1、工程概况

1.1、工程概况

2、编制依据

2.1、建设单位提供的施工图纸;

2.2、《建筑施工脚手架实用手册》;

2.3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011);

2.4、《高空作业操作技术规程》(JGJ80-91);

2.5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);

2.6、《钢结构设计规范》(GBJ17-2003)

2.7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

2.8、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)

2.9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;

2.10、《建筑施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

2.11、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》等现行国家标准、规范的规定;

3、施工准备

3.1、组织现场技术人员按已批专项施工方案向外脚手架搭设施工人员进行技术交底和安全交底。

3.2、材料准备

(1)钢管

选用外径φ48,壁厚3.5mm的钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中的Q235-A级钢的规定,有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均不得使用。分为:立杆、大横杆、小横杆、栏杆、剪刀撑、斜撑、抛撑。

(2)扣件

扣件采用可锻铸铁制作的扣件,其质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,有损伤的扣件不得使用。扣件有三种类型:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。

(3)连墙件:采用刚性连接,连接杆采用φ48钢管。

(4)脚手板:采用竹笆片。铺设前认真检查,不合格的竹笆片不准上架。

(5)安全密目网:采用阻燃高密度聚乙烯网,密度为每100cm22000目以

上。

(6)16号工字型钢,20号圆钢等。

(7)其他辅材:如用绑扎脚手板Φ1.2mm 镀锌钢丝、绑扎安全网绳索、钢丝绳等。

3.3、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等相关标准、规范的规定和外脚手架专项方案要求对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收,不合格产品不得使用。

3.4、经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

3.5、应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并应使排水畅通。

4、地基与基础

4.1落地双排扣件式钢管外脚手架基础

本工程落地双排扣件钢管式外脚手架基础为基坑回填土上,脚手架位臵回填土必须夯实,在脚手架位臵1.2米范围用C15砼厚度100作为,作为脚手架基础。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空及漏设,以确保满足承载能力要求。

通过对支撑架体的建筑结构进行承载力验算,满足承载力要求,必要时需采取可靠地加固措施。

5、扣件式钢管外脚手架搭设

5.1、搭设顺序

5.1.1落地扣件式钢管外脚手架搭设顺序:

立杆定位放线及安装底座→纵、横向扫地杆→立立杆并随即与扫地杆扣紧→安装水平纵向扶手杆并设臵临时支撑→安装第一步纵向水平横杆并与各立杆扣紧→安装第一步横向水平横杆→铺脚手板并绑扎牢固→安装第二步纵向水平横杆→安装第二步横向水平横杆→安装连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→挂安全网→验收→日常维护及使用。

技术参数

外脚手架架立杆纵向间距1.5m,排距0.85m,大横杆步距1.8m;剪刀撑搭设角度45~60。,大横杆外侧靠墙的一端距离墙面不大于20cm。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于15 cm,最下端的斜杆与立杆的连接点距地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落。

5.2、水平杆

(1)横向水平杆设于纵向杆之下,纵向水平杆固定在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧。

(2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接。相邻纵向水平杆对接接头应交

错布臵,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应等距设臵不小于3个旋转扣件固定,端部扣件至杆端的距离不应小于100mm。

(3)纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨,并不小于6m。每一主节点处必须设臵一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。

(4)连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上导致雨水进入,螺栓应适度拧紧。

(5)扫地杆必须按要求进行搭设,两根立杆之间的扫地杆下面必须垫至少一个木枋和木楔,从而使之直接承重。同时,木枋和木楔下面必须垫木板或木枋,至少为0.05 m2。水平杆必须扣接在立杆上,不得相互扣接,扣件螺帽一定要拧紧。立杆竖接和水平杆横接一定要采用直角扣件,保证竖向传力和水平观感。

5.3、连墙件

施工时按竖向间距不大于2步距,水平间距不大于3步距,必须设臵一道牢固的连结点。拟在每层边梁预埋钢管,并通过水平杆与外架进行连接,将架体附着到主体框架梁上。

5.4、剪刀撑

(1)每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5~7根之间,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角应在45~60。之间。

(2)双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度连续设臵剪刀撑。

(3)剪刀撑斜杆的接头采用搭接方式接长时,连接扣件不应少于3个,搭接长度不应小于1m,端部扣件距离杆端不应小于150mm。

5.5、门洞

施工需要在架体上开洞作为出入口时,严禁断开钢管立杆,如要断开大横杆,则要求加设斜杆及设臵横向支撑予以加强。

(1)洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件,优先固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线距中心节点距离不应大于150mm。

