文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 交流电压变送器

交流电压变送器

交流电压变送器
交流电压变送器

交流电压变送器

LF系列电压变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。产品符合国标GB/T13850-1998。电压变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。变送器以采集信号为主。

电压变送器通用技术条件:

●引用标准及规则:GB/T13850-1998

●相对湿度:≤93%

●准确度等级:0.2、0.5级

●贮藏条件:温度-40~ 70℃,相对湿度20~90%,无凝露

●工作温度:-10~55℃

●平均无故障时间:≥30000h

交流电压变送器又分为单相交流电压变送器和三相交流电压变送器。单相交流电压变送器是指将被测交流电压隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流,三相交流电压变送器是指将被测三相交流电压隔离转换成按线性比例输出的三路标准直流电压或直流电流。

A1单相交流电压变送器的介绍

特点

* 将被测交流电压隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流;* 低功耗、可靠性高;

* 优良的抗干扰能力和高精度性(0.5%);

* 电压拔插端子接入、标准导轨(35mm)安装;

* 广泛应用于各类工业电压在线隔离检测系统;

* 体积小、外型尺寸(mm):95(L)×37(W)×32(H);

技术参数

* 执行标准:IEC688:1992,QB/LF2007-1

* 输入范围:0~500V内可选如0~100V,0~300V等

* 精度等级:≤0.5%.F.S

* 温度特性:≤50PPM/℃(0~50℃)

* 整机功耗:≤0.3V A

* 工作稳定性:年变化<0.2%

* 隔离耐压:输入/输出/外壳间AC2.0KV/min*1mA

* 绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V)

* 冲击电压:5KV(峰值),1.2/50uS

* 响应时间:≤300mS

* 过载能力:2倍电压连续

* 工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露

* 贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露

型号说明

A﹍输出形式:

B﹍供电方式:

3:0~5V

2:12V±10%

4:0~20 mA

3:15V±10%

5:4~20 mA

4:24V±15%

6:1~5V

C﹍电压输入范围

7:二线制4~20 mA

8:0~10V

F:OC频率信号输出

T:特殊输出

选型示例1:LF-A V12-54A1-0.5/0~300V

说明:该产品表示0~300V输入量程、4~20 mA输出、24V供电、A1外型的单相交流电压变送器

接线示意图

结构尺寸图

注意事项

* 注意产品标签上的辅助电源信息,变送器的辅助电源等级和极性不可接错,否则将损坏变送器;

* 变送器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落;

* 变送器在有强磁干扰的环境中使用时,请注意输入线的屏蔽,输出信号应尽可能短。集中安装时,最小安装间隔不应小于10mm;

* 本系列变送器内部未设置防雷击电路,当变送器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,应注意采取防雷措施;

* 变送器采用阻燃ABS塑料外壳封装,外壳极限耐受温度为+85℃,收到高温烘烤时会发生变形,影响产品性能。产品请勿在热源附近使用或保存,请勿把产品放进高温箱内烘烤;

* 请勿损坏或者修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装变送器,否则将不再对该产品提供"三包"(包换、包退、包修)服务。

szxrdt主要有:电量隔离传感器/变送器,霍尔电压变送器,电流变送器,功率传感器,温度变送器,频率变送器,越限报警变送器,漏电流传感器,电池检测仪,绝缘监测仪,电力电源监控,环境参数传感器,工业数字显示控制表,智能电量测控仪,霍尔传感器,绝缘检测仪,智能电流传感器等。

穿孔式交流电流变送器

科立恒穿孔式交流电流变送器 科立恒公司研制的高精度穿孔式交流电流隔离变送器 非常适用于各种电气系统中的微安或毫安级交流电流 检测以,如避雷器状态检测(良好、失效、损坏),各种 电气设备、装置、仪器的绝缘和漏电流检测等。 1、穿孔式交流微电流信号检测:例如:0.5~100mA,低 端检测误差不超过15uA---次类产品可选择穿孔和 端子接线 2、穿孔式交流电流信号检测:例如:1A~5A,5A~20A, 20A~300A信号: 单相交流电流信号(0-10AAC)穿孔孔径在6.5mm 单相交流电流信号(10A~300AAC)穿孔孔径最大只有20mm 穿孔式三相交流电流信号,本系列变送器最大只能直测20A的信号,信号大于20A时需要配电流互感器,并且穿孔孔径只有6.5mm 产品特点: 1、检测精度高:检测范围达:0.5~100mA;低端检测误差不超过15uA。 2、检测范围:0.5mA~300aAC 2、使用方便:采用穿孔式输入方式,非常便于用户安装和调试。 3、过载能力强:可承受大电流冲击;同时可在在高电压环境下检测,规避了接线式检测不可回避的弱点。 4、电源适应宽:本产品只需单电源工作,同时受电源拉偏影响小,解决了传统(霍尔磁平衡原理)的双电源工作和受电源拉偏影响大的问题。 5、稳定性高: ①产品采用多种屏蔽措施,非常有效的抑制空间干扰确保检测精度和稳定性; ②温度特性好:温度每变化1℃,输出漂移量小于400ppm; ③零点特性好:不同于传统(霍尔磁平衡原理)的原理,使产品具有良好零点特性。 ④本产品输入/输出/电源都采取突波抑制措施,使产品达到《IEC61000-4-5(GBT17626.5)》标准的三级抗干扰等级。 6、安全性能高:由于使用非接触式输入,使输入隔离耐压达35KV(非裸线情况).极大的提高产品使用安全性。

