文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隔离开关常见故障处理

隔离开关常见故障处理

隔离开关常见故障处理
隔离开关常见故障处理

隔离开关常见故障处理

发表时间:2019-12-23T10:13:35.587Z 来源:《电力设备》2019年第18期作者:李鲜梅[导读] 摘要:变电站在运行中,隔离开关常见故障有发热和失灵等,对这些常见异常进行分析及采取措施,为变电站安全运行提供可靠保障。

(包头供电局内蒙古包头 014030) 摘要:变电站在运行中,隔离开关常见故障有发热和失灵等,对这些常见异常进行分析及采取措施,为变电站安全运行提供可靠保障。

关键词:隔离开关、发热、失灵 1 隔离开关的作用及相关规定 1.1作用

在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显断开点,使检修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。

1.2允许用隔离开关直接进行的操作

(1)在电力网无接地故障时,拉合电压互感器。

(2)在无雷电活动时拉合避雷器。

(3)拉合220kV及以下母线和直接连在母线设备上的电容电流,拉合经试验允许的500kV空载母线和拉合3/2断路器接线的母线环流。

(4)在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地开关。

(5)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合好时,可以拉合断路器的旁路电流。

(6)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器,线路并联电抗器和电容电流不超过5A的空载线路。

(7)对于3/2断路器接线,某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串的所有断路器必须在合闸位置。

(8)对于双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某断路器出现分合闸闭锁,可用隔离开关断开回路,操作前必须确认三个断路器在合位,并取下其操作电源熔断器。

1.3隔离开关不允许进行的操作

(1)不准用隔离开关向500kV母线充电。

(2)操作中,如果发现隔离开关支持绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不准对其进行操作。

(3)操作中,如隔离开关被闭锁不能操作时,应查明原因,不得随意解除闭锁。

(4)操作中,如果隔离开关有振动现象,应查明原因,不要硬合、硬拉。

(5)严禁用隔离开关拉、合运行中500kV电抗器、空载变压器、空载线路。

2 隔离开关常见故障及处理方法 2.1隔离开关常见故障

主要有操作时三相合闸不同期、卡滞、接触部位发热、拉合失灵等。在倒闸操作中处理拒分、拒合等异常时,必须首先核对编号、操作程序是否正确,检查断路器确在分闸位置,确认没有走错位置,确认不是误操作。

2.2处理方法

下面就几种常见故障进行原因分析、可能造成的事故及处理方法进行归类,统计如下:

3 隔离开关常见故障处理流程 3.1 隔离开关在变电站运行中,常见的异常有发热及失灵,对这两种异常进行流程展示,在实际运行中有很好的指导意义。

3.2 发热处理流程

接触网隔离开关检修作业标准

接触网隔离开关检修作业标准 一、适用范围 本标准规定了接触网隔离开关的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网隔离开关的检修。 二、编制依据 《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作 1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。 2.人员组织:操作人员2人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。 3.工器具:力矩扳手、吊绳、砂布、钢丝刷、塞尺(规格为0.05mm×10mm)、锉刀、钢卷尺、开关钥匙、等位线、2500V兆欧表、隔离开关操作棒、安全用具、防护用具等。 4.材料:中性清洗剂、润滑脂、机油壶、金属垫片、防

锈漆、抹布及隔离开关必要的配件等。 5.技术资料:隔离开关安装图及使用说明书。 四、质量标准 1.隔离开关托架呈水平状态,支持绝缘子垂直;隔离开关应动作可靠、转动灵活,合闸时触头接触良好,引线和联结线的截面与开关的额定电流及所联结的接触网当量截面相适应,引线不得有接头。 2.隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,并涂电力复合脂。中间触头接触对称,上下差不大于5mm;触头接触紧密,用0.05*10mm塞尺检查,对于线接触应塞不进去;对于面接触宽度为50mm及以下者,塞入深度不大于4mm;接触宽度为60mm及以上者,塞入深度不大于6mm。 3.合闸后触头相对位置、备用行程、分闸状态时触头间净距或拉开角度符合产品技术规定。支持绝缘子垂直度允许偏差20;开关刀闸开闸时,开闸角度900,允许偏差值+10;开关刀闸合闸时,刀闸水平,两刀闸中心线吻合,允许偏差值5mm;操作杆与操作机构轴线一致,允许偏差值20。 4.隔离开关操作机构应完好无损并加锁,转动部分注润滑油,操作杆顺直无变形,操作时平稳正确无卡阻和冲击。 5.引线及电联结线应联结牢固接触良好,无破损和烧伤,示温片无变色。引线距接地体的距离应不小于330mm。引线的长度应保证当接触悬挂受温度变化偏移时有一定的

高压隔离开关的检修管理示范文本

高压隔离开关的检修管理 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压隔离开关的检修管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接 以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高 压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力 系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直 接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障 引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些 事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些 是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔 离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作, 成为隔离开关安全运行的重要保证。 1隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至20xx年底,江苏省电网投运的

110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16、GW17型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom公司的产品,其中20世纪八九十年代的产品占到了84%。 2常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。

