、施工准备??()机具仪表准备:套丝机、试压泵、台钻、冲击钻、砂轮切割机、砂轮机、坡口机、交流电焊机、倒链、管钳、扳手、钢直尺、卷尺、角尺、压力表、水平尺、线坠等。?()现场作业条件:?①与空调水系统管道和设备安装有关的土建工程已施工完毕并经检验合格,且能保证空调水系统与设备安装正常开展。

②所需图纸资料和技术文件齐备。

③管道、阀门及管道附件等经检验合格。?④施工方案或技术措施中规定的施工机具已齐备。?⑤设备配管时,该设备应安装结束并检查合格,达到配管施工要求。?

、施工工艺?? ()工艺流程?技术交底→支架制作防腐→支架安装→管道安装→水压试验→设备安装→系统冲洗→管道与制冷机组、空调机组贯通→检查验收??()支架制作安装?①制作前,应根据管道安装所在空间位置、管径大小等要求选择适宜的支、吊、托架型式;根据管道安装的标高、坡度、管径大小等要求,用号钢线或棉线在管道的首、末端及吊架型钢的吊孔中心位置上拉直绷紧,结合吊卡间距实际测量计算后,才能进行中间型钢吊架、吊杆的制作。

②支架宜用砂轮切割机进行下料。?③支吊架开孔应采用钻孔或冲孔,不得采用气焊割孔,吊杆、管卡等部件的螺纹可采用板牙扳丝,也可用车床加工。

④支吊架组对焊接过程中,应边组对边矫形、边点焊边连接,直至成型,经点焊成型的支、吊应用标准样板进行校核,确认无误后方可正式焊接。焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力,外观检查应无漏焊、裂焊等缺陷,焊接后应对焊接变形进行矫正。?⑤支吊制作完成后,必须除锈和清理焊渣,并及时涂刷防锈漆作防锈处理,按设计图纸要求进行镀锌处理。

⑥支吊架的安装位置应正确,与管道接触紧密、牢固、可靠,吊架、吊杆应垂直安装。固定在建筑结构上的管道支吊架不得影响结构的安全,当固定在空心砖墙上时,严禁使用膨胀螺栓。?

()管道制作安装

? .套管制作安装

①套管管径应比穿墙板的干管、立管管径大号,保温管道的套管应留出保温层间隙。镀锌铁皮套管适用于过墙支管,要求卷制规整,咬口接缝,套管两端平齐,剔除毛刺,管内外须防腐。位于混凝土墙、楼板内的套管应在钢筋绑扎时放入,可点焊或绑扎在钢筋上,套管内应填以松散材料,防止混凝土浇筑时堵塞套管。对有防水要求的套管应设止水环,套管应安装牢固、位置正确、无歪斜。?②管径小于采用镀锌钢管、丝扣连接;管径大于或等于采用无缝钢管、法兰或焊接连接。冷冻水系统无缝钢管与镀锌钢管连接处使用法兰连接。?管道下料后套丝前,应先用所属管件试扣。管道管件上好后,应进行管道调直。管道弯曲时,弯曲半径应符合:?热弯时,不小于管道外径的倍;?冷弯时,不小于管道外径的倍;

冲压弯头,弯曲半径不小于管道外径。?

.干管安装?①管道干管安装采用吊卡固定时,在安装前,必须先把吊卡按坡向顺序依次穿在型钢上,安装管路时先反吊卡按卡距套在管道上,把吊卡抬起将吊卡按坡度调整好,再穿上螺栓螺母,将管道安装好。?②托架上安装管道时,先把管道架在托架上,上管前先把第一节管道带上形卡,而后安装第二节管道,各节管道照此进行。?③管道安装前要检查管内有无杂物,安装时在丝头处缠好生料带或铅油麻丝,一人在末端找平,一人在接口处把第一节管道相对固定,

对准丝口,按丝扣的自然锥度慢慢转动入扣,直至用手转不动时,再用管钳咬住管件,用另一管钳上管,松紧适度,外露扣为宜,最后将螺纹处露的填料清理干净。

④焊接连接管道的安装程序与丝接管道相同,从第一节管道开始,把管扶正找平,使甩口方向一致,对准管口,调直后点焊,再正式焊接。

⑤管道安装完,应检查坐标、标高、坡度、变径及三通的位置等是否正确。用水平尺核对、复核调整坡度,合格后将管道固定牢固。

.立管安装?①立管安装前,先检查和复核预留孔洞、套管是否在同一垂直线上。

②安装前,按编号从第一节管道开始安装,由上向下,一般由两人操作,先进行预安装,确认支管三通的标高、位置无误后,卸下管道缠好生料带或铅油麻丝,将立管对准接口的丝扣,扶正角度慢慢转动入扣,直至用手转不动时,用管钳咬住管件,用另一管钳上管,松紧适宜,外露扣为宜。?③检查立管的每个预留口的标高、角度是否准确、平正。确认后将管道放入立管管卡内紧固,而后填塞套管缝隙或预留孔洞。预留管口暂不施工时,应做好保护措施。

? .支管安装

①核对各设备的安装位置及立管预留口的标高、位置是否准确,做好记录。风机盘管等应采用柔性连接,柔性短管自带活套连接时,可不采用活接头,否则应增加活接头。?②安装活接头时,子口一端安装在来水方向,母口一端安装在去水方向。

③丝头缠好生料带或铅油麻丝,用手托平管道,随丝扣自然锥度入扣,手拧不动时,用管钳将管道拧至松紧适度,丝扣外露扣为宜。然后对准活接头,对正子母口,

带上锁母,用管钳拧至松紧适度,最后将螺纹外的填料清理干净。

④用钢尺、水平尺、线坠校核支管的坡度和距墙尺寸,复查立管及设备有无移动。合格后固定管道和堵抹墙洞缝隙。?

