基本参数: 地区,计算处标高:100M,校核玻璃规格:1.1M X 2.65M 抗震7度设防玻璃采用10+10夹胶玻璃

Ⅰ.设计依据:

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001

《钢结构设计规范》 GBJ17-88

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-96

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97

《建筑幕墙》 JG3035-96

《建筑结构静力计算手册》(第二版)

《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94

《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》 GB8013

《铝及铝合金加工产品的化学成份》 GB/T3190

《碳素结构钢》 GB700-88

《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-93

《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15227

《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》 GB/T15228

《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》 GB/T15226

《建筑结构抗震规范》 GBJ11-89

《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(修订本)

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94

《铝合金建筑型材》 GB/T5237-93

《浮法玻璃》 GB11614-99

《不锈钢热轧钢板》 GB4237-92

《建筑幕墙窗用弹性密封剂》 JC485-92

《花岗石建筑板材》 JC205

《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88

《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93

《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87

《钢化玻璃》 GB9963-98

《普通平板玻璃》 GB4871-85

《中空玻璃》 GB11944-89

《优质碳素结构钢技术条件》 GB699-88

《低合金高强度结构钢》 GB1579

《不锈钢棒》 GB1220

《不锈钢冷加工钢棒》 GB4226

《聚硫建筑密封胶》 JC483-92

《中空玻璃用弹性密封胶剂》 JC486-92

《铝及铝合金板材》 GB3380-97

《不锈钢冷轧钢板》 GB3280-92

Ⅱ.基本计算公式:

(1).场地类别划分:

根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别:

A类近海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区;

B类指田野,乡村,丛林,丘陵以及房屋比较稀疏的中小城镇和大城市郊区;

C类指有密集建筑群的城市市区;

D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区;

KKK按C类地区计算风压

(2).风荷载计算:

幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 7.1.1 采用风荷载计算公式: W(#1k)=β(#2gz)×μ(#1z)×μ(#1s)×W(#10)

其中: W(#1k)---作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m^2)

β(#2gz)---瞬时风压的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取定根据不同场地类型,按以下公式计算:β(#2gz)=K(1+2μ(#1f))

其中K为地区粗糙度调整系数,μ(#1f)为脉动系数

A类场地: β(#2gz)=0.92*(1+2μ(#1f))

其中:μ(#1f)=0.387*(Z/10)^(-0.12)

B类场地: β(#2gz)=0.89*(1+2μ(#1f))

其中:μ(#1f)=0.5(Z/10)^(-0.16)

C类场地: β(#2gz)=0.85*(1+2μ(#1f))

其中:μ(#1f)=0.734(Z/10)^(-0.22)

D类场地: β(#2gz)=0.80*(1+2μ(#1f))

其中:μ(#1f)=1.2248(Z/10)^(-0.3)

μ(#1z)---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取定,根据不同场地类型,按以下公式计算:

A类场地: μ(#1z)=1.379×(Z/10)^0.24

B类场地: μ(#1z)=(Z/10)^0.32

C类场地: μ(#1z)=0.616×(Z/10)^0.44

D类场地: μ(#1z)=0.318×(Z/10)^0.60

本工程属于C类地区,故μ(#1z)=0.616×(Z/10)^0.44

μ(#1s)---风荷载体型系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取为:1.5

W(#10)---基本风压,按全国基本风压图,郑州地区取为0.400kN/m^2,

(3).地震作用计算:

q(#3EAk)=β(#1E)×α(#3max)×G(#2AK)

其中: q(#3EAk)---水平地震作用标准值

β(#1E)---动力放大系数,按 3.0 取定

α(#3max)---水平地震影响系数最大值,按相应设防烈度取定:

6度: α(#3max)=0.04

7度: α(#3max)=0.08

8度: α(#3max)=0.16

9度: α(#3max)=0.32

郑州设防烈度为7度,故取αmax=0.080

G(#2AK)---幕墙构件的自重(N/m^2)

(4).荷载组合:

结构设计时,根据构件受力特点,荷载或作用的情况和产生的应力(内力)作用方向,选用最不利的组合,荷载和效应组合设计值按下式采用:

γ(#1G)S(#1G)+γ(#1w)φ(#1w)S(#1w)+γ(#1E)φ(#1E)S(#1E)+γ(#1T)φ(#1T)S(#1T)

各项分别为永久荷载:重力;可变荷载:风荷载、温度变化;偶然荷载:地震

水平荷载标准值: q(#1k)=W(#1k)+0.6q(#3EAk)

水平荷载设计值: q=1.4W(#1k)+0.6×1.3q(#3EAk)

荷载和作用效应组合的分项系数,按以下规定采用:

①对永久荷载采用标准值作为代表值,其分项系数满足:

a.当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,取1.2;对有永久荷载效应控制的组合,取1.35

b.当其效应对结构有利时:一般情况取1.0;对结构倾覆、滑移或是漂浮验算,取0.9

②可变荷载根据设计要求选代表值,其分项系数一般情况取1.4

一、风荷载计算 [FONT:黑体][SIZE:小四]

1、标高为100.000处风荷载计算

(1). 风荷载标准值计算:

W(#1k): 作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m^2)

β(#2gz): 100.000m高处阵风系数(按C类区计算):

