灌浆帷幕的设计与实施

发表时间:2010-5-24?? 来源:《赤子》2009年第24期供稿?? 作者:葛千军朱元文

[导读]?帷幕灌浆对控制坝基渗流有明显的作用,但当坝基透水率较小时,对降低坝基扬压力作用不明显

葛千军? 朱元文(浙江省围海建设集团股份有限公司,浙江宁波 315040)

摘? 要:帷幕灌浆对控制坝基渗流有明显的作用,但当坝基透水率较小时,对降低坝基扬压力作用不明显。帷幕灌浆孔的孔深、间排距根据地质条件和渗流条件确定,没有统一的标准。关键词:灌浆孔;帷幕;灌浆;间距;实施

????????帷幕灌浆压力以4~6MPa为宜。拱坝帷幕灌浆孔的倾角对坝基岩体位移和应力有一定的影响,通过三维有限元计算比较了垂直帷幕和向上游倾斜45°的帷幕两种情况。坝基主要构造面有倾向上游,倾角40°的板岩层面K1,倾向下游的反倾角裂隙面K3以及顺河向裂隙面K2。帷幕垂直时,在自重、水压力及渗透压力作用下计算所得的应力结果分析表明,在坝基上游大范围出现垂直于K3裂隙面的拉应力,数值达300kN/mm2。如进行黏塑性计算,则此拉应力会产生坝基岩体的开裂。当帷幕倾斜时,在坝体自重、水压力及渗透压力作用下,垂直于K3裂隙面的拉应力值大大小于帷幕垂直时的情况。因此,如何符合实际地考虑坝体和基岩的相互作用是至关重要的,此外,坝基中的应力及位移状态受防渗排水措施设置的方式影响很大。

????????1 灌浆孔的布置

????????1.1帷幕排数

????????在确定帷幕厚度即帷幕孔的排数上,存在不同意见和做法。卡萨格兰德对于单排帷幕有很大的怀疑,提出若帷幕有效,布置多排孔是必要的。而P·郎德则认为,无论何种岩石(唯独对有黏性土充填的岩溶区例外)最好采用单排孔布置。必要时可加密孔点,减小孔距,以保证帷幕的连续性,较之增加孔排数更为有效。在前苏联,帷幕的厚度根据规范规定的一定坝高条件下允许的水头梯度值决定,我国许多坝也是这样设计的。因此,坝越高,帷幕就越厚,而日本、美国和前南斯拉夫等国则不考虑“允许梯度”的问题,主要根据坝基岩体状态,结合考虑坝型、坝高等因素综合确定帷幕排数。一般软弱岩石取多排,坚硬岩石取少排。我们认为这种做法是合理的。在已建成的工程中,往往是有些很高的坝因基岩好则只做单排帷幕,而一些低坝则由于坝基岩体较差,则做2~4排帷幕。

????????目前国际上灌浆帷幕的发展趋势是单排帷幕,反映了采用现代灌浆技术后单排帷幕能够满足要求的经验。

????????总结以往经验,大致可提出以下原则:(1)对于坚硬岩石,中低坝可采用1排,而高坝可采用1~2排;(2)对于软弱岩石,中低坝可采用2排,高坝可采用2~3排;(3)根据坝基渗流流速分布(图1),河床坝基要布置多排,或利用高压固结灌浆进行加固。????????1.2帷幕孔深

????????根据渗流理论,具有相同透水性的等厚度岩层,处在浅层的渗漏量大而处在深层的渗漏量小,当达到相当深度后,由于渗径的延长使渗透流速大大降低。因此,愈往深部,对帷幕防渗标准的要求也应愈低。因此,只要将帷幕延伸到经计算渗透量已经很小的岩层,即使该岩层的透水性大于要求标准,也可认为帷幕达到了不透水岩层。

????????1.3帷幕孔间距

????????对于一般裂隙型岩层,帷幕灌浆孔的合理孔距,可以通过灌浆试验或初期试验性施工中,通过分析吸水率与注入率顺序减少的情况中得到。但在岩溶地区,以及具有复杂情况的坝基中,注入量和吸水率的递减往往不明显,这时只能通过逐步缩小孔距进行灌浆,当判断出不存在大的漏水通道时才能停止。

????????然而,事实上,不论孔距多小,总有一些小的裂隙未被充填。因此,所谓的连续帷

幕,并不是“无缝天衣”,只能是在某种标准条件下的连续。

????????实际工程设计中,设计人员往往喜欢用标准的孔距均匀布孔,这样平均分配灌浆孔的做法显然是不可取的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

这样导致的结果是有些需要加强的地方没有得到加强,而有些应该减少灌浆孔的地方却没有减少,最后难以达到满意的效果或造成不必要的浪费。所以帷幕灌浆布孔时应该有所侧重,通过地质剖面,重点照顾断层破碎带和裂隙密集带。

????????1.4帷幕位置

????????帷幕向两岸延伸的部分,应尽可能地向上游折转。若折向下游,将使坝肩大部分岩体中的水位抬高,对坝肩岩体及大坝的稳定极为不利。坝肩部位,通常地下水位就较高,再加上绕坝渗漏的影响,扬压力(岩层中的孔隙水压力)就相对较高,对于拱坝,尤其应注意这种影响。此外,从帷幕本身的稳定考虑,折向下游也不好,这样幕后岩体将变薄,出溢速度将增大,帷幕容易遭到破坏。

????????2 例如二滩双曲拱坝帷幕灌浆设计与实施

????????二滩拱坝坝基岩体透水性总体上具有随深度增加由强渐弱的垂直分带特征。大坝基础面位于中等至弱透水带,岩体透水率为5~1Lu,少部分岩体透水率为5~10Lu。考虑到弱透水性的隐裂隙岩体,帷幕灌浆降低渗压效果并不明显,为了降低坝基渗压,满足拱座稳定要求,采取帷幕为辅,设置多道排水幕切断渗水为主的设计思想。

????????拱坝基础帷幕的走向,曾研究了与拱座面不同交角的几种方案。分析计算表明帷幕中心线走向垂直流向或略偏向上游,对拱座基础应力最为有利。经综合分析,确定河床部位和右岸,帷幕中心线近似平行于拱坝坝轴线,左岸则垂直河流向,插入拱座山体内部,与折向上游的地下厂房幕连成一体。高程1130m以下为双排,高程1130m以上为单排,孔排距分别为2m和1.5m。孔深按H/3+(8~25)确定,其中H为上游水头。帷幕最大深度位于地下厂房前部,深度为270m。灌浆压力根据地质情况和所承受的水头大小,综合分析后进行分区设计,最大设计压力为 5.5MPa。

????????3 帷幕灌浆的实施

????????帷幕灌浆实施过程中,根据不断揭示的新情况,可随时对灌浆孔的排数、孔距、孔深和范围等进行调整。一个安全、经济的帷幕,应该是根据大坝不同部位的需要和不同的地质情况,用量体裁衣的方法做成的,常常是参差不齐、疏密不均、厚薄不等、防渗标准不同的。要实现这一目标,必须要有设计、施工、监理等几方的密切合作,并需要采取以下措施:????????(1)对重点部位要先安排进行重点灌浆,重点部位指较高的坝段、坝底面附近、透水性超过要求标准较多及软弱岩石等显然有必要进行灌浆的地区。透水性普遍较小的坚硬岩石可先进行适当灌浆,或留在蓄水后根据观测结果再决定是否进行帷幕灌浆。????????(2)当帷幕有多排布孔时,除非地质条件完全清楚,一般应先做主排孔,后做副排孔。当河床部位基础进行高压灌浆后,可取消副排孔。通过主排孔的施工可以进一步摸清地质情况,明确哪些部位可需要几排孔,哪些部位可做少量加密孔,从而把有可能节省的部分节省下来。