.管道焊接连接

①管道连接采用焊接时,应开坡口焊接。坡口具体要求为:当管道壁厚为时,采用型坡口,坡口间隙为;当管道壁厚为时,采用型坡口,坡口间隙为。

②管径、壁厚相同的管道和管件对焊时,内壁应平齐,对接口的平直度为,全长不大于。

③管道的固定焊口应远离设备,且不应与设备接中心线相重合,管道对接焊缝与支吊架的距离应大于。?④管道焊缝表面应清理干净,并进行外观质量的检查。

?? .管道法兰连接

①管道与法兰焊接要双面满焊,法兰面应与管道中心线垂直并同心,焊接时管道插入法兰深度以法兰厚度的为宜,以便进行内口焊接,内口焊缝不允许超出法兰平面。

②管道法兰连接时,应保证对接平衡,其偏差不大于其外径的,且不得。

③法兰的衬垫不得凸入管腔内,其对圆到法兰螺母孔止。法兰的衬垫规格、品种和厚度应符合设计的要求。

④连接螺栓长度应一致,螺母应在同一侧,均匀拧紧。连接法兰的螺栓的螺杆突出螺母长度不大于螺母直径的。

.管道卡箍连接

.管材滚槽

①用切管机将钢管按所需长度切割,切口应平整。切口处若有毛刺,应使用砂轮机打磨干净。

②将需加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上,用水平仪调整滚槽尾架,使滚槽机和钢管处于水平位置。?③将钢管端面与滚槽机下滚轮挡板端面贴紧,即钢管与滚槽机下滚轮挡板端面成度。?④启动滚槽机电机,慢慢压下千斤顶,使上压轮均匀滚压钢管至预定的沟槽深度为止,然后停机。

⑤用游标卡尺及深度尺检查沟槽的深度和宽度等参数,确认符合标准要求后将千斤顶升起,取下钢管。? . 连接安装

①安装应遵循先装大口径、总管、立管,后装小口径、支管的原则。安装过程中应按连接顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。

②管道接头两端应设支撑点,以保证接口牢固。?③准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件。钢管端面不得有毛刺。

④检查橡胶密封圈是否损伤,将其套上一根钢管的端部。将另一根钢管靠近已套上密封圈的钢管端部,两端间应留有一定间隙。将橡胶密封圈套上另一根钢管端部,使橡胶密封圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂(洗洁清或肥皂水),润滑剂涂抹应均匀。?⑤检查两端管道中轴线,应使其保持一致。在接口位置橡胶密封圈外侧将金属卡箍上、下接头凸边卡进沟槽内,并压紧上、下接头的耳部,用木榔头槌紧接头凸缘处,将上、下接头靠紧。

⑥在接头螺孔位置穿上螺栓,并均匀轮换拧紧螺母,以防橡胶密封圈起皱。收紧力矩应适中,严禁用大扳手上紧小螺栓,以免收紧力过大,螺栓受损。检查确认

卡箍接头凸边全圆周卡进沟槽内。?.管道开孔和安装机械三通

①安装机械三通、机械四通的钢管应在接出支管的部位用开孔机开孔。?②用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置,用水平仪调整水平。?③启动电机使钻头转动,转动开孔机的手轮使钻头缓慢向下,并适量添加开孔钻头的润滑剂(保护钻头),完成钻头在钢管上开孔。?④清理钻落金属块和开孔部位残渣,若孔洞有毛刺,须用砂轮机打磨光滑。⑤将机械三通、接头置于钢管孔洞上下,使机械三通、橡胶密封圈与孔洞间隙均匀,并紧固螺栓到位。??()水压试验

.水压试验规定

①冷热水、冷却水系统的试验压力为工作压力的倍,且最低不小于,本站冷冻水系统的工作压力为。

②对相对独立的局部区域的管道进行试压。试压时,压力试验升至试验压力时,在分钟内压降不大于,再将压力降至工作压力,在分钟内压力不得下降,外观检查不渗不漏为合格。

③对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受力。升至试验压力后,稳压分钟,压力下降不大于,再将系统压力降至工作压力,外检查无渗漏为合格。

? .连接安装水压试验管路?根据水源的位置和管路系统情况,制定出试压方案和技术措施。根据试压方案连接试压管路。

中央空调系统安装及调试工程

目录 <一> 工程概况及施工组织设计编制依据---------------------2 <二> 主要施工办法-----------------------------------------------2 <三> 确保工程质量的技术组织措施--------------------------6 <四> 确保安全生产的技术组织措施--------------------------13 <五> 确保文明施工的技术组织措施--------------------------19 <六> 确保工期的技术组织措施--------------------------------20 <七> 有必要说明的其它内容-----------------------------------25 <八> 人员配置表--------------------------------------------------30 <九> 施工进度计划表--------------------------------------------31

<一> 工程概况及施工组织设计编制依据: 本工程为萝岗新城建设指挥办行政办公房中央空调系统安装及调试工程,该项目位于萝岗区开创大道以北,水西环路以南,采用麦克维尔离心式、螺杆式冷水机组系统。根据招标文件及现场状况,制定如下各空调系统的施工计划, 并以此为依据结合国家有关行业标准编制以下施工组织计划. 本施工组织计划所参照的有关国家标准如下: A.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) B.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) C.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95-2001) D.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) E.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) F.《建筑电气工程施工质量验收标准》(GB50303-2002) G.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) H.《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300-2001) <二> 主要施工办法 对离心式、螺杆式冷水机组系统有其专门的吊装方法及调试,只有在正吊装及调试前提下,才能发挥最佳的能力。 1、吊运及就位 2、设备调试:

空调水施工工艺

二、空调水系统 管道系统工程安装主要施工工序 施工工艺流程图: 准,有质量技术要求并有产品合格证。 Ⅱ、孔洞及预埋铁件 1、凡属预制墙板楼板需要剔孔洞,必须在装修或抹灰前剔凿,其直径与管外径的间隙不得超过30mm,遇有剔混凝土空心楼板肋或断钢筋,必须先征得有关部门的同意及采取相应补救措施后,方可剔凿。 2、竖井剔凿时应先与结构工程师确认后再进行剔凿。 3、剔凿过程中应注意隔墙保护,并严禁夜间施工。

Ⅲ、套管安装 1、管道穿墙壁或楼板,应设置钢制套管。根据所穿部位的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度。一般非保温管道套管内径应大于管道外径30mm;安装保温水管,其套管内径应满足设计规定厚度的保温层通过。安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm,底部应与饰面相平;套管与管道之间用非燃性保温材料填实;穿过厕所、厨房等潮湿房间的立管,套管与管道之间可用油麻填实。 2、关于防水套管安装(见下图) 1)、柔性穿墙防水套管用于管道穿过墙壁之处受有震动或有严密防水要求的构筑物,做法见下图: 柔性穿墙防水套管安装图 注:1-套管;2-翼环;3-挡圈;4-橡皮条;5-螺母;6-双头螺母; 7-法兰盘;8-短管;9-翼盘。 2)、刚性套管适用于钢管穿过墙壁之处有严密防水要求的构筑物。

