文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面雨水排水系统的布置与安装

屋面雨水排水系统的布置与安装

屋面雨水排水系统的布置与安装
屋面雨水排水系统的布置与安装

屋面雨水排水系统的布置与安装

屋面雨水排水系统的布置与安装:

⑴雨水斗:

雨水斗应满足最大限度地迅速排除屋面雨雪水的要求,排泄雨水时最小限度的掺气,并能拦截粗大杂质。分铸铁浇铸的65型和钢板焊制的79型两种

晒台、屋顶花园等供人们活动的屋面上,宜采用平篦式雨水斗。

布置雨水斗时,应以伸缩缝或沉降缝为排水分水线,否则应在该缝两侧各设一个雨水斗。当两个雨水斗连接在同一根立管或悬吊管上时,应采用伸缩接头,并保护密封。

在防火墙外设置雨水斗时,应在防火墙的两侧各设一个雨水斗。

在寒冷地区,雨水斗应尽量布置在受室内温度影响的屋面及雪水易融化的天沟范围内,雨水立管应布置在室内。

雨水斗的间距一般采用12~24m.天沟的坡度可采用0.003~0.006.

接入同一根立管的雨水斗,其安装高度应相同,当雨水立管的设计流量小于最大设计泄流量时,可将不同高度的雨水斗接入同一立管或悬吊管内。

多斗雨水排水系统宜对立管作对称布置,并不得在立管顶端设置雨水斗。雨水斗与屋面连接处必须做好防水处理。雨水斗的出水管管径一般不小于100㎜.设在阳台、窗井很小汇水面积处的雨水斗可采用50㎜.

⑵连接管

连接管的管径不得小于雨水斗短管的管径,连接管应牢固地固定在建筑承重结构上。

多斗雨水排水系统中排水连接管应接至悬吊管上,连接管宜采用斜三通与悬吊管相连。

变形缝两侧雨水斗的连接管,如合并接入一根立管或悬吊管上时,应采用柔性接头。

⑶悬吊管

当厂房内地下有大量机器设备基础和各种管线或其他生产工艺要求不允许

雨水检查井冒水时,不能设置埋地横管,必须采用悬吊在屋架下的雨水管,悬

吊管可直接将雨水经立管输送至室外的检查井及排水管道。

当采有多斗悬吊管时,一根悬吊管上设置的雨水斗不得多于4个。其管径

不得小于其雨水斗连接管管径,与雨水立管连接的悬吊管,不宜多于两根。

为满足水力条件及便于经常的维修清通,需有不小于0.003的坡度;在悬

吊管的端头及长度超过15m的悬吊管上,应设置检查口或带法兰盘的三通,

检查口间距不得大于20m,其位置应靠近墙柱。悬吊管一般采用铸铁管,石棉水泥接口。在可能受到振动和生产工艺有特殊要求时,可采用钢管,焊接接口,外刷防腐漆。

⑷立管

立管接纳悬吊管或雨水斗的水流。埋设于地下的一段排出管将立管引来的

雨水送到地下管道中去。管材一般采用给水铸铁管,石棉水泥接口,在管道可

能受到振动或生产工艺有特殊要求时,应采用钢管,接口要焊接。

沿墙、柱明装或暗装于墙槽或管井内,但要设检查口,并在其处设检修门。检查口中心至地面的距离宜为1.0m.

立管的下端宜采用两个45或大曲率半径的90弯头接入排出管。

当管连接两根或两根以上悬吊管时,其管径不得小于最大一个悬吊管的管径。

⑸排出管

排出管管径不得小于立管的管径。排出管管材宜采用铸铁管,石棉水泥接口。当排出管穿越地下室墙壁时,应采取防水措施。

⑹埋地管

埋地横管与雨水立管或排出管的连接可用检查井,也可用管道配件。检查

井的进出管道的连接应尽量使进出管之轴线成一直线,至少其交角不得小于135°;为改善水流状态,在检查井内还应设置高流槽。埋地横管可采用混凝土

或钢筋混凝土管,或带釉的陶土管。对于建筑内部地面不允许设置检查井的建

筑物,可采用悬吊管直接排出室外。

埋地管不得穿越设备基础及可能受水而发生危害的地下构筑物。其坡度按

工业废水管道坡度的规定执行,并且不应小于0.003.封闭系统的埋地管道,应

保证严密、不漏水。敞开系统的埋地管道起点检查井内,不宜接入生产废水排

水管。

埋地雨水管道可采用非金属管,但立管至检查井的管段宜采用铸铁管。雨

水封闭系统埋地管在靠近立管处,应设水平检查口。

⑺检查井(口)

封闭系统埋地管道交叉处或长度超过30m时,应设水平检查口,并应设

检查口井。

敞开系统埋地管道交叉、转弯、坡度及管径改变,以及长度超过30m处,均应设置检查井。井内接管应采用管顶平接、水平转角不得小于135°。敞开式系统的检查井内,应做高流槽,槽应高出管顶200㎜.敞开式系统的排出管应先接入放气井,然后再接入检查井,以便稳定水流。

雨水管的设计步骤

雨水管的设计步骤 【篇一:雨水管网设计说明书】 河北农业大学 本科课程设计 题目:某县城雨水管网课程设计 目录 1总论 (1) 1.1设计任务及要求 (1) 1.1.1设计任务 (1) 1.1.2设计要求 (1) 1.1.3设计依据 (1) 1.2设计原始资料 (2) 1.2.1县城概况 (2) 1.2.2工程概况 (3) 2工程规模 (3) 2.1暴雨设计流量计算 (3) 2.2工程规模 (4) 3管网设计 (4) 3.1管线布置原则 (4) 3.2设计公式及参数原则 (4) 3.3设计步骤 (5) 3.4管材及排水设施 (7) 4效益分析 (8) 4.1社会效益 (8) 4.2经济效益 (8) 4.3环境效益 (8) 5设计心得 (8) 1总论 1.1设计任务及要求 1.1.1设计任务 1.县城雨量计算; 2.县城雨水管网定线; 3.县城雨水管网设计:管长、管径、坡度、埋深、衔接、充满度; 4.县城雨水资源利用分析;

