文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家电网招聘考试 高电压技术重要知识点

国家电网招聘考试 高电压技术重要知识点

国家电网招聘考试 高电压技术重要知识点
国家电网招聘考试 高电压技术重要知识点

高电压技术各章知识点

第一篇电介质的电气强度

第1章气体的绝缘特性与介质的电气强度

1、气体中带电质点产生的方式热电离、光电离、

碰撞电离、表面电离

2、气体中带电质点消失的方式流入电极、逸出气

体空间、复合

3、电子崩与汤逊理论电子崩的形成、汤逊理论的

基本过程及适用范围

4、巴申定律及其适用范围

击穿电压与气体相对密度和极间距离乘积之间的关系。两者乘积大于0.26cm时,不再适用

5、流注理论

考虑了空间电荷对原有电场的影响和空间光电离的作用,适用两者乘积大于0.26cm 时的情况

6、均匀电场与不均匀电场的划分以最大场强与

平均场强之比来划分。

7、极不均匀电场中的电晕放电电晕放电的过

程、起始场强、放电的极性效应

8、冲击电压作用下气隙的击穿特性雷电和操作

过电压波的波形冲击电压作用下的放电延时与

伏秒特性50%击穿电压的概念

9、电场形式对放电电压的影响均匀电场无极性

效应、各类电压形式放电电压基本相同、分散性

小极不均匀电场中极间距离为主要影响因素、极

性效应明显。

10、电压波形对放电电压的影响电压波形对均匀

和稍不均匀电场影响不大对极不均匀电场影响

相当大完全对称的极不均匀场:棒棒间隙极

大不对称的极不均匀场:棒板间隙

11、

11、气体的状态对放电电压的影响湿度、密度、海拔高度的

影响

12、气体的性质对放电电压的影响在间隙中加入高电强度气

体,可大大提高击穿电压,主要指一些含卤族元素的强电负

性气体,如SF6

13、提高气体放电电压的措施

电极形状的改进空间电荷对原

电场的畸变作用极不均匀场中

屏障的采用提高气体压力的作

用高真空高电气强度气体SF6

的采用

第2章液体和固体介质的绝缘的电气强度

1、电介质的极化

极化:

在电场的作用下,电荷质点会沿电场方向产生有限的位移现象,并产生电矩(偶极矩)。

介电常数:电介质极化的强弱可用介电常数的大小来表示,与电介质分子的极性强弱有

关。极性电介质和非极性电介

质:

具有极性分子的电介质称为极性电介质。

由中性分子构成的电介质。

极化的基本形式电子式、离子式(不产生

能量损失)转向、夹层介质界面极化(有

能量损失)2、电介质的电导泄漏电流和

绝缘电阻气体的电导:

主要来自于外界射线使分子发生电离和强电场作用下气体电子的碰撞电离

液体的电导:

离子电导和电泳电导

固体的电导:

离子电导和电子电导

3、电介质的损耗

介质损耗针对的是交流电压作用下介质的有功功率损耗

电介质的并联与串联等效回路

介质损耗一般用介损角的正切值来表示

气体、液体和固体电介质的损耗

液体电介质损耗和温度、频率之间的关系

4、液体电介质的击穿纯净液体介质的电击穿

理论纯净液体介质的气泡击穿理论工程用变

压器油的击穿理论5、影响液体电介质击穿的

因素

油品质、温度、电压作用时间、电场均匀程度、压力

6、提高液体电介质击穿电压的措施提高油品质,采用

覆盖、绝缘层、极屏障等措施7、固体电介质的击穿

电击穿、热击穿、电化学击穿的击穿机理及特点

8、影响固体电介质击穿电压的主要因素

电压作用时间温度电场均匀程度

受潮累积效应机械负荷

9、组合绝缘的电气强度“油-屏障”式绝缘油纸绝缘

第二篇电气设备绝缘试验

第3章绝缘的预防性试验

1、绝缘电阻与吸收比的测量用兆欧

表来测量电气设备的绝缘电阻

吸收比K定义为加压60s时的绝缘电阻与15s时的绝缘电阻比

值。K 恒大于 1,且越大表示绝缘性能越好。

大容量电气设备中,吸收现象延续很长时间,吸收比不能很好地反映绝缘的真实状态,可用极化指数再判断。测量绝缘电阻能有效地发现总体绝缘质量欠佳;绝缘受潮;两极间有贯穿性的导电通道;绝缘表面情况不良。

2、泄漏电流的测量测量泄漏电流从原理上来说,与测量绝缘电阻是相似的,能发现一些尚未完全贯通的集中性缺陷,原因在于:在试品上的直流电压要比兆

欧表的工作电压高得多,故能发现兆欧表所不能发现的某些缺陷加在试品上的直流电压是逐渐增大的,可以在升压过程中监视泄漏电流的增长动向。

3、介质损耗角正切的测量 tanδ能反映绝缘的整体性缺陷(例如全面老化)和小电容试品中的严重局部性缺陷。根据tanδ随电压而变化的曲线,可判断绝缘是

否受潮、含有气泡及老化的程度。

西林电桥法测量的基本原理影响西林电桥测量的因素

外界电磁场的干扰

温度的影响

试验电压的影响

试品电容量的影响

试品表面泄漏的影响

4、局部放电的测量

局部放电:

高压电气设备的绝缘内部总是存在一些缺陷,如气泡空隙、杂质等。由于这

些异物的电导和介电常数不同于绝缘物,故在外加电场作用下,这些异物附近将具有比周围更高的场强,有可能引起该处物质产生电离放电现象,称为局部放电。局部放电的影响:放电产生的带电粒子不断撞击绝缘,有可能破坏绝缘高分子的结构,造成裂解放电能量产生的热能使绝缘内部温度升高而引起热裂解在局部放电区,强烈的离子复合会产生高能辐射线,引起材料分解,例如使高分子材料的分子结构断裂气隙中如含有氧和氮,放电可产生臭氧和硝酸等强烈的氧化剂和腐蚀剂,使纤维、树脂、浸渍剂等材料发生化学破坏局部放电的测量方法当电气设备内部绝缘发生局部放电时,将伴随着出现许多现象。有些属于电的,例如电脉冲、介质损耗的增大和电磁波辐射,有些属于非电的,如光、热、噪音、气体压力的变化和化学变化。这些现象都可以用来判断局部放电是否存在,因此检测的方法也可以分为电的和非电的两类。

目前得到广泛应用而且比较成功的方法是电的方法,即测量绝缘中的气隙发生放电时的电脉冲。它不仅可以判断局部放电的有无,还可以判定放电的强弱。表征局部放电的三个基本参数视在放电量

q≈Ca△Ua

其中Ca为试品电容,△Ua为气隙放电时,试品两端的压降。既是发生局部放电时试品Ca所放掉的电荷,也是电容Cb上的电荷增量。

放电重复率(N)在选定的时间间隔内测得的每秒发生放

电脉冲的平均次数

放电能量(W)指一次局部放电

所消耗的能量。

W=1/2*qUi

其中q为视在放电量,Ui为局部放电起始电

压。局部放电测量的脉冲电流法

三种回路的基本目的都是使在一定电压作用下的被试品中产生的局部放电电流脉冲流过检测阻抗,然后把检测阻抗上的电压或电压差(桥式)加以放大后送到检测仪器P(示波器、峰值电压表、脉冲计数器)中。

所测得的脉冲电压峰值与试品的视在放电量成正比,经过适当的校准,就能直接读出视在放电量(pC)。

局部放电测量的非电检测法

?噪声检测法

?光检测法5

电压分布的测量

● 在工作电压的作用下,沿着绝缘结构的表面会有一定的电压分布。

●表面比较清洁时,其分布规律取决于绝缘结构本身的电容和杂散电容

●表面染污受潮时,分布规律取决于表面电导。

●通过测量绝缘表面上的电压分布亦能发现某些绝缘缺陷。

●测量电压分布最适用于那些由一系列元件串联组成的绝缘结构。(悬式绝

缘子串,支柱绝缘子柱)