????????在实际工程中,有些基础条件较好的混凝土拱坝,虽然设计布置了帷幕灌浆孔,但在压水试验或施工中,因吸水量或吸浆量小,而取消了部分地段的帷幕或减少了帷幕孔。????????如欧阳海拱坝(坝高58m),坝基为花岗岩,一般较完整,原设计布置了1排帷幕孔,但施工中,在4#—11#坝段打了18个试验孔,一般吸水率小于0.1Lu,因此除在12#坝段的张开裂隙处布置了4个孔外,其他坝段帷幕孔取消;石门拱坝(坝高88m),在8#—12#坝段基岩上游段为透水性小的钙质云母片岩,其吸水率小于1~0.1Lu,故未设帷幕孔。两岸3#

—5#坝段、13#~15#坝段取消了Ⅱ、Ⅲ序孔,原设计基本孔距为2m,实际施工时孔距调整为4~8m;向洪甸拱坝(坝高85.5m),原设计为单排帷幕,基本孔距为3m。由于右岸基岩完整,漏水率小,故取消了部分帷幕灌浆孔,实际孔距为6~12m,而1#坝段及坝头均未灌浆;泉水拱坝(坝高80m)坝基为花岗岩,3#和8#坝段也取消了部分灌浆孔。上述工程在运行中情况正常。

帷幕灌浆设计

帷幕灌浆设计 帷幕灌浆技术参数设计 帷幕灌浆液:42.5#水泥拌制水泥浆,浓度比0.8:1 浆液辅助材料:水玻璃、黄豆、锯末,水玻璃最大参量10%,锯末最大参量15%,黄豆根据每孔实际注浆量确定; 钻机:XY-200地质钻机 孔深:入基岩2米 孔距:1.2米 排拒:选用单排,单排完成后,对个别渗漏点集中补灌导流围堰堰体为填筑土、石料、钻孔浸水后易塌孔,在完成钻孔后在套管内下已钻眼的D100PVC花管护壁。 灌浆方法:考虑漏浆量较大,孔口没有回浆,采用孔口填压封闭式全孔灌浆法。 施工工艺流程 定帷幕轴线放孔线;固定钻机;D76mm钻孔并根据砂砾料层厚镶进套管;下一段次钻孔;在套管内按孔深下D100PVC花管;按计划浆液量控制进行灌浆;封孔结束。 钻孔按灌浆分Ⅱ序进行施工。灌浆顺序:先钻灌Ⅰ序孔,在钻灌Ⅱ序孔。 灌浆浆液选水泥浆,水灰比0.8:1,根据每孔进浆量加入水玻璃调整水泥浆液凝固时间,根据每孔进浆量加入黄豆或锯末减少浆液渗漏,加入水玻璃时需使用双液灌浆系统,大泵灌入水泥浆,小泵灌入水玻璃,两种浆液的灌浆管需同时插入灌浆孔底部,距孔底0.5m. 灌浆压力以控制水泥灌浆泵的机身压力表读数为准,Ⅰ序孔控制在1.0MPa,Ⅱ序孔控制在1.5MPa,灌入浆液量以控制灌入计划浆液量为主,孔距为1.2m,控制Ⅰ序孔的平均灌入浆液量为600L/m-700L/m,Ⅱ序孔的平均灌入浆液量为500L/m-600L/m. 灌浆结束标准,达到要求计划浆液量和要求灌浆压力后即可结束灌浆,加灌化学控制液的目的主要是缩短浆液固化时间,减少水泥浆渗透范围,提高灌浆压力值,增强防渗效果。要求Ⅰ序孔灌浆尽可能的减少小于0.5 MPa的压力状态下灌浆。Ⅱ序孔要尽可能的减少小于1.0 MPa的压力状态下灌浆。当某些孔段出现升高压力有困难时,必须采取有效措施并加大加灌水玻璃掺量。 帷幕灌浆施工方案 钻孔机械选用SY-200型地质钻机。根据导流围堰渗水分析,结合堰体内部地质特点,即堰体内部填筑层较破碎,为保证灌浆钻孔成孔率,钻孔施工时采用套管护壁,钻孔完成后需在套管内全孔深下已钻眼的D100PVC花管,然后提出套管,在提套管时注意不能将PVC花管带出。 制浆机械选用低速拌浆机,出浆口置一筛眼不大于4mm的铁筛一个,筛除水泥块和其他杂物。 灌浆系统由两台灌浆泵组成,一台为BW200/40中压泥浆泵,与水泥拌浆机储浆池连接,用于灌注水泥浆,一台为1.1KW潜水泵,置于水玻璃储浆池内,用于灌注水玻璃。 灌浆时浆液以普通水泥浆为主,根据每孔实际进浆情况添加水玻璃、锯末、黄豆等辅助材料,水玻璃需用泵按掺量直接注入孔底与水泥浆液掺合。水泥浆及各辅助材料添加控制标准:水泥浆水灰比选0.8:1,灌浆过程中,注入率持续减少,或当注入率不变而压力持续升高时,不得改变浆液水灰比。0.8:1浆液的注入量达600L以上,而注入率无明显改变时,使用水玻璃注浆泵在孔底注入水玻璃,水玻璃掺量由5%至10%逐渐加掺入(记录每桶水泥浆的平均水玻璃掺量);当掺入水玻璃后注入率仍无明显减小时,可在拌浆机内加入锯末,掺入量不大于浆液体积15%,当灌浆压力达到控制压力,注入率小于1.0L/min时,持续灌注10分钟

水库大坝帷幕灌浆施工方案最终版

秦家沟水库帷幕灌浆施工方案 编制时间:2014年11月28日

秦家沟水库帷幕灌浆施工方案 一、工程概况 1、工程简介 秦家沟水库大坝帷幕灌浆共布置有一个灌浆洞,向大坝两岸延伸至山体深部总长20m,并向上游与引水系统帷幕接为一体,形成大坝的整体防渗屏障。大坝总长400m,需要施工部位帷幕左坝肩至坝体共计100m。 帷幕灌浆布置:排内孔距均为2.0m,排数根据不同的部位设置1~2排,即在桩号0+100.00~0+200.00之间设计有2排帷幕灌浆孔,分别为上游排和下游排;在0+00.00~0+100.00设计有2排帷幕灌浆孔,分别为上游排和下游排。 2、交通条件 大坝附件有县级公路,路面结构为混凝土和沥青,里程约100km。进场公路、左高线公路、左岸高低线连接线、左岸缆机平台公路、左低线公路。大坝路面混凝土浇筑,交通方便。 3、地质简述 本地大坝地层主要为二叠系上统玄武岩、角砾集块熔岩组(P2β),表层为第四纪覆盖层。 左岸坝基岩体为P2β15-2角砾集块熔岩,岩石坚硬;错动带发育程度不均匀,裂隙发育。坝肩地基全强风化、强卸荷、弱风化上段岩体完整性差,多张开、松弛。右岸坝肩岩性主要为P2β15-2角砾集块熔岩,上部涉及少量P2β21杏仁状玄武岩;坝肩地基全强风化、强卸荷及弱风化上段岩体特点与左岸相近。弱风化下段在岸坡下部次生泥较少,分布深度浅。

