文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下连续墙质量通病及控制措施

地下连续墙质量通病及控制措施

地下连续墙质量通病及控制措施
地下连续墙质量通病及控制措施

地下连续墙质量通病及控制措施

1、槽壁坍方预防措施

针对本工程地质条件,地下墙成槽将穿透含承压水的(3-4)、(3-5)、(4-1)层,在地下墙施工中容易出现坍孔或缩孔等不利现象,在成槽时从改善泥浆性能、减小施工影响、降低地下水位等几个方面采取以下措施确保槽壁稳定:1)改善泥浆性能

在泥浆中加入适量重晶石粉和CMC以增大泥浆比重和提高泥浆粘度,增大槽内泥浆压力和形成泥皮的能力,从而达到更好的护壁和防坍效果。

2)减小施工影响

在成槽时尽量小心,抓斗每次下放和提升都缓慢匀速进行,尽量减少抓斗对槽壁的碰撞和引起泥浆振荡。

施工中防止泥浆漏失并及时补浆,始终维持稳定槽段所必须的液位高度,保证泥浆液面比地下水位高。

雨天地下水位上升时及时加大泥浆比重和粘度,雨量较大时暂停挖槽,并封盖槽口。

施工过程中控制地面的重载,避免土壁受到施工附近荷载作用影响而造成土壁塌方,确保墙身的光洁度。

安放钢筋笼做到稳、准、平,防止因钢筋笼上下移动而引起槽壁坍方。

优化各工序施工方案,加强工序间的衔接,尽量缩短槽壁的暴露时间。

3)成槽过程增加对周围建筑物沉降和位移以及地面的沉降监测的频次,及时反馈监测信息,根据监测信息制定相应措施。

2、成槽垂直度控制措施

采用硬地法施工,防止成槽机在成槽挖土过程中产生倾斜而引起槽壁垂直度偏差。

导墙对地下连续墙的垂直度影响较大,施工时准确控制导墙的垂直度和净空,确保导墙施工的精度。

合理安排槽段中的挖槽顺序,使抓斗两侧的阻力均衡。

成槽设备能达到的的垂直精度会直接影响成槽的垂直度,本工程选用日本进口真砂成槽机,以确保成槽的垂直精度要求。

成槽过工程中按照成槽机上的垂直度显示仪表上显示的垂直度,及时调整抓斗的垂直度,作到随挖随纠,以确保成槽的精度。

3、地下连续墙渗漏水预防及处理措施

槽段接头处不允许有夹泥,施工时采用偏心吊刷上下刷槽壁接头,增加刷壁器对已施工地下连续墙接头的压力,使钢丝刷在刷槽时能产生最好的刷槽效果,同时刷槽时上下刷动不少于10次,直到刷壁器提出槽段后刷壁器上无泥为止,确保刷槽的效果。

地下连续墙清底时控制每斗的进尺量不超过15cm,以便将槽底泥块清除干净,防止泥块在混凝土中形成夹心现象,引起地下连续墙漏水。

严格泥浆的管理,对比重、粘度、含砂率超标的泥浆坚决废弃,防止因泥浆引起的混凝土浇注时混凝土面高差过大造成夹层。

钢筋笼露筋会成为渗、漏水的通道。控制钢筋笼露筋,钢筋笼保护块有足够的刚度、厚度、数量,钢筋笼在吊放入槽时先对中槽壁中心,以免挤压保护块。

钢筋笼下放不顺时,不得强行冲放,以防止露筋。

防止混凝土浇注时槽壁坍方。钢筋笼下放到位后,附近不得有大型机械行走,

以引起槽壁土体震动。

混凝土浇注时控制导管埋入混凝土中的深度,绝对不允许发生导管拔空现象,如万一拔空导管,立即测量混凝土面标高,将混凝土面上的淤泥吸清,然后重新开管浇注混凝土。开管后将导管向下插入原混凝土面下1m左右。

保证商品混凝土的供量,工地施工技术人员对搅拌站提供的混凝土级配单进行审核并测试其到达施工现场后的混凝土坍落度,保证商品混凝土的质量和供应强度以及连续不间断浇灌成型的要求。

如开挖后发现有渗漏现象,立即进行堵漏,可视其漏水程度不同采取相措施,封堵方法如下:

在有微量漏水时,可采用双快水泥进行修补。漏水较严重时,可用双快水泥进行封堵,同时用软管引流,等水泥硬化后从引流管中注入化学浆液止水堵漏。当有漏水洞眼,有可能产生大量土砂漏入时,先清理漏水孔,及时采用木楔堵住,并用水泥封堵,然后进行引流和化学灌浆处理。

4、地下墙露筋现象的预防措施

钢筋笼在水平的钢筋平台上制作,制作时保证有足够的刚度,架设型钢固定,防止起吊变形。

按设计和规范要求放置保护层垫块。

钢筋笼吊放过程小心平稳,不得强行冲放。

5、成槽漏浆现象的预防及处理措施

产生漏浆现象最主要地方是地下管道部位。对于施工区内地下管道,在导墙施工时,将地下管道在导墙范围内的部分清除干净,导墙做成深导墙,导墙的底部超过地下管道的底板,进入原状土层,导墙的后部用粘土回填密实,防止漏浆。

对于少量漏浆现象,是由于地质原因,可在泥浆中加入0.5-2%的锯末作为防漏剂,继续成槽。

对于突然出现大量漏浆现象,则是由于开挖槽壁中有孔洞出现,这时立即停止成槽,并不断向槽内送浆,保持槽内泥浆面的高度,防止槽壁坍方。然后挖出导墙外边的土体,查找漏浆的源头进行封堵。待处理结束后才能继续进行成槽。