5.绘出成果图。 1.1.2设计要求 1. 在设计过程中要应用所学有关知识,掌握城镇雨水管网设计的方 法和步骤; 2. 在设计过程中要独立地分析与解决问题,增加独立工作的能力; 3. 阅读熟悉有关手册、规范和资料; 4. 逐步增加实际工程概念。 1.1.3设计依据 (1)标准规范 1. 上海市政工程设计研究院主编.《给水排水设计手册》第10册,中国建筑工业出版社,2000.08; 2. 北京市市政工程设计研究总院主编.《给水排水设计手册》第5册,中国建筑工业出版社,2004.04; 3. 孙慧修主编.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业 出版社,1999.12; 4. 严煦世,刘遂庆编著.《给水排水管网系统》(第一版),中国 建筑工业出版社,2002.7; 5. 张奎,张志刚主编.《给水排水管道系统》(第一版),机械工 业出版社,2007.1; 6. 上海市建设和交通委员会主编.《室外排水设计规范》 (gb50014-2006),中国计划出版社,2006.06; 7. 中国建筑标准设计研究院.《给水排水标准图集》,国家标准设 计研究院, 2005.10。 (2)甲方提供资料 1.《某县城总体规划》 2.原始资料 该县城位于保定地区,县城现有居住人口为12 万。 3.自然资料: 该县城非采暖季节主要风向:西南风; 土壤冰冻深度:66厘米; 地下水位深度:1500厘米; 土壤性质:湿陷性黄土。 1.2设计原始资料 1.2.1县城概况 (1)自然概况

屋面排水设计规范 屋面排水系统

屋面排水设计规范屋面排水系统 屋面排水是指通过屋面的导水装置,将屋面的雨、雪水迅速排出,避免产生屋面积水的措施。是为了使降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内形成积水及时排除室外,避免造成积水四处溢流或屋面漏水而影响人们的生活和生产活动。为了能够使积水迅速排除 屋面,进行周密的排水设计是必要的。一、屋面排水设计规范屋面排水设计的主要任务首先

将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。具体步骤:(1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小;(2)选择排水方式,划分排水区域;(3)确定天沟的断面形式及尺寸;(4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。单坡排水的屋面宽度不宜超过12m,矩形天沟净宽不宜小于200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于120mm。落水管的内径不宜小于75mm,落水管间距一般在18m~24m之间,每根落水管可排除约200平方米的屋面雨水。水专业规范,每根落水管可排除约250平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋面的墙面面积)。二、屋面排水系统1.屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统内排水是指屋面设雨水斗,雨水管道设置在建筑内部的雨水排水系统。雨水内排水系统适用于屋面跨度大、屋面曲折(壳形、锯齿形)、屋面有天窗等设置天沟有困难的情况,以及高层建筑、建筑立面要求比较高的建筑、大屋顶建筑、寒冷地区的建筑等不宜在室外设置雨水立管的情况,多采用内排水。内排水系统一般由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和附属构筑物几部分组成2.屋面雨水系统按照屋面的排水条件分为:檐沟排水、天沟排水檐沟外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。降落到屋面的雨水沿屋面集流到檐沟,然后流入隔一定距

排水管道施工技术要求

六、排水管道 一、管道及组成件材质 1、管道材料 1.1 排水管包括室外雨水管道、污水管道、屋面雨水排水管道、虹吸雨水排水管道。其中室外雨水管道、污水管道使用高密度聚乙烯塑钢缠绕排水管,采用卡箍式连接或热塑带连接,高密度聚乙烯塑钢缠绕排水管规格详见表1.1-1;屋面雨水管、生活废、污水采用优质U-PVC排水管,采用粘接连接或橡胶圈密封柔性连接。U-PVC排水管规格详见表1.1-2。 表1.1-1,高密度聚乙烯塑钢缠绕排水管规格表 表1.1-2,U-PVC排水管规格表

1.2 主要材料要求。 1、室外排水管施工要求 1.1开槽施工。 (1)沟槽槽底宽度,按管径加600mm确定。 (2)沟底为软土,或沟底位于地下水位之下时,在沟底铺砾石砂卵石,厚度为150mm,再用黄砂找平,其上做120°混凝土条基。 (3)沟底为土质较好且位于地下水位之上时,在沟底铺设一层砂垫层,厚度为100mm,其上做60°混凝土条基。 (4)采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (5)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (6)地基土被扰动,应采取如下处理措施: 扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95;扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 (7)沟槽槽底净宽度,可按各地区的具体情况并根据管径大小、埋设深度、施工工艺等确定。当管径小于等于0.45m时,管道每边净距不宜小于0.3m;当管径大于0.45m时,管道每边净距不宜小于0.5m。1.2 管道敷设要求 管节和管件装卸时应轻装轻放,运输时应垫稳、绑牢,不得相互撞击。

屋面雨水排水设计20110331

屋面雨水排水设计 ①供人活动屋面宜设平箅型雨水斗 ②连接管100mm,设计重现期P(2年~5年一般建筑) ③汇水面积平均径流系数(屋面)0.9 水平投影面积 侧墙面积1/2(一侧) 四侧按两侧 ④重力流 排水悬吊管按非涡流(充满度0.8) 管内流速不小于0.75m/s 排水立管(直径)最大泄流量(铸铁)最大泄流量(PVC)(mm)(L/s)(L/s) 75 5.46 5.71 100 11.77 15.98 125 21.34 22.41 ⑤雨水斗汇水面积 根据当地5分钟(min) 降水厚度h5确定雨水斗直径 q5(L/s·100㎡) 降雨强度 H(mm/h) P=1 P=2 P=3 P=4 P=5 P=10 3.43 4.25 4.69 5.00 5.24 5.98 宁波

