文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火电厂防冻运行技术标准

火电厂防冻运行技术标准

火电厂防冻运行技术标准
火电厂防冻运行技术标准

防冻运行技术标准

年月发布年月实施

公司发布

前言

为严格规范运行人员操作,完善我厂标准化体系,确保有序进行冬季防冻、熔冰工作,依据《DL/T800—2001电力企业标准编制规则》制定本标准。

本标准对公司防冻、熔工作进行了规范说明,规定防冻、熔冰工作的目的、方法、操作程序及注意事项等技术标准。

本标准由发电部负责编写。值长、运行各岗位人员均应熟悉并严格执行本技术标准。生产副总经理、总工程师、副总工程师、设备部、发电部、安监部的领导和技术管理人员等均应熟悉或了解其内容。

本标准自发布之日起试行。

本标准由下列人员编写和审批:

本标准编写:

本标准审定人:

本标准审批人:

本标准批准人:

- -

目次

1范围 (4)

2引用标准 (4)

3.设备防冻技术标准 (4)

3.1总则 (4)

3.2电气设备防冻措施 (4)

3.3汽机设备防冻措施 (4)

3.4锅炉设备防冻措施 (5)

3.5脱硫设备防冻措施 (6)

3.6除尘设备防冻措施 (6)

3.7化水设备防冻措施 (7)

3.8燃运设备防冻措施 (8)

防冻熔冰运行技术标准

1 范围

本标准规定了防冻熔冰工作的目的、方法、操作程序及注意事项等技术标准。

2 引用标准

本技术标准引用下列资料编写:

3.设备防冻技术标准

3.1总则

3.1.1 防冻是指在气温较低时,为避免设备损坏或功能失效而采取必要的保温措施。

3.1.2 进入冬季后,主厂房、循泵房及江边补充水泵房的所有门窗均应关闭严密,门窗的把手、插销、玻璃等破损不全者要及时登缺并联系检修处理。

3.1.3 气温骤降时,运行值班员必须按规定加强设备巡视,除对气温有特殊规定,一般在主厂房气温低于5℃时必须进行防寒、防冻工作。

3.1.4防冻措施相应操作必须详细记录,以便下次机组启动时,进行重点检查和恢复。因设备原因不能进行的防冻措施,必须联系点检处理;暂时处理不好,则应作缺陷登记和相应值班记录。对设备安全存在威胁时应汇报处领导。

3.1.5 当室温低于2℃以下时,生产场所地面、楼梯不得用水冲洗,各处的漏油、漏水不能让其流在地面,以防结冰滑倒伤人。各处楼梯应由设备部负责采取防滑措施。

3.2电气设备防冻措施

3.2.1发电机停运后,应送上封闭母线的烘潮电源;此时若厂房内的温度≤5℃时,应投入定子水加热装置避免发电机温度进一步下降,且保持定子冷却水泵运行;如果在此状态下停机时间较长(3个月以上),或定子冷却水泵因故停运时,则必须立即通知设备部用压缩空气将发电机定子内的冷却水吹干,并将定子内充1KPa(表压力)的氢气或氮气,且保持密封油系统运行。

3.2.2主变停运后,应保持油系统仍然运行,停止冷却风扇运行。

3.2.3 入冬前运行值班员应检查所有变压器、互感器入油油门,放出其底部油箱积水,并补充合格油至适合于冬季环境温度的油位,变压器、互感器、呼吸器内干燥剂若已水解,应立即更换。

3.2.4 入冬前应检查对比SF6开关压力的变化,必要时由设备部负责适当调整,使之适合冬季的运行条件。

3.2.5 入冬前应将所有户外瓷瓶、套管擦干净,以防积雪闪烙。

3.2.6气温低于5℃时运行值班员应检查并投入以下加热电源。

3.2.6.1合上500KV及220KV所有刀闸操作电源箱、断路器控制箱内加热及凝露控制器电源快分开关;将所有断路器操作机构箱内温度控制盘设定于10℃位置,且检查加热器已自动投入。

3.2.6.2合上各6KV开关柜控制柜内“加热器电源”快分开关,合上低压MCC母线加热器电源快分开关,并检查各加热器是否已自动投入,必要时应将6KV开关柜控制面板上“加热器控制”钮子开关切换至“投入”位置,以强制投入其加热器,直至室内温度高于10℃后再切至“退出”位置。

3.2.7 蓄电池室温低于10℃时,运行值班员应检查室内空调已投入至加热状态。

3.3汽机设备防冻措施

3.3.1 机组停运时间较短时,对无工作的系统暂不停运,使其保持循环,防止冻坏设备管道。

3.3.2机组停运后,及时隔离大、小机润滑油、EH油及发电机密封油冷却水(冷却器可不放水),大、小

机润滑油、EH油运行期间根据油温情况及时投运油箱电加热器,大、小机润滑油箱油温<21℃投入电加热器,油温≥35℃,停止电加热器;EH油箱油温<28℃投入电加热器,油温≥40℃,停止电加热器。主机盘车期间维持润滑油温在27~38℃之间。

3.3.3 真空系统停运后,真空泵及气水分离器要放尽存水。

3.3.4 所有停运的汽、水系统(主再热蒸汽及旁路系统、给水除氧系统、凝结水系统)均应放尽存水,放水完毕后关闭各疏放水门。凝汽器、除氧器及连排扩容器水位计要放尽存水。

3.3.5 电泵停运后,及时隔离工作油、润滑油冷却水。

3.3.6 开式水、闭式水系统停运后,要进行放水,放水时,除系统放水外,各冷却器(氢冷器、闭式水冷却器、发电机密封油冷却器、定子水冷却器、EH油冷却器、电泵工作、润滑油冷却器、电泵电机冷却器、大、小机润滑油冷却器、凝结水泵电机冷却器、真空泵冷却器)均要进行放水。无放水门时要联系检修解活节(或法兰)放水。

3.3.7 冷却塔停运后无作业时,塔内水不应放掉,尤其在冬季塔池内水位不得低于1m,以防止塔底冻坏。单台冷却塔停运时,如气温在0℃以下,可开启开式水系统回水管道#1、2机之间联络门,使部分运行开式水回水(经过热交换的高温水)经过停运机组的循环水回水管道回至备用塔内,已达到备用塔防冻的目的。

3.4锅炉设备防冻措施

3.4.1停运锅炉防冻措施

1) 检查确认锅炉过热器、再热器、省煤器、主给水管路、减温水分配联箱、省煤器再循环管各疏水门已全开、定、连排系统各门已全开,减温水系统各门已开启,主、再热蒸汽系统空气门已开启,锅炉汽水系统内存水已放净。

2) 机组闭式水系统停运后,闭式水系统全面放水,锅炉侧应检查确认各风机、空预器冷却器、磨煤机等所有闭式水用户冷却系统内存水确已放净。

3) 检查烟道各疏水点阀门已开启。

4) 关闭锅炉空预器辅助吹灰蒸汽一、二次门,开启吹灰系统主汽源吹灰蒸汽总门、电动截止门、调整门、空预器吹灰蒸汽主汽源总门以及吹灰系统全部疏水门,放尽吹灰系统管路余水。