隔离开关状态检修导则

附件五: 黑龙江省电力有限公司 隔离开关状态检修导则 (试行) 黑龙江省电力有限公司 二〇〇九年四月

前言 按照国家电网公司和黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修管理规定,为规范和有效开展黑龙江省电力有限公司隔离开关状态检修工作,参照相关规程制订本导则。对于开展状态检修的单位及设备,执行本导则。 本导则由黑龙江省电力有限公司生产部提出、归口并负责解释。 本导则起草单位:黑龙江省电力有限公司黑龙江省电力科学研究院 本导则起草人:管国良、陈永辉、刘建军、刘勇军、王开成、陈海伦、金镇山、张大为、张宏伟、王欣、崔春、程学峰、李献群、孙李坚、张金昌、李双厚、费福亮、王昭滨、李建羽。 本导则自发布之日起实施。

隔离开关检修导则 1 范围 本导则适用于黑龙江省电力有限公司系统110(66)kV 及以上电压等级敞开式高压隔离开关,35kV及以下电压等级的隔离开关可参照执行 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准 国家电网公司交流高压隔离开关检修规范 国家电网公司高压开关设备运行规范 国家电网公司输变电设备状态检修管理规定(试行) Q/GDW 168-2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW22-1002 输变电设备状态检修试验规程实施细则(试行)黑龙江省电力有限公司隔离开关状态评价导则(试行) 黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修管理规定实施细则(试行) 3 总则 3.1 状态检修实施原则

10KV隔离开关检修工艺

10KV隔离开关检修工艺 1适用范围 适用于成都供电段管内10kv线路上的单三极隔离开关的检修。 2隔离开关的清扫、检查。 2.1按相关规定要求完成停电、检电、接地封线、挂牌等安全措施。 2.2将隔离开关用棉纱或毛巾清扫固定或活动的绝缘子,套管上的灰尘。对脏污严重部份用棉纱沾汽油擦掉。 2.3、检查绝缘子有无放电痕迹和裂纹。用2500V兆欧表测量绝缘,10kV隔离开关绝缘电阻不小于300兆欧。其值若小于100血应及时更换。 2.4、检查发现有破损绝缘子,应及时更换。 2.5 用板手检查活动绝缘子与操作机构的部份螺丝是否紧固,如有松动的应紧固,垫圈不全的应进行处理。 3隔离开关触头部份检修 3.1检修刀片时,如发现有发热、变色的,应查明原因,对于刀闸和静触头接触面有烧伤痕迹,用细锉刀打磨后,再用“ 0—0”号砂布细打磨,然后用干净棉纱沾气油擦净,并涂上凡士林。 3.2、检修过的刀闸和静触头的接触面,用0.05mm塞尺插入接触处以测量接触是否密贴。线接触应塞不进去,面接触:当接触面宽度50mm及以下,不超过4mm 接触面宽度为60mm及以上时,不应超过6mm测量接触电阻,不得大于250^Q。 3.3消除操作机构的灰尘和脏污,用扳手紧固各部螺丝。转动部份应涂润滑油。 4隔离开关操作机构检修:

4.1隔离开关与母线的联接处不应有应力存在。如检修时发现有应力应将与母线平面中心线,与开关接线板平面中心调正在一直线上。 4.2检查隔离开关的底座和机构的接地是否牢固,如有松动的要进行紧固处理。 5隔离开关触头开闭限度调正(本条部份只适用于三极连动隔离开关)。 5.1操作手柄,慢慢合闸和分闸,观察可动刀片在合闸时,有无侧向撞击现象,如有可调整可动刀片的连杆螺丝,直至撞击现象消失,动静触头有不对立的,发生卡滞不灵活现象,调整底座或可动部分的连杆螺丝,直至操作灵活为止,再将螺丝紧固。 5.2隔离开关在分闸位置,用卷尺测量两刀闸根部和距根部230mm或300mn处的距离,距根部230mn处两刀闸间的距离不得大于根部两刀闸距离8mm距根部 300mn处的距离不得大于根部两刀闸间距离的10.5mm隔离刀刃分闸后,应有不小于200mm勺空气间隙,如不符,可用扳手将操作绝缘子连接螺丝松开调节长度,达到要求后,再将螺丝紧固,调整分闸止钉间隙为1—3mm接地刀闸打开后与有电部分距离不够(大于400mm,应调整连杆长度,增大接地刀分后距离。 合闸时可动刀片进入插口的深度不应小于90%但也不得过大以免对绝缘子产生过强的冲击力。可动刀片与支持瓷瓶间应保持3?5mm的距离。当距离过大或过小时,可调整操作的长度和开关上的制动螺丝。在合闸位置松开交叉连杆两头螺母及合闸止钉,使刀闸成一直线,调整交叉连杆长度,调好后紧固两头螺母,调整合闸止钉间隙为1—3mm 5.3手动慢慢合闸,看三相是否一致,三相联动开关同步误差不超过5mm如 果不同步,调节操作绝缘子的连接螺丝的长度,达到要求后将螺丝拧紧。 6隔离开关辅助部分的调整(本条适用于三极连动隔离开关)。

