文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护复习题以及答案

继电保护复习题以及答案

继电保护复习题以及答案
继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.过电流继电器的返回系数( B )

A.等于0 B.小于1

C.等于1 D.大于1

2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B )

A.大于2 B.大于1.3~1.5

C.大于1.2 D.大于0.85

3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A )

A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路

C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除

4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D )

A.方向性 B.可靠性

C.灵敏性 D.选择性

5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D )

A.90°接线 B.3

0、3

C.-3、-3D.-3

0、3

6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B )

A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器

C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器

7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线

C.3

0、3

D.

A

A

+3

零序补偿电流的接线方式

8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A )

A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A )

A.选择性 B.可靠性

C.灵敏性 D.速动性

10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的( C )

A.选择性 B.速动性

C.灵敏性 D.可靠性

11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器( A )

A.灵敏度高 B.灵敏度低

C.灵敏度一样 D.保护范围小

12.高频阻波器的作用是( C )

A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越

C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流

13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比( B )

B.增大倍

A.等于变压器变比n

T

C.减少倍 D.增大3倍

14.发电机横差保护的作用是( A )

A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路

C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障

15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是( C )

A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护

C.负序电流保护 D.阻抗保护

二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.反应故障时电流增大而动作的保护称为____________________。

17.对本元件的主保护起后备作用的保护称为____________________。

18.所谓灵敏性是指对____________________发生故障的反应能力。

19.动作电流是指能使继电器动作的____________________。

20.按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越大,动作时限____________________。

21.可靠系数K取值比K要小,主要原因是考虑短路电流中____________________已经衰减。

22.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为____________________。23.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的____________________。

24.相间短路的功率方向继电器的最大灵敏角

sen

=____________________。

25.按90°接线的功率方向继电器,若

m =

c

,则

m

=____________________。

26.中性点不接地电网单相接地短路时,故障线路保护安装处通过的零序电流为该电

网所有____________________的零序电容电流之和。

27.距离保护Ⅰ段和Ⅱ段共同构成本线路的____________________。

28.反应相间短路的阻抗继电器采用的接线方式是____________________。

29.零序过电流保护的动作电流应躲过下一条线路首端发生三相短路时由零序电流

过滤器输出的最大____________________。

30.零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时____________________死区。

31.为防止过渡电阻的影响,一般在距离Ⅱ段保护上采用____________________。

32.在整定距离Ⅱ段的整定阻抗时,分支系数应取____________________。

33.阻抗继电器的动作特性在阻抗平面上沿方向所占面积越大,则受振荡影响就

越____________________。

34.纵差动保护暂态情况下的不平衡电流表达式是i

unb.max=

___________________。

35.反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护称____________________。

36.当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,可能出现很大的励磁电流,称其

为____________________。

37.对于发电机定子绕组的相间短路,要求容量在1MW以上的发电机,应装设

____________________。

38.电流比相式母线保护的基本原理是比较各连接元件____________________的不

同来区别母线内部或外部短路的。

三、简答题(本大题共7小题,每小题4分,共28分)

39.继电保护装置的基本任务是什么?

40.功率方向继电器90°接线方式的主要优点是什么?

41.零序电流速断保护的整定原则是什么?

42.对于偏移特性阻抗继电器,试写出:

(1)圆心向量;

(2)半径r的表达式;

(3)比幅式动作条件;

(4)比相式动作条件。

43.试述高频闭锁方向保护的基本原理。

44.写出变压器纵差动保护不平衡电流表达式并说明式中各量的含义。

45.试述单继电器式横差动保护的基本原理,在什么情况下带延时跳闸?为什么?

四、综合分析题(本大题共2小题,每小题7分,共14分)

46.如图所示,在单侧电源环网中,试求出过电流保护1~8的动作时限,并指出哪些保

护应装设方向元件?

47.如图所示,为发电机定子绕组A相单相接地短路示意图。α为短路点K到中性点的

匝数占总匝数的百分数,试:

(1)画出发电机单相接地短路时的零序等值电路。

(2)分析发电机内部和外部单相接地短路时,流过机端电流互感器TA的电流特点,并写出电流大小的表达式。

+

五、计算题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

48.如图所示,试计算保护1限时电流速断保护的动作电流、动作时限及校验灵敏度。已知K=1.2;Z1=0.4Ω/km; K=1.2。

49.如图所示,各线路均装设距离保护,试对保护1的距离Ⅲ段保护进行整定计

算,并求出最小分支系数。K

rel =1.25;K

res

=1.2;K

ss

=1

;