刚性穿墙防水套管安装图 Ⅳ、管道安装施工方法: 1、管材及连接 1)、空调系统的供回水管采用碳素钢管,公称直径DN≥50mm者,采用无缝钢管;DN<50mm者,采用普通焊接钢管。空调系统的凝结水管采用镀锌钢管。管道直径小于DN40一般采用丝接,管道直径大于等于DN40的采用焊接或法兰连接。 2)、供回水坡度为0.003,凝结水管沿水流方向应有>0.01的坡度,坡向卫生间及凝结水立管,凝水管干管始端设清扫口。 2、管路连接工艺: 1)、丝接工艺 (1)、螺纹应用符合要求的套丝机加工,套丝过程中应经常加油,从最后的1/3长度处起,板牙应逐渐放松,以便形成锥状。 (2)、检查螺纹应端正、清楚、完整、光滑,不得有毛刺、乱丝、断丝和缺丝现象。 (3)、螺纹加工时,应用力均匀,不得用加套管接长手柄的方法进行套丝。 (4)、螺纹连接时,应在管段螺纹外面敷上填料(聚四氟乙稀带或一氧

中央空调安装施工方案()

中央空调安装工程施工方案 一、工程简介 汇中宜恒(宜昌)日化有限公司车间设置中央空调系统。热源由一台蒸汽锅炉经换热器处理提供65?C热水,冷源由冷冻站两台螺杆式水冷机组提供7?C的冷水。空调设置净化空调区及舒适性空调区,均为冬夏季冷暖空调。净化空调区的送风经初中效过滤器过滤,由送风机经风管送至车间亚高效过滤器送风口,送入室内,保证室内洁净。舒适性空调区采用风机盘管加新风系统送风。系统的回风均采用风管送回空调器,两区之间安装余压阀,以保证净化空调的正压。 二、施工技术措施 1、设备安装 1.1主机房设备安装 1.1.1主机房设置两台螺杆式水冷机组,六台水泵,两台冷却泵。屋顶设三台冷却塔。 1.1.2设备在安装时,必须先复核基础尺寸,检查预留洞孔,核实正确后方可进行安装。 1.1.3设备运往现场后,可直接用吊车吊至基础附近,然后采用卷扬机,手动葫芦、千斤顶、滚杆、橇棍等起重工具,将 设备送至基础上,并按规范要求安装减振装置或直接装减振 垫板。静止设备、传动设备均由钳工进行找平找正工作。

1.1.4设备安装过程中,应注意用塑料布将设备配管口封住,以免有脏物进入设备,待配管时,再将塑料布取消。 1.2送风设备的安装 1.2.1风机盘管、空调风柜,新风机均为车间送风设备,设备在安装前,应进行外观检查和临时水电检验,合格后方可安 装。 1.2.2对于风机盘管,新风机等,采用膨胀螺栓加可调节吊杆悬挂在天花板下。并在联接点加设减振垫片。 1.2.3对于落地式的柜机应检查基础的平整,柜机安装应稳定,并设置20mm厚橡胶防振垫。 1.2.4送风设备安装应有0.01的坡度,以保证凝结水的畅通。2.管道的安装 2.1水系统管道的安装 2.1.1水管安装前,必须检查设备安装是否符合要求,并清除管道上的浮锈、脏物,待恢复本身金属光泽或有关镀锌要求 后方可进行安装。 2.1.2管道安装要求简洁、美观,尽量减少弯头,高点必须设放气装置,低点须设泄水装置。 2.1.3管道安装须有一定的坡度,特别是冷凝水管,顺坡坡度不小于3/1000。 2.1.4当管径?150mm时,应采用无缝钢管,连接方式用焊接; 当管径DN?150mm时,采用镀锌钢管,连接方式采用焊接或

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案设计

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案 1、管道安装流程 2、管道安装设计要求 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 所有阀门的位置,应设置在便于操作与维修的部位,主管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。

安装调节阀,碟阀等调节配件时,应注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 空调及热水系统管道上的调节阀,管径小于等于DN40采用截止阀或球阀;管径大于DN40的采用蝶阀。 空调水系统管道上须设置必要的支、托、吊架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见国标05R417-1。 管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以垫木。 空调水系统管道对于长度超过40m的直管段,要加装波纹补偿伸缩器。每隔40m设置一个。波纹补偿伸缩器为轴向内压式波纹补偿器。 冷水管道在穿越墙身和楼板时,保温层不应间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板,中间空间以玻璃棉填充。 空调水管道穿过防火墙时,在管道穿过处固定管道,并用防火材料填充。 穿越沉降或变形缝处的水管应设置金属软管连接。 空调立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时、水池壁时,应预埋刚性防水套管。 除地下一层车库部分管道明装外,所有管道暗装设于吊顶内。 空调及热水供回水支管以的向下坡度坡向立管(主干管除外),且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。并同时在立管顶部旁通设置手动排气阀。 冷凝水管最小以的下降坡度坡向凝水立管。

中央空调水系统施工交底

中央空调水系统施工交底 一、行为规范 1、施工人员必须穿着公司统一工服。 2、施工人员必须遵守与客户约定的时间。 3、高空作业必须佩戴安全带。 4、打孔、焊接作业必须佩戴防尘口罩。 5、人字梯须加防滑绳,必须结实牢靠方可使用。 6、不得使用电缆线已损坏或松动了的排插。 7、不得用非礼貌态度、语言跟客户交谈。 8、严禁吸烟、酗酒、打闹嬉戏。 9、严禁违章冒险作业。 10、工完料尽场地清,养成文明施工习惯。 二、开工交接 1、现场负责人跟业主沟通确定空调内外机的安装位置、线控器的位置、墙面开孔位置、管道走向、电源接驳点等问题。 2、现场负责人根据销售安装合同检查到场材料的品牌、型号、规格尺寸;拆开设备包装箱,检查包装箱内的设备是否齐全,并收集使用说明书、保修卡等资料。 三、室内机安装 1、室内机固定需要四根吊杆,要保证吊杆垂直,吊装丝杆规格不小于Φ10mm。

2、室内机安装位置要便于安装和检修,安装位置附近应没有任何热源及蒸汽源;室内机离开电磁波发射源3米以上,或者采取措施,防止外来射线的干扰。 3、内机吊装要保证机器水平,偏差在5mm以内,同时为保证排水通畅一端要略高于排水端。 4、室内机安装离房顶距离不得小于1公分,以避免机器运行时与房顶产生共振; 5、主机、水泵、风机盘管等管道的进、出水口均应安装橡胶(金属)减振软接头。 6、室内机吊装丝杆下方用双螺母固定,安装完成后丝杆下方长度超出螺母100mm左右; 7、室内机保护完成后,“出风口开设尺寸标识”应粘贴在机器出风口中心位置,“回风口开设尺寸标识”应粘贴在机器回风口中心位置,“检修口开设尺寸标识“应粘贴在回风口前方平行位置,并对齐,标识贴好后应平整牢固,不脱落、不歪斜。 四、室外机安装 1、室外机的安装位置满足维修空间、散热、噪音影响等方面要求,按照国家规定要求空调不能装在一楼离地面1.8m以下或离对面门、窗太近的地方以免影响他人等,也不能装在空间太小的过道、地下室、阳台内等散热不好的地方;外机尽量不要装在阳光直射和有其它热源的地方,位置要便于通风,主机四周应留有不少于50cm的维修空间,同时保证出、回风顺畅,进、回水管上的配件应严格按照施

