文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考
工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考

1 《工厂供电》习题

习题一、填空

1、负荷中心一般有变电所或配电所?电压的升高或降低是通过?变压器?来完成。

2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫?输电?线路。

3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫?配电?线路。

4、在电力系统的内部?应尽可能的简化?电压?等级?减少?变电?层次?以节约投资与降低运行费用。

5、决定供电质量的主要指标有?电压、频率、波形、供电连续性?。

6、负荷曲线是一种反应?电力负荷随时间变化情况?的曲线。

7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压?它是线路两端变压器两端电压的?代数平均值?。

8、计算负荷是按?发热条件?选择电气设备的假定负荷。

9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有?两个以上的独立电源供电?。

10、供电部门征收电费将用户的?功率因数?做为一项重要的经济指标。

11、工厂的低压配电电压主要依据?工厂用电设备的性质?来决定。

12、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则?其中?靠近负荷中心?是最基本原则。

13、确定负荷中心可以用?直观的负荷指示图?来粗略的制定?也可以用类似于力学的重心的方法。

14、主电路图中的主要电气设备应采用?国家规定的图文符号?来表示。

15、单母线分段方式适用于?一、二级负荷?比重较大?供电可靠性要求较高的车间变电所。

16、连接计费用电度表的互感器准确度应为?0.5级??且规定不与保护、测量等回路共用。

17、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将?测量和保护?混用。

18、在电源进线的专用计量柜上?必需装设计算电费用的三相?有功和无功?电度表。

19、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种?放射式、树干式和环形?。

20、工厂低压配电系统接线方式有?放射式、树干式、混和式和环形?等方式。

21、工业企业的户外配电网结构最常见的便是?架空线和电缆?。

22、车间线路的室内配线线路多采用?绝缘导线??但配电干线多采用?祼导线?。

23、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式?铁芯本身由?铁芯柱和铁轭?两部分组成。

24、变压器在运行中内部损耗包括?铜损和铁损?两部分。

25、互感器的功能主要用于?电量的测量和继电保护。?

26、电力系统中出现最多的故障形式是?短路。?

27、电源为有限容量时?电源的阻抗就?不能忽略。?

28、电源为无限大容量时?外电路所引起的功率改变对电源微不足到?电源的?电压和频率?保持不变而恒定。

29、对称分量法是将一个?不对称?三相电流或电压分解成三个对称电流和电压系统。

30、继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态??并动作于断路器或反应信号的一种自动装置。

31、电力系统中过电压使绝缘波动造成系统故障?过电压包括内部过电压和外部过电压两种。

32、工厂变电所主接线方案的基本要求有四条? 安全性、可靠性、灵活性、经济性?

33、电力负荷分三类?Ⅰ类负荷、Ⅱ类负荷、Ⅲ类负荷?

34、我国规程规定?电流互感器的电流误差为? ±10℅?、相位差不得大于? 7 ?度。

37、架空线路的单相接地保护采用电流互感器同极性?并联?联构成的零序电流滤过器。

38、单相接地保护是利用系统发生单相接地时所产生的?零序电流?来实现的。

39、当三相系统任一相发生完全接地时接地相对地电压为零?其他两相对地电压?升高√3倍?

41、保护接地分为三种?IT系统、TN系统、TT系统?

42、我国现阶段各种电力设备的额定电压有三类?100V以下、高于100V而低于1000V、高于1000V?。

43、用电设备的端电压一般允许在其额定电压?±5℅?以内变化。

45、架空线路采用?裸导线?架设在杆塔上。

46、电缆是一种特殊的导线?由?导电芯、铅皮、绝缘层和保护层?组成。

47、电缆终端头分?户内型和户外型?

48、绝缘导线的敷设方式有?明敷和暗敷?两种

49、变压器工作原理是建立在?电磁感应原理?基础上。

2 50、电力系统中应用最广泛的电力变压器是?双绕组、油侵自冷变压器?

51、根据变压器的高、低压绕组的相对位置?绕组分为?同心式和交叠式?两种

52、三相变压器同一侧的三个绕组有?星形连接、三角形连接、和曲线连接?三种接线方式。

54、隔离开关没有专门的灭弧装置?不能断开?负荷电流和短路电流?

55、交流装置中A、B、、C三相涂色为?黄、绿、红?

