第1题:

母线及隔离开关长期允许的工作温度通常不应超过( )℃。

A.50

B.60

C.70

D.80

参考答案:C

第2题:

跌落式熔断器的额定电流必须( )熔丝元件的额定电流。

A.大于或等于

B.小于或等于

C.小于

D.大于

参考答案:A

第3题:

当配电变压器容量在100kVA及以下时,配电变压器一次侧熔丝的额定电流按变压器额定电流的( )倍选择。

A.1~1.3

B.1.5~2

C.2~3

D.3~4

参考答案:C

第4题:

采用熔断器作电容器的短路保护时,其熔体的额定电流为电容器额定电流的( )倍。

A.1.1

B.1.2~1.3

C.1.25~1.5

D.2~2.5

参考答案:B

第5题:

避雷器必须垂直安装倾斜角不应大于( )。

A.5°

B.10°

C.15°

D.20°

参考答案:C

第6题:

高压配电装置的柜顶为裸母线分段时,两段母线分段处宜装设绝缘隔板,其高度不应小于( )m。

A.0.3

B.0.4

C.0.5

D.0.6

参考答案:A

第7题:

跌落式熔断器控制的变压器,在停电时应( )。

A.通知用户将负荷切除

B.先拉开隔离开关

C.先断开跌落式熔断器

D.先切除负荷,拉开低压总开关

参考答案:D

第8题:

跌落式熔断器主要用于架空配电线路的支线、用户进口处,以及配电变压器一次侧、电力电容器等设备作为( )。

A.过负荷或接地保护

B.接地或短路保护

C.过负荷或低电压保护

D.过负荷或短路保护

参考答案:D

第9题:

熔断器的熔体大截面部位熔化无遗,熔体爆熔或熔断部位长,一般为( )所致。

A.开路

B.短路

C.过负荷

D.正常损耗

参考答案:B

第10题:

电力系统安装并联电容器的目的是( )。

A.提高功率因数

B.吸收有功功率

C.增加线路电压降

D.降低用电设备对无功功率的需求

参考答案:A

第11题:

配电室内的配电装置长度大于( )m时,其柜(屏)后通道应设两个出口。

A.5

B.6

C.7

D.8

参考答案:B

第12题:

配变站的定期巡视、清扫( )至少一次。

A.每月

B.每两月

C.每季度

D.每半年

参考答案:A

第13题:

与电容器连接的导线长期允许电流应不小于电容器额定电流的( )倍。

A.1.1

B.1.3

C.1.5

D.1.7

参考答案:B

第14题:

配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于( )MΩ。

A.0.2

B.0.5

C.1.0

D.1.5

参考答案:B

第15题:

杆上隔离开关安装要求刀刃合闸时接触紧密,分闸后应有不小于( )mm的空气间隙。

A.140

B.160

C.180

D.200

参考答案:D

第16题:

民用主体建筑内的附设变电站和车间内变电站的可燃油浸变压器室,应设置容量为( )变压器油量的贮油池。

A.80%

B.90%

C.100%

D.110%

参考答案:C

第17题:

酉己电线路上装设隔离开关时,动触头一般( )打开。

A.向上

B.向下

C.向右

D.向左

参考答案:B

第18题:

对于开关柜等较重的配电屏,一般可采用焊接方式固定。焊缝不宜过长,开关柜一般为( )mm。

A.10~20

B.20~30

C.20~40

D.30~40

参考答案:C

第19题:

在有风时,逐相拉开跌落式熔断器,应按( )顺序进行。

A.先下风相、后上风相

B.先中间相、后两边相

C.先上风相、后下风相

D.先中间相、继下风相、后上风相

参考答案:D

第20题:

高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于( )m。

A.1.6

B.1.8

C.2.0

D.2.2

参考答案:B

第21题:

接地装置的地下部分应采用焊接,其搭接长度:扁钢为宽度的2倍;圆钢为直径的( )倍。

A.4

B.5

C.6

D.7

参考答案:C

第22题:

在室内用扁钢作自然接地体时,其截面积不应小于( )mm2。

A.24

B.36

C.48

D.60

参考答案:C

第23题:

在中性点直接接地的低压电网中,当发生单相金属性接地故障时,中性点对地电压为( )。

A.0

B.相电压

C.线电压

D.大于相电压,小于线电压

第24题:

垂直接地体的间距不宜小于其长度的( )倍。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案:B

第25题:

接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离( )mm为宜。

A.100~150

B.150~200

C.200~250

D.250~300

参考答案:D

第26题:

独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于( )m。

A.1

B.2

C.3

D.5

参考答案:C

第27题:

