文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JHA风险分析临时用电

JHA风险分析临时用电

JHA风险分析临时用电

JHA风险分析临时用电

临时用电(方案)总结

A3.9施工安全专项方案报审表 江苏省建设厅监制

临时用电方案审批表 施管表3

纬七路(天生路-芦泾路)工程B标 临 时 用 电 施 工 方 案 施工单位:南通万顺市政园林工程有限公司 工程名称:纬七路(天生路-芦泾路)工程B标 日期:2014. 03.01

一、编制依据 1、纬七路(天生路-芦泾路)工程B标施工图 2、建设部颁发的现行设计规范、施工规范、验收标准及有关文件。 3、从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 4、我公司积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的工法和施工经验。 5、我公司可供调用到该工程的各类资源。 二、编制范围 编制范围为纬七路(天生路-芦泾路)工程B标,主要包括纬七路(天生路-芦泾路)工程B标的路基、路面基层、面层、雨污水管道、附属构筑物(侧石、人行道、收水井)等工程。 三、编制原则 1、安全第一的原则在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。本工程是南通市城市次干道,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 2、优质高效的原则加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确承诺的质量目标,贯彻执行ISO9001 质量体系标准,积极推广和使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理,加强内部核算管理,降低工程成本,提高经济效益。 3、方案优化的原则科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施工方案的编制中,对路基土方填筑、路床及基层碾压、沥青砼面层施工等关键工序进行多种施工方案的综合比选。 4、确保工期的原则根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的

2.临时用电资料

临时用电施工方案 编制人:刘佳 编制日期: 2016年3月26日 工程名称:华建·1街区16#、17#楼 山东民兴建筑工程有限公司

一、工程概况: 本工程为华建·1街区16#、17#楼工程,由山东华建置地有限公司开发建设,聊城市规划建筑设计院有限公司设计,由山东博琛岩土工程有限公司进行勘察;山东天柱建设监理咨询有限公司进行监理,山东民兴建筑工程公司承包施工。 本工程位于聊城市高新区长江路以北、中华路以东。 16#楼地下二层,主体地上十一层,地上一、二层为商业网点,三至十一层为住宅,地下一、二层为储藏室及工具间,场地东西长276米,南北长232米,建筑面积11504.67㎡,其中地上9914.8㎡,地下1589.87㎡,建筑总高度为32.85米。17#楼为地下二层,地上十八层,建筑总高度为53.50米,地下建筑面积为1651.5㎡,地上建筑面积为14654.51㎡,总建筑面积为16306.01㎡。本工程防火分类为二级,耐火等级为二级;安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,合理使用年限为50年。 二、临时用电系统设计: 1、现场勘测:建设单位提供的配电室在工程的东北侧,拟建建筑物周围无暖气、天然气、坑、井、外电线路等设施,场地平坦无杂物。 2编制依据:《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 3、电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向详见《施工临时用电平面布置图》。 4、负荷计算: ΣPe=21.7+122+4.4+5.6+13+46.5+2.8+2.2+25.5+3.6=247.3W

施工现场用电设备一览表及设备容量计算 有功功率:P j=247.3×0.6=148.38KW 无功功率:Q j=P j×tanφ=148.38×0.75=111.29KVAR 视在功率:S j= √P j2+Q j2 =√148.382+111.292=185.48KVA 总电流计算:I J=185.48÷0.38÷√3 ≈282.14A

临时用电作业安全管理(标准版)

临时用电作业安全管理(标准 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0030

临时用电作业安全管理(标准版) 1、目的 为加强临时用电作业的安全管理,防止安全事故的发生,特制订本制度。 2、范围 适用于公司外来施工单位、公司范围内临时用电作业的安全管理。 3、定义 临时用电是指基建工地及其他需在供电部门正式运行电源上所接的一切临时用电。 4、临时用电作业安全措施及要求 4.1作业执行单位、施工单位负责人应向施工作业人员进行作业

程序和安全措施交底。 4.2作业完工后,施工单位应及时通知供电单位停止送电,施工单位拆除临时用电线路。 4.3有自备电源的施工和检修队伍,自备电源不应接入公司电网。 4.4安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。 4.5临时用电设备和线路按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范,并接地良好。 (1)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。 (2)临时用电线路及设备的绝缘应良好。 (3)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大孤垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚架上。 (4)对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。

临时用电管理流程(详细)