56、接触器按所控制电路的电源种类分?交流接触器和直流接触器?两种。

习题二、选择

1、某工厂有一台10千伏?500千瓦的备用发电机组?该发电机的额定电压是?

D ?。

A、10KV

B、9.5KV

C、11KV

D、10.5KV

2、按电力网的供电范围分为?D?输电网。

A、近距离?远距离

B、高?中?低

C、水力?火力?核能

D、区域?地方

3、电能生产输送、分配及应用过程在? C ?进行。

A、不同时间

B、同一时间

C、同一瞬间

D、以上都不对

4、输配电线路和变压器上的损耗称为? B ?。

A、铁损和铜损

B、网络损耗

C、附加损

B、耗D、线路损耗

5、中性点经消弧线圈接地系统称为? A ?。

A、小电流接地系统

B、大电流接地系统

C、不接地系统

D、直接接地系统

6、中性点经消弧线圈接地运行方式一般采用?A ?方式。

A、过补偿

B、欠补偿

C、全补偿

D、任意

7、下面说法正确的是? C ?。

A、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化

B、产生的电压变化叫电压偏差

C、由于负荷急剧变化产生的电压变化叫电压偏差

D、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫电压波动

8、短路保护的操作电源可取自? B ?。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、空气开关

D、电容器

9、过电流保护装置为了保证装置具有足够的反应故障能力?其最小灵敏度要求KSmin≥? A ?。

A、1.5

B、0.5

C、1

D、2

10、以下接地方式属于保护接地的系统是? B ?。

A、变压器的中性点接地

B、电机的外壳接地

C、把一根金属和地线相连

11、电流互感器在使用过程中必需? A ?。

A 二次侧不得开路

B 二次回路装设熔断器

C 对于已安装而没有使用的电流互感器不必作处理

D 断电保护和测量使用时合用一只

12、电压互感器在使用过程中必需? A ?。

A 二次侧不得短路

B 二次侧不得接地

C 电压互感器端子没的极性

D 只能用在计量装置中

13、供电系统的架空中性线重复接地的电阻? A ?。

A RE≤10欧

B RE≤4欧

C RE≤15欧

D RE≤2欧

14、变压器二额定电压是? D ?。

A 二次额定负载下的电压

B 一次有额定电流时的电压

C 一次有额定电压?二次有额定负载的电压

D 一次有额定电压?二次空载时的电压

15、避雷器是防止电侵入的主要保护设备?应与保护设备? A ?。

A 并联

B 串联

C 接在被保护设备后

3 16、下列设备在工作中属于工作接地? A ?。

A 避雷器

B 电压互感器

C 电动机

D 变压器外壳

17、熔断器与导线各电缆配合保护时?在短路条件下其熔体的额定电流应? C ?。

A 大于等于线路的正常负荷电流

B 大于等于线路的最大负荷电流

C 小于等于线路的最大允许电流

D 小于等于线路的过负荷电流

18、低压断路器作电机保护时?其动作电流应大于等于? D ?电流。

A 正常负荷电流

B 最大负荷电流

C 过负荷电流

D 启动电流

19、真空断路器适用于? D ?。

A 频繁开断感性负载和容性负载

B 频繁开断变压器

C 频繁开断变压电动机

D 频繁操作容性负载

20、最大冲击短路电流一般在短路后? C ?左右?非周期分量即可衰减完了。

A 0.02S

B 0.1S

C 0.2S

D 0.01S

21、中性点不接地系统相接地事故、接地极对地电压为零?非接地极对地电压升高?

C ?

倍。

A 3

B 2

C √3

D 1

22、中性在不接在系统单个接地时应尽快的找出接地点?否则切断电源?主要是考虑?

A ?要求。

A 安全性

B 可行性

C 经济性

D 灵敏度

23、对称短路是电力系统中? A ?短路。

A 三相

B 二相

C 单相

D 两极接地

24、联合电力系统在技术和经济上的优越性?错误的说法有??D?

A 提高供电的可靠性

B 提高电能的质量

C 减少系统备用量?提高了设备利用率

D 目的是扩大电网规模

25、确定额定电压的意义?D?

A 电力系统有确定的电压B所有电器有一个额定电压C 额定电压随意确定

D 应该经过充分论证?由国家主管部门确定

26、我国现阶段各种电力设备额定电压有三类?不含?C?

