文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动调节阀

电动调节阀

电动调节阀
电动调节阀

调节阀常见故障处理方法

调节阀常见故障处理方法 1)清洗法 管路中的焊渣、铁锈、渣子等在节流口、导向部位、下阀盖平衡孔内造成堵塞或卡住使阀芯曲面、导向面产生拉伤和划痕、密封面上产生压痕等。这经常发生于新投运系统和大修后投运初期。这是最常见的故障。遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面受到损伤还应研磨;同时将底塞打开,以冲掉从平衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路进行冲洗。投运前,让调节阀全开,介质流动一段时间后再纳入正常运行。 2)外接冲刷法 对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。 3)安装管道过滤器法 对小口径的调节阀,尤其是超小流量调节阀,其节流间隙特小,介质中不能有一点点渣物。遇此情况堵塞,最好在阀前管道上安装一个过滤器,以保证介质顺利通过。带定位器使用的调节阀,定位器工作不正常,其气路节流口堵塞是最常见的故障。因此,带定位器工作时,必须处理好气源,通常采用的办法是在定位器前气源管线上安装空气过滤减压阀。 4)增大节流间隙法 如介质中的固体颗粒或管道中被冲刷掉的焊渣和锈物等因过不了节流口造成堵塞、卡住等故障,可改用节流间隙大的节流件—节流面积为开窗、开口类的阀芯、套筒,因其节流面积集中而不是圆周分布的,故障就能很容易地被排除。如果是单、双座阀就可将柱塞形阀芯改为“V”形口的阀芯,或改成套筒阀等。例如某化工厂有一台双座阀经常卡住,推荐改用套筒阀后,问题马上得到解决。 5)介质冲刷法 利用介质自身的冲刷能量,冲刷和带走易沉淀、易堵塞的东西,从而提高阀的防堵功能。常见的方法有:①改作流闭型使用;②采用流线型阀体;③将节流口置于冲刷最厉害处,采用此法要注意提高节流件材料的耐冲蚀能力。 6)直通改为角形法 直通为倒S流动,流路复杂,上、下容腔死区多,为介质的沉淀提供了地方。角形连接,介质犹如流过90弯头,冲刷性能好,死区小,易设计成流线形。因此,使用直通的调节阀产生轻微堵塞时可改成角形阀使℃用。 密封性能差的解决方法(5种方法) 1)研磨法 细的研磨,消除痕迹,减小或消除密封间隙,提高密封面的光洁度,以提高密封性能。 2)利用不平衡力增加密封比压法 执行机构对阀芯产生的密封压力一定,不平衡力对阀芯产生顶开趋势时,阀芯的密封力为两力相减,反之,对阀芯产生压闭趋势,阀芯的密封力为两力相加,这样就大大地增加了密封比压,密封效果可以比前者提高5~10倍以上.一般dg≥20的单密封类阀为前一种情况,通常为流开型,若认为密封效果不满意时,改为流闭型,密封性能将成倍增加.尤其是两位型的切断调节阀,一般均应按流闭型使用。 3)提高执行机构密封力法 提高执行机构对阀芯的密封力,也是保证阀关闭,增加密封比压,提高密封性能的常见方法。常用的方法有: ①移动弹簧工作范围施工、安装要点 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。

调节阀知识培训试题

控制阀知识培训试题 一、填空题 1、一个简单的控制系统是由检测元件和变送器、调节器 和控制阀(亦称调节阀)基本组成。 2、控制阀由执行机构和阀部分组成。 3、控制阀按驱动方式可分为气动控制阀,电动控制阀和液动控 制阀。 4、控制阀按动作方式分类有直行程控制阀和角行程控制阀。 5、控制阀按调节方式分类有调节型、切断型和调节切断型。 6、气动控制阀按作用方式分类有气关式和气开式 7、气动执行机构按结构分为气动薄膜式执行机构和气动活塞 式执行机构。 8、气动执行机构按输出方式分为直行程气动执行机构和角行 程气动执行机构。 9、阀部分与介质直接接触,在执行机构的推动下,改变阀芯与

阀座之间的流通面积,从而达到调节流量的目的。 10、控制阀的固有流量特性有直线特性、等百分比(或抛物线) 特性和快开特性。 11、控制阀常用的附件有:阀门定位器、电磁阀、空气过滤减压 阀、手轮机构、限位开关、电气转换器、气动保位阀等。 12、12、电-气阀门定位器常用的防爆等级有:本安型(如ExiaIIBT6、ExibIICT5)、隔爆型(如ExdIIBT5)。 二、问答题: 1、执行机构按其使用的能源分哪几种不同的执行机构?气动薄膜执行机构按动作方式可分哪两种? 答:有气动执行机构,电动执行机构,液(电) 执行机构. 气动薄膜执行机构按动作方式可分:正作用和反作两种. 2、控制阀基本类型有哪些?(写出10种即可) 答:(也可参看样本) 如:a、直行程调节阀:单座阀,双座阀,笼式阀,三通(合流/分流)阀, 角形阀, 波纹管密封阀,小流量调节阀,保温夹套阀,低噪音笼阀, 低温单座/双座阀,衬氟(F4或F46) 单座阀, 闸板阀,隔膜阀,自力式调节阀等; b、角行程调节阀:“O”型球阀,“V”型球阀, 蝶阀, 偏心旋转阀等。