4、施工范围 本合同工程的主要工作包括:大坝帷幕灌浆及左坝肩廊道帷幕灌浆; 二、施工布置 大坝帷幕灌浆工程量大,工作面分布范围广。为保证施工质量、进度、安全及施工的连续性,必须合理有效布置集中制浆系统、供水、供电、通讯、排污等;考虑本标段总体布置及进度情况,帷幕灌浆施工布置情况如下 1、生活及办公设施 在大坝下游自行修建生活以及办公场所,对场地进行平整并进行地基处理后,建活动板房。 本工程高峰时项目部6人,清渣、制浆工等2人;施工机组4,套,1套备用,按8人/台套计,计24人,共32人。 2、集中制浆站 2.1集中制浆站选型 为保证灌浆过程的连续性,满足现场用浆需求,在施工过程中采用临时制浆站集中制浆方式。 2.2 集中制浆站布置 1)1#集中制浆站布置左岸廊道帷幕灌浆施工用浆。 2)2#、3#集中制浆站分别布置在大坝中部,主要供给坝基帷幕灌浆施工用浆及消力池帷幕灌浆施工用浆。 3)4#备用。 每个制浆站附近各设一个水泥仓库,其占地面积约为40 m2。每个站内配置1台ZJ400高速搅拌机高速制浆机、1个储浆桶、1台送浆泵。送浆管采用Φ50的

帷幕灌浆施工方案

帷幕灌浆施工方案 1.1 编制依据 (1)施工设计图纸及设计说明; (2)《锦凌水库工程坝基固结灌浆、帷幕灌浆施工技术要求》(3203-LC-02); (3)《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL31-2003); (4)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 (DL/T5148-2001); (5)《水利水电工程施工组织设计规范》(SDJ338-89); (6)《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); (7)《硅酸盐水泥、变通硅酸盐水泥》(GBJ107-87)。 1.2 工程概述 1.2.1坝址地质条件 坝址区基岩岩性主要为安山岩和熔岩,以安山岩为主,坝址区分布较广;熔岩以凝灰岩和火山角砾岩为主,局部为熔结流纹岩、凝灰质砂岩等,主要分布于坝址区河床部位和右岸岸坡。基岩风化程度较弱,风化界线有一定的规律性;岩体完整程度及强度因岩性不同有一定的差异,安山岩强度较高,一般为中硬,岩体完整性差?较完整;熔岩强度较低,一般为较软岩?中硬岩,完整性差?较完整。坝基全、强风化岩透水性较强,一般为弱?中等透水;弱风化岩,一般为弱?中等透水;微风化?新鲜岩,一般微?弱透水。 坝基安山岩和熔岩碱活性成份含量均低于0.1%,无潜在危害。 坝址区构造简单,未发现大的构造。坝址区基岩节理裂隙较发育,局部中等发育,以剪性为主,节理面多平直光滑或粗糙,闭合或微张,无充填或钙质充填,最小间距15cm 左右,结合一般,延伸中等。顺河向节理不发育。 1.2.2主要项目和工程量 锦凌水库工程右岸建筑及安装工程的帷幕灌浆施工主要包括左右岸土石坝帷幕灌浆、混凝土坝段帷幕灌浆。 帷幕灌浆为单排,灌浆孔孔距为2m。连接坝段帷幕灌浆孔深约为基岩下29m,挡水坝段、引水坝段、底孔坝段帷幕灌浆孔深约为基岩下27m,溢流坝段帷幕灌浆孔深约为 基岩下23m。右岸土石坝段帷幕灌浆孔约为1622个,左岸滩地段帷幕灌浆孔约为266个, 混凝土坝段帷幕灌浆孔约为69个,共计1957个灌浆孔,总长度为13330m。 孔位编号见施工图纸,孔间距2m,钻孔孔位偏差不大于100mm,先导孔沿帷幕线每隔16m布置一个,先导孔灌浆应在I序孔之前进行,孔深至设计帷幕底线以下5m。 1.3 灌浆进度安排 根据现场实际施工进度安排,右岸混凝土坝段帷幕灌浆时段为2010年8月21 日至2010 年11月19日,右岸土石坝段帷幕灌浆时段为2010年9月21 日至2010年11月19日,左岸滩地段帷幕灌浆时段为2010年9月30日至2010年11月300o左岸明渠及纵向围堰占压段帷幕灌浆于2010年10月14日开始,2011年1月30日结束。

大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案

大新县派林水库除险加固工程 大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案 审核:付俊杰 编制:陆伟 广西越海建设工程有限公司 大新县派林水库除险加固工程 项目经理部 二○○八年七月二十日

本工程大坝灌浆坝基线以下5米采用防渗帷幕灌浆,灌注纯水泥浆,坝基以上为土坝充填式灌浆,在坝坡上桩号0-020~0+162布置单排灌浆孔,,孔距2.0米。 灌浆材料:水泥粘土浆(砂含量10~30%,粉粒含量30~50%,粘粒含量20~30%),水泥掺入量为15%。 灌浆施工次序:采用逐渐加密法,即沿轴线每隔20米先钻一个先导孔,了解地质状况,然后进行第一次序孔灌浆,再进行第二次序孔灌浆,再然后进行第三次序孔钻孔灌浆。 施工方法:帷幕灌浆采用直自下而上进行,灌浆压力400~500Kpa。充填式灌浆采用分段灌注方法,由下而上,下套管分段灌注,段长5~10米。浆液稠度先稀(容重1.3g/cm3)后稠(容重1.6g/cm3),采用少管多复方法。灌浆压力由小到大,孔口最大灌浆压力为50kPa。 一、机械设备和人员 钻孔机械采用1台套液压回转钻机,1台套灌浆泵,1台套水泥搅拌机,水泵4台。钻孔灌浆专业施工人员8人。 二、钻孔和灌浆 灌浆工艺流程图如下: 1、测量布孔 按设计图纸测量放出灌浆孔轴线,确定起始孔从坝右开始,从右坝端用钢卷尺量出4米为第一个孔,然后用钢卷尺在孔位轴线上放出各孔位,并用木桩

