墩柱施工

1.1准备工作

1技术准备

1)施工方案已编制完成并经监理工程师审核批准。

2)桥梁的基础已检测完成,桥墩的测量放样已经完成。

3)施工人员满足施工需求,并已通过交底、培训。培训的内容应包括:钢筋加工及安装、模板拼接与安装、混凝土浇筑方法、混凝土浇筑顺序,混凝土振捣工艺,混凝土拆模强度及养护方案等。

2场地准备

1)对施工区域的场地已平整,排水畅通;模板堆放有序,施工机械、小型机具摆放整齐。

2)施工便道修整顺畅,能满足混凝土运输车、吊车等施工车辆通过并实施施工作业。

3)绑扎钢筋前先对墩柱底混凝土进行凿毛。凿毛完成后用压力水冲洗干净。

1.2施工工艺控制

墩柱施工工艺流程图

每座桥梁墩柱开工前,宜先做试验墩,以检查模板质量、砼外观质量、色泽等,获得批准后再进行全面施工。

1钢筋安装

1)墩柱钢筋在钢筋棚中统一加工。根据钢筋笼设计长度,运至工地现场安装。当柱内主筋直径大于25mm时,主筋接长采用直螺纹连接工艺,丝口在机械连接前需采用保护套包裹保护,接头需相互错开,满足施工规范要求。现场安装时,要在钢筋安装完毕后,拧开部分螺母检查钢筋实际间隙,两钢筋头之间的间隙应尽量小,不得大于6mm,否则应进行处理。其他钢筋接头应采用焊接,焊接长度不小于规范要求。凡需焊接的钢筋,应满足各项指标要求。

2)为保证钢筋的保护层厚度,钢筋外应按设计厚度绑扎梅花形高强度轮型垫块。墩柱砼保护层厚度应均匀。禁止为保证保护层厚度,在钢模顶部与钢筋笼之间加大头楔使其居中。

3)墩柱钢筋安装后应确保其垂直且居中,必要时应设置缆风绳

4)钢筋安装后及时安装钢模完成砼浇筑,避免钢筋长时间暴露,若无法保证立即浇筑混凝土,则钢筋骨架应采用土工布包裹以免锈蚀。

2模板安装

1墩柱模板制作完成后应进行试拼,检查模板的刚度、平整度、接缝密合性及结构尺寸等,以避免给现场使用过程带来难以克服的缺陷及困难。

2)模板不应与脚手架进行连接,避免引起模板变形。

3)墩柱高在5m以下(含5m)应采用一节整体式大型组合模板,5m以上时,在尽可能减少接缝要求的前提下,根据墩柱高度均匀分成。

4)模板支立前需认真清洗干净,之后涂刷脱模剂或模板漆,在拼装时采用海绵条夹在模板接缝处以防漏浆。模板支立完成后紧固各加固螺栓。

5)立模时,墩柱与桩基或承台连接处,若采用高标号水泥砂浆找平,严禁砂浆侵入墩柱内,以免出现钢筋无保护层质量隐患。

6)墩柱模板必须用缆绳校正固定,并搭设支架稳固模板和搭建操作平台。

7)墩柱顶高程须满足:模板顶高出设计标高至少5cm;墩柱混凝土顶面要高出设计标高1~2cm,不得低于设计高程。

3混凝土浇筑

1)墩柱一次分节浇筑时,浇筑间隔不得超过混凝土的初凝时间;分次分节浇筑时,含系梁墩柱先浇筑第一道系梁下墩身,再浇筑第一道系梁,然后浇筑第二道系梁下墩身,接着浇筑第二道系梁,最后完成最上部墩身浇筑,浇筑过程中混凝土落差不得超过2m,超过2m时应采用减速串筒下料,防止砼离析。

2)为保证墩柱砼外观,浇筑砼一定要振捣充分,但切忌过振,对于钢筋比较

密集的墩柱,可采用30振动棒配合50振动棒振捣。墩柱砼需分层浇筑,每层30cm为易,浇筑上层砼时,振动棒需伸入下层5cm-10cm左右。

3)多次浇注必须严格控制每次浇注的标高及模板接缝,系梁严格按照图纸设置,系梁与墩身交接点模板要求安装精细,外观菱角分明,防止出现错台、挂浆现象。

4)墩柱混凝土浇筑完成后,应及时对墩柱顶混凝土表面进行刷毛或凿毛。

4墩柱养护

混凝土灌注完成后,应浇水保湿养护,强度达到 2.5Mpa时,即可拆模,拆模采用吊车配合,拆模时不得损伤砼和模板。拆模后在墩顶安装洒水桶装置,墩身套封塑料薄膜保湿养护,养护期不少于7天。

5质量控制

1)支模前应先校正钢筋,使其不产生倾斜,安装模板后,宜在柱顶部设置一木制十字架,找出立柱中心,采用垂球对向底部的中心,并测量模板的竖直度。

2)混凝土表面不得出现裂缝,无蜂窝、麻面,水气泡少,表面应平整、密实、光洁;混凝土表面的色泽应均匀一致,无成片花纹;模板接缝或施工缝无错台,不漏浆,接缝数量应尽可能最少。

6成品保护

1)吊装模板时应轻起轻放,避免碰撞,防止模板变形。

2)拆模时应防止因时间控制不当或操作粗狂造成结构物缺棱掉角。

3)墩柱施工完成后,对系梁四周的建筑垃圾及时清理,运至弃土场。