文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TKBL氧化锌避雷器测试仪-武汉泰东铭科电气有限公司

TKBL氧化锌避雷器测试仪-武汉泰东铭科电气有限公司

TKBL氧化锌避雷器测试仪-武汉泰东铭科电气有限公司
TKBL氧化锌避雷器测试仪-武汉泰东铭科电气有限公司

TKBL氧化锌避雷器

测试仪

使

武汉泰东铭科电气有限公司

https://www.wendangku.net/doc/1517844109.html,

目录

一·概述:..................................................2 二·仪器面板结构图:..............................................2 三·主要技木指标:...............................................2 四·接线图:......................................................3 五·仪器的操作:...................................................4 六·测量原理和数据分析:...........................................5 七·注意事项:.......................................................8 八·产品成套:......................................................8 九·运输、贮存:...................................................9

一、概述:

武汉泰东铭科电气有限公司https://www.wendangku.net/doc/1517844109.html,生产的氧化锌避雷器测试仪用于氧化锌[MOA] 泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。现场带电测试符合中华人民共和国电力行业标准《

阻性电流测量范围(峰值): 100uA-10mA

容性电流测量范围(峰值): 100uA-10mA

角度测量范围: 0·-360·

功耗: 4W

系统测量准确度:±(读数?5% + 5个字)(谐波电流不大于2mA) 交流电源: AC 220V ±10%,50Hz ±1%

四.接线图:

1. 实验室接线图

在线测量时电压信号输入端接到与被测避雷器位于同相PT的二次测,电流信号输入端接到避雷器的计数器两端,仪器的接地端接至计数器的下端并与

地相联。根据现场的要求,参照上述接线方式正确联线

五. 仪器的操作:

1.接好联线和仪器电源,打开电源,屏幕上显示如下图4所示:

图4 主菜单

2.点击系统设定菜单,出现下图5所示菜单:

数字的输入为, 补偿角的输入只能笫一位数选择负号. 数据中间只能用一个小数点.

↑:循环数字。↓:向右移动位。数字输完按返回即保存。

*注意变比值的正确算法:

试验变压器变比的确定方法:这里的变比应为高压绕组与测量仪表绕组的匝数比或电压比。例如交流输出额定电压为50KV的试验变压器,一般测量仪表绕组的额定电压为100V,所以变比为50KV/100V=500。在线变比的确定方法:以110KV避雷器为例,其变比为(110KV/ )/(100V/ )=1100。

33

*输入补偿角的算法:

在补偿角为0时, 先测出A相和C相的角度φ{φA和φC},然后用{φC-φA}/2=补偿角,φA为正,φC为负.

3. 点击数据测量菜单,出现下图6所示菜单:{点击数据测量菜单等计算机

变K 乘积。由于K并不影响角度或电流量测量,也可以设置为1直接显示U1。应注意当没有U1输入时,不能得到正确的测量结果。已存储的数据可修改电压变比,但修改值只影响当前显示/打印数据,不能存储。

相位差:基波电流超前基波电压的相位差,其中包含补偿角度。可由角度直接评价MOA性能,有相间干扰时要扣除干扰角度再评价。

4.点击数据查询菜单,出现下图7所示菜单:

5 .如需打印直接按屏幕提示操作,为了方便用户对测试数据进进行分析、保存,仪器将100组的试验数据进行存储,任由用户选择打印。(测量完毕后,用户根据自己的需要对数据进行储存。)

六、测量原理和数据分析

仪器输入PT 二次电压作为参考信号,同时输入MOA 电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值和电流电压角度Φ(图8)。因此与电压同相分量为阻性电流基波值(Ir1p ),正交分量是容性电流基波值(Ic1p ):

Ir1p=Ix1pCOS Φ Ic1p=Ix1pSIN Φ

考虑到δ=90°—Φ相当于介损角,直接用Φ评价MOA 也是十分简捷的:没有“相间干扰”时,Φ大多在81°~86°之间。按“阻性电流不能超过总电流的25%”要求,Φ不能小于75.5°,可参考下表对MOA 性能分段评价:

实际上Φ<80°时应当引起注意。

图8投影法图9、一字排列避雷器的相间干扰

2.2相间干扰

现场测量时,一字排列的避雷器,中间B相通过杂散电容对A、C泄漏电流产生影响:A相φ减小2°左右,阻性电流增大;C相φ增大2°左右,阻性电流减小甚至为负;B相基本不变,这种现象称相间干扰(图9)。

2.3干扰下MOA性能评价

1、建议用本相PT二次电压测量本相MOA电流,补偿角度均为0,即测量时不考虑相间干扰。试验室测量不应使用补偿角度(Φ0=0)。

评价MOA性能时可考虑相间干扰。按相间干扰的对称性,以B相Φ为准,A 相Φ减小的数值基本等于C相Φ增加的数值,由此可以估计相间干扰角度。例如A相Φ偏小2°,C 相Φ偏大3°,则相间干扰大致为2.5°,评价MOA性能时,A相Φ+2.5°,B相Φ不变,C相Φ—2.5°。

2、如果测量时考虑相间干扰,可对A/C相设置补偿角度,该补偿角度“加”到Φ中。考虑到B相对A/C相的相间干扰对称,如果测量出Ic超前Ia的角度Φca,A/C相分别补偿:Φca的测量方法是:选择B相参考电压不变,先输入C相电流再输入A相电流,将两次φ相减即可。

用本相PT二次电压测量本相MOA电流,并置入上述补偿角度。直接按Φ评价MOA 性能。

七、注意事项:

1.从PT处或试验变压器测量端取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT 二次或试验电压短路。

2.在联线过程中注意不要把电流和电压取样线接错。

3.在实验室做试验时,高压电源不能用串激试验变压器。

八、产品成套:

1.主机一台

2.电压信号取样线一根

3.电流信号取样线一根

4.电源线一根

5.保险管二只

6.专用保护器一只

7.说明书一份

8.合格证一份

九、贮存及运输:

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10~60℃,相对湿度≯ 90 % ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存

条件。

附:

一、氧化锌避雷器运行中的主要问题

1、氧化锌避雷器由于取消了串联间隙,长期承受系统电压,流过电流。电流中的有功分量阀片发热,引伏安特性的变化,长期作用的结果会导致阀片老化,甚至热击穿。

2、氧化锌避雷器受到冲击电压的使用,阀片也会在冲击电压能量的作用下发生老化。

3、氧化锌避雷器内部受潮或绝缘性能不良,会使工频电流增加,功耗加剧,严重时会导致内部放电。

4、氧化锌避雷器受到雨、雪、凝露或灰尘的污染,由于内外电发布不同而使内部阀片与外部瓷套之间产生较电位差,导致径向放电现象发生。

二、本仪器所要完成的任务

判氧化锌避雷器阀片是否发生老化或受潮,通常观察正常运行流过氧化锌阀片的阻泄漏电流的变化,即观察阻性是否增大作为判断依据。

三、本测试仪主要针对以下几个方面的

1、氧化锌避雷器发生热击穿情况

导致氧化锌避雷器发生器热击穿的最终原因是其发热功率大于散热功率。氧化锌阀片的发热功率取决于其上电流和电压(电流为流过阀片电流的有功分量)。

2、氧化锌避雷器内部受潮现象

密封不严,会导致避雷器内部受潮,或安装时内部有水分浸入,都会使避雷器在电压下发生总电流增大现象。受潮到一定程度,会发生沿氧化锌阀片表面或瓷套内壁表面的放电,引起避雷器爆炸。

氧化锌避雷受器受潮引起的总电流增加是阻性泄漏电流增加造成的。通过检测看角度的变化幅度可以推断是否受潮。

综上述,以上故障都能够由阻性泄漏电流的变化反映出来。了解氧化锌如雷器阻性泄漏电流的变化,就可以对是否发生上述几种故障进行预测。

ZMOA-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪使用手册

ZMOA-Ⅲ 氧化锌避雷器直流参数测试仪 使 用 手 册 武汉智能星电气有限公司 2012-2-20

目录 一、概述 (3) 二、产品技术参数 (3) 三、性能特点 (4) 四、面板功能介绍 (5) 五、使用方法 (6) 六、注意事项 (11) 七、运输、贮存 (11) 八、售后服务 (12) ZMOA-Ⅲ氧化锌避雷器现场测试仪

一、概述 ZMOA-Ⅲ氧化锌避雷器现场测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物避雷器做直流1mA电压 (U1mA)和0.75 U1mA下泄漏电流的检测。 本公司根据实地测量需求对仪器进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。操作设置人性化,通过遥控器实现远程遥控测量,并根据测量规程要求增加了自动测量环境温度功能,带有大容量存储器,可存储50组测试数据,掉电不丢失。配备高速热敏打印机大大提高了测试结果打印速度。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。 二、产品技术参数 1.测量范围:电压:0~30kV 电流:0~1000μA 纹波系数:≤1.5% 2.分辨率:电流:0.5μA 电压:0.1 kV 3.内置电源充电时间:2-3小时 4.内置电源使用时间:≥4小时 5.遥控有效距离:100M 6.环境温度:-10℃~50℃

7.相对湿度:25℃时≤85% 8.海拔高度:<1000M 9.充电电压:AC100V-240V 10.电源频率:50±1H Z 三、性能特点 1.温度测量:自动感应环境温度并记入测试结果。 2.遥控测试:通过遥控器实现远程遥控测试,让测试更加安全、方便、快捷。 3.内部电源:可使用AC220V交流电,也可由内置充电电池供电使用。 4.使用方便:中文菜单操作,测量数据显示直观,内置前换纸打印机换纸方便,打印速度快。 5.测量准确:全数字化处理,内建精密数学模型,测量精度高,测试结果重复性好。 6.可存储50组测试数据,掉电不丢失,并能随时查看打印。 7.携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 % ,携带方便。8、功能齐全:测量、显示、时钟、温度、结果打印一步 到位。

电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定

电网氧化锌避雷器在线监测 和带电测试技术规定 一、总则 1.电网35~110kV变电站过电压保护采用氧化锌避雷器。为了做好氧化锌避雷器的在线监测和带电测试这项工作,保证避雷器与电网设备的安全运行,特制定本规定。 2.本规定适用于35kV及以上氧化锌避雷器的在线监测;110kV氧化锌避雷器带电测试。公司所属各部门、基建安装单位均应按此规定执行。 二、在线监测 (一)在线监测装臵的技术要求 1.带有避雷器动作次数计数器的在线监测装臵应符合JB2440-91《避雷器用放电记数》标准的规定,其表面清晰、直观、密封可靠,上下端与接地线应能可靠连接。 2.在线监测装臵准确测量的量程应能满足下表要求,超过准确测量量程后应具有限幅功能,在最大量程内,限幅的电流应满足下表要求:

(二)在线监测装臵的安装 1.在线监测装臵应安装在易于观察处,在保证安全要求的前提下,高度宜低些。 2.在线监测装臵上部引线与避雷器底部的引下线宜采用软连接过渡,或带有伸缩结构的硬连接。为排除由于MOA 底座用4个小瓷瓶支撑,螺栓孔易积水分流所致在线监测仪数值明显降低,底座选用单个大瓷柱支撑。 3.避雷器的底座无论气候状况如何变化应保持绝缘良好,否则应采用防雨等措施。 4.在避雷器爬距留有裕度的条件下,在线监测装臵宜采用屏蔽安装。 (三)运行监测 1.安装在线监测装臵后,应每天抄表一次(无人值守站至少每周抄表一次),除记录泄漏电流外,还应记录时间、运行电压、环境温度、气候状况等参数。在雷电季到来之前,各站应对避雷器进行全面检查,登记避雷器放电次数,同时检修部应及时消缺,保证避雷器保持可投状态。 2.变电部在避雷器投运后,应确定所安装避雷器在晴天时运行电流正常值的变化范围(可以以两周记录的电流值变化范围来确定)。若在正常运行状态下,晴天或采用屏蔽安装的避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.1倍;雨天或湿度大于85%时,避雷器的运行电流增加到正常值上限的