变送器在使用中常见问题

变送器在使用中常见问题 一.什么是两线制电流变送器? 什么是两线制?两线制有什么优点? 两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是: 1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用; 2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。 3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远; 4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制.... 5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。 6,在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。 三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代,从国外的行业动态及变送器心片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。 设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。 两线制变送器件的出现使这个问题得到了较好地解决。我们以DH4-20变送模块为核心设计了小型、价廉的穿孔型两线制电流变送器。 它具有低失调电压(<30μV)、低电压漂移(<0.7μV/C°)、超低非线性度(<0.01%)的特点。 它把现场设备动力线的电流隔离转换成4~20mA的按线性比例变化的标准电流信号输出,然后通过一对双绞线送到监测系统的输入接口上,双绞线同时也将位于监测系统的24V工作电源送到电流变送器中。 测量信号和电源在双绞线上同时传送,既省去了昂贵的传输电缆,而且信号是以电流的形

电量变送器介绍和用途

电量变送器介绍和用途 电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电电量变送器流、直流电 压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。新型变送器国际标准输出的模拟信号电流值为4~20mA两线制的环路在发送数据以及控制那些易于以这一标准接受指令的某些执行器的过程中有广泛的应用。目前在国际上已作为模拟信号中的电流遥测技术唯一标准。在利用两根导线的电流遥测电路中,变送器工作电源与示读装置,包括传感器工作电源和发送导线的任何其它电阻都是相串联在环路内。 电量变送器是一种将被测量参数(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频电量变送器率、相位、功率因数、直流电压、直流电流等)按线性比例转换成直流电流或电压(电能脉冲输出)的测量仪表。 它广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政府等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。新型变送器国际标准输出的模拟信号电流值为4~20mA两线制的环路在发送数据以及控制那些易于以这一标准接受指令的某些执行器的过程中有广泛的应用。国际上已作为模拟信号中的电流遥测技术唯一标准。在利用两根导线的电流遥测电路中,变送器工作电源与示读装置,包括传感器工作电源和发送导线的任何其它电阻都是相串联在环路内。 电量变送器工作原理 电流变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出

的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 电量变送器1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。 电流变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。 特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。

交流电压变送器

交流电压变送器 LF系列电压变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。产品符合国标GB/T13850-1998。电压变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。变送器以采集信号为主。 电压变送器通用技术条件: ●引用标准及规则:GB/T13850-1998 ●相对湿度:≤93% ●准确度等级:0.2、0.5级 ●贮藏条件:温度-40~ 70℃,相对湿度20~90%,无凝露 ●工作温度:-10~55℃ ●平均无故障时间:≥30000h 交流电压变送器又分为单相交流电压变送器和三相交流电压变送器。单相交流电压变送器是指将被测交流电压隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流,三相交流电压变送器是指将被测三相交流电压隔离转换成按线性比例输出的三路标准直流电压或直流电流。 A1单相交流电压变送器的介绍 特点

* 将被测交流电压隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流;* 低功耗、可靠性高; * 优良的抗干扰能力和高精度性(0.5%); * 电压拔插端子接入、标准导轨(35mm)安装; * 广泛应用于各类工业电压在线隔离检测系统; * 体积小、外型尺寸(mm):95(L)×37(W)×32(H); 技术参数 * 执行标准:IEC688:1992,QB/LF2007-1 * 输入范围:0~500V内可选如0~100V,0~300V等 * 精度等级:≤0.5%.F.S * 温度特性:≤50PPM/℃(0~50℃) * 整机功耗:≤0.3V A * 工作稳定性:年变化<0.2% * 隔离耐压:输入/输出/外壳间AC2.0KV/min*1mA * 绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V) * 冲击电压:5KV(峰值),1.2/50uS * 响应时间:≤300mS * 过载能力:2倍电压连续 * 工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露 * 贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露 型号说明 A﹍输出形式: B﹍供电方式: 3:0~5V 2:12V±10% 4:0~20 mA 3:15V±10% 5:4~20 mA 4:24V±15% 6:1~5V C﹍电压输入范围 7:二线制4~20 mA 8:0~10V F:OC频率信号输出 T:特殊输出 选型示例1:LF-A V12-54A1-0.5/0~300V 说明:该产品表示0~300V输入量程、4~20 mA输出、24V供电、A1外型的单相交流电压变送器 接线示意图