交流高压隔离开关检修规范

目录 第一章总则 1 第二章检修的一般规定 1 第三章检修前的准备工作 1 第四章检修前的检查和试验 1 第五章检修项目及技术要求 1 第六章隔离开关检修后的调整和试验 1 第七章检修记录及总结报告 1 第八章检修后隔离开关的投运 1 编制说明1 第一章总则 第一条为了提高交流高压隔离开关设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证高压隔离开关设备的安全、可靠和经济运行,特制定本规范。第二条本规范是依据国际、国家等颁发的有关标准、规程、制度并结合交流高压隔离开关设备评估分析以及现场运行经验而制定的。 第三条本规范对交流高压隔离开关的检修工作进行了规范。检修包括检查(检测)和修理两部分内容。检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 第四条本规范在检修中涉及到的技术部分参见《交流高压隔离开关和接地开关技术标准》、《交流高压开关设备运行管理规范》、《交流高压开关设备技术监督规定》和《预防高压开关设备事故措施》等相关规定。

第五条500kV电压等级交流高压隔离开关的检修工作,35kV隔离开关的检修可参照此标准执行,各网省公司可根据本规定,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。~本规范适用于国家电网公司系统的110kV 第六条引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB50150-1991 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 593-1996 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 DL/T486-1996 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》 国家电网公司《预防高压开关设备事故措施》 国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》。 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准 第二章检修的一般规定 第七条检修的分类 (一)大修:对设备的关键零部件进行全面解体的检查、修理或更换,使之重新恢复到技术标准要求的正常功能。 (二)小修:对设备不解体进行的检查与修理。

高压隔离开关规程

高压隔离开关规程 1 主题内容和适用范围 本标准规定了长潭水电厂110kV户外GW4-110型及10kV户内GN22-10型高压隔离开关的检修要求和工作规范。 本标准适用于长潭水电厂GW4-110、GWS22-10型高压隔离开关(以下简称隔离开关)。 2 引用标准 Q/001-127.02-2000高压开关状态检修导则 GW4-110型户外交流高压隔离开关安装使用说明书 GW5系列户外高压隔离开关安全使用说明书 GN22-10系列户外高压隔离开关安装使用说明书 GJ6型电动机操作机构安装使用说明书 3 技术数据 3.1 GW4-110DWⅡ型隔离开关技术数据 额定电压110KV 最高电压126KV 额定电流1250A 额定动稳定电流(峰值)100KA 4S额定热稳定电流(有效值)40KA 接线端额定静拉力735N 定额频率50HZ 1min工频耐受电压(有效值)对地185KV 1min工频耐受电压(有效值)断口210KV 雷电冲击耐受电压(峰值)对地450KV 雷电冲击耐受电压(峰值)断口520KV 产品单极重量≈240kg 接地形式双接地 支柱绝缘子爬距3050mm 3.2 GW5-110/630型隔离开关技术数据。 额定电压110KV 额定电流630A

极限通过电流(峰值)100KA 4S热稳定电流31.5KA 配用操作机构CJ6型电动操作机构 广东省长潭水电厂2002-03-18 批准2002-03-18实施 Q/155-1-02.14-2002 3.3 GN22-10CD/3150型隔离开关技术数据 额定电压10KV 最高工作电压11.5KV 额定电流3150A 动稳定电流125KA 4S热稳定电流50KA 4 检修周期 4.1 隔离开关必须结合有关串联设备进行检修。 4.2 状态检修,出现下列故障时必须停电大小修。 a.外观检查发现瓷瓶破损或裂纹,金属部件锈蚀或裂纹。 b.回路电阻超标 c.触头或接线座过热 d.传动机构卡涩、传动部件有缺陷或拉杆变形。 e.操作时出现拒分、拒合或分合不到位现象。 f.机械特性不满足技术条件要求。 g.开关流过较大短路电流后。 5 检修工艺及质量标准 5.1 GW4-110型隔离开关检修工艺及质量标准 5.1.1 安装和调试 本开关只适用于水平安装,安装前对产品进行全面检查,证实完全无损后方可安装。安装参照下列步骤:5.1.1.1 将单极隔离开关本体底座固定在水平的基础上,经调整使三相接地开关的转轴同一中心。 5.1.1.2 检查隔离开关中阀接触情况,单极应满足:中间触头在合闸时圆柱形触头与两排触指应同时接触,必要时调节交叉螺杆来达到;中间触头接触对称,上下差不大于5mm,合闸到终点,中间间隙调到 16-21mm,必要时在支柱根部用增减垫片来达到。但每处加垫厚度不宜大于3mm;主闸刀分—合位置转动90度,分合闸终点位置,定位螺钉与挡板的间隙调到1-3mm。

隔离开关作业指导手册

精心整理变电所新建工程 编号:DNA/GK01--35 隔离开关安装调整作业指导书 受控状态: 1总则 1. 1. (包1. 2. 3.作业前的准备 3.1技术交底 3.1.1隔离开关安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行技术交底,并做 好技术交底记录,参加交底人员应由本人签字。 3.1.2作业人员必须掌握主要技术资料,安装时严格遵守。

3.2设备到货检验及保管 3.2.1隔离开关,负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平 整无积水的场地。设备及瓷件应无裂纹及破损。 3.2.2隔离开关、负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,触头及操动机构的金属 3.3 4 4. 4.2 4.2.1隔离开关相间距离的误差,110KV及以下不一应大于10mm, 220KV及以下不应大于20mm,相间连杆应在同一水平线上。 4.2.2支持绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外)且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直面内

