一、工程概况

项目名称:昌林路23-6商业地块(蓝领公寓1号)1#楼

工程位置:上海市闵行区三鲁路东昌林路北

建设单位:上海昶义置业有限公司

设计单位:上海开艺建筑设计有限公司

施工单位:上海鲁浦建筑工程有限公司

监理单位:上海景灿工程建设监理有限公司

本项目(1#楼)为地下一层,地上五层框架结构,建筑面积15643.22㎡,建

筑高度为23.400m,地下一层为六级民防工程。

二、安装工程的特点和难点

消防、喷淋系统:

1、1#楼的喷淋、消火栓由2#楼供给,室外喷淋管道DN250。有两路DN200市

政接口。本楼室外给水由消火栓泵和屋顶消防水箱供给,除服务本楼外还服务1#楼水箱为(V=20.4立方米),本楼消火栓用水量为20L/S,室外消火栓用水量为20L/S,室内消火栓采用组合箱,消防按钮设于消火栓箱内作为保护措施。

2、地下室采用湿式喷淋系统,为中危险II级,喷淋系统为30L/S,喷淋温度为

10L/mim平方米,持续喷水时间2h,喷淋流量45L/S流量设计,地上喷淋25L/S。

3、本楼室内喷淋系统由喷淋泵、喷淋稳压装置和屋顶消防水箱供给,除本楼外

还服务1#楼喷淋系统。

火灾报警及联动控制系统:

1、本楼为三类高层建筑,为二级防火保护建筑,采用集中火灾报警系统,拟采

用3208智能,智能型感烟探测器、智能型感温探测器、智能型可燃气体探测器全总线报警控制系统产品。

2、联动要求:

确认火灾时:水流指示器动作启动喷淋泵,消火栓按钮起动时,起动消防泵。

电梯迫降到底层,待命,着火层及上下层的警铃、消防广播、送

风口三层联动控制起动、启动正压风机、排烟风机、切断非消防

电源。

3、消火栓控制系统:

各消火栓按钮之间采用串联接法,其中任一消火栓按钮动作时,均可直接起

消防泵。

《自动喷淋灭火系统施工及时及验收干范》GB50261-2005

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

4、防水卷帘门在发生火灾时及时关闭,防火卷帘门降距地1米处停15分钟,关闭防火卷帘门切断分割着火区域。

通风概况:

本工程地下室设置机械排益系统,为汽车库及功能性排风。地下汽车库的排烟系统合用,设置排烟风机,平时排风,火灾时排烟,在排烟风机的进风管设置280度(关断的排烟防火阀常开型)当烟气温达到280度时,防火阀关闭,同时联动排烟停止运行。排烟口均可手动开启,一旦发生火灾,消防控制中心应立即停止所有运行中的空调通风设备管理。

通风与空调工程质量验收规范GB50243-2002

建筑设计防火规范GB50016-2006

机械设备安装工程施工及验收规范GB50231-98

压缩机、风机、泵安装工程及验收规范GB50275-98

防排烟设备安装图99K103

风管吊支架08K132

三、编制依据

1)已批准的监理规划;

2)经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文;3)《建筑工程监理规范》(GB50319—2000);

4)《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328—2001) ;

5)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002);

6)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96);

7)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

8)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2001年版

9)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)

10)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)

11)建设工程施工合同及消防专业分包合同;

12)经批准的施工组织设计(或方案);

13)国家及省、市政府颁布的工程施工及验收规定。

四、监理工作内容、流程和基本程序

1、监理工作内容

消防工程监理工作主要内容∶火灾自动报警系统(布线、火灾报警集中控制器、联动控制柜、探测器、消防广播等);水系统(供水设备,各系统管道、阀类、消火栓、喷头等子分部分项工程);防排烟系统(各类型风机、风管配件、防火阀、加压送风阀和排烟防火阀等);气体灭火系统和防火卷帘等的安装和调试,施工各阶段的质量、进度、投资、安全控制,合同管理,同时配合土建、装修、智能建筑、设备房等专业工程施工监理和协调工作。

2、监理工作流程和基本程序

1)、监理工作流程

A、材料设备监理流程∶

根据合同或投标文件对进场的主要材料、设备进行核查,资料齐全、规格型号及性能检测报告符合国家技术标准或设计文件要求即在设备开箱记录或材料进场验收单上签字确认,并留底一份备查。

B、现场施工监理流程∶

隐蔽工程报验或工序交验----设备、管道支架安装方式报设计确认----设备管道安装----报业主、设计、监理、总包单位确认----及时填写并进行检验批、分项、分部(子分部)、单位(按施工标段)工程自查自纠、初验收等工作。特殊情况按该项目的有关规定运作。

2)、监理工作基本程序

?原材料、构配件及设备签认程序(详见程序1);

?工序交工、中间及隐蔽验收程序(详见程序2);

?检验批、分项(分部)工程质量验收程序(详见程序3);

?项目竣工验收程序(详见程序4)。

五、消防工程监理人员组成和岗位职责

1、监理组织人员:

2、监理人员岗位职责:

全组成员的职责相对固定,工作中既有分工又有合作。

组长,负责本组监理工作的具体实施,对组内成员的工作进行具体分工,收集安装工程的实施情况,向其他专业工程组提出协调配合要求。检查和验收施工质量,填写个人监理日志和周、月工作小结。完成总监布置的其他工作。组员审查施工图的合理性,并与土建、装修监理工程师进行工作协调。检查和验收施工质量,填写个人监理日志和周、月工作小结。完成总监或总监代表布置的其他工作。

六、监理控制工作概述、要点及目标值

6.1、监理质量控制工作概述

A、设计

1)、消防设计应符合城市规划、消防、环保、节能等有关规定;

2)、承担工程设计的单位应对建筑物进行必要的了解和实地勘察,设计深度应满足施工要求;

3)、建筑的防火、防雷和抗震设计应符合现行国家标准的规定。

B、材料设备

1)、安装工程所用材料设备的品种、规格和质量应符合设计要求和现行国家标准的要求。

2)、安装工程所用材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收,表面无划痕及外力冲击破损。并按有规定进行材料见证取样送检,检验合格后方可使用。进口产品应按规定进行商品检验或提供商检局质量证明、海关报关单。

3)、主要器具和设备必须的完整的安装使用说明书,进口产品应有中文说明书。在运输保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

C、施工

1)、承担工程施工的单位应编制施工组织设计并应经过监理和筹建办的审查批准。施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工,并应对施工全过程实行质量控制;

2)、承担工程施工的人员应有相应岗位的资格证书;

3)、工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动设计图纸、承重结构或主要使用功能;严禁未经批准或确认擅自拆改电、空调、综合布线等配套设施;

4)、施工单位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规,应建立相应的管理制度,并应配备必要的设备、器具和标识;

5)、各工程与相关各专业、工序之间,应进行交接质量检验,并形成记录。

6)、隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。

7)、在同一房间内,同类型的器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。

8)、管道接口及弯制钢管的弯曲半径应符合施工质量验收规范;管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。

9)、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应灌水试验;

D、验收

1)、各分部工程施工质量验收严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)及与其配套的分部工程的施工质量验收规范,在施工单位自检合格的基础上,根据《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328—2001) 、《建筑工程施工质量验收规范应用讲座(吴松勤主编)》、《广州市建设工程档案编制指南》按要求填写各种验收表格,各方验收签字后,分类装订、整理成册;

2)、建筑安装工程施工质量验收的基本要求:

每个施工标段在开工前,施工单位项目负责人要填写《施工现场质量安全管理检查记录表》详(附表1),由总监或其授权代表验收并签署验收意见。

隐蔽工程验收在施工单位自检合格的基础上,要填写《隐蔽工程验收记录表》详(附表2),专业监理工程师组织各参建单位代表进行验收,并签署验收意见,验收合格后各方履行签字手续。