在地面上标明孔位写上孔号。所有钻孔按施工放样图纸统一编号,并注明施工次序。 2、灌浆材料准备及制浆 2.1灌浆材料 (1)本次帷幕灌浆采用纯水泥浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。用于灌浆工程的水泥材料的生产(或出厂)指标及检验资料报送监理人审查批准。 (2)本次充填灌浆采用水泥粘土浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。粘土采用砂含量10~30%,粉粒含量30~50%,粘粒含量20~30%粘土。用于灌浆工程的水泥材料的生产(或出厂)指标及检验资料报送监理人审查批准。 (3)水:灌浆用水直接引用水库里的水。 2.2制浆 (1)制浆材料经过称量,称量误差小于5%。 (2)浆液采用专用机械制浆,搅拌均匀并测定浆液密度。 (3)浆液各项指标按设计要求控制。土料应先在泥浆池内浸泡数小时,搅拌成浆,通过过滤筛清除大颗粒和杂物,灌浆前再通过35孔/cm2的过滤筛。灌浆过程中浆液容重和输浆量应每小时测定1次并记录,浆液的稳定性和自由析水率10天测1次,如浆料发生变化,应随时加测。使用普通搅拌机时,应不少于3min; 使用高速搅拌机时,应不少于30s。浆液存放时间:当环境温度10℃以下时,不超过5h; 当环境温度10℃以上时,不超过3h; 3、施工机械选用和灌浆试验 3.1钻孔设备 钻孔机械采用1台套油压回转钻机钻进,配备足够长度的钻杆和岩芯管。 3.2灌浆设备 (1)用2台套以上的灌浆泵和水泥浆搅拌机。 (2)搅拌机的转速和拌合能力分别与所搅拌浆液类型及灌浆泵排浆量相适

帷幕灌浆施工方案53254

帷幕灌浆施工方案 1.1编制依据 (1)施工设计图纸及设计说明; (2)《锦凌水库工程坝基固结灌浆、帷幕灌浆施工技术要求》(3203-LC-02); (3)《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL31-2003); (4)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001); (5)《水利水电工程施工组织设计规范》(SDJ338-89); (6)《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); (7)《硅酸盐水泥、变通硅酸盐水泥》(GBJ107-87)。 1.2工程概述 1.2.1 坝址地质条件 坝址区基岩岩性主要为安山岩和熔岩,以安山岩为主,坝址区分布较广;熔岩以凝灰岩和火山角砾岩为主,局部为熔结流纹岩、凝灰质砂岩等,主要分布于坝址区河床部位和右岸岸坡。基岩风化程度较弱,风化界线有一定的规律性;岩体完整程度及强度因岩性不同有一定的差异,安山岩强度较高,一般为中硬,岩体完整性差~较完整;熔岩强度较低,一般为较软岩~中硬岩,完整性差~较完整。坝基全、强风化岩透水性较强,一般为弱~中等透水;弱风化岩,一般为弱~中等透水;微风化~新鲜岩,一般微~弱透水。 坝基安山岩和熔岩碱活性成份含量均低于0.1%,无潜在危害。 坝址区构造简单,未发现大的构造。坝址区基岩节理裂隙较发育,局部中等发育,以剪性为主,节理面多平直光滑或粗糙,闭合或微张,无充填或钙质充填,最小间距15cm左右,结合一般,延伸中等。顺河向节理不发育。 1.2.2 主要项目和工程量 锦凌水库工程右岸建筑及安装工程的帷幕灌浆施工主要包括左右岸土石坝帷幕灌浆、混凝土坝段帷幕灌浆。

帷幕灌浆为单排,灌浆孔孔距为2m。连接坝段帷幕灌浆孔深约为基岩下29m,挡水坝段、引水坝段、底孔坝段帷幕灌浆孔深约为基岩下27m,溢流坝段帷幕灌浆孔深约为基岩下23m。右岸土石坝段帷幕灌浆孔约为1622个,左岸滩地段帷幕灌浆孔约为266个,混凝土坝段帷幕灌浆孔约为69个,共计1957个灌浆孔,总长度为13330m。 孔位编号见施工图纸,孔间距2m,钻孔孔位偏差不大于100mm,先导孔沿帷幕线每隔16m布置一个,先导孔灌浆应在Ⅰ序孔之前进行,孔深至设计帷幕底线以下5m。 1.3灌浆进度安排 根据现场实际施工进度安排,右岸混凝土坝段帷幕灌浆时段为2010年8月21日至2010年11月19日,右岸土石坝段帷幕灌浆时段为2010年9月21日至2010年11月19日,左岸滩地段帷幕灌浆时段为2010年9月30日至2010年11月30日。左岸明渠及纵向围堰占压段帷幕灌浆于2010年10月14日开始,2011年1月30日结束。 1.4 施工布置 1.4.1 风、水、电系统 (1)施工用风采用移动式空压机供风,风压不小于0.7Mpa。 (2)施工用水采用潜水泵抽水,供水能力不小于30m3/h,出口水压不小于0.3MPa。 (3)施工用电采用系统供电。施工段配置配电柜,由主电缆线(90mm2)接入,布线长度根据现场实际距离而定。 1.4.2 设备布置 本工程拟选用YJL-100型潜孔钻、XU-300型回转钻机及XY-2PC型地质钻机完成所有灌浆孔、检查孔及勘探孔的钻孔作业,同时在制浆站根据需要布置高速搅拌机、泥浆泵输浆,在各灌浆点根据需要配备足够的灌浆泵、双层搅拌机及自动记录仪等主要灌浆设备。

坝肩帷幕灌浆施工方案模板

右坝肩帷幕灌浆施工方案 1概况 1.1 概述 石头峡水电站位于青海省东北部的门源县苏吉滩乡, 地理位置东经101°15′, 北纬37°31′。坝址距青石嘴18km, 距门源县浩门镇约36km, 为乡村道路, 宁-张公路青石嘴-省会西宁市129km。本标段钻孔与灌浆工程包括坝基、左右岸帷幕灌浆及左右岸坝肩帷幕灌浆。 右岸坝肩帷幕灌浆为单排帷幕, 孔距为 1.5m, 灌浆起始高程为EL3088.0m( 溢洪道闸室段灌浆从混凝土与基岩接触面开始) , 灌浆底高程为EL3058.0m, 孔深达到设计深度且压水达不到5Lu则终孔, 超过5Lu 下延一段( 5.0m) 后终孔。灌浆前先对溢洪道两侧帷幕灌浆工作面浇筑宽4米、厚0.5m的混凝土盖重。 右岸坝肩帷幕钻孔与灌浆工程计划从4月3日开始, 8月5日结束。坝肩帷幕灌浆主要施工项目的设计工程量见表1-1。 表1-1 帷幕灌浆主要项目设计工程量表 1.2.1《坝肩帷幕灌浆线变更图》( STX-JS-SG-db07) ; 1.2.2 -十五局-BW-15号工程备忘单; 1.2.3《灌浆施工技术要求》; 1.2.4《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》( DL/T 5148- ) ; 1.2.5本工程施工采用的现行国家及行业标准、规程和规范;

1.2.6本工程有关的招、投标文件; 1.2.7国内外已建类似工程的有关资料和经验; 1.2.8本工程所具有的特殊性。 2 施工布置 根据施工工期安排, 结合施工期间的施工强度以及灌浆施工用水的特殊要求, 对施工过程中的水、电以及制输浆系统进行布置。 2.1施工道路 利用坝后”之”字路及右岸已有的临时施工道路, 满足生产需要。2.2施工用水 在施工现场合适位置放置一个4m3水箱, 坝前库区抽取以供灌浆用水。 2.3施工用电 施工用电按就近原则从右坝肩变压器处接取, 施工用电总功率约200KW。在工作面设置主配电柜, 各钻探灌浆用电由主配电柜引出到各自电箱。 灌浆施工照明用电从主配电柜处接取。施工现场安装高效节能灯, 施工照明需满足现场施工要求。 2.4污水处理 右岸坝肩帷幕灌浆施工时, 在溢洪道左右岸帷幕线附近各挖一个沉淀池, 溢洪道闸室段帷幕线附近围一个沉淀池。使施工废水流至沉淀池内, 再用污水泵抽走。 2.5制输浆系统 2.5.1制浆站修建 根据施工现场的实际情况, 在右坝肩修建标准化制浆站, 采用相对

