文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导流工程施工方案

导流工程施工方案

导流工程施工方案
导流工程施工方案

导流工程

1.工程概况

冰峪双龙坝工程位于辽宁省庄河市,辽宁省仙人洞国家自然保护区的英那河支流上。

该工程按30年一遇洪水设计、200年一遇洪水校核,桩号0+000-0+064及0+160-0+192为挡水坝段,0+064-0+160为溢流坝段,0+192-0+208为混凝土刺墙,放空管布置5#溢流坝,其中心桩号为0+072,进口中心高程100m,出口高程98.10m。

2.水文气象条件

该地区年平均降水量为789.5mm,且多集中在7-8月份,约占年降水量的50%,最大冻土深0.94m,11月下旬至次年3月下旬为土层封冻期,3月下旬至4月为土层融化期。临时建筑物设计洪水标准为5年一遇,导流设计流量为770m3/s。

3.导流总平面布置

根据以上资料及招标文件要求,该工程导游方式采用二期导流,平面布置如图1-1。

4.施工方案

4.1 一期导流

4.1.1 导流明渠开挖

首先在坝的右侧开挖出导流明渠,为了满足设计导流流量

770m3/s的要求,明渠断面如图

导流明渠全长300米,底宽30m,边坡1:2,底坡0.8%,进口底高程为98.74m,出口底高程为96.34m,坝轴线处底高程为97.54m。

开挖采用4台D-85推土机、两台EX300-3C 1.2m3液压反铲配合进行。开挖厚度较小的土层直接用推土机将土料推至纵向围堰处,开挖厚度较大的土层用反铲开挖,推土机配合,将所有开挖土料推至一期纵向围堰设计位置的左侧(不能堆在坝基开挖区内),作为以后围堰填筑土料(在一期上下游围堰形成后,这些土料可通过围堰运输到左岸,作为路基回填土料)。

4.1.2 纵向围堰施工

在开挖明渠的同时开挖出纵向围堰的基础,然后用4台D-85推土机推料填筑,分层碾压,同时铺设土工膜,过水面进行块石护坡及护底,纵向围堰填筑高程分两部分,上游和一期上游围堰连结处的高层为102.04m,下游和一期下游围堰连结处的高层为99.20m。边坡为1:2,顶宽为4m,断面如图

4.1.3 一期上下游围堰施工

在一期纵向围堰完工后,可进行一期上下游围堰的施工,上游围堰施工要先于下游围堰施工。选用2台D-85推土机推料进占填筑,并进行碾压,从左右两侧同时进占填筑(右侧所用土料为明渠开挖弃料,左侧就地取料)。合龙点选在河床较高,岩石较好的地段。待围堰形成后,再用明渠开挖弃料将左岸取土处填平。合龙时,若龙口流量较大,可考虑抛投大体积块石。围堰形成后铺设土工膜,迎水面进行块石护底及护坡。围堰断面如图1-3,上游围堰顶面高程为102.04m,下游围堰顶面高程为99.20m。

4.1.4 基坑排水

在一期上下游围堰闭气后,开始进行基坑排水,用8台6″水泵将坑内集水排入上下游围堰以外即可。

4.2 二期导流

4.2.1 一期上下游围堰的拆除

在左岸一期工程基本完成后,进行一期上下游围堰拆除,用2台EX300-3C 1.2m3反铲挖土,采用后退法施工,8台太脱拉(15t)

运输,部份土料可运到右岸作为二期围堰的的填筑用土,其余的土料运到碴场。

4.2.2 二期围堰施工

在一期上下游围堰部分拆除,放空管已经具备了导流作用后进行二期围堰的施工。二期围堰仍采用左右同时进占的施工方法(左侧用一期围堰的拆除弃土,右侧就地取土)。二期围堰施工和一期围堰拆除应合理协调,施工时直接将一期围堰弃土运到二期围堰,作为填筑土料,减少二次倒运。二期围堰施工同样是先上游后下游的顺序,用4台D-85推土机,2台EX300-3C 1.2m3反铲,8台太脱拉配合上料,填筑碾压,铺设土工布,块石护底及护坡。围堰断面如图1-3。上游围堰高程为100.50m,下游围堰高程为99.20m,顶面宽4m。

4.2.3 基坑排水

在上下游围堰合龙闭气后,进行基坑排水,用6台6″水泵,将水排到上下游围堰以外。

4.2.4 围堰的拆除

当工程基本完成后,应对围堰进行拆除。用EX300-3C 1.2m3反铲1台,太脱拉(15t)6台进行拆除,土料运到弃碴场,同时将右岸取土处填平。

5.工程量清单

6.施工进度计划安排

自2001年5月8日-5月15日修建导流明渠及一期施工围堰;

自2001年9月10日-9月15日完成二期围堰施工。

7.机械设备、劳动力组合

主要施工机械设备表

劳动力组合表

导流渠专项施工方案

---- 闽候县荆溪片区防洪排涝工程塔前河防洪排涝闸站工程 导 流 明 渠 施 工 方 案 闽候县荆溪片区防洪排涝工程 塔前河防洪排涝闸站工程施工队

---- 二〇一四年四月十四日 施工导流及围堰专项方案 一.编制依据 1.闽候县荆溪片区防洪排涝工程初步设计图 2.塔前河枢纽工程地质勘察资料 3.《堤防工程施工规范》(SL260-98) 4.《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004) 5.相关技术标准、规范、规程 二.工程概况 塔前河闸站是桐口溪塔前河防洪工程控制建筑物之一,位于桐口溪右岸塔前河出口处。本工程项目范围仅包括塔前水闸、塔前泵站、内外河进出水池、内河导流渠、拦污栅、交通桥、消力池及副厂房。塔前水闸设计过闸流量22.41m3/s,塔前泵站设计流量12.72m3/s,以实现防洪、排涝和改善城市水环境的功能。 三.现场分析和围堰方案选择 当地水文气象显示该地雨水较丰富。为保证施工顺利进行,针对该地的自然地理条件和实际情况,结合以往的施工经验,最终商定:

---- 采用围堰截坝导流明渠导流的施工方法。 四.施工方法 导流渠导流法也称全段围堰导流法,即在河内筑坝断流,并在河岸的一侧开渠引水,如下图: 施工示意图 五.施工程序 施工准备——测量放线——导流渠开挖——围堰施工——围堰拆除——道渠回填——地貌恢复——清理施工现场 1.施工准备 采用编织袋筑土围堰方案施工量较大,实施性不强,且河流宽度不大,流速稳定,对围堰基底冲击不大,故采用素土填筑。机械选用泥浆泵、单斗挖掘机。抽水设备为污水泵、潜水泵各三台。