5) 联系设备部热控值班人员对各压力变送器及有可能存水的测量管线进行放水,并作好记录。

6) 关闭炉底加热系统供汽电动截止门、手动截止门,开启炉底加热系统各下降管加热门及炉底加热联箱各疏水门。

7) 开启隔离停运侧吹扫蒸汽母管各疏水门及停运炉油枪吹扫蒸汽母管各疏水阀。

8) 检查锅炉取样系统各门开启,并通知辅控值班员检查取样间相应阀门开启,放尽各取样管内余水。

9) 检查锅炉汽包就地水位计各放水门全开,确认汽包各水位计存水确已放净。

10) 开启连排系统中汽包至连排扩容器、汽包至定排扩容器、连排扩容器至定排扩容器调节门及其前后截止门,开启连排扩容器及其水位计放水门。

11) 开启锅炉定排扩容器至热井放水门。

12) 对于已隔离的锅炉炉前燃油管道,应注意检查炉前燃油管道温度,如温度≤0℃时,炉前油系统走循环。

13) 联系点检做好开式水至空压机管线的防冻工作。

14) 在气温明显下降后要定期对现场设备系统进行全面检查,尤其是管道中可能存有死水的应及时放尽存水,以防将管道冻破。

3.4.2运行锅炉防冻措施

1) 及时联系设备部热控人员投入仪表伴热。

2) 送风机、引风机、一次风机、密封风机冷却水系统投运,引风机备用冷油器冷却水保持一定流量。检查各油站电加热器全部投入,风机油站油温控制在25~35℃;磨煤机油站油温控制在30~45℃,油泵运行期间,应注意观察油温变化,加强巡回检查,严防跑油。

3) 空预器导向轴承冷却水保持畅通。

4) 磨煤机停运后,仍保持磨煤机轴颈冷却水和油系统的正常运行,并检查油站加热器工作正常,控制油温在30~45℃。油泵运行期间应加强检查,避免磨煤机油站跑油现象发生

5) 磨煤机应定期切换,如有两台以上备用磨煤机,如需启动,应先选择停运时间较长的磨煤机;无特殊情况,磨煤机停运时间最多不超过3天。

6) 机组如需停运,应在停机前提前与燃料联系好,磨煤机停运前尽量将原煤仓烧空,如果条件不允许,必须将所有磨煤机烧空,将给煤机皮带跑空。

7) 故障或紧急停炉后,根据环境温度、设备运行状态、机组停运时间长短,参照停运锅炉停运防冻措施各项要求执行。

3.4.3仪用空压机系统防冻措施

1) 空压机房冷却水系统保持运行机组开式水和公用水并供方式运行。

2) 干燥机定期排污、压缩空气系统储气罐定期排污2小时一次。水量大时,在保证压缩空气母管压力正常前提下,可改为连续排污。

3) 检查空压机房门窗关闭。

3.4.4启动锅炉备用期间防冻措施

1) 处于备用状态的启动锅炉油系统在炉前打循环。

2) 开启其定排扩容器疏水。

3) 开启启动锅炉至汽机辅汽联箱沿路疏水。

4) 检查启动锅炉全部疏(放)水门开启,汽水系统余水放尽。

5) 检查启动锅炉房门窗关闭,如室内温度≤0℃,应放尽给水箱、各水位计余水。

6) 保持启动锅炉给水泵和引风机冷却水小流量。

3.5脱硫设备防冻措施

3.5.1球磨机在启动前,应将润滑油站油温加热至30-35度;湿式球磨机润滑油站正常运行期间,应加强检查,同时控制油温在正常范围:35-45度,避免湿式球磨机油站因油温低回油不畅,造成跑油现象发生。

3.5.2 增压风机油站运行期间,严密监视油温变化趋势,维持油温在正常范围(30-45度),并加强巡回检查,严防运行中跑油。

3.5.3 仪用空气罐和杂用空气罐的底部排污阀每班排污一次。

3.5.4介质为浆液的泵(浆液循环泵、石膏排出泵、湿磨排浆罐泵、滤液水泵、废水给料泵、石灰乳泵、石灰乳循环泵、各排水坑泵等)及所属管道处于停运状态时,应将泵体及管道内的存浆放尽并及时冲冼,冲冼后将存水放尽,严禁停运状态对泵及管道注水。

3.5.5 脱水系统的真空泵在停运后,要及时开启底部排污阀放尽泵内的存水。

3.5.6 工艺水泵在正常的定期轮换基础上,每班班间的启停应交替轮换。

3.5.7 湿式球磨机、脱水皮带机如无特殊情况应交替运行,每套系统停运时间最多不超过2天。

3.5.8 各转动设备严格执行轮换制度。

3.6除尘设备防冻措施

3.6.1除渣系统

1)环境温度低于10℃时,应关闭捞渣机动力站油冷器冷却水源,如关闭水源后,捞渣机动力站油温超过45℃,应适当开启油冷器冷却水进、出口门,保证油温在15℃~45℃之间;若油温低于15℃,应联系设备部对油箱进行表面保温处理,任何情况下,捞渣机动力站油温不得低于10℃。

2) 环境温度低于2℃时,应关闭油冷器冷却水进、出口门,并将油冷器中的余水放尽,防止油冷器及管道冻裂。

3) 环境温度低于2℃时,为了防止油结冰,应每班启动关断门油泵及液压张紧油泵空载运行30分钟;

捞渣机动力站油箱电加热器投自动运行。(油温低于20℃,加热器投运,高于20℃加热器自动退出运行)

4) 环境温度低于2℃时,备用灰渣泵(排浆泵、渣水循环泵、渣水提升泵)进、出口管道及泵体内的余水应放尽,防止冻裂。

3.6.2输灰系统及电除尘器

1) 环境温度低于2℃时,对运行机组每台炉投运二台灰斗气化风机及电加热器,保证灰斗内的细灰不受潮结块;同时,各输灰子单元进料时间不宜超过500秒,防止灰在仓泵内冷却结块。

