第一章一般规定

第一节短路电流的计算方法

第1条选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式(1)计算

式中Id(2)——两相短路电流,A;

∑R、∑Z——短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω;

Zz——根据三相短路容量计算的系统电抗值,Ω;

R1、Z1——高压电缆的电阻、电抗值,Ω;

Kb——矿用变压器的变压比,若一次电压为6000V,二次电压为400、690、1200V时,变比依次为15、8.7、时,变压比为7.5;

Rb、Zb——矿用变压器的电阻、电抗值,Ω;

R2、Z2——低压电缆的电阻、电抗值,Ω;

Ue——变压器二次侧的额定电压,对于380V网路,Ue以400V计算;对于660V网路,Ue以1200V计算;对于

利用公式(1)计算两相短路电流时,不考虑短路电流周期分量的衰减,短路回路的接触电阻和弧电阻也忽略

若需计算三相短路电流值,可按公式(2)计算:

Id(3) =1.15Id(2)(2)

式中Id(3)——三相短路电流,A。

第2条两相短路电流还可以利用计算图(或表)查出。此时可根据变压器的容量、短路点至变压器的电缆换从图或表中查出。

电缆的换算长度可根据的电缆的截面、实际长度,从表中直接查到,也可以用公式(3)计算得出。

LH=K1L1+K2L2+……+KnLn+L z+KgLg

式中LH——电缆总的换算长度,m;

K1、K2……Kn——换算系数,各种截面电缆的换算系数,可从表中查得;

L1、L2……Ln——各段电缆的实际长度,m;

Lz——系统电抗的换算长度,m;

Kg——6KV电缆折算至低压侧的换算系数;

Lg——6KV电缆的实际长度,m。

电缆的换算长度,是根据阻抗相等的原则将不同截面和长度的高、低压电缆换算到标准截面的长度,在380V、截面;在127V系统中,以4mm2作为标准截面。

第二节短路保护装置

第3条馈出线的电源端均需加装短路装置。低压电动机应具备短路、过负荷、单相断线的保护装置。

第4条当干线上的开关不能同时保护分支线路时,则应在靠近分支点处另行加装短路保护装置。

第5条各类短路保护装置均应按本细则进行计算、整定、校验,保证灵敏可靠,不准甩掉不用,并禁止使用

第二章电缆线路的短路保护

第一节电磁式过电流继电器的整定

第6条 1200V及以下馈电开关过电流继电器的电流整定值,按下列规定选择。

1、对保护电缆干线的装置按公式(4)选择:

I Z≥IQe+K x∑Ie(4)

式中I Z——过流保护装置的电流整定值,A;

IQe——容量最大的电动机的额定起动电流,对于有数台电动机同时起动的工作机械,若其总功率大于单台起几台同时起动的电动机的额定起动电流之和,A;

∑Ie——其余电动机的额定电流之和,A;

Kx——需用系数,取0.5~1。

2、对保护电缆支线的装置按公式(5)选择:

I Z≥IQe(5)

式中I Z、IQe的含义同公式(4)

目前某些隔爆磁力起动器装有限流热继电器,其电磁元件按上述原则整定,其热元件按公式(7)整定。

煤矿井下常用电动机的额定起动电流和额定电流可以从表中查出。如表中无数据,可以从电动机的铭牌或技术的额定起动电流近似值。对鼠笼电动机,其近似值可用额定电流乘以6;对绕线型电动机,其近似值可用额定电流电流可能大于计算值,在此情况下,整定值也要相应增大,但不能超过额定电流的2.5倍。在起动电动机时,如继电流值。

对于某些大容量采掘机械设备,由于位处低压电网末端,且功率较大,起动时电压损失较大,其实际起动电流际起动电流时,则公式(4)和(5)中IQe应以实际起动电流计算。

第7条按第6条规定选择出来的整定值,还应用两相短路电流值进行校验,应符合公式(6)的要求:Id(2)/Iz≥1.5(6)

式中Id(2) ——被保护电缆干线或距变压器最远点的两相短路电流值,A;

IZ——过电流保护装置的电流整定值,A;

1.5——保护装置的可靠动作系数。

若线路上串联两台及以上开关时(其间无分支线路),则上一级开关的整定值,也应按下一级开关保护范围最度应满足1.2~1.5的要求,以保证双重保护的可靠性。

若经校验,两相短路电流不能满足公式(6)时,或采取以下措施:

1、加大干线或支线电缆截面。

2、设法减少低压电缆线路的长度。

3、采用相敏保护器或软起动等新技术提高灵敏度。

4、换用大容量变压器或采取变压器并联。

5、增设分段保护开关。

6、采用移动变电站或移动变压器。

第二节电子保护器的电流整定

第8条馈电开关中电子保护器的短路保护整定原则,按第6条的有关要求进行整定,按第7条原则校验,其护电流整定值按实际负载电流值整定,其整定范围为(0.4~1)Ie ,Ie为馈电开关额定电流。

第9条电磁起动器中电子保护器的过流整定值,按公式(7)选择:

I Z≥Ie(7)

式中I Z——电子保护器的过流整定值,取电动机额定电流近似值,A;

Ie——电动机的额定电流,A。

当运行中电流超过IZ值时,即视为过载,电子保护器延时动作;当运行中电流达到IZ值的8倍8倍及以上时

第10条按第9条规定选择出来的整定值,也应以两相短路电流值进行校验,应符合公式(8)的要求:

Id(2)/8Iz≥1.2(8)

式中Id(2) ——含义同公式(6);

IZ——含义同公式(7);

8IZ——电子保护器短路保护动作值;

1.2——保护装置的可靠动作系数,如不能满足公式(8)应采取第7条规定的有关措施。

第三节熔断器熔体额定电流的选择

第11条 1200V及以下的电网中,熔体额定电流可按下列规定选择。

1、对保护电缆干线的装置,按公式(9)选择:

IR≈ IQe / 1.8~2.5 + ∑Ie (9)

式中IR——熔体额定电流,A;

IQe、∑Ie——含义同公式(4);

1.8~

2.5——当容量最大的电动机起动时,保证熔体不熔化系数,对于不经常起动和轻载起动的可取2.5;对

如果电动机起动时电压损失较大,则起动电流比额定起动电流小得多,其所取的不熔化系数比上述数值可略小,以免在正常工作中由于起动电流过大而烧坏熔体,导致单相运转。

2、对保护电缆支线的装置按公式(10)选择:

IR≈ IQe / 1.8~2.5 (10)

式中IQe、IR及系数1.8~2.5的含义和采用数值同公式(9)。

3、对保护照明负荷的装置,按公式(11)选择:

IR≈Ie(11)

式中Ie——照明负荷的额定电流,A。

选用熔体的额定电流应接近于计算值。低压隔爆开关中熔断器及熔体规格可从表中查到。

第12条选用的熔体,应按公式(12)进行校验:

Id(2) / IR≥4~7 (12)

式中Id(2) ——含义同公式(6);

4~7——为保证熔体及时熔断的系数,当电压为1140V、660V、380V,熔体额定电流为100A及以下时,系数取160A时,系数取5;电流为200A时,系数取4;当电压为127V时,不论熔体额定电流大小,系数一律取4。

第三章变压器的保护

第13条动力变压器在低压侧发生两相短路时,采用高压配电装置中的过电流保护装置来保护,对于电磁式保护选择:

IZ≥ 1.2~1.4/ K i Kb+ ( IQe+ Kx∑Ie ) (13)

式中Kb——变压器的变压比;

K i-电流互感器的变流比

1.2~1.4——可靠系数;

IQe、Ie、Kx——含义同公式(4)。

对于电子式高压综合保护器,按电流互感器二次侧额定电流值(5A)的1、2、3、4、5、6、7、8、9倍分级整

n≥ ( IQe+ KZ∑Ie )/ Kb Ige (14)

式中n互感器二次侧额定电流(5A)的倍数;

Ige——高压配电装置额定电流,A。

过电流保护装置的整定值,应取其最接近于计算的数值。

对Y/Y接线和Y/△接线变压器,按公式(13)计算出的整定值还应按公式(15)校验。

Id(2) / KbIZ ≥1.5(15a)

Id(2) //3KbIZ ≥1.5(15b)

式中Id(2) ——变压器低压侧两相短路电流,A;

IZ——高压配电装置过电流保护装置的电流整定值,A;

Kb变压器的变压比;

——Y/△接线变压器的二次侧两相短路电流折算到一次侧时的系数;

1.5——保证过电流保护装置可靠动作的系数。

第14条动力变压器的过负荷保护反映变压器正常运行时的过载情况,通常为三相对称,一般经一定延时作用则如下:

1、电子式过流反时限继电保护装置,按变压器额定电流整定。

2、电磁式动作时间为了10~15S,起动电流按躲过变压器的额定电流来整定:

IZ= K Ieb/ Kf (16)

式中IZ——含义同前;

K——可靠系数,取1.05;

Kf——返回系数,一般为0.85;

Ieb——变压器额定电流。

第15条高压配电装置的额定电流值的选择,除应考虑其实际可能的最大负载电流外,还应从其遮断能力出发来校验,必须选择既能承担长期的实际最大负载电流,又能安全可靠地切断其出口处的三相直接短路的最大短路电

配电装置出口处的三相短路电流值,应经计算确定。当缺乏计算数据时,可按配电装置短路容量来确定短路电

计算出来的短路电流值,是否超过在某额定电流下所允许的短路电流值,可按表中所规定的数值进行校验。

为了提高保护性能,最好能算出实际的短路电流值。实际短路电流值,一般比用最大允许的短路容量(50或

第16条照明、信号综合保护装置和煤电钻综合保护装置中变压器的一次侧用熔断器保护时,其熔体的额定电

1、对保护照明综保变压器按公式(17)选择:

IR≈ (1.2~1.4 / Kb ) Ie (17)

式中IR——熔体额定电流,A;

Ie——照明负荷的额定电流,A;

Kb——变压比,当电压为380/133(230)V时,Kb为2.86(1.65);当电压为660/133(230)V时,Kb为4.时,Kb为8.57(4.96)。

2、对保护电钻综保变压器按公式(18)选择:

IR≈ (1.2~1.4 / Kb ) ( IQe / 1.8~2.5+ ∑Ie ) (18)

式中IQe——容量最大的电钻电动机的额定起动电流,A;

∑Ie——其余电钻电动机的额定电流之和,A;

Kb——含义同公式(17)。

所选用的熔体额定电流应接近于计算值,并按公式(19)进行校验:

Id(2)//3KbIR≥4(19)

式中Id(2) ——变压器低压侧两相短路电流,A;

Kb——变压比;

——Y/△接线变压器二次侧两相短路电流折算到一次侧时的系数,当△/△接线时此系数取1。

第四章管理制度

第17条矿(井)或采区应有专人负责低压电气设备和高压配电装置过电流保护装置的整定和管理工作。局、查和指导,要作好对机电维修工和负责整定工作人员的培训工作。

第18条新投产的采区,在作采区供电设计时,应对保护装置的整定值进行计算、校验,机电安装工按设计要

当电气设备涉及的电网及负荷善发生变化时,专管人员应及时进行计算,经电气技术人员审批后,由专责的电

第19条运行中的电气设备的保护装置,由电气维修工负责定期检查,如发现有误动作或整定值选择有差错时管电气的负责人根据实际情况作必要的改动,其它人员不得任意变更。

第20条矿井机电主管部门应备有实际的供电系统图板(或计算机辅助管理系统),其上注明电气设备型号、和保护装置的整定值。此图板由矿(井)机电科(队)负责管理并随时修改补充。各运行维护单位也必须建立相应

第21条为了便于检查,设备应挂标志牌,牌上注明设备的编号、型号、整定值、两相短路电流值、整定日期

第22条高、低压开关在机(电)修厂检修完后,必须对其保护装置进行校验,使之符合要求,以便在下井使

第23条各类开关设备(含新的、检修完的)及单独保护器,在入井前应由专职的、经矿务局考核合格的电气全性能,取得合格证后,方可入井。第24条开关在井下使用超过6个月时,应对其过流保护装置进行一次校验的