6、对于钢筋笼无法下放到位的预防及处理措施

对于钢筋笼在下放入槽时不能准确到位时,不得强行冲放,不得割短割小钢筋笼,重新提起,待处理合格后再重新吊入。

钢筋笼吊起后先测量槽深,分析原因,对于坍孔或缩孔引起的钢筋笼无法下放,用成槽机进行修槽,待修槽完成后再继续吊放钢筋笼入槽。

对于大量坍方,以致无法继续进行施工时,对该幅槽段用粘土进行回填密实后再成槽。

对于由于上一幅地下连续墙混凝土绕管引起的钢筋笼无法下放,可用成槽抓斗放空冲抓或用吊机吊刷壁器空档冲放,以清除绕管部分混凝土后,再吊放钢筋笼入槽。

7、对预埋件标高控制措施

钢筋笼施工时保证钢筋笼横平竖直,预埋件位置准确对位于钢筋笼的笼顶标高。

预埋件牢固固定于钢筋笼上,杜绝预埋件在钢筋笼起吊和下放过程中产生松动或脱落现象。

钢筋笼在下放到位后,跟踪测量笼顶主筋的标高,超过规范和设计要求的情况,及时调整到设计标高。

地下连续墙质量保证措施

地下连续墙质量保证措施 地下连续墙质量保证措施 1)提高导墙施工质量,确保地下连续墙的轴线和标高的准确性。 2)成槽质量保证措施 (1)防止挖槽坍方措施 a.成槽施工时,选用粘度大、失水量小,在槽壁上能形成韧性强的优质化学泥浆,确保槽段在成槽机械反复上下运动过程中土壁的稳定,并根据成槽过程中土层的情况,调整泥浆指标,以适应其变化。 b.施工中防止泥浆漏失并及时补浆,始终维持稳定槽段所必须的液面高度,确保泥浆液面在地下水位1.5m以上。 c.雨天地下水位上升时须及时加大泥浆的粘度,雨量较大时暂停挖槽,并封盖槽口。作好地面排水系统,确保排水通畅,避免地表水流入槽内稀释泥浆,引起坑壁坍塌。 d.施工过程中严格控制地面重载,不使槽壁在施工荷载作用产生变形而造成塌方。 e.成槽结束后进行泥浆置换,吊放钢筋笼,放置导管等工作,经检查验收合格后,立即进行水下混凝土浇注作业,尽量缩短槽壁的暴露时间。 f.安放钢筋笼时做到稳、准、平,防止因钢筋笼上下移动碰撞槽壁而引起坍方。 (2)地下墙的垂直度控制措施 a.首先必须确保成槽机的主机水平,并由成槽机自行纠偏装置来双向控制,以确保成槽的槽壁垂直度。 b.合理安排一个槽段中的挖槽顺序,使抓斗二侧的阻力均匀。 c.成槽过程中根据成槽机的垂直度显示仪和自动纠偏装置控制垂直度,并利用经纬仪进行垂直度跟踪观测,严格做到随挖随测随纠偏,确保达到设计1/300的垂直度要求。 e.槽段槽壁垂直度用超声波测壁仪抽样测试,确保垂直度达到设计要求。 (3)槽底沉渣的控制 采用二道施工工序来保证,即由成槽机自行一次扫孔,清除沉淤,再由泵吸反循环放入槽底进行清孔换浆,清孔时间不少于30min。 3)地下连续墙钢筋质量保证措施 ①钢筋笼必须在水平的钢筋平台上制作,制作时须保证有足够的刚度,架设型钢固定,防止起吊过程中变形。钢筋笼制作过程中及制作完成后,须由项目部技术员、质量员进行跟踪检查和验收。 ②钢筋笼制作时须保证有足够的刚度,架设型钢固定,防止起吊过程中变形。 ③钢筋笼制作时,预埋钢筋及钢筋接驳器要精确定位,其牢固程度、标高、位置须准确无误,确保地下墙预留筋、接驳器与风井结构连接准确,尤其是钢筋连接器的安装,须会同工程师等有关人员进行专项验收。 ④严格控制钢筋笼制作精度,外型尺寸、垂直度,偏差值尽量在负偏差范围内。 ⑤吊放钢筋笼时如发现不能顺利下放,严禁强行入槽,应立即停止吊放,待重新成槽清碴后再吊放钢筋笼。 ⑥提高地下墙转角幅槽壁垂直度要求。对闭合幅、连接幅槽段应复测槽段实际宽度尺寸,确保钢筋笼制作尺寸的准确性。对转角槽段的钢筋笼重心应进行计算复核,使钢筋笼回直后确保垂直,便于正常入槽。 ⑧下放钢筋笼采用经纬仪和水准仪跟踪测量,并在导墙搁置处同时测出水准控制高程,便于精确定位钢筋笼。 4)混凝土质量保证措施

常见主要工程质量通病控制措施

5)常见主要工程质量通病的控制措施 ㈠钢筋工程质量通病的防治措施 ①竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 在立框架柱、剪力墙的模板支撑系统前,在现浇混凝土楼面上预埋Φ12的钢筋头或Φ48短管作为支点,间距不大于1m,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。 图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。 在梁柱节点钢筋密集处和柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱、暗柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,再将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱高临时绑扎间距不大于@500的箍筋,确保节点处柱筋在浇砼时不会发生偏位。 剪力墙在距楼面标高500mm处,用不小于Φ12的水平钢筋,临时将竖向钢筋按排列逐一绑扎固定,再沿垂直于水平钢筋的方向,用16号铅丝在模板上或楼面钢筋上将水平筋加以固定,以此控制好竖向钢筋的间距和排距,并能防止在下料和振捣时造成竖向钢筋偏位。 加强砼的现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,严禁将整车或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,应先将砼卸在盘板上。再均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。 在进行竖向钢筋的搭接、焊接和机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的箍筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱的钢筋,绑扎箍筋,既安全,又能保证框架柱骨架不扭曲、

不倾斜,还能提高工效。 ②钢筋加工: 钢筋下料切断尺寸不准:根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况,确定调整或返工。 钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值:对于I级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。 ③钢筋绑扎与安装 钢筋骨架外形尺寸不准:绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲弯形。 保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。 钢筋骨架吊装入模时,应力求平稳,钢筋骨架用“扁担”起吊,吊点应根据骨架外形预先确定,骨架各钢筋交点要绑扎牢固,必要时焊接牢固。 钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。 柱子箍筋接头无错开放置,绑扎前要先检查;绑扎完成后再检查,若有错误应即纠正。 浇筑混凝土时,受到侧压钢筋位置出现位移时,就及时调整。 同截面钢筋接头数量超过规范规定:骨架未绑扎前要检查钢筋对焊接头数量,如超出规范要求,要作调整才可绑扎成型。 ㈡模板工程质量通病的防治措施: ①梁模板:

质量通病防治措施方案.