Z

1

=0.4Ω/km;U

loa.min

=0.9×

110KV

试题1答案

一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。)

1.1电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(③ )

①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏

2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若(③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。

①选择性②速动性③灵敏性④可靠性

3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(② )

①最大运行方式②最小运行方式

③正常运行方式④事故运行方式

4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② )。

①100%②2/3 ③1/3 ④ 0

5.按900接线的功率方向继电器,若I

J =-Ic,则U

J

应为( ② )

①U

AB ②-U

AB

③U

B

④-U

C

6.电流速断保护定值不能保证( ② )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。

①速动性②选择性③灵敏性④可靠性

7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(④ )。

①投入运行②有选择性的投入运行

③有选择性的退出运行④退出运行

8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③ )的后果。

①拒动②误动

③正向故障拒动或反向故障误动④损坏

9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB (④ )

①原边匝数②副边匝数

③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小

10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② )。

①速动性②选择性③灵敏性④可靠性

11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I

J =I

B

-I

A

时,U

J

=( ② )。

①U

B ②U

B

-U

A

③U

A

-U

B

④U

A

12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(① )。

①选择性②速动性③灵敏性④可靠性

13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是(③ )。

①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号

14.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6~8,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。

①正序电流②零序电流③负序电流④相电流

15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以

( ③ )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。

①微波通道②光纤通道③输电线路④导引线

二、(本题满分20分)

如图网络,试计算保护1电流速断保护的动作电流,动作时限及最小保护范围,并说明当线路长度减到20KM时情况如何?由此得出什么结论?已知Kk’=1.2,z1=0.4Ω/km,Zs.min=12Ω, Zs.max=18Ω。

解:I

dB .

max

= Es/(Zs.min + z1×L

AB

)

I

dz.A ’ = Kk'I

dB

.

max

)

2

3

(

1

max

.

.

'

1

min s

A

dz

s Z

I

E

Z

l-

?

=

LAB=60 km: LAB=20 km:

Idz’ = 2.21 (kA) Idz’ = 3.98 (kA)

Lmin =19.95 (km) Lmin =-8.92(km)

被保护线路的长度很短时,电流速断保护可能没有保护范围。

三、(本题每小题5分,满分10分)

在单电源环网系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示。1.计算输电线路过电流保护动作时间;2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方向元件及其动作正方向。

2s 1s 2.5s

0.5s 1.5s 1.5s 0.5s

四、 (本题满分10)

如图所示,各线路均装有距离保护,已知:Zs1.max=20Ω,Zs1.min=15Ω,

Zs2.max=25Ω,Zs2.min=20Ω,z1= 0.4Ω/km, Kk’’=0.8。计算保护1的距离II段

动作定值并校验动作灵敏度。

110KV 45KM 30KM

Kb=Ibc/Iab=[ 1+(zs1+zab)/zs2];

Kb.min =[ 1+(15+18)/25]=2.32;

Zdz A’’= Kk’’(ZAB+Kb×ZBC) =36.67Ω

Klm= Zdz A’’/ ZAB=2.04>1.25

五、(本题每小题5分,满分15分)

高频闭锁方向保护的原理框图如下。1.分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保

护的动

作过程;2.说明原理框图中各元件的功能与作用;3.如果通道遭到破坏,当内部故

障和外部故

障时,保护的工作会受到何影响?

1.动作过程:

?保护区内故障:两侧保护方向元件I,I’,S+动作,I’,S+动作后闭锁发讯,两侧保护均不发讯,

保护动作跳闸

?保护区外故障:近故障侧保护方向元件S+不动作,I动作后启动发讯,闭锁对侧保护

2.元件的功能与作用:

S+ :保护正方向故障时动作的功率方向元件;

I,I’:故障起动元件

t1: 区外故障切除后,近故障端保护继续发讯 t1 以闭锁对端保护,用于防止近故障端保护I先

返回(停止发讯)、远故障端S+ , I’后返回时引起的误动

t2: 通道配合延时。区外故障时,远故障端S+ , I’动作,需经t2延时才能出口,以保证可靠

收到对侧闭锁信号

3.如果通道遭到破坏,内部故障/外部故障时,保护正确/错误动作。

六、 (本题每小题5分,满分15分)

1.零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在那种情况下起作用?

区别: 零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的定值整定原则不同,动作灵敏度不同

零序电流灵敏I段动作灵敏度高,作为全相运行、发生接地故障时的接地保护,非全相运行时需退出运行;零序电流不灵敏I段的动作灵敏度低,作为非全相运行、发生接地故障时的接地保护

2.说明三种圆特性阻抗继电器,那一种受过渡电阻影响最小?那一种受系统振荡影响最小?那一种躲负荷能力最强?