(9)帷幕灌浆方案

(13)帷幕灌浆施工技术措施 帷幕灌浆按单排布置,孔距2.0m,采用自下而上分段法施工,分三序施工,先灌1、4、7……孔序,再灌2、5、8……孔序,最后灌3、6、9……孔序; 1)施工工艺 帷幕灌浆工艺流程见下: 测定孔位→钻孔→洗孔→压水→制浆→灌浆→封孔→检查。 2)帷幕灌浆孔位布置 帷幕灌浆的轴线测定是布孔的首要工作,它直接关系到防渗帷幕座落位置和其尺寸等准确与否,该工程帷幕灌浆轴线和高程水准控制点的测定由本项目部委派专业测量人员测定的。钻孔进行了统一编号。然后打桩定孔位。 3)钻孔 本工程帷幕灌浆钻孔采用150型回转式地质钻机,钻头选用Ф91mm金刚石或硬质合金钻头。钻进孔按单排布孔,排内分三序进行。 A、钻机定位准确,立轴垂直;开孔孔位偏差值不得大于10cm;钻孔时,段长、孔径、孔深必须按规定要求进行;孔斜对灌浆质量至关重要,钻孔过程中每5m进尺便测斜一次,发现孔斜超过设计要求便 B、对设计和监理工程师要求的取芯钻孔,其岩芯按取芯次序统一编号,填牌装箱,并绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。 C、试验施工时,采用“高压脉动冲洗法”洗孔,帷幕灌浆孔(段)

因故中断时间间隔超过24h者应在灌浆前重新进行冲洗。 4)压水 施工中均按自下而上分段卡塞进行压水试验。所有灌浆孔都按简易压水(单点法)进行,检查孔采用五点法进行压水试验。 5)制浆材料 帷幕灌浆的浆液为纯水泥浆液,主材为水泥,采用当地水泥厂42.5普通硅酸盐水泥。水泥在制浆时采用重量称量法,其称量误差小于5%。 6)浆液搅拌 水泥浆液必须搅拌均匀,拌浆时使用普通搅拌机,搅拌时间不少于3min,浆液在使用前过筛,从开始制备至用完时间小于4h。 7)灌浆 A、灌浆方法 灌浆采用自下而上分段法。 B、灌浆压力 C、灌浆浆液水灰比 灌浆浆液的浓度应由稀到浓,逐级变换。水灰比可采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1七个比级,开灌水灰比采用5:1,输送浆液流速为1.4m/s~2.0m/s。

帷幕灌浆的施工工艺样本

帷幕灌浆的施工工艺 1) 施工测量放样 : 根据招标文件要求本次施工按单排孔分三序实施帷幕灌浆, 帷幕灌浆轴线布置在距坝轴线上游1.0 m 处, 按单排孔布置, 孔距3.0 m 。 测量放样由专业人员采用经纬仪测量定线, 用钢尺丈量孔距, 确定孔位。在每一孔位上打一木桩, 在木桩中心钉一小钉, 作为灌浆孔的中心点。对于转折点桩号, 在旁边加设固定参照标志, 以便施工确认。并用水准仪测出各孔口高程, 根据设计初步计算出各灌浆孔帷幕底线、顶线高程。 2) 钻孔 ①钻孔机具及设备 本次施工根据工程任务, 为了提高劳动生产率和保证施工质量, 选用2台SH-30钻机及2台国产二三三厂生产的XU-200A型钻机, 该钻机最大钻进深度可达200米, 详见下表: 钻孔主要施工设备表 名称型号数量工作内容备注 钻机 SH-30 2 台钻土层 钻机 XU-200A 2台钻孔岩层

灌浆泵 BW-150 2台送水冲洗 测斜仪 KXP-1 1台钻孔测斜 ②钻孔次序 钻孔按三序次施工, 先进行先导孔( Ⅰ序孔) 施工, 进一步探明地质情况, 然后按Ⅱ、Ⅲ序孔分别进行, 详见下图 : Ⅰ序孔 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 帷幕灌浆孔序布置图 ③钻孔操作步骤 根据测量的孔位将钻机设备移机就位, 钻孔中心与 放样孔位偏差控制在规范允许范围内, 然后将钻机垫平, 校核立 轴竖直。 根据不同地层, 采用不同的钻进工艺。土层采用 SH-30型钻机冲击, 直至基岩, 下Φ110 mm 套管, 再采用XU-200A型岩芯钻机旋转钻进, 终孔 孔径为Φ75 mm 。钻孔深度按照设计孔深钻进。 ④钻孔技术指标 A . 孔位偏差及孔深: 孔位力求对中, 其水平偏差 控制在10 cm 之内。孔深按设计要求控制。

水库帷幕灌浆施工方法

水库帷幕灌浆施工方法 (1)防渗墙内预埋灌浆管 防渗墙内预埋灌浆管就是在防渗墙槽孔浇筑混凝土前将灌浆管下置到槽底,待浇筑成墙后即形成预留孔。但埋设灌浆管时必须固定牢靠,以防止浇筑混凝土时因外力而产生移位、弯曲或变形而造成废孔。预埋灌浆管施工主要采取了以下措施: 1)选用Φ120PVC 管,预埋管施工采用“导向架”施工工艺。 导向架采用Φ18钢筋制作,间距3m。 2)根据帷幕灌浆孔位(间距2.0m),布置埋管位置,Ⅰ序槽孔一般分布5 个,Ⅱ序槽孔一般7个。 3)混凝土防渗墙在浇筑混凝土时,要求几个导管均匀下料,混凝土面同步上升,最大限度内减少对帷幕灌浆导管的影响。 ①设备配置 液压抓斗机械设备表 ②人员安排

施工按三班倒制,冲抓成墙2台机组,计6个班。每班配备8人,共计48人,详见下表: 人员安排表 1.3.1帷幕灌浆 帷幕灌浆位于大坝坝顶中心线与防水渗墙施工轴线重合,长度630m(K0-030~K0+660)所有帷幕灌浆孔孔距均为2m。施工时先预埋帷幕灌浆管PVC120,本次帷幕灌浆钻孔共1150m,帷幕灌浆1150m。计划自2017年10月15日至2017年11月30日,共历时45天,日平均强度12m/天,计划共投入2台套钻孔灌浆设备以确保本分部工程的按时完工。 (1)引用的技术标准和规范 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T/58-2001;《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL25-1992; 《水工砼外加剂技术规程》DL/T5100-1999; 《水工砼试验规程》DL/T5144-2001; 《水利水电工程岩石试验规程》(试行)SDJ204-81; 《水利水电工程岩石试验规程》(补充部分)DL5006-92;

