继电保护及自动装置的运行及故障处理第一节一般要求

第1条:除系统运行方式和检查工作的需要,允许退出的继电保护及自动装置外,凡带有电压的一次设备均不得无保护运行。

第2条:保护装置的投退应遵守下列规定:

1、按各级调度的命令执行。

2、变电站调度的设备,正常时投退由值班长决定,如用户要求,需要改变原运行状况时,必须有单位提出申请,调度计划部门批准执行完毕后,汇报陇南地调。

第3条:新型试制或改进的保护,应有施工安装单位移交的图纸、有关运行的规定,运行人员学习讨论后,先试运行(由局决定试运行期限)试运行良好后由局决定投入使用。

第4条:运行人员在巡视中应及时掌握微机保护的面板温度,特别是电源面板,处理面板,当发热严重时应及时汇报调度所、局生计科。

第5条:接有交流电压的保护,交流电压必须取自相应的一次设备母线,在倒闸操作过程中,禁止使保护失去交流电压,在交流电压回路上进行工作,必须采取防止保护误动的措施。

第6条:二次交流电压中断时,应立即停用下列保护及自动装置。

1、各类距离保护装置。

2、灵敏度较高的各类电压闭锁过流保护。

3、故障录波器。

第7条:下列情况之一者,应停用有关保护:

1、保护不良有误动危险或已发生误动或装置发告警信号确认需退出保护时。

2、查保护工作时。

3、开关作跨越短接时。

4、其它为安全专门规定条件,如带电作业时必须退出重合闸等。

第8条:保护投入前后值班人员应按以下规定顺序检查保护装置:

1、查看继电器的接点位置正常。

2、继电器有无掉牌指示。

3、保护装置的监视表计、灯光指示正确,微机保护指示灯及液晶显示屏显示信号正常。

4、切换把手、刀闸、跨线、连片、端子、压板的位置均应正确。

第9条:保护动作后,由两人检查掉牌,作好记录进行核对后加以恢复,检查、打印异常情况报告,及时向调度汇报有关情况。

第10条:运行中的保护及二次回路,禁止其它单位人员进行工作,如因基建工作或其它特殊需要,应取得运行人员和保护班的同意,并有本单位保护人员监护。

第11条:基建安装单位新装的设备,投运前应由保护工作人员验收,填写验收记录,并向值班人员进行交代清楚后,方可投入运行。

第12条:当保护检验后,由运行、保护人员共同进行开关的传动试验,装置调试,并记录传动次数。

第13条:继电保护工作完毕后,值班人员应按以下内容检查继电保护工作人员所填写的继电保护记录。

1、作内容或试验性质。

2、整定值及接线变更情况。

3、发现问题及带负荷检查的结果。

4、操作试验及带负荷检查的结果。

5、对保护使用的意见。

6、值班人员应注意的事项。

7、保护能否投入运行的结论。

第14条:继电保护工作完毕后,运行值班人员应根据下列内容验收:

1、检查试验中连接的所有临时线是否已全部拆除。

2、检查在试验中所拆动的接线是否已全部正确恢复。

3、盘上的标志是否齐全,工作现场是否已清理完毕。

4、检查压板是否恢复正常运行位置。

5、检查图纸与实际相符,改动部分是否画入记录中。

第15条:两个设备单元的两套保护共同作用于一台开关时其中一个设备单元停运或检修时,必须退出该单元的所有保护。

第16条:装有微机保护装置的变电所在周围50M内不得使用无线电通讯装置等其它产生高频电磁波的设备。

第二节微机保护装置运行的特殊要求

第1条:装置投入前按定值通知单要求进行保护压板投入、接线检查及整定值输入等工作。同时,打印一份保护定值清单并存盘。

第2条:正常运行时。要定时进行设备的巡视检查,查看装置电源指示灯及有关保护的投入;打印机的电源液晶显示情况等是否正常,作好日常的运行维护工作。保护如动作,记录保护动作情况,记录、打印有关报告,当前定值,及时收集故障录波情况,打印的资料,复归有关信号。

第3条:为防止经长期运行后的积灰造成爬电短路现象,每隔一段时间,必须将机箱柜和插件进行清洁处理,平时,要保持装置柜体清洁,减少灰尘进入。

第4条:正常运行时,不得随意改变保护定值,定值修改必须有调度部门通知单,同时要退出本套保护装置,改变后经运行人员核对正确方可投运。

第5条:装置内部作业、检查,要停用整套保护装置。

第6条:保护插件出现异常更换插件后,要对整套装置重新校验,无误后方可投入使用。

第7条:保护装置本身使用的交流电压/电流回路,开关量输出回路作业,要停用本套保护装置。

第8条:保护装置动作后,运行人员根据信号指示情况及打印结果,故障录波装置输出波形,及时分析处理,同时向主管调度汇报有关情况,并作好相关的各种记录,准备好各种分析所需要的资料、报告。

第9条:为保证打印报告的连续性,严禁乱撕乱放打印纸,妥善保管打印报告,并及时归档。运行人员应在正常巡视时检查打印纸是否充足,字迹是否清晰,打印机电源是否正确连接。

第10条:装置故障或需全部停运时,要先断开出口压板,再关装置的直流电源,严禁仅用停直流电源的方法停保护装置。

第11条:运行人员应掌握保护装置的时钟校对,采样值打印、定值清单打印、报告复制、故障录波器的使用,明确使用规定,按规定的方法、按调令改变定值,进行保护的停投和使用打印机等操作。

第12条:改变保护装置的定值、程序或接线时,要依据调度或有关方面的通知单(或有批准的图样)方允许工作,并和有关部门进行校对,严禁私自操作、变更。

第13条:运行人员在巡视装置,发现有端子发热、放电等异常情况时,应先与运行值长或上级单位取得联系,及时处理。

第14条:当保护校验后,由运行、保护人员共同进行传动试验。

第15条:下列情况下应停用整套保护装置:

1、保护使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业。

2、装置内部作业。

3、继电保护人员输入定值。

第16条:本保护装置如需停用直流电源,应在两侧保护装置退出停用后,再停直流电源。

第17条:装置直流电源停用又恢复后,应重新检查、校对时钟。

第18条:装置出现告警呼唤时,下列情况之一者,应退出相应保护压板对应的巡检开关,但允许装置其它保护继续动作。

1、告警灯亮,同时某一个保护插件对应的告警指示灯亮。

2、总告警灯亮,显示(打印)。

3、某保护插件“有报告”灯常亮。(此种情况,在退出该保护后,可查对该CPU的巡检开关,若是没投入,则应投入,再复位接口插件,该保护插件如能恢复正常,仍可恢复该保护运行)。