SMC ITV系列电动比例阀说明书加说明

E/P REGULATOR MODEL NAME ITV1000, ITV2000, ITV3000 series ITV1000, ITV2000, ITV3000 series Series Contents P1 Safety instructions P2 Handling precautions P3-4 Wiring method P5-6 Setting method P7 Key locking function P8 Setting of min. pressure, max. pressure and switch output P9 Mode of switch output P10 Setting of preset pressure P11 Reset function P11 Error indicating function P12 Detail setting mode P13 Gain setting P13-14 Sensitivity setting P14 Zero clear P15 Initialize P15-16 LED display P16 URL https://www.wendangku.net/doc/1e16069721.html, OPERATION MANUAL CONTENTS CONTENTS

These safety instructions are intended to prevent a hazardous situation and/or equipment damage. These instructions indicate the level of potential hazard by labels of “CAUTION ” “WARNING ”, or “DANGER ”. To ensure safety, be sure to observe ISO 4414, JIS B 8370 and other safety practices. ■Explanation of label Label Label Meaning of label Meaning of label △! WARNING WARNING Operator error could result in serious injury or loss of life. △! CAUTION CAUTION Operator error could result in injury or equipment damage. △! WARNING ①comp The compatibility atibility of pneumatic equipment is the responsibility of the person who who designs designs designs the pneumatic system or decides its specifications. the pneumatic system or decides its specifications. the pneumatic system or decides its specifications. Since the products specified here are used in various operating conditions, their compatibility for the specific pneumatic system must be based on specifications or after analyses and/or tests to meet your specific requirements. The expected performance and safety assurance will be the responsibility of the person who has determined the compatibility of the system. This person should continuously review the suitability of all items specified, referring to the latest catalog information with a view to giving due consideration to any possibility of equipment failure when configuring a system. ②Only trained personnel should operate pneumatically operated machinery and equipment.equipment. Compressed air can be dangerous if an operator is unfamiliar with it. Assembly, handling or repair of pneumatic systems should be performed by trained and experienced operators. ③Do not service machinery / equipment or attempt to remove components until safety is confirmed.safety is confirmed. A. Inspection and maintenance of machinery / equipment should only be performed once safety of personnel and equipment is confirmed. B. When equipment is to be removed. Stop supplied air, exhaust the residual pressure, verify the release of air, turn the power off and confirm safety before performing maintenance. C. Before machinery / equipment is restarted, ensure safety before applying power. ④Contact Contact SMC if the product is to be used in any of the following conditions. SMC if the product is to be used in any of the following conditions. SMC if the product is to be used in any of the following conditions. A. Conditions and environments beyond the given specifications, or if product is used outdoors. B. Installation on equipment in conjunction with atomic energy, railway, air navigation, vehicles, medical equipment, food and beverages, recreation equipment, emergency stop circuits, clutch and brake circuit in press applications, or safety equipment. C. An application which has the possibility of having negative effects on people, property, or animals requiring special safety analysis. Safety instructions Safety instructions

