1.1 测试准备

1.1.1 测试条件

(1)测试温度:29.6℃由于现在夏天温度较高,室内温度为29.6℃。

(2)测试距离:主从节点距离20米左右。

(3)通信介质:采用长度为20米左右双绞线。

1.1.2 硬件环境

(1)计算机,用于单片机C51语言的编程、编译、链接、调试以及程序加载。

(2)1个5V电源、3个智能CAN节点、2个继电器模块及2个220V照明灯设备、一根约20m长的双绞线、两根USB供电线、两块LCM1602A液晶模块、1块TFT彩屏液晶模块。

(3)DT9208A数字万用表1个、一台模拟示波器、1根USB 转串口的通信线、20根杜邦线、螺丝刀、镊子、斜口钳、吸焊器。

(4)电烙铁1把(AC220V 50Hz 35W)、焊锡、松香。

1.1.3 软件环境

(1)Keil uVision2和ADS1.2,用于STC89C52单片机和LPC2119处理器的程序编写、编译、链接和调试。

(2)系统中各节点软件程序、相关的库和头文件。

(3)Flash Magic程序下载软件、STC_ISP程序下载软件和串口调试软件。

1.2 测试系统

1.2.1 测试项目

主节点测试:

(1)主节点触摸屏功能测试。

(2)主节点设置功能测试。

(3)主节点监控功能测试。

(4)主节点离线检测功能测试测。

(5)主节点运行和通信指示功能测试。

从节点测试:

(1)从节点液晶显示功能测试

(2)从节点设置灯状态功能测试

(3)从节点定时控制功能测试

测试指标:

测试性能指标如表1.1所示

表1.1 测试性能指标

1.1.2 测试步骤

1、利用万用表检查各线路是否存在断路、短路并修正。

2、检查单片机等各口线是否正确连接,上电之前检测一下正负电源线是否短路,确保不短路才上电。

3、利用Keil uVision2和ADS1.2软件进行主从节点程序的编辑、编译、链接和调试。

4、利用STC-ISP软件将在keil中编译链接生成的各个xx.Hex文件下载到各个从节点的单片机的Flash存储器中。用Flash Magic软件将ADS1.2中生成的xx.Hex文件通过USB 转串口线下载到LPC2119处理器中。

5、按原理图连接线路,将从节点连接到CAN_H和CAN_L 总线上,连接好电源和照明灯设备,上电后开始测试。

上电后首先观察各节点显示是否正常,如不正常则修改程序重新下载测试,直至显示正常。接着按照测试项目,分别进行测试。①测试触摸屏是否工作:先在主节点利用触摸笔点击TFT液晶屏上的触摸按键,观察是否按照预想的效果发生变化。

②测试主节点灯设置功能、从节点在用完控制时间后是否状态切换、每经过1秒后从节点上的“:”是否闪烁1次以及主从节点显示是否正常:用触摸笔笔尖点击设置按钮,在打开的设置界面上,将1号灯设置为开灯00:01,2号灯设置为关灯00:01。然后点击确定按钮后观察从节点灯设备的控制是否有效,从节点的显示是否正确更新。观察从节点液晶版面上的“1 ON Time00:01”中的“:”是否每秒闪烁一次。并观察经过一分钟后2号灯是否被自动开灯,并显示“2 ON Time00:00”,主从节点是否动态更新,如果没有获得预期效果则进行相应的修改,直至正确。设置后的测试效果图如图1.3所示。

③主节点监控功能测试:在主节点上设置好灯设备并确定后,用笔尖点击“监控”按钮在刷新的监控界面2中观察,在经过整段测试时间里,主从节点灯设备的状态显示是否相同,通信是否稳定可靠,主从节点更新是否基本同步。监控功能测试效果如图1.7~图1.9所示。再利用同样的方法重复测试监控界面1的监控效果,并进行修正。

④主节点对从节点的离线检测:设置好灯设备状态情况并启动后,返回监控界面2,将节点1的CAN总线中的一根或两根拔掉后,观察主节点监控界面2上是否显示1号灯离线,然后再接上1号灯总线看1号灯是否又恢复正常。其离线测试效果图如图1.8所示。在将从节点2拔掉CAN总线,观察主节点是否显示2号灯离线,当连接好2号节点总线时,是否正常显示。如果不正确则要进行程序修改并不断测试直至正确。

⑤主节点通信和运行指示测试:在系统正常运行时,观察运行指示灯是否不停的闪烁,正常通信时,观察通信指示灯是否不断闪烁。如果是则测试通过,否则需要修改程序,重新加载、测试,直到满足要求为止。另外,当断开主节点与总线的连接时,观察主节点运行和通信指示是否正常。并进行多次测试、修正。

⑥测试从节点显示及设置功能:在各个从节点上分别进行照明灯开关状态及时间的设定并启动后,观察主从节点是否正常显示。当设置的时间用完后,该从节点灯设备开关状

态是否取反。该测试需要在正常运行和初次设置两种情况下测试。

经测试表明,主节点具有设置、监控所有从节点的功能,从节点也具有独立设置本节点灯设备功能,并且能实现主从节点同步正常显示。主从节点互不干扰,从节点之间也互不影响。通信稳定可靠,不出现拥堵卡死状态。主节点离线检测迅速准确,运行、通信指示正常可靠,系统整体性能要求完全满足本设计要求。

1.2.3 测试结果

经过上述测试表明,主节点具有设置、监控所有从节点灯设备、对从节点具有离线检测、通信运行指示等功能,从节点也具有独立设置本节点灯设备的功能,并且能实现主从节点同步更新显示。主从节点互不干扰,从节点之间也互不影响。通信稳定可靠,不出现拥堵卡死状态。主节点离线检测迅速准确,运行、通信指示正常可靠,系统整体性能要求完全满足本设计要求。