第19条:装置动作后,则中央信号某保护装置光字牌打出,出现异常时,装置告警或装置呼唤光字牌打出,出现这些异常时,均有报告打印,运行人员根据打印报告,显示器显示内容等分析判断,应详细记录装置各种指示灯并打印报告,处理事故,装置复归处理完毕后,立即向主管调度汇报,通知继电保护人员到现场进行处理。

第20条:保护装置插件出现异常时,继电保护人员应用备用插件更换异常插件。更换的故障插件送维修中心(或制造厂)修理。

第21条:如出现PT或CT断线时,则装置将启动中央信号告警光字牌,并且报告打印PT或CT断线,运行人员可根据内容分析、处理、做好记录、并上报。

第22条:运行人员应熟悉、掌握微机所打印出的各种运行、故障报告的格式、内容及含义。

第23条:退出某一种保护只需将对应的保护出口压板打开即可,同时,相应保护运行指示灯灭。

第三节110kv、35kv、10kv线路保护

第1条:110kv线路保护:

1、当保护动作后,中央信号告警出现,并显示开关跳闸信号,运行人员应找到具体开关微机保护屏,会发现“TT”“TWJ”指示灯亮;再查看打印报告是何种保护动作,故障距离及有关故障参数。

2、将检查情况汇总汇报调度,若确为保护正确动作,则应根据调度命令决定是否将失电线路恢复供电。

3、若为保护装置本身故障,则应查明故障并将其隔离。

第2条:35kv线路保护:

1、在保护运行时,如有保护动作,则显示器显示最新一次的保护动作时的有关信息如下:

其中动作类型即:若显示ⅠL1,则为电流Ⅰ段动作;若显示为ⅠL2,则为电流Ⅱ段动作;若显示为ⅠL3,则为电流Ⅲ段动作;若显示有HJS,则表明后加速保护动作;若显示有CH则表明重合闸动作;Lo则说明零序保护动作;显示本次跳合闸事故记录序号。

第3条:10kv线路保护:

1、置动作显示:装置动作予跳闸或告警时,显示窗闪烁显示动作或告警时的测量值及故障类型,并点亮相应的继电器类型指示灯,多个继电器同时动作时,则循环显示。

2、保护动作后的具体现象:若速断动作,则速断指示灯亮,显示窗显示故障内容及动作电流;若限时过流动作,其指示灯亮,显示窗显示故障内部动作电流;若重合闸或后加速保护动作则重合闸或后加速保护指示灯亮。

3、装置自检及报警:装置在运行过程中,不断对本体进行自检,若发现异常,则立即闪烁,显示异常类型并点亮面板告警灯。显示异常类型时,还显示“op out”则表明严重异常,保护功能可能已全部退出。

第四节故障录波装置

一、录波装置的正常操作

第1条:每日交班时进行一次巡视检查,巡视检查内容:

1、交直流工作电源开关ZZK、JXK在合闸,前置机面板上各绿色运行指示灯亮:POWER“5V”、“15V”、“24V”、“-15V”、“24V(2)”,CPU1“运行”、CPU2“运行”、CPU3“运行”、CPU4“运行”、MONITOR“运行”。

2、后台PC机电源控制开关PK在“运行”位置,打印机电源控制开关DK 在“断开”位置WD灯亮。

3、PT电压切换开关1QK、2QK在正确合理位置(注1)。

4、以上开关位置和指示灯正确,且无异常告警信号,即可认为装置处于正常状态。

5、一般1QK控制CPU1、CPU3所属线路的PT电压切换,2QK、4QK所属线路的PT电压切换,运行人员应熟悉了解CPU1—CPU4各接入哪些线路,从而使电压切换位置与一次运行方式的对应处于最佳状态。

第2条:时钟校对顺序是先后台机、再前置机。

1、后台机时钟校对操作步骤:将PK开关置于试验位置,使PC机与显示屏接通,打“ESC”键,屏幕显示C:WGL—12〉—,输入“CD\”回车。屏幕显示C:》—,输入“Date”命令,屏幕显示C:。……月、日、年,这是机内日期,在下面一行输入当前日期,然后回车,屏幕显示C:》—,输入“Time”命令,屏幕显示C:》……时、分、秒,这是机内日期,在下面一行输入当前日期,然后回车。(对时以北京时间为标准与调度值班员对时)

2、前置机时钟对操作步骤:

(1)、将打印机切换至与前置机相联。

(2)、合上打印机电源开关。

(3)、按前置机MONITOR板的“T”键,打印机即打印出当时机内时钟的计时值。

(4)、前置机与后台机计时差异在10秒钟以内,可不调整,再键入一个大于9(A—F)的值,即退出“T”键服务程序回到运行状态;若差异在10秒钟以上,则按照后台机屏幕上的显示值键入新的年、月、日、时、分、秒值,然后再

按“T”键,打印出新值,核对无误后,按“O”键,即退出“T”间程序回到运行状态。(如有卫星同步时钟,则以该时钟作为标准比较)

(5)、断开打印机电源。

(6)、将PK开关扳到“运行”位置,WD灯亮。

第3条:每周打印一次正常运行的采样波形:

(1)、将打印机切换至与前置机相联;

(2)、合上打印机电源开关;

(3)、按前置机MONITOR板的“2”键和CPU的序号键(1—4),即可打印出该CPU四个周波的采样波形。

(4)、 1—4CPU分别检查完后,断开打印机电源。

第4条:每当录波屏或前置机的直流工作电源关断一次,在恢复供电时都要重新检查、校对前置机的时钟。

二、录波装置启动时的监视与操作

第1条:区内故障,装置启动时的监视与操作:装置发出“呼唤”(启动)信号,一次系统有较大冲击,本站并伴随有开关跳闸,可判断属区内故障,此时应注意监视录波屏的工作状态和正确操作,以免丢失录波资料。录波装置的正确工作程序是:

1、动记录程序

(1)、中央信号屏“录波装置启动”灯亮,“录波装置呼唤”光字牌亮。

(2)、后台机启动,屏幕显示:正在接收前台机资料。

(3)、接收完毕,屏幕显示:资料已保存好,正在制表。

(4)、后台机进入分析处理,其监视灯闪烁。

(5)、分析处理完毕,屏幕显示出“紧急制表”结果。

(6)在自动记录期间,不要人为干预,以免丢失资料。

(7)自动显示出的紧急制表结果,可能有两种不同情况,一是若故障时间较短,在3秒以内,则显示的就是该次事故的紧急制表。另一情况是若故障时间超过3秒,则会产生两个紧急制表文件(一为故障开始及过程,一为故障消失过程),屏幕自动显示的是后一过程,不是我们所需要的,此时则应选择所需的录波资料监视与操作。

2、处的区外故障,装置启动时的监视与操作:装置发出“呼唤”(启动)信号,一次系统只有很微弱的冲击或感觉不到冲击,且本站亦无开关跳闸,则可判定为远处的区外故障或某种干扰引起的装置启动,这种情况必需等待后台机接收完资料后,方可按复位按钮使“呼唤”信号复归。

