市场工程塔吊定位及基础施工方案

目录

1.编制依据 (1)

2.工程概况 (1)

2.1建筑概况 (1)

2.2地质概况 (1)

2.3塔基概况 (3)

3.施工准备 (4)

3.1技术准备 (4)

3.2施工场地准备 (6)

3.3机械准备 (6)

3.4材料准备 (6)

3.5人员准备 (6)

4.施工方法及措施 (7)

4.1工艺流程 (7)

4.2塔吊桩施工 (7)

4.3土方开挖施工 (9)

4.4凿桩头施工 (11)

4.5垫层和防水施工 (13)

4.5.塔吊基础承台施工 (15)

4.6.土方回填施工 (18)

5.质量保证措施 (18)

5.1塔吊桩施工要求 (18)

5.2防水施工要求 (18)

5.3塔吊支腿安装与固定 (20)

5.4塔吊基础的验收 (20)

6.安全保证措施 (20)

6.1承台基础保证措施 (20)

6.2塔吊的沉降、垂直度偏差保证措施 (21)

6.3塔式起重机安拆保证措施 (21)

7.附图 (21)

附图1:新洪城大市场主市场工程长薪河塔吊平面布置图 (22)

附图2:塔吊基础桩配筋及标高图 (23)

附图3:1#塔吊基础详图 (24)

附图4:2#塔吊基础详图 (25)

附图5:3#、5#塔吊基础详图 (26)

附图6:4#塔吊基础详图 (27)

附图7:1~3#、5#塔吊基础钢筋布置图 (28)

附图8:4#塔吊基础钢筋布置图 (29)

8.塔吊基础验算 (30)

8.1 TC6015(3#、5#塔吊)塔吊基础验算 (30)

8.2 TC7030(6#塔吊)塔吊基础验算 (34)

8.3 TC6015(4#塔吊)塔吊基础验算 (39)

8.4 TC6015(1#、2#塔吊,取最不利2#塔吊计算)塔吊基础验算 (43)

1.编制依据

1.1 新洪城大市场主市场工程长薪河桩和承台设计图纸及施工组织设计

1.2地勘报告

1.3主要设计规范

2.工程概况

2.1建筑概况

主市场交易区以中间东西向,规划桃抚路分北区、南区,桃抚路下业主单位规划做一条人工河长薪河,总长度约为600m左右,总建筑面积约为16.4万平方米,地下四层,结构形式为框架结构,地下四层层高5.5m,地下三层层高6.85m,地下二层层高4.5m,地下一层层高 4.7m。中间部分为地下观光河道,河两侧为商铺。设计相对标高±0.000=绝对标高22.05m,现地面高程约为20m左右,设计坑底标高为0.34m。

2.2地质概况

2.2.1地形地貌

该场地地处赣抚冲积平原区,地貌单元为赣江Ⅰ级阶地。原场地为居民的住房、田地及水塘,其地形略有起伏。现场地建筑多被拆迁,场地内有多处砖渣堆、未拆迁的住房,以及未完成征地的田地,其局部水塘已被回填。现地面高程在18.72~

24.47m之间

2.2.2场地地层分布及其工程特性

ml)、第四系全新统冲据本次钻探揭露,勘探深度内,场地地层结构由人工填土(Q

4

al)、第三系新余群(Exn)组成。按其岩性及工程特性,自上而下依次划分为积层(Q

4

①杂填土、②粉质粘土、③淤泥质粉质粘土、④细砂、⑤中砂、⑥砾砂、⑦强风化泥质粉砂岩、⑧中风化泥质粉砂岩。以下分别予以阐述:

ml)

(1)第四系人工填土(Q

4

①杂填土:色杂,棕红色、灰黄色、青灰色为主,稍湿,结构松散,成分主要以砖渣、粉质粘土为主,局部含有砼块、钢筋等建筑垃圾、近期回填,未经压密处理,沉积时间短,尚未完成自重固结。全场地分布,揭露层厚0.30~2.90m,平均厚度0.73m左右。

al)

(2)第四系全新统冲积层(Q

4

②粉质粘土:灰黄色,稍湿,呈可塑状,成分主要以粉、粘粒为主,韧性及干强度中等,无摇震反映,刀削面较光滑,手搓可成条。全场地分布,揭露层厚2.10~8.80m,平均厚度4.57m左右。

③淤泥质粉质粘土:青灰色,稍湿-湿,多呈软塑状,临水位置呈流塑状,成分以粉、粘粒为主,含有有机质,具有腥臭味。主要分布在原有池塘地段,揭露层厚1.00~5.30m,平均厚度2.46m左右。

④细砂:灰黄色、青灰色为主,饱和,松散,透水性较好。矿物成份主要为石英、长石及云母等,局部段含有泥质。该层分布较广泛,揭露层厚为1.10~8.60m,厚度变化较大,平均厚度4.52m左右。

⑤中砂:灰白色、灰黄色为主,局部呈灰色,饱和,稍密为主,局部松散,强透水性。矿物成份主要为石英、长石及云母等,局部地段含有少许砾石。该层全场地分布,揭露层厚为1.20~8.80m,平均厚度4.61m左右。

⑥砾砂:灰黄色、灰白色为主,局部呈浅灰~灰色,饱和,稍密,强透水性。矿物成份主要为石英、长石等该层全场地分布。揭露层厚为6.00~16.40m,平均厚度为10.39m 左右,层顶面起伏较大。因沉积环境变化,河流变迁的影响,该层在平面及深度上表现为卵砾石含量不均匀,局部孔段卵石及中粗砾含量相对较少,颗粒组粒径相应变细,砾质组份以细砾及中粗砂为主,相变为含砾中粗砂,其密实度也相应降低,呈稍密~中密。

(3)第三系新余群(Exn)

第三系新余群泥质粉砂岩:

勘探深度内,按岩石风化程度及工程物性的差异可分为:⑦强风化层、⑧中风化泥质

粉砂岩。分述如下:

⑦强风化层:紫红色,泥质结构,其结构大部分破坏,中~厚层状构造;泥质胶结,胶结性较好,岩石风化强烈,裂隙发育,裂隙面可见铁、锰质充填,岩芯破碎,多呈泥土状、碎片状,手折易断,遇水极易软化。属极软岩,岩石基本质量等级为Ⅴ级,岩石质软,遇水易软化,干燥易崩解,全场地分布。揭露层厚0.20~3.90m,平均厚度2.20m左右。据该地块南区勘察成果资料,其单轴饱和抗压强度平均值为2.9Mpa。

