施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表

表号:A-1

工程名称:中电投张北大囫囵风电场二期工程编号:

本表一式2份(承包商、监理工程师各1份),附送审稿1份,经审查修改后出版,正式方案交监理工程师2份(存档1份、专业监理工程师1份),送建设单位1份。

中电投张北大囫囵风电场二期工程

中电投张北大囫囵风电场二期2#标段风力发电工程

风机安装工程施工方案(作业指导书)

编制单位:山西电建二公司中电投审定单位:黑龙江润华电力工程管理公司张北风电场工程项目部中电投张北风电场项目监理部

批准:年月日总监理师:年月日审核:年月日专业监理师:年月日编制:年月日建设单位:年月日

目录

1.1工程简况 (5)

1.2建设规模 (5)

1.3气象、水文 (5)

1.4交通情况 (5)

1.5工程特点 (5)

1.6工程范围 (5)

1.7主要设备参数 (6)

2.编制依据 (6)

3.施工单位组织机构 (7)

4吊装机械选用 (8)

5.人员资质、配备及分工 (9)

5.1 施工力量的配置计划 (9)

5.2项目管理人员分工: (9)

6.安全措施及危险点分析 (10)

6.1危险点: (10)

6.2控制措施: (10)

6.3环境因素识别评价与控制表 (11)

7.质量控制 (16)

7.1 (16)

8作业交底卡 (17)

9 施工作业程序 (17)

9.1施工准备 (17)

风机基础砼经过充分养护,强度达到设计要求,基础四周完全回填压实,并已办理移交验收签证后安装。 (17)

9.2吊装工序流程 (17)

9.3塔筒吊装方案 (18)

9.4机舱吊装方案 (20)

9.5叶轮组合吊装方案 (21)

a.由于叶轮的直径较大,所以组合时,应先将组合场地、设备存放场地规划选择好,同时,要设计好叶片组合时的顺序并按此顺序摆放好叶片。保证叶片支架落地后受力点均衡。 (21)

附表2安全管理机构: (3)

附表3质量管理机构: (3)

附表5 (6)

施工技术交底卡 (6)

中电投张北大囫囵风电场二期2#标段风力发电工程

风机安装工程施工作业指导书

1.工程概述及工作范围

1.1工程简况

中电投张北大囫囵风电场位于河北省张北县大囫囵镇境内。本工程由中国电力投资有限公司投资,中国电力建设工程咨询公司设计,黑龙江润华电力工程监理有限公司进行监督管理,山西电建二公司承建,风机生产厂家是华锐。

1.2建设规模

本期工程安装33台1500kW的风力发电机组,装机容量为49.5MW。风机叶轮直径为77m,轮毂高度为70m,机舱重量约58t。

1.3气象、水文

张北县地处坝上高寒区,属中温带亚干旱季风气候,年降水量400毫米左右,年平均气温3.7℃。年平均7级以上大风日数30天左右。全年无霜期90-110天,光照充足,昼夜温差大,干旱、多风、少雨、无霜期短是主要的气候特征。

1.4交通情况

风电场变电站位于河北省张家口市张北县大囫囵镇境内,距离万宝庄村约2km,距张北县城约75km,距张家口市约120km,交通较为便利。

1.5工程特点

单件吊装重(机舱重58t),吊装高度高达70m,组合体吊装受风的影响很大。本工程施工环境地处山区比较偏僻,道路崎岖弯多坡陡,地势高差较大,材料、设备运输困难,施工用电、水比较困难,气候比较寒冷。

1.6工程范围

10台1500KW风机吊装:

风力发电机的吊装、以及配合系统调试、风机的清理等。

包括但不限于塔筒、机舱、发电机、叶轮以及配套的设备部件的到货卸车、保管;吊装设备运输、进出场、机械设备站位、场内拆卸及转移;叶轮的现场组装;塔筒、机舱、

发电机、叶轮等的吊装、风机内部电气线缆及设备安装等。

1.7主要设备参数

主要部件参数一览表

2.编制依据

2.1 国家及电力部颁发的相关现行有效版本的技术规范、规程

2.2 中电投张北大囫囵风电场二期49.5MW风力发电工程风机安装招标文件

2.3 中电投张北大囫囵风电场二期49.5MW风力发电工程风机安装工程施工组织总设计

2.4 华锐公司提供的现场安装规范文件

2.5 电气装置安装工程施工及验收规范(合编)

2.6 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂)

2.7 国家电网公司安全生产规程规定

2.8 DL796-2001风力发电场安全规程

2.9 设计安装手册及设计提供的技术文件

2.10总公司编制的质量手册和有关的程序文件

2.11 300t履带吊、80t汽车吊、50T履带吊、25T汽车吊主要性能手册

2.12 以往风电厂的安装经验

2.13 现场调查资料

3.施工单位组织机构

由风机安装项目指挥组负责整个工程的技术、质量、安全等管理工作,质量、安全等部门负责本工程施工过程中的安全文明施工、质量控制等各项辅助职能管理。施工组织机构图如下:

4

选择1台三一重工SCC3000WE(300T)履带吊作为主吊机械,同时配备1台中联重科50 吨履带吊为副吊,1台257中联重科80吨汽车吊和一台25吨汽车吊作为叶片轮毂组装吊,吊装机械可从附近施工现场调配。

三台汽车吊吊装工况见下表:

5.人员资质、配备及分工

5.1 施工力量的配置计划

由风机安装项目部负责整个工程的技术管理工作,电气安装班负责整个工程电气的安装工作,质量、安全等部门负责本工程施工过程中的安全文明施工管理、质量控制等各项辅助职能管理。

所有参加工作人员必须经项目部三级安全培训教育并考核合格后,领取上岗证方可作业。特种作业人员需持有国家质监部门核发的资格证。

施工力量的配置计划见下表:

5.2项目管理人员分工:

项目经理:负责整个项目的计划、组织、施工管理;

质量、技术主管:负责项目的质量管理工作和对本项目的技术负责,对风机安装的技术问题给以指导;

安全主管:负责施工现场的安全管理工作;

起重指挥:负责现场设备的吊装工作,是施工现场的直接负责人;

副起重指挥:塔筒、机舱、叶轮安装时,当设备在高空起重指挥无法清晰看到,此时起重指挥权交给副起重指挥,由其负责在上部平台指挥吊车动作。

6.安全措施及危险点分析

6.1危险点:

6.1.1施工人员对施工要求、职责不明确,造成事故隐患。

6.1.2吊车有多人指挥,信号不明确,造成事故隐患。

6.1.3高处作业人员未系好安全带,容易导致高处坠落。

6.1.4施工时未设立安全警戒区,无关人员随意进入施工现场以及有人在吊车下逗留或通行,造成事故隐患。

6.1.5吊装大件时未系好溜绳,空中打转造成碰撞。

6.1.6电动工具使用前未检查漏电开关是否正常,并在雨天使用,存在触电安全隐患。

6.1.7在风速超过12m/s或其它恶劣天气情况下继续作业,造成事故隐患。

6.1.8使用液压扳手时将手放入扳手手柄与液压杆之间,容易夹伤。

6.1.9塔筒内电缆着火。

6.1.10施工过程中因漏电、汽油发电机漏油、废弃棉纱等造成环境污染。

6.2控制措施:

6.2.1施工前施工负责人和技术负责人必须做好安全、技术、环保交底,做到人人心中有数,各司其责。

6.2.2吊车应由专人负责指挥,指挥信号清晰明确后方能作业。

6.2.3高处作业必须系好安全带,挂在上方牢靠处。

6.2.4施工时设立安全警戒区,用安全色带围住,禁止非施工人员进入施工现场,任何时候,任何人不得在吊车下逗留或通行,非工作人员不得进入吊装范围。

6.2.5吊装大件时必须系好溜绳,防止构件空中打转。

6.2.6使用电动工具时要检查防止漏电,雨天禁用。

6.2.7 风速超过12m/s或其它恶劣天气,停止吊装作业;风速超过10m/s时,停止机舱吊装作业;风速超过8m/s时,停止叶轮吊装作业。

6.2.8 在风速≥12m/s 时,停止在风轮上工作;风速≥18m/s(8级及其以上)时,停止在机舱内工作;

6.2.9雨、雪天气做好防滑措施,大雨、大雪天气停止吊装作业。

6.2.10使用液压扳手时不得将手放入扳手手柄与液压杆之间,防止夹伤。

6.2.11在塔筒内严禁抽烟,并放置一定数量的灭火器。

6.2.12施工过程中做好可靠的预防措施,出现漏油情况应及时用容器接好,关闭相关阀门,同时清除油污。

6.2.13吊装人员要注意力集中,塔架及机舱对接时,严禁将头、手伸出塔架。在塔架及机舱内不能单独一人作业。

6.2.14施工作业人员上下攀登时必须使用安全保护器,在悬空作业时必须使用速差自锁器或缓冲绳。

6.2.15若需要在地面与轮毂内同时作业时,作业人员应通过对讲机相互联系,为提高安装工作效率和安装工作质量,在安装之前必须合理安排工作人员。

6.2.16离开塔架前,请关掉照明灯,锁上门锁。

6.2.17要求文明施工,将施工中产生的垃圾分类回收,节约能源,保护环境。

6.3环境因素识别评价与控制表

6.3.1风机吊装作业

6.3.2办公活动

序的控制要点。

7.2吊装前要按厂家技术资料要求复检基础环法兰的水平度。

7.3高强螺栓按十字交叉的顺序进行紧固。

7.4 高强螺栓紧固必须达到设计值。

7.5塔筒法兰外侧不允许有间隙。

7.6各法兰上外侧都必须涂抹密封胶。

7.7吊装完成后,连接好导电轨,并紧固。

7.8严格控制各工序的施工程序,办理工序交接手续。

7.9施工质量满足厂家要求。

8作业交底卡

附表4安全交底卡

附表5施工技术交底卡

9 施工作业程序

9.1施工准备

风机基础砼经过充分养护,强度达到设计要求,基础四周完全回填压实,并已办理移交验收签证后安装。

道路:通往安装现场的道路要平整,地压不少于20t/m2,每个风机安装场地面积足够且场地平整,面积约为50×40m2,适合1台主力吊车和1台辅助吊车作业。

主力吊车的站位在风机基础的主风方向或反向位置,辅助吊车根据作业需要站位。

安装所需的吊装机械、吊装工具准备齐全,经检验合格后方可在工程上使用。

到场的设备、零部件质量通过有关部门的验收并具有报告/合格证。

吊装前应与气象部门进行联系,了解近期的天气情况,合理安排吊装时间。

9.2吊装工序流程

安装流程图

9.3塔筒吊装方案

塔筒的形式为主体圆锥—筒状,高度约70m,分三段供货。塔筒与基础、塔筒各段之间的连接为高强螺栓连接。

A 底段塔筒的吊装

a.准备工作:

对基础清理、找平、划线、配制垫铁;

高强螺栓到货后应进行复检,合格后方准使用;

对连接螺栓进行处理、试拧;

塔筒运输并存放到基础附近的起吊位置;

吊车布置场地要平整夯实,使地基强度满足吊装要求;

对塔筒进行检查,现场复验其各部尺寸,如发现设备缺陷,现场能处理的,在安装专家的指导下进行处理;

塔筒内下部的设备(配电盘等)按图纸设计吊装安放完毕;

对基础环和塔筒的上下连接法兰进行清理,并在基础环的上法兰和下段塔筒的下法兰上按照要求均匀涂抹密封胶;