帷幕灌浆施工方案

帷幕灌浆施工方案 4.3帷幕灌浆施工程序、方法说明及附图 根据招标文件提供的工程地质情况,本标段石骨主坝左右坝头采用帷幕灌浆进行地基处理,灌浆孔数为283孔,总进尺为10087m。灌浆孔沿坝轴线布置,单排帷幕灌浆段,孔距2.5m,灌浆深度为伸入弱风化岩5m。 4.3.1 钻孔布置 本标段帷幕灌浆分三序施工,第一序孔的孔距为10m,第一序孔的孔距为5m,第三序孔的孔距为2.5m,在断层处进行加密处理。帷幕灌浆孔平面布置图如下图所示。 单排帷幕灌浆孔平面布置图 双排帷幕灌浆孔平面布置图 4.3.2 灌浆材料 灌浆的浆液为水泥浆,按设计监理指示,选取水泥必须符合规定的质量标准,不得使用受潮结块的水泥,水泥强度为525号普通硅酸盐水泥。帷幕灌浆制成的水泥浆必要时可按《土坝坝体灌浆技术规范》SD266–88和《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62–94有关规范或通过室内试验和现场灌浆试验(试验成果报送监人)或由监理人确

定掺加外加剂、掺和料和化学材料等,浆液必须按设计的要求过筛处理后方可进行灌浆。 4.3.3 灌浆试验 按《土坝坝体灌浆技术规范》SD266–88、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62–94、《混凝土拌和用水标准》JGJ63–89、《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999和设计要求对不同掺合料和不同外加剂的浆液进行灌浆试验,以核定各灌浆参数,对于试验的成果要报送监理。 4.4.4 施工工艺 (1)钻孔 1)帷幕灌浆钻孔 帷幕灌浆的钻孔宜采用回转式钻机和金刚石钻头或硬质合金钻头钻进,灌浆孔的开孔孔位应符合施工图纸要求。钻机安装应平整稳固,钻孔前应按监理人批示埋设孔口管,钻孔方向应按施工图纸要求确定,钻孔时必须保证孔向准确。 拟定帷幕灌浆采用自上而下的灌浆施工,按灌浆程序分序分段进行。按照设计图纸标好灌浆孔位,帷幕灌浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于10cm。 2)检查孔和排水孔的钻孔 按设计要求布置勘探孔及灌浆检查孔、排水孔,灌浆检查孔的孔底偏差要求与灌浆孔相同。排水孔钻进过程中,如遇有断层、破碎带或软弱岩体等特殊情况时,应通知监理工程师,按指示进行处理。若钻进中排水孔遭堵塞,则应按指示重钻。在上述钻孔施工中按《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL25-92和设计要求,对检查孔和排水孔、钻孔进行取芯和芯样试验等。并记录芯样长度及其它能充反映岩石或混凝土的因素进行监测和记录,并提交监理人。 (2)钻孔冲洗和压水试验 钻孔在成孔(段)后均应冲洗和压水试验。钻孔冲洗采用风水联合方法,用导管通入大流量水流,从孔底向孔外冲洗的方法,对钻孔进行冲洗。 按设计要求与《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL25–92、《水利水电工程岩石试验规程》(试行)SDJ204–81、《水利水电工程岩石试验规程》(补充部分)DL5006–92的要求对裂隙进行冲洗的压水试验。 帷幕灌浆应在裂隙冲洗后,对先导管应自上而下分段卡塞进行压水试验,按设计施工图纸要求要求采用“简易压水”、“单点法”及“五点法”进行压水试验,压水试验应

帷幕灌浆施工专项方案

帷幕灌浆施工专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录

第一章工程概述 第一节概述 由我单位承建的深圳市松子坑水库(二期)工程第二标段,本次施工主要是对1#主坝坝基进行帷幕灌浆处理, 1号坝K0++、1号坝KO+275~1#坝KO+、1#坝~K0+。处的强风化部位采用帷幕灌浆,帷幕灌浆采用单排灌浆,孔距2m;,1#;1#坝K0+~1#坝K0+,下部为强风化岩,采用帷幕灌浆,灌浆深度按坝高1倍控制。 第二节编制依据 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DLT 5148-2001; 深圳市松子坑水库(二期)扩建工程第二标段招标文件及设计施工图纸; 深圳市松子坑水库(二期)扩建工程第二标段地质勘察资料; 第二章施工平面布置 为搞好施工,我标将制订科学、合理的施工方法,切合实际,真正服从于施工,对施工具有指导性。 1、施工总平面布置原则 (1)根据临时设施的布置需要,充分利用坝内平地。各钻孔、灌浆机械设备均合理布置在坝脚施工区。 (2)施工布置既要有利于生产,易于施工管理,又要方便施工人员生活。 (3)满足施工要求的前提下,尽量不占过少占临时用地。 2、具体布置方案 (1)临时施工道路:修筑临时道路作为运输材料、设备进场、人员进出的施工道路。

(2)为满足施工要求,在坝内建水泥棚及器材仓库,便于材料和设备器材贮存 堆放及施工值班,水泥棚存量在40吨。 (3)灌浆技术部与施工人员生活住于项目部生活区。 (4)工地施工用水直接从水库中抽取,生活用水与当地居民共同饮用。施工用电从业主指定的变压器搭接电源,灌浆技术部管理人员配置手机联系,以更好地服 务于工程。 第三章施工准 备 帷幕灌浆:序孔作为先导孔,进行注水试验,所有参数最终通过灌浆试验确定。检查孔的钻孔与取芯及压水试验一律遵循 DL/T5148-2001《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》的标准。 施工前修通进场道路。 清除工作面障碍物,所使用机具全部 图1-2 基础抬动观测装置示意图

帷幕灌浆工程施工方案

帷幕灌浆工程施工方案 本填埋场1#填埋库区边界全封闭实施水泥帷幕灌浆垂直防渗, 垂直防渗系统总长度约为593m,灌浆孔间距2.0m,平均深度11.32m,侧向总面积约6178m2,灌浆总体积约13800m3,粘土心墙体积约4500m3。 一、施工依据规范及规程 《水工砼施工规范》(DL/T5144-2001) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001) 《水利工程施工质量检验评定标准》(DGJ08-90-200,J10053-2000) 《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL25-92) 《水工砼外加剂技术规程》(DL/T5100-1999) 《水工砼试验规程》(SD105-82) 《水利水电工程岩石试验规程》(试行)SDJ204-81 《水利水电岩石试验规程》(补充部分)DL2002-92 《砼拌和用水标准》(JGJ63-89) 二、设计标准及参数 1、垂直防渗帷幕结构顶标高:比所在位置现状地面标高低0.5m。 2、垂直防渗帷幕深度:嵌入中风化花岗片麻岩至少1.0m,如采用 高压注浆补偿,其帷幕比正常灌浆帷幕深1m。 3、垂直防渗帷幕厚度不小于2.0m。 4、垂直防渗帷幕灌浆标准:单位吸水率ω≤0.03L/min.m.m。