⑨中风化层:紫红色,原岩结构较清晰,泥质结构,中~厚层状构造。岩石风化裂隙发育程度一般,裂面风化痕迹较明显,局部裂隙面可见铁、锰侵染。岩芯多呈短柱状、柱状。锤击声稍哑,较易击碎,易软化。RQD为80~90%左右,岩体质量基本等级为Ⅳ级。全场地分布,本次勘察未揭穿该层,一般揭露层厚8.10~13.40m,平均为10.67m左右。据该地块南区勘察成果资料,其单轴饱和抗压强度平均值为6.5Mpa。

2.2.3场地地下水

根据区域水文地质条件及本次勘察查明,拟建区间地下水类型主要为上层滞水、第四系松散岩类孔隙水二种类型,现分述如下:

⑴上层滞水

主要赋存于上部①填土中,②粉质粘土为其相对隔水层底板。主要接受大气降水的入渗补给,向低洼地段排泄,勘察期间未见明显的上层滞水。上层滞水的连通性较差,渗透性能在平面上也不均一,该层无连续的水位面,水位及水量受季节性变化影响大,雨季持续降雨该层地下水水位可达地面。

⑵第四系松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙潜水主要赋存于砂砾石层中,②粉质粘土或③淤泥质粉质粘土为含水层的相对隔水顶板,下伏基岩为相对隔水层底板,一般稳定水位埋深 4.5~5.0m,稳定水位标高约15.00~16.00m,含水层厚度为10.0~12.0m,属承压水。据本区有关水文地质资料,由于离赣江较近,地下水年变幅5~8m。丰水期地下水主要接受赣江的侧向补给,枯水期向赣江排泄。根据地区经验<引用周边场地距该场地距离约2km,岩性基本一致>,砂性土层综合渗透系数120m/d,水量丰富。

本场区下卧红色碎屑岩富水性差,水量贫乏,对本工程施工影响小。

2.3塔基概况

本工程共设置6台塔吊(其中1~5#塔吊重新设置,6#塔吊沿用C9模块39#塔吊,无需施工塔吊桩与基础),且为保证6#塔吊不影响5#塔吊施工(6#、5#塔吊自由高度分别为120.7m、54m)6#塔吊亦需进行限位施工;1~3#、5#塔吊型号为TC6015,1#、3#、5#臂长

60m,2#塔吊臂长50m,自由高度均为60m;4#塔吊型号为TC6015,臂长60m;自由高度60m;6#塔吊型号为TC7030,臂长均为70m,自由高度51.7m,由于1#塔吊覆盖洪大?赣江城二期7#住宅楼,2#塔吊覆盖新洪城大市场主市场C3#楼,5#塔吊覆盖新洪城大市场主市场C9#楼,需对1#、2#、5#塔吊进行限位,详见附图1:新洪城大市场主市场工程长薪河塔吊平面布置图。

1~3#、5#塔吊型号为TC6015,4#塔吊型号为TC6015,6#塔吊型号为TC7030,承台尺寸5300×5300×1400mm;4#塔吊型号为TC6015,承台尺寸为6000×6000×1800mm(承台下未设置灌注桩,承台设置基础底板上,负二层与负一层需预留2500*3000mm洞口,钢筋甩出);6#塔吊型号为TC7030,承台尺寸6000×6000×1400mm,基础布置四根直径700mm 的反循环钻孔灌注桩,桩进入承台0.1m,桩心间距3.5m;1#塔吊桩顶标高为14.4m,桩长20.85m;2#塔吊桩顶标高15.15m,桩长21,6m;3#、5#、6#塔吊桩顶标高均9.55m,桩长为16.00m,主筋锚入承台700mm,桩超灌混凝0.5m,桩身混凝土为C35,保护层为0.05m。

桩身配筋为12C18竖向主筋,桩顶以下3.5m为加密区 A6.5@100(HPB300),非加密区A6.5@200(HPB300),加劲箍筋C14@2000,详见附图2:塔吊基础桩配筋及标高图。

3.施工准备

3.1技术准备

3.1.1熟悉审查图纸,认真学习国标、地标、企业标准。

3.1.2根据审批后的塔吊基础及定位施工方案,(各级交底)项目技术负责人组织对工长、质量员、安全员、劳务现场负责人等进行方案交底;工长对施工队班组长进行交底,劳务工长对班组工人进行交底。技术交底要明确塔吊基础施工标准及要求,做到操作步骤明确,质量目标鲜明。技术交底要有书面签字记录、影像资料,原件交资料室保存。

3.1.3编制施工进度计划:1#、2#塔吊桩基施工计划2016年11月2日开始,2016年11月20日完成,基础砼浇注11月30日前完成;3#、5#塔吊桩基施工计划2016年12月15日开始,2016年12月20日完成,基础砼浇注12月30日前完成;4#塔吊基础砼浇注2016年12月22日前完成(以现场实际完成时间为准)。

3.1.4做好塔吊桩及基础精确定位,具体定位坐标详见表3-1:承台中心定位表、表3-2 :桩中心定位表。

表3-1承台中心定位表

表3-2:桩中心定位表

3.2施工场地准备

在灌注桩施工区内进行清障,平整场地并填筑工作平台,布置排水系统.原材料储地和钢筋笼制作场地,均进行硬化处理。

机械进场前,组织测量人员利用全站仪根据已闭合的导线点进行桩位放样与复测,放出桩位线,增设桩位控制桩并加固,控制桩位置选在不易移动和车辆压不到的地方。3.3机械准备

GPS-15反循环钻孔机两台、LG6225挖机两台、护筒四个、风镐(或截桩机)一台、空压机一台

3.4材料准备

将塔吊基础所需钢筋型号、砌筑砖、水泥、砂及时统计且准备充足

3.5人员准备

4.施工方法及措施

4.1工艺流程

塔吊桩施工垫层和防水施工塔吊承台施工土方

回填施工

4.2塔吊桩施工

4.2.1塔吊桩身配筋及标高

1~3#、5#、5#基础布置四根直径700mm的反循环钻孔灌注桩,桩进入承台0.1m,桩心间距3.5m;1#塔吊桩顶标高为14.4m,桩长20.85m;2#塔吊桩顶标高15.15m,桩长21,6m;3#、5#、6#塔吊桩顶标高均9.55m,桩长为16.00m,主筋锚入承台700mm,桩超灌混凝0.5m,桩身混凝土为C35,保护层为0.05m。

桩身配筋为12C18竖向主筋,桩顶以下3.5m为加密区 A6.5@100(HPB300),非加密区A6.5@200(HPB300),加劲箍筋C14@2000

4.2.2施工工艺

所有塔吊桩为钻孔灌注桩

1)钻孔施工:

钻机就位后,复测校正,钻头对准钻孔中心,同时使钻机底座水平。开钻时低档位慢速钻进,以保证桩位准确性,在砂土层中应慢速、稠泥浆钻进,通过钻压、转速、泥指标等参数的调节来控制钻进成孔速度,防止孔斜、缩径、塌孔等现象的产生。

(1)开钻时慢速钻进,待钻头全部进入地层后,加速钻进。

(2)钻进过程中,采用纵横十字线控制桩位,钻机工每班、测量组隔天校正桩位、垂直度,确保桩的桩位、垂直度满足规范、验标要求。

2)检验桩孔:

钻孔到设计深度后,采用检孔器对钻孔深度、直径及孔的倾斜度进行检测,成孔孔不小于设计直径。孔深采用水准仪定护筒标高,测绳及钢尺量测孔深.孔的倾斜度通过钻头在孔口位置及孔底位置量测砣绳偏移值计算出孔的倾斜度。当钻孔深度到达设计要求,用外径等于桩的设计直径,高度为孔径的4倍的钢筋笼检孔器吊入钻孔内进行深度、直径及孔的倾斜度检测,对全长进行检查。

3)清孔:

在成孔合格后立即进行清孔。保持泥浆正常循环,把密度较大的泥浆和钻渣换出,直到孔内泥浆指标达到设计要求。下钢筋笼和导管之前,再次采用泥浆比重计检查泥浆指标和沉淀层厚度,合格可进行下一道工序。

4)安放钢筋笼:

钢筋笼吊放前应使上下两节位于同一竖直线上进行焊接.入孔后,牢固定位,防止在灌注硷过程中下落或被顶托上升.钢筋笼入孔后的定位标高必须准确.

5)导管安装及储料斗:

导管内壁力求光滑、顺直,无局部凸凹,各节导管内径大小一致。导管安装使用前做水密试验,合格后投入使用.下导管前对每节导管进行编号,注明长度,节与节之间的连接紧密不漏水。储料斗容积为需根据计算确定,确保混凝土首盘灌注后使导管埋深在1. 5m以上,在其次的施工过程中须保证导管底埋在混凝土顶面下2m,以防孔内泥水冲入混凝土中。

6)二次清孔:

安放钢筋笼和混凝土导管后,检测泥浆比重过大再用管压浆进行二次清孔,沉淀厚度小于等于300mm后,进行混凝土浇筑。

7)灌注混凝土:

(1)灌注混凝土是钻孔桩施工的重要工序,应特别注意.钻孔应经成孔质量检验合格后,可开始灌注工作。

(2)灌注前,对孔底沉淀层厚度应再进行一次测定。如果沉淀厚度超过设计及规范要求,可用喷射法向孔底喷射3一5分钟,使沉渣悬浮。

(3)剪球将首批混凝土灌入孔底后,立即测探孔内混凝土顶面高度,计算出导管在混凝土内的埋置深度,如符合要求,即可正常灌注。

(4)灌注开始后,须紧凑地、连续地进行,严禁中途停工.在灌注过程中要防止混凝土拌合物从漏斗顶溢出或从漏斗外掉入孔底。使泥浆内含有水泥而变稠凝结,而使测深不准确.灌注过程中,应注意观察管内下混凝土降和孔内水位升降情况,及时测量孔内混凝土顶面高度,正确指挥导管的提升和拆除。

当导管提升到法兰盘接头露出孔口以上一定高度后,拆除1节或2节导管.此时,暂停灌注,先取走漏斗,重新拴牢井口的导管,并挂上升降设备,然后松动导管的接头螺栓,同时将起吊导管用的吊钩挂上待拆的导管上端的吊环,待螺栓全部拆除吊走被拆的导管,将混凝土漏斗重新接到井口的导管上,校正好位置,继续灌注。

拆除导管动作要快,以10分钟控制.要防止螺栓、橡胶垫和工具等掉入孔中,并注意人身安全。已拆下的管节要立即清洗干净,堆放整齐。

(5)在灌注过程中,当导管内混凝土不满含有空气时,后续混凝土要徐徐灌入,不可整斗地灌入漏斗和导管,以免在导管内形成高压气囊,挤出管节间的橡皮垫,而使导管漏水。

(6)当混凝土面升到钢筋骨架下端时,为防止钢架骨架被混凝土顶着上升,可采取以下措施:

a.尽量缩短混凝土总的灌注时间,防止顶层混凝土进入钢筋骨架;

b.当混凝土面接近和初进入钢筋骨架时,保持较深埋管,并徐徐灌入混凝土,以减小混凝土从导管底口出来后向上的冲击力;

c.当孔内混凝土面进入钢筋骨架1一2米以后,适当提升导管,减小导管埋置深度,从而增加混凝土对钢筋骨架的握裹力。

(7)为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上加灌0. 5m。

(8)在灌注将近结束时,由于导管内混凝土柱高度减小,超压力降低,而导管外的泥浆及所含渣土稠度增加,比重增大,会出现混凝土顶升困难的情况,这时可以在孔内加水稀释泥浆,并掏出部分沉淀土,使灌注工作顺利进行.在拨除最后一段长导管时,拔管速度要慢,以防止桩顶沉淀的泥浆挤入导管下,在桩头上形成泥心。

4.3土方开挖施工

5台塔吊基础均位于基坑内(需将土方开挖至一定标高方能施工),4#塔吊设置在基础底板上(无需进行土方开挖施工)。

1)边坡坡度设置

此基坑使用绝对标高,先由基坑整体大开挖至筏板垫层底标高,采用一级放坡,基坑放坡为1:1.5,坡顶自然面标高10.85m,设计放坡开挖区段剖面见下图4-1:3#、5#、6#塔吊土方开挖剖面图。

4-1:3#、5#、6#塔吊土方开挖剖面图

2)边坡坡度设置

此基坑使用绝对标高,先由基坑整体大开挖至筏板垫层底标高,采用一级放坡,基坑放坡为1:1.5,坡顶自然面标高15.70m,设计放坡开挖区段剖面见下图4-2:1#塔吊土方开挖剖面图。

4-2:1#塔吊土方开挖剖面图

3)边坡坡度设置

此基坑使用绝对标高,先由基坑整体大开挖至筏板垫层底标高,采用一级放坡,基坑放坡为1:1.5,坡顶自然面标高15.70m,设计放坡开挖区段剖面见下图4-3:1#塔吊土方开挖剖面图。

