文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门架式升降机安装、拆卸方案

门架式升降机安装、拆卸方案

门架式升降机安装、拆卸方案
门架式升降机安装、拆卸方案

SMZ150型自升式门架升降机安装、拆卸方案

一、编制依据

本方案根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)、《SMZ150型自升式门架升降机使用说明书》以及建设部、河南省、郑州市和集团公司有关安全生产的要求进行编制。

二、工程概况

汉飞花园小区位于郑州市花园路与宏达路交叉路口西北,建设单位为河南汉飞置业有限公司,由机械工业第六设计研究院设计,郑州广源建设工程监理有限公司监理,工程受郑州市工程质量监督站监督。我公司承建的是该小区的五、六、七号住宅楼。

五号楼东西长51.2+25.7m,南北宽16m,总建筑面积11889.4m2;六、七号楼设计完全相同,东西长51.2m,南北宽16m,单体建筑面积7519.4m2。三栋楼均为地上十一层,顶部跃层,建筑总高度40.15m。建筑结构型式均为全现浇剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级。地基基础采用CFG桩复合地基上的梁板式筏片基础。五号楼分为三个单元,六、七号楼各分为两个单元,每单元均由三种户型组成,并设电梯1部。填充墙采用加气砼砌体,窗户采用80系列塑钢窗,屋面采用高分子防水卷材屋面,屋面防水等级为Ⅱ级,外墙装饰采用乳胶漆和面砖墙面相结合。该小区的设计布局合理,设施齐全,环境优美,建成后将成为一处亮丽的城市公园。

本工程的安全管理目标:

1、伤亡控制目标:消灭人身重伤以上事故,努力减少一般轻伤事故,消灭机械设备事故,杜绝火灾、爆炸事故,努力消灭惯性违章。

2、安全、文明施工目标:郑州市安全文明标准化工地。

根据本工程施工组织总设计,在主体完成四层后即开始进行砌体工程的施工,届时五号楼拟投入两部、六、七号楼各投入一部门架升降机作为垂直运输设备。为确保升降机安装和拆卸作业能够顺利、安全的进行,特制定本安拆方案。

三、施工升降机装拆领导小组成员

项目部成立以项目常务副经理为组长的装拆作业领导小组,全面负责装拆作业的组织协调和安全防护监督。

四、安装步骤

1、根据工程施工需要,本工程中拟投入的升降机为郑州市飞龙机械制造有限公司生产的SMZ150型自升式门架升降机。其安装位置在建筑物北侧,五号楼的1-13~1-15和2-19~2-21轴间以及六、七号楼的19~21轴间。

2、基础制作及底架安装:

⑴安装场地要求平整夯实,其承载能力不小于80KPa。施工前应先对基土进行清理,并对门架位置进行定位放线,要求基土表面平整、无虚土和杂物,基础位置准确。基础应严格按照说明书进行施工,其顶面标高高出四周地面3~5cm,以防止积水浸泡,基础砼强度等级为C15。底架安装在基础砼浇注前进行,用水准仪调整水平并固定牢固,同时安放好地脚螺栓。基础平面偏差应控制在10mm/1m。

⑵卷扬机基础施工应满足:卷筒中心应与门架立柱的中心线重合;基础顶面应不低于底架顶面标高,以防止咬绳;卷扬机距离门架第一个导向滑轮不小于卷筒宽度的15倍。

⑶待升降机基础达到一定强度后方可进行下步安装。

3、放置自生平台就位,使套架与立柱中心线重合;

4、将第一组立柱标准节放入套架中,底端与底架用螺栓连接;

5、将提升滑轮置于安装好的两立柱顶端;

6、安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定绕绳方式穿好提升钢丝绳;

7、将扒杆安装于自升平台上;

8、利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮置于平台上;

9、利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮置于第二组标准节顶部;

10、重复步骤8提升平台;

11、安装固定压重梁;

12、安装撑杆并固定以上各部件连接螺栓,用经纬仪从两个方向上校核已安装好的标准节垂直偏差,要求误差不得大于1‰,达不到标准,应在底架下塞垫钢垫片进行调整,直至符合要求;

13、安装卷扬机;

14、放进吊蓝,按说明书穿绕好钢丝绳,安装好联动安全装置,此时,门架基本安装就绪;

15、将第三组标准节放入吊蓝,起吊吊蓝到接近极限高度,然后利用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮置于第三节标准节顶部,再重复步骤8提升平台;

16、按步骤15所述方法继续升高门架到规定的第一次使用高度,在相应的高度上安置好支架,安装完毕。.

17、门架附墙连接:当门架架设高度超过15m时,应在第12m处设置第一道附着,往上每间隔9m增加一道。如施工地区风力较大,视情况改为每增6m 设一道附着,以保证门架工作平稳为准则。(附墙连接参见“使用说明书”).