固定母线安装夹板时,必须有一个是铜的或钢的,不能全用( )的。

A.铝

B.铜

C.铁

D.铝合金

第28题:

日光灯并联电容器的目的是( )。

A.增加亮度

B.提高功率因数

C.便于启动

D.增加感性阻抗

参考答案:B

第29题:

属于无间隙的避雷器是( )。

A.阀型避雷器

B.放电间隙

C.管型避雷器

D.氧化锌避雷器

参考答案:D

第30题:

配变站的接地装置的接地电阻不应大于( )Ω。

A.4

B.8

C.10

D.15

参考答案:A

第31题:

柱上变压器、柱上开关、电容器设备的接地电阻测量( )至少一次。

A.每年

B.每两年

C.每三年

D.每半年

第32题:

金属氧化物避雷器又称无间隙避雷器,其阀片以氧化( )为主,并掺以锑、铋、锰等金属氧化物,粉碎混合均匀后,经高温烧结而成。

A.锌

B.铁

C.铬

D.钴

参考答案:A

第33题:

高压开关柜的数量为( )台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。

A.4

B.5

C.6

D.7

参考答案:C

第34题:

接地电阻测量仪是用于测量( )的。

A.小电阻

B.中值电阻

C.绝缘电阻

D.接地电阻

参考答案:D

第35题:

熔断式刀开关适用于交流50Hz、380V,负荷电流100~600A的配电网中,作为电器设备的( )保护。

A.过负荷

B.短路

C.过负荷和短路

D.低电压

参考答案:C

第36题:

三相联动刀开关的闸刀应同时闭合,不同时闭合的偏差不应超过( )mm。

A.4

B.2

C.2.5

D.3

参考答案:D

第37题:

可按( )倍电动机的额定电流来选择单台电动机熔丝或熔体的额定电流。

A.0.5~0.6

B.0.6~1.0

C.1.5~2.5

D.2.5~3.5

参考答案:C

第38题:

当柱上电力电容器容量在30kVar及以下时,熔丝元件按电力电容器额定电流的( )倍选择。

A.1~1.3

B.1.5~2

C.2~3

D.3~4

参考答案:B

第39题:

电流互感器二次侧( )。

A.装设熔丝

B.不装熔丝

C.允许短时间开路

D.允许长时间开路

参考答案:B

多项选择题

第40题:

变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于( ),只带少量单相负荷的三相变压器,中性线电流不应超过额定电流的( ),不符合上述规定时,应将负荷进行调整。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

参考答案:AC

第41题:

搁置或停运6个月以上的变压器,投运前应做( )试验。

A.绝缘电阻

B.短路试验

C.每相导电回路电阻测量

D.工频耐压

参考答案:AD

第42题:

变压器中的绝缘油,有( )要求。

A.绝缘强度高

B.凝固点低

C.化学稳定性好

D.闪点高

参考答案:ABCD

第43题:

变压器主要由( )组成。

A.铁芯

B.绕组

C.分接开关

D.绝缘套管

参考答案:ABCD

第44题:

配电变压器中变压器油的作用是( )。

A.灭弧

B.散热

C.导磁

D.绝缘

参考答案:BD

第45题:

Yd11变压器表示( )。

A.高压侧为星形接线

B.高低压绕组均为星形接线

C.低压绕组线电动势滞后高压绕组线电动势330°

D.低压绕组线电动势超前高压绕组线电动势30°

E.高低压绕组线感应电动势相量之间相位差为“11”点

F.低压侧为三角形接线

参考答案:ACDEF

第46题:

变压器的经济运行是指变压器在( )的状态下运行。

A.运行费用最低

B.负荷最小

C.年综合电能损耗最小

D.损耗最大

E.效率最高

F.负荷最大

参考答案:ACE

第47题:

变压器的调压方式有( )。

A.无载调压

B.有载调压

C.改变二次侧匝数调压

D.改变负荷调压

参考答案:AB

第48题:

变压器的调压是改变( )。

A.高压绕组的匝数

B.低压绕组的匝数

C.高、低压绕组的匝数

D.输入电压

E.输出电压

F.一次、二次侧的电压比

参考答案:AEF

第49题:

变压器的型号可表示出变压器的( )。

A.低压侧额定电压

B.高压侧额定电压

C.高压侧额定电流

D.低压侧额定电流

E.额定容量

F.空载损耗

参考答案:BE

配电线路工基础知识模拟14

[模拟] 配电线路工基础知识模拟14 判断题 第1题: 防雷装置应在雷季投入运行。( ) A.正确 B.错误 参考答案:B 第2题: 10kV线路无功补偿是将电容器分散安装在配电线路上。( ) A.正确 B.错误 参考答案:A 第3题: 电容器组应装设熔断器,其断流量不应低于电容器组的故障电流。( ) A.正确 B.错误 参考答案:A 第4题: 电容器进行停电工作时,应先断开电源,将电容器放电接地后,才能进行工作。( ) A.正确 B.错误 参考答案:A 第5题: 避雷针和避雷线及避雷器均只能消除雷电过电压,均不能消除内部过电压。