高低压开关整定

高、低压开关整定计算方法 1、1140V供电分开关整定值=功率×0.67, 馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。 2、660V供电分开关整定值=功率×1.15,、馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。 3、380V供电分开关整定值=功率×2.00,、馈电总开关整定值为分开关整定值累加之和。 低压开关整定及短路电流计算公式 1、馈电开关保护计算 (1)、过载值计算:Iz=Ie=1.15×∑P (2)、短路值整定计算:Id≥IQe+KX∑Ie (3)、效验:K=I(2)d /I d≥1.5 式中:I Z----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 Id---短路保护的电流整定值 IQe---容量最大的电动机额定启动电流(取额定电流的6倍) Kx---需用系数,取1.15 ∑Ie---其余电动机的额定电流之和 Pmax ---------容量最大的电动机 I(2)d---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流值 例一、馈电开关整定: (1)型号:KBZ16-400,Ie=400A,Ue=660V,

电源开关;负荷统计Pmax =55KW,启动电流IQe=55×1.15×6=379.5A, ∑Ie =74KW。∑P=129KW (2)过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×∑P =129×1.15=148.35A 取148A。(3)短路整定: 根据公式 Id≥IQe+KX∑Ie=379.5+1.15x74=464.6A 取464A。 例二、开关整定: (1)、型号:QBZ-200,Ie=200A,Ue=660V,所带负荷:P=55KW。(2)、过载整定: 根据公式:IZ=Ie=1.15×P =1.15×55=63.25A 取65A。 井下高压开关整定: 式中: K Jx -------结线系数,取1 K k -------可靠系数,通常取(1.15-1.25)取1.2 Ki-------电流互感器变比 Kf-------返回系数,取0.8 Igdz-------所有负荷电流 Idz---------负荷整定电流 cos¢-----计算系数0.8----1 P-----------所有负荷容量 U----------电网电压 √3--------1.732

煤矿井下电气整定计算说明

鑫隆煤矿井下电气整定计算说明 第一部分过载整定 一、过流整定细则说明: 1、馈电开关(含移变低压侧)中过载长延时保护电流整定按实际负载电流值整定。实际整定时,应计算其保护干线所有负载的额定电流之和,根据各负载运行情况,乘一需用系数。 公式:I z=K∑Ie 式中:I z——过载保护电流整定值,A; ∑Ie ——保护干线中所有电机额定电流之和,A; K——需用系数,取0.5~1。 2、馈电开关(含移变低压侧)中电子保护器的短路保护整定,取其保护干线中最大负载电机的起动电流,加其余电机的实际电流之和。 公式:I z=IQe+K∑Ie 式中:I z——短路保护电流整定值,A; IQe——最大负载电机起动电流,A; ∑Ie ——其余电机额定电流之和,A; K——需用系数,取0.5~1。 3、电磁起动器中电子保护器的过载电流I z整定以负载电机的额定电流为依据,根据控制开关的整定方式取其近似值。当运行中电流超过I z时,即视为过载,保护延时动作;当运行中电流超过8倍的I z值时,即视为短路,保护器瞬间动作。

4、馈电开关短路电流的可靠动作校验,应计算出其保护干线最远端两相短路电流,除以其短路保护整定值,灵敏度系数不小于1.5。 公式: 式中:Id(2)——被保护干线最远端两相短路电流,A; I z——馈电开关短路电流整定值,A; 1.5——可靠系数。 5、电磁起动器短路电流的可靠动作校验,应计算出所带负载电机处最远端两相短路电流除以8倍的过载定值,灵敏度系数不小于1.2。 公式: 式中:Id(2)——被保护干线最远端两相短路电流,A; I z——电磁起动器短路电流整定值,A; 1.2——可靠系数。 6、高压配电装置,应根据其保护干线中移动高压侧过流整定值进行整定。 7、移动变电站高压侧整定以低压侧整定电流除以该移变的高压变比,取其近似值(10KV→690V,变比取14.5;10KV→1200V,变比取8.3)。 8、本细则参照《煤矿井下供电的三大保护细则》(煤矿工业出版社)第一章第二节制定。 9、高压起动器的过载电流I z整定以负载电机的额定电流为依据,根据控制开关的整定方式取其近似值。当运行中电流超过I z时,即视

煤矿井上下供电高低压开关整定调整计算

煤矿井上下供电高低压开关整定调整计算由于雨季来临,井下涌水量增大,主、副斜井分别将18.5KW潜水泵更换为37KW潜水泵(污水泵),主回联络巷现已贯通,新安装25KW调度绞车一台,部分开关整定值需重新计算。 一、负荷统计: 空压机160KW(1台工作1台备用)、 主斜井:绞车40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、绞车25KW1台,污水泵37KW和18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW(1台工作1台备用)、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量164.5KW. 副斜井:绞车40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、污水泵37KW和18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW(1 台工作2台备用)、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量139.5KW. 回风斜井:绞车40KW1台、皮带机2×40KW1台、刮板机40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、污水泵18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW1台、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量241KW. 主回联络巷:刮板机40KW2台、污水泵7.5KW1台。同时工作容量87.5KW. 局扇:10台(1台工作1台备用),2×30+30+30+30+22=172KW. 二、保护装置整定计算: 1、馈电开关整定:

1.1、K-1#总开关整定: I Z =ΣP/(√3Ucos ¢)KtKf 式中 Pe ——额定功率之和(KW ) Ue ——额定电压(0.69KV ) 同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数Kf =0.6-0.9 I Z =ΣP/(√3Ucos ¢)KtKf =(160+164.5+139.5+241+87.5)/(1.732×0.69×0.8)×0.8×0.8 =530A ,取整定值为550A 。 按上式选择出的整定值,还应用两相短路电流值进行校验,应符合下式的要求: 5.1I I )2(d z 式中 I Z —过流保护装置的电流整定值,A ; I d (2)—被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电 流值,A ; 折算电缆长度 95mm2电缆,实际长度10m ,折算系数为0.53, 换算长度为5.3m ; 50mm2电缆,实际长度290m ,折算系数为1.0,换算长度为290m ; 50mm2×2电缆,实际长度300m ,折算系数为0.5,换算长度为150m ;折算电缆长度合计445.3m 查表得d1两相短路电流值为1640A