塔筒上下法兰面处理好,做好就位时的方向标记。

b.塔筒吊装:

(1)300T履带吊专用工具吊住塔架上部,50T履带吊用专用工具吊住塔架上部,并在下部拴绑两根拖绳。

(2)主副吊车同时起吊,待塔筒离开地面以后,主吊车继续提升,副吊车则调整塔筒底端和地面距离,当塔筒离地约1.5米时,副吊车停止上升,通过调整副吊车的大臂与主吊车配合使塔筒处于垂直状态时,拆去副吊车的钢丝绳以及下法兰上的塔筒吊具,并清理塔筒下法兰面;

(3)主吊车缓缓提升塔筒,将塔筒移至基础环上方时,安装人员迅速在基础环法兰上打好一圈密封胶,并调整好塔筒方向(根据业主拟定的塔筒门方向),缓缓下降吊钩,在两法兰接触前,安装人员穿上定位销并定好位置,迅速在每个定位销两侧带上准备好的螺栓,带上大约1∕3的螺栓后,再次放低吊钩到两个法兰面完全接触,此时吊车仍需保持8吨以上的起重力,带完所有剩下的螺栓(安装螺母时注意字的一面向外);

(4)用电动扳手按十字方式交叉紧固所有螺栓后,将吊车起重力降至2吨;

风电机组吊装施工方案

. . . . 风力发电机组吊装工程施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及特点 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 工程特点 (2) 三、风机各部件主要参数 (3) 3.1 塔架主要技术参数 (3) 3.2 机舱、轮毂等部件主要技术参数 (3) 3.3 风轮部件主要技术参数 (3) 四、吊装前应具备的条件 (4) 4.1 风机基础验收 (4) 4.2 风机设备转运 (4) 4.3 道路维护 (4) 4.4 通讯设备 (4) 4.5 道路及平台要求 (5) 4.6 模拟运输 (5) 4.7 设备装卸 (5) 五、安装前的准备工作 (6) 六.卸车方案 (13) 6.1 塔筒卸车 (13) 6.2 机舱卸车 (13) 6.3 轮毂卸车 (13) 6.4 叶片卸车 (14) 七、风力发电机组吊装程序、方法 (15) 7.1 风力发电机组吊装工艺流程 (15) 7.2 塔架吊装 (16) 7.3 机舱吊装 (25) 7.4 叶轮吊装 (27) 7.5 电气安装 (36) 八、施工进度计划 (51) 九、质量保证措施 (52) 9.1 公司质量方针与质量目标 (52) 9.2 本工程质量目标 (52) 9.3 质量保证的行政管理措施 (52) 9.4 质量保证的技术措施 (53) 9.5 质量保证的资源配备 (53) 9.6 质量控制点 (53) 9.7 质量薄弱环节预测及预防措施 (55) 十、安全保证措施 (57) 10.1 安全管理目标及方针 (57) 10.2 确保施工安全的保证措施 (57) 10.3 安全技术措施 (57) 10.4 危险源辨识 (61) 10.5 应急措施 (65) 十一.环境保护与文明施工 (68) 11.1 环境保护 (68) 11.2 文明施工 (72)

XXX风电安装施工方案

. XX风电场风力发电机组安装工程施工方案 编制单位: 编制人: 编制日期:

施工方案审批页

目录 1 工程概况 (1) 2 吊装平台规划 (3) 3 机组吊装的施工方法 (4) 4 施工网络进度计划 (23) 5 施工设备、机具及量具计划 (25) 6 项目管理组织机构及施工劳动力资源计划 (26) 7 施工质量保证措施 (28) 8 施工安全保证措施 (32) 9 文明施工及环境保护措施 (37) 10 冬雨季施工预防措施 (40)

1工程概况 1.1工程名称:XX风电场风机安装工程 1.2工程地址:云南省安宁市 1.3工程简述 XX风电场主要分为东、西两部分,西部区域主要位于安宁市与楚雄彝族自治州交界的山脊上,还有一部分位于安宁市青龙镇与禄脿镇交界的山脊,地理坐标介于北纬24°7′6″~25°7′6″,东经102°10′10″~102°14′17″之间,高程介于2100m~2600m之间;东部区域主要位于安宁市青龙镇与温泉镇交界的山脊上,地理坐标介于北纬25°0′2″~25°3′10″,东经102°20′41″~102°26′14″之间,高程介于2000m~2500m之间,本工程共布置43台2000kW风力机组,总装机86MW。 项目业主: 设计单位: 项目监理: 施工单位: 1.4工程量及机组参数 实物量安装43台单机容量为2000kW的风电机组。

1.5工程特点 ?高、大、重是风力发电机组的施工特点,设备吊装是施工的重点和难点; ?场区处于高山,多风、强阵风对机组吊装施工会产生不利的影响。 ?安装分两个区域进行。距离跨度较大,设备和机械需要二次转场。 1.6编制依据 ?招标方提供的招标文件及技术资料; ?《厂家提供的2.0MW风电机组现场安装手册》; ?《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252-2010 ?《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 ?《工程测量规范》GB50026-2007 ?《建筑电气安装工程质量验收规范》GB50303-2002 ?《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 ?《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 ?《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 ?《风力发电场项目建设工程验收规程》DLT5191-2004; ?《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); ?《起重机械安全规程》GB6067.1-2010 ; ?《起重工操作规程》SYB4112-80; ?《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》; ?《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006; ?《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH 3515-2003 ?《风力发电场安全规程》DL796-2001 ?《中华人民共和国环境保护法》 ?《中华人民共和国水土保持法》 ?同类型工程施工经验、施工管理文件、资料及施工方案和工程技术总结

风机基础土方开挖及回填专项施工方案

国电灌阳正江岭风电场工程 风机基础土石方开挖专项施工方案 中国电建集团重庆工程有限公司 国电灌阳正江岭风电场工程项目部 二0一八年八月三日

批准:审核:编制:

国电灌阳正江岭风电场工程

目录 1. 编制依据和编制原则...........................................................................................................................- 1 - 1.1. 编制依据...................................................................................................................................- 1 - 1.2. 编制原则...................................................................................................................................- 1 - 2. 工程概况...............................................................................................................................................- 1 - 2.1. 参建单位...................................................................................................................................- 1 - 2.2. 具体情况...................................................................................................................................- 2 - 3. 施工部署...............................................................................................................................................- 4 - 3.1. 施工特点...................................................................................................................................- 4 - 3.2. 施工准备...................................................................................................................................- 4 - 4. 土石方施工...........................................................................................................................................- 5 - 4.1. 范围...........................................................................................................................................- 5 - 4.2. 场地清理...................................................................................................................................- 5 - 4.3. 技术要求...................................................................................................................................- 5 - 4.4. 基槽开挖...................................................................................................................................- 5 - 4.5. 土石方开挖...............................................................................................................................- 6 - 4.6. 土方回填...................................................................................................................................- 7 - 5. 资源配置计划.......................................................................................................................................- 8 - 5.1. 主要施工机械设备配置...........................................................................................................- 8 - 5.2. 劳动力计划安排.......................................................................................................................- 8 - 6. 质量保证措施.......................................................................................................................................- 8 - 6.1. 工程质量目标...........................................................................................................................- 8 - 6.2. 质量管理目标...........................................................................................................................- 8 - 6.3. 质量管理体系...........................................................................................................................- 8 - 6.4. 质量保证措施...........................................................................................................................- 9 - 6.5. 特别重要工序、关键工序、特殊工序的识别及控制 ...........................................................- 9 - 7. 安全保证措施.....................................................................................................................................- 10 - 7.1. 安全目标.................................................................................................................................- 10 - 7.2. 安全组织机构.........................................................................................................................- 10 - 7.3. 安全保证措施......................................................................................................................... - 11 - 8. 文明施工保证措施............................................................................................................................. - 11 - 8.1. 文明施工目标.........................................................................................................................- 12 - 8.2. 文明施工保证措施.................................................................................................................- 12 - 9. 环境、水土保持保护措施.................................................................................................................- 12 -

风电机组吊装施工方案

风力发电机组吊装工程施工方案

目录

一、编制依据 1、本工程投标及合同文件; 2、本工程《施工组织设计》; 3、《电业安全工作规程》DL048-; 4、《起重机设计规范》GB3811-2008; 5、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-; 6、《起重机械安全规程》GB6067-; 7、《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-; 8、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-; 9、《钢结构工程施工验收规范》 GB50205-2001; 10、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-; 11、《污水综合排放标准》 GB8978-1996; 12、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006; 13、《风电场工程技术手册》; 14、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 15、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 16、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 17、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB 50170-2006; 18、《风力发电机组验收规范》GB-T_20319-2006;

19、《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191-2004; 20、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DLT 5161-2002; 21、《风电施工组织设计规范》DL/T 5384-2007; 22、《风力发电机组塔架》GB/T19072-200X; 23、《风力发电机组齿轮箱》GB/T19073-2008; 24、《风力发电机组 2通用实验方法》GB-T ; 25、国家和行业其它相关规范和标准; 26、《W2000型风力发电机组安装手册》2011(上海电气风电设备有限公司); 27、执行中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司的有关标准及规定; 28、公司《质量、环境与职业健康安全管理体系文件》以及我公司多个风电场工程吊装 施工的有关经验资料。 二、工程概况及特点 工程概况 XXX风电场位于XX市东南约65km。场址区海拔高度在2000m~2100m 之间,为低山丘陵地貌,梁沟发育,山顶场地较为开阔,地形起伏不大。场区通过场内道路与西侧202省道相通,对外交通较为便利。XXX风电场无破坏性风速,风的品质较好,盛行风向稳定,风能资源较好,具有一定规模的开发的前景,是一个较理想的风力发电场。 XXX风电场工程包括25台×风电机组及附属设施(风机、塔筒、基础环、接地网、基桩、箱变及高低压侧电缆敷设和电缆头制作、照明等)的土建、安装、系统调试(风机本体调试除外);风场道路、风机吊装平台、水土保持施工;厂内35KV集电线路材料的购置、土建和整体安装;设备接卸、保管;上述范围项目的地基处理,各系统的单体调试、分系统调试、整套启动调试的辅助配合工作。 本风电场内拟安装25台W2000C-99-80型风力发电机组(ⅢB),风机轮毂高为80米。单台风机机组主要由塔筒、机舱、轮毂和叶片等组成。

风电安装施工组织设计

辉腾锡勒风电场100MW世行项目工程( B1标段:风机安装) 施工组织设计

目录 第一章编制说明、依据、范围及工程概况 (4) 第二章施工部署 (8) 一、部署原则 二、工程建设目标 第三章现场总平面布置 (9) 第四章主要机械设备配置及进场计划 (10) 一、主要施工机械装备一览表及进场计划 第五章劳动力计划 (12) 第六章施工管理 (14) 一、项目管理机构 二、施工各岗位职责及管理制度 三、施工技术准备及管理 四、物资管理 五、建立收发文和资料管理制度 六、施工现场周边关系协调 第七章施工方法 (23) 一、施工机械的选择 二、施工顺序 三、施工条件准备 四、卸车和掏箱 第八章分部分项工程及工程重点、难点的施工方法 (25) 一、设备吊装吊车的选择 二、变频柜安装过程 三、底部塔筒的吊装 四、第二节塔筒的吊装