A 100V以下

B 高于100V?低于1000V

C 等于1000V

D 高于1000V

27、发电机额定电压比线路额定电压?A?

A 高5℅B低5℅C 相等

28、大电流接地系统指?A?

A 中性点直接接地系统

B 中性点经消弧线圈接地

C 中性点经消电阻接地

D 中性点不接地

29、中性点不接地的系统发生单相接地故障时不变的数据?A?

A 线间电压

B 非故障相对地电压

C 故障相对地电流

D 故障相对地电压

30、当电源中性点不接地的系统发生单相接地时?C?

A 三相用电设备正常工作关系受到影响

B 设备不能照常运行C设备仍能照常运行D设备内部立即短

31、如果本地区有两种以上可供选择的电源电压?选择供电电压的原则是?D?

A 设备多少B电压高低C企业规模D负荷大小和距离远近

32、变电所主接线又称主电路?指的是变电所中的主要电气设备用导线连接而成?不含的电器元件有?D?

A 开关设备

B 电力变压器C电压互感器D 保护用的电流继电器

33、总降压变电所高压侧引入、引出线较多时采用?B?

A 内桥式接线

B 母线制

C 线路—变压器组接线D外桥式接线

4 34、环形接线?A?

A 一般采用开环运行

B 一般采用闭环运行

C 适用于三级负荷

35、三相四线制低压线路的导线多采用?B?

A 三角形排列

B 水平排列

C 双层排列

36、特别适合于城市、住宅小区的供电方式是?C?

A树干式供电B放射式供电C环网供电

37、变压器的效率达到最大值是?A?

A铁损等于铜损B铁损大于铜损C铁损小于铜损D不确定

38、380/220V低压供电线路?用电设备接地电阻为??B?

A RE≤10欧

B RE≤4欧

C RE≤15

欧D RE≤2欧

39、输电时?为减少电能损失?导线的截面积应当?A?

A 减少

B 增加

C 都不是

40、高压线路架设?采用最多的线路敷设方法?A?

A 架空线路

B 电缆敷设

C 地埋电缆

D 都不是

41、根据经验?10KV以下的低压动力线选择?A?

A 先按发热条件选择截面

B 先校验电压损失

C 先校验机械强度

D 都不对

42、对于总降变压器一般还装设以下保护作为主保护?D?

A 速断保护B瓦斯继电器保护C欠压保护D纵差保护

43、变压器的额定电压确定的依据?B?

A变压器的容量B变压器的允许温升C 负载的容量D负载的接线方式

44、在三相四限制的接地中性线上?不允许装接?C?

A电阻B 电容C熔断器D电感

45、电压互感器能将高电压变为便于测量的电压? A ??使仪表等与高压隔离。

A 100V

B 200V

C 50V

46、二次设备是指对? C ?的工作进行监、测量、操作和控制的设备

A一次设备B 一、二次设备C 二次设备

47、母线是中间环节?起的作用?D?

A 分开线路

B 支撑线路

C 过渡电源

D 汇总和分配电能

48、电力变压器中性点接地属于? B ?接地。

A 保护

B 工作

C 零接地

D 安全接地

49、380/220V系统的三相四线制?中线截面为相线的? A ?

A?0.5倍B?1倍C?2倍D?3倍.

50、高压断路器的额定开断电流是指断路器? C ?

A?开断正常运行的最大负荷电流B?开断最大短路电流

C?在规定条件下能开断的最大短路电流有效值 D?额定电流的峰值51、.三绕组变压器的零序保护是? ? ?和保护区外单相接地故障的后备保护?A?高压侧绕组??B?中压侧绕组?

?C?低压侧绕组??D?区外相间故障的后备保护。

52、.零序保护的最大特点( A )

?A? 只反映接地故障??B?反映相间故障?

?C?反映变压器的内部??D?线路故障

53、.中性点不接地的电力系统?发生单相接地故障时?非故障相电压( C )

A.不变

B.升高倍

C.升高倍

D.升高2倍

54、用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( B )

A.高5%

B.相同

C.低5%

D.低10%

55、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是? B ?