低压配电系统短路电流计算

低压配电系统短路电流计算说明 中冶京诚工程技术有限公司电气工程技术所 2004年7月

低压配电系统短路电流计算 在设计低压配电系统时,需要进行短路电流计算,以选择低压电器、校验其稳定性及确定保护方案等。目前,钢铁企业电力设计手册上虽有此内容,但不够详细,特别是单相短路计算,很不具体。现从实用角度出发,编写此资料,目的是使设计者在具体工程中能很快地计算出各点的短路电流值。 假定三相电源和网络元件阻抗都是对称的,因此三相短路是对称的短路,元件的阻抗是指元件的相阻抗,即正序阻抗。但是单相短路是不对称的短路,在TN系统中,发生单相接地短路时,短路电流从相线流出,经保护中性线(TN-C中的PEN线)或保护线(TN-S中的PE线)流回,遇到的是相线与保护线间的阻抗,这一阻抗过去叫相零阻抗,即从相线流出,零线流回,如今TN系统叫保护线,故引入了相保阻抗这一概念。 本资料中列出了高压系统、配电变压器、低压主母线,配电线路的相阻抗及相保阻抗。相阻抗供计算三相短路电流用,相保阻抗供计算单相短路电流用。应该说明,单相接地短路的短路电流除经由PE或PEN线流回外,尚有一部分经接地的其它金属构架回流,但后者难以计算,故本资料中全部按经由保护线流回计算。关于相线与中性线(N线)的单相短路,在TN-C系统,与单相接地短路一样,因PE与N 是合一的,而在TN-S系统短路电流经中性线流回,阻抗应略有不同,在中性线与保护线截面相同的情况下,可仍用单相接地短路时的阻抗值,如中性线与保护线的截面不同,则仅更换其电阻值即可。一般工程上只要计算单相接地短路(如碰壳故障)电流值,因这种故障和相线与中性线短路故障相比,其机率要高得多。 计算中遵循下列规定: 1.计算三相短路电流时,计算相电压取230V,计算单相短路电流时,取220V。 2.计算三相短路电流时,导体计算温度取为+20℃,计算单相短路电流的相保电阻时,对电 缆及导线来说,计算温度提高,相应电阻值加大,取+20℃时的1.5倍,母线则不需要提高计算温度,仍按+20℃考虑。 一、高压系统阻抗(S-System) 高压系统的阻抗可按下式计算:

煤矿低压整定计算

山西煤炭运销集团三聚盛煤业有限公司 负 荷 整 定 计 算 书 机电科

目 录 序、 低压开关整定计算原则………………………………………3 一、 主井、回风井低压开关整定计算………………………4 二、 行人井、副井低压开关整定计算………………………9 附表:三聚盛煤矿馈电开关整定表负荷统计表 序:低压开关整定计算原则 1、馈电开关保护计算 (1)过载值计算:I Z =I e =1.15×∑P(660V) I Z =I e =2×∑P(380V) (2)短路值整定计算:I d ≥I Qe +K X ∑I e (3)校验:K=d d I I ) 2(≥1.5 式中:I Z ----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 I d ---短路保护的电流整定值 I Qe ---容量最大的电动机的额定起动电流

K X---需用系数,《煤矿井下三大保护细则》取0.5-1,现取0.7 ∑I e---其余电动机的额定电流之和 I(2)d---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流值 1.5---保护装置的可靠动作系数 2、两相短路电流值计算: (1)公式计算法: (2)查表法

(3)电缆换算依据: 表13-1-8 矿用低压(380V、660V和1140V)电缆的换算系数和换算长度(m)电缆截面(mm2) 4 6 10 16 25 35 50 70 95 电缆实际长度 换算系数12.0 7 8.11 4.74 3.01 1.91 1.36 1.00 0.71 0.53

一、主、回风井-主断路器整定:型号:CDW1-2000,所带负荷:341KW 1)型号:CSW1-2000,Ie=2000A,Ue=380V, 用途:供主、回风井总电源开关;负荷统计:P max=547.4KW。 合计总功率:547.4KW。 (2)过载整定: 根据公式:I Z=I e=2×∑P =2×547.4=1094.8A 取1095A。 (3)短路整定: CDW1-2000所用控制器为ECW-H型,根据下表: 控制器保护特性的电流整定值范围及准确度表

煤矿高低压开关整定计算.docx

华润联盛车家庄业有限责任公司高低压配电装置整定计算 整定人: 审核人: 机电科长: 机电矿长:

2、短路电流和短路容量计算 (3) 3、开关整定计算原则 (6) 4、高压开关整定计算、校验 (7) 二、井下变电所 (11) 1、系统概况 (11) 2、短路电流和短路容量计算 (12) 3、开关整定计算原则 (12) 三、井下低压系统整定计算校验………………………………14 井下变电所整定值 一、车家庄煤业变电所短路参数计算: 1、1号变压器二次出口端的短路电流I d1计算: 变压器二次电压690V ,容量1000KVA ,系统短路容量 按50MVA 计算: 查表得: 系统电抗X x =0.0288Ω 高压电缆很短可以忽略不算 变压器电阻、电抗查表得: R b =0.038Ω X b =0.06Ω R =2 b g K R +R b =0.038Ω

∑X =X x +2 b g K X +X b =0.06+0.0288=0.0888Ω I d =∑∑+22)()(2X R Ue =∑∑+22)0888.0()038.0(2690 =3450A 2、风机专变二次出口端的短路电流I d1计算: 变压器二次电压690V ,容量100KVA ,系统短路容量按 50MVA 计算: 查表得: 系统电抗X x =0.0288Ω 高压电缆很短可以忽略不算 变压器电阻、电抗查表得: R b =0.1921Ω X b =0.186Ω ∑R =2 b g K R +R b =0.1921Ω ∑X =X x +2 b g K X +X b =0.186+0.0288=0.2148Ω I d =∑∑+22)()(2X R Ue =∑∑+22)2148.0()1921.0(2690 =2395.8A 二号变压器与一号变压容量一样短路也一样 车家庄煤业井下低压开关整定计算 D24#、D33#馈电开关:型号:KBZ-400 电压660V 所带设备有:水泵132KW5台、一台潜水泵7.5KW 。 ○1、各开关额定电流计算: I 1= 132×1.15=151.8 A I 2=11×1.15=12.65 A I 3= 22×1.15=25.3A I 4=75×1.15×2=172 A I 5=17×1.15=19.55 A

