文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程基坑降水技术

建筑工程基坑降水技术

建筑工程基坑降水技术
建筑工程基坑降水技术

建筑工程基坑降水技术

1.建筑工程基坑降水理论综述

1.1 建筑工程基坑降水

高层建筑和地下工程的构筑物中,几乎每年都有因流砂、管涌、坑底失稳、坑壁坍塌等引起的工程事故,造成周围地下管线和建筑物不同程度的损坏。因此在基坑工程中中通常须降低地下水水位,以保证工程施工的顺利进行。

在基坑开挖施工中,为了避免上述的地下水对基坑产生的不良影响、防止坑壁土体坍塌、确保干作业下的施工环境、保证施工的安全和工程质量,必需降低地下水水位。基坑降水的作用,主要有截住基坑坡面及基底的渗水;增加边坡的稳定性,并防止基坑边坡或基底的土粒流失;减少板桩和支撑的压力,减少隧道内的空气压力;改善基坑和填土的特性;防止基底的隆起与破坏。

1.2 基坑降水的方法

降水方法是指采用各类井点降低地下水位的方法。目前常见的有明沟加集水井排降法、轻型井点法、喷射井点法、管井井点法、深井井点法和综合井点法等。

2.建筑工程基坑降水应用分析

2.1 工程基本资料

某综合办公大楼是该地区的重点工程,本工程的二期办公大楼,长约125m,宽约87m,基坑开挖深度为9m。该工程地下水类型主要为潜水,水位埋深为1.5m。基坑采用坑内-轻型井点沿周边环形布置,场地中间布置少量管井进行降水。场地土层从地面向下依次为粉土、粉砂、粉土、粉质粘土。

2.2 基坑降水方案

降水工程要以基坑内最大坑深作为降水设计目标。由于地基土可能存在局部软弱层,地基处理时经常遇到需加大开挖深度的情况,这样水头降低深度在降水设计中要能适时控制并留有余地。另外基坑开挖工期紧迫,要在尽可能短的时间内疏干基坑内地下水,并将地下水位降低在基坑底以下。

基坑工程降水改变了基坑周边土体的应力状态,一方面水位的下降使土体的自重应力增加;另一方面地下水由静止状态逐渐发展至稳定运动状态,渗流作用使土层的附加应力增加。显然,基坑工程中渗流应按平面二维渗流考虑,在本基坑的设计中为简化计算,现假设坑外土体只在重力方向发生一维渗流。现考虑总应力变化和一维渗流条件下距离基坑边缘4m、8m、12m、30m的有效应力变化情况,计算深度分别为3.4m、5.6m、9.0m、13.5m(从天然水位位置算起)。

针对工程地质的主要结构等问题,工程降水的方案设计及方案实施中,主要技术概括为:轻型井点和管井降水相结合,有效地解决滞留水渗出问题。管井要有足够的有效深度,并能按实际需要,留有泵头加深的深度和及时调整水泵流量下入更大水泵的管井内径余地。基坑内要布置一定数量的疏干井点,加速开挖土体内的地下水疏干。科技论文。住宅楼与裙房降水工程连成一体,统一布设轻型井点和管井,一次施工全面降水。

2.3 基坑降水主要施工技术

2.3.1主要施工工艺流程

工艺流程:开挖沟槽→冲孔→插井点管→填粗砂→粘土封口→主、支管连接→接真空射流泵→试验与检查→不间断抽水→检查水位。

2.3.2施工前期准备工作

根据井点系统的设计计算,轻型井点降水设备采用4台型号为2BL-6型的JSJ60射流泵,排水量25m3/h。井点立管为直径38的钢管,长度为7.9m。科技论文。井点管的底段1.2m位置是滤管,连接管用直径38的橡皮管,部分连接管用塑料透明管作观察管;集水管用100mm 的钢管分节连接,每节为4m,每根立管间距为1.2m-1.6m。

2.3.3井点管安装施工

因工程上部有约2m厚的杂填土,不便冲孔,为防止在冲孔过程中冲孔用水四溢,根据基坑开挖坡顶线位置在坡顶线外50cm左右处开挖沟槽,沟槽深1.0 m(至粉煤灰层);根据现场土质情况,井点管埋设采用水冲法。其具体的施工工艺方法是用高压水冲刷土体,用冲管拢动土体助冲,将土层冲成圆孔后埋设井点管(6.0m和4.5m井点管间隔布置)。在冲击过程中不断摇动冲水管,使成孔直径达到300mm~350mm,保证管臂与井点管之间有一定空隙,以便于填充砂石。为了达到井点管抽水切断外围水进入基坑内部,井点管应埋设至粉质粘土或淤泥质粉质粘土上部,结合地质勘察报告与冲击的难易程度确保达到要求深度。

总管设在井点管外侧50cm处,铺前先挖沟槽,并将槽底整平,将配好的管子逐根放入沟内,在端头法兰穿上螺栓,垫上橡胶密封圈,然后拧紧法兰螺栓,总管端部,用法兰封牢。井点管埋设完毕后,应连接总管与抽水设备,接头要严密,并进行试抽水,检查有无漏气、淤塞、出水是否正常等异常情况。同时,现场需内存少量的粗砂,以防有死井而再次冲孔安装井点管。冲洗井点管实验,将直径15mm-30mm的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。

2.3.4管路安装

井点总管铺好后,用吸水胶管将井点管与总管连接,并用8号铁丝绑牢,然后与抽水设备连通,接通电源,即可进行试抽水,检查有无漏气、淤塞情况,出水是否正常,主管路的流水坡度应尽可能地坡向射流真空泵。检查管路:检查集水管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象。科技论文。如有异常情况,应检修后方可使用。如压力表读数在0.15Mpa-0.20MPa,真空度在93.3kPa以上,表明各连接系统无问题,即可投入正常使用。

2.3.5井点降水施工

一套轻型井点管安装完毕后进行试抽水,井点使用时,应保持连续不断抽水,当试抽运转一切正常后,可以投入正常抽水作业。开机一周后形成地下降水漏斗,并趋向稳定。

抽水开始后,每天观测3次水位、水量,当水位达到设计降水深度并趋于稳定时,可每天观测1次,及时整理监测记录,绘制水量与时间、水位降深与时间过程曲线图,分析水位下降趋势,预测达到设计降水深度所需时间,如有不正常状况,根据观测记录,查明原因,调整措施,确保达到降水深度。