2) 冬季应保证灰斗气化风机冷却水进、出口管道畅通,出口管道应有水常流,防止结冰。

空压机、干燥机停运行后,应关闭冷却水进、出口门,并将机内余水放尽。

3) 除灰贮气罐停运后,开启底部排水门将罐内余水排尽。

4) 如遇连续暴风雪天气,应联系设备部组织人员及时将电除尘器顶部的积雪清扫干净,防止积雪将除尘器顶部压垮;对除尘器顶部及各钢架上结的冰溜子应及时清除。

3.7化水设备防冻措施

3.7.1当气温降至0℃以下时,应将下列防寒防冻措施落实,当气温回升至5℃以上时,再恢复正常。

1) 沉淀池浊度取样阀、冲洗水阀微开,排污阀及管道做好防寒保温层,并保证每班定期排污一次。

2) 停用的沉淀池及其它设备、管道及计量箱内介质应放尽。

3) 做好无阀滤池强制反洗阀及净水站各流量计的进、回水管道的防寒保温层。

4) 化学专业内各设备的取样阀保持微开。包括净水站、工业废水站、汽水取样系统、水处理、精处理系统。

5) 化水系统的室外冲洗水阀微开,室外水龙头微开。

6) 罗茨风机的冷却水阀应微开。

7) 备用室外泵应连续小流量运行,无条件的应每班投运二次,各运行一小时,以防止设备冻坏。

8) 做好除盐水补水管路上的各室外阀门防寒保温层,除盐水箱减少倒换周期或双箱运行。

9) 特别要做好精处理、水处理的碱、酸液罐及阀门的防寒保温层,防止碱液结晶,造成堵管。

10) 制氢系统停机情况下,应每天启动碱液循环泵循环碱液半小时,启动冷却水泵运行半小时。

11) 加强巡检,检查室外保温是否完好,并及时联系有关部门检修维护,定时检查化学表计,防止由于冻坏造成误判断。

12) 上述各项措施视具体决定微开阀门开度,保证有介质流动,并根据具体情况适当采取措施,确保设备的正常运行。

3.8 燃运设备防冻措施

1)当环境温度低于0℃时,各推煤机、装载机按要求加注防冻液。

2)当环境温度低于0℃时,备用车辆进库和启动后预热。车辆停用后要放水。

3)输煤系统楼道、设备巡查扶梯等处防滑跌,悬挂安全警示牌,积水、积雪要及时清扫干净,以防冰雪滑跌。

4)室外皮带上的积雪在上煤前必须刮扫干净,严防堵塞下煤管。

5)检查消防水系统,保证冬季正常使用。

6)下雪天,推煤机及时将煤垛上积雪推开,防止上入原煤仓。

7)冬季上煤时严防冻块、雪煤上入原煤仓。

8)冬季雪天做好斗轮机轨道清雪工作。

9)室外温度零下时,#3甲乙皮带空皮带运行时禁止投喷淋。

10)室外皮带停运备用时,要随时检查,防止皮带上积水、积雪,如有积水、积雪,及时消除,防止积水、积雪后成冰,堵塞系统。

11)输煤系统冲洗水有的管道在室外,在天气温度达到零下时,应采取防冻措施。

12)斗轮机在天气温度较低时,应保证斗轮机的动力电源、控制电源正常,不得断开动力电源、控制电源。13)确保冬季输煤栈桥及转运站窗户关闭。如因工作需要打开,工作结束后必须关闭。

14)室外设备禁止进行水冲洗工作。冲洗水系统停运后,必须开启放水阀对系统进行放水,确保管道不存水。

15)严禁对楼梯、走道台阶进行水冲洗,如需冲洗时,冲洗后务必将每级台阶上的积水清扫干净,防止人员滑倒。

16)加强对皮带头尾部滚筒和拉紧装置的改向滚筒是否和皮带冻住的检查,防止运行时撕裂皮带。

17)加强对油罐项部呼吸阀和透气孔是否被冻的检查,防止呼吸阀失灵造成油罐爆裂。

18)汽卸格栅、卸煤沟内的煤要及时清空,防止存煤结块堵塞。

19)在冬季来临前,针对输煤系统油站、减速机、电机等设备上的加热装置进行全面检查维护,确保加热装置有效、可用。

火力发电厂行业技术标准规定清单

火力发电厂行业技术标 准规定清单 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

火力发电厂行业技术标准、规定清单A、安装调试试运通用规程标准 1《电力建设工程施工技术管理导则》国家电网公司工[2003]153 号 2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》原电力部[1996] 3《火电工程启动调试工作规定》原电力部[1996] 4《模拟量控制系统负荷变动试验导则》电力部[1996] 5《火电机组热工自动投入率统计方法》电力部[1996] 6《汽轮机甩负荷试验导则》电力部[1996] 7《火电机组启动蒸汽吹管导则》(电综[1998]179 号) 8《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T794-2001 9《电力基本建设热力设备化学监督导则》SDJJS03-88 10《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(建质[1996]111 号) 11《火电施工质量检验及评定标准》(电综[1998]全套) 12《火电机组启动验收性能试验导则》电综[1998]179 号 13《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 14《火电机组达标投产考核标准》(中建企协[2006]6 号)

15《化学监督制度》SD246-88 16《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 17《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 18《电力生产安全工作规定》 19《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009—96 20《电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL408—91 21《火力发电厂安全、文明生产达标考核实施细则》 22《火电优质工程评选办法》国电公司[2000] 23《火电工程启动调试大纲编制纲要》DZB07-1998 24《火电工程启动试运实施细则》DZB04-1998 25《火电工程竣工验收实施细则》DZB05-1998 26《火电工程调试措施编制纲要》DZB06-1998 27《新建发电机组启动试运行阶段可靠性评价办法》 B、2010年度火力发电厂13项技术监督用标准规范(西安热工研究院电站技术监督部 发布)

火电厂抗燃油EH管理制度

标准控制表

专业资料 QB XXX铝业发电有限责任公司企业标准Q/QLFDxxxxx-2010 )管理标准抗燃油(EH

实施2010-04-01 2010-04-01发布 铝业发电有限责任公司XXX布发 专业资料 目次 前言................................................................................................................................................ ..... II 1 范围................................................................................................................................................ . (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 职

责................................................................................................................................................ . (1) 4 管理内容与方法 (1) 附录A(规范性附录)标准执行情况反馈意见表 (5) 专业资料 前言

为认真贯彻上级颁发的有关抗燃油(EH)的法律、法规、规程和标准,规范XXX铝业发电有限责任公司抗燃油(EH)管理,特制定本管理标准。 —―本标准由设备部提出。 —―本标准由设备部归口。 —―本标准主要起草人: —―本标准部门审核人: —―本标准标审核人: —―本标准批准人:钟克飞 专业资料 抗燃油(EH)管理标准 1 范围 本标准适用于XXX铝业发电有限责任公司(以下简称“公司”)抗燃油(EH)的管理,并对抗燃油(EH)的管理职能、管理内容与要求、检查与考核做出规定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。《电厂用磷酸酯抗燃油运行及维护管理导则》(DL/T 571-2007)

发电厂运行管理规范

发电厂运行管理规范 第一章总则 第一条为规范发电运行值班工作,展现文明窗口形象,确保人员和设备的安全,根据《安规》、现场运行规程以及本厂文件,特制定本制度。 第二条本制度适用于电厂所有运行的值班管理工作。 第二章交接班管理制度 第三条交班前20分钟值班员向班长汇报设备运行状况,班长向值长汇报设备运行情况,交班值必须对本班的工作情况作详细记录,对所负责的卫生区域进行清扫。 第四条接班人员必须提前15分钟到达值班现场,按岗位进行对口交接,查阅前、后台记录,询问情况,重点检查了解下列情况:(一)系统、设备运行方式; (二)设备的运行情况; (三)设备检修安全措施的布置情况; (四)至前一次当班时间内设备故障及设备异动情况; (五)检查安全工器具、钥匙、备品情况及规程、图纸等有无短缺或损坏,若有应及时向交班人员提出并作好记录,否则一经接班,接班者对其负全部责任; (六)对控制室卫生进行检查,发现卫生不合格时,必须及时向交班人员提出,待清扫干净后再接班,否则一经接班,接班人员负全部责任; (七)调度命令及上级指示; (八)各项工作完成情况; (九)设备异常或异动后,必须到现场进行交接,否则,因交接不清发生问题,除交班人员无交代和记录外,一般情况下,由接班人员负全部责任。

