文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烟囱内衬浇注施工、提升架拆除施工方案

烟囱内衬浇注施工、提升架拆除施工方案

烟囱内衬浇注施工、提升架拆除施工方案
烟囱内衬浇注施工、提升架拆除施工方案

烟囱人工拆除施工方案

烟囱人工拆除施工方案 一、编制依据: (1)甲方提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。 (3)住建部:《施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)市建委、公安局《施工现场防火规定(试行)》 (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-—2001)(7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99(9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 二、工程概况: 木材所中试基地锅炉烟囱高度40m,底部直径3.67m,顶口直径1米,砖砌结构,因建设需要拟拆除。烟囱四周环境如下: 东边为中试基地围墙,烟囱距围墙约5米;西北边6m有彩钢棚及附属房;南边4m为锅炉房;。 拆除工程特点及针对性措施: 1、拆除烟囱高度达40米,筒身为砖砌结构,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱内部搭施工脚手架。搭设38.5米落地式施工脚手架,

人工拆除采用的工具主要为大功率电镐。从地面施工用配电箱接入电源。 针对性措施: (1)施工脚手架高度达40米,采用落地式钢管脚手架。 (2)脚手架搭设地面需平整,并满足搭设承载要求。 2、拆除烟囱时要尽量减小粉尘的影响,人工拆除是采用电镐对烟囱自上而下粉碎性拆除,高空扬尘较大。 针对性措施: 在烟囱外围30米的范围悬挂绿色2000目安全网,该安全网具有一定的强度,既可减轻粉尘的影响还可遮挡碎渣。 3、安全隐患大,人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。 针对性措施: 搭(拆)脚手架必须由经安全技术教育的架子工承担,架子工持证上岗。所有参与烟囱拆除施工的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业者,不得上脚手架作业。 脚手架搭设过程中增设避雷设施。 5级风以上天气不施工包括搭拆脚手架。 雷雨天不施工包括搭拆脚手架。 三、人工拆除方案 1、施工顺序: 施工脚手架搭设→安全防护设施搭设→人工拆除筒身→逐层拆除施工脚手架→垃圾清理→拆除全部施工脚手架。

烟囱安全施工方案

烟囱安全专项施工方案方案报审表

国祯美洁(安徽)生物质热电项目 烟囱安全专项施工方案 编制: 审核: 审批: 江苏宏顺高空建筑防腐维修有限公司 二0一六年四月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工计划 (1) 四、施工工艺技术 (3) 五、施工安全保证措施 (3) 六、劳动力计划 (8) 七、危险因素辨识及预控 (9) 八、计算书 (10)

烟囱安全专项施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 4、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012) 5、《烟囱施工图》 6、国务院建设部建质〔2004〕213号文件《危险性较大工程安全专项施工方案及专家论证审查办法》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 二、工程概况 2.1、工程概述 本工程钢筋混凝土烟囱高度为100m,±0.00处筒壁外半径4.650m,顶部出口直径2.5m。筒外壁共分四个坡段,分别为标高±0.00~20m(i=0.05)、30m~60m(i=0.03)、60m~100m(i=0.02) 。混凝土强度等级C40。筒壁厚度最大为400mm,最小为200mm。钢筋混凝土外筒外表面在0.44米标高和94米标高处分别设置四个间隔相等的沉降倾斜观测标,航空障碍标志灯共设二层,即48.25米和96.75米标高层。60.0米标高以上按要求涂刷红、白相间航空色标,上部第一道为白红色。 三、施工计划 3.1、施工进度计划 根据当地气候条件等原因,筒身全部砼浇筑、内衬砌筑、平台制作安装及外装饰,综合考虑总工期107天。 3.2、工程所需要的主要措施材料见下表所示:

烟囱拆除工程施工方案及安全措施

烟囱拆除工程 施 工 方 案 及 安 全 措 施

一、工程概况: 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高30米。 二、施工主要内容: 1、施工工序: 工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输 2、施工主要内容: 高30米烟囱拆除至道路地坪平。在拆塔前,先将地面以塔身为中心向外8米,用钢管脚手架搭好,在钢管脚手架的外边从上到下围好安全网,在从上到下围上防护网使风镐打下的砼块不得飞出安全网外(围的密密实实,正如用罩子罩在烟囱上般),从而保护行人安全。 在防护网上要挂上明显的交通标示,夜间要挂上红灯。 脚手架的具体搭设方案见后附脚手架搭设方案 三、施工技术措施: 1、施工人员施工措施: 1)烟囱周边全部搭设安全网,拆下的小块不得超过25cm×25cm左右。 2)烟囱上部倒锥:用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 3)烟囱筒壁:在筒身内部达设脚手架,施工人员在脚手架上作业,用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 4)下料:在烟囱内壁下料。 5)作业人员全部系双保险扣,定向监验施工。 2、施工员职责: 1)在甲方项目经理指导下,对单位工程所划分的作业区段管理工作负

责。 2)对单位工程的质量检查、安全、进度负责至各作业组。 3)参加施工阶段的安全、质量检查工作。 四、工期保证措施: 1、根据此工程的实际情况制定目标,分段分工进行实施,把握施工进度和施工程序,科学安排;合理组织,在保证工程安全的前提下,提高工程的作业力度。 2、按照工程具体章程规范循序进行施工,在制度施工计划的进度上要抓好主要关键工序,将进度和计划层层落实,并具体到每个施工人员,确保工程进展顺利和确保整体工程计划的如期完成。 五、施工组织与设计: 现场管理组织机构: 六、文明施工措施 1、文明施工及工地标准化管理

钢筋混泥土烟囱人工拆除施工方案(专家论证已通过)