6绝缘状态的综合判断

●绝缘预防性试验中的种种非破坏试验项目,对揭示绝缘中的缺陷和掌握绝

缘性能的变化趋势,各具有一定的功能,也各有自己的局限性。

●同一项目用于不同设备时的的效果也不尽相同。

●不能孤立地根据某一项试验结果对绝缘状态下结论,必须将各项试验结果联

系起来综合分析,并考虑被试品的特点和特殊要求,方能作出正确的判

●若某一试品的各项试验均顺利通过,一般可认为绝缘状态良好。

三比较方法若个别试验项目不合格,达不到规程的要求,可使用三比较

方法。

●与同类型设备作比较

同类型设备在同样条件下所得的试验结果应该大致相同,若差别很大就可能

存在问题

●在同一设备的三相试验结果之间进行比较若有一

相结果相差达50%以上,该相很可能存在缺陷

●与该设备技术档案中的历年试验数据进行比较若

性能指标有明显下降情况,即可能出现新的缺陷

第4 章电气绝缘高电压试验

绝缘的高电压试验

在高压试验室用工频交流高压、直流高压、雷电冲击高压、操作冲击高压等模拟电气设备的绝缘在运行中受到的工作电压,用以考验各种绝缘耐受这些高电压作用的能力。

特点

●具有破坏性试验的性质。

●一般放在非破坏性试验项目合格通过之后进行,以避免或减少不必要的

损失。

1工频高电压试验

●工频高电压试验不仅仅为了检验绝缘在工频交流工作电压下的性能,也用

来等效地检验绝缘对操作过电压和雷电过电压地耐受能力。

●在试验中可能会导致绝缘内部的累积效应,在一定程度上损伤绝缘

●试验电压数值的确定是关键,过高对设备绝缘造成损伤大,考核过于严格;过

低不足以发现设备缺陷

工频高电压的产生

●通常采用高压试验变压器或其串级装置来产生。

●对电缆、电容器等电容量较大的被试品,可采用串联谐振回路来获得试验

用的工频高电压。

●工频高压装置是高压试验室中最基本的设备,也是产生其他类型高电压的

设备基础部件。

高压试验变压器的特点

●试验变压器本身应有很好的绝缘,但绝缘裕度小,试验过程中要严格限制

过电压。

●试验变压器容量一般不大

●外观上的特点:油箱本体不大而其高压套管又长又大。

●试验变压器与连续运行时间不长,发热较轻,因而不需要复杂的冷却系统。

●漏抗大,短路电流较小,可降低机械强度方面的要求,节省制造费用。

●输出电压波形很难做到是正负半波对称的正弦波形,需要采取措施加以修

正。

试验变压器串级装置

●变压器的体积和重量近似地与其额定电压的三次方成比例。

●随着体积和重量的增加,试验变压器的绝缘难度和制造价格增加得更多。

●电压超过1000kV时,需采用若干台试验变压器组成串级装置来满足要

求。绝缘的工频耐压试验

●工频交流耐压试验是检验电气设备绝缘强度的最有效和最直接的方法。

●工频耐压试验可用来确定电气设备绝缘耐受电压的水平,判断电气设备能

否继续运行,是避免其在运行中发生绝缘事故的重要手段。

●工频耐压试验时,对电气设备绝缘施加比工作电压高得多的试验电压,这

些试验电压反映了电气设备的绝缘水平。

工频高压试验的基本接线图以试验变压器或其串级装置作为主设备的工频高压试验(包括耐压试验)的

基本接线如下图所示。试验变压器的输出电压必须能在很大的范围内均匀地加以调节,所以它的低压绕组应由一调压器来供电。

工频高压试验的基木接线图

AV 一调压器PV1一低压侧电压表T 一工频高压装置

R1一变压器保护电阻TO 一被测试品R2一测量球隙保护电阻

PV2一高压静电电压表 F 一测量球隙Lf 一 Cf 一谐波滤波器

工频高压试验的实施方法

●按规定的升压速度提升作用在被测试品TO上的电压,直到等于所需的

试验电压U为止,这时开始计算时间。

●为了让有缺陷的试品绝缘来得及发展局部放电或完全击穿,达到U后还

要保持一段时间,一般取一分钟。

如果在此期间没有发现绝缘击穿或局部损伤(可通过声响、分解出气体、冒烟、电压表指针剧烈摆动、电流表指示急剧增大等异常现象作出判断)的情况,即可认为该试品的工频耐压试验合格通过。

2直流高电压试验

●被试品的电容量很大的场合(例如长电缆段、电力电容器等),用工频给交

流高电压进行绝缘试验时会出现很大的电容电流,要求试验装置具有很大的容量,很难做到。这时用直流高电压试验来代替工频高电压试验。

●直流输电工程的增多促使直流高电压试验的广泛应用。

●直流高电压在其他科技领域也有厂泛的应用,其中包括静电喷漆、静电纺

织、静电除尘、X射线发生器、等离子体加速以及原子核物理研究中都

使用直流高压作为电源。

直流高电压的产生

●将工频高电压经高压整流器而变换成直流高电压。

●利用倍压整流原理制成的直流高压串级装置(或称串级直流高压发生器)

能产生出更高的直流试验电压

直流高压试验的基本接线

若高压静电电压表PV2量程不够,可改为球隙、高值电阻串接微安表或高阻值直接分压器来测量高压直流高压试验的特点

最常见的直流高压试验为某些交流电气设备(油纸绝缘高压电缆、电力电容器、旋转电机等)的绝缘预防性试验。

和交流耐压试验相比主要有以下一些特点:

●只有微安级泄漏电流,试验设备不需要供给试品的电容电流,试验设备的

容量较小,可以做的很轻巧,便于现场试验。

●试验时可同时测量泄漏电流,由所得得“电压-电流”曲线能有效地显示

绝缘内部的集中性缺陷或受潮。

●用于旋转电机时,能使电机定子绕组的端部绝缘也受到较高电压的作用,

发现端部绝缘中的缺陷。

●在直流高压下,局部放电较弱,不会加快有采购绝缘材料的分解或老化

变质,一定程度具有非破坏性试验的性质。

●直流电压下,绝缘内的电压分布由电导决定,因而与交流运行电压下的

电压分布不同,所以交流电气设备的绝缘考验不如交流耐压试验那样接近实际。

3 冲击高电压试验

● 研究电气设备在运行中遭受雷电过电压和操作过电压的作用时的绝缘性

能。 ● 许多高压试验室中都装设了冲击电压发生器,用来产生试验用的雷电冲击 电压波和操作冲击电压波。

● 高压电气设备在出厂试验、型式试验时或大修后都必须进行冲击高压试验。 冲击高电压的产生

- t - t

u (t ) = A (e τ1 - e τ 2 )

τ 1 ——波尾时间常数

τ 2 ——波前时间常数

实际冲击电压发生器回路

R11 为阻尼电阻 放

电回路的利用系数

η =

U 2m ≈ C 1 ? R 2 C + C U 0

2 R + R 1 11 2

多级冲击电压发生器

? 单级冲击电压发生器能产生的最高电压一般不超过 200~300kV 。 ? 因而采用多级叠加的方法来产生波形和幅值都能满足需要的冲击高电压

波。

多级冲击电压发生器原理接线图

基本原理:

并联充电,串联放电操作冲击试验电压的产生额定电压大于220kV的超高

压电气设备在出厂试验、型式试验中,不能象220kV及以下的高压电气设备那样以工频耐压试验来等效取代操作冲击耐压试验。国家标准规定的标准波形为250/2500us。应特别考虑以下两个问题:

●为大大拉长波前,又使发生器的利用系数降低不是很多,需采用高效

率回路。

●需考虑充电电阻R对波形和发生器效率的影响

内绝缘冲击耐压试验

●电气设备内绝缘的雷电冲击耐压试验采用三次冲击法,即对被试品施

加三次正极性和三次负极性雷电冲击试验电压。(1.2/50us全波)。

●对变压器和电抗器类设备的内绝缘,还要进行雷电冲击截波

(1.2/2~/2-5us)耐压试验,其对绕组绝缘(特别是纵绝缘)的考验往往更

加严格。

●内绝缘冲击全波耐压试验应在被试品上并联球隙,并将它的放电电

压整定得比试验电压高15%~20%,防止试验过程中无意见出现的过

冲击电压而损坏产品。

外绝缘冲击耐压试验

●可采用15次冲击法,即对被测试品施加正、负极性冲击全波试验电压

各16 次,相邻两次冲击的时间间隔应不小于 1min。在每组 15 次冲击的

试验中,如果击穿或闪络的闪数不超过2次,即可认为该外绝缘试验合

格。

●内、外绝缘的操作冲击高压试验的方法与雷电冲击全波试验完全相

同。4 高电压的测量技术

●高电压试验除了要有产生各种试验电压的高压设备,还必须要有能测

量这些高电压的仪器和设备。

●电力系统中,广泛应用电压互感器配上低电压表来测量高电压;但此法

在试验室中用得很少。试验室条件下广泛应用高压静电电压表、峰值

电压表、球隙测压器、高压分压器等仪器测量高电压。

●国标规定,高电压的测量误差一般应控制在±3%以

内。高压静电电压表的工作原理

两个特制的电极间加上电压U,电极间就会受到静电力f的作用,而且

f的大小与U的数值有固定关系,设法测量f的大小就确定所加电压U 的大小。利用这一原理制成的仪表即为静电电压表,它可以用来测量低电压,也可以在高压测量中得到应用。

静电电压表的典型特点

●电场作用力与电压平方成正比,所以它的偏转方向与被测电压的极性无

关。

●静电电压表测交流时为其电压有效值,测带脉动的直流时近似为其平均

值。

●静电电压表不能用于测量冲击电压。

●静电电压表的内阻很高,在测量时几乎不会改变被测试样上的电压

●大气中工作的高压静电电压表量程上限在50-250kV;SF6气体中可达

500-600kV。更高的电压需配合分压器使

用峰值电压表

峰值电压表的制成原理通常有两种,一种是利用整流电容电流测量,另一

种是利用整流充电电压测量。

峰值电压表可分为交流峰值电压表和冲击峰值电压

表。注意事项:

●选用冲击峰值电压表时,要注意其响应时间是否合适于被测波形的要

求,并应使其输入阻抗尽可能大。

●利用峰值电压表,可直接读出冲击电压的峰值,与用球隙测压器测峰值

相比,可大大简化测量过程。

●被测电压波形必须是平滑上升的,否则就会产生误差。

●指示仪表可以是指针式表计,也可以是具有存储功能的数字式电压

表。球隙测压器

●测量球隙由一对相同直径的金属球构成,测量误差2%-3%,满足大多数

工程测试的要求。

●当球隙距离d与直径D之比不大时,球隙间的电场为稍不均匀电

场,其击穿电压决定于球隙间的距离。

●能直接测量高达数兆伏的各类高电压峰值。

球隙的优点

●击穿时延小,放电电压分散性小,具有比较稳定的放电电压值和

较高的测量精度

●50%冲击放电电压与静态(交流或直流)放电电压的幅值几乎相等。

●由于湿度对稍不均匀场的影响较小,可不必对湿度进行校

正。球隙测量的注意事项

●用球隙测量冲击电压时,应通过调节极距来达到50%放电概率,此时

被测电压即等于球隙在这一距离时的50%冲击放电电压。

●确定50%的放电概率常用10次加压法,即对球隙加上10次同样的

冲击电压,如有4~6次发生了放电,即可认为已达到50%放电概

率。

高压分压器被测电压很高时,采用高压分压器来分出一小部分电压,然后利用静电电压表、峰值电压表、高压示波器等来测量。

对分压器的技术要求

● 要求分压比具有一定的准确度和稳定性(幅值误差要小);

每一个分压器均由高压臂和低压臂组成,在低压臂上得到的就是分给测

量仪器的低电压,总电压与该低电压之比称为分压比K

● 分出的电压与被测高电压波形的相似性 (波形畸变要

小); 实际的电容分压器分布式电容分压器

高压臂由多个电容器元件串联组装而成,要求每个元件尽可能为纯电容,

介质损耗和电感尽可能小集中式电容分压器

高压臂仅使用一只气体绝缘高压标准电容器,气体介质常采用N,CO2,SF6

及其混合气体,目前我国已能生产1200kV的高压标准电容器。

?静电电压表可测交流和直流,但不能测冲击电压。

?峰值电压表可用来测交流电压和冲击电压峰值。

?球隙可用来测高达数兆伏的交流、冲击峰值和直流电压。

?电压特别高时,需配合分压器使用。直流高压测量只能使用电阻分压器。交流和冲击高压可使用电阻、电容和阻容分压器。

第5 章电气绝缘在线检测

离线检测的缺点离线电气绝缘预防性试验和

高电压试验具有如下缺点:

●需要停电进行,而不少重要的电力设备不能轻易地停止运行;

●检测间隔周期较长,不能及时发现绝缘故障;

●停电后的设备状态与运行时的设备状态不相符,影响诊断的正确

性。在线检测的优点

●在线检测是在电力设备运行的状态下连续或周期性检测绝缘的状况,可

避免以上缺点;

●建立电气绝缘在线检测系统也是实施电力设备状态维修和建设无人值守

变电站的基础。

在线检测和状态维修带来的经济效益是十分显著的。

1变压器油中溶解气体的检测

?绝缘故障与油中溶解气体

o 过热故障

o放电故障

o绝缘受潮

?油中溶解气体的在线监测

o 脱气

o 混合气体分离

o 气体检测

?油中气体分析与故障诊断

o 特征气体法

o 三比值法

2局部放电的在线监测系统

●局部放电的在线检测分为电测法和非电测法两大类。

●电测法中的脉冲电流法是离线条件下测量电气设备局部放电的基本方

法,也是目前在局部放电在线检测的主要手段,其优点是灵敏度高。

电测法的缺点是由于现场存在着严重的电磁干扰,将大大降低检测灵敏度和信噪比。

变压器的局部放电情况

●变压器绝缘体系中的放电类型很多,不同的放电类型对绝缘的破坏作用

有很大差异,因此有必要对各种放电类型加以区分。

变压器绝缘结构中发生的局部放电类型主要有五种:油中尖板放电、纸或纸板内部放电、油中气泡放电、纸或纸板沿面放电和悬浮放电。

● 模式识别结果的正确与否关键在于放电信号特征的提取。

3介质损耗角正切的检测

?高压电桥法

o 原理

o 优点

o 缺点

? 相位差法

o 原理

o误差

?全数字测量法

第三篇过电压防护与绝缘配合

第六章过电压的概念与分类

?过电压的概念:指电力系统中出现的对绝缘有危险的电压升高和电位差升高。

?过电压的分类:

?

国家电网公司招聘考试卷笔试题型题目内容科目历年考试真题

国家电网校园招聘考试笔试历年考试真题 考试形式: 从2013年开始,国家电网的校园招聘就采用“全国统考”的形式了,考试方式为“上机考试”或者“笔试答题”都有可能,但是考试题都是客观题(选择和判断),预计未来也绝对不会有主观题了。建议报考的同学做好复习准备,考 详细的,比较有针对性! 国网历年真题精选: 21、供电企业对查获的窃电者,应予以制止,并可当场中止供电。窃电都应按所窃电量补交电费,并承担补交电费(D)的违约使用电费。 A、1-3倍 B、5倍 C、3倍以下 D、3倍 22、窃电时间无法查明时,窃电天数至少以(C)计算,每日窃电时间:电力用户按12小时计算;照明用户按6小时计算。 A、 30天 B、90天 C、180天 23、用户在供电企业规定的期限内未交清电费时,应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期只日计算至交纳日止,居民用户每日按欠费总额的(A)计算 A、 1‰ B、2‰ C、3‰ 24、用户连续(A)不用电,也不申请办理暂停用电手续者,供电企业须以销户终止其用电。 A、六个月 B、一年 C、二年 25、复费率电能表为电力部门实行(C)提供计量手段。 A、两部制电价 B、各种电价 C、不同时段的分时电价 D、先付费后用电 26、新投运或改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应(B)内进行首次现场检验。 A、15天 B、一个月 C、20天 D、二个月 27、负荷率愈接近(B)说明设备利用程度愈高,供用电愈经济

A、0.9 B、1 C、0 D、0.5 28、安装并联电容器减少了传输线路上的(C),从而降低线损。 A、有功功率 B、电压 C、电流 D、电阻 29、私自超过合同约定的容量用电的,除应拆除私增容设备外,属于两部制电价的用户,应补交私增容设备容量使用月数的基本电费,并承担(C )私增容量基本电费的违约使用电费,其他用户应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、四倍 30、电流互感器二次绕组额定电流为(A)正常运行时严禁开路。 A、5 B、10 C、15 D、20 31、低压进户线的进户端对地面的距离不宜小于( C)米。 A、1.5 B、2 C、2.5 D、3 32、擅自启用供电企业封存的电力设备的,应停用违约使用的设备。用户应承担擅自启用封存设备容量每次每千瓦(B)的违约使用电费。 A、20元 B、30元 C、50元 D、500元 33、居民用户家用电器损坏处理办法中规定,家用电器的平均使用寿命为10年的是(A) A 电视机 B 电冰箱(12年 ) C 白炽灯(2年) D 洗衣机(12年) 34、电力弹性系数是指(A)。 A、电能消费增长速度与国民经济增长速度的比值。 B、电能消费增长速度与工业总产值增长速度的比值。 C、国民经济增长速度与电能消费增长速度的比值。 D、工业总产值增长速度与电能消费增长速度的比值。 35、对人体伤害最重要的电流途径是(B) A从右手到左脚 B从左手到右脚 C从左手到右手 D从左脚到右脚 36、《农村安全用电规程》规定:剩余电流动作保护器的定期检查和测试:总保护每年至少(A),每季至少检查试跳一次;末级家用保护,每月(C) A、测试一次 B、测试二次 C、试跳一次 D、试跳二次

