文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工方案与施工工艺

施工方案与施工工艺

施工方案与施工工艺
施工方案与施工工艺

施工方案与施工工艺

(

)

机房电气工程系统

1

工艺流程:

设备线缆检验

→线缆敷设

→设备安装

→设备终端安装

系统检测

竣工验收

2

设备线缆检验

施工前应对配电柜、配电柜

1

、配电柜

2

UPS

主机、电池、排

风机、新风机、

PDU

、工业连接器、电缆线等进行外观检验,检查其

型号现格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、使用功能及有关特殊要求,应符合设计规定。

3

电缆线缆敷设

A

金属线管与金属桥架敷设好后进行线缆的敷设,主楼总电源进

线直接接入配电柜,

配电柜到

UPS

的输入输出线为专用电源线,

配电

柜到空调的为专用电源线,

配电柜到配电柜的为专用电源线。

配电柜

到各个服务器机柜为专用电源线。配电柜到新风机为专用电源线。

B

电源线与控制线布线要求横平竖直,

各线缆之间不得交叉、

结,线缆本身要求无应力铺设。

C

每条电源线要求用线标清线号,配电柜与配电柜

1

2

上要求

打印电子标签标明开关用处。标号要求规范有序。

D

当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管专吹入适量的滑石粉。

E

两人穿线时,应配合协调、一拉、一送。同一交流回路的导线必须穿于同一管专,

不同回路,

不同电压和交流与直流的导线不得穿

人同一管专。

F

电源线穿管或桥架布线时导线的颜色应加以区分,一般干线回路及支路应按要求分色,

A

相黄色,

相绿色,

C

相红色,

N(

中性线

)

为淡蓝色,

PE(

保护线

)

为黄绿双色。

G

配电柜与配电柜专导线的预留长度应为配电柜体周长的

1/2;

导线与带线的绑扎首先将导线前端绝缘层削去,

然后将导线的线芯直

接插入带线的圈专,并折回压实绑扎牢固,并且带上护口。

H

电源线的接头不能增加电阻值,受力电源线不能降低原机械强

度。不能降低原绝缘强度。电源线在管专严禁有接头,导线的绝缘电阻值应大于

0.5M

?

J

质量标准执行

GB50303

2002

《建筑电气工程施工质量验收规

范》第

15

章的规定。

4

设备安装

A.

UPS

安装

槽钢、

角钢先调直找正后

,

焊接成如下图所示的散力架

,

再根据设

备固定螺栓的间距

,

钻出固定孔,对焊接部位除锈并做防腐处理。用人力及滚杠将

UPS

主机就位到散力架上

,

找平

找正后将

UPS

主机固定

牢固。

UPS

蓄电池组安装前应检查以下专容:

1

蓄电池外壳应无裂纹

,

损伤

,

变形

,

漏液等现象。

2

蓄电池的正

,

负端柱必须极性正确

,

并无变形

;

孔塞的通气性能良好。

3

连接板

,

螺栓及螺母应齐全

,

无锈蚀。

4

蓄电池安装应平稳

,

间距均匀

;

同排的蓄电池应高度一致

,

排列整齐。

5

根据厂家提供的说明书和技术资料,

固定列间和层间的蓄

,

操作人员必须戴胶布手套并使用厂家提供的专用扳手连线。

6

并联的电池组各组到负载的电缆应等长

,

以利于电池充放

电时各组电池的电流均衡。

7

极板之间相互平齐

,

距离相等

,

每只电池的极板片数符合产

品技术文件的规定。

8

蓄电池之间应采用专用电缆连接

,

线端应加接线端子

,

并压

接牢固可靠。

B.

配电柜安装

1

端子排安装牢固,端子有序号,强、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。

施工方案及主要施工方法

施工方案及主要施工方法 1>外墙涂料施工方法 本工程中外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面 漆、第二遍面漆。其作用如下: 底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对而漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 第二遍面漆:第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 2、外墙涂料施工工艺 修补T清扫T填补腻子、局部刮腻子T磨T—贴玻纤布T满刮腻子T磨-T—底漆施工T第一遍而漆施工f第二遍而漆施工

3、外墙涂料施工操作方法 a^修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用仁3水泥砂浆 (或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓如为大面积(大于iocm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于wcm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙一一细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V” 字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填仁2?5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞——基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。 此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20% 浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表而数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 b、清扫

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法; 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳 动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程 进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬 雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加 固措施等。 2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其 施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管400毫米2337米,1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经

施工方案及施工部署计划

施工方案及施工部署计划 为了保质保量地完成本标段工程,沙河市通义道路工程有限公司以陈亮全面负责本标段的施工组织指挥工作。 1、项目经理部下设四个职能部门:工程技术部,负责工程的调度、技术指导、测量放样、质量管理,工程交验;质量办公室,负责工程的全部试验和检验;财务部负责工程的财务管理,成本核算;综合办公室,负责职工的生活、后勤服务、文秘、接待、档案管理,宣传报道。 2、施工队伍及任务安排:项目经理部下辖两个施工队,施工一队、施工二 队及试验室,全部由专业施工人员组成,主要成员均具备修建高等级公路路面施工经验。 项目实施进度计划 我公司认真研究了招标文件,针对本项目特点,本着技术可行、经济合理、工期短产原则,根据我公司多年在公路交通标线冷热漆的生产经验,依据国家相

关标准和业主对标线冷热漆采购的具体要求,编制本项目实施进度计划。 项目实施进度计划表 施工进度安排的总体原则 1、影响整体工期的工程优先施工,一般常规标线工程在前,特殊标线在后的原则。 2、形成流水作业,抓住有利季节的施工,保证质量,降低成本。 冷喷标线实施方法与技术措施: 各路段标线工程 1、施工准备 施工前,请监理工程师技术交底,材料检验。 2、常温型涂料标线工程 ①施工方法 采用NKR55LLW、NHR54LMHDS高压无气喷涂划线车喷涂,施工中严格执行中华人民共和国行业标准JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》。 ②工艺流程 施工准备测量放线打水线清洁路面喷涂标线清理现场检验签证 ③施工工艺流程