五、拆卸步骤

门架升降机的拆卸,可采用与安装作业相反的程序,即后安装的先拆,先安装的后拆。

1、先拆除支架;

2、放下吊篮,再落自升平台,即将手动卷扬机的提升滑轮置于立柱顶部,先稍向上提起平台,拉动自翻卡板尾部绳子使卡板倾斜离开立柱,并将绳端系在平台上,保持卡板倾斜。反摇手动卷扬机使平台下移一个标准节,放松卡板尾绳,使平台卡在下移的标准节,从柱顶取下提升滑轮置于平台上,并上升吊篮;

3、用平台上的扒杆,将上一节标准节卸下,放入已上升的吊篮内,将卸下的标准节运至地面,再按步骤2拆下下一个标准节,如此重复;

4、当需要拆哪一组附着时就拆哪一组,不可把所有附着架同时拆除,以防止拆架时晃动;

5、拆到只有两组标准节时,就开始拆下吊篮、卷扬机、撑杆,放下平台,卸标准节、压梁。

六、装拆作业技术措施

1、所有拆装人员在拆装前应先熟悉产品说明书,了解所拆装机械设备性能,并对所安拆的机械进行全面检查,合格后方可安拆;

2、安装前对基础进行检查合格后方可安装,所有拆装人员应严格按照拆装方案进行安拆,各部件顺序不得随意互换,各部件安装必须符合技术要求;

3、安装前应对基础进行抄平,要求平整度误差小于1/1000;

4、在对接标准节时,应使对接处缝差小于0.5mm.,安装时必须注意调整。

5、螺栓必须紧固;

6、门架必须按规定进行附着,最后一道附着以上不得超过自由端最大高度;

7、门架在加节或拆节时,严格按规定步骤进行,如用辅助机械时,必须按已制定的方案进行拆装;

8、门架安装完毕,要求自由端垂直度偏差小于2/1000,附着以下部分要求偏差小于1/1000。

七、装拆作业安全措施

1、进入施工现场必须遵守工地有关规定,戴好安全帽,高空人员应带安全带,必要时应携带防滑鞋;

2、安拆区域周围要清理、整平,对装拆作业有妨碍的一切材料、物品都要清理到作业区之外。现场应设置安全警戒线,有明显标示并派专人监护,安拆过程必须严格遵守安全操作规程。

3、安拆前所有安拆人员应先检查安全用具及吊索、吊具是否安全、齐备;安拆过程中,如需中断作业,应使已安拆部件处于安全状态,所有安拆人员必须听从指挥人员指挥;

4、安拆时如遇四级以上狂风、浓雾、雨雪等恶劣天气,应停止作业;

5、安拆过程,发现问题应及时上报等待处理,严禁擅自做主;

6、高空作业人员严禁高空互投工具,严禁酒后作业;

7、安拆完毕后,安全员应认真检查,各部位应固定好,各安全限位装置应齐备完好;

8、门架安装完毕应上报建委检测部门进行整机性能检验,合格后方可正式投入使用。

汉飞花园5、6、7号楼工程

门架升降机安装、拆卸方案

编制人:邬湛江

审核人:

批准人:

中铁七局建筑安装工程公司汉飞花园项目部

移动升降机施工方案

目录 1、工程概况及特点?????????????????? 1 1.1 选用升降机施工原因??????????????????? 1 1.2 适用范围???????????????????????? 1 1.3 编制依据???????????????????????? 1 2、升降机进场时间及施工部署????????????? 1 3、升降机操作规程?????????????????? 1 4、安全保证措施??????????????????? 2 5、其他应注意事项?????????????????? 2

1、工程概况及特点 1.1 选用升降机施工原因 本工程分为两个厂房,3#库、4#库。3#库建筑面积为57836 ㎡,分为一、二、三层,一层层高7.5m,二层层高10m,三层层高 4.5m;4#库建筑面积为4400 ㎡,为地下一层、一层、二层,地下一层层高 3.8m、一层层高8m、二层层高10m。 电气施工图纸(电施-01)设计说明中要求荧光灯、吸顶灯需要吸顶安装; 暖通图纸中要求图纸贴梁底安装;给排水图纸中要求喷淋消防管穿梁安装,后经与建设单位,设计院讨论,喷淋管改为贴梁底安装。根据图纸要求,3#库一层7.5m,二层10m,所以电气、消防、暖通的施工高度都在7m左右。若采取常规方法,搭拆脚手架技术措施进行施工,搭建面积大,搭建难度增加,搭建消耗的人 工工日也必然增加,而且在搭建过程中工人施工安全得不到保障,搭拆脚手架费 用就是一笔不小的开支,更重要的是完成实体工程量需要的时间也将滞后,工期时间也将增加。 由于上述原因,厂房操作高度最高净空为10m,施工难度非常大,我方从经济、安全及施工进度综合考虑,根据实际情况,拟定选用10m的高空升级机进 行施工。 1.2 适用范围 适用本工程灯具安装、桥架安装、风管安装、喷淋消防管安装。 1.3 编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 新港物流配送中心二期工程3#库、4#库土建及安装工程施工图纸。 2、升降机进场时间及施工部署 由于安装难度大、工期紧,经测算,3#库、4#库需180 个工作日才能完成实 际工程量。按工程进度计划安排,到8 月底电气、消防、暖通都需要进入调试阶段。所以为了不影响施工进度,给电气,消防管道,暖通各配备两台型号为JCRT 型1t 以下的升降机。 如下: 进场时间进场数量( 台) 型号/ 参数使用班组 03.15 2 JCRT型1t 以下通风管道班组 03.18 2 JCRT型1t 以下消防管道班组 通风与消防管道班组的升降机将在3#库一层、二层安装完成之后,进入4# 库安装。载人的升降机将不与升降风管、消防管道同用,较重的风管,喷淋主管 将会用电动葫芦吊装到安装高度,不用升降机承载负荷。由于电气还没有开始安装,所以电气施工班组的移动升降机将在电气开始安装桥架时进场。