μ(#1f)=0.734×(Z/10)^(-0.22)=0.442

β(#2gz)=0.85×(1+2μ(#1f))=1.602

μ(#1z): 100.000m高处风压高度变化系数(按C类区计算): (GB50009-2001)

μ(#1z)=0.616×(Z/10)^0.44=1.697

风荷载体型系数

μ(#1s)=1.50W(#1k)=β(#2gz)×μ(#1z)×μ(#1s)×W(#10) (GB50009-2001)

=1.602×1.697×1.5×0.400

=1.631 kN/m^2

(2). 风荷载设计值:

W: 风荷载设计值: kN/m^2

r(#1w): 风荷载作用效应的分项系数:1.4

按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96 5.1.6条规定采用

W=r(#1w)×W(#1k)=1.4×1.631=2.283kN/m^2

二、大片玻璃强度校核:

本工程选用大片玻璃种类为: 浮法平板玻璃

1. 该处垂直于玻璃平面的分布水平地震作用:

α(#3max): 水平地震影响系数最大值: 0.080

G(#2AK): 玻璃板块平均自重:200.000(N/m^2)

q(#3EAk): 垂直于玻璃平面的分布水平地震作用(kN/m^2)

q(#3EAk)=3×α(#3max)×G(#2AK)/10^3 JGJ102-96 5.2.4)

=3×0.080×200.000/10^3

=0.048kN/m^2

r(#1E): 地震作用分项系数: 1.3

q(#2EA): 垂直于玻璃平面的分布水平地震作用设计值(kN/m^2)

q(#2EA)=r(#1E)×q(#3EAk)

=1.3×q(#3EAk)

=1.3×0.048

=0.062kN/m^2

2.荷载组合

q(#1k): 玻璃所受组合荷载标准值:(kN/m^2)

q: 玻璃所受组合荷载设计值:(kN/m^2)

采用S(#1W)+0.6S(#1E)组合:

q(#1k)=W(#1k)+0.6×q(#3EAk)

=1.631+0.6×0.048

=1.659kN/m^2

q=W+0.6×q(#2EA)

=2.283+0.6×0.062

=2.320kN/m^2

3. 大片玻璃厚度预算:

f(#1g): 大片玻璃强度最大设计值:28.000N/mm^2

q: 玻璃所受组合荷载设计值:2.320kN/m^2

a: 玻璃短边长度(板的跨度): 1.100m

t(#11): 大片玻璃厚度预选值: mm

t(#11)=((3×q×a^2)/(4×f(#1g))/1000)^0.5×1000

=((3×2.320×1.100^2)/(4×28.000)/1000)^0.5×1000

=8.7mm

4. 大片玻璃强度校核:

校核依据: σ≤[σ]=28.000N/mm^2 (与玻璃厚度有关) (JGJ102-96 5.3.1) M: 荷载作用下的弯矩:

q: 玻璃所受组合荷载设计值:2.320kN/m^2

a: 玻璃短边长度: 1.100m

b: 玻璃长边长度: 2.650m

t: 大片玻璃选取厚度: 10.0mm

M=q×b×a^2/8

=2.320×2.650×1.100^2/8

=0.930kN?m

荷载作用下的截面抗弯矩:

W=t^2×b×10^3/6

=10.0^2×2.650×10^3/6

=44166.667mm^3

全玻璃幕墙大片玻璃的强度:

σ=M×10^6/W

=0.930×10^6/44166.667

=21.058N/mm^2

21.058N/mm^2≤28.000N/mm^2

大片玻璃的强度可以满足要求

5. 大片玻璃的刚度校核:

校核依据: U(#3max)≤[U]=30mm 且 U(#3max)≤L/100

U(#3max): 玻璃最大挠度

qk: 玻璃所受组合荷载标准值:1.659kN/m^2

荷载作用下的截面惯性矩:

I=t^3×b×10^3/12

=10.0^3×2.650×10^3/12

=220833.333mm^4

U(#3max)=5×q(#1k)×a^4×10^9/384/E/I

=5×1.659×1.100^4×10^4/384/0.72/220833.333

=0.002mm≤30mm

D(#1u)=U(#3max)/a/1000

=0.002/1.100/1000

=0.000≤1/100

挠度可以满足要求

三、玻璃肋宽度选用:

本工程选用玻璃肋种类为: 浮法平板夹胶玻璃

玻璃肋宽度初选计算值:

L(#1b): 玻璃肋宽度:(mm)

q: 玻璃幕墙所受组合荷载设计值:2.320kN/m^2

B: 两肋间距: 1.100m

H(#4sjcg): 玻璃肋上下两支承点之间距离: 2.650m

S(#2c0): 玻璃肋强度设计值:28.000N/mm^2

t: 玻璃肋的厚度: 10.000mm

L(#1b)=(3×q×B×H(#4sjcg)^2×10^6/4/S(#2c0)/t)^0.5

=219.118mm

四、玻璃肋强度及刚度校核:

玻璃肋宽度选取值: 260.000mm

1. 玻璃肋强度校核:

