文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 局部通风机主、备风机切换管理办法

局部通风机主、备风机切换管理办法

局部通风机主、备风机切换管理办法
局部通风机主、备风机切换管理办法

局部通风机主、备风机切换管理办法

按照《煤矿安全规程》每天应进行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验,试验期间不得影响局部通风,试验记录要存档备查的规定。为了加强公司局部通风机管理工作,使得公司局部通风机主、备风机切换制度能落到实处,增强防治瓦斯保障能力,根据“四大体系”事事有人管的管理理念,特制定局部通风机主、备风机切换管理办法。

一、责任体系

1、公司井下排水点局部通风机由矿一通三防科负责管理,局部通风机切换试验由矿机电队跟班电工和一通三防科跟班瓦斯检查员共同完成。

2、各掘进工作面局部通风机由施工单位项目部负责管理,局部通风机切换试验由项目部跟班电工、跟班瓦斯检查员共同完成。

二、标准体系

1、局部通风机自动切换试验每天8点班进行一次,试验在接班后2小时内实施。

2、在进行试验前,必须通知调度室监控中心,电话:8878在得到批准后方可进行局部通风机切换试验。

监控中心值班员,注意观察自动切换试验供风地点的断电、瓦斯变化情况,观察开停传感器及报警、上传系统是否正常,发

现问题,及时汇报矿调度室,由调度室安排协调,进行处理。

3、局部通风机自动切换试验如果与其他供电系统试验或三闭锁试验相冲突时,必须停止试验,待其他实验完成后,得到调度室许可后方可进行试验。

4、每次试验结束,瓦斯检查员要向调度室及时汇报试验情况并做好试验记录。

5、在局部通风机自动切换试验中发现开关或局部通风机故障,不能自动切换,应立即恢复主局部通风机的正常运行,试验电工应及时向值班队领导汇报并立即处理故障,如果现场维修不好,跟班电工应在现场看护,通知队领导安排在第一时间进行更换。

6、跟班电工、瓦斯检查员必须在局部通风机切换试验记录上签字确认。

7、试验操作顺序:

1)、在正常运行情况下,试验时先按下主局部通风机停止按钮,主局部通风机停止运行,备用控制开关延时5秒左右自动启动,备用局部通风机运行。

2)、备用局部通风机启动后,要观察其运行情况,并检查风电闭锁是否正常,如不能断电,必须及时查找原因,进行处理,并做好记录。

3)、主局部通风机停机后,如果5秒内不能启动备用风机,应立即恢复主局部通风机运行,立即查找原因,进行处理。

三、制度体系

每发现一次没有按要求进行切换试验,罚当班跟班电工50元,瓦斯检查员未汇报的,罚款50元,造成其它不良影响或严重后果的,按公司安全奖惩制度或公司有关规定执行。

四、监查体系

1、每天早调会由六大系统维护队通报前一天,没有进行局部通风机自动切换试验的地点。

2、由安监处对没有进行局部通风机自动切换试验的地点按照责任体系进行追究处罚。

主通风机改造安全技术措施

主通风机改造安全技术措施 一、概述: 根据我矿基建进度,需对主通风机及其电控启动装置进行改造;为确保改造期间的安全,特制定本安全技术措施: 二、施工组织: 1、地点:风井站 机运区:负责新通风机及其电控装置的安装调试工作。 2、通风区:负责新风机安装后参数的测试工作,及风机切换后井下各工作面的瓦斯排放工作。 三、施工顺序: 1、准备工作:在主通风机配电室门前安装7台高压配电开关,作为电控改造期间,主通风机的临时启动装置。安装前对开关进行性能测试,确保开关完好。(后附临时启动设备供电系统图) 2、由配电室拆除1#主通风机,一级、二级电机电源线,并依次接到3#、5#高开上——拆除主通风机1#高压电源线到1#高压总开关——停2#风机,启动1#风机——由配电室拆除2#主通风机,一级、二级电机电源线,并依次接到6#、4#高开上——拆除主通风机2#高压电源线到2#高压总开关——改造主通风机电控启动装置——由闸板阀处拆除1#主通风机(不影响矿井通风)——安装1#新通风机——接2#高压电源线到配电室启动装置——停2#旧主通风机——启动1#新主通风机试运行(由通风机进行参数的测试)——运行正常后——改造2#主通风机。

