文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构专业设计要求及控制要点(结构必备)

结构专业设计要求及控制要点(结构必备)

结构专业设计要求及控制要点(结构必备)
结构专业设计要求及控制要点(结构必备)

90(一)住宅结构设计控制要点

原则:经济、合理、安全、优化

一.选用的标准图集及技术措施:

为统一出图的质量,建议采用以下标准图集、技术措施:

1.《混凝士结构施工图平面整体表示方法制图规则与构造详图(现浇混凝士框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支

剪力墙结构)》03G101-1。

2.《2003全国民用建筑工程设计技术措施-结构》。

3.《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。

二.设计单位注意事项:

1.从方案到施工图设计,设计单位需向甲方提供各专业至少3次以上过程文件(以图形、表格或文字方式),时间为方案确定、初步设计提交正式文件前、施工图设计提交正式文件前,结构专业提供的内容包括:1)分析与设计参数定义;

2)设计荷载取值;

3)结构计算的总体控制要求;

4)基础选型(内附基础埋深的相对标高和对应的绝对标高以及室外地坪的原貌、标高和设计绝对标高);

5)地下室及上部结构的结构布置方案(包括各层竖向、水平构件的定位、截面尺寸和主要连接节点构造大样、阁楼及坡屋面结构布置方案);

6)地下室底板和顶板的结构找坡(排水)方案(要求地下室各部位地坪特殊标高处注明结构标高与建筑标高的

关系)、后浇带(包括底板、顶板和外墙、楼盖等部位)布置方案、地下室层高、各设备用房(如发电机房、高低压配电房等)的层高和净高要求、上部结构层高要求等结构技术过程文件,供甲方掌握和确认。

以在结构安全的基础上合理、经济和优化设计,取得良好的技术经济指标。

2.项目组各结构设计人员应始终保持技术措施、设计概念的一致性:在结构布置、构件选型、材料选用以及构造

做法等结构技术措施上应协调一致,避免差异,否则必然造成施工成本及设计工程量增加。

3.设计单位需及时协助政府有关职能部门完成本工程的设计审查。施工图审查合格后需向甲方提供各专业施工图

最终版电子文件一份,并协助施工单位完成本工程的竣工图设计。

4.地质勘察成果涉及的技术指标如钻孔深度、抗浮水位(标高)、场地地震动参数、安全性评价等内容及要求需

经设计单位确认或补充。

5.施工图设计前,设计单位需书面提供楼面活载取值供甲方确认。

三.基础设计

1.根据结构状况(结构类型、柱网、荷载、有无地下室)、地质条件(地层分布、岩土物理力学指标、地下水、

地震情况)、施工条件(场地周围环境、地方污染限制、当地施工机械、施工技术条件)三个方面从技术上初步确定二个比较适合的方案:

1)基础形式的选择次序:扩展地基→高强预应力管桩基础→人工挖孔灌注桩基础→钻(冲)孔灌注桩基础→筏板基础;

2)常用桩基础选型原则:高强砼预应力管桩→人工挖孔(混凝土护壁)→钻(冲)孔(泥浆护壁,水下灌砼); 3)高强砼预应力管桩施工选择次序:锤击→静压;

4)对高层建筑≥18层,预应力管桩优先选用大直径Φ500、Φ600。

2.设计时应对初定的二个基础方案进行经济比较,包括桩、承台、工期和施工现场的影响。对预应力管桩基础,

应增加比较大直径与次直径情况下的桩与承台造价。

3.选择一个技术可靠、经济性好、工期合理的方案呈报批准后,进行基础施工图设计。

4.对场地复杂或大面积楼盘的基础设计,应根据岩土分布,在满足沉降等设计要求的情况下,分块(分栋)采取

适用的基础形式、桩径,以节约造价及满足工期要求。

5.采用桩基础时,单桩竖向承载力特征值及R a的计算应符合下列规定:

1)竖向荷载效应标准组合:

在轴心竖向力Q k作用下:Q k≤R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.2R a;

2)竖向荷载与风荷载效应标准组合:

在轴向竖向力Q k作用下Q k≤1.2R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.3R a;

3)竖向荷载与地震作用效应标准组合:

在轴心竖向力Q k作用下Q k≤1.25R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.5R a;

设计时应按满足第1)条要求后,进行第2)、3)条验算,同时除按地基岩土条件确定单桩竖向承载力特征值R a外,桩身尚应满足截面承载力设计值的要求。

6.对高强砼预应力管桩:

1

2)对非抗拔桩,可利用桩的纵向钢筋或另加插筋锚入承台,两者无特殊情况不应同时采用;

3)对管桩承台,底筋50%上弯即可;

4)采用高强混凝土预应力管桩(PHC,桩身混凝土强度等级C80)基础时,如无特殊要求,应采用A型管桩;5)设计中应明确管桩节间的焊接(满焊)要求(尤其对抗拔桩,否则按最后一节管桩计算抗拔力),并注明壁厚、桩尖构造等;

6)桩顶与承台的连接须区分抗拔与非抗拔的要求;

7)根据广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003第10.3.3条规定,桩顶嵌入设有混凝土垫层的承台的长度为50mm即可;

8)对预应力管桩基础,要求提供静压和锤击两种工艺标准;

9)对先开挖后打桩的施工顺序,若施工中桩顶标高低于设计标高时要求提供桩顶接驳大样;

10)对采用管桩基础的地下室,其外墙中的单层柱子以单柱单桩为宜,同时可在外墙的拐角处视墙体跨度大小情况布置一管桩;

7.灌注桩的配筋率为0.2~0.65%。地质条件差,桩径小取大值,地质条件好,桩径大取小值。

8. 基础(地下室)的埋深设计:

1)根据广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003第 6.1条以及国标《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.1.2、5.1.3条规定,在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础宜浅埋。对桩基础,其埋置深度取建筑物高度的1/20。此外还应比较场地地貌的原始标高与设计标高的关系,以确定填土或挖土两者对基础埋深不同的处理要求;

2)由于塔楼基础(承台)与底板结合,设置在同一标高平面,有更好的基础整体性,受力传递明确,同时避免出现延性差的小剪跨比剪力墙(柱),亦简化施工工序有利于保证施工质量,故高层结构在有地下室的塔楼基础(承台)与底板应取同一标高(无地下室部分按第1)条设计;

9.电梯井剪力墙基础与地下室底板不能一次浇筑时应处理好施工缝问题:电梯底坑井壁与电梯基础不能同时浇筑

时建议于基础以上300mm处增设止水钢板(厚度3mm,宽300mm)。

注:电梯底坑井壁与基础不允许以“采取扩宽至基础边的做法”来达至一次浇筑。

10.对‘T’形或‘I’形墙柱截面,有条件的尽量设置三角形、矩形或菱形基础以增强基础的纠偏能力,避免设

置‘T’形或‘I’形基础。

11.对桩基承台,除单桩、双桩、两柱(或多柱)联合承台、电梯承台以及体积超过15m3的桩基承台需要设置面

层构造钢筋外,其余承台一律不需设置。当基础面与地下室底板面标高一致时,底板面的贯通筋应视为基础面层的附加构造筋。

六.结构选型

1.本工程为32F或33F高层住宅,建议采用剪力墙(局部短肢剪力墙,但其面积<50%,抗倾覆弯矩<40%)结构,电梯井应根据计算需要设置剪力墙;

2.地下室顶板:本工程地下室层高为

3.2米,需要采用预应力平板结构形式,该层梁板选用C35混凝土。七.塔楼平面布置原则

1.墙布置:

1)应尽量在建筑物周边布置剪力墙,削弱内筒;

2)结构的竖向构件布置:剪力墙、柱的平面布置,以满足建筑的使用功能为目标,室内要求不露墙、柱角(不得已时墙、柱角应凸向次要空间或藏在家具布置处);

3)窗-窗间或窗-门间墙肢,其截面高度满足结构计算要求即可,余下尺寸(>100mm时)采用砖砌(注意需满足门窗洞口的宽度要求),不得将墙肢截面人为扩大至门窗洞边;

注:所有竖向受力构件截面必须沿建筑物高度由下至上合理进行内收,使侧向刚度下大上小,逐渐均匀变化。

4)剪力墙的抗震等级、数量和配筋是影响结构含钢量的关键因素,应严格控制剪力墙布置的数量,避免结构刚度过大而导致吸收过大的地震力(尤其在核心筒的位置),不得随意加大墙肢长度,同时尽量避免设计成短肢剪力墙;

5)在设防烈度6度区,对剪力墙的抗震等级应控制在三级及以内(超出三级时需与甲方协商)。

2.梁布置:

1)对住宅建筑,不应设置穿越厅、房的梁,保证室内不露出梁角线的优先顺序:客、餐厅→走道→主卧室→次卧室→其他房间,即:

●客、餐厅与主卧室的隔墙,墙、柱及梁应保证客、餐厅墙面平整;

●客、餐厅与次卧室或其它辅助房间的隔墙,墙、柱及梁应保证客、餐厅墙面平整;

●主卧室与次卧室或其他辅助房间的隔墙,墙、柱及梁应保证主卧室墙面平整;

●主要走廊与主、次卧室或其他辅助房间的隔墙,墙、柱及梁应保证走廊墙面平整。

2)一般跨度楼盖采用梁板结构,较大空旷房间可采用井字梁结构;

3)住宅中下沉式卫生间周边,如设次梁,宜使梁底平板底。对卧室与卫生间相邻的情况,结构次梁应偏入卫生间,确保房间不见梁线。该次梁在屋面取消;

4)上下楼层功能改变较大处(如复式上下层、首层改为入户大堂、天面层梁)布置应注意是否可以拉通及避免露出下一层房间中;

5)次梁不得正搭于房间门的正上方;

6)坡屋顶转折处结构按折板设计不宜设折梁;

7)卫生间内应避免有梁穿过,有梁穿过时应注意降板,并预留泄水孔;

8)一般情况下,小房间与走道分隔墙下和卧室的衣帽间间墙下不设梁,以方便业主房间布置和适应业主的二次装修;

9)房间与卫生间、厨房等有高差位置,如隔墙厚100,跨度≤4m,梁宽宜选150;

10)电梯厅无隔墙位置不应设梁;

11)对屋盖型式为坡屋盖的住宅结构,如要求设置阁楼层,则于阁楼层应设置上人洞口;阁楼层的梁系布置要兼顾下层天花但不得设置反梁;尽量优化墙柱数量和截面尺寸,以提供最大使用空间;