校核依据: σ≤[σ]=28.000N/mm^2 (JGJ102-96 5.3.1)

q: 玻璃幕墙所受组合荷载设计值:2.320kN/m^2

B: 两玻璃肋间距: 1.100m

H(#4sjcg): 计算跨度: 2.650m

L(#3bxz): 玻璃肋宽度: 260.000mm

t: 玻璃肋的厚度: 10.000mm

σ=q×B×H(#4sjcg)^2×6×10^6/t/L(#3bxz)^2/8

=19.887N/mm^2

19.887N/mm^2≤28.000N/mm^2

玻璃肋的强度可以满足要求

2. 玻璃肋刚度校核:

校核依据: U(#3max)≤L/150

U(#3max): 玻璃肋最大挠度

q(#1k): 玻璃幕墙所受组合荷载标准值:1.659(kN/m^2)

U(#3max)=5×q(#1k)×H(#4sjcg)^4×12×10^4/384/0.72/t/L(#3bxz)^3 =0.001mm

D(#1u)=U(#3max)/H(#4sjcg)/1000

=0.001/2.650/1000

=0.000≤1/150

挠度可以满足要求

五、胶缝强度校核: [FONT:黑体][SIZE:小四]

胶缝强度校核 (第1处)

校核依据: σ≤[σ]=0.14N/mm^2 (JGJ102-96 5.6.3) Glasst:胶缝宽:8.0mm

B: 两玻璃肋间距(板跨度): 1.100m

q(#1k): 玻璃幕墙所受组合荷载标准值:1.659(kN/m^2) σ=q(#1k)×B/2/Glasst

=1.659×1.100/2/8.000

=0.114N/mm^2

0.114N/mm^2≤0.14N/mm^2

胶缝强度可以满足要求

全玻幕墙计算书范本

全玻幕墙计算书范本 基本参数: 地区,计算处标高:100M,校核玻璃规格:1.1M X 2.65M 抗震7度设防玻璃采用10+10夹胶玻璃 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GBJ17-88 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-96 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97 《建筑幕墙》 JG3035-96 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》 GB8013 《铝及铝合金加工产品的化学成份》 GB/T3190 《碳素结构钢》 GB700-88 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-93 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》 GB/T15228 《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》 GB/T15226 《建筑结构抗震规范》 GBJ11-89 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(修订本) 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 《铝合金建筑型材》 GB/T5237-93 《浮法玻璃》 GB11614-99 《不锈钢热轧钢板》 GB4237-92 《建筑幕墙窗用弹性密封剂》 JC485-92 《花岗石建筑板材》 JC205 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87 《钢化玻璃》 GB9963-98 《普通平板玻璃》 GB4871-85 《中空玻璃》 GB11944-89 《优质碳素结构钢技术条件》 GB699-88 《低合金高强度结构钢》 GB1579 《不锈钢棒》 GB1220 《不锈钢冷加工钢棒》 GB4226 《聚硫建筑密封胶》 JC483-92 《中空玻璃用弹性密封胶剂》 JC486-92 《铝及铝合金板材》 GB3380-97 《不锈钢冷轧钢板》 GB3280-92 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分:

石材与瓷板幕墙工程结构设计计算书

石材与瓷板幕墙工程结构设计计 算书 项目名称: 未命名工程 设计日期_______________ 设计者_____________ 校对者_____________ 审核者_____________ 批准者_____________ 设计单位: 未命名公司

目录 一. 计算引用的规范、标准及资料 1.幕墙设计规范 2.建筑设计规范 3.铝材规范 4.金属板及石材规范 5.玻璃规范 6.幕墙设计规范 7.胶类及密封材料规范 8.门窗及五金件规范 9.《建筑结构静力计算手册》 10.土建图纸 二、基本参数 1.幕墙所在地区 2.地区粗糙度分类等级 3.抗震烈度 三、幕墙承受荷载计算 1.风荷载标准值计算: 2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: 3.作用效应组合: 四、幕墙立柱计算 1.立柱型材选材计算: 2.选用立柱型材的截面特性: 3.立柱的内力分析: 4.幕墙立柱的抗弯强度及抗剪强度验算: 5.幕墙立柱的挠度验算: 五、幕墙横梁计算 1.横梁型材选材计算: 2.确定材料的截面参数: 3.选用横梁型材的截面特性:

4.幕墙横梁的抗弯强度计算: 5.横梁的挠度计算: 6.横梁的抗剪计算: 六、石板的选用与校核 1.石板板块荷载计算: 2.石板的抗弯设计: 3.石板的剪应力校核: 七、连接件计算 1.横梁与角码间连结: 2.角码与立柱连接: 3.立柱与主结构连接 八、幕墙埋件计算(土建预埋) 1.荷载及受力分析计算: 2.埋件计算: 3.锚板总面积校核: 4.锚筋长度计算: 九、幕墙焊缝计算 1.受力分析: 2.焊缝特性参数计算: 3.焊缝校核计算: 十、立柱连接伸缩缝计算 十一、耐候胶胶缝计算