第五条交班人员应向接班者详细介绍设备运行方式、设备异动、本班的操作、存在的问题等情况,并和接班者到现场查看以下内容:(一)设备重大缺陷; (二)工器具、钥匙及公用图纸资料等; (三)异动后的设备。 第六条交接班应做到“三交”、“五不接” (一)三交 1、书面交; 2、现场交; 3、口头交,以书面为依据。 (二)五不接 1、未做好交班准备工作不接(如记录不清、交待不明、心中无数); 2、在事故处理或操作过程中不接; 3、工具、资料不全不接(如钥匙、工具、图纸、资料、运行日志、两票、各种记录等); 4、卫生工作未做好不接; 5、上级通知或命令不明确,或有其它明显妨碍设备安全运行的情况不接。 第七条接班程序 查阅记录→询问情况→检查设备→召开班前会→按时接班 第八条接班人员在接班签名处签名,交班人员在交班签名处签名,由接班人员发出接班令后,交班人员方可离开现场。 第九条值长、班长在接班后应全面了解本厂设备运行情况。 第十条互相换班必须遵守有关规定,禁止上连班。 第三章监盘规定 第十一条值班员单独监盘,不允许中途随便离开岗位。 第十二条监盘时必须坐姿端正、规范,精力集中。 第十三条监盘时不准和他人闲谈,不准看书报、不准玩手机及做与工作无关的事情,不准无关人员围盘。

火力发电厂行业技术标准、规定清单

火力发电厂行业技术标准、规定清单 A、安装调试试运通用规程标准 1《电力建设工程施工技术管理导则》国家电网公司工[2003]153 号2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》原电力部[1996] 3《火电工程启动调试工作规定》原电力部[1996] 4《模拟量控制系统负荷变动试验导则》电力部[1996] 5《火电机组热工自动投入率统计方法》电力部[1996] 6《汽轮机甩负荷试验导则》电力部[1996] 7《火电机组启动蒸汽吹管导则》(电综[1998]179 号) 8《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T794-2001 9《电力基本建设热力设备化学监督导则》SDJJS03-88 10《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(建质[1996]111 号)11《火电施工质量检验及评定标准》(电综[1998]全套) 12《火电机组启动验收性能试验导则》电综[1998]179 号 13《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》

14《火电机组达标投产考核标准》(中建企协[2006]6 号) 15《化学监督制度》SD246-88 16《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 17《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 18《电力生产安全工作规定》 19《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009—96 20《电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL408—91 21《火力发电厂安全、文明生产达标考核实施细则》 22《火电优质工程评选办法》国电公司[2000] 23《火电工程启动调试大纲编制纲要》DZB07-1998 24《火电工程启动试运实施细则》DZB04-1998 25《火电工程竣工验收实施细则》DZB05-1998 26《火电工程调试措施编制纲要》DZB06-1998 27《新建发电机组启动试运行阶段可靠性评价办法》 B、2010年度火力发电厂13项技术监督用标准规范(西安热工研究院电站技术监督部

火力发电厂发电运行管理

火力发电厂发电运行管理 随着社会经济的进步,科学技术也在不断发展,发电厂建设规模随之越来越大,电气设备的种类也明显在增多,功能更全,结构更加复杂,逐渐朝着现代化、智能化、信息化发展,其管理工作也成为了火电厂发展过程中的重要内容。从目前的情况来看,在实际发电运行管理中还存在很多的问题,导致故障多发,对发电运行造成了不良影响,降低了火力发电厂的整体经济效益。对此,必须要予以高度重视,加强各方面的管理。文章针对目前火力发电厂发电运行管理现状分析了其中存在的相关问题,并提出了几点有效的运行管理措施。 标签:火力发电厂;电气设备;安全运行;管理;维护 引言 眼下我国绝大多数的火力发电厂在发电运行管理中都存在一些问题,严重影响了电力系统的正常运行以及发电厂的未来发展,为了能够有效解决这些问题,更好的保证电气设备运行的安全性和稳定性,必须要加强发电运行管理力度,考虑到多方面因素,根据实际情况选择最有效的管理方法,保证电气设备的运行始终处于一个安全、稳定的状态。 1 火力发电厂发电运行管理的重要意义 火力发电厂电气运行过程中的实际状态对于发电厂的正常生产来说有着重要影响,因此必须要加强对于发电运行的管理。电气设备的管理涉及到很多方面的内容,其中包括设备的采购、设备安装调试、设备使用、设备维护等,具有一定的复杂性和综合性,同时难度较大。除此之外,火力发电厂的电气设备还具有结构复杂、体积较大、数量较多的特点,每个设备都有不同的使用性能和使用要求,为了保证所有的电气设备都能实现安全、稳定、可靠的运行,加强其运行管理极具必要性。只有这样才能把整个设备的性能得到最大限度的发挥,在提高工作效率的同时促进火力发电厂的健康、可持续发展。 2 火力发电厂电气设备管理的现状 2.1 管理工作任务量大 随着科技的发展,火力发电厂的电气设备也发生了巨大的改变,先后引进了很多现代化仪器,信息技术也得到了广泛的应用。在很大程度上增大了发电厂电气设备的信息量,增大了管理难度,主要体现在设备信息收集、整理、加工、存储等方面。 2.2 管理方法不合理 设备维护备品需走物资申报流程,使得部分消缺工作不能及时进行,增加了

水电站日常运行维护管理制度

管理施工精品卓越创造未来 未来 水电站日常运行维护管理制度 1、定期运行维护工作 1.1、星期一:组织会议讨论学习(一个星期来的运行情况分析的讨论,传达上级指示等),会后按卫生规定进行大扫除(包括设备清扫); 1. 2、星期二:上午09:00对蓄电池进行测量; 1. 3、星期三:更换照明灯泡及其它易损件; 1. 4、星期四:晚上21:00进行全站电气设备熄灯检查; 1. 5、星期五:安全日活动、业务技术学习(事故预想或反事故演习); 1. 6、星期日:对大坝取水口拦污栅前杂物进行清理; 1. 7、每月月初召开一次站务会,总结一个月来的运行情况和下步工作安排; 1. 8、每月5日对全站设备进行一次全面的系统的检查、维护、消缺,机电设备加注润滑油及黄油等; 1. 9、每月15日对全站油、气、水系统进行一次系统的检查、维护,加轴承和调速器油,刹车制动系统是否漏气,冷却水是否正常; 1.10、每月25日对全站的锁(主要刀闸锁)进行一次开锁试验维护,对全站消防器材进行检查,内容包括灭火器压力、灭火器外观及灭火器是否超过使用期限,并检查消防箱内水带是否能使用情况; 1.11、每季度对防洪沟道进行一次清理检查,每年雨季前加检一次; 1.12、每半年对设备缺陷进行一次消缺处理,并进行总结: 1.13、每年雨季前对防雷系统接地电阻进行一次测量,不合格及时进行处理; 1.14、每年丰水期来临之前对全站设备进行一次小修工作; 1.15、每年对运行维护工作进行一次总结(总结以取得的工作经验、方法、还存在的问题和改进措施、今后的工作打算等); 1.16、大班交接时交清设备运行方式,工器使用情况、设备缺陷和异常的发现及消除情况,环境卫生情况。 2、日常运行维护检查 2.1、每小时:抄录各种日报表,并巡视一次电站主要设备; 2.2、每四小时:抄录大坝水位、机组开度,对全站设备进行一次详细的巡视检查; 2.3、每日:08:00打扫主控室卫生; 2.4、每日:23:50抄录电度量报表,并输入微机; 2.5、每日:24:00对日报表最大最小值统计,并输入微机; 2.6、每日对水库大坝巡视检查两次,并清除取水口拦污栅前杂物; 2.7、每日当值人员对安全器具、测量仪器、常用备品配件进行检查清理。 2.8、当值大班负责人每日对电站工作进行一次全面检查后,发现问题应及时处理。同时根据电站机组运行情况,安排好机组缺陷的消除工作,并督促各班负责人做好备品配件和常用工器具的统计、保管和使用工作,必要时上报购置清单。 3、以上工作项目须记入运行日志,属缺陷的还应记入设备缺陷记录,并及时汇报。 .