注:阁楼层的建筑和结构图中避免出现“阁楼”二字,代之以“××标高层建筑或结构平面”。

12)坡屋盖下的阁楼层,若设置落地玻璃门窗时要求于门窗洞顶设置水平压顶梁(该水平压顶梁要求结合坡屋盖考虑);

13)坡屋盖的露台与老虎窗相邻时,两者间的梁段应为水平,不作斜梁。见下图:

3.板布置:

1)楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面宽度的一半。楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%。在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边楼板的净宽度不应小于2m,否则按JGJ3-2002中第4.3.8条采取构造措施予以加强;

2)户型平面中在可能前提下客厅与餐厅做大板结构,取消二者之间的梁;

3)对主卧室内的卫生间,一般采用凹板处理,不需设梁;

4.楼梯:

1)楼梯梯段净空2.2m,并考虑装修与抹灰层厚50mm的因素;

2)对剪刀梯,按下图设梁以减少板厚、配筋:

5.塔楼平面超长构造处理措施:

1)设置后浇带:一般要求2月后用微膨胀混凝土回灌;对沉降后浇带,图纸应作特别标示和明确回筑时间要求;

2)设置伸缩缝:伸缩缝从±0.00以上开设置。缝宽满足规范抗震缝宽度要求;±0.000以下伸缩缝处双柱应

合并按单柱设计。

八.荷载设计

1.恒载:荷载的选取对结构造价产生重大影响,尤其板厚应根据具体计算要求和构造要求确定,不应随意加大。

各荷载取值应报我司批准后执行;

2.结构计算的钢筋混凝土容重:一般取值25KN/m2;

3.填充墙容重:按公司现阶段材料的使用情况,住宅楼和裙房外墙采用灰砂砖,容重取19KN/m3;内墙选用蒸压

加气砼砌块,容重取7.0KN/m3。当填充墙为其它材料应根据实际情况计算;

4.当底板下的土质较好时,地下室底板自重、作用在其上的恒、活载宜考虑由底板下的土层直接承受,不应传

递至基础;

5.外墙折减:

1)飘窗台部分墙按实墙段计算,不折减,但设计为反梁时,墙荷载应扣除反梁部分的自重;

2)无飘窗台的开窗墙段按实墙段的0.8系数折减;

3)落地门、窗墙段按实墙段的0.65系数折减或按实际选用材料自重计算。

6.考虑到目前常用计算辅助软件的局限,设计输入填充墙荷载时应注意扣除梁板重叠部分的板重、装修层及抹

灰层恒载和活载。

7.装修层及抹灰层恒载客厅一般取1.5KN/m2,其余全按1.2 KN/m2取值。

8.上人屋面防水隔热层恒载一般取3.0KN/m2。

9.卫生间凹槽采用容重≤7.5 KN/m3的陶粒混凝土回填。

10.室内地下室顶板在考虑施工时堆放材料或作临时工场的荷载,该荷载宜控制在5KN/m2以内,但应在结构总说

明中注明施工时堆载不得超过5KN/m2。

11.地下室顶板覆土平均厚度取0.8m,局部1.0m(结构荷载计算按1.0m);消防车荷载仅要求布置在消防车道及

登高面上,同时考虑地下室顶板的覆土厚度对消防车轮压局部荷载的扩散作用;种树位置按覆土1.0m考虑(已包括树重)。

12.活载:

1)按中华人民共和国工程建设标准强制性条文执行;

2)消防荷载:按车道加每边1.5m人行道、消防登高面作为分布范围;设计时应考虑覆土对其扩散作用,常用取值10KN/m2;

3)计算地下室外墙时,其室外地面荷载取值不应低于10KN/m2,如室外地面为通行车道则应考虑行车荷载;

4)设浴缸的卫生间均布活荷载标准值4KN/m2;

5)水泵房、变配电房和发电机房均布活荷载标准值10KN/m2;

13.工程建设标准强制性条文中未包括的部分报公司领导批准后执行。

九.计算总体控制:

对于高层建筑结构设计,设计时需从以下几个方面对结构整体性能进行控制:

1.水平位移限值(层间位移):

对于高度小于150m的剪力墙结构,当某层层间有害位移值小于层间位移值的50%时,该层层间位移角限值放宽至1/800;抗震设计时,本条规定的层间位移计算应不考虑偶然偏心的影响。

2.位移比控制:

在考虑偶然偏心影响的地震作用,并强制假设在刚性楼板下的情况下,楼层竖向构件的最大水平位移和结构层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;设计时应对平面进行合理布置,应避免II类扭转,即一般扭转位移比应<1.35。

3.周期比控制:

结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B

级高度高层建筑、混合结构高层建筑及《高规》第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。前三个振型的周期计算,第一、二振型的平动系数应接近1,扭转系数接近0,第三振型的平动系数应接近0,扭转系数接近1。周期比通过调整平面布置来改善,周期比总的调整原则是要加强结构外圈,或者削弱内筒;

4.计算时一般按条件选择单向地震加偶然偏心作用或双向地震。如果考虑偶然偏心,则不考虑双向地震。

5.地下室一般作为结构层输入。如果刚度是上部结构的2倍,则将地下室顶板作为嵌固端考虑。

6.在SATWE中“梁弯矩放大系数”是为了考虑活荷不利布置。此选项和“活荷不利布置层数”互斥,不同时考虑。

7.周期折减系数:住宅的剪力墙结构,考虑各片剪力墙间由砖砌体完全填充的位置较少,以及现场砖砌体施工质量,折减系数应取0.95-1.0。

8.连梁刚度折减系数:在内力和位移计算中,最小取0.50,一般取0.55,当结构位移由风荷载控制,不宜小于

0.8。

9.活载不利布置:按《高规》5.1.8条,当楼面活荷载≥4KN/m2时,才考虑其不利布置引起的梁弯矩增大。10.进行结构整体分析时,突出屋面的楼电梯间、屋面构架、屋面水池等可将其质量及承受的水平风力加于屋面层,本身可不参加整体计算。

十.构件设计(墙、梁、板、水池标准)

1.墙:

1)墙宽≥200,一般以50mm为模数;对层数22层以下的一般剪力墙结构住宅,±0.000以上的住宅所有墙肢厚度力求不超过200mm。

2)剪力墙根据计算需要确定截面长度,对高层应减少一次及以上截面;

3)剪力墙按《高规》7.2.2.4条,当墙体稳定性满足要求时,厚度可不受1/20(1/25)的限制,设计时应通过稳定性计算确定截面,不应简单的按厚度与层高比值确定;

4)配筋导则:

a.墙受力钢筋直径10以上(含10)的采用HRB335级钢筋,Φ6应采用HRB335级钢筋表示,对墙柱出现计算

配筋情况,受力钢筋≥Φ16时采用HRB400级钢筋;

b.对加强部位,《高规》7.2.10条已作剪力设计调整,配筋应根据计算结果及《高规》7.2.18条确定,不应额

外加大;

c.所有短肢剪力墙的箍筋除各肢设置外箍外,内箍设拉筋满足‘隔一拉一’做法即可;

5)对抗震等级为三(四)级的一般剪力墙,其竖向和水平分布筋的配筋率取0.25%(0.20%);对设置构造边缘构件的剪力墙,构造边缘构件的范围和计算纵向钢筋用量的截面面积A C要求严格按照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第7.2.17条附图7.2.17执行,不得随意加大A C值。

6)剪力墙各排分布钢筋之间的拉接筋间距采用Φ6@600X600,仅在底部加强部位,约束边缘构件以外的拉接筋间距需适当加密,一般采用Φ6@400X400。

2.柱:

1)一般以50mm为模数;

2)柱根据计算需要确定截面尺寸,对高层应减少一次及以上截面;

3)配筋导则:

a.柱受力钢筋直径10以上(含10)的采用HRB335级钢筋,Φ6应采用HRB335级钢筋表示,对柱出现计算配

筋情况,受力钢筋≥Φ16时采用HRB400级钢筋;

3.梁:

1)截面:框架梁高一般不应超过600,在层高3m时外边框梁宜取550;

2)配筋导则:

a.对多高层住宅及其地下室,梁受力钢筋≥Φ16时采用HRB400级钢筋,Φ10~14采用HRB335级钢筋;

b.梁构造配筋和腰筋、架立筋、箍筋采用HPB235和HRB335级钢筋;

c.所有框架梁的上部钢筋除计算要求和抗震构造要求需要贯通外,其余上部钢筋按架立筋进行构造配置,框架

梁上部纵筋一般架立筋:一、二级抗震2Φ14,三、四级抗震2Φ12;当梁宽≥350mm时,不足4根架立筋时补架立筋2Φ12;

d.次梁上部纵筋使用架立筋(2Φ10或2Φ12)加支座负筋的配筋形式,对6m跨度以内次梁,架立筋采用2Φ

10,对6m跨度以外次梁,架立筋采用2Φ12,同时满足计算要求。

e.框架梁或次梁采用面筋分离式配筋时请注意对于4m跨内的梁,如架立筋与支座筋直径相差在两个直径级别

内,应角筋通长设置,如架立筋与支座筋直径相差大于两个直径级别,应采用面筋分离式,否则将造成钢筋量和施工工时增加;

f.高层结构,标准层梁配筋应根据不同楼层分段设计,不应仅用最大值全楼包络,一般应划分为四段及以上;

g.施工图设计时应考虑到HRB400级钢筋的锚固、绑轧长度要求较大。在相同配筋面积时选用小直径;相邻梁

跨面、底筋宜尽量通过调整根数的方式,以减少锚固钢筋量。

h.梁钢筋连接或焊接为主,仅直径大于等于28或转换梁筋才采用机械连接;

j. 框架梁高≥600箍筋均为Φ8@150/200(2);600>框架梁高≥500箍筋均为Φ8@125/200(2);框架梁高<500箍筋均为Φ8@100/200(2);未标明次梁箍筋均为Φ6@200(2);

4.板:

1)截面

a.板厚度原则上按照1/35~1/40短跨选取板厚;

c.核心筒板厚150;

d.空调板、飘窗板厚

e.大底盘多塔裙楼屋面板厚≥150;

f.转换层板厚:剪力墙转换≥180mm;柱转换≥120mm。

g.屋面板厚:≥120;

2)配筋导则:

a.一般地下室顶、底板受力钢筋直径10以上(含10)的采用HRB335级钢筋;

b.塔楼楼板受力钢筋采用冷轧带肋CRB550钢筋,常用直径7、8.5、10.5;

c.常用间距100、125、150、180、200;