4-3:2#塔吊土方开挖剖面图

4.4凿桩头施工

4.4.1机械准备

风镐(或截桩机)一台、空压机一台

4.4.2工艺流程

1)清理地面附着物,挖掘机分层开挖桩间土,开挖至设计标高时,采用人工清理死角及平整基坑。

2)在桩顶位置设置100~150mm的切割线,图中红色带状区域(宽度为100~150mm)。

3)人工凿开缺口,深度致钢筋。便于后续的风镐作业不会破坏钢筋保护层。

4)风镐剥离缺口上侧钢筋外保护层。

5)钢筋向外侧微弯,便于施工。

6)加钻顶断(或用截桩机截断),钻头水平或稍向上,位置在桩顶线以上100~150mm。

7)将桩头破除混凝土提出,然后用人工凿除并清顶,保证不破坏保护层,并至桩头

微凸。

8)清洗后的桩顶效果图。

4.5垫层和防水施工

4.5.1垫层施工

塔吊基础垫层混凝土浇筑前,应对基底标高及地质情况检查,塔吊基础的土壤抗压强度达到规范的基本要求。满足要求后先铺200厚大石子整平压实,再浇筑100mm厚C30水下混凝土垫层。

4.5.2防水施工

4.5.2.1桩顶防水

1)基层检查

检查基层存在油污、灰浆、杂物等并及时清除处理,检查混凝土裂纹状况及宽度,裂纹宽度大于1.0mm时做相应处理。

2)清理基层

对混凝土表面的有机物、油漆、油污、其他粘结物进行清除。大于1.0mm裂纹需凿成15×20(或20×30)mmU形槽,用钢丝刷、高压水枪清理混凝土毛面(或5%盐酸清洗),经过清理的混凝土基面不得留有悬浮物和残渣。

3)润湿基层

用水充分润湿处理过的混凝土基层,达到湿润、润透,表面无明水。

4)制备涂料料浆

施工时按涂料(粉料)∶水=5∶2的比例充分搅拌均匀。将计量准确的粉料和水倒入容器内,用手持电动搅拌器充分搅拌3~5min达到料浆混合均匀。每次应按需备料,不宜过多。按一次使用30min内用完为准,严禁使用中再加水。

5)作业

以专用的半硬尼龙刷涂刷,刷涂时要反复用力,使凹凸处都能刷涂到位;

阳角与凸处涂覆均匀,阴角与凹处不得涂料过厚或沉积,否则影响涂料渗透或造成局

部涂层开裂。

水泥基渗透结晶型防水涂料(无机)涂刷的防水涂层厚度在防水等级为Ⅰ级要求应≥0.8mm 。在水泥基渗透结晶涂刷完成后上做20厚防水砂浆保护层,之后将防水卷材卷上桩身用遇水膨胀止水条、双面胶条和铅丝做接头密封处理,详见附图4-4(10J301-P59):桩顶防水节点图。

图4-4:桩顶防水节点图

4.5.2.2承台防水

本工程1#~6#塔吊都设置在基坑内(除4#塔吊设置在基础底板上),承台基础要求有防水措施。基础采用1.5厚反应性卷材防水层(预铺式高分子自粘防水卷材,高密度聚乙烯膜),基础底面保护层为40mm 厚C20细石混凝土,基础侧面为20厚1:2.5水泥砂浆保护层,且侧面防水卷材应超出20mm ,涂刷基层处理剂,手持汽油喷灯烘烤,详见附图4-5:1~3#、5#塔吊承台防水平面图;附图4-6:4#塔吊承台防水平面图;附图4-7:6#塔吊承台防水平面图,如塔身穿底板及楼板处一圈需设置止水钢板。

1~3#、5#塔吊防水平面图

注释:

防水卷材于承台口上返(上层防水甩出300mm,下层防水甩出500mm,与筏板防水连接。

图4-5:1~3#、5#塔吊承台防水平面图

图4-6:4#塔吊承台防水平面图

图4-6:6#塔吊承台防水平面图

4.5.塔吊基础承台施工 4.5.1塔吊承台基本概况

基础选用预埋支腿,1#塔吊承台基础顶标高15.70m ,2#塔吊承台基础顶标高16.45m ,3#、5#塔吊承台基础顶标高10.85m ,塔吊基础尺寸5300×5300×1400mm ;4#塔吊基础承台顶标高13.15m ,塔吊基础尺寸6000×6000×1800mm ;6#塔吊承台基础顶标高10.85m ,基础尺寸6000×6000×1400mm (6#塔吊基础详见新洪城大市场主市场A4C9塔吊定位及基础施工方案中39#塔吊),基础混凝土强度均为C35,由于地下滞水丰富,土质较差,承台基础下先填筑200mm 厚大石子,再浇筑100mm 厚C30水下混凝土垫层。塔吊基础详见附图3:1#塔吊基础详图;附图4:2#塔吊基础详图;附图5:3#、5#塔吊基础详图;附图6:4#塔吊基础详图。 4.5.2砖胎膜施工

塔吊基础均采用240厚砖胎模。砖胎模的砌筑须在浇筑完垫层后至少12小时才可进行,具体见图4-7:1~3#、5#塔吊承台砖胎膜平剖面图;图4-8:4#塔吊承台砖胎膜平剖面图;图4-9:6#塔吊承台砖胎膜平剖面图。

39#塔吊防水平面图注释:

防水卷材于承台口上返(上层防水甩出300mm,下层防水甩出500mm,与筏板防水连接。

240厚砖胎膜

20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰

图4-7:1~3#、5#塔吊承台砖胎膜平剖面图

图4-8:4#塔吊承台砖胎膜平剖面图

1~3#、5#塔吊基础承台砖胎膜平面图

1-1剖面

2-2剖

6#塔吊基础承台砖胎膜平面

1-1剖面

2-2剖

4#塔吊基础承台砖胎膜平面图1-1剖面

2-2剖面

图4-9:6#塔吊承台砖胎膜平剖面图

4.5.3承台钢筋施工

根据塔吊基础设计的要求,1~3#、5#塔吊基础钢筋选用双层双向钢筋网片C25@150,共140根,架立筋为C16@300,共324根;6#选用双层双向钢筋网片C25@155,共152根,架立筋为C16@310(详见新洪城大市场主市场A4C9塔吊定位及基础施工方案中39#塔吊基础配筋);4#塔吊基础上层钢筋选用双层双向钢筋网片C25@155,共152根,架立筋为C16@310(将基础底板清理干净浇筑垫层),详见附图7:,1~3#、5#塔吊基础钢筋布置图;图7:,4#塔吊基础钢筋布置图。马凳筋为C25,每个支腿配置两根,承台马凳钢筋见图5-4:马凳配筋图。