武汉大学电气工程及其自动化 培养方案

武汉大学电气工程学院 电气工程与自动化专业本科培养方案 ( 2007.2订) 电气工程与自动化专业本科培养方案 学院简介: 武汉大学电气工程学院的前身是原武汉水利电力大学电力工程系,始建于1959年,2000年12月由武汉大学等四校合并院系重组,正式更名为武汉大学电气工程学院。 四十七年风雨历程、四十七年不懈努力,电气工程学院现已成为具有较强实力、较大规模和鲜明特色,国内知名的电力电气高级技术人才的培养基地,在全国同类专业中居于先进行列。学院现有高电压与绝缘技术、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动三个省部级重点学科;具有电气工程一级学科博士学位授权点,该学科中包括的6个二级学科博士学位授权点分别为高电压及绝缘技术,电力系统及其自动化,电力电子与电力传动,脉冲功率与等离子体,电力建设与运营,汽车电子工程。还建有电气工程博士后流动站;具有高电压及绝缘技术,电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电工理论及新技术、测试计量技术及仪器五个工学硕士点,电气工程专业工程硕士点。本科专业名称是电气工程与自动化,本科专业是按国家教育部引导性专业目录设置的宽口径专业,面向全国招生。在校本科人数:2006年1190人、2005年1150人、2004年1155人、2003年1089人。 电气工程学院现有教职工149人,其中教授29人,博士生导师18人,副教授33人,89名专任教师中43人具有博士学位,占教师总数的48.3%。还聘请陈清泉院士、马伟民院士等多名国内外知名专家为兼职或讲座教授。现任院长为清华大学长江学者孙元章教授(外聘)。 目前,电气工程学院在校本科生1190人,博士生114名,硕士生406名,工程硕士生231人。已培养各类毕业生累计20000多名,他们大都成为所在单位的技术骨干,不少人走上各级领导岗位或成为学术带头人。 电气工程学院师资力量雄厚,科研实力强,成果丰硕。近年来,在国内外发表了大量的学术论文(其中进入国际三大检索的有300余篇),出版专着20余部,获得各类奖励近百项,并在国内外拥有多项专利。年科研经费突破2000万元。 学院现设有高电压与绝缘技术研究所、大电网安全研究所、电磁发射研究所、电力自动化研究所、电力电子技术研究所、电机与控制研究所、电气信息研究所、电工新技术研究所等8个研究所,建有国家工科基础课程电工电子教学基地、电工技术训练中心。其中与电气信息学院等共建的电工电子教

武汉大学信息管理学院博士生导师研究方向一览表

博士生导师研究方向一览表 姓名专业/研究方向姓名专业/研究方向 彭斐章现代目录学、社科信息服务马费成情报学理论与方法、信息经济与信 息资源管理、信息资源规划与信息 系统、竞争战略 曹之文献与出版、古籍整理胡昌平信息资源管理理论、数字化信息资 源管理与服务 陈传夫图书馆发展研究、信息资源知识产权、信息资源增值利用焦玉英信息检索与信息服务系统、企业管理咨询与信息保障 周宁计算机信息系统工程、信息系统与电子商务邱均平信息管理与科学评价、知识管理与竞争情报、网络信息资源管理、网 络计量学研究 刘家真政府信息化与数字公文管理、数字 信息资源管理研究 董慧本体与数字图书馆、信息系统工程 张玉峰智能信息系统、知识管理、决策支 持系统、商务智能 罗紫初出版学基础、图书发行学 方卿出版营销管理、数字出版肖希明信息资源建设、图书馆学基础理论吴平编辑出版理论、中外图书比较黄凯卿出版业信息化与书业电子商务、媒 体信息资源的网络传播与利用 李纲信息管理与知识组织、竞争情报与战略管理、信息管理与信息系统、 竞争战略研究何绍华信息检索与知识服务、知识管理与组织创新 黄先蓉出版政策与法规、出版产业管理与版权贸易王新才政府信息资源管理、档案信息资源管理 张李义智能信息系统、电子采购理论与技 术、电子商务理论与技术、数据挖 掘与方法 黄如花信息检索与服务、数字图书馆研究 查先进信息分析与竞争情报、信息经济与 信息资源管理、竞争情报与战略管 理、物流与供应链管理 朱静雯期刊产业研究、传媒企业管理 邓仲华知识组织与构建、信息系统理论与开发周耀林档案学原理与方法、数字档案与现代技术 唐晓波管理信息系统、信息管理与知识管理余世英电子商务经济理论与应用研究、数字信息服务研究 张美娟出版供应链与企业战略、出版经济与出版产业燕今伟现代图书馆管理研究、文献资源建设研究

ZMOAⅢ氧化锌避雷器直流参数测试仪产品技术规范书(参考Word)

Z M O A-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪 技术规范书 一、概述: ZMOA-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物 避雷器做直流1mA电压(U 1mA )和0.75 U 1mA 下泄漏电流的检测。 本公司根据实地测量需求对仪器进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。操作设置人性化,通过遥控器实现远程遥控测量,并根据测量规程要求增加了自动测量环境温度功能,带有大容量存储器,可存储50组测试数据,掉电不丢失。配备高速热敏打印机大大提高了测试结果打印速度。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。 二、产品关键字: 无间隙避雷器测试仪、避雷器直流参数测试仪、避雷器测试仪 三、采用标准:

DL/T 474.5-2006 《现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验》

DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 四、仪器特点: 1.温度测量:自动感应环境温度并记入测试结果。 2.遥控测试:通过遥控器实现远程遥控测试,让测试更加安全、方便、快捷。 3.内部电源:可使用AC220V交流电,也可由内置充电电池供电使用。 4.使用方便:中文菜单,测量数据显示直观,内置前换纸打印机换纸方便,打印速度快。 5.测量准确:全数字化处理,内建精密数学模型,测量精度高,测试结果重复性好。 6.可存储50组测试数据,掉电不丢失,并能随时查看打印。 7.携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 % ,携带方便。 8、功能齐全:测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位。 五、主要技术参数: 1.测量范围:电压:0~30kV 纹波系数:≤1.5% 电流:0~1000μA 2.分辨率:电流:0.5μA 电压:0.1 kV