受过渡电阻影响最小依次为: 全阻抗继电器/偏移/方向;

受系统振荡影响最小依次为:方向/偏移/全阻抗继电器;

躲负荷能力最强依次为:方向/偏移/全阻抗继电器;

3.闭锁式方向高频保护中采用负序功率方向继电器有何优点?

(1)可反应所有不对称故障; 增加电压记忆后,也可反应三相对称故障;

(2)没有电压死区; 保护区外故障时, 近故障侧负序电压( 功率 )高于远故障侧负序电压

( 功率 ), 容易实现灵敏度配合

(3)振荡时三相对称,不存在负序分量,负序功率方向元件不误动

试题2答案

一、(本题每小题2分,满分20分)

1.定时限过电流保护的动作时限是按阶梯时限特性来选择的。

2.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线

电流保护只切除远离电源故障点的几率为 100%。

3.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度

高。

4.按90o接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J应为 U CB。5.全阻抗继电器的主要缺点是无方向性。

6.短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要大。

7.距离III段的灵敏度校验应按分支系数K fz为最大的运行方式来确定,目的是为了保证灵敏性。

8.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处

于 ZΣ/2 处。

9.相差高频保护采用比较线路两端正序电流相位来反应对称短路。

10.对于母线保护,通常把可靠性放在重要位置。

二、(本题每小题10分,满分20分)

如图所示,在110KV 输电线路中,单位线路长度的阻抗为:X1=0.4(Ω/km),可靠系数

Kk’=1.25;系统阻抗为:Zs.max=6Ω, Zs.min=4Ω。

1. 计算:线路AB 的电流速断保护一次动作值与电流速断保护最小保护范围。

2.比较不完全星形接线两继电器方式与三继电器方式过电流保护的差别。

1.

5s

110kV 45km 30km

解:I dB.max = Es/(Zs.min + z1×L AB)

I

dz.A ’ = Kk'I

dB

.

max

)

2

3

(

1

max

.

.

'

1

min s

A

dz

s Z

I

E

Z

l-

?

=

可解得:

Idz’ = 3.77 (kA) Lmin =23.1(km)

三、(本题每小题5分,满分10分)

在双电源系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示(设电源处故障均有瞬动保护)。

1.计算输电线路过电流保护动作时间;

2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方向元件及其动作正方向。

1.5s 1s

2.5s

2.5s 1.5s 2s

解:t5=0s , t3=max{t5,t11,t12}+Δt=2.5s+0.5s=3s , t1=max{t3,t9,t10}+Δt=3s+0.5s=3.5s

t2=max{t7,t8}+Δt=2.5s+0.5s=3s , t4=max{t2,t911,t10}+Δt=3s+0.5s=3.5s ,

t6=max{t4,t11,t12}+Δt=3.5s+0.5s=4s

图中标明了功率方向元件动作正方向

四、 (本题每小题10分,满分20分)

如图所示,各线路均装有采用方向阻抗继电器的距离保护,已知:Zs1.max=15Ω,Zs1.min=10Ω,

Zs2.max=20Ω,Zs2.min=15Ω,z1= 0.4Ω/km, ?lm=750,?d=750;可靠系数Kk’=Kk’’=0.8。

110KV 50KM 25KM

1.计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。

2.在保护安装处出口短路时,距离保护一段容许的过渡电阻是多少?距离保护一段容许的最大过渡

电阻又

是多少?保护A出口20KM处发生相间短路,过渡电阻分别为10Ω、15Ω和25Ω时,保护A一段是

否动作?

为什么?

解:1.Kb=Ibc/Iab=[ 1+(zs1+zab)/zs2];Kb.min =[ 1+(10+20)/20]=2.5;

Zdz A’’= Kk’’(ZAB+Kb×ZBC) =32Ω;Klm= Zdz A’’/ ZAB=1.6>1.25

2.线路AB的一段定值为:Zdz A’=16Ω;方向阻抗继电器园半径为:r=Zdz A’/2=8Ω,因此,保护A出口20KM处发生金属性相间短路时,短路阻抗为:Zd=20×0.4=8Ω,位于方向园的园心;过渡电阻分别为10Ω、

15Ω和25Ω时,保护A一段均不动作,因为此时过渡电阻大于园半径,测量阻抗均位于园外

五、(本题每小题5分,满分10分)

高频闭锁方向保护的原理框图如下:

1.分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程,说明原理框图中各元件的功能与作用。

为什么要采用两个灵敏性不同的起动元件?