全玻幕墙计算书

昌国医院全玻幕墙设计计算书 基本参数: 淄博地区基本风压0.400kN/m2 抗震设防烈度8度设计基本地震加速度0.20g Ⅰ.设计依据: 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2005年版) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《中国地震动参数区划图》GB18306-2000 《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006年版) 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018-2002 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001 《高耐候结构钢》 GB/T 4171-2000 《焊接结构用耐候钢》 GB/T 4172-2000 《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》 GB/T 20878-2007 《铝合金建筑型材第1部分:基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2004 《铝合金建筑型材第3部分:电泳涂漆型材》 GB/T 5237.3-2004 《铝合金建筑型材第4部分:粉末喷涂型材》 GB/T 5237.4-2004 《铝合金建筑型材第5部分:氟碳漆喷涂型材》 GB/T 5237.5-2004 《铝合金建筑型材第6部分:隔热型材》 GB/T 5237.6-2004 《一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分一般要求》 GB/T 3880.1-2006 《一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分力学性能》 GB/T 3880.2-2006 《一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分尺寸偏差》 GB/T 3880.3-2006 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》 GB 3098.4-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000

玻璃幕墙荷载设计计算书

榆林市青少年活动中心、文化中心 玻璃幕墙 设 计 计 算 书 计算:赵成云 校核: 榆林市成信建工 2015年6月27日

目录 一、风荷载计算 (1) 1. 风荷载标准值: (1) 2. 风荷载设计值: (2) 二、立柱计算 (2) 1. 立柱荷载计算: (2) 2. 选用立柱型材的截面特性: (6) 3. 立柱的强度计算: (8) 4. 立柱的刚度计算: (9) 5. 立柱抗剪计算: (11)

最高点35米幕墙设计计算书 一、风荷载计算 1.风荷载标准值: Wk: 作用在玻璃幕墙上的风荷载标准值(kN/m2) μz: 35m高处风压高度变化系数(按C类区计算): (GB50009-2001 7.2.1) μz=0.616×(z/10)0.44=1.19397 μf: 脉动系数 : (GB50009-2001 7.4.2-8)μf=0.5×35(1.8×(0.22-0.16))×(z/10)-0.22=0.527257 βgz: 阵风系数 : (GB50009-2001 7.5.1-1)βgz=к×(1+2×μf) = 1.74634 Wk=γ0×βgz×μz×μs×W0 (JGJ102-2003 5.3.2) =1.1×1.74634×1.19397×1.2×0.45 =1.23854 kN/m2

2.风荷载设计值: W: 风荷载设计值: kN/m2 rw : 风荷载作用效应的分项系数:1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 5.1.6条规定采用 W=rw×Wk=1.4×1.23854=1.73395kN/m2 二、立柱计算 1.立柱荷载计算: (1)风荷载线分布最大荷载集度设计值(矩形分布) qw: 风荷载线分布最大荷载集度设计值(kN/m) rw: 风荷载作用效应的分项系数:1.4 Wk: 风荷载标准值: 1.23854kN/m2 Bl: 幕墙左分格宽: 1.5m,玻璃选用6+12a+6 Br: 幕墙右分格宽: 1.2m,玻璃选用6+12a+6 qwk=Wk×(Bl+Br)/2 =1.23854×(1.5+1.2)/2 =1.67202kN/m

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1一期酒店裙楼幕墙装饰工程 干挂石材幕墙-结构设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 深圳蓝波幕墙及光伏工程有限公司 7>2013年4月

目录 一、计算引用的规范、标准及资料 1 1.幕墙设计规范: 1 2.建筑设计规范: 1 3.铝材规范: 1 4.金属板及石材规范:2 5.玻璃规范: 2 6.钢材规范: 2 7.胶类及密封材料规范: 3 8.门窗及五金件规范:3 9.《建筑结构静力计算手册》第二版 4 10.土建图纸:4 二、基本参数 4 1.幕墙所在地区: 4 2.地区粗糙度分类等级: 4 3.抗震烈度: 5 三、幕墙承受荷载计算5 1.风荷载标准值计算:5 2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: 6 3.作用效应组合: 7 四、幕墙立柱计算 8 1.立柱型材选材计算:9

2.确定材料的截面参数:11 3.选用立柱型材的截面特性:12 4.立柱的抗弯强度计算:13 5.立柱的挠度计算:14 6.立柱的抗剪计算:15 五、幕墙横梁计算 16 1.横梁型材选材计算:17 2.确定材料的截面参数:20 3.选用横梁型材的截面特性:22 4.幕墙横梁的抗弯强度计算:23 5.横梁的挠度计算:23 6.横梁的抗剪计算:三角荷载作用下24 六、短槽式(托板)连接石板的选用与校核26 1.石板板块荷载计算:27 2.石板的抗弯设计:28 3.短槽托板在石板中产生的剪应力校核:29 4.短槽托板剪应力校核:29 七、连接件计算30 1.横梁与角码间连接:31 2.角码与立柱连接:33 3.立柱与主结构连接35 八、幕墙埋件计算后补锚栓39