4.2.3隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固,安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差,使触头相互对准,接触良好,其缝隙应用腻子没抹平后刷油漆。 4.2.4均压环(罩)和屏蔽环(罩)应安装牢固,平整。 4.3转动装置的安装与调整应符合下列要求: 4.3.1拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合现行国家标准 ,连 4.4 4.4.2电动或气动操作前,应先进行多次手动分合,机构动作正常后方可操作。 4.4.3电动机构的转向应正确,机构的分合闸位置指示应与设备的实际分合位置相符。 4.4.4机构动应平稳,无阻卡、冲击等异常情况。 4.4.5限位装置应准确可靠,到达规分合极限位置时,应切除电源惑气源。

隔离开关的作用及日常维护

隔离开关的作用及日常维护 一、基本介绍 隔离开关即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电站、高压线路的安全运行影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路(部分10kV线路分支及负荷较低的线路末端有在使用)。 隔离开关在适用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能再用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置。 二、主要作用 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。

1.用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。 2.隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。 3.用以接通或断开小电流电路。 一般在断路器前后二面各安装一组隔离开关,目的均是要将断路器与电源隔离,形成明显断开点;因为原来的断路器采用的是油断路器,油断路器需要经常检修,故二侧就要有明显断开点,以利于检修;一般情况下,出线柜是从上面母线通过开关柜向下供电,在断路器前面需要一组隔离开关是要与电源隔离,但有时,断路器的后面也有来电的可能,如通过其它环路的反送,电容器等装置的反送,故断路器的后面也需要一组隔离开关。 隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带 负荷拉隔离开关”的严重事故。隔离开关还可以用来进行某些电 路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,

高压隔离开关维护检修规程

高压隔离开关维护检修规程 6.1检修周期和项目 6.1.1检修周期 每1~3年检修1次。如遇特殊情况安排临时检修。 6.1.2检修项目 6.1.2.1清扫灰尘、污物; 6.1.2.2检查修理瓷质部分; 6.1.2.3检修接触部分; 6.1.2.4检修操作和传动机构; 6.1.2.5检修各种附件; 6.1.2.6金属构架除锈防腐; 6.1.2.7检修后的调整试验。 6.2检修质量标准 6.2.1清扫各部灰尘、污物,使其清洁无杂物; 6.2.2检修各支持、传动瓷件,应完整无裂纹,无放电痕迹,瓷铁粘合牢固。. 6.2.3检修隔离开关的接触部分,应符合下列标准: a. 以0.05mm*10mm塞尺检查;对于线接触应塞不进去,对于面接触,其塞入深度;在接触面宽度为56mm及以下时,不应超过4mm,接触面宽度为63mm及以上时,不应超过6mm;

触头间两侧的压力应均匀;调节固定座的位置,使动触头刀片刚好插入刀口,动触片插入静触座的深度不应小于刀片宽度的90%,动触片与动触头固定的底部要保持4~6mm的间隙; b. 接触表面应平整、光洁,无氧化膜,并涂1层导电膏或中性凡士林,载流部分的可挠连接不得有折损、锈蚀、凹陷等缺陷;刀口的压簧应无失效、锈蚀现象。 c. 隔离开关的各支柱绝缘子的连接应牢固,触头相互对准,接触良好。 6.2.4检修后的传动装置应满足下列要求: a.隔离开关的操作杆及保护环应完好;拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合规定,当不符合时允许弯曲,但应弯成与原拉杆平行; b.定位螺钉应调整适当,并加以固定,防止转动装置拐臂越过死点; c.所有转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑油脂; d.接地刀刃转轴上的扭力弹簧,应调整至操作力矩最小,并打入圆锥销加以固定;其操作把手应涂以黑色油漆; e.延长轴、轴承、联轴器、中间轴轴承及拐臂等传动部件,其位置应正确,固定牢靠,传动齿轮咬合准确,操作轻便灵活。 6.2.5检修后整组隔离开关应符合下列标准要求:

03-Z08C2006Ⅲ断路器的状态检修Z08C2007Ⅲ隔离开关的状态检修试题库

03-Z08C2006Ⅲ断路器的状态检修、Z08C2007Ⅲ隔离开关的状态检修试题库 一、单项选择题 1、模拟悬浮放电模型时,其局放放电脉冲一般出现在电源周期的(B )相限。 A、第二和第四 B、第一和第三 C、第一和第四 D、第二和第三 2、检测电力设备局部放电的目的在于反映其(C )。 A、高温缺陷 B、机械损伤缺陷 C、伴随局部放电现象的绝缘缺陷 D、变压器油整体受潮缺陷 3、传统的电测法局放检测是指在试品两端注入一定电荷量,使试品端电压的变化量和局部放电时端电压变化量相同。此时注入的电荷量即称为局部放电的视在放电量,视在放电量以单位( C )表达。 A、mV B、dB C、pC D、V 4、介质与电极之间的气隙放电,属于(A ) A、内部放电 B、表面放电 C、电晕放电 D、悬浮放电 5、高压导体存在着尖端电晕放电时,其放电脉冲一般出现在电源的(B )峰值附近。 A、正半周 B、负半周 C、第一相限 D、第三相限 6、在电场中介质有一平行于表面的场强分量,当其这个分量达到击穿场强时,则可能出现的放电为(B )。 A、内部放电 B、表面放电 C、电晕放电 D、悬浮放电 7、在电气设备电场极不均匀的情况下,导体表面附近的电场强度达到气体的击穿场强时所发生的放电为( D )。 A、悬浮电位放电 B、内部放电 C、表面放电 D、电晕放电 8、下列不属于局部放电非电测法的是(D ) A、光测法 B、声测法 C、红外热测法 D、介质损耗分析法 下面哪种传感器一般只用于离线测量(D )。 A、暂态对地电压传感器 B、超声波传感器 C、高频电流传感器 D、检测阻抗。 10、目前作为开关柜局放带电检测的巡检项目的检测方法是( A ) A、暂态地电压检测和超声波检测 B、暂态地电压检测和脉冲电流检测 C、超声波检测和超高频检测 D、脉冲电流检测和超高频检测 11、暂态地电压和超声波局部放电检测数据采用的测量单位分别是( C )。 A、dBuV/dBmV B、dBm/dBmV C、dBmV/dBuV D、dBuV/dBm 12、暂态地电压检测设备的主要技术指标不包括( D )。 A、频带范围 B、测量范围 C、重复率 D、方向性