检验批(详附表3)的验收在施工单位自检合格的基础上,并按《建筑工程施工质量验收规范应用讲座(吴松勤主编)》的各种相应验收表格填写,专业监理工程师组织各参建单位代表进行验收,并签署验收意见,验收合格后各方履行签字手续;检验批的划分∶按各子分部工程检验批的划分规定执行,但每个施工标段必须有检验批的验收记录表格;

每个施工标段的施工单位按相同项目检验批的验收记录表格进行汇总统计,并按(附表4)填写各项相应《分项工程质量验收记录表》,专业监理工程师组织各参建单位代表进行验收,并签署验收意见,验收合格后各方履行签字手续;

每个施工标段的施工单位按相同项目分项工程质量验收记录进行汇总统计,并按(附表5)填写各相应《分部(子分部)工程质量验收记录表》,由总监或其代表组织监理工程师和各参建单位负责人或其代表进行验收,并签署验收意见,验收合格后各方履行签字手续;

每个施工标段的施工单位按各系统安装工程分部(子分部)工程质量验收记录成果进行统计汇总,并按(附表6)填写《单位(子单位)工程质量竣工验收记录表》,由总监组织监理工程师和各参建单位负责人进行验收,并签署验收意见,验收合格后各方履行签字手续;

每个施工标段的施工单位要按附表7、8、9的格式,填写《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录》、《单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》、《单位(子单位)工程观感质量检查记录》,由总监组织监理工程师和各参建单位负责人进行核查、检查、验收,并签署验收意见,验收合格后各方履行签字手续。

3)、建筑安装工程技术资料整理、组卷要求

消防给水、通风及防排烟、火灾自动报警、电气等分部分项工程的竣工资料应按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)的划分规定“化整为零”,归入相应的分部分项工程,配合总包单位按《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328—2001) 、《广州市建设工程档案编制指南》的要求对工程技术资料整理、组卷。按施工技术资料性质分为七类:

第一类:建设工程基本建设程序必备文件;

第二类:综合管理资料;

第三类:工程质量控制资料,包括:

①验收资料

②施工技术管理资料

③产品质量证明文件

④试验报告

⑤检测报告

⑥施工记录;

第四类:工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录;

第五类:工程质量评定资料;

第六类:施工日志;

第七类:竣工图。

要求在施工过程中及时、准确地收集和整理,工程完工竣工验收前要按上面组卷顺序和《广州市建设工程档案编制指南》的要求,一式伍份装订立卷,待项目整体竣工验收之前统一交到给总承包单位,统一编码,以备迎接广州市城市建设档案馆对建设工程档案的预验收和项目整体竣工验收组的最终验收及进行建设工程档案备案和移交工作。

2、各分部工程的监理工作内容

2.1消防水系统分部工程的监理工作内容

2.1.1 消火栓系统安装

1)、管材材质、规格、型号应符合设计要求,表面应无裂纹、缩孔、夹渣等。埋地管道

2)、管道连接方式应符合设计要求。立管应在其底部、顶部设固定支架,同时隔层设防晃支架。

3)、穿楼板及防火墙套管与管道间间隙采用不燃烧材料填塞密实。

4)、地上消防管道应涂以红色。管道上的阀门应有明显启闭标志。

5)、消火栓箱应有明显标志,结构牢固、美观,箱门开启灵活。

6)、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。

7)、箱式消火栓的安装时栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;栓口中心距地面为1.1m,允许偏差+20 mm;

2.1.2 自动喷水灭火系统管网及系统组件安装

1)、管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

2)、管道螺纹连接应符合下列要求:

A 管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋

入端螺纹尺寸系列》的有关规定;

B 当管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时三通上可用一个,四通上不得超过两个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头;

C 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净。

3)、管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合《自动喷水灭火系统施工及质量验收规范》(GB50261—96)表5.1.6的相关规定。

4)、管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:

A 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不大于下表规定:

公称直径

25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300

(mm)

距离(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 9.5 11 12

B 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;

C 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm;

D 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜小于1个;当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于

3.6m;

E 当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;

F 竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。

5)、管道穿过建筑物的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或高出楼面或地面50mm;管道的焊接环缝不得位于套管内。套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。

6)、管道横向0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等到于5只时,可在管道低凹处设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。

7)、配水干管、配水管应做成红色或红色环圈标志。

8)、管网在安装中断时,应将管道的敞口封闭。

9)、喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

10)、喷头时宜采用专用的弯头、三通。

11)、喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

12)、喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。

13)、当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。

14)、安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。

15)、喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。

16)、当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时,

喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大距离应符合《自动喷水灭火系统施工及质量验收规范》(GB50261—96)表5.2.8的规定。

17)、当通风管道宽度大于1.2m时,喷头应安装在其腹面以下部位。

18)、当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合《自动喷水灭火系统施工及质量验收规范》(GB50261—96)表5.2.10的相关规定。

19)、报警阀组的安装应安装水源控制阀、报警阀,然后应再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距离内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

20)、报警阀组附件的安装应符合下列要求:

A 压力表应安装在报警阀上便于观察的位置;

B 排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;

C 水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开关标志和可靠的锁定设施。

21)、湿式报警阀组的安装应符合下列要求:

A 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。

B 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且便于排渣操作的位置。

22)、水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度不应大于6m;当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不应大于20m;安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。

23)、水流指示器的安装应符合下列要求:

A 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求;

B 水流指示器应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。

24)、信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不应小于300mm。

25)、排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。

26)、控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求;安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。

27)、节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上;减压孔板安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上,且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的2倍。

28)、压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。

29)、末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端。

2.1.3消防系统试压和冲洗

1)、管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。

2)、强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、预作用喷水灭

火系统应做水压试验和气压试验。

3)、系统试压前应具备下列条件:

A 埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求;

B 试压用的压力表不少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍;

C 试压冲洗方案已经批准;

D 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。

4)、系统试验过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试。

5)、系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按规范的格式填写记录。

6)、管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外、后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

7)、管网冲洗宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。止回阀和报警阀等应拆除,冲洗工作结束后应及时复位。

8)、冲洗前,应对管道支架、吊架进行检查,必要时应采取加固措施。

9)、对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。

10)、冲洗直径大于100mm的管道时,应对其焊缝、死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。

11)、管网冲洗合格后,应按规范的格式填写记录。

12)、水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或有腐蚀性化学物质的水。

13)、水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。

14)、当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力的0.4MPa。

15)、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。

16)、水压严密性试验应在水压试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。

17)、自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独地或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。

18)、管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。

19)、管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s ;其流量不宜小于《自动喷水灭火系统施工及质量验收规范》(GB50261—96)表6.4.2的规定。当施工现场冲洗流量不能满足要求系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。

20)、管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。

21)、管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色

基本一致时,冲洗方可结束。

22)、管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

23)、管网冲洗结束后,应将管网内的水排干净,必要时可采用压缩空气吹干。

2.1.4消防系统调试

1)、系统调试应具备下列条件:

A 消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量;

B 系统供电正常;

C 消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求;

D 湿式喷水灭火系统管网内已充满水;阀门无泄漏;

E 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

2)、系统调试应包括下列内容:

A 水源测试;

B 消防水泵调试;

C 稳压泵调试;

D 报警阀调试;

E 排水装置调试;

F 联动试验。

3)、水源测试应符合下列要求:

A 按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;

B 按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。

4)、消防水泵调试应符合下列要求:

A 以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常地运行;

B 以备用电源切换时,消防水泵应在1.5min风投入正常运行。

5)、稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。

6)、湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。

7)、排水装置调试应符合下列要求:

A 开启排水装置的主排水阀,应按系统最大设计灭火水量做排水试验,并使压力达到稳定;

B 试验过程中,从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。

8)、联动试验应符合下列要求,并按附录相应表格做好记录;

A 采用专用测试仪表或其它方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统;

B 启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。

9)、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层试验消火栓和首层二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