LAPAR选型表调节阀另详调节阀选型表

阀类代号驱动方式作用形式出厂状态控制方式结构形式阀体材质密封材质阀芯材质连接方式环保蝶阀LPB11- 1 气动 D 双作用 1 常开 A 开关型 1 A型 A 316L N NBR A 316L 1 法兰 硬密封蝶阀LPB12- 2 气动+手轮S 单作用 2 常闭 B 调节型 2 LT型 B 316O EPDM B 316 2 对夹 高性能蝶阀LPB14- 3 电动24V DC0 其它 3 无固定 C 智能型 3 两偏心 C 304P PTFE C 304 3 内螺纹 高性能衬氟蝶阀LPB15- 4 电动220V AC 4 保位0 其它 4 三偏心 D WCB R BODY-T D WCB 4 卡箍 高性能偏心蝶阀LPB13- 5 电动380V AC0 其它 5 一体式 E QT r BODY-D E QT 5 对焊 真空蝶阀LPB16- 6 自力式 6 两块式 e HT S STL F UPVC 6 承插焊 法兰球阀LPA11-7 手柄7 三块式 F UPVC T EK G CPVC7 胶焊/由任薄型球阀LPA16-8 蜗轮8 三通L G CPVC U FPM H PP 螺纹球阀LPA12-0 其它9 三通T H PP V POM I 304L 对焊球阀LPA15-0 其它I 304L W PEEK J QT+Nylon 11 三通法兰球阀LPA13-M B148X CR K EPT 三通螺纹球阀LPA14-N 铝Z SI硅橡胶Y FEP(QT+F46) 衬氟球阀LPA19-L CE3MN P PTFE(F4)M B148 卫生级球阀LPC11-0 其它Y FEP(F46)Q TFM1600 卫生级蝶阀LPC12-L CE3MN W PEEK UPVC球阀LPD11-0 其它 UPVC蝶阀LPD12- 精小型电动金属球阀LPAJ12- 精小型电动UPVC球阀LPDJ11- V型球阀LPA17- 金属密封球阀LPA18- 高压球阀LPK11- 三通高压球阀LPK14- 气动隔膜阀LPE11- 气动角座阀LPF11- 刀闸阀LPL11- 方形插板阀LPL12- 止回阀LPQ11- 截止阀LPJ11- LAPAR选型表(调节阀另详) 阀类代号驱动方式作用形式出厂状态控制方式结构形式阀体材质密封材质阀芯材质连接方式气动薄膜单座调节阀LPH11- 1 气动 D 双作用 1 常开 A 开关型7 常规 A 316L N NBR A 316L 1 法兰 气动薄膜双座调节阀LPH12- 2 气动+手轮S 单作用 2 常闭 B 调节型 4 低温型 B 316O EPDM B 316 2 对夹 气动薄膜笼式调节阀LPH13- 3 电动24V DC A 控制阀后 3 无固定 C 智能型 5 波纹管 C 304P PTFE C 304 3 内螺纹 气动薄膜三通分流调节阀LPH148- 4 电动220V AC B 控制阀前 4 保位0 其它 6 散热性 D WCB R BODY-T D WCB 4 卡箍 气动薄膜三通合流调节阀LPH147- 5 电动380V AC0 其它0 其它0 其它 E QT r BODY-D E QT 5 对焊 气动薄膜角型调节阀LPH15- 6 自力式 e HT S STL F UPVC 6 承插焊 气动薄膜衬氟调节阀LPH113-7 手柄 F UPVC T EK G CPVC7 胶焊/由任气动薄膜卫生级单座调节阀LPHC11-8 蜗轮G CPVC U FPM H PP 气动薄膜小口径单座精确调节阀LPH11-0 其它H PP V POM I 304L 气动薄膜小口径笼式精确调节阀LPH13-I 304L W PEEK J QT+Nylon 11 气动薄膜笼式角型调节阀LAC-M B148X CR K EPT 气动薄膜波纹管密封平衡笼式调节阀LWCB-N 铝Z SI硅橡胶Y FEP(QT+F46) L CE3MN P PTFE(F4)M B148 调节阀选型表 气动薄膜降噪音笼式调节阀LCN- 气动薄膜保温夹套单座调节阀LJTS-0 其它Y FEP(F46)Q TFM1600 气动薄膜保温夹套平衡笼式调节阀LJCB-L CE3MN W PEEK 气动薄膜保温夹套小口径单座调节阀LJLS-0 其它 气动薄膜高压降噪笼式调节阀LPN- 气动薄膜高压单座调节阀LPS- 气动薄膜高压笼式调节阀LPC- 气动薄膜不平衡笼式调节阀LCU- 气动薄膜平衡笼式单座阀LCP- 气动薄膜笼式单座调节阀LSC- 电子式单座调节阀LPG11- 电子式双座调节阀LPG12- 电子式套筒调节阀LPG13- 电子式三通分流调节阀LPG148- 电子式三通合流调节阀LPG147- 电子式角型调节阀LPG15- 电子式单座衬氟调节阀LPG113- 自力式压力调节阀LPI11- 自力式温度调节阀LPI12- 自力式流量调节阀LPI13- 自力式液位调节阀LPI14- 自力式压力蒸汽调节阀LPI15- 自力式微压调节阀LPI16-

比例积分调节阀

比例积分调节阀 新政出台钢铁业将迎来黄金十年 据悉,即将出台的《钢铁产业发展政策》是我国建国以来第一个真正意义上的钢铁产业政策,也是继《汽车产业发展政策》后,第二个由发改委起草、国务院审议通过的国家级产业发展政策。粗放式增 长难以为继冶金工业规划研究院是参与起草《钢铁产业发展政策》的主要单位,该院教授级高级工程师王丽娟表示,之所以要制定这样一个产业政策,是因为钢铁行业发展出现了投资过热、布局不合理 一、产品[电动二通调节球阀(法兰式、对夹式、台湾三片式丝扣)]的详细资料: 产品型号:ZAJQ型 产品名称:电动二通调节球阀(法兰式、对夹式、台湾三片式丝扣) 产品特点:ZAJQ型智能电动球阀采用一体化结构,与DTR电动执行机构相配,有输入控制信号 (4~20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大、特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。目前工洲阀门广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。 二、阀体: 形式:角型单座铸造阀 公称通径:20-300mm 公称形式:PN1.6 4.0 6.4Mpa 连接形式:法兰式按JB78-59 JB79-59 材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 三、阀内组件: 阀芯形式:O型阀芯 流量特性:快开型 材料:1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2衬聚四氟乙烯

