文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 降水停止存在问题联系单

降水停止存在问题联系单

降水停止存在问题联系单
降水停止存在问题联系单

关于项目部B区停止降水说明

狮城项目部及公司领导

根据狮城B区《岩土勘察报告》数据显示,地下水位高程如下:

地下水位海拔高程

地下车库筏板底标高为1.30(海拔标高),筏板厚度为300mm,现地下水位标高按1.70(海拔标高)计算,地下水位产生的浮力如下:

水浮力F浮=1.2X水容重X钢筋混凝土底板厚度

=1.2X9.8KN/m3X0.3m=3.53 KN/m2

钢筋混凝土自重:G=钢筋混凝土容重X钢筋混凝土底板厚度

=25 KN/m3×0.3 m =6.5 KN/m2 G>F浮,所以能达到抗浮作用

数据显示,地下水位海拔高程与地下室筏板底标高基本持平,冬季期间会产生如下问题:

1、筏板高程与地下水位高程基本持平,如果降水工作停止会

导致土体中含水率急剧上升,产生很大的冻胀力(盘锦地

区冻层约0.8M左右,筏板底约0.5M厚度的冻层);

2、由于水位在冻土层中,经过冻融循环,地基土会变软,主

楼(桩基础)与地下室(筏板基础)交接处,会由于沉降

不均匀,产生断裂现象;其他处筏板混凝土会由于地基土

变软而下沉,以至于达不到设计要求的承载力要求;

3、由于B-3#与B-11#楼之间的地下车库筏板基础为冬季施

工,混凝土正处于养护硬化期间,未达到混凝土的一系列

性能要求。

基于以上情况,建议地下室筏板基础应加强防冻措施,在地下室筏板完全抵抗冻胀力(采取保温措施后)的情况下方可停止降水,如果继续降水,为了保护混凝土的强度,也应采取防冻措施。

总工办

2013年12月12日

电梯井道验收移交单最新版本

电梯井道土建与安装验收移交单工程名称:青峰路片区五期-1改造项目8#、9#、10#住宅楼 移交单位(土建单位)中建新疆建工(集团) 有限公司 使用单位 (安装单位) 新疆曼隆电梯有限公司 验收移交项目电梯安装验收移交日期年月日 具体内容: 1、经(土建、监理、安装)三方共同验收,此项目按设计图纸,轴线、标高、几何尺寸符合安装要求及规范要求,电梯机房、井道、基坑符合设计及施工规范要求;井道基础清理干净,无积水、井道上下已清理干净,电梯门洞防护完整。 2、安装单位的人员在使用移交单位设备设施时应服从移交单位安全管理,按时参加项目部大小会议,如发现违章、违规及冒险作业,现场管理人员有权采取相关措施或书面通知安装单位整改及处罚。 3、安装单位施工前必须先安装好电梯门才能拆除电梯井的防护设施,以防人员误入发生事故;井道内施工前必须保证每层电梯门口防护到位。 4、安装单位必须配备专职安全员在施工现场负责电梯安装的全面安全工作。每天对现场的安全防护,临时用电进行检查。井道内的线路必须无破损,并在漏电保护器控制之内。 5、临时用电应按有关规定和标准安装使用。自备电缆、电箱。按照“一机”“一闸”“一漏”“一箱”的用电规定,如不符合用电要求,停电整顿或罚款处理。 6、必须有专人每天检查所有电梯井安全门是否封闭可靠,如有开启马上封闭,否则出现事故后果自负,电梯井字架上禁止存放各种活动物件。每天检查门口是否有杂物,杂物距井口边两米以外。

7、进场物品自行保管,如有丢失、损坏,自理。需运出现场的物品,需报甲方签认。甲方确认后方可外运。 8、电梯井内的设施,乙方定期进行检查、保养,发现隐患及时消除。 9、严格按国家室内电梯安装安全操作规程、规范要求作业。 10、安装单位不得私自破坏施工现场的各类安全防护设施,确因施工需要拆除的 防护设施,必须经我项目部同意后方可拆除,在下班前应将防护设施恢复。 11、安装单位不得违章指挥或强令工人冒险作业,同时做好季节性的安全防护工 作。 12、作业时,必须设专人监护电梯井口,作业后,必须恢复防护门,乙方在电梯 井内作业时,不得上下交叉作业。 13、安装单位应保证机房内予留洞口的防护盖板齐全、稳固、有效,作业后及时封闭。 14、安装单位必须及时清理现场杂物。 15、《建设工程安全管理条例规定》第二十四条规定,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由乙方自行承担全部责任。 16、如因乙方违规操作和操作不当造成安全事故,由乙方自行承担全部责任。 17、施工用电严格按JGJ46—2005规范要求配置,动火作业应符合消防规定。 备注:电梯井道经验收移交三方签字后,由安装单位负责全面安全事宜,做好安装人员的安全教育、交底工作,及时上报土建、监理单位备案。