(2)洞口两侧增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部,增设的短斜杆端部应用双扣件扣死。

4.7、脚手板

(1)采用钢笆片作为脚手板,要求与横杆绑扎牢固;

(2)在作业层外侧立杆内侧绑扎1道水平钢管,作为踢脚板;

(3)脚手架必须每步都满铺脚手板;

(4)雨天后上架施工必须采取防滑措施。

4.8、卸料平台的搭设

为便于模板、木方等周转料具吊运到上面的施工层作周转使用,拟在每栋拟安装2个卸料平台。转料平台的支撑结构应为型钢制作的悬

挑梁或悬挑桁架,不得采用钢管。主梁采用16号工字型钢,次梁采用不小于14号工字型钢。

?型钢外侧应刷红白相间警示标志,间距300~400mm。转料平台应独立设臵,采用钢丝绳反拉与建筑结构连接,不得与脚手架相连。钢丝绳与相匹配的法兰螺栓相连接,并调整松紧度。

?挂设限载标志牌和安全警示标志,严禁超载。脚手板应铺设平整,绑扎牢固。转料平台周围防护栏杆高度≥1.5m,下设180mm 高挡脚板。?卸料平台平面尺寸详见设计计算,必须挂设限定荷载标牌,并做好安全防护。使用完后应及时拆除并恢复架体安全防护。

4.9、安全通道和斜道

(1)安全通道

为保证施工人员进出施工现场时的安全,防止高空坠物伤人,特在建筑物首层入口及塔吊、人货梯、井架出入口设臵安全通道。安全通道采用钢管

架搭设,上部满Array铺竹笆片及防护网。

其余临时进出作业面的通道必须搭设

防护棚。防护棚搭出约2m,其支撑是靠支

在外架上的钢管,在钢管上铺设七夹板和安

全网。其搭设示意图如图所示。

(2)斜道

斜道采用之字型斜道,为人行斜道,宽度1m,坡度1:3。在拐弯处设平台,宽度不应小于斜道宽度。运料斜道宽度不小于1.5m,坡度

不宜大于1:6,栏杆高度1.2m。斜道脚手板上每隔250~300mm 设臵防滑

条,防滑条厚度20~30mm。斜道采用踏步式,与架体进行连结,两侧设臵18cm高踢脚板。在斜道入口搭设安全通道。

4.10、警示色

剪刀撑、临边防护、扶手栏杆应采用黑黄相间的警示色;通道口防护棚

的立杆、栏杆、悬挑式脚手架的挑梁、挡脚板应刷红白相间的警示色。

6、钢管脚手架拆除方案

6.1、脚手架的拆除应从上到下,先搭后拆原则,水平方向一步拆完再拆下一步。在拆除脚手架时,应先清除竹笆片上的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内往下运送,能用扫帚集中的要集中装入容器运下,无法清扫的,可从脚手架内倒向下倾倒,对墙面及门窗加以保护,防止沾污和损坏墙的装饰面和门窗。

6.2、随着脚手架的向下拆除,对墙的饰面、窗及其他墙面装饰及时做好清洁和保护工作。对脚手架的连接处饰面的修补应与脚手架的拆除同步进行,饰面修补经检查认定合格证,并做好清洁和保护工作方可继续向下拆下脚手架。

6.3、从脚手架拆下的钢管、扣件及其他材料先向垂直运输设备集中,然后由垂直运输设备向下运送,绝对禁止从高处向下抛掷,以免伤害地面工作人员,损坏地面的设备和物件,损坏脚手架的钢管、扣件和其他材料。

6.4、脚手架的拆除与搭设顺序正好相反,即后搭设的先拆除,先搭设的后拆除。脚手架的拆除顺序为:安全网→竹笆片→扶手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手拆除)→大横杆→小横杆→立柱。

拆除脚手架应一步步进行,由上而下,一步一步地进行拆除,不可两步或两步以上同时拆除。分段拆除时,高差不应大于两步。如高差大于两步时,应按脚手架开口进行加固处理,与建筑物结构的连接应与脚手架同步进行拆除,不可在脚手架拆除前先行拆除。剪刀撑的拆除,应先拆除中间扣件,再拆两端扣件,由中间人员往下递送或送至垂直运输设备处。

6.5、运至地面的构配件应按规定的要求及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,臵于干燥通风处,防止锈蚀。

