文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程施工监理方案

电气工程施工监理方案

电气工程施工监理方案
电气工程施工监理方案

电气工程施工监理方案

一、监理依据

1.已批准的本工程监理规划;

2.施工图纸和工程变更联系单;

3.《道路照明设计标准》CJJ45-2006

4.《低压配电设计规范》GB50054-1995

二、电气安装监理控制内容

2.1 任务与范围

1.参与电气安装施工招标;

2.参与电气安装施工图纸会审;

2.施工阶段全过程监理;

3.检验批、分项、分部工程验收;

4.施工用电安全检查。

2.2 全面实施电气安装监理各项控制和管理内容

1.三控制:质量控制、投资控制、进度控制;

2.二管理:协助进行合同管理、信息管理;

3.一协调:协同总监进行组织协调。

三、监理工作方法及措施

1、灯光照明工程质量控制

(1)质量审查

①有合格证及安全认证标志。

②外观检查:灯具涂层完整,无损伤,棱角直顺,无凹陷扭曲。

③对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻、导线绝缘测试合格,才能灯具接线。内部接线须为铜芯绝缘电线,芯线截面积不得小于0.5mm2。

(2)照明系统的安装测试和通电试运行应按以下程序进行:

①电线绝缘电阻测试前电线的接续完成;电缆线与灯具电源线的连接采用T 型接法,接线头必须位于接线盒内,制作规范。电线、电缆导管内严禁有接头!照明箱(盘)、灯具、开关、的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成;

②电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验;

(3) PVC 管敷设应符合下列规定:

①管材经检测部门复试合格

②PVC 管管口平整光滑,管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封。管卡间最大距离要符合GB 50303-2002 规范的规定。

(4)安装要求

①当灯具距地面高度小于 2.4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠,且有标识。

②灯具应固定可靠,螺栓需用弹垫固定并拧紧,灯具的螺栓及弹簧垫片无遗漏。相邻灯具安装后无明显高差,成排灯具外观直顺。

③混凝土浇筑前预埋电线钢管必须连接完毕,连接采用套接,套管长度为钢管直径的2.5 倍,钢管连接处位于套管中心。套管焊接严密,焊接处做好防腐处理。

④钢管与立杆灯灯体连接处焊接严密,保证灯具与钢管有可靠的电气通路,接地可靠。

⑤发光管支架间距符合设计要求,安装牢固,发光管

四、投资控制

要求施工单位严格按设计图纸施工,要在施工前熟悉图纸,并作好施工准备,不随意变更施工方案,避免返工造成不必要的损失。严格按图纸、按工艺、按标准进行施工,加强对设备材料的管理,加强对工程量的认定和工程索赔的管理,加强对工程付款的审核等。

五、电气分部工程验收

〈一〉道路电气

A、质量控制资料

1.道路电气工程施工图设计文件和图纸会审记录及洽商记录;

2.主要设备、器具、材料的合格证和进场检(试)验记录;

3.设备调试记录;

4.施工记录;

5.分项、分部工程质量验收记录。

B、安全和功能检验资料

1.照明全负荷试验记录;

2.道路灯具牢固性试验记录;

3.线路、插座、开关接地检验记录。

〈二〉检验方法应符合下列规定:

1.电气设备、电缆和继电保护系统的调整试验结果,查阅试验记录或试验时旁站;

2.空载试运行和负荷试运行结果,查阅试运行记录或试运行时旁站;

3.绝缘电阻导通状态及插座接线正确性的测试结果,查阅测试记录或测试时旁站或用适配仪表进行抽测;

4.漏电保护装置动作数据值,查阅测试记录或用适配仪表进行抽测;

5.负荷试运行时大电流节点温升测量用红外线遥测温度仪抽测或查阅负荷试运行记录;

6.螺栓紧固程度用适配工具做持动试验;有最终拧紧力矩要求的螺栓用扭力扳手抽测;

7.需做动作试验的电气装置,高压部分不应带电试验,低压部分无负荷试验;

8.外观质量情况目测检查;

