文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层建筑深基坑支护施工技术要点分析 柳叶新

高层建筑深基坑支护施工技术要点分析 柳叶新

高层建筑深基坑支护施工技术要点分析   柳叶新
高层建筑深基坑支护施工技术要点分析   柳叶新

高层建筑深基坑支护施工技术要点分析柳叶新

发表时间:2018-06-13T14:54:05.537Z 来源:《基层建设》2018年第12期作者:柳叶新

[导读] 摘要:随着我国国民经济的快速发展,建筑正向着大型化、高层化快速发展,大量大型建筑、高层建筑拔地而起,日益增多。

哈尔滨安装建设有限责任公司

摘要:随着我国国民经济的快速发展,建筑正向着大型化、高层化快速发展,大量大型建筑、高层建筑拔地而起,日益增多。随着高层建筑的不断增加,高层建筑的基坑的支护施工技术就越加凸显其重要性。深基础施工是大型和高层建筑施工中极其重要的分项工程,而深基坑支护结构技术无疑是保证深基础顺利施工的关键。高层建筑为满足承载力、埋深要求,考虑建筑功能和成本,其基础多设计带有地下室的深基础,且大部分施工场地窄小,不能采用基坑边缘放坡,只能采用桩柱、墙等特殊支护结构。本文主要阐述在深基坑施工中支护体施工的相关内容,说明支护体施工特点和要求。

关键词:高层建筑深基坑支护;土质;水的影响;支护措施

目前我国国内大多数城市开始大量建设大型和高层建筑,大型和高层建筑的大量建设只有建立在深基坑设计和施工技术的成熟上才能实现。目前国内高层建筑基坑最深可达30 多米。做好基坑支护的质量控制对保证施工安全、临近建筑物及施工人员生命、财产安全极其重要。

1 深基坑支护工程施工时应注意考虑的几个方面

基坑边坡的稳定性主要由土体的抗滑力来保证。影响土体抗滑能力的主要因素是土体的剪应力的大小。而引起抗剪力降低的主要因素有土质;坡顶堆放的重物或存在的动荷载;雨水或地面水侵入土体使土体自重增加;水渗流所产生的动水压力;基坑的开挖深度;土体受震动而产生液化等。在土体开挖或深基坑施工中,应采用条分法、摩擦圆法和有限圆分析法等方法综合地考虑各种因素对边坡的影响对边坡进行稳定性分析,根据分析结果选用合适的支护方法。这是保证深基坑支护施工质量的基本要求。但同时在进行深基坑支护的设计和施工时尚应注意以下几点。

1.1 在城市中,对环保要求较高,选择支护体系时,要考虑到支护工程施工产生的振动,噪音、泥浆、化学浆液等对城市环境的影响 1.2 注意周边陈旧民居。施工场地周围的老旧建筑物一般存在室内墙面、平面及外立面的不同程度的开裂、渗漏等损坏现象,在工程中主要考虑深基坑施工对周围环境温度、材料收缩变形以及房屋沉降变形等的影响。

1.3 高层建筑一般位于城市中心,建筑场地周围建筑物密集,地下管线较多,限制了基坑的施工,往往需要垂直开挖,而在开挖中应考虑边坡侧移和地面沉降对周围建筑物和地下设施安全构成的潜在威胁。

2 深基坑支护的施工技术要点、监测及质量控制

2.1 基坑支护的施工流程及技术要点

深基坑支护的施工流程一般包括:深基坑工程支护技术的论述工作准备、支护桩的施工,联系粱等的施工,锚杆的施工、土方开挖。

2.1.1 支护桩的施工。支护桩可采用人工挖孔桩,钢筋混凝士护壁。例如灌注桩土方学,开挖形式,用电动葫芦和吊桶运输。这个过程要严格控制成孔、清孔,钢筋笼的制作、安放,混凝土配制、灌注等工序过程的质量

2.1.2 联系梁、角撑及抗渗墙的施工。开挖抗渗墙及联系梁的基槽,经过验收后,进行抗渗墙混凝土的浇筑,抗渗墙外模板拆除后,最后再对联系梁和角撑施工。

2.1.3 锚杆的施工。基坑开挖至锚杆标高后,施工土层锚杆。进行钻孔、制作锚头、穿锚索、注浆,注浆材料为水泥砂浆及水泥浆。注浆后,安装钢腰梁、钢台座、钢垫板,穿外锚具,然后张拉锚固。然后在现场进行锚杆试验,满足设计要求后方可结束。

2.1.4 土方开挖。采用分层开挖法进行开挖,随挖随外运,并配合人工清土,挖至设计标高。挖土速度必须随围护监测结果的变化而变化,发现异常情况,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土,并应做好基坑排水、降水工作,以确保施工安全。