武汉大学信息管理学院培养方案

信息管理学院 School of Information Management 信息管理学院是我国历史最悠久、规模最大、实力雄厚的信息管理教学与研究机构,致力于培养复合型信息管理高级人才和信息职业领导者,是国家“211工程”、“985工程”重点建设为单位,学科实力排名全国第一。 学院前身是创建于1920年的武昌文华大学图书科。1929年,武昌文华大学图书科独立为武昌文华图书馆学专科学校。1953年武昌文华图书馆学专科学校并入武汉大学,建立图书馆学系。1984年,经原国家教委批准建立图书情报学院。2001年,更名为信息管理学院。 经过九十多年的辛勤建设,形成了“开拓创造、务实创业、引领创新”的人才培养理念。学院多个研究领域在全国位居领先地位。“图书情报与档案管理”一级学科在教育部组织的学科评估中被认定为一级学科国家重点学科。学院下设图书馆学系、信息管理科学系、档案与政务信息学系、出版科学系和电子商务系5个系,有6个本科专业(图书馆学、情报学、档案学、古籍整理与保护、信息资源管理、出版发行学、管理科学与工程、电子商务),2个一级学科博士学位授权点(图书情报与档案整理,管理科学与工程)和2个博士后流动站,4个专业学位硕士点(图书情报硕士、出版硕士、工程硕士、工程管理硕士)。学院现有全日制普通本科生1000余人,全日制科学学位硕士研究生300余人,专业学位硕士研究生500余人,博士研究生近200余人,网络教育、继续教育及各类进修培训生3000余人。 学院师资力量雄厚,拥有教授34人,副教授和高级职务研究人员37人。其中,人文社会科学资深教授2人,国家教学名师1人,荆楚社科名家1人,长江学者特聘教授4人,湖北省级教学名师2人,教育部新世纪优秀人才培养计划入选者11人。学院图书情报核心课程教学团队被教育部批准为国家级教育团队。学院有7门课程获评为国家精品课程,有1个国家特色专业和2个省级品牌专业。 学院拥有本专业领域全国唯一的教育部人文社会科学重点研究基地——武汉大学信息资源研究中心,国家“985工程”哲学社会科学创新研究基地——信息资源研究创新基地,拥有“211工程”重点学科建设项目。2000年经原信息产业部批准,建立国家信息资源管理研究(武汉)基地。2006年经原国家新闻出版总署批准,设立新闻出版总署武汉大学高级出版人才培养基地。学院还有武汉大学中国科学评价研究中心、武汉大学知识产权高级研究中心、图书馆学情报学研究所、武汉大学中国电子商务研究与发展中心等多个学科交叉型、产学研结合型研究机构。学院建设有一流的实验教学与图书资料保障条件。图书情报实验教学中心获批国家级实验教学示范中心。配置有国内专业藏书最丰富的中外文图书资料室暨实验图书馆,收藏中外图书文献16万多册。 学院教学质量优良,学生在全国大学生“挑战杯”竞赛、中国电子商务大赛、全国大学生“未来编辑杯”竞赛等国家级学科竞赛中屡获殊荣。学生就业前景广阔,需求信息旺盛,行业优势鲜明。 118

10kV 进线PT柜氧化锌避雷器交接试验报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司高压试验报告 10kV 氧化锌避雷器高压试验报告 变电站XXXXXXXXXX0kV变电站试验日期:2017.9.6设备名称进线PT柜内避雷器试验性质交接温度(℃) 20℃湿度(%) 30% 设备型号YH5WZ-17/45 额定电压(kV)17 kV 持续运行电压(kV)13.6 kV 直流1mA参考电压(kV)24 kV 出厂编号A:691334 B:691329 C:691343 制造厂宜宾红星敏感电器有限公 司 出厂日期2016.11 一、绝缘电阻(MΩ) 使用仪器:KEW3121B指针式兆欧表(2500V)编号:E0024809 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C 整体对地25000 25000 26000 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.3条: 1、使用2500V兆欧表,绝缘电阻值不小于1000MΩ; 2、基座绝缘电阻不低于5MΩ。 二、泄漏电流 : 使用仪器:ZVI-300/3直流高压发生器编号:A30304782-2 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C 1mA下的直流电压试验值(kV)25.6 25.8 25.5 初始值(kV)26.0 26.0 25.9 初值差(%)-1.54 -0.77 -1.54 0.75U1mA下的泄漏电流试验值(μA) 5 6 4 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.5条: 1、金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032规定值,并应符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂规定值比较,变化不应大于±5%; 2、0.75倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于50μA,或符合产品技术条件的规定。 三、试验结论 依据《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,上述试验项目符合规程要求,试验合格。 试验人员 审核

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 氧化锌避雷器测试仪使用操作规 程(最新版)

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1操作程序 1.1使用前准备 1.1.1试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。 1.1.2在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。 1.1.3选定试验区域(半径2米范围内、非人员经常出入或活动区域),选定或增设牢固拉设安全警示线固定物,悬挂高压危险标示牌(凡人员易进入方均应悬挂),区域试验过程中任何人不准接近高压区,确保试验时的人身安全。 1.1.4在高压区域内新敷设或就近利用一接地电阻≤10Ω的接地体,将接地线接于该接地体上 1.1.5、ZV控制箱、ZV高压发生器放置到干燥、平整的合适位置,按下图分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地

线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。为此,应使用ZV专用接地线。(见图1) 1.1.6电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定拨盘开关设置在适当位置上,一般为1.15-1.20倍测试电压值。 1.2空载升压检查设备是否正常并调校实验设备。 1.2.1接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。 1.2.2按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。 1.3对试品进行泄漏及直流耐压试验 在进行1.1-1.2检查试验确认试验器无异常情况后即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等均联接好,人员撤除高压危险区域,设置安全警示线,检查无误后可打开电源。 1.3.110KV氧化锌避雷器试验 1.3.1.1顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升压速度以每秒3-5kV试验电压为宜。先升至所需电流的95%,再缓缓仔细升至所需的电流(1mA),然后从数显表上读出电压值(10KV 贯通线氧化锌避雷器大于25KV为正常)。 1.3.1.2对氧化锌避雷器进行0.75UDC-1mA测量,在Ⅰ的状态下按

