第一节施工现场危险源的确定

1、临时施工用电:总、各分配电箱、开关箱、用电设备、楼面移动配电箱及

照明生活用电;

2、“四口、五临边”:建筑物的“四口”通常是指预留洞口、楼梯口、主要

出入口及电梯井口;建筑物“五临边”通常是指基础(坑、槽)周边、建筑物各楼层周边、尚未安装防护栏杆的阳台或平台周边、层面周边、楼梯两侧边。

3、脚手架:在施工作业中需要搭设在建筑物或构筑物的脚手架,一般包括外

脚手架、内脚手架及工具式脚手架。

4、塔式起重机:在建筑施工现场作物料的垂直运输和水平运输的起重机设

备。

5、物料提升机:建筑施工现场中常用的一种输送物料的垂直运输设备。

6、卸料平台:在建筑施工中用于材料的中转及运输的辅助操作平台,常用于

物料提升机及外脚手架。

第二节施工现场危险源的危害性及原因

一、临时施工用电

(1)危害性:出现触电安全事故,人员被灼伤,甚至死亡;

(2)主要原因:开关箱、用电设备、楼面移动配电箱,电缆、电线破损,漏电保护器漏电动作参数过大或失灵、接地接零松脱或漏接等都会导致触电。

二、“四口、五临边”

(1)危害性:一般出现高处坠落、物体打击等安全事故;

(2)主要原因:各楼层“四口”、“五临边”防护不牢固或遗漏防护,防护材料不符合要求。

三、脚手架

(1)危害性:一般出现坍塌、高处坠落、物体打击等安全事故;

(2)主要原因:使用材质不符合要求,搭设方法不正确,连墙拉结、卸荷预埋件位置间距过大;外脚手架的安全网搭接处空隙过大,外脚手架内排与建筑物边缘处没有封闭等。

四、塔式起重机

(1)危害性:一般出现机械伤害、坍塌、倾覆及物体打击等安全事故;

(2)主要原因:使用不合格的产品、基础、连墙件没有经验收就使用、安装施工作业人员是否是专业队伍、在使用时违章指挥、作业等。

五、物料提升机

(1)危害性:一般出现机械伤害、高处坠落及物体打击等安全事故;

(2)主要原因:使用不合格的产品、基础、连墙件没有经验收就使用、安装施工作业人员是否是专业队伍、施工中有无蛮干施工等。

六、卸料平台

(1)危害性:一般出现高处坠落、物体打击等安全事故;

(2)主要原因:使用不合格的材料做防护、防护工作不到位、施工使用中违章指挥、作业等。

各种危险源所造成的伤害还存在以下共通的原因:

1)作业人员安全知识缺乏,安全意识淡薄,安全防护能力低,对存在的事故隐患无察觉,麻痹大意酿成事故;

2)作业人员违章作业、违反劳动纪律,各级管理人员违章指挥,容易造成事故,即“三违”造成“三伤害”;

3)作业环境不良,如照明不良、作业面光滑、高温严寒、大风暴雨等恶劣气候条件,会造成事故的发生;

4)各项施工安全专项方案缺乏安全针对性、安全管理制度及安全隐患整改落实不到位等;

5)施工管理人员对作业人员没有安全技术交底或交底缺乏针对性;

6)监护人员没有尽职、对重大危险源等监护不到位;

7)施工管理人员对施工现场安全检查不够,缺乏安全知识,没有及时发现和消除事故隐患。

第三节施工现场危险源的监控预防措施

一、人的预防措施

1)提高对安全生产重要性的认识,建立和完善项目安全生产责任制:根据“管生产必须管安全”和“谁主管,谁负责”的安全管理原则,施工现场要建立以项目经理为首的安全生产管理机构,建立项目安全管理目标,并将目标分解到项目各成员,明确项目各管理人员、班组各成员的安全管理职责,并用制度固定下来,形成一个较为严密的安全管理体系;

2)严格考核和奖惩,把治理安全隐患、监控危险源,预防和控制各类事故的发生作业考核安全责任制是否落实的主要内容。

3)针对项目特点,对专业性较强的项目编制专项安全施工组织设计,对施工现场易发生重大事故的部位、危险源进行重点监控;

4)加强对劳务队伍的管理及安全人员的配置,除了进场时的三级安全教育外,还必须对特种作业人员进行体格和心理的检查,未经有关部门培训的人员不得从事各种特种工种的作业;

5)广泛的开展安全学习和教育:加强对新工人的安全教育,有针对性地做好各工种的安全技术交底,明确各种重大危险源的安全隐患及危害性;

6)严禁施工作业人员在施工中违章作业、违反安全劳动纪律、野蛮施工;要

做到不违章指挥、不违章操作、不违反劳动纪律的“三违”现象;

7)项目专职安全员要认真履行岗位职责,坚持检查制度,经常检查各班组作业环境及各种设备、设施的安全状况,发现隐患时必须做到“三定”即:定人员、定期限、定措施,立即进行整改,并及时向项目经理及公司主管部门进行汇报;

8)监护人员要尽职、要坚持监护到位,在各种重大危险源的作业环境中要注意监护作业人员的施工安全,防止违章作业;如发生安全事故时,可第一时间组织抢救,防止安全事故的扩大,并立即上报工程项目部;

9)积极开展安全专项治理工作,各项目成立治理小组,制定治理措施,认真分析项目不安全因素,制定计划、对策和分阶段目标,结合各项安全工作认真落实,杜绝伤亡事帮的发生。

二、物的预防措施

1)所用的各种材料及机械设备必须符合国家、行业标准、安装、搭设时严格遵守、执行有关规范、标准及施工方案;

2)各项安全防护工作要落实到位,严禁存在有缺陷、安全度不够、留下重大伤亡的事故隐患,加强安全防护;

三、作业环境的预防措施

1)每天作业前专职安全员落实各班组对当天的作业环境进行安全检查,确定安全后才可开工。

2)各班组监护人员对各种重大危险源的作业环境进行跟踪,坚守岗位,不可随意离岗。

3)在遇到台风暴雨、高温严寒等恶劣的气候条件时,不准在有重大危险源的地方施工作业。

第四节施工现场危险源的日常安全管理

一、临时施工用电

1)供电安全防护措施:为保证架空线路的安全应经常进行巡视,天气恶劣时加强巡视,巡视的内容有:电杆是否松动、歪斜、下沉;导线弧垂、线路与建筑物的距离是否合适;导线接头处是否过热,导线是否有撕股、松股现象;横杆是否歪斜,绝缘子是否破坏有无污闪现象,接地线避雷器是否完好。

2)现场照明保护措施:检查照明开关是否装设漏电保护器和熔断器等短路保护电器,螺口灯头的绝缘外壳是否有损伤和漏电,行灯电源电压是否超过36V,照明灯具的金属外壳是否作保护接零。

3)所有配电箱均应标明其名称、用途,并做出分路标记,配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由电工组织专人负责。