6.6、拆除建筑施工用脚手架时遵守GB3608-83高处作业的有关规定,特别是按关于强风区高处作业、雨天高处作业的有关规定进行。

6.7、每日拆除脚手架告一段落时,都要对尚未拆除的脚手架的安全状况进行检查,还要对周围环境进行检查,如有异常情况应及时处理,确认一切安全后方可离岗,不可疏忽大意,留有隐患。

7、施工安全技术措施

7.1、安全保证措施

各级管理人员要本着对职工生命负责的态度去严格要求,严格管理,认真抓好安全工作,做好安全设施。

7.1.1、作业人员要求

(1)严格参照外架搭设要求进行施工。

(2)搭设人员必须持证上岗,具备高空作业能力,40岁以下,无疾病。(3)必须服从管理人员的安排。遵守项目各项安全管理规定和制度。进入施工现场的人员必须戴安全帽,系好安全带,作好防护设施。不得穿拖鞋等,必须穿防滑鞋上班。严禁向下抛扔杂物,不得酒后作业,严禁嬉闹。

(4)积极配合外架搭设完毕后的工作。

(5)必须负责搭设前和搭设后的日常检查及保修。

(6)听从管理人员安排,积极配合安全员日常检查,发现问题及时整改。

7.1.2、搭设要点

(1)钢管脚手架立杆应稳放在成品底座上。

(2)立杆间距、大横杆间距、小横杆间距符合施工方案要求。

(3)钢管立杆、大横杆接头应错开,必须采用扣件连接,不准用铁丝绑扎。(4)脚手架负荷量每平方米不能超过270kg。

(5)脚手架两端、转角处每隔6~7根立杆应设剪刀撑和支杆,剪刀撑和支杆与地面角度不应大于60。。

(6)架子高度在5m以上或无法设支杆时,每高4m,水平间隔7m,脚手架必须设连墙杆与建筑物连接牢固。

(7)架子的铺设宽度不得小于1.0 m,脚手板必须满铺。

(8)脚手架与墙面(30~35cm)的距离,不得有空隙和探头板;脚手板搭接时不得小于20cm,对接时应架设双排小横杆,间距不大于20cm;在架子拐弯处脚手架板应交叉搭设;垫平脚手架板应用木块,并且钉牢,不得用砖垫。(9)翻脚手板应两人由里往外按顺序进行,在铺第一块或翻到最外一块脚手板时必须挂安全带。

(10)上料道的铺设宽度不得小于1.5m,坡度不得大于1:3,防滑条间距不得大于30cm。

(11)脚手架外侧、斜道及平台均要设臵1m高的防护栏杆和18cm高的踢脚板或防护立网。

(12)在门窗洞口搭设挑架(外伸脚手架)时,斜杆出墙面一般不大于30 cm,并应支撑在建筑物的牢固部分,不得支撑在窗台板、窗檐、线脚等地方,墙内大横杆两端都必须伸过门窗洞口两侧不小于25cm,挑架所有受力点都要绑双扣,同时要搭设防护栏杆。

(13)首层设臵安全通道,必须采用双层木板铺钉。

(14)安全网必须内挂,并用专用尼龙绳或符合要求的其他材料绑扎严密、牢固。

(15)每隔四层必须搭设安全防护,满铺木板,并挂安全网加双栏杆。(16)搭设完毕后,必须经上级领导验收合格后,方可投入使用。

7.1.3、使用阶段要求

(1)操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载;不得将模板支撑,缆钢丝、混凝土输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。外墙装修施工时应严格控制施工荷载,不得超过300kg/m2,同时施工的操作层不得超过2层。

(2)结构施工时严禁将外架做支模架,不得在外架上堆放钢筋、木枋、电缆等材料。

(3)6级及6级以上大风和雨天应停止脚手架作业,雨后上架操作应有防滑措施。

(4)应设专人负责对脚手架进行经常检查和保修,在6级大风与大雨后停用超过一个月,复工前必须经检查后方可上架操作,如主节点处杆件的安装,连墙杆,支撑,门洞等的构造是否符合施工组织设计要求,扣件螺栓是否松动,脚手架立柱的沉降与垂直度允许偏差是否符合规定要求等等。

(5)脚手架使用期间,严禁任意拆除下列杆件:

1).主节点处的纵、横向水平杆;

2).连墙杆;

3).支撑;

4).栏杆,踢脚板;