3)楼板计算:

a.楼面:除浴、厕按弹性法外,其余用塑性法,支座与跨中弯距比值通常取1.0;

b.天面层:弹性法计算;不应采用在天面无面筋处另设钢筋网的做法,应按0.1%配筋率双向拉通后,支座不足处另加面筋;

5.由于不锈钢水箱造价为钢筋混凝土水箱的3~4倍,如当地建设主管部门无强制要求,生活水池应采用钢筋混凝

土水池。地下室生活水池按规范要求不得借用地下室本体结构。

十一.普通地下室设计标准:

地下室结构布置要求在结构安全的基础上争取经济、合理最大化。

1.柱的布置原则:

1)对一般地下室,柱网按停放3辆小车布置,柱距净宽7.5m;尽量体现顶(楼)板构造板厚、构造配筋的原则。

2.地下室外墙的布置原则:

1)争取室内平面空间使用最大化(主要是提高停车利用率);

2)争取地下室体表比最大化,减少弯折。

3.侧壁厚度(应提供具体计算书,根据计算结构配筋):

1)地下一层侧壁厚度取≥250mm;

2)地下二层侧壁厚度取≥300mm;

4.对地下室顶、底板厚,不必以50为模数,满足计算要求即可;

5.顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的楼盖应用梁板式结构,楼板厚度≥180mm,混

凝土强度等级≥C30,采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率≥0.25%。

6. 地下室埋置深度<10m,根据《地下工程防水技术规范》规定,混凝土设计抗渗等级为S6。地下室的底板、顶

板和外墙优先采用防水混凝土自防水结构,即采用抗渗混凝土。

注:采用抗渗混凝土的顶板系指有覆土的地下室顶板,带有上部结构且无覆土的地下室顶板不考虑抗渗混凝土。

7.处于侵蚀性介质中防水混凝土的耐侵蚀系数,不应小于0.8,并在图纸中应明确水泥种类、最小水泥含量和钢

筋保护措施。

8.防水砼底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于100,在软弱土层中不应小于150。

9.地下室或上部结构平面超长时尽量采用后浇带等经济技术措施而不设伸缩缝,即采用后浇带分段施工。

10.地下室底板、顶板和外墙部位的后浇带采用膨胀混凝土,微膨胀剂掺量8%~12%(按水泥重量,替代等量水泥),

其余位置不采用膨胀混凝土。

11.地下室顶板、外墙和底板部位的施工后浇带的布置应考虑施工工艺水平和施工进度,其水平间距控制在40m

左右(考虑施工工艺水平,后浇带间距不允许过密以免增加渗漏机率)并绕开基础、集水井和具有主要功能的房间。

12.地下室底板集水井(包括平时和战时使用)的布置应合理优化:要求结合建筑、给排水专业,最终置于结构

专业的基础底板平面图上,并避开基础和后浇带(注意考虑井壁厚度和砖模厚度的影响);且要求设于地面找坡坡底,不允许设于行车道、人行过道(厅),可设于停车位防撞栏处(便于检修)。地下室集水坑位置建筑、结构、水专业图纸应保持一致,同时,待车位经过专业公司划分后应进一步调整,以方便停车。

13.消防电梯集水井可设于楼梯间的较隐蔽处,并结合口部的战时集水井合并使用。

注:反映在基础底板平面图上的集水井,要求用两种颜色区分和注明平时集水井和战时集水井。

14.地下室底板、顶板采用结构找坡(包括大面积的裙楼天面,注意找坡后地下室层高的变化。找坡做法要求注

明分水线相对标高和坡向、坡底相对标高,建筑找坡还应注明构造做法和最薄处材料厚度)。

15.裙房外车道采用钢筋混凝土挡土墙加防水底板做法,抗浮设计采用加大自重的办法。

16.无上部结构的地下室抗浮设计水位标高的选取,要求按照地质勘察报告提供的现场观测平均水位高程,结合

地下室周边场地设计标高的变化和地下室的敞开情度来考虑,避免一刀切。地下水压力取值问题:无人防荷载组合,地下水位应取最高洪涝水位(约相当于室外地面高程最低点,当地下室面积较大时且室外地势变化较大时,需按水力梯度水头考虑抗浮水头)。

17.地下室出入口坡道两侧壁高度应结合总平面竖向设计标高确定。坡道与地下室交接处如需设置变形缝时(包

括底板、顶板和外墙部位)应有防水措施。截水沟要求设置于起坡点的外侧和坡底的内侧。

18.作为地下室顶板的塔楼首层楼板,由于地下人防功能或设备需要进行结构降板并采用回填至±0.000作地骨做

法时,应于楼、电梯及设备管井四周设置封闭挡壁(标高由地下室顶板至±0.000)进行封闭挡水,避免地表水从填土层渗入井道内。

19.要求地下室底板面、基础梁面和基础面标高一致;当基础面标高与底板面标高一致时,底板梁按框架方向布

置成正梁;对设置敞开面的地下室,应根据敞开一侧的内外高差关系来判定地下室该区域是否采用钢筋砼底板(此时该区域的钢筋砼板的基础梁可设计成暗梁)或素混凝土地骨。

20.地下室水池检修孔处离地下室顶板净空应不小于800mm,确保检修人员进出需要。

21.地下室侧墙水平筋仅为抗裂缝需要,其配筋需与竖向筋有所区别,一般按每侧0.2%配筋率控制。

(二)住宅结构施工图设计控制要点

原则:经济、合理、安全、优化、详细

1.电梯井壁设计参数详建筑专业。不应遗漏电梯井壁各层呼梯按钮预留洞口(分单梯和多梯情况)以及首层检修洞口的补强配筋示意【注:召唤器洞口不应紧靠电梯井壁拐角和电梯门洞(尽量避免在剪力墙暗柱位置)】注:要求每部电梯直接下至地下室,消防电梯集水井井底标高比电梯坑底低1.0m(客梯不考虑设置集水井);电梯牛腿配筋大样、机房天花吊钩大样不应遗漏;电梯机房尺寸与井道同宽(详建筑专业);上述内容需根据不同电梯品牌作相应调整。

2.电梯井壁采用砖砌填充时应提供固定导轨的圈梁的截面和配筋。(注:圈梁位置由电梯安装工艺提供,设计需注明;砌体采用灰砂砖,壁厚最小200mm,并设置构造柱,若门洞两侧需设置构造柱应不影响呼梯按钮的安装)

3.阳台/露台:阳台结构面比室内结构面低100mm,入户(或户内)花园结构面比室内结构面低100mm。

4.在结构平面图中,要求用不同图案填充出卫生间、厨房、阳台等需要结构降板的板块。

5.对公寓式住宅,当需要设置中央热水供给时避免遗漏安放于天面的水箱荷载及支承结构设计。

6.室内非框架位置设有落地窗时,除特殊要求外,窗顶应设压顶梁。

7.对(外墙)边框架梁梁高取值,要求结合建筑专业窗顶标高确定,同时保证拐角飘窗窗顶标高的一致性,即窗顶挑梁梁高一致。

8.考虑到施工的熟悉性,为避免差错,要求楼层结构标高与建筑标高一致。

9.后浇带800-1000mm宽(平面超长设置时),并于以下部位:

1)地下室底板、外侧壁、屋面的后浇带和地下室外墙施工缝处要求设置3mm厚、300宽止水钢板;

2)楼层后浇带不设置止水带(注意绕开卫生间、客餐厅和主卧);

10.住宅首层或地下室的电源切换箱、分配箱以及各层的照明配电箱采用暗埋时不应嵌固于剪力墙面(尤其是短

肢剪力墙),否则应提供墙面洞口补强配筋大样。

11.楼板暗梁两侧均要求注明具体板厚。

12.根据《混凝土结构设计规范》第10.2.16条,梁构造腰筋的设置,要求梁腹板高度hw≥450mm(hw=梁截面有

效高度h0-翼缘高度),故应考虑楼板厚度的有利影响(尤其当地下室底板、顶板较厚时)。对上部结构,腰筋的设置要求应具体、明确。

13.主次梁应注意截面高度相等而梁面标高不一时相互间的支承搭接关系。

14.考虑钢筋的疲劳强度,框架梁的纵向钢筋不应与箍筋、拉筋、预埋件等焊接。

15.空调机板外挑尺寸和长度(要求考虑空调外机安放的可行性)须结合建筑专业留设。

16.塔楼斜屋面板由于坡度超过300,混凝土浇灌容易出现板底蜂窝、露筋现象,因此要求斜板板厚130mm,并请

设计人员明确该部位混凝土配合比、双面支模等要求。

17.对高层住宅,楼梯间外窗窗台高度要求从休息平台建筑完成面起算900mm,同时该楼面标高处不应有外框梁穿

过窗户。

18.圈梁、构造柱、现浇过梁混凝土强度等级为C20。

19.首层进入地下室的所有梯段,受层高的影响,为避免碰头现象,要求设计为折板型式。

20.对多、高层住宅,首层与地下层共用楼梯间时注意不应遗漏支承于梯段上的隔墙做法(要求该梯段不设楼梯

井)。

21.建筑、结构的外墙身大样要求注上楼层号和相对标高(各层板、梁结构平面均要求注上楼层相对标高和本层

层高)。结构大样应优先采用建筑大样并进行配筋。需要补充的大样建议直接反映在该结构平面上,大样的索引要求直接明了,不完全相同的大样不应合并使用。

22.结构平面里应示意所有高差变化的横断面(包括反梁断面、坡屋断面等),同时要严格区分实线与虚线所对应

的高差关系(包括梁线、墙柱线条等――墙、柱线条要求较梁线粗并区分墙、柱底截面与墙、柱顶截面的表达方式,墙(尤其是地下室外墙)顶、柱顶截面轮廓线要求采用粗虚线,必要时注明墙、柱顶标高,便于施工识别;结构柱与构造柱要求区分,地下室墙体与结构柱重叠时要求区分)。

23.塔楼坡屋结构平面图中要求标注每一坡向的剖面以便于施工识别;对坡屋盖的每根梁要求标记识别‘水平梁’