4)建立安全用电管理机构和安全用电管理制度,强化安全管理。做到有专人管,有专人落实,确保工程施工正常。项目经理为安全用电的第一责任人,项目副经理主管施工临时用电安全工作,专业电工负责施工现场的临时用电。

5)专业电工对施工现场的临时用电进行检查验收、电气设备的试、检验凭单和调式,并应向施工员进行技术交底;定期对临时用电工程进行安全检测。6)加强日常的维护工作。对各种用电设备、电器、导线和电缆经常性检查,发现问题应及时处理,归档。

二、“四口、五临边”

1)“四口、五临边”作业的防护措施,主要有设置防护栏杆,安全挡板、遮盖物盖设,设置栅门、格栅或阻挡件,以及架设安全网等多种方式。

2)材料员必须对各种防护材料、设施进行质量的外观检查,收集出厂合格质

量,经专职安全员验收。

3)专职安全员应加强日常的安全检查工作,对各种防护材料、设施经常性检查,发现问题应及时处理,归档。

三、脚手架

1)施工前,应对进场的钢管,扣件等进行检查验收,不合格产品不得使用。以检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐。

2)脚手架搭设人员必须持证上岗。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

3)检查脚手架上是否采取防雷、防电措施;脚手架底座须与建筑物的避雷设施相接通;各种电线不得直接在钢管架上缠线,电线在与脚手架接触时,应当有可靠的绝缘措施。

4)搭拆脚手架时,必须遵守有关安全规定,由班组统一组织,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

5)脚手架应分阶段,定期进行安全检查与维护;各种防护材料、设施应经常性检查,发现问题应及时处理,归档。

四、塔式起重机

1)使用的产品应符合国家和主管部门颁发的安全技术标准、规范和规程,厂家、产品合格证及使用说明书应齐全,经验收合格后才可进场安装及使用。

2)做好塔式起重机的基础验收工作,并检查其混凝土基础是否有不均匀的沉降。

3)必须要有专业资质的安装队伍进行安装及其顶升工作,并收集其资质证书及专业技术人员的资料,并做好整理、归档。

4)使用前必须检查塔机的各项金属结构、各安全装置及各项安全性能的指标;电气设备的接地、配电箱和电源开关设置等是否符合规范的要求;作业前应进

行空运转,检查各工作机构、制动器、发全装置等是否正常。

5)塔机操作人员必须经有关部门培训合格,持证上岗。

6)塔机司机要与现场指挥人员配合好,当司机对任何人发现紧急停止信号时,均应服从。

7)不得使用限位作为停止运行开关,提升重物、不得自由下落;作业中任何安全装置报警,都应查明原因,不得随意拆除安全装置。

8)当风速超过6级时应停止使用;塔机在安装顶升时应停止作业。

9)作业完毕时,应将所有工作机构开关转至零位,切断总电源;在进行日常的保养和检修时,应切断塔机的电源,并在开关箱上挂警示标志。

10)建立好塔机的使用管理制度和维修保养制度,并做好记录、归档。

五、物料提升机

1)使用的产品应符合国家和主管部门颁发的安全技术标准、规范和规程,厂家、产品合格证有使用说明书应齐全,经验收合格后才可进场安装及使用。

2)做好物料提升机的基础验收工作,并检查其混凝土基础是否有不均匀的沉降。

3)必须要有专业资质的安装队伍进行安装及其顶升工作,并收集其资质证书及专业技术人员的资料,并做好整理、归档。

4)使用前必须检查物料提升机的各项金属结构、各安全装置及各项安全性能的指标;电气设备的接地、配电箱和电源开关设置等是否符合规范的要求;作业前应进行空运转,检查各工作机构、制动器、安全装置等是否正常。

5)严禁用井架载人上下;禁止攀登架体和从架体下面穿越。

6)司机在通讯联络信号不明时不得开机,作业中不论任何人发出紧急停车信号,司机就立即执行。

7)严禁超载运行:司机离开岗位时,应降下吊篮并切断电源。

8)在使用过程中必须要定期检修,发现隐患应及时向有关人员报告并及时解决。

9)建立物料提升机的使用管理制度和维修保养制度,并做好记录、归档。六、卸料平台

1)建立健全卸料平台的安全管理制度及奖惩制度,明确各班组的责任制。2)各班组要做好工人的安全教育工作,明确卸料平台的使用及荷载,未经专职安全员的许可,不可随意拆除卸料平台及其防护设施。

3)专职安全员负责卸料平台的日常检查工作,发现有防护设施不够等安全隐患时,应及时定措施、定人整改好,并做好安全记录。

第五节重大危险源事故的紧急救援预案

一、对安全事故的主要急救措施

1)坍塌事故:

①最早发现者应立即报告项目部领导和总公司的救援小组。并要迅速切断电源,施工现场立即停止施工;

②采取必要措施抢救人员,将伤员救离危险区,防止事故扩大,并迅速备车送往最近的医院抢救;

③保护现场的原始状态,防止人为有意或无意的破坏,事故现场范围设警戒,派人看守,用绳索圈出警戒区,等待主管部门调查;

④如本公司没有能力抢救时,必须及时请求主管部门和当地政府救援或拨打119、110、120电话求助。

2)高处坠落事故:

①迅速报告总公司的救援小组,救援小组没有到达之前,项目部要迅速组织人员将伤员送往就近医院抢救;

②当工程地点远离城镇而又没有车辆的情况下,要第一时间打120电话求救;

③要镇定的指挥、协助在高空作业人员返回地面,然后立即停止所有项目施工;

④如果没有设备、器材救援时马上打119或110电话求救;

⑤伤员搬离现场时用粉笔或白灰描出伤者的地面形状图,同时保护现场,等待有关部门的调查。

3)触电事故:

①发生事故后,第一时间要切断电源,以免造成更多的人员触电;

②切断电源的方法是:如果附近没有电源开关或远离电源开关,就要用绝缘工具(如有胶把的电工钳、干燥的木棒、竹杆、木板等)切断电源或挑开电源,也可用厚胶皮、绝缘手套等不导电物品,把触电人从电源上解脱下来;

③急救措施:触电人伤势不重时搀扶触电者到空气流动的地方安静休息,并请医生前来诊治或送往医院检查治疗;伤势较重或严重者立即不间断地作口对口人工呼吸或胸外心脏挤压,并送往医院或打120电话求救。

二、工程项目部救援小组

①项目建立健全本工程的救援应急工作,以项目经理为第一责任人,项目执行

经理主管各项重大安全的工作,为第一直接责任人;

②专职安全员负责落实各班组的日常的安全工作,各班组组长按工种分类为各

重大危险源的直接负责人,要求各班组做好施工安全的配合工作;

③重大危险源的办公地点必须设在工程项目部办公室,及时了解施工现场的各

项施工的安全情况,掌握好现场的第一手资料;

④项目部接到事故报告后,项目经理应第一时间组织对事故现场伤员的抢救工

作;

⑤迅速组织人员做好事故现场的保护工作,标识警示牌,严防其他作业人员进

入事故现场,防止事故的进一步扩大;

