1 热力(水力)机械工作票

在生产现场进行检修或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,各生产单位以及有关的施工基建单位必须严格按照1994年版《安规》(热力和机械部分)第二章热力机械工作票制度,及其所附的《热力机械工作票制度的补充规定》执行。

1.1 本实施细则所称热力(水力)机械系统在水电厂应为水力机械系统,包括气、水、油等发电生产机械设备系统。

1.2 需填写机械工作票的工作

需要按照机械工作票施工的具体工作项目,由发、供电单位自行规定。各单位可根据具体条件制订出需要执行机械工作票制度的工作项目一览表,并应经企业总工程师(或分管生产的领导)批准。

下列工作项目一般应执行机械工作票制度。

1.2.1 在生产现场进行检修或安装工作需要运行人员做有关安全措施者;

1.2.2 主要汽(气)、水、油(包括燃油)、瓦斯管道和阀门的安装、检修;

1.2.3 汽(气)、水、油(包括燃油)系统的滤网或空气滤清器的清洗、更换;

1.2.4 法兰、管路、接力器、液压阀、阀门等渗漏处理;

1.2.5 水轮发电机组(包括水下部件)的检修和维护;

1.2.6 水泵、油泵、气机、风机、空调机的检修和维护;

1.2.7 水轮机组的取油样或滤油工作;

1.2.8 机械设备及管路外壳的清扫、擦拭或刷漆等工作;

1.2.9 压力表更换;

1.2.10 在机组检修期间,其某个系统辅助设备全停工作。

1.2.11 在容器内、槽箱内和在瓦斯管道上的焊接工作。

1.3 机械工作票允许工作范围

1.3.1 只完成一个设备系统的部分隔离措施,则只能以部分隔离措施的设备安装地点为允许工作地点和工作范围。

1.3.2 如一个设备系统的隔离措施一次性做完,所列工作地点允许包括整个设备系统的设备安装地点和工作范围。

1.3.3 如果依次进行不需采取隔离措施的同一类型工作,工作地点可以包括几个设备单元或几个设备系统的对应部分。

1.3.4 一台机组或一个管路系统的检修工作,也可以签发一张总的工作票,在全部工作期间有效。

1.4 事故紧急处理是指设备在运行中发生故障或严重缺陷,有扩大故障范围、危及人身安全、造成设备严重损坏的可能,必须立即进行隔离处理的工作。事故紧急处理可不使用工作票,但必须作好安全措施,指定工作负责人(监护人)并得到值班负责人的许可后方可进行工作。

上述情况应记入值班记录簿。其安全措施可由检修负责人提出,值班负责人审查并执行。如事故紧急处理超过八小时的,应办理工作票。工作票的计划工作时间和许可开始工作时间从开始事故紧急处理时起算。

1.5 计划性检修工作的机械工作票应在开工前一天送交运行值班负责人,因填写错误被运行人员退回修改的工作票,可在工作前再次送交运行值班负责人,但运行值班负责人必须在工作票备注栏内注明原因。其他工作的机械工作票应在工作前预先送交运行值班负责人。

1.6 工作结束前如遇下列情况,应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查程序:

(1)部分检修的设备将加入运行时;

(2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时;

(3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。

1.7 机械工作票有关责任人(签发人、许可人、负责人)的聘任。机械工作票有关责任人,首先由班组推荐,部门对推荐对象负责专业技术和有关业务考试、考核,合格后用书面申报厂(局)安监部门审查;厂(局)安监部门负责对工作票有关责任人资格审查,并负责《安规》等有关安全生产规程制度的考试、考核,合格后报主管生产的厂(局)长或总工程师批准,并发文公布聘任。

1.7.1 工作票签发人的任职条件:工作票签发人应由本单位熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉电业《安规》的生产部门领导、技术人员、班长担任。

正副班长或班组技术员担任工作票签发人的,只能签发本班组管辖设备系统且同其他班组工作无关的工作票。

1.7.2 工作许可人任职条件:工作许可人从主值班工中挑选。

1.7.3 工作负责人的任职条件:工作负责人由班长或工作班中熟悉现场设备情况,熟悉施工技术,熟悉工作人员技术水平的人员担任。学徒工、实习生不能担任工作负责人。

1.8 无相应资质的外单位的人员不能担任变电站、发电厂的机械工作票工作负责人,确需进入变电站、发电厂工作,应由管辖设备单位派有资格的人员担任工作负责人。具备相应资质的外单位承包相关工作,签订了安全协议的,其符合工作负责人条件的人员可以担任工作负责人,但需经厂(局)安监部门审查确认,书面通知有关工作票签发人和工作许可人,同时管辖设备的单位要派熟悉现场的人员监督安全措施的实施。

1.9 外单位或本单位无工作票签发权的部门需要办理机械工作票的工作,工作票必须由管辖该设备的单位签发,并履行工作许可手续。工作票签发人对工作票上所填工作任务的必要性和安全措施是否正确完备负责,工作单位对工作班人员(含工作负责人)情况、精神状态以及施工作业中的安全负责。

1.10 工作结束或作废的工作票,应分别盖“工作票终结”或“作废”印章。印章盖在工作票第一页右上角。

2 机械工作票填写说明

2.1 工作票由工作票签发人或工作负责人填写,工作票签发人不能兼任本项工作的工作负责人。

2.2 机械工作票可使用计算机网络开票或手工开票,工作票(格式见附录一)应事先统一编号(或微机自动编号),采用A4纸单面印制(事先印制的工作票,采用A3纸双面印制);标题用宋体2号字,其他用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。

2.3 手工填写的工作票应用钢笔或圆珠笔填写,字迹应正确清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改)。个别错、漏字修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作“∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗

漏的字,并在错、漏处盖上值班负责人扁形红色印章,以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字(连续数码按一个字计),每页不得超过三个字,但操作顺序号和操作打“√”记号等不得作为个别错、漏字进行修改。

