产品功能:产品尺寸:

无显示--DATA-6301液晶显示--DATA-6311●采集、控制、传输一体化设计。

●支持人工置数和本地历史数据导出。

●支持主、备通信信道自动切换。

●支持多中心、多端口通信。

●通过水资源、水文相关行业规约检测。

●低功耗设计,尤其适合太阳能供电的监测现场。

信息采集:仪表数据、设备状态、现场图像自动采集。

逻辑控制:自动/远程控制泵、阀门、闸门等设备。

无线通信:可匹配多种通信方式,适应不同现场需求。

智能报警:监测数据越限、现场设备故障,立刻报警。

数据存储:循环存储监测数据,掉电不丢失。

定时供电:定时对外供电,为仪表、变送器提供工作电源。远程维护:支持远程设参、远程升级。

实物安装图

外形尺寸:145.4×100.4×65.1mm 安装方式:导轨式

导轨规格:标准DIN-35mm

电气连接:

技术参数:

产品型号DATA-6301 DATA-6311 显示无液晶

串口2路采集串口(RS485、RS232可选)、1路RS232调试串口(DB9)

AI 4路(4-20mA/0-5V、精度0.5%)

DI/PI 4路DI(无源接点)、6路PI(无源接点)

DO 3路(集电极输出)

无线通信方式GPRS、CDMA、北斗卫星、3G/4G、433MHz、蓝牙等可选设参方式串口设参、远程设参、蓝牙设参(可选)远程传输协议TCP、UDP

工作制式自报式、应答式、混合式

静态值守电流<1mA/12V

工作电流≤10mA/12V

CPU 32位处理器、运行频率100MHz

存储容量4M、8M、16M、32M(可选)

串口波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(Bit/S)可选

对外供电同输入电压

MTBF ≥25000h

供电电源DC 10-30V

工作环境温度:-40~+85℃;湿度:≤95%

无线数据采集仪、无线数据采集器

产品功能:

产品尺寸:

信息采集:仪表数据、设备状态、现场图像自动采集。 逻辑控制:自动/远程控制泵、阀门、闸门等设备。 无线通信:可匹配多种通信方式,适应不同现场需求。 IC 卡计费:实现预收费管理,支持IC 卡或无线远程充值。 智能报警:监测数据越限、现场设备故障,立刻报警。 数据存储:循环存储监测数据,掉电不丢失。 远程维护:支持远程设参、远程升级。 通信模块可选配

GPRS/CDMA

RTU

GPRS 模块

CDMA

模块

3G/4G 模块

433M 模块

蓝牙模块

● 采集、控制、传输一体化设计。 ● IC 卡计费管理。

● 大容量DO 输出,直接控制泵、阀。 ● 支持多中心、多端口通信。

● 通过水资源、水文相关行业规约检测。 ● 交、直流供电均可。

数码管显示--DATA-7208

液晶显示--DATA-7218

外形尺寸:120×120×97.6mm 安装方式:盘装式

安装孔尺寸:111mm ×111mm

实物安装图

电气连接:

技术参数:

产品型号DATA-7208 DATA-7218

显示方式数码管液晶

IC卡读写非接触式IC卡读写(读写距离<5cm)

串口2路采集串口(RS232、RS485可选)、1路RS232调试串口(DB9)

AI 6路(4-20mA/0-5V、精度0.5%)

DI/PI 6路DI(无源接点)、3路PI(无源接点)

DO 1路16A/AC 250V继电器触点输出、4路5A/AC 250V 继电器触点输出无线通信方式GPRS、CDMA、3G/4G、433MHz、蓝牙等可选设参方式串口设参、远程设参、蓝牙设参(可选)远程传输协议TCP、UDP

工作制式自报式、应答式、混合式

静态值守电流<1mA/DC 12V

工作电流≤10mA/DC 12V

CPU 32位处理器、运行频率100MHz

存储容量4M、8M、16M、32M(可选)

串口波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(Bit/S)可选MTBF ≥25000h

供电电源DC 10-30V 或 AC 10-24V,建议 DC 12V、DC 24V、AC 18V。

工作环境温度:-40~+85℃;湿度:≤95%

无线数据采集仪、无线数据采集器

产品功能:

产品尺寸:

DATA-6216尺寸图(带壁挂支架)

液晶显示

DATA-6216

● 自带锂电池组供电,无需外接电源。 ● 防潮、防水,防护等级IP68。 ● 支持多中心、多端口通信。

● 通过水文、地下水等相关行业规约检测。 ● 采用定时采集、集中上报的工作模式。 ● 体积小巧,可直接壁挂安装在监测井内。

信息采集:仪表数据、设备状态、电池电压、信号质量自动采集。 无线通信:支持GPRS/CDMA 、短信、蓝牙等多种通信方式。 智能报警:数据越限或电池电压过低

时,自动报警并加报数据。 数据存储:监测数据自动存储,实现现场设备、监控中心双备份。 定时供电:定时对外供电,为仪表、

变送器提

供工作电源。

远程维护

:远程

修改设备参数、上报频率;远程升级设备程序。 无显示 DATA-6212

外形尺寸:257×179×71mm

安装方式:壁挂式(壁挂支架可拆装)

产品安装示意图:

无显示 DATA-6218

尺寸图 DATA-6218 尺寸图DATA-6212

技术参数:

产品型号

DATA-6216 DATA-6218 DATA-6212 天线 外置 内置 外置 液晶显示

硬件接口

7路 PI/DI 、2 路 AI 、

1 路RS232/RS485采集串口、1路调试串口

3 路 PI/DI 、2 路 AI 、

1 路RS232/RS485采集串口、

1路调试串口

3 路 PI/DI 、1 路 AI 、 1 路RS232/RS485采集串口

无线通信方式 GPRS/CDMA 、短信、蓝牙(可选) GPRS 、短信、蓝牙 设参方式 串口设参、远程设参、蓝牙设参(可选)

