文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水利工程混凝土渗漏原因及防治

水利工程混凝土渗漏原因及防治

水利工程混凝土渗漏原因及防治
水利工程混凝土渗漏原因及防治

探讨水利工程混凝土渗漏的原因及防治

摘要:近年来,我国的水利建设项目不断兴建,这也是我国为促进经济发展加大基础建设的一种表现。水利工程建设是关系到国计民生的项目,应当加强其施工质量的控制。在水利工程建设中,不可避免的会有混凝土结构施工,而混凝土渗漏问题是水利工程中最严重的病害之一,应当采取有效措施予以控制。

关键词:水利工程;渗漏;裂缝;技术

中图分类号:tv 文献标识码:a 文章编号:

随着我国经济的发展,一些基础性建设逐步健全。为满足经济发展的需要,水利工程建设项目兴建的规模也越来越大。在水利工程建设中,最容易出现的病害就是渗漏问题,也是最让施工人员头疼的问题。渗漏的危害很大,严重影响混凝土结构的稳定性会引发安全事故,给国家和人民的生命财产安全造成严重危害。引起混凝土渗漏的主要原因是结构裂缝,因为混凝土特性的原因,在水利工程中施工时很难不出现渗漏现象,而渗漏会造成混凝土的结构发生变化,钢筋也会受到腐蚀,对结构的承载力及稳定性造成影响,甚至会造成安全事故,必须加以治理。

1 水利工程混凝土裂缝出现渗透的类型

在水利工程的施工过程中,一定会使用到混凝土进行施工,混凝土是一种多种材料在一起搅拌浇筑而成的施工材料,在混凝土的使用过程中,它的拉应力应该要大于它的抗拉程度,而且混凝土的拉伸变形的程度也要大于它的极限变形的情形,一旦出现相反的情况

水利工程水闸砼工程专项施工方案

水利工程水闸砼工程专 项施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期 水闸工程003标段 砼 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制日期:2015年02月10日

吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期水闸工程3标 砼工程专项施工方案 一、砼工程概况 本工程主要部位砼数量如下: 茭白港泵闸:内外河闸首及门库底板750立方,内外河闸首闸墩(1#、2#)、门库侧墙及端墙1400立方,内河胸墙及外河胸墙150立方,泵站部分进出水池、套闸部分闸室、镇静段及消力池底板等1430立方,泵站部分进出水池、套闸部分闸室、镇静段及消力池墙身1200立方,隔墩、翼墙及挡墙底板1470立方,隔墩、翼墙及挡墙墙身1150立方,共计7550立方;二期砼约为100立方。(二期砼为C40,其余为C30) 南渡水港套闸:内外河闸首及门库底板750立方,内外河闸首闸墩(1#、2#)、门库侧墙及端墙1400立方,内外河首镇静段、消力池底板400立方,内外河首镇静段、消力池墙身240立方,闸室翼墙及内外河翼墙底板460立方,闸室翼墙及内外河翼墙墙身400立方,共计3650立方;二期砼70立方。(二期砼为C40,其余为C30) 二、主要施工准备工作: ⑴按施工图纸及招标文件要求制定砼施工作业措施计划,并报监理工程师审批;

⑵完成现场试验室配置,包括主要人员、必要试验仪器设备等; ⑶选定合格原材料供应源,并组织进场、进行试验检验; ⑷设计各品种、各级别砼配合比,并进行试拌、试验,确定施工配合比; ⑸选定砼搅拌设备,进场并安装就位,进行试运行; ⑹选定砼输送设备,修筑临时浇筑便道; ⑺准备砼浇筑、振捣、养护用器具、设备及材料; ⑻进行特殊气候下砼浇筑准备工作;。 ⑼安排其它施工机械设备及劳动力组合。 三、砼厂家的选用 本工程所需砼全部采用商品砼施工,砼生产厂家为苏州新天地砼有限公司,在选用该厂家前已经报监理工程师进行批准。该砼公司位于吴中区木渎镇,距离工地现场约为30KM,砼出厂到运送到工地现场时间约为40min。 四、砼配合比 本工程设计所采用的砼品种主要为C30,二期砼为C40,在商品砼厂家选定后分别进行配合比的设计,用于工程施工的砼配合比,应通过试验并经监理工程师审核确定,在满足强度耐久性、抗渗性、抗冻性及施工要求的前提下,做到经济合理。 砼配合比设计步骤如下:

混凝土渗漏水修补方案6

中祥·玖珑湾四期标18#楼、28#楼 混 凝 土 渗 水 修 补 方 案

中国第筑工程公司 二〇一二年十二月二十九日 目录 一、工程概况 (2) 二、原因分析.............................................................................. .2 三、施工方案.............................................................................. .3 四、施工准备.............................................................................. .4 五、施工工序..............................................................................

.5 六、后期主要控制点 (5) 七、安全注意事项 (8) 一、工程概况: 中祥·玖珑湾四期18#、28#楼位于市章江新区K17地块,本工程占地面积37138.88m2,总建筑面积约36407m2。本工程共建2 栋建筑,主体结构采用现浇钢筋混凝土结构和框剪结构。 1#楼为高层住宅,总面积为23782.16M2,建筑层数为28层,地下1

层,建筑高度为88.35米, 2#楼总建筑面积为12624.84M2,地上为18层,地下1层,建筑高度为56.25米。 二、原因分析: 1、由于本工程18#、28#房屋面层楼板砼浇筑阶段处于炎热夏季末期,施工期间温度较高,且屋面风大,混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小,或者混凝土刚刚终凝而强度很小时,受高温或较大风力的影响,混凝土表面失水过快,造成毛细管中产生较大的负压而使混凝土体积急剧收缩,而此时混凝土的强度又无法抵抗其本身收缩,因此产生龟裂。 2、混凝土外水分蒸发程度不同而导致变形不同,产生干缩裂缝。混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大干缩越大。 3、混凝土拌和后会产生一些碱性离子,这些离子与某些活性骨料产生化学反应并吸收周围环境中的水而体积增大,造成混凝土酥松、膨胀开裂。 4、混凝土配合中,沙的种类偏细,另外就是塌落度偏大,造成混凝土初凝时产生不规则的裂纹。 5、在浇筑过程中人工振捣不密实,以及磨平收光的时间掌控不准时,造成裂纹渗水现象。 三、施工方案: 项目部针对以上渗水处的修复进行商讨并最终确定出修复方案。 1、针对屋面渗水的检查情况和渗水程度均在图纸上进行标注,并制定出修补台账。管理模式采用谁跟踪谁签字,谁签字谁负责。 2、在修复时:进行专人跟踪,专人修复,修复的施工作业人员必须是认真负责的,在修复时,根据漏、渗透水情况采用不同的修复方法。