降水期间应对抽水设备和运行状况进行检查,发现问题及时处理,定期保养抽水设备,使抽水设备始终处在正常运行状况,避免抽水期间无准备的停抽。井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物进行沉降观测,发现沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护技术措施。

3.结语

人工降低地下水位常用井点降水方法,沿基坑四周或两侧埋入深于基坑的井点滤水管或管井,以总管连接抽水,使地下水位低于坑底,便于施工。但在实际工作中需要对具体工程的土工进行分析,通过基坑涌水量的计算,合理布置井点管,精心组织施工,方可确保安全、优质的完成工程施工任务,成功地解决施工中遇到的技术难题。

基坑降水施工方案57317

基坑降水井施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 工程名称:珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程 建设单位:珠海市政府投资建设工程管理中心 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程位于珠海市香洲区园山路;总建筑面积47497.94㎡,其中地下室建筑面积:17443.85㎡,三栋主楼,地上分别6层、5层和17层、建筑面积为30054.09㎡,建筑高度73.6m。首层高度为5m,四层以上标准层层高为3.8m。 结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构类别为乙类,建筑使用年发50年,抗震设防烈度7度。 本工程±0.000相当于黄海高程11.50米。 二、场地条件 1、场地原地貌为地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 根据设计要不,基坑底设计标高为-10.9~-12.8m(相当于高程0.6~-1.3M),基坑开挖深度约2.8m,桩承台基坑底设计标高土层多为粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,天然地基承台基坑底设计标高土层多为风化岩。 2、场区地震基本烈度为7度,基本地震加速度峰值为0.10g,建筑场地类别为II类,建筑结构安全等级为二级,基础设计安全等级为二级。 根据现场钻探揭露及室内土工试验结果,场地内分布的地层有:地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 三、场地地下水 本场地地下水据钻探揭露,地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。拟建场地地下水位变化较大,勘察期间测得场地地下水混合水位埋深为 1.20~41.40m,高程为6.56~9.82m,平均高程为8.67m,抗浮设计水位高程按9.0m考虑。拟建场地内地下水水质对钢结构均具弱腐蚀性,对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性 四、基坑支护情况

建筑工程基坑降水技术

建筑工程基坑降水技术 1.建筑工程基坑降水理论综述 1.1 建筑工程基坑降水 高层建筑和地下工程的构筑物中,几乎每年都有因流砂、管涌、坑底失稳、坑壁坍塌等引起的工程事故,造成周围地下管线和建筑物不同程度的损坏。因此在基坑工程中中通常须降低地下水水位,以保证工程施工的顺利进行。 在基坑开挖施工中,为了避免上述的地下水对基坑产生的不良影响、防止坑壁土体坍塌、确保干作业下的施工环境、保证施工的安全和工程质量,必需降低地下水水位。基坑降水的作用,主要有截住基坑坡面及基底的渗水;增加边坡的稳定性,并防止基坑边坡或基底的土粒流失;减少板桩和支撑的压力,减少隧道内的空气压力;改善基坑和填土的特性;防止基底的隆起与破坏。 1.2 基坑降水的方法 降水方法是指采用各类井点降低地下水位的方法。目前常见的有明沟加集水井排降法、轻型井点法、喷射井点法、管井井点法、深井井点法和综合井点法等。 2.建筑工程基坑降水应用分析 2.1 工程基本资料 某综合办公大楼是该地区的重点工程,本工程的二期办公大楼,长约125m,宽约87m,基坑开挖深度为9m。该工程地下水类型主要为潜水,水位埋深为1.5m。基坑采用坑内-轻型井点沿周边环形布置,场地中间布置少量管井进行降水。场地土层从地面向下依次为粉土、粉砂、粉土、粉质粘土。 2.2 基坑降水方案 降水工程要以基坑内最大坑深作为降水设计目标。由于地基土可能存在局部软弱层,地基处理时经常遇到需加大开挖深度的情况,这样水头降低深度在降水设计中要能适时控制并留有余地。另外基坑开挖工期紧迫,要在尽可能短的时间内疏干基坑内地下水,并将地下水位降低在基坑底以下。 基坑工程降水改变了基坑周边土体的应力状态,一方面水位的下降使土体的自重应力增加;另一方面地下水由静止状态逐渐发展至稳定运动状态,渗流作用使土层的附加应力增加。显然,基坑工程中渗流应按平面二维渗流考虑,在本基坑的设计中为简化计算,现假设坑外土体只在重力方向发生一维渗流。现考虑总应力变化和一维渗流条件下距离基坑边缘4m、8m、12m、30m的有效应力变化情况,计算深度分别为3.4m、5.6m、9.0m、13.5m(从天然水位位置算起)。 针对工程地质的主要结构等问题,工程降水的方案设计及方案实施中,主要技术概括为:轻型井点和管井降水相结合,有效地解决滞留水渗出问题。管井要有足够的有效深度,并能按实际需要,留有泵头加深的深度和及时调整水泵流量下入更大水泵的管井内径余地。基坑内要布置一定数量的疏干井点,加速开挖土体内的地下水疏干。科技论文。住宅楼与裙房降水工程连成一体,统一布设轻型井点和管井,一次施工全面降水。 2.3 基坑降水主要施工技术 2.3.1主要施工工艺流程 工艺流程:开挖沟槽→冲孔→插井点管→填粗砂→粘土封口→主、支管连接→接真空射流泵→试验与检查→不间断抽水→检查水位。 2.3.2施工前期准备工作 根据井点系统的设计计算,轻型井点降水设备采用4台型号为2BL-6型的JSJ60射流泵,排水量25m3/h。井点立管为直径38的钢管,长度为7.9m。科技论文。井点管的底段1.2m位置是滤管,连接管用直径38的橡皮管,部分连接管用塑料透明管作观察管;集水管用100mm 的钢管分节连接,每节为4m,每根立管间距为1.2m-1.6m。 2.3.3井点管安装施工