A?要有两个电源供电。 B?必须有两个独立电源供电。

5 C?必须要有一台备用发电机供电。D?必须要有两台变压器供电。

工厂供电试题库 (1)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。

答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压?5%~?10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。

答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:? 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:? 3、中性点接地是保护接地。()答案:? 4、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。()答案:? 三、单选题 1、在低电压配电系统的接地形式中,会产生电磁干扰的是。 A)TN-C B)TN-S C)TT D)IT 答案:A 2、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3 答案:D 3、当不接地系统发生单相接地短路时,其接地电容电流升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电期末试题B附答案

《工厂供电》试题(B) 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在进行。 2.一级负荷中特别重要的负荷,除由个独立电源供电外,尚应增 设,并严禁其他负荷接入。 3.兆欧表测量端的符号是,地端符号是,屏蔽端符号是 G 。4.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断正常负荷和短路电流。 5.互感器的功能是、扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围、使仪表和继电器小型化、标准化。 6.无功功率的人工补偿主要有和同步电动机补偿。 7.我国目前采用的中性点接地方式主要有三种:不接地, 和直接接地。 8.电力变压器中性点接地属于接地。 9. 短路电流的计算方法有、标幺值计算法。 10. 送电的顺序是。 11. 工厂供电的基本要求是、、优质、经济。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行。

A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对 2.对一类负荷,多由()独立以上电源供电,以保证供电的连续性。 A.两个B.一个C.三个D.两个并联 3.变压器铜损是随()而变化。 A.电压B.阻抗C.电流D.电流平方 4.低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于()电流。A.正常负荷电流B.最大负荷电流C.过负荷电流D.起动电流 5.下列设备在工作中属于工作接地是()。 A.避雷器B.电压互感器C.电动机D.变压器外壳6.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( )。 A.高5% B.相同C.低5% D.低10% 7.变压器绕组匝层间发生故障时主要保护是()保护。 A.速断B.差动C.瓦斯D.过流 8.发生三相对称短路时短路电流中只含有()分。 A.正序B.负序C.零序D.正序与负序9.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。 A.1倍B.2倍C.3倍D.2倍 10.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的()。 A.0.5倍 B.1倍 C.2倍 D.3倍 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分)1.变压器在运行时,外部检查的项目检查有()。 A.油面高低 B.上层油面温度 C.外壳接地是否良好 D.检查套管是否清洁 E.声音是否正常 F.冷却装置运行情况 H.绝缘电阻测量 2.在变压器继电保护中,轻瓦斯动作原因有()。 A.变压器外部接地 B.加油时将空气进入 C.水冷却系统重新投入使用 D.变压器漏油缓慢 E.变压器内部短路 F.保护装置二次回路故障 H.变压器内部故障产生少量气体 3.供电系统对保护装置要求是()。 A.选择性 B.速动性