工作联系单表格

工作联系单表格

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工作联系单 工程名称宜宾片区监狱民警职工生活基地 建设项目(一期二标段) 合同编号 工程分部1#车库人工挖孔桩施工作业人员 重大安全隐患 联系单编号 工作联系内容 一、由于1#车库1轴线的H轴线—M轴线护坡地段土层滑坡,7轴线的Q轴线—R轴线护坡地段工作面距离不足,两个护坡地段靠坡脚位置人工挖孔桩将无法满足施工作业要求。两个边坡稳定性会给地下车库施工作业人员带来安全隐患。 二、根据四川省宜宾地质勘察院提供地质资料,以及现场实地考察情况,目前人工挖孔桩已不具备施工条件。人工挖孔桩施工范围在高回填区;在已开挖人工挖孔桩过程中发现乱石、孤石过多,易造成井内坍塌,对井下作业人员带来严重安全隐患;宜宾地区雨季过多,在人工挖孔桩过程中,存在质量、进度和安全隐患,同时也影响成桩质量。 四川君羊建设集团有限公司 现场负责人(签字): 年月日 监理 工程 师意 见 监理工程师(签字): 年月日

业主 意见 业主代表(签字): 年月日此表一式三份,承包人、监理方、业主方各持一份 工作联系单 工程名称宜宾片区监狱民警职工生活基地 建设项目(一期二标段) 合同编号 工程分部1号车库底板大样图、二级螺纹 变更三级螺纹钢筋价调整 联系单编号 工作联系内容 1、14年3月13日图纸会审至今已有36天未收到1号车库底板大样图,使我施工单位盲目施工,敬请贵单位进快提供1号车库底板大样图为感! 2、因二级螺纹钢筋变更三级螺纹钢筋,材料单价应根据投标单价给予调整,我施工单位将无法承受由此带来的经济损失。敬请贵单位酌情考虑,尽快给予答复为感! 四川君羊建设集团有限公司 现场负责人(签字): 年月日 监理 工程 师意 见 监理工程师(签字):

工程施工联系单版

最新资料推荐 工程施工联系单 工程名称:心湖国际小区(北)建设单位:台州市鼎盛房地产开发有限公司 施工单位:浙江大洋建设集团有限公司监理单位:台州建浩工程管理有限公司联系内容: 1住宅户内开关箱,原设计在进线处设自复式保护开关,因自复式保护开关无电源切断功能,根据设计规范要求,在自复式开关前端增设一只DZ47GQF-40/32A断路器,共计343 户,增加348只,人工:0.5工/只; 2、住宅计量电表箱进户出线开关,原设计为1P断路器,根据规范要求,应改为2P断路器DZ47-2P/40A 共计343户,更改338个; 3、楼梯照明开关原设计为声光控开关,业主要求改为触模式延时开关,共290个;梯前室原设计为跷板开关,业主要求改为声光控开关,共327个。 4、强电箱至弱电箱增加1路电源,PVC20管子680米,BV3*2.5电线1030米。 经办人:____________ 日期:_______________ 监理单位意见: 经办人:_____________ 日期:______________ 审核:日期: 建设单位意见: 经办人:_____________ 日期:_____________ 审核:_______________ 日期:______________ 注:1、本联系单务必在七天内给予回复,否则视为认可编制单位意见; 2、本联系单一式四份,监理、施工各持壹份、建设两份。