远程设参、蓝牙设参 休眠电流 ≤50μA/14.4V ≤100μA/7.2V 采集电流 ≤5mA/14.4V ≤10mA/7.2V 平均发送电流 ≤50mA/14.4V ≤100mA/7.2V

对外供电 DC 5V 、 12V 可选 DC 12V 供电电源 DC 10V-28V ;

市电、太阳能供电时推荐DC 12V

DC 7.2V-28V ;

市电、太阳能供电时推荐DC 12V

标配电池 14Ah/14.4V

20AH/7.2V

远程传输协议 TCP 、UDP

工作制式 自报式(空闲休眠、定时唤醒) CPU 32位处理器、运行频率100MHz 存储容量 4M 、8M 、16M 、32M (可选)

串口波特率 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(Bit/S )可选

MTBF ≥25000h

工作环境

温度:-40~+85℃;湿度:≤95%

外形尺寸:357×170.1×130.3mm 安装方式:壁挂式

外形尺寸:300×85×62.5mm 安装方式:壁挂式

能耗计量系统方案汇总资料

能耗计量系统方案汇 总

1.1国家政策 随着能耗问题日益突显,如何实现能耗管理和能源成本最小化成为中国的首要任务。为此,在“十二五”开局之年国家相关部门将节能减排指标落实到地区,由各个省、市、地区政府承担相应的节能任务。“政府出面帮助和督促用能单位节能降耗,以行政命令结合扶持政策,鼓励用能单位进行节能改造。” 在我国目前的能耗结构中,建筑所造成的能源消耗,已占我国总的商品能耗的20%~30%。而建筑运行的能耗,包括建筑物照明、采暖、空调和各类建筑内使用电器的能耗,将一直伴随建筑物的使用过程而发生。在建筑的全生命周期中,建筑材料和建造过程所消耗的能源一般只占其总的能源消耗的20%左右,大部分能源消耗发生在建筑物的运行过程中。建筑节能主要是为了降低各类建筑运行过程中消耗的能源。 实际调查数据表明,我国的建筑运行能耗,包括大型公共建筑的能耗都低于同等气候条件的发达国家现状,更远低于美国大多数建筑的目前状况。这是由于对室内环境要求的不同理念和不同标准所致。由于我们的状况与发达国家差异很大,因此不能简单复制国外建筑节能技术与经验。然而目前我国在大型公共建筑的新建和既有改造项目中,一方面建筑设计追求“与国外接轨”,“新、特、奇”,造成大量全玻璃,全密闭的高能耗建筑出现;另一方面又大量采用发达国家的所谓的“节能技术”,如变风量系统(V A V),建筑热电冷联供系统(BCHP),区域供冷,吸收制冷机,等等。但这些技术在大多数情况下并不能真正实现建筑节能。 因此,我国大型公共建筑的节能应该从实际能源消耗数据抓起,建筑实际运行能耗数据是评价和检验建筑节能的唯一标准。建立大型公共建筑分项用能实时监控管理平台是建筑节能的第一步。这有利于基于能耗数据的节能诊断、改造、运行、管理的服务。

无线数据采集器、智能无线数据采集器

无线数据采集器、智能无线数据采集器 一、无线数据采集器——DATA-7208/7218 产品功能: 产品尺寸: 信息采集:仪表数据、设备状态、现场图像自动采集。逻辑控制:自动/远程控制泵、阀门、闸门等设备。无线通信:可匹配多种通信方式,适应不同现场需求。IC 卡计费:实现预收费管理,支持IC 卡或无线远程充值。智能报警:监测数据越限、现场设备故障,立刻报警。数据存储:循环存储监测数据,掉电不丢失。远程维护:支持远程设参、远程升级。 通信模块可选配 ●采集、控制、传输一体化设计。●IC 卡计费管理。 ●大容量DO 输出,直接控制泵、阀。●支持多中心、多端口通信。 ●通过水资源、水文相关行业规约检测。 ●交、直流供电均可。● 数码管显示--DATA-7208 液晶显示--DATA-7218 外形尺寸:120×120×97.6mm 安装方式:盘装式 安装孔尺寸:111mm ×111mm 实物安装图

电气连接: 技术参数:

供电电源DC 10-30V 或AC 10-24V,建议DC 12V、DC 24V、AC 18V。 工作环境 温度:-40~+85℃;湿度:≤95% 二、无线数据采集器(低功耗)——DATA-6301/6311 产品功能: 产品尺寸: 无显示--DATA-6301 液晶显示--DATA-6311 ●采集、控制、传输一体化设计。●支持人工置数和本地历史数据导出。●支持主、备通信信道自动切换。●支持多中心、多端口通信。 ●通过水资源、水文相关行业规约检测。 ●低功耗设计,尤其适合太阳能供电的监测现场。 信息采集:仪表数据、设备状态、现场图像自动采集。逻辑控制:自动/远程控制泵、阀门、闸门等设备。无线通信:可匹配多种通信方式,适应不同现场需求。智能报警:监测数据越限、现场设备故障,立刻报警。数据存储:循环存储监测数据,掉电不丢失。 定时供电:定时对外供电,为仪表、变送器提供工作电源。远程维护:支持远程设参、远程升级。外形尺寸:145.4×100.4×65.1mm 安装方式:导轨式导轨规格:标准DIN-35mm