冷喷标线涂料是由丙烯树脂、碳酸钙、稀释剂、颜料这几种原材料搅拌而成,搅拌时间在30分钟左右。作为路面标示用涂料,冷喷标线涂料,它的性价比优,而且冷喷标线涂料喷涂不接触路面,不受路面颗粒凸起的影响,施工速度快,效率高;涂膜均匀,边缘整齐,线形流畅;树脂含量高,附着力强,耐磨性好,不易产生裂纹;也适用于严禁明火、高温的场所;喷涂无需将路面颗粒间隙填平,产品性价比优。 冷喷标线涂料针对型应用: 颗粒凸起、间隙较大,刮涂方式难施工的稀浆封层、碎石封层、微表处、SMA 等路面标线。 冷喷标线涂料经济型应用: 公路车道边缘线、路中双黄实线;原有旧标线的重涂施工等。

地基基础施工方案

地基基础施工方案 地基是指建筑物下面支承基础的土体或岩体。作为建筑地基的土层分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。 一、工程概况 本地基采用大开挖处理,挖深至-0.85米,素土垫层垫至-5.56米(2.94米厚),3:7灰土垫层-4.36米(1.2米厚),压实系数不小于0.97,室内回填不小于0.95,基础埋深为-4.36米,采用机砖条形基础。基础砌体及直墙采用MU10的机砖,砂浆采用MU10水泥砂浆砌筑。设有基础地圈梁、构造柱、砼强度等级为C20,抗震设防为7度抗震。 二、施工方案 (1)施工顺序与施工特点 结合本工程特点分段划分为:基坑开挖——-人工普探——-素土、3:7灰土回填——-砌基础、地下室墙——-浇砼构造柱——-安装地下室预制板——-浇筑地圈梁——-做地下室外防水——-室外回填——-整个工程由西向东的施工顺序总体安排基础工程不分段,但各工程不能间歇,灰土、两班轮流作业其他各工种相互协调组织流水作业。 (2)、施工机械技术措施 1、基坑开挖根据土方量及周边环境确定用机械开挖(ZL50型装载车)。根据开挖深度采用两次作业。

2、根据开挖深度考虑到安全因素在基础四边要进行放坡,放坡系数按1:0.3,根据土质情况确定起点为1米。 (3)、普探及回填孔 在基坑验收合格后,进行人工普探,探孔深度按设计要求1米*1米梅花型布置,探孔深2.5米,遇孔洞、古墓按《建筑地基施工探查处暂行规定》普探并进行处理,回填孔采用2:8灰土,人工回填灰土必须过筛,搅拌均匀填夯密实,厚度控制在20cm左右。 (4)土方回填 1、土方回填 ①、土方铺设:素土原用基坑所挖的土方,土料中不得含有机质物及腐植土,共分17层进行回填,压实厚度控制在170-190mm之间。 ②、土方碾压:根据土质情况及击实试验要求,确定来用一台8-12T压路机进行碾压,在整个土方铺设完后再进行碾压,碾压控制行驶速度每小时2Km/h每次轮迹应控制在8-10cm之间,四周碾压不到的地方应用蛙式电夯夯实三遍。 2、3:7灰土回填 (1)、材料要求:灰土的土料可采用基坑挖出的土,土中不得含有有机质及耕植土,灰土采用袋灰,灰土配合比为3:7体积比土料粒径不得大于15mm,灰料粒径不得大于5mm.

施工方案与施工工艺

施工方案与施工工艺 ( 一 ) 机房电气工程系统 1 、 工艺流程: 设备线缆检验 →线缆敷设 →设备安装 →设备终端安装 → 系统检测 → 竣工验收 2 、

设备线缆检验 施工前应对配电柜、配电柜 1 、配电柜 2 、 UPS 主机、电池、排 风机、新风机、 PDU 、工业连接器、电缆线等进行外观检验,检查其 型号现格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、使用功能及有关特殊要求,应符合设计规定。 3 、 电缆线缆敷设 A 金属线管与金属桥架敷设好后进行线缆的敷设,主楼总电源进 线直接接入配电柜, 配电柜到 UPS 的输入输出线为专用电源线, 配电 柜到空调的为专用电源线, 配电柜到配电柜的为专用电源线。 配电柜 到各个服务器机柜为专用电源线。配电柜到新风机为专用电源线。

B 电源线与控制线布线要求横平竖直, 各线缆之间不得交叉、 打 结,线缆本身要求无应力铺设。 C 每条电源线要求用线标清线号,配电柜与配电柜 1 、 2 上要求 打印电子标签标明开关用处。标号要求规范有序。 D 当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管专吹入适量的滑石粉。 E 两人穿线时,应配合协调、一拉、一送。同一交流回路的导线必须穿于同一管专, 不同回路, 不同电压和交流与直流的导线不得穿 人同一管专。 F 电源线穿管或桥架布线时导线的颜色应加以区分,一般干线回路及支路应按要求分色, A 相黄色,

相绿色, C 相红色, N( 中性线 ) 为淡蓝色, PE( 保护线 ) 为黄绿双色。 G 配电柜与配电柜专导线的预留长度应为配电柜体周长的 1/2; 导线与带线的绑扎首先将导线前端绝缘层削去, 然后将导线的线芯直 接插入带线的圈专,并折回压实绑扎牢固,并且带上护口。 H 电源线的接头不能增加电阻值,受力电源线不能降低原机械强 度。不能降低原绝缘强度。电源线在管专严禁有接头,导线的绝缘电阻值应大于 0.5M ? 。 J 质量标准执行 GB50303