人工拆除钢筋混凝土 烟囱 施工、安全方案 编制人: 审批人: 技术负责人: 新疆胜世达建筑安装有限责任公司

目录 第一章工程概况及特点 第二章编制依据、拆除特点及措施 第三章施工组织管理体系 第四章劳动力组织及安排、机械设备需用量计划 第五章施工方案与技术、安全措施 第六章安全通道搭设措施 第七章拆除现场平面布置图 第八章施工进度计划

第一章工程概况及特点 1.工程概况 1.1工程名称:沙依巴克区城市环境综合整治烟囱治理 工程 1.2建设地点:乌鲁木齐市沙依巴克区 1.3要求工期:2016年09月02日开工,2016年09月26日竣工。 1.4要求质量标准:合格 2.工程拆除范围:拆除钢筋混凝土烟囱三座 2.1本工程是对乌鲁木齐市沙依巴克区钢筋混凝土烟囱拆除。 2.2炉院街需要人工拆除80m钢筋混凝土烟囱一座、奇台路需要人工拆除83m钢筋混凝土烟囱一座、南昌路需要人工拆除100m钢筋混凝土烟囱一座,拆除烟囱自身所有金属外挂、金属构件,拆除至地面。拆除完成后清运所拆除的垃圾。 3.建设地点特征 3.1建设工程地点:炉院街(第三机床厂)供热站、奇台路(市热力总公司)供热站、南昌路(新疆通达热力有限公司)。 3.2周围环境特征: 3.2.1炉院街(第三机床厂)供热站钢筋混凝土烟囱拆除:高度80m,位于炉院街热力站内,与热力站施工同在一区域,存在交叉施工现象,互相影响。 3.2.2奇台路(市热力总公司)供热站钢筋混凝土烟囱拆除:高度83m,贴近小区家属楼,通道比较窄,贴着烟囱有围墙和废弃设备,必须进行拆除清理,否则无法进行拆除施工。 3.2.3南昌路(新疆通达热力有限公司)钢筋混凝土烟囱拆除:高度100m,四周临近建筑物,南面堆放了生产机械设备,需要移动清理;北面临近汽车维修站,距离约4m,停放较多车辆,需要清理;东面紧邻居民住宅楼,距离约2.5m。

烟囱拆除方案

砖烟囱拆除施工方案有哪些呢?如下: 1、施工人员进现场首先将登高的爬梯逐个检查。 2、由于烟囱在施工期间不能停产,处于不停产状态下施工。 3、本公司采用不停产不用脚手架的方式施工。 4、首先将砖烟囱拆除上外直径为基础,制作安装包箍型支架箍二道。 5、在包箍上分九十公分间距焊接固定角铁扣环。 6、制作三角支撑长80公分,其中一端勾拽在角铁扣环内,四周撑好。 7、用40×400×2000规格的木板在三角支撑上辅平,用绳索固定。 8、施工操作人员在身系安全带的前提下施工,安全带系牢在爬梯上,操作人员站在悬空脚手架上拆除。 9、拆除工具使用电镐、大锤、凿子等工具,二人一组配合,以此类推往下拆除砖烟囱。

10、拆除废料,从空中直接落地。 11、从48m高度拆除至18m高度后,清理顶部,用水冲洗加高平面。 12、加高前首先浇筑内砼圈梁一道。 13、在砼圈梁上安插抗震竖向筋φ8,12根。 14、开始砌筑红砖所用红砖必须制作加工成异形砖,这样才能确保砖缝横竖缝隙的比例要求。 15、加高时每米加环向钢筋φ6.5抗震筋,抗震裂度按照7度设计要求。 16、砌筑砂浆按10M砂浆砌筑。 17、所用红砖必须提前一天饮足水饮够水,这样才能确保灰缝的粘结牢固强度。 18、避雷针、避雷线、爬梯等金属构件按原样安装。 19、砌筑完毕后,烟囱外避用15M水泥砂浆抹灰,厚度3公分,外表光滑、平整。

20、水泥砂浆抹完,加固包箍48道,竖筋8根,金属构件必须除锈防腐。 21、这样一个完整的2.3米口径的烟囱完成,达到厂方设计要求,为烟气排放量18万m3/h。 22、砖烟囱拆除原设计选用国标图集《00G211(三)》50/1.4-0.5-400 91页, 23、现加高按照国标图集《04G211-50/2.0-0.55-250》 24、砖烟囱拆除按照400度排气温度设计,现按图44页250度排气温度设计砌筑,所加高部位采用耐酸胶泥内壁防腐,达到大较功效既防腐,又耐温。25、烟囱下部18m部位待10月1日放假再次进行内壁耐酸胶泥防腐,与上部配套同步,达到防腐功效。 26、烟囱涂刷色环或厂标,与厂家协商,再行确定设计图案。 以上就是今天带给大家的简单分享,希望对大家有所帮助,同时也感谢大家一直以来的关注与支持!