5、帷幕灌浆允许比降J>150. 6、灌浆孔水平间距不宜超过2.0m,垂直防渗平面布置图中按2.0m 均布设计,灌浆影响半径不小于1.5m。 7、帷幕灌浆浆液水灰比可采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、 0.6:1、0.5:1 等七个比级,开灌水灰比可采用5:1。 8、在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min,继续灌60min;或 不大于1L/min 时,继续灌注90min,灌浆可以结束。 三、帷幕灌浆工程施工 1、施工准备与放样 (1)施工放样的前期须做好供电供水、场地平整及临时道路、施工作业平台、实验室、质量保证体系等准备工作; (2)施工必须准确定位,按照图中指明的坐标、标高、桩号尺寸来施工;(3)指定专人负责测量工作,根据建设单位提供的平面高程控制资料,及时准确的将施工控制点引至施工现场附近,并妥善保护,经监 理工程师验证后方可使用。 (4)施工放样、测量方法及精度要求按规范(SL52-93)执行。 2、施工机械设备选用及施工机械、人员、材料进场计划 (1)施工机械选用150 地质钻机及其附属设备,该机械钻孔工艺成熟、施工效率高,能完全适应场地地形、地质条件,并确保施工质量和进度要求。 (2)根据施工计划,帷幕灌浆施工工期拟安排20 天,根据甲方提供清单,工程量约为3362m,每天需要钻孔约170m,按每台钻机一个台班钻孔60m 考虑,机械每天按三班倒,则钻孔需要150 型地质钻机1 台;灌浆每台钻机每个台班按60m

帷幕灌浆安全技术措施示范文本

帷幕灌浆安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

帷幕灌浆安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概述 随着我国经济建设的高速发展,近几年来,工程项目 不断增加,虽然国家与有关部门制定了有关安全生产的法 律、法规、条例,各级政府、主管部门与施工单位也采取 了一系列的防范措施,国家对安全生产越来越重视,但现 场施工生产安全事故频繁发生,给国家、单位、个人都造 成了重大损失。右坝肩防渗墙人工开挖工程施工危险性较 大,因此很有必要对右坝肩防渗墙人工开挖工程施工所发 生的生产安全事故进行分类与分析,提出安全管理要求, 采取有效的安全防护技术措施,提高安全生产管理水平, 减少和预防各类生产安全事故的发生。 二、管理方针

职业健康安全体系方针:“以人为本预防为主遵守法纪持续改进”。 认真学习全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》,以安全生产文明施工为保障,认真执行集团公司“一个强化、一个支持、一个落实、三个坚决反对”的安全管理工作原则。落实安全生产责任制,真正体现“政府监督与指导,企业实施与保障,员工权益与自律,社会监督与参与,中介支持与服务”的安全生产管理体制。 三、安全管理目标 1、为保证施工现场安全、维护工地正常的生产秩序,必须强化“安全第一、预防为主”的方针。加大反习惯性违章力度,项目部将编写《常见违章行为的危害和预防》手册并发至参加施工的每个职工,加强班组安全管理,做到岗位无隐患、个人无违章。 2、我们的安全施工目标是:保证在工程施工序间,不

帷幕灌浆施工方案共12页文档

本措施依据《夷陵区2019年度小型水库除险加固工程招标文件》及SL62—94《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》、SDJ249—88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》编制。 一、开工申请程序 1.1在灌浆工程实施前,根据设计文件和技术规范要求的日期和内容,编制详细的灌浆试验大纲报监理人审批。内容包括:浆液试验和现场灌浆试验。选择与实施灌浆工程项目岩层以及施工条件相似的地区或部位完成灌浆试验。 1.2灌浆试验结束后,及时整理试验成果报告报送监理人审批。其内容应包括: 1.2.1作业工序、布孔方式、孔深、灌浆分段、灌浆方法与采用的设备。 1.2.2材料及品质、浆材的可灌性、浆液配比及开灌水灰比。 1.2.3根据各类岩性地质构造及渗透性等所确定的随孔深而增加的灌浆压力等有关建议。 1.3在灌浆作业开工前,根据合同技术规范要求的时间和内容、灌浆试验成果和监理人的审批意见,结合现场施工条件,编制灌浆工程施工措施计划报送监理人批准。其内容应包括: (1)工程概况(包括灌浆工程部位、施工布置、钻孔分序与编号等)。 (2)灌浆工序、工艺和压力。

(3)灌浆材料及其品质。 (4)组织管理机构 (5)施工进度计划。 (6)机械设备配置与劳动力组织。 (7)质量控制措施。 (8)灌浆计量设备与灌入量控制方法。 (9)作业原始记录资料收集与整理。 1.4帷幕灌浆采用自上而下分级灌浆法,在规定压力下,灌浆段的注入率不大于0.4L/min时,继续灌浆60min;或其注入率不大于1L/min时,继续灌注90min。采用自下而上分段灌浆法时,继续灌浆时间相应地减少为30min和60min。 1.5灌浆结束后,必须采用“机械压浆封孔法”封孔,并有闭浆措施。封孔作业中,应认真记录封孔情况。凡封孔不密实或发现有涌水处,监理工程师有权指令返工扫孔,重灌重封。 1.6每月对灌浆材料的质量进行检验,包括水泥标号、细度和灌浆中所采用的砂及外加剂,并应及时将检验情况提交监理人审核。灌浆工程所采用的水泥品种,一般情况下应采用普通硅酸盐或硅酸盐大坝水泥,其品质应符合下列要求: (1)帷幕和固结灌浆所用的水泥标号不应低于425号。对于坝基帷幕灌浆,当可灌性较差时,应通过灌浆试验研究采用磨细水泥。 (2)所有灌浆用水泥必须符合质量标准,不得使用受潮结块或过期的水

水利水电工程地基防渗帷幕灌浆

水利水电工程地基防渗帷幕灌浆法 第五工程公司 【提要】根据水利水电工程地基防渗灌浆施工的特点,本文介绍了地基防渗帷幕灌浆法施工的一些关键性施工技术。 【关键词】钻孔灌浆 地基防渗帷幕灌浆,是水利水电工程建设的一个重要环节,目前,岩溶地基及其他地质条件教差的地基防渗帷幕灌浆在理论上还不够成熟,也没有国家规范可循,为了适应地基灌浆需要和为将来水利水电工程施工提供有利的相关资料,我们组织编写了这项施工工法。 1.施工准备 1.1 资料准备: 在施工前,应该提前进行各项基本资料的分析、研究和整理工作,其中包括:工程的各种建筑物规模、布置、结构尺寸,及其设计参数;地基的水文资料,如地下水水位、水质、流向、流速等;地基的地质资料,如变形、塌陷、渗透、漏水等地质缺陷情况。 1.2 现场勘察: 对地基范围内的塌陷点、漏水点、冒水冒气点及可疑的变形漏水处进行逐一检查编号,并建立统一的观察网,准确进行定时、定位观测。 1.3 技术准备: 施工前应该认真组织技术人员对施工图纸及相关的国家强制性规定进行研究,并且编制切实可行的实施性施工组织设计。 1.4 现场准备: “四通一平”,施工现场要保证施工道路、风、水和电的畅通以及场地平整。 施工机具的数量要满足施工需要,并保证较高的完好率。其中主要包括空压机、钻机、注浆机、制浆和输浆系统。 物资准备:必须合理布置水泥、速凝剂库房位置和混和料堆放场地,灌浆材料必须提前进场,并作好原材料实验和配和比。 1.5 试验性灌浆: 在施工前,要根据设计单位提供的图纸和技术参数,选择典型地段进行试验性灌浆,并且在试验过程中调整技术参数和施工工艺,得到切实合理的技术参数,并优化施工工艺。 2.施工工艺 地基防渗帷幕灌浆在岩石破碎,吸浆量大时采取自上而下孔口封闭式灌浆,施工工艺如下:钻孔(第一段)——取心——冲洗孔——测水位——简易压水——灌浆——待凝(一般不少于36~48小时,地下水位以下不少于72小时)——扫孔——钻进(第二段)……,如上往复进行,直到终孔——封孔。 在岩石完整,吸浆量小时采取自下而上栓塞式灌浆,施工工艺如下:钻孔(第一段)——取心——冲洗孔——测水位——简易压水——钻进(第二段)……,如上往复进行,直到终孔。——由下至上分段下塞灌浆直达孔口(注意压水、灌浆的塞位与钻进分段的一致)——封孔。 2.1 制浆和输浆 在一般裂隙状地基,单位吸水率小于0.1公升/分·米·米的条件下,通常采用灌浆机制浆和单管输浆。在岩溶地基和单位吸水率大于0.1公升/分·米·米的条件下,要采用集中制浆和双管循环供浆。 2.2 钻孔