玻璃幕墙计算书

远东新村幼儿园办公楼玻璃幕墙设计计算书 一. 幕墙承受荷载计算 1. 风荷载标准值计算 W k=zzs W o W k : 作用在幕墙上的风荷载标准值kN/m2 z : 瞬时风压的 阵风系数取 2.25 z : 风压高度变化系数取 1.14 s : 风荷载 体型系数取 1.5 W o : 基本风压, 当地取值为0.55kN/m2 W k=2.25X1.14X1.5X0.55=2.12kN/m 2 2. 风荷载设计值 W=w W k=1.4x2.12=2.9kN/m2 W : 风荷载设计值 w : 风荷载作用效应的分项系数值为1.4 3. 玻璃幕墙构件重力荷载标准值 G K=G AK BH=0.4x1.047x1.65=1.73kN G K : 幕墙构件包括玻璃和铝框重力荷载标准值 G AK : 幕墙构件包括玻璃和铝框的平均自重0.4kN/m2 B : 幕墙分格宽1.047m H : 幕墙分格高1.65m 4 A二BH=1.65x1.047=1.72m2 4 地震作用 1 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用 q E=Emax G k/A q E : 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用kN/m2 E : 动力放大系数取 3.0 max : 水平地震影响系数最大值为0.04 G k : 玻璃幕墙构件重量为0.74kN A : 玻璃幕墙构件的面积m2

q E=3x0.04x0.74/1.72=0.18kN/m2 2平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用: p E=Emax G k P E :平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用kN E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 G k :玻璃幕墙构件重量为0.74kN/m P E=3x0.04x0.74=0.088kN 二.玻璃的计算 玻璃选用中空玻璃 1. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的风荷载作用下的最大应力 w=6eWa2/t2 w :风荷载作用下玻璃的最大应力N/mm2 W :风荷载设计值为0.00135N/mm2 a :玻璃短边边长1047mm t :玻璃厚度取10mm e:弯曲系数0.0775 w=6x0.0775X0.00189X10472/102=13N/mm2 I 2. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的地震作用下的最大应力 G AK =t/1000=25.67.2/1025=0.1798kN/m2 G AK :玻璃自重I :玻璃重力体积密度kN/m3 t:玻璃厚度 q EA=EEmax G AK q EA :地震作用设计值 E :地震作用分项系数1.3 E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 q EA=1.3X3X0.040.1798=0.028kN/m2 2

建筑外装修石材幕墙设计计算书范本

石材幕墙设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

装饰有限公司二〇一〇年二月

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 金属板及石材规范: (1) 1.4 钢材规范: (1) 1.5 胶类及密封材料规范: (1) 1.6 相关物理性能等级测试方法: (2) 1.7 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (2) 1.8 土建图纸: (2) 2 差不多参数 (2) 2.1 幕墙所在地区 (2) 2.2 地面粗糙度分类等级 (2) 2.3 抗震设防 (2) 3 幕墙承受荷载计算 (3) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (3) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (4) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (4)

3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (5) 3.5 作用效应组合 (5) 4 幕墙立柱计算 (5) 4.1 立柱型材选材计算 (6) 4.2 确定材料的截面参数 (7) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (8) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (8) 4.5 立柱的挠度计算 (9) 4.6 立柱的抗剪计算 (9) 5 幕墙横梁计算 (10) 5.1 横梁型材选材计算 (10) 5.2 确定材料的截面参数 (12) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (13) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (13) 5.5 横梁的挠度计算 (14) 5.6 横梁的抗剪计算 (14) 6 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 (15) 6.1 石材板块荷载计算 (16) 6.2 石材的抗弯设计 (16)

xx隐框玻璃幕墙设计计算书

XXXXXXXX隐框玻璃幕墙设计计算书 一、设计计算依据: 1、XXXXXXXXXX楼建筑结构施工图。 2、规范: 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96; 《建筑幕墙》JG 3035-1996; 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-97; 《建筑结构荷载规范》GBJ 50009-01; 《钢结构设计规范》GBJ 17-88。 3、工程基本条件 (1)、地区类别:C类 (2)、基本风压:Wo =0.30 kN/m2 (3)、风力取值按规范要求考虑。 (4)、地震烈度:7度,设计基本地震加速度值0.10g (5)、年最大温差:80oC (6)、建筑结构类型:Du/H的限值=1/300。 二、设计荷载确定原则: 在作用于幕墙上的各种荷载中,主要有风荷载、地震作用、幕墙结构自重和由环境温度变化引起的作用效应等等。在幕墙的节点设计中通过预留一定的间隙,消除了由各种构件和饰面材料热胀冷缩引起的作用效应。所以,作用于垂直立面幕墙的荷载主要是风荷载、地震作用,幕墙平面内主要是幕墙结构自重,其中风荷载引起的效应最大。

在进行幕墙构件、连接件和预埋件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值;进行位移和挠度计算时,各分项系数均取1.0,即采用其标准值。 1、风荷载 根据规范,垂直于幕墙表面上的风荷载标准值,按下列公式(2.1)计算:W k = bz ms mz Wo ················(2.1) 式中: W k ---风荷载标准值( KN/m2); bz---瞬时风压的阵风系数; ms---风荷载体型系数; mz---风荷载高度变化系数,并与建筑的地区类别有关;按《建筑结构荷载规范》GBJ9取值; W o---基本风压( KN/m2)。 按规范要求,进行建筑幕墙构件、连接件和锚固件承载力计算时,风荷载分项系数应取γw= 1.4,即风荷载设计值为: W= γw W k = 1.4W k ··············(2.2) 2、地震作用 幕墙平面外地震作用标准值计算公式如下: qEK =bEamax GkA ·················(2.3) 式中, qEK为垂直幕墙平面的分布水平地震作用;( KN/m2) bE为地震动力放大系数; amax为水平地震影响系数最大值; GkA为单位面积的幕墙结构自重( KN/m2)。