9.设备规格型号、标志及接线,对照工程设计图纸及其变更文件检查。

青海中远工程建设监理公司湟源分公司

年月日

谈如何做好建筑电气工程的施工管理工作 崔兆建

谈如何做好建筑电气工程的施工管理工作崔兆建 发表时间:2018-06-19T17:21:00.510Z 来源:《基层建设》2018年第7期作者:崔兆建 [导读] 摘要:做好建筑电气工程施工管理是为了提高建筑电气工程施工质量,并且提高企业社会效益与经济效益,同时保护人民的生命财产安全。 山东正泰工业设备安装有限公司山东聊城 252000 摘要:做好建筑电气工程施工管理是为了提高建筑电气工程施工质量,并且提高企业社会效益与经济效益,同时保护人民的生命财产安全。本文简述了建筑电气工程施工的重要性以及建筑电气工程施工管理的主要内容,对做好建筑电气工程施工管理的策略进行了论述分析。 关键词:建筑电气工程;施工;重要性;管理;主要内容;策略 随着建筑智能化的迅速发展,电气工程的地位和作用越来越重要,以下就如何做好建筑电气工程的施工管理工作进行探讨。 1.建筑电气工程施工的重要性 建筑电气工程施工管理对于建筑工程的质量及其使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等都起着举足轻重的作用,对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工管理工作自始至终都起着至关重要的作用。建筑设施中装置的一切家用电器、楼层电梯、安全消防系统都在电气工程的范围内,电气设备是人们高品质生活中的必备品,表明了电气工程施工在建筑中的不可或缺地位。建筑电气工程施工质量的好坏,是直接影响建筑工程质量和后期工程使用的一个重要因素,在施工前一定要制定切实可行的预防措施,把质量问题消灭在萌芽之中。这就对电气安装工程的设计和施工人员提出了更高的要求,只有抓好电气安装工程的质量管理工作,确保电气安装工程质量,才能从根本上保障广大人民生命财产的安全。 2.建筑电气工程施工管理的主要内容 2.1建筑电气工程施工前管理的内容。建筑电气工程施工前,设计单位提交设计图纸后,建设单位电气部门主管人员应审查设计图纸是否符合相关规范或有关技术质量标准,设计是否合理和优化。应以使用为主,考虑经济承受能力和投资取得的回报,避免造成浪费。比如对高层住宅的设计,有些部位电线电缆可以不必采用耐火性,消防用的采用阻燃型即可,可以节省一半的费用;还有尽量用阻燃PVC线管取代钢管,既节约投资又可方便施工。建筑电气工程分部的审图内容主要包括:管线布局走向是否合理和可行。各系统位置是否合理。预留套管、洞口是否有合理的平面布置图,标高、尺寸是否标注清楚。配管线是否合理。动力配电、控制设计是否于其他相关专业的要求一致,在审图时要做的细致工作还很多。 2.2建筑电气工程施工阶段管理的内容。主要表现为: 2.2.1当施工完成主体结构工程后,建筑电气工程将随着装饰、装修工程的开始进入安装期,其关键工序有:吊顶配管,重点是跨接地线的焊接与防腐;消防报警系统、通讯电话系统等所用的电线管种类须符合规范要求。管内穿线时要根据要求按色标分色,以区分零、地、相线。电缆桥架与金属线槽安装要求横平、竖直,支点间距符合规定,并连成整体妥善接地。电器设备安装的重点是定位、接地、接线相序。屋顶避雷网与接地引下线焊接是否可靠,上下是否已构成一个贯通的接地体。 