或‘竖向折梁’,对竖向折梁要求注明其纵向拐点梁面标高。

24.塔楼坡屋盖需补充提供以下节点大样:屋脊板节点、屋脊梁节点(注意:与斜梁相交的屋脊梁截面高度必须

满足相互间的支承关系)、斜梁与水平梁连接大样、竖向折梁配筋大样、老虎窗配筋大样等。

25.为便于土方开挖和确定基坑开挖深度,结构平面图中,地下室底板、顶板和塔楼首层平面除注明相对标高外

还应注明绝对标高,同时于地下室底板平面图中注明地下室边界以外场地现状标高和设计标高。

26.塔楼主体结构局部范围设置地下室时,考虑到基坑开挖(采用放坡的情况)对地下室以外部位地基土的扰动

及日后填土出现不均匀沉降等因素,首层的地下室以外部位要求设置钢筋砼梁板(卧置于回填土上,按架空考虑),此时板中受拉钢筋的最小配筋率取0.15%。

27.塔楼主体结构局部范围设置地下室并采用桩基础时,地下室以外部位的基础埋深要合理控制,要求低于地下

室基坑边坡开挖面(采用450放坡的情况)即可,不应简单的降至地下室底板标高处。

28.结构总说明中要求在所采用的条文上打勾并注明每一单体±0.000对应的绝对标高。

29.各专业施工图CAD尺寸标注的数值必须与实测值一致。

30.对大体积的地下室底板、顶板和外墙,以及转换构件、预应力结构、坡屋面等复杂构件和部位,结构专业需

提供施工说明以指导施工(包括抗裂、砼养护等相关有效措施)。

31.对桩(或独立)基础平面(尤其不规则平面),墙、柱及桩(或独立)基础的定位要求注明墙、柱中心到轴线

以及桩中(或独立基础中心)到轴线的距离。

32.结构平面中要求示意该建筑物所在总平面的位置;首层墙、柱结构平面中要求标注沉降观测点(其数量、位

置满足相关规范即可)。另外,注明沉降最后观测要求时应附加“在主体结构封顶并且各层砌体施工完成后”

条款。【注:要求作变形观测的建筑物应符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第10.2.9条规定】33.为最终体现建筑的平面功能与效果,建筑、给排水、电气、通风专业等平面图要求必须使用最终的结构墙、

柱截面,同时,结构专业若调整墙、柱截面,应及时知会其它专业作相应修改。因此:建筑等专业出图前要

求各层平面必须采用对应的结构墙、柱截面(尤其是建筑平面),并复核其位置与建筑专业是否一致,避免影响建筑使用。(强调该要求是因为结构专业墙、柱截面的型式与尺寸是最终真实反映在施工上,建筑平面表达的墙、柱截面及位置仅属示意,除非建筑专业有特殊要求)

34.考虑到施工单位在土建阶段只按结构图施工造成后果的严重性,要求设计单位:结构施工图标注的内容覆盖

面要广,如建筑的外立面装饰线条、构造柱、檐口线条、构架、空调机板以及设备专业管洞的预留位置等,但除必要的定位尺寸、标高外,多余尺寸一律不标注(即只有示意而无尺寸)。结构设计人员应向施工单位强调:结合各专业施工图以及建筑平、立、剖面进行施工的重要性,并向其交底“本专业图纸内容与其它专业若有矛盾,应及时通知设计单位处理”。

35.结构平面中地下室外墙、顶板部位的所有采光、进排风、排烟洞井以及其侧壁、盖板做法不应遗漏。另外,

上述所有井口避免设于首层住户室外花园内以免干扰住户(建议结构专业掌握洞井数量、具体位置和相关用途)。

36.对CAD图层的设置,要求结构图中板、梁、柱(墙)的模板和配筋均设置各自的图层,特别要求墙、柱(包

括定位和截面大小)必须有独立的图层。

37.设计单位在变更、修改施工图时应明确图签的修改版次、修改日期,图别示以修一、修二等,并在CAD里用

云线圈定修改部位,避免各单位重复核对。

38.框架梁在与非墙柱相连一端(即与梁搭接端)箍筋不作加密处理;

39.应有统一的梁上洞口加强筋大样;

40.对地下室非塔楼部分的梁建议尽量锚入竖向构件内,必要是可设为平面斜梁。一般塔楼边梁梁底平地下室顶

板底即可,局部次梁底低于主梁可通过大样处理。

41.地下室四周回填土材料与回填密实度要加以说明,以避免施工单位采用建筑垃圾土回填。

42.与地下室外侧壁位置重合,且侧壁尺寸大于等于的竖向构件建议取消,从首层开始设置。如需保留,则应结

合侧壁进行设计。

43.女儿墙、飘窗台挑板等大样配筋一般选用HPB235、HRB335级钢筋。

附一:电算主要计算参数(仅供参考)

附二:每个单栋建筑标准层结构平面布置要求(具体详附电子文件CAD图纸)

框架结构施工要点

框架结构施工要点 框架结构是目前应用较多的结构形式之一,具有建筑平面布置灵活,使用空间大,便于分隔,延性较好等特点。由于施工质量不到位或使用年限过久导致的承载能力下降不容忽视,往往会造成严重安全隐患。下面整理了框架结构注意要点,一起来看看吧。 框架结构布置要点 横向承重布置 房屋平面一般横向尺寸较短,纵向尺寸较长,横向刚度比纵向刚度弱。将框架结构横向布置时,可以在一定程度上改善房屋横向与纵向刚度相差较大的缺点,而且由于连系梁的截面高度一般比主梁小,窗户尺寸可以设计得大一些,室内采光、通风较好。因此,在多层框架结构中,常采用这种结构布置形式。 纵向承重布置

框架结构纵向承重方案中,楼面荷载由纵向梁传至柱,横梁高度一般较小,室内净高较大,而且便于关系沿纵向穿行。此外,当地基沿房屋纵向不够均匀时,纵向框架可在一定程度上调整这种不均匀性。纵向框架承重方案的最大缺点是房屋的横向抗侧移刚度小,因而工程中很少采用这种结构布置形式。 双向承重布置 框架结构双向承重方案因在纵横两个方向中都布置有框架,因此整体性和受力性能都很好。特别适合对房屋结构整体性要求较高和楼面荷载较大的情况下采用。 框架剪力墙结构施工准备 为确保框架剪力墙结构施工的顺利进行,在正式开工前,需要做好以下准备工作。 技术交底 在施工之前组织各参建方参加工程设计图纸会审,要求施工单位必须明晰工程设计图纸中的关键性问题,了解框架剪力墙结构工程施工流程;施工单位要根据工程建设要求,结合自身的施工资源编制切实可行的施工方案,要求施工人员了解工程总进度计划,知晓分项工程的施工质量要求,以及应采取的技术安全措施,并制定施工技术方案,确保技术方案的可行性和先进性。 材料准备 根据工程建设要求,确定材料需用规格、数量、性能、质量要求以及到场时间等事项,科学安排材料有序进场,并由专人负责对材料进行质检验收。

钢结构工程施工质量控制要点

钢结构工程施工质量控制要点 随着现代经济的不断发展,钢结构工程以其施工速度快、周期短、强度高、便于预制、安装、适用高层大跨度等的优越性已在工程领域广泛应用。而过去,我国大量采用钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构,现场工程技术人员比较缺乏钢结构工程的施工经验,施工质量的好坏直接影响工程结构的安全。因而,钢结构工程的质量问题也越来越引起人们的重视,因此加强钢结构工程施工质量控制,具有很重要的现实意义和必要性。 1、施工准备 施工准备是建设施工创造必须条件,认真、细致、深入地做好施工准备工作,对充分发挥人的积极因素,合理组织人力、物力,加快工程进度,提供施工质量,节约投资和材料,对顺利完成钢结构建设任务起着重要的作用。 1.1认真做好施工图纸的会审和交底工作 图纸是工程施工的依据,工程项目技术负责人应组织有关技术人员对图纸进行分工审阅和消化,其目的一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸,了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,

并制定解决方案;二是为了解决图纸中存在的问题,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。同时做好技术交底,做好施工和设计的结合、做好钢结构吊装与土建施工、钢结构和混凝土构预制的结合。 1.2认真编制钢结构工程施工组织设计 施工组织设计是施工单位编制的指导工程施工全过程各项活动的重要综合性技术文件,是一个科学的管理方法。施工单位在编制施工组织和施工方案时,须从人、机、料、法、环五个方面制定切实可行的具体实施细则,落实计划,落实组织人员,落实自检、互检和专检,把容易出现的质量问题全部纳入受控状态,确保方案技术措施得力、可行。在编制和贯彻施工组织设计过程中应做到广泛深入的研究,向施工人员交底,做到人人把关。钢结构工程要针对制作阶段和安装阶段分别编制制作工艺和安装施工组织设计。其中制作工艺内容应包括制作阶段各工序、各分项的质量标准、技术要求,以及为保证产品质量而制订的各项具体措施。钢结构安装工程施工组织设计内容有质量保证体系和技术管理体系的建立、质量、进度控制的措施和方法、施工工期的安排等。 2、重视钢结构基础工程的质量控制 钢结构基础工程的质量控制一般指钢结构基础预埋螺栓的质量控制,预埋螺栓是整个工程施工的第一步,也是非常关键的一步,是整个工程的基础。施工基础预埋螺栓时首先熟悉图纸,了解图纸的意图,应制作安装模板。预埋螺栓用两安装模板及钢筋定位在柱子的主筋和模板上,保证预埋螺栓不受土建浇注混凝土施工而移位。这样每组螺栓之间的间距、高低可控制在允许的误差范围内;同时,保护好螺栓丝扣,在混凝土浇筑时不被损坏。土建工程完工后,用经纬仪和水准仪对地脚螺栓的标高、轴线进行复查,并做好记录。并交下一道工序验收。