四、风机试运转注意事项: 1.风机起动前,详细阅读风机说明书,电动机使用说明书,按要 求操作启动设备,首先点动二级风机,观察风机旋转方向是否正确,待风机叶轮停转后再点动一级风机,观察其转向是否正确,当两级风机转向均正确(点动时一台风机叶轮为顺时针方向旋转,另一台则为逆时针方向旋转)后,方可按先一级、后二级的顺序依次启动风机。 2、风机启动并达到正常运转后要及时观察:电动机的运转电流是否超过额定电流,各仪表指示灯是否指示正常;风机流道中是否有异常声音;发现问题要及时停机检查。待原因查明、故障排除后,方可进入正常运行状态。 3、风机正常运转后应测定其通风量,风压值是否符合所需值,若 不能满足所需值应由厂家调整风叶角度使风机达到额定风量。 4、试运转时电机的各项运行参数,风机的性能参数均应作如实记 5、录,以便对风机进行更好的调试,从而使风机达到最佳运行状态。 五、风机切换安全技术措施: 1、切换风机前,需打电话向调度室汇报。 2、机运区负责停掉井下所有动力电源。 3、风机工严格按照《主风机操作规程》进行操作。 4、风机应在10min内启动,完成切换;如不能正常切换,立即启动原风机。 5、电控装置改造时,严格执行《停送电制度》。

主通风机切换安全技术措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主通风机切换安全技术措施(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

主通风机切换安全技术措施(标准版) 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于2013年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:2013年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责

组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。 副组长:总工程师负责主通风机切换、运行过程中,井上下技术工作指导;安全矿长负责主通风机切换、运行过程中井上下安全工作;生产矿长负责主通风机切换、运行过程中井上、井下生产工作安排等;机电矿长负责主通风机切换、运行过程中切换程序、停送电、运行检查工作;通风助理负责井下排放瓦斯、恢复局部通风机供电供风工作、调整各用风点风流风量等;探放水助理负责实时监测矿井涌水与探放水工作;机电副总职责在主扇风机切换、运行过程中,协助总工程师进行技术监督管理;监控室负责井下泵站各项数据监测,确保各工作点甲烷检测报警仪、分站的正常工作等;调度室负责对主风机的切换过程实际指挥与监督。 科室负责人:配合分管领导工作,负责各自业务范围内的各项工作的具体安排,紧紧围绕本措施开展各项工作,确保主通风机安全切换。 2、成立现场指挥组

局部通风机管理规定

局部通风机管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

局部通风机管理制度1、施工单位编制的采掘工作面作业规程,必须有局部通风设计。内容包括:通风方式、风量计算、局扇和风筒选型、风筒的连接及吊挂位置、局扇安装的位置,风筒末端距工作面的距离等。风量计算必须按照瓦斯涌出量、施工人数、一次起爆最大炸药消耗量(硝酸铵炸药)、风速等确定。 2、施工单位依据批准的局部通风设计,负责局部通风机和风筒的安装、铺设与回收。局部通风机安装必须按安装要求进行(见附件局扇安装标准)。 3、局部通风机的安装和使用必须符合《规程》第128条规定。不得发生循环风并符合最低风速要求。两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风,必须同时与工作面电源联锁,当任何一台发生故障停止运转时,必须立即切断工作电源。 4、局部通风机和启动装置必须安装在:进风巷道中,且顶板完好、无淋水,方便检修行人的位置,距回风口不得小于10米。通风机如放在局部通风机架上,距底板高度要大于0.3米,如吊在巷道顶部,距底板高度要大于2米。供给局部通风机的全负压供风量必须大于局部通风机吸风量,以免发生循环风。

5、煤巷和半煤巷掘进工作面必须完善以下安全装备:上齐双局部通风机(不得将对旋局部通风机的两极作为双局部通风机使用)、双电源(其中一路为“三专”电源)、自动倒台,实现“三专”两闭锁,瓦斯监测传感器、便携式瓦斯报警仪,上齐防尘消防供水管路、水炮泥、湿式煤电钻、净化水幕、煤电钻综合保护等。动力线为阻燃电缆,照明、通讯、信号使用标准电缆。严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度,使用水胶炸药,毫秒电雷管,并按要求使用专用发爆器爆破。有专用电话,所有职工必须佩带自救器,高瓦斯工作面配备专职瓦斯检查员,所有电气设备均应符合《煤矿安全规程》的有关规定。 6、岩巷掘进工作面参照煤巷和半煤巷掘进工作面的有关要求进行装备。 7、局部通风机要求设备齐全。吸风口有风罩和整流器,高压部位有衬垫(不漏风),坚持使用高效、低耗、低噪音的局部通风机,5.5KW以上局部通风机必须装有消音器(低噪声局部通风机和除尘局部通风机除外)。 8、局部通风机供风量应满足工作面排出炮烟、稀释瓦斯、保证温度不超过有关规定和有害气体及矿尘的需要,且保证风筒出风口风量不小于设计风量,风筒出口距工作面最大距离煤巷不大于5M,岩巷及半煤岩巷不大于7M,采用抽出式除尘局部通风机作业的工作面除尘风筒不大于3M,