干挂石材幕墙计算书

干挂石材幕墙设计计算书 基本参数:XX地区基本风压0.650kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.10g Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006版) 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB/T 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB/T 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB/T 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《钢化玻璃》 GB/T 9963-1998 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程按B类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)规定采用风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)第7.5.1条取定。 根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=K(1+2μf)

单索结构玻璃幕墙结构计算

第三部分、单索结构玻璃幕墙结构计算 第一章、荷载计算 一、计算说明 本章我们计算的是位于群楼部分的单索结构玻璃幕墙,单索结构幕墙总高度36.430 m,总长度24 m。整个单索玻璃幕墙的主立面为一双曲平面,计算时,取风荷载计算部分表3-1中XX风荷载进行计算,在此部分单层拉索点式玻璃幕墙的最大水平分格为a=1960 mm,竖向分格为b=1921 mm,标准层层高为H=4.2 m。幕墙位于A座北立面的4轴与D轴的交汇处,幕墙形式及做法见投标图中DY-M02。支撑结构采用钢结构支撑体系。 二、单索玻璃幕墙的自重荷载计算(可按具体工程状况进行荷载工况分析) 1、玻璃幕墙自重荷载标准值计算 G AK:玻璃面板自重面荷载标准值 玻璃面板采用TP8+1.14PVB+TP8 mm厚的中空钢化玻璃 G AK=(8+8)×10-3×25.6=0.41 KN/m2 G GK:考虑各种零部件和索件等后的玻璃幕墙重力荷载标准值 G GK=0.45 KN/m2 2、玻璃幕墙自重荷载设计值计算 r G:永久荷载分项系数,取r G=1.2 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 G G:考虑龙骨和各种零部件等后的玻璃幕墙重力荷载设计值 G G=r G·G GK=1.2×0.45=0.54 KN/m2 三、单索玻璃幕墙结构承受的风荷载计算 说明:根据点支式幕墙工程技术规程(CECS127—2001),在计算点支式支撑结构风荷载标准值时,取风阵系数进行计算,其计算过程有待进一步修正。此处只是取其意,具体计算过程暂不能作为本版标准计算书的正确部分。 1、水平风荷载标准值计算

W 0:作用在幕墙上的风荷载基本值 0.45 KN/m 2 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表D.4(按50年一遇) H :单索结构玻璃幕墙钢结构高度,取H=36.430 m T :结构的基本自振周期,取T=0.474 s 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表E T=0.013H=0.013×36.43=0.474 s ξ:脉动增大系数,取ξ=1.779 由W 0·T 2=0.62×0.45×0.4742 =0.063,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 υ:脉动影响系数,取υ=0.806 由c 类地区,单索结构高度36.43 m ,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 μZ :风压高度变化系数,取μZ =0.74 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.2.1 βZ :风振系数 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.4.2 βZ =Z Z μξν?+1=999.00.1806.0779.11??+=2.435 μS :风荷载体型系数,取μS =-1.2 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第 W K :作用在幕墙上的风荷载标准值 W K =1.1βz ·μS ·μZ ·W 0=1.1×2.435×(-1.2)×0.74×0.45=-0.9 KN/m 2 (负风压) 取W K =1.0 KN/m 2 2、水平风荷载设计值计算 r W :风荷载分项系数,取r W =1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 W :作用在幕墙上的风荷载设计值 W=r W ·W K =1.4×1.0=1.4 KN/m 2 四、荷载组合(面板) 1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算 ψW :风荷载的组合值系数,取ψW =1.0 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 ψE :地震作用的组合值系数,取ψE =0.5 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 q K =ψW ·W K +ψE ·q EK =1.0×1.0+0.5×0.64=1.32 KN/m 2

干挂石材幕墙设计计算书

XXXX工程石材幕墙 设 计 计 算 书 二〇年月

目录 1 计算引用的规、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规: (1) 1.2 建筑设计规: (1) 1.3 铝材规: (2) 1.4 金属板及石材规: (2) 1.5 玻璃规: (3) 1.6 钢材规: (3) 1.7 胶类及密封材料规: (4) 1.8 门窗及五金件规: (4) 1.9 相关物理性能级测试方法: (5) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (6) 1.11 土建图纸: (6) 2 基本参数 (6) 2.1 幕墙所在地区: (6) 2.2 地面粗糙度分类等级: (6) 2.3 抗震烈度: (6) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法: (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值: (7) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值: (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (8) 3.5 作用效应组合: (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算: (9) 4.2 选用立柱型材的截面特性: (10) 4.3 立柱的力分析: (11) 4.4 幕墙立柱的抗弯强度及抗剪强度验算: (12) 4.5 幕墙立柱的挠度验算: (14) 5 幕墙横梁计算 (14) 5.1 横梁型材选材计算: (15) 5.2 确定材料的截面参数: (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性: (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算: (18) 5.5 横梁的挠度计算: (18) 5.6 横梁的抗剪计算:(梯形荷载作用下) (19) 6 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 (20) 6.1 石材板块荷载计算: (20) 6.2 石材的抗弯设计: (21)

