文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯有哪些主要的安全保护系统

电梯有哪些主要的安全保护系统

电梯有哪些主要的安全保护系统
电梯有哪些主要的安全保护系统

电梯有哪些主要的安全保护系统

电梯是载人的垂直交通运输工具,必须将安全运行放在首位。电梯的安全首先应是对人员的保护,同时也要对电梯本身和所载货物以及电梯所在的建筑物进行保护。

电梯可能发生的危险一般有:人员被挤压、撞击和发生坠落、剪切;人员被点击、轿厢超越极限行程发生撞击;轿厢超速或因断绳造成坠落;由于材料失效、强度丧失而造成结构破坏等。

电梯的安全性除了在结构的合理性、可靠性,电气控制和拖动的可靠性方面充分考虑外,还针对各种可能发生的危险,设置专门的安全装置。

1 防超越行程的保护

为防止电梯由于控制方面的故障,轿厢超越顶层或底层端站继续运行,必须设置保护装置以防止发生严重的后果和结构损坏。

防止越程的保护装置一般是由设在井道内上下端站附近的强迫换速开关、限位开关和极限开关组成。防止越程的保护装置只能防止在运行中控制故障造成的越程,若是由于曳引绳打滑、制动器失效或制动力不足造成轿厢越程,该保护装置无能为力。

2 防电梯超速和断绳的保护

电梯由于控制失灵、曳引力不足、制动器失灵或制动力不足以及超载拖动绳断裂等原因都会造成轿厢超速和坠落,因此,必须有可靠的保护措施。

防超速和断绳的保护装置是安全钳-限速器系统。安全钳是一种使轿厢(或对重)停止向下运动的机械装置,凡是由钢丝绳或链条悬挂的电梯轿厢均应设置安全钳。当底坑下有人能进入的空间时,对重也可设安全钳。安全钳一般都安装在轿架的底梁上,成对得同时作用在导轨上。

限速器是限制电梯运行速度的装置,一般安装在机房。当轿厢上行或下行超速时,通过电气触电使电梯停止运行,当下行超速电气触点动作仍不能使电梯停止,速度达到一定值后,限速器机械动作,拉动安全钳夹住导轨将轿厢制停;当断绳造成轿厢(或对重)坠落时,也由限速器的机械动作拉动安全钳,使轿厢制停在导轨上。安全钳和限速器动作后,必须将轿厢(或对重)提起,并经专业人员调整后方可恢复使用。

3 防人员剪切和坠落的保护

在电梯事故中人员被运动的轿厢剪切或坠入井道的事故所占的比例较大,而且这些事故后果都十分严重,所以防止人员剪切和坠落的保护十分重要。

防人员坠落和剪切的保护主要由门、门锁和门的电气安全触点联合承担。

4 缓冲装置

电梯由于控制失灵、曳引力不足或制动失灵等发生轿厢或对重蹲底时,缓冲器将吸收轿厢或对重的动能,提供最后的保护,以保证人员和电梯结构的安全。

5 报警和救援装置

电梯发生人员被困在轿厢内时,通过报警或通信装置应能将情况及时通知管理人员并通过救援装置将人员安全救出轿厢。

(1)报警装置。电梯必须安装应急照明和报警装置,并由应急电源供电。

(2)救援装置。电梯困人的救援以往主要采用自救的方法,即轿厢内的操纵人员从上部安全窗爬上轿顶将层门打开。随着电梯的发展,无人员操纵的电梯广泛使用,再采用自救的方法不但十分危险而且几乎不可能。因此现在电梯从设计上就确定了救援必须从外部进行。救援装置包括曳引机的紧急手动操作装置和层门的人工开锁装置。

6 停止开关和检修运行装置

(1)停止开关一般称急停开关,按要求在轿顶、底坑和滑轮间必须装设停止开关。

(2)检修运行是便于检修和维护而设置的运行状态,由安装轿顶或其它地方的检修运行装置进行控制。

7 消防功能

发生火灾时井道往往是烟气和火焰蔓延的通道,而且一般层门在70℃以上时也不能正常工作。为了乘客的安全,在火灾发生时必须使所有电梯停止应答召唤信号,直接返回撤离层站,即具有火灾自动返基站功能。

消防员在用电梯或有消防员操作功能的电梯(一般称消防电梯),除具备火灾自动返基站功能外,还要供消防员灭火和抢救人员使用。

消防电梯的布置应能在火灾时避免暴露于高温的火焰下,还能避免消防水流入井道。一般电梯层站宜与楼梯平台相邻并包含楼梯平台,层站外有防火门将层站隔离,层站内还有防火门将楼梯平台隔离,这样在电梯不能使用时,消防员还可利用楼梯通道返回。

8 防机械伤害的保护

电梯很多运动部分在人接近时可能会发生撞击、挤压、绞碾等危险,在工作场地由于地面的高低差也可能会产生摔跌等危险,所以必须采取保护。

人在操作、维护中可以接近的旋转部件,尤其是传动轴上突出的锁销和螺钉;钢带、链条、皮带;齿轮、链轮;电动机的外伸轴;甩球式限速器等必须有安全网罩或栅栏,以防无意中触及。曳引轮、盘车手轮、飞轮等光滑圆形部件可不加防护,但应部分或全部涂成黄色以示提醒。