实验报告册

实验一、实训台电气主接线模拟图的认知 【实验目的】 1.熟悉本实训装置电气主接线模拟图; 2.理解本实训装置电气主接线模拟图的设计理念; 【主要仪器设备】 THSPGC-1型工厂供电技术实训装置 【实验原理】 整个系统模拟图可分为以下两个部分(按电压等级): (1)35kV总降压变电所主接线模拟部分: 此部分采用两路35kV进线,其中一路正常供电,另一路作为备用,两者互为明备用,通过备自投自动切换。在这两路进线的电源侧分别设置了“WL1模拟失电”和“WL2模拟失电”按钮,用于模拟外部电网失电现象。 35kV母线有两路出线,一路送其他分厂,还在该段线路上设置了故障设置按钮,并在此输电线路上装设微机线路保护一台,通过设置线路选择及故障(三相短路)模拟单元,可以完成高压线路的微机继电保护实训内容。另一路经总降变降压为10kV供本部厂区使用。 10kV高压配电所中的进线也有两路:来自35kV总降压变电所的供电线路和从邻近变电站进来的备用电源。这两路进线之间互为暗备用关系。总降变T是按有载调压器设计的,通过有载调压分接头控制单元(模拟按钮、工业触摸屏)实现有载调压。在10kV母线上还接有无功自动补偿装置,母线上并联了4组三角形接法的补偿电容器组,对高压母线的无功进行集中补偿。 当低压负荷的变化导致10kV母线的功率因数低于设定值,通过无功功率补偿控制单元,实现电容器组的手动、自动补偿功能。除此外在10kV高压配电所的1#和2#母线上还有四路出线:一条线路去一号车间变电所;一条线路去二号车间变电所;一条线路去三号车间变电所;一条线路直接给高压模拟电动机使用,还在高压电动机进口处设置了进线故障(三相短路)并且于电动机供电线路上装设了微机电动机保护装置以及短路故障设置单元,可以完成高压电动机的继电保护实验内容。 该装置还配备微机备自投装置,可以完成进线备投和母联备投等功能。通过操作面板上的按钮和选择开关可以接通和断开线路,进行系统模拟倒闸操作。本装置用一对方形按钮来模拟断路器:当按下面板上的红色按钮时,红色指示灯亮,表示断路器合闸;当按下面板上的绿色按钮时,绿色指示灯亮,表示断路器分闸。用长柄带灯开关模拟隔离开关:当把开关拨至竖直方向时,红色指示灯亮,表示隔离开关处于合闸状态;当把开关逆时针旋转30度,指示灯灭,表示断路器处于分闸状态。 【实验/实训/实习步骤】 (1)按照正确顺序启动实训装置:依次合上实训控制柜上的“总电源”、“控制电源Ⅰ”和实训控制屏上的“控制电源Ⅱ”、“进线电源”开关。 (2)把无功补偿方式选择开关拨到自动状态。本节实训要求HSA-531微机线路保护装置、HSA-536微机电动机保护装置中的所有保护全部退出,微机备自投装置设置成应急备投状态。 (3)依次合上实训装置控制屏上的QS111、QS113、QF11、QS115、QF13、QS213、QF21、QS211、QS212、QF22、QS214、QS215、QF24、QS216、QF25给10kVⅠ段母线上的用户供电,接下来依次合上实训装置控制屏上的QS217、QF26、QS218、QF27给10kVⅡ段母线上的用户供电,在装置的控制柜上把电动机启动方式选择开关打到直接位置,然后按下电

工厂供电试题库第一章

论概第一章 一、填空题一,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:1、三相交流电力系统中,再有一种是中一种是中性点种是电源中性点, 运行方低压配电系统广泛采用中性点。我国220/380V性点 式。答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地。2、变电站的任务是 答案:接受电能,变换电压,分配电能组成。和、电力系统是由3、 答案:发电厂,变电所,电力用户。、工厂供电是指4 答案:工厂所需电能的供应和分配。5、对工厂供电的基本要求是:答案:安全,可靠,优质,经济。6、配电所的任务是 答案:接受电能、分配电能是衡量电能质量的两个基本参数。和7、 答案:电压,频率。、、8、中性线(N线)的三大功能是 传导三相系统中的不平衡电流和单答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,相电流,减小负荷中性点的电位偏移。9、保护线(PE线)的功能是 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线的功能。和(10、保护中性线PEN)兼有 线)、保护线(PE答案:中性线(N线)。,其对地电容电流、11当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将 3倍,升高3倍答案:升高 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其 一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压?5%~?10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器. 、15

二、判断题答案:)(在1、TN-C方式供电系统中,干线上必 须安装漏电保护器。 答案:)(2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。 )答案:(3、中性点接地是保护接地。)4、(%。10因整个线路允许%的电压降,故发电机的 额定电压高于线路额定电压10答案: 三、单选题。1、在低电压配电系统的接地形式中,会产生电磁干扰的是 ITD)TN-S C)TT BA)TN-C )答案:A倍。当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高2、 32 D)C)3 2 A)B ) D答案:倍。、当不接地系统发生单相接地短路时,其接地电容电流升高3 32D)C)A)2 B3 ) 答案:C 4、我国10KV电力系统采用的是运行方式。 D)都有C)经消弧线圈接地A)直接接地B)不接地 答案:B 5、我国220KV电力系统采用的是运行方式。 D )都有)经消弧线圈接地BA)直接接地)不接地 C 答案:A 6、5、我国民用电220/380V电力系统采用的是运行方式。 A)直接接地B)不接地C)经消弧线圈接地D)都有 答案:A 7、我国GB50096-1999《住宅设计规范》规定中,不宜采且的接地方式是。 A)TN-C B)TN-S C)TN-C-S D)TT 答案:A 。、衡量电能质量的两个基本参数是8 和 A)电流B)电压C)频率D)波形 9、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将。 A)为0伏B)比原来的电压低C)升高到线电压D)电压保持不变