2.3.1 手工填写的工作票,工作票上安全责任人员签名必须采用手签形式,不得盖章。

2.3.2 计算机网络办理工作票的方式,工作票在现场办理许可前的签名(如签发、收到工作票),可以采用计算机输入,但应具备身份识别(加密码)的功能。其他各项和现场办理许可等的签名,均应采用手签形式。

2.4 “工作班人员”栏的填写

工作班成员(包括临时工、民工)的姓名以横格填满为止,若不够填时,

应把各小组的负责人(监护人)姓名全部填入,并填明总人数(含工作负责人)。

2.5 “工作地点和工作内容”栏的填写

工作地点必须填写区域名、室名或实际位置,用双重名称表述设备的实际位置,表述必须与现场实际命名相符,并做到明确详细;工作内容要填写具体完整。

例:#1机段(区域名)#1机扩大性大修(工作内容)

发电机层(区域名)#1机#1压油泵检修(工作内容)

高压气机室(室名或实际位置)#1高压气机检修(工作内容)

2.6 “计划工作时间”栏的填写

工作票计划工作时间,不包括检修前的操作及布置安全措施,以及设备检修后的试验和恢复运行的操作时间。工作票上所列的计划时间不能作为开始工作和恢复运行的依据。

2.7 “安全措施”栏的填写

2.7.1 填写检修工作必须采取的安全措施,不够填写的可附页(格式见附录二)。如:断开电源、隔断运行设备联系的热力(水力)系统,对检修设备的汽(气)、水、油系统的消压、防止转动措施、阀门的开、关或隔离。

填写时应具体写明必须停电的设备(对必须停电的设备应办理机械工作停电联系单,格式见附录三),必须关闭或开启的阀门,包括应拉开的开关、刀闸、熔丝,应加锁的阀门,并应写明名称和编号,悬挂警告牌。

2.7.2 断开的电源开关、刀闸操作把手上应挂“禁止合闸,有人工作”标示牌;阀门关闭后应在阀门的操作手柄上挂“禁止操作”标示牌(无法在操作手柄上悬挂的应挂在阀门本体上)。

2.7.3 为保证人身安全和设备安全必须采取的其它防护措施。

2.7.4 由检修人员执行的安全措施,工作票应注明“检修自理”,由检修执行人打“√”并签全名,以示负责。如:防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃等特殊安全措施;检修工作需掀开的孔洞盖板,周围应加围栏或围绳;管道加装堵头等。

2.8 “运行值班人员补充的安全措施”栏的填写

2.8.1 工作许可人根据检修工作内容,认为还需补充的安全措施或注意事项,不够填写的可附页(格式见附录二)。

2.8.2 由于运行方式和设备缺陷(如阀门关不严等)需要扩大隔离范围的措施;

2.8.3 运行值班人员需要采取的保障检修现场人身安全和设备运行的安全措施;

2.8.4 补充工作票安全措施栏未提出的安全措施;

2.8.5 提示检修人员的安全注意事项。

2.9 “许可工作”栏的填写

工作许可人会同工作负责人共同检查核对工作现场所做的安全措施,经确认无误后(检修自理的安全措施除外),由工作许可人填写许可开工时间,并经工作许可人和工作负责人分别签名后,方可工作。

2.10 “工作负责人变动”栏的填写

变更工作负责人,应经工作票签发人同意,变动情况记录在工作负责人变动栏内,并通知值班负责人。若工作票签发人不在现场,可以电话变更,由值班负责人代为签字。两位工作负责人应做好工作交接。工作负责人离开工作的变电站(发电厂厂房等),应变更工作负责人。

2.11 “工作票延期”栏的填写

工作票的有效期以批准的检修期为限,工作票因故(如在检修中发现重要缺陷、天气突变等特殊情况)需延期时,工作负责人应提前征得值班负责人(或值长)同意(经调度批准的检修设备,还应经当值调度员批准),并与工作负责人分别签名。

2.12 “工作结束”栏的填写

检修工作结束后,工作班将工作票交回并做好检修工作交待,值班人员还应会同工作负责人检查现场情况合格后,由值班负责人填写工作结束时间,并与工作负责人分别签名后,盖“工作票终结”章。

转动设备的检修工作结束,应先收回所有的工作票(如机组的大、小修工作)做好有关交待,经试启动运转正常后,再办理工作结束手续。

2.13 “备注”栏的填写

该栏可由工作票签发人、工作负责人、工作许可人或值班负责人填写,但必须是谁填写谁签名。填写内容如下:

2.1

3.1 工作负责人变动原因;

2.1

3.2 延长检修工作时间原因;

2.1

3.3 安全措施栏未明确要求,而需采取的其它安全措施或注意事项;

2.1

3.4 在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作任务,可由工作负责人通过工作许可人,并在工作票备注栏内填入扩大的工作项目;

2.1

3.5 检修提出安全措施未执行原因。

2.14 工作中需要试转送电时,必须办理机械检修试转送电联系单(格式见附录四),在征得值班负责人(或值长)同意后,并收回相关工作票,确认试验工作不威胁人身和设备安全的情况下,方可进行。

工作中需要值班人员配合进行机械设备恢复压力进行传动试验时,同上原则办理。

3 机械工作票合格标准及统计办法

3.1 凡违反《安规》(热力和机械部分)关于机械工作票制度及本实施细则的工作票,均统计为不合格票。

3.2 工作票在执行中存在下列情况之一者,也应统计为不合格票。

3.2.1 工作任务或工作地点不够具体明确,工作任务超出工作票所列工作范围;

3.2.2 现场安全措施与票面所列安全措施不符或缺漏;

3.2.3 必须采取的安全措施不正确、不具体、不完善,包括警告牌漏挂,阀门未加锁;

3.2.4 未按规定写明设备名称和编号;

3.2.5 停送电联系单未按规定填写;

3.2.6 工作班成员与实际不

符;

3.2.7 未履行开工手续即开工,工作结束时间超过计划时间;

3.2.8 工作负责人变动、工作票延期未办手续;

3.2.9 工作现场没有工作票;

3.2.10 工作票事先未统一编号或丢失;

3.2.11 错漏字修改不符合规定;