主风机切换安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.主风机切换安全措施正式 版

主风机切换安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据我矿相关规定,每月对主备主扇风机进行一次切换,要求主备扇风机必须能够在10分钟内相互切换启动投入正常运行,同时对主要通风机的定期维护保养要求。为确保切换期间安全、准确、及时顺利进行,特制定以下安全技术措施: 一、切换时间:定在每月的四号八点班9时进行。 二、切换程序: 1、切换由机电部门提出申请,报总工批准,切换时必须有机电科、通风科人员参加。首先检查通风设施(防爆门、安全

出口)、供电线路、开关是否完好正常,否则不得进行切换工作。 2、主扇司机在切换操作前必须先向调度室汇报,调度室通知井下人员停止工作将井下人员撤至进风打巷,带班矿领导向调度室报告,井下准出就绪后10分钟后,调度室下达切换命令后,主扇司机才可以对主扇进行切换操作; 3、通风科安排井下测风员和瓦检员密切注意风量和瓦斯浓度变化情况,如果超限要将井下人员立即撤到安全地点。 4、主扇司机操作前应再次熟悉学习操作规程,应穿戴好耐压等级不低于35KV绝缘手套、绝缘靴或站在绝缘台上,按下运行风机的停止按钮,使运行风机停止运

局部通风机管理办法

局部通风机管理办法 第一章总则 第一条为了防止发生瓦斯事故,避免出现无计划停电、停风,规范局部通风机的安装、运行和检修程序,特制定本办法。 第二条本办法中局部通风机是指各种型号的压入式局部通风机、抽出式局部通风机。 第二章管理职责 第三条机电管理室 (一)负责局部通风机的“双专”供电系统和“三专两闭锁”的具体设计; (二)负责通风机运行、维护的技术指导及监督考核工作。 第四条通风科负责提供施工地点局部通风机的数量、规格型号、安装位置以及风电、瓦斯电闭锁范围等。 第五条监测中心负责瓦斯电闭锁设施的安装工作。 第六条各区队负责局部通风机的运输、安装、系统运行维护及回收工作。 第三章管理规定 第七条局部通风机的安装 (一)局部通风机安装必须以《煤矿安全规程》、《煤矿矿井机电设备完好标准》为依据,符合通风科和机电管理室的安装位置和供电设计要求; (二)局部通风机入井前的验收:局部通风机入井前,各使用单位和机电管理室应指派专人共同对局部通风机的完好情况和防爆性

能进行详细检查和验收,并对各电机进行绝缘摇测,阻值低于50MΩ者不准下井; (三)局部通风机安装时,必须由使用单位的机电负责人在现场组织安装;局部通风机尽可能落地安装,若受条件限制不能落地安装,可以采用吊挂安装方式,但必须吊挂牢靠,且设置防护栅栏,严禁人员进入;风机距地面高度不得小于300mm;局部通风机安装在无淋水、支护良好的地段,进风口5米范围内不得有杂物; (四)局部通风机“三专”(包括从盘区变电所到使用地点的双专线路)由使用单位负责安装;瓦斯电闭锁应以监测中心为主进行安装,涉及使用单位开关或其它设备接线的部分由使用单位在监测中心的指导和监护下进行安装; (五)安装完毕后,使用单位应对局部通风机进行试运转:对旋式风机在试运转时应首先逐个进行单电机转动,确认所有电机均是正向转动时,方可联机试运转;试运转时若有异常响声或异常振动时,必须立即查明原因,及时处理。 第八条局部通风机运行中的管理 (一)使用单位每班必须派专人对局部通风机负责检查和看护,看护人员必须持证上岗。在双风机、双电源系统中若运行中的风机停止运转后没有自动切换至备用风机运转,应及时进行人工切换; (二)设有风机专用配电点的地点,使用单位必须安排专人看护,看护人员必须熟悉供电系统; (三)局部通风机的风机开关均应动作可靠、保护灵敏。在正常情况下,所有开关的隔离手把均应打在“合”的位置; (四)每天必须进行一次人为风机切换试验,以保证备用风机运转的可靠性,严格按照以下规定执行: 1、切换试验在每天的检修班进行,时间15:30-19:00,切换试验前必须征得通风调度同意,同时跟班干部、瓦检员必须在场;

主通风机切换安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD793 主通风机切换安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

主通风机切换安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于20xx年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:20xx年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责 组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。

主通风机切换安全技术措施(一)

主通风机切换安全技术措施(一) 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于2013年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:2013年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责 组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。 副组长:总工程师负责主通风机切换、运行过程中,井上下技术工作指导;安全矿长负责主通风机切换、运行过程中井上下安全工作;生产矿长负责主通风机切换、运行过程中井上、井下生产工作安排等;机电矿长负责主通风机切换、运行过程中切换程序、停送电、运行检查工作;通风助理负责井下排放瓦斯、恢复局部通风机供电供风工作、