---- 2.测量放线 施工前建立测量控制点及施工标志,确定堰体轴线,导流渠轴线,以控制施工方向及堰体范围,并用标桩放出导流渠开挖位置,留头位置,同时放出作业带及堆土场地。 3.导流渠开挖 根据现场的实际情况,导流渠开控点距围堰中心线上游10米,起点与水流段的内夹角不小于心45度,开挖宽度为10米,深度为2米,长约100米。出口点在围堰下10米。导流渠开挖时,预留2米不开挖,到其余位置的导流渠全部挖好,再将出口、入口的预留位置挖开,使河水从导流渠内通过,然后进行截流,围堰施工。 4.围堰施工 在导流渠起点下游约3米的位置进行截流,截流坝体顶宽3米,内坡比1:1.5,外坡比1:2,坝体高出河水面1米。考虑到坝体的防渗功能,在两边坝体迎水面用塑料布作防渗层。截流坝施工完成后,用多台潜水泵连续抽水直至抽净。然后对河床进行降坡,河底清淤:用单斗挖掘机在河两岸进行降坡,使其平滑过渡,用人工配合挖掘机清理河底淤泥,放至作业带一侧,清淤后用人工在河底作业带两边开挖两条1m×1m的排水沟,将水引至积水坑内用泥浆泵排除渗水。 5.拆除围堰 先拆除下游围堰,并将围堰用单斗推到河岸边缘,最后拆除上游围堰,上游围堰宜用单斗采用后退方法进行拆除,将堰体土方恢复到

闸槽井施工方案

淮化集团末端废水治理工程闸槽井专项施工方案 淮化集团末端废水治理工程闸槽井专项施工方案 方案编制人: 审核人: 审定人: 中国南海工程有限公司 2014年12月25日

淮化集团末端废水治理工程闸槽井专项施工方案 施工组织设计方案报审表 工程名称:淮化集团末端废水治理工程编号:

目录 一、工程简介 (1) 二、编制说明及编制依据 (2) 三、施工程序 (3) 四、施工方法及技术措施 (3) 五、降低成本措施 (6) 六、工字钢护坡施工要求 (6) 七、工字钢施工工艺 (7) 八、施工安全 (12) 九、施工机具、计量器具及施工用料周转计划 (12)

一、工程简介 本方案针对淮化集团末端污水治理工程闸槽井施工编制,闸槽井位置在厂区内机械站东北角,距离机械站主体直线距离3.4m,自然地面高程约为30.2m,闸槽井平面尺寸5.25×3.05m,基坑开挖深度5.0m。其施工顺序是土方开挖落入沉箱,使用100t吊车将闸槽井下半部分钢制结构吊入基坑内并且完成管道对口,使用混凝土封堵管口连接部分,然后按常规施工闸槽井上部结构,具体数值见设计图纸。 本工程实施难点: 1、基坑开挖:因闸槽井位于厂区已建成的建筑物附近,其位置与厂区围墙相碰,施工前必须将围墙拆除;另,施工场地狭小,且开挖深度较大,需使用特种机械,并且基坑开挖前需对建筑物进行保护。 2、周边管线较多,位置无法精确定位,场地狭小,施工机械等难以展开对工程进度影响较大。 3、在基坑钢板桩围护安装完成基坑开挖时,需破除水泥涵管,且涵管内的水无法停止,施工难度大。 4、施工期间,涵管内始终有水排出,带水作业危险因素较多。 5、地质条件不明。 6、预制闸槽井安装精度要求较高,预留管口对位需精确,闸槽井底板浇筑高度控制。 7、由闸槽井向提升泵站方向2道南北方向管道需穿过3道东西方向的厂区原有管道下方,施工困难,全部人工掘进,人工运输土石方,掘进的巷道内搭设焊接工字钢支撑以保证安全。 8、施工用沉箱体积大,且重量大,预制时需焊接外骨架,并有内部加固临时支撑杆件,待安装到位后割除等作业中可能会带水作业,有一定危险性。 9、施工期间,围墙拆除,安全保卫工作需要业主负责,我单位辅助(如安装照明设备等)。

导流洞施工组织设计方案

第一章施工总说明 1.1 工程概况 **水库工程位于重庆市*县境内,地处长江三峡区段小流域的二级支流桃溪河上游,坝址至*县县城47Km,距重庆市的公路里程为 350Km。**水库是以农业灌溉和城镇供水为主,兼有发电效益,并为妥 善安置三峡水库移民提供有利条件的综合利用工程,水库正常蓄水 位450.00m,总库容为1.042亿m3,属多年调节水库。 工程规模为Ⅱ等大(2)型,分枢纽和灌区两大部分,枢纽由面板堆石坝、溢洪道、排砂放空洞、引水道和装机6MW的坝后电站组成; 灌区由1条总干渠、2条分干渠、6条支渠和装机9MW的跌水电站组 成。 主洞由上游进口段、洞身段、下游出口段等组成,导流洞全长702.119m,其中进口段34.094m,洞身段652.180m,出口段16.206m, 导流洞断面为城门洞型,洞身采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度30~ 50cm,衬砌后的过流断面为3m×4m(宽×高)。导流洞进口底板高程 为361.00m,出口底板高程350.00m。 1.2 水文气象及地形地质 1.2.1 水文气象 (1)水文 坝址控制流域面积235.8km2,坝址多年平均流量5.28m3/s,多年平均径流量为1.66亿m3;经历史调查推测坝址最大洪峰流量为 1480m3/s,每年4~10月为汛期,11月~次年3月为枯水季节,主汛期 为6~8月份。 (2)气象 多年平均降雨量:1404.9mm 多年平均气温:18.6℃

极端最低气温:-4.5℃ 极端最高气温:42.0℃ 多年平均蒸发量:1141.3mm 实测最大风速:24m/s 多年平均风速:0.8m/s 多年平均雨日见表1-1. 1.2.2 地形、地质条件 **水库工程坝址位于桃溪河的小河滩,该处河道呈“S”形,河谷呈不对称“V”型横向谷,两岸山体完整、雄伟,岸坡左陡右缓,左岸 呈一陡岩状,坡角为60°~70°,右岸地形稍缓,坡角为30°~50°, 部分地段分布有残、坡积物及崩积物,河谷宽约50m,常水位355~ 362m,水面宽10~20m。河床覆盖层漂卵砾石夹砂层度0~3m。 坝址范围内出露地层为侏罗系中统千佛岩组第七岩性段,地基岩石为砂岩、粉砂岩及泥质岩、夹页岩。河床部位强风化层厚0~ 5.00m,弱风化层厚2.00~13.00m;左岸强风化层厚0~17.35m,弱风 化层厚 2.00~63.00m;右岸强风化层厚0~13.00m,弱风化层厚 2.00~34.00m。坝址区断层发育程度较低,已查明的6条断层中,F3、 F4规模稍大,F1、F2、F5、F6规模均较小。地下水在高程450m以上埋 藏较深,在高程450m以下埋藏较浅。 坝区地震基本烈度属6度以下地区,建筑物不考虑地震设防。