3.2.12 各类人员应签名的漏签或没签全名;

3.2.13 工作票其他应填写的漏写;

3.2.14 工作已结束的票未盖“工作票终结”章,作废未盖“作废”章。

3.3 机械工作票合格率计算方法

各部门每月第五个工作日前将上月使用的机械工作票收回,由部门负责评价,评价分“合格” 与“不合格”两种。不合格票应注明原因,并向有关责任人指出,同时在评价情况栏内记录。工作票应保存三个月(从次月算起)备查。

统计全厂(局)机械工作票合格率应将两份作为一张来统计

该月(年)已执行的合格票数

月(年)合格率=–––––––––––––×100%

该月(年)应执行的总票数

式中:该月(年)应执行的总票数=该月(年)已执行的合格票数+该月(年)已执行的不合格票数+该月(年)已执行没有收回的票数+该月(年)已执行应开而未开的票数。

附录一:

福建省电业局(发电厂)

热力机械工作票

编号:XXXXX

1.部门:工作班组:

2.工作负责人(监护人)姓名:

3.工作班人员姓名:

共人(包括工作负责人)附页:张

4.工作地点和工作内容:

5.计划工作时间:年月日时分开始,

年月日时分结束。

工作票签发人签名:年月日时分

接票人(值班负责人)签名:年月日时分

10.批准工作结束时间:年月日时分

值班负责人:月日值长:月日

11.上述安全措施已全部执行,从年月日时分许可开始工作。

工作许可人:工作负责人:

12.工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为担任工作负责人。

工作票签发人:工作许可人(值班负责人):

13.工作票延期:有效期延长到年月日时分。

值长:工作许可人:工作负责人:

14.工作结束:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕。全部工作于 年 月 日 时 分结束。

工作负责人: 工作许可人:

16.备注:

17.评价情况:经检查本票为 票 ,存在 问题,已向 指出。

检查人:

年 月 日

附录二:

机械工作票安全措施附页

部门: 班组: 工作票编号:XXXXX

工作票签发人:年月日

值班负责人:工作许可人:

附录三:

机械检修工作停电联系单

编号:XXXXX

附录四:

机械检修试转送电联系单

编号:XXXXX

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

热力机械工作票题库

第1部分:热力和机械题库 第四章工作票 第一节试题 一、填空题 请将正确答案填在空格处。 1.在热力、机械和热控设备、系统上进行安装、检修、维护、试验工作,需要对设备、系统采取安全措施,需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作时,必须使用。 2.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作。如全部安全措施不能在工作前完成,应分别办理工作票。 3.计划工作需要办理第一种工作票的,应在工作开始前,提前将工作票送达值长处,临时工作或消缺工作可在工作开始前,直接送值长处。 4.工作票实施的管理原则。 5.是确保工作票正确实施的最终责任部门。 6.安全监督部门是工作票的部门,对执行全过程进行监督。 7.非集控运行发电厂,热机与电气联系进行停送电,应使用。 8.现场进行动火作业时,应使用。 9.工作票应使用统一格式,各单位可以根据实际情况进行补充,但。 10.水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等系统的工作应使用 工作票。 11.工作票的填写必须使用标准的术语,设备应注明名称及。 12.工作负责人变动时,应经同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。

13.在危及人身和设备安全的紧急情况下,经许可后,可以没有工作票即进行处置。 14.各单位应每年对工作负责人、、进行安全规程、运行和检修规程的培训,考试合格的,经厂(公司)领导批准,予以公布。 15.一份工作票中,、、工作许可人三者不得互相兼任。 16.一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任及以上工作任务的工作负责人或工作组成员。 17.机组大、小或临修时,可按设备、、专业工作情况使用一张工作票。 18.要确保每份工作票在本厂内的,且便于查阅、统计、分析。 19.工作票票面需要填写数字的,应使用数字;时间按24h计算,年度填写位4位数字,月、日、时、分填写位数字。 20.一项工作由一个班组检修,工作票中“班组栏”填写;一项工作由几个班组进行综合检修,则“班组栏”填写。 21.工作票应根据和工作量,填写预计完成该项工作所需时间即计划工作时间。 22.工作中不需要做安全措施的应在工作票“必须采取的安全措施”栏内填写,不得空白。 23.工作票中“必须采取的安全措施”栏填写应具备的安全措施。 24.发电企业应定期组织执行工作票过程中存在的问题,提出改进措施。 25.已执行的工作票应由各单位指定部门按编号顺序收存,至少保存。 26.工作票签发人根据和计划工作期限确定工作负责人。 27.工作票一式两份,手执一份,留存一份。 28.一级动火票的有效时间是,二级动火票的有效时间是。 29.工作票应用或圆珠笔填写与签发。由计算机生成的工作票可采用。 30.值长根据机组需要填写批准结束工作时间。

动火工作票实施细则()

动火工作票实施细则 1 总则 1.1 为了加强动火工作的安全管理,规范动火作业程序,防止火灾事故的发生,依据《消防法》和《电力设备典型消防规程》(DL5027—93)和有关规程规定,结合本公司实际情况,制定本实施细则。 1.2 本实施细则所指动火作业,系指在重点防火部位(即禁火区)进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。 1.3 本实施细则适用于徐州协鑫环保能源有限公司内部动火工作票的填写、使用和管理。 1.4 公司系统所有生产及与生产相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2 填用动火工作票一般规定 2.1 动火工作票种类 2.1.1 一级动火工作票(见附录1) 2.1.2 二级动火工作票(见附录2) 2.2 填用动火工作票的工作 ,应填用一级动火工作票。 一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。1)油罐油箱(轻柴油、汽轮机油、各类润滑油)、卸油站、油泵房、污油池等油区围墙或围栏内、锅炉燃油系统;2)汽轮机油系统;3)电缆层(间)、电缆沟道(竖井)、蓄电池室; 4)所有衬胶、涂磷的防腐设备内;5)脱硝系统储氨、输氨系统2米内;6)其他需要纳入一级动火管理的部位。 ,应填用二级动火工作票。 二级动火区,是指一级动火区以外的所有防火重点部位、场所以及禁止明火区。1)一级动火区域以外的充油设备及系统;2)垃圾池 3)机组汽机房(非一级动火范围);4)电气、热工在油库进行有关电气方面的试验操作;6)化学酸系统;7)油管道支架及支架上的其它管道;8)控制室、计算机房、工程师站、通讯机房、电子设备间、档案室、电气保护间;9)动火地点有可能火花飞溅落至易燃易爆物体附近的;10)有防腐易燃材料的区域;11)脱硝系统储氨、输氨系统2米以外10米以内的区域;12)其他需要纳入二级动火管理的部位。 ,严禁动火: a.油车停靠的区域; b.压力容器或管道未泄压前; c. 存放易燃易爆物品的容器未清理干净前; d. 风力达5级以上的露天作业; e. 遇有火险异常情况未查明原因和消除前。 2.3 动火工作票的填写、签发与审批