124 153 169 180 188 215 雨水斗: 虹吸排水系统主要工作原理是在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗(见上图),通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。

二楼的附图是有问题,没设排水沟,也没做泛水,雨水口附近无法汇水。 至于汇水面积的计算问题,不是简单的按屋面面积,100管经200平米控制。其实“水落管直径不应小于100mm,其最大汇水面积宜小于200平米”是《屋面工程技术规范》中的4.2.12条的条文解释,是建议性质的,不能作为规范来执行,中国地域很大,降雨量差别也很大,相同的建筑屋面实际计算出来的雨水管数量也不同。汇水面积包括两方面的内容:屋面的水平投影面积和和高出屋面的侧墙面积的折减。高出屋面的侧墙(如女儿墙或跌落建筑的山墙等)面积的折减一般按一半进行折减。另外雨水量计算时还要考虑暴雨强度、径流系数、汇水面积和排水设计重现期等,一般建筑的屋面雨水设计重现期为2~5年,重要的建筑屋面为10年,即使这样为了安全期间,规范还规定在屋面排水沟侧壁或端部设溢流口。所以屋面雨水口的设置看似一般其实很重要,如果设置不当造成排水不畅,引起屋面渗漏,将是很麻烦的事情,我单位这方面的设计一般是由给排水专业计算,建筑专业布置,平时多沟通多协调 要根据不同地区的雨水量,来计算,最大不超过24米,汇水面积最大不超过200平米。

屋面雨水排水系统

1.屋面雨水排水系统的概念 降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内会形成积水,需要设置屋面雨水排水系统,有组织、有系统地将屋面雨水及时排除到室外。 2.屋面雨水排水系统的分类 (1)按雨水管道布置位置分类 1)外排水系统:是指屋面不设雨水斗,建筑内部没有雨水管道的雨水排放形式。按屋面有无天沟,又可分为檐沟外排水系统和天沟外排水系统。 2) 内排水系统:是指屋面设有雨水斗,建筑物内部设有雨水管道的雨水排水系统。内排水系统可分为单斗排水系统和多斗排水系统,敞开式内排水系统和密闭式内排水系统。 3)混合排水系统:同一建筑物采用几种不同形式的雨水排除系统,分别设置在屋面的不同部位,组合成屋面雨水混合排水系统。 (2)按管内水流情况分类 1)重力流雨水排水系统。 2)压力流雨水排水系统。 由于在北方地区,气温比较寒冷,室外水容易结冰,故本设计采用内排水系统。 3.屋面雨水排水系统的组成 (1)外排水系统的组成 1)檐沟外排水系统(重力流)。 2)长天沟外排水系统(单斗压力流)。 (2)内排水系统的组成 内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 内排水的单斗或多斗系统可按重力流或压力流设计,大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计,雨水斗的选型与外排水系统相同,需分清重力流或压力流。 无论何种屋面雨水的排除都必须按重力流或压力流进行设计。 一般情况下,檐沟外排水系统应按重力流设计,长天沟外排水系统应按单斗压力流设计,内排水系统可按重力流或压力流设计,大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计。 本设计采用重力流排水系统。 4.雨水排水系统管材的选用 外、内排水系统采用的管材有UPVC塑料管和铸铁管,其最小管径可用DN75mm,但注意下游管段管径不得小于上游管段管径,且在距地面以上1m处

屋面雨水排水系统的布置与安装

屋面雨水排水系统的布置与安装 屋面雨水排水系统的布置与安装: ⑴雨水斗: 雨水斗应满足最大限度地迅速排除屋面雨雪水的要求,排泄雨水时最小限度的掺气,并能拦截粗大杂质。分铸铁浇铸的65型和钢板焊制的79型两种 晒台、屋顶花园等供人们活动的屋面上,宜采用平篦式雨水斗。 雨水斗的间距一般采用12~24m.天沟的坡度可采用0.003~0.006. 接入同一根立管的雨水斗,其安装高度应相同,当雨水立管的设计流量小于最大设计泄流量时,可将不同高度的雨水斗接入同一立管或悬吊管内。 多斗雨水排水系统宜对立管作对称布置,并不得在立管顶端设置雨水斗。雨水斗与屋面连接处必须做好防水处理。雨水斗的出水管管径一般不小于100㎜.设在阳台、窗井很小汇水面积处的雨水斗可采用50㎜. ⑵连接管 连接管的管径不得小于雨水斗短管的管径,连接管应牢固地固定在建筑承重结构上。 多斗雨水排水系统中排水连接管应接至悬吊管上,连接管宜采用斜三通与悬吊管相连。 变形缝两侧雨水斗的连接管,如合并接入一根立管或悬吊管上时,应采用柔性接头。