客运中心管桁架的结构设计

第19卷第3期宁波大学学报(理工版)V ol.19 No.3 2006年9月JOURNAL OF NINGBO UNIVERSITY ( NSEE ) Sept. 2006 文章编号:1001-5132(2006)03-0330-04 客运中心管桁架的结构设计 邬吉吉华1,2,何丽波2,许国平2,周泓2,刘中华3 (1.同济大学土木工程学院,上海 200092;2.宁波市建筑设计研究院科研所,浙江宁波 315012;3.浙江精工钢结构有限 公司,浙江绍兴 312000) 摘要:根据空间有限元建模计算,探讨了多跨的钢管桁架结构体系的天台客运中心候车大厅屋盖的结构布置、计算模型的对比. 分析表明采用倒三角形截面的管桁架在平面外稳定性较弱,在设计中应通过增设横向和纵向支撑来形成几何不变体系,否则应进行平面外的稳定分析. 管桁架的设计计算应考虑与下部结构共同作用,同时应反映施工对结构内力的影响. 管桁架的计算模型中采用刚性节点与弹性节点对内力的影响不大. 关键词:管桁架;结构设计;有限元 中图分类号:TU318+.1文献标识码:A 在大跨空间结构中采用空间管桁架是种合理经济的结构形式. 空间管桁架的自身刚度大,用钢量小,施工方便,可单制作,适用于复杂多变的建筑形式,并具有明快的结构传力方式[1-5]. 天台客运中心是浙南地区重要的交通枢纽,总建筑面积为15000m2. 采用造型新颖的园弧形屋面来寓意天台人民不断开拓进取的时代精神. 主体结构由候车大厅和售票大厅组成,总高度为20.37m. 东西长112.2m. 南北宽48.6m. 其中候车大厅平面尺寸112m×51m,柱距9m,下部结构采用钢筋混凝土现浇框架. 抗震等级为三级屋面为纵向园弧坡面. 工程设计的使用年限为50年. 建筑物重要类别为丙类建筑. 建筑结构的安全等级为二级. 钢结构的耐火等级为二级. 天台抗震设防烈度为6度. 基本风压为0.4kn/m2,雪压为0.5kn/m2. 地面粗糙度为B类,建筑物场地类别三类. 1结构体系布置 经多种方案比较,候车大厅屋面决定采用空间管桁架结构体系. 其承重主要由钢桁架、屋盖支撑体系以及钢檩条组成,如图1和图2所示. 根据建筑柱网布置,钢桁架ZHJ共计12,间距9m,采用三跨连续的倒三角形截面的钢管桁架. 其跨度分别为15m、27m、4.8m,支承于钢筋混凝土柱上,并向两侧各悬挑3m、6m. 倒三角形截面桁架的高和上边宽均为 1.5m. 钢桁架上、下弦杆选用较大外径和壁厚的圆钢管. 从钢管节点的构造来保证弦杆外径大于腹杆外径,弦杆壁厚大于腹杆壁厚. 按等间距 1.5m错位布置上、下弦杆节点来实现弦杆与腹杆以及腹杆轴线间的夹角大于30o. 同时在钢桁架承受较大横向荷载的支座部位纵向和横向进行了加强. 在本工程中上弦杆为2根φ203 收稿日期:2006-03-28. 基金项目:中国博士后科学基金(2005037512). 作者简介:喆 邬华(1971-),男,上海人,博士后,高级工程师,主要研究方向:大跨钢结构、预应力混凝土结构等. E-mail:wuzhehua@https://www.wendangku.net/doc/1f13463540.html,

主体结构质量控制方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. 呼和浩特回民区万达广场工程 9#楼混凝土孔洞处理措施

目录 1编制依据 (1) 1.1施工图纸 (1) 1.2钢筋工程主要施工规范、标准及图集 (1) 1.3混凝土工程主要施工规范、标准及图集 (1) 1.4模板工程主要施工规范、标准及图集 (2) 2工程概况 (2) 2.1总体简介 (2) 2.2设计情况 (2) 3质量控制 (4) 3.1质量控制流程 (4) 3.2工程部质量控制职责 (4) 3.3质检部质量控制职责 (5) 3.4技术部质量控制职责 (5) 4钢筋工程质量控制 (5) 4.1基础底板钢筋 (6) 4.2框架柱钢筋绑扎 (6) 4.3墙体钢筋绑扎 (7) 4.4梁、楼板(楼梯)钢筋绑扎 (7) 4.5其他需特别注意的事项 (8) 5模板工程质量控制 (8) 5.1模板安装 (8) 5.2模板拆除 (10) 6混凝土工程质量控制 (11) 6.1现浇混凝土施工主控项目 (11) 6.2一般项目 (11)

6.3混凝土表面处理 (12) 6.4质量通病的防治 (12) 6.5停水、停电预防措施 (13) 6.6坍落度控制 (14) 6.7成品保护 (14)

1、编制依据 1.1施工图纸 甲方提供的《呼市回民区万达广场施工图》1.2钢筋工程主要施工规范、标准及图集 1.3混凝土工程主要施工规范、标准及图集

1.4模板工程主要施工规范、标准及图集 表1-4-1 模板工程主要施工规范、标准及图集 2、工程概况 2.1总体简介 2.2设计情况 本工程用地位于呼和浩特市回民区阿拉善北路以西,成吉思汗大街以南,秋实中学以北,由十二栋高层和地下车库组成。

管桁架设计总结

主要参考资料:《空间网格结构技术规程》 《荷载规范》尤其是风荷载,雪荷载 《钢结构连接节点设计手册》计算屋盖支座 一、选型:参见《空间网格结构技术规程》第三章3.1到3.5节 其中:网架的高跨比可取1/10—1/18;网架在短向跨度的网格数不宜小于5;确定网格尺寸时,宜使相邻杆件间的夹角大于45度,且不宜小于30°。 二、结构计算 1.《空间网格结构技术规程》4.1.1空间网格结构应进行重力荷载及风荷载作用下的位 移、内力计算。并应根据具体情况,对地震、温度变化、支座沉降及施工安装荷载等作用下的位移、内力计算。 2.应该考虑荷载: 1)风荷载:注意体形系数的选取。《空间网格结构技术规程》4.1.3对于基本自振周期大于0.25s的空间网格结构,宜进行风振计算。参考《荷载规范》8.4.3 风荷载主要考虑垂直桁架方向,平行桁架方向。 对于风荷载还应该考虑:当风吸力作用于屋盖时,传递到节点荷载上的向上的 合力应小于屋盖自重。 2)雪荷载:雪荷载的主要问题是屋面积雪分布系数参考《荷规》表7.2.1. 3)积水荷载:根据桁架的整体形势,考虑檐口高度以符合积水荷载与雪荷载的大小,并按较大值选取荷载不至于屋面。 4)温度作用:《空间网格结构技术规程》4.2.4中可不考虑温度变化引起的内力条件;若要考虑温度作用,参数考虑《荷规》第九章。 5)地震作用: a).《抗规》10.2节10.2.6下列屋盖结构可不进行地震作用计算,但应符合本节 有关的抗震措施要求: 1.7度时,矢跨比小于5的单向平面桁架和单向立体桁架结构可不进行沿桁架的 水平向以及竖向地震作用计算。 2.7度时,网架结构可不进行地震作用计算。 另参考《空间网格结构技术规程》4.4节 b). 《空间网格结构技术规程》4.4.8 当采用振型分解反应谱法进行空间网格结 构地震效应分析时,对于网架结构宜至少取前10~15个振型,对于网壳结构宜 至少取前25~30个振型,以进行效应组合。 《空间网格结构技术规程》4.4.10 在进行结构地震效应分析时,对于周边落地 的空间网格结构,阻尼比可取0.02,;对设有混凝土结构支撑体系的空间网格结 构,阻尼比可取0.03. 三、模型建立及计算:3D3S 1.当不是采用3D3S的模板建模时(自己手动建模),软件不能自动分辨模型中的“上 弦”、“下弦”、“撑杆”等杆件类型,要用户自己定义,可采用“构件属性”菜单中“定义层面或轴线号”命令定义杆件类型; 2.定义单元计算长度:定义单元时,计算长度取0,程序会自动寻找计算长度。软件 对空间框架结构自动寻找无支撑长度,并按规范自动计算两个方向的计算长度。对普通屋架定义了常见的平面内外计算长度。对平面框架的平面内计算长度(绕3轴)

钢结构设计要点

钢结构设计要点

1. 钢柱、钢梁的平面外计算长度怎么取? 答:a. 平面外计算长度程序默认值为杆件实际长度,平面外的计算长度应该取平面外有效支撑之间的间距,通常需要根据平面外支撑布置情况修改。(见《STS 用户手册》) b. 见《钢结构设计手册》(第三版)460页9.8.3节 c. 见《钢结构设计手册》(第三版)435页,437页相关内容 2. 是否可以改变钢架工字型截面翼缘的厚度? 答:可以。见《门式钢架规范》4.1.3条 3. 关于STS中的错误信息:“梁高厚比超限”的解决方法? 答:网友认为该错误信息出现是因为钢架的楔率>60mm/m造成的,本人却无法验证该说法。但是增加腹板厚度确实可以解决该问题。见《门式钢架规范》6.1.1-6条,《钢结构规范》4.3节 4. 高强螺栓可以涂油漆吗? 答:不可以。油漆会使接触面的摩擦系数降低。 5. 如何确定钢架梁的分段比例? 答:可根据弯矩包络图确定。一般单跨取0.3:0.7或0.4:0.6,多跨可取0.3:0.45:0.25 6. 如何估算钢架梁柱截面? 答:根据荷载与支座情况,钢梁的截面高度通常在跨度的1/20~1/50之间选择。翼缘宽度根据梁间侧向支撑的间距按l/b限值确定时,可回避钢梁的整体稳定的复杂计算。确定了截面高度和翼缘宽度后,其板件厚度可按规范中局部稳定的构造规定预估。 柱截面按长细比预估,通常50<λ<150,简单选择值在100附近。根据轴心受压、双向受弯或单向受弯的不同,可选择钢管或H型钢截面等。 7. 关于门式钢架的恒载? 答:压型钢板及保温层 0.25kN/m2 檩条 0.05kN/m2 悬挂设备 0.2kN/m2

主体结构施工质量控制要点

主体结构施工质量控制要点 1、工程概况 新建xxxxx工程项目,属于商住公寓楼,位于xxxxxxxxx占地面积9.6万平方米,长东西450米,南北宽290米,三栋主楼33层,裙房4层,地下3层,建筑面积20万平方米;框剪结构,抗浮桩,筏板基础; 20xx年9月开工,于20xx年 12月竣工。 开发单位:华锐世纪投资发展有限公司 设计单位:xxxxxxxx 施工单位:xxxxxxx 监理单位:xxxxxxxx 2、主体结构工程施工,工程质量控制要点 主体结构施工是由筏板-地下室-地上框架、剪力墙,通过多次砼浇注至结构封顶,每次砼浇注流程为:混凝土垫层(或梁、板底模)T钢筋运输一钢筋绑扎一安置 砼保护层垫块T模板安装T自检查合格T隐蔽验收T浇筑混凝土T养护T拆模。 2-1、钢筋工程 2-1-1、钢筋表面清洁,形状平直、无损伤、无带有颗粒或片状老锈;品种、规格、尺寸、数量、质量、性能符合设计要求;钢筋经弯折、弯钩符合有关标准规定;钢筋原材料力学性能经复试符合规范要求; 2-1-2、检查钢筋的加工形状和几何尺寸,应符合以下要求: 2-1-3、受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5倍, 弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; 当HRB335级钢筋末端作135°弯钩时,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍, 弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 2-1-4、箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合下列规定: 弯钩的弯弧内直径在满足上条要求的同时,不应小于受力钢筋直径;