(全)电气工作票和操作票安全要求

电气工作票和操作票安全要求 一、电气工作票的执行 1、工作票内容应包括编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容; 2、需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填写电气第一种工作票,大于设备不停电时安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及不可能触及带电设备导电部分的工作,填写第二种工作票; 3、一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票; 4、工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员的在整个作业流程中应履行各自的安全职责; 5、工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作负责人、监护人要始终在工作现场,对工作班成员进行监护; 6、在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接电线、悬挂标示牌和装设围栏等保证安全的技术措施,停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械指示,不应在只经断路器断开的设备上工作,高压开关柜的手车开关应拉至试验或检修位置; 7、高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合安全距离要求;

8、装设接地线不宜单人进行,装设接地线时应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 9、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸、有人工作”的指示牌,在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设“禁止合闸有人工作”的标记;工作人员与未停电设备安全全距离不足时应装设临时遮栏; 二、电气操作票的执行 1、操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,应包括编号、操作任务、操作顺序、操作时间、以及操作人和监护人签字等; 2、操作前应根据模拟图或接线图核对说填写的操作项目,并经审核签字。 3、电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等,高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁; 4、停电操作应按照断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行,不应带负荷拉隔离开关。在高压开关柜的手车开关拉至检修位置后,应确认隔离挡板已封闭。 附赠-危险化学品和易燃易爆场所消防检查重点内容

热力机械工作票制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD634 热力机械工作票制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

热力机械工作票制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的 为了保证检修或外委施工作业人员在热力设备系统或热控设备系统作业中有安全的工作条件和设备系统的安全运行,防止事故发生,特制定本工作票管理制度。 2 引用标准 《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 《中国大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准》(Q/CDT101 0001—2004) 3 主题内容与适用范围 本工作票管理制度规定了在本厂进行热力设备系统、热控设备系统检修或外委施工作业使用热力机械第一种、第二种工作票、热控工作票的使用范围及工作票的使用、执行、填写、管理等事项。 本工作票管理制度适用于本厂热力机械第一种、第二种工作票、热控工作票(部分条款同样适应于一、二级动火工作票)的使用、执行和管理。 4 工作票的使用

动火工作票管理制度实施细则1.doc

动火工作票管理制度实施细则1 动动火火工工作作票票管管理理制制度度实实施施细细则则 1管理目的 本细则贯彻了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》的规定,加强了生产现场 的消防管理,防止发生人为火灾事故,确保生产场所内的人身和设备安全事故。 2 管理责任体系 2.1主管安全副厂长 2.1.1负责审批本细则 2.1.2批准动火工作票 2.1.3监督检查执行本细则的有效性,审核本细则执行的检查情况报告 2.2安健环部经理 2.2.1是本细则负责人。 2.2.2负责审核动火工作票。 2.2.3负责组织实施本细则并检查本细则的执行情况。

2.2.3提出实施和完善本细则的建议和报告,根据分管安全副厂长的受权修改本细则。 2.2检修维护部、运行部经理: 2.2.1是本细则执行人。 2.2.2 按照要求,认真落实。 2.2.3 负责收集本细则的反馈意见,并定期提出修改意见。 2.3安健环部消防主管 2.3.1确定厂区重点防火部位或禁火场所,明确重点防火部位或禁火场所消防责任人及职责,监督检查有 关消防责任人履行职责、执行本细则的情况,及时向安健环部经理汇报。 2.4 动火工作票签发人及各级审批人员 2.4.1 审核该项工作是否必要 2.4.2 动火工作票上所列防火安全措施是否正确和完备。 2.4.3 动火工作负责人是否合适 2.5运行许可人 2.5.1 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; 2.5.2动火设备与运行设备是否确已隔绝;

2.5.3向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善。 2.6工作负责人 2.6.1 正确、安全地组织动火工作。 2.6.2 负责实施检修应做的安全措施,并使其完善。 2.6.3 检查运行所采取的安全措施是否正确完备。 2.6.4 组织、指导工作班成员正确地、安全地进行动火工作。 2.6.5 负责动火工作间断或终结时检查现场有无残留火种。 2.6.6在密闭空间动火应保证通风或强制通风,以便空气流动;动火人员佩带防护用品。 2.6.7杜绝非动火作业人员动火。 2.7 消防监护人 2.7.1 负责配备必要的和足够的动火现场所需的消防器材及设施。 2.7.2 负责测定或指定专人测定动火现场的可燃气体、可燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度,不满足安全要求时,禁止动火。 2.7.3 始终监视动火现场的状态,防止火警发生,一但失火应及时扑救。 2.7.4 动火间断或终结时检查现场有无残留火种。 2.8 动火执行人

南方电网公司电气工作票技术规范(发电、变电部分)