中央空调水系统安装工序

中央空调水系统安装工 序 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

中央空调安装工序及规范 一、风机盘管安装(室内机): 1-1、安装工序

(2).预装风机盘管帆布软连接 (3).确定好内机位置 (4).确定吊杆尺寸,下料加工吊杆 (5).确定好室内机尺寸,划线电锤打点 (6).固定吊杆,吊装内机 (7).施工所需辅材: 丝杆,拉爆三件套,螺母,垫片,帆布,铁皮条,燕尾丝。 (8).施工主要使用工具: 脚手架,梯子,活动扳手,手锤,电锤(钻头根据拉爆型号而定),叉扳手(大小根据型号而定),切割机,锯片,卷尺,记号笔(石笔),电源线。 1-2、安装规范 (1).风机盘管在搬运过程中应小心轻放,不得使风机盘管室外主机承受重压,严禁手持叶轮、涡壳进行搬运,风机盘管室外主机在安装前应进行通电试验,要求通电时间在2分钟以上,保证无异常杂音及异常情况后方可安装。 (2).风机盘管在安装过程中应确保风机、盘管、外壳、保温层等完好无损。 (3).风机盘管安装应保持略坡向冷凝盘出水口10mm,风机盘管安装必须牢固可靠,屋顶与盘管距离应≥30mm,所有室内机吊装应加设回风箱,避免使用时影响其使用效果,且应考虑维修空间。 (4).风机盘管只承受本身的重力,不可承受风管、水管及其余物体的外力。 (5).接管时不能使风机盘管接头发生变形和扭曲。 (6).进、回、排水管接头处应密封,管路必须进行保温处理,盘管风口连接需用软接,接口应牢固、严密,风机盘管安装后应清洁冷凝水盘。 (7).风机盘管接管标准配置为阀门和软接头,若有电磁阀,须安装在回水管上,同时确保电磁阀安装位置有足够的维修空间,确保电磁阀方向与水流方向一致。 (8).风机盘管距顶>600mm严禁使用通丝予以吊装应设固定支架予以安装并固定。 (9).严禁不同型号风机盘管共用一个控制开关。风机盘管安装完成后,应轻轻转动风机叶轮,检查是否有磨擦声。

空调水系统施工工艺流程(新)

空调水系统施工工艺流程 一、设备到货后对设备进行开箱检查: 1、设备名称、型号和规格; 2、设备有无缺件、表面有无损坏和锈蚀; 3、设备和易损备件、安装和检修工具以及设备所带的资料应齐全; 4、设备所带资料取出统一保存好,以便竣工验收后交与物业管理部; 5、用记号笔在风机盘管底部做好型号标识,吊装后便于核对机型。 二、设备吊架加工及软连接安装: 1、设备采用防晃减震吊架,具体做法为[5槽钢+¢10通丝杆组成。首先把 成品槽钢分为3段(便于操作方便),根据要求(每段55mm为宜)在成品槽钢上做好切割标识。 2、按照槽钢上的切割标识居中进行开孔,开孔直径应比所穿丝杆大2号,开 孔时必须使用专用开孔机具,严禁使用电气焊。 3、根据切割标识切割,利用专用打磨机具进行槽钢块的毛刺打磨,然后做防 腐处理,码放整齐。 4、根据风机盘管的吊装标高进行通丝杆下料,下料的半成品通丝杆两端应使 用专用打磨机具打磨,便于螺母安装。 5、按照施工要求进行软连接下料,宽度一般不能超过250mm,然后用镀锌铁 皮条采用铆固形式与出风口连接。 6、软连接安装完毕后把机体放回对应的包装箱里码放整齐。 二、划线定位: 1、认真熟悉施工图纸并结合精装隔墙及天花图确定风机盘管吊装位置。 2、按照每个机型用薄木板画出吊装孔洞尺寸做模具,根据风机盘管定位尺寸 用模具作打眼标识。 3、在顶板上用记号笔做好对应的风机盘管型号,便于吊装时核对。 三、风机盘管吊装: 1、参照顶板标注型号进行风机盘管吊装,吊装时必须注意以下几点: (1)风机盘管吊装标高须结合精装天花图二级吊顶标高,必须满足使用功能。

(2)风机盘管托水盘尾部与冷凝水出水口保持5mm坡度(出水口低)。(3)固定风机盘管的通丝杆保持垂直,机体孔洞上口备1颗螺母,下口加减震垫片然后备2颗螺母。通丝杆在螺母下口外露30—50mm(便于进行 风机盘管标高微调)。 (4)吊装完风机盘管后用包装箱内的塑料袋做好成品保护。 四、管道预制: 1、断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。使用砂轮锯或 手锯断管,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 2、套丝:将断好的管材,按管径、尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm者 套二次,40-50mm者套三次。 3、扫口:管道套丝完毕后,用套丝机对管道进行扫口。 4、配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材配装管件,配装管件时应将所有管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3口为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。 5、管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。在装好管件的管段丝扣处涂铅油,连接两段或数段,联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度,互相找正后再将预留口方向转到合适部位并保持正直。管段连接后,调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。 五、管道安装: 1、管道安装坡度按图纸注明要求施工,无注明处其坡度应为:空调冷热水、采暖管道≥0.003。系统最高点设排气阀,最低点设泄水阀。安装管道时须注意以下几点:

中央空调水系统安装工序

中央空调安装工序及规范 风机盘管安装(室内机): 1-1、安装工序 (1).开箱检查 (2).预装风机盘管帆布软连接 (3).确定好内机位置 (4).确定吊杆尺寸,下料加工吊杆 (5).确定好室内机尺寸,划线电锤打点 (6).固定吊杆,吊装内机 (7).施工所需辅材: 丝杆,拉爆三件套,螺母,垫片,帆布,铁皮条,燕尾丝。 (8).施工主要使用工具: 脚手架,梯子,活动扳手,手锤,电锤(钻头根据拉爆型号而定),叉扳手(大小根据型号而定),切割机,锯片,卷尺,记号笔(石笔),电源线