基坑降水、挖土施工方案

新建闸北区市北高新技术服务业园区 N070501单元12-05和12-06地块商办项目 挖土及降水工程 施 工 方 案 二○一五年六月

目录 第一章工程概况及设计要求 0 第二章编制依据及引用技术标准 (2) 第三章施工组织及部署 (3) 第三章降水施工方案 (5) 第四章土方开挖施工方案 (9) 第五章文明施工、安全管理措施 (12) 第六章基坑应急预案及环境保护 (16)

第一章工程概况及设计要求 1.工程地理概况 本工程位于上海市闸北区,场中路南侧共和国际广场东侧,本工程包含12-05和12-06两个地块。 图1.1 地理位置及周边环境示意图 2.围护设计概况 本工程围护用钻孔灌注桩加三轴搅拌桩止水,坑底加固分别采用三轴搅拌、双轴搅拌桩、高压旋喷桩、间缝处采用压密注浆。 本工程开挖深度11m(自然地面绝对标高按4.600计),围护墙采用Φ850、Φ900、Φ1000三种灌注桩桩型,墙深245m。设置2 道钢筋砼支撑支撑,基坑周边部分被动土体采用Φ850@600三轴水泥搅拌桩进行加固,区域加固范围为地面至基底以下4m,基底以上水泥掺量10%,基底以下水泥掺量20%,基坑落深处用双轴水泥搅拌桩进行加固,落深3m以上土体采用高压旋喷桩加固。围护间缝处用压密注浆法。 第一道砼围檩为1200×800mm,主支撑为850×800mm,连杆、八角撑为700×700mm,栈桥梁为800×1350mm,栈桥板厚300mm。 第二道砼围檩为1300×900mm,主支撑为1000×900mm,连杆、八角撑为750×750mm。

3.地质概况 本工程位于长江三角洲入海口东南前缘,属三角洲冲积平原,地貌形态较单一,地貌类型属滨海平原。

深基坑降水工程施工质量监督管理细则[0001]

cheng cheng ××××××项目 _深基坑降水工程施工质量_监理实施细则 项目监理机构:×××××项目监理部 编制人:日期: 批准人:日期:

cheng cheng

cheng cheng 深基坑降水工程施工质量监理实施细则 目录 1.1工程概况和特点………………………………………………………………………………… 1.2井点降水工程监理实施细则…………………………………………………………………… 1.3井点回灌工程监理实施细则…………………………………………………………………… 1.4深基坑降水工程监理验收……………………………………………………………………… 1.1工程概况和特点 (略) 1.2井点降水工程监理实施细则 1.轻型井点的钻孔直径不小于30mm,管井井点的钻孔直径不小于500mm。 2.在松软或松散易缩孔、塌孔的土层中钻探施工时,应采用清水水压钻进。且在施工过程中应注意要求送水泵压不得低于2MPa,流量不小于20m3/h。 3.钻孔完毕后,应立即测量深度,钻孔深度应比设计井点管理埋设深度大0.5m~1.0m,以保证井点管下至预定深度。 4.在井点管周围投滤料时,应采用边向孔内送水边投滤料的方法,以保证填入的滤料空隙不被泥沙堵塞,有利于上层地下水通过井点向下部疏导。同时滤料投入量应不少于计算值的95%。 5.到设计预定孔深后,应加大泵量冲洗,将孔内土块及泥浆冲洗出孔口,使孔内水体的含泥量不大于5%,此时监理员应到场检查。 6.井点施工结束,施工人员应立即组织洗井,洗井应自上而下进行,洗至水清基本不出砂、出水正常,井点底部不存砂为止,监理员到场检查。 7.当每组井点施工结束,施工方应立即在集水管的中部位置着手组装水泵。组装时泵组应尽量降低高程,泵组吸水口与集水管、井点连接管的高程尽可能一致。 8.随机检查降水系统各部件,要求连接严密,不得漏气、漏水、漏电,同时还应注意检查水泵正反转,防止反转。 9.在试抽过程中,施工人员应定时观测抽水流量、工作压力、真空度以及观测孔的水位等,并做好记录,核检抽水量与设计计算值是否相符,试抽阶段的出水量应大于设计计算值,监理员可随时抽检,根据水位下降的趋势,分析其降水郊果。如发现与设计有较大出入,应及时通知施工单位调整降水设计方案。 10.监理人员与施工单位有关人员在降水之前观测一次自然水位,在抽水开始的5~10d内,施工人员应每天早晚各观测一次水位、流量;以后改为每天观测一次,并做好记录,监理人员可随时校对。进入雨期或出现新的补给源时,应增加观测次数。 11.对于轻型井点降水,在观测水位、流量的同时,对水泵的工作压力,真空度、电压、电流进行观

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

深基坑支护及降水施工技术

深基坑支护及降水施工技术 【摘要】本文主要介绍周边环境复杂情况下深基坑支护及降水、开挖的施工技术,阐述了混凝土灌注桩+锚杆+挂网+喷射混凝土等综合支挡结构的施工技术。 【关键词】深基坑支护降水开挖施工技术 1、工程概况 和平门110kV变电站属户内半地下式变电站,建筑物属钢筋混凝土框架结构,基础采用梁板式筏型基础,地下两层,地上一层。总占地面积0.1347hm2(2.02亩),总建筑面积3370 m2,基坑开挖平面尺寸45.9m×30.9m=1418.31m2,基底标高-11.74米。土方开挖采用机械大开挖,不放坡,采用护坡桩形式进行支护,总土方开挖量约为16500m3。 2、工程特点 2.1工程地质条件 场地地形平坦。场地的相对高程介于98.72--100.07m,场地地貌单元为黄土梁、洼;基坑支护影响范围内地层由素填土、黄土、古石壤组成。 2.2水文地质条件 稳定水位埋深8.70--9.70m,相对标高90.31--90.38;地下水年平均变化幅度约为2m。本场地地下水属潜水类型。 2.3地质结构 土层厚度(m) 天然重度γ(kN/m3) 粘聚力C(kPa) 内摩擦角Φ(。) 钉土摩阻力(kPa) ○1层素填土0.4-1.6 14.5 5.00 10.00 18.00 ○2层黄土层 6.8-9.1 14.7 30.00 18.00 50.00 ○3层黄土层 1.8-2.1 17.8 25.00 18.00 50.00 ○4层古壤层 2.5-2.7 17.7 30.00 20.00 55.00 ○5层黄土层>11.2 18.4 30.00 20.00 50.00 2.4周边环境 地处西安市环城公园(环城南路与护城河之间),东侧为废弃加油站、南侧为市政道路环城南路、西侧为环城公园、北侧为护城河,外界干扰大,行人及车辆对施工有影响,施工段做围挡和疏导工作。 2.5周边建筑荷载情况 基坑北侧开挖底边线距护城河河堤上口约1m,南侧在环城南路人行道上,东侧距离