数据机房施工方案与施工工艺

-FFF-r-FFFFF F-hF-F — --. FXF …八彳-FFFFF---F?r-- - - ----- -FXF* " ~ ' 施工方案与施工工艺(一)机房装饰装修工程施工方法 A. 房顶地板防尘漆工程 1工艺流程 基层处理T刮腻子补孔T磨平T满刮腻子T磨光T满刮第二遍腻子T磨光T涂刷第一遍防尘漆T磨光T 涂刷第二遍防尘漆T清扫。2操作工艺 (1 )、基层处理:对不同材料的基层应分别用不同的方法处理,处理后要达到表面平整、干燥、无油 污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%。 (2)、满刮腻子:刮墙腻子由白乳胶漆、滑石粉或大白粉、2%羧甲基纤维素溶液调配而成, 调成比例为1:535 (重量比)。第一遍腻子要求横向刮满,第二遍腻子要求竖向刮抹。要求刮抹平整、 均匀、光滑、密室;线角及棱边整齐。满刮时,不漏刮,接头不留槎,不玷污门窗框及其他部位。干 透后用砂纸打磨平整。 (3)、磨砂纸:每道腻子应磨砂纸一遍,每道砂纸要把墙面 磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘清扫干净。 (4)、封底漆:若采用高档乳胶漆,则在第二遍满刮腻子后增加封 底漆工序。封底漆可采用滚涂或是喷涂方法施工,施涂时,涂层要均匀,不可漏涂,若封底漆渗入基 层较多时,需重涂。 (5)、涂刷乳胶漆。施工时乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。一般以充分盖底、不透虚影、表面均匀 为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下,每遍涂料的时间间隔 约为4h左右。 (6)、磨光:第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后,用细砂纸 磨光,若天气潮湿,4h后未干,应延长时间,待干燥后再磨。 (7)、清扫:清扫飞溅的防尘漆,房顶、专墙乳胶漆可采用刷、滚涂施工方式外,还可以采 用喷枪进行喷涂。 B.吊顶工程 (1)工艺流程:放线T安装主龙骨吊杆T安装主龙骨T安装固定联结件T安装骨架T安装金属装饰面板。 ⑵操作要点: 1) 放线: a?根据设计标高沿墙面和柱面弹出吊顶标高线,弹线应清楚,位置准确,水平允许偏差士5mm。 b.根据施工图纸,在结构顶棚上弹出主龙骨位置线并详细标注出吊挂点的位置。 2) 安装主龙骨吊杆: a. 吊杆的规格应符合设计要求并在安装前做防锈处理。 b?用膨胀螺栓将吊杆固定到结构顶棚上,固定应结实牢固;吊杆间距应满足设计要求,不应大 于1200mm。 3) 主龙骨安装: a. 主龙骨间距应满足设计要求,应小于1200mm。 b. 主龙骨安装后,及时校正其位置、标高和起拱高度。 4) 吊顶骨架的校正与检查: a.龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。 b.检查吊顶骨架,确保牢固 可靠。 5) 吊顶板安装:吊顶专其他专业的项目施工完毕,隐蔽工程验收合格后,进行吊顶板的安装作业。

施工方案及施工部署

第一章、总体施工布署 一、工程施工 我公司将在甲方规定的时间内组织加工制作和现场安装的准备工作,并在合同签订后提交加工制作计划和安装施工组织设计方案报监理单位。根据加工制作计划和施工组织设计方案,合理安排加工制作周期和现场施工的总体布局,提前安排施工机具,保证按业主要求的时间开工。 我公司严格按照施工计划向工地发运安装材料,在材料、部件、设备采购上严格执行质量标准,从材料、交货检验到加工、制作、组装、安装等每一道工序随时检查和验收。 我公司保证所提供的全部材料、部件,施工方法和工艺均按合同规定的方法加工制作和实施,将按照有关规范和标准执行。 在施工中,我公司将做好文明施工管理工作,完善安全文明施工设施。我公司将采取一切合理的措施,保护工地及周围环境,避免污染、消除噪音。避免由于其交通运输、施工方法等不当造成的对办公人员、行人、周围居民的干扰以及人身的危害。 第二章、施工目标 严格按规范要求设计,按设计施工,使施工质量达到合格工程。 1、使用精良的安装材料、零部件; 2、采用成熟的工程技术、先进的施工工艺; 3、选派优秀的施工队伍; 4、施工中达到无伤亡、无重伤、无火灾、无中毒、; 5、确保工程质量合格; 6、文明施工,创建文明工地; 7、按施工方案的进度安排工期,保证按期完工。 第三章、各分部分项工程主要施工方案与技术措施 详细核查施工图纸和现场实测尺寸,以确保设计加工的完善,同时认真与结构图纸及其它专业图纸进行核对,以及时发现其不相符部位,尽早采取有效措施修正。 一、安装施工前要搭设脚手架将所有埋件打出位置,并复测其位置尺寸。 钢框的加工 ①、检查所有加工的物件,并将检查合格后的保护好。 ②、根据施工图按加工程序加工,加工后须除去尖角和毛刺。 ③、按施工图要求,将所须配件安装于铝合金或钢框上。 ④、检查加工符合图纸要求后,将铝合金或钢框编号分类包装放置。 安装及其技术要求 ①、按设计图加工,表面处理按国家标准的有关规定进行 ②、根据图纸检查并调整所放的线。 ③、焊接固定于埋件上。 ④、校准之后,将组件用螺栓固定。 ⑤、焊接时,应采用对称焊,以控制因焊接产生的变形。 ⑥、焊缝不得有夹渣和气孔。 二、铝塑板安装技术保证措施铝塑板安装 1、将分放好的铝塑板分送至适当位置。 2、检查铝框对角线及平整度。 3、用清洁剂将铝塑板靠内一侧及铝合金框表面清洁干净。 4、按施工图将铝塑板放置在铝合金框架上。 5、按施工图将铝塑板用螺栓与铝合金骨架固定。