密封面材料:聚四氟乙烯、PPL、硬密封 四、具有理想流量特性表: 公称通径(DN)不同开度角下的Kv值 温度10o 20o 30o 40o 50o 60o 70o 80o 90o 50 2 4 9 17 32 60 97 151 215 80 6 11 22 44 83 155 250 389 550 100 9 18 35 71 133 248 398 620 890 150 20 40 8/0 160 300 560 900 1400 2000 200 36 72 143 286 737 1002 1611 2506 3580 250 57 113 226 453 848 1582 2543 3955 5650 300 81 163 325 651 1220 2278 3661 5695 8100 五、执行机构: 类型:可选PSQ、DTR和3810系列电子式角行程执行机构。防爆型选用3810系列。 技术参数和性能:请参阅相应执行机构与阀门定位器说明书。 六、电动调节球阀规格参数: 公称 通径DN 1 5 2 2 5 3 2 40 5 6 5 8 100 1 2 5 150 2 2 5 300 流量 系数(Kv)2 3 8 7 2 1 1 170 2 1 5 3 8 5 5 890 1 4 200 3 5 8 5 6 5 8100 可调0-90o

自力式调节阀及其应用

自力式调节阀及其应用 油田的特点是野外作业,原油从油井里被抽出来后,要进行集中和处理,这些处理原油的站点分布地域广,一般都在边远的乡村、荒野,但油气水产量波动较大,人工调节难以保证,需要进行自动控制。一些边远站点,因规模小、设备分散,要实现自动控制,信号传输距离远,动力源配置困难,又有防爆要求等,导致工程造价高,对维护操作人员要求高,运行成本高。同时,供货、施工周期长,有时难以满足油田产能建设需要。这就需要一种简单、实用的控制设备,而自力式调节阀正好能够满足这一需求。 1 自力式调节阀特点 自力式调节阀是一种无须外加驱动能源,依靠被测介质自身的能量,按设定值进行自动调节的控制装置。 它集检测、控制、执行诸多功能于一身,自成一个独立的仪表控制系统。具有以下特点:无需外加驱动能源,节能,运行费用低,适用于爆炸性危险环境;结构简单,维护工作量小,可以实现无人值守;集变送器、控制器及执行机构的功能于一体,价格低廉,节约工程投资。以油田常用的三相分离器为例,使用自力式调节阀工程投资仅为使用电动单元组合仪表的三分之一。 2 自力式调节阀种类 自力式调节阀种类很多,按被控参数可分为自力式压力(差压)调节阀、自力式液位调节阀、自力式温度调节阀、自力式流量调节阀等。 3 自力式调节阀原理 3.1 自力式压力调节阀原理 如图1所示,自力式阀前压力调节阀,其阀芯初始位置在关闭状态。阀前压力P1经阀芯、阀座节流后,变为阀后压力P2,同时P1经过取压管输入至上膜室

内作用在膜片上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,从而控制阀前压力。 当P1增加时,P1作用于膜片上的力也随之增加。此时膜片上的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,这时阀芯与阀座之间的流通面积变大,流阻变小,P1向阀后泄压,直到膜片上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P1降为设定值。同理,P1降低时,动作方向与上述相反,这就是阀前压力调节的工作原理。 阀后压力调节与阀前的相同,但阀芯反装。 可通过调节弹簧反作用力的大小来改变压力设定值。流量特性一般为快开。 3.2 自力式液位调节阀原理 自力式液位调节阀又称浮子液面调节器,其工作原理如图2所示,浮球通过连杆机构与调节阀的阀杆相连接。通过浮球和连杆机构的作用,调整阀门的开度来使液位保持在适当的高度上。当出液量减少,容器内液位升高时,说明进液量大于出液量,浮球随之升高,并通过连杆机构立即将阀门关小;反之,当液位降低时浮球通过连杆机构将阀门开大,直到进出液量相等,液位稳定为止。这就是进口控制的工作原理。