2.2.2电气管理人员在日常检查检验的关键部位有:结构施工中建筑电气,主要是跟紧结构施工进度的预留、预埋作业,如:接地工程:基础底板钢筋的贯通,柱与底板主筋的焊接,防腐,做接地电阻阻值测试,是否符合图纸设计及有关规范,必要时可增加人工接地极,以减小接地电阻值。防雷引下线:当采用立柱主筋做引下线时,必须将作为引下线的主筋自上而下都做标记;当采用专用引下线时,应注意上下贯通成一体,并做好焊接、防腐处理。配管与箱盒的预埋、预留、位置、标高须符合设计和规范要求,管线内外壁应按规定做除锈和防腐处理,剔除管口毛刺,入箱入盒时需加护口,弯曲半径须符合规范要求;采用硬质、半硬质阻燃塑料管的预埋须根据埋入的墙体种类进行可靠的保护。 2.2.3在工程竣工验收阶段,主要是:第一,系统测试与试运行工作,电气管理人员必须在现场认真查看,并检查各测试结果是否符合规范要求,一切试运工作应服从指定的专人指挥。无论送电和停电均应严格执行操作规程,试运的指挥人员和参加试运的操作人员,应沉着镇定,严格按试运方案、操作规程和有关规定进行操作,使整个试运工作有条不紊,紧张而有序地进行。第二,竣工资料的收集和整理。竣工资料是体现内在质量的文件,是贯穿于项目工程的整个施工过程的,是竣工阶段必须重点抓的一项工作,因此务必达到客观、准确地反映工程施工的内在质量。电气工程施工技术资料应统一管理,提高工程质量管理水平,将施工过程中形成的各种技术文件材料经收集、审查和整理,作为对工程进行验收、管理、使用、维护、改建和扩建的依据,工程施工技术资料应随施工进度及时整理,并做到各项文件资料内容完整,数据准确、真实,签证齐全。 3.做好建筑电气工程施工管理工作的策略 3.1严格材料设备质量管理。电气材料、设备的质量直接影响到电气工程安装的整体质量。因此,在对建筑电气安装中所用的材料和设备及半成品使用之前,检查是否有完整的生产、验收许可证,要对其型号、性能进行必要的检测,以达到符合建筑设计的要求和相关的国家规定。在对材料和设备采购时,采购人员要做好审查工作,保证设备和材料符合标准要求,在源头上确保工程质量。 3.2健全完善质量管控体系和制度。为了保证电气安装工程施工质量,施工单位必须建立完整的质量管控体系和相关制度,设置专管质量的小组,负责对工程施工质量的检查、监督和管理;项目负责人和专职技术人员,既是质量标准的执行者,又是管理者,对实现工程质量管理目标负主要责任。施工班组设兼职质量的记录人,负责施工中质量检查和施工质量的记录、质量表格的填报工作。在电气安装工程施工质量管理中,施工单位应建立:图纸会审制度,质量自检制度,质量互检制度,专管人员检杏制度,工序、工种间交接验收制度,隐蔽工程现场检查签证制度,阶段施工质量评定制度,工程终了质量评定制度,施工质量记录填报制度,电气装置采购及验收制度等。 3.3加强施工过程中的管理工作。电气安装中,单位施工人员要严格执行国家对电气安装的有关规定,防患于未然。首先,施工人员要具有较高的职业技术、强硬的专业知识,具备施工资格证,同时要有良好的职业道德。施工单位要针对此项对施工员工进行必要的培养,重视岗位培训。其次,施工人员自身要不断积累工作经验,开工前认真查看研究工程图,预测可能出现的问题,提前做好准备。 3.4强化电气工程检验管理工作。安装的质量好坏要进行有效的检验。在对电气设备安装完成后,要严格按照《建筑电气安装工程质量检验评定标准》中的相关规定对施工质量进行检测评定。对不合格的工程,要坚决按规定处理,进行相应的处罚,责任到人。质量检测是一项不可缺少的环节,在电气安装中起到最终的裁定作用。所以,进行质量检测的人员要严格遵守职业道德和有关法律、法规的规定,决