1-2 、安装规范 (1). 风机盘管在搬运过程中应小心轻放,不得使风机盘管室外主机承受重压,严禁手持叶轮、涡壳进行搬运,风机盘管室外主机在安装前应进行通电试验,要求通电时间在2 分钟以上,保证无异常杂音及异常情况后方可安装。 (2). 风机盘管在安装过程中应确保风机、盘管、外壳、保温层等完好无损。 (3).风机盘管安装应保持略坡向冷凝盘出水口10mm风机盘管安装必须牢固可靠,屋顶与盘管距离应》30mm所有室内机吊装应加设回风箱,避免使用时影响其使用效果,且应考虑维修空间。 ( 4) . 风机盘管只承受本身的重力,不可承受风管、水管及其余物体的外力。 ( 5) . 接管时不能使风机盘管接头发生变形和扭曲。 ( 6) . 进、回、排水管接头处应密封,管路必须进行保温处理,盘管风口连接需用软接,接口应牢固、严密,风机盘管安装后应清洁冷凝水盘。 (7). 风机盘管接管标准配置为阀门和软接头,若有电磁阀,须安装在回水管上,同时确保电磁阀安装位置有足够的维修空间,确保电磁阀方向与水流方向一致。 (8).风机盘管距顶>600mm严禁使用通丝予以吊装应设固定支架予以安装并固定。 ( 9) . 严禁不同型号风机盘管共用一个控制开关。风机盘管安装完成后,应轻轻转动风机叶轮,检查是否有磨擦声。 ( 10) . 水系统试压完毕后,将风机盘管及时做好承品保护,同时谨防脏物落入托盘中堵塞冷凝水管。 管路安装: 1-1 、安装工序 (1). 根据图纸要求确定管道走向,放线 2). 支吊架制作 3). 电锤打眼,支吊架安装

中央空调安装规范-附图(修)

中央空调安装规范和工艺 1. 通风与空调系统的组成: 通风和空调工程包括(送排风系统、防排烟系统、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等七个子分部工程)。 2. 中央空调系统的组成: 中央空调系统主要由制冷制热设备或装置(压缩机、压缩冷凝机组、冷水机组、空调箱、锅炉、喷水室等)、管路(制冷剂管路、冷媒管路、载冷剂管路等)、室内末端设备(室内风管水管、散流器、风机盘管、空调室内机等)、室外设备(室外风管、冷却塔、风冷式冷凝器等)、水泵、控制装置及附属设备等组成。 3. 中央空调系统的分类: 中央空调系统主要按如下方式分类: (1)按空气处理设备的集中程度分 (2)按承担负荷的介质来分 (3)按空调系统的用途分 (4)按对建筑物内空气来源分 其他的分类方法有: 按风量是否固定分:定风量系统、变风量系统 按风管内空气流速分:低速系统(<8m/s)、高速系统( >20~30m/s ) 按用途分:工艺性空调、舒适性空调 按系统精度分:一般性空调、恒温恒湿空调 按运行时间分:全年性空调、季节性空调

按使用场所分:大型工民建筑用空调、商用空调、户式空调

4.变流量系统(VRV) 变制冷剂流量的VRV空调系统,实质上是由制冷压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器、其他阀门和管路构成的环状管网系统。 4.1变流量系统组成 变流量系统一般分为以下几种: (1)由室外机和多个室内机组成,室外机由压缩机、外侧换热器和其他制冷附件组成,室内机由风机、室内侧换热器组成; (2)制冷剂管路连接室外机和室内机,长度可达50~125m,落差可达30~50m; (3)智能控制系统可进行单独控制或分区集中控制。 4.2变流量系统特点 (1)优点: 各房间可以独立调节温度,且控制精确,变流量调节能效比较高。 (2)缺点: 控制系统复杂,制冷剂管路较长易泄漏,对管材、制造安装工艺要求高;机组存在回油、回液等技术问题。

中央空调水系统施工工艺

、施工准备??()机具仪表准备:套丝机、试压泵、台钻、冲击钻、砂轮切割机、砂轮机、坡口机、交流电焊机、倒链、管钳、扳手、钢直尺、卷尺、角尺、压力表、水平尺、线坠等。?()现场作业条件:?①与空调水系统管道和设备安装有关的土建工程已施工完毕并经检验合格,且能保证空调水系统与设备安装正常开展。 ②所需图纸资料和技术文件齐备。 ③管道、阀门及管道附件等经检验合格。?④施工方案或技术措施中规定的施工机具已齐备。?⑤设备配管时,该设备应安装结束并检查合格,达到配管施工要求。? 、施工工艺?? ()工艺流程?技术交底→支架制作防腐→支架安装→管道安装→水压试验→设备安装→系统冲洗→管道与制冷机组、空调机组贯通→检查验收??()支架制作安装?①制作前,应根据管道安装所在空间位置、管径大小等要求选择适宜的支、吊、托架型式;根据管道安装的标高、坡度、管径大小等要求,用号钢线或棉线在管道的首、末端及吊架型钢的吊孔中心位置上拉直绷紧,结合吊卡间距实际测量计算后,才能进行中间型钢吊架、吊杆的制作。 ②支架宜用砂轮切割机进行下料。?③支吊架开孔应采用钻孔或冲孔,不得采用气焊割孔,吊杆、管卡等部件的螺纹可采用板牙扳丝,也可用车床加工。 ④支吊架组对焊接过程中,应边组对边矫形、边点焊边连接,直至成型,经点焊成型的支、吊应用标准样板进行校核,确认无误后方可正式焊接。焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力,外观检查应无漏焊、裂焊等缺陷,焊接后应对焊接变形进行矫正。?⑤支吊制作完成后,必须除锈和清理焊渣,并及时涂刷防锈漆作防锈处理,按设计图纸要求进行镀锌处理。