基坑降水工程施工合同

合同编号: 基坑降水工程 工程名称: 施工合同 银川市爱心护理院8#医疗保健楼、9#医疗展厅超市工程发包单位: 中铁二十一局集团笫二工程有限公司爱心护理院项目部承包单位:

日期:2017年月曰 银川市爱心护理院8#医疗保健楼、9#医疗展厅超市 基坑降水工程施工合同 发包方(简称甲方):中铁二十一局集团笫二工程有限公司爱心护理院项目部承包方(简称 乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,根据本工程的具体情况, 签订本合同如下,双方共同遵守: 、工程概况 工程名称:银川市爱心护理院工程 工程地点:位于银川市 、承包范围2.1包括但不限于银川市爱心护理院8#医疗保健楼、9#医疗展厅超市基坑降水工程甲方要求的内容进行施工。施工严格按照国家验收施工规范规定及降水规范要求进行,具体做法以甲方工程部现场要求为准。 22工程内容:银川市爱心护理院8#医疗保健楼、9#医疗展厅超市基坑降水工程。基坑长 宽为X 米,降水深度为- 米;基坑降水 井口,打井深度为米。包括降水打井及管线铺设、降水排水等。地下 水位监测等相关原始记录工程资料编制、整理装订和归档等工作。 2?3 ?承包方式:乙方包工包料包安全生产。 、施工内容3.1主要工作内容包括但不限于: (1)打降水井 (2)下无砂磴滤管 (3)安装泵管 (4)排水管安装

(5)砌筑集水坑及支墩 (6)临时用电安装

(7)抽排水管理 (10)施工期间的排水工作,乙方必须采取一切措施保证抽水、止水、排水的及时性,否 则,由此造成基坑泡水等而产生的经济及工期损失均由乙方承担,若不 是由乙方原因造成的基坑泡水而产生的经济损失不由乙方负责。 四、承包方式 本工程采用包工包料包机械设备和小型工具方式。 双方核定分项工程综合单价(计算时不可调整),工程量按实际发生工程量,该分项工程总价二综合单价乘以实际发生工程量。 4.1综合单价中包括但不限于:承包范围全部工程内容的人工费、材料费、 机械费、管理费、利润、钻孔费、测井费、无砂滤管费、下泵管费、洗井费、安装泵体费、配套构件费、排水管道铺设费、抽水排水费、维护管理费、垃圾清运费,安全文明施工费、材料检测、机械及机械安拆和进退场、工程保险及意外伤害保险、管理费、措施费及规费、利润、税金(合同总价X % )、市场价格波 动风险、政府标准合同文本规定的不可抗力以外的所有风险及其他一切可预见或不可预见因素等。甲方不再另行向乙方支付任何费用。 4?2本工程所需材料均由乙方负责采购,在采购前天内通知甲方,经甲乙双方共同考查品牌、质量确认符合要求后,再行采购,但因材料质量问题造成的工程质量不合格, 其责任仍由乙方承担。 4?3施工阶段的临建和产生的废弃物,施工完成后于退场前应按甲方要求及时清理, 不得影响后续施工,每拖延一天按拖延一天工期罚款。 五、付款方式 5?1本工程不支付工程备料款(预付款),工程正式开工后,降水井施工结束开 始抽排水,经甲方验收合格付降水井该项造价的%o 5?2降水结束后开始办理工程结算,甲方支付乙方合同价款的 剩余%接乙方书面申请款报告,九十个工作日内一次性无息全部付清。

基坑降水施工方案

四 、基坑降水施工方案 1、基坑降水水文地质条件简述 1.1、地勘报告显示,影响基坑的地下水主要是地下承压水水位约在- 2.50m 左右,施工期间需全过程降水。 1.2、基坑采用地连墙支撑及止水帷幕,靠地铁侧增加三轴深搅桩对土体进行加固,坑内降水采用管井疏干排水。 1.3、基坑开挖深度21.25~2 2.75m ,位于②-2淤泥质粉质粘土层,(在漫长的地质年代中一般承压含层的水头与潜水水头相近,埋深2.5m 左右)垂直距离较近,水头压力大,当基坑开挖至底板后易产生(顶托越流补给)土层冒水现象而难已处理。因此需要采用管井抽水方法降低③-2粉砂中的含水层水头压力,深度在40.7m 。 2、排水量与布井数量 设计布置37口降水井 承压含水层完整井公式: Q —排水时m 3/天; K —渗透系数m/天; M —含水层厚度m ; S —水位降深m ;; R —降水影响半径m ; r 0=0.29(a+b) r 0—矩形基坑等效大井半径m 。 经计算,单井排水量为:48.03 m 3/d 3、施工准备及计划 3.1材料准备 Φ235*6钢管3365m ,0.1~2mm 粗砂滤料662.0吨;滤网布4170m 。 3.2设备准备 主要抽水设备、材料汇总表 ) 1lg(73.20 r R MS K Q +=K S R 10=

主要施工机械需用计划表 施工人员组织表 4、施工方法 4.1测量定位:按照提供的总体平面尺寸放井位。 4.2降水井技术指标 布孔间距:按设计要求布孔,局部避开支撑梁位置; 注:若管井附近地下水确已疏干,出水量达不到设计要求,设计单位根据实际情况予以确认。 滤料要求: 砂粒粒径范围:0.1-2.0mm; 泥浆要求:采用钻进自造泥浆。 4.3施工工艺流程 4.3.1钻孔工艺流程 井点测量定位—挖井口—挖泥浆循环池—钻机就位—钻孔—清孔—放井管—回填井管与孔壁间的粗砂过滤层—洗井—井管内下设水泵、安装抽水控制电路—试抽,降水井正常工作—降水。