五、第三、第四节塔筒的吊装 六、机舱安装 七、转子的安装 八、其它工作 第九章设备的存放 (32) 第十章施工进度网络计划及工期进度保证措施 (33) 一、开竣工日期及进度网络计划 二、工期进度保证措施 1、组织保证措施 2、劳动力保证措施 3、机械设备保证措施 4、周转工具保证措施 5、进度计划动态控制措施 第十一章保证工程质量管理措施 (37) 一、质量保证体系 二、质量管理制度 第十二章安全生产保护措施 (41) 一、安全生产方针及目标 二、组织管理 三、安全教育 四、安全生产技术措施 1、安全防护技术措施 2、施工机械安全技术措施 3、吊装作业安全技术措施 第十三章冬雨季施工措施 (46) 第十四章环境保护、降低环境污染及噪音措施 (48) 第十五章文明施工措施 (51)

风机基础冬季施工措施

目录 一.工程概况 ......................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工案 (2) 三、施工工艺 (4) 四.施工质量保证措施 (5) 五.职业健康安全与环境管理针和目标 (7) 六. 职业健康安全与环境管理 (8) 七.特殊作业措施 (8)

一、工程概况 1、编制依据 1.1 《风机基础施工图》NA07511S 1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204—2002 1.5《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 1.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 1.7 《建筑施工手册》 1.8《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 1.9《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 混凝土冬季施工规 2、工程简介 本工程为华电六盘山风电武塬一期49.5MW工程,共有华创82/1500KW风机电组33台。33台风机基础承台为现浇钢筋混凝土棱台型扩展基础,基础混凝土强度等级为C35。 二、工程施工案 进入冬季施工,为保证混凝土的浇筑质量,风机基础施工搭设暖棚,暖棚生火进行升温。 1、钢筋

钢筋为HRB335级和HRB400级,钢筋在钢筋加工场集中加工,再由平板车运送至现场安装,钢筋上有结冰时必须清理干净。 2、模板 模板表面的杂物或结冰必须清理干净,防止粘模。 3、混凝土 3.1进入冬季施工,为了保证混凝土的搅拌质量,混凝土拌合站的主机用彩板保温,必要时用电炉加热。外加剂存放在地下保温处,保温棚用电炉保温。子采用碎,遇到雨、雪天气,用彩条布覆盖砂、,防止砂、与雨、雪相混后,形成冰团。 3.2基础混凝土一次性浇筑完成,不留设施工缝。混凝土在拌和站集中搅拌,混凝土罐车运输,混凝土汽车泵进行浇筑。冬期施工,因为水的热容量较大且容易加热,所以首先采用加热混凝土拌合用水的法。水温加热到60~70℃。 3.3、冬季施工混凝土拌合时,掺入M10防冻型泵送剂。掺入防冻型泵送剂为了降低混凝土的冰点,使混凝土在负温条件下不致产生冻害,混凝土拌合中掺加防冻型泵送剂,同时也是为了加快模板和蓬布的转率,防冻型泵送剂掺量由试验室经试验确定。并出具冬季施工混凝土配比通知单 3.4、混凝土浇筑时,混凝土水平运输采用混凝土罐车输送,为减少输送途中的热量损失,当最低温度低于-5℃时,混凝土罐车着罐衣,当最低气温低于0℃,汽车泵用棉被将输送管包裹,防止泵管里混凝土受冻。 3.5、混凝土养护 依据冬期施工对混凝土养护的要求,风机基础混凝土浇筑前搭设暖棚,同时在暖棚架

风电吊装专项方案

国电**********B区201MW工程风机吊装专项方案 批准: 核定: 审查: 校核: 编写: 项目部 二○一四年三月

目录 1 工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程建设规模 (1) 1.3工程量 (1) 1.2工期 (2) 2 编制依据 (2) 3 施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2施工人员 (3) 4 施工方案 (5) 4.1吊装机械选用 (5) 4.2主要设备参数 (6) 4.3吊装工序 (6) 4.4设备卸车 (7) 4.5设备的接收及检验 (7) 4.6控制柜、变流器柜及其支架的安装 (7) 4.7塔筒吊装 (7) 4.8机舱吊装 (10) 4.9轮毂、叶片等的吊装 (12) 4.10电气安装 (13) 5 质量通病及预防措施 (16) 6 施工安全保证措施 (16) 6.1施工安全目标 (16) 6.2职业健康安全管理体系 (17) 6.3组织保证 (17) 6.4制度保证 (17) 6.5安全组织技术措施 (21) 6.6应注意的事项 (22) 6.7危险因素的识别与控制 (26) 6.8应急救援措施 (28) 6.9事故后处理工作 (31) 7环境保护及文明施工 (32) 7.1文明施工管理目的和总体目标 (32) 7.2组织管理机构 (33) 7.3职责 (33) 7.4文明施工的实施 (34) 7.5安全文明施工教育与培训 (34) 7.6制定相应文明施工措施 (34) 7.7环境保护目标 (37) 7.8环境保护措施计划 (37) 7.9政策法规及主要依据 (38) 7.10水土保持措施 (38) 7.11噪音环境保护措施 (39) 7.12环境空气保护措施 (39) 7.13人群健康保护措施 (40) 7.14重大环境污染事故预案 (41)