建筑能耗数据采集与传输系统设计及实现

D0l:10.13614/https://www.wendangku.net/doc/1016972310.html,ki.11-1962/tu.2013.04.002 [文章编号]1002-8528( 2013) 04-0049 -04 建筑能耗数据采集与传输系统设计及实现 赵亮,张吉礼,梁若冰(大连理工大学建设工程学部,大连116024) [摘要]针对国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗监测需求,本文设计研发了一款基于STM32处理器的数据采集与传输系统,该系统由数据采集模块、数据存储模块和数据传输模块3个部分组成,支持对建筑用电量、用水量、用热量等能耗 数据的信息采集,通过以太网将数据上传至数据中心服务器。目前,该系统已经投入使用,结果表明系统工作稳定可靠,能够完成能耗数据采集与传输的工作。 [关键词]数据采集;能耗监测;建筑节能;网络通信 [中图分类号]TU17 [文献标识码]A Desig n and Impleme ntatio n of Acquisiti on and Tran smissi on System of Build ing En ergy Con sumpti on Data ZHAO Liang ,ZHANG Ji-li ,LIANG Ruo-bing (Faculty of Infrastructure Engineering,Dalian University of Technol ogy,Dalian 116024,China) [Abstract] In this paper,aiming at the demands cf buildin g energy consumption monitoring in government office buildin gs and large public buildin gs,a data acquisiti on and transmission system based on STM32 microcontroller was introduced .This system consisted of data collecti on module,data store module and data transmission module ,which could collect the energy consumption of electric,water and heat,and transmit them to the data center server .At present,this system had been applied in some buildin gs,the results indicated that it could completely satisfy the requirements of energy consumption acquisiti on and transmission. [Keywords] data acquisiti on,energy consumption monitoring,buildin g energy efficiency,network communicati on o引言 2011年英国石油公司公布的《世界能源统计年 鉴》显示,我国能源消费量占全球的20. 3%,首次超过了占全球能源消费量19%的美国:1。至此,我国 已成为世界上能源消耗最大的国家,所承受的节能减排压力之大不言而喻。随着我国城市化的快速发展以及工业化进程的加快,建筑能耗逐年增加,能源 需求不断加大与能源相对不足的矛盾日益加重。目前,建筑在使用过程中的运行能耗已经超过了国民经济总能耗的27%,建筑与工业、交通并列,成为我国能源消耗的3大“耗能大户” x。因此,建筑节能已成为解决能源供应不足和提高能源利用效率的重要途径之一,对促进全社会节能减排有着重要意义。而实现建筑节能的首要条件是掌握建筑用能情 [收稿日期]2012 -11 -09 [作者简介]赵亮(1983-),男,在读博士研究生 [联系方式]zlian gdut @qq .com 况,进一步发现耗能突岀的问题旧。在此背景下,建筑能耗监测平台应运而生。 1 系统方案设计 1. 1 系统需求分析 针对《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则》以及《高等学校校园建筑节能监管系统导则》中对数据采集器的需求分析⑷,本系统设计实现的数据采集器具备如下功能。 1)数据采集:支持定时采集,周期可以从1 min 到1 h 灵活配置;支持同时对64台计量装置设备进行数据采集;支持同时对不同种类的计量装置进行数据采集,包括电能表(含单相电能表、三相电能表、多功能电能表)、水表、燃气表、热(冷)量表等。 2)数据存储:配置2 GB容量的SD卡存储器,可存储1个月的能耗数据信息。 3)数据传输:支持同时向2个数据中心(服务器) 第29卷第4期建筑科学Vol. 29 ,No. 4 2013年4月BUILDING SCIENCE Apr .2013

能耗计量系统方案汇总-精选.

1.1国家政策 随着能耗问题日益突显,如何实现能耗管理和能源成本最小化成为中国的首要任务。为此,在“十二五”开局之年国家相关部门将节能减排指标落实到地区,由各个省、市、地区政府承担相应的节能任务。“政府出面帮助和督促用能单位节能降耗,以行政命令结合扶持政策,鼓励用能单位进行节能改造。” 在我国目前的能耗结构中,建筑所造成的能源消耗,已占我国总的商品能耗的20%~30%。而建筑运行的能耗,包括建筑物照明、采暖、空调和各类建筑内使用电器的能耗,将一直伴随建筑物的使用过程而发生。在建筑的全生命周期中,建筑材料和建造过程所消耗的能源一般只占其总的能源消耗的20%左右,大部分能源消耗发生在建筑物的运行过程中。建筑节能主要是为了降低各类建筑运行过程中消耗的能源。 实际调查数据表明,我国的建筑运行能耗,包括大型公共建筑的能耗都低于同等气候条件的发达国家现状,更远低于美国大多数建筑的目前状况。这是由于对室内环境要求的不同理念和不同标准所致。由于我们的状况与发达国家差异很大,因此不能简单复制国外建筑节能技术与经验。然而目前我国在大型公共建筑的新建和既有改造项目中,一方面建筑设计追求“与国外接轨”,“新、特、奇”,造成大量全玻璃,全密闭的高能耗建筑出现;另一方面又大量采用发达国家的所谓的“节能技术”,如变风量系统(V A V),建筑热电冷联供系统(BCHP),区域供冷,吸收制冷机,等等。但这些技术在大多数情况下并不能真正实现建筑节能。 因此,我国大型公共建筑的节能应该从实际能源消耗数据抓起,建筑实际运行能耗数据是评价和检验建筑节能的唯一标准。建立大型公共建筑分项用能实时监控管理平台是建筑节能的第一步。这有利于基于能耗数据的节能诊断、改造、运行、管理的服务。

无线数据采集器的设计——毕业论文

无线数据采集器的设计 集美大学信息工程学院 电子信息工程专业2010届林杨宝学号:2006820007 [摘要] 本文设计一个基于TMS320LF2407EA的多路无线温度采集系统,能够自动检测DS18B20个数,动态调整系统参数。主控DSP可以把温度数据显示在液晶屏幕中,并且通过nrf2401无线模块传输到上位机,由Qt开发的程序将数据存储在QSQLITE数据库,并用Qwt库绘制温度曲线。文章在简要介绍DS18B20、nrf2401无线模块、TMS320LF2407A、液晶模块以及Qt开发工具和扩展库Qwt的基础上,详细介绍了无线温度采集系统的硬件和软件设计的过程,以及在设计过程中要注意的问题。 [关键词] DS18B20 温度采集 DSP Qt nRF2401 .