三、录波装置启动后,出现异常现象的处理

1、装置发出“录波装置呼唤”信号,后台机启动,但中央信号屏光字牌不亮,应在录波任务完成后再检查信号回路予以复归。

2、装置发出“录波装置呼唤”信号,中央信号屏光字牌亮,但后台机或显示器未启动,应按以下步骤进行处理:

(1)、首先检查打印机的电源开关。若电源未断,打印机已通电,则应断开打印机的电源开关,然后复位后台机或断开后台机的电源开关再合上,后台机即可启动接收前置机资料。

(2)、若检查打印机电源开关在断开位置未上电,则应检查后台机和显示器的电源回路。此时应注意不要关断前置机的电源,以免丢失录波资料。将PK开关从“运行”位置打到“调试”位置,使后台机上电启动(录波完成后,仍维持PK开关在“调试”位置,并通知专业人员查找原因,尽快消除缺陷)。

(3)、若以上两种方法都不能使后台机启动,且一次系统有明显冲击,则应维持现状,尽快通知专业人员到现场处理,不能采取断开前置机电源的方法来复归“录波装置呼唤”信号,以免将丢失录波资料。(若一次系统无冲击,允许断电源处理)。

(4)如果要打印故障报告,这时打印通讯电缆又接在前置机,要把后台机电源关闭,把通讯电缆接入后台机并行口,再打开后台机电源。(为打印机电子节换开关失灵时的操作)

四、运行中的异常:

1、低压交流电源断电时再次来电后,必须将主机电源重新打开。

2、发现主机死机等异常时应立即汇报调度及有关单位。

五、其它

1、本装置的后台PC机,从功能上虽可作离线它用,不得做它用,以免造成病毒感染影响完好录波。

2、打印机的切换开关如临时有故障,可将打印机的连接电缆插头直接与前置机或后台机相联,不影响使用。

第五节自动装置

第1条:自动重合闸装置;

1、自动重合闸一般均应投入使用,有下列情况之一者应退出运行。

(1)重合闸装置本身不良;

(2)线路充电试运行;

(3)开关遮断容量不足;

(4)线路上进行带电作业;

(5)开关跳闸折合次数与允许跳闸次数相差一次时,按调令执行。

电力系统继电保护装置故障分析与处理余旸

电力系统继电保护装置故障分析与处理余旸 发表时间:2019-01-16T09:16:44.003Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:余旸 [导读] 近些年电力系统快速发展近些年电力系统快速发展,设备容量也不断增大,有必要安装继电保护装置,保证电力系统稳定运行,避免发生安全事故。基于此,文章中深入探讨了电力系统继电保护装置故障及处理措施。 余旸 国网湖北省电力公司检修公司变电检修中心湖北武汉 430050 摘要:近些年电力系统快速发展近些年电力系统快速发展,设备容量也不断增大,有必要安装继电保护装置,保证电力系统稳定运行,避免发生安全事故。基于此,文章中深入探讨了电力系统继电保护装置故障及处理措施。 关键词:电力系统;继电保护装置;故障分析;处理 1电力系统继电保护装置分析 电力系统运行中电力继电保护装置发挥着重要作用,当电力系统出现问题时,继电保护装置可以及时判断故障原因并采取具体措施,并将命令及时下达给故障所在位置附近的断路器,将故障位置与系统隔离出来,最大程度降低问题影响,确保其余部分正常运行。同时继电保护装置可以实时监控电力系统运行,保证系统处于正常运行,避免故障影响整个系统,并及时采取解决措施。系统监控过程中分析电力系统运行,并将问题及时反馈给管理人员,保证管理人员全面掌握电力系统情况,出现问题后能够及时给予有效的解决。 2继电保护装置的要求 2.1选择性 发生故障时,能通过自身的保护切除故障对自己的影响,这种继电保护称为选择性保护功能。除非其自身保护功能出现损坏,或者是出现断路器拒动的情况下,才发出信号请求让邻近的设备或者是线路进行保护来排除故障,也可以采用断路器失灵的方式消除故障。 2.2速动性 通常要求用电保护装置排除障碍的速度一定要快,它的主要目的是为了减少因故障而对其他故障设备或者其他线路、断路器等产生较大程度的破坏,来提升系统运行的安全性和稳定性,从而有效缩小故障的范围。 2.3灵敏性 也是继电保护装置的基本要求之一,它是指被保护的范围内的设备或者线路发生金属性短路的情况下,继电保护装置的灵敏度直接影响其保护结局,通常情况下,装置的保护系数具有一定的灵敏性,具有明确的规定。 2.4可靠性 是对继电保护装置最为基本的要求。它是指继电保护装置在正常保护范围内该动作时就动作,不该发生动作时就应保持不动作,来确保电力系统整体平稳的运行。 3电力系统继电保护装置故障分析 3.1人为层面上的故障 人为故障一般情况下来说都是由人为因素引发的,比方说专业技术水平较为低下、实际工作经验不足以及工作态度不端正等等。实际工作经验对于从事继电保护工作的人员来说是十分重要的,充足的实际工作经验能够使得管理人员处理故障的速度大幅度提升,从而也就可以在最佳事故处理时间之内将故障控制住,因此工作人员累计下来的实际工作经验和继电保护故障之造成的影响之间呈现出来的是反比例关系。如果员工的个人知识和技能水平不足,会使其在遇到故障的时候延误最佳处理时机、做出错误的判断等等,不利于将继电保护故障的负面影响降低。 3.2设备材料质量不达标 由于继电保护与零件材质有所差异,使得施工质量与设计要求不相符,从而影响到继电保护装置的精度,电气设备故障难以被察觉,引起保护装置误动或拒动等。此外,在电力系统运行时,由于温度过高,但却没有及时采取降温措施,就会导致继电保护装置被烧毁,劣质元器件高温影响会造成元件过度老化,降低使用寿命。 3.3运行故障 当电力系统运行的过程中出现故障的时候,一般情况下保护装置都是不会做出保护反应的,也就难以对故障形成有效的控制,从而也就会对整个电网造成较为严重的负面影响,更是非常容易引发极为重大的经济损失,从而引发安全事故。有很多因素都是可以引发继电保护装置运行故障的,在保护装置超负荷运转的情况下会使得其使用寿命缩短,对其实际性能会造成较为严重的负面影响,引发继电保护运行故障的机率比较高。针对电力系统来说,二次回路及保护开关等装置在控制故障的过程中起到的作用是较为重要的,但是上文中提及到的这些环节在继电保护装置运行的过程中出现的故障的频率也是比较高的,针对上文中提及到的这些环节展开的管理工作的力度一定是需要得到一定程度的提升的。 4电力系统继电保护装置故障处理措施 4.1做好定期检查工作 电厂安全运行,需要做好全面的保护工作。其运行受到各个因素的影响,极易引发运行故障。若某个设备发生运行故障,则会影响机组的整体运行。设置继电保护系统,实现和电力系统的有效连接,当系统运行出现故障后,继电保护系统能够快速检测故障,实现继电保护系统自动化预警,及时提示工作人员做好故障维修,能够减少大规模停电事故的发生。基于此,需要做好定期检查工作,保证继电保护系统处于正常的运行状态下。 4.2选择合理的方法 4.2.1观察法 所谓观察法就是通过肉眼去观察电气继电保护装置是否存在故障。在电力系统中,一旦电力系统运行负荷超过继电保护装置最大负荷