二线制交流电流变送器的设计步骤

二线制交流电流变送器的设计步骤 作者信继华 前言 根据广大网友的要求,特别是刚走出学校门的大学生们,在进行电路设计时,面对新的项目,无法下手,不知道具体的设计思路从何处怎样开展,到处求人提供资料,而大部分都不能实用。 本人经常收到网友的求助,要求提供设计思路。但本人的答复仅对某个项目提出一点建议,而针对广大网友来讲,起不到启发作用!原因是,很多网友不希望本人公开答复,一是担心提出的问题太低级,招来某些“闲人”的热潮冷讽。二是存在人们固有的保守思想的影响,不想让别人知道他的“秘密项目”。用现在比较时髦的话来讲,称“保护知识产权”。 知识产权是有时效性的!过分强调保护知识产权,对于整个社会的发展是有害而无益的! 比如本人在网上转载多年前公开发行的专业书籍,就引来不少非议。而提出非议的并不是作者本人!我想,作者写书的目的并非纯粹为了经济利益吧? 在这里提醒大家一下,任何项目,从设计到实施完成,都是一个系统工程,并非是某一个专业能够独立完成的。它需要不同专业的密切配合,齐心协力,共同攻关,最终的成功必定是一个集体智慧的结晶! 为了向大家提供一个具体的设计思路,这里将本人十年前设计的一个小项目的具体步骤公开出来,希望能够给大家今后进行设计项目时起到一点引导作用。同时也希望专家学者给本人提出批评指导意见。 二线制交流电流变送器的设计步骤 已知大电流电流互感器均将不同的电流转换成0~5A 的交流电流进行现场显示。而进行远距离传送时,必须将该电流转换成标准直流电流信号4~20mA,才能进行传送。 市场上此类交流电流变送器大都采用“四线制”的方法:即交流电源线二根,直流电流信号线二根。而我们设计的是“二线制交流电流变送器”则只采用二根电线:即在给变送器内的电路提供直流电源的同时,将根据0~5A 交流电流变化的变送输出标准直流电流信号4~20mA远传至控制室显示或进入计算机内处理后在显示器画面上显示。 设计思路 1,选择低功耗元器件,在满足功能要求的前提下,尽量简化电路,满足二线制仪表的要求。 2,采取有效措施,提高系统的抗干扰能力,减小温度飘移。 3,完善系统保护措施,增加仪表的可靠性。

两线制压力变送器设计

两线制压力变送器设计 一开篇:认识两线制传感器 工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。 采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA 的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。 电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。 其实大家可能注意到,4-20mA电流本身就可以为变送器供电,如图1C所示。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA 供电。这使得两线制传感器的设计成为可能。 在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根导线意味着成本降低近百元!因此在应用中两线制传感器必然是首选。 图1 二两线制变送器的结构与原理 两线制变送器的原理是利用了4~20mA信号为自身提供电能。如果变送器自身耗电大于4mA,那么将不可能输出下限4mA值。因此一般要求两线制变送器自身耗电(包括传感器在内的全部电路)不大于3.5mA。这是两线制变送器的设计根本原则之一。 从整体结构上来看,两线制变送器由三大部分组成:传感器、调理电路、两线制V/I 变换器构成。传感器将温度、压力等物理量转化为电参量,调理电路将传感器输出的微弱或非线性的电信号进行放大、调理、转化为线性的电压输出。两线制V/I变换电路根据信号调理电路的输出控制总体耗电电流;同时从环路上获得电压并稳压,供调理电路和传感器使用。 除了V/I变换电路之外,电路中每个部分都有其自身的耗电电流,两线制变送器的核心设计思想是将所有的电流都包括在V/I变换的反馈环路内。如图,采样电阻Rs串联在电路的低端,所有的电流都将通过Rs流回到电源负极。从Rs上取到的反馈信号,包含了所有电路的耗电。 在两线制变送器中,所有的电路总功耗不能大于3.5mA,因此电路的低功耗成为主要的设计难点。下面将逐一分析各个部分电路的原理与设计要点。