The Design of Wireless Data Acquisition Lin Yangbao NO: 2006820007, Communication Engineering Major,2010 Information Engineering College of Jimei University Abstract:In this paper, a multi-channel wireless temperature acquisition system based on TMS320LF2407EA is designed, which can automatically detect the number of DS18B20, dynamically adjust parameters of system. Master DSP can displayed temperature data in the LCD screen and transferred data to PC through wireless module nrf2401 .The program develop by the Qt can stored the data in the QSQLITE database, and draw the temperature curve with Qwt library. This paper briefly introduce DS18B20, nrf2401 wireless module, TMS320LF2407A, LCD module and Qt development tools and extensions Qwt . Introduce the wireless temperature acquisition system hardware and software design process and in the design process what issues should pay attention. Key words:DS18B20Temperature Acquisition DSP Qt nRF2401

能耗管理平台

大型公共建筑节能监测系统主要由三部分组成:现场采集子系统,数据中转站子系统及数据中心服务系统 现场采集子系统 现场采集子系统安装在被监测的大楼内部,结构如下图所示:主要由计量表具、数据采集器、以太网网络系统3部分组成。 计量表具主要包括:普通网络电量表、多功能网络电量表、网络水表等,未来可考虑接入冷热量表、蒸汽表等,所有表具需要具备符合国家标准的RS-485底层通讯接口,上层协议按照住建部《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》的规范,采用符合国家标准的通讯协议如:DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008等协议。所选表具需具备国家计量监督部门的认证,并满足各项电气安全规范。 数据采集器采用完全符合住建部《分项能耗数据传输技术导则》的要求,内置近百种常用计量表具的通讯协议,并提供协议解析脚本实现新增表具的扩展。产品提供4、8、16等多个接口版本选择,按依照现场环境自由组成星型或总线型拓扑网络,方便施工与调试。 以太网网络系统采用普通的以太网架构,由路由器和交换机组成。采集服务和web服务需要该网络的防火墙开放TCP端口80和UDP端口80,并且对其传输速率和数据包大小不受限制,以便数据传输和客户端访问能耗平台网站。如果需要提供数据远程服务,须允许外部网络访问管理平台服务器的数据库。 现场采集子系统在设计阶段考虑到了如下问题 1、标准性:计量表具按照住建部导则规范,选用具有RS-45通讯接口和满足DL/T645-1997等标准通讯协议的产品,能够兼容各种采集系统并利于维修替换。数据采集器完全符合建设部导则要求,向数据中转站和数据中心发送的数据包使用了标准的XML数据协议格式,可以平滑接入任何市级、省级甚至国家级数据监测平台。 2、开放性:采集器向下可通过扩展协议解析脚本的方式任意接入各种品牌各种型号具备RS-485通讯接口的计量表具,向上使用符合国家标准的通讯协议,可以与任意品牌符合国家标准的数据中转站,实现互通互联。 3、准确性:采集间隔在国家标准中规定的15分钟以内,可以准确捕捉所有能耗拐点及峰值功率的突变,消除因延时而产生的计算误差。表具和互感器的选型和参数选取使用由清华大学建筑节能研究中心开发的专用设计计算模拟软件,准确匹配计量精度的要求。 4、扩展性:数据采集器可扩展采集冷/热量,燃气量等其他能耗数据信息,还可扩展采集温湿度、CO2浓度等环境参数信息。 5、安全性:采集器与数据中转站或数据中心间通讯采用住建部导则中规定的AES加MD5算法进行数据包加密,该加密算法广泛应用与金融、国防等重要领域拥有良好的安全性。数据采集器操作系统采用裁剪优化的Linux操作系统,关闭了全部无用网络端口,能有效避免网络攻击和病毒入侵。 6、稳定性:采集器硬件平台选取了被高端网络通讯设备厂商广泛采用的PowerPC架构的CPU处理器,具有极强的稳定性和可靠性,软件使用美国宇航局使用的Python语言编写全部核心代码内建微型数据库,可实现长达1个月的断点续传数据保障功能,即使传输网络出现问题,也可确保数据不会丢失。 编辑本段数据中转站子系统 数据中转站子系统采用针对大型公共建筑节能监测系统研发的iSagy本地服务系统。该可将接收到的各电表能耗数据按照处理流程,转换为符合住建部《能耗数据采集技术导则》的分项能耗数据并最终上传给市级数据中心。 主要进行的工作包括:数据采集包接收、数据采集网关命令下达、能耗数据分精度计算、

能源计量数据采集、处理、统计分析和应用制度

内蒙古国电能源投资有限公司准大发电厂能源计量 数据采集处理制度 计量数据管理是企业节能降耗管理工作中十分重要的基础性工作。计量数据采集的全面性、及时性、准确性都直接关系到企业生产决策的制定和整体效益的提高。然而,在大多数用能企业中,由于生产工艺复杂,计量环节众多,加之各种计量介质的特性千差万别,无疑使计量数据管理成为复杂的一大难题,为有效发挥计量数据管理职能,为企业创造明显的经济效益,我局特制定《能源计量数据采集处理规则》。 一、能源计量数据的采集 (一)采集的意义 为了更加优化地进行资源调配,组织生产部门成本核算,对能源供应进行监测,方便企业的能耗计算和成本核算工作,需对能源数据进行采集。 (二)采集的原则 数据采集要以实际计量检测数据为准,数据汇总要与原始数据相符,数据修正要有依据和修正说明,要如实采集,统一归档。计量部门要归口监督管理,保证数据来源和流转的真实性、时效性、准确性和可靠性,做到“一个点一个数,一种介质一张表,一个计量系统一个目标指标”,使报表数据符合企业内部核算细化、量化的要求。 (三)采集的要求 1、数据采集应采用固定的记录格式,企业可根据自己的实际情况自行制定记录格式。 2、计量数据应如实读取并准确记录,记录包括读取量值的时间和人员。 3、计量数据应按照进出用能单位、进出主要次级用能单位和进出主要用能设备进行分级采集,凡属能源消耗,都应进行数据采集和核算。 4、采集计量数据的线路和时间应相对稳定,以消除采集时差带来统计数据的不可比性。 5、计量数据应统一归档,保证数据来源和流转的真实性、时效性、准确性和可靠性。 6、自制、回收和综合利用的能源(如压缩空气、氧气、氢气和余热、废气的循环和利用等)数据,均应进行计量或测算。 (四)采集的过程