基坑降水施工组织设计

橡胶坝消力池段 基坑排水施工方案 编制: 审核: 审定: 编制单位:偃师市洛河城区段综合开发治理项目部 二O一六年四月二十日

基坑排水施工方案 一、编制依据 1. 国家现行施工验收规范、标准及河南省有关施工规定。 2.工程招标文件 3. 施工组织设计 5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 7、本公司质量管理体系有关文件。 二、工程概况 1、建筑概况:本次降水范围为橡胶坝消力设施斜坡段下段、二级消力池、格宾石笼海曼段及抛石防冲槽,总面积约26000平方米。 2、结构概况:本工程涉及的地层主要为第四系,河漫滩岩性主要为可塑状轻粉质壤土和松散~稍密状细沙,局部有少量卵石;阶地岩性主要为全新统下段可塑状重粉质壤土,稍密~中密状细砂,底部有少量卵石。 三、水文气象 1.偃师市年平均降雨量在500-600毫米之间。降水多集中在六、七、八月份,占年降水量的60%。 2. 场地含水层划分及特征: 场区地下水主要为第四系松散层孔隙潜水,第四系全新统砂层及卵石

是本区浅层地下水的主要含水层,含水层分布厚度不均,其上覆盖重粉质壤土,为主要的隔水层或相对不透水层。 3、地下水水质: 根据《岩土工程勘测规范》(50021-2001)中有关要求和地质勘察报告,地下水对混凝土结构及对钢结构具弱腐蚀性作用,对钢筋混凝土结构中钢筋具有弱腐蚀性。 四、施工总目标 1.进度目标: 加快工程进度,确保在汛期来临之前完成主体混凝土工作,。 2.质量目标: 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,高效、优质、快速地完成该工程施工。 3.安全目标: 安全目标为“三无、一杜绝”,即:无因工死亡事故、无火灾、无水灾事故;杜绝重伤事故,负伤率不超过5‰,确保本工程土方开挖、降水、基础工程的施工安全顺利进行。 五、降水处理方案 根据施工现场情况,土方开挖至106.5时,已经开始渗水,说明地下水位较高,经过现场考察,因现为枯水季节,考虑雨季等因素,为确保基坑施工安全,计划采用基坑内明排集水坑降水施工方案。 六、明排集水井降水施工方案 本工程计划采用明排集水坑降水方案,在现场的北侧、东侧和南侧设置集水坑,然后用水泵将水排出基坑外。

07深基坑土方降水施工方案编制导则

深圳建工集团 深基坑/ 土方/降水施工方案编制导则 .八 、八、- 刖吕 一、应编制深基坑专项施工方案的范围: 开挖深度超过3m (含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、深基坑专项施工方案应当组织专家组进行论证的范围: 1 ?开挖深度超过5m (含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基 坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 三、适应范围、编制版面格式: 本编制导则适应于:基坑支护工程设计已经由专业资质设单位设计完成的深基坑工程专项施工方案的编制,其他基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程应参照编制。 版面、格式等要求应符合公司《施工组织设计、方案封面、版面、文字格式导则》的要 求。 字体说明:括号内的加粗宋体字为中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号通知的要求;括号内的宋体字为深圳建筑业协会深建协字(2009)第042号文件的要求;其余宋体字为正文标题、内容,仿宋体字为正文部分的应编制内容说明。 导则中的章节条款序号及正文标题,可直接复制应用,但应注意与工程实际符合。 1 编希U依据(相尖法律、法规、规范性文件、标准、规 范 及图纸(国标图集)、施工组织设计等。)(简述安全专项施工方案编制所依据的相尖标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织 设计等。) 应用表格形式表述,表格应有:序号、文件(或图纸、规范规程标准)名称、编号或文号、文件(出 图)日期;

1.1 1.1相尖工程施工合同文件、图纸和技术资料 1基坑工程全部施工图纸及应用的标准图集 2工程地质勘察报告 1?2相尖的法律法规、规范、标准 应描述以下与基坑、土方开挖及降排水工程密切相尖的国家及地方的现行建筑法规、条例、规范、规程、标准。 1.2.1主要应用的法律、法规 1《中华人民共和国安全生产法》 2《建设工程安全生产管理条例》 3《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号 4《深圳市建设工程重大危险源管理办法》 (其他法律、法规、规章) 1?2.2主要的国家及地方标准、规范、规程 1.2.3主要规范、规程 1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20?99 ) 3《建筑地基基础设计规范》(DBJI5?31?2003 ) 4《建筑基坑支护技术规范》(DBJ/T15-20-97 ) 5《深圳地区建筑基坑支护技术规范》(SJ05-96 ) (以上部分应注意更新;并应及时补充已发布的其他标准、规范、规程) 1.3公司标准、规章 企业的技术、质量、安全方面的标准、规章和管理体系文件。 2工程概况 (危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)(简要描述基坑工 程概况、基坑岩土地质情况、施工图的技术要求、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 (一)编制原则 ........................................错误!未定义书签。 (二)质量目标 ........................................错误!未定义书签。 (三)施工顺序、进度安排 .....................错误!未定义书签。 (四)主要分部、分项工程施工工艺、方法错误!未定义书签。 (五)工程质量保证措施 .........................错误!未定义书签。 (六)施工安全措施.................................错误!未定义书签。 (七)工期保证措施.................................错误!未定义书签。 (八)文明施工 ........................................错误!未定义书签。 (九)环境管理 ........................................错误!未定义书签。 (十)消防保卫 ........................................错误!未定义书签。(十一)工程交付、服务 ........................错误!未定义书签。