风电吊装安全文明生产施工方案

安全文明施工实施细则 一、工程概况: 龙源西藏新能源有限公司投资建设的西藏那曲高海拔试验风电场(49.5MW)项目风机安装工程。本期工程共安装5台国电联合动力风机。 1.1 施工范围 我公司负责5台风机的吊装,安装塔内主电缆、控制电缆等附件安装,控制柜、塔筒、机舱、轮毂及叶片等设备的卸车及设备保管等工作。 1.2施工部署 针对该工程安装设备实际情况,我公司将组建一支精干、技术资质高和经验丰富的项目管理班子,挑选施工经验丰富、吃苦耐劳的优秀专业施工队伍,特别是选定参加过类似工程建设的施工队伍参加本工程施工。 采用一台750吨汽车吊主吊,一台130汽车起重机、一台70吨汽车起重机、一台65吨汽车吊为副吊。对于塔筒、机舱、轮毂、叶片利用750吨履带吊和70吨汽车吊进行吊装,两吊机配合慢慢将塔筒吊到垂直状态,拆除70吨吊机的吊装连接索具和连接板,750吨汽车吊单机吊装就位。 二、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 2.1安全管理目标 遵守有关环境保护的法律、法规和规章、龙源电力集团股份有限公司关于《工程建设文明施工管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程建设安全管理办法》及本合同的有关规定,并对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。 我方将始终贯彻“安全第一,预防为主”的方针和“安全为天”的管理思想,提高工程建设过程安全质量管理水平,保障职工在劳动过程中的安全与健康,努力创建安全文明施工样板工程。

2.2安全管理组织机构及安全管理制度和办法 2.2.1安全管理组织机构图 2.2.2安全管理组织体系 1、建立健全安全生产管理机构,成立以项目经理为组长、项目技术负责人为副组长的安全生产领导小组,全面负责并领导本项目的安全生产工作。主管安全生产的项目安全员为安全生产的直接责任人。成立施工安全组,全面负责施工全过程的安全检查、安全远见卓识置、安全监督和安全奖惩。 2、所有施工人员进入施工现场必须纳入项目的安全管理网,并签订安全生产协议书。对所有施工人员进行安全施工“三级教育”形成制度前有记录和签字,坚持未经安全教育、不得上岗的原则。 3、项目将根据施工不同阶段制定有关遵守安全生产的若干规定,施工人员除了熟悉并认真执行国家和省建委颁发的有关安全生产规章制度,还应遵守项目制定的各工种工序技术方案。 4、根据工程实际情况,制定防火、防盗、防冻及动用明火、临时用电等方面的管理办法,按计划定期检查执行情况,发现问题,责成其在规定时间内进行整改。 5、施工现场平面布置按施组要求布设,认真做好材料堆放、设备和机具存放、宿舍管理等文明施工方面工作。

风电基础工程中冬季施工技术的应用 程建

风电基础工程中冬季施工技术的应用程建 发表时间:2019-07-11T09:53:08.100Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年6期作者:程建 [导读] 对钢筋施工活动以及模板工程施工方法进行必要的优化,以期为后续施工活动的有序开展创造条件。 中国葛洲坝集团电力有限责任公司湖北省 443000 摘要:风力发电作为我国电力体系的重要构成,对于提升电力资源生产活动的清洁性、安全性、环保性有着十分深远的影响。为了确保风力发电项目建设活动的有序开展,减少外部因素对风电基础工程活动的不利影响,论文就冬季施工技术作为研究核心,从不同难度出发,对风电基础工程开发建设体系进行完善,避免低温环境对于建设活动的影响。 关键词:风电基础工程;冬季施工技术;施工原则;施工手段 引言 风能作为一种无污染和可再生的新能源,已成为世界各国可持续发展的能源战略。东北地区面积广大,风电可开发条件较好,风电潜力巨大,整个东北地区可开发风电潜能超过3000万千瓦。而东北地区的冬季长的特性必将影响风电工程施工,冬季施工难以避免。我公司近几年施工了十几个风电基础工程,其中华能西平风电场三期就是在冬季组织的施工。此工程地处四平市辽河农垦管理区双辽种羊场境内,共有风机基台25个,每个基台直径17.8米,高2.9米,截面呈阶梯状。施工工期为:2009.10.20至2009.1.25。根据吉林地区历年气温记录,一般10月底至次年3月下旬即进入冬季施工阶段,我公司综合考虑了各种影响因素,决定采用综合蓄热法和暖棚法施工,经过严格管理,取得了良好效果。风电基台的施工项目主要是主体结构的钢筋、模板、混凝土的施工。 1冬季施工在风电基础工程中应遵循的原则 风电基础工程中冬季施工技术的有序开展,不仅需要技术人员对于风电基础工程中冬季施工技术的重难点进行明晰,还需要从原则框架的角度出发,对自身工作进行梳理,以期完善风电基础工程中冬季施工技术实施的途径与手段,构建起科学高效的风电基础工程施工的全新模式。 1.1风电基础工程冬季施工应遵循科学性原则 风电基础工程中冬季施工技术体系的构建,要充分体现科学性的原则,只有从科学的角度对风电基础工程中冬季施工技术的主要流程、风电基础工程中冬季施工技术的基本要求以及风电基础工程中混凝土原材料质量控制的重难点进行细致而全面的考量,才能够最大限度的保证风电基础工程冬季施工操作模式满足切实满足使用要求,只有在科学精神、科学手段、科学理念的指导下,技术人员才能够以现有的技术资源为基础,构建风电基础工程冬季施工技术新体系。 1.2风电基础工程冬季施工必须遵循的实用性原则 由于风电基础工程中冬季施工技术的内容多样,操作环节较多。为了适应这一现实状况,风电基础工程中冬季施工技术的相关操作之中,就要尽可能的增加风电基础工程中冬季施工技术方案的容错率,减少外部环境对风电基础工程中冬季施工技术活动的影响。降低操作的难度,使得在较短时间内,进行批量操作,保证各个环节之中风电基础工程中冬季施工技术的顺利开展。 2暖棚的搭设和加温 该工程共搭设了三种取暖棚(房)。在每个基台施工前都搭设暖棚,钢筋加工场搭设防风棚,混凝土的搅拌站设在了彩钢板房内。 基台暖棚的搭设施工前在基坑边附近采用φ48×6架管搭设双排脚手架为保温棚骨架,双排脚手架横向间距1米一步,竖向间距1.2米一步,架体外部设置剪撑。保温棚外形大小为直径23m,详见下图及右图。保温棚骨架搭设完\毕后,外围用21织的帆布做为防风和维护。顶棚骨架采用竹子进行搭设并在中间部位用脚手架进行支撑,然后顶部满铺同样的21织帆布作为保温棚顶篷。搭设骨架和绑扎帆布保温时,在基坑出口处预留出入通道,通道宽度为3m,作为人员设备出入和紧急疏散通道,通道口设置棉门帘。地下部分保温棚设置在基槽围护架上,由于本工程主要为基础施工,因此,保温棚在基础浇筑前一次性搭设完毕,终形成的保温棚高度为5m。保温棚内加温采用烧无烟焦炭的取暖炉,每个基础养护设置4个。

