文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电线路故障定位方法及优缺点

配电线路故障定位方法及优缺点

配电线路故障定位方法及优缺点

配电线路故障定位方法及优缺点

目前,在我国配电网已经实用化的故障定位有“两种方式三种方法”。

两种方式:离线式和在线式。

三种方法:

1. 脉冲信号注入法,这是一种离线式故障定位方法。原理就是在断开的故障线路上,注入高压脉冲信号,然后沿线路检测出故障点。具体方法是直流法定段,交流法定点。

2. s信号注入法,这是一种在线式的定位方法。原理就是在PT的低压侧注入一个220HZ的信号,并沿路检测出故障点。

3. 故障指示器法,这也是一种在线式的定位方法。原理就是把接地短路故障指示器安装在线路上实时检测线路电流,当判断到故障后故障指示器翻牌、发光或发射报警信号。

离线式故障定位的优势或劣势:优势是资金投入最小、精确定位故障点、线路没有安全隐患;劣势是需要提供车载电源、停电并断开故障线路。

在线式故障定位的优势或劣势:优势是能在第一时间检测出配电网故障点;劣势是资金投入较大、线路维护工作量增加、安全隐患点增多。

文章来源:故障定位

第 1 页,共 1页

配电网故障定位现状及方法综述

配电网故障定位现状及方法综述 发表时间:2019-12-06T17:15:09.787Z 来源:《科技新时代》2019年10期作者:李家成何沁鸿 [导读] 配电网故障定位可大幅度减少故障排查的工作强度,从长远角度看,能有效提高配电网供电稳定性。 (国网湖北省电力有限公司钟祥市供电公司湖北钟祥 431900) 摘要:随着人们对配电网供电安全稳定性的不断提升,尽早发现配电网故障点就显得越来越重要。而电力系统配电网的故障精准定位问题一直没有得到很好地解决,对该问题的研究能够减少经济损失,保障人们的正常生活。因此,本文分析了现阶段常用的故障定位方法的优点和缺点以及各自的适用范围。 关键词:故障定位;优缺点;适用范围 引言:近年来,我国电网规模的不断扩大,配电网的线路结构也日益复杂,人们的生活越来越离不开电能的同时,用户对供电安全稳定的要求也不断提高。要提高供电稳定性首先要尽可能减少故障的发生情况;另一方面,在故障发生后要能迅速解决故障并重新供电。配电网故障定位可大幅度减少故障排查的工作强度,从长远角度看,能有效提高配电网供电稳定性。 常用的配电网故障定位方法及其优缺点 当前配电网故障定位方法主要有阻抗法、故障行波法、故障指示器法等。 1.阻抗法 阻抗法是根据发生故障的时间点所测得的对应电压和电流得出故障回路阻抗的方法,又因理想条件下,回路阻抗与距离大致呈正相关,由阻抗数值可定位故障发生点。阻抗法原理十分简单,但配电网线路很复杂,且受负荷影响较大。因此,故阻抗法不能直接的用于测距计算,在实际应用中常常用作估计大致故障点。 2.行波法 行波法一般可分为单端法、双端法。 (1)单端行波法 单端行波法是利用故障产生的暂态行波进行单端定位的方法。在线路发生故障时,故障点产生的暂态行波在故障点与母线之间来回反复,根据行波在测量点与故障点之间往返一次的时间和行波的波速即可求得故障点的距离。 单端行波法计算公式如下所示: l=(t1-t0)v/2 式中l为故障距离;L为线路全长;t0、t1分别为故障波头和反射波到达计算端母线的时间点;t2为另一边母线的反射波到达的时间点;v为行波的速度。该方法原理同样简单,但在实际工程中,由于故障点反射波、母线反射波难以识别,因此,单端行波法一般用作双端行波法的补充。 (2)双端行波法 双端行波法是利用在线路产生故障时,初始行波向线路两端的两个测量点发射到达的时间差计算故障点到两边分别的距离。计算公式如下: l1=L(t2-t1)v/2l2=L(t1-t2)v/2 式中:l1、l2分别为故障点到两端的距离;t1、t2分别为行波各自到达线路两端的时间,L为线路全长。双端行波测距由于是利用第一个行波波头,而不是故障点反射波、母线反射波,较易识别。因此,在实际应用中主要采用双端行波法测故障点的距离。(3)多端行波法 在双端行波故障定位原理的基础上,进一步提出了多端行波定位法。在现有的研究中,该方法主要有2种具体做法:一是将多个检测点处所采集的故障行波信息进行融合,以确定具体的线路分支在某一采集装置出现故障的时间,可以准确判断到故障分支,并且比较准确。但是在精准的同时该做法需对目标线路区段进行逐一排查,涉及过程复杂,消耗成本高,不能快速排查配电网故障。另一种是利用最先采集到故障行波信息的3个采集装置进行故障定位,然后将分支点位置同定位结果相比较,从而将伪故障点去除,该做法计算较小,实用性和快速性较高。但是,多端定位算法需要将行波采集装置安装在配电网每一个末端,因此在对复杂多分支的配电网进行故障定位时,需要巨额的投资和维护费用。 3.故障指示器法 整体而言,故障指示器在技术上已经较为成熟,结构简单,在国内电力系统已经获得广泛应用,便于大规模的推广应用。不过需要指出的是,与FTU类似,故障指示器的定位精度与配置密度相关,若为保证定位的精度,需要沿线逐点布设故障指示器,构建故障定位系统的成本仍然较高,因此,故障指示器适合于城市电网,不适合于长距离的农村电网故障定位。从实际运行经验看,故障指示器用于短路时定位效果较好,但用于单相接地故障时效果尚不理想。 4.结语: 本文介绍了国内外实际应用中常用的的配电网故障定位技术,有上述不难看出,不同的定位技术都有各自的优缺点及适用范围,为了缩短故障定位时间和容错性,可以尝试将多种算法共同运用到配电网故障定位中,作为检验。实际应用中应结合当地配电网的结构和已有条件综合多项指标选择最契合的定位方案。 参考文献: [1]刘健,毕鹏翔,杨文宇等.配电网理论及应用[M].北京:中国水利水电出版社,2007. [2]万家震,钱丹丹,金莉.配电网中重合器预分段器、熔断器的合理配置[J].吉林电力,2001(3):28~32 [3]孙波,孙同景,薛永端,等.基于暂态信息的小电流接地故障区段定位[J].电力系统自动化,2008,32(3):52-55. [4]卢继平,黎颖,李健,等.行波法与阻抗法结合的综合单端故障测距新方法[J].电力系统自动化,2007,31(23):65-69. [5]杜红卫,孙雅明,刘弘靖等.基于遗传算法的配电网故障定位和隔离[J].电网技术,2000,24(5):52-55.