2.1.5、检验批的划分:

1)同一系统中位于同一楼层的管道及配件的安装及试验作为一个检验批;

2)同一系统中位于同一管道竖井内的立管及配件的安装及试验作为一个检验

批;

同一系统位于同一设备房内的水泵等设备安装及试运转作为一个检验批

2.2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作内容

2.2.1、施工阶段

2.2.1.1、布线,应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的有关规定。如:

不同系统、不同电压等级、不同电流类型的线路不应穿在同一管道内或线槽的同一槽孔内;

管路超过下列长度时,应设接线盒:

1)管子长度每超过45M,无弯曲时;

2)管子长度每超过30M,有1个弯曲时;

3)管子长度每超过20M,有2个弯曲时;

4)管子长度每超过10M,有3个弯曲时。

在吊顶内敷设管道或线槽时,宜采用单独的支、吊物固定;

线槽的直线段每隔1.0~1.5M应设支、吊点,下列部位也应设支吊点:1)线槽接头处;

2)距接线盒0.2M处;

3)线槽走向改变或转角处。

导线敷设后,应用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

2.2.1.2、安装火灾探测器

安装位置的规定:

1)探测器至墙、梁边的水平距离,不应小于0.5M;

2)探测器周围0.5M内,不应有遮挡物;

3)探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5M;探测器导线必须可靠压接或焊接。“+”线为红色,“-”线为蓝色;探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

2.2.1.3、火灾报警控制器

引入火灾报警控制器的电缆或导线,应符合下列规定:

1)配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;

2)电缆芯线或导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;

3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根;

4)电缆芯线或导线,应留有不小于20CM的余量;

5)导线应绑扎成束;

6)导线引入线穿线后,进线管口应封堵。

火灾报警控制器主电源线应与消防电源连接,严禁使用电源插头。

2.2.2、系统调试

应先分别对探测器、报警控制器、报警装置、消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试;

检查主电源和备用电源,在备用电源连续充放电3次后,主、备用电源应能自动切换;

火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后,填写调试报告。

2.3 防排烟系统分部工程监理工作内容

2.3.1、风管的制作

由于本工程对风管漏风率、风管材料等要求较高,因此监理在制作时要更重视事前控制和过程控制,保证风管制作质量和噪音。

要求:金属风管板材厚度要求(MM)

类别

中、低压系统圆形风管

长边尺寸

D≤320 0.5 0.5

320 ≤ D≤450 0.6 0.6

450 ≤ D≤630 0.6 0.75

630≤ D≤1000 0.75 0.75

1000 ≤ D≤1250 1.0 1.0

1250 ≤ D≤2000 1.0 1.2

1、风管的规格、尺寸必须符合设计要求。

2、风管咬缝必须紧密、宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。

3、焊接严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷。纵向焊缝必须错开。

4、风管外观质量就符合以下规定:折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角;风管与法兰连接牢固。翻边平整,紧贴法兰。

5、风管加固牢固可靠、整齐、间距适宜、均匀对称。

检查方法、措施:原材料进场要查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,使用游标卡尺量度,肉眼观察,并要求施工单位每批材料进场都要报验,有监理人员按规定的抽检数量进行抽检,作好记录并签署意见,合格才允许进入施工场地;风管的强度可通过检查产品合格证明文件和检测报告判断是否合格;风管的严密性通过进行风管漏风量试验判断,本工程我们将采用漏光法进行检测:对系统风管采用分段检测、汇总分析的方法,又以系统主管和干支管为主,每10米接缝,漏光点不大于2处,且100米接缝不大于16处为及格。

2.3.2、风管部件的制作

1、防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

2、防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。

2.3.3、风管系统安装

1、风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时,必须符合其相应技术文件的规定。

2、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

3、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。

4、风管的法兰连接应符合下列规定:对接平行、严密,螺栓紧固,螺栓露出长度适宜一致,同一管段法兰螺母均在同一侧。

5、风口安装应符合以下规定:位置正确,外露部分平整美观。

2.4、通风机安装的质量控制

2.4、1预控措施和手段:设备安装前应对墙面上轴流风机的予留孔洞进行验收,

检查孔洞的位置是否正确?孔径大小是否符合要求?设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备及人员的损坏。

2.4、2安装过程的质量控制措施和手段

1)、安装风机的隔震钢支、吊架,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定;焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。监理人员应按总数的20%进行抽检,不得少于一台,并作好纪录。

2)、场安装的轴流风机叶片安装角度应一致,达到在同一平面内运转,叶轮与筒体之间的间隙应均匀,水平度允许偏差为1/1000:

3)、风机的安装位置准确性应按下表进行检查: 项次允许偏差检验方法

110mm 经纬仪或拉线和尺量检查和尺量检查和尺量检查纵向:0.2/1000在轴或皮带轮0度和180度的两

横向:0.3/1000个位置上,用水平仪检查两轴芯径向位移0.05mm 在联轴器互相垂直的四个位置

两轴线倾斜

0.2/1000上,用白分表检查。 项 目中心线的平面位移

4传动轴水平度

5联轴器水准仪或水平仪、直尺、拉线

210mm

标高在主、从动皮带轮端面拉线

31mm

皮带轮轮带中心平面位移

2.5、气体灭火系统系统分部工程的监理工作内容

2.5.1 材料检验

1)、灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等应有出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告,同时要进行外观检查。

2)、气体灭火系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力,且应符合到此为下列规定:灭火剂贮存容器的充装量不应小于设计充装量,且不得超过设计充装量的1.5%。

3)、选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。

4)、气体灭火系统安装前应对阀驱动装置进行检查,电磁驱动装置动作灵活无卡阻现象。

2.5.2 施工阶段

2.5.2.1 灭火剂贮存容器的安装

1)、贮存容器的操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m 。

2)、贮存容器上的压力表应朝操作面,安装高度和方向应一致。

3)、贮存容器的支、框架应固定牢靠,且应采取防腐处理措施。

4)、贮存容器正面应标明设计规定的灭火剂名称和贮存容器的编号。

2.5.2.2 集流管的制作与安装

1)、组合分配系统的集流管宜采用焊接方法制作。焊接前,每个开口均应采用机械加工的方法制作。

2)、组合分配系统的集流管应进行水压强度试验和气体严密性试验。

3)、非组合分配系统的集流管,其强度试验和气体严密性试验可与管道一起

进行。

4)、集流管安装前应清洗内腔并封闭进出口。

5)、集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,且应做防腐处理。

6)、集流管外表面应涂红色油漆。

7)、装有泄压装置的集流管,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。

2.5.2.3 选择阀的安装

1)、选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。

2)、采用螺纹连接的选择阀,其与管道连接处宜采用活接头。

3)、选择阀上应设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌,并应将标志牌固定在操作手柄附近。

2.5.2.4阀驱动装置的安装

1)、电磁驱动装置的电气连线应沿固定灭火剂贮存容器的支、框架或墙面固定。

2)、气动驱动装置的安装应符合下列规定:

?驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠,且应做防腐处理;

?驱动气瓶正面应标明驱动介质的名称和对应防护区名称的编号。

3)、气动驱动装置的管道安装应符合下列要求:

?管道布置应横平竖直。平行管道或交叉管道之间的间距就一致;

?管道应采用支架固定。管道支架的间距不宜大于0.6m;

?平行管道宜采用管夹固定。管夹的间距不宜大于0.6m,转弯处应增设一个管夹。

4)、气动驱动装置的管道安装后应进行气压严密性试验。

2.5.2.5 灭火剂输送管道的施工

1)、无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。

2)、管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃材料填塞密实。

3)、管道支、吊架的安装应符合下列要求:

?管道应固定牢靠,支、吊架间距应符合要求;

?管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm;

?公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向至少应各安装一个防晃支架。当穿建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变