( ) A.正确 B.错误 参考答案:B 第6题: 设备检查的目的就是对其运行情况、工作性能及磨损、腐蚀或老化程度进行检查和监测。( ) A.正确 B.错误 参考答案:A 第7题: 电容器加装放电装置,是为了在电容器停电后,尽快地放尽电容器的残余电荷。( ) A.正确 B.错误 参考答案:A 第8题: 杆上隔离开关合闸时应接触紧密,分闸时应有足够的空气间隙。( ) A.正确 B.错误 参考答案:A 第9题: 高压跌落式熔断器,最好采用铜银合金的熔丝,其配制要求,25A及以上电流的熔丝:铜30%(以重量计)、银70%(以重量计)。( ) A.正确 B.错误 参考答案:B

第10题: 配电箱盘后配线要横平竖直,排列整齐,绑扎成束,用卡钉固定牢固。 ( ) A.正确 B.错误 参考答案:A 第11题: 配电箱的进出引线,应采用具有绝缘护套的绝缘电线,穿越箱壳时加套管保护。( ) A.正确 B.错误 参考答案:A 第12题: 配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,操作手柄距侧墙的距离不应小于200mm。( ) A.正确 B.错误 参考答案:A 第13题: 配电箱(室)进出引线的导线截面,应按导线的载流量确定。( ) A.正确 B.错误 参考答案:B 第14题: 临时线路的配电箱距地面高度为1.3~1.5m。( )

用电配电线路工试题并答案

配电线路工(初级)试题A卷 单位姓名分数 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、配电架空线路的主要元件有导线、杆塔、绝缘子、各种金具、杆塔基础、拉线、接地装置。 2、安全标志的主要类别有四类,即禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。 3、杆塔按其在送配电线路中的用途和功能,可分为直线、转交、耐张、终端、换位、跨越和分支七种类别的杆塔。 4、用户的最大需量的计算应以用户在 15min 内平均最大需而量为依据,最大需量可由需量表测得。 5、对于高供低计的用户,电能表未计量受电变压器在运行中所埙耗的电量。 6、在带电的电压互感器上工作时,严防短路或接地。接临时负载,必须装有专用的刀闸和可熔保险器。 7、带电线路导线的垂直距离(导线弧度、交叉跨越距离)可用测量仪或在地面用抛挂绝缘绳的方法测量。 8、绝缘隔板装设在断开的6-10kV刀闸动静触头之间。一般用环氧玻璃布板或聚氯乙烯塑料制成。 9、高压跌落熔断器主要用于架空配电线路的支线、用户进口处,以及配电变压器一次侧、电力电容器等设备作为过载或短路保护。 10、保证安全的技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。 二、判断题:(10分) 1、电流的方向与自由电子的实际移动方向相反。(√) 2、柱式绝缘子的抗污染能力要比针式绝缘子强。(√) 3、转角杆塔能起耐张杆的作用。(√) 4、6kV、35kV、110kV电压等级的电气设备工作人员工作中正常活动范围安全距离分别是0.7m、1m、1.5m。(×) 5、不能带电测量直流电阻。(√) 三、选择题:(10分) 1、钢芯铝绞线的型号为( A ) A、LGJ B、LJ C、GJ 2、锥形电杆的稍径一般分为( C )和()两种。 A、300mm和400mm B、190mm和300mm C、190mm和230mm 3、在不缩短变压器正常使用寿命下,允许在高峰负荷期超过额定容量运行,但最多不能超过( A ),而且要注意温升。 A、10% B、20% C、30% 4、变压器电源电压一般不得超过额定电压的( C )。 A、±2% B、±10% C、±5% 5、测量电压、电流时,最好使指针在量程的( A )的范围内,读数较为准确。 A、1/2到1/3 B、满档 C、1/2到1/4 四、名词解释:(15分) 1、电力网:(5分) 电力网:由各种电压等级的送配电线路和各种类型变电所(站)的变压器连接而成的网络,称之为电力网。 2、全部停电:(5分) 全部停电:系指供给该配电变压器台架上或配电变压室内的所有电源线路均己全部断开者。