国家电网国网校园招聘考试笔试内容范围

国网校园招聘考试笔试历年考试真题 公司简介 江西省电力公司系国网公司全资子公司,担负江西电网的建设、管理和运营职责。2011年,公司连续九年荣获“全省工业崛起年度贡献奖”,连续五年评为全省政风行风先进单位。 公司现有资产总额亿元,2011年完成售电量亿千瓦时,综合线损率%。公司所属单位25家(其中地市供电公司12家),控股、全资县级供电公司96家,用工总数万人(含农电用工万人),服务客户1406万户。 公司现有110千伏及以上变电站454座,变电容量5860万千伏安,其中:500千伏变电站14座(含1座开关站),变电容量1600万千伏安;220千伏变电站94座,变电容量2349万千伏安;110千伏变电站346座,容量1911万千伏安。110千伏及以上输电线路1031条,长度21380公里,其中:500千伏线路37条,长度2959公里(含3回网间联络线江西境内长度);220千伏线路295条,长度8101公里;110千伏线路699条,长度10954公里。江西电网已形成500千伏双回路主干网架,中部实现环网,通过3回500千伏线路与华中电网联网。 建设电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀(简称“一强三优”)的现代公司。 (1)电网坚强 是指电网规划科学、结构合理、安全可靠、绿色低碳、灵活高效,建成坚强智能电网,大范围配置能源资源能力强,防灾抗灾和应急保障能力强,信息化、自动化、互动化水平国际领先。 (2)资产优良 是指资产结构合理、布局优化,金融、产业和海外资产健康快速增长;资产质量好,盈利和偿债能力强;无形资产价值高。 (3)服务优质 是指保障安全、经济、清洁、可持续的电力供应,提供规范高效的能源综合

国家电网公司招聘考试试题及答案

国家电网公司招聘考试试题及答案 一、填空题 1、供电企业的服务宗旨是人民电业为人民,供电服务的八字方针是优质、方便、规范、真诚。 2、国家电网公司电力推进“内质外形”建设,树立真诚服务共谋发展的服务理念,全面加强“四个服务”,即服务于党和国家工作大局,服务于发电企业、服务于电力客户、服务于社会发展。 3、国家电网公司的企业精神是努力超越、追求卓越。 4、2005年4月8日,国家电网公司召开三公调度供电服务电视电话会议,向社会公开发布“三个十条”。这三个十条是指员工服务行为十个不准、三公调度“十项措施”、供电服务十项承诺。 5、建立以地市供电企业为核心的95598客户服务系统,为供电营业区内电力客户提供业务受理、用电咨询和查询、故障报修、投诉举报等服务。 6、营业场所单位名称按规定使用统一、规范的国家电网公司标识,公布营业时间。 7、国家电网公司大力推进特高压骨干电网建设,特高压电网是指交流1000千伏、直流800千伏电压等级的电网。 8、国家电网公司承诺,城市地区供电可*率不低于99.9%,居民客户端电压合格率不低于96%。 9、在电力系统正常状态下,客户受电端的供电电压允许偏差10KV及以下三相供电的,为额定值的+-7%;220V单相供电的,为额定值的+7%、-10% 10、供用电合同是指供电人向用电人供电、用电人支付电费的合同。《合同法》第一百七十六条供用电合同是供电人向用电人供电,用电人支付电费的合同。 11、用户依法破产时,供电企业应予销户,终止用电,在破产用户原址上用电的,按新装用电办理。 12、供电企业供电的额定频率为50HZ。 13、以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属热备用状态或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。 14、用电计量装置包括计费电能表、电流电压互感器及二次连接线导线。 15、供电企业和用电应当根据平等自愿、协商一致的原则签定供用电合同。 16、电流互感器器的误差分为两种:一种为相位误差、一种为变比误差。 17、没有灭弧罩的刀开关不应分断带电流的负荷、而只作刀闸使用。 18、变压器在运行中,当铁损和铜损相等时效率最高。 19、人体与10KV及以下带电设备的安全距离为0.7米。 20、大工业用电的电价由基本电费、电度电费、功率因数调整电费三部分组成。 二、判断题 1、县及以上供电营业场所实行无周休日制度(√)。 2、因计算机系统出现故障而影响业务办理时,请客户留下联系电话,以便另约服务时间。(×) 3、接到客户报修时,应详细询问故障情况,如判断属客户内部故障,应立即通知抢修部门前去处理。(×) 4、供电企业必须配备用于临时供电的发电车,以加快故障抢修速度,缩短故障处理时间。(×)《国家电网公司供电服务规范》第二十条第(二)加快故障抢修速度,缩短故障处理时间。有条件的地区应配备用于临时供电的发电车。 5、按用户提出的电压、容量等要求提供电力是供电企业的法定义务。(×) 6、当电力供应不足,不能保证连续供电时,供电企业可自行制定限电序位。(×) 7、居民家用电器因电力运行事故造成损坏的,从损坏之日起十五天内,向供电企业提出索赔要求,供电企业都应受理。(×) 8、用电负荷是指客户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和,是客户在某一时刻对电力系统所要求的功率。(√)用电负荷是指用户在某一时刻用电设备实际取用的总功率

国家电网电气专业考试资料考试试题题库

2018国家电网电气专业考试资料、考试试题题库 2018国家电网第一批招聘专业中电气专业招聘人数最多,二本及以上都有机会报名参加考试,电气资料在各大专业中也是资料最多的一个专业。下面分享一部分新出版的国家电网电气资料及模拟题: 1.标明“100Ω,4W”和“100Ω,25W”的两个电阻串联时,允许加的最大电压是()。 2.在三相四线制供电线路中,三相负载越接近对称负载,中线上的电流() A.越小 B.越大 C.不变 D.无法确定 9.静电场是()。 A.无散场 B.漩涡场 C.无旋场 D.既是有散场又是漩涡场 10.导体在静电平衡下,其内部电场强度()。 A.为零 B.为常数 C.不为零 D.不确定 11.静电场中,点电荷所产生的电场强度的大小与场点到点电荷的距离大小() A.成正比 B.成反比 C.平方成正比 D.平方成反比

12.小电流接地电网中线路电流保护常用()接线方式。 A.两相不完全星形 B.三相完全星形 C.两相电流差 D.单相式 13.变压器重瓦斯保护动作时将() A.延时动作于跳闸 B.跳开变压器各侧断路器 C.跳开变压器负荷侧断路器 D.不确定 14.为了保护本线路的全长,限时电流速断保护的灵敏系数计算为() A.最小运行方式下本线路末端两相短路电流与动作电流之比。 B.最大运行方式下本线路末端两相短路电流与动作电流之比。 C.最小运行方式下本线路末端三相短路电流与动作电流之比。 D.最大运行方式下本线路末端三相短路电流与动作电流之比。 15.距离保护中的阻抗继电器,需要采用记忆回路和引入第三相电压的是()

A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性的阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 16.在给方向阻抗继电器接入电流、电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,就会出现 ()的后果。 A.拒动 B.误动 C.正方向故障拒动或反方向误动 D.损坏 17.继电保护反映电力系统元件和电气设备的(),根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发 出信号,减负荷或延时跳闸。 A.故障 B.正常运行状态 C.异常运行状态 D.完好状态 参考答案: 1、【答案】A。解析:根据R I P 2,求出电流I 1 =, I 2 =,所以串联后电流为,所以电压为40V。 8.【答案】A。解析:负载对称时,中性线上电流为0。越接近平衡,中性线上电流越小。