调整各用风点风流风量等;探放水助理负责实时监测矿井涌水与探放水工作;机电副总职责在主扇风机切换、运行过程中,协助总工程师进行技术监督管理;监控室负责井下泵站各项数据监测,确保各工作点甲烷检测报警仪、分站的正常工作等;调度室负责对主风机的切换过程实际指挥与监督。 科室负责人:配合分管领导工作,负责各自业务范围内的各项工作的具体安排,紧紧围绕本措施开展各项工作,确保主通风机安全切换。 2、成立现场指挥组 总指挥:机电科长 成员:机电队长、主通风机房值班人员。 工作职责 总指挥负责现场主通风机切换期间统一指挥和全面协调工作。 机电队长负责协助总指挥完成本次切换工作,并对现场工作中存在的问题及时处理。 三、施工步骤 1、本次切换要在早调会上进行安排部署,让所有科室和相关人员做到心中有数。 2、主通风机房值班人员向调度室请示:停2#主通风机、开1#主通风机。 3、调度室向值班矿长请示:停2#主通风机、开1#主通风机,值班矿

局部通风机标准化管理规定

局部通风机与监控分站标准化管理规定 一、局部通风机、监控分站、各类牌板设置标准 1、局部通风机应安装在进风巷道中距回风口不小于10米处,且安设局部通风机处顶板完整,支护良好,局部通风机必须吊挂在运煤设备上方,局部通风机底部距离运煤设备不得小于50cm,两台局部通风必须吊挂必须平行、整齐。 2、每个掘进工作面安设2组独立的,能力相同的局部通风机。其中一台运行,一台备用,主风机采用“三专”供电,备用风机由动力电源供电,即“双风机双电源”,局部通风机必须实现风电闭锁,“三专两闭锁”严格按照机电部门提供的供电设计进行施工。 3、局部通风机开关安设于局部通风机吸风口上风侧的5米处,且安设在行人侧,便于维护、维修,局部通风机开关必须有专门的开关硐室,局部通风机、局部通风机开关、局部通风机电缆等必须保持干净、卫生,电缆吊挂必须整齐美观,局部通风机、局部通风机开关、局部通风机电缆的日常擦拭工作由施工队组安排专人负责。 4、掘进工作面监控分站必须与局部通风机开关一同放入开关硐室内,监控分站必须使用专用分站架放置,监控分站必须保证干净、卫生,监控线缆整齐、美观,监控分站的日常擦拭工作由通风队每班负责该区域的瓦检员负责。 5、监控分站管理牌板悬挂于开关硐室内,要求距离底板高度为1.4m,上下边与底板平行,两角悬挂;局部通风机管理牌板、局部通风机测风牌板悬挂于局部通风机安装处对面行人侧,要求距离底板高度为 1.4m,上下边与底板平行,两角悬挂,多块牌板同一地点悬挂时必须挂成一条直线,监控分站牌板及局部通风机管理牌板、局部通

风机测风牌板必须保持干净、卫生,日常擦拭工作由通风队每班负责该区域的瓦检员负责。 二、考核制度 1、巷道开口前,由通风部门牵头组织生产、机电、安监等相关部门参加,对局部通风机、开关硐室、“三专两闭锁”、监控设备、巷道支护、供电系统、安全设施等进行验收,有一项不符合规定严禁开口,未经通风部门同意私自开口的将追究相关队组责任。 2、局部通风机安装位置距离回风口小于10米,考核责任队组1000元,局部通风机吊挂不整齐考核责任人每人50元,由责任队组队长提供责任人。 3、局部通风机、局部通风机开关、局部通风机电缆日常擦拭工作由施工队组安排专人负责,电缆吊挂不整齐一处考核责任人50元,局部通风机、局部通风机开关、局部通风机电缆有煤尘堆积的一处考核责任人50元,责任人由相关队组队长提供,通风队每班安排专人进行监督检查。 4、监控分站、监控线缆、监控分站牌板、局部通风机管理牌板、局部通风机测风牌板的日常擦拭工作由通风队每班负责该区域的瓦检员负责擦拭,通风队各班工长负责监督检查,监控线缆吊挂不整齐每处考核责任人50元,监控分站或各类牌板上有煤尘堆积的没处考核责任人50元,由通风队队长提供责任人。 通风管理部 2018年1月5日

主扇切换安全技术措施

编号:XTMKTFK20150705 丰鑫源矿业 盘县柏果镇新田煤矿 主扇切换安全技术措施 编制单位:新田煤矿通防科 编制日期:2015年7月5日

新田煤矿规程(措施)学习签到表

主扇切换安全技术措施 我矿定于2015年7月7日9:00进行主扇切换工作,切换过程在10min完成,为了保证主扇切换工作顺利进行,特制定如下安全技术措施: 一、组织机构 组长:何忠文(矿长) 副组长:熊建龙(总工程师)、徐登礼(机电副矿长) 成员:鄢正凯(通防技术员)、白德辉(采掘副总)、何勇(安全科长)、文帮(安全副矿长)、飞(采掘技术员)、黄和瑞(安全技术员)、宝柱(调度主任)、王培祥(生产副矿长)、管昌益(同方队长)、朱伟(地测技术员)、胡正祥(通风工)、董留安(通风工)、谭英(通防副总)、王金良(监控维护员)及安全员、瓦检员等 总指挥设立在矿调度室。 二、职责分工 矿长:负责主扇风机切换工作的总体安排。