钢结构设计的八大要点

钢结构设计的八大要点 钢结构设计要点 钢结构设计简单步骤和设计思路 (一)判断结构是否适合用钢结构 钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有 较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住 宅和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。 (二)结构选型与结构布置 此处仅简单介绍。详请参考相关专业书籍。由于结构选型涉及广泛, 做结构选型及布置应该在经验丰富的工程师指导下进行。 在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是“概念设计”,它在结构 选型与布置阶段尤其重要。对一些难以作出精确理性分析或规范未规 定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来 确定控制结构的布置及细部措施。运用概念设计可以在早期迅速、有 效地进行构思、比较与选择。所得结构方案往往易于手算、概念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同时,它也是 判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。(无论结构软件 如何强大,扎实的结构概念和力学分析,及可靠的手算能力,才是过 硬的素质。)钢结构通常有框架、平面(木行)架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。 其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设 计方法,比如网壳的稳定等。 结构选型时,应考虑它们不同的特点。在轻钢工业厂房中,当有较大 悬挂荷载或移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。屋面上雪

压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线50度内需考虑雪载),如亚东水泥厂石灰石仓棚采用三心圆网壳。总雪载释放近一半。降雨 量大的地区相似考虑。建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节 点刚接的框架有更好的经济性。而屋面覆盖跨度较大的建筑中,可选 择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。高层钢结构设计中,常采用 钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中,不应单纯为 了经济去选择不利抗震的核心筒加外框的形式。宜选择周边巨型src 柱,核心为支撑框架的结构体系。我国半数以上的此类高层为前者。 对抗震不利。(把受力单元尽可能的向结构外围布置,是充分利用材 料性能的关键,就像中空的竹子一样,所以外强内弱很重要。) 结构的布置要根据体系特征,荷载分布情况及性质等综合考虑。一般的 说要刚度均匀。力学模型清晰。尽可能限制大荷载或移动荷载的影响 范围,使其以最直接的线路传递到基础。柱间抗侧支撑的分布应均匀。 其形心要尽量靠近侧向力(风震)的作用线。否则应考虑结构的扭转。 结构的抗侧应有多道防线。比如有支撑框架结构,柱子至少应能单独承 受1/4的总水平力。 框架结构的楼层平面次梁的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足 不同的要求。通常为了减小截面沿短向布置次梁,但是这会使主梁截 面加大,减少了楼层净高,顶层边柱也有时会吃不消,此时把次梁支撑 在较短的主梁上可以牺牲次梁保住主梁和柱子。 (三)预估截面 结构布置结束后,需对构件截面作初步估算。主要是梁柱和支撑等的 断面形状与尺寸的假定。 钢梁可选择槽钢、轧制或焊接h型钢截面等。根据荷载与支座情况, 其截面高度通常在跨度的1/20~1/50之间选择。翼缘宽度根据梁间侧 向支撑的间距按l/b限值确定时,可回避钢梁的整体稳定的复杂计算,这种方法很受欢迎。确定了截面高度和翼缘宽度后,其板件厚度可按 规范中局部稳定的构造规定预估。

主体结构质量控制要点

九江市九龙新城项目主体结构质量控制要点 编制: 审核: 二○一四年一月

目录 一、模板工程质量控制 (1) 二、钢筋工程质量控制 (1) 三、混凝土工程质量控制 (2) 四、砌体工程质量控制 (3) 五、水电预埋工程质量控制 (4) 六、预应力工程质量控制 (5) 七、地源热泵工程质量控制 (6) 八、质量通病分析与防治 (6) 九、质量控制点 (8)

九龙新城项目主体结构质量控制要点 一、模板工程质量控制 a.模板及支架应保证工程结构各部位形状尺寸和相互位置的正确,具有足够的承载力、刚度和稳定性,能承受混凝土自重、侧压力及施工负荷;接缝不漏浆。 b.跨度≥4m的梁、板,模板应起拱跨长的1/1000~3/1000。 c.承重模板的拆模强度应符合现行标准《砼结构工程施工质量验收规范》中的规定。层间及多支架支模时还应考虑施工荷载的传递对拆模强度的影响,并且模板支架应传力明确,位置在同一竖向中心线上。 d. 固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,安装必须牢固、位置正确。 e. 模板架立后,承包人应先自查合格,再会同监理工程师检验合格后,方可浇筑砼。 f.现浇结构的模板及支架拆除时的砼强度应符合设计要求;当无设计要求时,应符合如下规定: 侧模拆模时砼强度应能保证其表面及棱角不因拆模而损坏; 底模拆除时的砼强度要达到下表所示强度标准。 当采用快速脱模法施工时,梁、板底模拆除后,经核算应保留一定支柱,特别是主梁更要保留足够的支柱,以支承结构及施工荷载。 二、钢筋工程质量控制 a.钢材进入工地,必须持有钢材出厂质量证明书或试验报告单,并要会同监理工程师分批抽样进行钢材力学性能试验,试验合格后方能使用;上述质保单、试验报告应提交监理工程师确认并将复印件提交监理方备案。

框架结构施工质量控制要点

框架结构施工质量控制要点 导言 框架结构施工质量不到位或使用年限过久导致的承载能力下降不容忽视,会造成严重安全隐患。 框架结构布置要点 1.横向承重布置 房屋平面一般横向尺寸较短,纵向尺寸较长,横向刚度比纵向刚度弱。将框架结构横向布置时,可在一定程度上改善房屋横向与纵向刚度相差较大的缺点,而且由于连系梁的截面高度一般比主梁小,窗户尺寸可以设计得大些,室内采光、通风较好。因此,在多层框架结构中,常采用这种结构布置形式。 2.纵向承重布置 框架结构纵向承重方案中,楼面荷载由纵向梁传至柱,横梁高度一般较小,

室内净高较大,而且便于管线沿纵向穿行。此外,当地基沿房屋纵向不够均匀时,纵向框架可在一定程度上调整这种不均匀性。纵向框架承重方案的最大缺点是房屋的横向抗侧移刚度小,因而工程中很少采用这种结构布置形式。 3.双向承重布置 框架结构双向承重方案因在纵横两个方向中都布置有框架,因此整体性和受力性能都很好。特别适合对房屋结构整体性要求较高和楼面荷载较大的情况下采用。 框架结构施工要点 1.施工准备 (1)技术交底 在施工之前组织各参建方参加工程设计图纸会审,要求施工单位必须明晰工程设计图纸中的关键性问题,了解框架剪力墙结构工程施工流程;施工单位要根据工程建设要求,结合自身的施工资源编制切实可行的施工方案,要求施工人员了解工程总进度计划,知晓分项工程的施工质量要求,以及应采取的技术安全措施,并制定施工技术方案,确保技术方案的可行性和先进性。 (2)材料准备 根据工程建设要求,确定材料需用规格、数量、性能、质量要求以及到场时间等事项,科学安排材料有序进场,并由专人负责对材料进行质检验收。 (3)现场准备 在施工现场铺设临时施工用道,用于机械设备通行和材料运输,对软土道路进行硬化处理,同时在道路两侧设置排水设施,以免积水影响施工进行。 2.钢筋工程

最新钢结构设计原理重点

钢结构设计原理重点 1、什么是柱子曲线?现行规范采用几条?为什么采用此数目?(1)根据设计中经常采用的住的不同截面形式并考虑初弯矩和残余应力影响的稳定系数9 -正则化-广义长细比曲线 (2)4条 (3)初弯矩和残余应力不同 2、轴心构件的屈曲形式,什么截面发生此种屈曲? 弯曲屈曲单轴对称截面绕非对称轴失稳扭转屈曲双轴对称屈曲(十字形)弯扭屈曲单轴对称截面绕对称轴失稳 3、影响轴压构件初始缺陷的因素有哪些?残余应力、初弯曲、初弯矩、初偏心 4、构件翼缘腹板局部稳定各简化为什么条件上的板?其计算原则是什么? (1)构件翼缘-三边简支,腹板-四边简支(2)局部不失于整体失稳5、格构式受压构件需要对那些进行验算?(1)构件在弯矩作用平面内失稳(2)构件在弯矩作用平面外失稳(3)单肢验算(4)缀材验算 6、格构式受压构件对虚轴为何采用换算长细比?它的缀件有什么作用?计算模型? (1)两分肢向缀材抗剪强度比实腹式构件弱得多,绕虚轴稳定承载力有所降低,故采用加大的长细比(2)缀材承受剪力,而且能接受分肢计算长度(3)缀条为腹板,缀板为梁

7、轴压设计原则(1)等稳定性:使构件两个主轴方向的稳定承载力相同,以达到经济的效果,长细比应尽量接近,入x=入y(等稳定性原则)。(2)宽肢薄壁(3)连接方便,便于施工(4)制造省工 8.轴心受压正常使用极限状态如何保证?控制长细比 9.梁强度需验算哪些方面?弯曲正应力,剪应力,局部压应力,折算 应力。 10.抗弯强度验算塑性发展系数的要求?陈绍蕃、顾强钢结构设计原 理第二版p79 页,对直接承受动力荷载的梁,不考虑塑性发展,11?梁翼缘局部设计稳定的保证措施:限制宽厚比a弹性设计v根号 下235/fy; b塑性设计v 9倍的;c部分塑性v 13倍的。 12.梁腹板加劲肋作用 横向:承受剪力&局部压应力纵向:承受弯矩。 短加劲肋:承受局部压应力。 13.支撑加劲肋作用及如何计算? 承受集中力和支座反力 14.影响梁整体稳定性的因素有哪些? a抗弯刚度,抗扭刚度,翘曲刚度,提高M cr,稳定性增加,b受压区侧向支撑长度增加,临界弯矩M cr增加,C荷载性质(纯弯曲时最低,其次是均布荷载,再次是集中力) d 荷载作用位置,作用于翼缘M cr 降低,作用于下翼缘M cr增加f支座多余约束条件越强;M cr增加e 加强受压翼缘比加强受拉翼缘有效,M ”增加。 15.何时无需进行梁整体稳定? a有铺板密铺在梁受压翼缘上并与其牢固连接,能阻止受压翼缘侧向位

