文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抚顺高岳开关有限公司JWG1-126型接地开关维护检修手册

抚顺高岳开关有限公司JWG1-126型接地开关维护检修手册

抚顺高岳开关有限公司JWG1-126型接地开关维护检修手册
抚顺高岳开关有限公司JWG1-126型接地开关维护检修手册

抚顺高岳开关有限公司

JWG1-126型接地开关维护检修手册

(2014版)

目录

前言 (3)

1 适用范围及引用文件 (4)

1.1适用范围 (4)

1.2引用文件 (4)

2 技术参数表 (5)

2.1技术参数表 (5)

3 维护、检修周期及项目 (5)

3.1C类检修项目及周期 (5)

3.2B类检修项目与周期 (6)

3.3A类检修项目与周期 (8)

3.4临时检修 (9)

4 维护及检修准备工作 (9)

4.1B类检修项目要求 (9)

4.2A类检修项目要求 (11)

4.3维护及检修准备工作 (11)

4.3.1技术准备工作 (11)

4.3.2、工器具准备工作 (12)

4.3.3、人员准备工作 (12)

4.4检修危险点及预控措施 (12)

4.5维护及检修工作流程 (13)

4.5.1 B类检修工作流程 (13)

4.5.2 A类检修工作流程 (14)

5 维护及检修质量准备 (16)

5.1C类检修质量标准 (16)

5.2B类检修质量标准 (17)

5.3A类检修质量标准 (18)

5.3.1 A类检修前外观检查明细 (18)

5.3.2 A类检修质量标准 (19)

6 抚顺高岳相关资料性附件 (21)

6.1异常时对策表 (21)

6.2螺栓螺钉紧固力矩值企业标准 (22)

前言

为了切实做好设备运行维护工作,提高设备维护与检修质量和可操作性,实现设备精益化管理工作目标,作为重点设备管控技术标准体系文件的重要组成部分,公司组织抚顺高岳开关有限公司参与,充分结合设备制造工艺和运行维护特点,力求维护隔离开关性能,检修防患于未然,特编制完成了《抚顺高岳开关有限公司JWG1-126型接地开关维护检修手册》,提出该型设备在日常巡视、预防性试验、检修各个环节的技术要求和实施方法,以有效指导各单位该接地刀闸的维护与检修工作。

本手册由广东电网有限责任公司生产设备管理部提出、归口管理和负责解释。

本手册起草单位:汕头供电局,抚顺高岳开关有限公司。

本手册主要起草人:陈翔、刘伟、陈贤盛、王钧棐、杨崇杰、吴卡立、吴淳天、吴海波(厂家)。

本手册主要审查人员: 陈剑光、陈浩、姚远、郭曙光、潘靖、朱增文(厂家)。

1适用范围及引用文件

1.1 适用范围

本方案适用于广东电网公司所使用的抚顺高岳开关有限公司生产的JWG1-126型接地隔离开关的维护和检修。

1.2 引用文件

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB1985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》

IEC62271-102 《高压开关设备和控制设备:高压交流隔离开关和接地开关》

DLT486-2000 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》等

GBJ 147 《电气装置安装工程: 高压电器施工及验收规范》

GB/T11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》

GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》

GB311.2 《高压输变电设备的绝缘配合》

DL/T486 《高压交流隔离开关和接地开关订货技术条件》

DL/T593 《高压开关设备的公用订货技术导则》

DL/T596-2005 《电力设备预防性试验规程》

DL 5009.3 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》

Q/FJG 10029.2 《电力设备的交接和预防性试验规程(试行)》

抚顺高岳开关有限公司《JW口-126型隔离开关安装使用说明书》

Q/CSG 1205001-2014 《电力设备检修规程》

Q/CSG 210021-2014 《中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法》

《广东电网公司输电及变电一次设备运维策略建设实施细则》

2 技术参数表

2.1 技术参数表

2.1.1 JWG1-126接地开关技术参数表

序号技术参数名称单

出厂标准参数

一隔离开关结构与型式

1 结构型式及型号JWG1-126接地开关

2 操动机构型式MCAA/CJ6B/TA

操作方式三相机械联动

电动或手动电动并可手动/手动电动机电压V AC 380/ DC 220或无控制电压V AC 220/ DC 220或无控制电压V AC 220/DC 220或无

3 备用辅助触点对4、6、8、10、12 二额定参数

1 额定工频1min耐受电

断口

kV

230(+70)

对地230

额定雷电冲击耐受电压

峰值(1.2/50 s)

断口

kV

550(+100)

对地550

2 额定短时耐受电流kA 25/31.5/40

3 额定短路持续时间s 2/3/4

4 额定峰值耐受电流kA 100

5 开合母线转换电流能力转换电流 A 0.8倍额定电流,最大1600 恢复电压V 100

开断次数次100

6 接地开关开合小电容电流 A 1

3维护、检修周期及项目

3.1 C类检修项目及周期

不停电维护工作的项目应该涵盖南方电网公司《电力设备检修规程》C类检修全部内容,周期应按照《广东电网公司输电及变电一次设备运维策略及管控机制建设实施细则》执行。

序号项目要求周期备注

1 动力开合试验—1次/1年维护隔离开关的操作性能

2 操作时间测量测定从发出指令到限位断开

的时间应为4±1s

1次/3年

操作3-5次取平均值

3 异常声音操作时无异常声音听觉

4 操作状况操作时动作灵活目测

5 接触初始位置触头内侧应在内侧触指弧中

间接触。

开始操作时,目视接触位置

位于正规位置

6 接触部位无熔损,熔敷目视检查有无熔损,粘连1次/3年有烧损、熔敷的应更换零件部

开合50V、100A以上的环状电流时安装辅助触头

7 接触面无露铜接触位置无露铜1次/3年确认露铜时,更换零部件

8 镀银层有无磨损、剥

离、脱落

镀银层无磨损、剥离、脱落1次/3年

确认磨损、剥离、脱落后,

更换部件

9 绝缘子有无破损、缺

陷、龟裂

绝缘子无破损、缺陷、龟裂1次/3年

确认破损、缺陷、龟裂后,

更换绝缘子

3.2B类检修项目与周期

B修项目应包含全部停电维护项目,此外还应包含以下表格内容。工作如有需要,隔离开关厂家需安排技术人员现场进行指导,特殊情况应备注项注明。

序号项目要求周期备注

1 外观有无生锈外观无生锈1次/6年确认生锈时,做防锈处理。

2 螺栓连接状态紧固导电部联接螺栓

1次/6年导电接触处松动时,用尼龙丝磨擦接触面去除脏物及氧化物后进行紧固

3 开口销状态无变形、破损、脱落确认变形、破损、脱落时,进行更换

4 检查隔离开关是否倾

隔离开关不倾斜目测

5 因不等下沉而架台倾

保证水平1次/6年目测

6 手动杆插入口手动杆顺利插入1次/6年开始操作时,目视接触位置位于正规位置

7 配线有无划伤、松弛配线无划伤、松弛1次/6年配线不得强加力量

8 雨水侵入无雨水侵入痕迹1次/6年应查清侵水原因

9 销、开口销脱落销、开口销无脱落1次/6年开口销有脱落的,更换新的开口销

10 检查电缆入口是否有

密封措施

电缆入口应填充复合剂处理1次/6年没有处理的应及时处理

11 检查辅助开关接点无污垢异物附着1次/6年接点有污垢异物生锈的测定电阻

12 检查手动安全开关

(SAD)接点

不得超行程1次/6年

做手动动作杆插入口盖开

关,在关位置检查SAD接点

13 齿轮无变形,无润滑油生锈1次/6年加润滑油(专用TK4#)