最新资料推荐 工程施工联系单 注:1、本联系单务必在七天内给予回复,否则视为认可编制单位意见; 2、本联系单一式四份,监理、施工各持壹份、建设两份。

最新资料推荐 工程施工联系单 工程名称:心湖国际小区(北)建设单位:台州市鼎盛房地产开发有限公司 施工单位:浙江大洋建设集团有限公司监理单位:台州建浩工程管理有限公司联系内容: 1、5#楼2楼增加物业管理用房电缆线YJV 5< 16,计115米;增加防火金属桥架(托臂)300X 200,计83米,单价165元/米,另外托臂40个,单价11元/个;配电房原电缆桥架不够大,增加400X150桥架,计6米; 2、增加14层及以上外侧、窗、栏杆扶手、空调外机栏杆防雷接地共计1245处,单价15元/处; 3、电表箱到住房原设计上是电缆YJV X 10的,但图纸会审是BV 3X 10,根据三门当地电力公司的要求,必须是YJV X 10。 4、4#楼重新返工,5#楼增加配电柜、箱子、电线、桥架,经建设单位变更,重新敷设按新蓝图结算。 经办人:____________ 日期:_______________ 监理单位意见: 经办人:日期: 审核:_______________ 日期:______________ 建设单位意见: 经办人:_____________ 日期:_____________ 审核:_______________ 日期:______________ 注:1、本联系单务必在七天内给予回复,否则视为认可编制单位意见; 2、本联系单一式四份,监理、施工各持壹份、建设两份

维修工程管理制度及流程

工程施工管理制度及流程 1、目的: 为加强对生产部委外维修及工程施工费用的管理,避免超支和无预算施工,特制定本管理制度及流程。 2、范围: 生产部各专业委外维修及工程施工(含零星维修施工及专项施工)期间的各项费用控制均适用本管理制度。 3、定义: 3.1零星维修工程:指单项资金预算在5万元以内的维修或工程施工; 3.2专项维修工程:指单项资金预算在5万元以上(含)的维修或工程施工。 4、规定及流程:

过程控制: 维修及工程施工前,工程师需编制《工作联系单》,确定项目的工作内容、工作量、施工方法及注意事项,经施工单位相关人员进行核对无异后,交部门负责人批准; 施工单位依据审批后的《工作联系单》内容进行施工; 施工完成后由施工单位组织验收; 验收合格后施工单位需编制《工程验收单》及《工作签证单》,并经相关专业工程师审核后由部门负责人批准;各专业 《工作 联系单》 《工作 签证单》 《工程 验收单》 按工作 联系单 或相关 规范验 收 4.5费用控制及预算评估: 零星维修工程在工程施工过程中,相关专业工程师可根据已完成工程量要求施工单位做岀已完成工程量的费用核算,并交费控或外审进行审核,根据审核结果对已经提岀EA (CEA进行评估,如有较大变化时及时做出调整,需要时重新申请。 专项维修工程因金额较大需增加费用控 制节点: 在项目进行到一定节点时由施工单位报岀已完工工程量,并经相关工程师现场确认。 施工单位依据确认的工程量做岀费用核算,并经费控或外审单位审核。 各专业工程师及物资采购组依据审核过的节点费用核算结果,对已经提出的EA(CEA 进行评估,如有较大变化及时做岀调整,需要时重新申请。 预算金额在20-50万元的项目增加一次节点过程费用控制,预算金额在50万元以上的项需增加两次或两次以上节点过程控制。各专业 及物 资采 购组 《过程 核算》 预算 ± 5% 工程结算: 施工单位依据审批后的《工作签证单》编制 《工程结算书》; 物资采购组将《工程结算书》交由费控审核后交至第三方机构外审,岀具最终结算报告。物资采 购组 《工程 结算书》 5、附录: 附表1《委外维修工程施工项目计划》附表2《工作联系单》 附表3《工作签证单》 附表4《工程验收单》