配电线路故障定位的实用方法分析

配电线路故障定位的实用方法分析 发表时间:2016-07-01T14:35:35.050Z 来源:《电力设备》2016年第9期作者:李勇吴斌李新坤 [导读] 配电线路在运行过程中往往会受到多方面因素的影响,一旦出现故障情况,电力工作人员往往很难及时对配电线路进行维护。李勇吴斌李新坤 (国网山东省电力公司巨野县供电公司 274900) 摘要:配电线路是电力系统中应用最为普及的一种供电重要部件,在实践应用过程中极大的促进了我国电力系统的运作与发展,对于我国电力企业具有不可忽视的重要意义。在常见的配电线路故障处理过程中,一旦出现故障隐患情况,电力维修人员往往很难进行彻底的排查与维护,致使电力网络在运行过程中频频出现故障,给社会造成极大的经济损失。对此,本文详细分析配电线路中故障定位的使用方法。 关键词:配电线路;故障定位;方法 引言 配电线路在运行过程中往往会受到多方面因素的影响,一旦出现故障情况,电力工作人员往往很难及时对配电线路进行维护。现阶段,随着我国科学技术与生产技术的不断完善,配电线路在运行过程中也变得更加安全和稳定,全新的故障定位检测技术为配电线路提供了切实可靠的保障,有效避免了配电线路在运行过程中频繁出现故障情况。 1 传统故障定位技术及其弊端 1.1传统故障定位技术 配电线路的传统故障定位技术主要包含两种:1、根据工作人员经验判断故障点[1]。传统的故障定位技术主要由经验丰富的配电管理人员,凭借自身长期的工作经验以及线路历史故障状况,判断该线路中是否有存在故障可能性较高的点,并对可疑点进行详细的检查[2];2、以线路分段法判断故障定位[3]。通过多次断开、闭合断路器或者打开开关等等方式,按照闭合前后线路的故障是否小时等现象判断故障是否在该范围之内,从而缩小故障定位的排查范围,从而使故障位置更快被发现。 1.2传统故障定位技术的弊端 传统故障定位技术在查询配电线路故障时主要有三个弊端:1、传统故障定位技术仅仅能够粗略的判断故障线路的范围,并不能够准确的端盘故障点[4]。同时,传统方式判断故障点需要较长的时间,几乎不能在两小时以内准确判断故障位置,这也可能导致故障扩散,形成大范围故障,特别是配电线路相对较为复杂、地质条件恶劣、交通不便利的偏远地区,其故障定位所需时间更长,形成的损失与危害更大;2、如果发生的故障是接地故障,如果太阳照射较为强烈,极有可能导致覆盖性弧光放电,如果管理、检修人员没有注意,将会造成严重的生命安全威胁;3、传统故障定位技术需要检修人员、配电管理人员有较为丰富的理论知识以及大量的实际工作经验,并且还需要熟悉大量的历史记录,对操作人员的技术水平的要求非常高。 2 配电线路安全运行维护策略 2.1MODS技术 MODS是一种基于计算机技术、现代通信技术的配电线路故障定位系统,能够准确、快速的定位配电线路的故障位置,解决传统故障定位技术存在的各种问题,其工作原理有以下几方面组成。1、配电线路智能监控系统。该系统主要是由软件装置、信号接收装置、网络计算监控等多部分构成,监控系统的主要任务是显示配电线路的详细运行状况,当信号接收器发现电路网络问题时便会将检查装置发送的故障信息进行处理,然后将故障信息发送至计算监控系统当中,由软件装置对故障信号进行详细的分析,并将故障信息显示在显示器中,从而快速定位故障位置;2、故障电路在线监控系统。故障线路在线监控系统能够实现对配电线路故障的实时监测,然后依靠智能监控系统对故障进行准确的定位,其工作原理主要为:如果配电线路出现接地类故障,问题电路在线监控系统会随时对线路的电流、电压等相位进行对比,当检测出的电流、电压处于异常时,便会判断故障,从而显示故障;3、故障电路显示系统。故障电路显示系统的工作原理为:电流在流过线路中的导体时,会对电路磁场形成一定的影响,指示器能够根据磁场的变化状况进行分析,如果线路当中的电流流量出现变化,那么指示器将会产生相应的提示信息,智能监控系统便会对该信号进行分析,从而判断线路是否处于故障状态。 2.2实际应用效果 MODS系统在配电线路当中的应用优势非常多,例如能够明显提升电力企业配电线路的检修工作效率,准确显示出配电线路所存在的各类型故障,例如电压异常、电流异常或有回路等,通过这些检测能够极大程度的控制配电线路的故障危害性,从而提升电力企业的社会效益与经济效益[5]。例如,将MODS系统安装于电缆分支箱或者高压柜当中,便可以判断故障是发于在该段线路上;将MODS系统安装于电缆线路或者架空线路的连接处中,便可以判断故障是否产生于电缆之上;将MODS系统安装于配电线路的终端或分支处,便可以判断故障是否发生在线路或分支处上;将MODS系统安装于高压引落线处,便可以判断故障是否发生于用户家中等等。 短路故障会形成较大的电流,借助“过电法”能够准确的定位并监察配电线路的故障区域。MODS系统下,使用“过电法”需要借助故障显示器以及馈线终端装置实现,以馈线终端装置为例,原理图为图1。由图1可以发现,当配电线路出现短路故障时,馈线终端装置便会将检测出的配电线路短路故障路段通过信息传递至馈线自动化控制中心处,通过故障信息的分析,并确定故障的现象以及位置,同时通过变电所动作保护开关的跳闸,将故障路段隔离出整个供电线路当中,并恢复非故障区域的供电情况。“过电流”方式故障定位技术的原理非常简单,并且使用的非接触式测量故障检测方式相对于传统故障检测方式而言也有十分明显的优势。同时,这一种方式的检测结果的可靠性较高,检测方式的灵敏度也非常高,是一种非常安全、有效、环保的配电线路故障定位及技术,值得广泛的推广与应用。