风电基础混凝土施工方案

风电基础混凝土施工方案 一、编制依据 1、《风机基础施工图》(F0805S-T0107) 2、图纸会审及变更文件 3、施工合同及招标文件 4、《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、施工手册(第四版) 6、风力发电场项目建设工程验收规程(DL/T5191-2004) 二、工程概况 本工程浇筑的单个风机基础混凝土总浇筑量大约为540m 3,拟采用搅拌站集中搅拌,以混凝土罐车进行水平运输,混凝土泵车入仓,插入式振捣器振捣。整个基础一次连续浇注完成,不留施工缝。 三、施工用工器具及人员组织 采用2台(30kW柴油发电机和15kW柴油发电机)作为施工电源及备用电源。 水准仪1台 测温仪器 1台 30m钢卷尺 1副 5m钢卷尺 1副 坍落度桶 1个 试块模具 6套 施工管理人员 2人

混凝土工 7人 电工 1人 木工 3人 试验人员 1人 照明器具 4个 四、施工方案及工艺流程 1、混凝土浇筑 1.1混凝土由本工程搅拌站负责供应。浇筑混凝土时,现场分两班,每班混凝土工7人、技术人员1人,质检员1人,协调员1人,浇筑过程连续不间断。 1.2振捣采用插入式振捣器,现场备振动电机4台(使用两台,备用两台)振动棒4条(使用两条,备用两条)。振捣上一层混凝土时,应插入下一层50㎜,插点采用行列间距400㎜,“快插慢拔”略为上下抽动。以混凝土表面不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。振捣混凝土时,振捣器不能长时间振捣一个地方,防止混凝土产生离析现象;振动器不能碰到对拉螺栓、预埋电气管、基础环和钢筋、模板。 1.3风机基础浇筑由外向里,分层均匀浇灌,以环状螺旋方式逐步扩大半径、按厚度400mm分层、一次连续浇注的方法。随着浇筑范围的逐步扩大,环进周长不断增大,工作面展开的增速尽量缩小,以确保浇筑速度与混凝土供应到位的情况相适应,避免临空混凝土超过初凝期限,形成“冷缝”。 1.4为防止混凝土在浇筑底板顶部斜面时流淌,造成斜面无法排成,浇筑这部分时应在浇筑前制作挡灰板,以阻缓混凝土

海上风电导管架安装专项方案

珠海桂山海上风电场一期导管架安装专项方案 编制: 复核: 审批: 中铁大桥局股份有限公司 2014年9月

目录 1、工程概况 (1) 1.1工程位置及项目规模 (1) 1.2 导管架设计概况 (1) 2、自然环境 (2) 2.1地质及地貌 (2) 2.2 气象条件 (4) 2.3 特征气象参数 (4) 2.4 潮汐 (4) 2.5 波浪 (5) 2.6 海流 (6) 3、导管架安装方案 (6) 3.1 总体安装方案 (6) 3.2 施工步骤 (6) 3.3 构件进场检查 (6) 3.4 导管架安装 (6) 3.5 牺牲阳极接地电缆安装 (7) 3.6 施工重难点及控制措施 (7) 4、施工设备及劳动力组织 (7) 4.1 施工设备 (7) 4.2 劳动力组织 (8) 5、施工周期分析 (8) 6、HSE保证措施 (8) 6.1 职业健康保证措施 (8) 6.2 特种作业安全保证措施 (10) 6.3 环境保证措施 (12) 6.4 施工安全保证措施 (14) 7、附图 (14)

1、工程概况 1.1工程位置及项目规模 珠海桂山海上风电场场址位于珠江河口的伶仃洋水域,处于珠海市万山区青洲、三角岛、大碌岛、细碌岛、大头洲岛与赤滩岛之间的海域。场区内海底地貌形态简单,水下地形较平坦,海底泥面标高一般为-6.0m~12.0m,属于近海风电场。在三角岛上设置110kV升压站,风机电能通过8条35kV集电海缆汇集到三角岛升压站,再通过2回110kV送出海缆,接入220kV吉大站,实现与珠海电网的联网,并在珠海陆域设一集控中心。同时兴建三角岛-桂山岛、三角岛-东澳岛-大万山岛的35kV海底电缆,实现三个海岛的微网与珠海电网联网。 本工程风电场共安装17个风电机组,主要施工内容为:钢管桩沉桩、导管架安装、防腐、灌浆、钢管桩嵌岩、风机整体运输安装、零星工程。 图1-1 风机总体布置图 1.2 导管架设计概况 导管架下部与4根钢桩对接后,通过灌浆进行连接,顶面通过法兰与风机连接,