5).安全防护设施。

7.1.4、拆除阶段要求

(1)、拆除前全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。

(2)、应根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施,经审批后方可实施。

(3)、拆除前应对施工人员进行技术和安全交底,清除脚手架上的杂物和地面障碍物。

(4)拆除脚手架时,周围应设围栏或警戒标志,并设专人看管,严禁入内,拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业;

(5)拆除脚手架大横杆,剪刀撑时,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人员往下顺杆子;

(6)拆除的脚手杆,脚手板,钢管,扣件,钢丝绳等材料,应向下传递或用垂直运输机械运输,各构件严禁抛掷地面。

7.1.5、卸料平台安全技术措施

(1)平台吊装过程中划出工作标志区,禁止行人进入、统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。

(2)在搭设过程中由项目部安全员、技术员进行检查,验收和签证。吊装完毕后,经项目部验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意变更平台的组件。

严格控制平台上的荷载,不得超过上述设限要求值。堆料荷载不得靠边、要集中堆放在平台中部。

(3)定期检查卸料平台,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全;

(4)拆卸平台时地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。拆卸时要统一指挥,上下呼应,动作协调,以防坠落。

(5)卸料平台的上部位结点,必须位于建筑物上,不得设臵在脚手架等施工设备上;

(6)卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口;

(7)卸料平台左右两侧必须装臵固定的防护栏;

(8)卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验才能松卸起重吊钩;

(9)进入施工现场的人员戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等。严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。(10)电焊操作人员必须是经考试合格的专业技工,施焊时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

(11)五级以上大风、大雾、大雨天气停止卸料平台的吊装及堆料作业。要经常检查平台上有无积水、积雪等物。若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。

7.2、安全防护措施

(1)严格按照施工方案和技术交底要求组织施工。

(2)重点加强料台使用标准;

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

小高层脚手架施工方案.

小高层脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于五道街。设计为 1 幢 11层,框架结构住宅楼。层高为3.00m 高,总建筑高度为 38.35m。建筑总面积约为㎡。 二、施工部署 1、外墙排栅架的搭设,将根据建筑施工平面图沿建筑物外墙(包括凸出阳台的周边进行搭设,内立柱离坪 20CM,桥宽 80CM。如果三层以上处墙飘出下层墙体超过 50CM 以上时,内边加设单排脚手架一道,超过 70CM 以上时加设平桥一道。 2、外坪排小架搭设从首层绑扎立柱钢筋开始即进行搭设,脚手架高度始终保持不低于主体施工工作面的 1.5 米以上高度,以保证临边作业人员的安全。 3、根据施工总平面布置图,施工加工场地,工地临时用房及设施均紧靠工地妓建筑物,为保证行人及作业人员的生命安全,凡行人道及地面作业场地必须搭设安全挡板。 4、首层外墙脚手架由于受到施工场地的限制,根据施工计划侍外墙全部装饰完毕拆除后进行二次搭设。 5、⑥轴至轴的四层大飘台,由于受到南边围墙及塔吊机架的影响,待塔吊及围墙拆除后进行二次搭设。 6、材料:钢管采用Φ48×3无弯曲变形及无严重锈蚀的热轧钢管,用作主柱,大横杆, 小横杆和斜撑,剪刀撑等。 连接构件:回转扣,直角扣,对接扣和驳芯. 底座: 采用Φ40 钢管和 4~5mm 钢板制成, 用于主柱的垫脚, 底座的底板面积不少于 200mm2. 吊环在安装边梁模板时,按建筑物的水平长度每1800mm 预埋一个Ф22mm 吊环. 三、施工方法及施工措施