配电网故障定位的方法

配电网故障定位的方法 快速,准确的故障定位是迅速隔离故障和恢复供电的前提,对于维护配电网的安全运行具有重要意义。 配电网故障定位 快速,准确的故障定位是迅速隔离故障和恢复供电的前提,对于维护配电网的安全运行具有重要意义。那么,如何对配电网进行快速,准确的故障定位呢? 一、配电网故障处理特点 配电网络馈线上一旦发生单相、相间、三相等短路时,设备上的F1U及时将故障信息卜传至主站系统。即变电站SCADAS系统,若变电站运行人员处理不了,再次将信息上传至上一级调度,经调度SCADAS系统分析进行定位、隔离、恢复。一般来说,配电网故障处理有以下几个特点: (1)配电网不仪有集中在变电站内的设备,而且还有分布于馈线沿线的设备,如柱上变压器、分段开关、联络开关等。信号的传输距离较远,采集相对比较困难,而且信号具有畸变的可能性,如继电器节点松动。开关检修过程中的试分/合操作及兀’U本身的误判断等都会干扰甚至淹没有用信号,导致采集到的信号产生畸变。 (2)配电网设备的操作频度及故障频度较高,因此运行方式具有多变性,相应的网络拓扑也具有自身的多变性。 (3)配电网的拓扑结构和开关设备性能的不同。对故障切除的方式也不同。如多分段干线式结构多采用不具有故障电流开段开关和联络线开关,故障由变电站的断路器统一切断,这种切除方式导致了停电范围的扩大。 配电网故障定化是配电网故障隔离、故障恢复的前提,它对于提高配电网的运行效率、改善供电质量、减小停电范围有着重要作用。 二、配电网故障定位的方法 1、短路故障定位技术方法 配电网系统中短路故障是指由于某种原因,引起系统中电流急剧增大、电压大幅下降等不利运行工况,同时该故障发生后会进一步引发配电网系统中变配电电气设备损坏的相与相、相对地间的大电流短接故障。按照短路发生部位,可以分为三相短路、两相短路、两相对地短路、以及单相对地短路故障。由于配电网发生短路故障后,其电流、电压等特征故障参量较为明显,故障定位技术方法的实现相对较为简单,工程中最常用的是“过电流法”。

配电线路常见故障原因及诊断方法

配电线路常见故障原因及诊断方法 一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。 一、配电线路常见故障 1、高阻故障 导致高阻故障的原因主要可以分为两种,一种是在运行过程中,配电线路发生断裂等情况,与高阻抗发生接触;第二种情况是正常运作的配电线路发生断裂,碰到了线路周围的物体,这两类情况都会导致配电线路高阻故障的发生。 配电线路主要是安装在室外,受环境因素的影响较大,首先是输电线路自身的问题,输电线路使用时间过长就会出现不同程度的老化现象,导致线路断裂,发生故障;其次是外部环境问题,其次是外力作用因素,受到人为因素的影响,如故意损坏线路、外力撞击等导致线路故障。 当高阻故障发生,电流水平明显低于由于短路而产生的电流水平,这就为配电线路的在线故障识别带来了一定的影响,在传统的电流保护中对这类故障的检出率较低,因此无法及时进行调整,从而引起配电系统中更加严重的故障,发生线路短路,引起火灾等。 2、单相接地故障 单相接地故障是配电线路中发生频率最高,查找难度最大的电力故障。因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。 对这种故障的检查主要依靠对电路系统中的暂态信号进行分析。电路系统的暂态信号储存着关于线路故障的大量信息。暂态过程的另外一大特点就是能够避