2.2 支护施工阶段的质量控制

支护设计经专家论证后进行施工时应严格按设计要求进行施工。当前一般刚开始进场施工,对支护的质量控制相对要薄弱一些。此时的相关各方都是处于准备阶段,各管理方的管理人员未能全部到位,即使人员配备基本到位也是处于人员的磨合期中,对于管理上也是难度再大的时期。因在管理层的管理人员的意识中认为支护工程的性质不是建筑产品,在很大的程度上也会有所松懈。为了弥补这些不足,要求在质量控制上应针对各种不同的施工工艺事先必须编写好专项施工方案,并进行严格的交底。对质量控制方面要有详细的控制对策。目前尚未有对围护实体侧向压力检测的手段,所以在施工时总承包方应对支护工程做好现场的跟踪旁站,随时控制施工的质量,主要控制的内容如下:

2.2.1 砼灌注桩:钻孔深度、钢筋笼的长度及笼底标高、砼标号、灌注量(充盈量察看是否有塌孔等情况)、钻孔灌注桩的间距及数量。

2.2.2 重力土水泥撑拌桩:浆液的水灰比、钻孔深度、下钻速度及上提速度、喷浆的压力等,特别应注意的是浆液的水灰比,对加固土而言水灰比越低成桩的质量越好,反之越差。因为当注浆机开始注浆时浆液达到了一定的压力后,此时的水泥硬化速度比较快,浆液变稠容易造成堵管。这对第一线操作工人来说是一对矛盾,一旦管理上松懈会给成桩埋下质量隐患。如果采取了掺入减水剂等措施,则由于浆液变稀而很大一部分水泥浆会渗透到周边的土壤中(因土质是高压缩性,孔隙率都比较高),所以在重力土撑拌桩施工前首先应做好试桩并作好记录,根据试桩的数据控制水灰比以及水泥的掺量。

2.2.3 锚杆:锚杆的制作时应控制好锚杆的倒刺焊接、注浆孔的间距、锚杆壁厚以及锚杆的打入角度要求。而在注浆时是否能达到设计要求,主要应从两个方面进行控制:一是浆液的稠度,另一个则是注浆的压力,注浆量应作为参考。

2.3 基坑结构与支护监测

2.3.1 基坑支护监测内容。

主供水管。基坑北边距支护20m贯穿1m直径主供水管,根据该地区土质条件较差的特点,基坑挖土时,支护部位监测时该位置如变化较大,应停止挖土,回填支护边坡,稳定位移,坑外采用卸载及注浆加固处理,保证主供水管不变形位移,确保供水管正常使用。

静压桩与支护交叉施工安排。因工期紧,需要静压桩与支护交叉施工,考虑静压桩土应力释放的影响,交叉施工安排为静压桩施工二分之一时,在已施工的静压桩区域施工深搅桩,施工顺序两边推进,根据静压桩施工进度,安排深搅桩的进度,然后根据分段的强度进行

高层建筑施工(练习—课后思考)(4章 )

课后思考 题目1 根据《建筑基坑支护技术规程》的规定,基坑支护结构设计应采用分项系数以表示的极限状态设计表达式进行设计。 题目2 支护工程勘察范围应根据开挖深度及场地的岩土工程条件确定。 题目3 支护工程勘察的勘探点深度应根据基坑支护结构设计要求,且不宜小于1 倍开挖深度。题目4 支护工程勘察的勘探点间距应视地层条件而定。可在15内选择。 题目5 深基坑工程勘察内容主要是水文地质勘察、岩土勘察及基坑周边环境等。 题目6 深基坑支护结构应具有挡土、挡水和保护环境的作用。 题目7 支护结构按照其工作机理和围护墙形式分为:水泥土墙式、排桩与板墙式、边坡稳定式和逆作拱墙式。 题目8 水泥土墙式支护结构分为深层搅拌水泥土桩墙和高压旋喷桩墙两种。 题目9 基坑支护结构计算方法主要有经典法、弹性地基梁法和有限元法。 题目10 支护结构承受的荷载,一般包括:土压力、水压力、墙后地面荷载引起的附加荷载。 题目11 非重力支护结构稳定验算的内容包括整体滑动失稳验算、坑底隆起验算和管涌验算。 题目12 在有支护开挖的情况下,基坑工程包括哪些内容 一般包括:①基坑工程勘察;②基坑支护结构的设计与施工;③控制基坑地下水位;④基坑土方工程的开挖与运输;⑤基坑土方开挖过程中的工程监测;⑥基坑周围的环境保护。 题目13 支护结构设计的原则是什么 (1)要满足强度、稳定和变形的要求,确保基坑施工及周围环境的安全。(2)经济合理在支护结构的安全可靠的前提下,从造价、工期及环境保护等方面经过技术经济比较,具有明显优势的方案。(3)在安全经济合理的原则下,要考虑施工的可能性和方便施工 题目14 什么是基坑支护结构承载能力极限状态