直流电流变送器

科立恒KCE-IZ01直流电流变送器 直流电流变送器是将直流电流0-10A信号隔离转换成 4-20mA,0-10V,0-5V或者0-20mA标准直流模拟信号输 出,以便数据采集和控制。 其中包含: 直流0-1Adc微电流变送器;直流0-10Adc小电流变送 器,穿孔10-300变送器不列出 应用先进的表面贴装工艺,确保长期稳定。优良的抗 干扰能力和高精度特性。多种信号输出形式(0-5V、 0-10V、0-20mA、4-20mA)直流供电(12V,24V, 48~300V),交流供电(45-265V)。直流供电,低功耗; 导轨式(也可螺钉)安装。广泛用于各类工业电流/ 电压信号的在线监测系统。适用于工业自动化系统,工厂自动化系统,环保系统等。 科立恒产品特征: 1、超小体积:厚度仅38mm;导轨式(也可螺钉)安装,精度高(优于0.1%FS); 2、测量范围:0-20mA,0-10ADC等 3、输出信号:0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA等可选; 4、工作电源:12V/24VDC.48-300V)交流(45-264V),输入输出电源三隔离 5、低功耗设计,绿色环保,低价格,高性能,高精度,高可靠。 6、线形关系好,负载能力强(约500Ω);输出纹波小, 7、温度系数小于150PPM,正常工作温度是-20~70℃; 备注:产品体积小,功耗小,可靠度高,适用性强,性价比高等产品行业优势,在整流电源,稳压电源,UPS,电机电源等方面有显著成就, 科立恒产品选型

科立恒变送器优点: 1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线; 2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰; 3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远; 4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异; 5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。 6、在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。 科立恒产品尺寸图 公司致力于生产研发电量变送器,数据采集器和数显仪表产品,公司以“诚信、创新、高效、稳健”为宗旨,以“品质卓越、服务一流”的理念,迎接市场的挑战

压力变送器安装及投用注意事项

压力变送器安装及投用注意事项 1.压力变送器安装注意事项 压力变送器使用过程中为获得最佳的测量效果,应注意考虑下列情况: 1.1在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。 1.2压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设, 传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。 1.3防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触。 1.4防止渣滓在导管内沉积。 1.5测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。 1.6测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。 1.7导压管应安装在温度波动小的地方。 1.8测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。 1.9冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。 1.10测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。 1.11接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。 2.压力变送器投用注意事项 2.1、仪表启用前,检查一切检查准备工作,需灌隔离液的仪表,先将隔离液管灌好,并注意将气泡排除干净。检查仪表接线是否牢固可靠;检查供电电源是否正常;检查防水接地措施是否完善。 2.2、启动压力变送器时,应接通电源,预热三分钟再缓慢打开引压阀,以免压力过猛冲入仪表,损坏测量元件。

2.3投运步骤: 2.3.1接通仪表电源; 2.3.2检查组态参数是否确; 2.3.3检查测量显示值应正确; 2.3.4确认仪表运行正常。 2.4投运安全注意事项: 2.4.1投运必须由两人以上作业; 2.4.2投运前应与工艺人员联系。

变送器的工作原理及其应用

电流变送器的工作原理及其应用 集成电流变送器亦称电流环电路,根据转换原理的不同可划分成以下两种类型:一种是电压/电流转换器,亦称电流环发生器,它能将输入电压转换成4~20mA 的电流信号(典型产品有1B21,1B22,AD693,AD694,XTR101,XTR106和XTR115);另一种属于电流/电压转换器,也叫电流环接收器(典型产品为RCV420)。上述产品可满足不同用户的需要。电流变送器可以直接将被测主回路交流电流或者直流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。

电流变送器的分类及概述 电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为: 1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)。 2、整个量程范围都有极高的线性度。 3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。 直流电流变送器将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。霍尔电流变送器。 什么是电流变送器? 电流变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的 DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。电流变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统;电流变送器超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。 工作原理

压力变送器说明书

一、1151压力变送器工作原理 被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ 1151压力变送器原理图 元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图 二、电气原理图 1151压力变松电气原理图 三、主要特点 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换, 5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。 6.正迁移可达500%,负迁移可达600%(最小量程时) 7.阻尼可调 电容式变送器品种齐全,用户可按不同需要任意选用,自微差压至大差压,从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。DP/GP型变送器带上各种远传装置后,就成为远传式差压、压力变送器。采用ANSI标准,管道尺寸3",法兰等级150磅(2.5MPa),插入筒式远传装置后,插入筒长度一般

结构尺寸 八、1151变送器典型安装 变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上,或者使用安装板(变送器附件)夹拼在2''(约φ50mm)的管道上。 变送器压力容室上的导压连接孔为1/4-18NPT螺纹孔,接头上的导压接孔为1/2-14NPT内锥管螺纹(或M2OXl.5-18外螺纹),根据需要可选择与引压接头1/2-14NPT锥管螺纹的过渡接头。变送器可以轻而易举地从流程1艺管道上拆下,万法是拧下紧固接头的两个螺栓。转动接头,可以改变其接孔的中心距离为5lmm,54mm,57mm三种尺寸。 为了确保接头密封,在固紧时应按下面步骤操作:两只紧固螺栓应交替用板手均匀拧紧,其最后拧紧力距大约为40N.m(29fs-bs),切勿一次拧紧某一只螺栓。有时为了安装上的方便,变送器本体上的压力容室可转动。只要压力容室处于垂直面,则变送器木体的转动不会产生零位的变化。如果压力容室水平安装时(例如在垂直管道上测量流量时),则必须消除由于导压管高度不同而引起的液柱压力的影响。即重新调零位。 九、变送器的型号命名