14 电缆管无裂纹1次/6年

15 电磁接触器

辅助继电器

定时继电器

应无外观破损1次/6年对配线不得强加力量

16 控制回路对控制回路电阻在2MΩ以上1次/6年关闭控制回路开关,在端子台测量绝缘电阻时,要注意触电

3.3A类检修项目与周期

序号项目要求周期备注

1 推力支撑操作动作是

否灵活

推力支撑操作动作灵活1次/12年

在接触部分啮合,构成死点

以外的位置,用手柄和弹簧

秤测量器手动操作力

2 生锈无生锈1次/12年调查生锈原因

3 开口销脱落无脱落、破损1次/12年更换

4 紧固螺栓、螺母螺栓紧固、不松动

1次/12年

紧固所有螺栓

5 更换电磁接触器应无错配线所有配线全部做标记

6 更换限时接触器

或时间继电器

应无错配线1次/12年所有配线全部做标记

7 更换辅助接触器应无错配线1次/12年所有配线全部做标记

8 更换小型断路器应无错配线1次/12年所有配线全部做标记

9 更换加热器更换1次/12年所有配线全部做标记

10 机构加润滑油润滑油短缺1次/12年齿轮及转轴部填充润滑油

11 填充料102 更换1次/12年12年内更换

12 调整辅助开关F6、F10型接点应露出2mm

以上

接点电阻在1Ω以下

1次/12年真空辅助开关进行更换

13 调整手动安全开关动作灵活

推压接点使其充分接触

1次/12年不得超行程

14 控制绝缘电阻测量绝缘电阻在2MΩ以上1次/12年关闭控制回路,在端子台上测量

15 操作绝缘电阻测量绝缘电阻在2MΩ以上1次/12年在电动机端子台上测量绝缘电阻

16 测量手动操作力手动操作力98N.m 1次/12年测量最大值,用弹簧秤测量特别注意手动杆的长度

3.4 临时检修

根据隔离开关运行时的缺陷情况及状态评价情况,在确认隔离开关存在影响安全运行的故障或隐患时,需根据缺陷及故障情况参照本大纲相关维护及检修项目及要求有针对性的开展临时检修工作。

4维护及检修准备工作

4.1B类检修项目要求

4.1.1工器具要求

序号名称型号规格(精度)单位数量备注

1 秒表个 1

2 卷尺5m 把 1

3 弹簧称(手柄)50kg 个 1

4 锉刀把 4

5 万用表台 1

6 梅花扳手8、10、12、16mm 套 3

7 螺丝刀2、4、6、8″把 5 各种类型

8 套筒扳手10-32mm 套 3

9 活络扳手6、8、10、12″套 3

10 铁锤 1.5磅把 1

11 木锤把 2

12 绳索m 若干

13 钢板尺150mm 把 1

14 工具包只 6

15 起吊机具套 1

16 临时接地保护线付若干具体数量根据现

场需要

17 安全带DW2Y 付若干具体数量根据现

场需要

18 屏蔽服 套 若干 具体数量根据现

场需要

19 回路电阻测试仪 100A 台 1 20 力矩扳手 0-400N.m 套 1 21 线盘 220V 、380V

只 各1 22 升降梯 张 根据需要

23 脚手架

组 1 24 吊带 额定负载2000kg

根 2 25 塞尺 把 1

26 专用润滑脂 桶 2 二氧化钼润滑脂

27

去锈剂

10

4.1.2耗材要求

序号

名称

型号规格(精度)

单位

数量

备注

1 抹布 块 若干

2 润滑剂 高岳棒状

块 3 3 洗涤剂 瓶 1 4 尼龙丝球 个 2 5 夹紧线 m 若干 6 润滑油 TK4# 瓶 2

钢刷

8

4.1.3人员需求

根据不同的维护及检修工作,所需要的检修工作人工需求情况如下表:

工作类型

状态 人员(人)

工时(天)

用户 厂家 用户 厂家 维护

不停电

2

0.5

0 停电

5 根据检修情况可能需要参加

2

根据检修情况

确定,不超过2

天。

小修 停电 5 1

3 3 大修

停电

5

1(现场工作,不包含返厂检修) 4 4

临修 停电 5

根据检修情况可能需要参加

根据情况确定。不超过3

天。

根据情况确定。不超过3天。

4.1.4成本估算

抚顺高岳开关有限公司现场安排人员进行服务报价工时约为1000元/天。 报价仅供参考,以现场实际工作需求为准。

4.2A 类检修项目要求 4.2.1 工器具要求

包含B 类检修项目中需要准备的工器具以外,若厂家需要专用工具时需提前协调准备。还需增加以下工器具:

4.2.2耗材要求

包含B 类检修项目中的耗材以外,增加的耗材有厂家自备。若需要购买需提前协调准备。

4.2.3人员需求

工作类型

状态 人员(人)

工时(天)

用户 厂家 用户 厂家 维护

不停电

2

0.5

0 停电

5 根据检修情况可能需要参加

2

根据检修情况

确定,不超过2

天。

小修 停电 5 1

3 3 大修

停电

5

1(现场工作,不包含返厂检修) 4 4

临修 停电 5

根据检修情况可能需要参加

根据情况确定。不超过3

天。

根据情况确定。不超过3天。

4.2.4成本估算

1、抚顺高岳开关有限公司现场安排人员进行服务报价工时约为1000元/天。

2、返厂大修由于涉及更换的元件、材料的不同,因此具体费用无法明确,返厂检修厂家工时费用再协商。

报价仅供参考,以现场实际工作需求为准。

4.3 维护及检修准备工作

4.3.1技术准备工作

1、收集需检修隔离开关的运行、检修记录和缺陷情况;

2、从档案室调出需检修隔离的相关资料信息:安装使用说明书、电气原理图、出厂试验报告;

3、核实隔离开关的操作次数及开断母线转换电流的次数和使用年限,以此制定隔离开关的检修

方案。

4.3.2、工器具准备工作

根据检修方案,准备检修所需的工器具并把工器具运送至检修现场。

4.3.3、人员准备工作

1、工作负责人应具有相关工作经验、熟悉设备情况。

2、专责监护人应具有相关工作经验、熟悉设备情况。

3、维修工作应由专业技术人员负责完成。

4、需要有操作资格和工作经验的特殊工种工作人员(吊车司机及起重指挥人员)的配合。

5、在维修过程中配合人员需听从专业维修技术人员的安排和指挥,遇到现场问题应协商解决。

4.4检修危险点及预控措施

不正确操作和不遵守安全指导会导致死亡、严重的人员伤害以及巨大的财产和环境损害。

在所有工作开始前需做到以下3个要点:

1、确保设备断开电源并绝缘;

2、确保做好具备工作的安全、技术措施;

3、清楚附近的带电设备的具体位置。

防范类型危险点预控措施

触电感应触电添加保安接地线

高压触电

拆、装的导线应用绝缘绳传递,并绑扎牢固,防止偏甩至

带电设备。

低压触电

在操作机构箱内检修时,应断开操作机构的控制电源及电

机电源。

试验触电

试验人员在试验过程中,应禁止检修人员在设备本体进行

工作。

高空摔跌支持瓷瓶禁止攀爬,使用合格的人字梯或登高机具,并正确使用安全带。

物体打击

一次导线脱落

拆、装的导线应用绝缘绳传递,其运动方向范围内不准站

人。

物件工具脱落伤人

传递物件时,下方不得站人,传递过程必须使用手持传递

或绝缘绳传递。

操动机构伤人

手动与电动未闭锁,电动操作时应检查手动操作把手已拔

出。

隔离开关调试时,须得到许可且告知相关作业人员。

设备损坏不具备操作条件

机械联锁未调式好前,应确认隔离开关及接地刀闸位置时

进行电动试验。

电机正反转未确认时,应将隔离刀闸手动操作至中间位置

时进行电动试验。

人员操作不当

主刀合闸时,确认地刀处于分闸位置,地刀合闸时确认主

刀处于分闸位置。

测试最低动作电压时应先测一下测试仪器是否可靠(如是

否有交流分量或直流分量等输出)。

其他未经抚顺高岳开关有

限公司认可

请勿对隔离开关机械零部件的更换及机构的调整。

4.5 维护及检修工作流程

4.5.1 B 类检修工作流程

检查要点说明:

(1)检查刀闸分、合闸状态机械及电机限位开关正常;

检修准备

验收

投运

外观检查 刀闸电动控制回路检查

手动操作检查

就地电动操作

刀闸上附带的地刀调整,

刀闸三相同期调整

远方监控、相关保护显示

位置正确

二次回路交流耐压试验

清洁

导电回路电阻测量

污秽程度、外观裂纹等。 控制回路监测及检查,判断控制回路完整性及零部件性能完好。(详细见检查要点说明) 资料、工器具及材料、人员。

刀闸手动机械传动部分完整性,三相同期及动、静触头接触程度

是否满足要求。 刀闸及全部附件整体除锈并进行润滑。机构箱清扫、检查 刀闸三相同期微调,并进行手动及电动操作,调整至满足三相同

期要求为止。 调整至满足要求为止。

刀闸机构箱就地分合闸试验、刀

闸所在端子箱处就地分合闸试

验。

试验结果合格

试验结果合格

(2)检查手动与电机闭锁装置是否可靠;

(3)辅助开关工作的可靠性,切换的灵活性,位置的正确性检查;

(4)机构内二次接线固件检查;

(5)检查刀闸机构内电器元件是否有锈蚀现象;

(6)机构箱内加热器回路正常,加热器能正常工作;

(7)机构箱密封情况完好。

(8)用手动操作杆插入与操动机构相连接的垂直连杆下部的方头处,顺时针旋转190°进行合闸,反之为分闸。作。电动操作时,要将手动操作杆取下。

4.5.2 A类检修工作流程

检修准备

验收

投运

外观检查

刀闸电动控制回路检查

本体分解检查

就地电动操作

刀闸上附带的地刀调整,

刀闸三相同期调整

远方监控、相关保护显示

位置正确

二次回路交流耐压试验

清洁

导电回路电阻测量

污秽程度、外观裂纹等。 资料、工器具及材料、人员。 1.本体整体拆卸; 2.本体外观检查; 3.上导电管解题检修; 4.下导电管解题检修; 5.导电底座的解体检修; 6.静触头解体检修。

刀闸及全部附件整体除锈并进行润滑。机构箱清扫、检查 刀闸三相同期微调,并进行手动及电动操作,调整至满足三相同

期要求为止。 调整至满足要求为止。

刀闸机构箱就地分合闸试验、刀

闸所在端子箱处就地分合闸试

验。

试验结果合格

试验结果合格

控制回路监测及检查,判断控制回路完整性及零部件性能完好。(详细见检查要点说明) 机构分解检查

1.电动机构的解体检查

2.电气元件的检查与更换

3.电机的检查与修理

4.电缆线及用于外部联锁功能线的检修

5.防雨罩、密封圈的检修

6. 机构箱门及顶盖的检修

检查要点说明:

(1)检查刀闸分、合闸状态机械及电机限位开关正常;

(2)检查手动与电机闭锁装置是否可靠;

(3)辅助开关工作的可靠性,切换的灵活性,位置的正确性检查;

(4)机构内二次接线固件检查;

(5)检查刀闸机构内电器元件是否有锈蚀现象;

(6)机构箱内加热器回路正常,加热器能正常工作;

(7)机构箱密封情况完好。

(8)用手动操作杆插入与操动机构相连接的垂直连杆下部的方头处,顺时针旋转190°进行合闸,反之为分闸。作。电动操作时,要将手动操作杆取下。

5维护及检修质量准备

5.1 C类检修质量标准

日常维护要求质量标准检查位置类型动力开合试验可靠分、合闸开关整体巡视、操作

操作时间测量测定从发出指令到限

位断开的时间应为4

±1s

电动操作机构巡视

异常声音操作时无异常声音开关整体巡视

操作状况操作时动作灵活开关整体巡视、操作

接触初始位置目视触头触指接触位

置是否正确(如不正

确时,要及时停电检

修调整)

巡视、操作

接触部位无熔损,

熔敷目视检查有无熔损,

粘连

合闸时,触头触指接触部巡视

接触面无露铜接触位置无露铜分闸时,触头部和触指接触部巡视

镀银层有无磨损、剥离、脱落镀银层无磨损、剥离、

脱落

分闸时,触头部和触指接触部巡视

绝缘子有无破损、缺陷、龟裂绝缘子无破损、缺陷、

龟裂

目视绝缘子外表巡视

5.2B类检修质量标准

检修工艺质量标准检修类型

动力开合试验接触

状态

确认合闸状态的接合状态

如不满足必须进行停电检修。

停电检修死点构成基座部分驱动控制杆和驱动杆的角度(死点)为3-5°停电检修

手动操作力弹簧秤与手柄成直角慢慢拉,检修分、合闸,测定操

作力为安装时的1.3倍以下。

停电检修

导电部接触面的清

扫1.接触点磨损在30%以上时(露铜),将接触点清

洁到露出材料本身颜色为止,在接触点涂润滑剂

(专用TK2#)实施紧急对策,并尽快更换。

2.接触点磨损在30%以下时(露铜),实施上述对

策,并计划实施零件更换。

停电检修

端子安装螺栓的松

检查端子安装螺栓无松动,并逐一紧固停电检修测定绝缘子电阻用1000V兆欧表测量主回路电阻和大地电阻停电检修清洗绝缘子用抹布清洗,保持绝缘子洁净停电检修

绝缘子有无破损、

缺陷、龟裂

保证绝缘子无破损、缺陷、龟裂停电检修5.3A类检修质量标准

5.3.1 A类检修前外观检查明细

检修工艺质量标准检修类型外观有无生锈外观无生锈停电检修螺栓连接状态按参考力矩紧固导电部联接螺栓停电检修开口销状态无变形、破损、脱落停电检修

检查隔离开关是否

倾斜

目视隔离开关不倾斜不停电检修

因不等下沉而架台

倾斜

目视架台不倾斜不停电检修手动杆插入口手动杆可顺利插入,并进行分、合闸不停电检修

配线有无划伤、松

机构内配线无划伤、松弛不停电检修雨水侵入机械箱无雨水侵入痕迹不停电检修销、开口销脱落销、开口销无脱落停电检修

检查电缆入口是否

有密封措施

电缆入口应填充复合剂处理不停电检修检查辅助开关接点无污垢异物附着不停电检修

检查手动安全开关

(SAD)接点

不得超行程不停电检修齿轮无变形,无润滑油生锈不停电检修电缆管无裂纹不停电检修

电磁接触器

辅助继电器

定时继电器

热继电器

应无外观破损不停电检修控制回路对控制回路电阻在2MΩ以上不停电检修5.3.2 A类检修质量标准

检修工艺质量标准检修类型

推力支撑操作动作

是否灵活去掉基座与垂直联杆之间的联接销,手动进行分、

合闸操作,两侧推力支撑操作动作灵活,没有滞卡

现象。停电检修

如有滞卡现象,检查推力支撑内部轴承,对损坏及

生锈轴承进行更换。

生锈外观无生锈停电检修开口销脱落无脱落、破损停电检修紧固螺栓、螺母螺栓紧固、不松动停电检修更换电磁接触器应无错配线停电检修

更换限时继电器

或热继电器

应无错配线停电检修更换辅助继电器应无错配线停电检修更换小型断路器应无错配线停电检修更换加热器更换停电检修机构加润滑油齿轮及转轴部润滑油充足停电检修填充料102 更换停电检修