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治专项措施方案 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 2013年7月

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治措施方案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 编制日期: 2013年7月16日 第一章工程概况 本道路工程设计起点K0+020,接现状迎宾大道南延线车道边缘线,设计终点K3+200,位于锦江桥附近。道路全长3200米,红线宽度40米,道路两侧各有一定宽度的规划绿地,道路北侧规划绿地为15米,道路南侧规划绿地为30米。 道路沿线共有六处交叉口(含起点与迎宾大道南延线线交叉口),第一处交叉口为起点处天保大道与迎宾大道平交口,天保大道顺接现状迎宾大道南延线车道边缘线;第二处交叉口为天保大道与规划道路平交;第三处交叉口为天保大道与元华路底层道路平交;第四处交叉口为天保大道与规划道路平交,第五处交叉口为天保大道与赛事中心连接线平交;第六处交叉口为天保大道与站华路平交。与元华路相交路口,元华路40米红线范围由元华路实施,元华路红线范围外由本道路实施;与站华路相交路口已由站华路实施。其余路口由本道路设施。 本项目位于双流县华阳区,处于天府新区的核心地带,作为与元华路、红星路南延线、正公路同期开工的天府新区第一批重点项目,建设意义非常重大。不仅可以在区域交通中起到连通“三纵”的作用,同时可带动周边区域地块的招商引资、开发建设。本道路规划红线宽

40米,北侧规划绿地为15米宽,南侧规划绿地为30米宽。横断面布置要素及尺寸如下: 其中车行道路面具体划分为: 32米=0.25米路缘带+4.5米非机动车道+(3.75+3.75+3.5)米机动车道+0.5米中央双黄线+(3.5+3.75+3.75)米机动车道+4.5米非机动车道+0.25米路缘带。 车道横坡度为1.5%向外侧,人行道横坡度为2%向内侧,均采用单折线型式;人行道路缘石外露高度22cm。 路面设计标高线为道路中线。 设计标准: (1)道路等级:城市主干路; (2)计算行车速度:60km/h;

某水库混凝土防渗墙施工方案知识讲解

防渗墙施工方案一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台

地下连续墙地高质量控制

地下连续墙的质量控制 1、导墙 1.1导墙测量放样 (1)导墙的放样误差≤±5mm。 (2)导墙基坑结构净空需符合设计要求,导墙中心轴线应外放5~8cm,即结构总体扩大10~16cm。 1.2导墙形式的确定 导墙采用“┓┏”型现浇钢筋砼时,导墙的净距要大于地下连续墙的设计宽度40mm。 1.3导墙沟槽开挖 (1)导墙分段施工,分段长度根据模板长度和规要求,一般控制在20—30mm,深度宜为1.2—2m,并使墙址落在原状土上。 (2)导墙出现坍方或开挖过宽的地方做240砖墙外模。 (3)为及时排除坑底积水,在坑底中央设置排水沟,在一定距离设置集水坑,用抽水泵外排。 (4)在开挖导墙时,若有废弃管线等障碍物须进行清除,并严密封堵废弃管线断口,防止其成为泥浆泄漏通道,导墙要座于原状土上。 (5)导墙沟槽开挖结束,将中轴线引入沟槽底部,控制模板施工。 1.4导墙钢筋施工 导墙钢筋须按设计图纸施工,搭接接头长度不小于45d,连接区

段接头面积百分比率不大于25%。单面搭接焊不小于10d,连接区段接头面积百分比率不大于50%. 1.5导墙模板施工 模板按地连墙中轴线支立,左右偏差不大于5mm,各道支撑牢固,模板表面平整,接缝严密,不得有缝隙、错台现象。 1.6导墙砼浇筑 导墙砼必须符合设计要求,浇筑时两侧均匀布料,50cm振动一次,以表面泛浆,砼面不下沉为准。每次浇筑时需留置砼试件一组。 1.7导墙的施工允许偏差 (1)导墙宽度:W+40mm(W为地下墙设计厚度) (2)导墙平面位置±10mm (3)导墙墙面平整度<5mm 2、单元槽段 2.1单元槽段成槽开挖宽度 单元槽段成槽前,先根据本幅槽段的分幅宽度b,加上接头管的宽度c,考虑成槽时左右垂直度的偏差外放d ,则先施工幅的开挖宽度为b+2c+2d,以保证成槽结束后接头管和钢筋笼能顺利下放到位。 2.2单元槽段开挖 (1)当采用“抓挖式”开挖成槽时,每次进尺深度控制在0.3m 左右。 (2)在槽孔砼未浇筑之前严禁重型机械在槽孔附近行走。 (3)成槽后垂直度的允许偏差:

质量通病防治方案和控制措施.

1.概述 1.1编制目的 为进一步提高旺西幼儿园工程施工质量,全面开展质量通病治理活动,杜绝施工过程中质量通病,消除有较大影响和影响观感质量的质量通病,提高工程项目整体质量水平,实现工程创优目标。 根据相关标准要求,结合公司质量通病重点治理工作要求,特编制《旺西幼儿园工程质量通病防治方案和控制措施》计划,要求项目部全体管理人员、各参建队伍在施工生产过程中全面、规范地执行。 1.2编制依据 《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32J16-2014 《建筑工程质量问题通病防治手册》(中国建筑工业出版社2014版); 本工程特点及近年来公司在检查中暴露出系列质量通病问题; 现行设计、施工及施工验收规范。 2.质量通病防治领导小组及工作质责 2.1领导小组 组长:范正刚 副组长:徐建东、王宇晨 成员:陈岳平、徐鹤民、方文祥、花申海、李为宏 2.2工作质责 1)严格实施经监理单位审查、建设单位批准后的《旺西幼儿园工程质量通病防治措施》。 2)定期开展专项整治活动。 3)做好原材料、半成品的第三方试验检测工作,未经复试或复试不合格的原材料、半成品等不得用于工程施工。试验检测应执行见证取样制度,必须送达经电力建设工程质量监督机构认证的第三方试验室进行检测或经监理单位审核认可并报质监机构备案的第三方试验室进行检测。采用新材料时,除应有产品合格证、有效的新材料鉴定证书外,还应进行必要检测。 4)记录、收集和整理质量通病防治的施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料。 5)根据经批准的《旺西幼儿园工程质量通病防治措施》,对施工人员进行技术交底,并确保措施落实到位。