施工期间河道导流方案修改

石柱县油草河重点河段综合治理工程 施 工 期 间 河 道 导 流 方 案 四川省泸县加明建筑工程有限公司 2014年11月21日 施工期间河道导流方案 一、工程概况 重庆市石柱县油草河重点河段综合治理工程主要为枫竹坝场镇段。枫竹坝场镇工程河段所在河流为枫竹坝河。 枫竹坝场镇段工程治理河道全长,上游起于长河片,下游止于大岩坝下游约150m。工程左岸控制堤线长,工程新建堤防长;右岸控制堤线长,工程治理新建堤防长。 本工程防洪标准采用10年一遇,堤防建筑物级别为Ⅳ等,主要建筑物级别为5级,次要建筑物为5级,临时建筑物(围堰等)为5级,建筑物结

构安全级别为Ⅲ级。 枫竹坝场镇段工程治理河道全长。工程左岸控制堤线长,工程新建堤防长;右岸控制堤线长,工程治理新建堤防长。 本工程采用主要堤防型式为:砼镇脚+碾压回填体(砼斜坡生态护坡)型式和砼仰斜式挡墙型式。 二、编制依据 1 《石柱县油草河重点河段综合治理工程应急项目发包谈判文件》 2《石柱县油草河重点河段综合治理工程设计图纸》 3《石柱县油草河重点河段综合治理工程施工组织设计》 4《石柱县油草河重点河段综合治理工程施工总计划》 5河道往年冬季水流情况 三、编制原则 根据本工程设计要求和现场情况及工程特点,并结合往年冬季油草河河水流量,合理安排作业面和进度,做好导流施工。 四、具体安排 根据现场实际情况,挡墙砌筑期间拟在原有河道内采用导流渠进行导流施工。局部节点采取导流渠加围堰方式进行导流。 导流渠施工前与河道管理部门协调,核对导流渠施工时的河水断面流量、流速,以防河流断面被压缩后,水流对导流渠的冲击,保证导流渠稳定。 1、镇脚及挡墙砌筑期间导流 河道内水下部分施工主要为两岸第一道挡墙施工,根据目前设计图纸放线,第一道挡墙位置均在目前水面外。

河道内施工便道方案

临时便道总体施工方案 临时便道总体施工方案 第一章编制依据及原则 1.1编制依据 1.1.1 现场踏勘调查所获得的有关资料; 1.1.2 华蓥市生态修复(海绵城市)PPP项目工程—漩溪河截污干管及清渣工程设计图纸 1.2编制原则 1.2.1在充分理解设计图纸的基础上,采用先进、合理切实可行的施工方案,以满足施工车辆通行为第一要素,并符合相关的规范要求。 1.2.2以“予人方便,自己方便”的原则,处理好与当地居民的关系,搞好交通疏导工作。 1.2.3 减少对农田的占有和环境破坏,保持原有河流、道路的畅通。 1.2.4 施工前把各方面手续落实到位、避免和当地村民发生冲突。 1.2.5以最经济的方案,满足功能需要,减少费用。 第二章工程概况 2.1工程概述 本项目为华蓥市漩溪河流域截污管网工程施工。主要工程为漩溪河流域主河道段截污干管管网工程。漩溪河截污干管末端接入本次设计清溪河污水干管WQN线,提高清溪河流域污水收集率,减小污水对河道的污染,另外,在清溪河污水管网工程施工过程中需要对河道内矿渣进行清理,减少河道内源污染,进一步改善河道水体水质。该项目漩溪河主流污水截污干管总长度7620m,管径为d600~d1000,支流一污水截污干管长度为455m,管径为d600。漩溪河主流段清渣共分为103个区域,清渣总量为185689m3,漩溪河支流清渣共分为10个区

域,清渣总量为8048m3,共计193737m3。 本次临时便道主要服务与河道内管线工程主材运输及河道内渣土外运主要通道。 2.2主要工程数量 主要工程数量表 三、施工方案 3.1 河道内新建施工便道 为减少对沿线居民及出行影响,只在河道内新建临时施工便道,充分利用河道内原有渣土修筑施工便道。 利用开挖导流槽及管线基础开挖土方堆叠高于水位线,形成宽约5.5m宽路基,用小型压实机具压实后,在路基上铺设50cm厚透水性好的天然级配砂砾石4.5m面层。考虑到个别河道内淤泥过深,在此方案不能满足车辆通行得地段采取抛石挤淤,在清除1m以内淤泥厚,抛填石块,并回填透水性好的天然砂砾石,以满足地基承载要求。也可作为设计图纸永久抛石层。抛石材料就近采购30cm-50cm粒径高强度石块。为保障施工期间车辆通行要求,每200m设宽度3.5m*长20m措车平台一处。出口与下河口施工便道相接。 便道断面图

排洪渠临时导流专项施工方案

工程项目 临时改移及导流现状河道专项施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:

目录 第1章编制依据及适用范围 (1) 1.1 施工技术规范、验收规范、施工依据 (1) 1.2 适用范围 (1) 第2章工程概况 (1) 2.1 工程基本情况 (1) 2.2 建设场地工程地质、水文地质 (2) 第3章临时改移河道及导流方案 (3) 3.1 临时改移河道及导流方案依据、原则 (3) 3.2 临时改移河道及导流方案 (4) 第4章临时便道方案 (6) 4.1 临时便道方案依据、原则 (6) 4.2 临时通道施工方法 (8) 第5章施工组织方案 (8) 5.1 工期计划 (8) 第6章施工组织 (9) 6.1、施工准备 (9) 6.2、施工组织机构及施工任务划分 (10) 6.3、工程管理目标 (11) 6.4、施工协调管理 (12) 第7章临时工程施工方法 (13) 7.1 现场施工组织施工顺序 (13) 7.2 施工方法及技术措施 (13) 7.3、主要施工措施 (15) 第8章施工安全保障措施 (17) 8.1 组织保障 (18) 8.2 安全目标及措施 (19)