我国火力发电厂节能措施汇总

中国火力发电厂 节能降耗措施汇总 一、火力发电厂整体节能评价 1.火力发电厂节能评价体系中的54个指标 煤耗及相关指标42个 水耗及相关指标6个 材料消耗指标3个 能源计量指标3个 2.按相互影响的层面划分,火力发电厂节能评价指标构成如下图所示:

1.火力发电厂燃煤锅炉畅通节能技术 由于锅炉所燃烧的燃料中含有越来越多的炉渣,因此SO3含量是始终变化的。水冷壁、过热器后屏、再热器后屏及后端表面上的炉渣含量加大,因此导致SO3的生成量增加,导致受热面换热效率降低。 畅通节能法?工艺被设计为一个炉渣和结垢控制计划,它特别针对锅炉的辐射和对流区域。由于该技术针对锅炉的问题区域,而不是简单地将化学物质运用于燃料,因此采用该技术所达到的效果和成本效益都超过了相对不够完善的方法。 化学处理剂与空气和水混和,然后被喷射到烟气之中。“标靶性”区域是依据计算流体动力学(CFD)确定的,由此在已知存在问题区域的情况下确保达到最大的覆盖率。化学制品被添加到烟气中,并针对传热问题区域或者对形成SO3的化学反应有利的区域。这样即可保证:被喷射的物质能够到达问题区域,并得到有效的利用。然后,添加剂在炉渣形成的时候与炉渣发生反应,并能够渗透已有的沉积物,从而影响它们的晶体物理特性。 通过采用这种方法,飞灰更易碎,而且更容易从表面清除。将这些结果融合在一起即可提高锅炉的效率。因此,除了提供解决排放问题的解决方案之外,该方法还能够实现相当可观的经济效益。 畅通节能法?技术改进了设备性能,并通过增强燃料的灵活性得到额外的节约,投资回报率一般在4比1以上(ROI)。 2.飞灰含碳量在线监测—节能优化 锅炉飞灰含碳量在线监测装置是为电站锅炉烟气飞灰含 碳量实时连续监测而设计的专用设备。它由飞灰含碳量现场检测

谈火电厂运行管理工作

谈火电厂运行管理工作 随着电网大容量火电机组的不断投运和现代化管理要求的不断提高,运行管理在火电厂各项管理工作中的重要性显得越来越突出,结合多年的工作经验谈一下如何做好运行管理工作。 1强化运行人员是设备"第一主人"的意识 在电厂生产过程中运行人员时刻掌握着设备的运行状态及影响生产的各种因素,对设备的安全、经济运行直接负责,因此他们最有资格也最应该成为设备的主人,现在不能仅仅要求运行人员具有综合性的技能,更应要求他们具有高度的责任感和主人翁意识。管理人员应强化并贯彻这一理念,培养运行人员的"第一主人"意识,使他们在生产工作中时时刻刻为设备着想、为机组着想、为全厂负责,真正成为设备的"第一主人",在具体工作过程中应强调并贯彻执行以下几方面:(1)对运行工作给予足够的重视,对运行人员的价值给予充分的承认,使之感受到自身工作对于安全、经济生产的重要性,这是强化"第一主人"意识的最有效方法。 (2)运行人员应积极做好运行分析工作,及时发现异常。这是运行人员作为"第一主人"所必尽的职责,出现设备异常、故障时应能初步判断设备故障类型及其影响的范围,第一时间对问题做出处理。 (3)事故预想是提高事故状态下快速反应能力的一个有效办法,无论运行操作人员还是管理人员要时刻掌握设备的运行状态及生产主线,积极主动做好各个状态下的运行危险点分析和事故预想。

(4)运行人员要掌握系统与系统之间相互制约的条件及相互影响的参数变化幅值,要预知系统在各个状态下的主要矛盾、主要危险点。(5)运行人员对设备运行状况要掌握清楚。对机组设备在任何状态下,即使无法避免带病或缺少监视手段运行,也都能快速地制定出应急措施,不能有消极等待及推卸责任的想法和做法。 (6)运行人员要掌握生产管理的各类标准,清楚运行工作程序。工作思路不清晰将导致异常状态下不知所措。 2树立运行管理者为操作者的服务意识 作为管理者,首先要明确自身工作对集体行为的引导作用,工作思路要清晰,目标要明确,为运行人员营造一个良好的工作环境,为机组安全运行保驾护航,同时要时刻关注劳动者的心态,管理者首先要起到言必行、行必果的诚信表率作用。具体实施过程中应注意以下几点:(1)抓好缺陷管理工作,缺陷管理要不折不扣,设备治理要加大力度,使设备处于健康状态,为运行工作提供尽可能好的硬件条件。只有设备治理好了,方可谈及机组的安全稳定运行。 (2)积极提高热工自动调节及保护的投入率。对于大容量机组,这一点尤为重要,只有高水准的自动化水平才能保证机组的稳定、经济运行,同时也可以使运行人员在操作调整上减少不必要的精力消耗,在事故处理时得心应手,得以有更多的精力投入到其它更关键的操作上。(3)运行管理者应合理计划操作任务,布置任务要有书面要求,以形成固定的工作程序,其命令要明确、清晰、量化。不要让运行人员感到

谈火电厂运行管理工作

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 谈火电厂运行管理工作 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5672-35 谈火电厂运行管理工作 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (七台河第一发电有限责任公司,黑龙江七台河154600) 随着电网大容量火电机组的不断投运和现代化管理要求的不断提高,运行管理在火电厂各项管理工作中的重要性显得越来越突出,结合多年的工作经验谈一下如何做好运行管理工作。 1 强化运行人员是设备"第一主人"的意识 在电厂生产过程中运行人员时刻掌握着设备的运行状态及影响生产的各种因素,对设备的安全、经济运行直接负责,因此他们最有资格也最应该成为设备的主人,现在不能仅仅要求运行人员具有综合性的技能,更应要求他们具有高度的责任感和主人翁意识。管理人员应强化并贯彻这一理念,培养运行人员的"第