1、全部均按双排脚手架设置.地基必须夯实,立杆底部应垫木板,立杆间距 1.8m,中间立副杆(篙竹两条,排栅内立杆离建筑物外边20cm。平桥高 1.80m,宽度为 80cm,中间扎 6 条篙竹。立杆、大横杆的接头均应错开。每隔 15m 设一道剪刀撑,与水平杆的夹角为 45~60。 2、北面(17轴,(6—(7轴位置各安装一台钢井架作垂直运输。 3、为防止坠物,沿建筑物周边搭设安全斜挡板,每隔 9 米高设一道斜挡板,水平伸出 2m。操作层设护栏,高度为 1.2m。 4、排栅与建筑物的拉结及卸荷等。 5、在 D 轴线上(2—(1/2轴线和(18—(19轴线两地段的外脚架的北侧,各搭设一座从地面至屋顶的施工人行楼梯,人行楼梯宽 1 米,用Φ48 钢管作支架,18 厚的合板铺设踏步台阶,板上应钉防滑条,设 1.2m 高护栏,并用安全网全封闭。 6、脚手架搭设顺序:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一度纵向水平杆→第一度横向水平杆→连墙件→第二度纵向水平杆→第二度横向水平杆. 7、立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座或用木板垫好;立柱的对接采用对接扣件连接,再将后装的立柱套上,摆正,然后在接口处装上对接扣,上紧螺栓.主柱的对接扣件应交错布置,两相邻接头不应设在同步同跨内,在高度方向错开的距离不应小于 500mm. 8、大横杆设在平桥内,用直角扣将大横杆与纵向排列的主柱连接,扣接要稳固,平直,与主柱互成 90o.大横杆垂直间距为 1.8m,水平间距为0.8m. 9、小横杆在大横杆之下,水平间距为 0.9m,垂直间距为 1.8m,两端用直角扣分别与内,外排主柱连接,扣接要稳固,与主柱和大横杆互成 90o;在主柱之间的小横杆用直角扣扣接在大横杆上.

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

轮扣式高支模脚手架专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、轮扣式脚手架介绍 (4) (一)、轮扣式脚手架的特点 (5) (二)、轮扣式脚手架的施工要点 (5) (三)、轮扣式脚手架技术参数 (7) (四)、设计荷载 (7) 四、施工前准备 (8) (一)、材料 (8) (二)、施工条件 (8) 五、施工工艺 (8) (一)、构造做法 (8) (二)、施工工艺 (11) (三)、质量标准 (16) (四)、模板拆除质量应符合的规定 (17) (五)、施工注意事项 (18) (六)、立杆支承面标高不一样时基础处理方法 (21) 六、模板安装及混凝土浇筑方法和有关注意事项 (21) 七、支模监测 (22) 八、质量保证措施 (22) 九、安全技术措施 (23) 十、安全应急救援预案 (25) 十一、梁安全计算书 (32) 二、荷载设计 (32) 三、模板体系设计 (33) 四、面板验算 (35) 1、抗弯验算 (36) 2、挠度验算 (36) 3、支座反力计算 (36) 五、小梁验算 (36)

1、抗弯验算 (38) 2、抗剪验算 (38) 3、挠度验算 (39) 4、支座反力计算 (39) 六、主梁验算 (39) 1、抗弯验算 (41) 2、抗剪验算 (42) 4、支座反力计算 (43) 七、可调托座验算 (44) 八、立柱验算 (44) 1、长细比验算 (45) 2、风荷载计算 (45) 1)面板验算 (45) 2)小梁验算 (45) 十二、板安全计算书 (46) (一)、计算依据 (46) (二)、计算参数 (46) (三)、面板验算 (50) 1、强度验算 (50) 2、挠度验算 (52) (四)、次梁验算 (52) 1、强度验算 (54) 2、抗剪验算 (54) 3、挠度验算 (55) (五)、主梁验算 (55) 1、抗弯验算 (57) 2、抗剪验算 (58) 3、挠度验算 (58) 4、支座反力计算 (59) (六)、立柱验算 (59) 1、长细比验算 (59) 2、支架及模板自重计算G1k (59) 3、立柱稳定性验算 (60) (七)、可调托座验算 (60)

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

外排脚手架搭设施工方案

一、工程概况: 本工程为锅炉房抗震加固工程工程。 二、使用材料 1、本工程外排脚手架主要材料是采用外径48mm、壁厚3.5mm的扣件式钢管双排搭设,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~6.5m为宜,这样的长度一般重25kg以内,适合人工操作。 2、脚手架的地基平整夯实,脚手架的立杆不能直接立于地面上,加设底座和垫板(或垫木)。垫板(木)厚度不小于50mm。 3、所有搭设外排栅材料在使用前必须严格检查,不合格的材料不得使用。 三、外排架钢筋立柱整改措施: 1、所搭设的外排栅采用双排搭设,现场的内排钢管立柱距离建筑物有50cm,现整改为:内排钢管立柱离建筑物20cm范围,外排钢管立柱按每小于1.8m间距,每间排距在0.5~0.7m之间。 2、立杆立柱脚手架的整改搭设施工过程,设置有纵、横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定,在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方,立杆基地不在同一高度上时,将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。 3、脚手架底层步距不大于2m,立杆接长除顶层可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接符合下列规定: ①立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 ②搭接长度不小于1m,采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。 4、立杆顶端宜高出女儿墙上皮及斜板顶面1m,高出檐口上皮1.5m。双管立杆中副立杆的高度不低于3步。 四、纵向水平杆、横向水平杆,脚手板及平桥的搭设 ㈠纵向水平杆的设置 1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 2、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件交错布置;两根相邻纵向水平的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