第1章编制依据及适用范围 1.1 施工技术规范、验收规范、施工依据 (1)《膨胀土地区建筑技术规范》(GB50112-2013); (2)《城镇道路施工与质量验收标准》(CJJ1-2008); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG /F10-2006); (4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008; (5)《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201); (6)《混凝土结构施工质量验收规范》(GB 50204-2011); (7)《市政工程质量验收评定标准(城市防洪工程)》(CJJ9-85); (8)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--土石方工程》(SL631-2012); (9)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) (14)道路工程、排洪渠工程施工组织设计、相关施工方案; (15)工程施工招标文件、工程承包合同; (16)我公司的“三标一体化”管理文件,我公司承担类似工程的建设经验; (17)现场施工调查情况。 1.2 适用范围 本方案适用于--建设***、***排洪渠;建设跨河桥梁期间临时改移及导流现状***、***河道施工。 第2章工程概况 2.1 工程基本情况 根据设计文件, 现状道路河道与拟建道路及渠道如下图

围堰导流施工方案 (最终方案)及围堰工程

围堰、导流及开挖方式施工方案 (白龙水厂一期工程) 编制人: 审核人: 批准人: 四川 XX 劳务有限公司项目经理部 20XX 年月日

围堰导流及开挖方式施工方案 一、工程概况 本工程施工围堰主要为白龙水厂取水施工围堰 (K0+560~K0+880段;K2+290~K2+380段;K3+790~K3+860段; K12+940~K13+000段)按工程实际需要设置。围堰顶高程按围堰所 在河道汛期最高水位加+0.7m高程设计,顶宽4.4~5.0m,迎水面边 坡1:2.5,背水面边坡1:2.0。 二、重点难点分析 1、如何快速有效的填筑水下围堰坝体: 围堰填筑时可先将填料采用自卸车运输至围堰待筑区,填料备足后突击用挖掘机配合推土机推入水中,向河床进占的方法施工 (循序渐进法),填筑时内侧、外侧同时实施,如遇河床流道水深急流地段,避免细石填料被水冲至下游,采取背水面抛掷大块料减少 迎水面细填料的流失,上下游围堰同时开工,安排挖掘机、推土机 各二台,负责各自施工范围内的填料填筑。 2、如何有效保障坝体的稳定性: 围堰填筑高程高出当时水平面后,先用推土机履带碾压或压路 机进行分层碾压,分层厚度控制在0.3m,确保压实度不小于85~90%,围堰边坡上游迎水面护理与围堰的填筑高度同步实施。堰体填筑压 实达到设计要求,按设计坡比做足边坡(水下为自然坡)。 3、如何 保证坝体的防渗能力:

用挖掘机斗对边坡进行修整,以确保坝体边缘部位的压实质量,堰体形成后,即时在迎水面人工协助挖机堆码两层粘土袋,粘土袋间放置两层防渗土工布,保证土袋层层堆叠、错缝整齐、密实。如果在渗漏不能得到很好处理,采用盖堵法对围堰渗漏部位进行篷布盖堵,人工配合机械再用土袋压脚,堆砌土袋确保堰体不渗水,直到断流为止。如果在渗漏仍然不能得到很好处理,流量过大的情况下,需在围堰下游增设一截水槽,增加排水设备的投入,加大排水量,对渗漏水进行强排,保证基坑在干处进行混凝土作业施工。 4、如何保证围堰内管道施工的安全性: 先放好钢管沟槽坡顶线、坡底线,经复测后开始开挖,需保持距围堰底边的安全距离不小于 5.0 米,管沟的开挖断面采用梯形断面,边坡比选取为1:1,应在开挖边坡顶设置截水沟,开挖区内设置排水沟和集水井,及时做好排水工作,在开挖过程中,应随时检查边坡的状态,避免因边坡过陡而造成塌陷,经常对边坡、支撑稳定情况进行检查。基坑开挖必须挖一段修一段边坡、做一段安全可靠的基坑支护、浇一段垫层,安装一段管道,基槽回填一段。交叉施工,应分段、分期完成倒虹吸埋地钢管包封埋置,再放上钢筋石笼压实,禁止基坑长时间暴露。钢管沟槽回填土应在管道隐蔽工程验收合格后进行,凡具备回填条件时应及时回填。 三、围堰施工方案选择 1、施工时间的选择 根据现场踏勘情况并结合河道常规水位作为参考,并结合当地

泄水口方案

****处泄水口修复工程施工 一、工程概况: 拟建****处导流槽采用钢筋混凝土浇筑。道路至泄水口用毛石混凝土浇筑挡土墙(高出道路0.5米、宽0.5米;道路边至毛石混凝土挡土墙用黏土分层回填分层夯实),导流洞口引水槽长6米、宽4米,高1.5米;采用混凝土(C30)剪力墙型式,墙上口高度为道路面高(H)负1米,底板高度为H-1.7米至H-2.9米。底板厚度为400mm,钢筋为二级螺纹钢14@150单层双向。剪力墙厚400mm,墙体站立筋二级螺纹钢14@200(左右两根),分布筋为螺纹钢8@200,拉接筋螺纹钢8梅花布置。 二、施工程序 1、施工程序安排原则 根据实际情况,先挖运淤泥,疏通排水涵洞、泄水口。每一施工段按以下流程施工: 1.1泄水口钢筋砼基本做法: 1.2泄水口工程序为:清挖外运泥人工整平夯实 铺100mm厚碎石反滤层浇筑C15垫层(厚100mm)植筋原毛墙内300mm 底板钢筋制作安装模板制作安装浇筑底板模板拆除墙体钢筋制作安装模板制作安装浇筑混凝土拆除模板喷水养护上部导流槽施工。 三、施工方法 1、基土清理外运淤泥 1.1工人从涵洞出口进入,进行清淤疏排。用挖掘机挖淤泥并用汽车转运至渣场,基面清理范围包括坡面及阶面,顶部其边界应在设计基面边线外30cm~50cm。避免对已清理的基土造成人为破坏。 1.2人工整平基面清理平整后,用夯机夯实。基面验收后,人工铺设100mm厚碎石反滤层。浇筑底板垫层,泄水口定

位放线。 2、泄水口植筋施工 在原毛墙用开孔器开φ16圆洞,洞深300mm,孔间距300mm,洞内清理灰尘及杂质,孔内注入环氧树脂,采用二级螺纹钢14钢筋(钢筋表面涂环氧树脂)植入原毛墙内300mm,外露300mm。 3、泄水口底板钢筋制作,画钢筋定位线,钢筋分布为二级螺纹钢14@150单层双向,钢筋绑扎采用顺扣,首先将已切断的小股扎丝在中间弯折180度,以左手便握为宜。在绑扎时,右手抽出一根扎丝,将弯折处扳弯90度后,左手将弯折部分穿过钢筋扎点的底部,手拿扎丝钩钩住扎丝扣,食指压在钩前部,紧靠扎丝开口端,顺时针旋转23圈,即完成一个结点的绑扎。 4、底板模板制作安装,底板模板采用木模板木支撑,高度为400mm。 5、底板混凝土浇筑(C30),采用混凝土振动棒震动混凝土,以防止混泥土中产生空洞、离析。待底板混凝土凝固后拆除木模板。 6、泄水口墙体钢筋制作安装,剪力墙厚400mm,墙体站立筋二级螺纹钢14@200(左右两根),分布筋为螺纹钢8@200,拉接筋螺纹钢8梅花布置,钢筋绑扎方式同底板钢筋绑扎方式,保护层厚3mm。 7、泄水口墙体模板制作安装,