(一)编制原则 1、编制原则 (1)安全第一,确保施工质量合格的原则。 (2)优化施工组织设计,合理、科学安排施工、努力降低工程成本,保证工期的原则。 (3)采用切实可行的施工方法,确保工程质量的原则。 (4)做好现场文明施工、环保等工作的原则。 (5)本着“工艺先进、工期最佳、质量创优、质保措施得当”的原则。 (二)质量目标 本工程的质量目标为合格。 (三)施工顺序、进度安排 1、进度安排 总进度安排,48小时内组织人员设备全部进场,3天内开工,先开始基坑中部的降水井施工,然后施工周边的降水井,基坑中间降水井施工完毕开始第一层土方开挖,等土石方施工至地下水位时开始抽水,抽水4天后再开始土方施工,其余工序随土方同步进行,不占独立工期,本工程的基坑降水、土方开挖与支护工程计划15天内完成。 2、施工用电 甲方需提供施工用电200KW,并应确保在施工期间不停电。

建筑深基坑施工中降水技术的应用探讨

建筑深基坑施工中降水技术的应用探讨 发表时间:2018-06-08T09:09:07.983Z 来源:《防护工程》2018年第3期作者:赵文益1 胡敏磊2 [导读] 随着国民经济的快速发展和城市化建设的不断深入,建筑工程数量逐年提高,对工程建设质量也提出了更高要求。 1宁波华一建设有限公司浙江象山 315700;2象山县棚户区投资开发有限公司浙江象山 315700 摘要:深基坑支护施工技术直接影响着建筑基坑的开挖与降水,这是一项技术繁琐且系统性的工程。可是在大量的建筑项目中,作业人员以为深基坑支护不会制约到建筑物的主体构造与美观,不值得高度关注,所以造成了很多的安全事故。近几年来,施工单位逐步认识到深基坑支护施工对高层建筑质量起着关键的作用,开始注重深基坑支护施工技术的探究与改良。本文主要对建筑深基坑施工中降水技术的应用进行了简要分析。仅供参考。 关键词:高层建筑深基坑支护降水技术 随着国民经济的快速发展和城市化建设的不断深入,建筑工程数量逐年提高,对工程建设质量也提出了更高要求。在建筑工程的地下施工阶段,深基坑开挖经常会涉及到地下水的处理问题,需要采用有效的降水技术对其进行处理,避免给工程施工和建筑质量及安全造成影响。本文将结合具体工程实际,对建筑深基坑施工中降水技术的应用进行分析。 1 基坑降水技术研究 1.1 缺乏降水方案设计 基坑施工通常会产生地面塌陷,地下管线断裂等现象,这多半是由于降水设计不当引发。首先,不重视工程降水设计,另外忽视了对水文勘察工作的重要性,渗透系数取值不准确,布井间距设计不当等,再就是施工人员对基坑底面稳定性缺乏重视。 1.2 井点数量与间距不合理 深基坑施工过程中依然还存在许多问题,有些人认为井越深,地下水位降深也会逐渐增大,实际上是错误的。在实际过程中,因对水文、地质等特点缺乏重视,从而导致种种问题的出现。 1.3 止水帷幕常见问题 在深基坑降水中,止水帷幕中的问题也时常发生。例如:抗外水土压力大、桩与桩间出现夹缝,桩的质量控制相对较差,出现渗水现象。 2 建筑工程施工中基坑降水技术的应用 2.1 定孔位 与降水井具体布置结合,通过实施与测放井位,以达到最佳施工效果。如果地面存在障碍物或管线、管沟等,又或者因施工条件直接影响井点布设情况,则应进行施工现场的相应调整,保证工程顺利施工。 2.2 成孔 明确井位后,钻机就位,钻头应和孔位中心一致。完成成孔后,位于孔内区域进行自然造浆处理。而钻井施工中,根据泥浆密度具体情况,对于予以有效控制,浆液比重约控制 1.13 左右。一旦发生停工或提高钻具时,施工人员应在孔内增加适当泥浆,防止孔壁的出现,从而避免产生坍塌等危害。 2.3 清孔换浆 钻孔钻至相应施工标准或设计要求后,需在具体提高前期,确保钻杆和孔底间的距离,约控制 0.45m 范围内,然后开展冲孔工作。同时对孔内污物进行全面清除后,进行其泥浆密度的相应调整,直至 1.09 标准即可,其判断标准为:返出泥浆未出现泥块。 2.4 下井 井管类型为水泥砾石管,其直径为 400m m 。当井管进场后,全面检查过滤器的质量,避免出现缝隙,同时检查其是否和设计标准一致。在满足相关施工标准后,应准确测量孔深情况,如果孔深和设计标准保持相同,才能进行井管下放工作。施工前期,需要将井底座和管底槽内绑扎牢固,通过钢丝固定底座,按照平稳原则进行孔内放入工作。若要保证管身具有整体性特点,通常选择 8 号铁丝和竹板对其予以绑扎,使其具有较高牢固性,同时保证下管过程的垂直居中。 2.5 滤料填筑 在进行滤料填筑前期,将钻杆放置在井管中,使其和孔底保持一定距离,约 0.35~0.45m m 。采取钻杆内泵予以泥浆穿束,保证冲孔、调节泥浆的同步进行。并适当调整泥浆密度,控制 1.04 左右,然后和井构造设计保持一致,开展滤料的具体填筑工作,其中井滤料需要保持其均匀性,由井口丝状至周围回填方向进行,放置井管发生挤压情况。 2.6 洗井 通常选择污水泵抽水或活塞等方式洗井,即填充填料后,完成污水泵下井工作,并抽除泥浆。污水泵主要应用于井附近的地下水中,以发挥其最大价值和作用,进而更好深入至井内,借助污水泵实现持续抽水作业,以保证洗井工序的顺利开展。 2.7 下泵试抽 完成前期施工后,通过水泵开展试抽工作。在此过程中,需要特别注意排水管道和电缆预设工作,避免对管道造成不利影响,即抽水过程管道受相关设备影响造成破坏等,同时还应认真做好现场标识工作,确保抽水和排水系统可以顺利完成安装工作,然后再开展试抽工作,使其满足相关施工标准。 2.8 降水 在降水试运前期,应该提前测定地面、井口静水位与地面标高,并做好设备试运行工作,保证各项数据的准确性和真实性,确保排水系统、抽水系统可以正常运行。当降水运行时,作业人员还应全面检测水位,具体地下水水位变化情况,掌握地面是否出现沉降情况,防止降水造成工程施工、周边地面发生沉降情况。 3 降水效果的控制措施 3.1 加强施工材料质量管理 施工材料的质量管理工作是降水技术能否真正发挥作用的前提保障,一旦施工材料出现问题,施工质量会受到严重影响。因此,必须加强施工材料的质量管理工作,从而实现深基坑的降水目标,保证深基坑的稳定性符合相关要求。相关负责人员必须对施工材料质量进行