继电保护与自动装置技术监督实施细则(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 继电保护与自动装置技术监督实 施细则(新版)

继电保护与自动装置技术监督实施细则(新 版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)继电保护技术监督工作,保证机组和系统的安全稳定经济运行,参照大唐集团、变电所所属上级电网公司继电保护技术监督条例,并结合本公司的具体情况,制定本细则。 第二条继电保护技术监督应贯穿电力生产和建设的全过程,对工程设计、初设审查、设备选型、制造、安装、调试、运行、检修全过程管理实施继电保护技术监督,在实施技术监督全过程管理中,要贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、行业归口的原则。 第三条技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以检验、测试为手段,建立质量、标准、检验三位一体的技术监督体系,以严格的标准、准确的计量和优良的产品制造、安装质量和高水平的运行维

继电保护及安全自动装置运行管理规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 继电保护及安全自动装置运行管理规程简易版

继电保护及安全自动装置运行管理 规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简 称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设 备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺 少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正 确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电 气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因 此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行 人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各 网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简

称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV 及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心内设置继电保

继电保护装置的任务

继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。 C、动作灵敏性---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

继电保护和安全自动装置

继电保护和安全自动装置 GB 14285 - 93 技术规程 Technical code for relaying protection and security automatic equipment 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 本标准规定了电力系统继电保护和安全自动装置的科研、设计、制造、施工和运行等 有关部门共同遵守的基本原则。 本标准适用于 3kV 及以上电力系统中电力设备和线路的继电保护和安全自动装置,作 为科研、设计、制造、施工和运行等部门共同遵守的技术规程。 1.2 继电保护和安全自动装置应符合可靠性(信赖性和安全性)、选择性、灵敏性和速动性的要求。当确定其配置和构成方案时,应综合考虑以下几个方面: a. 电力设备和电力网的结构特点和运行特点; b. 故障出现的概率和可能造成的后果; c. 电力系统的近期发展情况; d. 经济上的合理性; e. 国内和国外的经验。 1.3 继电保护和安全自动装置是电力系统的重要组成部分。确定电力网结构、厂站主接 线和运行方式时,必须与继电保护和安全自动装置的配置统筹考虑,合理安排。 继电保护和安全自动装置的配置方式,要满足电力网结构和厂站主接线的要求,并考虑 电力网和厂站运行方式的灵活性。 对导致继电保护和安全自动装置不能保证电力系统安全运行的电力网结构形式、厂站 主接线形式、变压器接线方式和运行方式,应限制使用。 1.4 应根据审定的电力系统设计或审定的系统接线图及要求,进行继电保护和安全自动装置的系统设计。在系统设计中,除新建部分外,还应包括对原有系统继电保护和安全自动装置不符合要求部分的改造设计。 为便于运行管理和有利于性能配合,同一电力网或同一厂站内的继电保护和安全自动 装置的型式,不宜品种过多。 1.5 电力系统中,各电力设备和线路的原有继电保护和安全自动装置,凡能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求的,均应予以保留。凡是不能满足要求的,应逐步进行改造。1.6 继电保护和安全自动装置的新产品,应按国家规定的要求和程序进行鉴定,合格后,方可推广使用。设计、运行单位应积极创造条件支持新产品的试用。2 继电保护 2.1 一般规定 2.1.1 电力系统中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护。 2.1.1.1 主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2.1.1.2 后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。 a. 远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备; b. 近后备是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护;是 当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。 2.1.1.3 辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而 增设的简单保护。 2.1.1.4 异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。 2.1.2 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。 2.1.2.1 可靠性是指保护该动作时应动作,不该动作时不动作。 为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的 回路构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定,调试和运行维护。 2.1.2.2 选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。

继电保护及安全自动装置运行管理规程1

继电保护及安全自动装置运行管理规程 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心设置继电保护组,作为公司继电保护技术管理的职能机构,实现对全网、继电保护专业的领导。同时,继电保护组也是生产第一线的业务部门,负责所管辖系统继电保护的整定计算及运行等工作。需要时,继电保护组可设试验室。 XX电力公司的继电保护整定计算、技术管理及维护试验工作不宜分散,宜集中于继电保护机构统一管理,此机构可设在调通中心。发电厂一般应在电气分场设继电保护班(组)。 2.3 继电保护工作专业技术性强,一根线一个触点的问题可能造成重大事故,继电保护机构必须配备事业心强、工作认真细致、肯钻研技术、具有中专及以上水平的理论知识的技术人员,同时,应保持相对稳定。骨干人员调离岗位时,应事先征求上级继电保护机构的意见。 3 继电保护机构管辖设备围及职责