浅析水利工程混凝土渗漏问题的处理

浅析水利工程混凝土渗漏问题的处理 摘要:随着城乡建设的高度发展,混凝土工程及其施工技术在水利工程中已经越来越普及。然而由于目前在大体积混凝土的设计计算及其实际施工过程中工艺和措施当中仍然还有许多不安全与不成熟的问题存在,从而导致水利工程施工中混凝土渗漏问题产生的质量与安全事故屡见不鲜,给水利工程施工的质量与安全带来了诸多问题,也对社会的发展造成了较为恶劣的影响。为了确保工程的施工质量与安全,在其混凝土尤其是大体积混凝土的设计与施工过程中,参与工程建设的各方责任主体均应严格贯彻执行有关的法律法规和技术规范,做好水利工程施工中混凝土渗漏问题的施工控制。 关键词:水利工程;混凝土;渗漏问题;处理 一、引言 随着水利工程施工进一步向规模大型化、造型复杂化的方向发展,大体积混凝土施工在建设项目当中的应用也会越来越多,为了确保工程的施工质量与安全,在其混凝土尤其是大体积混凝土的设计与施工过程中,参与工程建设的各方责任主体均应严格贯彻执行有关的法律法规和技术规范,对于大体积混凝土的施工及其渗漏问题防治中包括设计、专家论证与审查、各工序施工、检查、验收、混凝土养护等在内一系列环节均应精益求精。做好水利工程施工中混凝土渗漏的施工控制,是每一位工程技术人员与生俱来的神圣职责。本文对水利工程施工中混凝土渗漏问题产生的主要原因进行了简要的阐述,并针对水利工程施工中避免混凝土渗漏问题产生的对策进行了浅要的分析与探讨。 二、水利工程混凝土渗漏问题产生的主要原因 水利工程混凝土渗漏问题的主要原因就是混凝土结构产生了裂缝,而混凝土结构裂缝产生的原因可谓是纷繁复杂,而且很多因素相互之间还存在着影响,然而,通过大量的工程实践与理论研究,对于水利工程施工中裂缝产生的主要原因,可以大致分为以下几种类别: 1、由于荷载而产生裂缝 水利工程施工中混凝土在通常情况下的静、动荷载以及次应力作用下产生的裂缝称为荷载裂缝,可分为直接应力和次应力裂缝两种。第一,直接应力裂缝是指由外荷载引起的直接应力而产生的裂缝。第二,次应力裂缝是指由外荷载引起

建筑工程施工中的防渗漏施工技术

建筑工程施工中的防渗漏施工技术 发表时间:2017-12-04T11:16:27.547Z 来源:《基层建设》2017年第25期作者:颜习东[导读] 摘要:建筑工程施工中的防渗漏技术处理是非常关键的。 南通华新建工集团有限公司江苏南通 226600 摘要:建筑工程施工中的防渗漏技术处理是非常关键的。本文就对建筑工程中的渗漏问题进行简要阐述,分析防渗漏施工技术的要点,希望为建筑工程防渗漏施工提供一定借鉴与帮助。 关键词:建筑工程;防渗漏施工;施工技术;要点 1建筑工程防渗漏施工问题 在建筑工程中,常见的渗漏问题主要有屋面渗漏、外墙渗漏以及厨卫渗漏,其发生原因多是防渗漏施工技术细节问题导致的,具体包括: 1.1在屋面渗漏中,施工技术问题体现为:选用的防水材料在质量上没有达到合格标准;在浇筑混凝土时对厚度控制不严格引发裂缝、不密实;防水结构缺乏合理性;在女儿墙施工中没有预留伸缩缝;选择在保温材料含水量大的错误时间点进行施工等。 1.2在外墙渗漏中,施工技术问题体现为:在门窗洞口部位处理时,封堵砌筑严密性不足导致水从缝隙中渗漏;外墙砌筑施工存在质量隐患,比如使用低于80%饱满度的砂浆填充水平灰缝;使用的材料质量较差;细节施工不到位,比如窗台坡度不合理、滴水槽位置不适宜等等[1]。 1.3在厨卫渗漏中,施工技术问题体现为:防水材料搭接厚度未达到相关技术标准的要求,没有严格按照施工图纸进行施工,楼板穿越水管部位密封不到位等。 2建筑工程防渗漏施工技术分析 2.1屋面防渗漏施工技术 屋面防渗漏包括多道工序,是一个多层次的防渗漏体系,包括基层、屋面结构板、防水层以及保温层等,任何一道工序出现问题,都会使建筑工程屋面发生渗漏,各道工序都有其相应的施工技术要点,具体为: 2.1.1基层处理施工要点 在施工前清扫基层,将灰尘以及其他杂物清扫干净,保证基层的清洁;然后再在基层上浇水,使基层润湿后进行扫浆,浆液要严格按照设计进行配置,保证浆液密度、均匀性均符合技术标准;在铺设水泥砂浆完成后,及时对其压实、压光,并在24h进行浇水养护,保证水泥砂浆施工的压实度、平整度等技术指标达到质量要求;最后,根据屋面防渗漏设计,在水泥砂浆层上合理划分分隔缝,为整个屋面防渗漏结构奠定良好基础。 2.1.2屋面结构板施工要点 在屋面结构板施工中,需要尽量预防漏浆、蜂窝以及冷缝等问题的发生,应当将振捣施工、滚筒滚压两个施工步骤放在同一时间内进行,提高内板混凝土施工质量;然后,屋面结构板的压光处理中,应当使用铁抹进行提浆收水,确保结构板压光的可靠;最后,在屋面结构板养护时,养护时间最少不能低于1周[2]。 2.1.3防水层施工要点 防水层是屋面防渗漏的主要结构,在施工时,首先要严格检查屋内基层、找平层,确保其平整度等都达到技术规范的相关要求,并结合当地气候环境、建筑工程实际情况等,选择合适的防水涂料与卷材,预防因防水材料不当导致的渗漏问题;然后,严格防水材料施工工序,涂抹前需要反复试验防水材料,涂抹要均匀、有序并进行重复涂抹,两次涂抹要间隔一段时间,直到上次涂料形成膜状后再进行下次涂抹,并在24h后进行注水测试,防水卷材应当从低处往高处进行铺贴,每层铺贴完后都要及时检查,如果有渗漏情况要立刻维护、修正;再次,对于关键部位,比如屋檐、滴水口等,要采取专门的施工工艺,做好搭接部位的处理,避免出现缝隙导致水进入到防水层中引发渗漏;最后,加强对保护工作的重视,在完成防水层施工后,要采取必要的保护措施,预防焊接管道、拌制砂浆等破坏防水层,同时要严格管理,在后续施工工序中,严禁在防水层上堆放大量重物。 2.1.4保温层施工要点 保温层在整个屋面防水结构中十分重要,其含水量控制水平与防水层开裂、起鼓间有密切联系,在实际施工中,要将分仓缝尽量沿着轴线方向进行设置,适宜选用的保温层材料主要有聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫板等。 2.2墙面防渗漏施工技术 对于墙面防渗漏施工而言,其施工技术要点主要包括: 2.2.1做好原材料质量控制,原材料是墙面防渗漏的基础所在,如果材料存在问题,渗漏问题就是难以避免的,原材料质量控制措施有:①严格检查空心砖、加气混凝土砌块等的规格、质量,对于不符合设计要求的严禁将其用于施工中;②选择合适的水泥,对于应用于砌墙、抹灰的砂浆,选用的水泥应当具有是较强的防渗漏能力,不易使用高收缩性的矿渣水泥、硅酸盐水泥;③控制砂浆中砂,砂粒径要均匀,含泥量不能超过5%。 2.2.2加强墙体施工工序控制 具体包括:①减小填充墙缝隙,砌墙高度应达到楼板或梁柱下200~220mm,在1周后用侧转、斜砖进行挤压砌筑,砌墙使用的砖块需要提前浸湿,干砖应在水中浸泡2h,如果是加气混凝土砌块,其含水率应控制在16%以下,以免砖块过于干燥或湿润影响填缝砂浆的饱满度,导致强度降低,出现缝隙引发渗漏;②做好填充墙缝隙处理,使用砂浆填充梁柱、砌体间夹缝;③做好外墙抹灰施工控制,在抹灰前,应该先在基层上进行清理和浸润,确保基层清洁、平整,然后再分层抹灰,为提高抹灰层的抗裂能力,可以使用聚丙乙烯混合砂,同时,为确保抹灰的整体性,在梁、柱以及墙体交接部位,需要使用钢丝网来起到防裂作用,钢丝网宽度应在40cm以上,保持平直,网外抹灰层厚度应在5mm以上[3]。 2.2.3控制外墙面砖施工,在开始贴面砖前,需要先对找平层进行严格检查,确保不存在空鼓、起壳或裂缝等质量缺陷,对于有问题的要及时处理;然后使用1:1水泥砂浆镶贴面砖,对面砖进行压紧、搓挤,确保浆缝的饱满,以预防面砖空鼓问题;此外,为增强面砖防水性能,可以在水泥中加入6%抗裂剂。