下面将部分测试效果图展示出来,图1.1是在系统刚启

动时的启动画面效果,图1.2是正在设置从节点灯情况效果图,图1.3~图1.6是将1号灯设置为开灯00:01,2号关灯00:01后,主从节点的显示效果图,图1.7~图1.9是设置1号关灯02:30,2号开灯12:00后的控制效果图。图1.10是从节点1的离线检测效果图。

图1.1 系统启动时的效果

图1.2 设置过程效果图

图1.3 设置后主节点的监控界面1

图1.4 设置后主节点的监控界面2

图1.5 设置后1号从节点效果图1.6

设置后2号从节点效果

图1.7 设置1号关灯02:30,2号开灯12:00的效果

图1.8 设置1号关灯02:30后效果图1.9 设置

2号开灯12:00后效果

图1.10 1号节点离线检测效果图

6 结束语

本课题的核心任务是对多个CAN总线智能节点的联网通信的研究和对照明控制系统的应用设计,本文的研究方案是根据现有的软硬件条件,设计三个智能CAN节点实验电路板,并利用这个智能节点构造成现场总CAN局域网络控制220V 照明设备,具体内容包括如下:

一、通过对比各种局域控制网络的优缺点,最终选择CAN

现场总线作为本课题—照明控制系统的局域控制网,按照高性价比、高可靠等原则,在主节点中:最终选择采用LPC2119作为智能主节点的核心控制器,并采用其内部集成的CAN控制器和独立的CAN收发器PCA82C250实现CAN主节点的设计。在从节点中:最终选择采用STC89C52单片作为智能从节点主控制器,利用独立CAN总线控制器实现大部分CAN总线协议,采用PCA82C250作为CAN总线驱动器,提高总线驱动能力和抗干扰能力。最终制作了1个基于ARM7核心和TFT触摸屏技术的CAN总线智能主节点和两个基于STC89C52单片机的CAN总线智能通信从节点实物。

二、根据通信节点所实现的功能,编写了通信主节点及各通信从节点软件。编写了TFT液晶驱动程序、触摸屏驱动程序、SD卡驱动程序等驱动模块。此外,还编写出许多TFT 应用层函数,如指示灯、触摸按键、实物总线等对象控件,并设计出监控界面1、监控界面2、设置界面3等友好的人机界面,方便用户的使用。此外,我还制作了继电器模块照明灯设备。通过组合构建了一个多节点、远距离照明控制局

域网络。

三、在组建好的多节点、远距离照明控制局域网络上开发系统中各智能节点软件,并通过不断的软件调试、实物测试,最终开发出性能优越的照明控制系统。

智能照明系统检测方案

智能照明系统检测,安装,调试与验收 系统硬件,软件,中央工作站检测 1.中央工作站应尽量与BA系统集成,实现照明系统的中央检测功能,根据需要, 实现必要的中央联动控制。 1.系统控制回路应与电源回路严格分开,控制回路的工作电压为超低安全电压 DC24V,保证在任何情况下,人体接触到的开关、感应器等设备都是安全电压。 系统的拓扑结构应清晰,容量易于扩展。 2.系统能够实现多点控制,包括就地控制、中央管理室的集中控制。 3.系统应能够实现中央计算机的监测和必要的联动控制。 4.控制回路总数可扩展,每条线路可连接64个总线装置,系统所使用的总线装 置可多达12000个。 5.控制面板要求带LED显示,可实现多种功能:开关、场景选择等,能实现至 少8种场景的快捷控制;一位、四位和八位等规格,带夜间背光功能。并能实现就地的编程控制。有开关状态指示; 6.双值驱动器 a)驱动器具备开关状态显示信号、系统状态提示信号等,并且有手动开关 可以控制。 b)驱动器模块就应为标准DIN导轨安装,驱动器尺寸与微型断路器尺寸相 似,便于配电箱统一安装。 c)应有分组及延时开灯功能,以防止灯集中启动时的浪涌电流。 7.系统应具有功能强大的接口软件,能方便的与BAS系统集成。 8.系统编程软件应采用完全图形化的方式,人机界面友好,易于掌握。主要用 于对系统元件进行参数设定。监控软件应将系统中各个回路的状态实时反映在图形化界面上,可以直接在计算机上控制各个回路。另外应可根据编好的时间程序自动控制照明。 9.应提供满足系统运行功能、二次开发、维修维护以及符合开发系统标准的系 统软件、应用软件和应用编程软件包等全套软件。 10.系统平台应按实时、多用户和多进程对资源进行分配和管理。系统将拥有事件驱动顺序以及优化结构装配,以便系统能在正常巡检控制的同时及时响应处理实时

智能照明管理系统方案

智能照明管理系统方案

智能照明管理系统 建设方案 深圳乙方照明科技有限公司二〇一五年十一月

目录 一、概述 (5) 二、方案总体设计 (6) 2.1 系统设计思想及原则 (6) 2.1.1 设计思想 (6) 2.1.2 设计原则 (7) 2.2 系统结构 (7) 2.2.1 系统优点概述 (7) 2.2.2 系统结构图 (6) 2.2.3 系统主要功能 (6) 2.2.4 系统基本功能组成 (12) 三、系统实现方式与技术指标 (16) 3. 1监控中心 (16) 3.1.1监控中心硬件组成 (16) 3.1.2监控中心配置说明 (17) 3.1.3监控中心软件 (17) 3.2智能照明管理终端(RTU) (20) 3.2.1 标准及规范 (20) 3.2.2主要特点 (20) 3.2.3技术参数 (21) 3.2.4功能简要介绍 (22) 3.3单灯控制器 (24) 3.3.1单灯控制器功能说明 (25) 3.3.2 单灯控制器电器参数 (18) 四、经济效益和社会效益分析 (26) 4.1 经济效益分析 (19) 4.1.1电费开支 (19) 4.1.2运行维护费用 (29) 4.2 社会效益 (29) 五、设备投资预算 (31)