⑥迅速查明事故发生源头、部位、楼层、事故类别、严重程度等事实,并及时

向上级主管部门报告事故的伤亡及处理情况;

⑦预案实施的程序:

第六节应急救援指挥职责及分工

1、救援小组

①接到事故报告后,迅速通知公司主要领导和有关科室及各项目部等,并做好支援准备工作;

②救援小组成员争取在最短的时间内赶往事故现场,通知各部门按专业对口迅

速向上级主管部门报告事故;

③迅速查明事故发生源头、部位、楼层、事故类别、严重程度等情况,能自救的则自救,如本公司不能控制、自救的,必须快速向主管部门或当地政府请求救援。

2、应急救援指挥领导小组成员:

组长:江福云

副组长:辛亮、岳林

组员:江福明、陈飞、肖明、申云龙、杨高举、钟雨衫

领导小组日常办公地点:安全部

3、职责及分工

①组长:组织指挥全公司的应急救援工作;

②副组长:协助组长负责应急救援的具体指挥工作及上报;

③组员:

1、负责事故处理时生产联系,指挥未发生事故的其它楼层、部位停产,协助工程抢险、抢修,调集人员、运输车辆、抢险机具、交通工具等;

2、协助副组长做好事故报警,及时分析事故状态和事故扩大的可能性,并

做好情况通报工作;

3、负责对事故危险进行(根据事故现场最新情况)预测,对救援预案提供技

术方案、措施、技术支持;

4、负责伤亡人员家属、亲属接待、慰问工作,善后处理工作,保险理赔、

赔偿等工作;

5、办公室:负责救援人员及受伤人员的生活必需品供应;

6、各项目部、分公司:接到事故报警后,迅速召集、准备增援抢救人员

及对处理事故所需的车辆、工具、物资等,能保证随时可运送到事故现场;

7、应急救援指挥领导小组成员在离开办公室、外出时手提电话必须处于

待机状态,便于联系。

危险源辨识评价和监控管理制度.doc

危险源辨识评价和监控管理制度 一、目的 为了辨识公司范围内作业场所的危险源,规范公司危险源的安全管理,防范重大事故发生,确保公司安全生产顺利进行,保障职工生命安全和身体健康,特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司的危险源辨识、风险评估及控制的管理工作。 三、职责 1、公司主要负责人负责组织公司重要危险源的审核与批准。 2、安全生产领导小组负责组织公司危险源的辨识及风险评估工作,对一般危险源应按照有关规定和办法处理;对重要危险源应实施控制,并上报。 3、公司各相关职能部门负责本部门危险源的辨识及风险评估工作。对一般危险源应按照有关规定和办法处理;对重要危险源应实施控制,并上报。 四、危险源控制流程 1、危险源的辨识 危险源辨识就是从企业的生产经营活动中识别出可能造成人员伤害、财产损失和环境破坏的因素,并判定其可能导致的事故类别和导致事故发生原因的过程。

(1)危险源辨识方法 ①询问和交流; ②现场观察; ③查阅有关记录; ④获取外部信息; ⑤工作任务分析; (2)风险评价方法 ①直接判定法 凡符合以下条件之一的危险源均应判定为重大危险源: a不符合法律、法规和其他要求的; b相关方有合理抱怨和要求的; c曾经发生过事故,且未采取有效控制措施的; d直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的; ②作业条件危险性评价法(详见附件1) (3)危险源辨识范围 工作环境:包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等; 平面布局:功能分区(生产、管理、辅助生产、生活区);高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置;建筑物、构筑物布置;风向、安全距离、卫生防护距离等; 运输路线:施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等; 施工工序:物资特性(毒性、腐蚀性、燃爆性)温度、压力、速度、

安全技术交底 (3)

安全技术交底 1.1安全管理检查评定应符合国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的规定。 1.2安全管理检查评定保证项目应包括:安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。一般项目应包括:分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。 1.3安全管理保证项目的检查评定应符合下列规定: 1安全生产责任制 1)工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制; 2)安全生产责任制应经责任人签字确认; 3)工程项目部应有各工种安全技术操作规程; 4)工程项目部应按规定配备专职安全员; 5)对实行经济承包的工程项目,承包合同中应有安全生产考核指标; 6)工程项目部应制定安全生产资金保障制度; 7)按安全生产资金保障制度,应编制安全资金使用计划,并应按计划实施; 8)工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标; 9)按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制,应进行安全生产责任目标分解; 10)应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度; 11)按考核制度,应对项目管理人员定期进行考核。 2施工组织设计及专项施工方案 1)工程项目部在施工前应编制施工组织设计,施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施; 2)危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案,专项施工方案应有针对性,并按有关规定进行设计计算;

3)超过一定规模危险性较大的分部分项工程,施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证; 4)施工组织设计、安全专项施工方案,应由有关部门审核,施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准; 5)工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织实施。 3安全技术交底 1)施工负责人在分派生产任务时,应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底; 2)安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行; 3)安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序,对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底; 4)安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。 4安全检查 1)工程项目部应建立安全检查制度; 2)安全检查应由项目负责人组织,专职安全员及相关专业人员参加,定期进行并填写检查记录; 3)对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单,定人、定时间、定措施进行整改。重大事故隐患整改后,应由相关部门组织复查。 5安全教育 1)工程项目部应建立安全教育培训制度; 2)当施工人员入场时,工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核; 3)当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时,应进行安全教育培训; 4)施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核。 6应急救援

施工技术交底这样写

施工技术交底这样写 一、技术交底的作用与分类 (1)什么是施工技术交底 技术交底是施工企业极为重要的一项技术管理工作,是施工方案的延续和完善,也是工程质量预控的最后一道关口。其目的是使参与建筑工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺及应注意的问题。 (2)技术交底的作用 使参与施工活动的每一个技术人员,明确本工程的特定施工条件、施工组织、具 体技术要求和有针对性的关键技术措施,系统掌握工程施工过程全貌和施工的关键都位。使参与工程施工操作每一个工人,通过技术交底,了解自己所要完成的分部分项工程的具体工作内容,操作方法、施工工艺、质量标准和安全注意事项等,做到施工操作人员任务明确,心中有数达到有序地施工,以减少各种质量通病,提高施工质量的目的。 (3)施工技术交底的分类 施工组织设计交底:重点和大型工程施工组织设计交底由施工企业的技术负责人把主要设计要求、施工措施以及重要事项对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底由项目技术负责人进行交底。专项施工方案技术交底:由项 目专业技术负责人负责,根据专项施工方案对专业工长进行交底。 分项工程施工技术交底:由专业工长对专业施工班组(或专业分包)进行交底。 “四新”技术交底:由项目技术负责人组织有关专业人员编制并交底。 设计变更技术交底:设计变更技术交底:由项目技术部门根据变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底。 测量工程专项交底:由工程技术人员对测量人员进行交底。 安全技术交底:负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行交底。 二、施工技术交底的编制要求必须符合建筑工程施工规范、技术操作规程、质量验收规范工程质量评定标准等相应规定。