(建筑工程安全)烟囱安全专项施工方案精编

(建筑工程安全)烟囱安全专项施工方案

乌石化公司100万吨/年对二甲苯芳烃联合 装置 二甲苯分馏炉区100米钢筋混凝土烟囱 安全专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中国石油天然气第七建设公司 二OO八年八月 目录 1、编制依据 2、工程简介 3、安全施工措施 4、施工安全注意事项 5、文明施工现场管理 6、管理人员安全责任制 7、滑模平台各关键点计算书 8、下发班组的安全技术交底单 1编制依据 1.1中国石化工程建设公司(SEI)设计的烟囱施工图。 1.2《建筑施工施工质量验收统壹标准》GB50300-2001 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204―2002 1.5《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ65-89 1.6《烟囱工程施工及验收规范》GBJ78-85

2工程简介 2.1烟囱基础直径18.2m,厚度2.1m,筒壁局部厚度4.75m,结构形式为钢筋混凝土满堂基础,C30砼总计为578m3。筒身底部外径9160mm,内径8480mm;顶部外径5160㎜,内径4800㎜;混凝土壁厚340mm~180㎜;三道隔热层,从内向外分别为100厚的水泥膨胀珍珠岩制品,80厚的膨胀珍珠岩松散体,230厚和120厚粘土质耐火砖内衬。筒身内壁自+0.65m向上,每10m(个别部位8m、11m)设三角形钢筋混凝土牛腿壹道,用以支承内衬。 2.2烟囱基础砼体积大,钢筋数量多,密度大,质量要求高。 2.3烟囱四周建构筑物及设备须加强成品保护。 2.4烟囱钢梯预埋件及信号平台预埋件多,增加施工难度。 2.5烟囱施工内外操作平台需要进行密目网封闭。 3滑模组装及拆除方法 3.1滑升平台组装 3.1.1于平台组装时将中心的钢管架扣件上紧,和地锚钢筋焊接牢固。 3.1.2于上“花箍筒”时,要所有人员统壹指挥。 3.1.3抬“开字架”时要放平,放稳,不得乱放,放置于预先设定的位置上。 3.1.4连接辐射梁时,要搁置稳固后方可放手。 3.1.5所有螺栓要上紧。 3.1.6“开字架”要竖直,水平。 3.1.7“开字井架”要校正好方向及保持好垂直度。 3.1.8液压系统及千斤顶不得漏油,否则及时更换。 3.1.9卷扬机要将前端用木板和砼梁隔开,地锚钢丝绳要上好。 3.1.10防护棚要按规范要求搭设。 3.2平台滑升 3.2.1于砼浇筑满模板后,进行试滑,先提1~2个行程,观察砼达到滑升强度后方可滑升。 3.2.2吊脚手架上的木板必须和横杆用铁丝固定,安全网必须兜好且系牢。 3.2.3吊脚手上的竖杆下部的连接扣件必须要俩个。 3.2.4滑升时必须要吊笼停止作业。 3.2.5滑升过后待模板收分完成后方可浇筑砼。 3.2.6平台的照明必须充足。 3.2.7上下平台要保持通信畅通。 3.2.8卷扬机棚设专人监护。 3.3平台拆除 3.3.1准备工作 1)挑选具有滑动平台拆除经验作业人员; 2)所有人员现场进行体检,合格后方可进行高空作业; 3)对卷扬机棚进行重新搭设;

烟囱人工拆除方案

湖南宜化老锅炉60m/2.5m烟囱拆除工程 施 工 方 案 编制单位:湖北金瑞建筑工程有限公司宜昌分公司编制日期:二0一四年八月一日

一、编制依据: (1)业主提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘查资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。 (3)住建部:《建筑施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)《建筑施工现场文明卫生基本要求》 (6)《建筑物扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ-91 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 二、工程概况: 该烟囱的筒壁和内衬均为砖砌结构,高度为60米,内径2.5m。底部直径为6.3米,顶部直径2.8m。设有爬梯到顶部,信息平台1个,顶部安装避雷针,两侧设置平行烟道。 该烟囱现场观察,有轻微倾斜,周边有重要管道及设备、厂房,烟囱的爬梯、休息平台经检测完好。 三、拆除方案的选择及确定: 1、拆除烟囱的方法及确定 目前烟囱的拆除方法有一下几种: (1)、人工拆除:人工拆除使用手工工具,如大锤、撬杠、千斤顶、电镐等工具,一般使用在环境受限周围没场地的情况下。应该考

虑的是,提供安全的施工环境、安全的出入方式及碎料的丢放,这些工作需要认真的重视,现在国内的人工拆除加机械拆除安全系数比较高。 (2)、机械拆除:可以使用诸如气锤、冲击锤、吊锤及液压臂等机械;要注意操作机械时的安全、操作时的空间、设备的能力和对操作手的保护。 (3)、爆破拆除:包括对建筑物进行预削弱,然后用爆破或缆绳拉倒来完成。使用爆炸物时,要考虑作业人员的资质、设备及爆炸物的存放、起爆保护、点火程序及使用防暴器。缆绳拉倒要考虑人员的专业要求、材料的选择及足够的作业空间。 (4)、整体放倒拆除:整体放倒拆除又名为烟囱整放,是在有场地优势的情况下对烟囱整体定向放倒的一种技术。 综合本拆除工程所处的位置、周边环境,各方案的风险性、安全性、经济性及工期要求等方面综合考虑,我公司决定采用风险性较小,技术含量较低、经验丰富其工程造价较低,搭设外满堂脚手架,四周挂设安全网,采用搭设操作平台,利用人工拆除方法,拆除的废料在烟囱内壁下料。 2、拆除工程的特点及针对性措施 (1)、50米烟囱人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。人工拆除采用的工具主要为电镐,电镐从地面直接拉线,难度较大。 针对性措施: 分段拆除,每段拆除高度1.2米,采用悬挑操作平台,平台防护