隔离开关检修工艺[1]

第四章隔离开关 第一节隔离开关(一) 1、适用范围 1.1GW.GW4-110,55,55/27.5,27.5 THB5-LG-100,55,55/27.5,27.5,20 THBS-LG-27.5 TUS-LUG-55/27.5 JW1-35G QH-55 2、检修周期 2.1 巡视检查:日常 2.2 定期检查:1年 2.3 中修:5-10年 2.4 大修:15-20年 3、检修项目及标准 3.1巡视检查 3.1.1隔开各部分无油垢,无锈蚀、无脱漆、无伤损。 3.1.2支持绝缘子无裂纹,无破损,无爬闪痕迹。 3.1.3引线与接线端子连接牢固,无断线,断股。 3.1.4隔开分、合闸到位,分、合闸止钉间隙合适,各相同期性良好。 3.1.5接地线接触良好。 3.2定期检查 3.2.1清扫隔离开关各部分,要求各部分无尘,无垢。 3.2.2检查支持绝缘子有无裂纹、破损及爬闪痕迹,瓷釉剥离不得大于300平方毫米。。 3.2.3检查引线是否断线断股,引线与接线端子压接是否牢固,并紧固接线座螺丝。 3.2.4检查触头是否灼伤,若有应用细锉打磨,若有锈蚀情况,用细砂纸除去锈蚀和氧化层,使触头接触面光滑,处理干净后涂中性凡士林。 3.2.5检查套操作机构和传动机构是否牢固,各部位的销子、螺丝是否脱落和缺少,应补齐完好,转动部分应灵活,定位器作用可靠,并注润滑油于各传动部分。 3.2.6检查接地线接触良好。 3.2.7调整触头,使触头接触良好,用0.05塞规检查,线接触应塞不进去,并有一定的压力。 3.2.8中间触头接触对称,上下差不大于5毫米,合闸到终点,间隙调到为7-12毫米(GW110、55),为16-21毫米(GW55/27.5-27.5)。 3.2.9三极、两极隔离开关,三相不同期接触不应大于10毫米,反之应调整。 3.2.10 分闸情况下,分闸角度应满足90±10在合闸情况下,两动刀杆成一直线,并保证分合闸止钉间隙为1-3毫米。