大坝导流施工方案

CB01施工技术方案申报表 (承包 [2016] 技案 003 号) 合同名称 : 普定县红坪水库工程建设项目一标段合同编号:PDSTGCSG-2015-07 致:贵州江河监理有限公司普定县红坪水库工程监理部 我方今提交普定县红坪水库工程建设项目一标段工程(名称及编码)的 : 附:□施工组织设计□ 施工措施计划 □专项施工方案□ 度汛方案 □灾害应急预案□施工工艺试验方案 □专项检测试验方案□ 工程测量施测方案 □工程放样计划和方案□ 变更实施方案 □ 施工导流方案□ □□ 请贵方审批。 承包人: 项目经理: 日期:年月日 监理机构将另行签发审批意见。 监理机构: 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构签收后,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。 普定县红坪水库工程建设项目一标段

( 合同编号 : PDSTGCSG-2015-7)大坝导流施工方案 批准: 核定: 审查 : 编写: 二0 一六年四月 贵州山川秀水利建设有限公司

目录 第一章概述 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2导流标准 (4) 1.3导流方式 (5) 第二章围堰设计 (5) 2.1水文资料 (5) 2.2进度文件的要求 (5) 2.3设计流量的选定 (5) 2.3.1截流设计流量的选定 (5) 2.3.2围堰设计标准确定 (6) 2.4导流建筑物设计 (6) 2.4.1围堰设计 (6) 2.4.2导流明渠设计 (6) 第三章围堰施工 (8) 3.1施工平面布置 (8) 3.1.1围堰及导流渠施工平面总布置图如下: (8) 3.1.2料场及施工道路 (8) 3.2施工方案 (8) 3.2拟投入的人员及机械设备 (9) 3.2.1拟投入人员表: (9) 3.2.2拟投入主要机械设备表: (9) 第四章基坑排水 (10) 第五章施工进度计划 (11)

(完整版)围堰导流施工方案

渠首橡胶坝二期导流施工方案 一、工程概况 汝州市幸福渠综合整治及渠首橡胶坝工程,橡胶坝工程横跨北汝河,橡胶坝工程区河床宽约486m,主河槽靠近右侧。橡胶坝共6跨,单跨78.5m,全长476m。橡胶坝为充水橡胶坝,放水涵及引水涵布置在橡胶坝左侧,与泵房结合布置,各1孔,单孔净宽2.5m。渠首橡胶坝工程主要工程量为土方开挖、土(石)方填筑、地基处理、砌体工程、混凝土工程、左右岸护坡、坝袋安装、控制系统及安全设备安装等。 渠首橡胶坝工程分两期导流,导流时段分别取11月~次年2月、次年3月~5月,左岸五跨为一期施工,一期导流渠利用右侧主河槽导流;右岸第六跨为二期施工,二期导流设在建好的第四跨第二、三标准块上。 导流标准: 橡胶坝工程为Ⅲ等中型工程,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)规定,其导流建筑物级别为5级,相应导流标准为5~10年一遇。本工程围堰规模小,失事后造成的损失较小。因此结合工程区域内水文气象特征、主体工程和施工进度要求,导流标准取下限,即5年一遇。 二、编制依据 (一)、《施工组织设计》; (二)、《施工总进度计划》; (三)、《橡胶坝施工图》;

(四)、《招标文件》; (五)、《堤防施工规范》; 三、施工导流及围堰方案 (一)导流概述 二期导流设计流量为40 m3/s,根据现场实测流量为30 m3/s;相应的河道水位为239.90m,二期围堰顶高程根据最高挡水位加1m超高,相应围堰高程为240.90m。上游导流围堰顶宽为3m,边坡1:1.5,橡胶坝第四跨主体上围堰采用沙土袋层层码固,临水面用土工膜覆盖,围堰顶将沙土袋压紧土工膜,底部用砂袋将土工膜紧压在成品面上,围堰顶宽1.5m,高2m,边坡1:1.5。 根据现场情况并结合以往施工经验,围堰设3道:上游设2道,下游为1道。第一道设置在橡胶坝上游1km处及沿导流沟边缘两侧处,主要起防洪导水作用;第二道设置橡胶坝上游50m处,主要起抗渗作用;第三道设橡胶坝下游50m 处,主要防止河水回流;围堰布置详见导流平面布置图。由于围堰填筑主要利用滩面平整砂土料,渗透系数较大,防止水浪冲毁,在第一道围堰临水面铺设土工膜并将沙土袋加固。 (二)导流围堰施工流程及施工方法 1.施工程序 测量放线→挖掘机清挖基底→填筑围堰→围堰内设置导流排水沟→铺设土工膜 2.测量放线 施工前建立测量控制点及施工标志,确定堰体轴线,以

市政工程道路交通导流工程专项方案

市政工程道路交通导流工程专项方案 一、交通组织和施工保畅措施 1、施工期间交通组织原则 扩建工程施工期间,交通组织遵循的原则如下: (1)遵守边通车、边施工的基本原则。 (2)安全原则:扩建工程施工期间,必须保障运营车辆的行驶安全,同时也必须保障施工车辆和施工人员的安全。 (3)畅通原则:扩建工程施工期间,二环路及周边道路应保持畅通,确保施工过程社会车辆能够以一定的速度顺利通过,保证一定的服务水平。 (4)确保施工进度原则:扩建工程是在原有二环路的基础上进行的,确保施工进度、尽量减短施工周期是非常必要的。 (5)效益最佳原则:扩建工程作为一项经济活动,对各项设施的要求是在保证工程质量的前提下选择最经济的方案。 2、交通保畅保证措施 (1)作业区现场设置足够的专职安全员协助交警路政指挥疏导交通,关注交通异常、避免行驶的车辆危及施工安全。 (2)在施工路段前方或比较危险的路段(如转弯位、施工车辆出入口等位置)增设车载式可变信息灯(带电池),确保夜间安全行车。 (3)公路扩建施工期间临时出入口的设置要谨慎考虑,应取得路政交警及相关部门的同意,并有足够的警示标志,配备专职安全员值班。 (4)车流高峰期间施工应取得交警的配合,宜配备交通清障车在施工作业区附近待命,现场由交警指挥交通。 (5)借道通行时要预先处理中央分隔带紧急开口处,保证足够的开口宽度(35米)。 (6)异常天气状况时,一要设立提示警告标志,在公路入口的各车道设醒目“前方雾大(大雨),减速行使,保持车距”的提示牌或可变情报板提示,让驾驶员在行车过程中提高警惕。二要加大路面巡视频率。 (7)因施工需要,临时占用公路用地或桥底的施工单位须征得扩建交通组织领导小组的同意,并到相应路政队办理相关手续。