⑥支吊架的安装位置应正确,与管道接触紧密、牢固、可靠,吊架、吊杆应垂直安装。固定在建筑结构上的管道支吊架不得影响结构的安全,当固定在空心砖墙上时,严禁使用膨胀螺栓。? ()管道制作安装 ? .套管制作安装 ①套管管径应比穿墙板的干管、立管管径大号,保温管道的套管应留出保温层间隙。镀锌铁皮套管适用于过墙支管,要求卷制规整,咬口接缝,套管两端平齐,剔除毛刺,管内外须防腐。位于混凝土墙、楼板内的套管应在钢筋绑扎时放入,可点焊或绑扎在钢筋上,套管内应填以松散材料,防止混凝土浇筑时堵塞套管。对有防水要求的套管应设止水环,套管应安装牢固、位置正确、无歪斜。?②管径小于采用镀锌钢管、丝扣连接;管径大于或等于采用无缝钢管、法兰或焊接连接。冷冻水系统无缝钢管与镀锌钢管连接处使用法兰连接。?管道下料后套丝前,应先用所属管件试扣。管道管件上好后,应进行管道调直。管道弯曲时,弯曲半径应符合:?热弯时,不小于管道外径的倍;?冷弯时,不小于管道外径的倍; 冲压弯头,弯曲半径不小于管道外径。? .干管安装?①管道干管安装采用吊卡固定时,在安装前,必须先把吊卡按坡向顺序依次穿在型钢上,安装管路时先反吊卡按卡距套在管道上,把吊卡抬起将吊卡按坡度调整好,再穿上螺栓螺母,将管道安装好。?②托架上安装管道时,先把管道架在托架上,上管前先把第一节管道带上形卡,而后安装第二节管道,各节管道照此进行。?③管道安装前要检查管内有无杂物,安装时在丝头处缠好生料带或铅油麻丝,一人在末端找平,一人在接口处把第一节管道相对固定,

空调水系统设计

空调水系统设计空调水系统流速的确定 一般,当管径在DN100到DN25C之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN10C时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125那么所选水泵的进出口管径应为DN100 管内水流速推荐值(m/s) 水系统设计按经济流速选用的水流速推荐值

水系统的流量和单位长度阻力损失 局部阻力系数?

供暖水流速度 户式水机设计经验值 水管流速按1.8/S计算,流量计算公式为:管道截面积x 1.8/s X 3600(换算成小时) 空调水系统管件附件的安装 1 ?水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端, 从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2.冷却塔上的阀门设计:

(1)冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) (2)管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水, 冬天易冻) 3.水质处理 a 水过滤:无论开式和闭式系统,水过滤器都是系统设计中必须考虑的。目前常用的水过滤器装置有金属网状、Y型管道式过滤器,直通式除污器等。一般设置在冷水机组、水泵、换热器、电动调节阀等设备的入口管道上 b 闭式水系统:冷、热水系统中必须设置软化水处理设备及相应的补水系统。 电子水处理仪的安装位置:放置于水泵后面,主机前面。 4.水泵前后的阀门 1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀 5.分集水器 多于两路供应的空调水系统,宜设置集分水器。集分水器的直径应按总流量通过时的断面流速(0.5-1.0m/s )初选,并应大于最大接管开口直径的2倍;分汽缸、分水器和集水器直径D的确定: a按断面流速确定D分汽缸按断面流速8-12m/s计算;分水器和集水器按断面流速0.1m/s计算。 b按经验公式估算来确定D, D=(1.5-3)D MAX D AX支管最大直径 c分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50) d集水器的回水管上应设温度计. 6.各种仪表的位置 布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2 - 1.5m,高于此高度时, 应设置工作平台。 压力表:冷水机组、进出水管、水泵进出口及集分水器各分路阀门外的管道上,应设压力表; 温度计:冷水机组和热交换器的进出水管、集分水器上、集水器各支路阀门后、新风机组供回水支管,应设温度计。 7.水系统的泄水与排气 a在水系统的最低点,应设置排水管和排水阀门,放水时间为2-3h。 b在水系统的最高点,应设计集气罐,在每个最高点(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点)设置放空器。

中央空调水循环系统简介

中央空调系统简介 随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,尤其是城市的宾馆、饭店、大型商场、娱乐场所、大型写字楼、办公楼、现代化生产车间都相继安装了中央空调设备,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。热媒水在热水锅炉中被加热至60℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换降至55℃左右后,再返回到锅炉中加热。热水和冷冻水共用一套管道系统。1.中央空调系统特点 中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。 2.冷冻水系统特点 冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。因此,对于冷冻水系统水处理 的重点是控制设备的腐蚀及粘泥的产生。 3.冷却水系统特点 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀。 中央空调系统为什么会有上面所讲的问题呢,主要是由于其媒介——水所造成的。 自然界中的水是怎样的? 水在自然界中大量的存在,比较容易取得,价格便宜。水的物理化学性质稳定,水的潜热大,这是水成为工业首选作为冷却介质或热载体的重要原因。但自然界中的水并非纯净的物质,因为水是很好的溶剂,当它流过岩石、矿床和土壤时,就会有很多的盐类溶入其中。空气中带入尘埃、有机物及其它们的分解产物,水中生长的物质,都将成为各种各样的杂质,溶入水中。那么,溶入水中的盐类和杂质以离子形态存在的有阳离子:Ca2+、Mg2+、Na+、Fe2+、Zn2+、 Cu2+、Mn2+、H+、NH4+等;以阴离子形态存在的有:CO 32-、HCO 3 -、Cl-、SO 4 2-、NO 3 -、HSiO 3 -、F-、 H 2PO 4 -、OH-、H 2 BO 3 -、HPO 4 2-、HCO 3 -、NO 2 -、HS-等;以气态存在于水中的有:CO 2 、O 2 、N 2 、HN 3 、 SO 2、H 2 S、CH 4 、H 2 等;以悬浮物形式存在于水中的有粘土、无机的土壤污物、有机污物、有 机废水、各种微生物;还有以胶体形式存在于水中的SiO 2、Fe 2 O 3 、Al 2 O 3 、MnO 2 、植物色素、 生长在水中的各种细菌和藻类。 人类可利用的淡水资源主要来自地表水(江河水、湖水)和地下水(井水),不同水源、不同地区、周围的不同环境和不同季节,自然界水中的各类杂质的品种和量有很大的差别。

中央空调系统与新风系统安装工艺

一、变频多联家用中央空调安装工艺 1、空调系统管道及设备安装 (1)冷媒管安装 1)冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1m。 2)铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺。 3)必须保证冷媒管的清洁干燥、需用氮气吹净。 4)为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用,在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管的空气。 5)在冷媒管与设备连接时,应对冷媒管进行包扎封盖,防止水份、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管。 6)封盖冷媒管可采用未端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法。 7)冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管。 8)冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行,应尽可能避免仰焊。 9)液管和气管端管必须注意装配方向和角度,以免油的回流或积蓄。 10)冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接。 11)冷媒管道的长度不得超过300m。 12)室外机高于室机时最大高度差不得超过50m。 13)室机高于室外机时最大高度差不得超过40m。 14)室机相互之间最大高度差不得超过15m。 15)系统第一级分支距最远室机的最远距离不得超过40m。 (2)室外机的安装 1)有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。 2)检查设备在运输过程中是否受到损伤。 3)检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线。 4)设备二次搬运过程中一定要避免损伤。 5)室外机务必固定牢固,室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护。 6)为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面。 7)室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工设备。

