文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 22kV主变带负荷测试试验报告

22kV主变带负荷测试试验报告

22kV主变带负荷测试试验报告
22kV主变带负荷测试试验报告

电气调整试验

带负荷测试

一、××站#1主变差动保护一:

1、二次电流大小和方向测试:

注:相角以相电压UaN为参考量,实测相角是电流滞后电压的角度,220kV侧线电压为226.08,110kV侧线电压为114.65kV,10kV侧线电压为10.44kV。

2、#1主变差动保护一六角图:

1、PQ图:

2、六角图:

二、××站#1主变差动保护二: 1、二次电流大小和方向测试:

注:相角以相电压UaN为参考量,实测相角是电流滞后电压的角度,220kV侧线电压为226.08,110kV侧线电压为114.65kV,10kV侧线电压为10.44kV。

2、#1主变差动保护二六角图:

1、PQ图:

2、六角图:

三、

1、#1主变高压侧二次电流大小和方向测试:

相关文档