拆除烟囱施工方案

80米高砼烟囱拆除、60米高 砖烟囱拆除施工方案及安全保证措施 第一章施工方案 一、施工前的准备 1、首先落实施工人员进场,安排住宿及值班场所,落实机械设备、工具及安全用品进厂,落实架子材料进场,落实项目部办公地点。 2、对工人进行安全教育和素质教育,并签定安全合同,对工人进行施工技术交底。 3、装设“三牌一涂”安全标识,落实工地水电及通讯设施到位,落实构筑物存放地点。 4、根据烟囱四周的环境,搭设安全通道。安全通道用建筑钢管搭设,上面铺设竹架子板。如烟囱爬梯护网平台腐蚀太严重,则必须进行加固。 二、施工工艺过程 从烟囱+0.000起搭设悬空操作平台到80米(或60米)高,利用平台由上至下进行拆除。拆除的工序为:先拆里面的耐火材料及保温材料,然后拆除外面的钢筋砼体(或砖体)。拆除物从烟囱里面自由落下,从烟囱底部出口将拆除物用人工倒出,然后用小车将拆除物运至垃圾点,集中外运。 三、主要施工方法 (一)、搭设施工操作平台。

1、用Φ76无缝钢管做成一头带套管的竖管,长度为2米一节,施工时有套管的一头朝上。 2、在烟囱壁上用电锤钻孔,用Φ18的膨胀螺栓将制作好的工凳铁板固定在烟囱壁上,用U型抱箍把竖管固定在工凳铁板上。需要40(或30)根2米竖管就能竖起80(或60)米高度。 3、沿烟囱外壁搭设所有竖管,竖管的间距在2-4米。 4、竖管搭完后,立即进行操作平台的搭设。操作平台四周用槽钢,中间连接用5#角钢,平台铺设15mm厚的钢板,钢板与槽钢采用焊接,操作平台临空一侧设防 1.5高的护栏杆,平台与烟囱接口处钢板封闭。 5、操作平台由下面的三角支架支撑,三角支架与竖管用U型抱箍固定,平台搭设完后,竖管之间用钢丝绳连接。 6、操作平台上下移动靠导链操作,导链一头固定在竖管的顶端,导链的下端固定在操作平台的钢丝绳上,做到双保险。每拆除2米烟囱,架子就拆下了2米,依次下移。 7、做好一些附属工作: 1.7.1 接上电源。主要用于焊割钢筋及照明等。用四芯电源线,配备专用配电柜。 1.7.2 大型空压机制气。配备3台储气罐,用1寸镀锌管引到操作平台上。 1.7.3 配备对讲机。便于上下联系。 1.7.4 安装卷扬机吊蓝。

烟囱施工安全专项施工方案

目录 一、工程概况及特点 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工计划 (2) 四、施工工艺技术 (5) 五、施工安全保证措施 (5) 六、劳动力计划 (12) 七、计算书 (13) 附件:1、烟囱工程施工平面图 一、工程概况 本工程为广汇哈密煤化工项目动力站烟囱工程,本期工程共2个150米烟囱,基础底部直径25.96米,顶部出口直径5.5米。烟囱为单筒钢筋混凝土结构。 二、编制依据 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-92 3、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 5、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 6、《烟囱施工图》 7、《土建专业烟囱施工方案》

8、国务院建设部建质〔2004〕213号文件《危险性较大工程安全专项施工方案及专家论证审查办法》 三、施工计划 3.1施工进度计划 根据当地气候条件等原因,筒身全部砼浇筑、内衬砌筑、平台制作安装及外装饰,综合考虑总工期305天。 3.2工程所需要的主要措施材料见下表所示:

3.3、工程所需工器具计划见下表:

四、施工工艺技术 4.1工艺流程: 施工准备→基础施工→筒身施工→+0.000 m~+35.0 m施工→+35.0 m~+75.0 m施工→+75.0m~+115.0m→+115.0m~+150.0m→避雷→井架拆除施工→油漆装饰施工。 4.2施工方法 本钢筋砼烟囱的施工方法主要采用“竖井架移置模板内砌外滑”施工方法:将竖井架立于筒身中,顶部设双层操作平台,作为砌砖、钢筋、模板、砼施工及垂直运输的平台,最顶设天滑杆支架,用卷扬机运输各种材料,采用一套模板逐节提升、安装、拆卸,将筒身砼逐节段分层浇注的方法。 五、施工安全保证措施: 5.1组织保障: 在烟囱施工之中,配专职技术员、质量检验员、安全员各一名,在烟囱施工中进行技术、质量、安全指导把好质量关。施工中,吊垂中心人员要定位、定人、责任到位,按照筒身设计要求严格控制比度,按《烟囱工程施工验收规范》BCJ78-85进行施工。工程完工后,按国家相关质量技术标准进行验收。 5.1.1质量保证措施 5.1.1.1本工程基础施工工程质量目标一次性合格。 5.1.1.2本工程设专职质检员负责工程质量的检查,督促施工人员按照技术要求、标准、规范进行施工。 5.1.1.3严格技术复核制度,测量放线后必须进行复核,每道工序施工后,工程技术与人员应进行复核。 5.1.1.4严格“三检制”,即班组自检,工序交接间互检,专职质检员专门检查相结合,使施工过程始终处于受控状态。

烟囱拆除工程施工方案及安全措施(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 烟囱拆除工程施工方案及安全 措施(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

烟囱拆除工程施工方案及安全措施(2020 版) 一、工程概况: 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高33米,100m3 。根据现场情况,塔身地面:北向外5米,公路及行人:东5米建筑物,西:车库南5米,厂内行车道。 二、施工主要内容: 1、施工工序: 工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输 2、施工主要内容: 高33米、100m3 烟囱拆除,不拆基础。在拆塔前,先将地面以塔身为中心向外8米,用钢管脚手架搭好,在钢管脚手架的外边从上到下围好安全网,