关于电气继电保护故障分析理系统在电力系统的应用

关于电气继电保护故障分析理系统在电力系统的应用 发表时间:2018-06-04T15:22:44.323Z 来源:《基层建设》2018年第9期作者:关万锐 [导读] 摘要:电力作为当今社会的主要能源,对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。 化州市电力工程有限公司 525100 摘要:电力作为当今社会的主要能源,对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。现代电力系统是一个由电能产生、输送、分配和用电环节组成的大系统。电力系统的飞速发展对电力系统的继电保护不断提出新的要求,近年来,电子技术及计算机通信技术的飞速发展为继电保护技术的发展注入了新的活力。如何正确应用继电保护技术来遏制电气故障,提高电力系统的运行效率及运行质量已成为迫切需要解决的技术问题。 关键词:继电保护;故障分析;电力系统 前言:在经济快速发展的情况下,电力系统的发展也得到了快速的发展,其中对电力系统的继电保护也提出很多的新要求,继电保护装置作为电力系统的主要组成部分,不仅能够保证电力系统的正常运行,同时在一定程度上保护了电气设备的重要装置。如果在工作中,对电力系统中的继电保护装置操作不正确的话,很容易发生事故,并损坏电器设备,导致整个电力系统出现崩溃瓦解的现象。 一、继电保护设备的工作原理 随着电力自动化技术的快速发展,电力继电保护不仅仅是局限于继电保护设备自身和电力系统的保护,而是结合电力系统的实际运行情况,针对电力系统中发生的电力故障或者事故,采取的自动控制措施。电力系统在日常运行过程中,一旦系统发展故障或者事故,继电保护设备可以迅速做出反应,发出警告,工作人员听到报警信号之后,立即找到系统故障点,进行系统检测和维修,避免电力故障影响其他电力设备的运行状态。在电力系统中,继电保护设备通常是利用电力系统中的异常情况或者元件短路、短路时,分析系统的电气量变化来分析来执行继电保护动作。继电保护设备能够实现电力系统各个保护单元之间共享系统的故障信息和运行数据,重合闸装置和各个单元经过分析和判断这些信息数据,来进行协调动作,确保电力系统的安全稳定运行。继电保护设备实现电力系统保护的基本条件是利用计算机网络将电力系统的各种保护装置联接起来,实现电力系统微机保护装置的自动化和网络化。 二、电力系统继电保护装置的运行故障 1、电压互感器二次电压回路故障 电压互感器是继电保护在测量过程中的开始的端点,所以,它是否处于正常的工作状态会直接影响到二次系统的运作情况。在PT二次电压的回路出现问题时,会出现较为严重的两种结果,分别是保护误动以及拒动。PT二次电压回路中经常会出现的故障包括下列几种:第一是PT二次的中性点在接地的方法上存在着问题、主要体现在二次有多个点接地或者是没有点接地的现象。这种二次虚接地既可能是接地工艺造成的,有可能是受到了变电站接地网的影响。第二是PT开口三角电压的回路表现为异常。当PT开口三角的电压回路出现断线的现象时,可能是机械的缘故。第三是PT二次失压,这是电压保护中最有代表性的故障,又是最让人头疼的问题,其根本原因是二次回路与有关的设备功能还不够健全造成的。 2、继电器触点故障 组成继电器的各个元件中最重要和最关键的部分是继电器触点。它的性能会受到很多因素的影响,例如触点的材质、电压或者是电流的强度、周围的空气环境、频率快慢等等。如若这些影响因素中的任意一个与预期值不相符,都会出现类似于触点之间的金属电积、磨损以及触点的焊接等一系列不正常现象。这样会对继电器的可靠性造成非常大的副作用,进而会危及到电力系统,使电力系统的安全性下降。 3、电磁系统铆装件变形 由于铆装后的零件弯斜、扭曲等造成了变形,为接下来的工作人员在进行调整以及装配过程中带来了很大的难度,变形非常严重的可能不能正常使用,最后报废,严重影响了进行来工作的进程。出现这种现象的原因是由于需要被铆的零件不规格,有的太长或者太短,或者是在铆装过程中施加的力量不均匀、模具在设计时大小尺寸有误差、零件放置的位置错误等许多原因造导致的。电磁系统铆装出现变形不但对继电保护装置的正常运作造成了严重影响,还会对电力系统的安全方面起到了负面作用。 三、电力系统继电保护装置故障处理与维护分析 1、采用替换法排除继电保护系统故障 截止到目前为止,当综合自动化的保护装置在运行过程中内部发生故障时,替换法是最行之有效的解决方式。如果是元件发生了故障,应该将备用元件或者是利用正在进行检修的具有相同或相似功能的这些元件进行替代。如若在替代之后继电保护装置能够处于正常的运作,那意味着故障就是由于这个元件引起的。若如仍让处于瘫痪状态,那就仍然采用替代法对别的元件进行检测。在处理继电保护装置中存在的故障时,替换法是比较普遍和有效的。除此之外,如果继电保护装置中回路比较复杂或者是含有的元件较多时,也应该应用替换法来检测并解除故障。 2、采用对比参照办法确认继电保护系统的故障 所谓的对比法就是指将不正常的设备与正常的具有相同型号、一样规格的设备相互对照两者之间的技术参数,除此之外还可以将两者的校验报告相互对照,如果出现差距明显大于其他的地方就是出现故障的点。对比法的主要用途是对检验中检测状况与正常状况相差比较大的,或者是接线出现问题但是还没有找到故障的原因的故障进行检测。在安装继电保护装置时,技术人员在安装时出现差错,接线出现错误;继电保护装置中的设备替换或者将系统实施回路的改造之后,仍然没有处于接线正确状况下所出现的故障的时候,就能够利用对比法,将有故障的设备与一样的设备正确接线之后再利用此方法进行对比参照,这样就能够找到故障并且及时改正使其处于正常的运作状态。 3、采用直观法排除继电保护系统故障 所谓的直观法就是在继电保护装置中的某一元件出现故障短时间内没有备品进行替换或者是利用仪器检测不出故障点时,可以利用直观法将故障有效的排除。 4、采用短接发确认继电保护系统故障 当对继电保护装置中出现的故障已经确定了大体位置的基础之上,能够对回路划分成几段,利用短接的方法来判断故障具体出现在哪

电力系统继电保护故障信息采集及处理系统设计

" 河南理工大学万方科技学院 毕业设计(论文)任务书 专业班级学生姓名 一、题目 二、主要任务与要求 《 三、起止日期年月日至年月日 ` 指导教师签字(盖章) 系主任签字(盖章)

年月日河南理工大学万方科技学院 毕业设计(论文)评阅人评语 专业班级学生姓名 题目 《 — 评阅人签字(盖章) 职称 工作单位

年月日河南理工大学万方科技学院 毕业设计(论文)评定书 { 专业班级学生姓名 题目 " 指导教师签字(盖章)职称

— 年月日河南理工大学万方科技学院 毕业设计(论文)答辩许可证 经审查,专业班同学所提交的毕业设计(论文),符合学校本科生毕业设计(论文)的相关规定,达到毕业设计(论文)任务书的要求,根据学校教学管理的有关规定,同意参加毕业设计(论文)答辩。 指导教师签字(盖章) 年月日> 根据审查,准予参加答辩。 答辩委员会主席(组长)签字(盖章)

年月日 ! 河南理工大学万方科技学院 毕业设计(论文)答辩委员会(小组)决议 院(系)专业班 同学的毕业设计(论文)于年月日进行了答辩。题目 《 答辩委员会成员 主席(组长) 委员(成员) 委员(成员) 委员(成员) 委员(成员) 委员(成员) 委员(成员) 、 答辩前向毕业设计答辩委员会(小组)提交了如下资料:1、设计(论文)说明共页 2、图纸共张

3、评阅人意见共页 4、指导教师意见共页 根据学生所提供的毕业设计(论文)材料、评阅人和指导教师意见以及在答辩过程中学生回答问题的情况,毕业设计(论文)答辩委员会(小组)做出如下决议。 一、毕业设计(论文)的总评语 】 [ 二、毕业设计(论文)的总评成绩 毕业设计答辩委员会主席(组长)签名委员(组员)签名