施工专项方案和技术交底

施工专项方案和技术交底 准备工作 土方开挖前,首先应摸清地下管线电缆等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。 夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显警示标志。 开挖低于地下水位的基坑(槽)、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面500mm,然后再开挖。 熟悉图纸,做好技术交底。 二、工艺流程 三、操作细则 1、基坑开挖应按放线定出的开挖宽度,分段分层挖土。根据土质和水文情况,采取从东向西开挖,将多余土方运至西侧空地,以保证施工操作安全。 2、在天然湿度的均质土中开挖基坑,地下水降至设计标高以下500mm 时,挖方边坡可作直立壁,不加支撑,基坑宽应稍大于基础宽(挖机斗宽度)。本工程设计挖深不大于5米,根据土质和施工具体情况进行放坡,以保证不塌方。 3、当开挖基坑的土体含水量大而不稳定,或受到周围场地限制需用较陡的边坡或直立开挖而土质较差时,应采用临时性支撑加固。开挖宽度较大的基坑,当在局部地段无法放坡,或下部土方受到基坑尺寸限制不能放较大坡度时,则应在下部坡脚采取加固措施。如采用短桩与横隔板支撑或砌砖挡土墙保护坡脚。当开挖深基坑时,则须采取半永久性的、安全可

靠的支护措施。 4、相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下水平分段分层进行,边挖边检查坑底宽度和轴线,不够时及时修整,每1m左右修边一次,至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高,要求坑底凹凸不超过15mm。 5、基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当基坑用人工挖土,挖好后不能立即进行下道工序时,应预留150~300mm土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。 6、在地下水位以下挖土,应在基坑两侧随挖土随挖好临时排水沟和集水井,将水位降至坑底以下500mm,以利挖方进行。降水工作应持续到基础(包括地下水位以下回填土)施工完成。 7、在基坑边缘上侧堆土或堆放材料时,应与基坑边缘保持1m以上距离,以保证坑边直立壁或边坡的稳定。当土质良好时,堆土或材料应距挖方边缘0.8m以外,高度不宜超过1m;在已完基础一侧也不应过高填土,以免使基础、墙、柱产生歪斜、裂缝。 8、开挖基坑时,不得超过基底标高,如个别地方需加深处理时,应用基土相同的土料补填,并夯实至要求的密实度,或用灰土或砂砾石填补并夯实。在重要部位可用低强度等级混凝土填补,并应取得设计单位同意。 9、在基坑挖土过程中,应随时注意土质变化情况,如基底出现软弱土层、枯井、古墓,应与设计单位共同研究,采取加深、换填或其它加固地基方法处理。遇有文物,应做好保护,报告当地文化管理部门妥善处理后再施工。 10、雨期施工时,基坑应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并在基坑两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑;同时应经常检查边坡和支护稳定情况,必要时适当放缓边坡坡度或设置支撑,以防止坑壁受水浸泡造成塌方。 11、基坑挖至基底标高,应报请监理公司由其会同设计、勘察、建设

重大危险源监控预案施工方案技术交底

第一节施工现场危险源的确定 1、临时施工用电:总、各分配电箱、开关箱、用电设备、楼面移动配电箱及 照明生活用电; 2、“四口、五临边”:建筑物的“四口”通常是指预留洞口、楼梯口、主要 出入口及电梯井口;建筑物“五临边”通常是指基础(坑、槽)周边、建筑物各楼层周边、尚未安装防护栏杆的阳台或平台周边、层面周边、楼梯两侧边。 3、脚手架:在施工作业中需要搭设在建筑物或构筑物的脚手架,一般包括外 脚手架、内脚手架及工具式脚手架。 4、塔式起重机:在建筑施工现场作物料的垂直运输和水平运输的起重机设 备。 5、物料提升机:建筑施工现场中常用的一种输送物料的垂直运输设备。 6、卸料平台:在建筑施工中用于材料的中转及运输的辅助操作平台,常用于 物料提升机及外脚手架。 第二节施工现场危险源的危害性及原因 一、临时施工用电 (1)危害性:出现触电安全事故,人员被灼伤,甚至死亡; (2)主要原因:开关箱、用电设备、楼面移动配电箱,电缆、电线破损,漏电保护器漏电动作参数过大或失灵、接地接零松脱或漏接等都会导致触电。 二、“四口、五临边” (1)危害性:一般出现高处坠落、物体打击等安全事故; (2)主要原因:各楼层“四口”、“五临边”防护不牢固或遗漏防护,防护材料不符合要求。

三、脚手架 (1)危害性:一般出现坍塌、高处坠落、物体打击等安全事故; (2)主要原因:使用材质不符合要求,搭设方法不正确,连墙拉结、卸荷预埋件位置间距过大;外脚手架的安全网搭接处空隙过大,外脚手架内排与建筑物边缘处没有封闭等。 四、塔式起重机 (1)危害性:一般出现机械伤害、坍塌、倾覆及物体打击等安全事故; (2)主要原因:使用不合格的产品、基础、连墙件没有经验收就使用、安装施工作业人员是否是专业队伍、在使用时违章指挥、作业等。 五、物料提升机 (1)危害性:一般出现机械伤害、高处坠落及物体打击等安全事故; (2)主要原因:使用不合格的产品、基础、连墙件没有经验收就使用、安装施工作业人员是否是专业队伍、施工中有无蛮干施工等。 六、卸料平台 (1)危害性:一般出现高处坠落、物体打击等安全事故; (2)主要原因:使用不合格的材料做防护、防护工作不到位、施工使用中违章指挥、作业等。 各种危险源所造成的伤害还存在以下共通的原因: 1)作业人员安全知识缺乏,安全意识淡薄,安全防护能力低,对存在的事故隐患无察觉,麻痹大意酿成事故; 2)作业人员违章作业、违反劳动纪律,各级管理人员违章指挥,容易造成事故,即“三违”造成“三伤害”; 3)作业环境不良,如照明不良、作业面光滑、高温严寒、大风暴雨等恶劣气候条件,会造成事故的发生;

混凝土施工方案技术交底

混凝土施工交底记录 工程名称施工单位 施工部位施工内容混凝土浇捣 一、施工准备 1、混凝土浇捣期间配备2台振捣棒、2台平板振捣器基本满足现场需要, 2、准备好作业面振动棒机连接电源箱及夜间施工电源。 3、现场安排值班人员对交通进行维护,确保混凝土能连续顺利进行浇筑。 4、对现场材料堆置进行集中整理,确保现场道路畅通,能够满足罐车行驶需要。场外交通协调到位,确保混凝土按照指定时间达到施工现场; 5、混凝土输送泵车部署到位,需避免混凝土输送过程中的离淅,并减少堵泵的可能性。 6、规划现场材料临时堆放场地,各大门出入口畅通,保证场内外能够形成消防环路; 7、将坑底、板底、墙底等部位的杂物及浮浆清除干净,并检查模板支设是否牢固; 8、施工用电、用水满足现场要求,并保持正常运行; 二、混凝土浇筑路线