配电网故障定位方法研究分析

配电网故障定位方法研究分析 发表时间:2018-03-08T11:20:48.843Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:刘柏罕1 曾凡有2 [导读] 摘要:随着城市的快速发展,配电网络覆盖面积日益扩大,配电网的结构也愈加复杂。 (1国网南昌供电公司江西南昌 330000;2.江西省电力设计院江西南昌 330096) 摘要:随着城市的快速发展,配电网络覆盖面积日益扩大,配电网的结构也愈加复杂。各电气设备以及配电网各个部分的联系越来越紧密,因此,配电网中的任何一个环节的故障都将导致连锁反应,甚至是造成大面积停电事故。本文深入探讨了配电网故障的定位方法以及故障快速恢复的策略,对提高配电网供电可靠性和电网检修工作有重大的指导意义。 关键词:智能配电网;故障定位;故障恢复 引言 配电网分布广、结构复杂,在城区电网架空线路多与电缆线路混合分布。对于保护不完善的线路,一旦线路某区段发生接地故障,则需要通过多次开关的操作才能将故障隔离开。故障处理时间长,易造成较大面积的停电,故亟需进一步提高故障定位和处理水平。本文就配电网故障定位方法进行深入综述,以帮助检修人员快速找到故障点,对故障进行隔离和处理,这对加快恢复供电速度具有重要意义。 1配电网故障定位的方法 1.1中电阻法 由理论可知故障电流仅仅在故障线路故障相和系统母线之间流通。因此可以在故障系统中性点加入一定值的电阻。首先检测流过该电阻的故障电流,通过计算便可以实现故障点的定位。该方法的缺点是要专门设计中性点电阻,其设计比较麻烦,增加故障定位成本。在中性点人为增加的电阻,增大了系统的故障电流,需进一步考虑解决系统绝缘的难题,且增大的故障电流亦将会对通讯系统造成较大干扰。 1.2基于FTU的故障定位方法 利用馈线终端单元FTU上传的参数,经过运算实现故障定位的方法称为基于FTU的故障定位方法。FTU安装在柱上开关设备处,各FTU分别采集相应柱上开关设备的运行情况,并将采集的信息通过通讯网发送到远方的配电自动化控制中心。在故障发生时,各FTU记录下故障前及故障时的重要信息,上传到控制中心,经计算机系统分析后确定故障区段和最优恢复供电方案,最终以遥控方式隔离故障区段,恢复健全区段供电。对于辐射状网、树状网和处于开环运行的环网,判断故障区段只需根据馈线沿线各开关是否流过故障电流就可以了。 1.3综合测距方法 1.3.1行波和交流综合定位法 该定位方法迅速,不用巡线查找故障点,并且具有可以进行多次定位的优势来确定故障的电气距离,并确定故障点所在区段,然后利用交流法实现精确定位,确定故障点,其原理如图1所示。 图1行波法和交流综合定位法流程图 1.3.2交—直流综合定位法 该方法克服了直流法难检测、交流法有效范围小的缺点,充分利用直流法和交流法的优点,实现准确快速定位。定位过程是先用直流法确定故障线路,接着继续用直流法缩小故障区域,最后由交流法实现细定位,其原理如图2所示。 1.4和声算法故障定位 一般来说,配电网故障主要采用二进制编码,其中0代表无故障,1则代表有故障,-1则代表负方向过电流。此方法的运行原理为:根据分区域处理法来对配电网进行划分,其中包括:无源树枝、有源树枝两大类,上传故障电流的相关信号,排除无源树枝,并明确维数,这样各个变量值都能以0或1的形式表示出来,对应呈现出线路的工作状态,再对数据库进行更新,判断目标函数。由于配电网通常开环运转,各个联络开关均能充当独立闭合环,和各个开关开合状态之间交换,这其中网络依然处于辐射状态。单联络环配电网的基础上,可以优化配电网达到控制解码维度的目的。各个单联络环都要编码处理,闭合各个开关,让出度和入度之合小于2的节点连接支路,合成一个支路组,能够达到相同的解环效果。 图2交—直流综合定位流程图 2配电网故障快速恢复策略 2.1基于单联络环网络连通恢复 配电网故障时,分段开关将自动将故障分隔开来,据此应该闭合一切单联络环所对应的联络开关,以此来重新让网络连通起来。因为