电力系统继电保护装置运行故障及处理措施

电力系统继电保护装置运行故障及处理措施 摘要:在经济快速发展的情况下,电力系统的发展也得到了快速的发展,其中 对电力系统的继电保护也提出很多的新要求,继电保护装置作为电力系统的主要 组成部分,不仅能够保证电力系统的正常运行,同时在一定程度上保护了电气设 备的重要装置。如果在工作中,对电力系统中的继电保护装置操作不正确的话, 很容易发生事故,并损坏电器设备,导致整个电力系统出现崩溃瓦解的现象。 关键词:继电保护;故障分析;电力系统 一、继电保护设备的工作原理 随着电力自动化技术的快速发展,电力继电保护不仅仅是局限于继电保护设 备自身和电力系统的保护,而是结合电力系统的实际运行情况,针对电力系统中 发生的电力故障或者事故,采取的自动控制措施。电力系统在日常运行过程中, 一旦系统发展故障或者事故,继电保护设备可以迅速做出反应,发出警告,工作 人员听到报警信号之后,立即找到系统故障点,进行系统检测和维修,避免电力 故障影响其他电力设备的运行状态。在电力系统中,继电保护设备通常是利用电 力系统中的异常情况或者元件短路、短路时,分析系统的电气量变化来分析来执 行继电保护动作。继电保护设备能够实现电力系统各个保护单元之间共享系统的 故障信息和运行数据,重合闸装置和各个单元经过分析和判断这些信息数据,来 进行协调动作,确保电力系统的安全稳定运行。继电保护设备实现电力系统保护 的基本条件是利用计算机网络将电力系统的各种保护装置联接起来,实现电力系 统微机保护装置的自动化和网络化。 二、电力系统继电保护装置运行故障 1、电压互感器二次电压回路故障 电压互感器是继电保护在测量过程中的开始的端点,所以,它是否处于正常 的工作状态会直接影响到二次系统的运作情况。在PT二次电压的回路出现问题时,会出现较为严重的两种结果,分别是保护误动以及拒动。PT二次电压回路中 经常会出现的故障包括下列几种:第一是PT二次的中性点在接地的方法上存在 着问题、主要体现在二次有多个点接地或者是没有点接地的现象。这种二次虚接 地既可能是接地工艺造成的,有可能是受到了变电站接地网的影响。第二是PT 开口三角电压的回路表现为异常。当PT开口三角的电压回路出现断线的现象时,可能是机械的缘故。第三是PT二次失压,这是电压保护中最有代表性的故障, 又是最让人头疼的问题,其根本原因是二次回路与有关的设备功能还不够健全造 成的。 2、继电器触点故障 组成继电器的各个元件中最重要和最关键的部分是继电器触点。它的性能会 受到很多因素的影响,例如触点的材质、电压或者是电流的强度、周围的空气环境、频率快慢等等。如若这些影响因素中的任意一个与预期值不相符,都会出现 类似于触点之间的金属电积、磨损以及触点的焊接等一系列不正常现象。这样会 对继电器的可靠性造成非常大的副作用,进而会危及到电力系统,使电力系统的 安全性下降。 3、电磁系统铆装件变形 由于铆装后的零件弯斜、扭曲等造成了变形,为接下来的工作人员在进行调 整以及装配过程中带来了很大的难度,变形非常严重的可能不能正常使用,最后 报废,严重影响了进行来工作的进程。出现这种现象的原因是由于需要被铆的零

继电保护原理2—操作箱.

第二章操作箱

第一节概述 1.断路器操作机构 1.1断路器操作机构及控制回路 操作机构是断路器本身附带的跳合闸传动装置,目前常用的机构有电磁操作机构、液压操作机构、弹簧操作机构、电动操作机构、气压操作机构等。其中应用最为广泛的是电磁操作机构和液压操作机构。 断路器操作机构箱内电气控制回路包括:合闸和分闸操作回路,电气防跳回路,操作机构压力低闭锁回路,灭弧介质压力低闭锁回路,电机控制回路,加热回路,重合闸闭锁回路。 1.2断路器操作机构压力低的闭锁方式 液压操作机构以高压油推动活塞实现合闸与分闸,其压力闭锁由高到低一般设有“重合闸闭锁”、“合闸闭锁”、“分闸闭锁”3级。 气动操作机构的分闸操作靠压缩空气来完成,而合闸操作则靠在分闸操作时储能的合闸弹簧来完成,其压力闭锁一般设有“重合闸闭锁”和“操作闭锁”2级。 弹簧操作机构设有“弹簧未储能”1级闭锁。 2.操作箱的组成 2.1 操作箱内继电器组成 2.1.1 监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器。 2.1.2 防止断路器跳跃继电器。 2.1.3 手动合闸继电器。 2.1.4 压力监察或闭锁继电器。 2.1.5 手动跳闸继电器及保护相跳闸继电器。 2.1.6 一次重合闸脉冲回路。 2.1.7 辅助中间继电器。 2.1.8 跳闸信号继电器及备用信号继电器。 2.2 操作箱除了完成跳、合闸操作功能外,其输出触点还应完成的功能 2.2.1 用于发出断路器位置不一致或非全相运行状态信号 2.2.2 用于发出控制回路断线信号。 2.2.3 用于发出气(液)压力降低不允许跳闸信号。 2.2.4 用于发出气(液)压力降低到不允许重合闸信号。

继电保护及安全自动装置

江西电网 继电保护及安全自动装置 运行管理规程 2005年3月1日印发 2005年4月1日实施 江西省电力公司印发

目录 1、总则........................................................................ 2、调度人员及发电厂、变电站运行人员的继电保护运行工作.......................... 3、继电保护专业机构及其管辖设备范围、职责 (4) 4、定值管理 (11) 5、保护装置运行管理 (14) 6、检验管理 (26) 7、新设备投产管理 (28) 8、保护装置入网及质量监督 (31) 9、附则 (33)

1、总则 1.1为了保证江西电网安全稳定运行及发输配电设备的安全,提高江西 电网继电保护的运行管理水平,根据国家电力行业有关规程、规定,结 合江西电网的实际,特制定本规程。 1.2江西电网继电保护及安全自动装置(以下简称保护装置)的运行管理应按调度管辖范围实行统一调度、分级管理。 1.3保护装置必须按有关规定投入运行;一次设备不允许无主保护运行,特殊情况下停用主保护,应经单位主管领导批准。 1.4 保护装置动作后,各运行单位应立即打印或拷贝动作装置的动作报告(包括总、分报告)、录波文件、相关装置的起动报告、故障录波器的录波文件,在打印或拷贝后经相应调度机构确认才能进行相应的事故检验和检查。 1.5本规程适用于江西电网调度运行及继电保护专业管理。各级生产运行负责人、值班运行人员、继电保护人员均应熟悉本规程。 2、调度人员及发电厂、变电站运行人员的继电保护运行工作 2.1省、地调值班调度员在保护装置运行管理方面的职责: 2.1.1正确指挥管辖设备内各种保护装置的使用与运行。 2.1.2根据继电保护调度运行规程,在处理事故或改变系统运行方式时, 应考虑保护装置的相应变更。指挥系统操作时,应包括保护装置的有关 操作。 2.1.3根据继电保护定值通知单切实掌握保护装置的整定值。管辖范围 内保护装置更改定值后或新设备保护装置投入运行前,当值调度员应按 照定值通知单和现场运行值班人员核对无误后,在通知单上签字,并注