主体结构质量控制要点

主体结构质量控制要点及部分规要求 一、混凝土施工: 1、基础垫层浇筑要平整,模板四周拆模后不能出现蜂窝麻面现象;混凝土要 进行二遍打磨才能覆盖薄膜;承台混凝土浇筑要做到成型饱满,柱头顶部要控制在统一水平线上,且待混凝土初凝后把柱头混凝土凿毛,以便利于下次混凝土浇筑时混凝土之间达到有效结合。地梁混凝土浇筑时,首先要把地梁及柱头模板洒水湿润并把柱头冲净,地圈梁混凝土浇筑时上口要用木搓子找平拉毛。 2、一层柱混凝土浇筑之前,首先要把柱子底口杂物冲洗干净其次再用水把 模板浇水湿润,先用砂浆坐浆后方可进行混凝土浇筑;每颗柱子浇筑完毕后要及时把柱筋表面附着的混凝土浆以及梁模、柱模上口四周的混凝土浆清理干净,并把柱头清理落下的混凝土浆进行二次振捣,以免二次浇筑梁板混凝土时造成柱头夹渣。浇筑一排柱的顺序应从两端同时开始,向中间推进,以免因浇筑混凝土后由于模板吸水膨胀,断面增大而产生横向推力,最后使柱发生弯曲变形。 3、一层及二层以上梁板混凝土浇筑前要把梁及板面杂物清理干净,并浇水 湿润后方可进行混凝土浇筑。在混凝土浇筑过程中,振捣要密实表面要平整,严格按水平点控制板面标高。每次混凝土浇筑后柱头钢筋表面附着的混凝土浆要及时清理干净。 4、柱头及施工缝结合面应采用粗糙面,每次混凝土浇筑完毕待终凝后要及 时把柱头结合面的浮浆、疏松石子、软弱混凝土清除以及楼梯踏步接茬表面混凝土凿毛,并清理干净。接茬处混凝土应加强振捣,保证接茬密实。

5、卫生间上翻梁及其他上翻部位混凝土浇筑时,一定要进行二次振捣。 6、混凝土浇筑时要有专人针对抛洒、漏淌、散落的混凝土要及时清理并进 行合理利用,对外架体安全网造成污染的,要及时清理干净并用水冲洗。 7、混凝土浇筑后应及时进行保湿养护,保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂 养护剂等方式。洒水养护应符合下列规定:(1)洒水养护宜在混凝土裸露表面覆盖草袋或草帘后进行,也可采用直接洒水、蓄水等养护方式;洒水养护应保证混凝土处于湿润状态。(2)当日最低温度低于5°C时,不应采用洒水养护。(3)应在混凝土浇筑完毕后的12小时进行覆盖浇水养护。采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配置的混凝土养护时间不应少于7天。对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14天。 二、模板施工: 1、基础垫层及基础承台模板支设时应严格按图纸尺寸下料配制,严禁不按尺 寸要求随意配制模板,造成支设的模板参差不齐,影响混凝土边缘成型尺寸。 2、在支设地圈梁及一层梁、柱、板面时,支承支柱的土体地面,应事先夯实 整平,满足承载要求,准备支柱底垫木。基础模板必须支撑牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加设垫木。确保混凝土在浇筑过程中不会发生支顶下沉等现象。 3、楼板模板支模时,应先完成一个格构的水平支撑及斜撑安装,再逐渐向 外扩展,以保证支撑系统的稳定性。 4、支柱所设的水平撑与剪刀撑,应按构造与整体稳定性要求布置。对现浇

浅谈大跨度空间管桁架的结构设计

浅谈大跨度空间管桁架的结构设计 【摘要】近年来,钢管结构在工业及民用建筑中的应用日益广泛,大跨度的车站、机场、体育场馆等多采用钢管桁架结构,本人有幸参加大庆侏罗纪公园室内游乐场的设计,主体建筑为128米X112米的空间桁架结构。本文通过对该建筑结构设计的回顾,在理论分析和实际工程计算紧密结合的基础上,总结了空间桁架结构设计的一些方法和经验。 标签空间桁架;方案选择;计算分析;关键技术 1、工程概况 本工程位于大庆市区,单体建筑为八边形,建筑面积13475.74㎡,单向拱形屋面,长度128m,矢高12.8m;拱顶净高度28.5m。桁架最大跨度64米。室内景观游乐设施复杂繁多,地面高低起伏,建筑四周墙体均安装美国公司设计的布景,整个建筑对美观及空间要求很高,因此,整个建筑除四周设柱外,中间仅允许有4根圆柱支撑整个屋面体系。屋面三角形桁架内设置通长猫道,兼做表演照明和电缆桥架使用,合理的利用了建筑空间。 2、钢管桁架结构的形式及特点 2.1 管桁架的分类:根据受力特性和杆件布置不同,可分为平面管桁结构和空间管桁结构。 平面管桁结构的上弦、下弦和腹杆都在同一平面内,结构平面外刚度较差,一般需要通过侧向支撑保证结构的侧向稳定。 空间管桁结构通常为三角形截面,与平面管桁结构相比,它能够具有更大的跨度,且三角形桁架稳定性好,扭转刚度大且外表美观。在不布置或不能布置面外支撑的场合,三角形桁架可提供较大跨度空间。一组三角形桁架类似于一榀空间刚架结构,且更为经济。可以减少侧向支撑构件,提高了侧向稳定性和扭转刚度。对于小跨度结构,可以不布置侧向支撑。 2.2 连接件的截面形式常用的杆件截面形式为圆形、矩形、方形等,本建筑弦杆和腹杆均为圆管相贯。 2.3 桁架的外形: 从桁架外形(即从弦杆类型来分)方面可分为:直线型与曲线型管桁架结构。为了满足对建筑物美观和使用功能的要求,以及空间造型的多样性,管桁架结构多做成各种曲线形状,以丰富结构的立体效果。当设计曲线型管桁结构时,有时为了降低加工成本,杆件仍然加工成直杆,由折线近似代替曲线。如果要求较高,可以采用弯管机将钢管弯成曲管,建筑效果较好,但对加工工艺要求较高。 2.4 管桁架的优点 钢管结构因其具有优美的外观、合理的受力特点以及优越的经济性,在现代工业厂房、体育馆、展览馆、会场、航站楼、车站、宾馆等建筑中得到了广泛的应用,如上海体育场、首都机场新航站楼、广州新白云及长航站楼、广州国际会展中心、上海新国际博览中心等大型工程中均采用了钢管结构。工程实际表明,钢管结构既可以很好地满足建筑要求,又能够使结构达到安全、适用、经济等性能指标,符合钢结构的最新设计观念。 2.5 本建筑弦杆和腹杆的杆件均为圆钢管,那么钢管截面的优点主要有以下几个方面: (1)圆管和方管的管壁一般较薄,截面回转半径较大,故抗压和抗扭性能

框架结构监理实施细则

目录 第一章工程特点及其技术、质量标准 (1) 第二章监理工作范围及重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法与措施 (15) 第六章旁站具体部位及工序 (19)

框架结构监理实施细则 第一章工程特点及其技术、质量标准 一、工程概况 广州至珠海铁路复工工程SG-3标段鹤山站场房屋建筑工程,其中主体结构为框架结构的包括:车站综合楼、货运综合楼Ⅱ、接触网工区料棚、牵引变电所、中继站。 二、专业特点 框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。采用结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用。 框架建筑的主要优点:空间分隔灵活,自重轻,节省材料;具有可以较灵活地配合建筑平面布置的优点,利于安排需要较大空间的建筑结构;框架结构的梁、柱构件易于标准化、定型化,便于采用装配整体式结构,以缩短施工工期;采用现浇混凝土框架时,结构的整体性、刚度较好,设计处理好也能达到较好的抗震效果,而且可以把梁或柱浇注成各种需要的截面形状。 三、编制依据 1.广州至珠海铁路复工工程SG-3标段鹤山站场房屋建筑工程设计施工图纸、招投标文件及广州至珠海铁路复工工程施工合同; 2.国家现行的有关建筑工程的设计、施工规范及技术规程、质量验收标准; 3.施工现场踏勘所联系的有关工程地质、水文、气象、材料供应、交通运输状况以及当地自然环境、水土资源状况等调查资料; 4.公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理等文件

第二章监理工作范围及重点 一、监理工作范围 1.准备阶段 (1)审查施工单位的施工人员和机械到位情况是否符合投标书和施工合同的规定。 (2)熟悉设计文件。 (3)审核施工单位提报的施工组织设计、施工方案是否合理、可行; (4)复核施工放样测量结果。 (5)审查施工单位是否建立质量和安全保证体系;是否建立健全质量安全岗位责任制;是否有质量、安全检查制度;专职质量、安全检查人员是否到位;审查质量、安全检查人员资质是否合格;施工人员是否经过岗前安全培训和教育。 (6)是否制定针对性的环境保护、水土保持、文明施工等措施。 (7)特殊情况下的应急预案是否制订并具有可操作性。 (8)施工临时设施选点是否得当,是否有消防措施。 (9)施工便道是否能保证运量和安全的基本要求。 2.施工阶段 (1)施工方法和工艺是否与批准的施工方案一致,能否保证工程质量。 (2)施工单位是否按规定的方法、频率和要求进行质量自检,并及时向监理提报各种质量检测资料。 (3)施工进度是否按计划进行,进度报表是否与实际完成情况相符,保证施工进度的措施是否可行。 (4)工序交接制度是否按要求执行。 (5)是否按规定的程序严格执行隐蔽工程报验制度。 (6)安全防护人员是否到位,措施是否得当,防护用品是否齐全。 (7)质量标准和技术要求执行情况。 (8)存在的问题或不足,能否得到不断改进和提高。 (9)施工过程中,质量、安全保证体系是否有效运作,质量、安全责任制是否落实;分项、分部工程施工中,技术交底是否有详细的、切实有效的质