临时用电管理规定 第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故,特制定本制度。 (3) 第二条本制度适用于公司正式运行电源上所接的一切临时用电。 (3) 第三条临时用电审批程序 (3) 1、无特殊批准不允许在运行的生产装置和罐区以及具有火灾爆炸危险场所内接临时电 源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。 (3) 2、本单位内部的临时用电,由用电部门持临时用电作业许可证、工作联系单到生产部 维修车间办理临时用电作业许可证,到安全管理部门备案。 (3) 3、外来施工单位及本单位需临时用电时,由用电单位持临时用电作业许可证、工作联 系单、施工许可证等到生产部维修车间办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。 (3) 第四条临时用电管理 (3) 1、临时用电作业许可证一式三联,第一联由临时用电申请部门保存,第二联由生产部 维修车间保管,第三联交安全管理部门保存。 (4) 2、临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由用电申请部门签字后,交生产部维 修车间注销停电拆线。 (4) 第五条有自备电源的施工队,自备电源未经生产部维修车间及安全管理部门批准严禁接入电网电源使用。 (4) 第六条用电结束后,临时施工用电气设备和线路应立即拆除,由用电申请部门和生产部维修车间的技术人员共同检查验收签字。 (4) 第七条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续(有配电箱的临时用电为一星期,没有配电箱的临时用电为当天有效)。 (4) 第八条安装临时用电线路的作业人员,必须持有效的电工操作证方可施工。严禁擅自接用临时电源,对擅自接用的按严重违章处理。 (5) 第九条临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。 (5) 1、在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级,并采取相应 的防爆安全措施。 (5) 2、临时用电的单相和混用线路应采用TN-S接零保护系统(三相五线制)。 (5) 3、临时用电线路架空时,不能采用裸线、不得低于2.5米,穿越道路不得低于6米; 横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。 (5) 4、采用暗管理设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小 于0.7米,穿越道路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施并设立警示牌。 (6) 5、对现场临时用电配电盘、箱要有防雨措施,配电盘、箱门必须能牢靠的关闭,开关 距地面不得低于1.3米,并要有隔离栅栏。 (6) 6、行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装 设的临时照明行灯电压不得超过12伏或使用防爆手电。 (6) 7、临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应 一机一闸一保护。 (6) 第十条接线电工送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可通知用电部门送电并与申请使用部门的技术人员在临时用电作业许可证上共同签字确认。

临时用电管理规定全解

1.目的 为了规范公司的临时用电作业过程安全要求与防护和《临时用电作业安全许可证》的管理,特制定本规定。 2 范围 本标准适用于公司在施工、生产、检维修等作业中,临时使用不大于380V 的低压电力系统、使用期不超过6个月的用电作业。 3. 术语定义 3.1临时用电 除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路,简称临时用电线路。为动力、照明、实验等用电需要,在正式运行的电源上接引临时用电线路,且用电时间不超过6个月的用电方式称为临时用电。超过6个月的用电,不能视为临时用电,必须按照供电工程设计规范执行。 工程施工临时用电是指新建、改造、扩建工程中用电负荷较大、使用周期较长、设备种类和数量较多的临时用电。 4.职责要求 4.1属地部门职责 1)在临时用电线路铺设验收完成前不得送电; 2)了解临时用电风险和应急程序; 3)对临时用电进行现场检查,发现安全措施不完善,应立即停止用电作业。

4)执行临时用电挂牌、上锁和摘牌、解锁。 4.2安全环保部职责 1)确认作业前安全准备情况,检查作业许可证办理情况; 2)对许可证、施工组织设计和现场处置方案进行审查; 3)对施工现场临时用电安全管理情况进行监督检查,发现违章及时制止,发现不符合项督促作业单位及时整改; 4)作业许可证归口管理; 5)审批《临时用电安全许可证》。 4.3电气部职责 1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; 2)熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; 3)核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停临时用电作业。 4)审核《临时用电作业安全许可证》。 4.4作业现场负责人职责 1)对临时用电作业负全面责任; 2)实施风险分析,组织落实安全措施; 3)办理《临时用电作业安全许可证》; 4)组织现场安全技术交底和安全培训; 5)组织实施作业,确保作业程序和用电负荷满足许可证和施工组织设计要求; 6)应明确有关部门负责人或指定专人负责施工现场临时用电安全工作,

(完整版)临时用电方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制范围 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制范围 (1) 三、工程概况 (1) 3.1 参建单位 (1) 3.2 工程地理位置 (1) 3.3 工程简况 (1) 四、临时用电方案 (2) 4.1主要施工用电机械选用表 (2) 4.2用电方案 (2) 五、安全用电技术措施 (5) 5.1配电箱及开关箱的设置 (5) 5.2电器装置选择 (7) 5.3使用与维护 (8) 5.4用电设备要求 (9) 5.5电缆埋地要求 (10) 六、电气防火措施 (10) 七、施工现场避雷接地保护技术措施 (10) 八、用电安全管理网络 (12) 九、施工现场安全用电管理措施 (12) 十、临时用电应急方案 (12) 十一、附表安全技术交底表格 (16)