方向时,应设防晃支架。

4)、管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验。

5)、管道在水压强度试验合格后,或气压严密性试验前,应进行吹扫。

2.5.3 系统调试

1)、气体灭火系统的调试,应对每个防护区进行模拟喷气试验和备用灭贮存容器切换操作试验。

2)、模拟喷气试验宜采用自动控制。

3)、模拟喷气试验的结果应符合下列规定:

?试验气体能喷入被试防护区内,且应能从被试防护区的每个喷嘴喷出;

?有关控制阀门工作正常;

?有关声、光报警信号正确;

?贮瓶间内的设备和对就防护区内的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。

2.6、防火卷帘分部工程的监理工作内容

2.6.1、材料进场检查

1、产品要有出厂合格证和相关的检验报告,符合消防产品的要求。

2、帘板表面不允许有缝隙、裂纹、穿孔及明显压坑。

3、帘板、导轨、底板等应用非燃材料做防蚀处理。

2.6.2、卷帘的安装

?帘板安装应平直、牢固。卷帘升降自如,运转平稳。

?防火卷帘两侧的启闭装置安装应平整美观,便于操作。其电源线及控制回路布线要用金属管保护或使用防火电缆,并应作防火处理。

?设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。

2.6.3、调试

防火卷帘应具有远程控制、现场控制和联动控制的功能。

作为防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。

作为疏散通道上防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘先降至中位,距地1.8m,感温探测器动作后再下降到底。

卷帘动作信号应能向消防控制中心反馈信号指示。

2.6.4、消防给水设备安装

1)、水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。

检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。

2)水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。

检验方法:温度计实测检查。

3)立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。

检验方法:观察检查。

4)、室内给水设备安装的允许偏差应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)表4.4.7的规定。

七、安全生产文明施工监理工作要点

施工现场必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持管“生产必须管安全”的原则,全面实行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59---99)和《施工现场临时用电技术规范》、《施工现场安全生产和文明施工管理规定》及防火安全工作的要求,坚决消除人的不安全行为和物的不安全状态,特别是对脚手架、用电、用乙炔气、氧气及文明施工,督促施工单位建立和健全各级人员岗位责任制,形成安全生产管理网络,确保安全生产和文明施工万无一失,争创省市文明、安全优良样板工地。详见《安全生产文明施工专项监理方案》和监理工作制度。

上海景灿工程建设监理有限公司

昌林路23-6商业地块(蓝领公寓1号)监理项目部

编制人:

总监理工程师:

消防工程监理实施细则

消防工程监理实施细则 一)、前期监控要点: 1、工作范围 消防工程的自动喷水灭火系统、消防栓系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统的材料、器材、组件、设备进场检验,管网施工、水压试验、布线、设备安装及调试等。如本细则未涉及之处,按现行国家标准规范相关条款执行。 2、资质验证 承建消防工程的承包人应取得与工程相应的消防工程的资 质证书。承包商进场前须向监理项目部报验资质、营业执照、合同等书面资料。 3、材料、器材、组件、设备等进场检验 ⑴所有材料、器件、组件、设备的型号、规格必须符合设计图纸的要求和有关现行标准规定,并应具有产品合格证、质量检验文件等。 ⑵喷头、湿式报警阀、信号蝶阀、水流指示器、室内外消防栓、灭火剂贮存容器选择阀、阀驱动装置、水泵结合器、烟、温感探测器、控制设备等器材、组件、设备应具有合格证和“消防产品质量监督检验中心”出具的检测报告。 ⑶钢管、管件、阀门、可曲挠软接等的材质、规格除应符合设计要求外,还须具有制造厂的合格证及各项指标的检

验证书,否则应作所缺项复检。. 钢管及管件在进场时应作外观检查,其表面应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮、凹陷、厚薄不匀等缺陷。 ⑷非金属密封垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷。 ⑸法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 二)、自动喷水灭火系统 1、管网安装 安装前,应对穿墙、过板的预留孔洞尺寸、位置、标高等进行复核,若与设计要求有出入,应予修正或采取相应措施。管道敷设时,其管径、坐标、标高、支架、间距连接方法等必须符合设计要求和规范规定。 管道穿越墙体或楼板处,应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出一般楼地面20㎜,高出卫生间、厨房楼地面50㎜。套管与管道四周间隙应使用难燃材料填塞紧密,楼板套管上口应采用沥青油膏封口。 在湿式报警阀出口系统,必须采用镀锌钢管、卡箍连接或丝接。 管道安装质量必须符合下列技术条件: ⑴、螺纹连接:

消防监理细则

施工现场消防安全监理细则 一、工程概况及特点: 白鹿溪岸项目工程位于蓝田县城西南方,东临辋河,西临白鹿塬,由低层建筑(2-3层)、花苑洋房(6+1、5+1层)、老年公寓12层、高层住宅(18层)、商业区(2层)及社区会所(2层)组成。建筑高度最低8.4米,最高54米,总建筑面积为294533.75平方米。共分为6个施工标段,框剪结构,造型新颖,环境优雅。 二、编制依据: 1监理规划; 2施工组织设计; 3建筑工程施工现场消防安全技术规范; GB50720-2011 4建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 5中华人民共和国消防法 三、监理工作流程(图)

四、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理、预防为主 1、为防患于未然,应提醒施工单位重视消防安全,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理通知单或及时召开安全专题会议解决; 3、按时检查现场防火验收工作,及时收集验收资料、材料及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期整改消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位应以书面通知施工单位,并记入监理日志和月报; 6、对于严重事故隐患部位问题,将及时责令施工单位限期整改。若整改不达标者,将做出停工整改处理,并报告建设单 位,对于施工单位对隐患问题拒不整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理; 7、配合参加安全消防宣传活动及技术交底工作,参与施工单位每半年组织的消防演练活动; (二)对重大事故的处理 事故发生后,必须及时向上级部门报告,听取工作指示; 1、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 2、参与事故现场调查会、了解事故发生的原因及过程,协助施工单

消防工程监理细则范本

目录 一、工程概况 (3) 二、消防工程的特点和难点 (5) 三、编制依据 (6) 四、监理工作内容、流程和基本程序 (7) 1、监理工作内容 (7) 2、监理工作流程和基本程序 (7) 五、项目监理组织架构、监理人员岗位职责及监理设施 (8) 1、项目监理组织架构 (8) 2、监理人员岗位职责 (9) 六、本工程监理的工作内容、控制要点及目标值.................. (12) 1、各分部工程的监理工作内容 (12) 1.1、消防水系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.3、防排烟系统系统分部工程的监理工作内容 (20) 1.4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作内容 (21) 1.5、防火卷帘系统分部工程的监理工作内容 (22) 2、各分项工程的事前监理工作 (24) 3、各分项工程的事中监理工作..................... .. (26) 4、各分项工程的事后监理工作 (28) 6.3.3、消防系统试压和冲洗 (35) 6.3.4、消防系统调试........................... .. (38) 6.3.5、消防系统验收........................ .. (40) 6.4、通风空调系统监理控制要点及目标值............ (40) 6.4.1、大型组合空调机的质量控制 (40) 6.4.2、通风管道、设备的减震、降噪............ . (45) 七、监理工作方法及措施.......................................... (57) 八、工程技术档案资料目录.............................. ...... . (61) 九、附件和附表 (64)

消防监理实施细则53450

消防(防火)监理细则 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 编制人: 日期: 总监: 日期: 北京中联环建设工程管理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、监理细则编制依据 (2) 三、施工现场防火安全监理控制方法 (2) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (3) 五、钢结构焊接作业防火安全措施 (4) 六、冬季施工防火安全措施 (4) 七、应急响应 (12)