6)专业分包工程的质量通病防治措施由分包单位编制,施工总承包单位审核,报监理单位审查、建设单位批准后实施。 7)工程完工后,应认真填写《旺西幼儿园工程质量通病防治工作总结》。 3.质量通病防治计划 根据本工程特点,下列质量通病将作为本工程的控制重点,并制定相应控制措施: 1)墙体裂缝防治; 2)钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治; 3)楼地面渗漏防治; 4)外墙渗漏防治; 5)门窗渗漏防治; 6)屋面渗漏防治。 4.质量通病控制措施 4.1墙体裂缝防治的技术措施 4.1.1技术措施 1)房屋工程建筑物长度大于40m时,宜设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规定范围内适当放宽。 2)多层及主要建筑物砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。 3)蒸压加气混凝土砌块等轻质隔墙,应增设间距不大于3m的构造柱;层高超过4m 时,中部增设厚度为120mm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。 4)顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。 5)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。 6)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。 7)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用保水性强的砂浆砌筑。 8)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。

质量通病防治措施方案

目录 一、工程简介 (2) 二、质量管理及保证措施 (2) 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 (5) 1、模板工程 (5) 2、钢筋工程 (8) 3、混凝土工程 (11) 4、砌筑工程 (19) 5、防水工程 (19) 6、楼板裂缝 (19) 7、楼地面渗漏防治的技术措施 (20) 8、外墙常见的质量通病 (21) 9、门窗渗漏 (22) 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 (23) 11、屋面有排汽要求的隔热层不按规定留排水、排汽孔,使顶棚出现渗水 等现象。 (24) 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅 (25) 13、尺寸偏差 (25)

一、工程简介 大沙东街保障性住房项目为政府开发建设的保障性住房,建筑地点位于位于广州黄埔区中部,在广园快速路与大沙地路之间,西侧为乌涌,北临护林路,本标段位于本地块的东区南面,包括有编号为A1~A5栋保障性住房, G~9栋两层裙楼,塔楼层高为三十三层的联体建筑,两层地下室面积为15000㎡,地上122035㎡,总建筑面积共137035㎡。 每栋楼平面形状呈十字型,首层为菜市场、商铺、及物业管理中心,二层及以上均为住宅楼。一层层高为5.2m,二层层高为4.5m,其他楼层均为住宅层高2.9m,建筑总高度为99.6m。 二、质量管理及保证措施 (1)现场成立以项目经理为首,副经理中间控制,专职质检员、各施工项目组长及兼职质检员参加的全面质量管理领导小组,建立完善的项目质保体系及项目质量信息反馈体系,对工程质量进行层层监控,并配合公司、监理、业主等质量监督部门形成一个从项目经理到施工班组的全面质量管理网络。

质量通病防治小组网络图 (2)认真落实质量责任制和奖罚制度,在员工中开展全面质量管理知识教育培训,提高员工的质量意识,建立各种形式检查小组,就工程中以往经常出现的质量通病和工程可能出现的质量隐患为目标开展活动,从思想上、行动上重视起来,消除质量通病的发生。 (3)严格按规范、标准、设计要求施工,实行质量目标跟踪管理,关键部位设质量管理点,作为施工过程的“关键过程”,对有特殊要求的工

高喷防渗墙质量保证措施

高喷防渗墙质量保证措施 5.2.1 应根据设计图纸规定的检位进行放样定位,其中心允许误差不得大于5cm。 5.2.2 钻机或喷射机组就位后,应保证立轴或转盘与孔位中心对正,成孔偏斜率应不大于1.5%。 5.2.3 采用水射流成孔时,应采用低压(2MPa)水流将喷管送至设计图纸规定的孔深,经工程师检验合格后,方可进行高压喷射注浆。采用钻机成孔时,应将钻孔钻至设计图纸规定的深度后再插入喷管到预定深度,经工程师检验合格,方可进行高压喷射注浆。 5.2.4 高压喷射注浆应自下而上进行,注浆过程中应达到以下要求: 5.2.4.1 高压注浆设备的额定压力和注浆量应符合设计图纸要求,并确保管路系统的畅通和密封。 5.2.4.2 风、水、浆均应连续输送,水泥浆液的高压喷射作业不得停喷或中断。 5.2.5 水泥浆液应进行严格的过滤,防止喷嘴在喷射作业时堵塞。 5.2.6 应按工程师指示定期测试水泥浆液密度,当施工中浆液密度超出指标时,应立即停止喷注,并调整至上述正常范围后,方可继续喷射。 5.2.7 因故停喷后重新恢复施工前,应将喷头下放30cm,采取重叠搭接喷射处理后,方可继续向上提升及喷射注浆,并应记录中断深度和时间。停机超过3h 时,应对泵体输浆管路进行清洗后方可继续施工。 5.2.8 施工过程中,应经常检查泥浆(水)泵的压力。浆液流量、空压机的风压和风量、钻机转速、提升速度及耗浆量。当冒浆量超过注浆量 20%或完全不冒浆时,应按《高压旋喷注浆技术规范》YSJ210-92、YBJ43 -92 第3.4.15 条的规定及时进行处理。 5.2.9 施工过程中应根据工程师指示采集冒浆试样,每种主要地层应取冒浆试件不少于6 组。 5.2.10 喷射作业完成后,应连续将冒浆回灌至孔内,直到浆液面稳定为止。在黏士层或淤泥层内进行喷射时,不得将冒浆进行回灌。

地下连续墙质量通病及控制措施

地下连续墙质量通病及控制措施 1、槽壁坍方预防措施 针对本工程地质条件,地下墙成槽将穿透含承压水的(3-4)、(3-5)、(4-1)层,在地下墙施工中容易出现坍孔或缩孔等不利现象,在成槽时从改善泥浆性能、减小施工影响、降低地下水位等几个方面采取以下措施确保槽壁稳定:1)改善泥浆性能 在泥浆中加入适量重晶石粉和CMC以增大泥浆比重和提高泥浆粘度,增大槽内泥浆压力和形成泥皮的能力,从而达到更好的护壁和防坍效果。 2)减小施工影响 在成槽时尽量小心,抓斗每次下放和提升都缓慢匀速进行,尽量减少抓斗对槽壁的碰撞和引起泥浆振荡。 施工中防止泥浆漏失并及时补浆,始终维持稳定槽段所必须的液位高度,保证泥浆液面比地下水位高。 雨天地下水位上升时及时加大泥浆比重和粘度,雨量较大时暂停挖槽,并封盖槽口。 施工过程中控制地面的重载,避免土壁受到施工附近荷载作用影响而造成土壁塌方,确保墙身的光洁度。 安放钢筋笼做到稳、准、平,防止因钢筋笼上下移动而引起槽壁坍方。 优化各工序施工方案,加强工序间的衔接,尽量缩短槽壁的暴露时间。 3)成槽过程增加对周围建筑物沉降和位移以及地面的沉降监测的频次,及时反馈监测信息,根据监测信息制定相应措施。 2、成槽垂直度控制措施