一主人"意识,使他们在生产工作中时时刻刻为设备着想、为机组着想、为全厂负责,真正成为设备的"第一主人",在具体工作过程中应强调并贯彻执行以下几方面: (1) 对运行工作给予足够的重视,对运行人员的价值给予充分的承认,使之感受到自身工作对于安全、经济生产的重要性,这是强化"第一主人"意识的最有效方法。 (2) 运行人员应积极做好运行分析工作,及时发现异常。这是运行人员作为"第一主人"所必尽的职责,出现设备异常、故障时应能初步判断设备故障类型及其影响的范围,第一时间对问题做出处理。 (3) 事故预想是提高事故状态下快速反应能力的一个有效办法,无论运行操作人员还是管理人员要时刻掌握设备的运行状态及生产主线,积极主动做好各个状态下的运行危险点分析和事故预想。 (4) 运行人员要掌握系统与系统之间相互制约的条件及相互影响的参数变化幅值,要预知系统在各个

火力发电厂灰场安全运行及管理

编号:SM-ZD-47922 火力发电厂灰场安全运行 及管理 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

火力发电厂灰场安全运行及管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 灰场概述徐州发电厂川里湖灰场现由#1坝灰场和#2坝灰场相连而成,#2坝灰场位于青龙山和小红山之间的簸行山谷地,容积为1050万立方米,#1坝灰场为扩建工程位于青龙山和奶奶山之间的簸形山谷地,容积约为1000万立方米。#1坝分四期逐级加高筑成,现已加高三级。初级坝为堆石透水坝,坝基为淤泥软基,采用袋装砂井处理,子坝三级为高粘土均质坝,利用灰场冲填灰渣作为地基,坝基下设有袋装砂井.盲沟与初级坝及滤层相通。坝顶采用钢排灰管分散排灰方式,#1坝南坝基处,自东向西设有集水截流沟并与排水沟相通。大坝西端的溢洪道作为排水沟事故时备用排水口,事故状态下灰水依山坡自然而下。流入坝前250m 内已征土地。#2坝为红土坝,原坝顶现已低于#2灰面,为保证灰场安全运行兼顾环境保护需要。于灰坝北部设置东西主渠堤,灰水通过东西主渠可任意分配至#1、#2灰场。全灰场共有三处排水口,其中#2坝西头以北150m及东头以

火力发电厂2018贮灰场运行管理知识讲解

火力发电厂贮灰场运行管理 一、前言 燃煤火力发电厂的贮灰场是为了保护环境、减少污染而建造的。贮灰场根据其设计运行方式分为水力贮灰场和干式贮灰场。贮灰场是为贮存粉煤灰而运行建造的贮存运行场地,灰场中的初期坝大部分都采用碾压式堆石坝建成,而后期的粉煤灰子坝,采用含水量35%左右的粉煤灰分层碾压而成。 贮灰场工程是整个电厂水工建筑的重要组成部分。该工程的运行质量及进度将直接影响工程的进展,要求在锅炉点火前使灰场具备贮灰条件,且工程必须按设计要求进行验收。 随着近年来粉煤灰综合利用的开展以及干灰场的建设,水力贮灰场所需库容和利用年限将逐步减小,但贮灰场仍是整个工程不可或缺的一部分。下面就贮灰场运行步骤、有关构筑物运行概况、质量要求和注意事项以及运行管理方面等情况进行论述。 二、运行准备阶段 2.1灰场运行前必须具备下列文件及竣工资料:灰场运行蓝图、说明书、验收评价资料、竣工报告、环境评审资料及安全评价资料,库区或坝址的地形测量资料、工程地质资料、沉降观测资料及水文气象资料,有关部门同意在灰场征购土地的批文等;征购土地手续;灰坝库区内必须拆迁的项目,应按有关合同规定拆迁完毕;与运行分包单位签定粉煤灰综合处置合同,与监理单位签订工程监理合同等。 2.2灰场运行前应进行运行图设计交底和运行图技术会审等工作。

2.3编制和审核灰场粉煤灰综合处置规程。粉煤灰综合处置规程是运行单位组织灰场运行的总体运行部署,运行方必须遵守和贯彻国家的有关法令、法规、规程和各项技术政策。粉煤灰综合处置规程的编制内容、深度及编审办法,应按电力建设运行技术管理制度的有关规定办理,其主要内容应包括:运行综合进度;运行总平面布置;运行方案、劳动力和运行机具;保证灰场运行质量、安全、降低成本的措施;运行期的防汛方案和措施;运行现场平面、高程控制网的确定。运行准备工作做得越充分细致,越能保证顺利运行,在具备了上述运行基本条件后,灰场才能逐步开始运行。 三、各级子坝材料 各级子坝采用含水量35%左右的粉煤灰分层碾压而成,在子坝施工前,必须要求运行施工方,对粉煤灰进行见证取样,到有专业检测资质的试验室,进行粉煤灰击实度检验,依据检测的结果,对粉煤灰进行有措施的配比工作。 3.1库区料场复查。运行单位进入现场后,应对设计提供的料场勘查报告和调查试验资料进行认真核查,对设计文件中选定的每个料场储量与质量在可能范围内取样复核。 3.2库区料场规划。料场的使用规划,应根据灰坝坝型、料场地形、运行分期和导流渡汛方式等具体运行条件,并按照运行方便、降低费用、保证质量及筑坝材料在运行期间使用均衡的原则进行规划。 3.3粉煤灰运输。粉煤灰原料必须符合图纸设计要求,必须采取和制定具体可行的技术管理措施。 每个库区使用前应根据粉煤灰综合处置规程进行场地布置,规划为灰库区、

火力发电厂技术经济指标计算方法

火力发电厂技术经济指标计算方法 (DL/T 904-2004) 目次 前言 1围 2规性引用文件 3燃料技术经济指标 4锅炉技术经济指标 5锅炉辅助设备技术经济指标 6汽轮机技术经济指标 7汽轮机辅助设备技术经济指标 8燃气—蒸汽联合循环技术经济指标 9综合技术经济指标 10其他技术经济指标 前言 本标准是根据原国家经济贸易委员会《关于下达1999年电力行业标准制、修订计划项目的通知》(电力[1999]40号文)安排制定的。本标准是推荐性标准。 火力发电厂既是能源转换企业,又是耗能大户,因此技术经济指标对火力发电厂的生产、经营和管理至关重要。火电厂技术经济指标计算不仅反映电力企业的生产能力、管理水平,还可以指导火电厂电力生产、管理、经营等各方面的工作。 该标准涉及到火力发电厂发电生产全过程的技术经济指标计算,按火力发电厂的生产流程进行编写,共分燃料、锅炉、锅炉辅助设备、汽轮机、汽轮机辅助设备、燃气—蒸汽联合循环、综合、其他等8个方面的技术经济指标。 本标准具有一定的理论深度和广度,有较强的实用性和可操作性,利于促进电力工业火力发电厂技术经济、节能管理的提高和技术进步,也有利于加强管理,科学规火力发电厂技术经济指标体系和分析体系。 本标准由中国电力企业联合会标准化部提出。 本标准由电力行业电站汽轮机标准化技术委员会和电力行业电站锅炉标准化技术委员会归口管理。 本标准起草单位:大唐国际发电股份、华北电力科学研究院有限责任公司、华北电网公司、省能源集团等单位。 本标准主要起草人:祝宪、杜作敏、王刚、伍小林、顺虎、林英、明昌。 本标准委托大唐国际发电股份及华北电力科学研究院解释。 火力发电厂技术经济指标计算方法 1围 本标准规定了火力发电厂技术经济指标的计算方法。 本标准适用于火力发电厂技术经济指标的统计计算和评价。 2规性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 211煤中全水分的测定方法 GB/T 212煤的工业分析方法 GB/T 213煤的发热量测定方法