图5-4:马凳配筋图

4.5.4接地和防雷

根据施工现场的情况,用接地线与预埋节进行连接上;接地线另一端焊在2.5m 长的角钢上,角钢植入地下,接地电阻应不大于4Ω。 4.5.5承台混凝土施工

塔吊基础混凝土强度等级为C35,并按要求做同条件混凝土试块2组,试块试压达到混凝土强度的80%以上方可进行塔吊安装。

混凝土浇筑时,应从中间向两侧对称下料,防止钢筋移位,并在浇筑过程中安排专人负责检查钢筋及模板的位置,当发现有位移时,必须立即停止浇筑并及时修整,处理完毕后再继续浇筑。混凝土浇筑时,泵管架不得与加劲节及支撑铁架相连,以免因泵管的振动

25钢筋焊接

马凳立面

马凳立面:

1、2个马凳筋为预埋节(腿)的承重与固定件,按图示意尺寸用25的钢筋焊接,马凳上表面应保持水平,顶面不得有凸点。

2、构筑基础时,应先绑扎底筋,再按图示位置放置马凳筋,并与底筋焊接牢固。

200厚大石子垫层

100厚C 30水下混凝土垫层1400厚承台

塔吊基础施工方案(最终版)73632

海亮·熙悦二期 (4#楼、5#楼、6#楼、7#楼) 塔吊基础施工方案 编制: 审核: 中兴建设上上国风东府天地项目部 2018年3月18日 上上国风-东府天地塔吊基础施工方案 一,工程概况 陕西上上国风东府天地一期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼,位于渭南市胜利大街中段以南,渭清路以东,六泉路中段西侧。剪力墙结构,4#楼、7#楼地下2层地上31层;5#楼、6#楼地下2层,地上9层,总建筑面积90761.05平方米。±0.000相当于黄海高程352.935m,建筑总高度4#楼93.300米、5#楼28.650米、6#楼29.100米、7#楼94.550米,本工程4#楼(中联QTZ80)、5#楼(中联QTZ80)、6#楼(波坦MC110A)各设置一台塔吊,7#楼东单元设置一台塔吊(中联QTZ80)西单元各设置一台塔吊(波坦MC110A),共计5台塔吊作为结构施工阶段的主要垂直运输机械。 塔吊概况

塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1、地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡; 2、基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。 3、基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4、基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。 5、基础必须做好排水措施,可在浇筑塔吊基础之前预留300*300*400洞口,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 基础受力要求: PH—基础所受水平力kN PV—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m MZ—扭矩kN.m 6、基础尺寸: 按照厂家提供的塔基配套专业基础图,塔吊基础尺寸为(波坦 MC110A5.55m×5.55m×1.35m、中联QTZ805.55m×5.55m×1m。) 二、塔吊基础位置平面布置 根据4#楼、5#楼、6#楼、7#楼的结构图纸,4#塔机基础中心位于24轴交E-K轴,塔吊臂长50米;5#楼机基础中心位于H轴交24-28轴,臂长50米;6#楼机基础中心

桩基础塔吊基础施工方案(714)

一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 佳兆业·金域天下(二期)建筑、结构设计图纸; 《佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土工程详细勘察报告》QTZ5013自升塔式起重机使用说明书。 TC5610Z自升塔式起重机使用说明书。 二、工程概况: 由株洲佳兆业置业有限公司开发的佳兆业·金域天下(二期)位于株洲栗雨工业园。本标段为二期,包括8~13#栋,总建筑面积为165687.66㎡,其中地下室建筑面积为33803.09㎡;地上建筑面积为131884.57㎡;其中8#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为24408.62㎡,建筑高度为99.90m;9#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为26703㎡,建筑高度为99.90m;10#栋为地下1层,地上32层,建筑面积为21849.79㎡,建筑高度为96.95m;11#栋为地下2层,地上32层,建筑面积为21026.37㎡,建筑高度为96.95m;12#栋为地下2层,地上33层,建筑面积为12853.12㎡,建筑高度为99.90m;13#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为25702.73㎡,建筑高度为99.90m。根据现场实际情况,本地下室高层区考虑采用三台QTZ5013型和三台TC5610Z型塔式起重机。附着于各栋号主楼,六台塔吊分布覆盖情况详见塔吊布置图。 三、现场地质条件 场地主要为中软土、局部为中硬土,场地无可液化底层,地势平坦,场内土层分布基本为粉质粘土层、强风化岩层、中风化岩层。工程地质详见中国有色金属工业长沙勘察设计研究院2011年2月提供的《株洲佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土详细勘察报告》。据现场勘察:1、2、3号塔吊基础坐落于风化岩上,4、5、6号塔吊基底为回填土。

1#塔吊基础施工方案(65米) -

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程建设一览表 (2) 2.2 单位工程概况 (2) 三、塔机技术特征及安装措施 (3) 四、塔吊基础施工 (3) 4.1 基础施工 (3) 4.2 地脚螺栓预埋 (4) 4.3 接地装置 (4) 五、塔机的技术安全措施 (5) 5.1技术安全措施 (5) 5.2塔吊防碰撞措施 (5) 六、基础设计 (6) 七、附图 (6)

根据工程施工需要,我公司拟定在施工现场K轴×52/53轴位置安装1台(附着式)塔式起重机(自编号: 1#),塔机安装高度为105米用于吊运钢筋、模板、混凝土及排栅钢管等到建筑材料,方便工程垂直运输施工。 三、塔机技术特性及安装措施 该工程安装的塔吊采用TC6013型的广西建工程机械有限公司生产的塔式起重机,安装臂长61.5m。该机最大起重量为8t,额定起重力矩为1250KN.m,最高起升速度达48m/min,最低速度小于5m/min,可以大大提高了工作效率。 塔吊基础施工过程中,当钢筋绑扎到一定程度时,将装配好的固定支腿和预埋支腿装入钢筋网内,待钢筋安装完成后,将塔吊基础整体进行浇注砼。 在塔吊基础的混凝土强度达到设计值的75%以上后进行塔机组装安装,塔机标准节每节高为3m,截面为2.0×2.0M。标准节安装时,将1节基础节吊装到埋好在固定基础上的地脚螺栓上,用12件10.9级高强度螺栓连接牢固,再吊装1节标准节,用12件10.9级高强度螺栓连接牢固,如此类推安装至顶部,所有高强度螺栓的预紧扭矩应达到2400N·m,每根高强度螺栓均应装配二个垫圈和二个螺母,并拧紧防松。 该型号塔吊独立式的起升高度为50m,附着式的起升高度可达200m。 四、塔吊基础施工 4.1 基础施工 (1)在基础位置定位放线,定出桩位后,由专业桩基础施工队按设计要求进行预制管桩施工,塔吊基础桩的要求和其它工程桩相同。在确保桩基符合设计要求后,开挖塔吊基础,基础垫层为铺100厚C15混凝土。桩头机械切割割平,并人工进行清理,采用2mm厚钢板填补管孔,C35砼封闭桩芯(桩芯配筋按图纸设计图纸抗拔桩芯配筋要求),且应保证桩身伸入承台不小于100mm。 (2)按照塔机基础图要求,制作并绑扎好钢筋,砌好砖模、预埋地脚螺栓。自检后报监理验收合格后方可用C35砼浇灌至符合塔吊基础要求。本基础浇混凝土,考虑到工期及时间要求增加使用7天早强添加剂。 (3)钢材、混凝土、外加剂等原材料进场时,按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定作材料性能检验。