深基坑工程施工安全技术交底

深基坑工程施工安全技术交底 1.进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律。2.严格执行施工组织设计和安全技术措施,不准擅自修改。3.基坑开挖前,应先检查了解地质、水文、道路、附近建筑物、民房等状况,做好记录,开挖过程经常观测变化情况,发现异 常,立即采取应急措施。 4.作业前要全面检查开挖的机械设备、电器设备是否符合安全要求,严禁带“病”运行,基坑现场排水、降水、集水措施是否 落实。 5.作业中应坚持由上而下分层开挖,先放坡先支护后开挖地原则,不准碰损边坡或碰撞支撑系统或护壁桩,防止坍塌,未支护前 不准超挖。 6.基坑周边严禁超荷载堆土、堆放材料设备,不得塔设临时工棚设施。 7.基坑抽水用潜水泵和电源电线应绝缘良好,接线准确,符合三相五线制和“一机一闸,一漏一箱”要求,抽水时坑内作业人 员应返回地面,不得有人在坑内边抽水边作业,移动泵机必须 先拉闸切断电源。 8.汽车运土、装截机铲土时,应有人指挥,遵守现场交通道标志和指令,严禁在基坑周边行走运载车辆。 9.基坑开挖过程,应按设计要求,及时配合做好锚杆拉固工作。10.基坑开挖到设计标高后,坑底应及时满封闭,及时进行基础施

工,防止基坑暴露时间过长。 11.开挖过程,如需石方爆破,应制定包括药量计算的专项安全作业方案,报公安部门审批后才准施爆,并严格按有关爆破器材 规定运输、领用、存放和管理(包括遵守爆破作业安全规程)。 12.夜间作业应配有足够照明,基坑内应采用36伏以下安全电压。 13.深基坑内应有通风、防尘、防毒和防火措施。 14.作业人员必须沿专用斜道上下基坑。 15.补充交底内容: 交底人签字: 日期: 接受人(全员)签字:

基坑开挖及支护施工安全技术规定(2020年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 基坑开挖及支护施工安全技术 规定(2020年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

基坑开挖及支护施工安全技术规定(2020 年) 1一般规定 1.1基坑开挖及支护工程设计方案应当包括支护结构、挖土、降水、环境保护、监测等内容,设计文件编制深度应符合规定的要求,设计单位应具备相应的资质。 1.2基坑开挖及支护工程的开挖深度超过7m或者地下室二层以上(含二层),或者深度虽未超过7m,但地质条件和周围环境较复杂及工程影响重大时,基坑开挖及支护工程的设计和施工方案应委托市建委科学技术委员会组织专家评审或者经认可的其它评审委员会评审,经论证在技术经济上切实可行后方可施行,评审后的实施方案应报相关安全监督部门备案。 1.3基坑开挖及支护工程施工应当根据设计文件的技术要求,结

合工程实际编制施工组织设计或者施工方案。施工组织设计或施工方案的编制除规定内容外,还应当包括环境保护措施、监控措施和应急救援措施等内容。 1.4建设单位或工程总承包单位应当在勘察前对基坑附近的建筑物、构筑物、道路、地下管线等现状,以及同期施工的相邻建设工程施工情况进行调查,调查资料应及时提供给设计、施工、监测单位。 1.5前期的调查范围以基坑边线起,基坑开挖深度3倍的范围内。邻近地铁、隧道工程或有特殊要求的建设工程,按市有关规定执行。 1.6建设单位或工程总承包单位在施工前,应当邀集设计、施工、监理、市政、公用、供电、通讯、监测等有关单位,介绍设计、施工方案,施工可能产生的影响,征询相关单位意见。对可能受影响的相邻建筑物、构筑物、道路、地下管线等作进一步检查,对可能发生争议的部位拍照或摄像,布设记号,并作好记录。 1.7对受影响可能发生争议的相邻建筑物、构筑物,建设单位或工程总承包单位应当与相邻建筑物、构筑物的建设单位签订书面协

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点

基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点 加强基坑支护专项施工方案审查,对工程的质量、进度、安全都是十分重要的。基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点如下: 一、基坑支护专项施工方案的主要内容 1、工程概况 工程概述;地下室结构概述;工程地质水文地质条件(特别是不良地质反映);周围环境情况,特别要说明需重点关注的建筑物、地下管线等的状态。 2、基坑支护设计概述 基坑支护设计方案、降水方案、支护设计对施工提出的特殊要求 3、编制依据 4、基坑工程的难点、重点和关键点 5、施工组织管理机构、人员配置及职责 6、资源配置计划 机械设备配置、劳动力配置、材料配置、监测仪器配置 7、总体施工部署 施工准备工作、总体施工顺序(各工序交叉施工顺序)、施工进度计划、施工进度计划实施的风险及预防措施分析 8、施工方法及技术措施 各类桩墙施工技术措施(钻孔桩、搅拌桩、旋喷桩、振动灌注桩、人工挖孔桩、预制桩、咬合桩、地下连续墙等)、土钉墙施工技术措施、压顶梁(围檩)、内支撑、锚杆施工技术措施、格构柱施工技术措施、土方开挖施工技术措施, 这是关键施工措施(特别是软粘土)。降水与排水措施(轻型井点、深井、明排等),砂性土层中是关键施工措施。传力带施工(拆除)、支撑拆除、土方回填等施工技术措施。 9、基坑支护监测 10、危险源辨识及应急措施 11、工程质量保证措施 质量保证体系、关键工艺或工序质量保证措施、材料和设备保证措施 12、安全生产、文明施工、环境保护保证措施