房屋装修改造工程施工方案及主要施工方法

房屋装修改造工程施工方案及主要施工方法 第一节:技术保证措施 本装修改造工程,施工工艺特点说明: 经过我公司技术人员对现场得考察与相关资料得仔细研读,施工过程中可能会出现实际与设计图纸不相符得地方,所以本施工方法及验收标准仅作为本工程得指导性文件。项目管理人员在确切了解本工程得施工特点及现场实际情况后,将合理组织施工人员进行施工,协调好各个工序间得配合。 由于本标段主要施工内容为装修改造,因此我公司特派遣具有丰富经验得曾经多次参加装修改造施工得施工班组及管理人员进行施工。并根据该工程得特点有针对性得进行施工,以确保业主满意。 第二节:分项工程施工技术措施 (1)屋面施工 1、屋面设计特点、施工安排、主要注意事项 屋面防水设计特点:防水等级为二级,防水层耐用年限为15年,设防水层2道,防水材料为合成高分子防水卷材与细石砼刚性层,保温隔热材料为挤塑保温板。 屋面防水施工得主要注意事项: A、屋面结构梁板在其砼浇筑时,应尽量做到做好表面处理,达到水泥砂浆地坪得施工质量标准。 B、屋面施工前应制定专题屋面防水施工方案,确定屋面每一层、分一工序得施工方法、操作要点,确定检验检测方法。 C、在找平或找坡层内潮气未排出之前就进行其上层防水层得施工,因而应在基层及保温层内布置排汽道,并开始布置排汽孔。 D、屋面钢筋砼刚性防水层,即就是屋面保温隔热层得保护层,又就是屋面防水最前沿得一道防线。此层得分隔缝不仅需布置合理,同时亦应注意应力集中处得应力集中而造成得裂缝现象。

E、屋面隔汽层及防水卷材层施工时,应检查基层得含水率状态,必须确保基层较为干燥。 F、做好屋面节点得处理,不仅确保防水效果,同时避免应力集中现象。 2、水泥砂浆找平层得施工 水泥砂浆找平层施工应将厚度、平整度、坡度、分隔缝、表面质量、屋面与立墙交角控制到位。 3、屋面高分子防水涂膜隔汽层得施工 在屋面板上或水泥砂浆找平层上做高分子防水涂料一度以作为隔气层。 A、所用高分子防水涂膜,进场后,应按有关规定进行检查,并抽样复试,检查其气密性、防渗防水能力。检查复试合格方可投入使用。 B、严格按产品说明书要求进行施工。 C、在屋面与墙面连接得阴角部位,隔气层应沿墙面向上连续施涂,高出保温层上表面不得小于150mm,以防止水蒸气在保温层四周由于温差结露而导致水珠回落在屋面周边得保温层上,影响保温防水效果。 5、屋面高分子防水卷材得施工 防水卷材得施工程序:基层检验、清理、修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→试铺、定位、弹基准线→卷材反面涂胶→基层涂胶→粘贴、辊压、排气→接缝搭接面清洗、涂胶→搭接缝粘贴、辊压、排气→搭接缝密封材料封边→收头固定、密封→保护层施工→清理、检查、验收。 6、屋面挤塑保温隔热层得施工 A、采用挤塑泡沫保温隔热板(XPS) B、保温层采用干铺,粘结剂粘贴铺贴施工。 C、在屋面排水沟处亦应铺贴保温块,采用XPS保温隔热层,其最小厚度应不小20㎜。 D、在保温层铺贴完成后,进行其上覆盖保护层(刚性防水层)得施工。须避免刚性屋面钢筋对保温隔热层得破坏。 6、屋面细部防水施工要点 A、天沟、檐沟与屋面交接处及沟底,均应铺设挤塑保温隔热层; B、分格缝:所有湿作业刚性砼、水泥砂浆找平层、防滑地砖上均应留置分

喷灌施工方案和施工方法

喷灌施工方案和施工方法 (一)、施工工艺及流程: 绿化灌工程施工工艺流程图 (图见附件) 灌溉工程施工主要是和绿化工程相配合。同时道路工程与绿化灌溉工程有路线交叉,在道路工程施工时,灌溉工程的输水管道、控制线缆的过路保护设施必须在道路路基铺设之前进行施工。 灌溉工程前期进场工作完成后,首先进行放线。灌溉测量放线时,甲方必须提供地下管线图,并向测量放线技术人员进行技术交底工作。 为防止灌溉管道在绿化种植过程中被破坏,在绿化工程中种植乔木以后或在绿化树木定点放线后,方能进行灌溉管道工程施工。管道首先进行灌溉主管道及线缆的放线、开挖及铺设等工作,及其附属设施(各种阀门、井体、镇墩等)的安装、砌筑等;绿化树木种植完成后,进行支管道的工程施工工作,以便于绿化工程进行草坪以及花卉的种植;管道铺设工程同时进行其它主管道试压、管道冲洗以及管沟的回填工作;在种植草坪之前完成喷头安装工作。 在输水工程进行的同时,进行中央控制系统、泵站的安装,应保证绿化种植的用水要求。即灌溉工程要在施工的同时提供绿化用水。 (二)、施工方案1、过路套管安装套管要伸出道路两侧各0.5米,按设计要求的位置、管径及埋深在铺设正式路之前预埋。