风电吊装方案

目录 一工程概况 二施工组织管理 三主要施工方法及技术措施 四主要施工机具配制计划 五质量保证措施 六安全文明施工保证措施及HSE

1.工程概况 1.1项目简介 华电徐闻黄塘风电场位于徐闻县城区东偏北约49.5km 的下洋镇及前山镇,地理坐标为东经110o29′~110o33′,北纬20o46′~20o30′之间。湛江市徐闻县地处中国大陆最南端,地处东经109°52′~110°35′,北纬20°13′~20°43′。三面环海,距离湛江市区149.5 多公里,距离海口市只有18 海里,是大陆通往海南的咽喉之地。徐闻交通四通八达,207国道和粤海铁路贯穿南北,南部有中国最大的汽车轮渡港口(海安港)和亚洲第二大火车轮渡码头(粤海铁路轮渡码头)。 本期工程建设方案拟安装24台2000kW风电机组和1台1500kW 风电机组,总装机容量为49.5MW,110kV升压站已在一期工程中建设完成,升压站内已建设完成综合楼、设备楼以及泵房、仓库、车库、事故油池,总占地面积6396m2。升压变电站工程使用类别在建筑设计中属于工程的等级3等,主要建筑物等级为2等。 1.2设备结构与交货状态 1)设备结构主体由四大件组成:2MW风力发电机组,①塔架②机舱③发电机④叶轮 2)设备交货状态①控制柜②塔架分三段,现场组装③机舱分机舱与发电机,现场组装④叶轮分轮毂与叶片,现场组装

1.3风电机组主要设备部件实物量参数 2MW风电机组主要设备部件实物量参。 1.4风力发电机组安装(吊装)采用的主要施工方法 1)设备进场运输,大型吊机进场移动转移,设置临时施工道路。 2)风电机组的周围各设置一个施工平台,进行吊机设备的转场放置。机组与吊机定位吊装的场所,施工平台与施工临时道路相接。 3)小件设备卸车与吊装选用TR-250M(25t)液压汽车式起重机。(包括配合其他吊机)。 4)大件设备吊装选用QAY800(800t)液压汽车式起重机。 5)大件设备吊装抬吊选用QAY260(260t)液压汽车式起重机(包括其他吊装)。 1.5重要工期节点要求 风电机组安装于2014年9月16日开始施工,2014年11月30日前全部吊装完毕。 1.6方案编制依据 1)《安装手册(适用于XE96-2000风力发电机组)》。 2)SH/T3515-2003《大型设备吊装工程施工工艺标准》。

风电机组安装施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 表号:A-1 工程名称:中电投张北大囫囵风电场二期工程编号:

本表一式2份(承包商、监理工程师各1份),附送审稿1份,经审查修改后出版,正式方案交监理工程师2份(存档1份、专业监理工程师1份),送建设单位1份。 中电投张北大囫囵风电场二期工程 中电投张北大囫囵风电场二期2#标段风力发电工程 风机安装工程施工方案(作业指导书)

编制单位:山西电建二公司中电投审定单位:黑龙江润华电力工程管理公司张北风电场工程项目部中电投张北风电场项目监理部 批准:年月日总监理师:年月日审核:年月日专业监理师:年月日编制:年月日建设单位:年月日

目录 1.1工程简况 (5) 1.2建设规模 (5) 1.3气象、水文 (5) 1.4交通情况 (5) 1.5工程特点 (5) 1.6工程范围 (5) 1.7主要设备参数 (6) 2.编制依据 (6) 3.施工单位组织机构 (7) 4吊装机械选用 (8) 5.人员资质、配备及分工 (9) 5.1 施工力量的配置计划 (9) 5.2项目管理人员分工: (9) 6.安全措施及危险点分析 (10) 6.1危险点: (10) 6.2控制措施: (10) 6.3环境因素识别评价与控制表 (11) 7.质量控制 (16) 7.1 (16)

8作业交底卡 (17) 9 施工作业程序 (17) 9.1施工准备 (17) 风机基础砼经过充分养护,强度达到设计要求,基础四周完全回填压实,并已办理移交验收签证后安装。 (17) 9.2吊装工序流程 (17) 9.3塔筒吊装方案 (18) 9.4机舱吊装方案 (20) 9.5叶轮组合吊装方案 (21) a.由于叶轮的直径较大,所以组合时,应先将组合场地、设备存放场地规划选择好,同时,要设计好叶片组合时的顺序并按此顺序摆放好叶片。保证叶片支架落地后受力点均衡。 (21) 附表2安全管理机构: (3) 附表3质量管理机构: (3) 附表5 (6) 施工技术交底卡 (6) 中电投张北大囫囵风电场二期2#标段风力发电工程

风电工程风机基础施工方案及工艺方法

风电工程风机基础施工方案及工艺方法 1、土方开挖 根据风机基础的设计深度、地质情况及总土石方量,本期工程采用机械挖土方,配备相应的机械为挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 (1)开挖前应要据附近的挖制点放出基坑的开挖边线,应充分考虑工作面和放坡系数,并撒灰线。 (2)在开挖时,用仪器(水平仪)随时进行监测防止超挖。并随时有人工跟班清理。在接近设计基底标高时,予留300mm厚的土层,用人工清挖,以防机械扰动基底以下的土层,在人工跟班清槽时,必须在机械臂作业半径1.5m以外施工,以防出现安全事故。 (3)夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 (4)在开挖过程中,应随时检查基坑和边坡的状态。深度大于1.5m时,根据土质变化情况,应做好基坑(槽)或管沟的支撑准备,以防坍陷。 (5)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理,方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防止损坏管线,造成严重事故。 (6)修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。 (7)设计及相关部门查验符合设计、地质等要求后,方可进行下道工序的施工。 2、风机基坑清理及检查 (1)基础检查处理,包括在开挖后对基础面尺寸和基础岩体质量的检查与处理。 (2)基础验收应由基础验收小组进行。基础验收小组之下,应有各有关方面的工作人员,代表验收小组进行日常的基础检查与验收工作。 (3)基础检查可分为施工单位自检、基础验收小组初检和终检三个阶段。 (4)对基础的检查处理和质量鉴定,必须以设计文件、施工图纸为准则。 (5)基础面如发现新的不良地质因素,以及前期地质勘探或试验中遗留的钻孔、 3、土方回填 (1)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等来作出回填方

相关文档
相关文档 最新文档