轿顶和对重的反绳轮,必须安装防护罩。防护罩要能防止人员的肢体或衣服被绞入,还要能防止异物落入和钢丝

绳脱出。

在底坑中对重运行的区域和装有多台电梯的井道中不同电梯的运动部件之间均应设隔障。

机房地面高度差大于0.5m时,在高处应设栏杆并安设梯子。

在轿顶边缘与井道壁水平距离超过0.32m时,应在轿顶设护栏,护栏的安设应不影响人员安全和方便地通过入口进入轿顶。

9 电气安全保护

对电梯的电气装置和线路必须采取安全保护措施,以防止发生人员触电和设备损毁事故。按GB 7588?1995的要求,电梯应采取以下电气安全保护措施。

(1)直接触电保护。绝缘是防止发生直接触电和电气短路的基本措施。

(2)间接触电的防护。间接触电是指人接触正常时不带电而故障时带电的电气设备外露可导电部分,如金属外壳、金属线管、线槽等发生的触电。在电源中性点直接接地的供电系统中,防止间接触电最常用的防护措施是将故障时可能带电的电气设备外露可导电部分与供电变压器的中性点进行电气连接。

(3)电气故障防护。按规定交流电梯应有电源相序保护,直接与电源相连的电动机和照明电路应有短路保护,与电源直接相连的电动机还应有过载保护。

(4)电气安全装置。电气安全装置包括:直接切断驱动主机电源接触器或中间继电器的安全触点;不直接切断上述接触器或中间继电器的安全触点和不满足安全触电要求的触点。但当电梯电气设备出现故障,如无电压或低电压;导线中断;绝缘损坏;元件短路或断路;继电器和接触器不释放或不吸和;触头不断开或不闭合;断相错相等时,电气安全装置应能防止出现电梯危险状态。

电梯安装工程的安全生产技术措施示范文本

电梯安装工程的安全生产技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电梯安装工程的安全生产技术措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.一般规定 1.1电梯安装操作人员,必须经身体检查,凡患心脏病 者,不得从事电梯安装操作。 1.2. 进入施工现场,必须遵守现场安全制度,操作时 精神集中,并按规定穿戴个人防护用品。 1.3. 电梯安装井道内使用的照明灯,其电压不得超过 36V,操作用的手持电动工具必须绝缘良好,须经二级漏电 保护,漏电保护器灵敏、有效。 1.4梯井内操作必须系安全带,上、下走爬梯,不得爬 脚手架,操作使用的工具用毕必须装入工具袋,物料严禁 上、下抛扔。

1.5. 电梯安装使用脚手架必须经组织验收合格,办理交接手续后方可使用。 1.6. 焊接动火应办理动火证,备好灭火器材和监护人员,严格执行消防制度。施焊完毕必须检查火种,确认已熄灭方可离开现场。 1.7. 设备拆箱、搬运时,拆箱板必须及时清运,在指定地点码放。拆箱板钉子应打弯。抬运重物前后呼应,配合协调。 1.8. 长形部件及材料必须平放,严禁立放。 2. 电梯安装 2.1. 样板架设应遵守以下规定: 2.1.1.样板应牢固准确,制做样板时,样板架木方的木质,强度必须符合规定要求。 2.2.2.样板架木方应按工艺规定牢固地安装在井道壁上,不允许承重它用。

电梯有哪些主要的安全保护系统

电梯有哪些主要的安全保护系统 电梯是载人的垂直交通运输工具,必须将安全运行放在首位。 1 防超越行程的保护 为防止电梯由于控制方面的故障,轿厢超越顶层或底层端站继续运行,必须设置保护装置以防止发生严重的后果和结构损坏。 防止越程的保护装置一般是由设在井道内上下端站附近的强迫换速开关、限位开关和极限开关组成。防止越程的保护装置只能防止在运行中控制故障造成的越程,若是由于曳引绳打滑、制动器失效或制动力不足造成轿厢越程,该保护装置无能为力。 2 防电梯超速和断绳的保护 电梯由于控制失灵、曳引力不足、制动器失灵或制动力不足以及超载拖动绳断裂等原因都会造成轿厢超速和坠落,因此,必须有可靠的保护措施。 3 防人员剪切和坠落的保护 在电梯事故中人员被运动的轿厢剪切或坠入井道的事故所占的比例较大,而且这些事故后果都十分严重,所以防止人员剪切和坠落的保护十分重要。 防人员坠落和剪切的保护主要由门、门锁和门的电气安全触点联合承担。 4 缓冲装置

论电梯的安全保护措施实用版

YF-ED-J5620 可按资料类型定义编号 论电梯的安全保护措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

论电梯的安全保护措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要:如同电梯的发展始终围绕着高质量、低成本、节能、环保一样,电梯更高的安全性能也是追求的目标之一。由于在用电梯还时常发生一些安全事故,因此人们还需要对这一问题进行分析、研究,找出解决问题的对策来加以预防,除了加强对电梯的安全管理之外,还需要增加相应的安全设施,这里就对在用电梯时进行的安全保护措施加以简单的介绍。 关键词:安全性能事故保护措施 正文:

虽然使用电梯的人们越来越多,但是多数乘客对电梯的结构、性能还是不很了解,部分乘客在乘坐时提心吊胆,总感到不安全。具有这种害怕心理是可以理解的,因为电梯是一种复杂的设备,在运行中由于某种原因的确会出现一些不安全的情景,如超速运行,失去控制,操作按钮不起作用,电梯关门夹人……但是电梯本身是一种完善的运输设备,设计人员设计了多种安全装置,采用了多种安全措施来消除这些不安全因素。只要电梯正确使用和定期维修、检查,就不会发生安全事故。以下简单介绍电梯设备在电梯运行前、运行中和发生故障后起作用的安全装置及采取的安全措施。 一、电梯运行前起作用的安全保护 1、接地