氧化锌避雷器特性测试仪说明书

HRYBJ 氧化锌避雷器特性测试仪 使用说明书 一、概述: HRYBJ 氧化锌避雷器特性测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试中。符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。本仪器采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。在直流试验中,可测出氧化锌避雷器的全电流。并显示电压、电流的波形及打印输出。采用大屏幕液晶显示,汉字菜单提示操作,使人机交换功能更强,同时提供现场的接线显示。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。 二、仪器面板结构图: 输入 1 2. 电压信号输入端; 7.电源开关; 3. 安全接地端 8. 微型打印机;

4.液晶对比度调节;;9.菜单操作键。 5.电源插座; 三、主要技术指标: 1.测量参数及范围 试验电压:kV 三次谐波电压:kV 全电流(峰值):0~ 10 mA 三次谐波电流:0~ 10 mA 阻性电流(峰值):0~ 10 mA 阻性电流峰值:0~ 10 mA 容性电流(峰值):0~ 10 mA 避雷器功耗:0~ 4W(pt为1:1) 除显示上述各测量值外,还可显示电压及全电流的波形。 2.测量误差: 试验电压:±5% 全电流:±2% 阻性电流:±5% 容性电流:±5% 避雷器功耗:±5% 3.输入信号: 电压信号(PT的低压测):AC 5 ~ 200V 电流信号:AC 0 ~ 10mA 4.工作电源: AC 220V±10% 50Hz 四、使用方法: 1.将仪器的接地端可靠的接地并接通电源,打开电源开关显示屏显示为: 点击“确认”键屏幕进入显示接线方式

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准 (傅祺,成都铁路局供电处工程师 37883 张丕富,成都铁路局多元工程师) 摘要避雷器是保证牵引供电系统安全运行的重要设备之一,接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,常规避雷器预防性试验受天窗时间和现场条件限制,很难开展,氧化锌避雷器带电测试的研制使用为解决这一难题提供了新的途径。 关键词:接触网;避雷器;预防性试验; 1引言 避雷器是保证电力系统安全运行的重要设备之一,主要用于限制由线路传来的雷电过电压或操作引起的内部过电压。为保证金属氧化物避雷器的安全运行,必须定期测试避雷器的电气性能。接触网线路的雷电过电压保护基本上采用避雷器来完成,检测避雷器的主要手段仍然是周期性停电预试项目,这样既耗费了人力、物力,还常因停电原因不能完成避雷器预试项目。据统计,各线每年均有避雷器因自身原因发生击穿而造成停电的事故发生。 可见,避雷器运行状态是否良好、能否得到较好的监控,与铁路供电质量的稳定可靠有密切关系。这就需要我们尽快找到一种能解决该问题的方案。 2现状 按照《电力设备预防性试验规程》要求:变电所和接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,避雷器预防性试验目前存在很多问题:目前牵引供电系统氧化锌避雷器预防性试验的方法是直流耐压试验:即测试直流1mA 电压(U1mA)及(U1mA)下的泄漏电流。这种测试方法需要停电进行,测试结果受空气湿度和气温的影响较大。每台避雷器测试时间需要40分钟左右的天窗时间。 受馈线天窗影响,如天窗时间短、天窗时间多数为夜间、繁忙区段天窗时间无法保证等因素(特别是高铁区段,馈线天窗几乎不可能安排在天气晴朗的白天),造成变电所馈线避雷器及接触网线路避雷器每年的预防性试验无法正常进行,给供电设备运行带来了很大的安全隐患,近年来多次发生接触网避雷器炸裂导致供电中断的事故。 为解决以上问题,我们需要采取一种新的不需要停电,在运行情况下就可以进行避雷器检测的方法,确认避雷器状态是否良好。 3.测试原理 运行状态的氧化锌避雷器,在运行电压下的总泄漏电流包括阻性电流和容性电流。在正常情况下流过金属氧化物避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小的一部分,约为

武汉大学电气工程学院《电力系统过电压复习重点内容》

电力系统过电压复习重点内容 1. 过电压:由于雷电、电磁能量的转换会使系统电压产生瞬间升高,其值可能大大超过电 气设备的最高工频运行电压 2. 按其不同能量来源分类: 3.行波的折射与反射 212211221Z Z Z Z Z Z Z αβαβ?= ? +?-?=?+?? =+?? 4.串联电感 折射电压波 u2f 的陡度: /2f 1f 2d 2e d t T u u Z t L -= t = 0 时陡度有最大值: 21f 2 max d 2d t f u u Z t L ==

并联电容:在Z2线路中折射电压的最大陡度: 2f1f max1 d2 d t u u t Z C = = 5. 入口电容: T0000 000 1d1 () d x x Q u C K K U U U x U K α α = = ==== === 6.绕组初始电压分布不均匀的主要原因是电容链中对地电容的分流作用。 改善绕组初始电位分布,使之接近稳态电位分布的方法主要有两种:一是补偿对地电容的影响,并联补偿;二是增大纵向电容,采用纠结式绕组或内屏蔽式绕组。 7.冲击电压在变压器绕组间的传播包括静电感应,电磁感应 8.雷电放电过程:先导放电阶段,主放电阶段,余辉放电阶段 雷暴日Td 是指该地区平均一年内有雷电放电的平均天数,单位d/a 。 雷暴小时Th 雷暴小时是指平均一年内的有雷电的小时数,单位h/a。 雷电流陡度是指雷电流随时间上升的速度。雷电流陡度 2.6 a I = 衡量输电线路防雷性能的重要指标是耐雷水平和雷击跳闸率。 (1)雷击输电线路时,线路绝缘不发生冲击闪络的最大雷电流幅值称为输电线路的“耐雷水平”,以kA为单位。 (2)输电线路的雷击跳闸率是指标准雷暴日数为40时,每年每100km长的线路因雷击引起的跳闸次数,单位为次/100km·年。 输电线路的直击雷过电压: (1)雷击杆塔塔顶或附近避雷线时的过电压(2)雷绕击导线时的过电压(3)雷击档距中央避雷线时的过电压 雷击杆塔时的耐雷水平I1为 50% 1 (1)()(1) 2.6 2.6 g a t c i t c U I h h L h k R k k h h ββ = -+-+- 当忽略避雷线与横担高度的差别,即ht≈ha、且hg≈hc时, 50% 1 (1)() 2.6 2.6 t c i U I L h k R β = ??-++ ?? ?? 9.为了防止避雷针与被保护的配电构架或设备之间的空气间隙Sa被击穿而造成反击事故,必须要求Sa大于一定距离,取空气的平均耐压强度为500kV/m;为了防止避雷针接地装置和被保护设备接地装置之间在土壤中的间隙Se被击穿,必须要求Se大于一定距离,取土壤的平均耐电强度为300kV/m,Sa和Se应满足下式要求: Sa≥0.2Ri+0.1h Se≥0.3Ri 在一般情况下,间隙距离Sa不得小于5m;Se不得小于3m。 10. 构架避雷针注意事项: (1)严禁将照明线、电话线、广播线及天线等装在避雷针或其构架上; (2)如在避雷针的构架上设置照明灯,灯的电源线必需用铅护套电缆或将导线装在金属管内,并将引下的电缆或金属管直接埋入地中,其长度在10m以上,这样才允许与屋内低压配电装置相连,以免雷击构架上的避雷针时,威胁人身和设备的安全;