采用硬地法施工,防止成槽机在成槽挖土过程中产生倾斜而引起槽壁垂直度偏差。 导墙对地下连续墙的垂直度影响较大,施工时准确控制导墙的垂直度和净空,确保导墙施工的精度。 合理安排槽段中的挖槽顺序,使抓斗两侧的阻力均衡。 成槽设备能达到的的垂直精度会直接影响成槽的垂直度,本工程选用日本进口真砂成槽机,以确保成槽的垂直精度要求。 成槽过工程中按照成槽机上的垂直度显示仪表上显示的垂直度,及时调整抓斗的垂直度,作到随挖随纠,以确保成槽的精度。 3、地下连续墙渗漏水预防及处理措施 槽段接头处不允许有夹泥,施工时采用偏心吊刷上下刷槽壁接头,增加刷壁器对已施工地下连续墙接头的压力,使钢丝刷在刷槽时能产生最好的刷槽效果,同时刷槽时上下刷动不少于10次,直到刷壁器提出槽段后刷壁器上无泥为止,确保刷槽的效果。 地下连续墙清底时控制每斗的进尺量不超过15cm,以便将槽底泥块清除干净,防止泥块在混凝土中形成夹心现象,引起地下连续墙漏水。 严格泥浆的管理,对比重、粘度、含砂率超标的泥浆坚决废弃,防止因泥浆引起的混凝土浇注时混凝土面高差过大造成夹层。 钢筋笼露筋会成为渗、漏水的通道。控制钢筋笼露筋,钢筋笼保护块有足够的刚度、厚度、数量,钢筋笼在吊放入槽时先对中槽壁中心,以免挤压保护块。 钢筋笼下放不顺时,不得强行冲放,以防止露筋。 防止混凝土浇注时槽壁坍方。钢筋笼下放到位后,附近不得有大型机械行走,

质量通病防治控制措施

塔谈110kV变电站新建工程质量通病防治控制措施 批准年月日审核年月日编制年月日 泉舜工程设计监理 塔谈110kV变电站新建工程监理项目部 2016年11月

目录 1 编制目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 质量通病防治监理控制主要工作容及监督措施 (2) 3.1质量通病防治监理控制主要监督措施: (2) 3.2质量通便防治监理控制主要工作容 (3) 1、钢筋混凝土现浇楼板质量通病的控制 (4) 2、墙体质量通病的控制 (6) 3、楼地面质量通病的控制 (7) 4、外墙质量通病的控制 (8) 5、门窗安装质量通病的控制 (10) 6、屋面质量通病的控制 (11) 7、楼梯、栏杆、台阶质量通病的控制 (13) 8、构支架质量通病的控制 (13) 9、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病的控制14 10、主变、高抗防火墙质量通病的控制 (15) 11、电缆沟及盖板质量通病的控制 (15) 12、道路及散水质量通病的控制 (16) 13、站区围墙质量通病的控制 (17) 14、电气一次设备安装质量通病的控制 (19) 15、母线施工质量通病的控制 (19)

16、屏、柜安装质量通病的控制 (20) 17、电缆敷设、接线与防火封堵质量通病的控制 (21) 18、接地装置安装质量通病的控制 (22) 3.3监理人员在控制质量通病防治中的责任 (22) 4 记录 (23)

1 编制目的 为规开展质量通病防治工作,落实质量通病防治技术措施,提高质量通病防治工作效果,进一步提高国家电网公司系统输变电工程质量,制定了《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》,监理部根据本措施加强塔谈110kV变电站新建工程质量通病的防治工作,按照国网公司要求,确保工程达到一次性达标投产,监理部对工程质量通病的防治控制措施严格按照规要求进行实施。 2 编制依据 根据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量〔2010〕19 号)的要求,制订塔谈110kV变电站新建工程质量通病防治工作的监理预控和检查专项措施。 本措施参照《变电(换流)站土建工程施工质量验收规》Q/GDW1183-2012)、《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》DL/T5210.1-2012《电力建设施工质量验收及评价规程》、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》(Q/GDW248-2015)、《国家电网公司输变电工程施工工艺示手册》等文件基础上,针对塔谈110kV变电站新建工程在混凝土现浇梁板柱、墙体和粉刷层,以及楼地面、门窗、屋面防水施工,设备基础、电缆沟及盖板、站道路、围墙等方面的质量通病,以及变电站电气安装调试工程的一次设备安装调整、母线施工、屏柜安装、电缆敷设、接线与防火封堵、接地装置安装等方面的质量通病,做出了针对性的防治控制措施。

质量通病防治方案

XXX工程 质量通病防治措施方案 批准: 审核: 编制:

XXX项目经理部 二零一八年三月十五日 目录 一、工程概况 (1) 二、质量目标 (1) 三、项目部质量保证体系、制度的建立 (1) 四、质量通病防治措施 (2) (一)总体措施 (2) (二)关键工序质量控制点的设置及质量预控 (2) (三)各主要分项工程质量通病防治的具体措施 (6)

XXX项目 质量通病防治措施方案 一、工程概况 1、XXX项目一标段,位于XXX。 其中:XXXXXXXX; 工程设计使用年限50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为8度。 二、质量目标 1、确保“XXX”,争创“XXX”;“XXX”。 2、目标值: 地基与基础和主体结构工程上级质量监督部门检验必须达到一次性合格。 单位工程质量及控制资料: 分项工程检验批验收合格率达到100%; 分部、分项工程质量验收达到一次交验合格; 单位工程观感质量检查均应达到“好”; 单位工程质量控制资料同步齐全; 主体工程砼外光内实;装饰工程观感质量检查评价良好。 主要功能项目的抽查结果均应达到齐全完整、合格。 三、项目部质量保证体系、制度的建立 为使本工程质量上台阶,成为我公司品牌工程、样板工程,工程公司在配备该项目班子成员及选择施工队伍时从专业水平、施工能力、管理能力等各个方面综合考虑从优、从精配备以满足要求。 根据本项目的建设规模、质量要求,建立以项目经理为主的项目部质量保证体系:

项目经理部质量管理组织机构图 四、质量通病防治措施 (一)总体措施 根据本工程的特点,认真执行《管理手册》,从施工人员技术培训到各种机具的保养维修,从从原材料控制到工程质量评定等一切活动,都在质量保证、质量控制体系下进行,有效地防止质量通病的发生。 对各主要分项工程可能出现的质量通病进行预见,并制定分项防治措施,施工中着重进行控制。 施工前进行详细的技术交底,使操作人们明确每个分项工程的施工方法,质量通病产生的原因及预防措施, 施工中严把施工程序中的每一个环节,严格按工艺标准要求操作,管理人员认真检查,确保防治措施落实到各施工质量的关键点上。 (二)关键工序质量控制点的设置及质量预控 一)、关键工序质量控制点的设置 根据该工程的特点,确定如下关键和特殊工序质量作为质量控制的重点。

防渗墙

1前言 人们常说的防渗墙都是机械化施工,这里介绍的防渗墙是人工开凿、支护、浇筑、接缝处理的施工工艺及施工技术。它适宜于含水量少、深度不太大(20m左右)、地形条件不利于机械化作业的各类土层与强度较低的岩石中的防渗墙施工。其优点在于灵活、简便、质量看得见并节省资金,同时减少了对施工环境的污染,不受地形条件的限制。 富流滩电航工程位于四川省岳池县罗渡镇境内,该工程是渠江梯级开发的第五级,是以发电为主,兼顾通航、养殖等的综合利用工程。水工建筑物包括闸坝、通航船闸、发电厂房等设施。设计正常高水位为213.8m,装机39 MW。 防渗墙位于渠江右岸岸坡与右岸接头坝连接处,防渗墙长度为27 m,开挖深度为11~19 m,设计厚度1.2m,接头坝坝肩与弱风化的粉砂质泥岩相接。由于其相接处为重要的交通公路,车流量大,加之有较厚的覆盖层,大规模的开挖将会导致公路失稳,中断交通要道,又因场地有限,不能改道,故考虑此段防渗设施改为防渗墙。由于场地为一斜坡,机械设备无法施工,因此决定采用人工施工方案。 2地质概况 工程区属四川沉降带川中褶带的边缘,挽近期本区地壳运动以间歇性抬升为主。历史地震资料表明,区内未发生过地震,场地地震基本烈度为6度,区域稳定性好。工区内除分布有第四系中更新统、全新统松散堆积层外,广泛出露侏罗系中统上沙溪庙中段地层砂岩与粉砂质泥岩。其中坝基为砂岩夹薄层的泥岩透镜体,坝肩为粉砂质泥岩。场地为一斜坡,表层为人工堆积的块碎石土,厚5~8 m,下伏为粉砂质泥岩与完整的砂岩。 3施工工艺 3.1工艺流程 采用将防渗墙分段、跳槽开挖、护壁、浇筑、接缝处理的施工工艺。 3.2施工机具(略)

地下连续墙施工方案 (2)

地下连续墙施工方案 1.施工工艺流程 地下连续墙施工工艺流程详见下图: 地下连续墙施工工艺流程图

地下连续墙施工方法示意图

2.导墙施工 2.1探槽施工 由于连续墙范围内管线复杂,为了保证地连施工不会对既有管线造成损坏,在导墙施工前,先进行对地下管线挖探工作。探槽采用人工配合机械开挖。首先用炮机将路面砼及水稳层破除后,再由人工进行开挖,导墙宽1.0m,深1.5m。 2.2导墙设计 根据施工区域地质情况,导墙做成“┓┏”形现浇钢筋砼结构,如下图所示: 导墙施工剖面示意图 导墙虽然只是临时结构,但对连续墙施工的意义重大,是整个围护结构施工中重要环节之一,它的主要作用是: ⑴确定连续墙平面位置,控制地下连续墙的施工精度。 ⑵为控制成槽深度、检测垂直度、定位钢筋笼提供基准面个工作平台。 ⑶由于地表层受地面荷载影响,容易塌陷,因此导墙还起到挡土作用。 导墙各转角处需向外延伸,以满足最小开挖槽段及钻孔入岩需要。如下图所示两种拐角:

⑴测量放样 依据设计图纸及施工经验进行导墙中线的精确定位放样。测量放样实行双

检制,严格按测量规范、业主、监理要求的各项规定执行。 ⑵土方开挖 导墙开挖采用PC-200挖掘机,人工配合清底、夯填、整平。挖掘机沿开挖边线放坡开挖,开挖至设计标高以上20cm停止,由人工刷坡清底到设计标高,夯实侧墙位置后浇筑垫层混凝土。导墙沟槽土方开挖时应设临时排水系统,防止槽坑积水,造成基坑坍塌。 导墙土方开挖断面 ⑶模板及支撑 侧墙采用组合钢模,Φ48钢管脚手架支撑及木枋支撑。侧墙模板要合缝紧密且无错台,保证施工精度控制。侧墙外部支撑体系要结实牢固,以防在灌注混凝土时出现胀模、跑模现象。如下图所示。 模型及支撑示意图

宁波市住宅工程质量通病控制措施

前言 随着社会的发展和生活水平的提高,人们对居住质量要求越来越高。但由于受施工及环境等因素的影响,住宅工程还存在着渗、漏、裂、滴、潮等质量通病,这些质量通病不仅影响着房屋的使用功能,而且给人们日常生活带来诸多不便,也影响用户的身心健康,引起了建筑界同行的高度关注。 为了进一步提高住宅工程质量水平,规范住宅工程质量通病预防和控制工作,促进住宅产业健康发展,宁波市建筑工程安全质量监督总站组织有关工程技术人员编制了《宁波市住宅工程质量通病控制措施》。该措施主要内容按总则、基本规定建设各方主体管理职责、地下防水工程、砌体及混凝土结构工程、屋面防水工程、楼地面工程、装饰装修工程、安全防护工程、室内环境工程、建筑节能工程、给水排水工程、电气工程、竣工交付后住宅工程质量通病处理程序及技术措施、住宅工程质量通病控制验收分类编写。以现行国家设计、验收规范及技术标准为主要依据,从材料采用、设计、施工、管理等方面提出了预防和控制质量通病的具体对策,供建筑工作者在学习、工作过程中参考使用。 本措施通过实地调研、试点实践、经验总结,在广泛征求建设、施工、设计、监理、物业等各方的意见和建议的基础上,经多次研讨和修缮完成。内容详实,条理清晰,具有较强的实用性、针对性、专业性,对各级建设行政主管部门和建设工程各方责任主体加强工裎质量管理,防治工程质量通病,具有指导和借鉴作用。 由于编写组水平有限,加之时间仓促,疏漏和不足在所难免,所涵盖的内容与深度有待于补充和完善,敬请广大读者批评指正。以便我们修订或再版时加以改进。