2.如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响?

解:

1.动作过程:

?保护区内故障:两侧保护方向元件I,I’,S+动作,I’,S+动作后闭锁发讯,两侧保护均不发讯,

保护动作跳闸

?保护区外故障:近故障侧保护方向元件S+不动作,I动作后启动发讯,闭锁对侧保护

2.元件的功能与作用:

S+ :保护正方向故障时动作的功率方向元件;I,I’:故障起动元件

t1: 区外故障切除后,近故障端保护继续发讯 t1 以闭锁对端保护,用于防止近故障端保护I先

返回(停止发讯)、远故障端S+ , I’后返回时引起的误动

t2: 通道配合延时。区外故障时,远故障端S+ , I’动作,需经t2延时才能出口,以保证可靠

收到对侧闭锁信号

3.如果通道遭到破坏,内部故障/外部故障时,保护正确/错误动作。

六、 (本题每小题5分,满分20分)

1.中性点直接接地系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要采用零序电流保护? 答:由于中性点直接接地系统中,单相接地短路故障几率很大(总故障80%以上),大电流接地

系统单相接地短路出现很大故障相与零序短路电流,而相电流保护灵敏度不够,故需单独设零

序电流保护。

2.说明双侧电源线路上实现同期重合闸时,检同期重合闸和检无压重合闸的工作方式与同期合闸条件。答:两侧保护跳闸后,线路无压,则无压检定侧首先合闸,使线路充电,同步检定侧检查同步

条件合格后允许同步合闸。如果无压检定侧DL偷跳,因对侧有压,不允许ZCH动作;为此在

无压检定侧同时使用同步检定,由同步检定起动ZCH。重合闸于故障时,无压检定侧DL连续

两次切除故障电流,工作条件恶劣,需定期更换检定方式。注意:同步检定侧不允许投入无压

检定方式。同期合闸条件为:(1)Um ≈Ux;(2)fm ≈fx;(3)arg(Um/Ux)≈0 3.相高频保护为什么用I1+KI2为操作电流?K值过大或过小对保护有何影响?

答:相差高频保护中,将三相电流综合为复合电流(I1+KI2)比相,可正确反映各种不同类型的故障;(I1+KI2)控制高频发讯机发讯(对高频电流进行调制),称为操作电流。K=6~8,保证了各

种区内各种不对称故障的灵敏性;I1 保证了在区内三相对称故障时操作元件的可靠工作。K值过大时难以保证三相故障时保护的灵敏度,过小则不利于不对称故障时的正确比相。

4.机定子装有纵差动和横差动保护时,发生何种故障时两种保护会同时动作?

答:相间故障时两种保护会同时动作。

试题3答案

一、(本题每小题2分,满分20分)

1.故障和不正常工作情况若不及时处理,将引起 事故 。

2.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相不完全星接

线电流保护只切除一个故障点的几率为 2/3 。

3.定时限过电流保护的动作时限是按 阶梯时限特性 来选择的。

4.按90o 接线的功率方向继电器,若I J =-Ic ,则U J 应为 -U AB 。

5.全阻抗继电器的主要缺点是 无方向性 。

6.阻抗继电器的动作特性在+R 轴方向所占面积越大,耐受过渡电阻的能力 越强 。

7.距离Ⅱ段的整定阻抗应按分支系数K fz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证 选

择性 。

8.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处

于 Z Σ/2 。

9.高频保护采用允许信号的主要优点是 加快动作速度 。

10.对于中性点可接地或不接地的变压器的接地故障需要装设零序电流保护和 零序电流电

压保护 。

二、(本题每小题10分,满分20分)

如图所示,在110KV 输电线路中,线路AB 的负荷电流为175A,,系统阻抗为:Xs=4Ω,单位线路

长度的阻抗为:X=0.4(Ω/km),Kk ’=1.25; Kk ’’=Kk=1.15; Kzq=1.5; Kh=0.85。

1.计算:电流速断保护、限时电流速断保护、过电流保护动作值与动作时间。

2.比较不完全星形接线两继电器方式与三继电器方式过电流保护的差别。

1.5s

110kV 45km 30km

解:

1.线路AB 的保护A 速断保护

)(77.3)4.0454(3/11525.1)

(min .)3(max ..1'.KA Z Z E I K I AB s B d K A dz =?+?