成套配电柜基础知识

1.绝缘子 安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成。 2.爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间。两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级(还和电器所处环境的污染等级有关),查表6可决定其爬电距离。 爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同。 3.电流互感器 3.1电流互感器与试验端子的关系 电流互感器是一种电流变换装置。它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将仪表和保护装置与高压电路隔开。电流互感器的二次侧电流均为5安,这使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化。电流互感器的构造是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需要测量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。电流互感器的二次回路不允许开路。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。电流互感器二次回路必须接地,以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。因为电流互感器二次是不能开路的,而做试验时必须给电流回路加电流,电流就必须从电流端子接入,所以,电流端子必须是试验端子。试验端子有四个接线螺丝,下面二个分别是进出线,进出线之间有短接片,中间有个螺丝可以使短接片短接进出线,也可以松开进出线之间的连接,上面是接试验线的二个接线螺丝,在试验时,接上(加电流的)试验线,先开试验电源(电流),再松开短接片,电流就进入电流回路了。或者,在设备运行中,试验端子上接电流表,然后松开短接片,电流表就有电流流过了,测完电流后,再把短接片连通,再拆除电流表,这样就不会使电流互感器二次开路了。 3.2零序电流互感器 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为: Ia+Ib+Ic=I(漏电电流),这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 3.3电流互感器 电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互

配电线路技师技术总结

配电线路技师技术总结 ——刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平 从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。这16 年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kV、10kV、0.4kV线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结: 一、勤学苦练,努力夯实自身基础。 参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kV 象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。 由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习,在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。 2000年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x新村、木x村、合x村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、10kV线路改造工程的验收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。 二、基础提升,转换思想提高管理水平。 2003年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。主要做了以下几方面工作: (一)、加强配网的设备管理 第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共张贴宣传画100余张,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护电力设施的良好氛围。二是悬挂警示标志保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、电力杆塔爬梯等处的隐患排查工作。并在电力线路保护区内安放“禁止钓鱼,有电危险”等警示牌20多块;在电杆上张贴电杆防撞标志,加装拉线护套共计200多个;在铁塔、电杆爬梯上悬挂“禁止攀

配电基本知识概念

1.开关柜: 是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。 (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。 (9)断路器: 正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

了解配电网的基本知识

项目一学习配电线路基础 【学习情境描述】本学习情境介绍配电网的概述,配电设备;架空配电线路;电容器的结构及原理;功率因数的概念、功率因数的提高;电压损耗的概念、电压调整的措施;线损的概念、降低线损的措施;过电压的基本概念、防雷措施;电能质量指标、电压偏差的调整;配网可靠性的基本知识、提高供电可靠性的措施。 【教学目标】了解配电网的结构与类别,熟悉常见配电设备及线路的组成。了解功率因数、线损、电能质量及可靠性的基本知识。 【教学环境】多媒体教室。 任务一了解配电网的基本知识 【教学目标】本培训任务介绍配电网的结构、分类及特点。通过学习配电网的结构,了解配电网的基本特点。 【任务描述】通过配电网的结构、分类及特点的学习,学员应了解配电网的组成,了解配电网的分类和特点,了解配电网结构形式,了解配电网的发展趋势。 【任务准备】准备教材、教案、课件、多媒体教室。 【任务实施】听课、练习、考试。 【相关知识】配电网自动化 一、配电网的组成 电能是一种应用广泛的能源,其生产(发电厂)、输送(输配电线路)、分配(变配电所)和消费(电力用户)的各个环节有机地构成了一个系统,如图1-1-1所示。它包括: 1.动力系统。由发电厂的动力部分(如火力发电的锅炉、汽轮机,水力发电的水轮机和水库,核力发电的核反应堆和汽轮机等)以及发电、输电、变电、配电、用电组成的整体。 页脚内容1

页脚内容2 2.电力系统。由发电、输电、变电、配电和用电组成的整体,它是动力系统的一部分。 3.电力网。电力系统中输送、变换和分配电能的部分,它包括升、降压变压器和各种电压等级的输配电线路,它是电力系统的一部分。电力网按其电力系统的作用不同分为输电网和配电网。①输电网。以高电压(220kV 、330kV )、超高电压(500kV 、750kV 、1000kV )输电线路将发电厂、变电所连接起来的输电网络,是电力网中的主干网络;②配电网。从输电网接受电能分配到配电变电所后,再向用户供电的网络。配电网按电压等级的不同又分为高压配电网(110kV 、35kV)、中压配电网(20kV 、10kV 、6kV 、3kV)和低压配电网(220V/380V)。这些不同电压等级的配电网之间通过变压器连接成一个整体配电系统。当系统中任何一个元件因检修或故障停运时,其所供负荷既可由同级电网中的其他元件供电,又可由上一级或下一级电网供电。对配电网的基本要求主要是供电的连续可靠性、合格的电能质量和运行的经济性等要求。 图1-1-1 电力系统、电力网和配电网组成示意图 二、配电网的分类和特点 1、配电网的分类 配电网按电压等级的不同,可又分为高压配电网(110kV 、35kV)、中压配电网(20kV 、10kV 、6kV 、3kV)和低压配电网(220V/380V);按供电地域特点不同或服务对象不同,可分为城市配电网和农村配电网;按配电线路的不同,可分为架空配电网、电缆配电网以及架空电缆混合配电网。 (1 )高压配电网。是指由高压配电线路和相应等级的配电变电所组成的向用户提供电能的配电网。