电动调节阀

电动调节阀的选型·安装·使用注意事项现实生活中的电动调节蝶阀得到了很广泛的应用,电动调节蝶阀通常是由角行程电动执行机构和蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成。电动调节蝶阀安装要点需要注意的:安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。电动调节蝶阀安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。电动调节蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。注:阀门生产厂家一般会根据客户的要求来生产此产品的。 调节阀概述调节阀又称控制阀,是执行器的主要类型。它是过程控制系统中用动力操作去改变流体流量和压力的装置。调节阀由阀、执行机构以及定位器等附件组成。执行器是一种直接改变操纵变量的仪表,是一种终端元件。执行机构是将控制信号转换成相应的动作来控制阀内截流件的位置或其他调节机构的装置,而定位器则使阀门的开度保持稳定。根据阀内组件(阀内、阀座)的结构,阀可分为“单座阀”(如HLS、HTS 型),“双座阀”(如ZMAN 型),“笼式(套筒)阀”(如HCB、TCB、HCBE、HPC 型),中心旋转球心的“V 型球阀”(如ZSVJ、ZSSV-16T、ZSSV-64T、KT1100 型)、偏心旋转球心的“V 型球阀”(如VBL、VBY 型),偏心旋转的“蝶阀”(如WB300、VBS 型)等。在工艺系统中调节阀属于截留部件,起变阻元件的作用,其核心是一个客人移动的阀心与不动的阀座之间形成的截留窗口,

常见流量调节阀的种类解读

常见流量调节阀的种类 1、平衡阀 平衡阀分手动平衡阀和自力式平衡阀。无论手动平衡阀还是自力式平衡阀,它们的作用都是使供热系统的近端增加阻力,限制实际运行流量不要超过设计流量;换句话说,其作用就是克服供热系统近端的多余资用压头,使电动调节阀或温控阀能在一个许可的资用压头下工作。因此,手动平衡阀和自力式平衡阀,它们都是温控阀或电动调节阀的辅助流量调节装置,但又是非常重要的,如果选型不当,或设计不合理,电动调节阀或温控阀都不能很好工作。 1.1、手动平衡阀 手动平衡阀是一次性手动调节的,不能够自动地随系统工况变化而变化阻力系数,所以称静态平衡阀。手动平衡阀作用的对象是阻力,能够起到手动可调孔板的作用,来平衡管网系统的阻力,达到各个环路的阻力平衡的作用。能够解决系统的稳态失调问题:当运行工况不同于设计工况时,循环水量多于或小于设计工况,由于平衡阀平衡的是系统阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡的分配,使各个支路的流量将同时按比例增减,仍然满足当前负荷下所对应的流量要求 1.2、自力式平衡阀 自力式平衡阀则可在没有外接电源的情况下,自动实现系统的流量平衡。自力式平衡阀是通过保持孔板(固定孔径)前后压差一定而实现流量限定的,因此,也可称定流量阀。定流量阀作用对象是流量,能够锁定流经阀门的水量,而不是针对阻力的平衡。他能够解决系统的动态失调问题:为了保持单台制冷机、锅炉、冷却塔、换热器这些设备的高效

率运行,就需要控制这些设备流量固定于额定值;从系统末端来看,为了避免动态调节的相互影响,也需要在末端装置或分支处限制流量。 2、温控阀 用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。温控阀一般是装在散热器前,通过自动调节流量,实现居民需要的室温。温控阀有二通温控阀和三通温控阀之分。三通温控阀主要用于带有跨越管的单管系统,其分流系数可以在0~100%的范围内变动,流量调节余地大,但价格比较贵,结构较复杂。二通温控阀有的用于双管系统,有的用于单管系统。用于双管系统的二通温控阀阻力较大;用于单管系统的阻力较小。温控阀的感温包与阀体一般组装成一个整体,感温包本身即是现场室内温度传感器。如果需要,可以采用远程温度传感器;远程温度传感器置于要求控温的房间,阀阀体置于供暖系统上的某一部位。 3、电动调节阀 电动调节阀是适用于计算机监控系统中进行流量调节的设备。一般多在无人值守的热力站中采用。电动调节阀由阀体、驱动机构和变送器组成。温控阀是通过感温包进行自力式流量调节的设备,不需要外接电源;而电动调节阀一般需要单相220V电源,通常作为计算机监控系统的执行机构(调节流量)。电动调节阀或温控阀都是供热系统中流量调节的最主要的设备,其它都是其辅助设备。