压力变送器的原理安装和使用

压力变送器的原理安装和 使用 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

压力变送器的安装及使用 压力是重要的工业参数之一, 正确测量和控制压力对保证生产工艺过程的安全性和经济性有重要意义。压力及差压的测量还广泛地应用在流量和液位的测量中。压力变送器的任务是将检测出来的非电量(物理量)大小转换为相应的电信号,传输到显示仪表中进行监视和控制,将非电量转换为电量的方法有: 1电容式压力变送器 2扩散硅压阻变送器 3电感式变送器 4振弦式变送器 20世纪80年代中末期,国内开始引进国外生产的压力变送器,主要是非智能的,在选购变送器时,要根据生产工艺过程的不同压力检测点的压力,来选择不同压力变送器的量程,由于被测压力点数量多,订货时,所定压力变送器的规格多,同时,在备件上造成很大的资金积压。由于早期的压力变送器没有微处理器进行各种性能的补偿,容易受到环境的影响,造成仪表的漂移和测量不准确。 美国霍尼韦尔(HONEYWELL)公司于1983年独家率先向全世界推出智能化现场仪表ST3000 100系列全智能压力变送器,这是对传统现场仪表的一次深刻变革!它为工业自动化仪表及其系统应用,向更高层次的发展奠定了基础,全智能变送器的问世,开创了现场仪表的新纪元。 美国霍尼韦尔公司在92年4月向中国推出了ST3000/900系列全智能变送器,它具有数字式全智能变送器的全部优越性能,而价格接近传统模拟式常规变送器。97年底,霍尼韦尔公司又推出可测高温的压力变送器,现场环境温度最高可达150℃。通过使用专用的手操器,可以对运行中的变送器进行零点、量程、变送器的工作温度、使用单位等很多参

直流电压变送器GDU1-C51的原理与应用分析

直流电压变送器GDU1-C51的原理与应用分析 电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。本文介绍了电火花加工机械使用电火花加工工件,因为电火花放电造成电压波动,波形有较多毛刺,串扰严重,但仍需要准确测量电压大小,用于发馈控制。PAS的GDU1-C51应用光电隔离技术,隔离测量直流电压,线性比例输出,完美应用于高谐波成分的电火花加工机械系统中。 1、引言电火花加工是与机械加工完全不同的一种新工艺。随着工业生产的发展和科学技术的进步,具有高熔点、高硬度、高强度、高脆性,高粘性和高纯度等性能的新材料不断出现。具有各种复杂结构与特殊工艺要求的工件越来越多,这就使得传统的机械加工方法不能加工或难于加工。因此,人们除了进一步发展和完善机械加工法之外,还努力寻求新的加工方法。电火花加工法能够适应生产发展的需要,并在应用中显示出很多优异性能,因此,得到了迅速发展和日益广泛的应用。 电火花加工机床 运行中的电火花加工 电火花是一种自激放电,其特点如下:火花放电的两个电极间在放电前具较高的电压,当两电极接近时,其间介质被击穿后,随即发生火花放电。伴随击穿过程,两电极间的电阻急剧变小,两极之间的电压也随之急剧变低。火花通道必须在维持暂短的时间(通常为10-7-10-3s)后及时熄灭,才可保持火花放电的"冷极"特性(即通道能量转换的热能来不及传至电极纵深),使通道能量作用于极小范围。通道能量的作用,可使电极局部被腐蚀。利用火花放电时产生的腐蚀现象对材料进行尺寸加工的方法,叫电火花加工。电火花加工是在较低的电压范围内,在液体介质中的火花放电。 要实现电火花加工过程,机床必须具备三个要素,即:脉冲电源,机械部分和自动控制系统,工作液过滤与循环系统。下面对这三要素的作用逐一加以简单讨论。

压力变送器安装要求

压力变送器安装要求 压力变送器的工作原理: 压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,江苏中能仪表科技有限公司生产的压力变送器广应用 于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智 能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、 电力、船舶、机床、管道等众多行业。 第一、压力变送器应安装在通风、干燥、无蚀、阴凉及温度变化较小之处。如露天安装应加防护罩,避免 阳光直照和雨淋,以避免产品性能降低或出现故障。 第二、压力变送器严禁随意摔打、冲击、拆卸、强力夹持或用尖锐的器具捅引压孔或金属膜片。 第三、压力变送器安装前仔细阅读产品说明书,正确接线,注意产品不得发生接线错误。