空调管道安装工艺

空调水系统管道施工工艺 1 范围本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力O W P W 1.6MPa,介质温度7C?95C,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文, 通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条 文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本工 艺标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBJ126-89工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50243-97通风与空调工程施工及验收规范 CECS41 :92建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 ZD-1.1-91中压管道试压工艺规程 ZD-1.4-92高层建筑管道试压工艺 ZA-1.8 (96)工业设备与管道绝热施工工艺 GD101管道工程常用加工件图集(第一集) 试行中低压碳素钢管道安装施工工艺 3 工艺流程方框图(见图1) 4 工艺过程 空调水系统管道的施工及验收应符合GB50243 GB50235以及CECS4的有关规定

4.1施工准备 4.1.1熟悉施工图纸与管道工艺流程、输送介质温度、压力与连接形式等的技术

图 1 工艺流程方框图要求及施工验收规范。同时认真审阅施工图,注意施工图的设计深度和完整性,及时提出和解决设计图上存在的问题。 4.1.2 参加设计图纸会审交底, 按贯标文件要求,填写好图纸交底记录, 并做好签 证和资料归挡工作。 4.1.3 编制施工预算, 按贯标文件要求,根据预算和工程进度准备提供公司规定的合格分供方生产的材料。 4.1.4 根据施工组织设计要求编制简要施工方案。向施工班组进行安全、技术交底, 交技术执行标准、验收规范,交施工方法、工艺技术要求, 并签发施工交底记录和施工作业任务书。 4.1.5 根据工程进度, 按施工预算及时提出要料计划及加工件加工计划。进入库房或指定位置的材料, 必须具备产品质量保证书和合格证, 同时还应按验收规范要求, 对进入现场仓库的材料进行检验和试验。各类阀门进现场后应按验收规范要求进行抽查试压检验。并且及时做好状态标识和产品标识, 严禁未经检验和试验的产品和不合格产品材料投入使用。 4.1.6 根据计量器具需用计划, 分阶段组织计量器具进场。 4.1.7 根据施工进度, 及时提供机具使用计划, 确保机具及时到位。 4.2 坐标测定 4.2.1 现场安装部位的结构工程已完毕, 并已检验合格达到强度要求, 土建单位已定出必需的定位轴线、标高控制线和抹灰层厚度控制标准, 同时施工现场平整, 符合安全施工要求时,进行管道现场坐标测绘工作。 4.2.2 按设计施工图所标管道坐标位置、管道口径、类别与规范要求, 及时复验土建做好的管道穿越基础、沉降缝、墙板、楼板的予埋套管或予留孔洞的坐标位置。 4.2.3 应按设计施工图所规定的管道坐标、走向,根据已有建筑物和设备位置, 室 内标高基准线,用测量工具测量出管道及管道支架的现场安装的坐标位置、标高

中央空调水系统施工工艺

1、施工准备 (1)机具仪表准备:套丝机、试压泵、台钻、冲击钻、砂轮切割机、砂轮机、坡口机、交流电焊机、倒链、管钳、扳手、钢直尺、卷尺、角尺、压力表、水平尺、线坠等。 (2)现场作业条件: ①与空调水系统管道和设备安装有关的土建工程已施工完毕并经检验合格,且能保证空调水系统与设备安装正常开展。 ②所需图纸资料和技术文件齐备。 ③管道、阀门及管道附件等经检验合格。 ④施工方案或技术措施中规定的施工机具已齐备。 ⑤设备配管时,该设备应安装结束并检查合格,达到配管施工要求。 2、施工工艺 (1)工艺流程 技术交底→支架制作防腐→支架安装→管道安装→水压试验→设备安装→系统冲洗→管道与制冷机组、空调机组贯通→检查验收 (2)支架制作安装 ①制作前,应根据管道安装所在空间位置、管径大小等要求选择适宜的支、吊、托架型式;根据管道安装的标高、坡度、管径大小等要求,用22号钢线或

棉线在管道的首、末端及吊架型钢的吊孔中心位置上拉直绷紧,结合吊卡间距实际测量计算后,才能进行中间型钢吊架、吊杆的制作。 ②支架宜用砂轮切割机进行下料。 ③支吊架开孔应采用钻孔或冲孔,不得采用气焊割孔,吊杆、管卡等部件的螺纹可采用板牙扳丝,也可用车床加工。 ④支吊架组对焊接过程中,应边组对边矫形、边点焊边连接,直至成型,经点焊成型的支、吊应用标准样板进行校核,确认无误后方可正式焊接。焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力,外观检查应无漏焊、裂焊等缺陷,焊接后应对焊接变形进行矫正。 ⑤支吊制作完成后,必须除锈和清理焊渣,并及时涂刷防锈漆作防锈处理,按设计图纸要求进行镀锌处理。 ⑥支吊架的安装位置应正确,与管道接触紧密、牢固、可靠,吊架、吊杆应垂直安装。固定在建筑结构上的管道支吊架不得影响结构的安全,当固定在空心砖墙上时,严禁使用膨胀螺栓。 (3)管道制作安装 A.套管制作安装 ①套管管径应比穿墙板的干管、立管管径大1-2号,保温管道的套管应留出保温层间隙。镀锌铁皮套管适用于过墙支管,要求卷制规整,咬口接缝,套管两端平齐,剔除毛刺,管内外须防腐。位于混凝土墙、楼板内的套管应在钢筋绑扎时放入,可点焊或绑扎在钢筋上,套管内应填以松散材料,防止混凝土浇筑时堵