总工程师:负责切换主扇风机期间的总指挥工作及技术指导。 安全副矿长:负责切换主扇风机期间安全监管。 生产副矿长:负责切换主扇风机期间,井下人员全部撤离的安排工作。 机电副矿长:负责切换主扇风机期间主扇风机的运行、监管和发现故障时及时进行处理的工作安排。 通防副总:负责切换主扇风机期间具体工作及井下各用风地点风流的控制和主扇排放瓦斯工作。 调度主任:负责协助生产副矿长对井下作业人员撤离及井上、下参加主扇风机切换人员的工作安排。 机电队长:负责主扇风机切换期间机电人员安排、技术指导和发现故障及时处理工作。 通防队长:负责主扇风机切换期间井下瓦斯检查及测风人员的工作安排,负责采掘工作面瓦斯排放工作。 监测监控:负责主扇风机切换前后及切换期间与上级监控中心进行申请、报告和一样情况的处理协调工作。 安监科长:负责对主扇切换期间井上、下各地点现场监督工作。 二、主扇切换程序 1、机电科提前一天对备用主扇、配电柜、蝶阀等主扇风机附属装置进行全面检查,发现问题及时处理。确保备用主扇风机能在10min正常启动。 2、参加主扇风机切换工作人员到指定地点待命并汇报调度具体

主扇风机切换安全技术措施实用版

YF-ED-J4666 可按资料类型定义编号 主扇风机切换安全技术措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

主扇风机切换安全技术措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据矿工作安排,已经对我矿的主通风机 风叶角度进行调整,将一级和二级风叶角度由 原来的0度调整为+6度,申请主扇切换运行工 作,为了保证施工安全,特制定本安全技术措 施 一、施工负责人: 二、参加施工人员: 三、施工时间:20xx年 5 月 19 日 8 时 0 分-- 8 时 05 分 四、安全技术措施

1、切换时必须有机电科、通风科人员参加。首先检查通风设施、供电线路、开关是否完好正常,否则不得进行切换工作。 2、主扇司机在切换操作前必须先向调度室汇报,接到切换命令后,主扇司机方可对主扇进行切换操作; 3、通风科必须安排井下瓦检员密切注意风量和瓦斯浓度变化情况,如果超限要将井下人员立即撤到安全地点。 4、主扇司机操作前应再次熟悉学习操作规程,按下运行风机的停止按钮,使运行风机停止运转,关上原运行风机风门同时也打开备用风机风门,按下启动按钮,使风机启动运转; 5、主扇司机必须在10分钟内完成切换操作。如果10分钟内不能启动备用风机,要立即

井下局部通风机管理规定

井下局部通风机管理规定 一、井下局部同风机管理规定: 为确保证矿井安全生产,减少井下无计划停风,特制定寺家庄公司井下使用局部通风机的管理规定,凡是井下队组使用局部通风机,都必须严格执行此规定。凡是机电设备管理部门成员必须严格执行此规定。 1、井下局部通风机供电必须实现“三专”、“两闭锁”,必须实现双风机双电源自动转换。 2、为确保设备正常运行,减少无计划停风,机电动力部要对井下使用风机建立台帐,实行局部通风机使用“周期制”,凡井下使用超过6个月必须强制上井检修。逾期不按规定上井的,要对使用单位罚2000元。 3、机电动力部财管组要对局部通风机进行统一编号、建帐管理,无编号严禁下井。无号下井的或无编号影响下井的,考核财管组设备管理员100元。 4、凡风机、开关、专供电源等造成主风机停机,付风机运行的,要按事故进行抢修,6小时内必须更换。凡不按规定进行事故处理的,由机电动力部组织分析,对责任人罚300~500元,对责任部门罚1000元。 5、局部通风机领用规定: ①、新安装的局部通风机,一律由通风部门建账管理,但系统更改或变动后有通风部门提议有准备对拆除上井交付机电工区综机库,风机下井前要有通风部有关负责人签字后,到机电动力工区办理下井手续。 ②、运行中更换的局部通风机,由通风部提供型号,机电动力部根据使用的型号、规格办理下井手续。 ③、风机下井必须由机电动力工区分管领导签字后方可到设备组办理下井手续。未入井的风机按照集团公司设备管理规定执行。 6、局部通风机检修规定 凡井下使用超过6个月必须强制上井解体检修,按规定处理风叶,处理防爆面,注油,紧固,凡集团公司内部不能修理的由机电动力工区第一把手决定外围修理,凡不按规定进行检修的处理通风部门1000——2000元,对使用队组处罚10000——20000元,外围修理的风机必须通过管理组财管组检修队外围单位,双方共同验收,对外围修理不合格的局部扇风机当面提出不合格地方