塔吊基础施工方案(最终版)

塔吊基础施工方案(最终版) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

海亮·熙悦二期 (4#楼、5#楼、6#楼、7#楼)塔吊基础施工方案 编制: 审核: 中兴建设上上国风东府天地项目部 2018年3月18日

上上国风-东府天地塔吊基础施工方案 一,工程概况 陕西上上国风东府天地一期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼,位于渭南市胜利大街中段以南,渭清路以东,六泉路中段西侧。剪力墙结构,4#楼、7#楼地下2层地上31层;5#楼、6#楼地下2层,地上9层,总建筑面积平方米。±相当于黄海高程,建筑总高度4#楼米、5#楼米、6#楼米、7#楼米,本工程4#楼(中联QTZ80)、5#楼(中联QTZ80)、6#楼(波坦MC110A)各设置一台塔吊,7#楼东单元设置一台塔吊(中联QTZ80)西单元各设置一台塔吊(波坦 MC110A),共计5台塔吊作为结构施工阶段的主要垂直运输机械。 塔吊概况 塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1、地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡; 2、基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。 3、基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4、基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。

5、基础必须做好排水措施,可在浇筑塔吊基础之前预留 300*300*400洞口,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 基础受力要求: PH—基础所受水平力kN PV—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m MZ—扭矩kN.m 6、基础尺寸: 按照厂家提供的塔基配套专业基础图,塔吊基础尺寸为(波坦MC110A ××、中联QTZ80 ××1m。) 二、塔吊基础位置平面布置 根据4#楼、5#楼、6#楼、7#楼的结构图纸,4#塔机基础中心位于24轴交E-K轴,塔吊臂长50米;5#楼机基础中心位于H轴交24-28轴,臂长50米;6#楼机基础中心位于J轴交7-11轴,臂长45米;7#楼机基础中心位于R轴交9-12轴、R轴交32-35轴,臂长55米,基础顶标高同各栋楼的桩顶标高(所有塔吊承台避开桩基,具体塔吊坐标布置及基础标高详见附图)。 如此布置,五台塔吊能够全方位覆盖所有主楼及地下室车库施工,满足施工生产的需要。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊基础施工方案

石林县中医医院搬迁新建项目塔吊基础施工方案 编制: 审核: 审批: 云南禾沁建设工程有限责任公司 石林县中医医院搬迁新建项目部 年月日

目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 一、编制依据 (4) 1.施工规范及规程 (4) 2.其他 (4) 二、工程概况 (4) 第二章塔吊选型及定位 (5) 一、塔吊选型 (5) 二、塔吊基础设计 (5) 第三章塔吊桩基施工 (7) 一、塔吊桩基施工 (7) 第四章塔吊基础承台施工 (9) 一、基础垫层的施工 (9) 二、截桩接桩 (9) 三、基础钢筋绑扎 (10) 第五章模板安装 (11) 第六章塔吊预埋螺栓的安装 (11) 第七章基础混凝土的浇注 (12) 第八章基础养护 (13) 第九章塔吊监测 (13) 第十章安全措施 (14)

第十一章矩形板式基础计算书 (15) 一、计算依据 (15) 二、参数信息 (15) 1.基本参数 (15) 2.承台参数: (16) 三、基础验算 (16) 四、基础配筋验算 (20)

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 1.施工规范及规程 2.其他 《建筑施工手册》第五版。 《建筑施工计算手册》江正荣主编 二、工程概况 本项目为石林县中医医院搬迁新建项目,项目用地面积平方米(亩),总建筑

面积为平方米,其中地上建筑面积为平方米,地下建筑面积为平方米。主要建设内容为医疗综合楼八层、后勤保障综合楼五层、发热门诊一层、警卫室一层、中心供氧一层及其他配套附属用房。 第二章塔吊选型及定位 一、塔吊选型 考虑工程地下室工期紧,面积大,现场施工水平及垂直运输工作量大,结合工程的平面位置、平面形状、主体工程在平面中的位置、施工设备的投资、现场材料的堆放、塔吊的性能、施工工艺和施工方法等,综合考虑安装1台TC5610塔吊负责医疗综合楼、及后勤保障要区域垂直运输任务,塔吊臂长60m;位于现场西医疗综合楼东北角。工程塔吊平面布置如下图所示: 二、塔吊基础设计 从本工程的土质情况、土方开挖后对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用承台

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

米塔吊基础施工方案

米塔吊基础施工方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

塔吊基础施工方案第一节编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992); 《地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 《中联6012型塔式起重机》(使用说明书); 广东省地质物探工程勘察院(岩土勘察报告)。 第二节工程概况 项目名称:长江客户总部经济建设项目酒店式办公楼60-63#栋工程,地 址:从化市温泉镇105国道北侧(原温泉中学)。本工程总建筑面积约 16339 平方米,地下1层,地上为11层。 1.建设单位:广州市新泉城实业投资有限公司 2.施工单位:广州市从化第一建筑工程有限公司 3.设计单位:广州大学建筑设计研究院 4.监理单位:广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 第三节塔吊基本性能(参照使用说明书) 四桩基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:鹤山建机(6213)塔吊自重(包括压重)F1为: 685kN 最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊额定起重力矩为:800kN·m

塔吊(最大)起升高度为:150m 塔身宽度为:1.8m 臂长工作范围:2~60m 第四节塔吊基础定位及施工 1. 塔吊基础定位详见平面图。 2. 从本工程的土质情况、土方开挖后承台的支撑以及对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用冲孔桩基础,承台下为钢筋混凝土灌注桩支承,以确保塔吊基础的稳定性,基础承载力满足使用要求。 3.顶面用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,基础表面平整度允许偏差 1/1000; 4.机脚螺栓位置、尺寸要绝对正确,应特别注意做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5mm,螺纹位须抹上黄油,并注意保护。 第五节场地及机械设备人员等准备 1.在塔基周围,清理出场地,场地要求平整,无障碍物。 2.留出塔吊进出堆放场地及吊车、汽车进出通道,路基必须压实、平整。 3.机械设备准备:汽车吊一台,电工、钳工工具,钢丝绳一套,U型环若干,水准仪、经纬仪各一台,万用表和钢管尺各一只。 4.塔吊安拆必须由专业的持证上岗的安拆人员进行操作。 第六节施工工艺 1.工艺流程:冲孔灌注桩→塔基土方开挖→垫层施工→弹线放样→钢筋绑扎→预埋螺栓→支模→隐蔽验收→浇捣砼及养护→拆模→土方回填。 2.施工要点: 本工程塔吊基础拟采用四根φ800冲孔灌注桩基础,承台尺寸6000mm×6000mm×1400mm;承台配筋:顶面、底面各双向30φ25(HRB400),顶面、底面的拉筋φ25(HRB400)@400,保护层厚度50mm,混凝土强度C30。预埋螺栓与基础内钢筋网作可靠连接,主筋通过预埋螺栓有困难时主筋可避让。