配电线路工配电线路(初级工)考试卷模拟考试题.docx

《配电线路(初级工)》 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、只要有()存在,其周围必然有磁场。( ) A.电压 B.电流 C.电阻 D.电容 2、电流1A =()mA =106μA 。( ) A.102; B.103; C.104; D.105。 3、在欧姆定律中,电流的大小与()成正比。( ) A.电阻; B.电压; C.电感; D.电容。 4、电路中任意两点间的电位差叫()。( ) A.电压; B.电流; C.电阻; D.电动势。 5、电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是()。( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线---------------------- ---

A.P; B.R; C.A; D.W。 6、我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是()Hz。() A.60; B.55; C.50; D.45。 7、导线切割磁力线运动时,导线中会产生()。() A.感应电动势; B.感应电流; C.磁力线; D.感应磁场。 8、判断载流导线周围磁场的方向用()定则。() A.左手; B.右手; C.右手螺旋; D.左手螺旋。 9、在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫()杆。() A.耐张; B.直线; C.转角; D.分支。 10、在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用()m。() A.0.2; B.0.3; C.0.4; D.0.6。 11、在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采用()。() A.3 B.45 C.6 D.75

配电线路工 技师理论

电力职业技能鉴定考试 《配电线路工(第二版) 》技师理论试卷 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分264分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共10题) 1. 由变压器电抗的计算公式可知:变压器电抗X 与频率f 成正比。当50Hz 的变压器接到60Hz 电源上时,其电抗X 为原来的( )倍。 (A)2.1; (B)1.8; (C)1.5; (D)1.2。 答案:D 2. 配电线路针式绝缘子运行工况的安全系数为( )。 (A)1.5; (B)2.5; (C) 3.5; (D) 4.5。 答案:B 3. 架空配电线路导线架设后塑性伸长对弧垂的影响,宜采用减小弧垂法补偿,铝绞线、铝 芯绝缘线为20%,钢芯铝绞线弧垂减小的百分数为( )。 (A)7%; (B)12%; (C)20%; (D)8%。 答案:B 4. 当电气设备外绝缘体最低部位距地小于( )时,应装设固定遮栏。 (A)1200mm ; (B)1500mm ; (C)2300mm ; (D)2500mm 。 答案:D 5. 线路导线的电阻与温度的关系是( )。 (A)温度升高,电阻增大; (B)温度升高,电阻变小; (C)温度降低,电阻不变; (D) 温度降低,电阻增大。 答案:A 6. 引起电力线路导线振动的风速一般是( )。 (A)2.0m/s ; (B)1.5m/s ; (C)1.0m/s ; (D)0.5m/s 。 答案:D 7. 下列对高压设备的试验中属于破坏性试验的是( )。 (A)绝缘电阻和泄漏电流测试; (B)直流耐压和交流耐压试验; (C)介质损失角正切值 测试; (D)变比试验。 答案:B 8. 敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值,35kV 及以 下交联聚乙烯绝缘三芯电缆为( )。 (A)5; (B)10; (C)20; (D)30。 答案:B 9. 重大设备事故由( )组织调查组进行调查。 (A)国家电力部门; (B)省市电力部门; (C)发生事故单位; (D)区域电网部门。 答案:C 10. 电力系统有一点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护接地线接到与电力系 统接地点无关的接地极,这种接地形式为( )。 (A)TT 系统; (B)TN 系统; (C)IT 系统; (D)TN-S 。 答案:A 二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共9题) 1. 对称三相负载采用星、三角形连接,其有功功 率和相电压、相电流关系可按P = U xa I xa cos 计算。( ) 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