在从上到下围上防护网使风镐打下的砼块不得飞出安全网外(围的密密实实,正如用罩子罩在烟囱上般),从而保护行人安全。 在防护网上要挂上明显的交通标示,夜间要挂上红灯。 三、施工技术措施: 1、施工人员施工措施: 1、烟囱周边全部搭设安全网,拆下的小块不得超过25cm×25cm 左右。 2、烟囱上部倒锥:用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 3、烟囱筒壁:在筒身内部达设脚手架,施工人员在脚手架上作业,用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 4、下料:在烟囱内壁下料。 5、作业人员全部系双保险扣,定向监验施工。 2、施工员职责: 1、在甲方项目经理指导下,对单位工程所划分的作业区段管理工作负责。 2、对单位工程的质量检查、安全、进度负责至各作业组。

米烟囱人工拆除拆除施工方案

120米烟囱人工拆除拆除施工方案 一、编制依据: (1)招标文件提供的建筑物平面分布图纸等资料。 (2)现场勘察资料、现场建筑物及管线布置、周边环境对拆除工程的要求。(3)建筑部:《施工机械安全操作规程》 (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) (5)市建委、公安局《施工现场防火规定(试行)》 (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130?—2001) (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (9)《钢管脚手架扣件标准》GB1583 (10)沪建安质监(2002)第003号文件,“悬挑式脚手架安全管理细则”二、工程概况: 两座烟囱属**发电厂12、13号机组废旧物资处理项目(B)标段高耸构造物,混凝土结构,高度为120米,分AB两座,A烟囱位于13#机组北侧,B烟囱位于12#机组北侧,13#机组南侧,AB烟囱南北相距约100米,A烟囱拆除总体积1038.5立方米。 A烟囱四周环境如下: 东侧距保留建筑8米,距铁轨52米,距重点保护的220kV升压站69米;南侧距新建11#机组169米;西侧距保留建筑12米,距架空上通廊42米;北侧距厂房12米。烟囱的结构及强度: 烟囱内外径:底部外径D外=10.05m,顶端外径d外=6.39m;底部内径D内

=9.35m,顶端内径d内=5.93m; 烟囱壁厚:筒身为钢筋混凝土,内衬为粘土机制红砖,隔热层为封闭空气层。15米以下部分,钢筋混凝土筒身厚30cm,内衬厚24cm,筒身与内衬有5cm厚隔热层。15米以上部位,钢筋混凝土筒身厚25cm,内衬厚12cm,筒身与内衬有5cm厚隔热层。 +4.5~+8m处,正南方向有一个宽4.2m、高8m的进风口。 筒身混凝土为300号的硅酸盐水泥。 筒身配筋情况: 纵向钢筋: 从+4.2至+10.5m,纵向钢筋为:外层φ20,249根;内层φ20间隔均布249根;从+30~+40m,外层为φ16,210根,内层为φ16,210根; 内外层的环向箍筋: 从+4.2至+10.5m,环向箍筋为:φ18@150; 从+30~+40m,环向箍筋为:φ16@200。 图2120米烟囱结构图 拆除工程特点及针对性措施: 1、拆除烟囱高度达120米,筒身混凝土为300号的硅酸盐水泥,结构坚固,采用人工拆除需在烟囱外围搭施工脚手架。搭设120米环形贴壁施工脚手架,如果全部采用落地式脚手架不能满足JGJ130-2001扣件式钢管脚手架的安全技术要求。人工拆除采用的工具主要为风镐,风镐通过空压机供气。从地面直接供气,难度较大。针对性措施: 施工脚手架高度达120米,采用分段搭设,50米以下采用落地式钢管脚手架,以上

烟囱施工安全措施

烟囱施工安全措施 1.一般安全要求 (1)对参加烟囱工程施工的人员,必须进行技术培训和安全教育,使其了解本工程施工特点,熟悉本要求和本岗位的安全技术操作规程,并通过考核合格后方能上岗工作,主要施工人员应相对固定。 (2)烟囱施工人员应先经过医务部门的体检,证明体格适合高处作业者,才能允许进行作业。在烟囱操作平台的施工人员必须定期进行体检,经医生诊断凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病及其他不适合高处作业疾病的不得上操作平台工作。 (3)烟囱施工中应经常与当地气象台、站取得联系,遇到雷雨、6级和6级以上大风时,必须停止施工。停工前做好防护措施,操作台上人员撤离,应对设备、工具、零散材料及可移动的铺板等进行整理、固定并做好防护,全部人员撤离后立即切断通向操作平台的供电电源。 (4)烟囱施工现场必须具备场地平整、道路通畅、通电、通水的条件,现场布置应按施工组织设计总平面图进行。 (5)在施工的建(构)筑物周围必须划出施工危险警戒区。警戒线至建(构)筑物的距离不应小于施工对象高度的1/10,且不小于10m。当不能满足要求时,应采取有效的安全防护措施。 (6)危险警戒线应设置围栏和明显的警戒标志,出人口应设专人警卫并建立警卫制度。 (7)施工现场的供电、办公及卫生设施等临时建筑和大宗材料的堆