电力系统继电保护装置的组成及故障分析

电力系统继电保护装置的组成及故障分析 一、继电保护装置的组成 继电保护装置系统由测量采集部分、逻辑判断部分和出口执行部分组成。它的工作流程是:故障发生时,电网各处的电流或电压会发生异常;装设于相应节点的CT、PT等测量设备感受到故障电气量,经过转化后,通过二次电缆或光纤传送至继电保护装置;继电保护装置将二次电气量的大小与预设整定值进行比对;若二次电气量超出整定值且持续至整定时间,则保护装置会开放相应出口去执行跳闸或报警发信;反之,则保护装置不发指令或仅仅启动但又马上复归。 二、继电保护常见故障分析 (一)开关设备故障 开关设备故障多是因选用的开关不符合要求而造成的。常见的开关设备是负荷开关或熔断器与负荷开关的组合装置,这两种开关设备的作用地点和作用方式不同,如果在实际使用中开关选择不当,则会引发电路系统故障。 (二)电流互感饱和故障

如果电流互感器的额定电流出现异常变化,则表明电力系统的设备终端发生了短路故障。如果电流达到或接近电流互感器额定电流的近百倍,则说明短路故障可能发生在靠近终端设备区的位置;电流互感器因为时限过流保护装置动作而出现阻止动作时,多是因一般的线路短路而引起的电流感应饱和;如果整个配电系统断电,则可能是因为出现口线存在故障,进而引发配电所进口线保护动作。 (三)电网运行故障 电网运行故障是电力继电保护中最容易出现的故障,其最直接的表现是继电保护拒动或误动,比如电路局部温度过高,导致继电保护装置失灵;电压互感器的二次电压回路故障;主变差动保护开关拒合误动等。以电压互感器二次电压回路为例,在变压器和电磁型母线保护的零序电压值处理中,大多使用小刻度继电器或短接其中的电阻实现,这样可减小开口三角回路的阻抗。当供电系统电流增大时,长时间运行后会导致此处的断线圈被烧断,进而对继电保护动作造成影响。 (四)继电设备故障 继电设备问题多是因其设备质量没有完全达到相应的国家标准

继电保护装置运行规程 内容

清江水布垭水电厂技术标准 继电保护装置运行规程 QJ/SBY—02.09—2007━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━根据制订本企业技术标准的需要,参照有关技术规程,制订本规程。 I.主题内容与适用范围 1.1本规程分为两部分,第一部分为发变组保护,第二部分为线路保护。 1.2 本规程规定了清江水布垭电厂发变组保护和线路保护的运行操作、巡回检查以及操作注意事项。 1.3本规程适用于清江水布垭电厂继电保护装置的运行、维护、操作及事故处理等工作。 1.4清江水布垭电厂全体运行人员应熟悉精通本规程,从事生产、管理和检修维护工作的有关专业人员应了解、掌握本规程。 2. 引用标准及参考资料 2.1 原水电部《继电保护和安全自动装置技术规程》、《电力工业技术管理法规》。 2.2 国家电力公司《防止电力生产重大事故的25项重点要求》。 2.3 国家电力公司华中公司《继电保护及安全自动装置运行规程》。 2.4 《清江梯级调度规程》以及制造厂家有关技术说明书。 3. 保护一般规定 3.1任何电气设备严禁无主保护运行。 3.2电网调度机构管辖的继电保护及安全自动装置按定值通知单整定,梯调根据电网调度指令下令电厂进行投退,电厂其它保护装置的投退应报梯调许可;继电保护及安全自动装置在变更(包括运行方式、定值整定、更改等)后,运行人员必须和当值调度员进行定值通知单的核对,无误后方可投入运行。 3.3保护装置联片的投入、退出等操作由运行值班人员进行,在操作联片时,应注意不得与相邻联片及有关设备相碰,以防止保护误动或直流接地;保护装置的功能投退等操作由保护专业人员负责。 3.4维护人员在保护装置及二次回路上工作前,运行人员必须审查继电保护工作人员的工作票内容及其安全措施。 3.5继电保护工作完毕,运行人员检查工作票中所列安全措施恢复,连片及小开关的位置投入正确,检查检修交待所写内容是否清楚等。 3.6 继电保护及安全自动装置在运行中发现缺陷,现场人员应及时报告梯调值班人员,并通知维护人员处理,作好记录。若保护装置有拒动或误动的可能,紧急情况下,可先将保护装置停用,事后立即汇报。 3.7保护装置动作后,运行值班员应立即向调度员汇报,及时远传保护动作报告和故障录波信息,并及时向主管领导汇报及通知有关人员。 3.8继电保护及自动装置的信号复归要得到当班值守长许可。 3.9 清扫继电保护装置外壳时,应不使装置振动或用金属物碰撞装置接线,以防误动。 清江发电公司标准化委员2007-06-15 批准 2007—07—01 实施