施工电梯安装(拆卸)方案说明

WORD格式编辑整理 编制依据 本施工组织设计依据GB/T10054-2005《施工升降机》安全规范。 、工程概况 本工程位于******旧址,地上十八层,为框架剪力墙结构,总建筑面积为37466川,标准层层高2.8m,建筑物高54.8m。现场施工道路畅通无其他障碍物,施工电梯安装位置处于有利于吊装的最佳位置。二、施工电梯主要技术参数 型号:SC200/200 (双笼)额定载重量:2>2000Kg 乘客人数:2 >20人 吊笼尺寸:3X1.3 >2.5m 吊杆额定起重量:180Kg 三、施工电梯基础 吊笼重量:1060 Kg 标准节重量:170Kg/节标准节高度:1.508m 基础平面图:

在车库顶板上部,在电梯基础下部对车库顶板加固处理, (满堂红脚 手架加固,使用①48mm 壁厚3.5mm 钢管,立杆截面积A=489mm , 平面布置纵横间距600mm 立面布置,地面以上200第一道,以上每 1500 一道;剪刀撑布置,四周立面每隔四排一道,从地面到顶) 2、 地脚螺栓预埋件要与基础孔内钢筋有交叉联系,混凝土采用 C35 3、 A 向尺寸5400范围内不得有建筑物; 4、 在浇筑基础前应根据附墙形式及建筑物附着点的情况,确定好导 轨架中心到附墙点距离。 四、施工电梯安装(拆卸)注意事项 1、基础要求 : 基础地面承受的压力不得小于 1 無 13 11 1 J 1 31 哲塢耳世床 'H^ mu i5T/m 2#楼安装

WORD格式编辑整理 1. 安装(拆卸)作业人员必须持证上岗 2. 安装(拆卸)前对全体安装人员进行安全技术交底: 3. 参加工作的人员必须精神集中,进入施工现场须戴安全帽,高空作业要配带好安全带、穿软底鞋,班前不得喝酒; 4. 参与安装(拆卸)作业人员必须熟悉施工电梯的性能、结构特点,并有熟练地操作技术和排除故障的能力: 5. 安装(拆卸)作业中,必须由专人负责统一指挥; 6. 每个吊笼顶作业人数不得超过2人,配备工具的重量不得超过 650Kg (即为三个标准节); 7. 吊杆额定起重量为180Kg不允许超载,并且只允许用来安装或拆卸 升降机零部件,不得作其他用途; 8. 遇有雨、雾及风速超过13m/s的恶劣天气不得进行安装(拆卸)作 业; 9. 高处作业严禁向下抛掷工具、部件、杂物; 10. 安装(拆卸)前,严格检查传动机构、制动系统,保证可靠的正常工作。 五、施工电梯的安装 1、底笼部分的安装 (1)检查混凝土基础是否符合要求(混凝土强度达到设计要求的 70% ),并整理平整,打扫干净;

施工升降机安拆方案

SC200/200施工升降机 安 装 拆 卸 方 案 专业分包:华川鑫国际建筑有限公司编制人:王建 审核人:王培批准人:周洋

目录: 1、编制依据······························································· 2、工程概况················································································ 3、作业人员组织和职责········································································ 4、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量·············· 5、辅助起重设备的种类、型号、性能··················································· 6、吊索具的配置,安装与拆卸工具及仪器·········································· 7、安装、拆卸的步骤与方法··························································· 8、安全技术措施········································································ 9、专项应急预案··········································································

升降机施工方案

黄冈大别山发电有限责任公司2×600MW超临界机组运行检修公寓升降机安装 施工方案 编制: 审核: 批准: 淮南市常华建筑安装工程有限责任公司

2007年5月 升降机施工方案 1. 工程概况 本工程包括两栋#1运行检修公寓和一栋#3运行检修公寓及食堂,按照施工组织设计的部署,采用4台外用施工升降机进行垂直运输作业,其中两栋#1运行检修公寓各设一台,#3运行检修公寓及食堂工程设两台。 依据本工程的实际情况及施工要求,拟选用SSE160B型自升式施工升降机,能够满足本工程主体结构及装饰装修工程的施工要求。该机械的主要技术参数如下: 结合本工程的实际情况,选用四台安装高度为21M的SSE160B型自升式施工升降机。

2.编制依据 郑州市荥阳航通建筑设备有限公司的SSE160型自升式施工升降机使用说明书 《起重机械监督检验规程》 《施工升降机安全操作规程》 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 3.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉机械的性能及结构构造,认真阅读机械安装使用说明书。 3.1.2技术交底 作业前由技术人员向操作人做技术交底,应包括安装工艺流程、安装方法及要求、质量通病的预防、对质量控制点的要求、质量标准及要求、安全要求、环境条件等内容。 3.1.3 人员培训 上岗前应对操作人员进行上岗培训和三级安全教育。 3.2 作业人员 安装项目负责人:杨明华 安全员:余蓉 安装技术工人:胡常苑郭会文郭治朱学亮张文丰 起重工、电工等特殊作业人员应持相应的特种作业证方可上岗。 3.3 作业工机具