六、系统工程施工遵循规范 (32) 6.1施工组织设计 (32) 七、工程验收 (32) 7.1 验收内容 (32) 7.2 验收标准 (32) 八、质量保障、售后服务及培训 (33) 8.1服务期限及人员 (33) 8.2技术支持与服务 (33) 8.3 电话支持与服务 (34) 8.4 现场维护服务 (34) 8.5 设备维修服务 (34) 8.6 人员培训 (34) 九、总结 (24)

智能照明控制系统方案

灯光控制系统方案

一、系统概述 系统原理概述 系统所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(UTP5)连接成网络。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元通过群组地址和输出组件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为数字信号在系统总线上广播,所有的输出单元接收并做出判断,控制相应回路输出。 系统通过两根总线连接成网络。总线上不仅为每个组件提供24伏直流电源,还加载了控制信号。通过系统编程使控制开关与输出回路建立逻辑对应关系。 系统元件采用 模块化结构、并已 经有系统化产品、 系统扩展方便。同 时,通过专用接口 元件及软件,可能 直截接入电脑进行 实时监控,或接入 以太网进行远程实 时监控。因此在设 计时更加简单、灵活。 系统为分布式控制,模块化结构,可靠性高。任何控制模块均内置CPU,每个输入模块(场景开关、多键开关、红外传感器等)都可直接与输出模块(调光器、输出继电器)通讯(发送指令→接受指令→执行指令),避免了集中式结构中央CPU一旦出现故障造成整个系统瘫痪的弱点。 与BA系统的集成 诺雅照明控制系统是一个开放的系统,通过专用接口软件,可方便地与其他系统连接,如楼宇自控系统、门禁系统、保安监控系统、消防系统等。

中央监控计算 机 Networ k Interface 网络接 系统结构图 网络接口 MR BA 中央监控计 局

二、系统功能和优点 智能照明控制系统在学校应用的功能和优点: 1、实现照明控制智能化 可用手动控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地进行灯光的场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,使人产生新颖的视觉效果。随意改变各区域的光照度。 2、美化环境以达到吸引学生的注意力 好的灯光设计,能营造出一种温馨、舒适的环境,增添其艺术的魅力。良好的环境可以培养学生对其产生更大的兴趣,从而得到更好的学习效果。 利用灯光的颜色、投射方式和不同明暗亮度可创造出立体感、层次感,不同色彩的环境气氛,不仅使学生有个很好的学习环境,而且还可以产生一种艺术欣赏感,对课程产生强烈的研究精神。 3、可观的节能效果 由于智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同日期、不同时间按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,不需要照明的时候,保证将灯关掉;在大多数情况下很多区域其实不需要把灯全部打开或开到最亮,智能照明控制系统能用最经济的能耗提供最舒适的照明;系统能保证只有当必需的时候才把灯点亮,或达到所要求的亮度,从而大大降低了学校的能耗。 4、延长灯具寿命 灯具损坏的致命原因是电压过高。灯具的工作电压越高,其寿命则成倍降低。反之,灯具工作电压降低则寿命成倍增长。因此,适当降低灯具工作电压是延长灯具寿命的有效途径。智能照明控制系统能成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具不会因上述原因而过早损坏。还可通过系统人为地确定电压限制,提高灯具寿命。智能照明控制系统采用了软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使灯具寿命进一步得到延长。 智能照明控制系统能成功地延长灯具寿命2-4倍。不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用,对于难安装区域的灯具及昂贵灯具更具有特殊意义。 三、设计依据 《民用建筑设计通则》GB503522005 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92

低压配电及照明系统调试方案

低压配电及照明系统调试方案低压配电及照明系统的调试是整个车站系统调试和分专业系统调试的重要环节,它的正确有序进行是确保分系统调试顺利的前提,该系统的试验和调试方案如下: 1试验工作流程 单体试验→系统调试→与其它系统的联动调试 2单体试验 2.1低压开关柜、环控电控柜测试 (1)外观检查 ①柜体表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落,铭牌是否符合要求。 ②柜内灰尘、杂物、临时电缆电线是否已经清除,接线端子是否紧固,各回路接线是否正确。 ③柜体与PE线是否可靠连接。 (2)元器件、抽屉柜的检查 对柜内断路器、接触器、电流互感器、时间继电器、马达保护器、变频器、中间继电器、计量仪表、指示灯等元器件逐一进行检查,保证各元器件无故障且能正常使用。 检查抽屉柜的机械手柄是否操作灵活,抽屉柜抽出、推入是否自如。 检查环控电控柜、ATS双电源切换的操作机构是否良好。 核查框架断路器的继电保护参数是否符合设计需求。 (3)测量绝缘电阻 用500V绝缘摇表测量柜体与地之间、一次回路、二次回路每一支路的绝缘电阻,绝缘电阻值均应不小于1 MΩ; (4)交流耐压试验 对柜体连同所接电力电缆及二次回路进行交流耐压试验:试验电压标准为1000V;当回路的绝缘电阻在10 MΩ以上时,可用2500V兆欧表代替工频交流耐压试验,试验时间为1分钟,均无击穿闪络现象。 (5)密集母线槽的试验