⑶悬吊管 当厂房内地下有大量机器设备基础和各种管线或其他生产工艺要求不允许 雨水检查井冒水时,不能设置埋地横管,必须采用悬吊在屋架下的雨水管,悬 吊管可直接将雨水经立管输送至室外的检查井及排水管道。 当采有多斗悬吊管时,一根悬吊管上设置的雨水斗不得多于4个。其管径 不得小于其雨水斗连接管管径,与雨水立管连接的悬吊管,不宜多于两根。 为满足水力条件及便于经常的维修清通,需有不小于0.003的坡度;在悬 吊管的端头及长度超过15m的悬吊管上,应设置检查口或带法兰盘的三通, 检查口间距不得大于20m,其位置应靠近墙柱。悬吊管一般采用铸铁管,石棉水泥接口。在可能受到振动和生产工艺有特殊要求时,可采用钢管,焊接接口,外刷防腐漆。 ⑷立管 立管接纳悬吊管或雨水斗的水流。埋设于地下的一段排出管将立管引来的 雨水送到地下管道中去。管材一般采用给水铸铁管,石棉水泥接口,在管道可 能受到振动或生产工艺有特殊要求时,应采用钢管,接口要焊接。 沿墙、柱明装或暗装于墙槽或管井内,但要设检查口,并在其处设检修门。检查口中心至地面的距离宜为1.0m. 立管的下端宜采用两个45或大曲率半径的90弯头接入排出管。 当管连接两根或两根以上悬吊管时,其管径不得小于最大一个悬吊管的管径。 ⑸排出管 排出管管径不得小于立管的管径。排出管管材宜采用铸铁管,石棉水泥接口。当排出管穿越地下室墙壁时,应采取防水措施。 ⑹埋地管 埋地横管与雨水立管或排出管的连接可用检查井,也可用管道配件。检查 井的进出管道的连接应尽量使进出管之轴线成一直线,至少其交角不得小于135°;为改善水流状态,在检查井内还应设置高流槽。埋地横管可采用混凝土

建筑屋面雨水排水系统

建筑屋面雨水排水系统 建筑屋面雨水排水系统,屋面雨水排水系统对屋面排水起着至关重要的作用,屋面雨水排水系统能够有效的在雨季降低屋面的承载力、有效地降低屋面雨水渗透、快速的排出屋面雨水防止集聚等。建筑屋面雨水排水系统哪家专业?下面我们一起来看看吧,希望对大家有所帮助: 建筑屋面雨水排水: 1、雨水斗:①整个雨水系统的进口;②主要作用是极大限度的排泄雨、雪水等;③对进水具有导流、稳流的作用,使水流平稳,以减少系统的掺气;④具有拦截粗大杂质的作用。 2、连接管:连接雨水斗与悬吊管的短管; 3、悬吊管:悬吊管与连接管和雨水立管连接; 4、立管:接纳雨水斗或悬吊管的雨水,与排出管相连接;

5、排出管:将立管的水输送到地下管道中,雨水排出管设计时,要留有一定的余地。 6、埋地横管:密闭系统一般采用悬吊管架空排至室外,不设埋地横管;敞开系统,室内没有检查井,检查井之间的管为埋地敷设。 建筑屋面雨水排水系统哪家专业?小编为您推荐南京欧标世诺工程技术有限公司。 欧标世诺建筑排水是一家专注建筑排水系统的服务商,欧标世诺专注排水十年业绩遍布华东,同时在华东区域建立了多家线下服务网点提供快捷的安装售后服务。(下设南京欧标世诺工程技术有限公司,苏州分公司,无锡分公司,常州分公司,重庆分公司,杭州分公司等)。 公司目前代理销售德国HOMA国际品牌污水提升系统及相关给排水设施。其它各类管材管件等系统设备。优异的方案设计,优良的品质要求,完善的售后服务为公司赢的了良好的市场和行业双口碑,公司秉承提供好方案,好产品,好安装,好售后的宗旨给客户以良好的服务。荆轲,一个四处为家的刺客,他的心犹如浮云,心如飘蓬,是没有根的,然而高渐离的筑声,却成了他愿意停留在燕国这片土地上的原由。 虽是初见,却如故人。也许所有的遇见,早已经是前世的注定,没有早晚,刚好在合适的时间遇见你,就是最美的相识。 他曾经游历过多少地方,自己已经数不清,但是没有一处可以挽留他行走的脚步,唯有今日高渐离的筑声,让他怎么也舍不得离开。

屋面虹吸雨水排水系统施工方案..

一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作: ①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。

2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) ②消能悬吊固定系统(简称二次悬吊系统) 消能悬吊固定系统如下 图所示,在悬吊管上每间隔 ≤6米设置一个固定支(吊) 架,此点与悬吊梁固定,为 不可移动的。因为HDPE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,同时HDPE管由于受温度影响产生的膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构屋面本体不会产生影响,同样悬

屋面雨水管规范

屋面雨水管规范 【篇一:雨水管安装施工方案】 雨水管安装施工方案 一、施工准备 1 材料及要求: 1.1采用河马牌pvc雨水管,检测报告符合设计要求。 2作业条件: 2.1 屋面找平层施工已完成,经检查验收合格。 2.2 建筑物雨水管处装饰工程已完成,具备做雨水管的条件。确保安装水 落口等的操作安全。 二、操作工艺 1、工艺流程: 安装准备: → 2、雨水管制作安装:雨水管管材为pvc硬塑料管。 3、雨水管安装:安装雨水管随外沿抹灰架子由上往下进行,每个结头处安装一个伸宿节防止雨水管损坏后维修,先在水落口处吊线坠弹出雨水管沿墙的位置线,根据雨水管每节长度,预量出固定卡位置,间距一般为1200mm,设在下面一节管的上端,卧卡子用水泥砂浆固定,不得打入木塞固定和固定在木塞上。雨水管若遇建筑腰线时,和腰线连通粉刷时加钢丝网防止腰线裂缝空鼓。 4、质量标准

4.1 保证项目: 4.1.1 雨水管的质量必须符合设计要求,表面无空鼓气泡现象、颜 色一致。 4.1.2 雨水管的安装必须牢固,固定方法、间距应符合规范要求, 排水 通畅,不漏水。 4.2 基本项目: 4.2.1雨水管的连接口应紧密,承插方向、长度、排水口距散水的高度,正、侧面视为顺直。 5、成品保护 5.1雨水管存放应平整,横、竖分层码放。 5.2 雨水管安装前,对雨水斗应采取措施,不使雨水斗的排水浇墙,造成墙面污染。 6、应注意的质量问题 6.1 雨水管安装不直:安装卡箍时未认真找正。应弹线;侧向应控 制距墙的距离,目测顺直。 6.2 雨水斗高于找平层:造成屋面积水,应加强管理;操作应认真,保证防水层按要求的坡度做。 6.3 雨水管固定不牢:主要是在基层下木塞用圆钉或木螺丝固定而 造成;固定点严禁下木塞,雨水管卡箍采用塞水泥砂浆固定,其他 采用射钉或螺栓。 三、安全要求 1、严格遵守现场安全生产管理制度,严禁盲目施工。 2、外脚手架必须确保安全。