室外雨污水管道施工方案

室外雨污水管道施工方案 1、沟槽开挖及管道基础施工 1.1 在管道定位和放线完成后,经甲方项目部和监理单位等检查合格后,方可进行沟槽开挖。 1.2 沟槽开挖前应根据现场实际情况,土质、水文境况,沟槽断面等做好准备工作,包括确定沟槽开挖方式、排水措施、安全措施等。 1.3管沟槽底宽度宜根据下表确定

1.4管道基础必须采用砂砾垫层,对一般土质地基的,厚度为0.1m;对地基土质较差的厚度不小于0.2m。当管道敷设处下方回填土深度大于0.5m时,必须采用C20混凝土进行基础处理,厚度为10cm、宽度较敷设管道直径大1.2倍。 1.5基础应夯实,表面要平整。管道基础的接口部位应预留凹槽以便接口操作。凹槽长度宜为0.4m-0.6m,深度宜为0.05m-0.1m,宽度宜为管材外径的1.2倍。 1.6沟槽开挖完成后应由甲方项目部和监理单位进行验收,包括开挖断面,槽底标高,轴线位置等,验收合格后可进入管道敷设。 2.管道连接 2.1当采用双壁波纹管时,应采用弹性密封橡胶圈进行连接,连接方式为承插式或套筒式柔性接口连接。 2.2橡胶圈安装位置应在插口第二与第三波纹之间槽内,当采用两只密封圈时建议两密封圈之间隔一个波纹。接口前应先将承口插口内外表面清理干净,在插口套入密封圈,并在承口内工作面和橡胶圈表面涂上润滑剂(一般用肥皂水即可),插入方向为水流方向,对准承口中心线用人力或设置木档板用橇棍将被安装的管材徐徐插入承口内直至预定位

置。接口完成后,随即用相同土质把预留凹槽处填筑密实。承插口管安装应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安装。 3.管道敷设 3.1管道安装方向应从下游到上游。直线敷设,相邻两节管道轴线的允许转角不得大于2度。为防止接口合拢时已排设的管道轴线位置移动,须采用稳管措施。可采用编织袋内灌满砂,封口后压在已排设管道的顶部,其数量视管径大小而决定。 3.2下管前,应清楚除槽内杂物。槽深不大时,可由人工抬管入槽,槽深大时,可用非金属绳溜管入槽,应避免管道与沟壁或沟底激烈碰撞,造成管道损坏。严禁用金属绳索勾住两端管口或管材自槽边翻滚入槽。 3.3管道敷设完成后应清理管内杂物。稳定后,再复合 一次管底高程,满足设计坡度要求后方可进行回填土施工。如出现位移、悬浮、拔口现象,应返工处理。 4.检查井施工 4.1 GB50015-2003_建筑给排水设计规范(2009版)第 4.5.2a条:小区生活排水检查井应优先采用塑料排水检 查井。相关技术指标可依照《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)。施工时应重点注意以下几点: 4.2井座选用应对应雨、污水井选用。污水井井座采用

导流洞施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (合同编号:)导流洞开挖施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表方案名称:

JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

1 工程简况 1.1工程简况 左岸导流洞洞身段全长598.631m,导流洞洞身断面型式为城门洞型,开挖断面尺寸:宽17.9~24.883m,高22.75~26.15m,洞身段砼衬砌后尺寸:宽16m,高21m,衬砌厚度0.8~2.3m。主要由进口渐变段、进口直线段、转弯段、中间直线段、出口直线段组成,总开挖方量24.227万m3,砼衬砌方量4.917万m3。导流洞开挖及砼衬砌主要通过施工支洞和施工导洞进行。 1.2 主要工程量 表1-1 龙滩水电站主体土建工程Ⅰ标主要工程量 1.3 施工情况

导流洞施工因部位提交滞后2.5个月,于2001年9月2日开工进行导流洞施工支洞施工,开工后5#道路仍在施工过程中,导流洞施工受其影响开始进展缓慢;2001年11月6日进入导流洞主洞开挖,12月23日施工支洞全部完工;截止2002年3月8日,导流洞上断面导洞开挖548m,扩挖500m,完成洞挖工程量约6.2万m3。 1.4 气象、水文条件 红水河流域汛期为5~10月份,平枯水期为11月份至翌年4月份。红水河流域洪水由暴雨形成。坝区年最大洪水出现在6~10月份,其中主汛期6~8月份,洪水发生频繁。由于左右岸道路施工及岩滩电站坝前水位影响造成河床水位涌高,水文条件的改变增加了导流洞施工的难度。 2主要施工措施 (1)为改善通风条件加快施工进度,增加新的工作面,在导流洞出口段开挖上导洞以使导流洞与出口贯通,不仅改善了施工环境,同时作为部分进行中断面的开挖施工道路,缓解施工支洞运输强度,出口工作面洞挖2.3万m3。 (2)上断面开挖时开挖高度由8m调整到8.5m,同时两侧墙按超挖40cm控制,以利下部开挖边墙预裂钻孔施工,中、下断面边墙预裂采取一次成孔,孔深钻至距导流洞底板以上50cm,中、下断面开挖一次预裂,加快施工进度。 (3)新增一个供风系统布置在导流洞出口5#公路旁,为中断面及下断面开挖提供施工用风,配备6台20 m3/min电动空压机、1台100m3/min电动空压机供风,总供风量220 m3/min。 (4)洞身砼衬砌施工采用砼搅拌运输车和新增的混凝土泵送车,根据衬砌砼施工程序和赶工施工进度的要求,洞身衬砌砼的浇筑,拟配6台砼搅拌运输车、2台拖式混凝土泵机和新增加一台混凝土泵送车,减少浇筑辅助工序时间。 (5)在原有的基础上拟增加一台钢模台车,相应增加钢筋台车一台,灌浆台车一台及增加相应的轨道数量; (6)新增加一台洞内混装炸药台车(用于中断面开挖垂直孔装药)和一台装药台车(用于上断面开挖水平孔装药),减少洞内装药时间。 3 主要控制性工期 (1) 2002年3月15日,导流洞主洞上断面洞挖完工;