13、附件 (1)基坑围护设计专家论证意见书和设计院对论证意见的回复 (2)基坑支护专项施工方案专家论证意见书 (3)企业相关技术标准 (4)基坑围护设计平面图、典型剖面图及节点大样图 (5)典型地质剖面图及土工指标一览表 (6)基坑环境平面图 (7)基坑降、排水平面布置图 (8)施工平面布置图 (9)土方开挖平面流向图、剖面图、工况图、运输组织图 (10)进度计划网络或横道图 (11)基坑监测点平面布置图 二、基坑支护专项施工方案的审查要点 1、方案的审批情况 检查方案的编制、审核、审批手续是否齐全。是否经施工单位技术负责人审批签字,加盖公司一级图章,不得有代签的现象。 2、专家论证的情况 土方开挖深度超过5m(含5m),或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程,其基坑支护设计方案必须经过专家论证。检查须经过专家论证的方案是否有书面基坑支护专项施工方案专家论证意见书,以及专家论证意见书中提出的问题是否有设计院对论证意见的回复,以及是否在方案中得到修改。 3、方案的完整性情况 方案应包含十三个方面的内容,详见本文第一部分。很多方案的内容都不完整,有的方案对许多重要的内容都没有描述。 4、方案的设计情况 基坑围护的设计单位应具有相应资质条件,其中深基坑设计方案应经专家论证取得专家意见书,设计单位再根据专家论证意见出设计变更联系单,连同设计方案一起报建设行政主管部门办理备案手续。 5、周边环境的描述

深基坑支护施工安全技术措施

xx支护施工安全技术措施 一、安全技术要求 1、基坑(槽)、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前,应按设计单位要求,根据地质情况、施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案。单位分管负责人审批签字,项目负责人组织验收,经验收合格签字后,方可作业。 2、土方开挖前,应确认地下管线的埋置深度、位置及防护要求后,制定防护措施,经项目分管负责人审批签字后,方可作业,土方开挖时,施工单位应对相邻建筑物、道路的沉降和位移情况进行观测。 3、项目部应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,施工单位应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水位的基坑(槽)、边坡和基础桩时,施工单位应合理选用降水措施降低地下水位。 4、基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,项目部应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 5、基坑(槽)、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于1.5m。 6、基坑(槽)作业时,项目部应在施工方案中确定攀登设施专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。 7、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。8、地质灾害易发区施工时,应根据地质勘察资料编制施工方案,单位分管负责人审批签字,项目分管负责人组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。施工时应遵循自上而下的开挖顺序,严禁先切除坡脚。爆破施工时,应防止爆破震动影响边坡稳定。