①检查密集母线槽各连接螺母是否紧固,外壳是否与地线可靠连接; ②测量密集母线槽各相间的绝缘电阻,绝缘电阻值应不小于10 MΩ; ③密集母线槽的交流耐压试验:当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V 兆欧表摇测代替,试验持续时间1min,无击穿闪络现象; (6)电压、电流互感器的检测 ①测量绝缘电阻:互感器一二次绕组间及绕组对地的绝缘电阻值应该符合国家规范要求。 ②变比试验:测得的百分比数应与铭牌上的变比相符合。 注意:电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路! 2.2配电箱测试 (1)外观检查 ①箱体表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落。 ②箱内灰尘、杂物、临时电缆电线是否已经清除,接线端子是否紧固,各回路接线是否正确。 ③箱体与PE线是否可靠连接。 (2)元器件检查 对箱内所有断路器、接触器、中间继电器、时间继电器、指示灯等元器件进行全面检查,保证各元器件无故障、操作灵活且能正常使用。重点测试漏电保护开关、双电源切换器是否良好。 (3)绝缘检测 测量箱体、一次回路、二次回路的绝缘电阻,绝缘电阻值应不小于1 MΩ; (4)交流耐压试验 对箱体、一次回路、二次回路进行交流耐压试验:试验电压标准为1000V;当回路的绝缘电阻在10 MΩ以上时,可用2500V兆欧表代替工频交流耐压试验,试验时间为1分钟,均无击穿闪络现象。 2.3事故照明装置(EPS)测试 (1)外观检查 ①柜体表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落。 ②柜内灰尘、杂物、临时电缆电线是否已经清除,接线端子是否紧固,各回

智能照明系统方案

智能照明系统方案 目前来说,科学技术迅猛发展,并极大的改变了人们的生活。随着智能化技术的出现,照明控制系统更加体现出智能化特点,可以利用人工和自动化控制进行结合,使照明系统更能满足人们的实际需要。与此同时,现代化照明系统不仅操作简单,而且更加便于管理,有利于更好的节省人力、财力资源。本文针对智能照明系统的应用现状展开分析探讨,并提出照明系统的未来发展趋势。 一.系统概述 现代化的建筑对照明的要求越来越高,不仅要求提供舒适、绿色的光照,同时不同的场合需要不同的照明环境。传统的照明控制一般采用开关手动控制,操作非常繁琐,对于上述要求很难实现,而且无法充分利用自然光及避免人为失误造成能源浪费。随着用户要求的提高和科学技术的进步,传统的照明控制由于许多问题无法解决而逐步被智能照明控制取代,这已成为一种趋势。 智能照明意义有: 节能:当前我国的宏观经济建设中,节电节能的任务越来越紧迫。智能照明系统借助各种不同的'智能设置'控制方式和控制元件,对不同时间 不同环境的光照度进行精确设置和管理来实现最大的节能效果。 延长灯具寿命:无论是热辐射光源,还是气体放电光源,电网电压的波动是光源损坏的一个主要原因。智能照明系统可以有效抑制电网电压的

波动,通过系统对电压的限定和轭流滤波等功能,避免过电压和欠电压 对灯具的损害。另外,智能照明系统还可以利用软启动和软关断技术, 避免冲击电流对光源的损害。 改善照明质量:智能照明系统以调光模块控制面板代替传统的平开关控制灯具,可以整体的控制各房间内照度值,提高照度均匀性。同时,智 能照明系统也可以避免频闪效应。 实现多种照明效果:智能照明系统易于实现多种照明场景控制方案,按不同时间、不同用途、不同效果采用相应的预设置场景进行控制,可以 达到丰富的艺术效果。 管理维护方便:智能照明控制系统对照明的控制是以模块式的自动控制为主,手动控制为辅,照明预置场景的参数以数字式存储在可擦除可编 程ROM中,这些信息的设置和更换十分方便,加上灯具寿命的大大提高, 使照明管理和设备维护变得更加简单。 二.系统功能 2.1.智能化的控制方式 采用智能照明控制系统,可以使照明系统工作在全自动状态,系统将按先设定的若干基本状态进行工作,这些状态会按预先设定的时间相互自动地切换。场景控制 通过场景控制键按照预先设定的多种场景进行灯光的控制,可以定义开、关、调光亮度值,也可定义为延时,比如开灯以后自动延时关断。 定时控制 在公共区域可以通过时间控制,按照正常的工作时间安排灯的开关调光时间,使灯能够定时开、关、调光和场景调用。 红外线传感器 通过人体红外线传感器自动控制公共区域的照明(诸如走廊、电梯前室等区域),根据实际需求可以通过中央监控计算机改变其工作状态。 就地控制

智能照明控制系统方案样本

智能照明控制系统 方案 1

灯光控制系统方案

一、系统概述 系统原理概述 系统所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(UTP5)连接成网络。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,经过输出单元控制各回路负载。输入单元经过群组地址和输出组件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为数字信号在系统总线上广播,所有的输出单元接收并做出判断,控制相应回路输出。 系统经过两根总线连接成网络。总线上不但为每个组件提供24伏直流电源,还加载了控制信号。经过系统编程使控制开关与输出回路建立逻辑对应关系。 系统元件采 用模块化结 构、并已经有 系统化产品、 系统扩展方 便。同时,经 过专用接口元件及软件,可能直截接入电脑进行实时监控,或接入以太网进行远程实时监控。因此在设计时更加简单、灵活。 系统为分布式控制,模块化结构,可靠性高。任何控制模块均内置CPU,每个输入模块(场景开关、多键开关、红外传感器等)都可直接与输出模块(调光器、输出继电器)通讯(发送指令→接受指令→执

