一、主变压器的消防设计

主变压器是发电厂的重要设备,是向社会输电的第一环节,主变压器安全与否决定着发电厂的命运。

1.主变压器应有足够的防火间距

在进行发电厂设计时,人们对于防火间距已经有了初步的认识,但在实践过程中,还存在诸多问题与隐患。在实施电厂检查时发现,主变压器、主厂房以及其它建筑物、主变压器与厂用变压器之间的距离较近,有的只有两至三米。《建筑设计防火规范》中对变压器与主厂房的防火间距有明确规定,该规定为:变压器的变压器油在五至十吨时,防火间距应控制在12

米;变压器油在十至五十吨时,防火间距应控制在15米;变压器油大于五十吨时,防火间距应控制在20米。《火力发电厂设计技术规程》中还注明“当变压器安装在主厂房或其他建筑物墙外时,变压器与主厂房或其他建筑物的防火间距不做限制,但当建筑物外墙距变压器外廓小于十米时,应当具体结合防火、采光、通风等的要求,采取必要的措施加以确认”。

由于主变压器在整个火力发电系统中处于十分重要的地位,在设计过程中,就要求对主变压器的防火间距进行严格的规定。因《火力发电厂设计技术规程》是部颁标准,在主变压器的防火间距设计这个问题上,应当依据国家现行的规范《建筑设计防火规范》GB50016—2014来落实,严格依据变压器油的多少来确定防火间距。规定为:变压器的变压器油在5-10吨时,防火间距为12米;变压器油在10-50吨时,防火间距是15米,大于50吨时,防火间距是20米。如若落实不当将会导致,主变压器一旦发生火灾事故,因距离太近,进而不能保证备用变压器的安全,因此也就不能起到备用的目的,综上所述,主变压器应该相关规范设置足够的防火间距,确保火力发电系统的安全运转。

2.变压器应设自动灭火设施