低压系统短路电流计算与断路器选择

低压系统短路电流计算与断路器选择 低压系统短路电流计算是电气设计中的一项重要组成部分,计算数据量大,过程繁琐,设计人员大多以经验估算,常常影响设计质量,甚至埋下安全隐患。本文拟在通过对低压短路电流的计算简述以及实例介绍,说明低压断路器的选择及校验方法。 在设计中,短路电流计算与断路器选择的步骤如下: ①简单估算低压短路电流; ②确定配电中心馈出电缆满足热稳定的最小截面; ③选择合适的低压断路器; ④合理选择整定值,校验灵敏度及选择性。 1.低压短路电流估算 1.1短路电流的计算用途 短路电流的计算用途主要有以下几点: ①校验保护电器的整定值,如断路器、熔断器的分断能力应大于安装处最大预期短路电流。 ②确定保护电器的整定值,使其在短路电流对开关电器及线路器材造成破坏之前切断故障电路。 ③校验开关电器及线路器材的动热稳定是否满足规范和实际运行的要求。 1.2短路电流的计算特点 短路电流计算的特点:

①用户变压器容量远小于系统容量,短路电流周期分量不衰减。 ②计入短路各元件有效电阻,但不计入元件及设备的接触电阻和电抗。 ③因线路电阻较大,不考虑短路电流非周期分量的影响。 ④变压器接线方式按D、yn11考虑。 1.3短路电流的计算方法 短路电流计算的方法: ——三相短路电流或单相短路电流kA; 式中 I k Z ——短路回路总阻抗mΩ(包括系统阻抗、变压器阻抗、母 k 线阻抗及电缆阻抗等,其中阻抗还包括电阻、电抗、相保电阻、相保电抗) U——电压V(用于三相短路电流时取230,用于单相短路电流时取220) 1.4短路电流的计算示例 下面通过范例来叙述低压短路电流的计算过程。

煤矿井下电气管理规定

煤矿井下电气管理规定 第一章总则第一条为进一步加强井下电气管理,消灭电气失爆、失保,杜绝电气火灾和触电伤人事故,减少停电事故,确保供电安全,保障矿井安全生产,根据《煤矿安全规程》、《煤矿井下三大保护细则》及集团公司有关文件精神,结合矿井实际,特制定本规定。第二条井下电气管理工作由机电管理科负总责,具体负责井下供电的用电审批,电气设备、电缆及小型电器的管理,现场检查和电气事故追查,参与规程措施的编制、会审、贯彻及电气管理基础资料的收集保存。第三条各单位行政正职是本单位电气管理第一责任者,分管机电的副科长对本单位电气管理工作具体负责,未设机电副科长的单位必须指派一名副科长分管井下电气工作。第四条各单位机电区长要准时参加电管例会和机电例会。特殊原因不能到会的,必须向机电矿长请假。第五条各单位机电区长要带队按时参加矿每月组织的达标和安全检查。同时,定期组织自查,并认真记录备查。第六条采、掘、开工作面供电系统设计由机电管理科负责。工作面开工前,由技术部门提供巷道设计图及工作面地质资料,通风部门提供风流方向,局扇容量、安装位置、瓦斯电闭锁开关位置和控制范围,机电管理科提供供电系统图、电气设备平面布置示意图。供电系统设计方案须经机电副总组织相关单位会审批准后方可实施,安装单位必须按图施工,机电管理科负责监督检查,不符合设计要求的要立即整改。否则,不准送电。第七条各单位要严格按照有关规程及检修计划定期对电气设备进行逐台检修,并认真做好记录。其中移动变电站,“三专”线路的电缆、开关、局扇每月进行一次强制性检修。强化“双突”区域电气管理设备检修,确保检修质量。第八条修配工区、综机工区参与电气设备进矿后的验收,对出厂入井的电气设备进行检修调试,重点对过流、漏电保护及防爆性能进行整定、校验,机电管理科负责抽查。使用单位领用时要检查验收,不校验或校验不合格的禁止下井使用。第九条各单位要制定实施井下电工培训计划,提高职工业务素质。井下电工必须持证上岗。第十条机电管理科要加强“双突”区域现场检查,定期对在用机电设备进行完好检查,并做好检查记录。如发现失爆、失保等安全隐患,必须立即停止该区域供电,并及时汇报调度所及矿有关领导。

煤矿高低压整定计算(新)

小回沟项目部井下变电所供电系统 整定计算书 中煤第十工程处小回沟项目部 2016年1月1日

小回沟项目部 供电系统保护整定计算会签会签意见: 机电经理: 技术经理: 机电部长: 机电队长: 计算: 审核: 日期:

小回沟项目部井下变电所电力负荷统计表

整定值统计表(变电所高压部分)

第一部分 井下变电所高压供电 计算公式及参数: 通过开关负荷电流计算公式:?cos 3???= ∑∑N e X E U P K I 过载保护动作电流计算公式:∑?=E rel aoc I K I (A ); 过流保护动作电流计算公式:Ie=Iqe+Kx ∑Ie 速断保护动作电流计算公式:∑+?=) (E q rel aq I I K I (A ); Ie —过流保护装置的电流整定值; Iqe —容量最大的电动机的额定起动电流; ∑Ie —其余电动机的额定电流之和; rel K :可靠系数; X K :需用系数; ?cos :功率因数; b K :变压器的变压比; N U :开关额定电压; ∑e P :负荷总功率; q I :最大电机起动电流;

一、10KV 一回路进线高开(001) 负荷总功率∑e P :2710.5KW ;功率因数:0.8;同时系数:1 (1)过载保护动作电流: ?cos 3??? ? ?=? =∑∑N e x s rel E rel aoc U P K K K I K I = A I aoc 5.2058.0*10*732.15 .2710*1* 1*05.1==A ; (2) (3=aq K I = =aq I 灵敏度校验:电缆型号MYJV22 3×95,供电距离1100米,换算后供电距离583米,根据两相短路电流效验算,1100*0.53=583 查表得:Id(2)=1120A 。 aq c K s I K I K ?= ) 2(min 校验结果:1120/450=2.5>1.5 合格。