一、工程概况 1、工程位于:北京市朝阳区垂杨柳南街2号 2、工程名称:北京市垂杨柳医院改扩建工程 3、建筑面积:总建筑面积108702平方米,概算投资7.8亿元,占地面积38313 平方米。 4、结构形式:框架剪力墙结构。 5、建筑高度:53.59米。 6、建设单位:北京市朝阳卫生局。 7、监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司。 9、施工单位:中国建筑第二工程局有限公司。 10、设计单位:中国中元国际工程有限公司 11、地勘单位:北京市地质工程勘察院 二、监理细则编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑工程安全检查标准》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 三、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理,预防为主 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽 量做到事前控制。 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现的安全隐患,对存在的隐患通 过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议解决 3、按时检查施工现场防火的验收工作,及时收集相关资料,材料合格在 及相关各项材料 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促

消防工程监理实施细则内容

一、工程概况及设计要求 (一)工程概况。 本工程为北京大学教工住宅楼,总建筑面积约为197000平方米,住宅楼17栋,最高地上九层加阁楼层,地下二层连车库,消防泵房和消防控制室设在地下一层,本工程消防电系统包括:火灾自动报警、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、火灾漏电监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统等,工期:2016年7月~2018年9月。 (二)设计要求 本工程为消防报警系统的保护等级按一级设置,系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通电话系统、防火门监控系统、火灾电源漏电监视系统组成。 1、火灾报警及联动控制 (1)消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通电话设备、电梯监控盘和电源设备等组成; (2)火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况接收相关层得70℃和280℃防火阀熔断关闭信号,消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备; (3)火灾时、自动喷淋喷头喷水,水流指示器动作并向消防控制室报警,同时、报警阀动作,压力开关动作、启动喷淋泵; 2、消防控制室设置火灾应急广播机柜: 机组采用定压式输出,启动首层、二层火灾应急广播;二层以上着火时,启动本层及相邻上、下层火灾应急广播。同时设置火灾报警装置,并采用分时段播放:先鸣警报8-16S,间隔2-3S后播放应急广播20-40S; 3、消防直通电话系统:

火灾发生时,根据火灾情况及发生区域,由消防控制室电梯监控盘发出指令; 4、漏电火灾监控系统: 包括电流互感器,电气火灾监控探测器,主机。漏电火灾监控器设置消防控制中心,漏电火灾监控器不影响供电系统正常运行,漏电信号仅作为用于报警,不自动切断电源。 5、消防电源监控系统: 消防电源监控系统通信采用CAN总线,当各类消防设备供电电源发生过压、欠压、缺相、过流中断供电时,消防电源监控器进行声光报警、记录,显示被监控的电源的电压、电流值及故障点位置。 6、消防线路敷设要求: 平面图中所有火灾报警线路及50V以下的供电线路,控制线路采用阻燃或耐火铜芯双绞线或电缆,水平支线穿SC钢管,暗敷在楼板内,若采用穿线槽敷设,其所有线槽均为防火桥架; 二、监理细则编制依据 (一)《建设监理委托合同》; (二)《中国建筑设计院有限公司提供的设计图纸及设计文件》; (三)《施工方案》; (四)《建筑设计防火规范》GB50016-2014; (五)《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013; (六)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2015年版); (七)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2013; (八)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013; (九)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2015;

消防工程监理实施细则

. 衡水市新华商业街工程 (消防工程) 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 衡水市新华人防地下商业街工程项目监理部 2012年08月15日

目录 一、工程概况 (02) 二、编制依据 (02) 三、监理工作流程和基本程序 (03) 四、监理控制工作概述 (03) 五、监理工作内容 (05) 六、安全生产文明施工监理 (18)

一、工程概况 1、本工程为衡水市新华人防地下商业街工程,处于衡水市内繁华地段,东临红旗大街, 南侧紧贴衡水师范学院、河北长途电信传输局衡水线务局和衡水日报社,西邻报社街,北为新华东路。本工程总建筑面积22570m2,开挖深度8.0m。为地下室一层,筏板基础,板柱结构,平时为商业及配套车库(车位数168个), 战时为二等人员掩蔽部(2个防护单元)及六级人防物资库(4个防护单元)。 2、消防工程范围包括火灾自动报警及消防联动系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、 防排烟系统、气体灭火系统和防火卷帘等。消防泵房设在地下室,有两台消防泵和两台喷淋泵。气体灭火系统采用全淹没式,防护区包括低压配电室,高压配电室,发电机房,供电开关房及控制室等。 3、本工程设施完备,装修标准高,工期紧。工程在达到高质量的前提下还必须保证建筑 设施的可靠性和安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体美观与协调。该工程安装工作量大,工期紧;材料设备类繁多,质量要求高,从材料进场检验、施工过程质量控制,以及各个检验批、分项、子分部工程质量都要达到评优标准,专业性强,包括消火栓给水、气体消防、水消防及通风、防排烟等各有其特点;协调工作量大,总承包和各专业安装及装修分包商多。顶面地面、室内室外、多方位的立体交叉作业,各种问题必须要及时解决,要求各参建单位顾全大局,通力合作、主动协调,以高标准的现场施工综合管理水平实施。 二、编制依据 已批准的监理规划; 经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文; 《建筑工程监理规范》(GB50319—2000); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002); 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2005); 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2005)

建筑消防系统安装监理细则(正式版)

建筑消防系统安装监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

建筑消防系统安装监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 本工程为合肥政务新区ZWQTD-006、007地块项目。该项目包括有商业、办公写字楼、公寓和住宅, 地下负一层为商业, 负二层负三层为停车场。总建筑面积418334m2, 其中地上274630 m2, 地下143704 m2.建筑总高度140.3米。为了做好本消防系统安装工程的管理工作, 确保工程施工质量, 特制定本监理细则。 一.消防系统安装工程的特点 天珑广场工程消防系统概况 (1)本工程设有供整个工程的消防泵和喷淋泵及消防水池, 其中3小时室内消火栓系统用水量(40L/S), 储存于地下室消防水池, 有效容积为432m3; 1小时自动喷淋系统用水量(40/L),储存于地下室消防水池, 有效容积为612m3。屋面设消防水箱, 储备消防用水30m3。 (2)本建筑室外消火栓系统设计水量为30L/S。室内消防用水由室外环装管网市政压力提供。 (3)本系统配置大空间水炮装置(LAS-C25)大空间智能型主动喷水灭火系统。水炮最大同时开启个数为2个, 设计流量Q=10L/S。 (4)室内消防箱采用薄型组合式消防箱, 内带DN65龙带长25米, 喷

消防工程监理实施细则

消防监理细则 目录 一、细则编制依据 二、监理工作流程 三、监理工作的控制要点及目标值 四、监理工作的方法及措施 五、消防各系统监理细则 (一)自动喷水灭火系统及消火栓系统 (二)火灾自动报警系统 (三)气体灭火系统 (四)泡沫灭火系统 六、消防各系统调试、验收 七、消防工程常见质量问题及预防措施 编制:审核:审定:

一、监理细则编制依据 1、消防工程施工图纸。 2、消防工程施工组织设计。 3、消防工程有关施工规范与验收标准 4、消防工程有关的质量验评标准 5、国家及地方有关消防的文件通知 二、监理工作流程 1、施工准备阶段监理工作程序 阅读有关消防图纸 \ 检查安装单位消防各工种组织网络 \ 检查消防施工机械 \ 检查现场消防原材料、成品、半成品 \ 复核结构尺寸及安装各管道交叉尺寸 \ 准备消防质量检验表格和测量工具。 2、施工阶段监理工作程序 预留孔、预埋件检查支架、吊架质量检查安装质量检查各系统调试检查。 3、监理检查程序框图 工程质量控制基本程序 安装工程隐检、预检及分部分项工程验收程序