武汉大学信息管理学院《目录学》考试试卷(模拟1)

武汉大学信息管理学院《目录学》考试试卷(模拟1) (A卷)试卷类型:闭卷 一名词解释(共5题,每题4分) 1 文献著录 2 史志目录 3 分析目录学(analytical bibliography) 4报导性文摘 5 在版编目 二选择题(每题只有一个答案是正确的。请将正确答案填写在答题纸上。每题1分,共20分) 1. 我国第一部综合性分类目录是《》。 A.七略 B.别录 C.七志 D.七录 2 郑樵主张会通,反对断代史的做法。他的著作是《》。 A.史通 B.通典 C.文献通考 D.通志 3 《出三藏记集》是一部佛经目录,它是梁天监年间由编撰的。 A.释道安 B.释僧祐 C.朱士行 D.释道宣 4 希腊诗人在担任亚历山大图书馆馆长期间编撰过一部题为《皮纳克斯》(Pinakes),又名《各科著名学者及其著作目录》。

A.卡利马科斯 B.亚历山大 C.格斯纳 D.特里森 5 记录和指引文献事项或知识单元,并按一定系统组织起来的检索工具 是。 A.目录 B.文摘 C.索引 D.字典 6 元代钟嗣成所编《录鬼簿》是一部。 A.戏曲汇编 B.传奇汇编 C.私藏目录 D.戏曲目录 7 《汉书·艺文志》的编撰者是。 A.刘向 B.刘歆 C.班固 D.裴松之 8 《》是一部辑录体书目,它的编撰者是清代著名诗人与学者朱彝尊。A.文献通考 B.经义考 C.小学考 D.史籍考 9 梁启超以为,《》中最有价值之创作是《历代众经举要转读录》。 A.大唐内典录 B.开元释教录 C.历代三宝记 D.出三藏记集 10 是揭示和报导若干文献收藏单位的全部或部分藏书的目录。 A.文摘 B.推荐书目 C.联合目录 D.地方文献书目 11 的中文译名是联机公共目录。 A.OBAC B.OPAC C.LPAB D.OPAB

氧化锌避雷器带电测试仪

目录 一、简介 (2) 二、性能及技术指标 (2) 三、仪器要解决的问题及测试原理 (3) 四、仪器面板介绍 (5) 五、接线方法 (6) 六、操作步骤介绍 (7) 七、测试说明 (11) 八、电压传感器箱介绍 (12) 九、注意事项 (14) 十、结果分析参考及波形说明 (14) 十一、装箱清单 (15) 附件:软件下载更新 (16)

一、简介 HTYB-V氧化锌避雷器带电测试仪是检测氧化锌避雷器运行中各项交流电气参数的专用仪器。 具有下列特点: 1.800×480彩色液晶图文显示。 2.配备嵌入式工业级控制系统。 3.触摸操作方式,支持外挂无线鼠标。 4.具有设备数据管理能力。 5.交、直流两用型,内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。 6.真正意义上的三相同时测量。 7.特性数据、波形同屏显示。 8.多种电压基准信号取样方式: ①有线方式:从PT端计量绕组取信号,V/I变换(隔离)后,数字信 号有线传输。 ②无线方式:从PT端计量绕组取信号,V/I变换(隔离)后,数字信 号无线传输,省去电缆长距离连接。 ③无电压方式:不需要从电压互感器二次端子取信号,采用软件计算的 方式找到电压基准。 9.安全可靠,电压通道采用隔离V/I变换,从而避免PT 二次侧短路, 减小信号失真。 10.体积小,重量轻,便于携带,现场使用不需要笔记本电脑支持(内带嵌 入式工业计算机),具备电脑同等效果。 11.带电、停电、试验室均可适用。 二、性能及技术指标 1.电源:220V、50Hz或内部直流电源。 2.参考电压输入范围(电压基准信号):50Hz、30~100V。 3.测量参数: 泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值。 泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7、9次有效值。

氧化锌避雷器试验项目有哪些

氧化锌避雷器试验项目有哪些? 4.1型式试验 按照国标及行标执行。 4.1.1持续电流试验 4.1.2残压试验 4.1.2.1陡波冲击残压试验 4.1.2.2雷电冲击残压试验 4.1.2.3操作冲击残压试验 4.1.3长持续时间电流冲击耐受试验4.1.3.1线路放电试验 4.1.3.2方波冲击电流试验 4.1.4工频电压耐受试验 4.1.5工频参考电压试验 4.1.6动作负荷试验 4.1.6.1加速老化试验 4.1.6.2大电流冲击动作负载试验4.1.6.3操作冲击动作负荷试验 4.1.7密封试验 4.1.8外套的绝缘耐受试验 4.1.9压力释放试验 4.1.9.1大电流压力释放试验 4.1.9.2小电流压力释放试验