国家电网公司2015年招聘高校毕业生考试笔试内容历年考试真题

国家电网(国网)校园招聘考试笔试历年考试真题 建议报考的同学做好复习准备,考试资料可以到“考萝林资料网”上面找找,里面的资料还是非常齐全、详细的,比较有针对性! 国家电网公司2015年招聘高校毕业生公告 国家电网公司(以下简称“公司”)2015年招聘高校毕业生工作已启动,欢迎广大毕业生应聘公司所属省(自治区、直辖市)电力公司和直属单位(以下简称“各单位”)。现将有关事项公告如下: 一、公司简介 国家电网公司成立于2002年12月29日,是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位,以建设和运营电网为核心业务,承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命,经营区域覆盖全国26个省(自治区、直辖市),覆盖国土面积的88%,供电人口超过11亿人。公司在菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚等国家和地区开展业务。2014年,公司连续第四年蝉联《财富》世界500强第7名,是全球最大的公用事业企业。公司下属单位列表及简介详见公司人力资源招聘平台 二、招聘流程和进度安排 (一)发布招聘公告。公司总部在招聘平台公布考试大纲、总体招聘工作安排等内容。各单位分两批(或一批)在招聘平台的“招聘信息”栏目,发布2015年高校毕业生招聘公告,包括单位简介、招聘安排、报名条件、需求信息、联系方式等内容。各单位两批招聘公告发布时间为2014年10月30日、2015年3月1日。 (二)应聘毕业生投递简历 1.填写个人简历。应聘毕业生应通过招聘平台填写个人信息,及时上传“学信网”学籍验证报告等附件,确保信息真实、完整、有效。应聘毕业生填写的院

校、专业等信息应与学籍验证报告一致。相关信息提交后不能更改,请应聘毕业生仔细检查后再提交。 2.填报应聘单位。各单位招聘公告发布之日起,应聘毕业生可在招聘平台填报应聘单位。每人可填报公司二级单位(省电力公司、直属单位)志愿数量不超过3个,每个二级单位志愿下可选择2个三级单位(地市级单位)或四级单位(县级单位),填报截止日期以各单位招聘公告为准。应聘志愿提交后原则上不能更改,确需更改的,可在“个人中心”的“我的工作申请”栏目提交撤销应聘单位的申请。应聘单位一般在7日内处理该申请,审核通过后,应聘人可申请新的工作单位,其志愿顺序与撤销志愿相同。 注意:应聘单位的顺序提交后不能更改。应聘毕业生提交撤销某单位志愿申请后,将不能再次填报该单位就业志愿。如应聘毕业生已在第一批招聘公告中申报某单位,当该单位发布第二批招聘公告时不用再次申报,第一批申报志愿仍然有效。 (三)组织招聘笔试 1.公司统一笔试分两批(或三批)实施。时间初定为2014年12月6日、2015年3月28日(时间如有调整,以招聘平台发布的考试公告为准)。公司视招聘情况确定第三批考试事宜,有关安排另行通知。参加笔试的人选和批次由各单位确定,请以各单位招聘考试公告或通知为准。 2.电气工程类、计算机类、通信类、金融类、财会类专业的毕业生,由公司统一组织笔试命题和阅卷。笔试内容包括综合能力和专业知识。综合能力主要包括言语理解、数理思维、判断推理、资料分析、中国电力与能源战略(包括特高压、智能电网、能源互联网等基本知识)等内容,约占35%。专业知识主要包括专业理论知识和专业技能知识等内容,约占65%。

国家电网校园招聘考试行测题真题(判断推理)

奕诚教育武汉校区国家电网校园招聘考试行测题(判断推理) 奕诚教育武汉校区国家电网校园招聘考试行测包含:言语理解、数理思维、判断推理、资料分析。 以下为奕诚教育武汉校区国家电网校园招聘考试行测题(判断推理) 1、下列古谚、古训不蕴含同一哲学原理的一组是() A.郑人买履;按图索骥;邯郸学步;对牛弹琴 B.鲁侯养鸟;张冠李戴;良莠不分;指鹿为马 C.千里之行,始于足下;千里之堤,溃于蚁穴;水滴石穿;防微杜渐 D.入山问樵,入水问渔;不入虎穴,焉得虎子;凡事要好,须问“三老”;百闻不如一见2、“曲高和寡”出自战国宋玉的《对楚王问》,这一成语的本义是曲调高深,能跟着唱的人就少,多指知音难得。引申义是言论或作品不通俗,能了解的人很少。如果从经济学的角度来理解,它所体现的道理是() A.价格应定在边际成本上 B.价格应定在消费者的需求线上 C.价格应该由政府整合调控好 D.价格应定在社会实际需求上 奕诚教育武汉校区国家电网校园招聘考试笔试行测题(推理判断)答案: 1、【解析】D。 A项,郑人买履,指郑人犯了教条主义错误,造成了买不到鞋子的后果,讽刺了那些墨守成规的教条主义者,说明因循守旧,不思变通,终将一事无成;按图索骥,用来比喻办事机械、死板,不求事物本质;邯郸学步,比喻模仿不成,反把自己原有的长处失去了;对牛弹琴,比喻说话不看对象,或对愚蠢的人讲深奥的道理。这四个成语均说明了一个哲学原理,即做

事情要实事求是,具体情况具体分析。 B项,鲁侯养鸟,说明好的愿望必须符合事实,如果只有主观愿望而违背客观实际,好事便会变成坏事;张冠李戴,比喻认错了对象,弄错了事实;良莠不分,比喻好人坏人混杂在一起,难以区分;指鹿为马,比喻故意颠倒黑白,混淆是非。这四个成语均说明一个哲学原理,即从客观情况出发,实事求是。 C项,千里之行,始于足下,比喻事情的成功,是从小到大逐渐积累起来的;千里之堤,溃于蚁穴,比喻小事不注意会酿成大祸或造成严重的损失;水滴石穿,比喻只要坚持不懈,细微之力也能做出很难办的事,也比喻只要有恒心,不断努力,事情就一定能成功;防微杜渐,指在错误或坏事萌芽的时候及时制止,不让它发展。这四个成语均说明一个哲学原理,即量变引起质变。 D项,入山问樵,入水问渔,指一切从实际出发,具体问题具体分析;不入虎穴,焉得虎子,比喻不经历最艰苦的实践,就不能取得真知;凡事要好,须问“三老”,体现的是经验来自实践的原理;百闻不如一见,表示亲眼看到的远比听人家说得更为确切可靠。第一个、第三个词语,主要说明的是经验的重要性,第二个、第四个词语,主要强调的是实践的重要性,所以D项符合题意。 2、【解析】A。 “曲高和寡”在经济学角度,想说明的情况是,如果我们出售一种产品把价格底线订得太高,无论是商家也好,还是广大消费者也好,肯定也会出现“曲高和寡”的现象。从经济学来分析这一现象,说明商品有两种价格,一是它的生产成本;二是消费者愿意出的价格。前者位于商品的边际成本线上,后者位于消费者的需求线上。这两种价格是彼此独立的,互相不发生影响。微观经济学的全套理论证明了一条重要原理,即价格应定在边际成本上(边际成本就是指在一定产量水平下,增加或减少一个单位产量所引起成本总额的变动数,用以判断增、

2019年国家电网校园招聘全国统一考试笔试真题题库

国家电网招聘考试笔试历年真题汇编整理 财会类: 一共155个提,其中涉及专业知识、行测以及电力及能源相关内容。其中,电力与能源相关内容包括电网公司自身的知识及其他能源知识,比如500强排名、营业收入多少、直流电特点等等;行测较简单,复习国考就够用;专业知识题量最大,单选50个,0.5分/个,多选25个,1分/个,内容包括会计、审计、税法、财管,比注会容易很多,但是涉及面很大,因此较难。 时间3小时,完全够用,可以带计算器。 管理类: 180分钟185题,讲真,没做完。 因为第一年机考所以大家都在探索中,185个行测包括数量关系'言语理解'资料分析'逻辑,就是常规行测题,但不知道是我自己的问题还是…感觉题量很大行测题难度也比较大,很多不确定的。所以我的时间就在纠结选项中悄悄溜走了… 电力知识和国网公司知识也不少,考的很细,大家一定仔细复习。 对了所有题目都是混在一起排列的,不像国考一部分一部分的给你分好,数学题很多,感觉对我这种文科生来说很难很不占优势 计算机类: 共155题。65%是专业计算机题,35%是国网相关知识和行测。其中行测有两道大题材料计算题,还有几道选择合适的词汇的题,还有两三道找数字规律的题。我还依稀记得几道题如下: 1.三集五大中的三集是什么? 2.2015年全球五百强中的中国企业中,国电占第几?选项有5,7 ,3,2 ,正确答案不知道蒙的 3.下列哪个是用来连接不同网络的?选项有集线器,网卡,中继器,路由器 4.路由器用在那一层? 5.下列哪个是国电企业文化?选项大概有以人为本,奉献行业之类