施工电梯拆装方案

施工电梯拆装方案 1、工程概况: 本工程位于宜昌市西陵一路与环城北路交汇处,建筑面积为91150m2,建筑占地面积4303.9m2;建筑物总高105m,檐口高度 102.7m;地上层数为三十层,地下层数为二层;1-5层为商业区,6层为 物业用房,7-30层为商品住房。 工程基础为桩筏基础,场地类别为Ⅱ类,地下室底板面标高为-8.7m,底板厚度0.6m,底板混凝土垫层厚度0.1m,基础埋置深度约 9.0m。 2、 施工现场概况及施工电梯使用原因: 南边距西陵一路中心线30.9m,距马路边线17.4m。西边距环城北路中心线25.2m?距马路边线20.1m,十字路口方向,距马路边线23.1m。北边距宜兴小区6m。东边距东门外正街边线9.90~13.5m。 施工人员及管理人员随着楼层的升高上下越来越耗时,人工降效也明显加大。为了满足工期要求本工程拟用二台施工电梯作为人员上下运输工具。 3、施工电梯的位置 综合考虑各种因素施工电梯分别安装在1-16轴~1-18轴交1-A轴及3-21轴~3-24轴交3-A轴。这两处均位于主体阳台内。能便利于施工人员通 行,且砌墙时可以少留施工缝 4、施工电梯的基础 施工电梯基础处回填土必须夯填密实达到20KPa。基础开挖尺寸必须大于基础设计尺寸,基础顶面高出自然地面50mm~100mm。固定基座的地 脚螺栓位置必须满足要求。 施工电梯基础承载力计算: P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载荷重)X2.1 本工程采用SCD100/100A型,架设高度为100m 施工电梯性能参数如下: 吊笼重(双笼):1600Χ2Kg 外笼重 :1600 Kg 导轨架总重(共需66节标准节每节重161Kg)66X161Kg 对重重(双对重):1600X2Kg 每个吊笼载重量:1000Kg; 2X1000Kg 基础承载力: P=﹙1600Χ2+1600+66X161+1600X2+2X1000﹚X2.1

施工升降机专项施工方案样本

泗水福临城C区住宅楼工程 施 工 升 降 机 专 项 施 工 方 案 福建省高华建设工程有限公司 3月 施工升降机基础施工方案 一、工程概况: 1、本工程为新建工程, 本项目位于建设地点: 泗水福临城C区竹位于

泗水县泉福路北, 一中西邻。 本工程±0.000相当于主楼一层地面。地上建筑面积分别为 4.86万平米, 主体结构为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。地下室底板标高为-4.3M, 地下室顶板高为4.35M。 2、工程建设概况 1、工程名称: 泗水福临城C区住宅楼工程 2、建设地点: 泗水福临城C区竹位于泗水县泉福路北, 一中西邻 3、建设单位: 泗水福临城房地产开发有限公司 4、施工总包单位: 福建省高华建设工程有限公司 5、监理单位: 泗水县建兴监理建设工程有限公司 6、设计单位: 翰林( 福建) 勘探设计邮政公司 7、勘察单位: 山东城乡建设勘探设计研究院 8、质量监督单位: 泗水县建筑工程质量监督站二、编制依据: 1、 GB/T10052—1996施工升降机分类 2、 GB10053—1996施工升降机检验规则 3、 GB/T10054—1996施工升降机技术条件 4、 JGJ88—1992龙门架及物料提升机安全技术规范 5、 GB50205—钢结构工程施工及验收规范 6、 ( JGJ 33- ) ( J119- ) 《建筑机械使用安全技术规程》 7、 ( JGJ59-- ) 《建筑施工安全检查标准》 8、 ( GB 50007— ) 《建筑地基基础设计规范》 9、 ( GB 50010— ) 《混凝土结构设计规范》

10、 SSDB-100施工升降机使用说明书 三、 SS系列施工升降机 1.SSDB系列施工升降机的特点 (1)SSDB系列施工升降机严格按照国家标准和行业标准进行设计和制造。使用安全、运行可靠、操作方便。 (2)该机由四根钢丝绳牵引, 吊笼上装有断绳保护装置和楼层停靠栓, 从而大大减小吊笼发生断绳坠落事故的可能性。使升降机的运行更加安全、可靠。 ( 3) 底层井架安全门和吊笼进料门, 借助吊笼停靠时的机械联锁实现开闭。吊笼出料门与停靠安全栓采用机械联动。 ( 4) 电气控制部分, 采用24V安全电压的移动式控制盒, 盒上设有电锁、上升/停/下降自复位转换开关、起动和停止( 点动) 按钮( 兼响铃) 、紧急停止按钮以及吊笼上升( 红) 、下降( 黄) 、起动( 绿) 指示灯。 ( 5) 设有电源隔离、漏电、短路、失压、断相、电动机过载、紧急关停等相当齐全的安全保护。 ( 6) 备有下列配套的辅助装置, 反相断相保护、停靠门与电气连锁装置、选层与自动平层控制器等。 ( 7) 曳引轮圈采用四槽三片拼装式, 维修时, 不必拆卸曳引轮和钢丝绳就可更换, 既方便又快捷。 ( 8) 导轨架由标准节组装, 制造精度高、互换性好、装卸方便快捷。

