文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安科瑞AKH-0.66测量用开口式电流互感器选型

安科瑞AKH-0.66测量用开口式电流互感器选型

AKH-0.66/K开口式电流互感器

概述

AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。

产品符合国标GB1208-2006。

技术指标

●开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1A。

●额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB156-2003)

●额定频率50-60Hz

●环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃

●海拔高度≤3000m

●工频耐压3000V/1min 50Hz

●用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所

选型说明

●根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开

翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。

●工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;

●根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;

●产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同

名端,S2表示P2的同名端;

●测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安

装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格;

●注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。

产品特点

AKH-0.66K系列开口式电流互感器主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,

提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。 型号说明

规格尺寸

规格参数对照表

额定电流比 规格 如30X20 开口式

企业型号

额定电压(kV ) 安装方式

AKH-0.66K 系列开口式电流互感器安装方法

江苏安科瑞电器制造有限公司

技术支持:周菁

电话:

0510-******** 传真:0510-******** 地址:江苏省江阴市南闸东盟路 5 号

邮编:214405 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/1417310095.html,/

附录1

互感器选用的额定容量应大于负荷阻抗

互感器在使用调试过程中,时有反馈信息:“电流表指示与实际电流值偏差较大”,进而怀疑“互感器质量有问题”,究竟其原因:“设计选用额定容量偏小,总负荷阻抗大于额定容量,实非互感器质量问题所引起。”

为明确起见,现举例说明:某配电装置,如在现场或中央两处测量和计量,导线截面2.5mm2,相距70m,应选用的互感器额定容量将不同(忽略接触电阻)。

上表摘录的数据详见下面表1和表2

附录2

电工测量和计量仪表与互感器间准确级配置

●测量仪表

通常电压表、电流表、功率表准确级为1.5~2.5级;频率表为0.5级;与仪表连接的分流器、附加电阻,电量变速器为0.5级。

相配置的互感器准确级,如仅作电压、电流测量用,一般不低于1级,非重要回路电流表(2.5级),可使用3级;如组合使用,应不低于回路内部仪表的最高准确级。

●计量仪表

根据《电能计量装置管理规定》(DL448-91)的有关规定:表1

附录3

为什么推荐选用规格为1A的电流互感器

国标GB 1208-2006《电流互感器》第5.2项中规定,额定二次电流标准值为1A和5A,优先值5A。当传输距离较大时,1A和5A相比有较多优点:

●线路功耗降低,线路功耗与通过电流平方成正比,二次电流为1A的互感器相比5A降低功耗25倍,即1A的功耗仅5A的4%.在设计1A系统时,一般只需计算测量和保护仪表的阻抗(忽略接触电阻)

●传输距离加大,电流互感器二次负载计算公式S=I2Z,在相同负载下,二次电流为1A互感器的传输距离是5A的25倍,这样可避免选5/1A中间互感器或选用大容量互感器。

●电线截面减小:大中型工厂,当仪表和电流互感器安装距离较远(例如45.5m)时,从表2可以看出,当选用5A、10V A电流互感器时,线截面经计算需4mm2;若选用1A、2.5V A 电流互感器,线截面仅需1mm2。

目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为1A及以下规格的电流互感器选型已较普遍。

相关文档
相关文档 最新文档