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

文明施工监理方案(标准)

太原新华城建监理有限公司文明施工监理方案盛典名品时代广场工稈 文明施 工监理 方 总监理工程师: 太原新华城建监理有限公司

文明施工监理方案 一、工程概况 二、监理机构 三、监理细则 (一)组织机构 (二)封闭管理 (三)总平面布臵 (四)办公生活设施 (五)现场防火和消防监督 (六)卫生管理和防病疫 (七)环保施工管理 (八)治安综合管理 (九)劳动保护监督 四、监理措施

文明施工监理方案 一、工程概况 本工程为盛典名品时代广场工程,位于寿阳县朝阳阁以北,总建筑面积32000m2,,地下二层,地上四层,建筑高度23.8米。由寿阳县朝阳市政工程有限责任公司投资兴建,由河南昌宏建筑责任有限公司城建,由太原新华监理有限公司监理。 二、文明施工监理机构 负责人: 组员: 三、监理细则 (一)组织机构 检查承包商文明施工组织机构、管理制度和保证体系。 (二)封闭管理 1、施工现场要设臵围档。在本市主要路段和市容景观道路及机场、码头、 车站广场设臵围档,其高度不得低于 2.5米,使用的材料应保证围档稳固、整齐、美观(主要用砌筑材料);其他路段设臵的围档,其高度不得低于 1.8 米,使用的材料应保证围档稳固、整齐、美观(不得使用铁皮瓦、石棉瓦); 围档外应做简易装饰,色彩与周围环境协调; 2、场地出入口大门应庄重美观、门扇应做成密闭不透式。门头设臵企业标 志。 3、对市政管网和周围的建、构筑物须采取保护措施。 (三)总平面布臵 1、场地、出入口和主要道路应做硬地化,并设臵排水沟,保证场地不积水。道 路出入口设臵洗车槽,驶离工地车辆应清洗干净。 2、施工现场应设臵工程标牌(五牌一图),工程标牌为施工总平面布臵图,工 程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。工程 概况牌设臵在工地围档的醒目位臵上,标明项目名称、规模、开竣工日期、 施工许可证号、建设单位、设计单位、质量、安全监督单位、施工