门架式升降机安装拆卸方案

SS100/100型施工升降机安装、拆卸方案 一、编制依据 本方案根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)、《SS100/100型施工升降机使用说明书》以及建设部、河南省、郑州市和公司有关安全生产的要求进行编制。 二、工程概况 安泰金苑17#楼工程位于体育路与园田路交叉路口东南侧,工程建设单位为河南安泰置业有限公司,由河南华北水利水电勘察设计有限公司设计,郑州基业工程监理有限公司监理,由河南永阳建筑有限公司承建,工程受郑州市重点建设工程质量监督站监督。 本工程一层为商业用房,二层以上为住宅。一层附楼商业区东西轴线长87.762m,南北宽22.7m,二层以上住宅长77.7m,宽20.9m,共十八层,建筑面积19345.885m2,结构型式为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,耐火等级为二级。一层层高为:3.6m,二层以上为:3.0m,建筑高度为55.16m。二层以上住宅分三个单元,每单元设2部电梯。住宅室内外高差:北向为0.4米。本工程的安全管理目标: 1、伤亡控制目标:消灭人身重伤以上事故,努力减少一般轻伤事故,消灭机械设备事故,杜绝火灾、爆炸事故,努力消灭惯性违章。 2、安全、文明施工目标:郑州市安全文明标准化工地。 根据本工程施工组织设计,在主体完成十层后即开始进行砌体工程的施工,投入一部门架升降机作为垂直运输设备。为确保升降机安装和拆卸作业能够顺利、安全的进行,特制定本安拆方案。 三、施工升降机装拆领导组织 项目部以工长、安全员、施工员为领导小组,全面负责装拆作业的组织协调和安全防护监督。 四、安装步骤 1、根据工程施工需要,本工程中拟投入的升降机为洛阳市技改建筑机

现场施工升降机拆卸方法

精心整理 工程Array名称: 工程 地址: 机械名称:施工升降机 型号:SC200/200 用单 : 施工 降机 程概 ………… 2 二、升降机拆卸计划 (3) 三、拆卸前的安全要求和准备 (4) 四、拆卸过程的安全保证措施 (6) 五、升降机的拆卸工艺技术 (7)

(一)、升降机拆卸流程图 (7) (二)、电缆导向装置的拆卸 (8) (三)、导轨架及附墙架的拆卸 (8) (四)、上传动机构,吊笼的拆卸 (9) (五)、材料运输及现场清理 (10)

三、拆卸前的安全要求和准备 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。

2、清理足够大的场地,堆放拆卸下的零件部件,要有标志杆围起作业,禁止非工作人员入内,防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、准备拆卸过程中的专用工具和设备,考虑本工地无吊塔协助拆卸,必须预先安装吊笼自带吊杆,并检查钢丝绳和卷扬机是否正常,以确保拆卸过程的安全. 4、进行施工升降机的全面检查,确保运行通道无障碍,消除所有安全隐患,并必

8、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 9、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 10、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 11、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部

件,不得用于其它用途。 12、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 13、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 14、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 15、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 16、升降机运行前,将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 17、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。 五、升降机的拆卸工艺技术 拆卸前,请仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》。为确保拆卸安全、顺利,应特别注意以下事项。 (一)、升降机拆卸流程图 (二)、电缆导向装置的拆卸 1、拆下所有电缆保护架,将保护架通过天窗放置在吊笼内运输到地面; 2、将吊笼开到首层,将电缆小车的滚轮松开,拆卸电缆小车; (三)、标准节及附墙架的拆卸 1、由于升降机在室外安装,如果工地有塔机配合,可先拆下最顶部一道附墙,再用塔机将顶部标准节吊住,每3节标准节为一体拆掉,卸下第三节的连接螺栓,利用塔机吊起放置在地面,逐步拆卸导轨架及附墙架,直至中间挑线架处。工地无塔机可配合,故应先将吊杆安装在吊笼顶的吊杆孔内,然后利用吊杆上的葫芦将标准节吊住,拆卸最顶部一节标准节的连接螺栓,然后将标

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

外用电梯安装拆卸施工方案

杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月

施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净;

2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供 电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆

施工升降机专项施工方案

泗水福临城C区住宅楼工程施工升降机专项施工方案泗水福临城C区住宅楼工程 施 工 升 降 机 专 项 施 工 方 案 福建省高华建设工程有限公司 2015年3月

施工升降机基础施工方案 一、工程概况: 1、本工程为新建工程,本项目位于建设地点:泗水福临城C区竹位于泗水县泉福路北,一中西邻。 本工程±0.000相当于主楼一层地面。地上建筑面积分别为4.86万平米,主体结构为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。地下室底板标高为-4.3M,地下室顶板高为4.35M。 2、工程建设概况 1、工程名称:泗水福临城C区住宅楼工程 2、建设地点:泗水福临城C区竹位于泗水县泉福路北,一中西邻 3、建设单位:泗水福临城房地产开发有限公司 4、施工总包单位:福建省高华建设工程有限公司 5、监理单位:泗水县建兴监理建设工程有限公司 6、设计单位:翰林(福建)勘探设计邮政公司 7、勘察单位:山东城乡建设勘探设计研究院 8、质量监督单位:泗水县建筑工程质量监督站二、编制依据: 1、GB/T10052—1996施工升降机分类 2、GB10053—1996施工升降机检验规则 3、GB/T10054—1996施工升降机技术条件 4、JGJ88—1992龙门架及物料提升机安全技术规范 5、GB50205—2001钢结构工程施工及验收规范 6、(JGJ 33-2001)(J119-2001)《建筑机械使用安全技术规程》 7、(JGJ59--2011)《建筑施工安全检查标准》 8、(GB 50007—2002)《建筑地基基础设计规范》 9、(GB 50010—2002)《混凝土结构设计规范》 10、SSDB-100施工升降机使用说明书 三、SS系列施工升降机