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

浅谈建筑工程基坑支护施工技术要点 叶升腾

浅谈建筑工程基坑支护施工技术要点叶升腾 摘要:深基坑支护技术是目前重要的建筑技术,其对于建筑工程的作用也非常 显著。从实际应用结果来看,其能有效确保地下工程的施工质量和结构稳定性, 同时,其还能促进工程施工质量和效益提升。如今,我国建筑市场竞争日趋激烈,为了更好地增强竞争能力,施工单位应加强深基坑支护技术研究,不断完善和创 新施工方法,从而提高深基坑支护施工质量,保证建筑工程的稳定性和安全性, 进而提升企业经济效益和可持续发展能力。 关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术 引言 深基坑支护施工是一项施工周期长、涉及范围较广的工程项目,其施工质量的好坏将直 接影响着整个建筑工程的质量。因此,在实际的工作中,应加大对深基坑支护施工技术的研究,以将其在建筑工程中的作用充分发挥出来。 1 建筑工程的深基坑支护施工技术简介 1.2 深基坑支护施工技术的含义 建筑基坑是一种建筑行业内的临时性的建筑手段,对于深基坑建设的相关事宜,就字面 理解,深基坑就是开挖程度较深的基坑,在深基坑工程中,具有一定复杂性特点。对于基坑 支护技术,需要多方面进行解释,深基坑支护施工技术在建筑工程中主要对高层建设和地下 室建设能够发挥作用,保证施工过程中的工作人员生命安全,也保证整个建筑工程的安全性 和高质量以及使用程度。 1.2建筑工程深基坑支护技术特点 1.2.1施工条件更加复杂 就目前而言,深基坑支护技术相比较过去更为复杂,尤其是在经济较为发达的沿海地区,由于沿海地区的地形特殊,地质构造相对比较复杂,在深基坑支护技术的施工提出了更高的 要求,特别是在深基坑的开挖过程中,经常会影响到建筑自身的安全性和稳定性,如果情况 严重的话还会直接影响到周围的建筑,造成环境污染或者给周边建筑的安全构成威胁,这样 一来会大大缩短建筑工程的使用寿命。除此之外,铺设管道的工作也绝非易事,这是因为一 些陈旧老化的建筑物需要进行更换或者更新,这会涉及到大面积改造和成本的考虑,使得建 筑的安全性和稳定性都会大打折扣。 1.2.2基坑深度越来越大 虽然说我国国土资源丰富,但是由于人口基数庞大,外加很大一部分土地并不适合耕种 或者居住,在这种情况下,我国政府经过研究决定需要大力开发地下建筑。鉴于此,我国的 地下建筑工程正在朝着更大、更深和更加现代化的方向发展,这将会对城市的经济发展和城 市空间的合理应用具有至关重要的作用。通过调查发现,在一些发达地区的地下深度建设已 经达到了六层,基坑深度最深的甚至达到二十米以上,而且我们有充足的理由相信,随着时 间的不断推移,未来的基坑深度会越来越深。 1.2.3支护方式多样化 我国深基坑支护技术经过这么多年的发展,现在已经较为成熟,深基坑支护技术施工方 法种类很多,目前比较常用的主要有三种。第一种是悬臂式支护结构;第二种是重力式挡土 结构;第三种是混合式支护结构。这些支护方式需要我们在实际施工过程中结合地质结构的 不同加以选择,这样一来对保障建筑工程的安全性和稳定性比较有利,与此同时对地下建筑 工程质量的进一步提升和扩大地下建筑空间起到一定的促进作用。 1.2.4容易诱发安全事故 从前面的阐述中我们可以清楚地看出,在进行深基坑施工的过程中,通常会受到人为或 者非人为的因素会在一定程度上破坏施工地区以及周边的地质环境,容易引发相关的安全事故。尤其是在施工中由于支护工作并未严格按照设计标准来实行,或者受到一些外部因素的 影响,这样会直接破坏建筑结构的稳定性。一旦事故发生必然带来诸多负面影响,最为直接 的就是延长工期,从而带来人员损伤以及成本的增加,甚至引发一些工程纠纷,导致建筑施

高层住宅建筑基坑支护施工技术

高层住宅建筑基坑支护施工技术 摘要:针对高层建筑在城市快速发展的现状,在简单介绍高层建筑施工中深基 坑支护的现实意义的基础上,围绕深基坑施工及支护过程中的问题,提出在工程 中较为常用的基坑支护方法,包括排桩、地下连续墙和复合式土钉墙与土钉,明 确不同支护方法的原理与优势,为深基坑支护施工中共选择正确有效的方法提供 参考和依据。 关键词:高层建筑;深基坑;基坑支护 引言 目前,城市建筑正向高层和超高层的方向快速发展,基础埋深随之大幅增加,在基础施工中需要开挖出超深的基坑,这不仅施工难度很大,而且对支护也有着 极高的要求,需要对基坑支护进行完善和改进。 1研究高层房屋建筑基坑支护施工技术现实意义 超高层建筑一般都设有多层地下室,用于地下车库与设备用房,这既能充分 利用地下空间,又能进一步丰富建筑的使用功能。但在施工中需要开挖超深基坑,这样不仅会增加施工难度,而且为保证施工安全,还要对深基坑进行有效支护, 根据工程实际情况,结合地质、地形、地下水等因素,采取合理可行的支护技术。通过对深基坑的有效支护,能使基坑周围土体保持稳定,为地下室的使用提供充 足空间,这也是进行基坑开挖与地下室施工作业的前提条件;确保基坑范围内及 周围既有建筑、管线和其它设施不会因为基坑开挖或地下室施工受到影响、破坏,防止基坑内壁的土体发生变形,无论是地面土体还是地下的土体,在垂直与水平 方向上的位置都应严格控制在规范限度以内;根据基坑施工现场地下水情况,通 过对排水措施、截水措施及降水措施等的合理应用,使基坑的施工面始终处在地 下水位上部,减少或直接避免施工受地下水的影响。可见,深基坑支护在建筑施 工中具有十分重要的现实意义,必须得到设计、施工、技术等多方人员的高度重视。 2深基坑支护工程施工时应注意的问题 面对深基坑工程中,高层基坑设计和高层建筑的施工工艺是最为关键的。高 层建筑工程在施工前期的准备与施工中还有施工后的检查监督,都需要要考虑实 际施工中的各个方面的因素,如地质环境,坑的深度与范围及周边的环境等等。 以下是我们应关注的问题。 2.1高层建筑工程深基坑支护施工要注重环境保护 众所周知建筑工程是十分破坏环境的,建筑工程对于环境的影响是十分严重的,对于人们的生活质量是息息相关的。这就要求高层建筑工程深基坑支护施工 技术要关注周边的人民的意见,更加的注重环保。环保包括及时的清理施工垃圾,噪音的大小,化学浆液对人的影响等等,所以在建筑施工中选择建筑材料要严格 把关,注重在施工中保护环境。 2.2高层建筑工程深基坑支护施工中要注重周围建筑 在高层建筑工程深基坑支护施工中,周围的环境对其的影响也是十分重要的 尤其是周边的建筑,这些建筑的时间较为的久,相应的损坏也是比较的大。如果 我们在高层建筑工程深基坑支护施工的过程中没有考虑到这些现实中存在问题, 那么就很有可能造成完全上的问题,给工程带来不必要经济损失有可能延迟工期等。因此在高层建筑工程深基坑支护施工中要考虑周边的环境等相关的多种因素。 2.3深基坑支护施工过程中要注重开挖隐藏的威胁