配电线路常见故障原因分析及其处理措施

配电线路常见故障原因分析及其处理措施 发表时间:2019-07-09T16:31:56.837Z 来源:《建筑模拟》2019年第20期作者:董志超 [导读] 配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。 董志超 鹤壁市天宇工程技术有限公司河南鹤壁 458030 摘要:配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。如何保证配电线路安全可靠地运行,并有效排除配电线路的故障,成为了电力系统中相关人员不得不面对的关键性问题。 关键词:配电线路;常见故障;原因分析;处理措施 引言 据相关资料显示,我国大部分城市或农村中,所配置的输电线路均存在着较大的安全隐患,在此种情况下。配电线路一旦受到外界诸多因素的影响,极有可能出现短路、停电等故障,不但对于人民生活造成困扰,也为相关企业带来不小的经济损失。 1配电线路常见故障原因 1.1自身线路故障 随着我国经济建设的不断发展,人民对于电的需求量也在逐渐加大,而由于部分配电线路使用时间过长,导致设备老化,且一部分线路的档距弧垂较大,无法对其进行及时更换,进而致使配电线路在运输电力时出现超负荷的情况。同时,配电线所配置的避雷器由于受到外在因素的不良影响,时常发生损坏,极其容易出现问题,如接地故障等,而后相关工作人员并未对其进行及时更换和维修,致使雷电发生时,避雷器的避雷效果大大降低,从而导致接地线路产生电压问题,时间一久,导线逐渐松弛,最终致使混线。除此之外,由于我国用电量的增加,而更换线路又不及时,使得原本存在的配电线路根本无法满足现在的供电需求,进一步导致了配电线路出现故障,且地方差异较大,许多地区并不能及时更换配电线路,某些偏僻地区的相关线路不符合国家对此的相关标准,致使配电变压器出现故障,最终影响配电线路的正常运行。 1.2环境因素 我国国土面积相对较大,针对我国不同地区,输配电线路工程建设需求不断增加,使得配电线路在建设过程中受到自然环境因素的影响。我国南方地区,降雨量较大且持续时间较长,容易出现潮湿及干燥等问题,我国北方地区,在线路建设过程中容易受到寒冷天气的影响,自然环境问题是建设过程中需注意的重点问题,容易引发线路故障,对人们的用电安全造成威胁。 1.3人为因素 配电线路工作人员在操作过程中,并未按照相关规范,可能导致安全隐患发生。实际操作过程中,操作人员并未断电便拔出设备,或者设置错误的参数,插接设备操作不规范等,都会导致线路安全故障发生。工作人员的业务水平及职业素养对配电线路的安全运行产生影响,若操作人员操作不当,可能引发重大安全事故。 2配电线路故障的处理措施分析 2.1提高安全防护自动化技术 随着社会主义新农村及美丽乡村建设的发展与不断向前,农村居民的生活水平得到了前所未有的提升,对生活质量的要求也越来越高。为此,我公司也跟进时代发展的脚步,不断地创新与发展,不断地融入信息化,自动化的发展,打造有特点的坚强智能电网,这些年我公司在安全防护自动化技术中已经取得了长足的进步,相关规范中也将自动化技术定义为集安全性、可靠性、经济型于一体的包含现代化设备以及智能化系统的,实现智能化变电的体系结构。配电网安全性能要与时俱进,与现代科技相结合,以便于提高安全防护自动化技术。因此我们需继续提高安全防护自动化技术。 2.2线路质量问题控制方法 配电线路设备及电网运行情况展示实时监测,输配电设备及输配电网络,运行过程中需要对其进行跟踪及诊断,从而将安全隐患排除,防止线路故障发生,维持输配电线路运行稳定性。线路在铺设后需选择管理模式,部分线路依旧采取人工管理模式,该管理模式相对落后,可利用智能管理方式,将停电问题有效处理,将故障范围进一步缩短,使配电线路质量进一步提升,保障线路运行稳定性。配电线路设备需进行标记,我国不同地区配电网络利用范围不断扩大,乡镇及农村地区用电量进一步增加,输配电支路及输配电节点需要适当增加,缓解负荷压力,但也会增加一定的检查难度,使线路巡逻时间延长。杆塔设备编号存在模糊不清问题,导致线路检修过程更加顺利。针对此类问题,配电线路设备在故障排查过程中,需强化对杆塔设备的命名,从而使检查工作更加顺利,对杆塔及配电位置进行有效定位。 2.3人为问题处理方案 配电线路存在的安全问题在查找过程中,需根据地区环境情况及输配电质量问题等展开综合分析,工作人员需注重自身职业素养的提升,不断优化技术方案。实际工作中,工作人员需求强化对配电线路的管理工作,观察线路的运行情况,防止配电网出现故障。工作人员需要重视道德修养,在配电网线路维护过程中,需根据技术标准展开工作,避免人为失误操作导致配电线路存在安全隐患。输配电线路在施工过程中,需强化对施工质量的管理,验收工作需做好质量控制,从而使风险进一步规避。工作人员需展开检修工作,对村子的问题及时处理,并将线路故障修复,电力公司需在一定时间召开组织会议,从而使工作人员的职业素养提升,并改善线路操作能力。智慧电网建设的不断深入,配电系统智能化水平提升,检修人员的技术要求进一步提升,在培训过程中,需掌握新型电气设备的隐患类型,明确快速处理的办法。制定完善的管理制度,使相关人员根据规范化的标准展开线路维护。为保障工作人员的积极性,可以调整绩效,使其意识到配电线路运行的安全性的意义,保障配电线路的稳定运行。 2.4加强线路定期巡视清理工作,完善管理体系 若想尽可能的减少配电线路的故障就必须做好管理工作和检修工作,唯有将线路的维护工作落实到实处才能更好的对故障进行预防。对此,在配电线路建设到竣工的这段时间,电力企业一定要积极做好各方面的检查工作,积极细心做好各个环节,防止施工中埋下后续的故障隐患。在竣工的后期阶段,相关部门一定要加强巡视工作,对出现故障的线路要及时上报抢修,后续也要对出现故障的线路进行着重