行指令),避免了集中式结构中央CPU一旦出现故障造成整个系统瘫痪的弱点。 与BA系统的集成 诺雅照明控制系统是一个开放的系统,经过专用接口软件,可方便地与其它系统连接,如楼宇自控系统、门禁系统、保安监控系统、消防系统等。

中央监控计算 Network 网络接 系统结构图 网络接口 MR网 BA 系中央监控计 局域网

二、系统功能和优点 智能照明控制系统在学校应用的功能和优点: 1、实现照明控制智能化 可用手动控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地进行灯光的场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,使人产生新颖的视觉效果。随意改变各区域的光照度。 2、美化环境以达到吸引学生的注意力 好的灯光设计,能营造出一种温馨、舒适的环境,增添其艺术的魅力。良好的环境能够培养学生对其产生更大的兴趣,从而得到更好的学习效果。 利用灯光的颜色、投射方式和不同明暗亮度可创造出立体感、层次感,不同色彩的环境气氛,不但使学生有个很好的学习环境,而且还能够产生一种艺术欣赏感,对课程产生强烈的研究精神。 3、可观的节能效果 由于智能照明控制系统能够经过合理的管理,根据不同日期、不同时间按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,不需要照明的时候,保证将灯关掉;在大多数情况下很多区域其实不需要把灯全部打开或开到最亮,智能照明控制系统能用最经济的能耗提供最舒适的照明;系统能保证只有当必须的时候才把灯点亮,或达到所要求的亮度,从而大大降低了学校的能耗。 4、延长灯具寿命

LED照明测试方案

★ 机械特性 零部件 电路(工作时) 芯片 灯泡 显示屏(应用于 显示屏的LED ) 灯具 灯罩 光衰试验 整机 数字式灯头扭矩仪 LED/照明 测试方案 灯头、螺钉、螺母、扳手等有抗扭力要求的部件 红外热像仪 福禄克Ti10,象素 160×120,存储2 G SD 卡,灵敏度 0.2 ℃,测量范 围 - 20~250℃。 封装前:避免封 装后因工作温度 异常而增加废品 率; 应用中:检测现 场应用时的温度 异常。 检测驱动电路,整流器模块或个别元器 件发热情况

玻璃吹泡是否均匀 显示屏开机颜色测试 量测灯具散热结构及表面的温度分布 温度是否过高而影响灯罩结构强度及散热性能。晶片,荧光粉,封装方式决定了工作温度,进而影响光传播衰落 寿命测试仪 ★光特性 杭州远方测光积分球老化试验 光谱分析系统 积分球的基本原理是光通过采样口进入 积分球,经过多次反射后非常均匀地散 射在积分球内部。探测光纤通过SMA接头 与积分球侧面的接口相连,该接口前面 有一个阻光通道,光纤只能通过阻光通 道进行探测,从而避免了采样口的光直 接进入光纤。 测量各种光源(如:激光,LED和卤钨 灯)的辐射量。 测量某表面的总体反射率,颜色测量和 测量并显示光源及发光材料的相对光谱功率分布 (紫外、可见、近红外)、色品坐标、相关色温、 显色指数、色容差、峰值波长、红色比、绿色比、 蓝色比、光谱辐射功率、光通量、光效等光电参数

荧光光谱学。 多路光度/照度计光谱、照度、显色指数 亮度计光源平均亮度Y、色品坐标(x,y), ( u',v')、色温Tc、色差(Duv)参数LED精密光色电综光谱功率分布、色品坐标、相关色温、 合分析系统 色温仪 光源色差计 光强分布测试系统 电子镇流器·节能灯输入特性分析仪 导光纤维 荧光粉激发装置显色指数、色容差、峰值波长、光谱半 宽度、主波长、色比,色纯度、光通量、光辐射功率、温度、电压、电流等。 灯具的色温及光源表面亮度,光通量, 峰值波长等。 色温,色品坐标(x,y,u,v),显色指数,色容差等 大功率LED、小型灯具等配光曲线、光强、光束角、等效光能量的测量 测量电压真有效值、电流真有效值、有功功率和功率因数、频率,测试电压、电流的总谐波值和2~50次的各次谐波值电压、电流实际波形测量 用于积分球与PMS- 50光谱分析系统之间的光信号传输,品种:可见- 近红外型高通透光学玻璃光纤紫外- 可见-近红外型高通透石英光纤 用于测量荧光粉光色参数时激发荧光粉 发光,激发源波长:253.7nm

智能照明系统设计方案

智能照明系统 1、概述 办公环境不仅要有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境,减少光污染。现代办公楼的照明已经成为直接影响办公效率的主要因素之一,因此,越来越引起人们的高度重视。做好照明设计,加强照明控制设计,已成为现代智能办公大楼的一个重要内容。据国内外有关资料介绍,办公照明用电量占整幢大楼能耗的约1/3,办公照明的设备费用(包括照明器件和配布线工程费)约占电气工程费用的10%以上,因此选择合理的照明方案,配置先进的控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼管理水准,具有极大的经济意义和社会效益。在一些欧美发达国家,照明系统的智能化控制已成为智能化大楼不可分割的组成部分,而且应用范围越来越广。 智能照明控制系统的技术,随着现代建筑技术的发展而不断更新以适应各种建筑结构布局,不同灯具的选配,实现多样化的控制模式。由于这是一个开放式的系统,采用标准接口可以方便地与其它系统诸如BA、安保、消防等相互连接完成系统集成功能;同时利用系统配备的监控软件,大楼管理工作人员借助“友好”的用户界面,能极其方便地遥控、监控大楼所有控制设备的工作状态。 2、智能照明系统 长期以来智能照明在国内一直受到忽视,绝大多数建筑物仍然沿用传统照明控制方式。部分智能区域照明和定时开关功能,很难实现调光、场景控制等负责多变的功能,澳洲奇胜的C-BUS正是为了满足这些更高的照明需求而开发出来的新一代智能照明控制系统。就照明管理系统而言,它不仅要控制照明光源的发光时间、亮度来配合不同应用场合做出相应的灯光处理,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活适应未来照明布局和控制方式变更等要求。一个优秀的智能照明系统可以提升照明环境的品质,确保在建筑物里工作和生活群体的舒适和健康。