一、编制说明 本方案为盱眙龙虾小镇项目-小镇客厅工程临时用电专项施工方案,包括临时用电电缆走线,配电线位置及办公区、生活区、加工棚、垂直运输设备等用电安排。 二、编制依据及编制范围 2.1编制依据 GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》 DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 业主提供的相关资料; 本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划; 2.2编制范围 小镇客厅的施工临时用电,主要为结构施工阶段。装饰阶段临时用电详见装饰施工组织设计。 三、工程概况 3.1 参建单位 建设单位:江苏金诚盱眙龙虾产业发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位:上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 3.2 工程地理位置 本工程位于江苏盱眙县龙虾小镇规划地块,地处山水大道以北,新扬高速以西。地处小镇核心片区南部,面向盱眙高速路口,是龙虾小镇的昭示性节点。 3.3 工程简况 本工程共四层,地上三层、地下一层。地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。总用地面积9532.5㎡,总建筑面积10803.7㎡(地上建筑面积:8642.5㎡,地下建筑面积:2161.2㎡)。 本工程建筑分类:一类;建筑耐火等级:地上二级,地下房一级;抗震设防烈度:丙类建筑,地震基本烈度7度;设计使用年限:50年。

临时用电作业危害分析

工作危害分析(JHA)记录表作业活动:临时用电作业 序号 工作步骤危险、有害因素 危险事件 或主要后果 事 件发生 的可能 性(L) 事 件后果 严重性 (S) 风 险度 (R) 应采取的行动/控制措施 1 前期准 备 工器具、防护器具准 备不充分、不合适 影响临时 用电作业、作 业人员作业时 因防护不到位 可能导致触电 25 1 准备好临时用电作业所需工器具、防护器具, 仔细检查,确认其完好适用 2 票证办 理 违章作业,对作业环 境和作业条件不熟悉,未 落实防范措施 违章作 业,未落实防 范措施,造成 人员触电 25 1 a.办理临时用电作业证,严格执行票证审批程 序,编制并落实切实可行的安全措施,作业人、 监护人、审批人确认签字。 3 临时用 电作业 a.操作员无电工证, 未经过专业知识培训 b.防爆场所电气元 件和线路未达到相应的 防爆等级要求; c.临时用电线路绝 缘性差; d.采取架空方式敷 设的临时用电电源线架 空高度不足,未假设在专 用电杆上; e.采取埋地敷设方 a.人员触 电、伤亡 b.火灾、爆 炸 c.电器及 线路损坏,影 响施工作业 35 1 5 a..临时用电作业人必须经过专业培训,持电 工证上岗。 b.防爆场所电气元件和线路达到相应的防爆 等级要求; c.检查临时用电线路,确保临时用电线路及设 备的绝缘性良好; d.临时用电架空线采用绝缘铜芯线。架空线最 大孤垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿 越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆 上,严禁架设在树木和脚手架上; e.对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标 2

式的临时电源线埋地深度不足0.7米,未设置明显的警示标志,穿越路面未采取套管保护; f.现场临时用电配电盘、箱无防雨措施,盘、箱、门设置不牢靠 g.未安装漏电保护器 h.监护人员不到位或未坚守岗位; i.作业人员未做好个人防护; j.作业人员未确认满足送电要求擅自送电。志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7m, 穿越公路时应加设防护套管; f. 现场临时用电配电盘、箱采取防雨措施,盘、箱、门设置牢靠; g.安装漏电保护器; h.监护人员到位,并坚守岗位; i.作业人员佩戴合格的绝缘防护用品; j.加强安全培训教育,严格执行临时用电作业规程。 4检查、 清理现场 施工完毕未及时拆 除临时用电设备、电源 线,忘记关闭电源开关 人员误触 电,导致受伤 或死亡 25 1 施工完毕及时切断电源,拆除临时用电设备 和线路。 2

临时用电方案完整版

临时用电施工方案 一、工程概况: 我工区所施工的施工范围为:DK237+750.19~DK250+012.65,线路全长12.26km 。施工管段跨两市一县四镇十二村。 我工区所承建的主要施工任务为:东桥宅木刀沟特大桥下部结构及28孔-40米移动模架现浇梁、增村跨204省道特大桥的下部结构及32+48+32m 连续梁的施工和DK242+717.5-DK243+787.35;DK247+196.42-DK250+012.65 两段路基工程,十七个涵洞工程。 二、施工用电 本工程采用TN-S 系统用电表形式,执行三相五线制三级配电两级保护,总箱设一级漏电保护,二级分配电箱重复接地,开关箱二级保护,整个用电系统采用PE 黄绿双色线保护接零。 三、临时用电的负荷计算 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或者容量在50kw 及50kw 以上者,应编制临时用电施工组织设计”。采用需要系数法进行负荷计算。 (一)用电设备的容量同时使用系数的取值 1、对连续工作制的设备,其换算的设备容量Ps 等于设备的铭牌的容量Pe ,即Ps=Pe 。 2、对断续工作制的设备(如拖式泵)统一换算为Jc=25%的额定功率,即 Ps= *Pe=2 *Pe 3、对于电焊机,要统一换算为Jc=100%的额定功率,即 Ps= *Pe= Se*cos Φ 4、对于照明设备,其设备容量按下列方法换算。 Ps=1.1Pe (二)用需要系数法进行负荷计算时,系数Kx 的确定 1、需要系数法的含义 Jc/25% Jc Jc/100% Jc