放,应布置在危险警戒线外。 (8)危险警戒区内的建筑物出人口、地面通道及机械操作场所,应搭设高度不低于2.5m的安全防护棚。 (9)烟囱工程进行立体交叉作业时,上、下工作面间应搭设隔离防护棚。各种牵拉钢丝绳、滑轮装置、管道、电缆及设备等均应采取防护措施。 (10)防护棚的构造应满足下列要求: 1)防护结构应通过计算确定; 2)棚顶一般可采用不小于二层纵横交错的木板或竹夹板组成重要场所增加一层2~3mm厚的钢板; 3)建(构)筑物的内部防护棚,应从中间向四周留坡,外(四周)防护棚应做成向内留坡(外高内低),其坡度均不小于1:5; 4)垂直运输设备通过防护棚时,防护棚所留洞口周围应设置围栏和挡板,其高度应不小于800mm; 5)当利用平台、灰斗底板代替防护棚时,在其板面上应采取缓冲措施。 (11)现场垂直运输机械的布置应符合下列要求: 1)垂直运输用的卷扬机,应布置在危险警戒区以外,并尽量设在能与塔架上、下通视良好的地方; 2)当采用多台塔吊同场作业时,应防止互相碰撞。 (12)垂直运输设备,应有完善可靠的各种安全保护装置,严禁使用

50米砖烟囱拆除施工方案

该烟囱的筒壁和内衬均为砖砲结构,高度为60米,内径2. 5m。底部直径为6. 3米,顶部直径2. 8m。设有爬梯到顶部,信息平台1个,顶部安装避雷针,两侧设置平行烟道。 该烟囱现场观察,有轻微倾斜,周边有重要管道及设备、厂房, 烟囱的爬梯、休息平台经检测完好。 三、拆除方案的选择及确定: 1、拆除烟囱的方法及确定目前烟 囱的拆除方法有一下几种: (1)、人工拆除:人工拆除使用手工工具,如大锤、撬杠、千斤顶、电镐等工具,一般使用在环境受限周围没场地的情况下。应该考虑的是,提供安全的施工环境、安全的出入方式及碎料的丢放,这些工作需要认真的重视,现在国内的人工拆除加机械拆除安全系数比较高。 (2)、机械拆除:可以使用诸如气锤、冲击锤、吊锤及液压臂等机械;要注意操作机械时的安全、操作时的空间、设备的能力和对操作手的保护。 (3)、爆破拆除:包括对建筑物进行预削弱,然后用爆破或缆绳拉倒来完成。使用爆炸物时,要考虑作业人员的资质、设备及爆炸物的存放、起爆保护、点火程序及使用防暴器。缆绳拉倒要考虑人员的专业要求、材料的选择及足够的作业空间。 (4)、整体放倒拆除:整体放倒拆除又名为烟囱整放,是在有场地优势的情况下对烟囱整体定向放倒的一种技术。综合本拆除工程所处的位置、周边环境,各方案的风险性、安全性、经济性及工期要求等方面综合考虑,我公司决定采用风险性较小,技术含量较低、经验丰富其工程造价较低,搭设外满堂脚手架,四周挂?. 设安全网,采用搭设操作平台,利用人工拆除方法,拆除的废料在烟囱内壁下料。 2、拆除工程的特点及针对性措施 (1)、50米烟囱人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。人工拆除采用的工具主要为电镐,电镐从地面直接拉线,难度较大。 针对性措施: 分段拆除,每段拆除高度1.2米,采用悬挑操作平台,平台防护栏高1.0米,栏杆中部、顶部用018棕绳穿孔(O 22螺母孔)围成一个圆,每拆除完一段后下移操作平台,以此类推拆除至地面。将电线用塑料套管垂直固定在爬梯、操作平台上,这样可以解决人工拆除使用电镐的问题。 所有参与烟囱拆除施工的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适合高空作业人员,不得上操作平台作业。搭(拆)操作平台必须由经安全技术教育的架子工承担,架子工持证上岗。 利用烟囱原避雷带引至操作平台增设避雷设施,雷雨天、5级以上大风不施工,包括搭拆操作平台。 (2)、拆除烟囱时要尽量减少粉尘的影响,人工拆除是采用风(电)镐对烟囱自上而下粉碎性拆除,高空扬尘较大。针对性措施: 在操作平台的防护栏内侧悬挂绿色2000目/100c m2安全网,该安全网具有一定的强度,既可以减轻扬尘的影响还可遮挡碎渣。

砖砌烟囱拆除方案

砖砌烟囱拆除方案文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

45米高砖烟囱人工拆除 施 工 方 案 广东万顺达市政工程有限公司 2018年10月03日 45米高砖烟囱拆除施工方案 一.工程概述: 根据协商,针对XXXX一座高度约为45米(口径约为2.0米左右)的砖烟囱,现需进行人工拆除。根据贵方技术人员情况的了解,特提出以下施工方案,请贵单位领导及技术人员参考。 二、施工工序: 施工前工作流程的熟悉→准备好工具和材料→施工中安全防护措施→烟囱人工拆除工艺→施工后清理现场 三、施工技术措施: 1、本工程采用人工机械拆除砖烟囱。