供配电系统基本知识

供配电系统基本知识

课题1:供配电系统基础知识 课型:讲解、参观 教学目的: (1)了解电力系统基本概念和组成 (2)了解用电负荷的分类 (3)掌握常用低压供配电系统基础知识 教学重点:低压供配电系统基础知识 教学难点:中线、零线、地线的区别 教学分析: 授课时主要通过参观学院配电室,让学生对供配电有个感性认识。再讲解电力系统的组成、电力的产生、传输、分配等基本概念,重点分析常用的几种低压供配电系统。 复习、提问: (1)家里的电是怎么来的呢? (2)一般家里用的电是多少伏特的? 教学过程: 一、课程绪论 先向学生介绍课程主干内容、地位及学习方法、考试考核手段(根据教学大纲要求)等。再引入本次课的内容,电力系统及低压供配电系统基础知识。 二、电力系统概述 1、电力的产生、传输、分配过程: 电力的产生、传输、分配过程如参考书上第2页图1-2所示,从发电厂(水力、火力、核能、风力、太阳能、垃圾发电等)先发电,发出的电压一般为10.5KV,13.8KV或13.75KV。为了能将电能输送远些,并减少输电损耗,需通过升压变压器将电压升高到110KV,220KV或500KV。然后经过远距离高压输送后,再经过降

压变压器降压至负载所需电量,如35KV,10KV,最后经配电线路分配到用电单位和住宅区基层用户,或者再降压至380/220V供电给普通用户。因此这个由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体就是电力系统。 提问:为什么要升压供电? 答案:电流↑,传输距离↑,热能消耗↑,电能损失↑ 所以,在传输容量一定的条件下,输电电压↑,输电电流↓,电能消耗↓ 我国常用的输电电压等级:有35kV、110kV、220kV、330kV、500kV等多种 提问:目前我们常用的电力传输线路有哪 几种? 答案:架空线路、电缆线路 2、电力系统:由发电、送电、变电、配电和 用电组成的“整体”。 3、电力网:输送、变换和分配电能的网络。 由输电线路和变配电所组成,分为输电网 和配电网。 (1)输电网:由35KV以上的输电线路和与其连接的变电所组成,其作用是将电能输 送到各个地区的配电网或直接送给大型企业用户。 (2)配电网:由10KV及以下的配电线路和配电变压器组成,其作用是将电能送给各类用户。一般将3KV、6KV、10KV的电压称为配电电压。 4、电力网的电压等级: 低压:1KV以下;中压:(1-10)KV; 高压:(10-330)KV;超高压:(330-1000)

中级配电线路工技能复习题

( 11-0471 ) 电力职业技能鉴定考试 《配电线路工(第二版)》中级工技能复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共50题) 1. 架空绝缘导线停电作业时,其安全距离要求( )。 (A)与裸导线线路作业时相同; (B)比裸导线线路作业时要高; (C)比裸导线线路作业 时要低; (D)不作规定。 答案:A 2. ( )绝缘子应定期带电检测"零值"。 (A)棒式; (B)悬式; (C)针式; (D)蝶式。 答案:B 3. 10kV 的验电器试验周期每( )个月1次。 (A)3; (B)6; (C)12; (D)18。 答案:C 4. 6~10kV 的验电器作交流耐压试验时,施加的试验电压为( ),试验时间为5min 。 (A)11kV ; (B)22kV ; (C)33kV ; (D)45kV 。 答案:D 5. 人力运输的道路应事先清除障碍物,山区抬运笨重物件或钢筋混凝土电杆的道路,其宽 度不宜小于1.2m ,坡度不宜大于( )。 (A)1:1; (B)1:2; (C)1:3; (D)1:4。 答案:D 6. 当电杆安装处无法打拉线固定,在使用撑杆时,其与主杆之间夹角应满足设计要求,允 许偏差为( )。 (A)±2°; (B)±3°; (C)±4°; (D)±5°。 答案:D 7. 单台电容器至母线或熔断器的连接线应采用软导线,其长期允许电流不应小于单台电容 器额定电流的( )。 (A)1.1倍; (B)1.3倍; (C)1.5倍; (D)1.7倍。 答案:C 8. 电缆施工中,当沟槽开挖深度达到( )及以上时,应采取措施防止土层塌方。 (A)1.0m ; (B)1.5m ; (C)2.0m ; (D)2.5m 。 答案:B 9. 同杆架设的10kV 线路直线杆各导线横担间的最小垂直距离为( )。 (A)0.6m ; (B)0.8m ; (C)1.0m ; (D)1.2m 。 答案:B 10. 铝绞线、钢芯铝绞线在正常运行时,最高温度不应超过( )。 (A)60℃; (B)70℃; (C)80℃; (D)90℃。 答案:B 11. 现场浇制的钢筋混凝土基础的混凝土强度不应低于( )。 (A)C10; (B)C15; (C)C20; (D)C30。 答案:B 12. 3~10kV 的配电变压器,应尽量采用( )来进行防雷保护。 (A)避雷线; (B)避雷针; (C)避雷器; (D)火花间隙。 答案:C 13. 配电变压器中性点接地属( )。 (A)保护接地; (B)防雷接地; (C)工作接地; (D)过电压保护接地。 答案:C 14. 10kV 跌落式熔断器的水平相间距离不应小于( )。 (A)300mm ; (B)500mm ; (C)700mm ; (D)800mm 。 答案:B 15. 采用拉线柱拉线的安装时,拉线柱应向张力反向侧倾斜( )。 (A)10°~20°; (B)25°; (C)30°; (D)35°。 答案:A 16. 柱上变压器、配变站、柱上开关设备、电容器设备的接地电阻测量( )至少一次。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