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

工厂供电实训心得体会范文5篇

工厂供电实训心得体会范文5篇 作为一名电气工程及其自动化专业的学生这次课程实训是很有意义的。更重要的是如何把自己平时所学的东西应用到实际中。下面是我为大家推荐的工厂供电实训心得体会,供大家参考,希望大家喜欢。 精选工厂供电实训心得体会篇一 首先是在于本次的实习,东风发动机有限公司给我们安排上课的工程师,他们理论联系实际的讲解,以及用具体的实例给我们上了几次生动而又具体实在的课程,比如有关“数控改造”的介绍,如下:在这一堂课中,是我们实习的第一堂课,同时也是我听得最好的一堂课。哪个姓赵的工程师,给我们讲解了有关数控改造的发展趋势、数控机械改造的优势、数控改造的市场、数控系统的选择、数控改造的步骤等等,以及用了一个有关数控改造的具体实列给我们讲解有关数控改造。在没有听到这些介绍之前,以自己认为来看,数控改造就是对机械的其中一部分进行改造,但当听到这些介绍后,使自己对于数控改造有了一个全新的认识,就是它不仅仅是对其中的一部分进行改造,同时需要考虑这些改造对机械本身的运行、功能以及它的发展等等,都需要全面的考虑。 其次是在听有关工厂供电的介绍,电对于每个人来说都是再熟悉不过了,可是真正懂得它和利用它的人却不是很多,这对于我个人而言是深有体会,那是在以前在家里的时候,时不时的看见有的电线着火或是用电器被烧坏,甚至还亲自被电触过。在这次听有关姓张的工程师的讲解,感触很深。如他介绍的有关电力网的知识,这对于我们以后走进工作岗位或是在家里安装电线的时候能有一个很

好指导,这样可以避免很多不必要的损坏和减少许多危险的隐患。还有就是关于电压的等级以及指标等,这些都对供电有很大的影响。更重要的是介绍有关电在实际中的应用,如电力网的电力选择、高压电力的网的接线图、电压的调整的目的和方法等等,这些都是实际中应该存在和应该了解的。 第三是这次的实习让我见识不少,其中给我影响最深的是这里的工厂建设和每个车间里面的配置,尤其是各个生产流水线上的庞大机器,这些是我在经历了华中科大金工实习后的又一次接触到的,而且这里的各种各样的机器更大,自动化集程度更高,如这里的磨床和以前我所见过的磨床相比,那可简直是不可同日而语啊,它不光大了很多,更重要的可以自动根据物品的到来进行翻转和加工,然后加工结束后,又自动的将他们送走,还有就是铣床,这里的铣床是在我们以前见过的那些铣床的基础上进行改装过的,而且全部由电脑进行控制,如当需要加工的物品到来时,该铣床会自动将它送到加工部位,然后根据该物品的需要加工的程度自动的进行配料,然后检测,直到达到标准的时候才将他们送出。几乎在每个车间都是这样的,像生产曲轴这个生产流水线,光是这个车间都足足比我们南胡的一个篮球场还要大,里面的设备更是不用说,一根根曲轴由毛胚,刚从处加工的另一个车间运来,然后由吊车将他们一根根的放到下面有轨道的正在运转的铁车上,而后随着铁车的向前的运动而运动,那些曲轴每来到一个加工处,就由机器自动的对它进行调转、钻孔、摸洗,然后又运转到下一个环节,这样后面的曲轴跟着这样的,一直到最后。而他们在整个被加工的过程中,能由人工亲自动手的地方却不是很多,工人真正需要的是在那些重要的部位,如监控处以及各种测量处,有的甚至连测量处都是有机器自动完成,这样不仅节约劳力,更重要的是提高效率,减少误差。

工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考 1 《工厂供电》习题 习题一、填空 1、负荷中心一般有变电所或配电所?电压的升高或降低是通过?变压器?来完成。? 26、电力系统中出现最多的故障形式是?短路。? 27、电源为有限容量时?电源的阻抗就?不能忽略。? 28、电源为无限大容量时?外电路所引起的功率改变对电源微不足到?电源的?电压和频率?保持不变而恒定。 29、对称分量法是将一个?不对称?三相电流或电压分解成三个对称电流和电压系统。 30、继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态??并动作于断路器或反应信号的一种自动装置。