混凝土一般质量缺陷处理措施

滦河湾二期工程 混凝土质量缺陷处理措施 编制人: 审核人: 审批人: 中国水利水电第二工程局有限公司 二O一三年八月

目录 一、编制依据及目的 (3) 二、混凝土质量缺陷的分类 (3) 三、混凝土的质量缺陷产生的原因 (4) 1. 麻面 (4) 2. 露筋 (5) 3. 蜂窝 (5) 4. 孔洞 (5) 5. 施工缝夹层夹层 (5) 6. 缺棱、掉角 (6) 7. 裂缝 (6) 四、混凝土质量缺陷的处理措施 (6) 1、表面抹浆修补 (6) 2、细石混凝土填补 (7) 3、化学注浆修补 (7) 五、混凝土质量缺陷的处理管理措施 (7)

一、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年修订版); 《建筑工程施工手册》 二、混凝土质量缺陷的分类 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年修订版)的8.1.1条规定“现浇结构的外观质量缺陷,应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按表8.1.1确定。”表8.1.1如下所示: 表8.1.1 现浇结构外观质量缺陷

根据《规范》要求:对“对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。” 在此本方案主要是针对“一般缺陷”进行局部修复处理,如出现“严重缺陷”将另行编制技术处理措施进行处理。 三、混凝土的质量缺陷产生的原因 1. 麻面 麻面是结构构件表面呈现无数的小凹点,而尚无钢筋暴露的现象。它是由于模板内表面粗糙、未清理干净、润湿不足;模板拼缝不严密而漏浆;混

水利钢筋混凝土工程

第三章钢筋混凝土工程 在水利土木工程施工中,钢筋混凝土工程占有非常重要的位置。钢筋混凝土工程包括钢筋、模板、砼三个工种工程,这是本章要介绍的主要内容,也是全教材的重点内容之一。 第一节钢筋工程 一.钢筋工程概述: (一)常用钢筋: Ⅰ—Ⅳ级。 (二)合格钢筋: 应有合格证明书,或者试验报告单。 (三)工地管理: 运到施工现场的钢筋,应按不同的等级、不同的型号、不同的规格、不同的生产厂家,分批分类堆放,并按施工规范做有关性能实验,不符合要求的,应重新分级。 (四)钢筋加工内容: 一般包括冷拉、冷拔、调直、剪切、弯曲、焊接等。 二.钢筋冷拉: (一)钢筋冷拉概念:以节约钢材、提高钢筋屈服强度为目的,以超过屈服强度而又小于极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形的 做法叫钢筋冷拉。 (二)冷拉基本原理:(见27页图3—1) 1.第一次冷拉效果: 取一钢筋对其施加拉应力冷拉,钢筋会发生变形(并作应力——应变图)。随着拉应力增加,钢筋内部承受的拉应力逐渐增大。当钢筋内部产生的拉应力超过钢筋具有的屈服点A,而达到C后,停止冷拉,卸去荷载。此时可以看到,钢筋已产生塑性变形,在卸荷过程中,应力——应变图有一个变化,直线O1C比直线OA要缓。 2.第二次冷拉效果: 重新施加拉应力,将钢筋拉伸到破坏,应力——应变图出现新的变化,新的屈服点在C点附近,明显高于原来的屈服点A。这个变化说明,钢筋的塑性发生了变化,塑性小了,硬度大了,钢筋的强度得到提高,这一现象叫“变形硬化”。 3.钢筋内应力调整时效: 冷拉卸荷后的钢筋,有内应力存在,促使钢筋的晶体组织自行调整,屈服强度进一步提高。钢筋屈服强度提高调整的过程称为“时效”。显然,时效过后,钢筋的拉伸特性曲线就发生改变如图中O1CDE(一撇)。钢筋种类不同、温度条件不同,时效也不同。Ⅰ级、Ⅱ级钢筋,在常温下,15—20天完成,这叫“自然时效”;在温度100度下,2小时可完