升降机拆卸方案

物料提升机拆卸方案 物料提升机拆除前由单位工程负责人王双喜召集有关人员对工程进行全面检查与签证,确认建筑物已施工完毕,确定不需要物料提升机时,方可进行拆除。 1、拆架基本按照与安装步骤相反的程序进行。 2、先放下吊笼到地面后,把搁杆放在顶端标准节下一节的从下往上的尺寸2.58m之处。定位滑轮安装在左右标准节顶端后。把卷扬机钢丝绳放在滑升平台上,两个人左右各一边拿住一个防坠爪,此时起吊标准节卷筒与减速器输出轴是分离的,点动滑升平台起升卷扬机使滑升平台下降,拿住防坠爪的人防坠爪遇到标准节横杆时要把防坠爪向上,过了横杆时防坠爪放成水平,滑升平台停在搁杆上后,把吊钩横杆上的中14的圆柱体穿过左边顶端标准节方框的螺孔中,拧紧起吊标准节卷筒螺母,此时滑升平台提升机的卷筒同蜗轮减速器输出轴是分离状态。点动滑升平台起升卷扬机,使起吊标准节的钢丝绳预紧后停机,松掉左边标准节上的8个螺母。点动滑升平台起刀卷扬机使起吊标准节钢丝上升150mm后停止,把—提升钢丝绳放在天滑轮上。将吊笼上升至距滑升平台3m处停止,转动小把杆,将左边标准节放进吊笼中2取出吊钩上升,参照拆左边标准节的方法拆右边标

准节,把,右边的标准节拆除放进吊笼内,吊笼将拆除的标准节运至地面卸。 3、再按步骤2将滑升平台放下一个标准节,如此重复,将标准节拆除。 4、当需要拆除一组附着架时就拆那一组,不可把所有附着架同时拆除,以防拆架时晃。 5、拆到只有两组标准节时,就开始卸下吊笼、卷扬机、撑杆、放下平台,卸底节、滑升平台、底座。 6、拆架时必须遵守安装时所有注意事项。 文昌苑18#商住楼项目部 项目经理: 2007年1月9日

桥梁施工升降机安装拆卸专项施工方案

桥梁施工升降机安装拆卸 专项方案

一、工程概况 **大桥位于**内,跨越新河水系张家港段。该桥主桥跨度73+73 m,为独塔双索面PC斜拉桥,塔墩梁固结。主梁采用双边梁混凝土断面,梁高1.8m,肋宽1.8m,为双向预应力混凝土结构。桥面宽28m,梁上索距6.0m,全桥斜拉索2×10对,共40根。斜拉桥主塔采用由直塔柱和辅助塔柱组成门型索塔,主塔高49m,为互相平行的竖直双柱,净距20m。主塔柱为实心矩形截面,横桥向宽2m,顺桥向宽4m,塔柱纵向两侧中心设置0.8×0.3(宽×深)凹槽。主塔柱上横梁宽1.2m、高1.5m。副塔高42m,设置在主塔柱左右外侧。副塔柱为实心矩形截面,横桥向和顺桥向宽为 1.2m×1.6m。索塔基础采用分离式承台,每个承台布置9根D150cm、长55m的钻孔灌注桩基。主塔承台尺寸为1060cm×1150cm×300 cm。桥台为下设带承台桩基的组合式桥台,桥台下设直径1.5m的桩8根,桩长30m。 本工程桥塔左侧设一台施工电梯,选用中建建科普通施工升降机(双笼、SC200/200)。为确保施工升降机基础符使用说明书的技术要

求,确保使用过程中的安全,对升降机基础进行加固设计计算。 二、编制依据 1、中建建科SC系列施工升降机使用说明书; 2、建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程(JGJ215-2010); 3、该工程施工组织总设计。 三、作业人员组织和职责

四、施工升降机安装位置平面参见总平面图 五、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量 六、辅助起重设备的种类、型号、性能及位置安排 本工程在桥塔另一侧布置1台TC5010型塔吊,塔吊安装高度为

施工升降机施工方案.

SC200/200型施工升降机 施工升降机安装、拆除方 案 长兴湾16#地项目部 2011年3月20日

总则 SC200/200型施工升降机基础根据使用总高度以及土壤耐压力而定基础图中各项尺寸。此外,混凝土基础的施工还必须符合当地的有关安全法规及通过特种设备的安全检测。 一、工程名称: 长兴湾16#地6#-10#楼 二、工程概况: 本工程为框架结构,6#、7#楼地上16层,地下一层,8#、9#楼地上17层,地下一层,10#楼地上15层,总建筑面积40548.35M2。 三、基础计算 1.基础计算 计算简图取四个地脚孔中心所围面积,简图如下:

图1 升降机有四个工况:正常工作状态,安装状态,事故状态,非工作状其中以正常工作状态中轿厢在底部的工况对基础最为不利,此时基础承载: N =(G 吊笼重 + G 底笼 + G 导轨架总重 + G 对重 + G 额定载重)×1.4 =(30+24+58+25+40)×1.4 =247.8KN M = M 风 + M 吊笼重+ M 额定载重 此三项按一次超静定计算下端处 : M 风 = 81×q 风×L 2 = 8 1×0.2×92 =2.03 m KN