加强建筑电气工程施工管理的探讨

加强建筑电气工程施工管理的探讨 发表时间:2016-07-07T13:36:33.357Z 来源:《基层建设》2016年6期作者:刘丽玲 [导读] 对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用。 广东省梅州市蕉岭县兴业建设工程有限公司 摘要:对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用。本文对如何加强建筑电气工程施工管理进行探讨,提出要做好电气施工前期的准备,加强电气施工阶段的管理,并进行设备调试,保证使用功能。 关键词:建筑电气;工程施工;管理设备;调试 引言:建筑电气工程,包含建筑强电系统和弱电系统,在整个建筑工程项目中虽不是工程的主体专业,但是,近些年来,随着建筑物服务功能的不断增加和扩大,提高了建筑电气化的标准,这就使得建筑电气专业在建设工程中的复杂程度和投资比重越来越大。在整个工程项目建设过程中,从工程设计到建设施工阶段,建筑电气专业施工的质量、投资控制、工期保证等方面,在一个项目工程各专业中显得越来越重要。建筑电气工程,对于一个建设工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等,都有着举足轻重的地位。对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用,施工现场管理的好坏直接影响工程项目的质量、进度、安全乃至经济效益,尤其是施工中的关键问题,电气工程管理人员必须做到心中有数。本文就如何加强建筑电气工程的施工管理问题进行了探讨,提出要做好电气施工前期的准备工作,加强电气施工阶段的管理,并进行设备调试,以保证使用功能。 正文 1 电气施工前期的准备 基本建设工程项目从立项、方案论证、可行性研究到初步设计,施工图设计和施工,直到最后竣工验收各项工作中都会含有电气工程部分,如需建设单位参加研究的讨论会,也应对电气部分给以足够的重视,以便提供必要的资料。 (1)做好电气设计委托书 设计委托书应包括电气要求篇章,如果设计委托书不能详尽地有效地表达出建设单位对拟建工程的各项电气使用的具体要求,设计单位完成的施工图将是不完整的。 委托书应明确施工图设计对电气的要求、功能,应包括各项技术指标,主要设备的情况及建设位置提供电源的位置和方式,各相关专业与其他建筑物电气连接的要求和条件以及使用性质,并包括工作制和工作时间,以决定供配电设计的级别及设备用电计算利用系数等。设计委托书特别应对影响保障系统设备起重要作用的参数明确指出,对可燃气体报警器,如不告知气体元素名称,就无法知道它的特性、比重,无法选用合适的探测器,也不能确定探测器安装高度。 所以委托书的质量将直接影响设计图纸的电气工程质量,作为电气主管人员应该认真参与委托书的起草工作。 (2)把好审图关 设计单位提交设计图纸后,建设单位电气部门主管人员应审核电气设计指标、设备布置、强电和弱电电路布线等。第一阶段的审图应着眼于总体性、方案性等重大原则问题。如这一关不能严格把住,就势必造成一边建设一边修改或建成后马上改,造成浪费。在完成第一阶段的审图后,第二阶段的审图即为技术交底和开工前的准备,设计单位向施工单位做一次较全面的图纸说明,这期间电气部分的审图内容主要包括: ①管线布局走向是否合理和可行; ②各设备位置是否合理; ③施工图大样、做法和施工图说明是否齐全; ④配管线是否合理; ⑤设备型号规格说明是否清楚。 (3)做好设备选型 一般情况下工艺设备由使用单位提供,保障系统由建设单位按图纸要求定货,严格控制质量,严格选择供货单位。现代建筑的灯具不仅仅是用于照明,其装饰性、艺术性在建筑物内起着重要作用。灯具选择要特别注意其电气性能指标,使其具有安全、实用、美观的综合性能;灯具必须看样定货,以选择合适的产品。工程材料、器件和设备质量,是保证工程质量的先天因素,电气管理人员须认识电气设备和材料的种类、型号、规格的不同,性能和标准也有所不同。材料设备质量的好坏直接影响着电气工程的质量,因此必须对设备材料严格按质量标准和设计要求进行订货、采购、运输和保管,这其中某个环节处理不当都将会影响工程质量。这就要求对进场的设备和材料进行严格的检验,包括外观检查、电气性能检查和必要的解体检查。同时还要核实材料和设备的合格证、说明书、装配图和试验报告等有关资料。做到不合格的设备和材料不采购、不验收、不使用。对进场的合格材料和设备要及时填写“ 工程材料报验单”,并附材料清单、材质证明(检验报告),经检验认定合格后,方允许用于工程,并妥善保管,防止受潮、发霉、损坏。使用实行强制管理的电工产品,必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求,其电气设备上应带有安全认证标志,其生产厂家必须持有“ 电工产品认证合格证证书”,凡未经认证的此类产品均不准使用,须采用国家有关部门认可的定点厂家生产的产品。对于重要、关键性工程材料、器件、设备,厂家的制造工艺、质量控制、检测手段、管理水平等,必要时管理人员应到生产厂家做实地考察,以确定最佳的供货单位。 如若在电气安装施工中发现所用材料并非合格产品时,应立即下达“ 暂停施工”指令,并查明情况,依具体情况进行处理。在具体安装过程中,对于电气材料的各种电气性能试验(如交流耐压、直流耐压、泄漏电流试验、绝缘电阻测定、接地电阻测定等)均应按规范要求进行;对于电气设备的各项试验应按规范要求,参照出厂说明书及试验报告,在安装工作接近尾声或具备试验条件时进行;电气工程的系统试验,应在交工前与有关人员共同进行。 2 电气施工阶段的管理 一个项目工程是由多个分部工程组成的,只有每个分项分部工程质量都达到合格(或优良),才能创造出合格(或优良)的项目工

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

监理方案

万林二号院工程监理方案 工程项目: 监理单位: 总监理工程师: 建设单位: 一.工程概况 1.工程名称: 2.工程建设地点: 3.工程建设规模:建筑面积m2 4.工程概算:万元 5.资金来源(政府国家机关集体私有): 工程设计文件和业主与承包人签订的合同文件规定的全部施工内容,即本工程施工阶段的质量、进度、投资的全过程控制,包括工程建设合同的管理和协助施工过程中各有关单位的关系。 三、监理工作内容 根据监理的工程范围及业主的要求,我公司提供的监理服务内容主要包括施工阶段的质量、进度控制和投资控制,并执行合同管理、做好信息管理和组织协调,尽可能为业主提供完善、优质的监理服务,内容分述如下: 1. 质量控制方面