混凝土堵漏修补方案

目录 一、工程简介 (1) 二、编制目的 (1) 三、施工工艺与技术要求 (1) 1. 缺角掉菱、蜂窝麻面修补 (1) 2. 裂缝修补 (2) 3. 堵漏 (3) 四、施工主要材料特性介绍 (5) 五、安全、文明施工措施 (6)

*****工程 结构修补专项施工方案 一、工程简介 略 二、编制目的 混凝土施工中,会出现由于拆模引起的缺角掉菱、振捣不密实引起混凝土表蜂窝麻面,养护、应力释放、混凝土收缩等原因引起的裂缝,由于车站属地下施工,由于工艺原因施工缝、诱导缝渗漏等工程通病。轻者使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,严重的将威胁到人民的生命、财产。为保证混凝土修补质量,确保车站设计100年的使用寿命,特制定本方案。 三、施工工艺与技术要求 施工流程:缺陷素描(照相采集)→素描图(照片)确认→修复位置凿挖→修复位置确认→修复及养护→验收 1.缺角掉菱、蜂窝麻面修补 对出现问题的砼部位观察,凿除不密实的混凝土,用清水洗刷干净,后采取以下相应的修补措施: a)表面抹浆修补:对数量不多的小蜂窝、麻面、露石的砼表面,用1:2 水泥砂浆抹面修整。在抹砂浆前,需用钢丝刷或加压的水将待补砼表面 清洗干净并湿润,抹浆初凝后加强养护工作。 b)细石砼修补:对蜂窝比较严重时,应凿除不密实的砼,用钢丝刷或加压 的水将待补砼表面清洗干净,并浇水充分湿润后,用比原标号高一级的 细石混凝土填补,并仔细捣实。捣实后待细石砼初凝后,浇水养护7d。 c)下翻梁对拉螺杆洞修补:拆除螺杆,洞边塑料套管凿除,用1:2水泥砂 浆灌实,并在洞口处粉刷成40mm~60mm的正方形水泥块。

建筑工程防渗漏施工技术要点

建筑工程防渗漏施工技术要点 发表时间:2019-02-21T10:18:34.890Z 来源:《防护工程》2018年第33期作者:张艳 [导读] 在当前我国建筑工程施工中,由于缺乏专业监督人员对施工现场的监督和管理。 摘要:这些年我国经济水平的发展和科学进步,建筑行业中的建筑工程也逐渐引起了人们的关注与重视,特别是建筑工程质量问题直接影响着群众的日常生活,所以人们对于房屋自身的安全性和舒适性要求越来越高。房屋渗透问题也是当前我国建筑工程中最常见的一项质量问题,针对这种情况,文章就建筑工程的防渗漏施工技术进行详细研究,希望能有效提升房屋质量,提高人们的生活质量和标准。 关键词:建筑工程;防渗漏;施工技术;要点 1出现建筑工程渗漏的主要原因 1.1缺乏规范性的工作标准 在当前我国建筑工程施工中,由于缺乏专业监督人员对施工现场的监督和管理,因此这也使得施工环节中很容易出现一些不确定因素。企业施工人员在工作态度和理念上的差异,对建筑的影响也将是十分显著的。当前很多施工人员自身的责任意识比较差,没有按照施工标准进行房屋施工,使很多工程出现了这样或那样的问题,这不仅使房屋工程的质量难以得到提升,同时还大大增加了渗漏问题的隐患。 1.2工程选材环节中缺乏科学性 企业采购人员为了节约和控制施工成本,往往并不能对工程要求进行有效结合,因此对于现场施工的问题不能进行有效的监管,所以在实际工作环节中也很容易出现对质量问题的影响。当前由于很多工作人员自身的专业素质比较低,工作中责任心不强,忽略了材料的安全性问题,造成了施工问题的频繁发生,大大降低了房屋工程质量,甚至增加了渗漏风险和隐患的发生概率。 2建筑工程的防渗漏技术要求 2.1对建筑结构进行有效布局 防渗漏是当前我国建筑工程中最为重要的工作环节。项目负责人和广大施工人员也要对建筑结构进行有效控制。首先在设计环节中,要进一步强化对防渗漏工作的设计,让设计整体向着更为科学与全面的方向发展,保证在今后的工作中,防渗漏施工工作可以实现更有效的开展。其次,相关的施工单位和建筑单位也应该建立起更为健康的互动关系,通过这种方式实现对防渗漏工作布局与设计原则,确保这项工作的开展具备更强的合理性,全面提升防渗漏施工技术,从而在建筑中发挥更为积极的作用和影响。最后,广大施工企业还应该与施工工程的实际情况相结合,从而在建筑工程的开展环节中,能对防渗漏技术进行更科学的应用,对传统施工手段和方法的改进,获取最佳的工程效果[5]。 2.2外墙施工中防渗漏施工技术 在外墙施工中应用防渗漏施工技术,要加强事前控制,通过对于防渗漏施工技术进行全面细致的准备,并且利用 BIM技术进行详细论证,进一步保证样板引路施工原则,在样板施工时如果出现问题必须要及时的进行解决,同时要加强对于管道渗漏问题的处理。利用针对性的方案可以有效增强建筑外墙的防渗漏效果,并且积极提高建筑外墙防渗漏的设计水平。另外还应该保证管道支架的距离符合相关的设计标准,进一步增强建筑外墙的防渗漏效果在建筑外墙施工的过程中,要保证相关的技术人员仔细填写施工材料,将施工管理责任落实到个人。在施工之前,应该深入针对工程设计图纸,进行全面的技术交底,并且要认真审核设计图纸是否完备,针对施工图纸的科学性进行合理评定。另外,施工单位还应该组织工程负责人进行共同讨论,针对隐蔽性验收工作进行全面分析,保证施工技术、工程质量以及施工方案进行全面分析,从而有效避免返工的问题。在施工完成之后,应该在保修期内针对防水问题进行及时检修。加强事后检查,从而及时有效的发现质量问题,并且及时解决。2.3厨卫施工防渗漏施工技术在厨防渗漏施工的过程中要保证管道能够穿透楼板,并且预留一定的设计尺寸,通常情况下在 20mm左右。如果厨卫的积水比较多则应该加强防水处理,避免大量积水给防渗漏施工带来影响。排水管道不能设置为套管。而且还应该针对供热管以及楼板浇圈处进行防水处理。设计人员在设计之前,必须要进行现场考察。如果无法进行现场考察则必须要研究数据,结合实际情况制作设计图纸。一旦设计图纸确定,则不能够随意改动。在进行管道支吊架安装时,应该严格按照《管道支吊架安装标准图册》以及相关的排水系统设计规范进行施工。加强对于施工人员的培训与管理,提高他们的专业素质,强化安全意识。通过将防渗漏施工信息模型转化成具体的图表方式,能够极大提高房建工程的信息化水平,并且让整个建筑防渗漏系统一目了然。利用模型参数化还可以对平面的设计图和表格进行快速修改,保证数据与事实进行同步。通过图表化的显示,能够让相关施工人员和设计人员及时的获得各种设备情况,例如卫生器具和施工设备,同时进行制定科学有效的施工方案,而且通过 BIM技术能够自动的对排水管道进行核对,从而减少了设计失误。 2.4屋面施工防渗漏施工技术应用 在屋面防渗漏施工的过程中,首先要保证防水材料涂抹均匀,并且要进行二次涂抹,只有涂抹材料呈现膜状时才能够进行下一次的涂抹,并且保证涂抹之后及时进行注水测试,提高防渗漏的质量如果发现有渗漏现象则必须要立即停工返修。在建筑屋面浇筑的过程中必须要保障混凝土强度。钢筋保护层厚度符合相关的施工标准,并且要加强对于混凝土振捣工作的有效处理[5]。在设计的过程中,必须要严格根据混凝土工程的整体尺寸来确定钢筋的使用量保证大体积混凝土具有一定的抗裂性能也能够避免裂缝的产生。在设计时,必须要根据混凝土的膨胀强度来取代胶缝。也就是在结构收缩应力的最大位置,通过产生的膨胀可以有效增加结构的收缩,同时要严格按照结构断层的具体特点来判断混凝土的整体刚性结构断层的形状、埋深以及荷载等因素。同时要根据结构混凝土的自防水性能进行收缩混凝土的补偿。同时要针对后浇带和变形带进行合理的配置在设计图纸中,必须要明确加强带变形,缝后浇带等其他详细结构的构造头,从而促进施工水平的提升。 2.5加强建筑施工中的监督管理工作 在施工的初级阶段,施工单位应聘请一些专业的设计人员开展施工图纸的设计工作,需要相关设计人员深入到工程中进行实地考察,并对施工地区的实际情况进行更准确的掌握,有效的实现施工图纸实用性和科学性的提升。在对施工进行设计之后,相关的施工单位应该