接触灌浆及帷幕灌浆做法详解

接触灌浆及帷幕灌浆 第1章总体方案 桩号0+050~0+250 段接触灌浆及桩号1+250~1+400 段帷幕灌浆的总体方案均拟定为孔口封闭、孔内循环自上而下分段灌浆方案。 接触灌浆分两序施工,先施工Ⅰ序孔,其间距为3.0m,相邻Ⅰ序孔施工完毕后施工其间的Ⅱ序孔,最终灌浆孔间距为1.5m。帷幕灌浆施工次序为先施工上、下游排,后施工中间排。同排帷幕灌浆分两序进行,最终孔间距为3.0m。 第2章施工工艺流程 单孔灌浆施工工艺流程见图4.1-1。 图4.1-1 接触灌浆施工工艺流程 第3章施工方法 第1节主要设备配置 本项目的施工机具计划按“两机一泵”进行配置,即一个机组的施工设备由两台地质钻机、一台高压灌浆泵和其它必要的设备(灌浆自动记录仪、高速制浆机、低速搅拌机等)组成。

(1) 地质钻机:选用XY-Ⅱ和SGZ-ⅢA 型钻机,其特点是搬迁灵活,适用于金刚石和硬质合金钻进,钻杆加卸方便并能保证成孔质量。 (2) 高压灌浆泵:选用SNS100/10 型灌浆泵,三缸往复式泵,运行状态好,压力平稳。额定压力10.0MPa,最大排量100L/min。 (3) 高速搅拌机:选用ZJ-400 型高速搅拌机,搅拌轴转速1200r/min 以上,最大制浆能力10~15m3/h,适用于拌制改性水泥、普通水泥浆。 (4)立式双桶低速搅拌机,单桶储浆量200L,搅拌轴转速50r/min。 第2节钻孔 (1) 钻孔方法 采用水泥膨润土浆液护壁、回转钻进的方法施工。根据地层情况,选用金刚石钻头或硬质合金钻头钻孔。 ①护壁浆液配比为1:2:12(水泥:粘土:水),如孔壁不稳,有坍塌、掉块现象,则改用1:2:10 或1:2:8 的浆液,塌孔现象消除后,可换回原配比浆液。 ②采用金刚石钻头钻进时,其钻头与扩孔器的胎体硬度和金刚石浓度、品级选用适应坝体盖板混凝土和坝基灰岩的级别。 ③采用硬质合金钻头钻进时,使用大八角柱状合金加工的可取芯钻头或全断面钻头,后者可提高不取芯钻孔的钻进效率。 (2) 取芯方法 先导孔和质量检查孔均要求采取岩芯。拟采用单动双管钻具采取岩芯。 (3) 钻孔直径和深度 灌浆孔的开孔直径为Φ110mm,钻进至非灌段底板以上2.0m,然后换Φ91mm钻头钻进至灌浆段顶板,镶铸Φ89 孔口管后孔径改为Φ75mm。所用孔径的大小,除应能满足设计要求,还应为处理钻孔事故保留一级孔径。钻孔终孔深度以达到施工详图中要求的深度为准。分段钻孔的长度按表4.1-1 及表4.1-2 执行。 表4.1-1 接触灌浆分段钻孔长度 以上分段长度可能在施工中根据实际情况调整。 (4) 孔斜测量 钻孔孔斜率按不大于1%控制,此要求是较为严格的。因此,施工中必须对钻孔孔斜进行严格的控制。此种控制除了应采取合理可行的防斜、纠偏措施以外,还将采用高精度测斜仪随时测定实际钻孔轨迹和偏斜情况。为满足此项要求,我们拟采用DUZ-D 型多点照相测斜仪完成此工作。 此测斜仪引进了美国Eastman 公司的先进技术,具有精度高、抗干扰性和防震性好、操作简便、照片记录清晰、易读和可连续操作等一系列优点,其性能明显优于其它测斜仪器。

帷幕灌浆施工方案[1]

湿地.溯园河边帷幕灌浆工程 专 项 施 工 方 案 重庆渝西矿业集团美厦建筑工程有限公司 二0一一年九月二十日

第一章编制依据 1、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 2、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》 3、施工合同文件 4、现场施工情况 第二章工程概况 1、工程名称:溯园.湿地帷幕灌浆工程 2、建设单位:重庆斗十千房地产开发有限公司 3、设计单位: 4、监理单位: 5、施工单位:重庆渝西矿业集团美厦建筑工程有限公司 第三章开工申请程序 2.1我司应在灌浆工程实施前,根据设计文件和合同技术规范要求的日期和内容,编制详细的灌浆试验大纲报监理人审批。内容包括:浆液试验和现场灌浆试验。选择与实施灌浆工程项目岩层以及施工条件相似的地区或部位完成灌浆试验。 2.2灌浆试验结束后,我司应及时整理试验成果报告报送监理公司审批。其内容应包括: 2.2.1作业工序、布孔方式、孔深、灌浆分段、灌浆方法与采用的设备。 2.2.2材料及品质、浆材的可灌性、浆液配比及开灌水灰比。

2.2.3根据各类岩性地质构造及渗透性等所确定的随孔深而增加的灌浆压力等有关建议。 2.3我司应在灌浆作业开工前,根据合同技术规范要求的时间和内容、灌浆试验成果和监理公司的审批意见,结合现场施工条件,编制灌浆工程施工措施计划报送监理人批准。其内容应包括: (1)工程概况(包括灌浆工程部位、施工布置、钻孔分序与编号等)。 (2)灌浆工序、工艺和压力。 (3)灌浆材料及其品质。 (4)组织管理机构 (5)施工进度计划。 (6)机械设备配置与劳动力组织。 (7)质量控制措施。 (8)灌浆计量设备与灌入量控制方法。 (9)作业原始记录资料收集与整理。 2.4我司必须按合同要求配制技术人员和进场施工设备。运至施工现场用于灌浆作业的各种机械设备、仪器仪表、计量观测装置和其他辅助设备,必须经过检查、率定、安装调试并经监理工程师认证合格,方可使用。 第四章施工过程质量控制 3.1帷幕灌浆工程是一项隐蔽性工程,质量的好坏直接影响工程的使用,况且灌浆结束后无法直观判断其质量,并且灌入量也难以控制。针对此,帷幕灌浆工程必须采取全过程的旁站监理,并要求每台灌浆设备安装自动计量装置。 3.2我司必须按设计和灌浆试验确定的序次、孔距施放孔位,并在实地注