建筑施工现场有许多的用电设备,在确定计算负荷Pjs时,不能把各个用电设备的容量或计算负荷简单地夹在一起,否则会使整个工地的计算负荷比实际负荷大得多。这是因为各个用电设备并不同时工作,而且工作时也不一定都达到满载。还有,用电设备也存在功率损失的问题。考虑这些因素,需要将各个用电设备容量之和ΣPs乘上一个小于1的系数Kx予以折减,Kx就称为需要系数,其表达式为 Kx=Pjs/ΣPs,即Pjs= KxΣPs 2、需要系数Kx的确定 (1)由于到目前为止,建筑工地临时用电设备还没有制定出统一的需要系数,因此,Kx值应尽可能通过实测给予确定。 (2)若采用查表法确定Kx值时,一定要慎重考虑,否则误差会较大。因为需要系数于用电设备的工作性质、设备台数、效率以及线路损耗等诸多因素有关,并且Kx值的大小,对计算负荷Pjs的影响很大。 (3)对于只有1~3台设备的设备组,考虑其可能同时工作和满载,宜取Kx=1;对于单台电动机,除取Kx=1外,还应考虑电动机的效率η,即实际计算负荷取Pjs=Ps/η。 (4)用查表法确定Kx值时,可参考表1。 (三)总配电箱、分配电箱和开关箱的负荷计算 根据规范的要求,施工现场临时用电必须遵守三项基本原则:一是必须采用TN-S 接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护(即总配电箱和开关箱中必须设漏电开关)。因此,必须对各级的负荷分别进行计算,作为选择配电线和开关电器的依据。 1、总配电箱的负荷计算 为了简化计算,根据工地施工经验,施工现场总的视在计算负荷(又称总用电量)可按下式计算: S js=(1.05-1.1)(K1ΣP1/cosΦ+K2ΣPs+ K3ΣP3+ K4ΣP4) 式中S js---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(KVA) P1----电动机额定功率(KW) P2----电焊机额定容量(KVA)

临时用电档案

临时用电档案 工程名称:唯品会(中国)西部总部基地总(承)包单位:中太建设集团 建设单位:四川唯品会物流有限公司

目录 序号内容页码 1 技术交底 2 施工现场临时用电验收表 3 电工日常巡视记录 4 配电箱每旬检查记录表 5 接地电阻测试记录 6 手持式电动工具绝缘测试记录表 7 施工现场电气设备检查记录表

现场临时用电电工操作安全技术交底 施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容临电 安全技术交底内容1、必须经技术培训考核合格后持证上岗。 2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管严禁它用,并要定期检查、校验。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、带危险性作业,必须有人在安全距离外监护。 5、电力传动系统装置的调试和维修时,除采取可靠的断电措施外,在开关箱处 应悬挂“有人操作禁止合闸”的标牌,并有专人监护。 6、施工现场在三相五线制中,保护零线和工作零线的截面载流量的50%选择,要 单相及二相线路中,工作零线各保护零线的截面与相线相同。 7、施工现场临时用电必须采用“三级配电、二级保护”的标准按三相五线制进 行敷设;“三级配电”:指总配电箱至分配电箱再至开关箱的敷设方式,配电箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底距地的垂直距离宜大于0.6小于1.5米;且分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的机械设备不得超过3m。“二级保护”:指总配电箱装设一总漏电开关,开关箱装设一漏电开关,开关箱内的漏电开关其额定电流漏电动作应不大于30mA,额定漏电动作时间不小于0.1S,而且必须按“一机一闸一漏电”的标准进行安装。 8、各配电箱的壁厚不得小于1.5㎜的铁皮,并有防雨防尘措施,配电箱的箱门和 箱体之间应用不小于BVR4㎜2的线边接;进出线路必须下进下出。 9、各机械设备和配电箱的重复接地用不得小于φ12的长度不小于2.5米钢筋 作为接地体。并测试电阻不小于4Ω。 10、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常清洁。 11、室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具不得低于2.4米,按钮天关距地面高 度为1.3米,与出入口的水平距离为0.15~0.2米;严禁将按钮开关与插座靠近装设。 12、各机械设备的开关禁止采用倒顺开关。 交底人签名接受交底人 签名 交底时 间 年月日

现场临时用电方案

现场临时用电方案 太钢袁家村铁矿热电联产项目 锅炉区域安装现场临时用电方案 编制: 审核: 批准:

中化二建太钢袁家村热电联产安装工程项目部 二0一一年七月十五日

目录第一节工程概况 第二节临电系统 一、施工用电要况… 二、配电箱及开关箱设计 三、接地与防雷设计 四、安全用电措施 五、现场照时 六、安全用电技术措施 七、电气防火措施 第三节临时用电系统使用、管理和维护 第四节安全组织措施 一?临时安全用电管理制度 二?现场机械动力系统及电工岗位责任制三?人员配制 四、外电防护措施