屋面防水工程防渗漏施工技术措施

屋面防水工程防渗漏施工的技术措施 屋面防水工程防渗漏施工的技术措施提要:卷材防水层必须铺贴在平整坚实干燥的表面上,因此卷材层的基层-结构层或保温层上面必须做好找平层 地产e网 屋面防水工程防渗漏施工的技术措施 本工程的所有屋面除地下车库顶外,其找平层均采用20厚1:3水泥砂浆抹平;防水层均采用厚聚氨脂防水涂膜和厚三元乙丙卷材一道;保温层均采用35厚挤塑聚笨乙烯泡沫塑料板。为确保屋面工程的质量水平,确保排水防水,应采用可靠的技术措施,根治屋面工程工程施工中的质量问题,根据《屋面工程技术规范》、《工程建设标准强制性条文》的有关规定,采取如下措施: ⒈屋面工程技术质量要求 ①屋面工程施工前应编制防水工程的施工方案或技术措施。 ②屋面工程施工中,应按施工工序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序、层次的作业。 ③屋面工程的防水作业必须由防水专业队伍或防水工实施,严禁非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工。

④屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。材料进场后,应按规定取样复试,在监理单位见证取样送样下,严禁在工程中使用不合格的材料。 2.屋面卷材防水工程 卷材防水层必须铺贴在平整坚实干燥的表面上,因此卷材层的基层-结构层或保温层上面必须做好找平层。本工程找平层根据设计要求为20厚1:3水泥砂浆找平。 (1)找平层: ①面找平层的坡度应符合设计要求。天沟应用水泥砂浆找坡,纵向坡度不应小于1%。内落水的水落斗周围Φ500mm 范围内应使用细石混凝土做成半径为,坡度不应小于5%的杯形坡。 ②层与突出屋面结构(如女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱、管道等)的连接处和转角处(檐口、檐沟、天沟、水落口、屋脊等)均应做成圆弧,高聚物改性沥青防水卷材为50mm,以保证防水层的质量。 ③防止屋面因温度变化造成卷材防水层拉裂,整体式屋面找平层必须留设分割缝。分割缝的位置一般以屋架或承重墙间距为界。间距不宜大于6m,当采用沥青水泥砂浆找平时,分割缝间距不宜大于4m,找平层水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护,留设的分割缝,应嵌填密封材料。

【混凝土】在水利工程中的应用分析

混凝土在水利工程中的应用分析 【摘要】加强水利工程项目建设是人类实现对水资源利用的重要途径,其建设质量直接关系着社会经济的健康发展和人民生命财产的安全,其中混凝土浇筑对于水利工程非常重要,要重视它的施工质量。本文主要介绍混凝土应用情况、各种混凝土施工技术。 【关键字】水利工程;混凝土;技术;应用 水利工程建设会应用到大量的混凝土材料,并且在应用时大多会将混凝土与其他建筑材料相互结合,共同作用于水工建设,比如常见的钢筋混凝土材料等。就目前而言,大多数水利工程均属于钢筋混凝土工程,其在建设施工过程中对混凝土材料的应用是极其广泛的。而鉴于混凝土材料本身所具有的施工缺陷,实际施工时就必须严格做好混凝土施工质量的控制,以保证混凝土工程的整体质量和性能。下面就混凝土技术在水利工程中的应用作相关分析。 1、大体积混凝土的概念 所谓大体积混凝土,是指在混凝土结构中,最小段在1米以上的混凝土结构。大体积混凝土受许多因素影响,结构断面内布置的钢筋比较多,结构尺寸比