南方电网公司《电气工作票技术规范(发电、变电部分)》 范围 1.1本标准规定了中国南方电网有限责任公司系统各单位控股及管理的发电、变电、调度、通信、自动化工作中的电气工作内容。 1.2 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统发电、变电、调度、通信、自动化运行部门的电气工作。 1.3 中国南方电网有限责任公司系统的用户变电站、自备发电厂的电气工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国电力法 GBl4285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL409--1991 电业安全工作规程(线路部分) DL558—1994电业生产事故调查规程 DL/T 559—1994 220kV~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T755—2001 电力系统安全稳定导则 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 继电保护和安全自动装置运行管理规定 3 术语和定义 3.1 术语 电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。 工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。 工作监护人:是指不参与具体工作,负责监督和看护工作成员的工作行为是否符合安全标准的责任人员。 值班负责人(值长):是指变电站(发电厂)当值运行的指挥者,掌握变电站(发

热力机械工作票(工作票样板)

编号:必填附页:必填张 1.工作负责人(监护人):必填部门:必填班组:必填 2.工作班人员(不包括工作负责人):必填,靠左侧填写。 共必填人。 3. 工作内容:必填 4.工作地点(设备双重名称):必填 5.计划工作时间: 自必填年必填月必填日必填时必填分 至必填年必填月必填日必填时必填分 工作票签发人签名:必填签发日期:必填年必填月必填日必填时必填分 7. 收到工作票时间:必填年必填月必填日必填 时必填分 工作许可人签名:必填工作负责人签名:必填 8. 批准工作结束时间:必填年必填月必填日必填时必填分值长签名必填 9.对应停送电联系单编号及内容:必填没有则填“无” 10. 上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已由工作许可人和工 作负责人共同现场确认完毕。 许可开始工作时间:必填年必填月必填日必填时必填分 工作负责人签名:必填工作许可人签名:必填 11. 工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、 保留的带电、高温、带压、有毒害部分向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受 交待确认签名:必填,工作班全体成员亲自签名 12.工作负责人变更:有必填,没有“/”原工作负责人离去,变更有必填,没有“/”为工作负责人 工作票签发人签名:有必填,没有“/”工作许可人签名:有必填,没有“/” 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电、高温、 带压、有毒害部分已全部进行交接。 原工作负责人:有必填,没有“/”现工作负责人:有必填,没有“/” 13. 工作班成员变更: 新增工作班成员必须按本票第11项要求接受工作负责人相关交待,并确认签名。 工作负责人签名:有必填,没有“/”新增工作班成员签名:有必填,没有“/”14.工作票延期: 有效期延长到有必填,没有“/”年同左月同左日同左时同左分 工作负责人签名:有必填,没有“/”工作许可人签名:有必填,没有“/”

电气工作票技术(2021版)

电气工作票技术(2021版) Electrical work order Technology (2021 Edition) 汇报人:JinTai College

电气工作票技术(2021版) 前言:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 1 范围 本标准适用于xxx有限责任公司系统所有电力生产企业从事35kV及以上架空线路及电缆的运行维护、检修、试验、基建安装工作,10kV及以下配电网络的工作可参照本标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的`引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国电力法 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) DL409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL558—1994 电业生产事故调查规程 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 3术语和定义 3.1术语 电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指以确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。 工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。

热力机械工作票管理规定

工作票管理规定 第一条热力机械工作票的填用范围: 一、在生产现场进行检修,试验或安装工作,凡属于下列情况之一必须填写工作票。 1.需将生产设备,系统停止运行或退出备用的检修工作。 (1)锅炉本体、过热器、省煤器和空气预热器的清扫,检修。 (2)烟道的清扫和检修。 (3)炉墙和燃烧室的检修。 (4)风机、转机的检修。 (5)主要汽、水、油,管道和阀门的检修。 (6)除灰装置和除尘器的检修。 (7)运输皮带、龙门吊的检修。 (8)在煤斗、煤仓、各种水箱,沟道内的检修。 (9)汽轮机,凝结水泵、给水泵、循环泵、热交换站的检修,凝汽器的清洗和检修。 (10)在容器内,箱内和在管道的焊接工作。 2.虽未退出运行,但需值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身,设备运行安全措施的检修工作。 3.维护人员在运行设备上进行校验或其他维修工作对主体设备可能造成影响的或需退出保护的工作。 4.事故抢修工作预计在4小时以上的。 二、下列可以不填写工作票,但要明确工作负责人,履行工作许可终结手续,并运行人员做好记录。 1.紧急事故抢修,预计在4小时以内可以结束。 2.夜间处理设备缺陷,如找不到工作票签发人,可先开工,但要办理许可手续,至第二天白天上班抢修工作仍需继续进行的,则应办理工作票手续。 3.运行人员排除故障。 三、生产现场管理及一些零星工作需办理零星工作票。 如:1.清理现场,处理平台,栏杆工作。 2.停运的设备完善安全装置。

3.停运的设备处理零星缺陷及护理工作但不影响设备备用。 四、同一工段有两个以上班级在同一设备,同一安全措施范围内进行检修工作时,一般由工段签发一张总的工作票,并指定能统筹协调班组间工作的人担任总的工作负责人,但各个负责人对其工作范围内的安全负责,总的工作负责人统一办许可和工作总结手续。 五、一个班组在同一设备系统上依次进行同类型设备检修工作,如单项安全措施在开工前能一次完成的,可以办理一张工作票,否则应分别办理工作票。 六、生产现场禁火区域进行动火工作除办理工作票外,还应办理动火申请票。 第二条工作票签发人、工作许可人和工作负责人应具备的条件。 一、工作票签发人 1.工作票应由工长、付工长签发或工长提名,经公司主管领导批准的工段技术员,班长或付班长签发。 2.有签票权的班长,付班长,可以签发本班组管辖的设备系统,且同其它班组工作无关的工作票,但下列工作必须由工长、付工长签发。 (1)主机、主炉大、中、小修检修的工作总票。 (2)两个及以上班组在同一系统工作的工作总票。 (3)需要公用系统切换才能检修的工作。 (4)运行中需退出汽轮机、风机、发电机保护才能检修的工作。 (5)开启汽包的汽包检修工作。 (6)易发生人身事故或重点要害部位的工作 3.工作票签发人的安全责任,工作票签发人应对下列事项负责: (1)工作票是否必要和可能。 (2)工作票上所填写的安措是否正确和完善。 (3)经常到现场检查工作是否安全的进行。 4.工作票签发人必须具备的条件。 (1)熟悉设备系统,设备性能。 (2)熟悉安全规程,检修工艺规程及运行规程的有关部分。 (3)掌握人员的技术条件及精神状态。 (4)了解检修工艺。 批准后的工作票签发人和工作票负责人名单由安全员负责书面公布、值