电梯施工安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD654 电梯施工安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电梯施工安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、电梯施工安全技术措施要依据建筑结构形式,层门设置方向等具体情况而定。 2、为防止人员经层门洞附落或井道内抛掷杂物伤及井道内电梯施工员,层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置坚固的围封,围封高度不小于1.2m,在围封上或其两侧墙壁上设置警示性标志或告诫性文字的标志牌。 3、为防止从机房通向井道的预留孔洞附落杂物伤及井道内施工作业人员,预留孔洞进行安装时才能打开并有人监护井道下方是否有人作业,平时保持盖板不随便移位。 4、如需在井道内搭设脚手架、脚手板进行作业,脚手架的搭设应符合相关安全技术规范规定,并经验收合格后方准使用。井道内脚手架和脚手板应尽量用非可燃材料构成,否则要配备防火器材等设施。 5、井道内电焊等焊接作业,要坚持1人操作、1人监护的原则,监护人员备有灭火器材,包括带水的桶或灭火器,并负责招呼作业下方人员离去。 6、井道内作业易发生高空物体坠落打击伤人事故,因

电梯安全管理员考试简答题答案

电梯安全管理员的简答题 1.曳引驱动电梯由哪八个系统组成? 要点:曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统和安全保护系统。 2.电梯应具备哪些正常工作的安全设施或保护功能? 要点:GB/T10058《电梯技术条件》中规定: (1)供电系统断、错相保护装置或功能; (2)限速器—安全钳联动超速保护装置。包括限速器、安全钳动作的电气保护装置和限速器、绳断裂或松弛保护装置; (3)撞底缓冲装置,包括耗能型缓冲器的复位保护装置; (4)超越上下极限工作位置的保护装置; (5)层门和轿门的电气联锁装置,包括门锁、紧急开锁与层门自动关闭装置和自动门关门时被撞击自动重开的装置; (6)紧急操作和停止保护装置; (7)轿顶应有检修运行装置,并优先于其他地方设置的检修运行装置。 3.防止超越行程的保护装置由哪些开关组合而成?各起什么作用?

要点:一般是由设在井道内上下端站附近的强迫换速开关、限位开关和极限开关组成。强迫换速开关设在端站正常换速开关之后,开关动作时,轿厢立即强制转为低速运行,构成防止越程的第一道保护。 当轿厢在端站没有正常停层而触动限位开关时,立即切断方向控制电路使电梯停止运行,但此时电梯仍能向反方向(安全方向)运行。限位开关构成防止越程的第二道保护。极限开关是防止越程的第三道保护。当限位开关动作后电梯仍不能停止运行,则触动极限开关切断电路,使驱动主机和制动器失电,电梯停止运转。 4.对极限开关的结构和动作有什么要求? 要点:极限开关必须符合安全触点要求,不能用一般的行程开关和非接触传感装置。 极限开关应在对重接触缓冲器前动作,并在缓冲器压缩期间保持动作状态。极限开关不应与限位开关同时动作,并且能防止电梯在两个方向的运行,需经称职人员调整后电梯才能使用。 5.哪些因素可能造成轿厢的超速和坠落? 要点:(1)电梯控制失灵; (2)曳引力不足; (3)制动器失灵或制动力不足; (4)曳引钢丝绳断裂。

电梯施工安全技术措施(新版)

电梯施工安全技术措施(新版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

电梯施工安全技术措施(新版) 1、电梯施工安全技术措施要依据建筑结构形式,层门设置方向等具体情况而定。井道内脚手架和脚手板应尽量用非可燃材料构成,否则要配备防

火器材等设施。 5、井道内电焊等焊接作业,要坚持1人操作、1人监护的原则,监护人员备有灭火器材,包括带水的桶或灭火器,并负责招呼作业下方人员离去。 6、井道内作业易发生高空物体坠落打击伤人事故,因而作业人员要熟知立体交叉作业的各项安全规定,并在作业中认真执行。 日常检查安全防护设施的完整性,每日下班前对井道内防火情况进行全面检查,并切断其内施工用临时电源。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

电梯安全保护装置简介

电梯的安全装置 电梯的结构包括四大空间和八大系统。 四大空间包括机房部分、井道及地坑部分、轿厢部分、层站部分。 八大系统一般由曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统、安全保护系统组成。 电梯的安全性除了在结构的合理性、可靠性,电气控制和拖动的可靠性方面充分考虑外,还针对各种可能发生的危险,设置专门的安全装置。 1、超速保护装置——限速器和安全钳 限速器通常安装在电梯机房或隔音层的地面,它的平面位置一般在轿厢的左后角或右前角处。限速器绳的紧轮安装在井道底坑。限速器绳绕经限速器轮和紧轮形成一全封闭的环路,其两端通过绳头连接架安装在轿厢架上操纵安全钳的杠杆系统。紧轮的重量使限速器绳保持紧,并在限速器轮槽和限速器绳之间形成摩擦力。轿厢上、下运行同步地带动限速器绳运动从而带动限速器轮转动。 限速器是速度反应和操作安全钳的装置。当轿厢运行速度达到限定值时(一般为额定速度的115%以上),能发出电信号并产生机械动作,以引起安全钳工作的安全装置。