屋面排水主要内容

屋面排水落水系统主要分为:外排水和内排水。 外排水:外排水是由天沟和雨水管组成的,降落到屋面的水沿屋面流到天沟,然后流到一定距离沿外墙设置的雨水管排到地面。 内排水:内排水是指屋面设计雨水斗,建筑物内部与雨水管道的雨水排水系统。 雨水管多用塑料管(PVC管)或镀锌铝管,断面多为圆形或长方形。塑料管(PVC管)为长方形时,断面尺寸为63mm*86mm或者80mm*100mm。镀锌铝管为长方形时,断面尺寸为50mm*80mm,60mm*80mm或者80mm*100mm。 根据降雨量和雨水管道的通水力,能确定1根雨水管间距,再根据屋面形状和面积确定屋塔雨水管间距。根据经验民用建筑雨水管间距为8-16m。 一、外排水系统的组成 外排水系统由天沟,雨水斗,接口器,转向器,引流器,雨水管组成。降落到屋面的雨

水,沿屋面流入天沟,经连接的雨水斗,接口器,转向器,雨水管,再经引流器排出。 二、外排水系统分类 按每根立管益纳的雨水斗的个数.外排水系统分为单斗和多斗雨水排水系统两类。单斗系统一般不设悬吊管,多斗系统中悬吊管将两供水设备的水斗和排水立管连接起来。因为对单斗破水排水系统的水力工况已经作了一些研究,获得了初步认识,设计方法和参数比较可靠。为了安全起见,在设计中宜采用单斗雨水排水系统。 三、外排水系统的布置和测算 1、天沟又名雨水槽,檐沟,是用于收集屋面落水的汇水沟槽。测算需要安装雨水槽长度等同于檐口走线长度的总和。 2、雨水斗是将雨水由天沟导入落水管的组件,先确定雨水斗的位置。让雨水斗对准屋檐,使用水准仪使它保持平直。安装前先将一雨水管引流器与雨水斗相连。挤压雨水管引流器直至它完全嵌入雨水斗为止,然后将雨水槽滑入雨水槽内,雨水槽必须在雨水斗内自有滑动,以减少热胀冷缩的影响。雨水斗数量测算,平均8到12米安装一个雨水斗。 3、引流器是用于雨水管前后转向用,转向器是用于雨水管左右转向使用,接口器用于雨水管和雨水管连接安装时,引流器,转向器,接口器,承插口小的一面朝水流方向,雨水管按顺水方向插入引流器,转向器,接口器小头插按顺水方向插入雨水管内并用4mm*30mm 不绣钢螺丝钉固定雨水管和引流连接部位,注:在每个配件承插口内应均匀抹上防水硅胶。引流器的测算,一个雨水斗配备3个引流器,如有腰线另加4只引流器。转向器的测算,阳台的数量乘以2。接口器的测算,大于3.05米的雨水管数。 4、雨水管,又名落水管,用于组织引导雨水向下排泄。雨水管的数量测算,测量每个雨水斗下口位置顺延弯曲到地面的距离减去0.3米,再累计总和。

建筑雨水排水系统(20210201095815)

建筑雨水排水系统 1屋面雨水排除方式 1. 檐沟外排水(水落管外排水)(小型屋面) 雨水T屋面T檐沟T水落管T散水坡T地面T檐沟T铅皮、预制砼 水落管T白铁皮、铸铁管。 d =75~100mm,间距8~16m。 2. 天沟外排水:利用屋面构造上所形 成的天沟本身容量和坡度排泄雨水(大型屋面)雨水T屋面T天沟T 立管T地面或管道 天沟长度:40~50m, i =0.003 天沟在两跨中间并坡向端墙,雨水斗设在伸出山墙的天沟末端,立管连接雨水斗沿外墙布置,屋外设雨水斗,建筑物内有雨水管道的雨排水系统。 图7-1天沟布置示意图 3. 内排水:建筑立面要求高,大屋面面积,屋面上有天窗,多跨,锯齿形建筑屋面。雨水T屋面T雨水斗T悬吊管 T立管T埋地管T出户管T室外管道 内排水系统 一.组成: 1. 雨水斗:65型(铸铁);79型(钢焊制) 布置:以伸缩缝或沉降缝为分水线,伸出屋面的防火墙可作为分水线,也可在伸缩缝、防火墙、沉降缝二侧各设雨水斗,悬吊管穿越伸缩缝时应作伸缩接头。 2. 悬吊管:当雨水斗不能直接接立管埋地时,用悬吊管在空中吊设,适当位置接立管。 i < 0.003,端头及L > 15m,设检查口,检查口间距》20m。悬吊管:铸铁,安装固定在墙梁衍架上。 3. 立管:要求和悬吊管同径,且不宜大于300mm,距地面1.0m安检查口。 4. 排出管:DN玄立管管径。 5. 埋地横管:DN > 200 管道连接检查井:敞开式;管件:封闭式 二.分类 1. 单斗和多斗形式 2. 敞开式、密闭式 敞开式一一重力排水普通检查井 密闭式——压力排水密闭三通 7-2雨水内排水系统中的水汽流动物理现象 目的:了解雨水内排系统,由于水气两相流动,管内压力变化,变化的影响因素?规律?从而为雨水管系设计提供依据。 一.单斗系统 1.雨水斗泄流状态