三、混凝土施工工艺 1、梁、板混凝土的浇注 浇筑时采用平板振捣器与振捣棒配合同时进行振捣。振捣点按照间距500mm,呈梅花形布置。 浇注末期,通过拉线控制顶板混凝土的标高,先用木刮尺刮过,并用木抹搓毛不少于两边。 考虑到后期施工的连续性,在混凝土表面时用尼龙扫帚顺同一方向扫出均匀细纹,墙柱根部150mm范围内一次抹平压光。卫生间、淋浴间混凝土面层一次找平压光。 2、楼梯段混凝土浇注 楼梯混凝土采用自下而上的方式进行浇注,先用直径50mm振捣棒振捣楼梯起步处横梁.,然后用平板振捣器振捣平台板至踏步位置时,与楼梯踏步一起浇捣,楼梯踏步浇注时,边浇捣,边抹平。初凝前,在楼梯一端靠护拦处插入直径为12的三级钢短钢筋,短钢筋外露100mm,每3个踏步预埋一处,以方便后期安装临时护拦时使用。 3、混凝土的振捣 1)楼板混凝土的振捣 本工程结构复杂,楼板相对较狭长,在混凝土振捣时必须成排一次浇捣前进,不得出现漏振、过振等现象,并在浇注后要求立即养护。水平楼板均采用平板振动器进行振捣。 2)墙、柱混凝土的振捣 墙柱混凝土振捣时,振动棒须避免碰撞钢筋、模板,防止钢筋、模板偏移或错位。每点混凝土的振捣时间以出现浮浆不下沉为原则。平板振动器振捣时,垂直混凝土浇筑方向来回

重大危险源监控措施

重大危险源监控措施 1、危险源:高处坠落,物体打击 监控措施: ①、安装、拆卸龙门吊架、吊机等起重设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,报监理单位、建设单位审批,并在施工时由专业技术人员现场监督。 ②、在高处作业人员,要进行安全教育,提高安全意识。 ③、带好安全帽,系好安全带,拴好安全网。 ④、高出作业点下方不得有人逗留,工作中严禁上下抛掷工具和材料。 ⑤、严禁用绳索、软线、链条等代替安全带。 ⑥、开挖深度超过2m时,其边缘上面作业同样应视为高处作业,要设置警告标志。 ⑦、大雨和五级以上大风时,应停止高处露天作业、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。 ⑧、高处作业人员和挖孔桩人员严禁穿硬底鞋。

2、危险源:坍塌 监控措施: 1、开挖沟槽深度超过2米时,必须围拦防护和密布安全网封挡。 2、钻孔桩内泥浆必须按设计及规范要求配置泥浆稠度。 3、响炮后30分钟,才橇危石,其他人员才能进入现场施工。 4、详细控制措施见《施工安全生产规定实施细则》。

3、危险源:触电 监控措施: ①、施工所用电气设备绝缘必须良好,凡有裸露带电的电气设备和易发生电击的危险区,都要设围栏、护网、箱、闸等屏护设栏设施。 ②、施工用电的线路及设备,应按施工组织设计安装设置,并符合供电部门的规定。 ③、严禁将电线线路搭靠或固定在机械、栏杆、钢管、扒钉等金属件上。 ④、手持电动工具应由专人管理,手柄绝缘良好,凡不符合要求的机具严禁使用。 ⑤、变、配电室严禁使用易燃的材料建筑,建筑结构应符合防火、水、漏、盗、防小动物串入及通风良好的要求;在采用外来电源和自备发电机两个电源交替使用时,必须安设能防止两个电源的连锁装置。具体规定见《配电室防火安全责任制度》。 ⑥、施工现场工程和生活用电要统一规范,布局合理,并保持接地装置可靠,做到“三级控制”,“两级保护”。 ⑦、电焊机必须接地,电焊机用毕必须切断电源。 ⑧、接地线应用不小于2 5mm。的多股软铜线,装接与撤除接地线必须戴绝缘手套,穿绝缘靴和设监护人。 ⑨、直接向洞内供电的馈线上,严禁设自动重合闸,手 动合闸时必须与洞内值班人员联系。

专项施工实施方案及安全技术交底

专项施工实施方案及安全技术交底 1 / 34

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2 / 34

建设工程施工安全标准化管理资料 (第五册) 专项施工方案及安全技术交底 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 江苏省建筑安全监督总站制

目录 5.1 专项施工方案 5.1.1 专项施工方案编审要求 5.1.2 危险性较大的分部分项工程清单 5.1.3 专项施工方案编审 5.1.3-1 专项施工方案报审表 5.1.3-2 专项施工方案审批表(总包) 5.1.3-3 专项施工方案审批表(分包) 5.1.3-4 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证签到表5.1.3-5 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证报告5.1.3-6 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证审批表5.1.3-7 专项施工方案 5.2 安全技术交底 5.2.1 安全技术交底编写要求 5.2.2 开工前安全技术交底表 5.2.3 分部(分项)工程安全技术交底记录汇总表 5.2.4 分部(分项)工程安全技术交底表 5.2.5 班组安全技术交底记录汇总表 5.2.6 班组安全技术交底表 5 / 34

5.1专项施工方案 5.1.1 专项施工方案编审要求 一、一般规定 1.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。 2.建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。 3.施工单位应当根据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员结合工程实际编制专项方案。 4.专项施工方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。经审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审查签字。 5.超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案,应当由施工单位组织专家组对已编制的专项施工方案进行论证审查。 专家组成员应由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。 专家组应当对论证的内容提出明确的意见,形成论证报告,并在论证报告上签字。论证审查报告作为安全专项施工方案的附件。 6.施工单位应根据论证报告修改完善专项方案,报专家组组长认可后,经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。 施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。 7.如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当重新履行审核批准手续。对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证。 8.对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序。 9.各施工专项方案由项目部收集成册,作为资料附件。 二、专项施工方案编制基本内容 1.工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 2.编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 3.施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 4.施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 5.施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 6.劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 7.计算书及相关图纸。 三、施工单位宜结合下列内容编制专项施工方案 施工临时用电方案主要内容 1.现场勘察情况。 2.确定电源进线、变电所、配电房、总配电箱、分配电箱、开关箱等的位置及线路走向。 3.负荷计算。 6 / 34