限速器绳应选柔性良好的钢丝绳,其绳径不小于6mm,安全系数不小于8。限速器绳由安装于底坑的紧装置予以紧,紧装置的重量应使正常运行时钢丝绳在限速器绳轮的槽不打滑,且悬挂的限速器绳不摆动。紧装置应有上下活动的导向装置。限速器绳轮和紧轮的节圆直径应不小于所用限速器绳直径的30倍。为了防止限速器绳断裂或过度松驰而使紧装置丧失作用,在紧装置上应有电气安全触点,当发生上述情况时能切断安全电路使电梯停止运行。 限速器动作时,限速器对限速器绳的最大制动力应不小于300N,同时不小于安全钳动作所需提拉力的两倍。若达不到这个要求,很可能发生限速器动作时限速器绳在限速器绳轮上打滑提不动安全钳,而轿厢继续超速向下运动。为了提高制动力,没有夹绳、压绳装置的限速器绳轮应采用V型绳槽,绳槽应硬化处理。 限速器必须有非自动复位的电气安全装置,在轿厢上行或下行达到动作速度以前莴时动作,使电梯主机停止运转。过去曾用过没有电气安全开关的摆锤式和离心压杆限速器现都应停止使用。 限速器上调节甩块或摆锤动作幅度(也是限速器动作速度)的弹簧,在调整后必须有防止螺帽松动的措施,并予以铅封,压绳机构、电气触点触动机构等调整后,也要有防止松动的措施和明显的封记。 限速器上的铭牌应标明使用的工作速度和整定的动作速度,最好还应标明限速器绳的最大力。 安全钳是由于限速器的作用而引起动作,迫使轿厢或对重装置制停在导轨上,同时切断电梯和动力电源的安全装置。安全钳则是在限速操纵下强制使轿厢停住的执行机构。 根据电梯安全规程的规定,任何曳引电梯的轿厢都必须设有安全钳装置,并且规定此安全钳装置必须由限速器来操纵,禁止使用由电气、液压或气压装置来操作安全钳。当电梯底坑的下方有人通行或能进入的过道或空间时,则对重也应设有限速器安全钳装置。 安全钳装置装设在轿厢架或对重架上,它由两部分组成:操纵机构和制停结构。

电梯安全事故的预防措施

编号:AQ-JS-08031 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电梯安全事故的预防措施 Preventive measures for elevator safety accidents

电梯安全事故的预防措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 关于电梯安全事故,人们应当正确对待。电梯作为垂直交通设备,或因为零部件磨损,或因为安装维修过程中的不恰当操作,发生设备故障在所难免。但是,电梯安全事故的发生往往与对于电梯故障的错误的思维方式和处理方法有关。与自然灾害不同,电梯安全事故不是随机发生的,而是人们的错误思维方式和错误行为造成的。 与电梯有关的人员伤亡事故可以分为两类,其一是发生在安装工地上的工伤事故,这类事故的受害人通常是电梯安装作业人员或建筑工地上的工人;其二是发生在已交付使用的电梯、自动扶梯设备上的人身伤亡事故,乘客伤亡事故主要属于第二类。每发生一次这类事故,人们往往谈虎色变,这类事故容易造成很大的社会影响。让我们分别讨论这两类事故的原因和预防措施。 一.安装工地上的安全事故时有发生。疏于严格的工地安全管理

和经常性的员工安全培训是导致事故的主要原因。几年前的一天,我在看工地时(非安全检查)偶尔用手扒了一下安装好的厅门,竟然把门扒开了,我立即与工程项目主管一起检查了这个建筑工地上其他楼层的厅门,发现有三分之一的厅门可以扒开。我们立即电话通知了安装队长,告诫他必须立即整改并附工作备忘录,与此同时通知了公司上级主管。我们知道,经常有建筑工人从没有封好的井道门口或从扒开的厅门门口掉入井道身亡。我们当时想到,如果不立即采取整改措施,施工人员就可能有生命危险。很多单位保持着几年、十几年无伤亡事故的纪录。经常发生安全事故的单位大都缺乏严格的工地安全管理和经常性的员工安全教育和培训。首先,重视施工安全的公司具备政府主管部门认可的施工资格,其现场作业员工具备劳动安全部门颁发的特殊工种操作证。此外,有效的安全管理措施对于确保施工安全和防止安全事故也是必不可少的。以下是北京实创电梯设备公司在安全管理方面的经验。1995年该公司获得了北京市劳动局颁发的《北京市起重机械安装修理安全认可证》并且一直保持着良好的安全纪录。

电梯电气装置安全运行规范要求

《电梯电气装置安全运行规范要求》 2018-3-23 为确保电梯电气装置的安全运行,必须严格遵循现行国家标准GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》的有关规定。 (1)对设备及器材的要求如下。 ①采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 ②设备及器材到达现场后,应及时按下列要求验收检查。 a.包装及密封应完好。 b.开箱检杏沾点,规格成符合设计要求,附件和备件齐全,外观应完好。 c.下列文件应齐全:文件目录;装箱单;产品出厂合格证;电梯机房、井道和轿厢平面布置图;电梯使用、维护说明书;电梯电气原理图、符号说明及电气控制原理说明书;电梯电气接线图;电梯部件安装图;安装、调试说明书;备品、备件目录。 (2)电梯电气设备及保护装置的安装要求如下。 ①电梯电气装置安装前,建筑工程应具备下列条件。 a.基本结束机房、井道的建筑施工,包括完成粉刷工作。 b.电梯机房的门窗应装配齐全。 c.预埋件及预留孔符合设计要求。 ②电梯的专用电气设备和继电器、选层器、随行电缆等附件更换时,必须符合原设计参数和技术性能的要求。 ③配电柜(屏、箱)、控制柜(屏、箱)的安装应布局合理,固定牢固,其垂