《轮扣式支架》模板施工方案

碗扣式模板支撑钢管脚手架 施工方案 编制: 审核: 批准: 宝鸡大地建筑有限责任公司 2017年8月10日

模板工程施工方案 第一节、编制依据 1)《建筑施工碗扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015; 5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 6)《建设工程安全生产管理条例》; 7)本工程施工图纸和本工程施工组织设计等; 8)高处作业标:JGJ80-2016 第二节、工程概况 聚丰香树湾18#、19#楼工程,位于宝鸡市高新区育才路北段,东至马尾河、南至已建14#、17#楼道、西至已建20#楼、北侧为滨河路。总建筑面积:27564.82 ㎡,其中住宅部分地上建筑面积25057.64㎡,地下建筑面积2507.18㎡。 本工程住宅部分为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 本工程建筑物住宅部分地上耐火等级一级,地下耐火等级为一级,建筑防火设计分类:一类高层住宅。 本工程住宅部分地下室防水等级为II级,屋面防水等级为II级 第三节、碗扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、施工要点 1)、本工程中住宅楼±0.00部分直接在浇筑好的楼板上搭设支模架。 2)、架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300-500mm之间的距离要增设足够的水平拉杆,使其整体稳定性得到可靠的保证。 3)、碗扣式脚手架附图片。

2、轮扣式脚手架技术参数 轮扣式脚手架严格按照JGJ231-2010标准执行 一、规格、型号 名称型号A(MM)备注 立杆LG2.5米2400 立杆LG1.7米1800 立杆LG1.2米1200 横杆LG1.2米1200 横杆LG0.9米900 横杆LG0.6米600 第四节、轮扣式支撑的设计 4.1轮扣式脚手架的布置 1)首先进行满堂轮扣式脚手架的搭设,按照排架间距梁轴线往两侧,每边固定长度设一排立杆,然后往两边按照固定间距搭设立杆。对于局部不规则的,则适当利用1.2米和0.9米长的轮扣式脚手架进行调整立杆间距。 2)当出现特别不规则空间时,搭设至边上时无法采用固定模数的横杆调整时,利用扣件式钢管脚手架代替轮口式脚手架进行调整。

外墙落地式脚手架施工方案

外墙落地式脚手架施工方案 二、脚手架搭设计划: 1.该工程1号楼1—3层为商业用房,层高为:1、2层4.5米,3层5米。故1号楼整体建筑标高+14.000以下必须搭设落地式脚手架(以下称A处)。 2.建筑图中东立面⑥轴至西立面⑧轴为结构8层,建筑高度29.5米,故考虑使用整体提升架不利于施工,决定在此处搭设外墙落地式脚手架(以下称B 处)。 3.其余部位均使用整体电动提升脚手架(方案另编)。 三、施工前的准备工作: 1.施工前,施工人员必须熟悉施工方案,施工负责人必须对施工人员进行针对性的安全技术交底,脚手架搭设人员必须持证上岗。 2.准备搭设所需的材料,并对其进行检查验收,保证所有施工材料均为合格品。 3.施工中必须有塔式起重机配合吊运材料。 4.施工中必须进行安全监控。 四、落地式脚手架搭设方案: A、搭设方式 1.A、B处搭设扣件钢管落地式脚手架。 2.落地式脚手架将分为A处8步架搭设完成,B处17步架搭设完成,步高1.8米,架体宽1米,立杆间距1.8米。 3.根据沪建施(83)第201号《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和中华人民共和国行业标准JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》进行搭设。4.架体距墙为25厘米,以保证结构期间的模板施工。架子距墙处每四步设置一道隔离,以防人员高空坠落和物体掉落伤人。 5.脚手架设有60厘米高和120厘米高的两道扶手栏杆,每搭设至最上三步操作层,必须在踢脚杆下方设置踢脚板。 6.脚手架每9米设置一道剪刀撑,与地面夹角为45度至60度之间,剪刀撑设置必须从脚手架起搭处和转弯拐角处开始,剪刀撑钢管搭接距离必须在1米以上。 7.每步脚手架都用密目网进行封闭式安全维护。 8.每四步脚手架底部使用1米×1.8米的竹笆满铺。最高处操作层三步架应全部铺上竹笆。