目次 1总则. (1) 2基本规定 (2) 3建设各方主体管理职责 (3) 3.1建设单位 (3) 3.2设计单位 (3) 3.3施工单位 (3) 3.4监理单位 (4) 4地下防水工程 (5) 4.1防水混凝土结构裂缝、渗漏 (5) 4.2柔性防水层空鼓、裂缝、渗漏 (7) 4.3地下室基坑回填土沉陷 (8) 5砌体及混凝土结构工程 (9) 5.1砌体裂缝 (9) 5.2底层砌体返潮 (11) 5.3混凝土现浇板裂缝 (11) 5.4钢筋混凝土保护层厚度偏差 (13) 5.5混凝土构件的轴线、标高等几何尺寸偏差 (14) 6屋面防水工程 (15) 6.1屋面防水层渗漏 (15) 6.2屋面面层接缝密封材料硬化、开裂、渗漏 (18) 7楼地面工程 (19) 7.1楼地面面层起砂、空鼓、裂缝 (19) 7.2楼梯踏步阳角开裂、脱落 (19) 7.3卫生间、厨房楼地面渗漏 (20) 8装饰装修工程 (21)

地下连续墙施工工艺要求

地下连续墙施工工艺要求 地下连续墙施工工艺:测量放线→导墙施工→地下墙成槽→清基→钢筋笼吊放→水下砼浇注。 (1)导墙施工 导墙采用C20 钢筋砼现场浇制,断面为" " 型,尺寸见附图所示。施工注意事项:放线要正确,导墙之间距离比挖槽设备大4cm;导墙土方开挖要有排水系统;模板、钢筋符合施工规范要求;导墙在拆模后及时用木方将左右导墙之间支撑起来,并且在导墙达到强度以前禁止重型机械在旁边行走,以防导墙变形。 (2)泥浆工程 ①泥浆配合比在地下墙施工中,泥浆的优劣将直接影响地下墙成槽施工,根据地质资料和上海地区地下墙施工经验初拟以下: 陶土粉10 ~12% 纯碱0.5% CMC 0.3% 新浆指标: 粘度18 ~25s 比重1.05 ~1.07g/cm 攩3 攪 失水量<10ml/30min

泥皮厚<1mm/30min PH 值7 ~9 胶体率98 % 泥浆配合比在施工中应根据材料的性能,土质情况实际予以调整。 ②泥浆搅拌系统及拌制方法 泥浆搅拌系统由600l 高速回转的泥浆搅拌机,φ200 螺旋输送机等设备组成,工作出泥量4 立方米/ 小时,泥浆制作时应确保水压和水量。 泥浆搅拌作业棚的搭建要求与水泥库相同,严禁陶土粉受潮,地面需填高,泥浆搅拌机作业区的净空需保证5 米以上。 泥浆搅拌直接影响泥浆的质量,必须严格按照操作规程办事,即先配制1.5%CMC均匀溶液,静止5 小时,按配合比在1000l 的搅拌桶内加水,纯碱,陶土粉,搅拌3 分钟以后方能加入CMC溶液,继续搅拌数分钟,存放24 小时后方可使用。 ③泥浆循环系统 该系统布置在结构中部25× 15m,高2.5m(地下 1.2m,地上1.3m),设计容积大于700m攩3 攪,能满足两个作业区的需要,见附图示。 ④泥浆管理

地下连续墙专项施工质量控制

地下连续墙专项施工质量控制 1.1质量目标 (1)总目标:满足设计图纸及规范要求。 (2)工程质量:分项工程一次验收合格率100%。 1.2质量保证体系 成立以分部负责人为首,分部总工程师负责制,质量工程师全面负责的质量控制体系。质量保证体系见图6.1-1。

图6.2 质量保证体系图

1.3质量保证措施 (1)实行创优目标管理,强化质量意识,确保本工程一次性合格率100%。 (2)工程施工前认真执行图纸会审制度,彻底明确设计意图、技术要求和质量标准,工程施工过程中,认真执行建设、设计、监理对本工程施工质量的原则要求和特殊要求。(3)严格控制原材的入库程序: ①钢材:对进场的每批钢筋按(同品种、同等级、同一截面尺寸、同炉号、同生产厂家生产的60t为一批)内任选三根钢筋,制取3组试件,一组试件用于拉力试验(屈服强度、抗拉强度及延伸率),一组试件用于冷弯试验,一组试件用于可焊性试验。 a.钢筋可焊性试验:每300个焊接接头现场抽样一组。 b.连接套筒应选用45号优质碳素结构钢或其他经过型式检验确认符合要求的钢材。 c.材料试验合格后方可入库或投入使用。 ②商品混凝土:在订购商品混凝土之前先根据设计及规范的

要求做混凝土配比,满足要求后上报监理办混凝土配比单,经签字确认后订购商品混凝土。商品混凝土根据施工进度进行订购,在使用前先测试现场塌落度,满足要求进行浇筑,同时根据不同的要求留取抗压、抗渗等自检和见证试样。③对保证质量的重点和特殊点采取必要的施工技术措施,并列出专门章节阐明技术措施的内容和实施细则。 ④严格执行技术交底制度,分工序从技术员、施工员、班组长直至操作工人,层层技术交底和安全交底,明确各级质量职责,协力抓好本工程的施工质量。 ⑤工程施工质量实行工序质量控制管理办法。主要工序实行施工技术员事先技术交底、现场施工质量跟踪、质检员对工序质量过程检查的保证措施。做到以工作质量保证工序质量,以工序质量保证成品质量。 ⑥工序及隐蔽工程验收严格实行三级管理验收制度。每道工序先班组自检,合格后再由专职质检员检查,专职质检员检查合格后报监理工程师正式验收,合格签字后再进入下一道工序。