风机基础降水施工方案

作业指导书 工程名称:电项目(风机)工程 编号:TJ-001 作业项目名称:风机基础土方开挖及降水施工方案 编制单位:风电项目部 编制:日期: 审核:日期: 审定:日期: 批准:日期: 出版时间版次

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、机械配置及劳动力组织 4、施工方案 5、质量要求及保证措施 6、季节性施工技术措施 7、安全文明施工措施

1工程概况 和润涡阳牌坊50MW风电场工程位于安徽省亳州市涡阳县,风电机组分散布置于 牌坊镇、义门镇、涡北街道、新兴镇境内共计20台风机,本风电场工程拟安装20台浙 江运达风电股份有限公司单机容量为2.5MW(WD140-H140-2.5MW)风力发电机组,总装 机容量为 50MW。 涡阳牌坊风电场工程位于安徽省涡阳县北部,地处淮北平原中部,与豫、鲁、苏三省毗邻。风电场场区位于涡阳县城北部,距离涡阳县距离约8.0km~15km。项目场址地势平坦,场址区分布着宽度和深度不等的沟渠,为农田排涝所用,沟宽度在 2.50m~5.00m, 深度0.70m~3.00m。,机位点地面高程30.10m~32.50m(1985国家高程基准,下同)之间。该场区属典型的暖温带大陆性季风气候,日照充足,雨热同期,干冷同季,随着四季的明显交替,依次呈现春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥。风电机组地下水位埋深2.10m~3.50m。 2编制依据 3机械配置及劳动力组织 3.1施工机械

3.2作业工器具汇总表 3.3安全用具汇总表 3.4劳动力组织

4施工方案 4.1施工流程图 4.2定位放线及土方工程 4.2.1施工前,所使用的测量仪器——全站仪、水准仪必须经计量检定所检定合格,并保证在有效使用期内,方可使用。 4.2.2设计单位将风机中心定位桩交付后,使用全站仪对风机中心点进行复测,复测合格后方可使用。 4.2.3在基础东、南、西、北方向各用木桩作基础的定位桩,作为基础放线的控制点。控制点的保护,要避免车辆碰撞、碾压或震动。控制点周围严禁堆放杂物,在控制点外侧0.5m处,用脚手管或钢筋焊成方框做临时围护栏杆,并刷上显眼的红白相间的油漆标志。标高基准点根据设计要求设置,将此标高引测到控制点桩上,作为此风机的统一标高。 4.3降水施工方法 4.3.1根据实际开挖情况,如含水率过高,采用基坑周边挖导流沟明排降水。

深基坑井点降水施工技术

收稿日期:20021211 作者简介:王印久(1969— ),男,工程师,1992年毕业于西南交通大学铁道工程专业,工学学士。 深基坑井点降水施工技术 王印久 (中铁十八局集团第二工程有限公司 河北唐山 063030) 摘 要 介绍北京华能热电厂输煤系统深基坑开挖,深井井点降水技术及施工。 关键词 深基坑 井点 降水 1 工程概况 北京华能高碑店热电厂输煤系统1号转运站设计开挖深度为14m ,基坑开挖底宽22m ,长80m ,开挖边坡1∶0.5。设计地下水位为地表下6m ,土质为粉砂土。基坑采用大开挖,为了在无水干燥的状态下施工,防止流砂现象和增加边坡稳定,决定采用深井井点降水的方法降低地下水位。 沿基坑四周设置深于坑底的深井,通过抽水使地下水位低于基坑底,待地下水位降至预期高度并稳定后,实施全面开挖。2 井点计算,确定井深和井距 (1)确定井点系统的布置方式 根据基坑平面形状,井点环绕基坑按U 形布置,平面及高程布置见图1。 图1 环状井点(单位:m ) 井管的埋设深度H 按下式计算 H ≥H 1+h +iL 式中 H 1———井管埋设面至基坑底的距离,m ; h ———基坑轴线上降低后的地下水位至基坑 底的距离,m ; i ———地下水降落坡度;L ———井管至基坑轴线的水平距离,m 。因此,井管埋设深度H ≥19.2m , 取22m 。 (2)涌水量计算 根据水井理论,当均匀地在井内抽水时,井内水位 开始下降,而周围含水层中的潜水流向水位降低处。经过一定的抽水时间后,井周围原有的水面就由水平变成弯曲水面,最后这个曲线渐趋稳定,成为向井倾斜的水位降落漏斗。本工程井点系统是多个井点同时抽水,形成群井,按无压完全井群井井点系统公式涌水量Q 。计算简图见图2。 图2 无压完全井涌水量计算简图 Q =1.366K (2H -s )s/(lg R -lg x 0)式中 Q ———井点系统总涌水量,m 3/d ; K ———渗透系数,m/d ;H ———含水层厚度,m ;s ———水位降低值,m ;R ———抽水影响半径,m ;x 0———基坑假想半径,m 。 其中,R =1.95s (HK )1/2=222m ,x 0=(F/π)1/2 =34.7m ,F 为基坑井管所包围的面积。 因此,群井总涌水量Q =3508.2m 3/d 。(3)确定井点数量与间距 井点数量n =1.1Q/q =10.72,取n =11。式中,q 为单根井管出水量,根据QY 25型潜水泵的流量,取q =360m 3/d 。 井点间距D =C/n =20.18m ,取D =20m 。式中,C 为环形井点布置长度。3 井点系统设备选用 井管采用预制混凝土管,管径为300mm ,井管上部为普通混凝土管,井管下部过滤部分采用无砂大孔 ?房建?