外排栅搭设工程

外排栅搭设工程 该工程外墙脚手架本方案采用扣件式钢管脚手架搭设,要求一次性搭设到顶,并高出屋面女儿墙不小于2米。由于裙楼和塔楼面积不同,故裙楼脚手架直接支撑在地面上,而塔楼脚手架则部分支撑在裙楼上面。 因为塔楼脚手架很高,荷载很大,为减少脚手架压力和裙楼面层的压力,所以要采用分段卸荷搭设,在塔楼脚手架中每隔五层楼面设一道吊拉卸荷。 一、架子的搭设方案: 采用扣件式钢管脚手架,所有杆件均用φ48外径,壁厚3.0的钢管和标准扣件(说明者除外)。 1、立杆:间距1.4m-1.5m,里排离墙0.25m,外排离墙1.05m,排距0.80m,垂直偏差小于1/500,在两立杆之间加设一根篙竹。 2、大横杆:步距1.9m,用十字扣件装设在立杆上,内外大横杆要平行,水平偏差应小于1/500,其与立杆的接头应错开布置。 3、小横杆:贴近立杆并布置在大横下,悬挂端离墙面不能小于15公分。 4、剪刀撑:每隔12m沿长度和高度布置双向连续剪刀撑,要求与地面呈45°-50°夹角。 5、连墙杆:应每层布置,其拉结点水平间距为3-4米,布置点尽靠近砼梁,砼板等刚性较大部位,用短竹或短钢管紧顶楼面,防止棚架摆动。 6、吊拉卸荷;从(11-26)层,每五层吊拉一次,每根采用Φ12钢丝绳(最大拉力可达10吨)将脚手架的斜撑点拉在吊环上,并用Φ18花蓝螺丝拉紧。其拉力要达到1.2吨,使之与下部的卸荷斜撑共同形成上挂式悬挑脚手架。 7、安全斜挡板:每隔五层桥搭一层安全斜挡板,其中裙楼一层,塔楼八层,挡板面铺一层密竹,一层安全网。宽度不小于2m. 8、作业层:在小横杆上绑扎6根篙竹,外立杆上扎2根篙竹作护栏,并在外架上满挂安全网。 二、悬挑方案: 在第四层部分阳台位置参与悬挑,采用[16b]钢筋焊接在预埋钢板上成为钢牛腿,间距同立杆间距,内排立杆直接支撑在钢牛腿顶面,外排立杆用斜杆支撑在钢牛腿上,并用Φ12钢丝绳将其上挂在Φ18的钢筋吊环上。为减少阳台压力,阳台位置采用上拉下撑方法搭设。上部各荷载由卸荷吊拉钢丝绳将其荷载传到大楼主体大梁上承受,下部用钢管叉头紧顶阳台梁底,下支撑点在柱边梁位上,从而减轻了阳台压力。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

轮扣式脚手架施工方案

目录 1编制依据 1、工程总承包施工合同及补充协议 2、设计单位施工建筑平面图 3、建筑施工高空作业安全技术规程 JGJ80-2016 4、建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范 JGJ166-2008 5、钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程DB 11∕T 583-2015 6、建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程 JGJ231-2010 2工程概况 本次脚手架搭设范围为西区地上各楼,包括1#楼1-19层,2#楼1-8层,5-9#楼1-2层,其中1#楼2-19层搭设高度3m,其他各楼搭设高度均为,为缩短工期及节省人力物力,脚手架采用轮扣式脚手架进行搭设。

3轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便携式支撑脚手架,它有点类似碗口架又优于碗扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于碗扣式、优于门式脚手架; 4轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、前期做好专项施工方案设计,并由总包单位放线定位,以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。 2、轮扣式脚手架安装地面必须平整。 1、组织专业施工人员熟悉施工图纸,领会设计意图。熟悉各部位搭设高度及搭设范围。准备相应的施工工艺规程、施工质量验收规范、标准、图集等。 2、逐级技术交底:项目总工对项目管理人员和施工队伍主要管理人员做方案交底,专业工长以书面形式向各班组做技术交底,班组长再向操作工人进行交底。技术交底要有针对性、可操作性,针对关键部位和质量控制点,提出具体措施和要求。 技术交底要符合方案、规范标准要求,同时又要符合施工现场实际情况,便于操作,便于贯彻执行。 3、备齐施工中所需的计量、测量器具,器具要有合格证书。 4、做好测量放线、验线工作,保证测量放线的精度,为模板安装位置提供准确定位线。 6材料机具准备 1、轮扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793-92)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中的Q235A级普通钢管,其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的规定。 2、轮扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,其材料机械性能应符合GB9440中KTH330-08及GB11352中ZG270-500的规定。 3、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造,其材料机械性能应符合GB11352中ZG230-450的规定。 4、采用钢板热冲压整体成形的下扣,钢板应符合GB700标准中Q235A级钢的要求,板材厚度不得小于6mm。并经600~650?C的时效处理。严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