基坑开挖及支护安全技术交底

工程名称: 基坑开挖及支护安全技术交底 **建设集团有限公司

基坑开挖及支护安全技术交底 一、基坑开挖安全技术交底内容 1、进入施工现场必须戴好安全帽,必须遵守安全生产六大纪律。 2、现场施工区域应有安全标志和围护设施,深基坑周围要设临边防护,人员上下要有专用爬梯。 3、所有现场作业人员应严格执行有关施工机具安全操作规程,无特种作业证禁止操作施工机械。 4、挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 5、挖土时要注意土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其他物件堆在支撑上,不得在支撑下行走或站立。 6、坑壁渗水、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使上体破坏,造成挡土结构受损。 7、坑壁渗水、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使土体破坏,造成挡土结构受损。 8、挡土中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告,不得擅自处理。 9、人工挖土,前后操作人员间要保持安全距离,一般不应小于2.5米,堆土要在1m以外,并且不得超过1.5m;多台机械开挖,挖土机间距应大于10米,挖图要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。 10、机械挖图,启动前应检查离合器、钢丝绳等,经验收合格和空车试运转正常后再开始作业。

11、机械挖土,应严格控制开挖面坡度和分层厚度,防止边坡和挖土机下的土体华东。挖土机作业半径内不得有人进入。机械手必须持证作业。 12、弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定,在边坡支护设计时应考虑堆土附加的侧压力。 13、土方开挖时,挖土机机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施。不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2米停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止塌方翻车。 二、基坑支护安全技术交底内容 1、施工现场应划定作业区,安设护栏并设安全标志,非作业人员不得入内。 2、先开挖后支护的沟槽、基坑,支护必须紧跟挖土工序,土壁裸露时间不宜超过4小时。先支护后开挖的沟槽、基坑,必须根据施工设计要求,确定开挖时间。 3、施工场地应平整、坚实、无障碍物,能满足施工机具的作业要求。 4、在现场建(构)筑物附近进行桩工作业前,必须掌握其结构和基础情况,确认安全;机械作业影响建(构)筑物结构安全时,必须先对建(构)筑物采取安全技术措施,经验收确认合格,形成文件后,方可进行机械作业。 5、沟槽、基坑支护施工前,主管施工技术人员应熟悉支护结构施工设计图纸和地下管线和地下管线等设施状况,掌握支护方法、设计要求和地下设施的位置、埋深等现况。 6、上下沟槽、基坑应设安全梯或土坡道、斜道,其间距不宜大于50m,严

超高层房屋建筑基坑支护施工技术

超高层房屋建筑基坑支护施工技术 深基坑的工程质量决定着建筑质量的优劣,而深基坑支护工程的好坏直接影响着基坑的质量。深基坑支护具有一定的复杂性和多样性,所以在深基坑支护施工中,一定要坚持设计在先、审核居中、施工在后的工程顺序,按照施工步骤循序渐进,并且要坚持施工和监测同时进行,以保工程质量。鉴于此,本文主要分析超高层房屋建筑基坑支护施工技术。 标签:超高层房屋建筑;基坑支护;施工技术 一、超高层房屋建筑基坑支护施工特点 (一)工程条件复杂,施工难度大 基坑支护技术施工主要是为了防止基坑周围的土方坍塌,确保基坑施工安全顺利的进行,以确保施工质量。在建筑工程深基坑施工中,土地挖掘是一个重要的施工环节,地质条件不同,就会给基坑建筑带来不同的影响,基坑支护施工难度也不同,对基坑施工设计的要求也不一样。高层建筑深基坑支护施工相对于一般的建筑工程来说,工程条件更为复杂,支护施工难度也更大。因此,在高层建筑深基坑支护施工中,要根据地质的实际情况进行基坑施工设计,以提高基坑支护施工设计方案的合理性及针对性,确保施工质量。 (二)基坑深度不断增加,施工技术要求进一步提高 随着城市住房的日益紧张,建筑工程规模在不断扩大,高层建筑在往周边发展的同时,为了对土地进行更加充分的利用及便于管理,建筑基坑也有向更大深度发展的趋势。在现代建筑中,地下室是非常常见,尤其在一些大型的建筑物下面,地下室已经发展到了二三层,有的甚至达到了六层之多,且随着建筑施工技术的快速发展,建筑基坑还可能向更大的深度方向发展,基坑深度的增加,发过来也对施工技术提出了更高要求,从而促进基坑支护施工技术的不断发展。 (三)安全影响因素多,质量要求高 建筑工程施工现场安全管理是确保工程施工顺利开展的根本保障,施工安全直接影响着基坑支护施工的质量,是建筑企业要重点做好的基本工作。而在高层建筑深基坑支护施工中,安全影响因素众多,施工质量要求也相对较高。一方面,在高层建筑工程深基坑建筑施工过程中,不仅施工环境、条件复杂,而且工序繁杂,交叉作业情况多,存在着较多的安全影响因素,加上自然条件多变,进一步增加了安全施工隐患。 二、超高层房屋建筑中基坑支护进行分析 (一)基坑支护概念