风机切换措施

贵州景盛矿业有限公司 播州区马蹄镇南方煤矿 主要通风机切换安全措施 单位:机电科 编制: 编制日期:2018年10月

规程措施会审意见表 会审时间:年月日会审地点:矿综合办公室

规程措施贯彻学习记录 负责人:传达人:班次:

根据相关规定,主要通风机主、备机都必须处于安全稳定状态,并且在检修主机或遇到特殊情况时备机能可靠的启动,我矿决定每月对主通风机主、备机进行一次切换。为了保证切换的顺利进行,特制定本施工安全技术措施: 一、组织机构 为确保在切换期间各部门和各级人员能够达到统一认识,职责分工明确具体,特成立专门的领导指挥小组。 总指挥:冯现经 副总指挥:宋发文陈武阳刘家吉 成员:王跃善王永利秦继光陈柱 执行单位:安全科机电队通风队调度室 指挥部设立在调度室。 二、职责 冯现经:担任风机切换期间的总指挥工作和处理突发事件。 宋发文:负责风机切换期间的各项安全工作并协助总指挥。 陈武阳:负责风机切换期间人员的调动安排并协助总指挥。 刘家吉:负责风机切换的机电技术总指挥。 其他成员:服从总指挥、副总指挥的指令,完成交代的各项任务。 安全科:负责停风期间井下撤人、井口警戒及其它安全监督工作。 机电队:负责风机切换的机电操作任务。 通风队:负责瓦斯检查及井下各用风地点风流的控制和主扇排放瓦斯工作并配合机电队完成风机切换 调度室:传达总指挥的各项命令,接收各单位工作汇报并及时汇报总指挥。 三、切换时间: 原则上间隔一个月切换一次,具体时间由机电科在调度会提出申请,矿领导研究决定。 四、切换前的准备 1、机电队提前一天对备用主扇风机、配电柜、蝶阀等主通风机附属装置进行全面检查,确保备用风机能再10分钟内正常启动,由机电科在调度会上提出切换申请。 2、切换前,调度室安排井下现场安全员负责将所有作业人员全部撤到井底车场并清点人数,由跟班矿长确认后汇报调度室,调度室将人数与灯房及检身房

局部通风机安全管理规定正式样本

文件编号:TP-AR-L7795 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 局部通风机安全管理规 定正式样本

局部通风机安全管理规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、通风机入井前,必须经机电部门检查验收合格后方可入井。局部通风机应定期检修和更换。凡在井下运行累计时间达半年以上的必须升井检修。 2、局部通风机必须安装在距离掘进巷道回风口10m以外的地方。局部通风机的设备要齐全,吸风口要有风罩和整流器,高压部位有衬垫,不漏风。局部通风机必须悬挂,距离地面的高度不得低于0.3m。 3、局部通风机必须指定专人员负责管理,配有专职瓦斯员的掘进工作面,局部通风机由专职瓦检员负责管理。 4、局部通风机供电必须与采煤工作面分开,采

用三专供电线路供电,并必须与其供风巷道内的电气设备实行‘风电闭锁’,与巷道内的甲烷传感器实行“瓦电闭锁”。 5、掘进工作面必须采用双风机,且能自动切换。 6、局部通风机必须保证正常运转,施工单位严格执行现场交接班制度,且挂牌留名,任何人不得任意开、停局部通风机。 7、使用局部通风机无论工作或交接班,都不准停风。因检修、停电等原因停风时,必须撒出人员,切断电源进行处理,恢复通风前检查瓦斯浓度,检查局部通风机及开关地点附近20m内风流中瓦斯浓度不超过0.5%,方可人工开动局部通风机。开启局部通风机,严格按《煤矿安全规程》第一百二十九条、第一百四十一条规定执行。

主扇通风机倒机安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-3505 (解决方案范本系列) 主扇通风机倒机安全技术 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

主扇通风机倒机安全技术措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人:

倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。 倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。 三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于 0.5%。 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,如有异常须向调度室汇报。

局部通风机安装、使用、供电和_安全监控等补充管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 局部通风机安装、使用、供电和_安全监控等补充管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1694-76 局部通风机安装、使用、供电和_安全监控等补充管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为使局部通风更为有效和安全可靠,全面提高掘进工作面装备和管理水平,减少和控制因停风造成的瓦斯超限事故,保障安全生产,特制定本管理规定。 一、设备的选型 (一)风机选型工作由通风部根据巷道风量要求进行选型。 (二)严把设备选型入井关。新设备的选择必须质量好、安全可靠、三证齐全;修复设备必须完好,并符合防爆标准的要求。局部通风机、开关及自动倒台装置要经性能检测合格后方准入井,并有记录备查。 (三)局部通风机倒台装置要选用技术先进,质量过硬,便于现场使用管理,经国家授权的矿用产品安全质量监督检验部门检验合格,符合《煤矿安全规