高低压配电柜基础知识

高、低压柜知识问答 1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

配电线路工(第2版)高级工试题~~

配电线路工(第2版)高级工试题~~ 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。 (A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。2(La3A3202).欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3(La3A3203).交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。 (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 5(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6(Lb3A2206).在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS;(B)FCD;(C)FZ;(D)FCZ-30DT。7(Lb3A2207).1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V;(B)1000V;(C)1500V;(D)2000V。 8(Lb3A2208).10kV油浸电力变压器作绝 缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂 时为(C)有效值;交接时为30kV有效值。 (A)10kV;(B)20kV;(C)35kV;(D)40kV。 9(Lb3A2209).垂直接地体的间距不宜小 于其长度的(B)。 (A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。 10(Lb3A3210).接地线沿建筑物墙壁水平 敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100~150mm;(B)150~200mm; (C)200~250mm;(D)250~300mm。 11(Lb3A3211).独立避雷针(线)的接地网 与电气设备接地网的距离不应小于(C)。 (A)1m;(B)2m;(C)3m;(D)5m。 12(Lb3A3212).隔离开关的导电部分的接 触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查, 对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞 入深度不应超过(B)。 (A)2mm;(B)4mm;(C)6mm;(D)8mm。 13(Lb3A3213).假定电气设备的绕组绝缘 等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。 (A)120℃;(B)110℃;(C)105℃; (D)100℃。 14(Lb3A3214).聚氯乙烯塑料电缆的使用 电压范围是(A)。 (A)1~10kV;(B)10~35kV;(C)35~ 110kV;(D)110kV以上。 15(Lb3A3215).对于各种类型的绝缘导 线,其允许工作温度为( ? ? )。 ?(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃。 答案:C 16(Lb3A3216).线路绝缘子的击穿故障发 生在(D)。 (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件 部分;(D)绝缘子内部。 17(Lb3A4217).高压配电线路允许的电压 损失值为(A)。 (A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。 18(Lb3A4218).能经常保证安全供电的, 仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电 气设备属于(B)设备。 (A)一类;(B)二类;(C)三类;(D)四类。 19(Lb3A4219).电气设备的维护管理范围 规定,低压供电的,以供电接户线的最后 支持物为供电部门与用户的分界点,支持 物属(B)。 (A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D) 由双方协商解决。 20(Lb3A4220).交流耐压试验,加至试验 标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者 为(C)。 (A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。 21(Lb3A4221).改善功率因数的实质问题 是补偿(B)功率。 (A)有功;(B)无功;(C)电压;(D)视在。 22(Lb3A5222).自阻尼钢芯铝绞线的运行 特点是(C)。 (A)载流量大;(B)减少电量损耗;(C)减 少导线振动;(D)电压稳定。 23(Lb3A5223).保护继电器根据其(A)加 入物理量的性质分为电量与非电量两大 类。 (A)输入端;(B)中端;(C)输出端;(D)两 端。 24(Lc3A2224).当FS避雷器的绝缘电阻值 不小于(D)时可不进行电压电流测量。 (A)1000MΩ; (B)1500MΩ; (C)2000MΩ; (D)2500MΩ。 25(Lc3A3225).木抱杆在使用前进行强度 验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取 (D)进行验算。 (A)600~700N/cm2;(B)700~800N/ cm2;(C)800~900N/cm2;(D)900~1000N /cm2。 26(Lc3A3226).钢抱杆应用热镀锌或防锈 漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全 长的(C)。 (A)1%;(B)3%;(C)3‰;(D)1‰。 27(Lc3A4227).钳工用的台虎钳应固定在 工作台或支架上使用,不能有摇晃现象, 夹持工件时,只允许使用钳口最大行程的 (D)。 (A)2/5;(B)3/5;(C)1/3;(D)2/3。 28(Jd3A2228).导线爆压,如遇到拒爆时, (C)后方可接近药包进行处理。 (A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。 29(Jd3A3229).用500V兆欧表测氧化锌 0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于(A)。 (A)2MΩ;(B)10MΩ;(C)0.5MΩ;(D)3M Ω。 30(Jd3A3230).配电线路的10kV高压线路 中,直线杆应选用(B)。 (A)悬式绝缘子;(B)针式绝缘子;(C)蝶 式绝缘子;(D)合成绝缘子。 31(Jd3A4231).使用新钢丝绳之前,应以 允许拉断力的(C)倍做吊荷试验15min。 (A)4;(B)3;(C)2;(D)1。 32(Jd3A4232).当白棕绳需穿过滑车使用 时,应选择轮槽直径不小于白棕绳直径(A) 倍的滑车,以免白棕绳承受过大的附加弯 曲应力。 (A)10;(B)9;(C)8;(D)7。 33(Jd3A5233).正确安全地组织检修工作 主要由(B)负责。 (A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C) 工作许可人;(D)部门领导。 34(Je3A2234).立杆后应把卡盘固定在电 杆根部离地面(C)处。 (A)300mm;(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm 。 35(Je3A2235).工作人员工作中正常活动 范围与带电设备的安全距离10kV及以下 应为(C)。 (A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。 36(Je3A2236).拉紧绝缘子的装设位置, 应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度 应在(D)。 (A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上; (D)2.5m以上。 37(Je3A2237).电杆连接时,当采用钢圈 连接的钢筋混凝土杆时宜采用(C)连接。 (A)法兰盘螺栓;(B)插入式;(C)电弧焊