4.1.10机械负荷试验 4.1.11直流参考电压试验 4.1.12 0.75倍直流参考电压下漏电流试验 4.1.13局部放电和无线电干扰电压试验 4.1.14人工污秽试验 4.1.15脱离器试验 4.2出厂试验 按照国标及行标执行。 4.2.1持续电流试验 4.2.2标称放电电流残压试验 4.2.3工频参考电压试验 4.2.4直流参考电压试验 4.2.5 0.75倍直流参考电压下漏电流试验 4.2.6密封性能试验 4.2.7局部放电试验 4.3验收试验 4.3.1.1外观检查。 4.3.1.2持续运行电压下,测量通过避雷器(或元件)的全电流和阻性电流。 4.3.1.3对整只避雷器施加工频电压或直流电压,测量避雷器的工频参考电压或直流参考电压及0.75倍直流1mA参考电压下漏电流。 4.3.1.4残压试验

4.3.1.5局部放电试验 4.3.1.6密封试验 本试验需经供需双方协商,且在避雷器装配前进行。 4.4现场试验 执行国标GB-50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准。

2017年武汉大学信息管理学院推免结果与统招计划公示

2017年武汉大学信息管理学院推免结果与统招计划公示 2017年武汉大学信息管理学院计划招生165人,其中学硕105人,专硕60人,推免计划招生80人,实际推免结果为90人,其中学术学位87人,专业学位3人,已在学院官网公布,统招计划75人,其中学术学位占18人,专业学位57人.以下是东湖武大考研网整理收集的各专业推免招生人数与复试录取情况介绍,如果有其他疑问,可以联系官网右侧的咨询老师。 专业名称16年统招人数16年推免人数17年推免人数 信息资源管理6人5人3人 图书情报硕士23人1人3人 图书馆学8人11人14人 情报学10人18人19人管理科学与工程4人12人13人 电子商务7人14人17人 档案学5人7人8人 出版发行学12人14人13人 出版硕士6人3人0 2016年信息管理学院复试及录取情况总览表 专业名称复试数录取数初试最低/最高分录取均分备注 出版发行学1312390/430412含3名夏令营优秀营员档案学55408/412411含2名夏令营优秀营员电子商务77379/401392含3名夏令营优秀营员管理科学与工程54379/399391 情报学1210375/402392含5名夏令营优秀营员

图书馆学109397/431317含6名夏令营优秀营员,且有1人 调剂至档案专硕 信息资源管理87394/422411含4名夏令营优秀营员,且有1人 调剂至档案专硕 出版硕士76382/392386含2名夏令营优秀营员出版硕士1130330少干 图书情报硕士2623207/236220含1名夏令营优秀营员图书情报硕士22173/181177少干 详细的2016年信息管理学院复试及录取名单,请在东湖武大考研网上的“院系信息”栏目里找,如果考生有其他疑问,可以联系官网右侧的咨询老师。 【专业课不再难】 专业课自主命题,信息少,没教材,真题难,怎么办? 武汉大学考研初试成绩占到总评成绩的50%~70%的成绩,其中专业课成绩占分比重最大,也是考生之间拉开差距的关键,东湖武大考研网推出专业课一对一通关班,一个对策解决初试专业课遇到的所有问题,你离武大只有一个通关班的距离! 文章摘自东湖武大考研网!

氧化锌避雷器阻性电流测试仪

氧化锌避雷器阻性电流测试仪 在开始给大家介绍氧化锌避雷器阻性电流测试仪之前,想先让大家了解一下下什么是氧化锌避雷器阻性电流测试仪?为什么我们会需要氧化锌避雷器阻性电流测试仪? RTYZ-306氧化锌避雷器阻性电流测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。 仪器操作简单、使用方便,测量全过程由微机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。 氧化锌避雷器阻性电流测试仪产品特点

●仪器标准配置不带高能锂离子电池,可选配内置。 ● 5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机;图文显示,界面直观,便于现场人员操 作和使用。 ●适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。 ●电流、电压传感器完全隔离,安全可靠。真正做到三相电流、三相电压同时测试,提高 工作效率; ●仪器可连续测试,显示电压电流曲线,并可快速打印数据和曲线。 ●内部配置存储器,可掉电存储200组试验数据。 ●选配RS232通讯接口,可通过上位机进行试验,导出试验数据。 ●可进行抗干扰计算,补偿A、C两相电流受B相偏差。 ●高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。 ●选配置内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。仪器内部只带弱电,电压不超过 12V,充电状态亦可工作。 ●采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小,重量轻,便于携带。 氧化锌避雷器阻性电流测试仪技术参数 1. 工作电源:AC220V/50Hz;若选配内带高能锂离子电池,内部电池供电,充电时间>3小时,连续工作时间>8小时。 2. 测量范围: 泄漏电流:0-10mA(可扩展); 电压:30-100V(可扩展)。 3. 测量准确度: 电流:全电流>100μA,±5%读数±1个字; 电压:基准电压信号>30V时,±2%读数±1个字; 4. 测量参数: 泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值。 泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7次有效值。 泄漏电流阻性分量峰值:正峰值Ir+ 负峰值Ir-。 容性电流基波,全电压、全电流相角差。 电压有效值。

武汉大学电气工程学院本科转专业管理规定

武汉大学电气工程学院本科转专业管理规定 为适应社会发展的需要,充分体现“以人为本”的教育理念,加快教育教学改革,不断完善学生自我构建知识结构的管理机制,尊重学生的志向和爱好,进一步调动学生的学习积极性、主动性和创造性,使学院学生的个性得到充分、健全的发展,根据《武汉大学本科生转专业实施细则》的相关规定,特制定本规定。 第一条坚持公开、公平、公正的原则,严格执行有关规则与程序,做到政策透明、计划透明、结果透明。学院根据学校的规定成立本科生转专业工作领导小组,学院院长任组长,分管本科教学的副院长和分管本科思想政治工作的副书记任副组长,成员由教师代表、本科教学管理办公室和学生工作办公室主任组成。领导小组负责指导并执行整个转专业的具体工作。 第二条学院对转专业的学生人数实行宏观控制,准许转专业人数不超过当年入学新生人数的10%,接收转专业人数根据本院现有教育资源确定,原则不超过本院当年入学新生人数的20%。 第三条原则上学院学生在校学习期间只能转专业一次。 第四条申请转入我院的转专业学生,高考入学为理科生。 第五条转专业每学年办理一次,办理时间为每学年第二学期前三周。 第六条凡提出申请转专业的学生,应具备下列条件: 1.思想品德优良,身体条件符合拟转专业要求; 2.对所转专业有一定的特长和志向; 3.在读一年级、二年级的全日制本科生; 4.在校期间无任何违法违纪行为,未受过任何处分; 5.所学课程考试成绩未出现不及格; 6.因患某种疾病、生理缺陷及其他特殊情况,经学校医院或学校指定医院检查证明确认必须转专业的学生报学校教务部门,根据学校相关规定和学生的具体情况妥善安排。 第七条有下列情况之一的,不予考虑转专业:

JCY1100型氧化锌避雷器带电测试仪

JC-Y1100型氧化锌避雷器带电测试仪 一、简介 JC-Y1100型氧化锌避雷器带电测试仪是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数的专用仪器,是我公司针对现场实际应用,综合我公司在氧化锌避雷器在线监测系统的运行经验,而最新开发的全功能测试仪器。 具有下列特点: 1、新型320×240液晶,图文、汉字显示,适用于野外和室内操作环境 2、自主知识产权的嵌入式控制系统,友好的人机界面,控制操作简易 3、具备设备数据管理功能,内置实时时钟,外挂USB接口,支持数据的导出和保存。 4、具有现场数据打印功能,测量结果可即时打印。 5、内置便携式电源,无需外接交流电源,特别适合现场测试。 6、电压、电流信号高精度同步测量,保证数据真实可靠。 7、数据、波形同屏显示,方便现场正确接线的判断。 8、安全可靠,电压通道采用隔离变换,避免PT二次侧短路,减小信号失真。 9、体积小,重量轻,便于携带,带电、停电、试验室均可适用。 二、性能及技术指标 1. 电源:交流220V、50Hz或内部电源。 2. 参考电压输入范围(电压基准信号):50Hz 、30V~100V。

3. 测量参数: 泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值。 泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7次有效值。 泄漏电流阻性分量峰值:正峰值Ir+、负峰值Ir-。 容性电流基波,全电压、全电流之间的相角差。 运行(或试验)电压有效值。 避雷器功耗。 4. 测量准确度: 电流:全电流>100μA时:±5%读数±1个字; 电压:基准电压信号>30V时:±2%读数±1个字。 5. 测量范围:泄漏电流:100μA~10mA(峰值);电压:30~100V(有效值)。 电压取样方式为:电压互感器(或试验变压器仪表绕组)的电压信号经过带保险丝的电压测试线接入电压通道,作为参考电压信号。 电流取样方式:电流通道为内置穿芯式小电流传感器取样方式,信号失真小。 电源保护:电源插座内带保险管,换保险管时将保险盒撬开即可。 (注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

千方集团下属子公司 - 武汉大学电气工程学院

北京千方科技集团有限公司 China TransInfo 招聘会简介: 北京千方科技集团有限公司(简称:千方集团)创立于2000年,是中国交通信息化领域首家登陆美国纳斯达克资本市场的高科技企业(交易代码:CTFO)。千方集团以“让交通更便捷”为使命,致力于成为中国领先的智能交通产品和解决方案提供商、最优秀的车联网运营商。 千方集团坚持自主创新,成立十年以来,已拥有百余项专利及软件著作权,连年承担了多项“十五”、“十一五”国家科技支撑计划项目,主持参与多项国家“863”计划专项。 千方集团连续6年保持销售收入50%以上的高增长率,荣膺“2010德勤高科技/高成长中国50强”位列第28位、“2010福布斯中国潜力企业20强”位列第11位、“2010全球最具成长性的华商上市公司”等荣誉。 为了集团更好的发展,我们竭诚欢迎各类优秀人才加盟。 招聘页面:敬请关注中华英才首页千方集团招聘 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/1517844109.html, 2012千方集团招聘官方微博:新浪https://www.wendangku.net/doc/1517844109.html,/ctfoHR,腾讯https://www.wendangku.net/doc/1517844109.html,/ctfoHR,敬请关注!简历投递方式:校园招聘专用邮箱campus@https://www.wendangku.net/doc/1517844109.html,或登录中华英才网首页进入千方集团招聘页面投递(投简历时,邮件标题为:姓名+应聘岗位+学校名称)。 招聘流程:投简历(邮箱投递、中华英才网在线投递或者宣讲会现场投递)——笔试安排(宣讲会后现场进行,请有意向的同学务必参加)——面试安排(宣讲会结束后三日内)——聘用通知(电话+邮件) 参加宣讲会的同学,请携带简历现场投递。 2012宣讲会行程安排

千方集团下属子公司 北大千方:专注于城市智能交通行业; 紫光捷通:专注于高速公路智能交通行业; 中交兴路:专注于实时交通信息服务及位置信息服务在行业市场的应用; 掌城科技:专注于实时交通信息服务及位置信息服务在公众市场的应用; 上海优途:专注于实时路况数据的处理; 掌城传媒:专注于动态交通媒体运营并提供城市浮动车数据采集; 天昊鼎信:专注于建筑智能化领域的工程设计与实施。 千方集团人才政策 薪酬福利: 1、薪酬构成:固定薪酬+绩效薪酬+长期激励;2、福利:社会保险、公积金、带薪年假、节日福利礼金、定期健康查体、员工生日福利、防暑降温福利、就餐补助、通讯补助等。 培训体系:管理技能培训、企业文化培训、通用技能类培训、新员工培训、专业技术类培训、岗位胜任力培训等。 职业发展:千方集团给员工提供多渠道的职业发展平台:管理与专业双通道、轮岗制、内部竞聘、产业间调动等。 员工活动:千方集团为员工组织安排了丰富多彩的活动,目前已经成立千方足球俱乐部、千方篮球俱乐部、千方羽毛球俱乐部、千方乒乓球俱乐部、千方摄影俱乐部和千方英语俱乐部等。 千方集团校园招聘职位 软件工程师 工作地点:北京,上海 需求人数:北京32人,上海1人 岗位职责:

相关文档