钢结构设计章节要点复习

第一章绪论 1、钢结构具有强度高、自重轻的优点,用于大跨度结构时具有明显的经济效果。其结构体系主要有网架结构、悬索结构、拱式结构、预应力钢结构等。 2、钢结构由于结构自重轻、构件体积小、装配化程度高、对高层建筑特别有利。在高层建筑特别是超高层建筑中,宜采用钢结构或钢结构框架与钢筋混凝土筒体相结合的组合结构。 3、轻型钢结构是由弯曲薄壁型钢、薄壁钢管或小角钢、圆钢等组成的结构。 4、钢结构一般用于跨度大于40米的各种形式的大、中跨度桥梁 5、建造速度快、用钢量省、综合效益好——>适用于吊车吨位不大于20t的中小跨度厂房、仓库及中小型体育馆等大空间民用建筑。 拆装方便——>适用于需要拆迁的临时结构 6、宜用钢结构的情况 1)工业厂房钢结构 2)大跨度钢结构 3)高层及多层钢结构4)轻型钢结构 5)塔桅结构 6)板壳结构7)桥梁结构 8)移动式结构 第二章单层厂房与普通钢屋架 一、厂房结构 1、厂房结构是由屋盖(屋面板、檩条、天窗、屋架或屋架梁、托架)、柱、吊车梁(包括制动梁或制动桁架)、墙架、各种支撑和基础等构件组合而成的空间刚性骨架,承受作用在厂房结构上的各种荷载和作用,是整个建筑物的承重骨架。 2、单层厂房是由那些结构或构件组成的?这些组成部件的作用是什么? 结构组成: a横向框架由柱和它所支承的屋架或屋盖横梁组成,是单层钢结构厂房的主要承重体系,承受结构的自重、风、雪荷载和吊车的竖向与横向荷载,并把这些荷载传递到基础。 b屋盖结构承担屋盖荷载的结构体系,包括横向框架的横梁、托架、中间屋架、天窗架、檩条等。c支撑体系包括屋盖部分的支撑和柱间支撑等,它一方面与柱、吊车梁等组成单层钢结构厂房的纵向框架,承担纵向水平荷载;另一方面又把主要承重体系由个别的平面结构连成空间的整体结构,从而保证了单层钢结构厂房所必需的刚度和稳定。 d吊车梁和制动梁(或制动桁架)主要承受吊车竖向及水平荷载,并将这些荷载传到横向框架和纵向框架上。 e墙架一般由墙架梁和墙架柱(也称抗风柱)等组成,用以承受墙重和墙面风荷载 二、厂房布置与三缝设置 1、厂房合理规划的任务:1使厂房满足工艺和使用要求2适应今后可能生产过程的变动和发展 规划的主要内容:确定车间的平面和高度方向的主要尺寸和控制标高;布置柱网,确定变形缝的位置和做法;选择主要承重结构体系.布置和形式规划时考虑的要求设计标准化生产工业化施工机械化(这些要求主要通过建筑和结构的模数化定型化统一化来逐步实现) 2、模数化:使结构布置主要符合相应的模数尺寸定型化:同类构件和结构及其连接构造尽量采用相同的典型方式统一化:进一步使构件和连接的某些主要尺寸也统一起来 3、柱网:厂房柱的纵向和横向定位轴线在平面上构成规则的网格,柱网应根据工艺、结构和经济等布置。通常情况下,纵向柱距的模数采用6m,跨度的模数采用3m(L≤24m时)或采用6m(L≥24m时,但如确实需要仍可按3m)。 4、变形缝包括伸缩缝(温度缝)、防震缝和沉降缝。 伸缩缝的通常做法从基础顶面或地面开始,将相邻区段上部结构的构件完全分开(基础不分开),根据气温差和结构的具体情况,缝宽净距取≥30到60mm 防震缝(防止地震时两房屋相撞引起的次生危害)做法在地震区,当厂房平立面布置复杂,由刚度和高度相差很大的部分组成时,必须做成地面以上两侧构件完全分开,缝宽和构造符合防震要求。一般单层厂房取50-90mm,纵横跨交接处取100-150mm 沉降缝用于厂房相邻部分的高度、荷载、吊车起重量或基础体系相差很大,及地基条件有严重差异等情况,以防止结构或屋面、墙面等在过大的基础不均匀沉降下发生裂缝或破坏。做法一般是把两侧的结构包括基础,全部分开,使各自可以独立地自由沉降。

钢筋混凝土框架结构施工质量控制关键要点

钢筋混凝土框架结构施工质量控制关键要点 钢筋混凝土框架结构施工质量控制关键要点 【摘要】伴随当前建筑施工技术的不断提高,多数建筑项目大多采用钢筋混凝土现浇结构,在多、高层建筑项目中得到广泛应用。但是作者在实际工作中也发现了诸多问题,问题主要是由于施工队伍技术素质存在差异,对操作规程了解较少,在施工中容易产生影响质量的现象,这些状况如重视不够或解决不及时,将会直接影响质量和工期。本文就钢筋混凝土框架结构施工质量容易形成的通病和实际解决措施谈几点体会,供广大同行一起探讨。 【关键词】混凝土;框架;施工;质量;控制 一、梁柱节点箍筋施工问题 1、一般施工作法的弊病梁柱节点施工的复杂性主要表现为:节点构造复杂,钢筋分布密集,操作人员高空作业,施工难度大,特别是中间柱子钢筋纵横交错,箍筋绑扎不便,采用整体沉梁时节点区下部箍筋无法绑扎,致使梁柱节点部位不放或少放柱箍筋,留下严重隐患。部分施工人员意识到钢筋骨架整体入模后柱节点内箍筋绑扎困难,便采用两个开口箍筋拼合,然而在整个节点区均采用开口箍筋显然不符合规范规定。规范对箍筋封闭和箍筋末端弯钩的构造要求,是保证箍筋对混凝土核心起有效约束作用的必要条件。 2、采用分层套箍法操作难度仍相当大,且须将节点部分侧模板拆除方能保证节点箍筋间距及绑扎牢固。若采用原位绑扎钢筋(即先安装梁底模,再直接在梁底模上绑扎梁筋、安装侧模板),其缺陷是:只安装梁底模,不安装侧模板,板的模板无法安装,造成整个模板支撑系统不稳定,易发生模板倒塌事故;在框架结构施工中,所有的钢筋均须在施工楼层堆放和二次运输,在这种开放的模板体系上堆放和搬运钢筋极其不安全;支模和绑钢筋多次交叉作业,不利于施工组织管理,窝工现象较严重,工效较低。

浅析钢结构工程制作质量控制要点(doc 8页)

浅析钢结构工程制作质量控制要点(doc 8页)

钢结构工程制作质量控制要点 1、进行钢结构设计和施工的单位必须具有相应的资质。 2、钢结构的检测项目包括: ⑴钢材的抽样复验 ⑵一、二级焊缝超声波(x射线)无损检测 ⑶大六角头高强螺栓的扭矩系数(扭剪型高强度螺栓的紧固轴力)检测 ⑷摩擦面抗滑移系数检测 ⑸整体垂直度 ⑹整体平面弯曲度 ⑺网架挠度 ⑻涂料厚度 ⑼高强螺栓的终拧扭距检测。 ⑽地脚螺栓力学性能检测 以上项目中⑸、⑹、⑺、⑻、⑼项为建设单位或监理单位见

证检测(测量)项目,其余必须经有相应资质的检测单位检测。 3、钢结构工程中属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求: ⑴国外进口钢材; ⑵钢材混批; ⑶板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; ⑷建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; ⑸设计有复验要求的钢材; ⑹对质量有疑义的钢材。 4、钢结构所采用的原材料、半成品、成品须有质量合格证,中文标志及检验报告。 5、钢结构施工单位应进行图纸会审,并编制施工组织设计或技术方案,施工过程中需与土建单位配合默契,安装钢结构前,须按下表对地脚螺栓进行严格验收。 项目允许偏差 支撑面 标高±3.0 水平度l/1000 地脚螺栓(锚栓)螺栓中心偏移 5.0 6、钢结构施工单位必须严格按图施工,(图纸设计深度要达到施工要求),特殊情况需进行材料代换,必须经过设计单位同

意。 7、钢结构的加工制作须有监造监理。 8、钢结构安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载,严禁超过设计图纸和相应规范要求。 9、钢结构安装过程中,结构形成空间刚度单元后,应及时对柱底和基础顶面的空隙进行二次浇灌,地脚螺栓安装好后的外露长度允许偏差0—+30mm。 10、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于200mm,翼缘板拼接长度不小于2倍板宽;腹板拼接宽度不小于300mm,长度不小于600mm。 11、吊车梁和桁架不应下挠。 12、摩擦型高强度螺栓连接接触面应平整,有75%的面顶紧,边缘最大间隙0.8mm。当接触面有间隙时,小于1mm的间隙可不处理,1—+3mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直。 13、高强度螺栓摩擦副使用前须进行扭矩系数(紧固轴力)和抗滑移系数复验,高强度螺栓不得作为临时螺栓使用,高强度螺栓施工分初扭和终扭,外露丝扣2—3扣。施工终拧扭矩检验应在终扭1小时后,48小时内完成。 14、永久性的普通螺栓,每个螺栓一端不得垫2个及以上的垫圈,螺栓拧紧后,外露丝扣不少于2扣。 15、螺栓孔的偏差超过允许值时,应采用与母材相匹配的焊

最新主体结构质量控制要点

主体结构质量控制要 点

主体结构质量控制要点 一、结构设计原则 1、结构设计应考虑减少施工中和建成后对环境造成的不利影响;结构建成后,不允许对结构设计时所依据的周边环境进行较大改动。 2、结构的净空尺寸应满足限界以及其他施工工艺的要求,并考虑施工误差、测量误差、结构变形、变位等因素予以确定。 3、结构设计应满足强度、刚度、稳定性、正常使用以及耐久性的要求。 4、结构应采取防止杂散电流的措施。 二、主要设计标准 1、混凝土结构的环境类别:周边构件:二(b),内部构件二(a) 2、在设计考虑的环境类别中,正常的使用和维护条件下的结构设计使用年限为100年。 3、结构构件的安全等级为一级,结构重要性系数为1.1。 4、混凝土构件裂缝控制等级为三级,防水混凝土构件最大允许裂缝宽度为:迎水面0.2mm,背水面0.3mm。非防水混凝土构件最大允许裂缝宽度为:0.3mm。受弯构件的最大挠度不应大于lo/300。 5、结构耐火等级为一级,相应各类主要构件的耐火极限、所要求的最小构件尺寸及保护层最小厚度符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)的附录二的要求。

6、车站主体、出入口及机电设备集中的部位防水等级为一级,风道、风井等部位防水等级为二级。 7、车站抗浮设防水位31.50m;结构抗浮安全系数(不计侧壁摩阻力)应不小于1.05。 8、结构抗震验算采用《岩土勘察报告》提供的资料,所在地区的抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.2g。设计地震分组:第一组。场地类别为Ⅱ类。抗震等级为二级。 9、地面超载:车站顶板上10KN/m2南侧贴近马路侧20KN/m2 站厅层及站台层公共区楼面均布活载标准值:4KN/m2 施工荷载标准值:5KN/m2 设备及管理用房区楼面均布活载标准值:8KN/m2 设备运输通道:10KN/m2 车站房间应按建筑图中注明的功能使用,未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。在设备安装和维修过程中,设备应在指定位置停放并沿指定路线运输。 三、主要工程材料 1、混凝土 顶、底板(含梁)、侧墙及端墙(含壁柱)C35,S10 中板 C35 中柱 C45 站台板、楼梯等内部构件 C30 2、钢筋及钢材

相关文档