10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其

他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增

配电线路故障特征分析及定位

配电线路故障特征分析及定位 摘要:供电系统的稳定性,极易受到自然条件、地理环境等因素的影响,从而导致配电线路出现故障,影响人们的用电质量,为人们的工作、生活带来极大地不便。如果无法保障配电线路的平稳运行,就无法有效保证供电安全,增大供电压力。因此,如何进行配电线路的故障定位,高效开展故障维修工作,已经成为当前供电工作中一个亟待解决的问题。运用高效的故障定位技术,能够最大程度的保证供电系统的稳定性,为电路维修人员准确定位配电线路的故障位置提供保障,提高我国的供电质量。 关键词:配电线路;故障定位;方法分析 1.传统模式下配电线路故障定位技术分析 1.1根据工作经验进行定位在对配电线路进行维修时,常见的一种故障定位方法是,由那些工作经验丰富的员工,根据电路的工作状况,对配电线路的故障进行分析和判断,然后再检查疑似故障点。这一方法的应用对工作人员的专业技术水平有着较高的要求,需要浪费大量的人力、物力对配电线路的工作资料进行收集,以保证故障定位工作的高效开展。除此以外,这种过多依靠人力的故障检查方法,只能确定故障发生的范围,而无法准确定位故障点,尤其是在地质环境复杂,气候条件恶劣的地区,更是需要投入大量的精力和时间进行故障维修。这种维修方法的应用,十分容易扩大故障发生的范围,为配电线路故障维修工作的高效开展带来不便。 1.2对配电线路进行分段检测这一方法的应用原理是,将一定范围内的电路进行分段,然后对该段电路进行断开、闭合等操作,来有针对性的判断配电线路是否发生故障。这一故障定位方法的应用,需要消耗大量的人力、物力,无法保障配电线路故障定位工作的高效开展。同时,在进行故障检查时,极易出现由于自然光线较强而无法及时发现电路接地故障这一问题,从而对配电线路故障维修人员的人身安全造成威胁。 2.配电线路故障定位的方法分析 随着我国对供电需求量的逐渐增大,提高配电线路故障定位工作的有效性,保证供电的稳定性以及安全性,已经成为当前供电工作中的一项重要工作内容。 2.1实时故障定位系统的应用随着我国科技水平的不断进步,电子信息技术、网络技术等在工业生产和人们日常生活中的应用范围越来越大,极大地推动了我国社会自动化、智能化的发展进程,为各项工作的高效开展提供了保障。 2.1.1监控系统在配电线路中的应用监控系统主要是通过计算机、感应装置、接收信号设备以及相应的软件控制程序共同组成的。通过这一系统的应用,能够将配电线路的工作状态实时的呈现在计算机设备中,当接收信号装置接收到配电线路反馈回来的故障信号时,就可以通过计算机中安装的软件,智能的对故障信号的类型进行分析,然后通过相应指示灯颜色的变化,提示配电线路出现故障,这时,故障维修人员就可以有针对性的电路故障进行维修。 2.1.2监控系统在故障电路中的应用将监控系统应用在故障电路中,能够最大程度的保证供电线路故障定位的准确性。这一系统在故障定位系统中的应用原理是,当配电线路出现故障时,计算机通过对相关数据的分析,来判定配电线路是否出现了接地问题。当配电线路出现接地故障时,电路中的电流会瞬间增大,监控系统能够实现对配电线路的实时监测,准确定位故障的发生点,而当配电线路短路时,电路就会自动断电,使配电线路中的电流量变为零,并将相

配电网故障定位方法及系统与制作流程

本技术公开了一种配电网故障定位方法,该方法包括:对包含多层网络模块和双向长短时记忆网络模块的深度神经网络模型框架进行机器学习训练,从而得到最优深度神经网络模型;各监测终端对配电网进工况录波得到录波数据,并对录波数据进行截取获得故障波形区域;利用最优深度神经网络模型中的多层网络模块对故障波形区域进特征提取;各监测终端将特征数据上传至系统主站,并有系统主站进行特征数据归集,并根据配电网拓扑结构将位于同一传输线路上的监测终端的特征数据组合成特征数据序列;将特征数据序列输入双向长短时记忆网络模块从而获得各监测终端与故障点之间的相对位置。 权利要求书 1.一种配电网故障定位方法,其特征在于,该方法包括: 对包含多层网络模块和双向长短时记忆网络模块的深度神经网络模型框架进行机器学习训练,从而得到最优深度神经网络模型; 各监测终端对配电网进行工况录波得到录波数据,并对录波数据进行截取获得故障波形区域;

利用最优深度神经网络模型中的多层网络模块对故障波形区域进行特征提取得到特征数据; 各监测终端将特征数据上传至系统主站,并由系统主站进行特征数据归集,根据配电网拓扑结构将位于同一传输线路上的监测终端的特征数据按线路位置组合成特征数据序列; 将特征数据序列输入双向长短时记忆网络模块从而获得各监测终端与故障点之间的相对位置。 2.根据权利要求1所述的配电网故障定位方法,其特征在于,所述多层网络模块内置于监测终端内部,由监测终端完成对工况录波的特征提取。 3.根据权利要求2所述的配电网故障定位方法,其特征在于,所述多层网络模块包含输入卷积层、卷积块、平均池化层及全连接层。 4.根据权利要求3所述的配电网故障定位方法,其特征在于,所述卷积块的结构为双层卷积层叠加结构,或者为多通道的且每一通道由双层卷积层叠加的结构构成,或者为多通道的且每一通道包含1至3层卷积层的结构构成。 5.根据权利要求4所述的配电网故障定位方法,其特征在于,所述卷积层区域中的卷积块之间设置有残量连接,所述残量连接是指将一个卷积块的输入和输出取和,并将取和结果作为输入传递至下一卷积块。 6.根据权利要求1所述的配电网故障定位方法,其特征在于,所述双向长短时记忆网络模块中的每一长短时记忆单元均对应于一个监测终端,且长短时记忆单元的排列顺序对应于特征数据序列中特征数据的排列方式。 7.一种用于配电网故障定位的系统,该系统使用权利要求1-6之一所述的配电网故障定位方法进行故障定位,该系统包括系统主站以及布置于配电网拓扑中不同位置的多个监测终端;其特征在于,该系统使用端对端的深度神经网络对配电网的故障进行定位判定;所述深度神经网络中包含多层网络模块和双向长短时记忆网络模块,其中多层网络模块布置于监测终端内部,双向长短时记忆网络模块布置于系统主站内部。