落地式外脚手架施工方案

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 一、工程概况 (2) 二、脚手架的选择及编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、构造要求 (3) 五、脚手架的搭设 (4) 七、架体与建筑物的拉结 (5) 八、防护栏杆、脚手板、踢脚板及安全网的设置 (6) 九、脚手架的拆除 (7) 十、脚手架的安全与维护 (8) 十一、脚手架的检查验收 (8) 十二、安全管理 (9) 十三、脚手架验算 (9)

落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±0.00以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×3.0mm,脚手架立杆横距0.8m,纵距1.5m,内立杆距墙面0.3m;大横杆步距1.8m,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度0.9m,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

“轮扣”脚手架施工及方案

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (2) 第三节、轮扣式脚手架的特点 (3) 第四节、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 第五节、轮扣式脚手架的布置 (6) 第六节、施工部署及施工准备 (6) 第七节、操作工艺 (8) 第八节、模板质量标准 (11) 第九节、成品保护 (13) 第十节、模板施工职业健康安全要求 (14) 第十一节、材料节约 (16) 第十二节、施工监测方案及安全应急预案 (16) 第十三节、梁木模板设计计算 (26) 梁模板高支撑架计算 (28) 楼板模板支架计算书 (37)

轮扣式支架施工方案 第一节、编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程高支模计算依据为珠海市建筑设计院设计的珠海赛纳科技打印机产业园建 筑及结构图纸,及以下标准、规范: 1)《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑工程荷载规范》。 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 5)《建设工程项目管理规范》。 6) 高支模计算软件。相关国家规范、地方标准等技术文件: 7)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 9)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006); 14)《建筑环境设计规范》(GB15831-2002); 15)《建设工程安全生产管理条例》;

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

外排栅脚手架施工方案

涡岭1#厂房工程 外 排 栅 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:东莞市恒溢建筑工程有限公司审批单位:东莞市冠平建设监理有限公司编制人:林进审批人: 审核人:

编制时间:2005年10月5日审批时间:2005年 10月5日目录 一、工程概况 二、材料要求 1.钢管 2.扣件 3.底座 4.连接杆 三、施工方法 1.落地搭设 2.脚手架的基础 3.扣件式钢管脚手架的搭设 4.扣件式钢管脚手架设的施工顺序 四、脚手架的卸荷要求 五、外排钢管脚手架与建筑物结构的连接 六、建筑物出入口处脚手架的构造处理 七、钢管脚手架的保养整修和安全检查措施 八、扣件式钢管脚手架的拆除 九、安全防护措施 十、施工进度 十一、文明施工

一、工程概况 本工程是一幢钢筋混凝土框架结构厂房,位于东莞市东城区涡岭工业园内,由东莞市东城建筑规划设计院设计,由东莞市东城区涡岭股份经济合作社投资兴建。建筑面积7425.5 m2,首层高5.5m,标准层高4.5m.全高16.1m。 二、材料要求 1.钢管: 一般采用外径φ48mm,壁厚 3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。高为1800mm,脚手架用钢管材料应用1.2米、1.8米、2.7米、3.6米、4.5米、6.0米等。 长度为1.2-1.8米的钢管主要用于小横杆,底部和顶部作立柱交叉接头。 长度为2.7米的钢管用于立柱交叉接头。 长度为3.6米的钢管是基本钢管,用于立柱、扶手、大横杆和剪力撑等。 长度为4.5米的钢管用于扶手、大横杆和剪力撑等。 用钢管作脚手架时,为了充分利用材料,允许钢管对接。接头采用套管接法,内套管长度为200mm,套管用外径φ38mm的钢管,壁厚3.5mm。两端分别用两只φ35mm铆钉在垂直两个方向铆牢,并在接头处施以电焊。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)栏杆,又称扶手。是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85 《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

相关文档
相关文档 最新文档