火力发电厂节能技术经济指标释义

火力发电厂节能技术经济指标释义 本标准适用于已投入商业运行的火力发电厂纯凝式汽轮发电机组和供热汽轮发电机组的技术经济指标的统计和评价。燃机机组、余热锅炉以及联合循环机组可参照本标准执行,并增补指标。 1主要技术经济指标 1.1发电煤耗 b f 发电煤耗是指统计期内每发一千瓦时电所消耗的标煤量。发电煤耗是反映火电厂发电设备效率和经济效益的一项综合性技术经济指标。 计算公式为:b f = B b /W f×106 (1) 式中: b f——发电煤耗,g/(kW?h); B b——发电耗用标准煤量,t; W f——发电量,kW·h。 1.2生产耗用标准煤量 B b 生产耗用标准煤量是指统计期内用于生产所耗用的燃料(包括煤、油和天然气等)折算至标准煤的燃料量。生产耗用标准煤量应采用行业标准规定的正平衡方法计算。 计算公式为:B b = B h-B kc (2) 式中: B b——统计期内生产耗用标准煤量,t ; B h——统计期内耗用燃料总量 (折至标准煤),包括燃煤、燃油与其他燃料之和,同时需考虑煤仓、粉仓等的变化,t ; B kc——统计期内应扣除的非生产用燃料量 (折至标准煤),t 。 应扣除的非生产用燃料量: a)新设备或大修后设备的烘炉、煮炉、暖机、空载运行的燃料; b)计划大修以及基建、更改工程施工用的燃料; c)发电机做调相运行时耗用的燃料; d)厂外运输用自备机车、船舶等耗用的燃料; e)修配车间、副业、综合利用及非生产用 (食堂、宿舍、生活服务和办公室等)的燃料。 1.3全厂热效率ηdc 全厂热效率即电厂能源利用率,是电厂产出的总热量与生产投入总热量的比率。 计算公式为:ηdc = 123/b f×100 (3) 式中: ηdc——全厂热效率,%; 123 ——一千瓦时电量的等当量标煤量,g/(kW?h)。 1.4生产厂用电率 L cy 生产厂用电率是指统计期内生产厂用电量与发电量的比值。

火电运行管理规定

火电运行管理规定 第一章总则 第一条为规范XX(以下简称集团公司)火电企业运行管理工作,提高火电运行管理水平,实现发电设备安全、稳定、经济运行。 第二条集团公司总部、各分公司、全资与控股子公司(以下简称二级单位)及其管理的火力发电企业,受委托管理的发电企业可参照执行。 第二章职责 第三条集团公司火电专业管理部门是集团公司火力发电运行管理工作的归口管理部门,主要职责: (一)贯彻落实国家有关的法律、法规及行业标准。制定集团公司运行管理规章制度,并监督执行。 (二)负责发电运行先进技术的推广和应用。 (三)组织运行管理技术交流和运行培训工作。 (四)对二级单位及发电企业运行管理工作进行检查、指导和考核。 第四条二级单位主要职责: (一)二级单位是发电企业运行管理工作的主管单位。 (二)负责贯彻执行国家有关的法律、法规及行业标准和集团公司有关运行管理规章制度和要求。 (三)督促发电企业完善各项运行管理制度、运行规程及相应的各类技术档案,并对相关工作进行监督。

(四)组织发电企业定期开展运行分析,对设备存在的问题及时提出整改措施,并组织实施。 (五)组织发电企业开展安全、经济运行指标竞赛和运行考核工作,组织召开运行管理工作会议和有关的专题会议。 (六)对发电企业运行管理工作进行检查、指导和考核。 第五条发电企业主要职责: (一)是本单位发电企业运行管理工作的责任主体,全面负责本单位发电运行管理工作。 (二)负责建立建全安全生产管理体系,理顺生产管理流程,明确各级生产人员职权职责,确保生产指挥系统运转高效。 (三)负责贯彻落实国家有关法律、法规及行业标准。执行集团公司、二级单位有关运行管理制度和要求。 (四)执行电网调度命令,服从电网统一指挥,履行《并网调度协议》,确保机组安全、稳定、经济运行。 (五)负责制定完善运行管理制度。负责编制、修改运行规程和系统图。 (六)负责运行人员的培训、考核和上岗工作。 (七)定期开展运行分析,对存在问题及时进行整改。 (八)积极组织开展达设计值参数分析和开展运行指标竞赛活动。 (九)负责运行数据有关报表的统计及上报工作。 (十)按集团公司生产调度管理的有关规定,及时向集团公司、二级单位报告生产运行信息。

发电厂安全管理规范标准范本

管理制度编号:LX-FS-A55970 发电厂安全管理规范标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

发电厂安全管理规范标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 总则 为规范工作票管理,确保安全生产,在执行《电业安全工作规程》(热力和机械部分)、(发电厂变电所电气部分)和(电力线路部分)的基础上,根据国电集团公司发电企业工作票管理制度要求,及公司现场实际情况,使我公司工作票管理进一步标准化、规范化,特制定了(热力)机械工作票、电气工作票、热控工作票、动火工作票的内容、填写、使用和管理等规定,要求公司各部门、关联公司认真执行。 2 职责 2.1 公司各部门、关联公司安全第一责任人负

大型火力发电厂技术管理工作规定(2016年版)

大唐石门发电有限责任公司 技术管理工作规定 第一章总则 第一条生产技术管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的管理方针。按照"关口前移、闭环控制"的原则,实行技术管理责任制。 第二条生产技术管理是火力发电生产设备安全、经济、可靠运转的重要基础。为规范和加强基层企业各专业的生产技术管理工作,理顺三级管理体制,结合点检定修制、运行集控制及项目管理制的管理体制,特制订本规定。 第三条生产技术管工作理应当贯穿整个生产流程的全过程,在发电设备设计、选型、招标、安装、调试、验收、运行、检修、更新、报废等各个阶段均应执行规定,使各项生产技术管理工作的准备、实施、分析、验收、总结等各个步骤更科学、有效、规范且具有可追溯性。 第四条各部门应根据本规定要求制订基础管理、设备管理、运行技术管理和检修技术管理等方面的管理细则,并不断探索更新,认真归纳总结,使之不断完善,逐步使其制度化、规范化、标准化、信息化,做到技术管理有章可循,有据可查,以适应和促进生产技术的进步和发展。 第五条生产技术管理应尽量采用计算机网络管理、实现资料共享。 第六条基层企业应完善各项专业技术监督、可靠性分析等