(1). 质量的事前控制 1) 确定工程质量要求和标准(包括施工、工艺、材料和设备各方面)。 2) 审查总包和分包商的资质,审核其是否配备与工程承包合同和分包合同相符合的力量并督促其完善。 3) 审查承包单位提出的材料、构件和设备清单及其所列的规格和品质,批准或不同意材料、构件、设备其来源。 4) 监理应规定按某一程序对某种或某类工程材料或构件的质量进行认定(这一程序在监理细则中详细说明)。材料进场应有产品合格证,还应按有关规定提检,无产品合格证和检验不合格的材料、构件或零配件不得在工程中使用。 5) 对永久性生产设备和装置,应按审批同意的设计图纸组织采购或订货,这些设备到场后应参与检查验收,主要设备还应开箱检验,对于国外引进设备,应在交货合同规定的期限内参与开箱逐一查验。 6) 审核施工单位提交的施工方案和施工组织设计,保证工程质量具有可靠的技术措施。 7) 对施工中采用的新技术、新工艺、新材料,应审核其试验报告及技术鉴定书。 8) 检查施工现场的测量标桩,建筑物的定位放线及高程水准点,重要工程的桩位及高程还应亲自组织复核。 9) 督促施工单位完善质量保证体系,包括改进计量及质量检测技术和方法、手段。 10) 督促总承包单位健全现场质量管理制度,包括现场会议制度、质量检查制度、质量统计制度、质量事故报告及处理制度等。

电气工程施工过程管理控制要点

电气工程施工过程管理控制要点 断提高,人们对于居住环境的要求也逐渐增加,特别是在智能化建筑方面的重视度逐渐增加。在人们的生活各种电器设备也逐渐普及,人们对于电气工程的关注也逐渐增加,同时,电气工程对建筑工程而言,其产生的影响也是很大的。也就是说,电气工程的施工质量影响着建筑物的使用结果和感受。因此,本文从电气工程施工流程入手,重点对电气工程施工过程管理控制要点进行详细的分析,希望有一定的帮助。 关键词:电气工程;施工管理;控制要点 1、一般的电气工程施工流程 2、建筑电气的施工管理中存在的问题 现阶段,我国科技技术不断发展,带动了电气技术的发展,同时也提高了电气工程的施工质量。但是,在实际的电气工程施工管理中,仍然存在一定的问题需要解决和处理,其具体的问题有以下几方面: 2.1、电气技术发展与应用的脱离 随着我国现代化的不断发展,促进了我国的建筑电气施工技术发展,提高了电气施工技术的自动化、电气化,不断提升了电气施工水平,同时,对于施工管理人员的要求也逐渐增加。但是,现阶段我国的建筑电气工程施工管理的现状是施工人员的施工技术水平和职业操守不能达到现在的施工技术的需求,除此之外,还存在施工流程不按照施工设计来进行,严重的影响了建筑电气工程施工质量,造成了电气技术的发展与管理存在着严重的脱离现象。

2.2、缺乏相关的电气施工管理制度 现阶段,我国的建筑工程电气工程质量有了一定的提升,但是仍然存在管理制度不健全的问题和施工技术不达标的状况,造成电气施工的整体质量难以保证。特别是在具体的电气施工中,由于没有健全的规章制度为基础,造成施工人员在施工过程中的施工不规范和施工不严格等问题,例如,对于施工材料的选择和购买中,没有购买标准来引导,造成施工材料的不符合标准现象,同时,在施工中,施工人员没有遵照施工流程进行施工,从而产生施工漏洞。要是对其漏洞不能进行及时的处理,势必影响整个工程。 3、电气工程施工过程管理控制要点 3.1、电气工程施工过程的质量控制 因为电气工程是由许多分部分项工程构建的,所以,每部分的工程的质量都会影响整个工程质量,只有保证每部分的工程质量,才能保证整个项目的质量达到标准。对于电气施工管理人员而言,务必把控施工阶段的施工重点和核心,即结构施工紧密的预留和预埋作业,具体的内容有这几方面:(1)接地工程:保证基础混凝土底板的贯通性,重点关注柱与底板的主筋的焊接环节,保证施工质量,同时,需要对接地电阻阻值进行严格的施工,根据设计图纸进行规范施工,保证后期的测试质量,对于人工接地极的施工环节,在一定程度上实现电阻阻值的减小。(2)防雷引下线施工:在进行防雷引下线中,立柱主筋的引下线施工是比较重要的施工环节,同时,对引下线的主筋而言,需要进行从上到下的标注;对于专用的引下线,要保证上下贯通成一体,同时注意焊接和防腐