6.还有一个问题是什么忘了,也是问国电文化的,答案貌似是服务更优质,大家可以查查。 7.哪个交流电工程未完工?选项有xxx-浙江,xxx--浙西,xxx--xx坝,xxx是我忘了的地名,貌似选浙西 8.下列哪些是计算机网络的拓扑结构?选项有顺序结构,环形结构,线性结构等 9.哪个地方有九大工程之类,答案貌似是西藏。 10.无向图邻接表和有向图邻接表的区别,数组是否对称之类 11.已知中序遍历,后序遍历,求先序遍历 12.还有请求分页和分页存储的区别 13.下列哪个数组不是前缀码,貌似是这个题目 14.下列哪些协议用在应用层? 通信类: 通信类的考试,9点入场提前45分钟。让带计算器。行测特别简单。数学比如0 0 6 24 60 120 _(是考题)这种的。材料分析题也不难,所以请一定带上你的计算器!至于专业类我记不清了因为也不是很会。。。记得几道,EPON是啥纤啥向(单线双向)还有那些场量是矢量(多选有梯度旋度还有啥啥啥)还有高斯白噪声的定义啊,哪些是同步的呀(EPON GPON POH SDH)企业文化考的15年排第几(第七好像),净收益多少还有啥最高电压是多少。时间非常充裕,三小时150道题 国家电网公司统一笔试分三批实施,时间为每年12月初、每年3月和5月,各批次是不受影响的,主要招收电气工程类、计算机类、通信类、金融类、财会类、其它专业类等专业的毕业生。考试内容包括综合能力和专业知识,但是其它专业类只考综合能力测试,不考专业知识。综合能力主要包括言语理解、数理思维、判断推理、资料分析、中国电力与能源战略等内容,约占35%。专业知识主要包括专业理论知识和专业技能知识等内容,约占65%,专业知识考的范围比较广泛,建议报考的童鞋早做准备,最好有一份比较齐全的资料来指导复习,这样会少走很多弯路,之前有前辈给我推荐了考萝林资料网上面的复习资料,本人真心觉得那上面的资料确实不错所以在这里也推荐给大家,至于国网的大纲在官网上给出来了,所以我这里也就不赘述!

国家电网招聘考试历年真题

国家电网招聘考试历年真题 中公国企招聘网为您提供招聘信息、备考资料、考试题库,历年真题等,国家电网招聘考试历年真题供学员参考,中公国企预祝各位考生考试顺利!以下信息仅供参考,一切以官方发布信息为准。 以下题均为2015年国家电网电工类考生回忆真题: 1:电路可以分为线性和非线性,也可以分为时变和() 考试回忆:选项有:时不变等等 2:有8条节点,9条支路,那么可以列出()个独立的节点电压方程 3:4条支路,6个节点,有()个网孔方程 4:Y型电阻转换成星型电阻,如何用语言描述公式 考试回忆:此题为判断题 5:并联的电容器两端()相等(选项有:电量、电压等等) 6:3个电阻值为3Ω的电阻并联后的电阻是多少? 7:电阻电感串联电路中,电阻为3Ω,电感为4Ω,那么总阻抗值为多少? 8:相量法是用来分析()电路 考试回忆:选项有:正弦稳态电路 9:一阶电路全响应的三要素 考试回忆:此题为多选题

10:RLC串联电路发生谐振的条件 考试回忆:(选项有:阻抗为0;WL>1/WC等等) 11:最大功率传输条件 12:二阶动态电路零输入,当R>2√L/C,方程有两个不等实根时,属于衰减振荡考试回忆:此题为判断 提13:电路理论里要用到哪些物理量? 考试回忆:选项:频率、电荷、弧度等等 14:一阶电路全响应是有()组成的 考试回忆:A强制响应+稳态响应 B零输出响应+稳态响应 C零输出响应+自由响应 D稳态响应+暂态响应 15:电路图的基本要求() 考试回忆:此题为多选,选项A 电压B 电流C节点D 支路 16:电路中不消耗能量的原件(多选) 考试回忆:A.电阻。B.电容。C.电感。D.非线性电阻 更多招聘信息,关注国企招聘网。

国家电网公司第二批招聘高校毕业生常见问题及答复

国家电网公司第二批招聘高校毕业生常见问题及答复各位应聘毕业生: 我公司第二批招聘高校毕业生工作已经启动,为方便广大高校学生应聘我公司下属各单位,现将近期咨询较多的问题答复如下,供各位同学参考。 问:我在2014年11月已经填报了国网山东、河南、河北电力三家单位,第一批均未被录用。第二批我还想应聘这三家单位,需要重新填报志愿吗? 答:第一批填报的志愿在第二批仍然有效,您不需要重新填报志愿。请您认真查看应聘单位的第二批招聘公告,了解各单位第二批招聘岗位、招聘人数和岗位条件,结合自身情况,合理选择应聘单位。 问:我的3个志愿已经用满了,想申报其他单位,该怎么操作? 答:您可在国网招聘平台“个人中心”中,“我的工作申请”栏目提交“撤销应聘单位”的申请,3个志愿均可撤销。我们一般在7个工作日内做出处理,之后您的志愿将空缺出来,可申请新的工作单位。提醒您注意,撤销志愿后,将不能再次填报该单位的志愿,请谨慎操作。 问:我填报了国网冀北电力下属的唐山供电公司和廊坊供电公司,现在我想更改志愿,将廊坊供电公司改为秦皇岛供电公司,我可以提交“撤销应聘单位”的申请后,再重新填报吗? 答:不可以。填报一个省级层面单位志愿后,还可以选择两个该单位下属的二级单位意向。如:您填报了国网冀北电力的志愿后,可以选择两个下属的地市公司或县公司作为意向单位。但意向单位一经提交,不能更改。如果您提交了撤销国网冀北电力应聘申请后,我们视同您放弃了应聘该单位,您今后将不能再次填报国网冀北电力的志愿。 问:我想调整三个志愿单位的顺序,该怎么操作? 答:应聘志愿的顺序,一经提交,不能更改。有的同学未认真阅读我公司招聘公告,为了更改志愿顺序,将填报志愿全部撤消后再重新填报,却发现再也无法填报撤销志愿后的单位,导致错过应聘机会。 问:为什么我第一批报名的三个单位,都没有通知我参加考试?我的条件都符合招聘公告中的要求。第二批会通知我参加考试吗? 答:您能否通过简历筛选参加招聘考试,主要与三个因素有关:一是您的自身条件(如学历、毕业院校、平时成绩、个人特长等)。各单位在筛选时一般会优先选择综合素质更加优秀的毕业生。二是报名人数与招聘计划情况。出于招聘成本考虑,各单位一般会限定单批次参加考试人数。部分单位报名人数较多,而个别专业及岗位招聘计划较少,一定程度上降低了入围考试的几率。三是应聘单位及岗位情况。一般经济发达省份、省会城市及地市层面

2017国家电网招聘考试试题库完整

2014年国家电网考试题库 1、判断题 1)电流互感器二次侧不允许短路;电压互感器二次侧不允许开路。(×)不允许短路 2)运行中,电压互感器二次侧某一相熔断器熔断时,该相电压值为零。(×)设定a相无输出,星形接法U ax=0,U bx=100/1.732v,U cb=100/1.732v,三角形接法u ab=0,u cb=100v,u ac=0 3)交直流回路可共用一条电缆,因为交直流回路都是独立系统。(×) 4)同一故障地点、同一运行方式下,三相短路电流一定大于单相短路电流。(×)当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。 5)电网运行的客观规律包括瞬时性、动态性、电网事故发生的突然性。(×)电力系统的同时性;电力系统的整体性;电力系统的快速性;电力系统的连续性;电力系统的实时性;电力系统的随机性。 6)电压无功优化的主要目的是控制电压、降低网损。(√) 7)隔离开关操作的原则“先断后通”。(×)“先通后断” 8)三相四线制的对称电路,若中线断开,三相负载仍可正常工作。(√) 9)电力系统中有感性和容性两种无功设备。(√) 10)对于220kV电压等级的高压线路,意味着该线路的额定相电压为220kV。(×)线电压 11)发电机进相运行时,发出无功,吸收有功。(×)吸收无功,发出有功。