大型中央空调系统安装工艺标准

大型中央空调系统安装工艺标准 一、工作流程 1.风管部件安装; 2.末端安装; 3.风口安装; 4.系统风量平衡联合调试; 5.设备单机试运转; 6.验收 支吊架制安风管拼接熟悉图纸、现场放样风管板材下料、放样 风管安装漏风量测试风管配件、设备接口保温检验 空调、通风系统安装工艺流程图 二、管理过程 1.检查施工单位库房备料情况,严格控制板材、管材、部件、阀门及附件的产品质量,发现不符合本工程要求或非本工程使用的材料,通知施工单位及时退场。 2.现场督促施工单位按设计图纸、质量标准、验收规范和操作规程进行施工,加强工序质量控制。 3.根据工程进度,进行暖通空调工程的隐检、中间检查和验收工作。隐蔽工程在隐蔽前须经验收合格后,才能隐蔽,并填写《隐蔽工程检查记录表》。 4.预埋、预留及土建配合 4.1 检查预埋件位置、数量、规格是否正确,定位措施是否可靠。 4.2 检查预留孔(洞)位置、尺寸大小是否正确。 4.3 在混凝土浇筑过程中,会同监理人员检查预埋件、预留孔(洞)是否有移位和尺寸变动情况,发现问题及时要求整改。 4.4 与空调系统有关的土建工程完毕后应与监理、施工单位对照图纸共同检查。 4.5 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 5.风管、管件制作、安装及验收 1.设计施工图技术交底; 2.施工准备; 3.支吊架制安; 4.风管放线定位; 5.风管制作; 6.风管、配件安装; 7.防腐油漆; 8.风量测试; 9.设备、风阀保温; 10.风口安装(配合装修);11.管道吹扫;12.验收 风管安装流程图 5.1风管、管件制作

空调水系统冲洗方案教学教材

空调水系统冲洗方案

深圳观澜格兰云天大酒店 空调水系统冲洗方案 1.系统清洗、水压试验及运行 空调水系统安装过程中,各区段水压试验已经合格,在系统水冲洗时,因冲洗要求,拆除不能进行冲洗的阀门、过滤器及其它仪表,同时管系统中接入冲洗排水的临时管路。且冲洗时,制冷设备及空调未端设备不能进入冲洗,所以在系统冲洗合格,正式管系统复位后,再进行一次系统工作压力检漏。 1.1系统冲洗及水压试验前的条件及准备工作 ⑴各管道系统安装工作结束且符合设计图纸、文件的要求。 ⑵管道及支(吊)安装、找正、焊接工作结束,经自检质量合格,坡度正确。 ⑶固定或滑动支架设置符合设计图纸技术要求,且无歪斜和卡涩现象。 ⑷空调器、新风空调器及风机盘管等设备,各系统中手动调节阀、过滤器、控制仪表(含仪表阀门)等不准进入冲洗范围(可拆除阀芯、滤网后盖板,不能拆除全阀拆下并加接临时短管)。对此部分设备应接临时冲洗管,将设备进出水管直接连通。 ⑸接冲洗、试压用临时接管、试压泵、排水管连接结束。 ⑹各管道系统冲洗、压力试验用水采用自来水,水源就近取自总包提供之给水点。冷冻、冷却水管系统最低点排放取渣处可选在水泵进出口冲洗排放水处(此处水泵进出口处所有阀门全部拆除)。再由潜水泵将冲洗水排至总包提供之临时室外排水点,室外排水点应与市政排水井贯通。

⑺试压用压力表经检验、校验合格。表盘内最大读数应为试验压力的 1.5~2倍。压力表数不少于两只,压力表精度不低于1.5级。 1.2管道冲洗 空调水系统冷冻供/回水管、冷却供/回水管、补水管、凝结水管冲洗按系统分:开放式重力冲洗;封闭循环冲洗两部份进行。 此项工作在前述各管系统分段压力试验合格,在排除管内存水后进行。在条件许可的区域可由各分支水管排入立管(或主管)排放时可接入市政给水连续冲洗15分钟。 对管径≥DN100的管道,因为受临时给水管流量及压力限制,初步冲洗只作重力排放冲洗。 ⑴冷却供、回水管道系统开放式冲洗 冷却水系统正式冲洗分为: 1)冷却塔出水系统冲洗程序 关闭冷却水在冷水机房水泵进水处冲洗临时放闸阀开启冷却塔补水管阀当出水盘水位升至溢水位时,分别依次开启冲洗排放阀当确认排水口基本无异物后连接水泵进水口并加装临时滤网,一次不合格可重复再冲洗。 2)冷却塔供水管系统冲洗程序 开启冷却塔进水管阀(作冲洗灌水时放气用)关闭冷却水在机房水泵出水处临时排放闸阀由冷却塔进水主管端头接一临时冲洗供水管、用冷却塔补水水源向该管供水分别依次开启冷却水泵出水口处管道临时排放冲洗阀当确认排水口基本无异物后,连接水泵出水口(装上阀门)

中央空调水系统施工工艺

1、施工准备 坡口机、交流电焊机、倒链、管钳、扳手、钢直尺、卷尺、角尺、压力表、水平尺、线坠等。 且能保证空调水系统与设备安装正常开展。 统冲洗→管道与制冷机组、空调机组贯通→检查验收 吊、托架型式;根据管道安装的标高、坡度、管径大小等要求,用22号钢线或

棉线在管道的首、末端及吊架型钢的吊孔中心位置上拉直绷紧,结合吊卡间距实际测量计算后,才能进行中间型钢吊架、吊杆的制作。 螺纹可采用板牙扳丝,也可用车床加工。 点焊成型的支、吊应用标准样板进行校核,确认无误后方可正式焊接。焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力,外观检查应无漏焊、裂焊等缺陷,焊接后应对焊接变形进行矫正。 按设计图纸要求进行镀锌处理。 垂直安装。固定在建筑结构上的管道支吊架不得影响结构的安全,当固定在空心砖墙上时,严禁使用膨胀螺栓。 号,保温管道的套管应留出保温层间隙。镀锌铁皮套管适用于过墙支管,要求卷制规整,咬口接缝,套管两端平齐,剔除毛刺,管内外须防腐。位于混凝土墙、楼板内的套管应在钢筋绑扎时放入,可点焊或绑扎在钢筋上,套管内应填以松散材料,防止混凝土浇筑时堵

塞套管。对有防水要求的套管应设止水环,套管应安装牢固、位置正确、无歪斜。 采用镀锌钢管、丝扣连接;管径大于或等于DN100采用无缝钢管、法兰或焊接连接。冷冻水系统无缝钢管与镀锌钢管连接处使用法兰连接。 直。管道弯曲时,弯曲半径应符合: 3.5倍; 穿在型钢上,安装管路时先反吊卡按卡距套在管道上,把吊卡抬起将吊卡按坡度调整好,再穿上螺栓螺母,将管道安装好。 形卡,而后安装第二节管道,各节管道照此进行。 一人在末端找平,一人在接口处把第一节管道相对固定,对准丝口,按丝扣的自然锥度慢慢转动入扣,直至用手转不动时,再用管钳咬住管件,用另一管钳上管,松紧适度,外露2-3扣为宜,最后将螺纹处露的填料清理干净。 找平,使甩口方向一致,对准管口,调直后点焊,再正式焊接。