直偏差不应大于1.5%。 ④机房内配电柜(屏)、控制柜(屏)应用螺栓固定于型钢或混凝土基础上,基础应高出地面50?100mm。 ⑤机械选层器的安装应符合下列规定。 a.位置合理,便于维修检查。 b.固定牢固,其垂直偏差不应大于1%。 c.应按机械速比和楼层高度比检查调整动、静触头位置,使之与电梯运行、停层的位置一致。. d.换速触头的提前量应按电梯减速时间和平层距离调节。 e.触头动作和接触应可靠,接触后应留有压缩余量。 ⑥井道和轿顶传感器(感应器)的安装应符合下列规定。 a.安装位置应符合图纸要求,配合间隙按产品说明进行调整。 b.支架应用螺栓固定,不得焊接。 c.应能上下左右调整;调整后必须可靠锁紧,不得松动。 d.安装后应紧固、垂直、平整,其偏差不宜大于1mm。 ⑦层门(厅门)召唤盒、指示灯盒及开关盒的安装应符合下列规定。 a.盒体应平正、牢固、不变形,埋人墙内的盒口不应突出装饰面。 b.面板安装后应与墙面贴实,不得有明显的凹凸变形和歪斜。 c.安装位置应按设计规定;当无设计规定时,则应符合GB50182—93的有关规定。 d.在同一候梯厅有两台及以上电梯并列或相对安装时,各层门对应装置的对应位置应一致,并应符合下列规定。

电梯主要的的安全保护系统

电梯主要的的安全保护系统 1 防超越行程的保护 为防止电梯由于控制方面的故障,轿厢超越顶层或底层端站继续运行,必须设置保护装置以防止发生严重的后果和结构损坏。安全钳一般都安装在轿架的底梁上,成对地同时作用在导轨上。 4 缓冲装置 电梯由于控制失灵、曳引力不足或制动失灵等发生轿厢或对重蹲底时,缓冲器将吸收轿厢或对重的动能,提供最后的保护,以保证人员和电梯结构的安全。 5 报警和救援装置 电梯发生人员被困在轿厢内时,通过报警或通信装置应能将情况及时通知管理人员并通过救援装置将人员安全救出轿厢。 (1)报警装置。 6 停止开关和检修运行装置 (1)停止开关一般称急停开关,按要求在轿顶、底坑和滑轮间必须装设停止开关。 (2)检修运行是便于检修和维护而设置的运行状态,由安装轿顶或其它地方的检修运行装置进行控制。

电梯安全保护功能

电梯安全保护功能 导读:近几年电梯不断出现事故,致使很多乘客乘梯心惊胆战,完全有了那种坐过山车的感觉。前段时间有个女孩儿向我倾诉:她的妹妹不敢乘坐电梯,因为电梯曾经困住过她,一个小时才被救出来,每天都爬10多层楼上班。还有我在网上看到视频,一个学生在出电梯时,在门开的状态下电梯突然启动,致使学生被活生生夹死;作为一个电梯人,听到此看了此,心中莫名的心酸。 我们都知道,在设计电梯时,工程师都提前想到了很多意外的发生,设置了很多安全保护功能,那么电梯的安全保护功能有多重要呢,我们是否可以短接吗?当然答案是否定的,那么为什么呢? 安全回路: 一、机房 1、限速器开关 限速器开关装在限速器上,当电梯超速时,限速器开关便会动作,限速器开关动作后,在电气上切断电梯安全回路,抱闸闭合使电梯制定。如果限速器开关被短接后,电梯在超速的情况下,电气上不能制定电梯,那么限速器会产生另一种机械动作,通过甩块制停限速器,限速器带动安全钳或上行超速保护装置(夹绳器)强制使电梯制定。当然在此期间,会对乘客造成一定恐惧或伤害,因为抱闸制停和限速器制停,在电梯内感觉完全是两码事。而且会对导轨及曳引钢丝绳造成一定的损伤。还有如果在维护或修理限速器的过程中,电梯突然启动,限速器开关如果不起作用,可能会对维保人员造成伤害。 2、盘车轮开关 盘车轮开关装在曳引机轴头盘车的位置,当盘车轮进入轴头的时候,自动或需要手动将此开关动作。此开关动作后将切断安全回路,电梯将不能自动启动。

若此开关被短接,那么在盘车的时候可能会出现伤害人的事故。 3、机房急停 机房任意急停不可短接,因为任何“急停”在“紧急电动运行”情况下不会被跨接,在电梯自动或检修运行下,只要急停动作电梯都会立刻停止。如果被短接,后果可想可而知。 4、相序开关 相序开关在相序内,相序的作用便是监测相位的正确与否,若相位错误,相序开关会动作,切断安全回路使电梯无法运行。若此开关被短接,那么溜车、电梯反向运行可能都会出现。 5、夹绳器开关 我们知道夹绳器开关是由限速器带动的,如果在控制柜内短接安全回路,很有可能将此两个开关全部短接,那么电梯在夹绳器启动的情况下,曳引机仍在运行,就会产生曳引轮转、钢丝绳却不动,势必会对曳引钢丝绳造成损害。 二、轿顶 1、安全钳开关 现在很多电梯的安全钳开关都设置在轿顶,当然也有设置在轿底,安全钳是被限速器带动的,如果安全钳开关被短接在限速器开关失效的情况下,曳引机会出现曳引轮转、钢丝绳不动,会对曳引钢丝绳造成损害, 2、安全窗开关 很多电梯已经取消了安全窗,但很多老电梯依旧存在,最初设计安全窗的原因我想应该就是为了在乘客无法联系外援的时候,进行自救。如果安全窗开关被短接的情况下,安全窗打开将无法保证电梯不能自动运行,如果电梯突然启动,可能会对爬出者造成伤害。(曾经有个自救者就是被对重挤死的)