煤矿井下低压开关整定计算公式

Ф) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取0.8)注:BKD1-400 型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400 型低防开关过流整定范围(0-400A)二、短路保护(一)、BKD16-400 型 1、整定原则:分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4 倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则:被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7 倍计算。 3、计算公式:(1)变压器阻抗:Z b (6000) =U d %×Ue 2 /Se U d %:变压器阻抗电压 Ue :变压器额定电压(6000V) Se:变压器容量(VA)(2)换算低压侧(690V)后的阻抗 Z b (690) =(690/6000)2 ×Z b (6000)(3)被保护线路的阻抗电抗:X L =X O L(X O 千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06 欧姆/千米;L:线路长度km)电阻:R L =L/DS +R h L:线路长度(米) S:导线截面积(毫米 2 ) D:电导率(米/欧*毫米 2 ,铜芯软电缆按65 o C 时考虑取42.5,铜芯铠装电缆按65 o C 时考虑取48.6) R h :短路点电弧电阻,取0.01 欧电缆的阻抗Z L = 2 2 RL XL ?8?0 所以总阻抗Z 总=Zb (690)+Z L (4)两相短路电流计算 I 短=Ue (690)

三大保护细则资料讲解

三大保护细则

义矿经发〔2014〕35号 关于印发《矿井供电三大保护管理制度》的 通知 矿属各单位: 为确保供电安全,根据集团公司有关文件要求,结合我矿实际情况,特制订本制度。请各单位认真组织学习,并严格遵照执行。 汶上义桥煤矿有限责任公司 2014年1月28日 义桥煤矿供电三大保护管理制度

第一条为确保供电安全,根据集团公司有关文件要求,结合我矿实际情况,特制订本制度。 第二条“三大”保护是指:煤矿供电系统中的接地保护、过流保护、漏电保护。 第三条机电部负责全矿“三大”保护日常技术管理工作,严格按照《煤矿安全规程》及《煤矿井下供电的三大保护细则》规定,加强“三大”保护使用状况的指导和检查工作。 第四条各使用单位应按《煤矿安全规程》规定的检查、试验周期对漏电保护、过流保护、接地保护进行检查和试验并做好记录工作,对存在的问题及不安全隐患要制定整改措施进行整改。机电部负责应限期对各单位的检查试验工作进行督导、检查。 第五条新增的电气设备,应按照规程规定装设完善“三大”保护,各项安全保护装置经验收合格后方可投入运行。 第六条过流保护使用管理 1、井下低压电网中过电流保护装置的整定和熔断器熔体的选择应按《煤矿低压电网短路保护装置整定细则》进行。 2、运转工区管理的各变电所总开关和分支馈电开关整定值由机电部电气技术员计算得出,并以《整定通知单》的形式下发至运转工区;各其他使用工区的配电点及单台控制开关,均由各机电区长(技术员)计算得出并整定。

3、各种开关的整定值以电机的额定电流为准,无额定电流值的,以380V供电系统不超过电机功率2倍,660V供电系统不超过电机功率1.15倍,1140V供电系统不超过电机功率0.67倍,3300V供电系统不超过电机功率0.22倍为准。甩掉或短接过流保护装置的、过负荷保护的,短路保护超过总电流8倍以上的或整定不合理的要追究机电区长和包机人责任。因甩掉或短接保护造成设备损坏的,按设备原值对责任单位处罚,并对有关责任人员进行处罚。 4、严禁使用铁丝、铜丝代替保险丝,或将不同额定电流熔体并联使用。 5、各类开关设备(含新的、检修完的)及单独保护器,在入井前应由机电部、机修厂、使用单位三方人员共同检查其电气保护及防爆安全性能,取得合格证后,方可入井。 6、运行中的电气设备的保护装置由负责维护的电工负责定期检查,如发现动作有误或整定值有差错时,应及时向机电区长和机电部分管人员汇报,由机电部电气技术员根据实际情况作必要的调整,其他人员不得任意变更。 7、机电部应有与实际相符的供电系统图纸(或计算机辅助管理系统),其上注明电气设备型号、容量、电缆规格、长度、短路电流值和保护装置的整定值。各工区要建立相应的供电系统图板,注明电气设备的型号、容量、电缆规格、长度及短路

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书 一、掘进工作面各开关整定计算: 1、KBZ-630/1140馈电开关 KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。 (1)、连续采煤机各台电机及功率: 两台截割电机 2*170=340KW; 二台收集、运输电动机 2*45=90KW; 两台牵引电动机 2*26=52KW; 一台液压泵电动机 1*52=52KW; 一台除尘电动机 1*19=19KW; 合计总功率:553KW。 (2)、锚杆机各台电机及功率: 两台泵电机: 2*45=90KW; (3)、梭车各台电机及功率: 一台液压泵电动机 1*15=15KW; 两台牵引电动机 2*37=74KW; 一台运输电动机 1*19=19KW; 合计总功率:108KW。 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e =∑P e / √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e= 751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e ≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e 来选取整定值. 则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e =∑P e / √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算: 同样控制的风机共计二台。 (1)、额定长时工作电流 I e =P e / √3U e cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A) (2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。 则二台风机控制开关的整定值均为85A。 3、铲车充电柜控制开关的整定计算: 为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。 4、ZXZ 8 -4-Ⅱ信号、照明综合保护装置: 根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e =4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

低压短路电流计算方法

一、短路原因及危害 短路是电力系统中常见的故障之一,它是指供配电系统中相导体之间或者相导 体与大地之间不通过负载阻抗而直接电气连接所产生的。产生短路电流的主要 原因有绝缘老化或者机械损伤;雷击或高电位浸入;误操作;动、植物造成的 短路等。发生短路时会产生很大的短路电流,短路电流会产生很大的电动力和 很高的温度,也就是短路的电动效应和热效应,可能会造成电路及电气装置的 损坏;短路将系统电压骤减,越靠近短路点电压越低,严重影响设备正常运行;还有发生短路后保护装置动作,从而造成停电事故,越靠近电源造成停电范围 越大;对于电子信息设备可能会造成电磁干扰。短路电流可以分为:三相短路,两相短路,单相短路。两相短路分为相间短路和两相接地短路。单相短路可以 分为相对地短路和相对中性线短路。一般三相短路电流值最大,单相短路电流 值最小。 二、计算短路电流的意义 1 选择电器。《低压配电设计规范》GB 50054—2011第3.1.1的5和6条关 于选择低压电器需要考虑短路电流的有关规定如下: 电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求; 用于断开短路电流的电器应满足短路条件下的接通能力和分断能力。 2 选择导体。《低压配电设计规范》GB 50054—2011第3.2.2的3条关于选 择电缆需要考虑短路电流的有关规定如下: 导体应满足动稳定与热稳定的要求;