项目监理部各有关专业监理工程师

安装材料验收程序

半成品材料验收程序

一般试验检查程序 三、监理工作的控制要点及目标值 (一). 质量控制 1. 质量控制目标值 根据业主要求及施工合同,工程质量达到规定的要求,符合消防部门验收要求。 2. 质量控制要点及手段 为确保完成预期的质量目标,针对消防工程的情况,质量控制可按下表内容组织实施。序号内容质量控制要点控制手段Mw5mYHa。 消防管道、自动自动喷淋水幕位置间距方向观察、量测 1 喷淋系统水泵安装标高、位置、试运转观察、量测 管线位置、标高、坡向、坡度观察、量测 管道安装、接头观察、试压 配管、穿线观察、量测 2 电气管线设备安装位置、标高、线路连接观察、量测 线路及附件安装观察、量测 绝缘、接地观察、量测 控制系统调测试 3 防排烟系统风管位置、标高、坡向坡度、接头观察、量测

消防工程监理实施细则

消防工程 监理实施细则 工程名称:铂悦项目 编制:圣录 审批:山旭博 编制时间:2015年9月11日(

高新建设监理有限责任公司

目录 一、工程简况 (1) 二、编制依据 (1) 三、监理工作容、流程和基本程序 (2) 1、监理工作容 (2) 2、监理工作流程和基本程序 (2) 四、监理控制工作概述 (10) 五、各分部工程的监理工作容 (14) 1、消防水系统分部工程的监理工作容 (14) 2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作容 (23) 3、防排烟系统分部工程监理工作容 (25) 4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作容 (28) 5、防火卷帘分部工程的监理工作容 (31) 六、安全生产文明施工监理工作要点 (32) 七、安装工程验收资料汇总表 (33) 八、不可接受风险清单 (35)

一、工程简况 铂悦工程项目由和本房地产有限公司进行开发,项目建设地点位于市高新区科技路西口,建设规模总建筑面积27679㎡。共由3栋高层及地下车库组成。质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的合格等级标准。 二、编制依据 1、已批准的监理规划; 2、经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文; 3、《建筑工程监理规》(GB50319—2000); 4、《建设工程文件归档整理规》(GB/T50328—2001) ; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242—2002); 6、《自动喷水灭火系统施工及验收规》(GB50261—96); 7、《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002) 8、《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)2001年版 9、《气体灭火系统施工及验收规》(GB50263-97) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-92) 11、建设工程施工合同及消防专业分包合同; 12、经批准的施工组织设计(或案); 13、及省、市政府颁布的工程施工及验收规定。

消防工程监理工作细则

西北民航机场建设监理咨询有限责任公司 工程 监理细则 XM—XY—Ⅱ类—03 批准: 校对: 审核: 编制: 西北民航机场建设监理咨询有限责任公司咸阳监理部 二O 年月

目录 一监理工作的内容及范围 二监理依据 三监理工作程序 四监理工作的控制要点及目标值五监理工作的方法及措施 六质量控制 七进度控制 八造价控制 九安全措施

一.监理工作的内容及范围 (一)本工程主要工程量 1.土建工程 (1)消防车库及值班用房1242.7m2 (2)消防加压泵站261.67m2 (3)消防水池600m3 (4)消防车库前回车场2280m2 (5)消防值勤点内工作道路1106m2 (6)消防车道1038m2 (7)人行道80m2 (8)砖围墙242m (9)铁艺围墙172m (10)盖板排水明沟299.5m (11)洗车台1个 (12)大门1个 (13)土方(填方/挖方)12179(61/12118)m3 2.设备管道安装工程 (1)双吸离心消防水泵3台 KPS60-150 Q=144~396m3/h H=68~44m N=75KW (2)工艺管道D N≥150 7681m;D N<150 335m (3)消防枪34个

(4)太阳能热水器20台 3.供配电工程 (1)供电线路6700m (2)变压器SCR9 2台 (3)高压柜KYN-12 2台 (4)低压柜GCS-01 2台 (5)电容补偿柜GCS-34 2台 4.暖通工程 (1)空调机16台(套) (2)轴流通风机9台 (3)排风机13台 (二)监理工作内容 本次工程所有项目的施工准备阶段、施工阶段和保修阶段监理。(三)监理工作范围 1.施工准备阶段:协助业主组织项目的施工单位及设备采购招标;资质的审查;认真熟悉设计文件,协助业主做好设计交底工作;做好施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划的审查工作。 2.施工阶段:监督施工合同的实施;对工程的投资、进度、质量实施有效的控制;检查安全保护措施;协调各方面关系;处理施工中出现的各种问题;组织工程预验收。 3.保修阶段:认真监督施工单位做好保修期内的保修工作,及时委派监理人员到现场处理有关工程保修事宜。

建筑工程消防监理实施细则 (2)

建筑工程消防监理实施细则 (指南) 天津市天一建设工程监理咨询有限公司 工程监理部 年月日

目录 一、编制依据 二、专业工程特点 三、监理工作流程 四、监理工作的检查要点及目标值 1.对建筑防火和安全疏散的相关设置进行检查 2.对消防给水的位置设施进行检查 3.对自动喷水灭火系统和水喷雾系统的设施、设置和安装功能进行检查 4.对泡沫灭火系统的有关设施、设置进行检查 5.对消防供电电源的设置、设施进行检查 6.对火灾自动报警与联动控制系统的设置设施、功能进行检查 7.对气体灭火系统设施、功能进行检查 8.对防排烟设置、设施和功能进行检查 五、监理工作的主要方法及措施 建筑工程消防监理实施细则(指南) 一、编制依据 1.施工图纸及相关资料文件;

2.已批准的监理规划; 3.国家及地方相关法律、法规性文件; 4.现行的国家及地方规范、规程和标准,主要有: ⑴《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ⑵《建筑工程消防验收评定规程》DB29-162-2006 ⑶《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 二、专业工程特点 按消防设计图纸编制此部分内容 三、监理工作流程 见图1 四、监理工作的检查要点及目标值 建筑工程消防监理除应按专业特点重点做好下列要求检查外,尚应按“建筑给排水及采暖工程监理实施细则”中的给水工程及“建筑电气工程监理实施细则”中相关内容进行管道线路敷设,设备安装等施工工艺、标准要求、数值检测等以及管、线路的调试、检测试等要点检查监理。 1.对建筑防火和安全疏散的相关设置进行检查,其标准和功能应符合相关规范、规程和设计图纸要求。 ⑴建筑物之间、储罐、堆场的布置、防火间距以及火灾扑救面和消防车道等应符合设计图纸和规范要求; ⑵建筑高度、层数、面积和公共娱乐场所、燃油、燃气锅炉、可燃油浸电力变压器、高压电容器、多油开关及消防控制室等场所设置位置及消防设施应符合消防设计审核图纸和规范要求; ⑶爆炸危险场所的位置设置、产生爆炸危险源(物质)和防爆场所内房间设置以及有防爆危险场所所用轻质板材材料、地面、管沟

房屋建筑工程监理细则范本(全套)

房屋建筑工程监理细则 监理有限公司

房屋建筑工程监理细则 目录 ①建筑材料、成品、半成品监理细则; ②桩基工程监理细则; ③主体工程监理细则:钢筋工程监理细则、模板工程监理细则、混凝土工程监理细则、砌体工程监理细则等; ④楼地面工程监理细则; ⑤装修工程监理细则;玻璃幕墙工程施工质量监理实施细则; ⑥防水工程监理细则:地下室防水、外墙防水、屋面防水、卫生间防水及房屋四周防水处理等; ⑦水电安装工程监理细则; ⑧采暖通风工程监理细则; ⑨电梯工程监理细则; ⑩消防工程监理细则;

建筑材料、成品、半成品监理细则 一、人员分工: 1.监理项目部见证人员: 负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作; 负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件和工程质量试验合格文件; 填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐”。 2.专业监理工程师: 对工程材料/构配件/设备报审资料和工程质量试验报告进行审核,并签署审核意见; 负责处理或协助处理在监理工作中发现的不合格工程材料,工程材料的不合格使用以及不合格的工程实物,复查整改结果。 3.总监理工程师: 定期检查工程材料/构配件/设备审核监理工作质量; 分部和单位工程质量验收前核查工程质量试验结果; 负责处理需要返工处理或加固补强的工程质量事故。 二、材料监理基本规定: 1.工程材料/构配件/设备出厂质量证明和试(检)验报告:工程材料/构配件/设备的质量必须合格,并应有出厂质量合格证明和试验单。需采取技术处理措施的应满足有关规范、标准、规定,并须经有关技术负责人批准后(有批准手续)方可使用;