物料提升机的安装交底、使用交底和重大危险源监控措施

物料提升机安装交底 1、必须执有效证件上岗作业,作业人员与所执证件必须相符、有效。 2、作业中必须戴好安全帽,随身佩戴安全带,按要求使用,登高时工具必须入袋,并正确选用工具; 3、安装高度为33m,坠落半径5m内不得有非作业人员进入,警戒区设置半径不 小于15m; 4、配合安装的塔式起重机由专人指挥,配合一致,信号统一、准确,如果发生上下交叉作业时 ,必须执行上停下作业,下撤上作业的原则。 5、安装独立高度不得大于9m,间隔6m做一次硬连接式扶墙,扶墙件必须与外 架分开,当最后安装高度完成后 ,作业高度高度的最顶层距扶墙不大于6m。 6、穿绳方法应正确,绳头的固定应正确,卡绳方法应正确并牢固。 7、检查架体垂直度,2%。范围内,平整基础在1%。范围内,卷扬机与架体主绳应垂直,排绳整齐,上下限位灵敏可靠,控制系统安全灵敏可靠,停靠装置、防断绳装置设置必须齐全,灵活可靠,接地保护装置有效,安全后方可进行空载试验。 8、空载试验反复不得少于三次,再进行荷载试验。 9、荷载试验时,吊笼内装有可计重的材料为1.65T,反复进行不少于三次的试验,确认正常后进行复检。 10、检查架体垂直度 , 2%范围内,平整基础在1% 范围内,卷扬机与架体主绳应 垂直,排绳整齐,上下限位灵敏可靠,控制系统安全灵敏可靠,停靠装置、防断绳装置设置必须齐全,灵活可靠 ,接地保护装置有效,安全后方可进行空载试验。确 认一切正常后全部安装结束。工序交给架子工进行井架和防护的搭设。 11、待井架和防护搭设完毕后由工程管理处组织安装单位、产权单位、租赁单位、监理单位进行验收,验收合格后进行检测,并以书面形式与使用班组办理交接,

专项施工方案及安全技术交底培训资料(30页)

建设工程施工安全标准化管理资料 (第五册) 专项施工方案及安全技术交底 工程名称:中国人寿苏州阳澄湖半岛养老养生项目园林景观工程建设单位:国寿(苏州)养老养生投资有限公司 施工单位:苏州谨业园林装饰设计工程有限公司 监理单位:上海建科工程咨询有限公司 江苏省建筑安全监督总站制

工程名称:中国人寿苏州阳澄湖半岛养老养生项目园林景观工程 施工单位:苏州谨业园林装饰设计工程有限公司 苏州市谨业园林装饰设计工程有限公司中国人寿苏州阳澄湖半岛养老养生项目园林景观工程项目部

专项施工方案编审要求 一、一般规定 1.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。 2.建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。 3.施工单位应当根据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员结合工程实际编制专项方案。 4.专项施工方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。经审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审查签字。 5.超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案,应当由施工单位组织专家组对已编制的专项施工方案进行论证审查。 专家组成员应由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。 专家组应当对论证的内容提出明确的意见,形成论证报告,并在论证报告上签字。论证审查报告作为安全专项施工方案的附件。 6.施工单位应根据论证报告修改完善专项方案,报专家组组长认可后,经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。 施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。 7.如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当重新履行审核批准手续。对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证。 8.对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序。 9.各施工专项方案由项目部收集成册,作为资料附件。 二、专项施工方案编制基本内容 1.工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 2.编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 3.施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 4.施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 5.施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 6.劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 7.计算书及相关图纸。 三、施工单位宜结合下列内容编制专项施工方案

安全技术交底及危险源告知制度(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安全技术交底及危险源告知制度 (通用版)

安全技术交底及危险源告知制度(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一总则 1为提高项目安全技术管理水平,加强项目安全生产工作的控制能力和事故预防能力,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律、法规和规章,结合项目实际制定本办法。 2本办法适用中交三公局圭亚那首都国际机场扩建工程项目经理部。 二安全技术措施与交底 1项目管理人员必须熟悉项目所在国HSE法律、法规、项目施行技术标准和规范中HSE条款,在管理施工生产技术的同时管理好安全技术工作,总工程师、生产副经理、安全总监对各级施工生产的安全技术负责。 2各项施工组织设计或施工方案中,必须编制安全技术措施。 3安全技术措施的内容要全面、有针对性,根据工程特点、施工工艺与方法、劳动组织和作业环境等具体情况提出具体内容要求。

施工组织设计技术交底

施工组织设计技术交底 1.工程概况、工程特点、设计意图 1.1工程概况 本工程总建筑面积26847.5m2,由地下三层,地上15层組成,建筑物呈不规则矩形,东西向长大为90m,南北向宽为45m左右,场地内标高为44.38至46.31之间,基本平坦。总高度46.5m,局部56.6m,是以中高档住宅和公寓为主,部分为商场的综合性大楼。 基础工程:大楼采用人工挖孔桩基础,平均桩长6米,地下室由于总长有72.8米,考虑设变形缝防水困难和设置后浇带施工困难,拟采用无缝施工技术,砼中添加微膨胀剂。 主体结构:根据建筑设计要求和平面布置特点,本工程采用现钢筋混凝土-剪力墙结构,利用楼梯井筒布置剪力墙,另在平面中其它部位布置一定数量的剪力墙,墙柱共同承受竖向及水平荷载,由于功能上的要求,6~16轴部分二层上下柱网差异较大,拟设置厚板结构转换层以传递竖向及水平荷载。楼板因层高限制,地下室负二、负一层均

按双向肋梁楼盖设计,2-5轴住宅部分因震灵活隔断且层高受限,其楼面采用现浇空心楼板,板厚260,其空心率在50%左右,柱网上仍设普通梁,其余部分为普通现浇梁板结构。 建筑物围护结构及地下室墙均采用M7.5水泥砂浆砌筑Mu7.5红砖墙,内隔墙采用Mu7.5的混凝土空心砌块。 装修工程:本工程大部分地面为水泥砂浆面层,楼梯间为防滑瓷砖,内墙除厨房、卫生间为水泥砂浆外,其余均采用888涂料;顶棚仅厨房、卫生间、阳台为水泥砂浆外,其它为888涂料。 外墙装修一层为麻石外墙面外,其余为100х100米色外墙砖,本色铝合金窗,5厚明玻。 1.2 工程特点 (1)该工程的建筑物边线紧邻道路红线,特别是基础工程施工场地十分狭窄,钢材、模板、架管等材料仅能夜间进场,开工前,需对现场临建布置、材料堆放与储存以及现场文明施工作出详细、具体、可操作性强的方案,以指导工程施工。

重大危险源安全技术交底 (1)