第一节工程概况 工程名称:太钢袁家村铁矿热电联产项目锅炉区域安装工程 工程地点:山西省岚县梁家庄乡太钢袁家村铁矿施工现场 工程规模:220t/h X 3锅炉及配套设施 建设单位:山西太原钢铁(集团)有限公司 设计单位:山西电力勘察设计院 监理单位:山西震益工程建设监理有限公司 施工单位:中化二建集团有限公司 第二节临时施工用电 一、施工用电概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》而设计。线路采用380/220三相五线制配电,现场用电由建设单位提供的变压器总配电箱引出,电缆采取埋地敷设到现场,接入现场各分配电柜。根据计划进场施工的机具用电计算,临时用电总供应功率436KW即可满足施工用电要求。 总负荷用电:P=1.05 X (0.7 X 刀P1/COS +0.6 X 刀P2+0.7 X 刀P3) 电动机用电刀P1=30+16+8+2=56KW 电焊机用电刀P2=11.5 X 50=575KW 其它小型电器刀P3=0.8X 20+10=26KW P=1.05X (0.7 X 56/0.75+0.6 X 575+0.7 X 26)=436 KW 二、配电箱与开关箱的设计 1?配电系统设置总电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,三级

中国石油天然气集团公司临时用电作业安全管理办法

中国石油天然气集团公司临时用电作业安全管理办法中国石油天然气集团公司 临时用电作业安全管理办法 第一章总则 第一条为加强中国石油天然气集团公司,以下简称集团公司,临时用电作业安全管理,防止发生触电、火灾等事故,依据集团公司安全生产管理规定、作业许可管理规定等制度,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部机关、专业分公司及其直属企事业单位和全资子公司,以下统称所属企业,的临时用电作业安全管理。 集团公司及所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称的临时用电作业是指在生产或施工区域内临时性使用非标准配置380V及以下的低电压电力系统不超过6个月的作业。 非标准配置的临时用电线路是指除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等。 第四条临时用电作业安全管理应遵循专业化管理的要求,有效落实直线责任和属地管理,强化作业风险管控,落实安全措施,确保安全作业,防止事故发生。 第五条安全环保与节能部负责制订集团公司临时用电作业安全管理规章制度。 1 第六条专业分公司负责对本专业领域所属企业落实本办法进行专业指导和监督检查。

第七条所属企业负责本办法的实施落实,依据本办法制定细则,开展相应培训,落实临时用电作业安全管理要求,并及时开展检查指导,确保作业安全。 第二章临时用电作业安全职责 第八条用电单位是使用临时用电线路的单位,对用电作业过程的安全负责,主要安全职责是, ,一,负责向属地单位提出用电申请,按要求办理临时用电作业许可证。 ,二,参与临时用电作业风险分析,制定并落实安全措施。 ,三,对作业人员进行安全培训、安全交底和现场管理。 第九条属地单位是临时用电作业区域所属单位,主要安全职责是, ,一,组织开展临时用电作业风险分析。 ,二,审核安全措施落实情况,并进行监督检查。 ,三,审批临时用电作业许可证。 ,四,负责临时用电相关工作的协调,落实供电单位。 第十条供电单位是安装和拆除临时用电线路的单位,主要安全职责是, ,一,参与临时用电作业风险分析。 ,二,按照临时用电作业许可证要求,制定并落实安全措施。 2 ,三,向用电单位进行安全交底。 ,四,负责用电过程中的安全监督检查。 第十一条用电申请人是用电单位的现场作业负责人,主要 安全职责是, ,一,提出申请并办理临时用电作业许可证。 ,二,参与临时用电作业风险分析,制定并落实安全措施。 ,三,负责临时用电作业前安全培训和安全交底。

临时用电方案设计说明

. . 目录 一、工程概况 (1) 二、现场勘查 (1) 三、初步设计 (2) 四、配电线路电器设备的检验 (7) 五、施工配电箱规定 (8) 六、接地装置布置图 (9) 七、安全用电技术措施 (9) 八、安全用电组织措施 (10) 九、电气防火技术措施 (11) 十、电气防火组织措施 (11)