2、放样 施工前应依照预定的施工顺序将要施工的绿化区域按图纸进行放样, 并由监理工程师核定,其方法如下: 管线沟不论主管沟或支管沟均敷石灰线,可以根据现场情况对图纸的 管线进行适当调整。 快速取水阀的位置,设黄旗标志竿。 进排气阀位置设置,设蓝旗标志竿。 干管检修阀的位置以石灰做40cm^ 40c m正方形的白方块。 混凝土镇墩的位置以石灰做10cm宽、50cm长的十字。 放样前需指定专人与设计工程师研讨施工方法,放样过程中(施工亦同)该专人应随时与设计工程师密切配合磋商以确定灌溉系统排列的方式,放样完成后由设计工程师核定后方可施工。 放样之初各标识点应先以长于100c m的标桩将各点表示于地面,待石灰线完成后不重要的可视需要拔除重复使用。另外,废除之桩位或石灰记号必须于当天消除不得留待隔日。 放样过程中对原设计的管线走向修改必须与设计工程师协商后方可 确定。 3、开挖管沟槽沟槽的挖掘不论采用机械或人工方式,沟底不得有影响管道的大土 块、石块或松散的浮土,挖掘出来的土方以不向管沟回落为原则,非必要禁

总体部署及主要施工方案的选定

总体部署及主要施工方案的选定 (一)总体部署 一)根据施工图纸的内容及建设单位招标书对工期、质量的要求,通过现场察看工程施工环境和施工条件,综合考虑本工程的有利条件和不利因素,以及工程特点,结合本公司拥有足够的施工机械设备的优势和其他有利条件,综合制定出切实可行、科学合理的施工组织方案。 二)本工程采取“突出重点、全面开展、纵横穿插”的主体交叉施工方案。 三)方案中心内容就是采用网络控制技术。网络计划不仅考虑了各工序的主次予盾关系,也综合考虑了机械、设备、材料的相联关系,使各工种以及协作配合单位都能实施紧密的交叉流水搭接施工。 四)加强计划的平衡安排,特别是用料(包括设备周转)计划,要力求详尽、准确,杜绝停工待料现象,并根据每日、每周完成作业计划的实际情况,及时调整下月或下周计划。在工作安排上,千方百计保证关键线路,关键工序的施工作业。 五)配备足够的劳动力和施工管理人员,做到连续、均衡施工。 六)密切与各合作单位的联系协作派专人对口,及时互通信息,保证施工顺利进行。 (二)主要施工方案的选定

一)模板工程 1、基础底板侧模采用砖胎模。 2、本工程现浇板采用18mm厚胶合板。支撑体系:地下室采用钢、木混合体系(Ф48无缝钢管、50×100mm方木),主体采用碗扣式脚手架及早拆体系,模板材料主要采用塔吊进行运输。 二)钢筋工程:钢筋现场加工制安、钢筋接长Ф20以下以搭接、焊接为主,Ф20(含Ф20)以上钢筋接长采用直螺纹连接。 三)砼工程:本工程砼均采用清水砼浇筑工艺,所有的砼均采用商品混凝土,浇筑以泵送为主,塔吊输送为辅,输送泵主要用于浇筑梁、板等构件,塔吊主要用于浇筑竖向构件和梁柱节点部位。 四)外脚手架工程 本工程一至三层、屋顶水箱间的外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架,密目式安全网维护。 本工程住宅楼主体四层以上外架采用整体提升外架、密目式安全网防护; 五)主要机械设备选用:垂直动输为1台塔吊(臂长为55米)、1台施工电梯、1台物料提升机,砼输送泵2台(其中一台备用),砼布料机1台(半径28米),钢筋调直机1台,弯曲机2台、切断机2台,闪光对焊机1台,钢筋直螺纹连接设备3套。 (三)总工序安排

地基与基础工程施工方案

地基与基础工程施工方案 本工程地基与基础工程施工计划工期40天,2011年8月4日定位放线开工,2011年9月13完工。 地基与基础简况: 本工程地基处理采用大开挖换填土,基底标高相对自然地坪-3.9米。100厚C10混凝土垫层,钢筋混凝土条形基础,设地圈梁、构造柱,均采用C30混凝土浇筑;基础砌砖采用Mu10机砖,M10水泥砂浆砌筑;工程水准点从新建21#住宅楼西边道路一点引入。土方开挖工程: 基坑开挖的程序是:测量放线—开挖—人工清底整平—普探—验槽土方开挖采用W—123型反铲挖掘挖土,计划采用1台柳工装载机和自卸翻斗车运土,将上部不能利用的土运出场地,其余土方在现场内进行倒运。 机械总体施工顺序为从上向下,从西向东,先撑后挖、边挖边撑,严禁超挖。汽车坡道设置在基坑南部中间,坡道宽度不低于4米,由西向东开挖。由于本工程开挖深度较浅,根据岩土报告和施工现场周边情况及以往施工经验放坡,坡度确定为1:0.3。 土方开挖工程分两层进行,第一层采用机械大开挖方式,第二层采用人工开挖方式同时进行人工清槽,挖至设计标高。 土方开挖前我单位根据现场情况测放开挖边线,并将基坑坑底线和基坑上口线用白灰示明,以便机械操作人员施工和控制。

基坑开挖时应随时用水准仪对开挖深度进行跟踪监控,避免发生超挖现象。时刻检查边坡确保边坡按要求进行放坡,边坡2米以内严禁堆放黄土、垃圾及其他荷载,满足边坡安全要求。土方开挖时指派专人密切注意基坑周边的环境。 运输车辆必须遮盖严密,严禁抛洒,出场时必须在洗车台对车辆轮胎进行清洗,防止带泥上路并及时清除路上的泥土和垃圾。 以上工作完成后,由人工进行修坡、修边角,清底整平,检查坑底尺寸、位置和标高,然后再进行工程地基普探。做好记录并附普探平面图,对普探出的问题坑与建设单位协商进行处理,并做好记录。普探孔用3:7灰土逐个回填,夯实处理。 ⑥完成后申请甲方组织验槽。 二、灰土地基工程: 本工程定位放线后,根据设计要求,基坑东西两边轴线外放尺寸不够,故经建设单位与设计院商议灰土地基施工完成后增加灰土井,具体施工见变更方案。 本工程地基为整片灰土垫层处理法,3:7灰土采用灰土搅拌机拌合,机械铺填,人工整平,15T压路机碾压5至8遍,蛙式打夯机配合坑边施工。 (1)地基回填工作程序: 基底压实→机械搅拌铺设第一层→测定灰土含水率→整平→环刀取样→机械搅拌第二步……完成灰土上表面放线。