远程无线数据采集监控管理系统技术方案

远程无线数据采集监控管理系统 技 术 方 案 深圳市信立科技有限公司 2016.10.23 目录 第一部分概述 (2) 1、应用背景 (2) 2、远程无线监控管理系统 (2) 第二部分、系统组成 (3) 1、远程测控终端系统 (3) 2、通信平台: (4) 3、中心管理系统 (4) (4)

第三部分:系统功能特点 (4) 1、监控终端功能特点: (4) 2、管理中心平台具有以下的功能特点 (6) 第四部分、适用范围及扩展应用领域 (7) 1、适用范围 (7) 2、扩展应用领域 (8) 第五部分:应用实例 (8) (8) 1、藁城市东顺呋喃化工有限公司 (8) 2、河南佰利联化学股份有限公司 (8) 3、石家庄金正.海悦天地 (9) 第一部分概述 1、应用背景 液位,温度、压力等作为工业生产过程中重要的工艺参数之一,在各个领域中都有广泛的应用,诸如液体储罐、储槽、进料罐、缓冲罐、消防/生活水池/水箱等设备.参数控制是工业中常见的过程控制,它对生产的影响不容忽视.参数的高低直接影响着工业过程控制的安全性,如果超出范围很可能会酿成危险的后果,在过去,参数的监控装置多数是使用单片机实现先点对点控制,和显示,工作人员必须到工业现场操作这些仪器,且单片机功能十分有限,只能完成一些相对简单的操作,随着无线通讯技术的发展,无线通信技术在工业控制领域的应用日趋广泛,基于无线通信的远程监控系统实现远程监测,控制盒管理的有效集成,能及时了解现场信息,快速进行决策,并省去了很多人力。 2、远程无线监控管理系统 深圳市信立科技有限公司远程无线监控管理系统是集传感技术、自动化控制技术、无线通信技术、网络技术为一体的自动化网络式监控管理系统。可以检测被测参数的实时数值,当达到预先设定的上下限报警设定值时,发出声音报警和控制信号,以提示操作人员采取安全

能耗监测系统说明

能耗监测系统说明 2019年6月

目录 1.项目概况 (1) 1.1.能耗监测系统介绍 (1) 2.能耗监测系统实现功能 (1) 2.1.系统管理 (1) 2.2.数据录入 (1) 2.3.数据采集 (2) 2.4.数据处理 (2) 2.5.数据查询与展示 (2) 2.6.数据接口 (5)

长沙会展中心能耗监测系统技术方案1.项目概况 1.1.能耗监测系统介绍 能耗监测系统集成数据采集器、建筑能耗监测与管理系统、系统服务器、大型商用数据库、服务器操作系统等五类软硬件设备的全部功能;同时兼具了采集、传输、存储、管理、分析等各方面的应用需求。该设备往下可直接采集水、电、气及冷热量等能源计量设备的数据,往上可通过光纤、以太网或者GPRS/CDMA无线网络向上级中心主站上报能耗数据;还可以支持内部工作人员直接通过局域网进行操作,查询实时能耗情况,开展能耗对比、对标分析,建筑的各支路、分类、分项等能耗计算,并生成报表以便打印,可保存至少3-5年的历史数据。既满足了能耗计量与监测分析的功能需求,又达到了高可靠性与免维护性的管理需求。 2.能耗监测系统实现功能 2.1.系统管理 系统远程验证方式:产品使用前,首先需进行系统登录,登录时需要输入用户名及用户口令; 2.2.数据录入 档案管理内容包括楼宇信息、楼宇设备、设备类型、计量单位、计量单价、通讯参数、分类分项计量信息、数据存储周期、计算量的定义和数据补录、上传下达数据等配置管理。 楼宇信息管理:管理各个区域的楼宇信息和分布情况,根据建筑楼宇的不能功能分类支持不同的附加属性。 设备类型管理:支持各种属性,并支持属性如类型编号、类型名称、所属类型、描述信息、设备状态、支持的通讯类型及规约等、生产厂家、满码值等。 采集参数管理: 可选定某区域、某建筑类型或指定楼宇,对其设置采集方案包括采集频率、采集数据类型等。 分项计量管理:可根据需要配置相关计算表达式,统计分类或分项数据。不

无线数据采集系统

无线数据采集系统 摘要 本无线数据采集系统采用ATMEL公司生产的AT89S51单片机,配以DS18B20数字温度传感器和RF315无线收发模块。DS18B20芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。DS18B20是一种可组网的高精度数字式温度传感器。由于其具有单总线的独特优点,可以使用户轻松地组建起传感器网络,并可使多点温度测量电路变得简单可靠。RF315无线发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW 稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。 该无线数据采集系统设有一个主站多个从站。从站分别采集温度,微处理器处理后在数码管上显示出来,并且通过串行端口及无线发送模块发射信号;主站在通过无线接收模块接收信号,然后先后交替显示各从站的编号及温度。 该无线模块一般在开阔区最大发射距离约800米,在有障碍的情况下,距离会缩短,由于无线电信号传输过程中的折射和反射会形成一些死区及不稳定区域,不同的收发环境会有不同的收发距离。该系统收发距离通过测试发送距离大于10米,并且具有精度高、灵敏度高、实用性强等优点,适合我们日常工作和工农业生产中的温度采集和测量,也可以当做温度处理模块嵌入其他系统中,作为其他主系统的辅助拓展。该系统实现最简单的温度检测系统,结构简单,抗干扰能力强,适合恶劣条件下现场温度的测量,有广泛的应用前景。 关键词:AT89S51 DS18B20 无线发射模块