雨水管,屋面排水设计

1、有组织排水每根雨水管可排除大约_ 屋顶面积的雨水,其间距控制在_以内 每根直径100的雨水管可排除大约150-200平方米屋顶面积的雨水,其间距控制在12-15米以内 第六章屋顶 第二节屋面排水设计 一、屋顶坡度的表示方法及形成 1.屋顶坡度的表示方法 表6.2 屋面最小坡度

屋顶坡度的常用表示方法有斜率法、百分比法和角度法三种。 2.屋面坡度的形成 屋顶排水坡度的形成主要有材料找坡和结构找坡两种。 材料找坡,又称垫置坡度或填坡。 常用的找坡材料有水泥炉渣、石灰炉渣等。 材料找坡坡度宜为2%左右,找坡材料最薄处一般应不小于30mm厚。 常用的找坡材料有水泥炉渣、石灰炉渣等;材料找坡坡度宜为2%左右,找坡材料最薄处一般应不小于30mm厚。 二、屋顶排水方式及排水设计 1.屋顶的排水方式 屋顶的排水方式分为无组织排水和有组织排水两大类。

2.屋面排水设计 屋面排水设计的主要任务首先将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。 具体步骤: (1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小; (2)选择排水方式,划分排水区域; (3)确定天沟的断面形式及尺寸; (4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 单坡排水的屋面宽度不宜超过12m,矩形天沟净宽不宜小于200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于120mm。 落水管的内径不宜小于75mm,落水管间距一般在18m~24m之间,每根落水管可排除约200平方米的屋面雨水。 屋面排水坡度与排水设计 (2010-03-08 11:19:12) 防水涂料宜用结构找坡。需用材料找坡时,可用轻质材料或保温层找坡。 (1)平屋面结构找坡宜为3%,与卷材防水相同。屋面坡度大于25%时,不宜采用沥青类防水涂料、流平性大的涂料及成膜时间过长的涂料。

屋面排水设计

屋顶排水设计 为了迅速排除屋面雨水,需进行周密的排水设计,其内容包括:选择屋顶排水坡度,确定排水方式,进行屋顶排水组织设计。 6.2.1 屋顶坡度选择 一、屋顶排水坡度的表示方法 常用的坡度表示方法有角度法、斜率法和百分比法。坡屋顶多采用斜率法,平屋顶多采用百分比法,角度法应用较少。 二、影响屋顶坡度的因素 1、屋面防水材料与排水坡度的关系 防水材料如尺寸较小,接缝必然就较多,容易产生缝隙渗漏,因而屋面应有较大的排水坡度,以便将屋面积水迅速排除。如果屋面的防水材料覆盖面积大,接缝少而且严密,屋面的排水坡度就可以小一些。 2、降雨量大小与坡度的关系 降雨量大的地区,屋面渗漏的可能性较大,屋顶的排水坡度应适当加大;反之,屋顶排水坡度则宜小一些。 三、屋顶坡度的形成方法 1、材料找坡 材料找坡是指屋顶坡度由垫坡材料形成,一般用于坡向长度较小的屋面。为了减轻屋面荷载,应选用轻质材料找坡,如水泥炉渣、石灰炉渣等。找坡层的厚度最薄处不小于20mm 。平屋顶材料找坡的坡度宜为2%。 2、结构找坡 结构找坡是屋顶结构自身带有排水坡度,平屋顶结构找坡的坡度宜为3%。 材料找坡的屋面板可以水平放置,天棚面平整,但材料找坡增加屋面荷载,材料和人工消耗较多;结构找坡无须在屋面上另加找坡材料,构造简单,不增加荷载,但天棚顶倾斜,室内空间不够规整。这两种方法在工程实践中均有广泛的运用。 [屋顶坡度的形成见下图] 屋顶坡度的形成 6.2.2 屋顶排水方式

1、无组织排水 无组织排水是指屋面雨水直接从檐口滴落至地面的一种排水方式,因为不用天沟、雨水管等导流雨水,故又称自由落水。主要适用于少雨地区或一般低层建筑,相邻屋面高差小于4m;不宜用于临街建筑和较高的建筑。 2、有组织排水 有组织排水是指雨水经由天沟、雨水管等排水装置被引导至地面或地下管沟的一种排水方式。在建筑工程中应用广泛。 二、排水方式选择 确定屋顶排水方式应根据气候条件、建筑物的高度、质量等级、使用性质、屋顶面积大小等因素加以综合考虑。 三、有组织排水方案 在工程实践中,由于具体条件的千变万化,可能出现各式各样的有组织排水方案。现按外排水、内排水、内外排水三种情况归纳成9种不同的排水方案:[有组织排水方案见下图] 有组织排水方案

排水雨水系统安装

排水雨水系统安装 ㈠一般规定 ⑴适用于民用及一般工业建筑室内排水管道、雨水管道安装。 ⑵生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。雨水管道宜使用塑料管、铸铁管镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。悬吊式雨水管道应使用钢管、铸铁管或塑料管。易受震动的雨水管道应使用钢管。 ㈡施工准备 ⑴技术准备 施工人员应熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 图纸会审,准备技术资料,进行技术、质量、安全交底。 ⑵材料要求 管材、管件及附属制品等,在进入施工现场时应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。 粘接剂、油麻、线麻、水泥、电焊条等质量都必须符合设计及规范要求。⑶作业条件 土建基础工程基本完成,管沟已按图纸要求挖好,其位置、标高、坡度经检查符合工艺要求,沟基作了相应处理并已达到施工要求强度。 基础及过墙穿管的孔洞已按图纸位置、标高和尺寸预留好。 楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开1~2层,且管道穿越结构部位的孔洞已预留完毕,室内模板及杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子 ⑷施工组织及人员准备 建立健全的质量管理体系和质量检测制度。 施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班等。