调整辅助开关F6、F10型辅助开关接点应露出2mm以上

接点电阻在1Ω以下

真空辅助开关进行更换

停电检修

调整手动安全开关

动作灵活

推压接点使其充分接触

停电检修

控制绝缘电阻测量绝缘电阻在2MΩ以上停电检修操作绝缘电阻测量绝缘电阻在2MΩ以上停电检修测量手动操作力手动操作力≤98x1.3N.m 停电检修

艾利贴标机说明方案AVERYALusermanul

A v e r y A L X1:1印加贴说明书简介 标签上打印的位置 标签左右一定要有2毫米以上的空位。 安装及更换物料 注意:只有接受过专业培训的技术人员才可以安装更换物料.安装打印物料可以参照打印机上的标签图和依据以下的步骤,并注意碳带及标签的安装方向。 1Materialguide:标签导向槽; 2Brakeroller:标签传送轴; 3Contactaxle:压杆 4Opener:压杆开启器 5Printroller:打印滚轴; 6Printhead:打印头; 7Dispensingedge:剥离器; 8Feedroller:走纸轴; 9Adjustmentwheelpunchsensor:标签定位感应器调节旋钮; 10Deflectingroller:标签底纸传送过渡轴; 11Shutter:回卷压纸轮手柄; 12Spring-suspendedblock:回卷压纸轮; 13Ribbonunwindmandrel:碳带展开轴; 14Ribbondeflector:碳带过渡轴; 15Ribbonroller:碳带传送轴; 16Ribbondeflectionroller:碳带传送过渡轴; 17Rockertube:碳带传送过渡弹簧; 18Ribbonrewindmandrel:碳带回收轴; 19Settingscrewprintheadcon-tact:打印头压力调节器; 1Unwindunit:标签安装盘; 2Deflectionroller:标签传送过渡轴; 3Rockerarm:恒力摇臂; 4Rewindunit:底纸回卷器; 5Knob:压紧手柄; 6Guidingarm:标签固定手臂;

论10kV高压开关柜的检修及维护措施

论10kV高压开关柜的检修及维护措施 发表时间:2018-08-16T15:34:41.423Z 来源:《河南电力》2018年4期作者:王海参[导读] 本文就针对10kV高压开关柜的检修及维护措施进行论述。 (河北电力装备有限公司 056004) 摘要:开关柜是电能在运输、使用以及生产中最为关键的电气设备,特别是10kv开关柜的稳定性非常重要的,如果高压开关柜发热而出现故障甚至会对供电稳定可靠性产生影响。高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备,其作用是在电力系统进行输电、配电、发电和电能转换的过程中,进行保护、开合和控制。本文就针对10kV高压开关柜的检修及维护措施进行论述。关键词:10kV;高压开关柜;检修;维护措施 作为电力系统的重要组成部分,高压开关柜在变电、输配电过程中起着控制保护作用,对系统正常运行具有重大意义。当出现异常或发生故障时,开关柜能够自动切除故障,以免故障蔓延带来更大损失。10kV 高压开关柜在生活中应用较广,但受外部环境影响,或因开关柜自身绝缘、防护等级较低,实际中常会出现各种故障。可能会因此阻碍了正常供电,甚至对生命安全构成威胁,因此必须仔细分析故障原因,做好检修维护工作。 1高压开关柜的质量 首先,高压开关柜的设备质量一定要达到相关的质量要求。高压开关柜主要由断路器和柜体两大部分组成,柜体一般是金属外壳,还有绝缘件和连线构成。只要其中一个器件质量没有达到质量要求,就可能在使用过程中出现问题,进而影响整个高压开关柜的功能发挥。质量不合格的设备器件性能会降低,遇到异常或发生故障的时候,性能降低的高压开关柜不能自动排除故障,就容易使故障蔓延,引发电力安全事故造成更大的损失。如高压开关柜绝缘柜性能差,就可能在使用过程中漏电,隔离触头是劣质产品就会出现接触不良的情况,因而可能发生电弧故障等。还有就是因为外部环境因素,使高压开关柜加速绝缘老化,降低设备使用寿命,不利于正常供电。 2、10kV配电线路常见故障原因分析 2.1短路故障 短路故障是10kV配电线路常见的故障之一,尤其是在夏季,由于夏季经常会遇到雷雨天气,雷电中蕴涵强大电路电流,会对10kV配电线路的绝缘层造成很大的损失,一旦绝缘层发生破坏就为短路故障提供了可能。10kV配电线路经常也会受到外力的影响,比如:大风、雪雨都会造成配电线路发生剧烈的动荡,使得配电线路经常发碰撞、断裂、交叉从而促使短路故障的发生。 2.2接地故障 10kV配电线路中也经常发生单相接地故障,造成单相接地故障主要的原因是配电线路的断线落在地上,或者搭接在塔架上从而发生单相接地故障。导线没有连接好,在大风或者振动的作用下也会发生单相接地故障的发生。10kV配电线路经常要穿过树林或者建筑,如果对周围的树木没有进行彻底的清理,就会导致树木和导线连为一体,从而发生单相接地故障。一旦发生单相接地故障,如果没有及时的处理就会造成供电设备的损坏。而且,还会产生很大的谐振电压,对10kV配电线路绝缘层造成很大的损坏。 2.3线路过流跳闸的故障 10kV配电线路在正常运行过程中,经常会发生相间短路的现象,如果没有及时寻找到相间短路的位置,就会在发生相间短路处和变电站之间的配电线路中产生很大的电流,如果配电线路中产生电流超过额定电流,就会立即启动继电保护装置,就会产生线路跳闸。线路过流跳闸的故障是10kV配电线路中造成影响最大的故障,因为发生故障时很难找到故障点,往往需要一段一段的排查才能找出发生故障的故障点。如果配电线路的直径比较小,就会给线路带来一定的障碍,如果长时间找不到发生故障的故障点,就会导致配电线路发热,引起过流跳闸的现象发生。 2.4操作不当引发的故障 高压开关柜的安装操作、检修维护,都需要专业人员进行或在其陪同下进行,这些工作都需要认真仔细进行。如果在最初高压开关柜安装时不认真仔细,电线接触不够紧密,电缆绝缘层被损坏,电缆头内部充有气体进去,屏蔽层接地不良等,安装操作不到位,在安装完毕后没有检查,就会在日后运行中埋下许多安全隐患,这也是高压开关柜故障频发的原因之一。另外,在实际操作中,电压电流非常大,这种情况时常会使开关和柜体发生相对的位移差,从而增加电阻,更为严重的情况会引起爆炸。操作中的误动、拒动,有可能就破坏了高压开关柜的结构完整性。 2.5绝缘等级低 绝缘是高压开关柜安全使用的首要条件,也是正常运行的重要保障,一旦绝缘遭到损坏,就会影响高压开关柜的正常工作,还会威胁到检修维护的工作人员生命安全。高压开关柜的材料、柜体大小、柜体内空隙大小都与柜体绝缘有关,不合理的设计和不适合的材料选用都会影响高压开关柜的绝缘。高压开关柜在生产装配时没有通过整体的耐压测试,只是进行单一元件测试,是绝缘等级低的一个因素之一。另外,外部环境因素也可能影响绝缘等级,如下雨天气被雷电击中破坏了绝缘层,进而出现放电、漏电的现象,高压开关柜长期处于潮湿且多尘的环境中,没有进行定期的清洁维护,使得绝缘老化,绝缘子头降低绝缘性能,出现爬电现象。 3做好高压开关柜的检修维护措施 3.1加强操作人员的专业培训 高压开关柜操作人员必须具备专业的知识技能,并能熟悉开关柜各种故障,具有一定的经验。因为高压开关柜检修维护工作是具有危险性的工作。如果在操作工作中出现失误,很有可能造成生命安全威胁、财产损害等。所以,加强操作工作人员的专业技能培训,在不断学习中积累经验,从而减少操作失误。 3.2定期进行检修与维护 对高压开关柜进行定期的检修与维护,并做好进行维护记录,分析故障原因。加大对高压开关柜的检查巡视力度,不放过每一个电路环节细节,重视电器容易出现故障的地方,如隔离开关、高压断路器、绝缘件等容易出现异常。定期对高压开关柜进行全面检修与维护,及时更换老化元件设备,发现问题,及时采取解决措施。