基坑降水设计及施工方案

基坑降水设计及施工方案 3.2.1 降水方案设计 1. 地下水情况: 本工程场区主要存在3 层地下水,地下水类型分别为:第1 层地下水为层间潜水,含水层为第3 大层卵砾石层、砂层,该层地下水水位连续分布;第2、3 层地下水为承压水,赋存于第5 大层和第7 大层的卵砾石层及细砂、中砂层当中,均具有较高的压力水头:第2 层地下水承压水头高度约在5m~6m 左右;第3 层地下水承压水头高度约在16m~18m 左右。各层地下水类型及实测水位如下表所示。 在工程场区第2 大层的粉土层中还赋存有1 层地下水,其类型为台地潜水。该层地下水的水量和水位在整个场区不够连续,根据勘察院设于场区附近的地下水长期观测孔的观测资料及区域性水文地质资料,在拟建场区及其附近区域,台地潜水的当前水位标高在33.50m 左右。 2. 降水要求 降水要求是将上述地下水降至基坑坑底标高以下0.5m;基坑内北侧车库部分开挖深度内未见地下水,只需要在外侧布置自渗井将上层滞水引入潜水层,以防止上层滞水影响基础施工;在基坑南侧开挖深度教为复杂,11.7~19.6m 不等,而且大部分深度都大于13.6m,特别是二区的深坑区部分,深度深且面积大;而地下水位埋深为13.30~15.90m,因此,此部分需大面积排降地下水。以满足深坑区土方、支护、基础桩施工的要求并保证坑底覆土的安全。基坑南侧开挖深度大部分都大于13.6m,因此也需要进行降水。 3. 降水方案的选择 1) 根据降水要求和地下水、地层分布及组成的特点, 结合我们周边工程的施工经验,同时参考周边工程的降水成果,本工程采用大口井结合自渗井的降水方案。基坑北侧车库部分由于

基坑降水施工方案 (1)

中南君悦府12#—17#楼、20#—23#楼、地下车库及10KV 变电站项目 基坑降水施工方案 编制: 审核: 审批: 江苏南通三建集团股份有限公司 二零一八年三月

第1章编制依据 业主提供文件 主要应用规范、规程、标准 其它 1.现场踏勘情况; 2.我公司设备物资资源、经济技术实力及类似工程施工经验; 3.现行规范、规程和标准;

第2章工程概况 工程概况 北京中南天津静海项目位于天津市静海区地纬路以南,瑞和道以东。该工程由天津富海房地产开发有限公司开发建设,江苏南通三建集团有限公司总承包施工。 拟建工程包括12-17#楼7-11层住宅楼、20-23#楼6-11层住宅楼及10KV变电站,12-17#楼地下设置通体单层地下车库及人防工程。 工程地质条件 本场地地面较为平坦,无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用及地质灾害。 本场地分布有厚薄不均的① 1层杂填土和① 2 层素填土,其中杂填土厚度~,主要以碎砖 块、石子等建筑垃圾及生活垃圾为主,含少量粘性土,松散状态;素填土厚度~,主要由粘性土组成,软可塑状态,其天然含水量大、压缩性高、承载力低,为特殊性土。 水文地质条件 勘探期间测得场地地下水位情况如下:初见水位埋深~,标高~;稳定水位埋深~,标高~。 天津地区在天然条件下,总的地下水补、径、排特点是:在水平方向上,浅层水和深层水由北向南形成补给,在垂向上,下伏含水岩组接受上覆含水岩组的渗透补给。 浅层地下水属于孔隙潜水类型,浅层地下水有下列补给、径流和排泄特点: 补给: 地下水接受大气降水入渗和地表水入渗补给,地下水具有明显的丰、枯水期变化,丰水期水位上升,枯水期水位下降。 径流: 在水位作用下,浅层地下水由山前平原向滨海平原径流,但由于含水介质颗粒较细,水力坡度小,地下水径流十分缓慢。 排泄: 排泄方式主要有蒸发和人工开采。 据区域水文地质资料,地下水位年变化幅度在~。

沿海地区深基坑降水施工技术

沿海地区深基坑降水施工技术 摘要:我国地域广阔,海岸线漫长,随着沿海经济的飞速发展以及国家对区域经济的关注,越来越多的企业向沿海地区涌来,寻觅新的发展机遇。经济发展离不开基础设施的建设,而“沿海”这个特殊的地域名词给商家带来机遇的同时,也给我们建筑行业带来新的挑战——深基坑降水。本文分析了沿海地区地下水的特点,并通过深井管井降水技术来解决深基坑施工的难题。 关键词:深基坑、深井管井、降水 1、技术背景 该论文以日照钢铁公司14#高炉矿焦槽深基坑降水施工为基础,以现场降水实际出现的问题为切入点,从而展开论述。 工程位于日照市岚山区日照钢铁公司厂区西部,土0.000相当于黄海绝对标高4.300米。降水面积约1250平方米,料坑地标高-10.445米,降水深度约12米(相对土0.000),基坑四周设置有护壁桩。通过地质勘察报告确定地下土质大部分为第四纪覆盖层,其地面浅层主要为松软的粘土、淤泥或互夹层,这类土的主要特性是凝聚力小,含水量高,颗粒与颗粒之间联接强度小、透水性大,在地下水渗透力的作用下容易引起土的渗透变形--液化流动。根据地质勘探资料,该地区地质条件较差,地下水位较高,由于钢厂紧邻黄海,受海水潮汐影响严重,初见水位埋深入-2~-3.8m,主要靠大气降水,海水侧向流入补给地下水,其水位变化受多重因素影响,较复杂。因此,给基坑施工带来很大困难。 基坑降水的方法很多,降水方法有轻型井点、电渗井点、喷射井点、深井管井等等,根据该地图地下水的独特性质,本工程选用深井管井降水施工工艺。 深井降水的施工设计与基坑大小、含水土层的渗透系数以及基坑的安全和降水深度有关。影响渗水量的关键是土的渗透系数。有条件时可通过现场抽水试验确定渗透系数,无条件可查阅资料取经验值。 2、深井管井构造简介 2.1 井管 井管为两端部浇筑长10cm混凝土的无砂混凝土管,以提高强度;端部不带凹凸接头以方便捆绑。由于预制精度的原因,内径正常为40cm,壁厚5cm,以确保外径为232mm的水浸式工程潜水泵检修运行不卡泵。 2.2滤布 采用尼龙网做滤布,规格为100目,滤布包裹双层,保证外层滤布损坏时,内层能继续起过滤作用。

相关文档