工程项目管理系统测试方案

工程项目管理系统测试 方案 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

工程项目管理系统测试方案 (模块测试阶段) 1.试用人员账号信息

2.人员分工 3.测试项目

4.测试用例(其他分公司按照潍坊公司用例进行,只需要更改项目编号和名称)潍坊公司用例一(分成多个任务的情况) (1)立项 项目编号:07TWF2SB0001 项目名称:潍坊电信昌乐机房改造工程 项目经理:朱汇川 项目类型:设备工程 项目概况:潍坊电信昌乐机房改造工程(介绍项目的情况) 立项时间:2007-08-01

(2)任务分解 01:领料 计划开始时间:2007-08-01 计划结束时间:2007-08-02 任务描述:到电信仓库领取工程用料(可以根据情况自由填写)02:施工 计划开始时间:2007-08-03 计划结束时间:2007-08-08 任务描述:工程施工(可以根据情况自由填写) 03:验收 计划开始时间:2007-08-09 计划结束时间:2007-08-09 任务描述:工程验收(可以根据情况自由填写) (3)计划 领料阶段人力计划:张三 领料阶段材料计划:电力电缆:RVV1-16 20M 甲方提供 电力电缆:RVV1-25 20M 甲方提供 电力电缆:RVV1-35 20M 甲方提供

电力电缆:RVV1-50 20M 甲方提供 交流排:5个单价40元/个自购 光纤跳线:单模一米 20条 20元/条自购领料阶段成本计划:计划材料费:自动生成 计划工作和福利费:自动生成 计划折旧费:100 计划办公费:100 计划差旅费:0 计划车辆使用费:100 计划费用合计:自动生成 施工阶段人力计划:张三、李四 施工阶段材料计划: 施工阶段成本计划:计划材料费:自动生成 计划工作和福利费:自动生成 计划折旧费:100

照明系统通电试运行调试方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章调试工具 (2) 第四章调试程序 (2) 4.1通电试运行前检查 (2) 4.2分回路试通电 (3) 4.3故障检查整改 (3) 4.4系统通电连续试运行 (3) 第五章安全注意事项 (4) 第六章成品保护注意事项 (4)

第一章编制依据 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3、《建筑安装工程技术操作规程建筑电气工程》DB21/900.23-2005 第二章工程概况 太空走廊球面采用LED紫光灯和LED普通照明灯,內球和外球的灯具分两个回路,这两种灯具均为嵌入式安装,内外球安装的LED紫光灯是相互补光,为了确保隐形墙绘的艺术效果。 第三章调试工具 1、绝缘电阻表:适用于线路装置的绝缘电阻及电气连续性的测试工作。 2、漏电测试器:可以测试漏电断路器在不同相位角的触发时间。 3、小五金工具(螺丝刀、钳、电线、胶布等):检测之用。 4、相序表:可以测试电源相序的准确性。 5、万用表:根据不同的检测功能,进行电气的测试工作。 6、接地电阻测试仪:适用于防雷接地系统的各项测试工作。 上述仪表器具检测工具需送检测部门检测合格方可使用。 第四章调试程序 调试工序分为: 通电试运行前检查→分回路试通电→故障检查整改→系统通电连续试运行 4.1通电试运行前检查 (1)彻底清扫配电配电箱柜内的杂物及灰尘,除送电需用的设备外其它物品不得

放置配电箱内。 (2)检查各盘箱柜内压线是否牢固,电气元件是否完好,各盘箱柜内接零,接地是否安全可靠,总电源开关至各支回路进线电源开关接线是否正确,照明配电箱及回路标识应正确一致,漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护零线(PE),专用保护零线(PE) 严禁接入漏电开关,开关面板,各灯具接线是否完成,安装是否牢靠;断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。 (3)绝缘测试 进入强电配电房,在专人的监护下打开配电箱,切断总电源开关及所有分路电源开关,用电工工具打开配电箱盖,用500V兆欧表对所有供电线路进行绝缘测试工作,使其达到规范要求,并认真填写测试表格。同时检查箱体内各种开关安装及接线是否松动。 (4)相序测试工作 将电源总开关切断,用三相交流相序表的三根测试卡,按国家标准A-相-黄色、B相-绿色、C相-红色卡住总开关下端电源接头,合上电源使其通电,如相序表按顺时针方向旋转为正确,反之为错误。 4.2分回路试通电 (1)将各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置; (2)逐次合上各分回路电源开关; (3)分回路逐次合上灯具等的控制开关,检查开关与灯具控制顺序是否对应、风扇的转向及调速开关是否正常; (4)用试电笔检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确关断相线。 4.3故障检查整改 (1)发现问题应及时排除,不得带电作业; (2)对检查中发现的问题应采取分回路职责离排除法予以解决; (3)对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混

智能照明管理系统方案

智能照明管理系统 建设方案 深圳乙方照明科技有限公司 二?一五年月 目录 一、概述. (4) 二、方案总体设计. (5) 2.1 系统设计思想及原则 (5)