低压开关柜运行维护保养规范标准

低压开关柜运行维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查低压进线柜三相电压和电流参数。

变压器出线三相 电压读数在220V +7%/-10%内,三 组读数相差较小。 合闸显示 分闸显示 变压器超温报警 分闸按钮 合闸按钮 三相电流表读 数要接近偏差 不超过额定电 流75%(Dyn11 接线方式) 功率因数 2.1.2检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手

动调试机械连锁部分合闸是否可靠,并对运动部件涂敷润滑油,如图所示。 2.1.3检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 功能旋钮 输出电流 合闸指示灯(红) 分闸指示灯(绿) 复位 量程 合闸指示 分闸指示 电流显示 状态选择手柄 抽屉拉出手柄

2.1.4检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 使用时,并入电容线路 且相应指示灯亮(红) 2.1.5检查配电间内灭火器配备是否符合要求 配电间内因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。因此,配电间内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。因此检查时要注意配电间的二氧化碳灭火器是否配备、有无过期、是否可以正常使用。 2.2 周期性维护 2.2.1做好电气设备柜体内除尘工作(电气春检) 电气设备易吸附灰尘,必须做好各柜体的保洁除尘工作,防止出现闪络现象(由于空气潮湿发生的绝缘放电现象),除尘工作必须由电工来完成,用吸尘器,不得用湿抹布等工具。 2.2.2 检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。(电气春检) 2.2.3检查母线、辅助回路接头处有无变形,有无放电变黑痕迹(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常),紧固连接螺丝,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,如图所示。

接触网隔离开关检修作业标准

接触网隔离开关检修作业标准 一、适用范围 本标准规定了接触网隔离开关的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网隔离开关的检修。 二、编制依据 《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作 1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。 2.人员组织:操作人员2人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。 3.工器具:力矩扳手、吊绳、砂布、钢丝刷、塞尺(规格为0.05mm×10mm)、锉刀、钢卷尺、开关钥匙、等位线、2500V兆欧表、隔离开关操作棒、安全用具、防护用具等。 4.材料:中性清洗剂、润滑脂、机油壶、金属垫片、防

锈漆、抹布及隔离开关必要的配件等。 5.技术资料:隔离开关安装图及使用说明书。 四、质量标准 1.隔离开关托架呈水平状态,支持绝缘子垂直;隔离开关应动作可靠、转动灵活,合闸时触头接触良好,引线和联结线的截面与开关的额定电流及所联结的接触网当量截面相适应,引线不得有接头。 2.隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,并涂电力复合脂。中间触头接触对称,上下差不大于5mm;触头接触紧密,用0.05*10mm塞尺检查,对于线接触应塞不进去;对于面接触宽度为50mm及以下者,塞入深度不大于4mm;接触宽度为60mm及以上者,塞入深度不大于6mm。 3.合闸后触头相对位置、备用行程、分闸状态时触头间净距或拉开角度符合产品技术规定。支持绝缘子垂直度允许偏差20;开关刀闸开闸时,开闸角度900,允许偏差值+10;开关刀闸合闸时,刀闸水平,两刀闸中心线吻合,允许偏差值5mm;操作杆与操作机构轴线一致,允许偏差值20。 4.隔离开关操作机构应完好无损并加锁,转动部分注润滑油,操作杆顺直无变形,操作时平稳正确无卡阻和冲击。 5.引线及电联结线应联结牢固接触良好,无破损和烧伤,示温片无变色。引线距接地体的距离应不小于330mm。引线的长度应保证当接触悬挂受温度变化偏移时有一定的

高压隔离开关的检修管理示范文本

高压隔离开关的检修管理 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压隔离开关的检修管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接 以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高 压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力 系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直 接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障 引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些 事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些 是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔 离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作, 成为隔离开关安全运行的重要保证。 1隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至20xx年底,江苏省电网投运的

110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16、GW17型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom公司的产品,其中20世纪八九十年代的产品占到了84%。 2常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。

常见的贴标机故障及排除方法

真空乳化机专业制造厂家—广州新浪爱拓(sinaekato)化工机械有限公司 10.3.9常见的贴标机故障及排除 10.3.9.1 贴标不对中 检査取标时是否中,若不对中则调整标盒到恰当位置;放标是否最佳位置;标夹或海绵脏,纸粘;贴标对中,扫后不对中:胶水太厚,初黏性差,温度太低(最佳温度为26℃~28℃);标扫脏,标扫太硬,两边力不均匀,扫歪;标鼓取标后吹气量没调好;定中杯摆动阻力大,不能自由旋转;人口星轮错位,造成瓶子不在转盘中心造成角度不均匀,影响扫标质量;瓶身水未吹干或标板清洗后未干造成胶水黏力不足,扫歪;标鼓海绵磨损造成压在瓶子上的压力不够而造成不对中。 10.3.9.2左右倾斜(歪标) 标盒底线水处于水平线上,取标时已倾斜,调整摆度;检査标纸在标盒中是否平整,如果不平整,可将标钩调整使之平整;海绵厚度不均匀;转鼓推出装置是否在三点一线上且放夹时间与凸轮配合是否恰当;瓶托板胶塾磨损过度既响对中又会歪斜。 10. 3.9. 3 撕烂铝帽 标盒导条过紧,标钩角度不合适,过大过深易裂;胶水太黏,停机时间过长而没及时将瓶排清;标夹不同步或标板与标夹胶条间暸过大或倾斜。标夹打开时间没调好,凸轮移位。 10.3.9.4标盒上取标失败或漏胶 标纸外形尺寸误差太大,根本无法贴标;标纸要么在标盒内卡死无法取出,要么从标盒子前未取标时已跌落;标勾太紧或弹簧太松,应放松标勾或收紧标勾;标纸盒进入取标位置距离不当,标板压人标盒取标尝试应约2mm;标夹开放时间不当,标夹夹板压缩量为1mm~2mm,否则过小会取不牢,过大会影响放标时间;标盒内的标勾有胶水,阻碍取胶,应及时清洗标勾;标纸不够,马上加足标纸;标夹松或标夹断弹簧,应上紧标夹或更换弹簧。另外,标夹在标板取标时,标鼓垫条与标板相互之间的距离应为1mm-1. 5mm,标夹取标纸的深度4mm ~ 5mm 最好;标鼓海绵有胶水,反粘;标纸与所使用的胶水不融合,应更换标纸或胶水;标鼓海绵磨损,应定期更换海绵;标签盒内的废标纸未淸走,会将标板上的标纸撞歪造成标鼓夹不到标;标签盒上的推标滑动杆磨损有坑,造成标纸进标不顺。 10.3.9.5其他问题 身(背)标、铝帽变皱、胶水太厚,标扫磨损;导瓶架海绵块磨损;出口星轮小滚轮生锈不转动和脱胶圈;瓶子撞导瓶架胶条和护栏。