建设工程施工联系单

工程名称:中国银行股份有限公司丽水分行青田支行装饰工程字第号主送单位(监理方):浙江慎安工程监理有限公司 抄道单位(发包方:中国银行股份有限公司丽水分行青田支行) 联系内容:经与建设单位协商,本工程增加以下工程量: 1、壹楼左侧消防梯增加更衣室(原设计一间改为两间),增加工程量:轻钢龙骨纸面石膏板双面隔墙,衣架综合单价42元/m,其他按商务标同类价格执行,其它地方增加衣架及成品银镜增加量按此计算。 2、壹楼营销柜(电视柜)双面贴铝塑板按综合单价480元/㎡计算。 3、大门地弹门梁柱面层原设计为鼠灰色铝塑板,现改用1.2mm钢板包柱梁面层、汽车漆喷漆,面层综合单价500元/㎡计算。 4、大门铝合金地弹门、铝合金固定部分、无框玻璃门综合单价540元/㎡。 5、大门外增加南非花岗岩综合单价420元/㎡,磨圆边25元/m。 6、壹楼卫生间砌砖墙原墙体开及修补门洞一项计200元。 7、大门卷帘门开关2只按综合单价80元/只。 8、一层、夹层、二层卫生间天棚铝扣板吊顶(进口粉)由300×600×0.9改为600×600×1.2(进口粉)主材价180元/㎡。 9、夹层玻璃幕墙安装一项,安装费计22290元。 监理公司(签章):年月日 业主方(签章):年月日

工程名称:中国银行股份有限公司丽水分行青田支行装饰工程字第号主送单位(监理方):浙江慎安工程监理有限公司 抄道单位(发包方:中国银行股份有限公司丽水分行青田支行) 联系内容:经与建设单位协商,本工程增加以下工程量: 1、夹层磁力指纹锁综合单价1950元/套,玻璃锁综合单价155元/把,夹层双扇铝合金地弹门插肖综合单价18元/套。 2、安装通风机、排风管道、吸风管道打孔(孔径c200)18个×50元/个=900元,c200PVC 管道、c110PVC管道(主材单价参照丽水工程信息价(2009年10期))按03定额计算,45°弯头综合单价35元/只,直接综合单价25元/只,排风、吸风罩综合单价35元/只,通风机主材单价9000元/台,其他费用按03定期额计算。 3、遮光防火窗帘综合单价80元/㎡。 4、一层、夹层、二楼卫生间砼地台计:120+850+850=1820元。 5、配电房空调管木龙骨细木工板包柱一项计400元。 6、后门口斩假板花岗岩地面打掉重做升高一项1800元。 7、夹层10A+0.75+6A夹胶玻璃包边安装安装费900元。 监理公司(签章):年月日 业主方(签章):年月日

工程工作联系单.doc

工程工作联系单 工程名称 东台市保利·城中花园三期工程 14号楼、17号楼、24号楼、30号楼 工程部位汽车车库门 建设单位东台市保利房地产开发有限公司日期 联系内容: 我公司承建的东台市保利·城中花园三期工程14#、17#、24#、30#楼, 汽车车库门因图纸设计为成品卷帘门,但车库层高变更后为 2.19米,考虑到 卷帘门的轴箱到车库地坪的净空会影响正常使用,后经建设单位、监理单 位、施工单位现场共同会办后将该汽车车库门更改为采钢板面板平开门(采钢 板厚为:0.4),门大框采用30×50方管(方管壁厚为: 1.3),门扇框采用30 ×30方管(方管壁厚为: 1.2),门锁、拉手、插杆、合页均采用不锈钢材料 (包两年不锈),施工单位先加工制作并安装好一樘门等施工、监理、建设单 位共同认可。 附:加工并安装好后汽车车库门的照片合计三张和示意图一张。 施项目负责人:监项目负责人:建项目负责人: 工年月日理年月日设年月日单单单 位位位

工程工作联系单 工程名称 东台市保利·城中花园三期工程 14号楼、17号楼、24号楼、30号楼 工程部位自行车库门 建设单位东台市保利房地产开发有限公司日期 联系内容: 我公司承建的东台市保利·城中花园三期工程14#、17#、24#、30#楼, 自行车库门因图纸设计为木门,因考虑到该木门为室外门和门的使用年限, 经施工单位、监理单位、建设单位共同会办将车库木门更改为普通钢质进户 门,会办内容如下:该自行车库钢质进户门尺寸为:0.96米宽× 1.97米高(门洞尺寸为:1米宽×2米高),选用浙江永康市九皇钢质进户门,面板厚度为:3毫米,门架厚度为:6毫米,门扇厚度为:70毫米,颜色为:蓝灰色(同一期工程、二 期工程楼宇门颜色),质量要求:符合国家标准。施工单位先加工制作并安装 好一樘门等施工、监理、建设单位共同认可。 附:加工并安装好后自行车库门的照片合计三张和示意图一张。 施项目负责人:监项目负责人:建项目负责人: 工年月日理年月日设年月日单单单 位位位 工程工作联系单

相关文档