3 断路器灵敏度校验。《低压配电设计规范》GB 50054—2011第6.2.4条关于低压断路器灵敏度校验有关规定如下: 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。 4 根据 IEC60364-434.2 和IEC60364-533.2 条文中的规定,必须计算在回路首端的预期最大短路电流和回路末端的预期最小短路电流。 5 预期最大短路电流用在:断路器的分断能力;电器的接通能力;电气线路和开关装置的热稳定性和动稳定性。 6 预期最小短路电流主要用在:断路器脱扣器和熔断器灵敏度校验。 三、实用低压短路电流计算低压系统的短路计算,应计入短路电路各元件的有效电阻,但短路点的电弧电阻、导线连接点、开关设备和电器的接触电阻可忽略不计。低压短路电流的计算宜采用有名值法。1 配电变压器低压侧出口短路电流计算 配电变压器低压侧出口短路电流计算公式可以按照19DX101-1《建筑电气常用数据》15-3页,如下所示。 上面公式可用于主配电柜三相短路电流计算,用于校验主配电柜中断路器在短路条件下的分断能力和接通能力,用于校验主配电柜中母排的热稳定性和动稳定性。

煤矿井下低压开关整定计算公式

煤矿井下低压开关整定 计算公式 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

低防开关整定计算一、过流保护: 1、整定原则: 过流整定选取值 I 过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备额定电流Ie。如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值 I 过流应依据开关可调整范围取所带设备额定电流Ie 的倍。低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备运行时的负荷系数(取同时系数 K t =-,负荷系数取K f =-),在选取时总开关过流整定值应为各分开关(包括照明综保)过流整定值乘以同时系数K t 和负荷系数K f 。(依据经验,如果总开关所带设备台数较少,同时系数可取)。 2、计算公式(额定电流Ie) Ie=Pe/( 3 Ue cosФ) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取)注:BKD1-400 型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400 型低防开关过流整定范围(0-400A)二、短路保护(一)、BKD16-400 型 1、整定原则:分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值-倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则:被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7 倍计算。 3、计算公式:(1)变压器阻抗:Z b (6000) =U d %×Ue 2 /Se U d %:变压器阻抗

地面高低压开关整定计算(样本)

嵩基集团嵩基煤业有限责任公司高低压配电装置整定计算 整定人: 审核人: 机电科长: 机电矿长:

一、地面变电所 (3) 1、系统概况 (3) 2、短路电流和短路容量计算 (3) 3、开关整定计算原则 (6) 4、高压开关整定计算、校验 (7) 二、井下变电所 (11) 1、系统概况 (11) 2、短路电流和短路容量计算 (12) 3、开关整定计算原则 (12) 三、井下低压系统整定计算校验 (14)

一、地面变电所 1、系统概况 1)、供电系统简介 嵩基煤业矿井供电系统来自徐庄变电站8板庄矿线10Kv 线路型号LGJ-70/10,长度,下杆为MYJV22-70/10,长度200米,另一回路来自徐庄35变电站11板庄西线,线路型号LGJ-70/10,长度,下杆为MYJV22-70/10,长度200米。地面设主变三台,两台S9-500/10/,一台为S9-200/10/6,井下有变压器五台,四台KBSG-315/10/,一台KBSG-100/10/风机专用。嵩基地面变电所有高压GG1A-F型开关柜10台,地面变电所和井下配电所采用双回路供电分列运行供电方式。 2)、嵩基煤业供电资料 (1)、经电业局提供徐庄变电站10KV侧标么值为: 最大运行运行方式下:最小运行方式下: (2)、线路参数 徐庄变电站到嵩基变电所线路型号LGJ-70/10,长度,下杆为MYJV22-70/10,长度200米电抗、阻抗查表得; 10KV架空线电阻、电抗:Xg=×=Ω Rg=×=Ω 10KV铠装电缆电阻、电抗:Xg=×=Ω Rg=×=Ω 2、短路电流和短路容量计算

(1)绘制电路图并计算各元件的相对基准电抗。 702电缆200m 702LGJ 4800m 702电缆 618m 徐庄变电站上下杆电缆架空线入井电缆 S9-500/10/0.4 S9-500/10/0.4 S9-100/10/6 选择基准容量Sd=100MVA 基准电压Ud= 基准电流Id=Sd/√3Ud=100÷×= 上级变压器电抗标么值 X﹡b0= 上一级徐庄站提供 上下杆电缆电抗标么值 X﹡1= X0L(S j/U2p1)=×(100÷2)= 架空线电抗标么值 X﹡2= X0L(S j/Ud2)=×(100÷2)= 从地面变电所入井井下配电所电缆电抗标么值:L=300m X﹡3= X0L(Sd/Ud2)=××(100÷2)=

(完整版)低压短路电流计算方法

短路电流计算及设备选择 1短路电流计算方法 (2) 2.母线,引线选择及其计算方法 (4) 2.1 主变压器35KV侧引线:LGJ-240/30 ............ 错误!未定义书签。 2.2 35KV开关柜内母线:TMY-808 ................. 错误!未定义书签。 2.3 主变压器10KV侧引线及柜内主接线:TMY-10010 . 错误!未定义书签。 3. 35KV开关柜设备选择............................. 错误!未定义书签。 3.1 开关柜..................................... 错误!未定义书签。 3.2 断路器..................................... 错误!未定义书签。 3.3 电流互感器................................. 错误!未定义书签。 3.4 电流互感器................................. 错误!未定义书签。 3.5 接地隔离开关............................... 错误!未定义书签。 4. 10KV开关柜设备选择............................. 错误!未定义书签。 4.1 开关柜..................................... 错误!未定义书签。 4.2 真空断路器................................. 错误!未定义书签。 4.3 真空断路器................................. 错误!未定义书签。 4.4 真空断路器................................. 错误!未定义书签。 4.5 电流互感器................................. 错误!未定义书签。 4.6 电流互感器................................. 错误!未定义书签。 4.7电流互感器................................. 错误!未定义书签。 4.8 电流互感器................................. 错误!未定义书签。 4.9 零序电流互感器............................. 错误!未定义书签。 4.10 隔离接地开关.............................. 错误!未定义书签。 4.11 高压熔断器................................ 错误!未定义书签。 5. 电力电缆选择................................... 错误!未定义书签。 5.1 10KV出线电缆.............................. 错误!未定义书签。 5.2 10KV电容器出线............................ 错误!未定义书签。