智能配电网故障定位研究

智能配电网故障定位研究摘要:我国电力行业快速发展,智能配电网因其具有互动性、可靠性以及优质性等多种优势,成为现代电网发展的主要方向,需要与时俱进研究有效的智能配电网故障定位与故障恢复方法。我国配电网主要采用的是小电流接地系统,本文针对其发生率最高的单相接地故障进行研究,提出故障检测定位方法。 关键词:智能配电网;故障定位;遗传算法 前言 如今,世界各国都在大力发展高效、环保的能源,分布式能源因此被大量接入到配电网中。另外,随着科技进步,用户的互动、需求侧管理等技术得到传播推广。智能配电网是智能电网重要部分,直接关系着智能电网的发展,在分布式能源大量接入和用户互动、需求侧管理技术的冲击下,对配电网结构、技术的更新发展提出新的要求,更是影响着整个智能电网的技术发展。为了应对时代的挑战,推动我国电力技术革命性地发展以及实现绿色能源经济的建设,必须深入研究发展智能配电网技术。近年来,我国电力用户平均停电时间与发达国家相比仍有较大差距,例如在2014年我国高达350分钟,而发达国家不到100分钟,而发生电力用户停电的主要原因是配电线路故障。由于配电网多存在与人口密集区域的原因,配电线路故障是严重的安全隐患,甚至导致死亡。为了保证社会生产和居民人身财产安全、避免损失,必须及时发现及处理配电线路故障。因此,思考研究配电网

故障实现快速定位的技术,具有深远的、重要的意义。随着科学技术的不断发展,智能电网中运用人工智能算法进行配电网故障定位,极大提高了定位效率。目前,应用较多有遗传算法、模糊理论、神经网络等等,每种算法都具有各自的优缺点。本文结合现有的智能算法经验,提出基于改进遗传算法的智能配电网故障定位算法,并通过仿真对其进行验证。 一、遗传算法概述 遗传算法是一种模拟生物进化过程搜索最优解的全局优化概率搜索计算模型,从代表问题参数的染色体开始,根据问题域中个体适应度来选择,最后借助遗传算子来组合交叉及变异,最终生成代表问题最优解的优化后染色体。遗传算法广泛应用在机器学习、模式识别等领域用。遗传算法具体的运算步骤如图1所示。 图1 遗传算法运算步骤 随着广泛应用中暴露的一些问题,以及对遗传算法研究的发展,