电气开关柜维护检修规程

XXXXXXXXX有限公司 电气高、低压开关柜检修规程 (试行) 编制: 审核: 批准:

10kv及低压开关柜检修及校验规程 一、总则 (一) 本规程适用于XXXXXXXXXXXX有限公司厂区内电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二) 高压开关柜的检修包含以下内容: 现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维修,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换及设置、母线检修,并包括小修全部项目。 二、高压开关柜的检修说明 (一) 高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备。 (二) 开关柜内二次回路的重新布线及检查.测试,对小车隔离触指进行检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻的测量。 三、高压开关柜维修项目和要求 (一) 检查、清扫开关柜,柜体清洁。柜面观察窗清洁。 (二) 柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。(三) 检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。小车位置检测行程开关作用良好,能正确反映小车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线

正确。 (四) 拉出小车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关小车拉出后能自动复位。 (五) 检查柜体接地良好,小车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。小车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。(六) 电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

贴标机说明书

操作维护手册 达尔嘉落地式贴标机 达尔嘉(广州)标识设备有限公司 广州市经济技术开发区锦秀路明华三街3号振兴工业大厦二楼电话:(020)8221 6718 传真:(020)8221 5799 电邮:info@https://www.wendangku.net/doc/1c17969023.html,网页:https://www.wendangku.net/doc/1c17969023.html,

达尔嘉(广州)标识设备有限公司落地式贴标机操作手册目 录 目录 (1) 敬告 (2) 重要警告与危险注意事项 (3) 1. 前言 (4) 2. 技术规格 (4) 3. 安装与构造 (5) 4.调整 (7) 5. 状态检测与校正 (8) 附录A:设备安全操作规程 (10) 附录B:电气接线图

达尔嘉(广州)标识设备有限公司落地式贴标机操作手册敬 告 操作此设备前,请先充分阅读此手册,并应保存此手册以便以后使8 用! 若在使用过程中,发现问题无法解决,请按照封面联系地址和电话 及时通知达尔嘉公司维修人员。 本公司有权对该机的外形和结构进行改进!

达尔嘉(广州)标识设备有限公司落地式贴标机操作手册重要警告与危险注意事项 注意该机的技术参数,尤其是环境条件必须符合要求。 9 该机的操作人员必须经过严格培训。 安装和故障检查必须由专业人员进行。 安装之前,先检查各部件是否齐全,以及资料是否完整。 系统必须可靠接地。 该机的安全指示必须被严格遵守。 通电之前,必须仔细检查安装、连接是否正确。 机器运行时,请勿把手伸到运动部件处,以免夹伤手指。 严禁在未停机时进行机械拆装,在拆开控制箱及传动部件时,必须关掉电源。 请勿把易燃物质放在机器上,以免发生事故。 操作者使用本机时必须确保本机所有运动及带电等部位不会引起事故或人身伤害等危险! 清洗设备时,要注意电器元件的防水、防潮处理。 若机器长期不用请拨掉电源插头或切断进线电源。

高压开关柜检修规程完整

10KV开关柜检修及校验规程 第一章检修 —、总则 (一)本规程适用于磷复肥工区电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二)高压开关柜的检修一般分为: 1.日常维护:即现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。一般3个月或停车检修时进行一次。 2.计划检修:高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维护,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换、母线停电检修。。并包括小修全部项目。计划检修每一~二年一次。 (三)高压开关柜的检修周期及检修前、后的试验项目和标准按《楚星公司电控部开关站检修规程》执行。 二、检修所需人员及机具材料 (一)所需人员:3~6人。 (二)工具:常用电工工具及专用检修工具。 (三)材料:润滑油1kg ;;油漆(红、黄、绿各1kg/台);扁油刷1把;抹布0.5kg ;防锈漆2kg ;干黄油2kg 三、高压开关柜的检修周期 (一)日常维护:3个月或停车检修时进行一次。 (二)计划检修:每二年一次。 四、高压开关柜的检修说明 (一)高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备,关于开关柜内的独立设备,如本检修工艺未详细说明,可参见相关设备的检修工艺。 (二)开关柜内二次回路每三月检查一次,对小车隔离触指进行

检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻,每二年测量一次。 五、高压开关柜日常维护项目和要求 (一)检查、清扫开关柜,柜体清洁无灰尘。柜面观察窗清洁透明。 (二)柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。 (三)检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。手车位置检测行程开关作用良好,能正确反映手车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线正确。 (四)拉出手车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关手车拉出后能自动复位。 (五)检查柜体接地良好,手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。 (六)电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

自动贴标机用户需求规范

深圳市海滨制药有限公司 Shenzhen Haibin Pharmaceutical Co., Ltd 编码/Code :SOP-MP-3-03-008-02 文件名称/Document Name : 普通化学药粉针线轧盖灯检岗位清场标准操 作规程 General Chemical Powder Injection Capping Lamp Post Site-Clearing Standard Operating Procedure 文件类别/ Document Category : 标准操作规程/Standard Operating Procedure 生效日期/ Effective Date : 页码/ Page No.:1 /8 本文件属于深圳市海滨制药有限公司的版权!机密! 目的 Purpose 提供粉针线(9号线)自动贴标机的用户需求规范,规定了系统的设计、安装和使用中应实现的功能要求,保证供应商以本规范为依据进行规格选型和功能设计,并为后续的设备确认和验证提供详实依据。 范围 Scope 适用于粉针线(9号线)的自动贴标机购买需求。 职责Responsibility 1 二车间 按照改造区域面积大小及功能设置,配合2010版GMP 要求,提供自动贴标机的环境需求和使用功能要求,对设备的使用条件进行审核。 2 设备动力部 按照自动贴标机操作的生产相关条件要求,对设备进行选型和评估,确保满足二车间提出的各项要求,并审核设备技术要求及参数符合生产使用条件。 3 QA 部 参照2010版GMP 规范要求,对设备的使用条件进行审核,确保满足要求。 4 供应商 提供自动贴标机正常运行所需的所有部件、备件和附属装置,并提供详实的设备安装/运行确认报告(记录),确保设备能安全正常使用。

6KV高压开关柜检修规程

目录 6KV开关柜检修................................................ 错误!未定义书签。 1.06KV开关柜概述及技术规范 ................................... 错误!未定义书签。 2.0检修周期、项目:............................................ 错误!未定义书签。 3.0检修项目:.................................................. 错误!未定义书签。 4.0检修前的准备工作:.......................................... 错误!未定义书签。 5.0检修项目及质量要求:........................................ 错误!未定义书签。

6KV开关柜检修 1.0 6KV开关柜概述及技术规范 1.0.1 6KV开关柜概述 我厂的6KV开关柜全部是铠装移开式金属封闭开关柜(真空断路器为中置式手车)1.0.26KV开关柜检修技术规范 1.1 检修前准备工作 1.1.0 检修准备和条件: 1.1.1 制定安全技术措施,做好技术交底工作,使每一个参加检修工作的员都了解检修项 目和内容; 1.1.2 拟定好检修方案,确定检修项目,编排工期进度; 1.1.3 准备好检修场所和工器具; 1.1.4 准备好专用工作服和其他防护用品; 1.1.5 准备好相关资料、记录本、表格、检修报告等; 1.1.6 准备好所用材料、备品备件; 1.1.7 办理工作票,完成开工手续; 1.2 解体检修的条件: 断路器达到规定的分、合闸次数或累计分、合闸电流值,就要在运行中记录断路器分、合闸故障、分、合闸次数、分、合闸电流值,对频繁操作的断路器,要记录计数器的动作次数,以作为解体检修的依据,记录某气室发生内部故障异常现象; 1.3真空断路器技术参数: KYN28-12(Z)高压开关柜技术参数(仅供参考) 名称单 位 参数 额定电压KV 12 额定电流 A 630、1250、1600、2000、2500、3150 额定短路开断电流KA 25、31.5、40 额定短时耐压(1min)KV 42 二次回路耐压(1min)V 2000 额定短路电流持续时间S 4 储能时间S ≤15 三相分合闸同期性ms ≤2 主回路电阻μΩ≤55μΩ(630A) ≤45μΩ(1250) ≤35μΩ(1600A) ≤30μΩ(2000-2500A)≤25μΩ(3150A以上) 分闸时间ms 20-50 合闸时间ms 35-70 主回路触头总行程mm 12.5±1