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

信息系统工程监理方案

中国移动 信息系统工程监理方案中心机房建设监理方案 2015年10月14日

一、监理工程概况 1、工程名称:某某信息系统工程——中心机房建设 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、承建单位: 6、监理单位: 二、监理计划编制依据 1、《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 4、《电子计算机机房工程施工及验收规范》SJ/30003-93 5、《建筑设计防火规范》GB5004-95 6、《建筑内部建设设计防火规范》GB50222—95 7、《供配电系统设计规范》GB50052-92 8、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 9、《火灾自动报警系统设计规范》GBJ50116-98 10、国家有关的设计标准、规定、规程 三、监理方案 1、文件中的技术方案 对某某信息系统工程中心机房建设的投标文件进行仔细审核,详细研究中心机房方案设计图,对详细的方案论述进行分析,使中心机房的设计确保计算机系统稳定可靠运

行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。 2、审核施工方案及进度 对某某信息系统工程中心机房建设的施工方案进行仔细审核,并对施工方案进行详细分析,详细研究中心机房施工图,审核施工方案的合理性、可行性及施工计划。 3、对进场材料进行检验 检验工程所用材料, 其规格、型号、数量应符合设计要求, 并有出厂合格证;开箱检查工程所用设备、装备等的规格、型号、数量是否符合设计要求,检查附件、备件和技术文件是否齐全;检查工程所用材料、设备、装置的储存环境和方法及装卸搬运方式是否符合产品说明书的规定,安装位置和安装方式是否符合设计规定或产品说明书的要求; 所有隐蔽工程必须有现场施工记录或相应资料, 并由建设单位代表签字。 4、对施工过程进行监理 审核机房装修的施工方案和施工计划,检验并确定所选择和购买的设备和材料是否为原装正品,检查监督系统施工的规范性,检查设备的物理安装情况,检查隐蔽工程的施工质量,检查各种线缆的汇聚设计和施工,设计变更时是否有设计单位的变更通知或签证,施工单位是否做出施工组织设计。 5、施工完毕后对相关参数进行测试 对机房的相关参数进行测试,测试参数包括:供电电压、频率、波动、接地电阻、静电电压、地板平整度、温度、湿度、照度、噪音(分贝)、装修后的室内气体成分残留量等监督施工单位是否按设计施工。 1)机房的室内装修工程施工监理主要包括吊顶、地板、隔断墙、门和窗、防火处理、防鼠处理和防漏水处理。 吊顶:检查中心机房所使用吊顶材料的材质、尺寸、厚度、品牌是否与合同规定相符,是否具备材料质检报告,吊顶下表面是否平整, 不平度不大于3mm。 防静电地板:检查中心机房所使用防静电地板的材质、尺寸、厚度、品牌是否与合同规定相符,是否具备材料质检报告,防静电地板表面是否平整, 不平度不大于3mm; 防静电地板下的各种线缆、线槽的敷设。 墙、柱面:检查中心机房所使用墙面、柱面的材质、品牌是否与合同规定相符,是

建筑电气工程施工管理分析

建筑电气工程施工管理分析 1质量控制 良好的施工质量是提高企业市场竞争力的必要条件之一。电气工程师应制定质量管理制度,保证工程的施工质量,从而做出优质工程。 1.1施工前准备工作 电气工程师应在收到施工图纸后,结合现场具体情况充分阅读图纸。一方面对施工图纸的施工重点、难点进行分析,为后期施工做好技术准备;另一方面,通过仔细看图,发现设计图纸中存在的问题,该把影响工程质量、使用功能等方面的问题尽量在图纸会审时解决。防止在施工时再发现问题,造成一边施工一边修改或者建成后拆改,避免无谓的浪费。在充分理解图纸的基础上,编制符合项目具体情况的施工组织设计和技术交底。施工组织设计是指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件,能保证工程开工后施工活动有序、高效、科学合理地进行。而通过向施工人员进行技术交底,能够让现场操作员清楚项目施工难点、质量标注、选用材料等,做到情况明、要求清。 1.2过程控制