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

60米塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 第一节编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992); 《地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 《中联6012型塔式起重机》(使用说明书); 广东省地质物探工程勘察院(岩土勘察报告)。 第二节工程概况 项目名称:长江客户总部经济建设项目酒店式办公楼60-63#栋工程,地址:从化市温泉镇105国道北侧(原温泉中学)。本工程总建筑面积约 16339 平方米,地下1层,地上为11层。 1.建设单位:广州市新泉城实业投资有限公司 2.施工单位:广州市从化第一建筑工程有限公司 3.设计单位:广州大学建筑设计研究院 4.监理单位:广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 第三节塔吊基本性能(参照使用说明书) 四桩基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:鹤山建机(6213)塔吊自重(包括压重)F1为:685kN 最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊额定起重力矩为:800kN·m 塔吊(最大)起升高度为:150m 塔身宽度为:1.8m 臂长工作范围:2~60m

第四节塔吊基础定位及施工 1. 塔吊基础定位详见平面图。 2. 从本工程的土质情况、土方开挖后承台的支撑以及对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用冲孔桩基础,承台下为钢筋混凝土灌注桩支承,以确保塔吊基础的稳定性,基础承载力满足使用要求。 3.顶面用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,基础表面平整度允许偏差1/1000; 4.机脚螺栓位置、尺寸要绝对正确,应特别注意做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5mm,螺纹位须抹上黄油,并注意保护。 第五节场地及机械设备人员等准备 1.在塔基周围,清理出场地,场地要求平整,无障碍物。 2.留出塔吊进出堆放场地及吊车、汽车进出通道,路基必须压实、平整。 3.机械设备准备:汽车吊一台,电工、钳工工具,钢丝绳一套,U型环若干,水准仪、经纬仪各一台,万用表和钢管尺各一只。 4.塔吊安拆必须由专业的持证上岗的安拆人员进行操作。 第六节施工工艺 1.工艺流程:冲孔灌注桩→塔基土方开挖→垫层施工→弹线放样→钢筋绑扎→预埋螺栓→支模→隐蔽验收→浇捣砼及养护→拆模→土方回填。 2.施工要点: 本工程塔吊基础拟采用四根φ800冲孔灌注桩基础,承台尺寸6000mm× 6000mm×1400mm;承台配筋:顶面、底面各双向30φ25(HRB400),顶面、底面的拉筋φ25(HRB400)@400,保护层厚度50mm,混凝土强度C30。预埋螺栓与基础内钢筋网作可靠连接,主筋通过预埋螺栓有困难时主筋可避让。 预埋螺栓采用16根M39×1350的高强度螺杆,露出承台面130mm;螺栓预埋时用电焊固定牢固,应根据厂家设计图要求预埋准确,尺寸偏差在 5mm内,整个承台面要求平整,平整度控制在1/1000。 冲孔灌注桩施工工艺详见(冲孔灌注桩基础施工方案) 承台钢筋绑扎:在承台绑扎钢筋前,按照基础纵横向的钢筋间距,在砼垫层面,用墨线弹出钢筋的正确位置,以便排列绑扎;承台保护层的砂浆预制垫块,

商务酒店塔吊基础施工方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、塔吊布置 4、塔吊基础地基承载力设计 5、塔吊基础施工 6、质量保证措施 7、安全保证措施

1、编制依据 1.1、金寨大别山农产品物流园商务酒店施工图纸;塔吊基础施工图纸 1.2、建筑工程标准、规范、规程 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50109-2003 2、工程概况 本工程为一类高层公共建筑,总建筑面积34265.2㎡,共中地下建筑面积3651.4m2, 地上建筑面积30613.8m2。建筑基底面积2913.9m2。 工程东西长93.10m,南北宽39.15m,建筑总高度为70.00m。地下一层,地上十七层(裙 房地上四层),屋面设电梯机房。±0.000相当于绝对标高90.85m。 在建筑群南边,布置一台QTZ80塔吊。 3、塔吊布置 由于该工程建筑物以外的施工现场狭小,拟建工程体量较大,通过对经济方面、现场情况、工程特点的综合分析,将塔吊基础确定在裙楼内设置,立设位置:在(7)~(8)+ (B)~(C)轴间设置1台QTZ80塔吊 塔吊立设位置的裙楼地下室基础筏板厚度为600mm,基础顶标高为-5.00m。塔吊基础底标高为-6.10m,塔吊基础顶标高为-4.85m 塔吊选用浙江省建设机械集团有限公司生产的QTZ80塔吊,塔吊基础尺寸为5000mm×5000mm×1250mm。 4、塔吊基础地基承载力设计 4.1、根据塔吊基础设计图纸要求:基础承载力要求达到20Mpa。 4.2、根据2013年12月,安徽省城建设计研究院提供的《中国供销大别山农产品物流园一期工程岩土工程勘察报告》资料,本工程场地岩土基本情况为:建筑场地覆盖层范围内场地 层层土类型主要为中软土~中硬土~坚硬土(基岩出露地段),本工程基础持力层位于第⑤ 2 中风化砂岩层,地基承载力特征值为2000Kpa,地基土分层及主要物理力学指标如下:

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础施工方案52934

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:寻甸锦绣中央广场项目编号:01 致:(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了寻甸锦绣中央广场项目A3塔 吊基础工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:寻甸锦绣中央广场项目A3塔吊基础专项(方案) 承包单位(章) 项目经理: 日期2016.6.28 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期