M 吊笼重+ M 额定载重=21M 0 (1- 3))3(22 L L =21 (26 ? 1.108) (1-4 3) =3.6 m KN ? M=2.03+3.6=5.63 m KN ? 根据以上外载N 、M 作以下验算: 2.底面积验算 D ≥ []P G N +式中: N=247.8KN G----基础混凝土重 G=V R ?=2.5?0.25?3.8?5.6=133 KN [P]---- 基础允许承载能力 一般为100m KN ? P=D G N +=8.36.51338.247?+=17.89KN < [P] 3.基础底面上的应力 σmax =B A G N ?++B A M 26=8.36.51338.247?+ + 8 .36.563.562?? =18.178 m KN ?2 σmin =B A G N ?+ - B A M 26 =8.36.51338.247?+-8.36.563.562?? =17.61m KN ?2 ∴ 満足条件: σmax ≤1.2 [P] max min σσ=178 .1861.17=0.97>0.25 4.板厚验算 混凝土板上平面到最下面钢筋距离为h 0, 则: h 0 ≥ p L C b R Q K ???75.0

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司

二零一八年四月 宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准:

黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述 (1) 二、施工电梯构造 (1) 1、基础 (1) 2、外笼 (2) 3、吊笼 (2) 4、标准节 (2) 5、附墙架 (3) 6、驱动装置 (5) 7、安全限速器 (6) 8、电器设备 (6) 9、对重装置 (7) 三、安装与拆卸 (7) 1、基本要求 (7) 2、施工电梯基础 (8) 3、外笼及吊笼安装 (9) 4、电缆及电气装置的安装检查 (9) 5、吊杆安装 (10) 6、导轨架的安装 (10) 7、附墙支撑的安装 (11) 8、对重的安装 (12) 9、天轮及对重钢丝绳的安装 (12)

10、电缆导向装置 (12) 11、安全限位装置的安装 (13) 12、安装后的检查 (13) 四、操作与使用 (13) 1、操作前的检查与润滑 (13) 2、操作前的准备工作 (14) 3、操作运行 (14) 4、长降机限速器坠落试验及限速器的复位 (15) 五、维修与保养 (16) 1、每周保养 (16) 2、每月保养 (17) 3、每季保养 (17) 4、每年保养 (17) 5、坠落试验 (17) 六、安全操作注意事项 (21)

一、简述 宏光协和城邦C区工程由3栋建筑组成,其中:1#楼为28层有办公楼;2#楼为34层住宅楼;3#楼为6层办公楼,1#楼为框架核心筒结构,2#楼为剪力墙结构,3#楼为框架结构。1#楼标准层层高为3.4m,建筑物总高度为99.9m,2#楼标准层层高为2.9m,建筑物总高度为100.6m,3#楼标准层层高为3.6m,建筑物总高度为23.7m。本工程采用SC200/200型施工升降机。根据各幢房形式来确定施工升降机位置和高度,在安装施工升降机前必须进行地基和支撑处理。 二、施工电梯构造 1 、基础 施工电梯基础为一混凝土平台,上置支承导轨架的外笼.按照本说明书的“安装与拆卸”的要求在安装现场浇注而成,见“SC200/200施工电梯基础图”。 双层双向布置 预埋 Φ28高强螺栓 预埋Φ28高强螺栓 C30砼

升降机专项施工方案

升降机专项施工方案 一、编制依据 1.施工图纸 吉林女子学校第二栋学生公寓改造工程垂直运输施工方案是根据装饰设计建筑、结构图纸。 2.规范、标准、规程 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3. 《施工手册》 二、工程概况 1.工程简介 1、工程名称:吉林女子学校第二学生公寓改造工程; 2、建设地点:吉林女子学校院内 2. 工程概况 1、本工程①-⑥,?-?轴为砖混结构,⑦-?轴为框架结构。建筑高度为5层,建筑高度为18.650m。尾部为一层、钢筋混凝土框架结构,层高7.3m。总占地面积6844.07m2,三、装修施工垂直运输设计及施工部署 导轨式升降机是建筑工程垂直运输不可缺少的施工设备。工程施工的零散施工材料,如拆除的楼地面砖、内墙灰面、天棚灰面、砌体材料、抹灰砂浆、楼地面施工材料、屋面施工材料等的运输需要配置人、货两用导轨式升降机负担施工垂直运输。 3.1导轨式升降机的选择、装修施工垂直运输施工方案