=+=?=

2.线路AB 的保护A 的II 段保护

求动作电流(与下条线路电流速断动作值配合):

)(25.2)4.0304.0454(3/11525.11.1)

(min .)3(max ..12''.KA Z Z Z E I K K I BC AB s c d K K A dz =?+?+?

?=++=??=

动作时间 :t A ''=0.5s

灵敏度校验: 3

.134.125.2)454.043115

23()23(''.max .'.min ..>=?+?=+?==A

dz AB s s A dz B d lm I Z Z E I I K

3.线路AB 的保护A 的III 段保护 )(487.023085.05.12.1)(max .3.kA I K K K I f h zq

K A dz =??=

??=

三、(本题每小题5分,满分10分)

在单电源环网系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示。

1.计算输电线路过电流保护动作时间;

2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方向元件及其动作正方向。

1.5s 1s

2.5s 2s

解: t5=t7+Δt=2s , t3=max{t5,t8}+Δt=2s+0.5s=2.5s , t1=max{t3,t9}+Δt=2.5s+0.5s=3s

t2=max{t7}+Δt=1.5s+0.5s=2s , t4=max{t2,t9}+Δt=2.5s+0.5s=3s ,

t6=max{t4,t8}+Δt=3s+0.5s=3.5s

t1

四、 (本题每小题10分,满分20分)

巳知采用幅值比较方式构成继电器的两个电压量:U 1=K I I j ,U 2=K U U J -K I I j ,且动作条件为|U 1|≥|U 2|,

试问:

(1)所构成的继电器是什么继电器?该继电器的整定值是什么?

(2)测量阻抗为Zj ,整定阻抗为Zzd 时,根据动作方程画出相应的交流回路结线图及动作特

性阻抗圆。

解:(1)由动作方程,有 |1/2*(2K I /K U )|≥|Z J - 1/2*(2K I /K U )|

因此,该继电器是方向阻抗继电器,且其整定阻抗为2K I /K U

(2)相应的交流回路结线图及动作特性阻抗圆如下

五、(本题每小题5分,满分10分)

(1)完成变压器(Y/? -11接线)差动保护二次回路接线的原理图。

(2)标出二次回路中电流的方向,写出差动电流的表达式。(一次侧电流方向:Y→?;一次侧电

流正方向:流出变压器电流为负,流入变压器为正)

解:(1)二次回路接线的原理图及电流方向如下。

(2)差动电流的表达式(A相为例) Icd A = (I Y A2-I Y B2)-IΔA2

六、 (本题每小题5分,满分20分)

1.何为系统最大/最小运行方式?在电流保护整定/校验时各选择那种方式?

答:短路时通过该保护的短路电流为最大/最小的可能运行方式,称为系统最大/最小运行方式。在电流保护整定/校验时各选择最大/最小运行方式。

2.高频闭锁方向保护中采用按900接线方式的功率方向继电器作为方向元件时带来什么问

题?如采用负序功率方向继电器会有何优点?此时的缺点是什么?

答:900接线功率方向元件有电压死区,振荡时可能误动。采用负序功率方向继电器的优点:

(1)可反应所有不对称故障;(2)没有电压死区; 保护区外故障时, 近故障侧负序电压( 功

率 )高于远故障侧负序电压 ( 功率 ), 容易实现灵敏度配合;(3)振荡时三相对称,不存在负

序分量,负序功率方向元件不误动。缺点:不反应三相对称故障;需采用三相对称故障辅助启

动元件。

3.a.何为潜供电流?它对于单相重合闸动作时间有何影响?b.说明同期合闸条件。

答:a.潜供电流是指单跳后健全相电势经相间藕合电容向故障点提供的短路电流及健全相负荷电流经相间互感在故障相产生的感应电势通过对地电容向故障点提供的短路电流。由于存在潜供电流,使短路点电弧熄灭时间、介质绝缘恢复时间增大,相应单相重合闸延时较三相重合闸延时增大。

b.同期合闸条件:(1)Um≈Ux;(2)fm≈fx;(3)arg(Um/Ux)≈0

4.变压器励磁涌流是在什么情况下产生的?它有何特点?在变压器差动保护中是怎么利用涌流的这些特点来消除涌流对差动保护的影响?