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电试题及参考答案

工厂供电习题及其答案 一、填空题 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种 是电源中性不接地,一种是中性点经阻抗接地,再有一种是中性点直接接地。我国 220/380V低压配电系统广泛采用中性点直接接地运行方式。 2.接地体就是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 3.接地线就是连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体;接地装置就是接地线与接 地体。 4.接地体的屏蔽效应就是影响入地电流流散的作用。 5.电气上的“地”或“大地”是指散流电阻趋近零,电位为零的地方。 6.经济截面是指:从全面的经济效益考虑,使线路的年运行费用接近最小而又考虑有色 金属节约的导线截面。 7.发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 8.当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相等, 9.当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应与电网额定电压相等。 10.雷电过电压的基本形式有直接雷击,间接雷击,雷电波侵入。 11.保护接地的型式有:设备的外露可导电部分经各自的PE线直接接地,保护接零。 12.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的一种 电气联结。 13.低压线路的结线方式主要有放射式,树干式,环形。 14.电力系统故障断路器跳闸后,为了迅速恢复供电,系统往往采用:自动重合闸装置。 15.低压配电系统按保护接地形式分为TN系统,TT系统,IT系统。 16.高压线路的接线方式放射式,树干式,环形。 17.供配电系统常用继电器有电流继电器时间继电器中间继电器信号继电器等。 18.常用的气体放电电光源有荧光灯,高压钠灯和金属卤化物灯等。 19.继电保护装置的任务是控制断路器分离负荷电流,当发生电路过负荷时发出报警信号, 当报警信号发生短路故障时自动切除故障部分。 20.高压隔离开关的主要作用是分离小电流设备,造成一个有明显断开点的安全检修的环 境,以保护检修人员的人生安全。 21.低压自动开关即能在带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压时自动掉闸。 22.电力变压器按相数分有单相和三相两大类,工厂变电所常采用三相电力变压器。 23.电力系统是由发电厂,变电所和电力用户组成。 24.电力负荷按供电的可靠性分为一级负荷二级负荷三级负荷。 25.常用低压控制电器有刀开关,自动开关,接触器等。 26.常用的照明电光源可分为热辐射和气体放电两大类。 27.继电保护装置的任务是控制断路器,当分离负荷电流发生发出报警信号,当电路过负 荷时发生短路故障时自动切除故障部分。 28.供电质量是指电压频率可靠性。 29.10KV高压变电所由高压配电室,变压器室和低压配电室组成。 30.电气装置的接地分为工作接地,保护接地和重复接地三种。 31.工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:按允许载流量、电压损失、 经济电流密度、机械强度。 32.工厂所需电力容量不大于160KVA时,通常采用架空线进线,直接由当地的公用电网供 电,>160KVA且<1000KVA采用电缆或架空线进线,>1000KVA时采用电缆进线。33.一级负荷中特别重要的负荷,除两个独立电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁其他 负荷接入。 34.各种高低压开关属二类类电气设备。 35.隔离开关只能通断一定的空载电流,负荷开关能通断负荷电流,断路器能通断短路电流。 36.互感器的功能是计量、控制。

工厂供电实验报告

工厂供电实验报告 学院(部):电气与信息工程学院 专业: 学生姓名: 指导老师: 班级:学号 2013年11月 实验一发电机组的起动与运转 一、实验目的 1.了解微机调速装置的工作原理和掌握其操作方法。 2.熟悉发电机组中原动机(直流电动机)的基本特性。 3.掌握发电机组起励建压,并网,解列和停机的操作 二、原理说明 在本实验平台中,原动机采用直流电动机模拟工业现场的汽轮机或水轮机,调速系统用于调整原动机的转速和输出的有功功率,励磁系统用于调整发电机电压和输出的无功功率。 图3-1-1为调速系统的原理结构示意图,图3-1-2为励磁系统的原理结构示意图。