2015年集团公司(矿井)机电工作安排

阳煤机字…2015?82号 阳泉煤业(集团)有限责任公司 关于印发《2015年机电工作安排》的 通知 集团公司所属各单位: 2014年,机电系统在集团公司党政的正确领导下,以安全管理为核心,以责任制落实为手段,通过扎实有效地工作,圆满完成了各项机电经济技术指标,实现了安全目标。为了更好地贯彻落实集团公司2015年“三会”精神,全力实施“11335”工程,集团公司提出了《2015年机电工作安排》意见,现印发给你们, —1—

望各单位认真贯彻执行。 阳泉煤业(集团)有限责任公司 2015年1月24日—2—

2015年机电工作安排 一、工作思路 全面贯彻落实集团公司“三会”精神,强化电网、主扇、主提升、井下电气、特种设备等机电设备管理,加快电力产业发展力度,着力构建机电安全生产新常态。借鉴“142”安全管理模式,积极开展隐患排查及专项整治活动,不断夯实机电管理基础,提高安全管控能力。围绕集团公司现代化和安全质量标准化矿井建设,加快推进矿区电网增容优化改造工程,提高机电设备自动化水平。以实现机电设备安全运行为重点,开拓创新,为集团公司“11335”工程提供行业保障。 二、奋斗目标 (一)安全目标 煤矿企业:不发生主提升胶带机断带、断轴,主副井绞车过卷、蹾罐事故;不发生全矿主扇10分钟以上管理性停机事故;不发生由电气设备失爆、非正规操作、装备失灵引发的瓦斯事故。 地面监管单位:杜绝重伤以上人身事故。 电厂电网:杜绝3个及以上35kV变电站同时停电事故;杜绝电厂无计划停电、停热事故。 特种设备:杜绝压力容器、压力管道爆炸及提升机械伤人事故。 (二)经营指标 —3—

低压整定计算书

负 荷 整 定 计 算 书 (低压部分) 机电科2016年月

目 录 序、 低压开关整定计算原则 (2) 一、井下低压开关整定计算 (3) 二、井下开关整定表………………………………………………………15 附表:河南先锋煤业负荷统计表 序: 低压开关整定计算原则 1、馈电开关保护计算 (1)、过载值计算:I Z =I e =1.1×∑P (2)、短路值整定计算:I d ≥I Qe +K X ∑I e (3)、效验:K=d d I I )2( ≥1.5 式中:I Z ----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 I d ---短路保护的电流整定值 I Qe ---容量最大的电动机的额定启动电流 K X ---需用系数,取1.1 ∑I e ---其余电动机的额定电流之和 I (2) d ---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流 值 1.5---保护装置的可靠动作系数

1#变压器型号:KBSG-400kVA ,所带负荷:391.8KW (一)、智能馈电开关整定: (1)型号:KBZ4-400,Ie=400A,Ue=660V, 用途:1号变压器总开关;过流速断时间设为0.75S ,短路和漏电速断时间设为0.2S , 负荷统计:P max =75KW,启动电流I Qe =75×1.1×6=495A,∑P=316.8KW 。 (2)过载整定: 根据公式:I Z =I e =1.1×∑P =316.8×1.1=348.48A 取348A 。 (3)短路整定: 根据公式 I d ≥I Qe +K X ∑I e =495+(316.8-75)×1.1=760.98A 取761A 。 (4)校验: 电缆MY-3*35+1*16mm 2,长度为255米,折算系数为1.37,折算后长度为349米,经查表得I (2) d =1902A 。 依据公式K=d d I I )2(=761 1902=2.49>1.5 经校验整定符合要求。 (二)、智能馈电开关整定: (1)型号:KBZ4-400,Ie=400A,Ue=660V, 用途:主井二部皮带和11050回风巷电源分开关;过流速断时间设为0.5S ,短路和漏电速断时间设为0.1S , 负荷统计:Pmax=75KW,启动电流IQe=75×1.1×6=495A,∑P=219.4KW 。 (2)过载整定:

低压开关整定及短路电流计算方法(技术相关)

高、低压开关整定计算方法: 1、 1140V 供电分开关整定值=功率×0.67, 馈电总开 关整定值为分开关整定值累加之和。 2、 660V 供电分开关整定值=功率×1.15,、馈电总开关 整定值为分开关整定值累加之和。 3、 380V 供电分开关整定值=功率×2.00,、馈电总开 关整定值为分开关整定值累加之和。 低压开关整定及短路电流计算公式 1、馈电开关保护计算 (1)、过载值计算:I Z =I e =1.15×∑P (2)、短路值整定计算:I d ≥I Qe +K X ∑I e (3)、效验:K=d d I I )2( ≥1.5 式中:I Z ----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 I d ---短路保护的电流整定值 I Qe ---容量最大的电动机额定启动电流(取额定电流的6倍) K X ---需用系数,取1.15 ∑I e ---其余电动机的额定电流之和 P max ---------容量最大的电动机 I (2) d ---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路 电流值

例一、馈电开关整定: (1)型号:KBZ16-400,Ie=400A,Ue=660V, 电源开关;负荷统计P max=55KW,启动电流I Qe=55×1.15×6=379.5A, ∑I e =74KW。∑P=129KW (2)过载整定: 根据公式:I Z=I e=1.15×∑P =129×1.15=148.35A 取148A。 (3)短路整定: 根据公式 I d≥I Qe+K X∑I e =379.5+1.15x74=464.6A 取464A。 例二、开关整定: (1)、型号:QBZ-200,Ie=200A,Ue=660V,所带负荷:P=55KW。(2)、过载整定: 根据公式:I Z=I e=1.15×P =1.15×55=63.25A 取65A。 井下高压开关整定: 式中: K Jx -------结线系数,取1 K K -------可靠系数,通常取(1.15-1.25)取1.2