施工质量的过程控制是现场施工质量管理的重要环节,只有做好过程控制才能使施工质量达到预期的目标,从而降低成本,树立企业质量过硬的市场形象。施工过程的质量控制涉及方方面面,从材料设备质量到各分部分项工程质量,每个环节都不容忽视。因此要熟悉和掌握各环节质量控制的范围和重点,做到有的放矢,使整个过程处于有效监控中。 (1)对材料、设备的质量监控是质量监控的关键环节,因为材料、设备的质量直接影响电气工程质量。进场的材料、设备必须进行严格的检查,检查其规格、型号、性能等指标是否满足设计要求和相关规范要求。同时还要核实材料和设备的合格证、说明书、装配图和试验报告等有关资料,做到不合格的设备和材料不采购、不验收、不使用。对于电线、电缆还要按照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)要求抽样,送往有资质的检测机构检测[1]。对进场的合格材料和设备要及时填写《工程材料报验单》并附材料清单、检验报告,妥善保管,防止受潮、损坏。使用实行强制性认证的电工产品,必须符合中国质量认证中心的安全认证要求,其电气设备上应带有安全认证标志,其生产厂家必须持有“CCC认证证书”。对于关键性工程材料、设备,必要时电气工程师应到生产厂家做实地考察,以确定最佳的供货单位。

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

安全文明施工监理方案

南油(集团)前海湾W6号仓库安全文明施工监理方案 编制人: 批准人: 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 南油(集团)前海湾W6号仓库项目监理部 二0一三年四月

第一章施工阶段安全监理 一、工程概况 南油集团前海湾W6号仓库位于深圳市南山区前海湾物流园保税区内。总用地面积约70800.81m2,设计为仓库4层,高度35.9m;辅助楼地下一层、地上8层,高度35.60m,周边有卸货平台、道路及辅助用房等。根据设计要求,除办公楼用地外,要求对库区、道路、卸货平台等区域地基进行强夯加固处理。 二、安全监理依据 1、国家有关安全生产法律; 2、各部门规章、规定; 3、广东省安全生产文件; 4、深圳市施工生产安全有关条例办法; 5、建筑施工安全规范; 6、工程建设标准强制性条文; 三、安全监理目标 坚决杜绝重大事故,减少一般事故,以强有力的手段实施安全文明施工,争取获得“深圳市安全文明施工示范工地”称号 四、安全文明施工监理机构 施工现场完全文明监理框图

五、监理人员安全监理职责 (一)总监理工程师安全监理职责 1、贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准,坚决执行公司的安全生产 管理制度,定期或不定期召开会议,研究和布置本部门的安全生产工作; 2、牢固树立安全生产第一的思想,坚决执行公司的相关规定,及时解决事 故隐患,对本部门无力解决的事故隐患及时上报公司; 3、项目总监认真审批施工单位上报的项目的施工组织设计,督促施工单位 建立、健全质量保证体系和安全保证体系,审核具有针对性地专项施工 安全技术方案; 4、要坚决杜绝事故产生的原因,如人的不安全行为,物的不安全状态,管 理上的缺陷; 5、对新招用的员工进行上岗前的安全教育; 6、定期对项目监理机构及施工现场进行安全检查,并督促整改; 7、搞好女工特殊保护工作,抓好员工个人防护用品的发放和使用; 8、其他安全生产相关事项。 (二)现场监理人员安全监理职责 1、协助建设方在建设过程中履行基本建设程序,审核与安全有关的施工技 术资料,保证过程建设正常开展。 2、配合建设方熟悉国家、地方和行业的有关法律法规文件,制定相应的现

相关文档