图3-1-1 调速系统原理结构示意图 装于原动机上的编码器将转速信号以脉冲的形式送入THLWT-3型微机调速装置,该装置将转速信号转换成电压,和给定电压一起送入ZKS-15型直流电机调速装置,采用双闭环来调节原动机的电枢电压,最终改变原动机的转速和输出功率。 图3-1-2 励磁系统的原理结构示意图 发电机出口的三相电压信号送入电量采集模块1,三相电流信号经电流互感器也送入电量采集模块1,信号被处理后,计算结果经485通信口送入微机励磁装置;发电机励磁交流电流部分信号、直流励磁电压信号和直流励磁电流信号送入电量采集模块2,信号被处理后,计算结果经485通信口送入微机励磁装置;微机励磁装置根据计算结果输出控制电压,来调节发电机励磁电流。 三、实验内容与步骤 1.发电机组起励建压 ⑴先将实验台的电源插头插入控制柜左侧的大四芯插座(两个大四芯插座可通用)。接着依次打开控制柜的“总电源”、“三相电源”和“单相电源”的电源开关;再打开实验台的“三相电源”和“单相电源”开关。 ⑵将控制柜上的“原动机电源”开关旋到“开”的位置,此时,实验台上的“原动机启动”光字牌点亮,同时,原动机的风机开始运转,发出“呼呼”的声音。 ⑶按下THLWT-3型微机调速装置面板上的“自动/手动”键,选定“自动”方式,开机默认方式为“自动方式”。

工厂供电_第5版习题答案

第一章习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、 WL2的额定电压。

解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW , K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25εεN =5.1%25%15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100N εε=10.5×%100%65=8.47 kW ,

工厂供电期末考试题库试题教学文案

工厂供电期末考试题 库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

工厂供电实验报告

南昌大学实验报告 学生姓名: 学号: 专业班级: 实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:2014、10、18 实验成绩: 工厂供电一次控制实验 一、实验项目名称 工厂供电一次控制实验 二、实验目得 通过电气一次及二次控制实验,达到加深对工厂电气设备得感性认识,熟悉工厂供电设备构成与运行方式。 三、实验基本原理 根据实际得高压开关柜与利用所学得工厂供电知识,结合主接线电气知识及工厂一次设备得构成,完成工厂供电系统得一次接线图。高压开关柜就是一种高压成套设备,按一定得线路方案将有关一、二次设备组装在柜内,安装在高压配电室内,高压开关柜就是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换与消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3、6kV~550kV得电器产品。开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业与住宅小区、高层建筑等各种不同场。高压开关柜由柜体与断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。按断路器安装方式可分为移动式(手车式)与固定式;按安装地点可分为户内式与户外式;按柜体结构可分为金属封闭铠装

式、金属封闭间隔式、金属封闭箱式与敞开式开关柜。常见得高压开关柜产品有KYN28A12、XGN37-12、XGN2-12及GG1A-12等。 高压开关柜得主要组成为进线柜、计量柜、过线柜及变压器控制保护2B等装置。其中进线柜就是高压室得电源线,主要由断路器、隔离开关与电流互感器组成。计量柜就是电能计量柜(箱)得简称,就是对计费电力用户用电计量与管理得专用柜,可分为整体式电能计量柜与分体式电能计量柜,主要由熔断器、电流互感器、电压互感器与断路器组成。过线柜就是连接电源线与用户得通道。 避雷器就是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击得设备。当沿线路传入变电站得雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全得引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。其能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路。 避雷器有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器(有普通阀型避雷器FS、FZ型与瓷吹阀型避雷器FCD)、氧化锌避雷器,目前主要采用氧化锌避雷器。 四、主要仪器设备及耗材 主要设备:高压开关柜 耗材:开关、导线、接插件、保险丝、继电器等。 五、实验步骤 1、一次系统:

工厂供电期末考试题库试题资料

() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。《供配电技术》 课 程 设 计 报 告 专业: 班级:一 学号: 姓名: 指导教师: 2013年12月18 日

前言 为使工厂供电工作很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,本设计在大量收集资料,并对原始资料进行分析后,做出35kV变电所及变电系统电气部分的选择和设计,使其达到以下基本要求: 1、安全在电能的供应、分配和使用中,不发生人身事故和设备事故。 2、可靠满足电能用户对供电可靠性的要求。 3、优质满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4、经济供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,又合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,顾全大局,适应发展。 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50059-92 《35~110kV 变电所设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,工厂供电设计遵循以下原则: 1、遵守规程、执行政策; 遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 2、安全可靠、先进合理; 做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进电气产品。 3、近期为主、考虑发展; 根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 4、全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。 关键词:节能配电安全合理发展

相关文档
相关文档 最新文档