1、引言 在工农业生产和生活中,对温度的测量和控制占据极其重要的地位,如消防器械的非破坏性检测;电力、电讯设备的过热故障预知检测;空调系统的温度检测;各种运输工具组建的过热检测;保全与检测系统的应用;医疗与见诊的温度测试;化工、机械等设备的温度检测……总之,该无线数据采集系统应用十分广泛。 2、系统方案的比较选择 温度检测系统尤其共同的特点:测量点多、环境复杂、不限分散、现场离监控室距离远等。若采用一般温度传感器采集温度信号,泽需要设计信号调理电路、A/D转换及相应的接口电路,才能把传感器数去的模拟信号转换成数字信号送到计算机处理。这样,由于各种因素会造成监测系统较大的偏差;又因为检测环境复杂、测量点多、信号传输距离远及各种干扰的影响,会使检测系统的稳定性和可靠性下降。所以多点温度检测系统的设计的关键在于两部分:温度传感器的选择和主控单元的设计。温度传感器应用范围广泛、使用数量庞大,也高居各类传感器之首。 2.1传感器部分 2.1.1温度传感器选用细则 现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象一级测量环境合理地选用传感器,是在进行某个两的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相匹配的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,很大程度上取决于传感器的选用合适与否。 (1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用和中远离的传感器,这需要分析多方面的因素后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测量位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有限或是非接触式测量;传感器的来源;肝颤还是进口;价格是否能承受;是否自行研制……

10kV配电所能耗数据采集与监测系统建设

10kV配电所能耗数据采集与监测系统建设 【摘要】针对用户的用电能耗监测需要,介绍一种基于Modbus协议将配电所中的电力仪表与工控机组成通讯网络,实现配电运行监控与用户用电能耗数据的实时监控与分析系统。系统运行效果良好。 【关键词】配电系统监控;Modbus协议;RS485;CRC校验 引言 随着我国电力行业的快速发展,配电网建设也得到了快速发展,自动化程度也不断提高,各种智能电力设备被广泛使用,特别是多功能电力仪表,为配电所的电力数据的采集以及提高自动化管理提供条件。但作为配电网最末端的10kV 用户配电所,因设备产权、成本和管理等诸多原因,虽然已具备数据采集与监控的条件,但并未得到重视,随着国家对节能减排的高度重视,用户端的用电监控与节能管理日益重要,在此背景下,本文以某一具体用户的配电所为例,介绍一种基于ModBus协议将用户配电所中智能电力仪表通信组网,实现用电能耗数据采集与监控系统的建设方法,一是提高用户配电所自动化管理水平;二是为用户节能减排中的制定节能方案提供数据支持和依据。 1系统的总体框架 系统由高低压柜内电力仪表、通信转换控制器、数据采集与存储的工控机三部分组成,电力仪表与工控机的通讯协议采用Modbus通信协议,通信的物理链路层为RS485,工控机配备有RS232接口,通过RS232转RS485通信转换器与仪表的通信网连接.如图1所示。 2配电所设备概况 2.1配电所电气设备 该配电所的用户为一家研究机构,电压等级为10kV,单台变压器供电(干式变压器),容量为1250kV A,2010年建成投入使用,高压柜为KYN柜,有进线柜与计量柜,共两面柜;低压柜为MNS抽屉柜,共8面柜,其中低压总进线与电容补偿柜各一面,用电负荷出线柜共6面,低压出线回路共32条回路。主要供一栋综合办公楼和两栋研究实验楼用电,其中实验楼的恒温中央空调与办公楼夏季普通空调用电量较大。 2.2多功能电力仪表 配电所在高低柜每条回路安装了多功能电力仪表,对高压进线与低压每条用电回路进行了电能计量,仪表统一均采用了北京爱博精电公司生产的Acuvim系列仪表,该仪表具有强大的数据采集和处理能力,能测量回路的电流、电压(相

基于LoRa技术的无线数据采集系统设计

基于LoRa技术的无线数据采集系统设计 发表时间:2019-05-16T15:26:23.633Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:史伟龙[导读] [摘要] 数据采集是信息系统建设的一个关键环节,应用LoRa技术,将分布在大范围内的串口设备组成通信网络,可实现分散终端的数据集中采集与处理,并提供通用的端口供各种软件调,无需布设大量通信线路,无需周期性续费,大大降低了系统建设和使用成本,一种拓展性与通用性极强的无线数据采集系统应运而生。 (中车石家庄车辆有限公司河北石家庄 050000) [摘要] 数据采集是信息系统建设的一个关键环节,应用LoRa技术,将分布在大范围内的串口设备组成通信网络,可实现分散终端的数据集中采集与处理,并提供通用的端口供各种软件调,无需布设大量通信线路,无需周期性续费,大大降低了系统建设和使用成本,一种拓展性与通用性极强的无线数据采集系统应运而生。 关键字 LoRa,串口设备,无线,数据采集 0引言 随着信息化技术发展,数据采集成为信息化系统建设的一个关键环节,尤其是在采集点分散、施工难度大、后期升级改造等工业环境中,急需一种布设难度低、建设成本低、改造难度低、使用费用低的信息采集系统,并具有较高的稳定性与可靠性,以实现复杂环境下系统数据采集。对于常见的控制器或者终端设备,均配备RS232、RS422或者RS485串口通信接口,支持标准的串行通信协议,可提供数据传送服务,由此,采集网络的设计成为系统设计的关键部分[1]。 LoRa是LPWAN通信技术中的一种[2],一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,具有远距离、低功耗、多节点、低成本的特性,其主要在433MHz、868MHz等全球免费频段运行,以LoRa设备为基础进行采集网络的设计,具有相当大的可行性。 1系统设计与开发 1.1设计原理 LoRa设备分为采集节点与接收节点,采集节点配备有一个或者多个串口,可通过串行方式连接多个不同类型的终端设备,如PLC、变频器、仪表等。接收节点可配备WiFi、以太网等接口,实现采集设备与计算机、平板电脑、智能手机等设备连接。采集节点与接收节点配对成功后,可实现多个串行设备组成通信网络,覆盖范围根据现场环境最多可达到5KM甚至更远。通信网络组建成功后,可通过互联网方式访问各个终端设备的数据,也可通过接收节点映射虚拟串口的方式实现本地化数据采集与处理。如图1所示: 图1 设计原理图图2系统组建图 1.2系统组建 1.2.1设备选型 按照设计原理,选择相应类型的设备进行系统整体搭建,设备型号如表1所示:表1 设备选型表 1.2.2系统组建 按照设计原理与设备型号,进行整个采集系统组建,如图2所示: 1.2.3系统测试 按照LoRa设备手册,对LoRa采集节点与接收节点进行配置与配对,将PLC、变频器、仪表串口通讯线分别接入一台LoRa采集节点并对设备通信方式进行配置,将LoRa接收节点通过WiFi方式与笔记本相连,笔记本安装虚拟串口软件,并创建虚拟串口COM4,将测试设备与采集节点分别布置在距离采集节点1KM、2KM、3KM的位置,分别对PLC、变频器、仪表进行通讯测试,通讯状态稳定,通信稳定可靠,达到了预想的效果,部分测试报文如图3所示:

分项能耗数据采集技术导则

附件1: 国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则 住房和城乡建设部 二〇〇八年六月

前言 为指导各地国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设,住房和城乡建设部组织有关专家,以我国现行相关标准为依据,在总结吸收国内已有能耗监测系统建设成果和经验基础上,结合我国国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集要求,研究制定了本导则。 本导则包括、采集对象与指标、能耗数据采集方法、能耗数据采集系统、能耗数据处理方法、能耗数据展示、能耗数据编码规则、数据质量控制等部分。 本导则由住房和城乡建设部负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解释。 本导则主编单位: 深圳市建筑科学研究院联系人:那威电话:0 住房和城乡建设部信息中心联系人:杨柳忠电话:0 本导则参编单位: 中国建筑科学研究院 清华大学建筑节能研究中心 天津大学建筑节能中心

目录

1 总则 1.1 为科学、规范地建设国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统, 统一能耗数据的分类、分项方法及编码规则,实现分项能耗数据的实时采集、准确传输、科学处理、有效储存,为确定建筑用能定额和制定建筑用能超定额加价制度提供数据支持,指导国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理和节能改造,制订本技术导则。 1.2 国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统的建设应符合本技术 导则,并应符合国家现行的相关标准规范的规定。 2 适用范围 本技术导则适用于各级国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统的建设。 3 术语 3.1 能耗监测系统 能耗监测系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。 3.2 分类能耗 分类能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃气、水等。 3.3 分项能耗 分项能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,如:空调用电、动力用电、照明用电等。 3.4 大数审核

无线数据采集终端产品说明书

无 线 数 据 采 集 终 端 产品说明书

济南华通中控科技有限公司 HT-8系列户内数据采集终端 一、产品概述 HT-8系列户内数据采集终端,是根据本公司多年无线通信经验,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的,具有数据采集、控制、保护、等多功能的新型户内采集设备,同时可根据用户要求加入模拟量测量等功能。产品具有结构新颖、合理、防护等级高、安装调试、维护及检修方便等优点。产品符合GB7251.1-1997,并通过了3C认证,是目前无线数据监测遥测理想的成套装置。 HT-8系列户内数据采集终端适用于无线数据采集,远程遥控遥测等多种应用。 二、产品特点 HT-8系列户内数据采集终端,有模拟量采集+控制,数字量采集+控制两种。用户可根据需要选择不同方案,具体方案号如下: 01——模拟量采集+控制 02——数字量采集+控制 三、主要性能 1、监测及时迅速效果好,工作可靠。 2、保护功能:过压,量程超限等功能。 3、自动运行功能:停电退出、送电后自动恢复 四、运行条件 1、环境温度: -40℃~+55℃ 2、空气相对湿度:≤90%(相对环境温度为20℃~25℃) 3、海拔高度:不超过2000m 4、环境条件:适用于箱体内安装,不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震 动的地方。 5、安装位置:与地面垂直的倾斜度不超过5o 五、技术参数: 1、额定电压:220V 2、额定频率:50Hz 六、安装调试 1、安装前检查 检查设备是否完好无损,随机资料及配件是否齐全,如发现问题应及时与厂家联系。

2、安装接线 1)产品安装于室内,固定牢固。 2)产品的安装由专业技术人员来完成严禁随意操作。 3、通电前的检查与实验 产品安装完毕后,投入运行前需进行如下项目的检查与实验。 1)检查箱体内是否干燥、清洁。 2)电器元件的操作机构是否灵活,不应有卡涩或操作力过大现象。 3)主要电器元件的通断是否可靠、准确,辅助接点的通断是否可靠准确。 4)PLC与通信模块指示是否正确。 5)用500伏兆欧表测量绝缘电阻不得低于10兆欧。 七、使用与维护注意事项 1)必须由合格的电气人员进行该产品的操作、维护和检修。 2)维修时要先断开电源再进行维修。 3)电缆进出处应采用可靠密封措施,确保运行安全。 4)空开应定期进行维修。

能耗数据采集器 2

1.1.1.1能耗数据采集器 DED-BA-E7101系列能耗数据采集器采用嵌入式系统设计,满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则》规定的技术条件。可以做能耗仪表的信息采集和管理设备,并且直接连接能耗数据服务器,构成能耗检测系统;也可连接能耗监控软件构成本地能耗监测系统。 产品特点 (1)总线支持丰富:支持RS485/M-Bus数据采集接口及TCP/IP LAN网络接口; (2)支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008规约; (3)配置维护方便:可以使用LAN接口进行本地或远程配置。 技术特性 参数指标要求 电源电压15~36VDC 电源小于300mA 功率小于10W 采集接口2个RS-485接口、1个M-Bus接口或RS485接口; 预留LONWORKS 采集通信速 率 RS485、M-Bus采集速率可选 采集通信协议 支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008,每个接口独立可配置 支持计量设 备数量 每路32台 采集周期根据数据中心命令或主动定时采集,定时周期从10分钟到1小时可配置 数据处理方 式 解析协议,加、减、乘运算,添加附加信息存储容量16MB;拓展2G