临时用电施工组织设计 设计依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、《施工现场临时用电施工组织设计》徐荣杰主编; 5、《建筑安装工程安全生产文明施工资料手册》全祥主编; 6、《建筑电气安装工程图集》(第二版)吕光大主编、《建筑安全》等。 一、工程概况 西部热电电石公司2×30000KVA电石项目工程位于市惠农区河滨工业园区,西距包兰铁路站5公里,北距蒙乌达车站28公里,南距120公里,东界黄河与蒙鄂托克旗相接,西临贺兰山。 厂址选定在河滨工业区北侧的建设用地上。该厂址北侧紧靠西部公司新建的电石厂。该标段主要构、建筑物包括:电石炉厂房,建筑面积9702㎡,六层框架结构,建筑高度29.5米;冷却车间,建筑面积5144㎡,总高11.600米,一层钢结构;循环水泵房,建筑面积800㎡,排架结构,彩板屋面,建筑高度9米;配料/筛分站,建筑面积1200㎡,二层框架,桶仓结构,建筑高度27.2米;烘干车间,建筑面积1000㎡,三层框架结构,建筑高度22米;除尘;石灰室。 建筑为能满足本工程对临时用电要求,本着合理、经济的原则,经现场勘察,决定配电房及相应电箱的位置,从而确定电缆的路线,安全为了生产,生产必须安全,为了确保安全、高效的使用电气设备,发挥应有的经济效益,特制定如下。 二、现场勘察

施工临时用电方案内容

一、工程概况 该工程为公寓楼1、2#楼项目,由建筑设计有限公司设计。建筑占地面积530㎡,建筑总面积3370.5㎡,其中阳台建筑面积409.8㎡,住宅总建筑面积为2944.8㎡。建筑设计使用年限为50年,建筑等级为三级,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为三级,屋面防水等级为三级,建设规模总户数为48户。该楼平面基本呈矩形,基础为冲孔灌注桩基础和柱下独立基础,主体为底部框架-剪力墙结构,上部为砖混结构。该楼共6层,其中地下一层为杂物间,总高(檐高)20.08m,半地下室结构标高3m,一层结构标高2.78m,二~六层结构标高2.8m。 二、施工用电部署 1、组织机构 本工程施工临时用电拟用电工2人(要求有电工上岗操作证),组成以项目经理为主的安全小组,具体职责分别如下:

2、现场勘探及电源进线、线路走向 在临时用电线路敷设前,应先对施工现场进行勘探,并根据施工现场布置要求及建设单位提供的电源位置,确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置及线路走向。 现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场围施工前无各种埋地管线。 (2)本工程临时施工用电按照规要求采用TN—S系统,三相四线,三级配电二级保护供电方式。 (3)本施工现场电源在北面,临时用电从此处引出,总配电箱设置在靠近工地办公室电源的配电房。总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。具体布置位置及线路走向参见临时配电系统图和施工平面布置图。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。三、施工现场用电量统计表 ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

建筑施工现场临时用电管理资料全

施工用电控制××××××工程项目经理部

目录 安3-6-19-1 临时用电施工组织设计;……………………()19-2 临时用电安全技术交底资料;………………() 19-3 临时用电验收记录表;………………………() 19-4 临时用电专项安全检查记录 (每月必须组织一次,可用安4-1表式);…()19-5 接地电阻测定记录表; (每三个月测定一次,新装电气装置除外)…()19-6 绝缘电阻测定记录表(每半年测定一次);…() 19-7 电工巡视(维修)工作记录表。………………() 19-8 ★电工双证………………………………………() 19-9 安全用电设施交接验收记录……………………() 填写说明: 1. 临时用电施组,至少包括:现场勘察、所有电气装置、用电设备统计详细资料、负荷计算、导线以及电气布置图等; 2. 临时用电验收记录,开工前验收过后,随着施工进度要求而增设的电气装置、线路必须重新实施验收手续;

3. 电工巡视记录原则上须每天填写。 ×××办公楼施工现场临时用电施工组织设计 编制:×××、×××

审核:××× 批准:××× ××市××建筑安装工程 ×××年××月××日 施工组织设计审批表 建设单位:×××施工单位:×××编制人:×××设计单位:×××工程名称:×××编制日期:×××

目录 一、工程概况………………………………………………………………() 二、施工机械配置…………………………………………() 三、用电负荷计算…………………………………………() 四、施工现场用电布置……………………………………() 五、导线的截面规格的选择………………………………() 六、安全用电技术措施和电气防火措施…………………() 七、施工现场临时用电平面布置图………………………() 八、附图……………………………………………………()

临时用电方案2017-8

目录 1、编制依据 0 2、工程概况 0 3、施工设备功率汇总 0 4、施工用电管理措施 (1) 5、施工用电安全技术措施 (1) 6、施工用电防火措施 (6)

施工现场临时用电专项方案 1、编制依据 (1)本工程招标文件及施工设计图纸。 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)。 (4)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 (5)《建筑施工手册》 2、工程概况 陈之路电力管沟为南北双侧布置,南侧1.5X1.8m电力管沟位于道路南侧人行道下方,标准路段管沟距道路中心线28.5米,渠化段距道路中心线31米,设计长度1641米;北侧1.8X2.0m电力管沟位于北侧道路人行道下方,管沟距道路中心线31.5米,设计长度1702米。电力、通信管沟全线为半通行防水钢筋砼结构,双侧支架。南侧为1.5X1.8m电力、通信综合管沟,可用于敷设24回10KV电缆和16回通信管;北侧为1.8X2.0m电力管沟,可用于敷设4回110KV和32回10KV及以下电力电缆,管沟盖板采用预制盖板安装,过路口采用开挖直埋铺设6X6根?150/14及4X110波纹管+4x110梅花管及2X9根?110/6+4X6根?150/14。 3、施工设备功率汇总 施工用电将从修建道路沿线业主指定的供电变压器接驳,采用三相无线(3×16﹢2×8),穿过道路用架空接线,其他采用地埋,埋深0.8 m。临时用电具体设置见临时用电布置图,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。总用电量包括动力用电与照明用电两部分,其中主要为动力用电。