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

基坑工程安全技术试卷及答案(三类人员安全员继续教育)

第 1 题: 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)规定,基坑施工安全等 级分为_____个等级。
A、2.0 B、3.0 C、4.0 D、5.0
正确答案:A 第 2 题: 基坑内设置作业人员上下坡道或爬梯,数量不少于________个。
A、正确 B、错误
正确答案:A 第 3 题:

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87 号)规定,开 挖深度超过____米以上的深基坑工程必须组织专家论证。
A、2.0 B、3.0 C、4.0 D、5.0
正确答案:D 第 4 题: 下列 不属于地下连续墙作业特点。
A、低噪声 B、施工速度快 C、振动小 D、整体好
正确答案:B

第 5 题: 现浇混凝土支撑的特点不包括_________。
A、刚度大 B、施工速度快 C、可灵活布置 D、整体性好 正确答案:B 第 6 题: 钢支撑系统支撑的特点不包括________。
A、整体性好 B、施工速度快 C、可重复使用 D、安装和拆除方便 正确答案:A

第 7 题: 锚杆支护具有________特点。
A、提供开阔的施工空间 B、承载力大排 C、刚度大 D、以上三者 正确答案:A 第 8 题: 下列可以施加预应力的构件有_________。
A、锚杆 B、工法桩 C、混凝土支撑 D、钢立柱
正确答案:A

第 9 题: 根据《工程勘察资质标准》(2013 版)规定,下列______资质企业不能设计一级 基坑。
A、工程勘察综合资质甲级 B、岩土工程甲级 C、岩土工程(设计)甲级 D、岩土工程(勘察)甲级 正确答案:D 第 10 题: 地基基础工程专业二级资质可以施工开挖深度__________以下的基坑工程。
A、12m B、15m C、18m D、20m 正确答案:B

基坑支护施工方案完整版

WORD格式 xxx 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录 第一章工程概况.................................................................................................... .1... 一、编制依据................................................................................................ .........1... 二、工程概况................................................................................................ .........1... 三、地基条件及水文特征.....................................................................................1... 四、基坑周边环境概况.........................................................................................2... 第二章施工方案.................................................................................................... ...2... 一、基坑土方开挖................................................................................................ .2... 二、降水工程施工方案.........................................................................................2... 三、基坑支护方案................................................................................................ .3... 四、边坡变形观测方案.........................................................................................4... 六、排水处理................................................................................................ .........5... 七、基坑后期维护................................................................................................ .5... 第三章质量控制措 施 ...............................................................................................5... 一、关键工序质量控制措施.................................................................................5... (一)、修整面壁质量控制措 施.......................................................................5.. (二)、土钉制作质量控制措 施.......................................................................5.. (三)、喷射作业质量控制措

基坑工程施工安全技术措施

1、适用范围 根据国网公司基建安全管理规定中关于危险性较大的分部分项工程的相关要求,安徽芜湖三500千伏变电站新建工程事故油池基坑开挖深度超过3m,属危险性较大的分部分项工程,需编制专项施工方案。 2、编写依据 2.1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 2.2 《工程测量规范》(GB50026-2007); 2.3 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); 2.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); 2.5 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 2.7 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.8 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001); 2.9《国家电网公司电力安全工作规程电网建设部分》(试行); 2.10 《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015; 2.11《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015; 2.12《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2015); 2.13《国家电网公司施工项目部标准化管理手册变电工程》(2014版) 2.14《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW10248-2016) 2.15《建筑施工手册》(第五版); 2.16《安徽芜湖三500千伏变电站新建工程地质勘察报告》; 2.17本工程施工图纸。 2.18《安徽芜湖三500千伏变电站新建工程建设标准强制性条文实施计划》; 2.19《安徽芜湖三500千伏变电站新建工程项目管理实施规划》; 2.20《安徽芜湖三500千伏变电站新建工程施工安全管理及风险控制方案》。 3、项目概况