施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、电焊工、气焊工、起重工、油漆工、泥瓦工。 ㈢排水管道及配件安装 ⑴材料质量要求 铸铁排水管及管件应符合设计要求,有出厂合格证。 塑料排水管内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚薄均匀,色泽一致。直管段挠度≯l%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。并有出厂合格证及产品说明书。 镀锌钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。 接口材料:水泥、石棉、膨胀水泥、油麻、塑料粘接剂、胶圈、塑料焊条、炭钢焊条等。接口材料应有相应的出厂合格证、材质证明书、复验单等资料,管道材质按设计采用。 防腐材料:沥青、汽油、防锈漆、沥青漆等应按设计选用。 其他材料:小白线、粉笔、石笔、砂布、氧气、乙炔电焊条等。 ⑵工艺流程 ①干管安装 管道铺设安装: 在挖好的管沟底用土回填到管底标高处铺设管道时,应将预制好的管段按照承口朝来水方向,由出水口处向室内顺序排列。挖好捻灰口用的工作坑,将预制好的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,做好临时支撑,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,将管段承插口相连。 在管沟内捻灰口前,先将管道调直、找正,用麻钎或薄捻凿将承插口缝隙找均匀,把麻打实,校直、校正,管道两侧用土培好,以防捻灰口时管道移位。 将水灰比为1:9的水泥捻口灰拌好后,装在灰盘内放在承插口下部,人跨

雨水排水系统

雨水排水系统 【篇一:第六章建筑雨水排水系统】 第六章建筑雨水排水系统 6.1建筑雨水排水系统分类与组成 6.1.1建筑雨水排水系统分类 建筑屋面雨水排水系统的分类与管道的设置、管内的压力、水流状 态和屋面排水条件等条件有关。 1.按建筑物内部是否有雨水管道分为内排水系统和外排水系统两类。建筑物内部设有雨水管道,屋面设雨水斗的雨水排除系统为内排水 系统,否则为外排水系统。内排水系统又分为架空管排水系统和埋 地管排水系统。 2.按雨水在管道内的流态分为重力无压流、重于半有压流和压力流 三类。重力无压流是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附 壁流动,管内压力正常,这种系统也称为堰流斗系统。重力半有压 流是指管内气水混合,在重力和负压抽吸双重作用下流动,这种系 统也称为87雨水斗系统。压力流是指管内充满雨水,在负压抽吸作 用下流动,又叫虹吸式系统。 3.按屋面的排水条件分为檐沟排水、天沟排水和无沟排水。当建筑 屋面面积较小时,在屋檐下设置汇集屋面雨水的沟槽,称为檐沟排水。在面积大且曲折的建筑物屋面设置汇集屋面雨水的沟槽,将雨 水排至建筑物的两侧,称为天沟排水。降落到屋面的雨水沿屋面径流,直接流入雨水管道,称为无沟排水。 4.按出户埋地横干管是否有自由水面分为敞开式排水系统和密闭式 排水系统。敞开式系统是非满流的重力排水,管内有自由水面,连 接埋地干管的检查井是普通检查井。可接纳生产废水,但暴雨时会 出现检查井冒水现象。密闭式系统是满流压力排水,连接埋地干管 的检查井内用密闭的三通连接,室内不会出现冒水现象。但不能接 纳生产废水。 5.按一根立管连接的雨水斗数量分为单斗系统和多斗系统。多斗系 统中每个雨水斗的泄流量小于单斗系统的泄流量。 6.1.2建筑雨水排水系统的组成 1.普通外排水 普通外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。根据降雨量和 管段的通水能力确定一根立管服务的屋面面积,再根据屋面形状和

雨水管,屋面排水设计

雨水管,屋面排水设计内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

1、有组织排水每根雨水管可排除大约_ 屋顶面积的雨水,其间距控制在_以内每根直径100的雨水管可排除大约150-200平方米屋顶面积的雨水,其间距控制在12-15米以内 第六章屋顶 第二节屋面排水设计 一、屋顶坡度的表示方法及形成 1.屋顶坡度的表示方法 表屋面最小坡度 屋面防水材料最小坡度(H:L) 卷防水、刚性防水1:50 水泥瓦、黏土瓦无望板基层1:2 水泥瓦、黏土瓦有望板及油毡基 层 1: 波形石棉瓦1:3 波形金属瓦1:4 压形钢板1:7 屋顶坡度的常用表示方法有斜率法、百分比法和角度法三种。 具体步骤: (1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小; (2)选择排水方式,划分排水区域; (3)确定天沟的断面形式及尺寸;

(4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 (2)游泳池等其他工程排水坡度按规定要求设计。 (3)屋面防水工程中的天沟、檐沟纵向坡度、沟底水落差等要求,与卷材防水相同。 (4)屋面水落管内径宜不小于 100mm,l根水落管的最大汇水面积宜小于200m2。 水落管离墙面不应小于20mm,其排水口距散水坡的高度不应大于 200mm。水落管应用管箍与墙面固定。接头的承插长度不应小于40mm。水落管经