12)电力系统备用容量只有量的规定性要求,在地域上和构成方面不作要求。(×)地域上和构成方面 13)交直流互联系统中,从直流变换为交流称为整流,从交流变换为直流称为逆变。(×) 14)“弱联系、长线路、重负荷和具有快速励磁调节”的系统更容易发生低频振荡。(√) 15)直流输电可以减少或避免大量过网潮流,按照送受两端运行方式变化而改变潮流。特高压直流输电系统的潮流方向和大小均能方便地进行控制。(√) 16)特高压直流输电中间可以有落点,具有网络功能,可以根据电源分布、负荷布点、输送电力、电力交换等实际需要构成国家特高压骨干网架。(×)没有高压直流断路器 17)适时引入1000 kV特高压输电,可为交流多馈入的受端电网提供坚强的电压和无功支撑,有利于从根本上解决500 kV短路电流超标和输电能力低的问题。(×)直流多馈入18)在交、直流并联输电的情况下,利用直流有功功率调制,可以有效抑制与其并列的交流线路的功率振荡,包括区域性低频振荡,明显提高交流的暂态、动态稳定性能。(√)19)在我国,特高压是指由1000千伏级交流和正负800千伏级直流系统构成的高压电网。(√) 20)我国第一条交流特高压试验示范线路是连接华北、华中两大电网的晋东南-南阳-荆门交流特高压输电线路。(√) 1、县及以上供电营业场所实行无周休日制度(√)。

国家电网国网公司招聘考试笔试综合能力测试考试题目试卷历年考试真题

国家电网(国网)公司招聘考试笔试真题复习资料 考试形式: 从2013年开始,国家电网的校园招聘就采用“全国统考”的形式了,考试方式为“上机考试”或者“笔试答题”都有可能,但是考试题都是客观题(选择和判断),预计未来也绝对不会有主观题了。建议报考的同学做好复习准备,考试复习资料可以到“考萝林资料网”上面找一下,里面的资料还是非常齐全、详细的,比较有针对性! 考试题型: 总共是155道题 其中专业部分: 单选50 多选25 判断25道题。 其他是55道行测题占35分。 考试范围: 国家电网采取分专业统考的方式,所有专业都考行测+电网战略+专业,其中电网战略是第二批考试新加入的考点,各专业的重点科目如下(电网的大纲在官网上给出来了,所以我这里也就大致说下,不赘述); 1)电气专业:分为研究生、本科、专科,研究生重点为:电路原理、电力系统分析、电网络分析、高等电力系统分析;本科、专科重点为:电路原理、继电保护、电力系统分析、高电压技术; 2)计算机专业:重点科目为组成原理、操作系统、网络、数据库、数据结构; 3)电信通信专业:重点科目为电磁、通信原理、信号、计算机通信与网络、现代交换、宽带接入、数字传输等; 4)财务会计专业:重点科目为成本会计、财务管理、审计、税法等; 5)管理专业:管理专业是比较特殊的,因为今年的大纲并未给出具体的科目,但是报名的时候还是给了2个方向,一个是人力资源管理,一个是技术经济

管理(工程管理),重点要看好人力资源管理体系、薪酬管理、绩效管理、电力市场营销管理、管理统筹和现代管理等; 考试复习方法: 建议按照以下步骤复习: 1、走马观花看一遍知识点,了解大概的重点内容,让自己能大概蒙对题目; 2、做各知识点附带的练习题,把握出题的方向和方式; 3、认真细致的抠字眼式的看每一个知识点,熟练掌握知识; 4、做题海题库练习题,把握考试的重点知识分布; 5、对重点薄弱项目再看知识点; 考试大纲: 1.综合能力(35%)

国家电网招聘必考试题

国家电网招聘必考试题 2、选择题(含多项) 1.电力生产与电网运行应遵循(A)的原则。 A.安全、优质、经济 B.安全、稳定、经济 C.连续、优质、稳定 D.连续、优质、可靠 2.电网运行的客观规律包括(B)。 A(瞬时性、快速性、电网事故发生突然性。 B(同时性、平衡性、电网事故发生突然性。 C(变化性、快速性、电网事故发生突然性。 D(异步性、变化性、电网事故发生突然性。 3.短路电流最大的短路类型一般为:(D) A.单相短路 B.两相短路 C.两相短路接地 D.三相短路 4.一个半断路器接线,特别适用于(C)及以上的超高压、大容量系统中。 A.110kV B.220kV C.330kV D.500kV 5.正常运行的发电机在调整有功负荷时,对发电机无功负荷(B)。

A.没有影响 B.有一定影响 C.影响很大 D.不确定 6.并列运行的发电机间在小干扰下发生的频率为(B)范围内的持续振荡现象叫 低频振荡。 A.0.02,0.2 Hz B.0.2,2.5Hz C.2.5,5Hz D.5,10Hz 7.电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A)。 A.均作往复性摆动 B.均会发生突变 C.在振荡的频率高时会发生突变 8.双母线接线形式的变电站,当某一联接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保 护动作应首先跳开(B)。 A.拒动断路器所在母线上的所有开关 B.母联断路器 C.故障元件的其它断路器 9.变压器励磁涌流中含有大量高次谐波,其中以 (A)。 A.二次谐波为主 B.三次谐波为主 C.四次谐波为主

D.五次谐波为主 10.电压互感器接于线路上,当A相断开时(A)。 A.B相和C相的全电压与断相前差别不大 B.B相和C相的全电压与断相前差别较大 C.B相和C相的全电压是断相前幅值的?,3,倍 11.适时引入1000 kV特高压输电,可为直流多馈入的受端电网提供坚强的(B)支撑,有利于从根本上解决500 kV短路电流超标和输电能力低的问题。 A(电压和有功 B(电压和无功 C(频率和有功 D(电压和频率 12.一回1000 kV特高压输电线路的输电能力可达到500 kV 常规输电线路输电能力的( )倍以上。在输送相同功率情况下,1000 kV线路功率损耗约为500 kV线路的( )左右。(B) A.2倍、1/4 B.4 倍、1/16 C.2倍、1/16 D.4 倍、1/4 13.大功率直流输电,当发生直流系统闭锁时,两端交流系统将承受大的(B)。 A(频率波动 B(功率冲击 C(电压波动 D(负荷波动

国家电网公司招聘毕业生模板

国家电网公司招聘高校毕业生应聘登记 表 姓 名性 别 出生 年月 近期一 寸 免冠照 片 民 族籍 贯 生源 地 毕业院校所学 专业 名 称 专业 分类 学校类型在校 成绩 排 名 学科 层次 学 位学 历 研究 方向 (研 究 生) 健康状况政治 面貌 预计 毕业 时 间 身份证号掌握何种外语及熟练程度 通讯地

址、邮编手 机 应聘单位电子邮件 应聘岗位是否 同意 调剂 是 □ 否□ 毕业论文题 目 (从大学开始保持学历连续)学习经历起止时间 学 历 和 学 位 学校名称 所学专业 或 研究方向 是否 全日制 实践或工作经历起止时间 单 位 职务(岗位) 具体工作 要点 证明人 (外语、计 算机、 财务等 技能证 书) 获得证证书名称 获 得 时 间 发证单位 级别、成 绩 证书编 号

书情况 学术成果情况论文(成 果) 名称 核 心 期 刊 或 收 录 机 构 名 称 年度及期次作者排序 论文索 引号 获奖情况(奖学金及评优)证书名称 获 得 时 间 发证单位证书编号证书类型 主要家庭成员或社会关系称谓 姓 名 工作单位 职务 (岗位、职称) 其他情

——[填表说明]: 1、【专业分类】:包括电工类、电子信息类、其他工学类、金融财务

类、管理类、其他专业等。 (1)电工类专业:电气工程、电力系统及其自动化、高电压、继电保护、电机与电器、电工理论与新技术、电力电子与电力传动、输电线路工程、供用电技术等专业; (2)电子信息类专业:通信工程、计算机应用技术、软件工程、网络工程、自动化等专业; (3)其他工学类专业:力学、机械工程、焊接、动力工程、环境工程、光学等专业; (4)金融财务类专业:财务会计、金融学、保险学、精算等专业;(5)管理类专业:经济管理、人力资源、技术经济、市场营销等专业; (6)其他专业:理学、法学、语言学、医学等专业。 2、【学校类型】:985学校、211学校、部属院校、地方院校、独立学院、民办高校、国外院校、专科学校、军事院校、其他学校等。 3、【在校成绩排名】:指在本校的年级成绩排名,格式位n/m,其中:n 为本人排名,m为专业总人数。 4、【学科层次】:国家级重点、省部级重点、校级重点、其他。 5、【学位】:博士;硕士;双学士;学士;无。 6、【学历】:博士研究生毕业;硕士研究生毕业;大学本科毕业;大学专科毕业。 7、【应聘单位】、【应聘岗位】:所应聘的单位、岗位。 8、【是否同意调剂】:如果你的成绩不能达到你所报单位、岗位的录用标准,我们将对你进行择优调剂,如果选择否,在调剂中不对你进行考虑。 9、【学习经历】:从大学开始填写,并保持学历连续。 10、【实践或工作经历】:请填写与你所学专业或者应聘工作相关的实践或工作经历。 11、【获得证书情况】:外语、计算机、财务等技能获得证书情况。 12、【获奖情况】:获得奖学金及评优情况。 13、【主要家庭成员或社会关系】:填写与应聘学生相关的主要家庭成员(如父母、配偶等)、或者主要社会关系(如其他直系亲属等)。 14、【其他情况说明】:如果有其他未说明事宜,请填写。 15、【诚信承诺】:本申请表请如实填写,若有虚假,即自愿取消应聘资格。