电气操作票、工作票实施细则 (1)

附件1: 电气操作票、工作票实施细则 1 电气倒闸操作 1.1 倒闸操作应根据设备分管权限,分别由值班调度员或值班负责人(值长或电气班长)发布命令,受令人复诵无误后执行。发令人和受令人双方都要录音并作好记录(命令记录簿格式见附录一)。发布命令应准确、清晰、使用规范操作术语(见附录二)和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报单位、姓名,并使用普通话。 1.2 使用微机开票系统必须具备以下条件: 1.2.1 变电站微机防误系统功能达到规定要求,并经过验收后投入正常使用。 1.2.2 微机开票系统内驻一、二次设备操作规则库中的操作规则经本单位的总工程师(或分管生产领导)审批。 1.2.3 微机开票宜采用“图文”开票方式,不得使用只输入操作任务就自动生成操作票的方式。 1.2.4 微机开票系统软件经过测试,并通过专项验收。 1.3 使用微机开票时,运行人员仍应对操作票进行认真审核,并对其正确性负责。典型操作票只能用于培训不得直接用于操作。 1.4 根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的操作过程称为一个操作任务(操作票格式见附录三,举例见附录四)。根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作,对几条线路依次进行的停、送电的操作,以及一台机组检修,有关厂用电部分的停、送电操作,均可采用一张操作票。为了同一个操作目的,但根据调度命令中间必须进行间断的操作,应在操作票中注明“以下操作应在接到调度正式命令后再进行”(即“待令”)或分别填用操作票。对某些专一性的操 3

作如开、停发电机、调相机等应单独填写操作票。 1.5 接班后一小时内所进行的复杂操作,操作票可由上一班人员填写和审核,并分别在备注栏内签名,负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前,操作人、监护人、值班负责人均应对操作票进行审核和签名,并对操作票的正确性负全部责任。 1.6 在执行一个操作任务中,由于某种原因而中途停止操作,值班负责人应向发令人汇报操作终止项目。在备注栏内作简要说明,并签名。该操作票作为已执行的操作票统计。 1.7 无人值守变电站操作刀闸前,应检查相应断路器确已断开,并把控制方式转换开关切换在“就地控制”位置上(没有转换开关的应取下断路器控制电源熔丝)后方可操作(防止在操作刀闸时,远方合开关)。“控制方式”转换开关的操作应作为操作项目写入操作票。 1.8 对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否已断开时,除查看装在组合电器控制柜上的位置显示器外,还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器,若有指示器外伸连杆的,还要看拐臂位置是否到位,若不一致应查明原因。 2 电气操作票的填写 2.1 操作票应统一格式(见附录三),并事先统一编号(或微机自动编号),采用A4纸单面印制;标题字体用宋体2号字,其他字体用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。 2.2 填写操作票要求操作术语规范,字迹清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),个别错、漏字修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作“∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错、漏处盖上值班负责人扁形红色印章,以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字(连续数码按一个字计),每页不得超过三个字,但操作顺序号和操作打“√”记号等不得作为个别错、漏字进行修改。设备 4

公司动火工作票管理实施细则(新编版)

公司动火工作票管理实施细则 (新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0554

公司动火工作票管理实施细则(新编版) 1.适用范围 本细则适用于三门峡华阳发电有限责任公司及大唐三门峡发电有限责任公司内部动火工作票的填写、使用和管理。 2.总则 动火工作票使用范围:在公司重点防火部位(即禁火区)进行明火作业均应使用动火工作票。 防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(以下简称“四大”)的部位和场所。 所谓明火作业:系指在明火禁区进行焊接与切割作业,以及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。

3.动火工作票的种类及适用范围 3.1一级动火工作票 一级动火工作票适用于发电厂的一级动火区域内的动火作业,有效时间为48小时; 3.1.1一级动火区系指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。对于火灾危险性特别大的动火部位及场所还必须采取特殊的重点防火措施。其包括: (1)加油站、油库围墙以内,锅炉燃油系统及燃油管路周围5米及以内; (2)油罐、油泵房、及有油污存在的沟道及地势低洼的场所,和油管道直接连接的蒸汽管道;油罐、油池、油站和距油罐、油池5米及以内场所; (3)汽轮机油系统及周围10米以内; (4)小型油库及油处理室内; (5)制氢站围墙内及距氢气系统(含氢管道、氢气瓶、阀门、法兰等)10米以内;

QCSG 10004-2004 电气工作票技术规范(发电、变电部分)

电气工作票技术规范(发电、变电部分) 1 范围 1.1 本标准规定了中国南方电网有限责任公司系统各单位控股及管理的发电、变电、调度、通信、自动化工作中的电气工作内容。 1.2 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统发电、变电、调度、通信、自动化运行部门的电气工作。 1.3 中国南方电网有限责任公司系统的用户变电站、自备发电厂的电气工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国电力法 GB 14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL409—1991 电业安全工作规程(线路部分) DL558—1994 电业生产事故调查规程 DL/T559—1994 220KV~500KV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T755—2001 电力系统安全稳定导则 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 继电保护和安全自动装置运行管理规定 3 术语和定义 3.1 术语 电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。