电动调节阀的工作原理

一、课程导引——执行器的作用 在过程控制系统中,执行器接受调节器的指令信号,经执行机构将其转换成相应的角位移或直线位移,去操纵调节机构,改变被控对象进、出的能量或物料,以实现过程的自动控制。在任何自动控制系统中,执行器是必不可少的组成部分。如果把传感器比拟成控制系统的感觉器官,调节器就是控制系统的大脑,而执行器则可以比拟为干具体工作的手。 执行器常常工作在高温、高压、深冷、强腐蚀、高粘度、易结晶、闪蒸、汽蚀、高压差等恶劣状态下,因此,它是整个控制系统的薄弱环节。如果执行器选择或使用不当,往往会给生产过程自动化带来困难。在许多场合下,会导致控制系统的控制质量下降、调节失灵,甚至因介质的易燃、易爆、有毒而造成严重的事故。 为此,对于执行器的正确选用和安装、维修等各个环 节,必须给予足够的注意。 执行器根据驱动动力的不同,可划分为气动执行 器、液动执行器和电动执行器,本次课将结合实验装 置所用的智能电动调节阀使用知识进行介绍。 二、产品知识——电动调节阀 的结构与工作原理(20分钟) 1、电动调节阀的基本结构 在THJ-2的实验装置上,配置了上海万迅仪表有 限公司生产的智能型电动调节阀,其型号为 QSVP-16K ,图1是电动调节阀的典型外形,它由两 个可拆分的执行机构和调节阀(调节机构)部分组成。 上部是执行机构,接受调节器输出的0~10mADC 或4~20mADC 信号,并将其转换成相应的直线位移,推动下部的调节阀动作,直接调节流体的流量。各类电动调节阀的执行机构基本相同,但调节阀(调节机构)的结构因使用条件的不同类型很多,最常用的是直通单阀座和直通双阀座两种。 2、电动执行机构的基本结构(部分摘自上海万迅仪表产品说明书) 执行机构采用了德国进口的PSL 电子式一体化的电动执行机构,该产品体积小、重量轻,功能强、操作方便,已广泛应用于工业控制。 其直线行程电动执行器主要是由相互隔离的电气部分和齿轮传动部分组成,电机作为连执 行 机 构调节阀图1 电动调节阀外形机构

三通阀

三通阀有三个出入口与管道相连,相当于两台单座阀合成一体。按作用分为合流阀(两进一通)与分流阀(一进两通)。工作时,一路全开,一路全关,所以关闭时受力与单座阀相似,不平衡力大。三通阀阀芯与套筒阀的套筒一样,其截留面积有开大窗和打小孔(喷射型)两种,后者有降低噪音,减小共振的功能。三通调节阀,是由直行程电子式电动执行机构和采用圆筒型薄壁窗口形阀芯的三通合流(分流)阀组成。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流量特性精确,直接接受调节仪表输入的(4-20mA DC 0-10mA DC或1-5V DC)等控制信号及单相电源即可控制运转,实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或把两种流体经三通阀合并成一种流体的工况。结构特点1.三通调节阀是自动化控制系统中仪表的执行单元,以AC220V电源电压作动力,接受来自DCS、PLC系统或调节仪表、操作器等输入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转。全电子式电动执行器,采用机电一体化结构,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、连线简单、调节精度高,以直行程输出的推力改变阀门开度位移,达到对流体介质的工艺参数精确调节控制

2.三通调节阀按作用模式可分;正作用:电闭式(当电信号增大时阀位向下位移),《B型》反作用:电开式(当电信号增大时阀位向上位移),《K型》 3.电动三通调节阀阀芯结构为圆筒型薄壁窗口形阀芯,采用阀芯侧面导向与阀座内表面导向和上衬套导向,因此导向面积大,工作可靠。流体对阀芯作用方向都处于流开状态,故阀工作性能稳定。 4.三通调节阀有三通合流式调节阀(把两种流体经三通阀混合成一种流体)和三通分流式调节阀(把一种流体经三通阀分成两路流出)两种形式。当公称通径DN≤80mm和压差较小的场合时,分流阀可以采用同口径的合流阀代替。流量特性有直线性、抛物线性两种。 5.三通调节阀它可以代替二台同时使用的二通调节阀,起分流或合流作用及两相调节配比作用。 本系列产品广泛应用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制。产品压力等级有PN1.6 4.0 6.4MPa;公称通径DN25~300mm;适用流体温度有-40~+450℃;按温度高低配用不同阀盖可分常温型、高温型两种 三通调节阀分类及结构三通调节阀按流体的作用方式分为合流阀和分流阀两类。合流阀有两个入口,合流后从一个出口流出。分流阀有一个流体入口,经分流成两股流体从两个

气动调节阀培训教材

维修人员标准培训教材 课程编号:MIC 气动调节阀原理和校验 (第0 版)

前言 本教材为仪表维修人员气动调节阀的标准培训教材,内容基本涵盖了一、二核气动调节阀几乎所有类型的E/P,定位器和相关设备工作原理和校验方法。通过系统的学习,对于全面提高仪表维修人员对气动控制阀门的故障分析、查找和处理会大有裨益。编写仓促,恐难免有误,请不吝指正。 2003年11月24日

目录 第 1 章概述 2 第 2 章RELAY、BOOSTER及减压阀原理 3 2.1压力放大器RELAY原理 3 2.2流量放大器BOOSTER原理 4 2.3过滤减压阀 5 第 3 章E/P转换器原理及校验7 3.1E/P转换器原理7 3.2FISHER E69F 7 3.3MASONEILAN 8008 9 3.4FISHER 546 10 第 4 章定位器原理及校验12 4.1FISHER 3582 12 4.2FISHER 3570 14 4.3MASONEILAN 7800/4600 16 4.4TZID智能定位器20 4.5RRI155VN定位器AMRI 25 4.6CEX025/026VL定位器VALTEK-BETA 27 4.7MASONEILAN 7400 31 4.8DVC5000 33 第1页/共34页