2.1.1 设计思想 (5) 2.1.2 设计原则 (5) 2.2 系统结构 (5) 2.2.1 系统优点概述 (5) 2.2.2 系统结构图 (6) 2.2.3 系统主要功能 (6) 2.2.4 系统基本功能组成 (8) 三、系统实现方式与技术指标. (11) 3. 1 监控中心 (11) 3.1.1 监控中心硬件组成. (11) 3.1.2 监控中心配置说明. (11) 3.1.3 监控中心软件. (12) 3.2 智能照明管理终端(RTU) (14) 3.2.1 标准及规范 (14) 3.2.2 主要特点. (14) 3.2.3 技术参数. (15) 3.2.4 功能简要介绍. (15) 3.3 单灯控制器 (16) 3.3.1 单灯控制器功能说明. (17) 3.3.2 单灯控制器电器参数 (18) 四、经济效益和社会效益分析. (18) 4.1 经济效益分析 (19) 4.1.1 电费开支. (19) 4.1.2 运行维护费用. (19) 4.2 社会效益 (20) 五、设备投资预算. (21) 六、系统工程施工遵循规范. (21) 6.1 施工组织设计 (21) 七、工程验收. (21) 7.1 验收内容 (22)

7.2 验收标准 (22) 八、质量保障、售后服务及培训. (22) 8.1 服务期限及人员 (22) 8.2 技术支持与服务 (22) 8.3 电话支持与服务 (23) 8.4 现场维护服务 (23) 8.5 设备维修服务 (23) 8.6 人员培训 (23) 九、总结. (24)

xxx系统总体测试方案

xxx系统总体测试 方案

XXX系统测试方案

编制:日期:年月日审核:日期:年月日 批准:日期:年月日 版本历史

目录 1 概述 ..................................... 错误!未定义书签。 1.1 目的................................ 错误!未定义书签。 1.2 测试范围............................ 错误!未定义书签。 1.3 进入条件............................ 错误!未定义书签。 1.4 测试参考文档........................ 错误!未定义书签。 2 约定 ..................................... 错误!未定义书签。 2.1 测试目标............................ 错误!未定义书签。 2.2 测试完成标准........................ 错误!未定义书签。 2.3 暂停标准和再启动标准................ 错误!未定义书签。 2.4 错误级别定义........................ 错误!未定义书签。 2.5 测试工作流程........................ 错误!未定义书签。 3 测试策略 ................................. 错误!未定义书签。 3.1 系统架构............................ 错误!未定义书签。 3.2 测试编码规则........................ 错误!未定义书签。 3.3 测试人员架构........................ 错误!未定义书签。 4 测试方法 ................................. 错误!未定义书签。

智能照明控制系统开发方案

智能照明控制系统软件 开发方案

目录 一.引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2适用范围 (4) 1.3文档概述 (4) 1.4参考资料 (5) 1.5术语、定义和缩写 (5) 二.总体概述 (6) 2.1现有系统描述 (6) 2.2系统建设目标 (6) 2.3需求概述 (7) 2.4软件系统主要功能 (8) 三.系统设计 (11) 3.1设计原则 (11) 3.2系统用户 (13) 3.3接口设计 (14) 3.4系统功能分析 (14) 四.实现策略 (15) 4.1实现本系统功能的方法 (15) 4.2关键技术 (15) 4.3开发策略 (15) 4.4数据存储备份策略 (16) 4.5技术路线 (18) 五.运行环境 (18) 5.1硬件环境 (18) 5.2软件环境 (19) 5.3开发工具 (19) 5.4项目设计依据 (19) 六.系统的结构和组成 (19) 七. 控制原理 (21) 八.系统的功能 (22) 九. 使用效果 (22) 十.售后服务与技术支持 (23) 10.1技术培训 (23) 10.2现场技术服务 (24) 10.3技术资料服务 (24) 10.4热线技术支持 (24)

一.引言 1.1编写目的 本文档作为XXXXXXXXXXXXXXX有限公司与XXXXXXXXXXXXXXX救援设备有限公司之间就建立XXXXXXXXXXXXXXX救援设备有限公司智能 照明控制系统软件开发服务达成共识的基础文件,作为双方界定项目范围、签定合同的主要基础,也作为本项目验收的主要依据。同时,本文档也作为智能照明控制系统软件需求理解达成后继工作开展的 基础,供双方项目主管负责人、项目经理、技术开发人员、测试人员等理解需求之用。 本文的研究思路是基于智能化管理的理论、利用先进的现代科技技术,将供智能化管理这种优秀的管理模式引入照明控制系统的运作中,其核心在于最大限度提供照明系统的控制和管理水平,减少照明系统运营成本,使XXXXXXXXXXXXXXX救援设备有限公司的照明控制水平得到提高,增强企业竞争力。 智能化照明是随计算机、传感器、通讯、网络与自动控制技术而发展起来的综合技术,正以惊人的速度向各个专业领域渗透。智能化是任何电子产品必然的发展方向之一。智能照明控制技术的发展可以使照明更加省电、节能、使用更便捷,在需要的时间给需要的地方以最高效的照明,提升照明环境质量。智能化照明更是使照明进一步走向绿色和可持续发展的重要方向。 本智能照明系统是一个集多种控制方式、现代数字控制技术和网络技术、照明技术于一身的控制系统。系统按照煤矿特点,配置灵活、

低压配电系统调试方案

第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 调试程序 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续 性完好无缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线, 相线对接地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA)。 照度测试 a、测量各区域/房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm),测量各区域/房间内不同位置之照度,测试位置/