较大,混凝土的浇筑量也比较大。此外,混凝土也具有可塑造强、经济适用、抗震性好、强度高等优势。大面积的混凝土浇筑,在水化热作用的影响下,容易产生温度应力,进而形成裂缝。水利工程施工的项目比较多,大体积混凝土在水闸、涵洞、坝等施工项目中的应用尤为频繁。水利企业要保证水利工程的施工质量,就需要在施工质量方面,加强对大体积混凝土的管理和监控,有效防止裂缝。 2、钢筋混凝土施工技术 水利工程施工中,除了模板系统会应用到大量混凝土材料以外,钢筋工程也会应用到混凝土材料。而钢筋工程作为水利工程的主体,其施工质量控制自然必不可少。 2.1 钢筋材料的质量检验和储存方式 钢筋材料入场前应先对其进行严格的质量检验,检验时要先察看钢筋产品的出厂合格证,并抽取样品作相关的试验检查,形成试验报告,并判断试验报告中的数据是否符合法定设计标准,只有达到相关设计标准的钢筋材料,才可加以验收。如产品无出厂合格证或抄件手续不符合要求,或料证不符、批量不清的不得验收,严禁使用。 钢筋原材料应堆放入仓库或料棚内;在条件不具

屋面渗漏水修补方案-

绿城·莲花小镇一期、二期项目 屋 面 渗 水 修 补 方 案 二〇一八年五月

目录 一、工程概况 (2) 二、原因分析 (2) 三、施工方案 (3) 四、施工准备 (4) 五、施工工序 (5) 六、后期主要控制点 (5) 七、安全注意事项 (7)

一、工程概况: 1、建设单位:浙江绿城天台莲花度假村有限公司 2、设计单位:浙江绿城东方建筑设计有限公司 3、监理单位:浙江天成项目管理有限公司 4、总包单位:巨匠建设集团股份有限公司 5、绿城莲花小镇项目位于浙江省天台县石梁镇龙皇堂村,浙江绿城天台山莲花度假村有限公司开发由浙江巨匠建设集团有限公司承建天台山莲花度假村住宅一期、酒店二期,一期(A01#楼~A26#楼)总建筑面积为22087.0m2,地上1~2层,建筑檐口高度3.65~7.25m;二期酒店YH01~04#楼,YHBS#楼半地下室,总建筑面积为33950.02m2,地上1~2层,半地下1~2层,建筑高度7.5m。建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑结构抗震设防类别为丙类,使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,防火设计

的耐火等级:半地下建筑一级,地上建筑二级; 二、原因分析: 1、由于本工程一期局部楼宇面层楼板砼浇筑阶段处于冬季严寒冰冻,施工期间温度较低,且屋面风大,混凝土自身产生水化受气温影响,低于0度是水化反应基本停止,导致混凝土内部游离水结冰,体积膨胀数倍,使尚未产生强度的混凝土内部产生裂缝孔隙。 2、混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同,产生干缩裂缝。混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大干缩越大。 3、混凝土配合中,对骨料及坍落度的控制,骨料过大,或者坍落度过大造成混凝土初凝时产生不规则的裂纹。 4、在浇筑过程中人工振捣不密实,以及磨平收光的时间掌控不准时,造成裂纹渗水现象。 三、施工方案: 项目部针对以上渗水处的修复进行商讨并最终确定出修复方案。 1、针对屋面渗水的检查情况和渗水程度均在图纸上进行标注,并制定出修补台账。 2、在修复时:进行专人跟踪,专人修复,修复的施工作业人员必须是认真负责的,在修复时,根据漏、渗透水情况采用不同的修复方法。 1)、渗透处,只是表面湿润,不成股流下的:采用在结构板面上刷水泥防水涂料进行处理,在涂刷前将结构板表面清理干净,用水湿润,然后进行涂刷。涂刷厚度为1.2mm厚。 2)、渗透处,表面有明显的水渍的,根据裂缝的宽度、深度及环境,进行压力灌浆:凿去渗水处表面的松动混凝土及杂物,并用水清洗干净缝口→或者钻孔埋设灌浆针→再用电动压力机(压力为2Mpa)将水溶性聚氨酯,从

防渗漏工程技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防渗漏工程技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1951-16 防渗漏工程技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、墙体裂缝防治技术措施 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖的出炉停放期宜为45天(不应小于28天),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期限不应小于28天,并不得在饱和水状态下施工。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时,、应留有一定的空隙,填充墙砌筑完毕并间隔15天以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实 4、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 5、砌体结构砌筑完成后宜60天后再抹灰,并不得少于30天。

6、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 7、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝的防治技术措施 1、现浇板的混凝土应采用中粗砂。 2、混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。 3、严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨篷等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。 4、现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设巾6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。 5、现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振

防渗漏施工方案

防渗漏专项施工方案 一、编制依据 1.路劲地产集团2021~2022年华东区总包战略合作招标项目《述标澄清表》 2.路劲地产集团《防渗漏体系技术指引》2020版 3.《地下工程防水技术规范》GB 50108-2016 4.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2018 5.《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008 6.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013 7.《带自粘层的防水卷材》GB/T 23260-2009 二、编制原则 防渗漏问题是施工过程中一个很重要的问题,必须要有一系列的防渗漏措施,才能保证工程的质量,减少或者避免由渗漏带来的工程隐患。我单位一旦中标,针对具体项目,在工程开工前,依据路劲地产集团《防渗漏体系技术指引》同时结合国家或行业以及工程所在的规范、标准、规程、法规、图集对本工程涉及的防渗漏节点进行梳理深化,编制有针对性的防渗漏专项方案和细部节点报建设单位监理单位批准后实施。 三、主要防渗漏技术措施 (一)、地下室顶底板和外墙防渗漏施工措施 地下室结构砼工程量一般较大,考虑砼内温度应力引起的收缩等因素,地下室砼施工将其作为工程施工需控制的关键施工过程,结合以往类似工程施工经验,事先从可能造成裂缝的原因分析到采取针对性的措施入手,做好充分施工技术准备,控制和减少有害裂缝的展开,以达到防渗漏的作用。 1 、裂缝产生的主要原因 通过以往实践经验造成地下室及构板墙裂缝的主要原因有: 其一,是由于混凝土中的水泥石的体积变化,其表现为水化过程中水泥浆的化学减缩;由于温湿度的变化造成水泥石的失水收缩、水泥石的碳化收缩、水泥与水相互作用时所放出热量使水泥石热胀冷缩,当冷缩应力大于混凝土抗拉强度时,将造成混凝土开裂,水泥水化热的大小与水泥品种、矿物组成、水泥用量有关,就水泥用量来讲,水泥用量越大水化热越高。 其二,施工措施上的缺陷由于地下室外板墙的施工是在底板混凝土施工完之后进行,在这一时期内,作为底板混凝土其强度增长、收缩变形等已相对稳定,而在此时浇筑的板墙混凝土又将面临体积变形,一