第一章,概述 调节阀是电站系统运行的最终执行者之一,对于系统安全、经济运行有着不可或缺的作用,可以说调节阀的运行品质直接影响到机组的效率和安全。2002年1月12日D1ARE032VL定位器RELAY的限流喷嘴元件一螺丝突然断裂、脱落,定位器输出压力完全对空,从而导致032VL阀门膜盒失压而关闭,2SG蒸发器水位低,最终由蒸发器水位低信号和汽水失配信号引发跳堆。当天,在处理完ARE032VL故障起机过程中,GCT121VV 定位器反馈连杆由于振动而导致断落,121VV全开,引发2SG水位高+P7,反应堆再次跳堆。“112事件”深刻地说明调节阀门、特别是重要系统阀门对于系统安全运行有着直接地影响。 同样,调节阀影响系统效率的事例也枚不胜举,所以为确保核电站安全、经济的运行,我们必须做好气动控制阀门的维护和维修。气动控制阀门类型较多,特别是一核达7、8种之多。为了便于仪表检修人员系统的了解和深入掌握,从而提高检修能力。本文从原理入手,较详细地介绍了调节阀的控制原理。 第2页/共34页

电动调节阀常见故障处理方法(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电动调节阀常见故障处理方法 (2021版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电动调节阀常见故障处理方法(2021版) 电动调节阀与气动薄膜调节阀相比,具有动作灵敏可靠、信号传输迅速和传送距离远等特点,便于使用在气源安装不方便的场合。公司三台ZAZN电动调节阀,用于三台10t锅炉控制上水的调节。在恢复锅炉减温系统时,也选用了一台ZAZN的电动调节阀。电动调节阀的故障现象多种多样,如: 1.电机不转 原因:电机线圈烧坏。如使用环境不良,进水或渗透有腐蚀性的气体而造成短路或电机转子卡死不动,电机线圈就发热、烧坏。 判断故障方法:用万用表测量电机引出线正、反和零线之间的电阻,正常值约为160Ω,如偏差过大或过小,就证明线圈已烧坏。 2.两个微动开关位置不当 当调节阀动作时,带动反馈连杆移动,行程至零点和满度时,

微动开关应关闭,使电流不会流过电机,从而达到保护电机的目的。如微动开关位置过开,使阀杆动作已达零点或满度时仍不能断开,电流继续通过电机,但此时电机已无法转动,将会造成电机堵转烧坏。 处理方法是移动微动开关位置,使之与阀杆行程位置相对应。 3.分相电容失效或被击穿。分相电容如果坏了,电机不会启动。 4.电动调节阀一动作就引起保险丝熔断 原因:电机线圈漆包线绝缘漆脱落,线圈绕组与阀体短路;分相电容容量过大。 根据制造厂家的出厂标准,各种规格型号的调节阀使用的分相电容有相应的容量。如DKZ-200型的分相电容为630V、3μF。分相电容过大,启动电流就大。 判断方法:将交流电流表与电机引出线串接,测出其电流数值。 5.电动操作器一投入自动,调节阀就处于全开或全关位置原因:调节阀反馈线路部分故障,无反馈电流输出。 处理方法:检查有无提供反馈线路的电源;检查反馈线圈(差

在暖通空调水系统里电动调节阀的选型

在暖通空调水系统里电动调节阀的选型 发表时间:2018-07-05T10:09:29.870Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第5期作者:陈杰[导读] 只有深入了解了换热设备的特性及调节阀的性能,才能做出正确的选型,达到运行节能舒适,系统投资经济的目的。 陕西思拓机电工程有限公司 摘要:电动调节阀在中央空调和集中供热系统里是一个非常重要的控制部件,但只有根据换热设备的特性进行正确的选型才能发挥作用。 关键词:电动调节阀阀权度自动调节 引言 随着中国城市化进程的不断发展,城市里商业和民用建筑不断增多,为了创造良好的工作和居住环境,在我国的大部分地区,中央空调系统在上述建筑中得到了广泛的安装和应用,在北方地区冬季还有集中供热系统。在上述系统里电动调节阀得到了广泛的应用。设计院的暖通设计师在方案设计过程中对电动调节阀的选型并不十分了解,尤其是面对大量的国内和国外产品手册,各厂家介绍的选型方式不尽相同,国内阀门和国外阀门标注的技术参数也有差别,导致设计师在阀门选型过程中产生困惑,阀门的选择到底是根据什么技术参数和指标来进行,不同的设计师有不同的理解,大多数的情况下设计师都是根据中央空调和集中供热系统里管径的大小来确定电动调节阀的大小,最后造成在实际运行过程中电动调节阀没有起到良好的自动调节作用,造成房间温湿度或水温等参数波动过大、运行能耗增加、电动调节阀的损坏等等一些现象。 针对上述情况,为了保证在中央空调和集中供热水系统里电动调节阀能够在最佳工况下工作,保证控制对象的精度,笔者在此总结了电动调节阀的选型方法,因为电动二通调节阀的使用数量远大于电动三通调节阀,故本文中只讲述电动二通调节阀的选型,并且着重论述阀门口径的确定和调节特性选择的这两个最重要的选型因素。 1 确定阀门口径 1.1 阀门流通能力 阀门流通能力,也叫流量系数,用Kv表示,表示阀两端的压差为1bar,流体密度ρ=1g/cm3时,流经阀门的流量,单位是m3/h。而Kvs 表示阀门处于全开状态时阀门的流通能力,公式表示如下: 式中,Q--通过阀门的流量,m3/h; △P--通过阀门的压降,bar。 1.2 阀门的理想流量特性 阀门的流量特性反映的是阀门的相对流量(Q/Qmax)与相对行程(l/lmax)之间的关系,即 Q/Qmax=?(l/lmax) 式中,Q--调节阀在某一开度时的流量; Qmax--调节阀在全开时的流量; l--调节阀在某一开度时阀芯的行程; lmax--调节阀在全开状态时阀芯的行程。 当阀两端的压差固定不变时(ΔP=const),所得到的流量特性,称为理想流量特性。 下图就是理想流量特性曲线:

怎么确定电动调节阀的好坏

检测电动调节阀好坏的主要指标及测试方法 电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:节电动调节阀能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。 电动调节阀的工作原理:电机电源220VAC 或者380VAC,控制信号4~20mA,阀里面有控制器,控制器把电流信号转换为步进电机的角行程信号,电机转动,由齿轮,杠杆,或者齿轮加杠杆,带动阀杆运作,实现直行程或角行程。 反馈:电机运行,通过齿轮运转,由三接头的滑动变阻器输出阀门的定位信号,此外还有三根线的限位信号(全开,全开。公共线) 电动调节阀安装所需注意事项:电动调节阀最适宜安装为工作活塞上端在水平管线下部。温度传感器可安装在任何位置,整个长度必须浸入到被控介质中。 电动调节阀一般包括驱动器,接受驱动器信号(0-10V或4-20MA)来控制阀门进行调节,也可根据控制需要,组成智能化网络控制系统,优化控制实现远程监控。 检测电动调节阀主要指标有:基本误差、回差、死区、额定行程偏差、泄漏量、密封性、耐压强度、外观、额定流量系数,固有流量特性、耐振动、温度、长期工作可靠性、防爆、阻尼特性、电源电压变化影响、环境温度变化影响、绝缘电阻、绝缘强度等。 电动调节阀主要由阀体、套筒、阀瓣、阀杆等零件组成。套筒和阀瓣上都开有节流孔通过阀瓣在阀座内回转来改变过流面积,调节流量。配ZKJ型或其它型电动角行程执行器可实现遥控和自动控制。电动调节阀广泛应用于给水管路中作调节流量使用。也可在油品管路中使用。 电动调节阀的优点除高可靠、全功能、超轻型的特点外,电动调节阀还有如下好处:(1)用电源既方便又节约,省去了建立气源站的一系列费用; (2)用“气动阀+电气阀门定位器+气源”的复杂方式,它不只是增加了费用,反而带来了可靠性的下降(环节越多,可靠性差的因素增加); (3)从经济性上看,除省去气源站的费用外,还省去电气阀门定位器的费用:现在一台好的进口的电气阀门定位器,通常在5000~6000元以上,更好的在8000~10000的价位上,而这个价位基本上可购回上述高可靠的电子式执行机构; (4)环节减少了,相应减少了维修工作量。 前10项指标的要求和试验方法均与气动调节阀相同或相似,其中基本误差、回差、死区、泄漏量、密封、外观、阻尼特性、电源电压变化影响、绝缘电阻为出厂试验项目。 后3性能指标的要求和试验方法为: 1)阻尼特性电动调节阀的阻尼特性,在正、反行程的两个方向上规定为阀杆不超过3次“半周期”摆动。试验方法是在输入端分别加入输入信号范围值的20%、50%、80%信号,观察阀杆在正、反行程相应位置上“半周期”摆动次数。 2)电源电压变化影响电动调节阀的供电电压在220+20-30V范围内变化时,阀杆的位移变化值不应超过全行程的1.5%。试验方法是在电源电压为220V时,在输入端加入信号范围值的20%的信号测量相对应的阀杆行程值,然后将电源电压调到190V和240V,测量相对应的阀杆行程变化值。再依次加入信号范围值的50%、80%的信号、测量阀杆行程的变化值。 3)绝缘电阻当环境温度为10~35℃、相对湿度不超过85%时,电动调节阀的绝缘电阻应符合下列规定:各输入端子对机壳不小于20MΩ;各输入端子对电源端子不小于50MΩ;

相关文档