屋面排水

众所周知,雨雪降落到屋面后在短时间内形成积水,如果处理不当,则会导致雨水四处溢流或屋面漏水,影响人们的正常生产活动。因此在进行工程设计时,必须设置屋面雨水排水系统,以便有组织、有系统地将屋面雨水及时排除。如何在设计时做到科学、快速,是广大设计人员面临的现实问题。科学,意味着方案合理、设计准确;快速,体现在工程应用性,即通过简明的计算表格,迅速得到工程计算数据及结果。本文从雨水的各种排除方式着手,进行简单对比分析,认为压力流雨水排水系统在目前具有典型工程设计应用价值,拟结合徐州地区雨量公式,总结出本地区雨水排水系统设计应用路径。 1传统的屋面雨水排水方式及其特点、应用场合 传统的屋面雨水排水方式,有多种分类方法。按雨水排水系统是否在建筑物内部,分为内排式和外排式;按每根雨水立管接纳雨水斗的个数,分为单斗系统和多斗系统;按室内埋地管检查井是否密闭或是否设有明渠,分为密闭式和敞开式;按雨水排水管道系统内的压力类型 分为重力流和压力流。 1.1 屋面雨水外排水方式 雨水系统各部分均敷设于室外,室内不会由于雨水系统的设置而产生水患。 (1)檐沟外排水 由檐沟、承雨斗、立管组成。适用用于小型低层建筑,室外不设雨水管渠。一般由土建人员进行设计,即沿建筑物长度方向的两侧,每隔15~20m设100mm直径的落水管1根,每个承水斗负担的汇水面积不超过250m2,落水管的材料过去常用雨水排水铸铁管、镀锌铁皮方形管、石棉水泥管,现在使用较为普遍的是UPVC管。 (2)天沟外排水 由天沟、雨水斗、立管、排出管组成。适用于大面积厂房屋面排水,室外常设有雨水管渠。当厂房内不允许进雨水或设置雨水管道、天沟长度不大于50m时优先采用该种方式。 立管及排出管采用铸铁管,石棉水泥接口。 1.2屋面雨水内排水方式 屋面雨水内排水方式,指屋面设有雨水斗,建筑内部设有连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地管、检查井的雨水排水系统。对于建筑立面要求高的高层建筑、大屋面建筑、寒冷地区建筑、墙外设置雨水排水立管有困难的建筑,常采用内排水方式。同时也适用于跨度大、特别长的多跨工业厂房,在屋面设天沟有困难的锯齿形或壳形屋面厂房及屋面有天窗的厂 房。 内排水整个系统均采用铸铁管,石棉水泥接口;在可能受振动处应采用钢管,焊接接口。在高层建筑中,雨水管一般敷设在管井内,并在每根立管的末端设置金属波纹管作缓冲。排出管穿越基础时应做刚性套管。目前有些地区推广应用塑料管,如采用高密度聚乙烯管(HDPE), 热熔连接。 1.2.1敞开式内排水 敞开式内排水为重力流排水,管道系统利用雨水斗收集雨水经悬吊管排入立管,再排入明渠或敞开的埋地管和检查井,最后由排出管进行排放。该系统可以接入生产废水,但不能完全 避免埋地管道冒水。

HDPE端面式连接的排水管道适用于50m以上高层及超高层建筑

HDPE曲边端面式排水管道适用于50m以上高层及超高层建筑 1. 其连接结构采用端面式连接工艺,密封圈采用O形端面圈,橡胶截面直径越大,承压能力越高,随着压力的增加能自动提高密封性能。密封采用柔性密封接口,具有可适应层间位移、抗震和连接快速等优点,可用于地震和经济条件许可且要求施工快速的场合。 2. 曲边端面式HDPE连接组件耐压等级高:水压检验达2.0MPa;负压检测达-0.08MPa。满足高层建筑承压雨水排水管和建筑压力排水污水管道。(国标图集15S412 《屋面雨水排水管道安装》规定:50m以上建筑,室内敷设时,用承压型塑料雨水管(供应商必需提供耐正压、负压检验报告)。 3. 端面式连接用的HDPE管材壁厚均采用与PE给水管材国家标准规定的相同压力等级壁厚,均属于承压塑料管,完全能够满足高层建筑要求。建筑给水排水设计规范GB50015中 4.9.26相关规定:1 重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。 4. 15S412《屋面雨水排水管道安装》本图集为首次编制的建筑屋面雨水排水管道安装图集,用于指导建筑屋面雨水排水中排水管道的设计选用、审图、监理、施工及验收。HDPE端面式排水产品为国标图集《屋面雨水排水管道安装图集》15S412的参编单位。产品执行标准:CJ/T 250、ECE 282:2010 。HDPE 端面式排水管连接组件检验:耐正压达2.0MPa,负压达-0.08MPa,满足高层承压雨水排水管道要求,是目前塑料排水管耐压等级最高产品。每一接口具备活接活卸,便于业主定期和突发的管道维护检修。特别适用于高空作业及空间狭小的管道井内的管道连接。

屋面雨水管规范

屋面雨水管规 【篇一:雨水管安装施工方案】 雨水管安装施工方案 一、施工准备 1 材料及要求: 1.1采用河马牌pvc雨水管,检测报告符合设计要求。雨水管若遇建筑腰线时,与腰线连通粉刷时加钢丝网防止腰线裂缝空鼓。 4、质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 雨水管的质量必须符合设计要求,表面无空鼓气泡现象、颜色一致。 4.1.2 雨水管的安装必须牢固,固定方法、间距应符合规要求,排水 通畅,不漏水。应弹线;侧向应控制距墙的距离,目测顺直。 6.2 雨水斗高于找平层:造成屋面积水,应加强管理;操作应认真,保证防水层按要求的坡度做。 6.3 雨水管固定不牢:主要是在基层下木塞用圆钉或木螺丝固定而造成;固定点严禁下木塞,雨水管卡箍采用塞水泥砂浆固定,其他采用射钉或螺栓。 三、安全要求 1、严格遵守现场安全生产管理制度,严禁盲目施工。 2、外脚手架必须确保安全。 3、施工时必须正确使用安全用品,特别是安全带,必须高挂低用。 4、施工期间严禁抛扔工具、垃圾,确保施工安全。 市建新建筑工程202项目部 2005.07.10 【篇二:排水规】 为了迅速排除屋面雨水,需进行周密的排水设计,其容包括:选择屋顶排水坡度,确定排水方式,进行屋顶排水组织设计。