第四、压力变送器在测量液体介质时,在加压前一定要要用截止阀排净管道内的空气,防止由于压缩空气所产 生的高压导致传感器过载。 第五、压力变送器禁止超指标过载,超指标过载造成的敏感膜损坏不在三包范围。 第六、压力变送器注意保护产品引出电缆,电缆线接头处务必密封,以免进水或潮气影响整机性能及寿命,变 送后端引线要保证和大气良好导通。 第七、压力变送器测量蒸汽或其它高温介质时,注意不要使变送器的工作温度超限,必要时,加引压管或其它 冷却装置连接。 第八、压力变送器安装时应在变送器和介质之间加装压力截止阀,以便检修和防止取压口堵塞而影响测量精度,在压力波动范围大的场合还应加装压力缓冲装置。

第九、隔爆型变送器在危险场所使用时,变送器的壳盖必须拧紧,为确保使用安全,应严格遵守安全规程,绝对不允许在通电时打开变送器壳盖。 第十、压力变送器本质安全型变送器必须配用安全栅才能在有爆炸性混合物的危险场所使用。安全栅应符合 GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分本质安全型》的规定,并经有关防爆部门进行防爆实验并取得防爆合格证。

重庆川仪PDS压力变送器PDS说明书

用户手册 user ’s manual PDS403 压力变送器 PDS423 压力型绝对压力变送器 重庆川仪自动化股份有限公司控制仪表分公司CHONGQING CHUANYI AUTOMATION CO.,LTD PDS智能变送器

目录 1前言 2安装与启用3本机设定4 HART功能

5 技术规范 6 维护与维修 7 型谱

1 前言 感谢您选用了由西门子与川仪联合生产销售的PDS系列智能差压/压力变送器。 在安装使用前,请详尽阅读本说明书,以便本仪表能安全高效地应用于您的工程项目中。为了保证操作人员、仪表和系统的安全,请关注用户手册中带有警示标识的语句,严格按照国家和行业相关标准、安全操作规则操作。 概述 PDS系列变送器是重庆川仪选用西门子散件生产的一种高性能差压/压力变送器。变送器采用西门子原装的传感器和电子部件,内含西门子的温度补偿、线性补偿技术,具备智能化和通信功能,可广泛应用于石油、化工、冶金、电站等行业中。 1.2标识说明 说明书中较多地采用了一些标识,分别说明如下: 警告 表示危险,可能导致重大人身事故或重大财产损失。 小心 表示一般故障,可能导致轻度人身伤害或一定财产损失。 提示 关于产品的重要信息,或手册中某一部分内容需要提示。 1.3版本说明

●版权所有,未经重庆川仪书面许可,本说明书不能以任何形式修改、 复制、截取。 ●本说明书作为产品附件与产品同时送达使用者手中。 ●请使用当前版本的说明书,不保证其它版本说明书能在当前产品中 正常使用,除非另有说明。 ●本说明书中如有错误、遗漏或不可理解之处,请联系重庆川仪。 ●对于用户特殊订货仪表,本说明书不完全适用,可作附加说明。 1.4品质保证 ●质保期限根据报价书指定,或由双方在合同中特殊说明。保修期内 发生故障,原则上免费维修。 ●故障发生后,用户可与经销商或川仪联系;请告知仪表型号规格、 故障现象、环境状况等一些相关信息以便快捷有效地解除故障。 ●因以下原因而造成的故障,即使在质保期内,用户也应承担维修费 用: 1)仪表安装现场不满足本说明书第2章节所述的环境条件。 2)错误的安装、错误的操作、非指定单位进行的错误的维修。 3)现场压力超过了仪表工作压力。 4)不可抗拒原因引起的损坏,如地震、火灾、战争等。

压力变送器说明书样本

一、 1151压力变送器工作原理 被测介质的两种压力通入高、低两压力室, 作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上, 经过隔膜片和δ 1151压力变送器原理图 元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧, 测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器, 在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置, 两侧两电容器的电容量相等, 当两侧压力不一致时, 致使测量膜片产生位移, 其位移量和压力差成正比, 故两侧电容就不等, 经过检测, 放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同, 所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图 二、电气原理图 1151压力变松电气原理图 三、主要特点 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好, 价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构, 小型坚固, 抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换,

5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好, 质量稳定, 故障率少。 6.正迁移可达500%, 负迁移可达600%(最小量程时) 7.阻尼可调 电容式变送器品种齐全, 用户可按不同需要任意选用, 自微差压至大差压, 从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。DP/GP型变送器带上各种远传装置后, 就成为远传式差压、压力变送器。采用ANSI标准, 管道尺寸3", 法兰等级150磅(2.5MPa), 插入筒式远传装置后, 插入筒长度一般为50、 100,150mm用户可根据需要选择其长度。法兰式掖位交送器一般是整体体工, 只要用户需要也可提供远传结构, 同样对远传差压变送器用户也右选用一侧远传装置, 毛细管单根长度为1.5、 3、 4.5、 6、 7.5m 供用户选择。接液材料除316L不锈钢外, 还有哈氏C合金, 蒙耐尔合金、钽, 可使用于各种腐蚀介质场合。 1151DP/GP系列变送器设计精巧, 安装使用和调校都很方便简单, 电气外壳采用二腔结构, 即接线端子和放大器线路各占一腔, 密闭性较好, 具有防爆和全天候结构, 放大器线路有反向极性保护, 防止因电源极性接错而损坏变送器。曲于该变送器工作的容积变化小于0·16cm3。因此不需为补偿容积化而增加冷涣器或液位筒。