继电保护装置的维护与故障处理

继电保护装置的维护与故障处理 发表时间:2018-05-28T10:10:46.103Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:孙尚胡彦斐 [导读] 摘要:继电保护装置是保障电网安全运行第一道防线,其运行的可靠性直接关系到电网的稳定性。 (国网六安供电公司安徽六安市 237000) 摘要:继电保护装置是保障电网安全运行第一道防线,其运行的可靠性直接关系到电网的稳定性。当前继电保护装置的检修以人工巡视为主,人工巡视在一定程度上能够发现隐患、排除故障,但是随着变电站和输电线路的不断增多,人工巡视的检修方法逐渐显现出弊端。比如:定期检修可能会出现检修浪费;事后检修工作太被动,造成的经济和人员损失无法挽回。随着继电保护装置呈现集成化、信息化、智能化、复杂化的发展趋势,必须对继电保护装置的检修策略进行调整,本文基于继电保护装置常见的事故类型,探讨了新形势下的检修策略。 关键词:继电保护装置;故障分析;检修策略 大多数情况下,电力系统的运行都处于正常状态,但是由于设备和线路的不稳定性,运行过程中难免出现一些异常状况,如果不及时对这些问题进行反应和处理,就有可能会危及系统安全,并引发更大的电路安全事故。继电保护装置的作用,就是在电力系统的运行过程中,对整个系统的运行状况进行实时监控,一旦发现异常,及时判断出故障发生的位置,能够通过切断该处电路开关和导线的方式停止该设备的运行,为工作人员的抢修和维护赢得时间。所以,作为电力系统安全防护的继电保护装置一旦出现运行故障,就有可能引起误操作导致的故障处理失误,危及系统运行安全。 1 继电保护概述 继电保护作为电力系统的安全防护装置,其主要任务是对电力系统中的发电机、变压器以及输电线路等各元件的运行状况进行监控和保护。继电保护装置与这些元件一同安装在电力系统中,使其具有时间上的便利,可以在运行故障发生的第一时间内做出故障排除反应,从而有效降低系统故障危害。而继电保护装置的可靠性,主要指的是继电保护装置能否在系统故障发生时,及时正确的做出有效反应,这其中主要包括两点:即反应的及时性和准确性。因为一旦继电保护装置自身存在运行故障,不能有效做出正确的反应,那么不仅不能及时的制止其他电路元件的异常运行,还会导致其他系统安全问题的发生。而切断动作的发出不及时,也会在一定程度上延误系统维修的最佳时机,所以,在对继电保护装置进行维修的过程中,如何平衡其反应的准确性和及时性是我们要解决的最重要问题。 2 继电保护的维护 鉴于继电保护装置对于电力系统的运行有着如此重要的影响,工作人员要在日常巡检过程中加强对继电保护装置的检查和维护,使其能够更好的为电力系统的安全运行服务。 首先,要加强微机装置的抗干扰防护,尽量减少由于信号干扰导致的继电误动作。微机装置由于其运行特点决定了在信号传输的过程中,易受到来自电磁波的干扰,所以我们要有针对性的加强防护层的绝缘设置,尽量避免其与地面相接触。因为如果微机装置的一端接地,就会导致变电站内的地面电流流入微机装置的运行线路中,从而影响继电保护功能的正常发挥。与此同时,在选用继电保护装置的元件时,应该注重选择隔离性强和抗干扰性能强的微机装置搭配元件。 其次,严格按照相关的安装要求对微机装置进行接地设置。虽然微机装置的线路已经做了较完善的绝缘防护,但是在接地安装的过程中,仍然容易受到外部磁场电场的干扰,所以我们要严格控制微机装置的接地作业。在线路固定的情况下,要对其周围的磁场干扰源进行排除和调整,并尽量通过提高微机装置的自动检测功能来提高其自身的抗干扰能力。此外,要加强对微机装置容错能力的改进和完善,使其能够适应多个设备同时运行的磁场状态,减少由于电磁干扰引发的误动作。 再次,要加强对微机装置的系统维护,对其系统内各项参数的设定和密码操作进行严格的管理,从系统操作的角度增强其运行可靠性和稳定性,减少因系统控制问题导致的误动作。 最后,对继电保护装置的整体进行日常的巡检和维护,主要通过以下四个方面实现:一、要指定专门的管理人员对继电保护装置进行日常运行状况的检查;二、要在继电保护装置的运行过程中随着保证管理人员的在职监管,一旦发生故障,可以及时解决;三、要保证继电保护装置的清洁,以免由于各种泥污和杂质的堆积引发运行故障,具体的做法是可以指定专门的工作人员对其进行周期清理。其四,要做好对微机装置运行中电流和电压情况的实时监管和记录。 3 继电保护装置故障处理的方式 继电保护是一项非常具有技术性的工作,只要经过培训按照规范要求就会对该设备进行调试。但是如果出现了故障,那么对它在进行处理就会非常困难,所以,继电保护人员要具有一定的理论与实践基础,同时要有一个合理有效的解决办法,能够提高工作效率,所以说,继电保护的技术性并不是体现在安装上,而是体现在维修上。因此,用有效的方法对故障进行正确的处理才是继电保护人员所应该探讨的问题,以下是对继电保护故障的处理办法。 直接法。 这种方法是最简单,同时也是最花费时间的方法,就是对继电保护的每个元件进行测试,如果发现故障就将其排除。例如,装置出现拒合现象,那么就与其有接触的继电器进行检测,如果设备仍然能够运作,就说明没有故障。如果相反,继电器出现发黄的现象,那是元件被烧损的表现,确定该处出现故障,对其进行维修即可。 转换法。 用相同的元件对有怀疑的元件进行替换,看装置是否继续运行的情况可以判断出该元件是否发生故障,如果未发生故障就将其排除,进行下一项检测。这是一种常用的方式,方便而且简单易行。而且,当出现一些复杂的内部故障时,可以用附近的元件进行替换检测,可以免除拆卸装置,但是在运用该检测方法进行维修的时候要确保所替换元件没有发生故障,不然会出现判断错误。 逐项检测法。 这种方法是三种方法中最为复杂的方法,而且花费的时间最长,但是准确率最高。运用这种方法就是将出现故障的并联在一起的回路进行拆除,逐项检测,然后再一次装回。只要发现故障,就会确定出此故障的回路。然后在其他回路中进行相同的检测,就会准确而快速的找到故障点。下面继电保护故障处理的实例进行分析。如果继电保护装置出现了直流接地的故障,这时就要先通过拉路法,然后根据负荷的情况,对直流屏所供的直流负荷进行切断,但是时间应控制在三秒之内,这时可以采用逐项检测法进行故障处理。切除一部分回路,

继电保护安全操作规程

继电保护安全操作规程 第一条继电保护试验必须两人操作,一人监护,一人操作; 第二条继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或开关跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起,应保留现场并立即通知值班人员,以便及时处理。 第三条工作前应做好准备,了解工作地点一次及二次设备运行情况和上次的检验记录、图纸是否符合实际。 第四条现场工作开始前,应查对已做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确分开,还应看清设备名称,严防走错位置。 第五条在全部或部分带电设备上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后用明显的标志隔开(如盘后用红布帘,盘前用“在此工作”标示牌等)。 第六条在保护屏上或附近进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调 度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 第七条在继电保护屏间的通道上搬运或安放实验设备时,要与运行设备保持一定距离,防止误碰运行设备,造成保护误动作。清扫运行设备和二次回路时,要防止振动,防止误碰,使用绝缘工具。 第八条继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并由工作负责人或其派人到现场监视,方可进行。 第九条在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:

1、严禁将电流互感器二次侧开路; 2、短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严 禁用导线缠绕; 3、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开; 5、工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。 第十条在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1、严格防止短路或接地。必须使用绝缘工 具,戴手套。必要时,工作前停用有关保护装置; 2、接临时负载,必须装有专用的自动开关和保险。 第十一条二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人到各 现场看守,检查回路上确无人工作后,方可加压。电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下一次保险或断开刀闸。 第十二条检验调试继电保护和仪表的工作人员,需要对运行中的设备、控制系统、信号系统、保护出口装置压板进行检修操作时,必须取得值班人员许可并采取防误操作措施后,进行检修调试。 第十三条试验电源要用自动开关或刀闸,禁止从运行设备上直接取试验电源, 熔丝配合要适当,要防止越级熔断总电源熔丝。试验结线要经第二人复查后,方可通电。