塔吊基础施工方案 1.编制依据 1.1.由锦汉转业有限公司工程部提供的寻甸锦绣中央广场项目A3施工图纸、岩土工程勘察报告。 1.2.由四川强力建筑机械有限公司提供的QTZ63(5013)塔式起重机的使用说明书、塔吊基础施工图。 1.3《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)。 2.工程基本概况 2.1.工程建设概况 本工程A3块建筑层数:地上四层,地下一层;建筑总高度未超过30m。 2.2.场地内地质情况: 场地地质情况较差,主要为粘土层、圆砾和泥炭质土。基础受力层为粘土层,承载力特征值fak=130KPa. 3.塔吊选择及平面布置 本工程占地平面积较大;为尽可能满足区域内楼层都在塔吊覆盖范围内,本工程选用两台55米臂长的施工塔吊,型号为QTZ63(Q5510)和一台60米臂长的施工塔吊Q6010,生产厂家为四川强力建筑机械有限公司。臂端起重量1.0吨。独立式的起升高度为37.5米,附着式的起升高度可达140米,可满足本工程的垂直及水平运输需要。 A3北的塔吊为1#塔吊(Q5510),A3西的为2#塔吊(Q5510),A3南的

塔吊基础施工方案

塔 式 起 重 机 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 通用时代项目 2011年05月

目录 一、工程概况 (02) 二、塔式起重机定位选择及型号 (03) 三、塔式起重机的基础设计方案与施工 (04) 四、QT5510塔式起重机基础验算 (05) 五、塔式起重机基础施工的安全技术措施 (09) 六、附图10

一、工程概况: 临江新天地A标段7地块(一期)位于福州市仓山区中档路东侧,港头河南侧,属于框剪结构;本工程包括1#~7#楼,其中1#楼地下室1层、地上17层,建筑总高度48.6m;建筑面积约14996.84 m2(其中地下室2700 m2),2#、3#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.65m;2#楼建筑面积约14958.93 m2(其中地下室2700 m2),3#楼建筑面积约15081.41 m2(其中地下室2700 m2),4#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.0m;建筑面积约22008.92 m2(其中地下室2700 m2),5#楼地下室1层、1~16轴地上15层,建筑高度43.35m;17~48轴地上18层,建筑高度48.75m;建筑面积约22494.32 m2(其中地下室2700 m2),6#、7#楼地下室1层、地上18层,建筑总高度51.35m;6#楼建筑面积约11045.85 m2(其中地下室2700 m2),7#楼建筑面积约18042.0 m2(其中地下室2502.7 m2);建筑总面积约118628.27 m2(其中地下室18702.7 m2)。建筑层高1#~5#楼为2.7m,其余均为2.8m;总工期780天。 本工程由福州仓前山房地产开发有限公司投资建设,福建众合开发建筑设计院设计,化工部福州地质工程勘察院地质勘查,福建省中福工程建设监理有限公司监理,福建省永泰建筑工程公司组织施工。 根据化工部福州地质工程勘察院报告《临江新天地7号地块龙江苑岩土工程勘察报告》从地表至深层依次为: 1、杂填土(层序①):厚度约为0.6~4.2m 2、粘土(层序②):厚度约为0.4~2.5 m 3、淤泥(层序○3):厚度约为1.9~6.6m 4、粉砂(层序○4):厚度约为:1.7~7.6m

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

塔吊基础施工方案

常熟虞悦广场二期项目 塔吊基础工程 专 项 施 工 方 案 上海锦惠建设集团有限公司 2018年8月10日

目录 第一章工程概况 (3) 一、危大工程概况和特点 (3) 二、施工平面布置 (7) 三、施工要求 (7) 四、技术保证条件 (8) 第二章编制依据 (8) 第三章施工计划 (10) 一、施工进度计划 (10) 第四章施工工艺技术 (10) 一、技术参数 (10) 二、施工工艺流程 (12) 三、塔吊基础设计及质量验收 (13) 第五章计算书及相关施工图纸 (16) 一、计算书 (16) 二、施工图纸 (16)

第一章工程概况 一、危大工程概况和特点 1、工程基本情况 2、各责任主体名称 3、地质条件 ①素填土:杂色,松软状态,以人工回填粘性土为主,夹植物根茎,南部浅部含少量碎砖石、混凝土块等建筑垃圾。堆积时间大于10年。 本土层在拟建场地均有分布,层厚0.1~3.1m,层面标高1.19~2.82m,工程性能差。 ②粉质粘土:灰黄色,软塑状态,局部夹薄层粉土,尚均匀。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。 本土层在拟建场地大部分布,层厚0.9~2.1m,层面标高-0.15~1.59m,静力触探锥尖阻力qc =1.38MPa,压缩模量Es0.1-0.2=4.31MPa,工程性能较差。 ③1淤泥质粉质粘土:灰色,流塑状态。含腐殖物,有臭味。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。 本土层在拟建场地均有分布,层厚3.2~14.5m,层面标高-1.29~0.45m,静力触探锥尖阻力qc =0.58MPa,压缩模量Es0.1-0.2=2.16MPa,工程性能极差。

塔吊基础施工方案作业方案

塔吊基础施工方案作业 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

目录第一章、工程概况 (3) 一、工程简介 (3) 二、塔吊参数信息 (3) 第二章、编制依据及基础方案 (3) 一、编制依据 (3) 二、基础方案 (3) 第三章、塔吊竖向力和弯矩计算 (4) 一、竖向力计算 (4) 二、弯矩计算 (4) 第四章、桩顶竖向承载力和承台弯矩计算 (4) 一、桩顶竖向承载力计算 (4) 二、承台弯矩计算 (5) 第五章、承台截面的主筋计算 (5) 第六章、承台的抗剪计算 (6) 第七章、桩竖向承载力验算 (6) 第八章、桩基础抗拔验算 (6) 第九章、桩配筋计算 (7) 一、桩构造钢筋计算 (7) 二、桩抗压钢筋计算 (8) 三、桩受拉钢筋计算 (8)

第十章、主要工艺流程 (8) 第十一章、施工要点 (8) 第十二章、质量控制 (9) 第十三章、附图 (9) 塔吊基础施工方案 第一章、工程概况 1)工程简介: 计划配置一台QTZ80(ZJ5710)塔吊,满足垂直及水平运输需要。2)塔吊参数信息:QTZ80 (ZJ5710) 公称起重力矩600 起升速度7/32/64 0~40/80m/min 最大起重量6t 回转速度0~ r/min 工作幅度57 m 变幅速度8/27/54 0~42(8/27/54)m/min 独立式高度 m 塔机自重~ t 附着式高度160 m 平衡重 t 塔身宽度: m 主弦材料:角钢、方钢;宽度 m 塔吊正常工作环境:20-40度,风力应小于六级 第二章、编制依据和基础方案 一、编制依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002及塔吊基础的技术要求,塔吊承台自重不小于80吨,砼标号为C35,先根据构造要求,设定基础尺寸5000×5000×1300,再进行配筋计算。 二、基础方案

相关文档