混凝土质量缺陷处理方案(标准版本)

********工程 砼 质 量 缺 陷 修 补 方 案 编制单位: 编制人: 编制时间:

目录 一、工程概况 (4) 二、混凝土结构外观缺陷分类 (4) 三、关于混凝土结构缺陷处理程序 (5) 四、混凝土结构外观一般缺陷修整 (5) 4.1、混凝土结构外观一般缺陷修整 (5) 4.2、混凝土结构外观严重缺陷修整 (6) 4.3、混凝土结构尺寸偏差 (6) 五、混凝土产生质量缺陷的现象、原因及预防措施 (6) 5.1、麻面 (6) 5.2、蜂窝 (6) 5.3、孔洞 (7) 5.4缺棱掉角 (7) 5.5露筋 (7) 5.6烂根 (7) 5.7疏松脱落 (8) 5.8外形尺寸偏差通病 (8) 六、混凝土质量缺陷具体修补方案 (8) 6.1、麻面 (8) 6.2、漏筋 (8) 6.3、蜂窝 (9) 6.4、孔洞 (9) 6.5、烂根 (9)

6.6、酥松脱落 (9) 6.7、缝隙、夹层 (9) 6.8、缺棱掉角 (9) 6.9、表面不平整 (9) 6.10、剪力墙位移倾斜 (10) 6.11、凹凸、鼓胀 (10) 6.12、采用细石混凝土具体修补步骤 (10) 七、混凝土质量通病预防控制管理措施 (10) 八、文明施工 (11)

***工程混凝土缺陷处理方案 一、工程概况 ***工程位于张家港保税区中港南路东侧,勤政路西侧,南临镇山路,本工程占地面积47537平方米,总建筑面积为150766.6平方米,本工程由两栋办公塔楼和三层裙房组成,西侧塔楼A和东侧塔楼B均为31层,建筑高度139.50米。裙房有三栋,分别为裙房A、裙房B、裙房C、均为三层,建筑高度19.60米。地下一层为停车库和设备用房,结构形式为混凝土框架+核心筒结构。 本工程的主要特点是地下车库面积较大,外墙超长,裙房与主楼交接部位有高低差,吊模较多;裙房柱子尺寸大、核心筒剪力墙高,混凝土施工时结构的蜂窝、麻面、孔洞、烂根等质量缺陷很可能会出现,防患于未然及处理好混凝土的质量通病是做好主体结构工程施工的关键,根据混凝土结构施工中可能出现的质量问题,编制此方案。 二、混凝土结构外观缺陷分类 以下所述混凝土外观缺陷分类主要参考《混凝土结构施工规范》——50666-2011中8.9章关于“混凝土缺陷修整”及《建筑施工手册》——第四版10章“混凝土工程”有关内容。混凝土结构外观缺陷可分为尺寸偏差缺陷和外观缺陷。尺寸偏差缺陷和外观缺陷可分为一般缺陷和严重缺陷。混凝土结构截面尺寸偏差超出规范规定,但尺寸偏差对结构性能和使用功能未构成影响时,属于一般缺陷;而尺寸偏差对结构性能和使用功能构成影响时应属于严重缺陷。 混凝土结构外观缺陷分类表:

水利工程砼专项施工方案

湟中县隆羊沟水库除险加固工程 混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 1、本工程湟中县隆羊沟水库除险加固工程,隆羊沟水库位于湟中县拦隆口镇拦一村,距拦隆口镇3km,距鲁沙尔县城40 km,对外交通便利。隆羊沟水库是一座以蓄水灌溉为主的V等小(2)型拦河式水库,隆羊沟水库主要由大坝、放水涵管等组成。水库总库容17.98万万m3,兴利库容9.1万m3,死库容1万m3。大坝坝型为均质土坝,坝顶高程2579.5 m,最大坝高15.5 m,坝顶长66.0 m,坝顶宽4.0m,,上游坝坡为1:2.75. ,下游设一道马道,马道高程为2570.5 m,宽度为1.5 m,坝坡马道以上坡比1:2.5,马道以下坡比为1:3.0. 2、本次除险加固工程的建设内容主要内容为:大坝下游坝坡鼠洞处理;坝体、坝基及左、右坝肩防渗处理;卧管、放水涵洞、放水涵洞出口消力池加固设计及增设陡坡消力池设施,新建闸阀室,增设闸阀,增设大坝安全监测设施。 二、现浇砼浇筑方法 1、原材料要求 砂:采用通海砂厂的中粗砂,应质地坚硬、结净,其杂质含量应在规范的允许范围内。其细度模数在2.4~2.8之间。 碎石:采用人工破碎碎石,碎石应质地坚硬、干净,其超径、逊径应满足规范的要求,碎石应具有良好的级配。 水泥:采用P.042.5普通硅酸盐水泥。 水:采用经检验符合要求的河水、地下井水或采用可饮用的自来水。

2、配合比的选定 根据设计强度的要求,结合实际选用的骨料经试验确定施工配合比。现场施工配合比应根据骨料含水率及时调整施工用水量。施工用各种材料应按配合比准确称重配料。 3、砼拌和 为了保证混凝土强度,现场搅拌混凝土严格按照实验室出具的配合比进行施工。开工后即将砂石料、水泥外加剂送有资质的试验室作配合比试验,经监理批准后方可施工。 拟将在现场项目部处设置一处砼拌和站,配置两台砼搅拌机配备两台HPD-1200型砼自动配料机和两根水泥自动计量输送器,两个贮水箱。 具体砼生产工艺流程详见下图。 4、砼运输 运输前清洗湿润运输工具。 采用人力翻斗车运输砼入仓,无法直接用斗车运输砼入仓的部位则采