高压隔离开关的检修方法与技术研究

高压隔离开关的检修方法与技术研究 发表时间:2019-07-09T15:16:04.660Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:张瑞刚[导读] 摘要:高压隔离开关主要作用是对电压起到一定的隔离作用,保证检修作业的安全性,此外,该种类开关在倒闸操作的过程中也起到了非常关键性的作用,因此受到了一些变电站工作人员的广泛认可和推广。 (国家能源集团神东煤炭公司供电中心陕西榆林市 719315)摘要:高压隔离开关主要作用是对电压起到一定的隔离作用,保证检修作业的安全性,此外,该种类开关在倒闸操作的过程中也起到了非常关键性的作用,因此受到了一些变电站工作人员的广泛认可和推广。但是由于高压隔离开关主要应用于户外,因此,在其使用过程中经常会受到一些客观因素的影响而产生一些故障问题,为了可以有效地解决这些故障,工作人员应该根据造成开关故障原因的不同制定 了相应的检修策略,这也是本文将要与大家进行分享和探讨的主要内容。 关键词:高压隔离开关;检修方法;技术 1高压隔离开关运行中的常见故障高压隔离开关是指供高压线路在无载荷情况下,对被检修的高压母线、断路器及带电的高压线路进行电气隔离的一种常用电器设备(如图1所示),其可以保障高压电器在检修作业中的安全,但是在使用过程中仍然一些问题,具体如下。 图1高压隔离开关示意图 1.1异常发热的现象 高压隔离开关的故障之一就是会产生异常发热现象,尽管高压隔离开关在触头的质量和制造工艺方面都严格要求,却还是难以避免异常发热现象的产生,尤其是用于户外的高压隔离开关,不能避免的受到自然环境因素的影响,产生这一现象的概率大大增加,这一现象如果不能采取有效的措施予以解决的话,当接触面负荷电流过大时,就会出现打火现象,从而引发安全事故。 1.2高压隔离开关分、合闸不到位 高压隔离开关发生卡涩等现象会直接导致其分、合闸不到位现象。高压隔离开关分、合闸不到位现象主要包括分、合闸定位螺钉调整时的问题,辅助开关行程调整时的问题,拉杆变形引起的引发传动不到位问题等,这些问题直接影响电力设备的正常运行。 1.3机构及传动系统引起的拒分拒合 当高压隔离开关机构箱内进水时,则其内部的连杆、拐臂和底架等部件则会出现生锈及腐蚀现象,从而导致开关出现拒分或是拒合现象。而一旦连杆、传动连接部件及闸刀等部件强度达不到标准要求时,开关在开合过程中也极易出现不到位的现象。机机传统中的轴承出现锈蚀时,极易出现卡死现象,从而导致开关出现拒合或是拒分故障。 1.4高压隔离开关的支柱瓷瓶发生断裂 高压隔离开关经常会因为发生腐蚀生锈问题,造成开关运动部分出现不灵活现象,从而直接导致成分、合操作力矩增大。在这种情况下,工作人员如果要对高压隔离开关进行操作使用,就会造成部分组成构件发生变形,从而引发高压隔离开关的支柱瓷瓶发生断裂。 1.5导电回路接触不良相关问题 当隔离开关固定接触部件的螺栓没有拧紧,而且接触面存在脏物,不光滑时,雨水和灰尘进入其中发生氧化反应,从而导致接触面出现电化腐蚀现象,接触电阻变大,接头部件发热,导致导电回路接触不良问题发生。针对这种情况可以将固体润滑剂涂抹在隔离开关的接触面,保证接触面的光滑度,避免接触面出现氧化。 1.6活动接触部位接触不良问题 第一,触头接触处过热。当触头部件接触点较脏及触头弹簧弹性降低时,都会导致接触不良现象发生;第二,接线座过热部分应用圆锥形流动接触结构的高压隔离开关接线座,当密封不好时,滚动触头部位容易进入雨水和灰尘,表面发生氧化及积垢,从而导致接触触头出现发热现象。 2对隔离开关常见缺陷故障的防治措施 2.1异常发热现象的防治 相关部门及工作人员要做好定期检查的工作,一旦发现高压隔离开关产生异常发热现象,及时汇报,并根据实际情况找出故障原因,采取对应措施进行处理。 2.2高压隔离开关分、合闸不到位的防治 对于定位螺钉、辅助及限位开关等器件需要定期进行查看,及时对存在的隐患进行处理。定期检查连杆受损和变形的情况,及时对其进行调整和替换。 2.3机构及传动系统引起的拒分拒合的防治 需要及时对达不到标准要求的部件进行处理及更换,做好锈蚀部件的检修和维护工作,可以利用二硫化钼润滑剂及进行防雨罩安装,从而对高压隔离开关机构及传动系统进行必要的防锈及防腐。 2.4瓷瓶断裂的防治 瓷瓶断裂故障会直接导致供电系统发生瘫痪,对设备操作人员也会造成严重影响,因此,工作人员需要对瓷瓶断裂故障进行及时处理,一方面,工作人员需要在材料采购过程中严格把关材料质量,保证绝缘子质量合格,另一方面,在设备运行前对设备进行检查,发现故障及时处理。 2.5导电回路接触不良问题的防治