建筑消防工程监理实施细则

监理实施细则 GD220206□□ 建筑消防工程监理实施细则

编写: (总监等编写人员签 名) 审批: (企业技术负责人签 名) XXX工程项目监理部(项目章)

年月日 目录 1 工程概况..................................... 错误!未定义书签。 2 范围和目标................................... 错误!未定义书签。范围........................................... 错误!未定义书签。目标.......................................... 错误!未定义书签。 3 编写依据..................................... 错误!未定义书签。经批准的监理规划、施工组织设计................. 错误!未定义书签。 4 监理工作流程................................. 错误!未定义书签。5监理工作方法及措施 ........................... 错误!未定义书签。监理工作的基本原则............................. 错误!未定义书签。监理工作的方法及措施.......................... 错误!未定义书签。 6 工程质量监理控制要点......................... 错误!未定义书签。火灾自动报警系统安装监控要点................... 错误!未定义书签。建筑室内湿消防消喷系统........................ 错误!未定义书签。

防火门监理细则

四川航空广场 防 火 门 监 理 细 则 审批: 编制: 四川省川建院工程项目管理有限公司 四川航空广场项目部 2014年10月

一、工程概况

1.编制依据 1.1防火门工程施工合同文件。 1.2《高层民用建筑设计防火规范》GB-50045-2001 1.3《建筑设计防火规范》GBJ16-2001 1.4《钢质防火门通用技术条件》GB-12955-91 1.5《公消(2001)174号》文件 1.6《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-2000 1.7建设工程监理规范【GB50319-2013】; 1.8国家和地方现行的其它相关设计规范、规定。 2.监理实施细则 2.1做好施工准备阶段的监理预控工作。 2.1.1参加由业主主持召开的第一次工地会议,审查、批准施工准备,由总监签发开工令; 2.1.2切实抓好施工图交付、修改、变更验证,为施工顺利进行提供前提条件; 2.1.3做好施工前的设计技术交底、图纸会审工作,掌握设计意图和依据; 2.1.4审核施工单位报审的施工组织设计; 2.1.5检查核实施工组织、技术管理、质量保证体系、安全保证措施状况,审核检查施工人员资质及特种工种上岗证。 2.1.6协助总监审批施工组织设计和总进度计划后,按总进度计划及施工单位年、月、周计划分解进度目标,实施动态控制,以实际施工进度对照计划进度进行核对,发现偏差及时通知施工单位采取措施纠正,保证总进度计划按照目标值运行; 2.2.2做好现场多工种施工的组织、协调、抓好工作面中间交接与工种施工衔接; 2.2.3及时签审各种质检记录和质量认定,处理质量不合格工程,确保不出现因监理原因延误工期的事例发生; 2.2.4认真审查专业施工进度报表,对不符合现场实际安排或甲方和合同规定要求的地方提出监理意见,并督促施工单位实施,为编报监理月报提供本专业的素材及依据。 3.监理工作内容: (一)、材料产品要求 1、防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 2、防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。 3、带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 4、防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 (二)、对机具检查 主要机具:手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。 (三)、作业面控制 1、主体结构经有关质量验收部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 2、按图纸要求弹好门中线,并弹好+500mm水平标高线。 3、检察门窗洞口及标高是否符合设计要求。

消防工程监理细则完整版本

外海中央花园项目(三期消防工程) 安 装 工 程 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 北京中联环建设工程管理有限公司 2015年1月

目录: 一、建筑工程概况以及专业工程特点 二、细则编制依据 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作的方法及措施 六、消防各系统监理细则 (一)自动喷水灭火系统及消火栓系统 (二)火灾自动报警系统及消防联动控制系统 (三)气体灭火系统 七、消防各系统调试、验收 八、消防工程常见质量问题及预防措施

一、建筑工程概况以及专业工程特点: 三期工程总建筑面积约为156272.99平方米。4-1#、4-2#、4-3#、2-3#、2-3#、2-4#楼地上一至十八层为住宅,建筑高度54.45m,为二类建筑;4-4#、4-5#、2-8#楼地上一至十七层为住宅,建筑高度51.45m,为二类建筑;4-6#楼地上一至十五层为住宅,建筑高度45.45m,为二级建筑;地下车库为地下一层,分为防火分区1至六,停车数865辆,属一类停车场。 消防工程施工时,土建工程,二次装修工程电气工程、给排水工程、暖通工程也在同步施工中,各专业之间交叉作业,工作面重叠,对各专业,各系统的协调工作要求相当高,协调工作量十分大,各方必须相互配合协作,方可确保工程施工顺利实施。 消防广播,警报器,消防供水,火灾报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,材料选购,施工安装检测,测试质量是消防安全运行的关健。 二、监理细则编制依据 1、消防工程施工图纸。 2、消防工程施工组织设计。 3、消防工程有关施工规范与验收标准 4、消防工程有关的质量验评标准 5、国家及地方有关消防的文件通知 三、监理工作流程 1、施工准备阶段监理工作程序 阅读有关消防图纸检查安装单位消防各工种组织网络检查消防施工机械检查现场消防原材枓成品、半成品复核结构尺寸及安装各管道交叉尺寸准备消防质量检验表格和测量工具。 2、施工阶段监理工作程序

建筑消防工程监理细则

编制人: 审批人: 建筑消防工程监理细则 武汉中建工程监理公司二?一0年五月

目录 一、工程慨况 (3) 1、项目概况 .......... 错误!未定义书签 2、专业工程特点 ........ 错误!未定义书签 3、监理依据 (3) 二、监理工作流程 (4) 三、监理工作控制要点及目标值 (5) 1、进度控制要点及目标值 (5) 2、投资控制要点及目标值 (5) 四、监理工作方法及措施 (5) 1、室内消防管道及设备安装工程 (5) 2、消防自动报警系统 (7) 3、火宅自动报警及消防联动系统工程 (9) 4、旁站工作要求 (9) 5、监理检查记录 (10)

一、工程慨况 1、项目概况 1.1 项目名称:鄂发花园一期(二组团)工程1.2项目建设地点:武汉阳逻经济开发区1.3建设单位:湖北鄂发置业有限公司 1.4 设计单位:湖北省建筑标准设计研究院 1.5施工单位:湖北新六建设集团有限公司 2、工程特点 本工程为湖北鄂发置业有限公司自主开发的住宅小区,楼层分别为11 层 (H 33米)、18层(H 54米),层高均为3m总建筑面积约6万m2 本工程建筑场地类别为U类,建筑结构安全等级为二级;建筑地基基础设计等级 为甲级;抗震设防烈度为六度;工程设计合理使用年限50 年。 3、监理依据 1 、已批准的监理规划; 2、监理合同; 3、经批准的施工组织设计。 4、《建设工程消防验收评定规范》GA836—2009 5、设计文件及技术资料; 6、设计交底、图纸会审纪要; 7、国家和地方现行法规、文件和相关规定