10kV配电线路故障排除及处理措施 钟小军

10kV配电线路故障排除及处理措施钟小军 发表时间:2018-07-03T10:29:10.700Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:钟小军 [导读] 摘要:在10kV配电线路实际运行的过程中,往往会受到多种外界因素的影响,进而在很大程度上增加了配电线路出现故障的几率。(国网山西省电力公司阳高县供电公司山西大同 038100) 摘要:在10kV配电线路实际运行的过程中,往往会受到多种外界因素的影响,进而在很大程度上增加了配电线路出现故障的几率。对于10kV配电线路来说,线路短路故障是其众多故障中最常见和危害性最高的故障。如果配电线路出现了短路故障,就会将配电线路中的电流大大增加,进而在一定程度上损坏配电线路中的其它部件,最终使得整个配电线路出现连贯性的故障和问题。本文主要分析了10kV配电线路故障排除及处理措施。 关键词:10kV;配电线路;故障;措施 10Vk配电线网电能输送运行的安全顺利,对促进生产、生活高质量用电,提高电力客户的满意度有积极的作用,因此,加强管理,提高技术措施,及早排除故障显得非常重要。10Vk配电线路经常发生故障会对人们的日常生活、生产等方面造成较大的威胁,常见的配电线路故障有线路短路故障、线路超负荷故障、单相接地故障等,故障发生会影响电网的安全运行,严重时甚至会造成电网大面积停电、火灾等电力安全事故,后果非常严重。笔者结合实际经验,从配电线路常见的故障类型分析入手,对10kV配电线路故障排除及其处理措施提出了几点思考。 1配电线路常见的故障类型相关分析 1.1线路短路故障及其原因相关分析 对于配电线路来说,比较常见并且危害性较高的一类故障就是线路短路故障。一旦线路出现了短路故障,就会使得线路中的电流在瞬间增大,从而使得线路中的其它部件受到损坏,进而引发连贯性的故障,最终将故障的影响范围进一步扩大,造成更加严重的后果与影响。之所以会发生线路短路故障,其主要的原因是线路的绝缘层出现了脱落以及电位导体短接等问题引起。而对于不同的线路来说,其都会有一个绝缘层实现对线路的保护。而一旦线路的绝缘层由于某种原因出现了老化以及脱落的问题,那么就会使得绝缘层的绝缘效果逐渐丧失,进而使得绝缘层对线路的保护作用逐渐降低,最终引发配电线路的短路故障。 1.2线路接触故障及其原因相关分析 在10kV配电线路的实际运行过程中,如果遇到了线路接触不良以及安装设备不规范等情况,都会使得配电线路出现线路接触故障。会造成线路接触故障的原因主要是,由于配电线路受到过负荷的影响与作用,使得其温度不断升高,进而使得配电线路的氧化腐蚀情况进一步加剧,这时,线路接线头就会受到一定程度上的破坏,从而使得配电线路出现了老化问题,最终使得配电线路发生线路接触故障。除此之外,如果配电线路以及供电设备之间的接触出现了不良情况,则会使线路接触电流经过的时候,出现电阻过大的问题,进而使得电流经过的线路故障位置温度逐渐地升高,不断增大了接触点的温度,最终使得线路出现了烧断现象,进而引发更加严重的线路接触故障。 1.3线路超负荷故障及其原因相关分析 由于配电线路在实际运行过程中,会受到一定过电流量的冲击。也就是要在线路能够承受的安全载流量范围内,对配电线路的电流加以设计。而如果线路所承受的电流量远远超过了其自身的承受能力,就会出现电流过载问题,也就是超负荷故障。而一旦配电线路因为超负荷的电流经过时,就会将配电线路进一步损坏,使得线路的温度很大程度上升高,进而引发火灾事故以及其它电力安全事故。 1.4线路接地故障及其原因相关分析 一般来说,配电线路常常会发生单相接地一般多为树木引起,同时,在一些运行周边环境比较复杂的地方,也会发生这一现象,进而由于树枝造成导线刮损,便发生了单相地接故障。从而使配电线路中的相线与大地相连,造成整个配电线路就逐渐形成了一个负载回路,对人员和设备的安全造成隐患,严重者甚至会将配电设备烧毁,最终导致配电网应设备故障跳闸,甚者将引发更加严重的电力安全事故。 1.5线路雷击故障及其原因相关分析 对于配电线路来说,比较常见的自然故障之一就是雷击故障。而由于配电线路在运行过程中,会因为外辐射电荷的作用,逐渐形成一个电场,进而在遇到雷雨天气时,聚集电荷比较多的地方,就很容易遭受雷击跳闸,最终使得配电线路无法正常运行。 2 10kV配电线路故障排除方式 2.1做好配电线路的运行管理及日常维护工作 在10kV配电线路的运行管理中,需要充分掌握各设备内中结构及所处的环境,同时还要仔细巡视设备结构是否存在缺陷,一旦发现存在缺陷应及时处理,为后期的检修工作提供依据。在夏季,考虑到雷雨较多,因此需要按照相关要求安装避雷器。另外,我们还要定期对电压和绝缘电阻进行严格检查,对于存在缺陷的避雷器,应及时进行更换。此外,要不断提升操作人员的职责和义务,加强配电线路的巡视和日常维护。通过日常维护来确保配电线路安全可靠运行,延长设备线路的使用寿命,对于老化的设备线路,应结合实际情况及时做好整改计划。 2.2加强配电线路的改造 在10kV配电运行工作中,需要设置专人负责项目管理,加强工程项目全过程(包括项目需求、设计、施工和竣工等)的从参与和跟踪,且要严格把好配电线路的设计质量关,对于一些旧线路和不合格的导线,我们需要及时进行更换。且对于施设计中不合格的设备,应及时进行返工处理,并严格禁止假冒伪劣产品的进入市场。除此之外,还要加强竣工验收,对施工后存在的线路故障问题进行认真整改。 2.3防止外力的破坏 在10kV配电线路工作运行维护中,需要防止外力的破坏。由于10kV配电线路长期处于外界环境中,故很容易遭受外力破坏,因此,需要做好防止外力破坏的排除措施,具体来说,主要包括以下几方面:(1)做好警示工作,加大爱护电力设施的宣传力度。(2)对违章行为进行劝阻。执法部门应这种破坏配电线路的违章行为和一些盗窃电力设备的行为进行劝阻,若劝姐无效,执法部门应加大打击力度。(3)企业要定期开展教育宣传工作,大力宣传《电力设施保护条例》、《电力法》等法律法规,使得人们及单位及时认识到10kV配电线路保护的重要性。 2.4合理有效地运用相关仪器设备 要想及时、有效地发现和排除10kV配电线路中常见的故障,相关工作人员就应该将相应的电气设备合理地安装在配电线路上,常见的

配电线路常见故障及预防措施详细版

文件编号:GD/FS-7682 (解决方案范本系列) 配电线路常见故障及预防 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

配电线路常见故障及预防措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 目前,我国绝大多数的中小型城市都以10kV架空线路为主分布在城郊两区,而10kV架空线又多为金属裸线,受到外界或一些客观存在的条件的影响,在日常的运行中发生故障是不可避免的。为了减少线路故障的发生或将事故隐患及线路缺陷清除于萌芽阶段,作为运行人员就应该掌握线路事故发生的规律性,并采取有针对性的措施来预防或消除,尽量缩小停电面积,减短停电时间,保证10kV配网能安全可*的供电、运行。 1 常见故障 (1) 季节性故障

①春季同大,一是容易造成10kV架空线路(非绝缘导线)之间短路放电或绝缘子闪烙将导线烧断;二是大风可将农民种植蔬菜用的塑料大棚刮起,搭到10kV线路或是电压等级更高的线路上,引起线路事故掉闸;三是易将临近线路的一些设立在建筑物楼顶的基础焊接不够牢固的大型广告牌或烟囱(非灰浆建筑型)刮到,压断或倒压在线路上,造成变电站10kV 开关过流保护动作,引发线路事故停电。 ②夏季雨水多,一是由于农网电杆杆基多为土埋,如有大量雨水(汛期可能有洪水)冲刷和浸泡(如立在山坡的电杆易受泥水冲刷;低洼沼泽地带杆基被泥水软化、腐蚀),易形成电杆倾斜或倒塌事故;二是大雨易引起导线与金具或其它金具之间短路放电; ③雷雨季节,雷电较多,线路易受雷击,造成绝缘闪络、导线或金具被烧,引起线路故障。