浅谈隔离开关的故障检修及维护

浅谈隔离开关的故障检修及维护 发表时间:2016-03-10T15:52:13.473Z 来源:《电力设备》2015年8期供稿作者:陈炳海 [导读] 兴化市供电公司文章介绍了隔离开关发生故障可能带来的危害,然后对隔离开关在操作运行过程当中的维护要点进行了分析.(兴化市供电公司江苏兴化 225700) 摘要:文章介绍了隔离开关发生故障可能带来的危害,然后对隔离开关在操作运行过程当中的维护要点进行了分析,总结了在隔离开关运行过程当中比较常出现的两方面故障,对故障的发生原因以及相应的检修处理措施进行了探讨,希望能够引起各方人员的高度关注与重视。 关键词:隔离开关;故障;检修;维护 一、隔离开关故障危害 结合典型故障来看,隔离开关故障所带来的危害是非常严重的。具体分析如下: 1.1瓷绝缘子断裂故障 此类故障的发生率在各种隔离开关故障中占有相当的比重,常见于对隔离开关的操作或运行期间,故障发生后很可能会导致整个母线线路出现短路故障,造成包括母线、变电站以及发电厂在内的重大停电事故,甚至还会对电气设备产生不可逆转的影响,危及操作人员。 1.2导线回路故障 从近几年间高压隔离开关运行与检修中发现的问题及异常情况来看,最突出的缺陷是导线回路过度发热。一旦在运行中隔离开关导电回路发生过热故障,则需限制负荷,有时必须紧急停电进行处理,严重影响了电力系统的安全运行及供电可靠性。 1.3分合闸不到位故障 分合闸不到位是诱发电网系统安全事件的重要因素之一,受到环境温度的影响,可能诱发一系列的机械性故障,并导致齿轮卡滞损毁,同时故障检修存在比较大的难度,耗时长,因而影响波及范围广,持续时间长。 二、隔离开关的维护要点 隔离开关是整个高压电器系统中结构非常简单的电器设备之一,具有维护方便、故障发生率较低的优势。但随着实践应用经验的不断累积,开始发现:若在实际使用中忽视对隔离开关的维护,就常常会出现意想不到的事故,在造成经济损失的同时,也会对整个电网的运行产生不良影响。具体而言,此过程当中的主要维护项目包括以下几个方面:①需要观察绝缘子部件是否完整,观察其表面是否出现裂缝、是否存在电晕或者是放电等方面的问题;②需要观察操作两连杆以及机械部分是否存在锈蚀或外观损伤的问题,确保相关机件的紧固性、位置的正确性,观察是否存在包括松脱、松动以及歪斜在内的各种问题;③需要观察闭锁装置是否具有良好的运行性能。在隔离开关处于拉开状态的情况下,需要检查电磁闭锁销子以及机械闭锁销子,确保其处于销牢状态下。同时,检查隔离开关的辅助接点位置是否正确;④需要观察刀片以及刀嘴的消弧角是否存在变形、锈蚀、倾斜、烧伤等方面的问题,观察触头是否存在接触不良的现象,若隔离开关无法拉开,则需要对以上问题进行更加仔细与深入的观察;⑤需要观察刀片以及刀嘴部分是否存在烧伤或者是脏污的痕迹,同时观察铜辫子、弹簧片以及弹簧部分是否存在折断以及断股的问题;⑥需要观察接地开关的接地性能是否处于理想状态,注意对接地开关可见部分的外观检查工作,重点检查其可挠部分是否存在损伤问题。 三、隔离开关故障检修措施 3.1瓷绝缘子断裂故障 导致隔离开关操作运行中出现绝缘子断裂故障的主要原因有以下两个方面:①所使用的瓷绝缘子自身质量存在问题,断裂面中心有黄芯,瓷质比较粗糙,胶装质量存在缺陷等是可以通过肉眼观察进行判定的。同时,还可通过后期测量的方式,在发现绝缘子直线度、同轴度以及平行度存在偏差的情况下,将其判定为自身质量诱发的事故;②由于瓷绝缘子在运行中会持续受到室外大气环境的影响,且可能承受力矩以及高电压的作用,故而比较容易发生疲劳与老化方面的问题,导致其机械强度下降,最终诱发断裂。 针对此类故障,需要采取的处理措施为:①从对瓷绝缘子的选用角度入手,做好对其选用质量的控制工作,同时对其进行必要的安装与调整,确保其操作的灵活性,尽量避免其受到不应有的额外作用力影响;②需要优先选择硅橡胶复合型绝缘子,这是近年来被应用于隔离开关中的新兴产品之一,可以替代传统的瓷绝缘子,以达到良好的绝缘保护效果,但对于252kV及以上的隔离开关则需要比较慎重;③安装调整后,要保证隔离开关操作灵活,避免绝缘子受到不应有的额外作用力。在操作和检修时,加强对绝缘子的巡视检查,看其表面是否有破损,法兰胶装处是否有开裂松动现象,以便及时发现断裂的隐患。 3.2导电回路过热故障 导致隔离开关运行中出现导电回路过热故障的主要原因有以下三个方面:①动触头或静触头拧紧部件固定不良,有明显松动,或与导电回路的接触效果不佳,同时,弹簧片也可能因过热导致锈蚀或压力异常降低的问题;②在隔离开关执行断开操作后,触头直接暴露于空气中,受到大气恶劣条件的影响,容易发生脏污或者是受到氧化影响;③在隔离开关操作过程当中所产生的电弧对动触头,静触头的接触面造成烧伤影响以及其他联动部件在使用过程当中发生的变形磨损问题,都可能导致接触面的接触受到不良影响。 针对此类故障,需要采取的处理措施为:①操作时反复拉合几次隔离开关。在值班员对整个系统回路进行倒闸操作的过程当中,可以通过对隔离开关进行数次拉合操作的方式,减少涂料以及氧化层对导电回路的不良影响,特别是需要在闭合隔离开关后对其接触与到位情况进行严格检查;②提高检修质量。即在隔离开关的日常运行与维护工作中,需要引入状态检修的工作模式,以导电回路与隔离开关直接接触的部分作为重点检修对象,确保两者接触性能的理想。在状态检修中,需要对隔离开关进行整体解体,并对动触头、静触头部分进行直接清洗,若触头出现机械变形、机械磨损或者是烧损等问题,则需要对其进行直接更换,除此以外,还需要工作人员全面检查导电回路中各个部分是否存在过热的问题,若发现触头出现弹性降低或过热变形的缺陷,则需要进行更换。同时,将缺乏弹性以及表面锈蚀问题比较严重的触头弹簧进行替换。整个状态检修作业完成后,需要安排专人测量隔离开关乃至整个导电回路所对应接触电阻取值,确保其能够符合标准要求;③站内设备在喷涂RTV涂料的过程当中需要进行必要的防护,具体措施是针对下风向区域或者是可能沾染涂料的刀闸刀口

隔离开关状态检修及措施要求 图文 民熔

隔离开关 绝缘开关状态校正码 在操作隔离开关时,必须首先检查相应的断路器是否处于实际断路状态,以避免由负载触发隔离开关。 (2)当电线停止并输送电力时,开关应按操作顺序开启并关闭。拉伸后牵引线的侧绝缘开关,拉伸母线的侧绝缘开关。 在发现缺陷如绝缘体严重损坏和绝缘体开关传动杆严重损坏的情况下,不得进行任何操作。 在绝缘开关操作中,服务人员逐个检查该绝缘开关的位置、同步、接触深度等,以确保绝缘开关正常运行并处于良好的位置。 (5)隔离开关一般应在主控室进行操作,当远控电气操作失灵时,可在现场 就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责

