沪闵高架二期工程标段现浇箱梁施工组织设计

工程概况

我标段承建施工的沪闵高架上部结构现浇箱梁为—、—、—以及匝道、匝道、匝道。总计宽预应力混凝土箱梁孔、宽预应力混凝土箱梁孔、宽预应力混凝土箱梁孔。混凝土设计标号均为。

箱梁的结构尺寸主要分以下几种:

主线(梁宽)、(跨径)

布置在—、—,共孔。

主线(梁宽)、(跨径)

布置在—,共孔。

匝道(梁宽)、(跨径)

布置在主线—北侧边孔、匝道、、、、匝道—、主线—北侧边孔、匝道—、主线—南侧边孔。总计孔。

匝道(梁宽)、(跨径)

布置在匝道孔。

具体布置参见下表。

现浇箱梁施工方案

本工程预应力砼箱梁采用满堂支架法施工,在虹漕南路孔跨处采用满堂支架配以门式支架以保证地面交通的正常运行。

满堂支架采用Φ×的小钢管搭设。

模板采用定型钢模(底模)和木模(宽箱梁的中底模与所有的内芯模)。

箱梁砼分两次浇筑(底板与腹板、顶板)成型,浇筑砼时采用插入式振捣器分层振捣,待砼强度满足设计和规范要求后再拆除内芯模板。待预应力张拉工序结束后,拆除整孔底模板与整孔支架。

现浇预应力混凝土箱梁的施工程序如下:

地基处理→支架搭设→钢底模安装→绑扎底板和立墙钢筋、布设波纹管、锚具和预埋件的安装→立内、外侧模→浇筑底板和立墙混凝土→混凝土养护→拆除立墙内侧模→铺顶板底模→绑扎顶板钢筋、布设波纹管、锚具和预埋件的安装→浇筑顶板混凝土→拆除顶板底模→封孔施工→混凝土养护→(达设计强度后实施预应力张拉和孔道压浆)→封锚混凝土→钢底模拆除与保养→支架拆除。

施工测量

箱梁施工时,涉及的中心线较多,主要有立柱横轴线、支座纵横中心线、高架道路中心线与箱梁中心线几种,施工时容易混淆,在放样前,测量人员务必正确理解各中心线之间的相互关系,防止线位出错,导致结构偏位。

地基加固

满堂支架安装施工

模板施工

钢筋施工

混凝土施工

预应力施工

预埋件施工

支座安装

工艺流程

冬季施工

雨季施工

施工组织网络

质量管理网络与保证措施

安全管理网络与保证措施

文明施工管理网络与保证措施施工进度计划

材料计划

设备计划

劳动力计划

说明图库网址