答:变压器正常工作时, 磁通滞后于工作电压U的角度为900;变压器空载合闸或外部故障切除、电压恢复时,如果工作电压瞬时值为0,应有= –m;由于磁通不能突变,出现幅值m的非周期分量磁通;再考虑铁芯剩余磁通S,出现最大磁通max=2m + S,使得变压器铁芯严重饱和,产生很大的励磁涌流。

变压器励磁涌流的主要特点是:(1) 变压器励磁涌流包含有很大成分的非周期分量(对称涌流除外); (2) 变压器励磁涌流包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主;(3) 变压器励磁涌流波形之间出现间断。

在变压器纵差保护中防止励磁涌流影响的方法是(1)针对变压器励磁涌流的非周期分量,采用速饱和变流器BLH;(2) 针对变压器励磁涌流的波形之间出现间断,鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别;(3) 针对变压器励磁涌流包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主的特点,利用二次谐波制动等,都可以在变压器纵差保护中防止励磁涌流的影响。

继电保护考试试题【B卷答案】

继电保护考试试卷[B] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为(20 )倍额定电流时,变比误 差不超过(5% )。 2.总调网管管理的PCM、SDH(不含与线路保护、安稳装置接口的板卡、线缆)、光缆检修, 时间小于( 2小时),受影响的纵联差动保护装置在具备两个运行正常的不同传输路由,或受影响的其它线路纵联保护在具备运行正常的自愈环方式通道时,可以申请不退出。3.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 4.继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10% ),而角误差不应超过 (7度)。 5.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 6.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆OPGW经光电转换,比较线路两侧电流的( 幅 值)和( 相位)来判别故障点范围的。 7.在系统振荡过程中,系统电压最低点叫(振荡中心),位于系统综合阻抗的(1/2 )处。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

05级继电保护复习题+答案(综合版)

2005级电力系统继电保护原理考试题型及复习题 第一部分:考试题型分布 (1)简答题(40分):5分×8题 (2)计算题(30分):15分×2题,内容为三段电流、距离保护整定计算(3)分析题(30分):(10-15)分×(2-3)题,内容如复习题第二章第5题。 第二部分:各章复习题 第一章 1.继电保护装置的基本任务是什么? 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反应电气元件的不正常运行状态,而动作于发出信号、减负荷或跳闸 2.试述对继电保护的四个基本要求的内容; 选择性:保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围昼缩小, 以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:力求保护装置能够迅速动作切除故障。 灵敏性:对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:可靠性主要指保护装置本省的质量和运行维护水平。 3.如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明: (1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围; (2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时切除还是带时限切除; (3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况。 第二章 1.试对保护1进行电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的整定计算(线路阻抗0.4Ω/km,电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段 的可靠系数分别是1.3、1.1、1.2,返回系数0.85,自起动系数1。

(参考答案:34 .1,92.3,2,776.073.1,5.0,78.10%,3.41,93.4''min =========II I sen act sen act act K s t KA I K s t KA I s t l KA I ) 2. 试整定保护1的电流速断保护,并进行灵敏性校核。图示电压为线电压(计算短路电流 时取平均额定电压),线路电抗为km X /4.01Ω=,可靠系数3.1='rel K 。如线路长度减小到50km 、25km ,重复以上计算,分析计算结果,可以得出什么结论? 参考答案:75km 时:.1 2.03act I kA '=min.131.8%α= 50km 时:.1 2.65act I kA '=min.114.5%α= 25km 时:.1 3.82act I kA '=min.10α< 3. 三段电流保护的整定计算: (1)AB 和BC 线路最大负荷电流分别为120A 、100A (2)电源A :Ω=Ω=20,15max .min .S S X X ;电源B :Ω=Ω=25,20max .min .S S X X (3)8.1,85.0,2.1,15.1,25.1==='''=''='MS re rel rel rel K K K K K 试整定线路AB (A 侧)各端保护的动作电流,并校验灵敏度。

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路 概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度的保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 7.答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为最 大运行方式、最小运行方式 答:最大运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最大,对应系统等值阻抗最小。 最小运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最小,对应系统等值阻抗最大。 8.三段式电流保护整定原则及其计算(启动电流、动作时间、灵敏度校验) 答:见结尾例题1 9.中性点经消弧线圈接地系统的补偿方式 答:完全补偿、欠补偿、过补偿 10.90°接线方式下功率方向元件的电压电流是什么 答:电压是安装地点母线电压,电流为短路电流。 90度接线的概念:三相对称、且cosφ=1时,引入的电流与电压的夹角。即cosφ=1,测量电流超前测量电压为 90°的接线方式。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 1.过电流继电器的返回系数(B ) A.等于0B.小于1 C.等于1D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2B.大于1.3~1.5 C.大于1.2D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D)A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A ) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

相关文档
相关文档 最新文档