工程名称二环西路两侧城中村改造项目 前魏村民安置房项目 分部工程基础、主体 分项工程(工种)名称:重大危险源 本施工现场共有以下重大危险源,为确保施工安全,各施工班组应对以下重大危险源加以控制,确保施工顺利进行 脚手架荷载超过设计规定脚手架和安全网搭拆作业物体打击/高处坠落 脚手架荷载堆放不均匀脚手架和安全网搭拆作业物体打击/高处坠落 悬挑式脚手架锚固点不足或不符合 要求 脚手架和安全网搭拆作业物体打击/高处坠落 悬挑式脚手架钢丝绳卡扣不足或未 设安全弯 脚手架和安全网搭拆作业物体打击/高处坠落 外挑平台堆料超高、超重“三宝”、“四口”防护与高处作 业 物体打击 酒后高处作业“三宝”、“四口”防护与高处作 业 物体打击/高处坠落 不合格安全帽、安全带、安全网等 防护用品的使用 “三宝”、“四口”防护与高处作业物体打击/高处坠落未进行安全教育安全管理物体打击/爆炸伤人施工作业区与生活区不能明显划分文明施工物体打击 未按规定设置安全网或安全网搭设 不符合要求 脚手架和安全网搭拆作业高处坠落/物体打击建筑物顶部的架子未按规定高于屋面,高出 部分未设护栏和立挂安全网 脚手架和安全网搭拆作业高处坠落 悬挑式脚手架锚固点不足或不符合要求脚手架和安全网搭拆作业高处坠落/物体打击不按规定拆除脚手架脚手架和安全网搭拆作业高处坠落 卸料平台荷载超过设计规定卸料平台搭设高处坠落/物体打击卸料平台安装、拆卸不合设计要求卸料平台搭设高处坠落/物体打击卸料平台上堆放不均匀卸料平台搭设高处坠落/物体打击挡脚板和护身栏不牢固卸料平台搭设高处坠落/物体打击 悬挑式卸料平台钢丝绳卡扣不足或 未设安全弯 卸料平台搭设高处坠落/物体打击落地式卸料平台基础未夯实卸料平台搭设高处坠落/物体打击 落地式卸料平台与建筑物拉结不符 合设计要求 卸料平台搭设高处坠落/物体打击 交底人: 年月日监督人: 年月日 接底人: 年月日

重大危险源管理制度及监控措施

重大危险源管理制度 1、公司主要负责人应当保证重大危险源监控及安全运行所必需的资金投入,对重大危险源管理工作全面负责。 2、安全科对全公司危险源的安全工作负监督管理责任:(1)负责组织对重大危险源辨识,并对辨识出的重大危险源进行检查、检测、评估、监控、登记、建立档案与备案;(2)负责组织公司级重大危险源应急预案的制定、修订,并组织演练;(3)审核各有关部门、项目部编制的重大危险源应急预案及应急措施,监督、协助各项目部进行项目级应急预案的演练;(4)督促、检查各项目部对员工进行重大危险源安全培训教育的情况。 3、工程部对重大危险源所在项目的生产操作负监督指导责任,遇到生产中的异常情况,有可能影响重大危险源的安全时及时安排处理。 4、综合部对全公司重大危险源的设备安全负监督管理责任:(1)负责组织对重大危险源设备的计划检修、抢修工作;(2)定期组织对重大危险源的设备、设施进行安全检查及校验。 5、项目部对本项目重大危险源的安全工作负直接管理责任:(1)建立重大危险源台帐并根据本项目危险源特点健全重大危险源安全管理制度,明确责任人及相应职责;(2)制定本项目重大危险源应急预案或应急措施,并组织职工培训和演练;(3)做

好生产安全事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 6、明确下列程序与要求:(1)对重大危险源进行辨识、登记、申报、建档与备案;(2)对重大危险源安全评价;(3)对重大危险源进行检测、报告、监控;(4)对重大危险源定期检查、维护保养;(5)对重大危险源应进行应急救援预案的制定、配备救援器材和定期演练;(6)做好对重大危险源管理、操作人员的专业技能、安全防护技能及各级应急救援预案的培训。 7、报告与记录:(1)重大危险源安全评估报告;(2)重大危险源档案(应急救援预案、演练方案及演练记录、评估报告、检测报告、监控检查记录、重大危险源报表、重大危险源及其应急救援预案备案证明)等相关资料;(3)重大危险源安全管理与监控的实施方案;(4)重大危险源事故隐患整改方案;(5)定期检查及日常维护保养记录;(6)有关重大危险源培训教育记录。

安全技术交底及危险源告知制度示范文本

安全技术交底及危险源告知制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全技术交底及危险源告知制度示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一总则 1 为提高项目安全技术管理水平,加强项目安全生产 工作的控制能力和事故预防能力,依据《安全生产法》、 《建设工程安全生产管理条例》等相关法律、法规和规 章,结合项目实际制定本办法。 2 本办法适用中交三公局圭亚那首都国际机场扩建工 程项目经理部。 二安全技术措施与交底 1 项目管理人员必须熟悉项目所在国HSE法律、法 规、项目施行技术标准和规范中HSE条款,在管理施工生 产技术的同时管理好安全技术工作,总工程师、生产副经

理、安全总监对各级施工生产的安全技术负责。 2 各项施工组织设计或施工方案中,必须编制安全技术措施。 3 安全技术措施的内容要全面、有针对性,根据工程特点、施工工艺与方法、劳动组织和作业环境等具体情况提出具体内容要求。 4 对于重点工程、关键工程以及专业性较强、作业危险性较大的工程项目,以及特种设备的安装、拆除等,均须编制专项施工方案,专项施工方案应包含安全技术方案及相关的安全措施。 5 项目部在进行工程施工技术交底的同时要进行安全技术交底,并在施工开始前进行。 6 安全技术交底分为项目总体施工安全技术交底、重点工程和关键项目的施工安全技术交底、分项工程施工安全技术交底、工种安全技术交底。

中建房建全套施工方案、技术交底 (39)

5#塔矩形板式桩基础计算书 第一章总体概况 第一节编制说明 1.编制依据 1).施工合同规定及业主单位其他要求。 2).施工图纸、设计说明及施工场地图。 3).中华人民共和国颁布的现行建筑安装工程施工的有关规程、规范及验评标准。 4).建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》。 5).河北省建设厅印发的《河北省建筑施工文明工地检查评分办法》。 6).我公司的企业标准及颁发的《质量手册》、《程序文件》。 7).现场和周边的实际勘查情况。 8).国家的法律、法规。 2.编制范围 本工程包括11栋住宅楼及相应的地下车库; 12号楼为地上7层,地下1层,16号楼为地上7层,地下2层,18、19、20、22、号楼为地上10层(9层),地下2层, 21号楼为地上10层(7 层),地下2层,26、27号楼为地上16层,地下2层。 秀水名苑住宅小区12、16、18、19、20、21、22、23、25、26、27号住宅楼、地下车库的建筑施工总承包,不包括基础处理、基槽土方(但包括地基清槽、集水坑挖方、地基钎探),建筑施工从基础垫层开始,交房标准为毛坯交房标准,包含公共区域的装修,施工内容为除发包方分包工程以外的施工图全部工程内容,以上工程内容均包括全部施工工序。 3.编制原则 根据双方签订的合同文件、施工设计图纸、文件资料要求,以及此工程中的工序技术特点和有关的工程量。采用先进科学的施工方法、施工工艺和施工手段,工程质量确保合格,实现安全施工,创建省安全文明标准工地。 充分准备,合理安排,理顺进度与质量、进度与安全之间的关系,使三者协调统一,在保证质量、安全目标的前提下,确保项目总目标的实现。 精心编制施工组织设计,严格按照质量评定验收标准及施工规范组织施工,保证工程质量,以优良的工程质量和优质的服务满足该项目创优规划的实现。 第二节工程概况 1、工程简况 工程名称:秀水名苑住宅小区(12.16.18.19.20.21.22.23.25.26.27号楼、地下车库)工程施工 建设单位:河北三泰建荣房地产开发有限公司 监理单位:中科宏泰工程项目管理有限公司