项目工程常见的质量通病问答原因分析及其控制措施

工程常见的质量通病问题原因分析及控制措施 1.墙面抹灰层空鼓、脱落、开裂,外墙渗水。 ?主要原因分析: ?操作原因:基层处理不好,分层抹灰厚度过大,外墙面砖勾缝质量差。 控制措施: ●严格基层检验控制程序,实行抹灰前基层报验,验收合格后方可进行抹灰。如砼墙 必须凿毛、刮素灰。 ●制订操作工艺标准,加强操作工艺监督,以控制分层抹灰厚度符合要求。 ●对外墙抹灰或面砖勾缝,加强过程巡检及拆架前联检,符合要求后方可拆除外脚手 架。检查一定要细,要分面检查平整度、垂直度及是否有裂缝(纹)等,对检查结 果填表各方签字。 ?技术原因:抹灰层过厚未进行技术处理;不同基体交接处未按要求做技术处理。 控制措施: ●监理会同施工方查找设计及实际中抹灰层厚度超过35mm的及不同基本交接处部位 (如柱与墙、梁与墙、门口过梁端部等部位),对具体做法下达技术联系单,统一 做法。 ●加强过程监督,如抹灰前检查不同基体交接处处理情况如何,实际抹灰是否存在厚 度过大的部位等。 ?进度原因:因进度压力,墙体砌筑未有足够时间完成收缩即开始抹灰。 控制措施:检查气体完成时间,要求砌筑完成时间超过15天(最好1个月)后方可抹灰2.墙体透寒,常发生在山墙、顶层局部标高变化处、窗膀等部位。 ?主要原因分析: ?设计原因:由于设计热工计算有问题,局部设计疏忽或选材问题。 控制措施: ●对外墙保温设计进行复核,尤其是对常见的山墙部位透寒应采取可靠的保温措 施。 ●复核设计中是否存在局部保温厚度不足的,要做到及时发现及时解决。 ●选用合理的设计方案。外墙采用外保温效果较好;夹芯墙保温由于施工工艺原 因,存在局部热桥。 ?材料原因:材料保温性能不满足设计要求。 控制措施:严格使用设计要求的保温材料,要在设计中体现材料的热工指标。材料选用时,

玻璃幕墙质量通病控制措施

玻璃幕墙施工常见通病及质量控制措施 2009-5-11 14:32【大中小】【打印】 摘要:对于玻璃幕墙施工中常见质量通病,本文对其进行了分析,并有针对性地提出 了质量控制措施。 一、前言 玻璃幕墙作为建筑物的外围护结构,融建筑使用功能和建筑装饰于一体,具有既美观又 实用的特点,因而随着我国 国经济的高速发展,城市规模的不断扩大,玻璃幕墙得到了广泛的应用,并取得了较好的建筑效果。但是随着玻璃幕墙工程的日益增多,在其施工中亦出现了一些常见的质量通病,本文就此进行浅析,并有针对性地提出了相应的质量控制措施,仅供大家参考。 二、常见的玻璃幕墙施工质量通病 1、预埋件安装 预埋件尺寸不一,安装位置欠准确,偏差超出规范控制要求。 2、立柱与主体连接 (1)采用膨胀螺栓打入主体结构,再与玻璃幕墙立柱相连。 (2)同一根玻璃幕墙立柱两端固定,或下端固定,没有按规范要求将立柱锚固悬挂在主 体结构上,使其处于受拉工作状态。 3、铝框架安装 铝框架安装时,不按规范操作,没有抓好质量,水平度、垂直度、对角线差和直线度超 标,直接影响幕墙的物理性能。 4、不同金属接触 玻璃幕墙不同金属材料接触处未采取防腐措施,如立柱与连接件之间等未设置绝缘垫片 或采取其它防腐蚀措施。 5、主柱与横梁连接 玻璃幕墙的主柱与横梁接触处,未按要求设置具有压缩性的软质橡胶垫片。 6、结构胶与密封胶 隐框玻璃幕墙的玻璃结构胶打注在施工现场进行,少数工程甚至将玻璃直接用结构胶粘于立柱、横梁上。对密封胶施工条件不重视,雨季强行露天施工耐候密封胶,无法保证密封质量。耐候硅酮密封胶施工不密实,封堵不严或长宽比不符合规范要求,导致雨水从嵌填的空隙和裂隙渗入。密封胶条尺寸不符或采用劣质材料,很快松脱或老化,失去密封防水功能。 7、幕墙缝隙

防渗墙试验大纲

锦屏电站上游围堰基础防渗工程试验大纲 山东水总锦屏电站项目部 2006年11月15日

目录 一、试验目的 二、编制依据 三、试验步骤 1、试验槽段选择 2、现场布置 3、造孔施工 4、泥浆制备 5、清孔施工 6、预埋灌浆管施工方法 7、墙体混凝土浇筑 8、墙段连接 9、特殊情况的处理 10、浇筑事故处理 11、质量控制技术措施 12、施工人员及设备配置 四、试验结果处理

锦屏电站上游围堰基础防渗工程试验大纲 一、试验目的 对防渗墙造孔、成墙、浇筑以及设备与施工作业措施等进行验证性试验。 a)验证槽段划分的长度是否合理 b)验证成孔设备是否适应该地质条件 c)验证泥浆系统是否满足施工要求 d)验证砼搅拌、运输、浇筑系统是否满足施工要求 e)验证施工进度是否满足工期需要 f)验证现场施工人员是否满足施工要求 二、编制依据 (1)《水工混凝土施工规范》DL/T5144—2001; (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; (3)《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100—1999; (4)《钻井液用膨润土》SY/T 5060—93; (5)《混凝土拌和用水标准》JGJ63—89; (6)《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002; (7)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》SL174—96。 三、试验步骤 1、试验槽段选择 根据设计图纸及地质勘察报告,选择孔深、地质情况具有代表性的槽段作为实验槽段。 2、现场布置 2.1施工现场平面布置 防渗墙施工现场平面布置见图2-1、图2-2

2.2施工混凝土拌和系统布置 本标混凝土方量约为4700m3,结合混凝土施工要求和场内交通情况,准备将混凝土拌和系统设置在左岸交通桥南侧的空地上,然后用混凝土输送车将搅拌好的混凝土输送至防渗墙施工现场。 2.3施工供水、供电、供浆布置 本标施工用水准备施工用水,由清水泵直接从上游河道中抽取。混凝土搅拌用水,可根据水质情况可从河道或蓄水池抽取。