供配电基础知识

第一节供配电系统基本知识 一、电力系统 电力系统是由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。电能的生产、输送、分配和使用的全过程,实际上是同时进行的,即发电厂任何时刻生产的电能等于该时刻用电设备消耗的电能与输送、分配中损耗的电能之和。 发电机生产电能,在发电机中机械能转化为电能;变压器、电力线路输送、分配电能;电动机、电灯、电炉等用电设备使用电能。在这些用电设备中,电能转化为机械能、光能、热能等等。这些生产、输送、分配、使用电能的发电机、变压器、电力线路及各种用电设备联系在一起组成的统一整体,就是电力系统,如图7-1所示。 与电力系统相关联的还有“电力网络”和“动力系统”。电力网络或电网是指电力系统中除发电机和用电设备之外的部分, 即电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变配电所;动力系统是指电力系统加上发电厂的“动力部分”,所谓“动力部分”,包括水力发电厂的水库、水轮机,热力发电厂的锅炉、汽轮机、热力网和用电设备,以及核电厂的反应堆等等。所以,电力网络是电力系统的一个组成部分,而电力系统又是动力系统的一个组成部分,这三者的关系也示于图7-1。 图7-1 动力系统、电力系统、电力网络示意图 1.发电厂

发电厂是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 发电厂有很多类型,按其所利用的能源不同,分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂以及风力、地热、太阳能、潮汐发电厂等类型。目前在我国接入电力系统的发电厂最主要的有火力发电厂和水力发电厂,以及核能发电厂(又称核电站)。 (1)水力发电厂,简称水电厂或水电站 它利用水流的位能来生产电能,主要由水库、水轮机和发电机组成。水库中的水具有一定的位能,经引水管道送入水轮机推动水轮机旋转,水轮机与发电机联轴,带动发电机转子一起转动发电。其能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。 (2)火力发电厂,简称火电厂或火电站 它利用燃料的化学能来生产电能,其主要设备有锅炉、汽轮机、发电机。我国的火电厂以燃煤为主。 为了提高燃料的效率,现代火电厂都将煤块粉碎成煤粉燃烧。煤粉在锅炉的炉膛内充分燃烧,将锅炉的水烧成高温高压的蒸汽,推动汽轮机转动,使与之联轴的发电机旋转发电。其能量转换过程是:燃料的化学能→热能→机械能→电能。 (3)核能发电厂通常称为核电站 它主要是利用原子核的裂变能来生产电能,其生产过程与火电厂基本相同,只是以核反应堆(俗称原子锅炉) 代替了燃煤锅炉,以少量的核燃料代替了煤炭。其能量转换过程是:核裂变能→热能→机械能→电能。 (4)风力发电、地热发电、太阳能发电简介 风力发电利用风力的动能来生产电能,它建在有丰富风力资源的地方。 地热发电利用地球内部蕴藏的大量地热能来生产电能,它建在有足够地热资源的地方。 太阳能发电厂是利用太阳光能或太阳热能来生产电能,它应建在常年日照时间长的地方。 2.变配电所 变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能,即受电―变压―配电。 配电所的任务是接受电能和分配电能,但不改变电压,即受电-配电。 变电所可分为升压变电所和降压变电所两大类:升压变电所一般建在发电厂,主要任务是将低电压变换为高电压;降压变电所一般建在靠近负荷中心的地点,主要任务是将高电压