、监理工作流程

三、监理工作控制要点及目标值 1、进度控制要点及目标值 1.1 消防给水系统和消火栓系统工程的施工过程控制要点,应按下列规定进行: 1.1.1 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查 合格后方可进行下道工序; 1.2 相关各专业工种之间应进行交接检验,并经监理工程师签证后方可进行下道工 序; 1.3 安装工程完工后,施工单位应按相关专业调试规定进行调试; 1.4 调试完工后,施工单位应向建设单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查 记录; 1.5 施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人员组成; 1.6 进度控制目标值为经审核批准的计划进度完成节点。 2、投资控制要点及目标值 2.1 总监理工程师组织专业监理工程师依据施工合同有关条款、施工图,对工程项目造价 目标进行风险分析,并应制定防范性对策,作技术经济合理性预测分析,并宜在工程便跟实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。 2.2 专业监理工程师在进行现场计量的基础上,按施工合同的约定的工程量计算规则和 支付条款审核工程量清单和《工程款支付申请表》。审查意见报总监理工程师审定,由总监理工程师签署工程款支付证书,并报建设单位。未经监理人员质量验收合格的工程量,或不符合施工合同规定的工程量,监理人员拒绝计量和该部分的工程款支付的申请。 四、监理工作方法及措施 1、室内消防管道及设备安装工程 1.1 、质量标准 1.1.1 保证项目

消防工程监理实施细则

一、工程概况 医学中心的消防工程包括喷淋系统、消火栓系统、消防泵防、消防控制室、报警阀室、消防电系统组成。 二、监理依据 经批准的设计文件 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 消防工程施工验收规范 国家、地方下发的有关消防工程的文件以及施工合同、监理合同 三、质量控施工制的基本要求 1、坚持以预防为主,从对投入原材料开始直到完成工程质量检 验为止的全过程,对各种影响质量因素进行全面的系统控 制,重点放在事先控制,把质量问题消除在萌芽状态。坚持 质量标准,严格检查。 2、审查承包单位的技术资质,对於总包单位选择的分包单位需 经业主及监理审查认可方能进场参加施工。 3、审查施工单位上报的施工方案。督促施工单位建立完善的质 量保证体系,确保施工全过程控制。 4、审查重要工序工种施工操作人员的素质。为:焊接操作人员 等必须持证上岗。 5、把好开工关,监理工程师应在检查各项施工准备工作均具备 的情况下方可签署开工令。 6、督促施工单位做好各工序施工前的技术交底工作。 7、严把设计变更关,未经监理工程师认可的设计变更施工单位

不能施工。 8、按质量检验与评定标准及验收办法,对已完的分项分部和单 位工程进行检查验收,评定等级。 9、审核施工单位上报的质量检验报告和有关技术性文件。 10、审核施工单位提交的竣工图。整理、建立工程监理档案。 四、材料报验准用制度,主要材料进场,必须通知监理进行检查验 收,材料出厂检验合格证、国家消防检测中心的检验报告等质 保资料齐全,经现场检查符合要求后方可进场。 五、隐蔽工程检查验收制度,各隐蔽分项工程完工后,施工单位经 自检合格后,填写隐蔽工程检查验收记录,报监理,经监理审 核自检合格并且资料手续齐备,监理将对该部位工程质量进行 检查,经检查符合规范及有关规定后,经监理签证方可进行后 步施工。 六、阀门安装前应做强度和严密性试验,应在每批数量中抽查10%, 且不得少于一个,对于安装在主干管起切断作用的闭路阀门, 应逐个作强度和严密性试验。 七、箱式消火栓安装应符合下列要求: 1、栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2、栓口中心距地面高度为1.1m,允许偏差±20mm。 3、栓口中心距箱想侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允 许偏差为±5mm。 4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 八、水泵就位前应检查基础砼的强度、坐标、标高、尺寸、和螺栓 孔位置是否符合设计要求。 九、水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 十、管道支吊架安装位置正确、固定平整牢固,防晃支架位置要符 合规范要求,防腐涂漆应附着良好无脱皮、起泡、流淌、漏涂 现象。

消防工程监理实施细则

广佛环线城际轨道佛山西至广州南段监理站消防工程监理实施细则 编制人: 审核人: 批准人: 日期: 北京铁城建设监理有限责任公司广佛环城际轨道监理站

目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------2 三、监理工作范围及内容----------------------------------------------3 四、监理工作流程----------------------------------------------------6 五、监理工作控制要点、目标及手段-------------------------------12 六、消防工程各系统监理工作控制要点---------------------------14 (一)自动喷水灭火系统及消火栓系统----------------------------14 (二)火灾自动报警系统----------------------------------------------22 (三)气体灭火系统-----------------------------------------------------27 (四)防排烟系统--------------------------------------------------------30 (五)防火卷帘安装-----------------------------------------------------27 (六)灭火器安装配置-------------------------------------------------34 (七)消防电气系统-----------------------------------------------------35 (八)建筑装修工程----------------------- -------------------------------37 七、监理工作方法与措施-----------------------------------------------39 八、消防系统调试、验收-----------------------------------------------40 九、旁站具体部位及工序-------------------------------------------------45

(完整版)消防工程监理细则

B13 创业园一期消防改造工程监理实施细则 (消防工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 消防工程监理细则

一、工程特点: 1、消防给水系统: a. 本工程消防系统统一考虑,加压设备和消防水池设于一期室外消 防水水池内。 b.管道施工采用的型钢、钢板、钢管及管件等材料应使用具有产品 合格证、材质证书的国标产品。 c自动喷水灭火系统设计图纸必须齐全,设备材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应有出厂合格证。 d. 消火栓管道的安装分支管和干管安装两种方式,根据现场的实际 情况选用。 e. 消防栓短管与给水管道的连接可采用法兰、焊接接口形式,一般 情况下压力为1.6Mpa的采用法兰连接,压力为1.0Mpa的采用承插连接。 2、电气工程本工程自动报警配管采用铁管紧定螺钉连接,各连接螺钉应拧断。 3、本工程总面积为20170.92平方米。其中包括3-6#商住楼、综合 楼、消防水池、消防改造。 4、室内消火栓给水系统的室外管网部分、行政信息楼自动喷淋灭火系 统、火灾报警系统、消防泵房的电气安装以及建筑消防电气等。 二、监理工作流程: 1、施工准备阶段监理工作程序 阅读有关工程图纸检查安装单位各工种组织网络检查施工机械检查现场原材料成品、半成品复核结构尺寸及安装各管道交叉尺寸准

备质量检验表格和测量工具。 2、施工阶段监理工作程序 预留孔、预埋件检查 支架、吊架质量检查 安装质量检查 系统调试 5、 工程质量控制基本程

消防工程施工监理细则(完成)

监理细则 (消防) 内容提要: 一、消防工程的监理流程 二、消防工程的控制要点和目标值 三、消防给排水工程的技术要点和监理对策 四、排烟系统及防火工程的技术要点及监理对策 项目监理部(章):_________________ 专业监理工程师: 总监理工程师:____________________ 日期:____________________________

消防工程施工监理细则 第一章消防工程的监理流程 一、审查施工单位企业资质等有关资料: 1、施工企业资质等级证书; 2、嘉兴市建设工程施工许可证; 3、企业法人营业执照; 4、管理人员资格证书和特殊工种上岗证; 5、检测仪器、工具的标定证书; 6、施工组织设计、专项施工方案; 7、图纸会审纪要、技术核定单、材料代用文件等; 8、嘉兴市消防管理部门办理质检手续、安检手续的证明; 9、施工质保体系、安保体系组织机构落实情况; 二、材料抽样及报验手续: 1、材料、设备进场后,应首先由施工单位进行自检。自检内容包括查三证(出厂合格证、质量保证书、试验检测报告)、目测和必要的测量测试。进口材料还需查商检部门的检验报告。自检不合格的产品,施工单位有权拒收、拒用。 2、严格材料、设备的审核报验手续。对各种类型的原材料(包括各种信号线、数据线、桥架、电管、线槽、电盒、面板开关、插头、插座等),各种类型的传感器(如感烟探测器、红外报警探测器等),各种类型的执行器(如风阀驱动器、水阀驱动器、电源切换箱、广播喇叭、摄像机、录音、录像机、防火卷帘、电动门等)和各种设备(如水泵、风机、各种专用电子设备等)均需认真查验“三证”,并进行现场目测和必