3年国家电网公司招聘考试试题及答案

1、填空题 1)电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性,它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。 2)电力系统的频率特性是由系统的有功负荷平衡决定的,在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。 3)电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 4)安全分析是对运行中的网络或某一研究态下的网络,按N-1原则,研究一个个运行元件因故障退出运行后,网络的安全情况及安全裕度。 5)电力系统稳定器(PSS)可以有效抑制电力系统低频振荡。 6)采用特高压实现联网,坚强的特高压交流同步电网中线路两端的功角差一般可控制在20度及以下。因此,交流同步电网越坚强,同步能力越大、电网的功角稳定性越好。 7)在发电厂、变电站中三相母线的相序是用颜色表示的,A相的颜色是黄色。 8)电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。 9)电力系统解列操作应注意将解列点有功潮流调整至零、电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后小电网频率和电压较大幅度变化。 10)一次设备是指直接参加发、输、配电系统中使用的电气设备。 11)动态安全分析是研究线路功率是否超稳定极限。 12)功率因数是有功功率与视在功率的比值。 13)直流输电的输送功率由两端直流电压决定而与两端交流系统的频率电压无关。 14)电网发生低频振荡时,厂站应该退出AGC、AVC运行。 15)大功率直流输电,当发生直流系统闭锁时,两端交流系统将承受大的功率冲击。 16)目前我国投入运行的最高电压等级是750kV。

国家电网历年考试真题-国家电网笔试真题

国家电网历年考试真题-国家电网笔 试真题 2016年国家电网校园招聘笔试真题 2016年国家电网校园招聘笔试真题 2016年国家电网校园招聘考试公告、考试大纲、真题、绝密资料请点击:http:///uovNF 国网历年真题精选: 21、供电企业对查获的窃电者,应予以制止,并可当场中止供电。窃电都应按所窃电量补交电费,并承担补交电费的违约使用电费。 A、1-3倍 B、5倍 C、3倍以下 D、3倍 22、窃电时间无法查明时,窃电天数至少以计算,每日窃电时间:电力用

户按12小时计算;照明用户按6小时计算。 A、30天 B、90天 C、180天 23、用户在供电企业规定的期限内未交清电费时,应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期只日计算至交纳日止,居民用户每日按欠费总额的计算 A、1‰ B、2‰ C、3‰ 24、用户连续不用电,也不申请办理暂停用电手续者,供电企业须以销户终止其用电。 A、六个月 B、一年 C、二年 25、复费率电能表为电力部门实行提供计量手段。 A、两部制电价 B、各种电价 C、不同时段的分时电价 D、先付费后用电 26、新投运或改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应内进行首次现场检验。 A、15天 B、一个月 C、20天 D、二个月

27、负荷率愈接近说明设备利用程度愈高,供用电愈经济 A、B、1 C、0 D、 28、安装并联电容器减少了传输线路上的,从而降低线损。 A、有功功率 B、电压 C、电流 D、电阻 29、私自超过合同约定的容量用电的,除应拆除私增容设备外,属于两部制电价的用户,应补交私增容设备容量使用月数的基本电费,并承担私增容量基本电费的违约使用电费,其他用户应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、四倍 30、电流互感器二次绕组额定电流为正常运行时严禁开路。 A、5 B、10 C、15 D、20 31、低压进户线的进户端对地面的距离不宜小于米。 A、B、2 C、D、3

2019年下半年国家电网公司招聘考试试题及答案

2019年下半年国家电网公司招聘考试试题及答案 一、填空题 1、供电企业的服务宗旨是人民电业为人民,供电服务的八字方针是优质、方便、规范、真诚。 2、国家电网公司电力推进“内质外形”建设,树立真诚服务共谋发展的服务理念,全面加强“四个服务”,即服务于党和国家工作大局,服务于发电企业、服务于电力客户、服务于社会发展。 3、国家电网公司的企业精神是努力超越、追求卓越。 5、建立以地市供电企业为核心的95598客户服务系统,为供电营业区内电力客户提供业务受理、用电咨询和查询、故障报修、投诉举报等服务。 6、营业场所单位名称按规定使用统一、规范的国家电网公司标识,公布营业时间。 7、国家电网公司大力推进特高压骨干电网建设,特高压电网是指交流1000千伏、直流800千伏电压等级的电网。 8、国家电网公司承诺,城市地区供电可*率不低于99.9%,居民客户端电压合格率不低于96%。 9、在电力系统正常状态下,客户受电端的供电电压允许偏差10KV 及以下三相供电的,为额定值的+-7%;220V单相供电的,为额定值的+7%、-10% 10、供用电合同是指供电人向用电人供电、用电人支付电费的合同。《合同法》第一百七十六条供用电合同是供电人向用电人供电,用电

人支付电费的合同。 11、用户依法破产时,供电企业应予销户,终止用电,在破产用户原址上用电的,按新装用电办理。 12、供电企业供电的额定频率为50HZ。 13、以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属热备用状态或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。 14、用电计量装置包括计费电能表、电流电压互感器及二次连接线导线。 15、供电企业和用电应当根据平等自愿、协商一致的原则签定供用电合同。 16、电流互感器器的误差分为两种:一种为相位误差、一种为变比误差。 17、没有灭弧罩的刀开关不应分断带电流的负荷、而只作刀闸使用。 18、变压器在运行中,当铁损和铜损相等时效率最高。 19、人体与10KV及以下带电设备的安全距离为0.7米。 20、大工业用电的电价由基本电费、电度电费、功率因数调整电费三部分组成。 二、判断题 1、县及以上供电营业场所实行无周休日制度(√)。 2、因计算机系统出现故障而影响业务办理时,请客户留下联系电话,以便另约服务时间。(×)

国家电网考试时间

国家电网考试时间 2015年国家电网校园招聘考试公告、考试大纲、真题、绝密资料请点击:https://www.wendangku.net/doc/1e2420990.html,/uovNF 组织招聘笔试 1.公司统一笔试分两批(或三批)实施。时间初定为2014年12月6日、2015年3月28日(时间如有调整,以招聘平台发布的考试公告为准)。公司视招聘情况确定第三批考试事宜,有关安排另行通知。参加笔试的人选和批次由各单位确定,请以各单位招聘考试公告或通知为准。 2.电气工程类、计算机类、通信类、金融类、财会类专业的毕业生,由公司统一组织笔试命题和阅卷。笔试内容包括综合能力和专业知识。综合能力主要包括言语理解、数理思维、判断推理、资料分析、中国电力与能源战略(包括特高压、智能电网、能源互联网等基本知识)等内容,约占35%。专业知识主要包括专业理论知识和专业技能知识等内容,约占65%。笔试大纲详见附件。 3.其他专业的毕业生,公司仅统一组织综合能力测试(考试时间、考试内容同上),专业知识考试由应聘单位视情况自行组织。 4.笔试前1-2周,各单位通过手机短信、招聘平台站内消息、移动应用、电话等方式,通知入围毕业生参加考试,未入围的不再另行通知。 5.接到公司多家单位笔试通知的考生,只能选择参加一个单位的笔试。请按照应聘意愿慎重选择,考试志愿一经选择,不可更改。笔试成绩在各单位之间通用。 6.笔试地点一般为应聘单位所在地,请考生按各单位招聘考试公告或通知要求,在规定时间携带相关资料提前到考试地点参加资格审查。 (四)查询笔试成绩。公司将在笔试结束后3个工作日内发布笔试成绩,考生可登录招聘平台“个人中心”,查询本人笔试成绩。

(五)组织招聘面试。招聘面试由各单位按照公司统一要求自行组织,具体面试安排以各单位通知为准。在京直属单位招聘面试由公司统一组织。 (六)公示拟录用人选。各单位在公司核准录用人选名单后的2个工作日内,在招聘平台公示拟录用名单。

相关文档
相关文档 最新文档