管理制度重大危险源管理制度及监控措施

(管理制度)重大危险源管理制度及监控措施

重大危险源管理制度 1、公司主要负责人应当保证重大危险源监控及安全运行所必需的资金投入,对重大危险源管理工作全面负责。 2、安全科对全公司危险源的安全工作负监督管理责任:(1)负责组织对重大危险源辨识,且对辨识出的重大危险源进行检查、检测、评估、监控、登记、建立档案和备案;(2)负责组织公司级重大危险源应急预案的制定、修订,且组织演练;(3)审核各有关部门、项目部编制的重大危险源应急预案及应急措施,监督、协助各项目部进行项目级应急预案的演练;(4)督促、检查各项目部对员工进行重大危险源安全培训教育的情况。 3、工程部对重大危险源所于项目的生产操作负监督指导责任,遇到生产中的异常情况,有可能影响重大危险源的安全时及时安排处理。 4、综合部对全公司重大危险源的设备安全负监督管理责任:(1)负责组织对重大危险源设备的计划检修、抢修工作;(2)定期组织对重大危险源的设备、设施进行安全检查及校验。 5、项目部对本项目重大危险源的安全工作负直接管理责任:(1)建立重大危险源台帐且根据本项目危险源特点健全重大危险源安全管理制度,明确责任人及相应职责;(2)制定本项目重大危险源应急预案或应急措施,且组织职工培训和演练;(3)做好生产安全事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 6、明确下列程序和要求:(1)对重大危险源进行辨识、登记、申报、建档和备案;(2)对重大危险源安全评价;(3)对重

大危险源进行检测、方案、监控;(4)对重大危险源定期检查、维护保养;(5)对重大危险源应进行应急救援预案的制定、配备救援器材和定期演练;(6)做好对重大危险源管理、操作人员的专业技能、安全防护技能及各级应急救援预案的培训。 7、方案和记录:(1)重大危险源安全评估方案;(2)重大危险源档案(应急救援预案、演练方案及演练记录、评估方案、检测方案、监控检查记录、重大危险源报表、重大危险源及其应急救援预案备案证明)等关联资料;(3)重大危险源安全管理和监控的实施方案;(4)重大危险源事故隐患整改方案;(5)定期检查及日常维护保养记录;(6)有关重大危险源培训教育记录。 重大危险源监控措施 二、危险源:高处坠落(包括:脚手架作业、各类登高作业、外用施工电梯安装作业、洞口及临边作业等可能发生坠落的施工作业) 监控措施: 1、施工组织设计中应编制预防高处坠落事故的安全技术措施;项目部应编制相应专项施工方案且组织实施;属危险性较大的分部分项工程专项方案,应履行专家论证程序。 2、高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育,特种作业人员应持证上岗,应对高处作业人员进行专门的安全技术签字交底。 3、高处作业人员应经体检合格,正确佩戴和使用合格的安

施工方案、技术交底制度

施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底制度 1 总则 1.1 施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底是企业指导施工准备, 实行科学管理、提高施工水平和保证工程质量、贯彻设计文件、规范、 规程和技术标准,进行有序施工的重要文件。为进一步加强施工组织设 计交底和技术交底管理,制定本管理制度。 1.2 公司所属项目的施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底管理, 必须遵守本制度。 2 管理机构和工作职责 2.1 施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底是在项目工程师领导下 进行的一项技术工作。公司质量技术部负责对所属项目的施工组织设计 (专项施工方案)交底和技术交底的指导、监督、检查工作。 2.2 项目应建立交底记录台帐,并按季度对交底工作进行分析,制定纠正和 预防措施,对项目交底工作进行持续改进。 3 技术交底管理制度 3.1 技术交底等同于企业管理标准中的作业指导书,是具体指导施工活动的 操作性技术文件。技术交底是一项经常性的工作,项目实施全过程活动 包括工程项目的关键过程和特殊过程以及容易发生质量通病的部位,均 应进行技术交底。当发生施工人员、环境、季节、工期的变化或技术方 案的改变时应重新交底。 3.2 技术交底工作应在工序施工前进行。 3.3 技术交底分工 3.3.1 项目工程师负责施工组织设计(专项施工方案)交底的交底。对专业技 术员、质量检查员、安全员、预算员和其他有关人员和分包单位技术负 责人进行交底。 3.3.2 专业技术员在各分部分项工程或各工序施工前,应向项目部有关管理人 员、作业层骨干、作业层作业人员等进行分部分项工程或工序技术交底。 4 交底内容与形式

重大危险源安全措施

重庆市龙泉食品农副产品加工项目一 期工程 危险性较大分部分项工程安全管理措 施 建设单位:重庆市龙泉食品有限公司 施工单位:重庆恒泰建筑工程有限公司 监理单位:重庆市新桦顺建设工程管理有限公司

危险性较大分部分项工程安全管理措施 根据危险性较大分部分项工程清单、工程现场实际情况及我公司在类似工程中的经验,对危险性较大分部分项工程制定了以下安全管理措施。 一、建立安全管理体系 1、危险性较大的分部分项工程,公司各级领导在牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,坚决贯彻“管生产必须管安全”的原则,把安全生产放在重点议事日程上,作为头等大事来抓,并认真落实“安全生产、文明施工”的规定。 2、建立健全并全面贯彻安全管理制度和各岗位安全责任制,根据工程性质、特点、成立三级安全管理机构。 3、项目部安全领导小组,每周召开一次会议,部署各项安全管理工作和改善安全技术措施,具体检查各部门存在安全隐患问题提出改进安全技术问题,落实安全生产责任制和严格控制工人按安全规程作业,确保施工安全生产。 4、安全值日员,每天检查工人上,下班是否佩戴好帽和个人防护用品,对工人操作面进行安全检查,保证工人按安全操作规程作业,及时检查安全存在问题,消除安全隐患。 5、安全技术有针对性、现场内的各种材料施工设计,须按施工平面图进行布置,现场的安全、卫生、防水设施要齐全有效。 6、要切实保证职工在安全条件下进行作业,施工在搭设的各种脚手架等临时设施,均要符合国家规程和标准,在施工现场安装的机电要保持良好的技术状态,严禁带“病”运转。 7、加强对职工的安全技术教育,坚持制止违章指挥和违章作业,凡进入施工现场的人员,须戴安全帽,高空作业应系好安全带,施工现场的危险部位要高置安全色标、标语或宣传画,随时提醒职工注意安全。 8、严肃对待施工现场发生的已遂、未遂事故,把一般事故当作重大事故来抓,未遂事故当成已遂事故来抓。对查出的事故、隐患,要做到“三定一落实”,并在做到抓一个典型,教育一批的效果。 二、建立安全生产管理制度