基坑支护施工安全技术交底(通用).docx

安全技术交底纪录编号 工程名称×××工程 施工单位×××建筑工程公司 交底提要基坑支护施工安全技术交底交底日期×年×月×日交底内容: 基坑支护施工安全技术交底(通用) 1.施工现场应划定作业区,安设护栏并设安全标志,非作业人员不得入内。 2.先开挖后支护的沟槽、基坑,支护必须紧跟挖土工序,土壁裸露时间不宜超过4h。先支护后开挖的沟槽、基坑,必须根据施工设计要求,确定开挖时间。 3.施工场地应平整、坚实、无障碍物,能满足施工机具的作业要求。 4.在现场建 ( 构 )筑物附近进行桩工作业前,必须掌握其结构和基础情况,确认安全;机 械作业影响建(构 )筑物结构安全时,必须先对建(构)筑物采取安全技术措施,经验收确认合格,形成文件后,方可进行机械作业。 5.沟槽、基坑支护施工前,主管施工技术人员应熟悉支护结构施工设计图纸和地下管线等设施状况,掌握支护方法、设计要求和地下设施的位置、埋深等现况。 6.上下沟槽、基坑应设安全梯或土坡道、斜道,其间距不宜大于50m ,严禁攀登支护结构。 7.土壁深度超过6m,不宜使用悬臂桩支护。 8.编制施工组织设计中,应根据工程地质、水文地质、开挖深度、地面荷载、施工设备 和沟槽、基坑周边环境等状况,对专护结构进行施工设计,其强度、刚度和稳定性应满足邻近建 (构 )筑物和施工安全的要求,并制定相应的安全技术措施。 9.施工过程中,严禁利用支护结构支搭作业平台、挂装起重设施等。 10.拆除支护结构应设专人指挥,作业中应与土方回填密切配合,并设专人负责安全监 护。 11.支护结构施工完成后,应进行检查、验收,确认质量符合施工设计要求,并形成文件 后,方可进入沟槽、基坑作业。 12.大雨、大雪、大雾、沙尘暴和风力六级(含 )以上的恶劣天气,必须停止露天桩工、起 重机械作业。 13.施工过程中,对支护结构应经常检查,发现异常应及时处理,并确认合格。 审核人×××交底人×××接受交底人×××本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案 建设单位: 工程名称: 施工单位: 编制人: 编制时间:年月日

基坑支护施工方案 本工程为八层框架结构的商住楼,底层层高为 5.6 m,标准层为 2.8 m。基础为独立基础,基底设计标高为-4.800m,基坑(槽)实际深度为4.2m (场地表面至基底深度)。从地质勘察资料得知:基坑(槽)上层土质为回填土,中层为亚粘土,下层为硬黄土,采用机械在基底开挖(人工修整),查表放坡系数为1:0.25。土方大部份外运,小部份堆放在距离基坑(槽)边2.5m以外的空地上。安全技术措施如下: 1、基础土方开挖采用机械开挖,人工修整,操作时应注意观察基坑土质变化情况,有否崩裂危险或滑坡现象,如有发现异常应暂停施工,人员撤至安全地带,险情排除后方可继续施工。 2、基坑边角及余土由人工修整及清理,作业时应注意两人间距应大于2.5m。挖土顺序为由上至下,分层开挖,禁止底脚掏空挖土。上下基坑采用专设的木梯上下。 3、除施工人员及现场指挥人员外,其他人不得随意进入施工现场,施工人员应自觉遵守安全法规,不得嘻闹或酒后上班作业,如因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的措施,作业完后应立即恢复。 4、基础施工应做好排水作业,在同一边挖一条排水沟,隔10m设置1个集水坑,下雨或地下水位高时将水抽掉,防止基坑边坡被水泡软而造成塌方事故,抽水设备必须配备漏电保护器及保护接零。 (1)

5、根据现场施工条件,在两条基坑中间搭设好临时脚手架,架板搁置应牢固稳定,不得搁置在松土层上;跳板上积土要及时清理,水平坡度不大于5%并设有护栏。 6、材料堆放应距基坑(槽)边缘2.5m以外,各种施工机械之间应有一定的安全距离,机械操作者应持证上岗,土方开挖应由专业队伍承担施工。 7、如果夜间加班,应根据需要提供足够的照明设施,线路架设应符合规范要求,架空线路最低处与地面的垂直距离在机动车道处不得低于6m,在非机动车道处不得低于4m,在危险地段应设置红灯警示和警示牌。 8、在距离基坑(槽)边1.5m处,四周用脚手架钢管埋地深50cm作立杆,立杆间距为2m,水平横杆设三道:18cm高设一道,60cm高设一道,110cm高再设一道,外围用密目式安全立网封闭,以防止小物体等掉入基坑(槽)内伤人。 9、在休息时或一个班工作完毕之后,不应在基坑(槽)内逗留,施工过程中应经常对边坡进行检查和观测。如发现边坡有裂纹或掉土可能发生塌方迹象时,应快速通知作业人员离开,待处理完后方可继续施工。 10、配备若干大号的槽形钢(在边坡可能会塌方时使用),将其中一端削成尖形,长度应大于3m,必要时在边坡底脚打入1m深,外露2m进行支护。 11、在基础施工过程中,回填土完成以前,每天应有专人在现场负责监护边坡和支护结构,并借助仪器进行科学的观测并做好记录。 (2)