施工现场临时用电和供电半径资料

施工现场临时用电施工方案的编制方法 一编制的重要性及要求 施工现场用电的特点是用电设备移动频繁,电气设备及供电线路工作环境条件较差,而且负荷变动大。但是施工人员的思想上往往又有临时的观点对施工用电的安全性没有足够的重视,存在侥幸冒险心理。这给施工现场供电和用电的安全可靠性制造了困难。因此为保障施工现场用电的安全可靠,防止触电和火灾事故的发生,必须对施工用电线路和用电设备加强管理,对建筑施工现场临时用电应遵照国家建设部颁发的<<施工现场临时用电安全技术规范>>要求执行。因而施工现场临时用电施工方案的编制也就成为一项比较重要的工作。 规范规定当用电设备总容量为50kw及以上时应编制临时用电施工方案,绘制临时用电工程图,确定电源进线、配电室、总配电箱、开关箱等设备的位置及线路走向,选择导线截面和各种电器的型号规格制定安全用电制度和措施,并经主管部门审核批准后严格实施。 施工现场临时用电的施工方案必须由电气工程技术人员制订,技术负责人审核。经主管部门批准后实施。变更临时用电施工方案时,应补充有关图纸资料。 二编制内容及方法。 施工方案一般包括以下几方面: (一)编制依据: 包括施工图、规范等。 (二)工程概况: 主要介绍本工程的位置、周围环境、待建工程的情况(如面积、层高、基础结构形式等)。 (三)现场勘察: 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场上、下水管线的路径,建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 (四)确定电源进线、总配电箱位置、线路走向及敷设方式: 确定电源进线:在选择确定变电所、配电室、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向时应力求做到: 1 靠近负荷中心或临时线路中心,使配电系统运行经济; 2 便于进、出线和变压器等电气设备的安装、拆除和搬运;

临时用电方案28742

一、工程概况 本工程是崇明岛原水输水系统一期工程5标段,位于崇明岛环岛引河南侧50米范围内,东起合五公路东侧约500米,西至北滧公路西侧300米,呈东西走向排管。 施工内容是在全路段敷设一根DN900原水管道,全长7152.82米。施工方法主要采用开槽埋管施工和顶管方式施工。 二、编制依据 1、建设工程管理条例国务院第393号 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、本工程施工平面图 三、施工准备和线路布置确定 本工程主要工作内容为开槽埋管和顶管施工,敷设一根DN900原水管道。本工程埋管线路总长7.15km,桩号为44+454.91~51+607.73,沿线需穿越河道、乡村主干道、厂区等障碍物时顶管施工,共有七段顶管,共计1222米,有12个工作井和接收井,其余为开槽埋管施工,共计有5935米。生活办公区域是租用一幢原有厂房办公楼,位于环岛引河北侧北向公路西侧,硬件设施比较齐全。工程计划开工日期2012年11月5日~计划竣工日期2013年12月31日。 本工程是原水输水排管工程,沿线长,工程量大,工种复杂,机械设备种类多,用电量大。根据现场认真了解和踏勘,结合本工程地理与自然优势,针对本工程施工特点,在满足正常施工作业和安全用电的前提下,按照安全生产、文明施工管理目标和的要求,对整个施工现场分别进行了细致安排和合理布局。 根据现场用电设备布置情况及具体位置,全线排管有三处设有变电箱(400KW),均在环岛引河南侧,具体位置第一箱变在渡港东侧,第二箱在向化公路东侧,第三箱变在北向公路西侧,第四箱变在七滧港西侧,均匀分布全线,分别从变电箱引入一级配电箱,再用120㎜2铝芯电缆向外引出架空线,在每个施工点下引二级配电箱,间距控制在50米至60米为一组。根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)供电,按现场用电设备布置情况及具体位置,施工用电线路架空到总配电箱,总配电箱配电到分箱。

临时用电方案模板

目录1工程概况1 2 临时用电设计方案1 2.1 供电设备容量及相关电器计算1 2.2 接地电阻的计算5 2.3 现场临时用电平面布置5 3 现场临时用电施工注意事项7 3.1 配电箱、开关箱一般要求7 3.2 配电箱、开关箱的电器配置8 4临时用电管理体系9 5临时用电管理制度10 6安全用电防护措施11 7安全用电技术措施和防火措施14 7.1安全用电技术措施14 7.2电气防火措施17 8临时用电应急预案18 8.1断电和临时停电应急预案18 8.2急救措施19