电梯的安全装置

电梯的安全装置 电梯安全保护系统一般由机械安全保护装置和电气安全保护装置两大部分组成.机械安全保护装置主要有限速器和安全钳、缓冲器、制动器、层门门锁与轿门电气联锁装置、门的安全保护装置、轿顶安全窗、轿顶防护栏杆、护脚板等;.电气安全保护有直接触电的防护、间接触电的防护、电气故障的防护、电气安全装置等,其中一些机械安全装置往往需要电气方面的配合和联锁装置才能完成其动作和可靠的效果. 为了防止由于电梯损坏或驾驶人员操作不当而发生事故,按国家有关规定,电梯都应装以下必要的安全装置: 1.刹车。控制电梯曳引机器部分起动停止的制动器,可使电梯的轿厢及时停止上升或下降; 2.限位开关。限止轿厢开到最高位置或最低位置不能继续运行的装置; 3.越程开关。轿厢行驶到最高位置或最低位置时,如限位开关失去控制,轿厢就会继续上升或下降。为了防止轿厢冲顶或沉底,应装置能切断电源和不能自动复位的越程开关,并装在机房内,而不能装在井道内; 4.缓冲器。为了减少轿厢冲顶或沉底的能量,应装设具有吸收运动机构能量并减少冲击的缓冲器。同时,在缓冲器与轿厢触碰处装置橡皮或海绵,以减少其冲击能量;

5.安全钳。为了防止由于吊重钢丝绳断裂,绳槽打滑等导致轿厢突然坠落事故,应在轿厢上装置能同时切断控制电源和使轿厢停止下坠的安全钳。没有安全钳的轿厢不可乘人或带人。如是简易电梯,应有防止人有轿厢内装卸货物时轿厢突然坠落的安全装置(安全停止销等); 6.限速器。为了防止行驶速度超过正常速度,凡三层以上(含三层楼)的乘人或带人电梯,应装速度控制器(二层以下(含二层楼)可不装)、这种机构一般与安全钳联成一体; 7.安全门。为了防止人员头、手、脚伸出井道和物件坠落竖道,乘载厢进出口应装安全门。公共场所、家属宿舍和有易燃易爆物的场所等使用的电梯,其竖道门应是封闭式,其轿厢应是满门,井道(厅门)不低于1.8米高; 8.门电开关。为了防止由于竖道门、乘载厢门、轿顶门未关而发生事故,应在竖道门上和乘载厢门上装置门电开关; 9.门联锁。为了防止有人把竖道门和乘载厢门开动进出或将头、手、脚伸出而发生事故,应在竖道门和乘载厢门上(二个以上门)安装门联锁; 10.安全接地装置。为了防止因电器设备损坏,使电梯金属结构部分带电而发生触电事故,在电器设备的金属外壳

电梯维保组织、技术、安全措施

------电站 电梯维保组织、技术、安全措施 编写: 审核: 批准: ------电梯有限公司 2018年01月01日

目录 一、项目概况------------------------------------1 二、施工组织措施--------------------------------1 三、施工技术措施--------------------------------2 四、施工安全措施--------------------------------5

一、项目概况 (一)项目简介 ------公司电梯设备包括:地下厂房电梯、开关楼电梯、职工宿舍电梯、职工餐厅电梯。电梯是受政府技术监督局强制检验的特种设备,2018至2020年我公司将派遣专业人员对------公司电梯设备进行定期维护和故障排除工作。 (二)主要工作内容和施工区域 (三)计划工作时间 2018年01月01日至2020年12月31日。 二、施工组织措施 (一)组织机构 为了全面有效、科学地做好电梯系统的维护保养工作,树立起“安全第一、质量第一”的意识,决定成立国网新源控股------公司2018-2020年电梯系统委托运行维护项目组:项目负责人: ------ 联系方式: 133------ 维保人员: ------ 联系方式: 187------ ------ 联系方式: 13------ (二)岗位责任 项目负责人:正确组织维保人员开展设备维护和故障排除工作,监督工作班成员遵守安规和劳动防护用品及安全工器具的使用情况,关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象。 维保人员:服从项目负责人的指挥,严格遵守安规规定和劳动纪律,正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品,按照《特种设备安全监察条例》和《电梯使用管理与维护保养规则》TSG T5001-2009等规定开展电梯维保工作。

电梯作业安全防护措施

电梯作业安全防护措施 一、编制依据 本方案依据国家有关电梯安装安全的技术文件、规范: GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、GB50310-2002《电梯工程质量施工验收规范》及北京地区有关电梯安装安全的若干规定:DB11/419-2009《电梯安装维修作业安全规范》,《建筑安装分项工程施工工艺规程》(第八分册)等编制而成。 二、工程概论: 工程名称:******,工程地点:****,开工日期***,竣工日期****,工期**天。 本工程工序多,安装较复杂,各有关单位要互相配合,确保施工安全。 三、安装作业安全要求 1一般要求 1.1进入作业场所的要求: a)应穿戴劳动防护用品; b)作业前,应检查设备和工作场地,排除故障和隐患; c)确保安全防护、信号和联锁装置齐全、灵敏、可靠;

d)设备应定人、定岗操作。 1.2工作中,应集中精力,坚守岗位,不准擅自把自己的工作交给他人。 1.3二人以上共同工作时,应有主有从,统一指挥;工作场所不准打闹、玩耍和做与本职工作无关的事。 1.4严禁酒后进入工作岗位。 1.5不准跨越正在运转的设备,不准横跨运转部位传递物件,不准触及运转部位;不准站在旋转工件或可能爆裂飞出物件、碎屑部位的正前方进行操作、调整、检查设备,不准超限使用设备机具。 1.6安装作业完毕或中途停电,应及时切断安装施工用电源开关后才准离岗。 1.7在修理机械、电气设备前,应在切断的动力开关处设置“有人工作,严禁合闸”的警示牌。必要时应设专人监护或采取防止电源意外接通的技术措施。非工作人员禁止摘牌合闸。一切动力开关在合闸前应细心检查,确认无人员检修时方准合闸。 1.8一切电气、机械设备及装置的外露可导电部分,除另有规定外,应有可靠的接地装置并保持其连通性。非电气工作人员不准安装、维修电气设备和线路。 1.9注意警示标志,严禁跨越危险区,严禁攀登吊运中的物件,以及在吊物、吊臂下通过或停留。

