条缝形风口送风气流组织设计计算
条缝形风口送风气流组织设计计算

条缝形风口送风设计计算

校核射程

说明

v x---距风口距离为x处的最大风速(m/s)

v s---条缝口的送风速度(m/s)

K---送风口常数 2.35对条缝口为2.35

b---条缝口有效宽度(m)

x o---条缝口中心至主气流外观原点的距离对条缝口x o=0

H---房间高度(m)

n---系数n=x/L1

x---射程(m)

L1---与射程有关的房间长度

确定送风速度vs和条缝口尺寸b

L---房间长度由房间的长度和高度确定表6-10中的使用表格;当W---宽度

H---高度

Ls---总送风量 m3/h

v p---室内平均风速 (m/s)查表6-10(民用建筑空调设计)

v p'---室内平均风速 (m/s)送冷风时乘以修正系数1.2;送热风时乘以修正系l---条缝风口的有效长度(m)多条条缝送风时乘以个数

n---条缝个数

Ls1每米长条缝的送风量 m3/h

vs---送风速度 (m/s)查表6-10;在第一列找到最接近Ls1的风量值,对b---每条条缝宽度 mm

注:按样本选取合适的条缝风苦型号,并校核射程;若能在表格中找到与计算Ls1接近的每米条缝送风量

中的使用表格;当条缝口设在房间一端向一个方向送风时,应按2L查表,Ls1值也应为实际值的2倍,2;送热风时乘以修正系数0.8

最接近Ls1的风量值,对应找到vs和b

s1接近的每米条缝送风量值时,则认为射程可以满足要求。

2倍,用乘以2后的L、Ls1值选取vp、vs和b值。