程》和集团公司相关要求的产品。利用局部通风机开关的辅助接点或加装接点自制的倒台装置(方式),技术上存在严重缺陷,应严禁使用。 二、设备的安装使用 (一)局部通风机、开关,开关架及所需电缆由通风部与运输队协助运送至施工地点,并按规程要求进行摆放(包括对风机开关进行上架)后,有机电专职人员对风机进行接火工作。 (二)严格执行机电设备谁使用、谁管理、谁负责制度,相关科室负责监督检查。 (三)工作面局部通风机应实行专职专业化管理和维护。低瓦斯工作面局部通风机的看管和维护由施工队负责,看风机工必须经过矿组织的专业培训,考试合格发给资格证,持证上岗。看风机工必须现场交接班。 (四)严把局部通风机投运前验收关。由矿安检部牵头,组织矿通风、机电、开掘和施工单位共同到现场进行验收(局部通风机、开关、风电瓦斯闭锁及自

调整主扇风机风叶角度的安全技术措施

编号:SM-ZD-12704 调整主扇风机风叶角度的 安全技术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

调整主扇风机风叶角度的安全技术 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 灵北井矿井总进风量:Q总=8165m3/min,随着灵北工程建设的加快推进、人员增加,风量远远不能满足目前井下生产的需要。经矿领导决定调节1#和2#风叶角度增加进回风量,需增加到Q总=10658m3/min。为了保证施工期间人员安全,按时顺利完成任务,特制定以下安全技术措施: 一、工作时间:20xx年4月 工作地点:灵北矿风井 工作内容:调节1#和2#风机风叶角度 二、总负责人:贾秋生 负责人:乔起福、张志坚 现场负责人:张志坚 安全负责人:李惠铉 三、安全技术措施:

1、根据《煤矿安全规程》规定,调整风叶角度必须经矿技术负责人(总工程师)同意后,方可进行操作。 2、工作负责人组织所有参与人员(厂家)认真学习本措施,讲清工作内容,工作程序,提前考虑现场不安全因素,由安全员监督措施的落实。 3、施工人员要保持安全第一的思想,在安全位置,做安全工作,严禁“三违”现象的出现。严格按照《煤矿安全规程》进行作业。 4、作业人员必须穿戴工作服、安全帽等劳动保护用品,扎紧袖口,集中精力,谨慎操作。登高作业人员必须佩戴安全保险带,且保险带须系在作业部位上方,保证牢固可靠。所有施工人员不得擅自离岗,不做与工作无关的事情。 5、施工前现场负责人要明确各施工人员的职责,做到专人专职,统一指挥。 6、作业场所周围20米范围内严禁烟火,工作人员严禁在作业场所吸烟。 7、认真准备施工用具、配件。对需拆卸的零部件作好标记,拆下的零部件分类摆放整齐,拆卸过程中严禁乱敲乱打,

主扇切换安全技术措施

编号: XTMKTFK20150705 贵州丰鑫源矿业有限公司 盘县柏果镇新田煤矿 扇切换安全技术措施 编制单位:新田煤矿通防科编制日期:2015年 7月5日

矿会审意见: 通防科生产技术科机电科安监科 年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰机电副矿长生产副矿长安全副矿长 年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰

新田煤矿规程(措施)学习签到表

主扇切换安全技术措施 我矿定于2015年7月7日9:00进行主扇切换工作,切换过程在10min 内完成,为了保证主扇切换工作顺利进行,特制定如下安全技术措施: 、组织机构 组长:何忠文(矿长) 副组长:熊建龙(总工程师)、徐登礼(机电副矿长) 成员:鄢正凯(通防技术员)、白德辉(采掘副总)、何勇(安全科长)、陈文帮(安全副矿长)、李飞(采掘技术员)、黄和瑞(安全技术员)、张宝柱(调度主任)、王培祥(生产副矿长)、管昌益(同方队长)、朱伟(地测技术员)、胡正祥(通风工)、董留安(通风工)、谭英(通防副总)、王金良(监控维护员)及安全员、瓦检员等 总指挥设立在矿调度室。 二、职责分工 矿长:负责主扇风机切换工作的总体安排。 总工程师:负责切换主扇风机期间的总指挥工作及技术指导。 安全副矿长:负责切换主扇风机期间安全监管。 生产副矿长:负责切换主扇风机期间,井下人员全部撤离的安排 工作。 机电副矿长:负责切换主扇风机期间主扇风机的运行、监管和发 现故障时及时进行处理的工作安排。 通防副总:负责切换主扇风机期间具体工作及井下各用风地点风 流的控制和主扇排放瓦斯工作。 调度主任:负责协助生产副矿长对井下作业人员撤离及井上、下参加主扇风机切换人员的工作安排。 机电队长:负责主扇风机切换期间机电人员安排、技术指导和发现故