玻璃幕墙转接件焊缝计算书

计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

目录 1 基本参数 (1) 1.1 幕墙所在地区 (1) 1.2 地面粗糙度分类等级 (1) 1.3 抗震设防 (1) 2 幕墙转接件焊缝计算 (1) 2.1 基本参数: (1) 2.2 荷载标准值计算 (2) 2.3 焊缝计算 (2) 2.4 焊缝特性参数计算 (3) 2.5 焊缝校核计算 (3)

玻璃幕墙转接件焊缝设计计算书 1 基本参数 1.1幕墙所在地区 **地区; 1.2地面粗糙度分类等级 幕墙属于外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 依照上面分类标准,本工程按B类地形考虑。 1.3抗震设防 按《建筑工程抗震设防分类标准》,建筑工程应分为以下四个抗震设防类别: 1.特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑,简称甲类; 2.重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑,简称乙类; 3.标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑,简称丙类; 4.适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑,简称丁类; 在维护结构抗震设计计算中: 1.特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施,同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用; 2.重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用; 3.标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用; 4.适度设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用; 根据国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2008版),唐山地区地震基本烈度为:8度,地震动峰值加速度为0.2g,由于本工程是标准设防类,因此实际抗震计算中的水平地震影响系数最大值应按本地区抗震设防烈度选取,也就是取:α max =0.16; 2 幕墙转接件焊缝计算 2.1基本参数: 1:计算点标高:100m; 2:幕墙立柱跨度:L=5100mm,短跨L 1=500mm,长跨L 2 =4600mm; 3:立柱计算间距:B=1400mm; 4:立柱力学模型:双跨梁;

石材幕墙节能计算书

***外装饰工程石材幕墙节能计算 设计: 校对: 审核: 批准: ***建筑装饰有限公司 二〇一二年十一月二十三日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 2 计算中采用的部分条件参数及规定 (1) 2.1 计算所采纳的部分参数 (1) 2.2 《居住建筑节能设计标准意见稿》的部分规定 (2) 3 幕墙结构基本参数 (7) 3.1 地区参数 (7) 3.2 建筑参数 (7) 3.3 单元参数 (8) 4 幕墙保温计算 (8) 4.1 设计依据 (8) 4.2 围护结构的传热阻 (8) 4.3 U值计算 (8) 5 结露计算 (9) 5.1 水(冰)表面的饱和水蒸汽压计算 (9) 5.2 在空气相对湿度f下,空气的水蒸汽压计算 (9) 5.3 空气的结露点温度计算 (9) 5.4 围护结构内表面的计算温度 (9) 5.5 结露性能评价 (10)

非透明幕墙结构热工设计计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2010 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2003 《居住建筑节能设计标准意见稿》 [建标2006-46号] 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T151-2008 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000 《建筑玻璃可见光、透射比等以及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T132-2009 《公共建筑节能改造技术规范》 JGJ176-2009 《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T177-2009 《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2000 《节能建筑评价标准》 GB/T50668-2011 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 2 计算中采用的部分条件参数及规定 2.1计算所采纳的部分参数 按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008采用 (1)冬季标准计算条件应为: 室内空气温度:T in =20℃; 室外空气温度:T out =-20℃; 室内对流换热系数:h c,in =3.6W/(m2·K); 室外对流换热系数:h c,out =16W/(m2·K); 室内平均辐射温度:T rm,in =T in 室外平均辐射温度:T rm,out =T out 太阳辐射照度:I s =300W/m2; (2)夏季标准计算条件应为: 室内空气温度:T in =25℃; 室外空气温度:T out =30℃; 室内对流换热系数:h c,in =2.5W/(m2·K);

室内干挂石材幕墙设计计算书

3-7号楼大堂干挂石材幕墙设计计算书 基本参数: 营口地区基本风压0.65kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.15g 幕墙立柱高度按5.6m,立柱中间设置一个支点,立柱间距取1.60m。 立柱采用5号槽钢,横梁采用L50x5角钢。 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2045 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2011 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2-2001 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:内江百科园一期工程,按C类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012规定采用 风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.5.1条取

幕墙设计计算书

外墙装修幕墙设计计算书 抗震8度设防 I.设计依据: 《建筑结构荷载规范》CB50009—2001 《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068—2001 《建筑幕墙》JG 3035—96 《玻璃幕墙工程技术规范》5G7 102—2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139—2001 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133—2001 《建筑制图标准》GB/T 50104—2001 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113—2003 《全玻璃幕墙工程技术规程》DBJ/CT 014—2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》CECS 127:2901 《点支式玻幕墙支承装置》Jc 1369—2001 《吊挂式玻幕墙支承装置》JC 1368-2001 《建筑钳堑材基材》GB/T 5237.卜2000 《建筑铝型材阳极氧化、着色型材》GB/T 5237.2-2000 《建筑铝型材电泳涂漆型材》GB/T 5237.3-2000 《建筑铝型材粉末喷涂型材》GB/T 5237.4-2000 《建筑铝型材氟碳漆喷涂型材》GB/T 5237.5-2000 《玻璃幕墙学性能》GB/T 18091—2000 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》CB/T 18250—2000