3.2导轨式升降机的施工部署 (1)结合现场情况,导轨式升降机安装位置如下:(见附图) 四、导轨式升降机布置设计 本工程主要垂直运输物件为施工人员和材料、构件、设备等。在主体结构施工阶段,框架结构的钢筋、钢木模板、钢管有关设备及部分砂浆、混凝土等。根据建筑物的体型、平面尺寸、周围环境状况、装修材料工程量、机电安装材料工程量及标准层的面积选择施工电梯的型号和数量本工程考虑选2台导轨式升降机。 导轨式升降机主要作为装饰灰浆、人员及其他零星材料的运输设备。导轨式升降机每层留置出料口,灰浆水平运输使用手推小车。导轨式升降机每个料口同时可装两辆小车,导轨式升降机验收合格后并进行土方回填后,开始安装。 五、导轨式升降机的操作要点 建筑导轨式升降机由专人操作。 安装锚固方案 SCD200/200J为Ⅲ型锚固,锚固长度2800-3200mm,锚固间距:锚固度为6m一道锚固架与墙体连接。 1、前期准备 1.1将基础方案做好,保证基础的水平及各项使用要求。 1.2确保安装地点满足安全检查机构所规定的要求,安装工地应配置一个专用电源箱。 1.3升降机的专用电源箱应直接从工地变电室引入电源,距离最好不超过30m 1.4专用配电箱内每一吊笼,均用一开关控制,电源箱需采用冲击波无动作型漏电保

SS100施工升降机装拆方案

梅陇镇森安苑动迁安置房(配套商品房) 工程 SS100/100 型 施 工 升 降 机 装 拆 施 工 方 案 舜杰建设集团有限公司

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、安装平面、立面图 4、SS100/100型施工升降机安装参数 5、安装步骤及方法 5.1安装流程 5.2基础施工 5.3安装前的查验 5.4地滑轮和底价的安装 5.5吊笼的安装 5.6最初4节标准节的安装 5.7天滑轮的安装 5.8电气安装 5.9钢丝绳安装 5.10导架加节与附墙安装 5.11摄像头、电缆筒与保护架的安装 6、升降机的调试运行 6.1调试前的注意事项 6.2导架按5.5节所述加高最初4节后,必须对吊笼进行调试运行试验 7、断绳和停层保护试验

8、验收、检测、登记 9、升降机的拆卸 10、安装与拆除过程安全控制 11、危险源识别 12、附图

一、工程概况 1、本工程为梅陇镇森安苑地块动迁安置房(配 套商品房)项目,由上海明师房地产开发有限公司建设开发,设计单位为上海城乡建筑设计有限公司,监理单位为上海华诚工程建设管理有限公司,由舜杰建设(集团)有限公司施工总承包。工程位于闵行区梅陇镇,东临普乐路,南靠锦梅路。总建筑面积为134526平方米,共分03、06号二个地块。 由16幢住宅和二个地下车库组成,工程结构类型为框架剪力墙结构。其中东面03号地块有9幢房子,西面06号地块有7幢房子。 2、施工说明 其中使用升降机的房体有四个,分别布置在06#地块7号房北面(8—9)轴之间,建筑物高度是17.5M,升降机安装总高度为22M高。03#地块1号、2号、3号房,建筑高度是25.5M.,升降机安装总高度为30M。分别在(18—20)轴、(2—3)轴、(19—21)之间。 二、编制依据 2.1 国务院令第393号建设工程安全生产管理条例 2.2 JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 2.3 JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程 2.4 GB10055-96 施工升降机安全规则

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

SSD60施工升降机基础专项施工方案

庐江县庐江中心城46#楼项目工程 施 工 升 降 机 基 础 施 工

方 案 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 二0一七年六月 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:庐江中心城46#楼编号:

专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日审批意见: 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日

第一节工程及施工升降机简介 ①、设备简介: 生产厂家:安徽丰海起重设备制造有限公司,设备型号:SSD60/60 , 设备独立高度:10 米,最终安装高度:28 米,台数: 1 。 ②、工程概况: 本工程为庐江中心城46#楼及综合体项目工程,位于安徽省庐江县文明中路西侧、庐江县人民医院北侧,总建筑面积约77263.34㎡。 本工程为庐江县庐江中心城46#楼项目工程,本工程相对标高+0.000相对于绝对标高值为11.5m、室内外高差为0.30m,主要使用功能为商业。建筑工程等级为一级,设计使用年限50年;建筑面积为77263.34㎡,其中地上62461.18㎡、地下14799.16㎡、建筑基底面积7045㎡;建筑层数为地上28层、地下2层,建筑高度99.9m。耐火等级为Ⅰ级、地下室耐火等级为Ⅰ级;屋面防水等级为Ⅰ级、地下室防水等级为Ⅰ级;抗震设防烈度为7度;主要结构类型为钢筋混凝土框架结构。 工程建设一览表

③、编制依据: 本工程方案编制,施工过程,及验收依据以下标准及规范: 1、本工程庐江中心城46#楼施工图纸。 2、SSD60/60型施工升降机使用说明书。 3、设计施工图纸、会审纪要。 4、《建设施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 ) 。 5、《建设施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《施工手册》第四版缩印本 7、《钢结构设计规范》GB50017-2003 8、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 10、《施工升降机》GB10054-2005 11、《起重机械安全规程》GB6067-1985 12、《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部166号 13、《建筑机械技术试验规程》JGJ34-86 14、《建筑施工特种作业人员管理规定》建质【2008】75号 ④、施工升降机基础设计概况: 根据庐江中心城46#楼工程的施工总平面图布置。拟在本工程椭圆采用井筒内设置SSD60/60施工升降机1 座。 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项: 根据现场实际情况分析安装可利用商业楼部位塔吊配合安装。 ○6、施工升降机主要结构介绍 SSD60/60施工升降机主要由导轨支架、吊笼、自升平台、安装把杆、滑轮、钢丝绳、曳引机、对重、防护围栏及其他安全附件等组成,(如图1所示)

相关文档