远传接口10/100M LAN接口;232转GPRS接口远传周期根据采集周期实时远传 支持数据服 务器数量 网络接口2个;GPRS1个。 配置/维护接 口 使用LAN接口进行本地配置与维护 网络功能接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS 解析 使用环境温度:-10℃~+55℃相对湿度:10%RH~95%RH, 不凝露 储存环境温度:-10℃~+40℃相对湿度:小于90%RH,不 凝露 外形尺寸150mm×80mm×45mm 重量320g

wifi数据采集器

wifi数据采集器 无线数据采集器可以大体分为2部分:1、采集部分,诸如PLC、采集卡、模数转换器等都可以做为采集部分。2、而其核心部分是无线传输部分,有电台、ZIGBEE、2G、3G、WIFI等形式。目前工业中应用最广泛的是2G传输形式。 简介 CM3160P/CM3160EP(完全兼容厦门桑荣SARO3150P/3150EP)GPRS DTU采用高性能工业级嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈。为用户提供高速,稳定可靠,数据终端永远在线,多种协议转换的虚拟专用网络。针对网络流量控制的用户,产品支持语音,短信,数据触发上线以及超时自动断线的功能。同时也支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能。公司产品已广泛应用于金融,水利,环保,电力,邮政,气象等行业。CM3160P/EP是CM3150P/EP的升级和替代产品,3160改进了原来3150的无线模块的链接方式,提高了产品的稳定性,软件、硬件和配置软件和原来完全兼容。 无线参数 1、支持EGSM900/GSM1800MHz双频,800/900/1800/1900MHz四频可选 2、GPRS multi-slot class 10 3、编码方案:CS1~CS4 4、符合SMG31bis技术规范 5、Compliant to GSM phase 2/2+ 6、支持数据、语音、短信和传真 硬件系统 1、CPU:工业级高性能嵌入式处理器 2、接口:

UART: CM3160P: 1个RS232串口。 数据位支持: 8位或7位 奇偶校验位: 无或奇数校验或偶数校验 流控: 无或RTS/CTS CM3160EP: 1个RS485接口。(根据需要,可支持RS232/422/TTL) 奇偶校验位: 无或奇数校验或偶数校验 停止位: 1位 流控: 无或RTS/CTS 控制口: RS-232, 115200 bps, 8 data bits,1 stop bit, no parity (8N1)指示灯:具有电源POWER、通信ACT及在线指示灯Online。天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。 UIM卡接口:3V/5V标准的推杆式用户卡接口。 电源接口:标准的3芯火车头电源插座。 语音接口:标准的耳机麦克风接口。 3、供电: 外接电源:DC 9V 500mA 宽电压供电:DC 5-32V 通信电流:350mA 待机电流:35mA 4、尺寸

06 重点用能单位能耗在线监测系统-端设备技术规范

NHJC-06-2018 重点用能单位能耗在线监测系统技术规范 第6部分端设备技术规范 (试行) 2018年5月发布

目次 前言....................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 系统架构 (2) 5 硬件功能 (3) 6 软件功能要求 (4) 7 数据传输 (5) 8 数据要求 (6) 9 信息安全要求 (6) 10 运维管理 (6) 11产品认证 (7)

前言 为贯彻落实《国家发展改革委质检总局关于印发重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案的通知》(发改环资〔2017〕1711号),规范和指导重点用能单位能耗在线监测系统建设,按照统一标准、互联互通、信息共享的建设原则,特制定《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范》。 本部分为《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范》的第6部分。 本部分参照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本部分起草指导单位为国家发展改革委环资司、市场监管总局计量司。 本部分主要起草单位:国家节能中心、北京科技大学、北京华电众信技术股份有限公司、中国节能环保集团公司、重庆市通信建设有限公司、浙江中易和节能技术有限公司、上海市计量测试技术研究院、广东迪奥技术有限公司。

重点用能单位能耗在线监测系统技术规范 第6部分端设备技术规范 1 范围 本规范规定了重点用能单位能耗在线监测系统中能耗在线监测端设备的术语与定义、系统架构、硬件功能要求、软件功能要求、数据传输、数据要求、信息安全要求、运维管理、远程维护和产品认证等通用技术要求。 本规范适用于各重点用能单位、各级能源监测系统建设的承建单位、能耗在线监测端设备开发单位和工程监理单位等,其他用能单位也可参考使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范: GB 4943 信息技术设备 GB 9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 12325 电能质量供电电压偏差 GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值 GB/T 17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度实验 GB/T 17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度实验 GB/T 17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度实验 GB/T 17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度实验 GB/T 19582 基于Modbus协议的工业自动化网络协议规范 GB/T 20279 信息安全技术网络和终端隔离产品安全技术要求 GB/T 29871-2013 能源计量仪表通用数据接口技术协议 GB/T 29872-2013工业企业能源计量数据集中采集终端通用技术条件 GB/T 30976.1 工业控制系统信息安全第1部分评估规范 GB/T 30976.2 工业控制系统信息安全第2部分验收规范 CJ/T 188 用计量仪表数据传输技术条件 DL/T 645 多功能电能表通信协议 NHJC-04 重点用能单位能耗在线监测系统端设备接口协议规范 3 术语和定义 3.1 能耗在线监测端设备 指放置在重点用能单位,用于采集、分析、汇总用能单位能耗数据并将数据上传到系统平台的设备总称。 3.2 数据接入