济齐黄河公路大桥工程第一合同段 临时用电专项施工方案 1工程概况 新建济齐黄河公路大桥工程第一合同段济南侧接线及引桥。位于济南市槐荫区与德州市齐县交界处,起自济南市槐荫区曹家圈村南,止于齐河县黄河大道与国道309交叉口。起讫里程为K0+000~K1+324,全长1.324km。施工范围为:右岸连接线、黄河南岸引桥土建工程施工(不含交通安全设施、路面工程)。设计采用双向六车道一级公路技术标准(兼顾城市道路功能),设计速度80公里/小时,路基标准宽度为35米,桥梁宽度34.5米。 施工工期起止为2015年6月1日~2016年12月31日,根据施工要求需设置混凝土拌合站、钢筋加工场各一座,临时用电采用就近的10KV 高压电力线引入,设置变压器。 依据《建筑施工安全用电》和《施工现场临时用电安全技术规范》所做的规定,从外业现场调查和内业方案研究两方面设计施工用电方案,即在技术可行的前提下,具体分析施工临时用电的设计方案,以达到用电的经济合理性。 2 临时用电设计方案 2.1 供电设备容量及相关电器计算 1 设备用电量统计 混凝土总量约4.6万方,拌合站拟设置JS750型拌合机组2台,试验室1处,钢筋场一处,计划配置设备及功率见下表:

临时用电方案(2020新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 临时用电方案(2020新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

临时用电方案(2020新版) 一工程概况和编制依据 一、工程概况: 1、工程名称:新华路工程Q2标段项目部 2、工程地址:无锡市新华路 3、建设单位:无锡市重点工程建设办公室 4、监理单位:武汉桥梁建筑工程监理有限公司 5、施工单位:无锡市交通工程有限公司 6、工程概况: 新华路快速路工程始于金城东路,终止于锡东大道,经锡鸿路、锡泰路、锡达路、群兴路、新坊路、规划一支路、山河路、规划二支路、规划三支路、规划四支路、规划五支路、新韵路、站前路、规划六支路、规划七支路、规划八支路、规划九支路、新友北路、规划十支路。I-2标段高架工程范围为K0+733~K2+589,全长1856m。

新华路高架Q2标主线桥共22联连续箱梁,跨径布置为:(2×35)+(2×30)+(2×31)+(3×30)+(35+45+35)+(2×30)+(2×32)+(2×32)+(2×27.5)+(2×30)+(3×30)+(3×30)+(2×30)+(30+31+30)+(35+55+35)+(3×30)+(3×30)+(2×30)+(4×32)+(3×32)+(3×32)+(40+60+40)。 本标段有一对平行匝道,匝道桥梁起点桩号K1+433,终点桩号K1+553.44,匝道桥跨径布置为:(2×30)+(2×30)。 二、编制依据; 为了安全生产、文明施工,根据JGJ-46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》、JGJ59-99《建设施工安全检查标准》、《电工进网作业许可考试参考教材》等依据编制本工程临时用电方案。 配电盘,电箱采用标准电箱,配电盘采用临时电箱制作。 二供电线路布置、配电箱设置和配电系统 根据新华路工程Q2标段施工需要,项目部临时用电有二种组合(1、项目部外接电源;2,施工现场外接电源)。

临时用电管理规定

XXXXXX工业有限公司 临时用电作业安全管理规定 1.目的 为确保公司的安全生产,加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故,做到安全用电、规范用电,特制定本规定。 2.适用范围与术语解释 2.1适用范围:本规定适用于公司范围内在施工、生产、检维修等作业中,临时使用不大于380V的低压电力系统。 2.2术语解释 临时用电:除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路,简称临时用电线路。 工程施工临时用电是指新建、改造、扩建工程中用电负荷较大、使用周期较长、设备种类和数量较多的临时用电。 3.临时用电审批管理 3.1公司内部的临时用电,由用电作业部门负责人实施风险分析,落实安全措施,确定现场安全监护人员,填写《临时用电作业安全许可证》,经配电室负责人、安全环保办审批同意后,由配电室安排专职电工人员负责接、拆电源线,非电工人员不得私自接、拆电源线。 3.2外来施工单位需临时用电作业时,作业单位负责人对作业进行风险分析,落实安全措施,确定现场安全监护人员,填写《临时用电作业安全许可证》,向配电室提出用电申请,经公司配电室负责人安排专业电工开始检查、安装用电线路和用电设备,安装完毕由配电室、安全管理部门负责人进行审查确认,签批许可后方可实施作业。 3.3临时用电作业需要延时使用时,必须向安全环保办、配电室申请临时用电作业的延时使用,经批准后方可实施。 4.职责要求 4.1配电室职责 (1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; (2)熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; (3)核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂

相关文档