人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行。 (6)隔离开关、接地刀闸和断路器之间应安装有防止 误操作的电气、电磁和机构闭锁装置,倒闸操作时,一定要按顺序进行,如果闭锁装置失灵或隔离开关不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后才能解除闭锁进行操作。 (7)将隔离开关控制接线与相应断路器闭锁,可有效 防止带负荷拉、合隔离开关,但在操作母线侧隔离开关与线路侧隔离开关中,由于人为原因,可能因其操作顺序颠倒,这是隔离开关操作原则所不允许的,也是电力系统中造成事故的原因之一,为防止隔离开关误操作,对没有采用程序锁防误的厂、站,将其原有隔离开关控制接线加以改进,隔离开关反事故技术措施要求 (1)隔离开关控制闭锁回路改进原理在隔离开关控制、 闭锁回路中串入隔离开关辅助触点,即在母线侧隔离开关控制闭锁回路中串入线路侧隔离开关常闭辅助触点,线路侧隔离开关控制回路串入母线侧隔离开关常开辅助触点。 (2)采用电磁锁防误的隔离开关闭锁接线,此种接线 能够有效防止带负荷拉、合隔离开关,但有可能引起隔离开关操作顺序颠倒。

隔离开关检修作业指导书

隔离开关作业指导书 编制人员:编制日期:审核人员:审核日期:

一、作业内容 1、本文件对隔离开关柜检修作业进行了规定,使隔离开关检修作业程序化、标准化。 2. 适用范围 本文件适用于2号线隔离开关检修作业。 3. 基本要求 3.1 在检修工作进行前,应填写《项目部检修作业票》表格,明确工作任务,确定工作负责人、安全负责人。 二、安全措施 2.1隔离开关柜的检修作业应在全线停电以后进行,联系电调经允许后方可操作。 2.2检修作业开始前除了正常断电断开的开关,还应断开本所211、212、301和302。 2.3严格执行电调要求,一定要将35kv柜的接地刀闸接地,防止误送电。 2.4作业前应严格执行停电、放电、验电、封挂地线的电力安全操作规程,悬挂地线时上网隔离开关应封挂下口,越区隔离开关封挂上口。 2.5在作业过程前,应手动断开二次回路的电源,作业完成以后再闭合。 2.6检修维护过程中,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套。 2.7检修过程中,如发现接地线有异常应立刻停止检修作业,并向电调确认是否有电,并重新验电。 三、作业用工具仪表材料 序号工具名称数量单位 1 线轴 1 个 2 手持电吹风机 1 个 3 毛刷 4 个 4 抹布8 块

5 组合工具 1 套 6 隔离开关柜门钥匙 1 个 7 手持台 1 个 8 万用表 1 个 9 1000V摇表 1 个 四、注意事项 4.1作业主要内容为清洁主要部件,确保绝缘良好;紧固螺栓和导线,保证信号的正常传送。 4.2清洁工作的重点是对绝缘子的清理,一定要保证表面光洁。 4.3对于机械部分的检修,应着重查看离合器上的电刷是否连接牢靠,分合闸调整器的位置是否能满足信号传递的要求。 4.4对于检修过程中出现时有时无的故障,应着重检查相关故障点的电压及线阻值是否正常。 4.5作业前后应设专人对作业工具进行清点,确保没有工具遗留在作业现场。 4.6在确保设备正常运行后,关好门窗后离开作业现场。 五、作业步骤 5.1作业内容、作业方法及标准 1)柜体外部清洁 用掸子和毛刷将柜体外部的灰尘进行清洁清理后应保证柜体没有浮土,显示灯部位清洁明亮 2)透明隔板清洁 用抹布对透明隔板进行擦拭清洁后应保证在柜体关门后,透过隔板能看见触头的分合闸状态 3)内部整体清洁 用手持电吹风机对隔离开关内部进行吹灰,去尘土。清洁部位包括隔离开关的低压室和高压室 4)机械结构检查

高压隔离开关的检修管理

管理制度参考范本咼压隔离开关的检修管理a I时'间H 卜/ / 1 / 8

高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。 1 隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至20XX年底,江苏省电网投运的110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW型, 近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16 GW1型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总 数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom 公司的产品,其中20 世纪八九十年代的产品占到了84%。 2 常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。20XX年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障, 一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处均在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质 量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,造成个别质量低劣的瓷瓶被组装成产品后,投放到运行中对安全构成极大威胁。操作人员在分合隔离开关时操作方法不当、用力过猛也容易造成瓷瓶损坏。此外,20XX年和20XX年还发生了8节 500kVSOPL型刀闸支持瓷瓶开裂缺陷。 b.导电回路过热。运行中常常发生导电回路异常发热现象,多数是由于静触指压紧弹簧疲劳、特性变坏,静触指单边接触以及长期运行接触电阻增加而造成的。运行中由于静触指压紧弹簧长期受压缩,如果工作电流较大,温升超过允许值,就会使其弹性变差,恶性循环,最终造成烧损,这是造成触头发热的主要原因。此外,触头镀银层工艺差、易磨损露铜,接触面脏污,触头插入不够、螺栓锈

相关文档
相关文档 最新文档