施工工艺和方案

1施工工艺和方案 1.1 工程准备 1.1.1 施工准备原则 施工准备工作的基本任务是为拟建工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工力量和施工现场。施工准备工作也是施工企业搞好目标管理,推行技术经济承包的重要依据。同时施工准备工作还是施工和设备安装顺利进行的根本保证。 各施工阶段前的施工准备:它是在拟建工程开工之后,每个施工阶段正式开工之前所进行的一切施工准备工作。其目的是为施工阶段正式开工创造必要的施工条件。施工准备工作既要有阶段性,又要有连贯性,因此施工准备工作必须有计划、有步骤、分期地和分阶段地进行,要贯穿项目工程整个生产过程的始终。 1.1.2 施工准备主要任务 ●熟悉施工现场的环境; ●了解土建施工情况; ●熟悉施工设计图纸; ●编制工程实施总体方案,方案中应有: ?各分系统相应的施工进度计划,合理安排施工流程; ?工程劳动力需要量计划; ?制定质量目标实施措施,确定关键工序及特殊过程,编制相应的施工方案; ?对工程所需的主要设备根据工期安排编制进出场计划; ?向相关部门办理相关的开工报批手续。 1.1.3 施工准备工作 工程项目施工准备工作按其性质及内容通常包括技术准备、物资准备、劳动组织准备、施工现场准备等。 1.1.3.1 技术准备 技术准备是施工准备的核心。由于任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故,造成生命、财产和经济的巨大损失。因此必须认真地做好技术准备工作。具体有如下内容:

●熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料; ●原始资料的调查分析; ●编制施工图预算和施工预算; ●编制施工组织设计。 1.1.3.2 物资准备 材料、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。 物资准备工作主要包括材料的准备,施工机械的准备: ●建筑材料的准备。材料的准备主要是按照施工进度计划要求,按材料名称、规格, 组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输等提供依据。 ●施工机械的准备。根据施工方案,安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进 场时间,确定施工机械设备的供应办法和进场后的存放地点和方式,编制建筑安装 机具的需要量计划,为组织运输,确定堆场面积等提供依据。 物资准备工作的程序是搞好物资准备的重要手段,通常按如下程序进行。 ●根据施工预算、分部(项)工程施工方法和施工进度的安排,拟定材料、施工机械设 备等物资的需要量计划; ●根据各种物资需求量计划,组织货源,确定加工、供应地点和供应方式,签订物资 供应合同; ●根据各种物资的需要量计划和合同,拟运输计划和运输方案; ●按照施工总平面图的要求,组织物资按计划时间进场,在指定地点,按规定方式进 行储存或堆放。 1.1.3.3 劳动组织准备 ●建立拟建工程项目的领导机构; ●建立精干的施工队组; ●集结施工力量、组织劳动力进场; ●向施工队组、工人进行施工组织设计、计划和技术交底; ●建立健全各项管理制度。

圆管涵施工方案施工工艺流程

圆管涵施工方案及施工工艺流程 圆管涵安装完成图圆管涵质量保证体系 圆管涵施工工艺流程图圆管涵安装图 一、工程概况: K0+010涵为1-Φ0.6m钢筋混凝土圆管涵,涵洞与路线成900交角,涵洞长6m, 7.5号浆砌片块石一字墙洞头设计,进口形式为跌水井,出口形式为排水沟。管节为C30钢筋混凝土,管身基础为C15片石混凝土,基坑底采用小型设备夯实。

施工前做好以下准备工作: 1、材料进场及检验 砂、石、水泥、钢筋、石灰等材料已检验合格,材料进场已满足开工需要。 2、对导线点和高程进行复测,经确认无误后进行基础原地面清理放样,打出护桩,标出基坑轮廓线。 3、所需施工人员和机械已进场。 4、安全防护措施,基坑防排水,措施已制定并落实。 5、熟悉施工图纸,编制了施工方案,下达技术交底。 三、施工方案 1.涵洞所用管节在厂家集中预制,现场吊装。 2.涵洞所需砼以及砂浆采用拌和机拌和。

1、基础开挖: 基础采用人工配合机械开挖,用挖掘机按放出的开挖轮廓线从上而下开挖,挖出的土用自卸汽车运走,基底平面尺寸每边宽出结构边线50cm,机械开挖至基底标高以上30cm厚时,停止开挖,向监理工程师报检,待检验合格后,人工修整边坡,开挖剩余30cm厚的基坑土方,平整且夯实基底,然后向监理工程师报检,待地基承载力检验合格后,进行下一步施工。 2、基础施工: 1)基底处理 砂砾垫层回填前先将基顶整平夯实,并控制基顶标高线,根据回填砂砾中部和端部厚度不同,分层进行填筑夯实,砂砾采用质地坚硬的砂砾石,不得含有植物、垃圾等杂质,石子最大粒径不大于50mm,含泥量不大于5%,卵石粒径为 5mm--60mm,级配较好,吸水率不大于5%,施工前先做好砂砾石的配合比试验确定最佳含水量和分层铺设厚度,每层全面均匀夯压4-5遍。 2)注意事项:

施工部署及施工方案

施工部署及施工方案 The latest revision on November 22, 2020

施工部署及施工方案(喷灌系统) 一、施工安排 1本工程重点难点分析和措施: (1)本工程地处北方,年均气温9.2摄氏度,最低气温-15度,最大冻土层深度70cm以上。 所以本工程的重点难点在冬季防冻上,我方将严格按照相关规范要求施工,做好放坡,保证冬季泄水,防冻。 (2)施工工序 针对本工程工作面大,施工内容比较多的特点,决定分段流 水作业,分段开挖、安装铺设、打压、回填。做好交叉施工安排,尽量做到不窝工,同时提高施工进度时间。 第二节主要项目施工方法及技术措施 二、测量定位 1、严格按照设计图纸放样喷权、喷头、快速取水、阀门、泄水井位置,点位水平误差小于 0.1米。 2、确保排水、喷权管道按设计标高埋设,高度误差小于5cm。 3、开挖前进行技术交底,确认施工场地内管线位置及走向。 三、喷管施工 1.施工范围 (1)首部系统施工,包括:阀门,法兰,管件,管路的安装连接。 (2)输水管道系统施工,包括:施工范围内喷权的管线沟槽开挖、整 平各级输水管道及管件的铺设连接;管沟回填夯实;进排气

阀、泄水阀、检査阀的安装;管道镇墩的浇筑;阀门井、泄水井 的砌筑。 2、施工方案 (1)施工工艺流程 放线→管线→管线沟槽开挖→管线铺设→管道试压→管线回填 夯实→喷头、阀门安装→喷权系统调试→请理现场 (2)放线 ①施工前应依照预定的施工工序,按施工图纸予以放线,并由甲 方监理工程师检验认可后进行下道工序操作。 放线方法如下: a:管线沟不论干沟还是支沟均敷10cm宽的石灰线。 b:喷头位置依设计图的排列方式于实地敷直径30cm、线宽10cm 的石灰圈。 c:支管检修阀的位置以石交线做40cm等边三角形。 d:干管检修阀的位置以石灰线做40cm×40cm正方形的白方块。e:混凝土镇铁的位置以石灰做10cm宽, 50cm长的十字。 ②放线之初各标示点应先以木木桩定点表示于地面, 待石灰线 完成之后再拔除。另外,废除的庄位或石灰记号必须于当天消除, 不得留待隔日。 ③放线过程中对于原设计的任何修改必须与甲方商定后, 方可 进行调整。 ④管线沟糟开挖

地基与基础施工组织设计

目录第一章编制说明1 1.1编制目的1 1.2编制依据1 第二章工程概况1 第三章工程地质及水文地质概况2 3.1地层岩性2 3.2水文地质条件3 第四章施工总体部署3 4.1施工前准备工作3 4.2人材机准备情况4 4.2.1材料准备4 4.2.2主要机械设备配置表4 4.2.3劳动力配备表5 4.3施工组织准备5 4.3.1项目管理机构5 4.3.2进度计划5 4.4施工临时用水用电5 第五章施工工艺及措施5 5.1钻孔灌注桩施工工艺及措施5 5.1.1工艺原理5 5.1.2工艺流程6 5.1.3常见质量问题及防治措施10

5.2混凝土基础施工工艺及措施11 5.2.1测量放线11 5.2.2土方开挖11 5.2.3桩头破除、检测及砼垫层施工12 5.2.4钢筋工程12 5.2.5模板工程13 5.2.6地脚螺栓预埋工程14 5.2.7砼工程18 5.2.8土方回填19 5.3砌体基础施工工艺及措施19 5.3.1工艺流程19 第六章工程质量保证措施20 6.1保证项目20 6.1.1桩基工程20 6.1.2混凝土基础22 6.1.3砌体基础25 6.2允许偏差项目25 第七章安全生产保证措施27 第八章文明施工及环境保护措施28第九章雨季施工措施29 9.1雨季工程措施29 9.2施工场地措施30 9.3机电设备及材料防护30

第一章编制说明 1.1 编制目的 本施工方案的编制目的是为本工程的施工组织提供完整纲领性文件,用以指导地基与基础施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成工程施工任务。 1.2 编制依据 1.2.1 工程结构施工图纸相关要求; 1.2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;《岩土工程勘察报告》 1.2.3 施工现场实际情况及我单位类似工程施工经验; 第二章工程概况 本工程为。子分部工程包括:桩基、混凝土基础、砌体基础等。 (1)桩基均为钻孔灌注桩;桩径500mm,有效桩长10m,共计90根。桩身混凝土强度等级为C30,钢筋笼采用桩身通长配筋,桩顶留490mm锚固长度,混凝土保护层厚度为50mm,钢筋笼主筋下部3m主筋为3根Φ14(螺纹钢)、上部为6根Φ14(螺纹钢)。沿长度每2m做一道Φ12(螺纹钢)的加强筋,钢筋笼箍筋采用ф6100(200/300)。本工程桩基的单桩承载力设计值R=350KN。桩基设计等级为甲级,桩基础安全等级为二级。

主要施工工艺与方法

主要施工工艺及方法 第一节施工准备及测量 1、施工前期工作 1.1、开工前,施工人员应对施工现场的地形,地物进行详细的踏勘。 1.2、场地内拆迁是否完成。 1.3、临时设施的完善。 1.4、学习和审查图纸,检查图纸和资料是否齐全,核对平面尺寸和总体标高,以及图纸相互间有无矛盾;掌握设计内容及各项技术要求,了解工程规模、结构形势、特点、工程量和质量要求 2、测量放线 2.1、人员组织 安排测量员,测量辅助工形成测量小组负责现场测量工作。 2.2、工程测量说明 测量定位:根据给定厂区控制桩及建筑物坐标,测设出建筑物位置。 根据施工图纸定出建筑物轴线及标高,设立永久标高控制点;在通过测量复核验证后,根据施工图纸基础尺寸确定土方开挖深度及放坡系数。 2.3、轴线控制