热控仪表施工方案

厦门嵩屿电厂#1#2炉烟气脱硝系统 热控仪表安装工程 施 工 方 案

上海电气石川岛有限公司嵩屿电厂项目部 2006年3月25日编制:

审核:批准:

目录 1、工程概况 2、施工规范 3、施工前准备 4、主要施工方法及内容 5、安全注意事项 6、环保要求 7、OHS危险辨识与危险评价调查表 8、热控仪表施工进度表 1、工程概况 厦门嵩屿电厂2×300MW1#、2#锅炉烟气脱硝安装工程属于系统改造工程,其脱硝装置(SCR)主要降低空气中的Nox的浓度,提高人和植物的生存环境。

1.1工程范围 本工程为二台300MW机组,每台机组设置一套SCR脱硝装置。热控仪表安装工程主要包括氨区(新增)、SCR区内就地仪表安装、线管敷设、电缆敷设。氨区和SCR 区的DCS系统安装在集控室内。SCR区内热控仪表主要有烟气系统、工艺管道、烟气分析装置、UPS电源及现场一次仪表管和二次仪表管安装。烟气系统包括进出口烟道的Nox浓度分析装置、AT取样口装置安装,反应器出口压差装置和差压变送器安装(2台),进口烟道TE测点及热电偶安装,烟道出口NH3分析装置。工艺管道部分仪表包括孔板安装(喷氨格栅流量孔板24个)、流量变送器安装(NH3稀释空气流量变送器AB),差压变送器安装(氨/空气混合器入口氨气差压变送器AB)。氨气总管进口温度(TE8715)、压力变送器(PX8723)、就地压力表(PI8920)。氨/空气混合器氨管二台控制阀和二台切断阀。风机出口空气管4台气动阀、2块就地压力表(PI9821、PI8922)、2只温度计(TI8961、TI8962)。蒸气管路3台电动阀、2个温度开关和2个压力开关。喷氨总管上2块就地压力表(PI8923、PI8924)。 1.2设计要求及说明 1.2.1 压力测量 氨管道上的压力变送器采用隔膜式一体变送气,隔膜材质不低于316L,反应器上的差压变送器安装在仪表箱内,变送器采用隔膜式带远传毛细管变送器,隔膜材质不低于316L,就地指示采用隔膜式压力表,在风机、泵出口加减震措施。 1.2.2温度测量

RTU交流采样变送器检定装置操作使用说明书解读

BSQ-65交流采样变送器检定装置 使 用 说 明 书 扬州市菲柯特电气有限公司

目次 1. 概述 (2) 2. 主要功能及特点 (2) 3. 主要技术指标 (3) 4. 面板和背板 (4) 5. 操作说明 (5) 6. 基本配置 (38) 7. 可选配置 (38) 附录1 电能常数 (39) 附录2 电能表检测负荷点 (40) 附录3 电能校验接口接线说明 (41)