1#低压开关柜检修作业指导书

2015-09-18 实施DQ009-2015———————————————————————————————— 低压开关柜检修作业指导书 作业项目:1号换热站低压开关柜检修 作业日期: 2015年09月18 日 批准: 审核: 编制:

目次 1 围 (3) 2 本指导书设涉及的资料和图纸 (3) 3 安全环保措施 (3) 4 组织 (3) 5 备品备件清单 (3) 6 现场准备及工具 (4) 7 检修工序及质量标准 (4) 8 检修记录 (7) 9 设备试运、调试、试验 (8) 10 不符合项通知单 (9) 11 完工报告单 (10) 12 质量签证单 (11)

1#换热站开关柜检修作业指导书 1围 本指导书适用于煤制天然气公司1#换热站低压开关柜检修工作。 2本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术标准》 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作人员认真执行现场安全措施。 3.3停电等安全措施完善并符合现场实际。 3.4工作人员不应停留在危险位置。 3.5起重用具经检验合格,安全可靠。 3.6所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备。 3.7所搭轿脚手架必须符合要求,高空作业系好安全带。 3.8开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作围。 3.9如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 3.10参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.11参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4. 4组织 组长:曹学贵副组长:宝山检修技术负责人:韩一标检修安全负责人:广志 5备品备件清单

隔离开关作业指导手册

精心整理变电所新建工程 编号:DNA/GK01--35 隔离开关安装调整作业指导书 受控状态: 1总则 1. 1. (包1. 2. 3.作业前的准备 3.1技术交底 3.1.1隔离开关安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行技术交底,并做 好技术交底记录,参加交底人员应由本人签字。 3.1.2作业人员必须掌握主要技术资料,安装时严格遵守。

3.2设备到货检验及保管 3.2.1隔离开关,负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平 整无积水的场地。设备及瓷件应无裂纹及破损。 3.2.2隔离开关、负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,触头及操动机构的金属 3.3 4 4. 4.2 4.2.1隔离开关相间距离的误差,110KV及以下不一应大于10mm, 220KV及以下不应大于20mm,相间连杆应在同一水平线上。 4.2.2支持绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外)且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直面内

4.2.3隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固,安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差,使触头相互对准,接触良好,其缝隙应用腻子没抹平后刷油漆。 4.2.4均压环(罩)和屏蔽环(罩)应安装牢固,平整。 4.3转动装置的安装与调整应符合下列要求: 4.3.1拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合现行国家标准 ,连 4.4 4.4.2电动或气动操作前,应先进行多次手动分合,机构动作正常后方可操作。 4.4.3电动机构的转向应正确,机构的分合闸位置指示应与设备的实际分合位置相符。 4.4.4机构动应平稳,无阻卡、冲击等异常情况。 4.4.5限位装置应准确可靠,到达规分合极限位置时,应切除电源惑气源。

抽风机高压开关柜改造检修安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 抽风机高压开关柜改造检修安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8156-38 抽风机高压开关柜改造检修安全技 术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、改造内容: 1.高压开关进行更换; 2.少油断路器更换为真空开关; 3.安装4台电抗器; 4.对开关柜基座进行加固。 二、改造时间: Ⅱ段:20xx年月日时分至时分 Ⅰ段:20xx年月日时分至时分 三、改造施工负责人:安全员: 四、施工技术措施: 1.将所需的工具,设备提前运至风机房外,搬运

过程中需注意对设备不要造成损坏,尽量减少设备震动。将抽风机房最南边的窗户打开,足够开关柜出、进。 2.将四台电抗器搬到电抗器室内,选择好位置现场加工底座,然后对四台电抗器进行安装固定。 3.等电抗器定位后,丈量1#风机前后电机开关柜和2#风机前后电机开关柜到分别对应的4台电抗器之间的距离,做好高压电缆头。丈量电抗器到两台风机电机之间的距离,做好电抗器至风机电机之间电缆的电缆线头。 4.更换电控柜期间,需要将两台抽风机同时停掉。 5.35KV变电所内断开6KV室613#油开关,拉开6133#刀闸,拉开6131#刀闸。验电,放电,在6133#刀闸下闸嘴挂接地线一组,在6131#刀闸手把上挂“有人工作,严禁合闸”标示牌;断开6KV室606#油开关,拉开6063#刀闸,拉开6061#刀闸。验电,放电,在6063#刀闸下闸嘴挂接地线一组,在6061#刀闸手把上挂“有人工作,严禁合闸”标示牌。

11、低压开关柜运行维护及检修作业指导书

低压开关柜运行维护及检修规程 1、范围 本标准规定了西气东输成品油管道输油站配备的低压开关柜运行、维护及检修工作。 本标准适用于西气东输成品油管道输油站配备的低压开关柜。 2、规范文件的引用 2.1 低压开关柜运行维护及检修规程 2.2 0.4KV低压开关柜的的技术要求 2.3 低压开关柜完好标准 3、低压开关柜的完好标准: 3.1 资质 1)新购设备“三证一标志”图纸资料齐全,有专人验收并有记录。 2)检修后设备有检修试验记录,有专人验收并有记录。 3)设备整定值有专人计算,整定正确。 3.2 外观 1)零部件完整齐全,板体或盘面不变形,整洁无油污,积尘,无锈蚀。 2)低压开关板的间应开启灵活,并有插销或锁,开启角度不小于900 3)绝缘瓷瓶表面清洁,无破损,裂纹,无放电痕迹。 4)接地标志明显,接地装置符合规定,有规定期内的接地电阻测定记录。 5)各元件安设牢固,不松动,不歪斜。 3.3 母线 1)母线的漆色及相序符合下列规定,母线固定可靠,接头紧密。 2)支承瓷瓶表面清洁,无油垢,积尘,无裂纹,破损,无放电痕迹。 3)运行中温度不得超过700C,焊压接头温度不得超过650C。 3.4 隔离刀闸开关 1)手柄清洁,无污垢,无灼烧痕迹。 2)分、合闸手柄灵活可靠,开关刀闸与刀夹接触良好,接触面积不小于75%。 3.5 熔断器 1)固定牢靠,熔断器管无严重烧痕,无裂纹。 2)熔体选择符合规定,接触良好。 3.6自动开关 1)本体清洁,无积垢,积尘,无破损,裂纹。 2)接触表面无严重烧痕,三相接触不同期性不大于0.5mm,触点行程,超行程应符合规定。