《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》GB/T 18575—2001 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》GB 3098.4-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》GB 3098.5 2—2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能、不锈钢、螺母》OB 3098.15—2000 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》GB/T16823.1—1997 《焊接结构用耐候钢》GB/T 4172—2000 《浮法玻璃》OB 11614 1999 《夹层玻璃》GB 9962—1999 《钢化玻璃》GB/T 9963—1998 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》GB 17841—1999 《铝及铝合金轧制板材》GB/T 3880—1997 《铝塑复合板》CB/T 17748 《干挂天然花山岗石,建筑板材及其不锈钢配件》Jc 830.1830.2 -1998 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JC 133—2000 《建筑用安全玻璃防火玻璃》GB 15763.1 -2001 《混凝土接缝用密封胶》7C/T 881—2001 《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T 882—2001 《石材幕墙接缝用密封胶》JC/T 883—2001 《中空玻璃用弹性密封胶》JC/T 486—2001 《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601—2001 II.基本计算公式:

石材幕墙合同样本(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 石材幕墙合同样本(合同示范文 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

石材幕墙合同样本(合同示范文本) 石材幕墙合同范文1 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程石材幕墙施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:世际金辉大厦 工程地点:河津市新耿南街 工程内容:建筑高度40.50m,建筑长度65.56m,结构类型框剪。 二、工程承包方式及范围 承包方式:包工包料、包设备。 承包范围:①—⑨轴正立面的全部石材幕墙工程.其中包括主体结构后置埋件的施工;幕墙全部金属框架、紧固件的施工及防腐处理;

石材面板的加工制作、搬运及安装;石材幕墙的防雷装置施工;脚手架工程施工;石材幕墙的设计施工图由施工单位提供(含计算书、施工方案各一份),其费用由施工单位承担。 三、合同工期 开工日期:20xx年12月28日 竣工日期:20xx年 5月10日 四、工程质量 质量标准:合格 工程质量:质量标准的评定,以国家或行业现行验收标准为依据。因承包人原因,工程质量达不到合格标准,承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及造成的损失由责任方承担。 检查和返工:承包人应认真按照标准规定和设计图纸要求施工,随时接受发包方的检查和检验,并为检查、检验提供便利条件。一经发现有不合格现象,承包人应无条件拆除和重新施工,直至符合标准合格要求,因承包人原因达不到合格标准,由承包人承担拆除

室内干挂石材幕墙设计计算书范文

室内干挂石材幕墙设计计算书

3-7号楼大堂干挂石材幕墙设计计算书 基本参数: 营口地区基本风压0.65kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.15g 幕墙立柱高度按 5.6m,立柱中间设置一个支点,立柱间距取1.60m。 立柱采用5号槽钢,横梁采用L50x5角钢。 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068- 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2045 《建筑抗震设计规范》 GB 50011- 《混凝土结构设计规范》 GB 50010- 《钢结构设计规范》 GB 50017- 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145- 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102- 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133- 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139- 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1- 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2- 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1- 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2- 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-

《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6- 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15- 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2- 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM )》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:内江百科园一期工程,按C类地区计算风荷载。(2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009- 规定采用 风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-

各类幕墙材料计算规则

各类幕墙材料计算规则 材料消耗量计算规则说明 本计算规则仅适用于投标预算报价。 材料消耗量指各项材料分摊到工程分享单位面积的用量,包括损耗率; 材料消耗量计算有效位数保留小数点后两位,以立方米、吨为单位的可保留三位小数; 预算所统计的各项材料通常指成品(不需再加工),其报价应包含制作、加工、包装运输、仓储、增值税金等一切费用; 铝型材、钢材、铝塑板、蜂窝铝板、单层玻璃、镀锌钢板、不锈钢板等按原材料统计时,其预算单价必须考虑加工时的优化出材率(出裁率)、各种损耗、包装运输、仓储、增值税金等一切费用; 各种原材料加工为成品时的利用率如下:铝材97%,钢材95%,单层玻璃85%,铝塑板80%,不锈钢板90%,镀锌铁皮85%; 各种材料的正常损耗率如下:铝材6~8%,钢材6%,玻璃1~~%,石材1~2%,铝单板1~2%,铝塑板25%,镀锌铁皮25%,结构胶25%,耐候胶30%,胶条5%,五金系统2%,不锈钢标准件5%,其它5%; 铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费; 石材、玻璃、铝板在计算工程量时不用扣除胶缝,但在计算单位含量时,石材、玻璃要按其净面积计算,铝板要按其展开面积计算含量。 玻璃、铝板、石材等为弧面或异型时,需单独统计和报价。 弧型幕墙的铝型材、钢材等需要弯弧时,应单独统计,另加弯弧加工费。 玻璃幕墙 玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计算。隐框玻璃幕墙不必扣除胶缝,明框玻璃幕墙应扣除一部分铝材占用面积(通常按玻璃嵌槽深度为15MM 计算玻璃的净尺寸)。 钢材:以千克计(先计算长度,再这算程重量)。(表面处理可另行列项按展开面积计算) 铝型材:包括竖龙骨、横龙骨、玻璃附框、扣盖、扣座、压块、连接铝角码、撞角码等,先分规格计算长度,再乘以各自线密度,以千克计算重量。(不同表面处理方式的铝材应分开列项) 密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3米,包装592毫升密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3.5米)。

相关文档