电气安全保护装置

电气安全保护装置消防功能 发生火灾时井道往往是烟气和火焰蔓延的通道,而且一般层门 在70℃以上时也不能正常工作。为了乘员的安全,在火灾发生时必 须使所有电梯停止应答召唤信号,直接返回撤离层站,即具有火灾 自动返基站功能。 防机械伤害的防护装置 当人接近电梯的运动部分时可能会产生撞击、挤压、绞碾等危险,在工作场地由于地面的高低差也可能会产生摔跌等危险,所以 必须采取防护措施。 人在操作、维护中可以接近的旋转部件,尤其是传动轴上突出 的锁销和螺钉,钢带、链条、皮带,齿轮、链轮,电动机的外伸轴,甩球式限速器等,必须有安全网罩或栅栏,以防无意中触及。曳引轮、盘车手轮、飞轮等光滑圆形部件可不加防护,但应部分或全部 涂成黄色以示提醒。

轿顶和对重的反绳轮,必须安装防护罩。防护罩要能防止人员的肢体或衣服被绞入,还要能防止异物落入和钢丝绳脱出。 在底坑中对重运行的区域和装有多台电梯的井道中不同电梯的运动部件之间均应设隔障。 机房地面高差大于0.5m时,在高处应设栏杆并安设梯子。 在轿顶边缘与井道壁水平距离超过0.3m时,应在轿顶设护栏,护栏的安设应不影响人员安全和方便地通过入口进入轿顶。 电气安全保护装置 对电梯的电气装置和线路必须采取安全保护措施,以防止发生人员触电和设备损毁事故。按GB7588-1995《电梯制造与安装安全规范》的要求,电梯应采取以下电气安全保护措施:

(1)直接触电的防护。绝缘是防止发生直接触电和电气短路的基本措施。 (2)间接触电的防护。在电源中性点直接接地的供电系统中,防止间接触电最常用的防护措施是将故障时可能带电的电气设备外露可导电部分与供电变压器的中性点进行电气连接。 (3)电气故障防护。按规定交流电梯应有电源相序保护。当电源断相或错相时,应停止电梯运行。在变频调速电梯中,由于变频装置是先将交流整流成直流再进行变频调制,所以错相对其不会发生影响。 直接与电源相连的电动机和照明电路应有短路保护,短路保护一般用自动空气断路器或熔断器。与电源直接相连的电动机还应有过载保护。 (4)电气安全装置。电气安全装置包括:直接切断驱动主机电源接触器或中间继电器的安全触点;不直接切断上述接触器或中间继电器的安全触点和不满足安全触点要求的触点。但当电梯电气设备出现故障,如无电压或低电压、导线中断、绝缘损坏、元件短路

电梯大修施工组织方案及安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD178 电梯大修施工组织方案及安全技术措 施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电梯大修施工组织方案及安全技术 措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为使电梯改造项目工程如期保质保量完成,并在施工活动中有统一的行动依据,保证施工活动有条不紊地进行,提高整个施工工地的电梯改造质量、安全生产、文明施工的水平,达到预定的各项质量、安全目标,特制定本电梯大修施工组织方案。 本方案的编制依据: ◆《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002; ◆《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003; ◆《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899─1997; ◆《电梯技术条件》GB/T10058—1997; ◆《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99; ◆《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; ◆《电梯安装维修作业安全规范》DB11/419-2007; ◆《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》DB11/420-2007;

电梯井安全防护技术要求

各区建管站(安全站),各建设、施工、监理单位: 为进一步贯彻落实《市城建委关于加强建设工程施工现场电梯井施工安全管理的通知》(武城建[2010]358号)要求,规范施工现场电梯井施工操作架(平台)及安全防护设施的搭设安装标准,现将《电梯井施工操作架(平台)搭设及安全防护技术要求》 印发给你们,请结合实际参照执行。 二〇一一年四月一日 电梯井施工操作架(平台)搭设及 安全防护技术要求 一、电梯井施工操作架(平台)及安全防护安全专项方案的编制应包含以下内容。 (一)工程概况:工程总体概况,电梯井道结构尺寸及层高。 (二)施工计划:工程施工进度计划、电梯井施工操作架(平台)及安全防护配合施工进度计划。 (三)搭设(安装)方案: 1、工艺参数; 2、基座或基底形式及要求; 3、搭设(安装)以及使用中检查验收要求。 (四)电梯井道施工安全保障措施: 1、制定、落实施工人员安全生产培训、教育制度; 2、搭设(安装)、使用、拆除的技术措施; 3、制定使用施工过程中的事故应急救援预案; 4、使用过程中,定期维护计划。