-热力机械工作票填写细则

热力机械工作票 单位:具体作业部门编号:前两位为年度最后两位数字,中间两位为月份数字,后两位从01开始顺序排号,各专业分别从01开始排号 1.工作负责人(监护人):北区指定人员,一个工作负责人不能同时开两张及以上工作票且不能同时担当工作成员。班组:具体的专业名称 2.工作班人员(不包括工作负责人):班组内成员 共人。 4.计划工作时间: 自2017年01月 02 日 08 时30 分,至2017年 01月 02日 11 时 30 分 工作票签发人签名:签发日期:2017 年月日时分 6.收到工作票时间:2017 年月日时分,运行值班负责人签名:,工作负责人签名:。 7.工作许可:确认本工作票1~6项,许可工作时间:自2017 年月日时分至2017 年月日时分(批准工作时间不能超出计划工作时间范围) 工作许可人签名:工作负责人签名: 9.确认工作负责人布置的工作任务、安全措施以及危险点告知。 工作班组人员签名:张三、李四、王五 10.工作人员变动情况: (1)原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人签名:年月日时分。工作许可人签名:年月日时分。 (非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人改写并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。需要变更工作班成员时,需经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底手续后,方可进行工作) (3)工作班人员变动。 原工作班人员离去,增加为工作班成员,年月日时分。工作票负责人签名:年月日时分11.工作票延期:

有效期延长到年月日时分;值长签名:日期:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分;工作负责人签名:年月日时分12.工作票终结:全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料、工具、场地已清理完毕。 工作负责人签名:工作许可人签名: (全部工作完毕后,工作负责人安排工作班组成员清扫、整理现场,并周密检查无问题后,拆除自理封地线,没有填写“0”,带领工作班组成员撤离工作地点,工作许可人在一式两份工作票上填写工作终结时间,双方签名。工作许可人在工作票左上角加盖“合格”章,在右上角加盖“已终结”章) 14.备注: (1)指定专职监护人:负责监护(地点及具体工作) (2)其他事项 (主要填写工作票签发人、工作负责人、工作许可人在办理工作票过程中需要双方交代的工作及注意事项。例如:工作前工作人员必须认真核对设备名称、标号和实际位置;工作人员工作时必须在围栏内或工作区域内,严禁跨越遮拦;工作票未执行、作废的原因以及工作中遗留其他问题等) 补充:1 工作票办理终结手续。 2 字 3、设计本人签字的部分必须要本人亲自签名,严禁他人代签 4、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任

动火工作票实施细则

附件5: 动火工作票实施细则 1动火工作票 1.1防火重点部位或场所以及禁止明火区如需进行电焊、气焊、气割或其它明火作业等动火工作时,必须填用动火工作票。 防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(简称“四大”)的部位和场所,一般指燃料油罐区、控制室、调度室、通信机房、计算机房、档案室、锅炉燃油及制粉系统、汽轮机油系统、氢气系统及制氢站、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所以及各单位主管认定的其他部位和场所。 1.2动火级别 动火分一级动火、二级动火两级。 1.2.1一级动火区 1.2.1.1燃料油罐区防火堤内。 1.2.1.2油区内油管道。 1.2.1.3油泵房、卸油站、污油池。 1.2.1.4油处理室。 1.2.1.5网控室、主控室、集控室、调度室、计算机房。 1.2.1.6电缆夹层、竖井、隧道。 1.2.1.7油浸变压器内部。 1.2.1.8酸性蓄电池室。 1·2·1·9加油站。 1·2·1·10易爆易燃物品存放场所。 1·2·2二级动火区 1·2·2·1油区内其他设备。

1.2.2.2废油箱及其管道系统。 1.2.2.3与一级动火管道连接的非油阀门以后的管道。 1.2.2.4不在油区内的油区油管道设备。 1.2.2.5变压器油系统。 1.2.2.6单台设备油量60公斤以上开关室。 1.2.2.7通讯机房。 1.2.2.8档案室。 1.2.2.9柴油发电机房内。 1.3动火工作票不能代替现场设备停役手续或检修工作票。动火工作票 不允许办延期手续。 1.4动火工作时限规定:一级动火工作票时限一般不超过24小时,特殊 情况需超过时限,必须由动火负责部门提出方案,报送生技部门及分管领导或 总工审批。二级动火工作票时限一般不超过7天,二级动火工作票每日工作间 断或终结时,工作负责人应将动火工作票交回运行值长(或值班负责人),次日 开工时重新履行许可手续。 1.5工作已结束或作废的工作票,应分别盖“工作票终结”或“作废”印章。 印章盖在工作票第一页右上角。 1.6动火工作现场应配置的消防器材由申请动火部门负责,工作后消防 器材应收回,使用过的消防器材应及时到消防部门以旧换新。 1.7消防部门应设“动火工作票记录簿”,记录应包括动火工作票编号、动 火时间、地点、工作内容、动火负责人姓名、消防监护人姓名。若有发生火情并应记录火情及扑救简况。 1.8动火工作票签发人、动火负责人、许可人应具备的聘任。 1.8.1一级动火工作票签发人,必须由熟悉现场设备系统,熟悉《典规》有关部分,掌握人员安全技术水平的部门领导或专业主管技术人员担任,并考试 合格,经厂(局)分管领导或总工程师批准书面公布。

电气工作票技术规范(线路部分)

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 1 0005—2004 电气工作票技术规范 (线路部分) 2004-03-01发布 2004-06-01实施 中国南方电网有限责任公司发布 中国南方电网公司关于颁发《变电运行 管理标准》等十二项生产标准的通知 南方电网生[2004]3号 超高压输变电公司、中国南方电网电力调度通信中心,各子公司: 为规范公司系统的安全生产行为,开展公司安全生产规范化建设,公司组织编制完成了《变电运行管理标准》等十二项生产标准,并经公司标准化委员会批准通过,现予以颁布,自二OO四年六月一日起执行。请各单位认真学习,遵照执行。 附件:1. 《变电运行管理标准》 2. 《架空线路及电缆运行管理标准》 3. 《发电运行管理标准》 4. 《变电站安健环设施标准》 5. 《架空线路及电缆安健环设施标准》 6. 《发电厂安健环设施标准》 7. 《电气工作票技术规范》(发电、变电部分) 8. 《电气工作票技术规范》(线路部分) 9. 《电气操作导则》 10. 《电力设备预防性试验规程》 11. 《继电保护及安全自动装置检验条例》 12. 《输变电设备状态评价标准》 南方电网公司筹备组(代章) 二○○四年二月十九日 目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 总则 5 工作票执行规定 5.1 一般规定