软件系统测试方案

临汾市综合科技治超管理信息化系统 软件功能测试方案

目录 一、引言 (3) 1、标识 (3) 2、系统概述 (3) 2.1、项目的建设方、用户、开发方和支持机构 (3) 2.2、系统软件概述 (3) 2.3系统开发过程概述 (5) 3、文档概述 (6) 4、引用文件 (6) 二、测试的原则与方法 (7) 1、系统测试检验原则 (7) 2、测试方式 (7) 三、测试准备 (8) 1、测试的项目唯一标识符 (8) 2、硬件准备 (9) 3、软件准备 (10) 4、其他测试前准备 (11) 四、测试方案 (12) 1、测试方案概述 (12) 2、系统管理测试 (12) 3、治超公共服务首页管理测试 (16) 4、基础数据录入测试 (19) 5、业务数据采集测试 (29) 6、业务流程管理测试 (21) 7、统计分析测试 (26) 五、需求的可追踪性 (29) 六、附录 (32)

一、引言 1、标识 本文档适用的系统软件为: 临汾市综合科技治超管理信息化系统COCS2000-LFBS2.0 临汾市治超企业信息监管服务系统COSM2000-LFCS1.0 神舟软件的神通数据库系统SCOSCAR V7.0版 2、系统概述 2.1、项目的建设方、用户、开发方和支持机构 项目名称:临汾市科技治超管理信息系统软件系统 项目建设单位:临汾市治理非法超限超载车辆工作领导组办公室项目的用户方:临汾市及下辖17个县市区的治超办及成员单位项目承建单位:航天四创科技有限责任公司 技术支持公司:北京神舟航天软件技术有限公司 2.2、系统软件概述 2.2.1、设计依据 本设计方案主要依据为: 《临汾市综合科技治超管理信息化系统建设项目招标文件》 甲乙方双方签署的商务合同 经甲方、设计方、监理方共同确认的项目《临汾市综合科技治超管理信息化系统软件功能需求分析报告》 《全国治超信息系统数据交换标准》 2.2.2、设计标准规范 系统依据以下规范和指南完成: 《GB-8566-88计算机软件开发规范》 《GB-8567-88计算机软件产品》 《GB-9385-88计算机软件需求说明编制指南》 《GB-9385-88计算机软件测试文件编制指南》 《GB/T 12504-90计算机软件质量保证计划规划》 《GB/T 12505-90计算机软件配置管理计划规范》

(完整word版)多功能办公楼智能照明控制系统方案

多功能办公楼智能照明控制系统方案 多功能办公楼 智能照明控制系统建议方案 For personal use only in study and research; not for commercial use 合肥爱默尔电子科技有限公司 1、系统概述 “节能、智能科技与美学,21世纪建筑业的主题。” 现代建筑中照明系统对于能源的消耗已经高达35%,建筑界已经引入“绿色”照明的概念,其中心思想是最大限度采用自然光源、设置时钟自动控制、采用照度感应和动静传感器等新技术。 同时,现代电子技术已为我们和生活方式带来无数的乐趣。如何让应用电子技术实实在在的应用到我们的生活中?让我们的生活更轻松、多彩!让我们的建筑也会随心而变——建筑是永恒的,音乐是流动的,灯光是多变的!让灯光自由组合,将大厦变得绚丽多姿! 2、系统功能和优点 智能照明控制系统在多功能办公楼中应用的功能和优点: 1、实现照明控制智能化 采用智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设置切换若干基本工作状态,根据预先设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。例如,上午来临时,系统自动将灯调暗,而且光照度会自动调节到人们视觉最舒适的水平。在靠窗的区域,系统智能地利用室外自然光,当天气晴朗,室内灯会自动调暗;天气阴暗,室内灯会自动调亮,以始终保持室内设定的亮度(按预设定要求的亮度)。 当夜幕降临时,系统将自动进入“傍晚”工作状态,自动地极其缓慢地调亮各区域的灯光。 此外,还可用手动控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地进行灯光的场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,使客人产生新颖的视觉效果。随意改变各区域的光照度。

软件测试方案模板

XX项目 软件测试方案 编号:XX XX公司 2017年XX月

目录 1 文档说明..................................................错误!未定义书签。 文档信息............................................错误!未定义书签。 文档控制............................................错误!未定义书签。 变更记录......................................错误!未定义书签。 审阅记录......................................错误!未定义书签。 2 引言......................................................错误!未定义书签。 编写目的............................................错误!未定义书签。 读者对象............................................错误!未定义书签。 项目背景............................................错误!未定义书签。 测试目标............................................错误!未定义书签。 测试参考文档和测试提交文档..........................错误!未定义书签。 测试参考文档..................................错误!未定义书签。 测试提交文档..................................错误!未定义书签。 术语和缩略语........................................错误!未定义书签。 3 测试要求..................................................错误!未定义书签。 测试配置要求........................................错误!未定义书签。 硬件环境......................................错误!未定义书签。 软件环境......................................错误!未定义书签。 测试手段............................................错误!未定义书签。 测试方法......................................错误!未定义书签。 测试数据............................................错误!未定义书签。 测试策略............................................错误!未定义书签。 单元测试......................................错误!未定义书签。 集成测试......................................错误!未定义书签。 系统测试......................................错误!未定义书签。 验收测试......................................错误!未定义书签。 测试资源............................................错误!未定义书签。 测试阶段及范围......................................错误!未定义书签。 通过测试的标准......................................错误!未定义书签。 4 软件结构介绍..............................................错误!未定义书签。 概述................................................错误!未定义书签。 5 用例表格..................................................错误!未定义书签。 6 关注点....................................................错误!未定义书签。 文本输入框..........................................错误!未定义书签。 下拉列表............................................错误!未定义书签。 增加数据............................................错误!未定义书签。 修改数据............................................错误!未定义书签。 删除数据............................................错误!未定义书签。 查询数据............................................错误!未定义书签。 数据导入导出........................................错误!未定义书签。 数据接入与处理......................................错误!未定义书签。 其他................................................错误!未定义书签。

相关文档