导流渠专项施工方案

闽候县荆溪片区防洪排涝工程塔前河防洪排涝闸站工程 导 流 明 渠 施 工 方 案 闽候县荆溪片区防洪排涝工程 塔前河防洪排涝闸站工程施工队 二〇一四年四月十四日

施工导流及围堰专项方案 一.编制依据 1.闽候县荆溪片区防洪排涝工程初步设计图 2.塔前河枢纽工程地质勘察资料 3.《堤防工程施工规范》(SL260-98) 4.《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004) 5.相关技术标准、规范、规程 二.工程概况 塔前河闸站是桐口溪塔前河防洪工程控制建筑物之一,位于桐口溪右岸塔前河出口处。本工程项目范围仅包括塔前水闸、塔前泵站、内外河进出水池、内河导流渠、拦污栅、交通桥、消力池及副厂房。塔前水闸设计过闸流量22.41m3/s,塔前泵站设计流量12.72m3/s,以实现防洪、排涝和改善城市水环境的功能。 三.现场分析和围堰方案选择 当地水文气象显示该地雨水较丰富。为保证施工顺利进行,针对该地的自然地理条件和实际情况,结合以往的施工经验,最终商定:采用围堰截坝导流明渠导流的施工方法。

四.施工方法 导流渠导流法也称全段围堰导流法,即在河内筑坝断流,并在河岸的一侧开渠引水,如下图: 施工示意图 五.施工程序 施工准备——测量放线——导流渠开挖——围堰施工——围堰拆除——道渠回填——地貌恢复——清理施工现场 1.施工准备 采用编织袋筑土围堰方案施工量较大,实施性不强,且河流宽度不大,流速稳定,对围堰基底冲击不大,故采用素土填筑。机械选用泥浆泵、单斗挖掘机。抽水设备为污水泵、潜水泵各三台。 2.测量放线 施工前建立测量控制点及施工标志,确定堰体轴线,导流渠轴线,以控制施工方向及堰体范围,并用标桩放出导流渠开挖位置,

明渠导流施工方案

明渠导流施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

导流明渠土方工程 土方开挖拟采用挖掘机开挖,人工配合机械进行修整,需要运输的土方配合自卸汽车运输。导流明渠出入口预留足够距离不开挖,等到其余位置的导流渠全部挖好后,再将出口、入口的的预留位置挖开,是河水从导流渠通过,然后进行截流,围堰的施工。开挖前,将实测地形和开挖放样断面报送监理人复核,经监理工程师批准后,方可施工。 明渠放样 (1)土方工程施工前,应进行明渠施工放样。 (2)根据监理工程师给定的控制点及加测的测量控制网,测量出原地形断面图,并整理报送监理工程师审批后,作为结算依据。 (3)为保证开挖后的断面符合施工图和监理工程的要求,开挖、填筑施工前测量土方开挖及填筑边线,并立桩接线确定开挖范围。用全站仪及经纬仪定出明渠的中心控制线。 土方开挖 施工时应根据测量成果进行放线,而后进行明渠基槽的开挖、回填和修坡,清除防渗衬砌范围内的树根、淤泥腐殖土和污物。 (1)明渠开挖前根据设计文件进行测量放线,其误差应满足规范要求,土方开挖面积较大的可采用反铲挖掘机和推土机联合作业。边坡开挖应预留修坡厚度,绝不允许超挖,基本成型的基槽,应挂线精修坡面至标准基槽断面。开挖时先开挖主明渠,预留保护土层作为精修尺寸之用。 (2)明渠槽型开挖 明渠开挖中心轴线为标准进行土方开挖。边坡开挖依据明渠开挖深度分段分层开挖,以避免边坡整修时低方高运,渠底及边坡预留保护层10-20cm,人工整修。为避免低方高运,应将明渠开挖一段后便进行明渠整修,将弃土采用挖掘机运至渠外,有外运的弃土配合自卸车运输。明渠边坡开挖采用挖掘机结合人工整修开挖。在施工中应采取措施,严禁排水回流冲坏边坡影响交通或开挖。

保温一体化施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (3) 2.1、工程概况 (3) 2.2、设计概况 (4) 2.3、相关方责任主体 (4) 3.施工布署 (4) 3.1项目管理人员 (4) 3.2质量目标 (5) 3.3工期 (5) 3.4结构形式和工程特点 (5) 4.施工准备 (6) 4.1技术准备 (6) 4.2机具准备 (6) 4.3材料准备 (6) 4.4现场准备 (7) 4.5劳动力准备 (7) 4.6流水段划分 (8) 5.施工方法 (10) 5.1工艺流程 (10) 5.2施工准备 (10) 5.3CL网架板的定制、加工及进场 (11) 5.4提料单编制原则 (12) 5.5CL复合剪力墙现浇专用垫块制备 (13) 5.6普通钢筋绑扎安装 (13) 5.7CL网架板的安装 (14) 5.8模板的安装 (17)

5.9混凝土浇筑(自密实混凝土) (17) 5.10CL复合剪力墙的模板拆除及混凝土的养护 (19) 6、质量标准及验收 (20) 6.1检查方法及标准 (20) 6.2验收质量标准 (20) 7、安全措施 (20) 8、消防措施 (20) 9、环保措施 (21) 10、质量缺陷修补 (21) 10.1可能出现漏浇的因素分析 (21) 10.2漏浇部位的处理措施 (21) 1.编制依据 1.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版)

1.2《建筑工程施工质量验收系列规范》 1.3《居住建筑节能工程质量验收规范》 1.4《复核保温钢筋焊接网架混凝土墙(CL建筑体系)》DBJ41T/080-2010 1.5《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10 1.6《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 1.7《混凝土钢筋网架复合保温(CL建筑体系)构造》14YTJ108 1.8《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 1.9《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 1.10《自密实混凝土应用技术规程》CECS203:2006 1.11《CL建筑体系构造技术工程应用可行性论证》豫建科论字2014 第01号文 2.工程概况 2.1、工程概况

导流洞封堵方案

1、施工概况 某某水电站拦河坝施工导流隧洞布置在大坝左岸山体内,形状为 6M X8M (宽X高)的城门型,隧洞由进口喇叭段、闸门槽段及洞身组成,全长540M ,进口底板高程322.0M ,出口底板高程316.6M ,隧洞底坡1%。喇叭口为椭圆形。在门槽墩顶有一座混凝土排架式闸门启 闭架,以便导流洞永久封堵施工。 导流洞封堵施工主要包括:导流洞进口闸门安装;施工排水及开 挖;堵头混凝土施工;导流洞封堵灌浆。其主要工程量为:闸门安装 一扇,石方开挖109M 3,堵头混凝土913M 3,固结灌浆135M ,接触灌浆230M ,回填灌浆139M 3。 堵头混凝土起止桩号分别为:导0+192.0 、导0+210.0 ,长度18.0M ,形式为喇叭形。喇叭段长7.5M ,起止桩号分别为:导