3)动作灵活,运行中无异响。 4)消弧装置固定可靠,无缺片或联片,无裂纹。 3.7 保护装置及计量仪表 1)动作灵敏可靠,指示正确,无刮卡现象,并有规定期内的试验合格记录。 2)绝缘良好,用500V兆欧表测定全部保护回路的绝缘电阻值,应不低于1MΩ;在潮湿的地点(井下)允许低到0.5MΩ 3.8 二次回路 1)配线整齐,清晰,导线绝缘良好,无损伤,柜内导线不得有接头。 2)导线线端标志齐全,清晰,应采用截面积不小于1.5mm2,电压不低于400V的铜芯绝缘导线。 3.9 绝缘性能 1)绝缘电阻不得低于1MΩ,在潮湿地点(井下)允许降为0.5MΩ。 2)绝缘性能良好,绝缘电阻;380V时,不低于2MΩ;660V时,不低于5MΩ。 3.10 其他 标志牌、铭牌完好齐全,内容完整。 4、低压开关柜和动力配电箱性能试验 低压开关柜,动力配电箱应进行标准的形式试验,试验项目和程序包括但不限于以下: 1)温升极限的验证 2)介电性能的验证 3)短路耐受强度验证 4)保护电路有效性验证 5)电气间隙和爬电距离验证 6)机械操作验证 7)防护等级验证 8)产品技术条件(产品标准)规定的其他试验。 A)低压开关柜、动办配电箱出厂例行试验,例行试验包括但不限于以下: B)检查成套设备,包括查线,直观检查外观,防护等级等,必要时进行通电操作试验 C)介电强度试验 D)防护措施和保护电路的电连续性检查。 9)整柜参数; A)额定工作电压 B)额定绝缘电压 C)额定频率 D)主母线额定电流 E)分支母线额定电流 F)主母线额定短时耐受电流 G)中性母线额定短时耐受电流 H)保护接地导体额定短时耐受电流 I)主母线及分支母线额定峰值耐受电流 J)柜内电气元器件配置规格、厂家、数量、型号 K)母线尺寸、材质

自动贴标机操作规程

自动贴标机操作规程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

东莞市瑞德丰生物科技有限公司文件名称自动贴标机操作规程 文件编号R0403-042(A3)制(修)订 部门 生产厂部总页数3制(修)订履历 版本号制(修)订章节及内容 制(修)订 事由 制(修)订 人 审核批准人 发布 日期 A0初次制订初订唐菘柏曾茂富成仲强 A1全文修订结合公司发展 需求 唐菘柏曾茂富纪刘轶 A2全文修订根据体系要求唐菘柏 胡清林、徐道雨 A3全文修订根据体系要求唐菘柏 胡清林、徐道雨 会签单位 ■体系办□采购部 □品管部■生产厂部 □销售部□工艺设备部 □工程技术部□仓储部 □计划部□人资部 □财务部

1.操作前检查与准备: 现场机手依据《贴标机日常点检表》点检内容对设备进行日常开机前的点检和检查,结果填入《贴标机日常点检表》生产点检栏中。 机电保全工依据《贴标机日常点检表》点检内容对设备进行周度点检和检查,结果填入《贴标机日常点检表》机电点检栏中。 机电保全工依据《贴标机润滑指导书》润滑内容对设备进行必要的润滑,结果填入《贴标机润滑记录表》中。 开机前和生产结束后生产现场必须对所管辖的设备进行一次系统的4S工作。 按要求填写好标纸(注意标纸内卷,外卷方向]; 支置于输送带上调好宽度;按生产要求装好字码,调整好印机与标纸打印位置,打印时间、清晰度; 检查各仪表、电路运转部位是否正常,按要求填写好标纸。 操作工培训考核合格后方可上岗。 2.操作步骤: 打开电源,将电源开关置于“ON”位; 按F1自动检测(必须将电源眼对准标纸的底纸); 当萤屏上出现“放产品在输送带口执行引自动检测”时将一支瓶子置于输送带上; 瓶子通过输送带的电眼后,输送带会随即停下来,此时标纸会缓慢走动,电脑测量标纸长度,计算标准停在离板的位置,此动作完成后即完成检测; 将瓶子陆续放在输送带上; 如果现在欲贴的瓶子先前己贴过,并存入电脑,只需直接触按F2(呼叫记忆组)即可使用(注意:非专职保全工不得对故障(线路控制)试图修复) 在贴标过程,机手要时常检查贴标的质量(有无歪贴、漏贴、错贴;在同一产品更换卷标时注意版面多样性是否统一)不合格时及时纠正。 停机程序: 2.8.1 当瓶子贴标完毕后依次关闭开关至“OFF”切断电源即可; 2.8.2 做好《重要设备运行记录》。 3.保养规程: 日常维护保养:

高压开关柜现场安装及运行维护(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压开关柜现场安装及运行维护 (标准版)

高压开关柜现场安装及运行维护(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、开关柜现场安装 开关柜运抵现场后通常由用户自己或请安装单位进行安装,内容主要有:柜体就位和并柜、主母线之间及下母线之连接、电缆头制作和上位、二次电缆引线接及二次端子排接线等。施工过程的注意事项有: ⑴柜体不应受碰撞,以免骨架变形,或者薄面板碰凹,表面涂层受撞伤,影响外观。 ⑵并排柜体的安装基础槽钢要求水平(每米允许误差≯1mm)。 ⑶手车柜基础高度的高低要考虑手车进出方便,地坪上不得形成台阶。 ⑷运输、安装过程要切实保护真空灭弧室,特别是装设柜顶的主母线时,须用硬板盖住真空开关顶部,防止工具、螺丝掉下砸伤灭弧室。 ⑸自配主母线时须做到;

a、与电器元件相连的母线,接头处应连接可靠,以免影响通流能力。 b、电流较大时,接头须搪锡。 c、裸铜与裸铜的导电接触面须涂敷防护剂(导电膏、凡士林等),以达防氧化防潮目的。 ⑹柜体二次引线电缆须按指定路径敷设,不得阻碍运动件的活动,或者日后维护检测时被踩伤。 (7)柜体的接地主母线应与安装基础的予埋接地网可靠连接,确保接地的连续可靠性。 柜体安装工程完成后,按照电力部有关规程进行交接试验。 二、高压开关柜的运行维护注意事项 ⑴配电间应防潮、防尘、防止小动物钻入。 ⑵所有金属器件应防锈蚀(涂上清漆或色漆),运动部件应注意润滑,检查螺钉有否松动,积灰需及时清除。 ⑶观察各元件的状态,是否有过热变色,发了响声,接触不良等现象。 ⑷对于真空断路器: a、有条件时应进行工频耐压,可间接检查真空度。

低压开关柜检修作业指导书(可编辑修改word版)

2015-09-18 实施 DQ009-2015 ————————————————————————————————低压开关柜检修作业指导书 作业工程:1 号换热站低压开关柜检修 作业日期: 2015 年09 月18 日 批准: 审核: 编制:

目次 1范围 (3) 2本指导书设涉及的资料和图纸 (3) 3安全环保措施 (3) 4组织机构 (3) 5备品备件清单 (3) 6现场准备及工具 (4) 7检修工序及质量规范 (4) 8检修记录 (7) 9设备试运、调试、实验 (8) 10不符合项通知单 (9) 11完工报告单 (10) 12质量签证单 (11)

1#换热站开关柜检修作业指导书 1范围 本指导书适用于阜新煤制天然气公司 1#换热站低压开关柜检修工作。 2本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术规范》 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作人员认真执行现场安全措施。 3.3停电等安全措施完善并符合现场实际。 3.4工作人员不应停留在危险位置。 3.5起重用具经检验合格,安全可靠。 3.6所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备内。 3.7所搭轿脚手架必须符合要求,高空作业系好安全带。 3.8开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作范围。 3.9如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 3.10参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修工程,工艺质量规范等。 3.11参加本检修工程的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4. 4 组织机构 组长:曹学贵副组长:刘宝ft 检修技术负责人:韩一标检修安全负责人:张广志 5备品备件清单

相关文档
相关文档 最新文档