该工程平面形状均较规则,平面定位难度不大,但亦应引起技术人员足够的重视,要选派测量技术高、经验丰富的人员进行测量操作。 第二节施工主要工序 1、沟槽土方开挖 在土方工程施工前,应做好全线的导线、水准点和中线的复测,纵横断面的检查,导线点、水准点的加密测量工作。所有仪器在使用前应进行检验、校正。由测量人员根据设计图纸,放出各区的分界线,原地面的树墩及主根用挖掘机挖除,并把地面上的长草或植物割除,清除地面上的垃圾,把它们堆放在指定的地方,由自卸汽车运到场外。 1.1、施工准备 土石方开挖前,用机械和人工清除原始地面上工程性质不符合路堤填料质量要求的表面覆盖层或其他如树根、草皮、树墩、灌木及垃圾等一切杂物并运到弃土场堆放。对于可能影响施工安全或危及施工范围内结构物安全的危石亦按设计文件或监理工程师要求予以清除,清除的范围和深度按设计文件规定。 1.2、土方开挖 1)主要土方工程量大且调运距离超过推土机推土的经济运距,,故开挖普通土、硬土时均采用机械化进行开挖。 具体施工流程为:推土机推土与积土→挖掘机(或装载机)配合自卸汽车运土。 2)土方开挖应按图纸要求自上而下的进行,不得乱挖或超挖;

路面工程施工方案及施工工艺

路面工程施工方案及施工工艺 1、底基层施工 本工程底基层采用水泥粉煤灰稳定土底基层,基层为水泥粉煤灰稳定碎石基层。水泥粉煤灰稳定土底基层采用路拌机现场拌和,平地机整平,振动压路机碾压的施工工艺。水泥粉煤灰稳定碎石采用拌合站集中拌合的方式,自卸汽车运输,摊铺机摊铺,振动压路机碾压的施工工艺。在各结构层施工前确定压实方法、压实机械类型、工序、压实系数、碾压便数和压实厚度、最佳含水量等作为施工现场控制的依据。 路床土方工程施工完成后,经监理工程师验收合格后,方可进行水泥粉煤灰稳定土、水泥粉煤灰稳定碎石等基层的施工。 (1)施工方法 1)准备下承层 水泥粉煤灰稳定土的下承层表面应平整,坚实,具有规定的路拱,平整度。对于路床,不论是路堤还是路堑,必须用20t以上振动压路机进行3-4遍碾压检验,碾压过程中,如发现土过干,表面松散,应适当洒水,如土过湿,发生“弹簧”现象,应采用挖开晾晒、换土、掺石灰等措施进行处理。 路床上的低洼和坑洞,应仔细填补及压实,搓板和车辙应刮除,松散处,应耙松洒水并重新碾压,达到平整密实。

新完成的路床,必须按规定进行验收,验收不合格的路段,必须采取措施,使其达到标准后,方可铺筑石灰土。 2)施工放样 在整修过并经检验合格的路床上恢复中线,直线段每15-20m设一桩,平曲线每10-15m设一桩,并在对应断面的路外两侧设指示桩,在两侧指示桩上用明显标记标出底基层的设计标高。 3)备料 水泥粉煤灰稳定土所用土、水泥、粉煤灰、水必须符合规范质量要求。水泥使用袋装水泥,粉煤灰采用优质粉煤灰,土有机物含量≤10%。水为一般饮用水或不含油、杂质的水。土块要粉碎,最大尺寸不应大于15mm。 4)水泥粉煤灰稳定土底基层施工 a、工序:铺筑素土→检测含水量→处理至土含水量合适→铺洒水泥、粉煤灰→路拌机拌和→压路机静压→精平→碾压→检验。 b、施工方法:相同工序基本同素土填筑,不同的是,程序中加入了洒布水泥、粉煤灰和路拌机拌和的工序,洒布白灰应按照比例算好每袋石灰(或装载机每斗散石灰)洒布面积,然后由人工(装载机)把水泥、粉煤灰摆放均匀,再由人工摊布均匀,之后路拌机沿道路纵向和拌和必须达到3遍。之后方法参照填方的平整碾压程序。

施工部署方案

施工部署 第一节、施工准备工作计划: 1、定位测量: 本工程一旦确定由我公司中标承建,施工人员马上进场按照晨沐花园总平面图及总体建筑间距及定位图的要求定出建筑红线、角桩及轴线位置,并在场内选择合适的位置设置控制主轴线基准线,(控制点的位置应不受地下室施工影响),设置控制标高的水准点,数量不少于4个,该水准点在整个施工过程中予以保护,不受损坏。 2、图纸会审: 本工程一旦中标确定由我公司承建,并签订工程合同领取工程设计图纸后,立即组织有关施工管理人员认真熟悉图纸,在此基础上组织图纸自审,并根据建设单位的安排参加图纸会审。 3、修建临时道路: 现场地面将做混凝土硬地面。根据施工场布的要求及结合总图布局,在尽可能利用总图设计道路的情况下做好路基,面层混凝土待总图施工时浇捣,并应符合《文明施工、安全生产技术措施》中的有关要求。 4、敷设施工临时用电线路: 1)施工现场用电量计算 根据该工程的特点,施工现场用量应以主体施工阶段为主,故按

主体施工阶段的量为依据进行计算。 桩基阶段施工现场用电量表 根据施工现场用电量表桩基阶段:ΣP[为1001.8KW,工卩2为190KW P 总= 1.05 X (K1ΣP1∕ cosιp+ K2Σ P2+ K3∑ P3+ K4∑P4) 式中P总一供电设备总需要容量(KvA) P I一电动机额定功率(KW) P2一电焊机额定容量(KVA) P3、P4一室内、外照明容量(KW) cos ψ—电动机的平均功率因素

K—需要系数 室内外照明ΣP3 +∑P4为18KW 需要系数Kl 取0.6, & 取0.5, K3、? 取1, cos ψ 取0.75 P 总=I .05 X (0. 6 X 381.8/0. 75+0. 5 X130+18) =407. 862KVA 主体施工阶段施工现场用电量表 根据施工现场用电量表主体施工工Pl为313KW, XP?为380KW 主体施工阶段施工现场用电量计算。 P 总==1.05× (0.6X313/0. 75+0. 5X380+58)

相关文档
相关文档 最新文档