(五)计算书:电梯井施工操作架(平台)的验算。 (六)相关图示:平面图、剖面图(立面图)及关键部位细部节点图等。 (七)其他须在方案中明确的事项。 二、工字钢基座上搭设的电梯井施工操作架(平台)应符合以下要求。 (一)电梯井施工操作架(平台)应选用不小于14号的工字钢作为基座,工字钢不得少于两根,工字钢中心间距不大于1200mm; 工字钢两端均应固定于结构上,固定端长度不少于300mm;工字钢上表面应有限位措施固定立杆。 (二)电梯井施工操作架采用Φ48×3.5mm普通钢管进行搭设,最大搭设高度不得大于10m;操作架立杆均应布置在工字钢上,不得悬空布置,中心间距不大于1200mm;横杆步距不大于1500mm;横向水平杆悬挑长度不宜大于400mm,两侧横向立杆 应从底部至顶部连续设置剪刀撑。 (三)电梯井施工操作架基座及施工层横向水平杆两端部应加设可调支撑顶住井道侧壁,且宜采用模板木枋硬质封闭。 三、电梯井安全防护应符合以下要求。 (一)电梯井施工操作架(平台)拆除完毕后应及时对电梯井进行安全防护。 (二)电梯井门洞口安装1800mm高工具式防护门;防护门底部安装200mm高木质踢脚板,防护门外侧张挂“当心坠落”安全警示标志牌。 (三)电梯井内应每隔两层并不大于10m搭设一道水平防护平台;水平防护平台采用钢管、木枋及模板搭设,平台之间每个楼层电梯井内应增设一道水平兜网。 (四)水平防护平台搭设方法 电梯井道内每隔两结构层且不大于10 m应搭设一道水平硬质隔断。水平硬质隔断的搭设应根据井道尺寸,在电梯门洞侧及对面剪力墙内预埋穿墙φ60PVC套管,待电梯井模板及施工操作架拆除后,将钢管插入预埋的穿墙φ60PVC套管内,采用钢管扣件搭设纵横向井字形水平隔断基座,基座纵向钢管应插入剪力墙预留洞内且伸出剪力墙应不小于150 mm,钢管两端另增加限位钢管予以固定;基座上面采用模板木枋进行硬质封闭。禁止采用井壁内预留钢筋头或采用可调支托顶住井壁等简单方式作为基座固定端。 (五)安全平网的挂设 每两层水平硬质隔断之间的楼层电梯井道内应增设一道安全平网。安全平网应牢固挂设在穿墙钢管、预埋挂钩等可靠受力构件上。安全平网的规格尺寸、材质和系绳连接方式应符合安全网(GB 5725-2009)标准。安全平网的相邻两系绳间距应不大于0.75m,网与井壁的间隙应不大于100 mm。

电梯主要的的安全保护系统(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯主要的的安全保护系统(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电梯主要的的安全保护系统(通用版) 电梯是载人的垂直交通运输工具,必须将安全运行放在首位。 1防超越行程的保护 为防止电梯由于控制方面的故障,轿厢超越顶层或底层端站继续运行,必须设置保护装置以防止发生严重的后果和结构损坏。 防止越程的保护装置一般是由设在井道内上下端站附近的强迫

换速开关、限位开关和极限开关组成。防止越程的保护装置只能防止在运行中控制故障造成的越程,若是由于曳引绳打滑、制动器失效或制动力不足造成轿厢越程,该保护装置无能为力。 2防电梯超速和断绳的保护 电梯由于控制失灵、曳引力不足、制动器失灵或制动力不足以及超载拖动绳断裂等原因都会造成轿厢超速和坠落,因此,必须有可靠的保护措施。 防超速和断绳的保护装置是安全钳-限速器系统。安全钳是一种使轿厢(或对重)停止向下运动的机械装置,凡是由钢丝绳或链条悬挂的电梯轿厢均应设置安全钳。当底坑下有人能进入的空间时,对重也可设安全钳。安全钳一般都安装在轿架的底梁上,成对地同时作用在导轨上。 限速器是限制电梯运行速度的装置,一般安装在机房。当轿厢上行或下行超速时,通过电气触电使电梯停止运行,当下行超速电气触点动作仍不能使电梯停止,速度达到一定值后,限速器机械动作,拉动安全钳夹住导轨将轿厢制停;当断绳造成轿厢(或对重)

电梯施工环境、安全、消防技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯施工环境、安全、消防技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3653-11 电梯施工环境、安全、消防技术措 施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 a. 施工中要注意防潮、防水,现场设备要及时搬到室内,临时存放在室外的设备要注意垫高并加盖苫布。 b. 氧气瓶、乙炔瓶要放在棚内,防止日晒、雨淋,要认真检查闸箱、线路是否安全如发出有电动工具,卷扬机等不符合安全绝缘等级的要及时更换。电源闸下班时必须断电。 c. 机房门窗要封好,防止雨、雪淋,有漏雨孔洞必须堵死。 d. 施工人员进现场,必须戴安全帽,穿绝缘鞋,电焊操作者要带好绝缘手套,施工人员进梯井遇有较危险的操作点时,要带安全带,所有机具都必须有良好的接零保护。

e. 严禁在库房用电炉、电热毯、电暖气等取暖。 f. 在库房及施工现场配备足够量的灭火器。 g. 施工现场配备2 个临时电源箱(需有漏电保护装置),以便不同井道交替施工。 h. 井道照明按设计要求配套电源。 i. 注意安全用电,焊机一次侧电源线长度不应超过 5 米,二次侧应用线鼻子压接。在施焊时两根把线必须同时到位,并且把线不应有坏损裸线处,严禁用结构钢筋及其他导体坐地线把线。 k. 明变压器的一次、二次侧要同时加熔断器,保险丝要按规定挑选使用,禁止使用其他金属丝代替。严禁超负荷使用。 l. 临时时用电闸箱必须完好无损并配备漏电保护器、保险插座并必须使用与负载相应的保险丝。漏电保护器要按规定定期检查。在使用电动工具前要检查其外观及电源线是否完好无破损,电源线要装有插头,且插头要与插座相符。 n. 电动工具、电焊机、变压器及其他用电设备要定期遥测接地电阻值(不大

相关文档