0+193.0 、导0+200.5 ,梯形状,上游坡1:1,下游坡1:4.5, 高 1M ,导流洞的底板及两侧都需开挖成此形状,洞顶高程不变,其圆弧半径由R3464 开挖成R4619 。 2、闸门安装 2.1、安装准备 闸门门叶由上、中、下三节组成,现已运输、拼装,门槽清理、闸门复测等准备工作已全部完成。通过卷扬机和滑轮组试运转闸门成功。 2.2、下闸蓄水 下闸蓄水分两步进行,计划时间为10 月28 日。 1)、利用卷扬机下闸 下闸指令一下,立即启动卷扬机,将闸门缓缓落下,直至闸门距全部关闭1M 。 2)、闸门下至距全部关闭1M 后,利用布置在闸墩上的液压千 斤顶连续将闸门落下,直至闸门全部关闭。 闸门用钢丝绳吊住系于横梁上,液压千斤顶共四个,分两组布置在两侧的闸墩上,先由一组顶住横梁下落闸门,另一组千斤顶作好准备,当第一组千斤顶下落到位后,由第二组接力顶住横梁下落闸门,

导流专项施工与方案

一、编制范围、依据 二、工程概况 三、施工区域地形及水文情况 四、施工准备 五、导流系统的设计 六、施工方法 七、劳动力及机械需求计划 八、质量控制 九、安全保证措施 十、防汛措施 十^一、进度保证措施 十二、环保措施

南排洪渠黑臭水体整治工程 导流专项施工方案 一、编制范围、依据 1.1编制范围 南排洪渠黑臭水体整治工程施工方案编制范围为: (1)南侧覆盖段,长约36米。 (2)北侧覆盖段,长约60米。 1.2编制依据 1. 本工程设计施工图纸及设计交底; 2. 本工程现场踏勘情况; 3. 国家及太原市现行施工规范及验收规范: 1)《工程测量规范》(GB50026-2007 ; 2)《地基与基础工程施工验收规范》(GBJ202-2002); 3)《堤防工程施工规范》(SL260-98); 4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002 ; 5)《水利工程施工质量检验评定标准》DGJ08-90-2000; 6)《室外排水设计规程》GB50014-2006; 7)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 8)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003; 4. 我公司近年来施工类似工程的经验。

二、工程概况 南排洪渠发源于太原科技大学(大部分覆盖),流经太原西站、东社村。由南往北沿东社村东路排至兴华西街南侧,沿兴华西街由西向东下穿西南环铁路,流经兴汾苑小区、汾西重工有限公司,下穿和平北路、千峰南路、漪兴路,于漪兴路东侧汇入大黑水河。三、施工区域地形及水文情况 南侧覆盖段: 该段位于太原科技大学东北角,现状渠道淤泥严重,西侧为菜园,东侧为现状土路。该段收纳科技大学校园内的雨水(本段服务面积10.5公顷,流量1.33m 3/s ),采用钢筋混凝土箱涵覆盖,设计断面尺寸为B*H=2.5*1.3m (设计流量7.68m 3/s,流速2.37m/s ),长度为36米设计起点与上游覆盖顺接,终点与下游现状箱涵涵底平接,本次覆盖段涉及调整电力电信排管9根,共长40m 北侧覆盖段: 该段考虑收纳周边及传输上游科技大学内的雨水(本段服务面积18公顷,流量2.27m3/s )和传输上庄东街的雨水(服务面积22公顷,流量2.63m3/s), 采用钢筋混凝土箱涵覆盖,设计断面尺寸为B*H=2.0*1.8m (设计流量9.23m3/s,流速2.56m/s),长度为60米,设计起点与上游覆盖顺接,终点与上庄东街箱涵涵底平接。本次覆盖段涉及临时建筑物拆迁5座,共计100 〃,伐除杨树直径约 80-90cm, 10棵,直径10cm 5棵。现状渠道淤积严重,清淤厚度约50cm 四、施工准备 1、人员准备 在人员安排上,我项目部安排1名经验丰富的项目经理作为施工管理负责人, 同时项目部安全、质量、材料、资料等部门人员协同管理。

导流洞封堵施工方案

导流洞封堵施工方案 一. 工程概况 ××电站1#、2#导流洞均位于大坝基坑左岸,1#导流洞长1307.868m,2#导流洞长1188.663m,洞室底板高程EL208。1#导流洞永久堵头位于导流洞桩号0+235.1~0+275.1,2#导流洞永久堵头位于导流洞桩号0+242~0+282,永久堵头主要工程量见表8-1。 表8-1 导流洞永久堵头工程量表 导流洞封堵施工风、水、电、施工道路等布置详见平面布置图8-2。

图8-2 导流洞封堵施工平面布置图

⒈风、水、电布置 ①施工用风 施工用风主要包括开挖施工、基岩面清理和灌浆施工用风,拟在1-1#施工支洞内布置2台20m3柴油移动式空压机供风。 ②施工用水 施工用水用DN50钢管从左岸船闸尾水中水七局供水管引至工作面。 ③施工用电 施工用电就近从中水七局电源引至工作面。 ⒉施工道路布置 主要利用施工区域内已经形成的场内公路及交通洞、施工支洞作为施工主干道,开挖施工主要路线:2#导流洞→1#导流洞→1-1#施工支洞→1#施工支洞→12#公路→右岸过坝交通洞→9#公路→替溪沟渣场。混凝土施工主要路线:右岸拌和楼→右岸过坝交通洞→12#公路→铁索桥→1#施工支洞→1-1#施工支洞→1#导流洞→2#导流洞,运距约4km。 ⒊弃渣场布置 本工程开挖量较小,开挖石渣弃至替溪沟渣场,运距约5km,部分开挖石渣就近弃在导流洞下游段。 ⒋机械设备布置 封堵混凝土主要使用垂直提升机+手推架子车入仓,最顶部一层混凝土使用砼泵送入仓,拟在1#、2#导流洞堵头下游各布置2台垂直提升机,在1#导流洞堵头下游布置1台砼输送泵。 ⒌制浆站布置 制浆站布置在1#施工支洞与1-1#施工支洞交叉处下游侧,站内配2台ZJ-400型高速搅拌机制浆,1台1m3贮浆桶储浆,1台BW250/50型输浆泵输浆,通过Φ50mm输浆管路输送至灌浆部位。 三.施工资源配置 ⒈人员配置 本工程施工人员配置见表8-2。 表8-2 施工人员配置表

相关文档