文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土建常用建筑材料取样、送检指南

土建常用建筑材料取样、送检指南

土建常用建筑材料取样、送检指南
土建常用建筑材料取样、送检指南

土建常用建筑材料取样、检测指南

钢材类

安全网、扣件及绝热材料类

水泥、砂石及砼类

砖类

陶瓷砖及石材类

建筑门窗及型材类

防水密封材料类(一)

防水密封材料类(二)

防水密封材料类(三)

化学成份分析类

基桩检测指南一、工程桩抽样检测方法及数量表(依据SJG09-2007)

二、检测前基桩顶部处理工作

1、静载试验

◆混凝土灌注桩必须先凿掉桩顶部份的浮浆层。

◆桩头主筋应全部直通至桩顶混凝土保护层之下,各主筋应在同一高度上。

◆距桩顶1.5倍桩径范围内,应加设3~5mm厚的钢套箍或箍筋,箍筋间距不宜大于150mm,桩顶应设置钢筋网片2~3层,间距60~100mm。

◆桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1~2个等级,且不得低于C30。

◆高应变法检测的桩头测点处截面尺寸应与原桩身截面尺寸相同。

2、低应变检测

◆凿除桩顶浮浆及松动部分,露出密实的混凝土。

打磨传感器安装点和激振点示意图

根据激振及安装传感器的要求,将桩顶表面上传感器安装点和激振点打磨成直径宜为150mm和50mm的光滑平面,光滑平面与桩轴线垂直,如下示图。

3、超声检测

超声声测管的埋设要求:

◆声测管应采用钢质管材,应具有一定的强度和刚度。内径宜为50~55mm,管身不得有破损,管内不得有异物。

◆当桩径小于或等于2000mm时,应埋设3根管;当桩径大于2000mm时应埋设4根管,声测管呈对称分

布(见图)。

声测管布置图

◆声测管底部应预先封闭,宜用堵头封闭或用钢板焊封,以保证不渗浆。

◆每节钢管应采用螺纹外套管接头连接,应保证连接处不渗浆。

◆挖孔桩可在安放钢筋笼后将声测管焊接或绑扎在钢筋笼内侧,每节声测管在钢筋笼上的固定点不应少于3处,声测管之间应相互平行。

◆在桩身未配筋的部位,应采取有效方法将声测管固定在孔壁上。

◆声测管顶部高出桩顶的距离不宜小于500mm。

◆埋设完后在声测管上部应立即加盖或堵头,以免异物入内。

装饰涂料

建筑玻璃光学性能

水泥同一品种、规格水泥,袋装200t散装500t送一批次每次12kg

砂600t或400方送一批次,每次约50kg

石600t或400方送一批次,每次约50kg

钢筋每一品种、规格60t送一批次,每次4根,一级钢3根。

焊接每一品种、规格300个接头送一批次,每次3根,闪光对焊6根

机械连接每一品种、规格500个接头送一批次,每次3根,要带原材。

防水卷材同一品种、规格10000平米送一批次,每次2平米。

烧结普通/多孔砖同一品种、标号150000块送一批次,每次10块。

砌块/加气块同一品种、标号50000/10000块送一批次,每次5/7块。

混凝土同一部位、同一标号每次浇筑100立方需做一组标养,

一组同条件,一组600度天;每多加100立方需多加一组标养试块。

抗渗每500方做一组抗渗试块

砂浆同一部位、同一标号每300立方需做一组标养。

混凝土外加剂同一品种、规格50t为一批次

配合比砂浆、混凝土配合比需要等到原材料(水泥、砂、石)检验合格方可由试验室出具配合比。水泥3个月需重新送检,故同一配合比

不可超过三个月。

土根据回填的步数确定。每步100平米取一个点。

再有就是一些专项检验了,如保温、探伤、实体检测、沉降观测、钢结构等