5.2 根据任务确定工作负责人及工作班人员 5.3 工作票的选用 5.4 工作票安全措施的填写 5.5 工作票的签发 5.6 工作票的送、收 5.7 工作许可 5.8 工作监护 5.9 工作间断 5.10 工作票延期 5.11 工作终结 6 工作票填写说明 6.1 线路第一种工作票的填写说明 6.2 线路第二种工作票的填写规范 6.3 基建及外单位施工承包工程的工作票 7 工作票管理规范 附录A (规范性附录) 线路工作票执行程序流程图 附录B (规范性附录) 线路第一种工作票 附录C (规范性附录) 线路第二种工作票 附录D (规范性附录) 电力线路分组工作派工单 前言 为把中国南方电网有限责任公司建设成为经营型、服务型、一体化、现代化的企业,实现南方电网统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的发展目标,确保南方电网安全、稳定、可靠运行,按照中国南方电网有限责任公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,科学地建立和健全中国南方电网有限责任公司标准体系,指导和规范线路电气作业,特制定本标准。 本标准是在按照国家标准、行业标准及相关技术规范、规定,并考虑现行设备的实际运行要求而提出,适用于中国南方电网有限责任公司线路电气工作。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要起草人:李晓帆、陈永华、胡海波、徐达明、李阮昭、方珂。 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自2004年6月1日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈给南方电网公司生产技术部。 电气工作票技术规范(线路部分) 1 范围 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统所有电力生产企业从事35kV及以上架空线路及电缆的运行维护、检修、试验、基建安装工作,10kV及以下配电网络的工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法

热力机械工作票制度—【安全资料】.doc

热力机械工作票制度 1 目的 为了保证检修或外委施工作业人员在热力设备系统或热控设备系统作业中有安全的工作条件和设备系统的安全运行,防止事故发生,特制定本工作票管理制度。2 引用标准 《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 《中国大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准》(Q/CDT101 0001—2004)3 主题内容与适用范围 本工作票管理制度规定了在本厂进行热力设备系统、热控设备系统检修或外委施工作业使用热力机械第一种、第二种工作票、热控工作票的使用范围及工作票的使用、执行、填写、管理等事项。 本工作票管理制度适用于本厂热力机械第一种、第二种工作票、热控工作票(部分条款同样适应于一、二级动火工作票)的使用、执行和管理。 4 工作票的使用 4.1 工作票是在设备系统上工作的书面依据,在设备系统上(如热机设备本体、热控设备及汽、油、煤、风、烟、空气、氢气、灰、渣等管道系统)工作,以及重要的土建构架平台、沟道等工作,均要使用工作票。 4.2 本制度所指的工作票分为《大唐耒阳发电厂热力机械第一种工作票》(AQ—03)、《大唐耒阳发电厂热力机械第二种工作票》(AQ—04)、《大唐耒阳发电厂热控工作票》(AQ—05)、《大唐耒阳发电厂一级动火工作票》(AQ—06)、《大唐耒阳发电厂二级动火工作票》(AQ—07)。

4.2.1 在下列情况下的热力设备系统的检修或施工作业使用《大唐耒阳发电厂热力机械第一种工作票》 4.2.1.1 需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员按《电业安全工作规程》的规定采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作。 4.2.1.2 需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作。 4.2.2 在下列情况下使用热力机械第二种工作票 4.2.2.1 不需将生产设备、系统停止运行或退出备用;不需运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统。 4.2.2.2 不需运行值班人员在运行方式、操作调整上采取措施的。 4.2.2.3 在设备、系统外壳上的维护工作,但不触及设备的转动或移动部分。 4.2.2.4 有可能造成检修人员中毒、窒息、气体爆炸等,需要采取特殊措施的工作,不准使用该票。 4.2.3 在下列情况下使用热控工作票 4.2.3.1 热控人员在汽轮发电机组的热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等系统及设备上的工作。 4.2.3.2 在热控电源、通讯、调节、保护以及联锁等系统及设备上的热控工作票,需要当班值长批准,其他工作应根据当时具体情况,由值长或单元长批准。 4.2.3.3 运行人员根据热控实际工作的需要及《危险点分析及预控措施》,制定事故预案。有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制定的事故预案,应经过值长审查批准。

工作票实施细则(最新)

吉林热电厂工作票实施细则 根据《电业安全工作规程》及《国电集团公司发电企业工作票管理制度》,结合我厂实际情况制订本细则,适用于国电吉林热电厂微机办票使用与管理,自公布之日起实施,原省公司《热力机械工作票及电气工作票实施细则》停止执行。如有与上级有关规定及国家法律、法规等有不符之处以上级有关规定及国家法律、法规等为准,在执行过程中发现矛盾、不具操作性等及时与安监部沟通,以利于安全生产。此规定中我厂只对细化附加部分具有解释权。 第一章总则 第一条为加强检修工作票的标准化、规范化管理,确保安全生产,在执行国家行业标准《电业安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》的基础上,特制定本制度(以下简称制度)。 第二条本制度规定了(热力)机械工作票、电气工作票、热控工作票、动火工作票的内容、填写、使用和管理等要求。 第三条本制度适用于中国国电集团公司直属、全资、控股发电企业。 备注:《电业安全工作规程》有关工作票的规定,在本细则中没有引用部分仍然适用于有关工作票、工作票签发人、工作负责人、工作许可人,要求上述人员认真学习《电业安全工作规程》,掌握有关内容。工作票签发人应谨慎批准工作负责人变更,避免由于交待不清影响安全生产。工作负责人认真履行自己的职责,有义务保证工作组成员遵章守纪。 第二章职责 第四条企业安全第一责任人负责贯彻落实《中国国电集团公司发电企业工作票管理制度》。 第五条各企业安监部门对本企业工作票的执行情况进行监督和考核。 第六条工作票签发人职责 (一)工作必要性。 (二)工作是否安全。 (三)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (四)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 (五)经常到现场检查工作是否安全地进行。

相关文档
相关文档 最新文档