解决水工混凝土建筑物渗漏方法研究

解决水工混凝土建筑物渗漏方法研究 渗漏是水工混凝土建筑物老化病害的一种表面现象,亦最为常见。设计不合理、施工质量欠佳、运行管理不善或使用条件改变、遭受意外何载及材料老化等,会引发贯穿性裂缝,或在混凝土内部形成连通的蜂窝孔洞等深层缺损,或导致变形缝止水失效。本文提出了在建筑施工中常见的渗漏成因进行了分析,并针对这些常见的渗漏病害,提出一些具体的处理措施。 标签:水工混凝土渗漏原因处理措施 水工混凝土建筑物各种病害、缺陷,大多始发于或显露于结构外表面,如裂缝、破损、磨蚀、渗漏、钢筋锈蚀以及结构外观变形等。有些病害的起因比较简单,仅根据现场仔细检查、测绘病害的形态、范围和程度,就可以分析清楚和做出判断。实际上,许多严重病害,大部分是可以用目测发现的,但目测必须系统化,由经验丰富的技术人员进行。但有一些病害的情况却很复杂,病因亦很多,需要结合具体工程条件进行多方面检测、试验或调查工程的设计、施工资料,经过综合分析后,才能得出比较清楚的认识和做出恰当的评估。 一、渗漏成因分析 渗漏现象出现后,首先我们要进行渗漏成因分析,实际上就是分析混凝土结构中存在的贯通缺损的成因,包括变形缝和裂缝的渗漏成因分析。 1、变形缝渗漏成因分析 变形缝是身伸缩缝、沉降缝和抗震缝的总称。水工混凝土建筑物的特点,要求其变形缝必须具有以下性能:能够满足建筑物各部分之间的变形、变位的要求,消除相互间力的传递;变形缝止水结构水密性能优良,在设计水头压力的作用下,不发生渗漏;止水材料耐久性优良。变形缝止水结构失效有设计、施工和材料等三方面的原因。 (1)设计方面的原因变形缝尺寸设计不合理,密封止水材料的长期允许伸缩率不能满足变形缝变形要求等。 (2)施工原因止水带位置偏离、止水带周围砼有蜂窝孔洞、止水带焊接不严密、密封材料嵌填质量差和砼面脱离等。 (3)止水材料方面的原因止水材料年久老化腐烂,或失去原来弹塑性而开裂或被挤出等。 2、渗漏裂缝成因分析 砼是多相复合脆性材料,当砼拉应力大于其抗拉强度,或砼拉伸变形大于其

施工缝防渗漏设计及施工技术

施工缝防渗漏设计及施工技术 【摘要】城市现代化的发展使得城市人口居住急剧增长,使得大中城市的交通情况日趋拥挤,政府在解决人民群众基本需求,特别是交通需求方面的任务异常繁重和艰巨。城市轨道交通运输,在运力、环保、经济、舒适和空间利用等方面具有其他交通工具无法替代的优势。正在兴建北京地铁工程均在第四系北京冲洪积平原下的卵石层底层、多层粘性土中修建受上层滞水、潜水及承压水的影响甚大。为确保地铁结构不渗漏,满足运营安全和结构使用年限要求,做好地铁结构永久性防水是至关重要的。 本文介绍了当前地铁结构工程施工缝防渗漏的一些新技术和方法,并从地铁施工缝防渗漏设计的原则和要求、防水材料、施工工艺、特殊节点做法等方面,探讨提高地铁结构工程施工缝防渗漏的新途径和新方法。【关键词】施工缝、防渗漏技术、多防水材料组合 1、工程概况 北京地铁十号线慈寿寺车站为北京轨道交通地铁6 号线和10 号线的换乘车站,其中6 号线为地下2 层,10 号线为地下3 层,最大埋深30m,结构防水等级为一级。侧墙、底板采用5.5kg/m 的膨润土防水毯,底板防水层采用50mm厚C15 细石混凝土保护。顶板采用2.5mm 厚单组分聚氨酯防水涂料,350# 纸胎油毡隔离层(或5 厚挤塑交联闭孔泡沫),100mm 厚C20 细石混凝土保护。施工缝处采用柱浆导管、止水胶、止水带、水泥基渗透结晶材料多种组合。 2、材料说明及施工缝防渗漏构造 (1)材料说明 ①注浆管(可重复注浆):以硬质塑料、橡胶或螺纹管为骨架,单侧或四周设置出浆孔,出浆孔外侧覆盖泡沫橡胶层,泡沫橡胶层与骨架采用胶粘或尼龙丝网固定。 ②注浆导管:具有一定柔性的加筋塑料管,与注浆管连接,起到导浆或排气的作用。 ③遇水膨胀止水胶:粘稠胶物状,挤出后粘贴在基层表面,固化成型后,具有遇水膨胀性能。 ④水泥基渗透结晶型防水材料:具有一定渗透能力的刚性防水材料,与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。 ⑤膨润土防水毯:由两层土工布包裹天然钠基膨润土颗粒针刺而成的毯状防水材料,有织造土工布的外表复合一层高密度聚乙烯薄膜。 ⑥遇水膨胀止水条:具有遇水膨胀性能的遇水膨胀腻子条或遇水膨胀橡胶条。 ⑦中埋式钢边止水带:以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合式止水带,橡胶主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料,具有特强的自粘性;夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能,具有明显防渗止水方面的效果。 (2)施工缝防渗漏构造 ①底板、侧墙及顶板垂直施工缝防渗漏处理采用:注浆管注浆+ 中埋式止水带。(见图1、图2、图3) ②水平施工缝防渗漏处理采用: 一道止水胶+ 注浆管注浆+ 水泥基渗透结晶。(见图4) ③特殊部位垂直施工缝(当垂直施工缝无法安装止水带时采用)防渗漏处理采用:双道止水胶+ 注浆管+ 水泥基渗透结晶。(见图5) ④底板、侧墙施工缝膨润土防水毯加强处理。(见图6、图7)

相关文档