生产技术管理体系,严格执行《中国大唐集团公司技术监控管理办法》等各项管理规定。 第七条加强重大危险源管理,每年进行重大危险源定级评估。制定重大事故应急预案并按规定进行演练。 第八条制定安评、经评等滚动规划,按期按规定进行评价,并对评价中发现的问题进行认真整改,以保证机组设备可靠、安全、经济运行。 第九条所有从事技术工作的人员都应熟悉本条例并认真贯彻执行;所有负有技术管理职责的行政领导,应熟悉本条例的全部或有关部分,并督促所管辖的工程技术人员严格执行本条例。 第二章技术管理组织体系: 第十条基层企业技术管理体系由公司、部门(部室)、班组三级组成,在技术管理上,三者之间是领导和被领导的关系。 第十一条企业级技术负责人是总工程师,技术负总责,行政上接受总经理的领导。设备管理部(以下简称设备部)为本厂技术管理的职能部门,按照其职责范围要求以及总经理、生产副总经理、总工程师的指示,负责组织解决全厂重大生产技术问题,归口管理技术监督日常工作,处理日常的生产技术问题。副总工程师在总工程师的领导下,负责分管的技术管理工作。总工程师有事离厂时,其职责由指定的副总工程师代理。 第十二条部室技术管理的负责人是其行政一把手。部室专职工程师是部门技术管理的主要责任人,负责日常的技术管理工作,业务上接受副总工程师的指导,应经常将工作情况向部门一把手和相关专业的副主任汇报,每月进行一次技术总结,向总工程师及分管副总工程师书面汇报。 第十三条班组的技术管理工作,设有专职工程师(或技术员)的由工程师(或技术员)负责,无专职工程师(技术员)的班组,由班长负责。在技术上,班组技术管理负责人要接受所在

热电厂运行管理制度

生产岗位需要的制度 设备三级验收管理制度 为了强化精细化管理工作,提高现场设备管理水平,明确责任到人,确保设备有效利用、提高设备消缺质量水平,做到应修必修、修必修好,保证各类设备安全、经济运行,特制订大中修、技改及检修设备三级验收管理制度。 设备三级验收权限划分如下: 1、三级验收即厂部组织验收。验收主要设备有:锅炉本体、汽轮机本体、发电机本体、厂变、循变、垃圾破碎机、厂内公用系统设备以及配套的保护、联锁装置等大修技改项目。 2、二级验收即部门或分场组织验收。验收主要设备有:锅炉送引风机、一次风机、二次风机、除尘器设备、脱硫脱硝设备、垃圾行车、垃圾给料设备、气力除灰系统设备、汽机给水泵、高低加、除氧器、循环水系统、减温减压器、10KV开关室设备、厂用10KV开关室设备、行车、输煤皮带主设备、化水制水主设备及岸边泵房主要辅机、特种设备以及配套的保护、联锁装置、空压机及冷干机、工业水、生活水系统等检修、改造项目。 3、一级验收即班组组织验收。运行班组工作票许可人和工作负责人共同到现场验收。验收设备为除二级、三级验收以外设备,根据工作票内容逐一分步验收。 设备检修结束后,按设备验收级别认真填写设备检修验收单。如在设备检修中发现的缺陷,应在验收单“检修中发现的缺陷并消除”一栏中注明,如不能及时消除的缺陷但不影响设备运行等其他内容需在备注栏内注明。如设备在检修中有改动,并具有异动报告或图纸的

应附在验收单后面。 高验收级别兼容低验收级别,但不能代替低验收级别,也就是三级验收包括了一、二级验收,二级验收包括了一级验收。设备验收单随工作票一起,一张工作票必须附一张验收单,每月底由各分场进行整理统计后统一上交综合监管部审查并存档。

火力发电厂集控运行操作票管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K8810 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 火力发电厂集控运行操作票管理制度标准版本

火力发电厂集控运行操作票管理制 度标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 适用范围 本标准规定了发电厂操作票管理工作的任务、范围、内容、技术要求及考核,和各级技术人员的责任及工作程序。本规定适用于国投曲靖发电有限公司运行部操作票管理工作。 2 引用标准: 〈〈电业安全工作规程〉〉 〈〈云南电力系统电气操作票、工作票管理规定〉〉 〈〈云南电网调度管理规程〉〉。

3 总则 操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了规范操作票的管理,防止人身事故和恶性误操作事故的发生,特制定本规定。 4 操作票的使用范围。 4.1 操作票的使用范围。 4.1.1 倒闸操作必须填用操作票。 4.1.2 下列各项操作除外: (1)事故处理; (2)拉合断路器(开关)的单一操作; (3)拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。 5 操作票的使用规定。 5.1 操作票的使用。 5.1.1 倒闸操作应根据设备分管权限分别由电网

调度员或值班负责人发布命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称(即设备名称和编号或编码)。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报单位、姓名。电网调度员发布命令的全过程(包括复诵命令)和听取命令的报告时,都要录音并作好记录。 5.1.2 根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的倒闸操作过程称为一个操作任务,可以采用一张操作票。如:根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作,以及一台机组检修,有关厂用电部分的停、送电操作。 5.1.3 对虽然是为了同一个操作目的,但根据调度或值长命令,中间必须进行间断的操作,应在操作票中注明“待命”或分别填用操作票。对某些专一性

火力发电厂主要节能技术措施20130905

火力发电厂 主要节能技术措施 深圳城市节能环保科技有限公司 2013年9月

目录 一、电厂节能改造 (1) 二、电厂能源审计 (1) 三、电厂能耗现状 (2) 四、节能技术措施 (2) 1.汽轮机通流部分改造 (2) 2.电动给水泵改汽动给水泵 (4) 3.汽封改造 (5) 4.提高冷端系统运行性能 (6) 5.锅炉燃烧优化调整 (7) 6.风机节能 (7) 7.低压电器设备节电 (9) 8.微油点火技术 (9) 9.冷凝热回收 (10) 10.凝汽器螺旋纽带除垢装置技术 (11) 11.烟气余热深度回收 (12) 12.凝汽器真空保持节能系统技术 (13) 13.高压变频调速 (14) 14.电除尘器节能提效控制技术 (15) 15.电站锅炉空气预热器柔性接触式密封技术 (16)

一、电厂节能改造 火力发电厂简称火电厂,是利用煤(石油、天然气等)作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料(煤)在锅炉中燃烧加热水使成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能。 电厂运营生产中,需要使用厂用电。锅炉点火需要使用燃油。 以此确定电厂节能改造主要目的:减少耗煤量(提高能源转化效率、减少能源浪费)、减少厂用电(提高设备使用效率,减少电能浪费)。从所有用能的角度,还包括减少点火燃油量。 节能改造流程:能源审计——节能改造——验收。工程实施可以考虑合同能源管理模式。 二、电厂能源审计 节能改造工程之前有必要对全厂的能源使用和管理实施能源审计,以便在评估分析后确认节能改造的边界范围、技术方案、节能效果。双方据此签订节能改造合同,实施节能改造工程。 评估方法:通过试验诊断、现场勘察、运行数据分析等方法,对影响机组能耗的各种因素进行定量分析和分类排序(包括可控损失和不可控损失),针对性地提出技术改进方案和运行调整措施,给出技术改进后机组能耗指标的目标值。 评估范围:涵盖汽轮机、锅炉、热力系统、电气辅助设备等设备与系统,还将全厂多台机组的运行方式优化、出力系数、环境温度等外部因素纳入评估范围。 评估主要内容:汽轮机各缸效率、凝汽器真空、热力系统泄漏、给水温度、加热器端差、凝结水过冷度、凝结水泵焓升、给水泵焓升、减温水量、飞灰含碳量、排烟温度、运行参数、空预器漏风率、循环水泵、凝结水泵、风机电耗、制粉系统裕量与运行情况、

相关文档
相关文档 最新文档