2、采用电动空压机和千斤顶及撬杠、大锤进行拆除砖烟囱。 四、施工要求与标准: 1、施工人员攀爬烟囱筒身外壁钢爬梯时,因烟囱长期没有维修和腐蚀,烟囱外壁钢爬梯腐蚀严重,攀爬时,施工人员必须带好安全带,对每个钢爬梯,先进行检查、摇动、试拉确定完好时,方可攀爬。施工人员爬到烟囱顶口时带好安全带,在烟囱顶口横放一块木板(模板长度伸出烟囱顶口10cm、宽度为30cm、厚度为4cm)。施工人员站在木板与顶口上,进行烟囱拆除。 2、烟囱上部钢爬梯腐蚀严重、及烟囱顶部裂缝严重时,在烟囱顶部竖一根φ8cm,长度为6m的钢管,其伸出烟囱顶口1.5~2m,钢管顶部焊接φ18元钢的S钩,钢管在烟囱外壁的钢爬梯上固定牢(固定钢管时、钢管在烟囱顶部外壁钢爬梯上,向下4~4.5m,分别在烟囱外壁钢爬梯上进行分点固定牢、确保固定点6~8点)。施工人员站在烟囱顶口上,同时把安全保险带牢固扣在钢管顶部S钩上,保险带长度在1.5m左右。戴好保险带后,进行烟囱拆除。 3、烟囱如有部位严重裂缝时(防止烟囱裂缝处向外崩裂或大块的向下倒塌等)。拆除前必须先进行在烟囱裂缝处加包箍,加几道包箍?要根据烟囱裂缝程度而定。包箍加固后,才能进行人工拆除烟囱,烟囱拆除到包箍处,把包箍取下,确保烟囱安全拆除。 4、拆除时,用电动空太机打开烟囱顶部的缺口,缺口的深度在40~50cm,打开缺口后,采用千斤顶进行外顶,直至烟囱顶动身为止,再用撬杠和大锤进行拆除。 5、为确保施工安全,根据烟囱现场,烟囱底部有障碍物(如房屋、机械设备等),先把房屋、设备进行防护(用竹篱笆或钢管、安全网之类的进行防护),防护好后、进行烟囱拆除、拆除时、把有房屋、机械设备的部位的砖块,下到烟囱筒壁内或移到其他方向下到地面、把大的砖块改成小的砖块,砖块最大不得超过15cm~20cm。(防止砖渣四处崩溅),在烟囱顶部处把砖渣下到烟囱筒壁内,烟囱拆除到20m时,砖渣才能从烟囱外壁下

烟囱施工安全措施示范文本

烟囱施工安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

烟囱施工安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.一般安全要求 (1)对参加烟囱工程施工的人员,必须进行技术培训和 安全教育,使其了解本工程施工特点,熟悉本要求和本岗 位的安全技术操作规程,并通过考核合格后方能上岗工 作,主要施工人员应相对固定。 (2)烟囱施工人员应先经过医务部门的体检,证明体格 适合高处作业者,才能允许进行作业。在烟囱操作平台的 施工人员必须定期进行体检,经医生诊断凡患有高血压、 心脏病、贫血、癫痫病及其他不适合高处作业疾病的不得 上操作平台工作。 (3)烟囱施工中应经常与当地气象台、站取得联系,遇 到雷雨、6级和6级以上大风时,必须停止施工。停工前做

好防护措施,操作台上人员撤离,应对设备、工具、零散材料及可移动的铺板等进行整理、固定并做好防护,全部人员撤离后立即切断通向操作平台的供电电源。 (4)烟囱施工现场必须具备场地平整、道路通畅、通电、通水的条件,现场布置应按施工组织设计总平面图进行。 (5)在施工的建(构)筑物周围必须划出施工危险警戒区。警戒线至建(构)筑物的距离不应小于施工对象高度的1/10,且不小于10m。当不能满足要求时,应采取有效的安全防护措施。 (6)危险警戒线应设置围栏和明显的警戒标志,出人口应设专人警卫并建立警卫制度。 (7)施工现场的供电、办公及卫生设施等临时建筑和大宗材料的堆放,应布置在危险警戒线外。 (8)危险警戒区内的建筑物出人口、地面通道及机械操

烟囱电动提升系统拆除施工方案

1工程概况 1.1工程概况: 本工程为陕西国华锦界煤电工程#1、#2机组烟囱工程。#1、#2机组烟囱为套筒式烟囱,内筒为钢内筒,钢内筒直径为9.2m,顶标高为210m;外筒为钢筋混凝土结构,混凝土外筒高207m,出口处内直径为13m,0m 处内直径为20m。烟囱中心坐标为:A=669.04,B=1076.25。±0.00m相当于黄海高程1153.00m。 烟囱筒身于2005年8月11日结顶,现在电动提升系统具备拆除条件。 1.2 工程量

2施工应具备的条件 2.1烟囱筒身结顶,内衬施工完。 2.2烟囱爬梯平台安装完。 2.3烟囱照明避雷接地安装完。 2.4烟囱航标漆施工完。 2.5 以上四项均经过四级验收完。 2.6人员资质要求 对所有施工人员进行三级安全教育,并经过考试、体检合格;特殊工种经培训合格,持证上岗。 2.7场地及力能供应 必须将烟囱周围30m防护范围内进行临时隔离。 施工现场道路畅通,氧气、乙炔满足施工需要。 2.8机械准备 施工机械、机具均需要做到性能良好,安全可靠,在使用中按其性能特点进行保养,并按照安全操作规程使用。 施工机械、机具的操作规程固定在机械附近明显的地方,对于用电机械的漏电及接地试验调试后方可使用。

2.9施工技术准备 编制切实可行的施工方案、审批手齐全,并向管理层、操作层交底。3施工主要机具及材料 主要施工机具设备一览表 4施工方法、步骤及工期要求 4.1.拆除顺序及施工方法 4.1.1拆除顺序辐射梁落于筒首上1.5米进行临时加固→操作平台作临时栏杆→拆除马达、丝杆→拆除轨道模板、内补偿模板→拆除外操作架→拆除支、拆模平台→临时吊挂中心鼓圈→拆除拉索→拆除辐

拆除锅炉、烟囱施工组织设计方案

测井热力中心锅炉拆除工程 施 工 方 案 工程名称:测井热力中心锅炉拆除工程 建设单位:大港油田第三矿区管理服务公司

施工单位:天津市津南机电设备安装公司 编制:杜晓鹏 审核: 王书文 批准:袁学仁 目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章施工总体目标 (4) 第四章施工总体指导方案 (5) 第五章主要拆除工程施工方案 (7) 第六章安全管理及措施 (15) 第七章文明及环保施工措施 (19)