局部通风机安全管理规定

局部通风机安全管理规定 1、通风机入井前,必须经机电部门检查验收合格后方可入井。局部通风机应定期检修和更换。凡在井下运行累计时间达半年以上的必须升井检修。 2、局部通风机必须安装在距离掘进巷道回风口10m以外的地方。局部通风机的设备要齐全,吸风口要有风罩和整流器,高压部位有衬垫,不漏风。局部通风机必须悬挂,距离地面的高度不得低于0.3m。 3、局部通风机必须指定专人员负责管理,配有专职瓦斯员的掘进工作面,局部通风机由专职瓦检员负责管理。 4、局部通风机供电必须与采煤工作面分开,采用三专供电线路供电,并必须与其供风巷道内的电气设备实行风电闭锁,与巷道内的甲烷传感器实行瓦电闭锁。 5、掘进工作面必须采用双风机,且能自动切换。 6、局部通风机必须保证正常运转,施工单位严格执行现场交接班制度,且挂牌留名,任何人不得任意开、停局部通风机。

7、使用局部通风机无论工作或交接班,都不准停风。因检修、停电等原因停风时,必须撒出人员,切断电源进行处理,恢复通风前检查瓦斯浓度,检查局部通风机及开关地点附近20m内风流中瓦斯浓度不超过0.5%,方可人工开动局部通风机。开启局部通风机,严格按《煤矿安全规程》第一百二十九条、第一百四十一条规定执行。 8、临时停工地点不得停风,否则必须切断电源,设置栅栏、揭示警标,禁止人员入内,并向矿调度室汇报。停风区内瓦斯或二氧化碳达到3%或其他有害气体深度超过规定值不能独立处理时,通风区必须在24小时内封闭完毕。井下停风地点栅栏外的风流中瓦斯浓度每班至少检查一次。 9、风筒接头要严实,无破口、无反接头。接头要反压边,风筒吊挂要平直,逢环必挂,拐弯处必须设弯头。严禁拐死弯。 10、风筒出风口距工作面不大于5m,且迎头必须有两节备用风袋。 11、局部通风机严禁发生循环风。

主通风机切换安全技术措施

编号:SY-AQ-01488 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 主通风机切换安全技术措施 Safety technical measures for main fan switching

主通风机切换安全技术措施 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、概况 1、为保证主通风机能够安全正常运行,确保井下正常通风,按规定每月对主通风机进行切换;现定于2013年9月5日停2#主通风机、开1#主通风机;为保证工作的顺利进行,特制订此措施。 2、切换时间:2013年9月5日9点30分-9点40分 二、组织结构 1、为了确保首阳煤业切换主通风机的安全进行,特成立切换主通风机领导组。 组长:矿长(矿长不在,值班矿长履行矿长职责) 副组长:总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风助理、探放水助理、机电副总 成员:通风科、机电科、安全科、调度室、监控室相关人员 工作职责

组长:全面负责主通风机切换、运行期间的安全、协调管理的领导工作。 副组长:总工程师负责主通风机切换、运行过程中,井上下技术工作指导;安全矿长负责主通风机切换、运行过程中井上下安全工作;生产矿长负责主通风机切换、运行过程中井上、井下生产工作安排等;机电矿长负责主通风机切换、运行过程中切换程序、停送电、运行检查工作;通风助理负责井下排放瓦斯、恢复局部通风机供电供风工作、调整各用风点风流风量等;探放水助理负责实时监测矿井涌水与探放水工作;机电副总职责在主扇风机切换、运行过程中,协助总工程师进行技术监督管理;监控室负责井下泵站各项数据监测,确保各工作点甲烷检测报警仪、分站的正常工作等;调度室负责对主风机的切换过程实际指挥与监督。 科室负责人:配合分管领导工作,负责各自业务范围内的各项工作的具体安排,紧紧围绕本措施开展各项工作,确保主通风机安全切换。 2、成立现场指挥组

主扇通风机倒机安全技术措施

主扇通风机倒机安全技术 措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:___________________ 审核:___________________ 批准:____________________

主扇通风机倒机安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺 利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时3 分至1 3 时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时 3 分至 1 4 时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时 3 0分至 1 5 时40分; 二、倒机负责人: 倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。 倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。

三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于0.5 %。 如有 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,异常 须向调度室汇报。 3、通风机启动前应对下列部位进行检查: 1 )、轴承润滑油量合适,油质符合规定。 2 )、各紧固件紧固牢靠。 3 )、继电器参数整定合格,各传动部、闭锁装置灵活可靠。 4 )、电气开关柜和电动机接地线固定良好。 5 )、各指示仪表、保护装置齐全可靠。 6)、电源电压符合电动机启动要求。 7)、蝶阀完好,检查门固定,关闭严实并闭锁,风道内无杂

相关文档
相关文档 最新文档