1 概述 本装置是按照GB/T13729-92《远动终端通用技术条件》、DL/T630-1997《交流采样远动终端通用技术条件》和检定规程JJG126-95《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》、国家电力公司《交流采样测量装置校验规范》、JJG124-2005《电流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》的要求而设计的三相0.05级表源一体化装置。装置中表的核心技术用的是数字信号处理器(DSP)和16位高速模数转换器组成的高精度工频交流采集器;源的信号部分用的是DSP和16位高速数模转换器组成可控制的正弦波、畸变波信号源。 装置具有精度高、工作稳定可靠、操作方便灵活等特点。 2 主要功能及特点 2.1 可半自动或手动检验电力系统中各种工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表)的基本误差,电压、电流、波形、功率因数等影响量引起的改变量等。 2.2 可自动检验交流采样装置和电测量变送器(电压变送器、电流变送器、功率变送器、频率变送器、功率因数变送器、电能变送器)的基本误差,电压、电流、波形、功率因数等影响量引起的改变量等。 2.3 电源部分可生成具有2∽31次谐波的畸变波,谐波个数、次数、幅度以及谐波对基波的相位均可程控。2.4 功放的工作频带为40H Z ∽1kH Z,有良好的线性。电流功放为恒流源,电压功放为恒压源。由于重量轻,本装置更适合于现场校验使用。 2.5 设有RS-232接口。通过上位机软件(选件),由PC机控制本装置可进行自动或手动检验,并对结果进行处理和管理。 2.6 设有大容量的非易失性存贮器,可存贮300块被检表的检测原始数据,以供查阅和上传。 2.7 电能表自动校验。 3 主要技术指标 3.1交流电压量程50V,100V,200V,400V,800V最大输出容量20VA; 3.2 交流电流量程0.5A,1A ,2.5A,5A,10A,20A最大输出容量20VA; 3.3 交流电压、电流调节范围0∽120% FS(800V量程除外),调节细度5×10-5; 3.4 工频交流电压、电流、有功功率准确度0.05% FS; 3.5 无功功率准确度0.1% FS 3.6 电流对同名相电压的相位准确度0.050; 3.7 频率调节范围45∽65H Z,调节细度0.001H Z,调定值准确度5×10-5; 3.8 相位调节范围0∽359.990,调节细度0.010; 3.9 交流电压、电流输出波形失真度≤0.3%; 3.10 交流电压、电流及功率输出稳定度≤0.01% FS /60s; 3.11 谐波2∽31次,幅度0∽20%,各次谐波相位细度0.010·N(N为谐波次数); 3.12 直流电压量程75、150、300、500V,1000V,最大输出容量20W; 3.13 直流电流量程0.5、1、2.5、5、10、20A ,最大输出容量20W; 3.14直流电压、电流调节范围0∽120% FS(1000V量程除外),调节细度5×10-5; 3.15直流电压、电流输出稳定度≤0.01% FS /60s(峰-峰值); 3.16 直流电压调定值准确度0.05% FS; 3.17直流电流调定值准确度0.1% FS; 3.18 直流75mV输出(负载≥5Ω)准确度0.1% FS; 3.19 直流测量准确度(用于变送器输出测量)0.01% FS(电压0∽±24V,电流0∽±24mA); 3.20 电能表测量综合误差0.05% (脉冲输出:三相额定值=6Hz); 3.21 工作电源单相220V±10%,50H Z±5%; 3.22 使用环境温度200C±100C,相对湿度≤85%RH; 3.23 体积重量约460×430×185mm3,24kg(含豪华型机箱)。

压力变送器与压力传感器的区别

上海传奇电器有限公司 很多人把通常把压力变送器,压力传感器误认为是一样的,都代表传感器,其实他们有很大的差别。压力丈量仪表中的电测式仪表称为压力传感器。压力传感器普通由弹性敏感元件和位移敏感元件组成。弹性敏感元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号。有时把这两种元件的功用集于一体,如压阻式传感器中的固态压力传感器。压力是消费过程和航天、航空、国防工业中的重要过程参数,不只需求对它停止快速动态丈量,而且还要将丈量结果作数字化显现和记载。大型炼油厂、化工厂、发电厂和钢铁厂等的自动化还需求将压力参数远间隔传送,并请求把压力和其他参数,如温度、流量、粘度等一同转换为数字信号送入计算机。因而压力传感器是极受注重和开展疾速的一种传感器。压力传感器的开展趋向是进一步进步动态响应速度、精度和牢靠性以及完成数字化和智能化等。常用压力传感器有电容式压力传感器、变磁阻式压力传感器、霍耳式压力传感器、光纤式压力传感器、谐振式压力传感器等。随着技术的进步,有些技术词汇的含义有了变化,以至于常常引起误解。传感器就是这样一个例子。 现在人们说的传感器是由两部分组成的,即分别是敏感元件和转换元件。其中敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。由于传感器的输出信号一般很微弱,需要将其调制与放大。随着集成技术的发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以输出便于处理,传输的可用信号了。 而在以前技术相对落后时,所谓的传感器是指上文中的敏感元件,而变送器就是上文中的转换元件。 变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器,压力变送器,流量变送器,电流变送器,电压变送器等等。变送器相当于一个信号放大器。我们用的AC220V 变送器提供给传感器DC10V桥压,然后接受反馈的信号,放大,输出一个0V~10V电压或电流信号。也有DC24V的小型的变送器和传感器差不多大,有时候会装在一起。通常来说,变送器是给传感器提供电源,和放大信号的。而传感器只是采集信号,例如应变片把位移信号变成电阻信号。当然也有不用电源的传感器,如热电偶、压电陶瓷,这种的通常拿来就用了。 我们用过不同种型号的压力传感器,但是变送器差不多没换过,压力传感器是检测压力信号的,一般指一次表,压力变送器是把一次表和二次表合在一起的,并把检测到的信号转换成标准的4-20、0-20毫安或0-5V、0-10V的信号,你可以这样形象地理解:传感器是把传过来的“感觉”一下,变送器呢不仅感觉到了,而且“变成”标准的信号再“送”出去。压力传感器一般是指将变化的压力信号转换成对应变化的电阻信号或电容信号的敏感元件,如,压阻元件,压容元件等。而压力变送器一般是指,压敏元件与调理电路共同组成的测量压力的整套电路单元,一般能直接输出与压力成线性关系的标准电压信号或电流信号,供仪表、plc、采集卡等设备直接采集。