第一章工程概况1、工程名称:测井热力中心锅炉拆除工程

2、建设单位:大港油田第三矿区管理服务公司 3、工程地点:测井热力中心 4、工作内容:4台10t的热水锅炉本体及部分附属设备拆除,包括:鼓、引风机,联合上煤设备,联合除渣机,抓渣机、水膜除尘,烟囱(一座高度为50米砖烟囱,2座高度为25米、直径为1.2米的铁烟囱)及部分管道等。 第二章编制依据 1、工程建设方提出的设备拆除要求 2、拆除工程安全技术规范 3、安全生产管理条例 4、其他有关安全及质量管理条例 第三章施工总体目标 1、安全生产目标:杜绝工伤事故,一般事故控制为0。 2、工程质量目标:保证工程质量等级为合格。

3、工程进度目标:确保工程按期完成业主确定的施工范围。 第四章施工总体指导方案 一、施工准备 1,全面了解拆除工程的图纸和资料,进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。 2,制定安全事故应急救援预案。 3,对拆除施工人员进行安全技术交底。 4,为拆除作业的作业办理意外伤害保险,为拆除作业人员准备齐全安全防护用品。 5,拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于1.8M,非施工人员不得进入施工区。 6,做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。当建筑外测有架空线路或电缆线路时,应与有关部门取得联系,采取防护措施,确认安全后方可施工。

烟囱拆除工程施工方案

烟囱拆除工程施工方案 一、工程概况: 本工程为烟囱拆除工程,该烟囱高33米,100m3。根据现场情况,塔身地面:北向外5米,公路及行人:东5米建筑物,西:车库南5米,厂内行车道。 二、施工主要内容: 1、施工工序: 工具准备→搭脚手架→防护→烟囱拆除→清场、运输 2、施工主要内容: 高33米、100m烟囱拆除,不拆基础。在拆塔前,先将地面以塔身为中心向外8米,用钢管脚手架搭好,在钢管脚手架的外边从上到下围好安全网,在从上到下围上防护网使风镐打下的砼块不得飞出安全网外,从而保护行人安全。 三、施工技术措施: 1、施工人员施工措施: 1、烟囱周边全部搭设安全网,拆下的小块不得超过25cm×25cm左右。 2、烟囱上部倒锥:用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 3、烟囱筒壁:在筒身内部达设脚手架,施工人员在脚手架上作业,用空压机打成小块,在用氧气割掉钢筋。 4、下料:在烟囱内壁下料。 5、作业人员全部系双保险扣,定向监验施工。 2、施工员职责: 1、在甲方项目经理指导下,对单位工程所划分的作业区段管理工作负责。 2、对单位工程的质量检查、安全、进度负责至各作业组。

3、参加施工阶段的安全、质量检查工作。 四、工期保证措施: 1、根据此工程的实际情况制定目标,分段分工进行实施,把握施工进度和施工程序,科学安排;合理组织,在保证工程安全的前提下,提高工程的作业力度。 2、按照工程具体章程规范循序进行施工,在制度施工计划的进度上要抓好主要关键工序,将进度和计划层层落实,并具体到每个施工人员,使之拆之不扣,确保工程进展顺利和确保整体工程计划的如期在45个晴天结束。 五、施工组织与设计: 现场管理组织机构和劳力计划 六、工程质量保证措施及文明施工: 1、施工前有甲方配合组织施工人员安全学习及方案讨论,详细了明施工程序。 2、做好技术交底,按规定要求施工 3、施工中采用自检;互检;交接检和专业检查相结合,确保工程安全。 4、甲方双方质量监督员应全过程按程序验收法跟踪监督质量,前道工序验收确认签字后方可进行下道工序的施工。 5、在施工中严格控制二次污染,保证施工设备的干净和整洁。 6、保持现场清洁卫生,及时处理施工垃圾做到工完场地清 7、严格执行其他文明规定。 七、施工安全措施: 1、安全施工措施: ①施工人员必须持证上岗(高空悬挂作业证)。 ②施工人员全部参加保险公司保险。

烟囱施工安全保证措施详细版

文件编号:GD/FS-2590 (解决方案范本系列) 烟囱施工安全保证措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

烟囱施工安全保证措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、运输车辆必须按照项目部所指定线路运行。 二、严禁无关人员进入施工现场,所有施工及相关人员进入现场必须佩戴安全帽。 三、井架钢管在架高前必须良好接地,并且要求每日有专人负责检查其接地的可靠性。 四、在施工中进行的井架提升工作中,要求施工人员一次性对其进行紧固处理,不得交接班进行。 五、在筒身及井架高度达七米以上时,现场须设专职安全监护人,负责施工现场的安全管理。 六、安全负责人每日对卷扬机的限位、钢丝绳、安全抱刹、定时进行检查,并有记录台帐。 七、各电气设备的电机必须可靠接地,高空作业

所用电气设备须使用36V的安全电压。 八、施工人员进入施工岗位前,必须登记名单送交项目部,经项目部安全教育且考核合格后方可上岗。 九、高空作业人员,须有医院出具的身体健康合格证明,方可进行高空作业;并有高空作业证书。 十、在施工区域,应设置【非工作人员禁止入内】等类型的警示牌,并在施工安全半径内,设置警告告示。 十一、非安全区域和通道上,搭设必要的围栏、铁丝网及保护棚等。 十二、大风、雷雨天停止高空作业,大雨后,须进行人行斜道的防滑和检查地面上是否出现松软地点,并且对井架和淋雨电气设备进行整个的安全检查。

相关文档