文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋混凝土结构基本原理

钢筋混凝土结构基本原理

钢筋混凝土结构基本原理
钢筋混凝土结构基本原理

第二章

一、填空题

1、结构包括素混凝土结构、(钢筋混凝土结构)、(预应力混凝土结构)和其他形式加筋混凝土结构。

2 钢筋混凝土结构由很多受力构件组合而成,主要受力构件有楼板(梁)、(柱)、墙、基础等。

3. 在测定混凝土的立方体抗压强度时,我国通常采用的立方体标准试件的尺寸为(150mm×150mm×150mm)。

4.长期荷载作用下,混凝土的应力保持不变,它的应变随着时间的增长而增大的现象称为混凝土的(徐变)。

5.混凝土在凝结过程中,体积会发生变化。在空气中结硬时,体积要(缩小);在水中结硬时,则体积(膨胀)。

6.在钢筋混凝土结构的设计中,(屈服强度)和(延伸率)是选择钢筋的重要指标。

7.在浇筑混凝土之前,构件中的钢筋由单根钢筋按设计位置构成空间受力骨架,构成骨架的方法主要有两种:(绑扎骨架)与(焊接骨架)。

8.当构件上作用轴向拉力,且拉力作用于构件截面的形心时,称为(轴心受拉)构件。

9、轴心受拉构件的受拉承载力公式为(N≤fyAs或Nu=fyAs )。

10.钢筋混凝土轴心受压柱根据箍筋配置方式和受力特点可分为(普通钢箍)柱和(螺旋钢箍)柱两种。

11.钢筋混凝土轴心受压柱的稳定系数为(长柱)承载力与(短柱)承载力的比值。

12.长柱轴心受压时的承载力(小于)具有相同材料,截面尺寸及配筋的短柱轴心受压时的承载力。

13.钢筋混凝土轴心受压构件,稳定性系数是考虑了(附加弯矩的影响)。

二:简答题

1.混凝土的强度等级是怎样划分的?

答:混凝土强度等级按立方体抗压强度标准值划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等14个

2.钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求。

答:1.采用高强度钢筋可以节约刚材,取得较好的经济效果;2.为了使钢筋在断裂前有足够的变形,要求钢材有一定的塑性;3.可焊性好;4满足结构或构件的耐火性要求;5.为了保证钢筋与混凝土共同工作,钢筋与混凝土之间必须有足够的粘结力。

3徐变定义;减少徐变的方法。

答:长期荷载作用下,混凝土的应力保持不变,它的应变随着时间的增长而增大的现象称为混凝土的徐变。

4.钢筋混凝土共同工作的基础。

1).二者具有相近的线膨胀系数;

2).在混凝土硬化后,二者之间产生了良好的粘结力,包括a. 钢筋与混凝土接触面上的化学吸附作用力;

b混凝土收缩握裹钢筋而产生摩阻力; c 钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合作用力

3). 钢筋至构件边缘之间的混凝土保护层,起着防止钢筋发生锈蚀的作用,保证结构的耐久性。

答:钢筋与混凝土的粘结力由三部分组成: (1) 混凝土中水泥胶体与钢筋表面的化学胶着力; (2) 钢筋与混凝土接触面上的摩擦力;

(3) 钢筋表面粗糙产生的机械咬合作用。

6 . 轴心受压普通箍筋短柱与长柱的破坏形态有何不同?

答:短柱:随着荷载的继续增加,柱中开始出现微细裂缝,在临近破坏荷载时,柱四周出现明显的纵向裂缝,箍筋发生压屈,向外凸出,混凝土被压碎,柱子即告破坏。长柱:随着荷载的增加,附加弯矩和侧向挠度将不断增大。破坏时,首先在凹侧出现纵向裂缝,随后混凝土被压碎,纵筋被压屈向外凸出;凸侧混凝土出现垂直于纵轴方向的横向裂缝,侧向挠度急剧增大,柱子破坏

7.轴心受压构件的稳定系数;影响稳定系数的主要因素。

答:设以ψ代表长柱承载力与短柱承载力的比值,称为轴心受压构件的稳定系数.

稳定系数ψ主要与柱的长细比lo/b有关, lo/b越大, ψ值越小.当lo/bπ8时,柱的承载力没有降低, ψ值可取等于1.对于具有相同lo/b比值的柱,由于混凝土强度等级和钢筋的种类以及配筋率的不同, ψ值还略有大小.

三:计算题

1. 某高层办公楼门厅的钢筋混凝土圆柱,承受轴向力设计值N=3000kN。柱的计算长度为4.2米,根据建筑设计的要求,柱截面的直径不得大于400mm.混凝土的强度等级为C35,纵筋为HRB335,箍筋为热轧HPB235级钢筋。试确定该柱钢筋用量。

解:已知L0=4.2m, D=400mm, N=3000KN. 由L0/D=4200/400=10.5,查表得ф=0.95. fc=16.7N/mm2, fy=300N/mm2.A=3.14*4002/4=mm2

根据公式:N=ф(A*fc+fy*As)

得As=N-ф*A*fc/ф*fy=N-0.95*mm2*16.7N/mm2/0.95*300 N/mm2=3534mm2

答:该柱钢筋用量为As=3534mm2。

2. 已知梁截面弯矩设计值M=90kN.m,混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB335,梁的截面尺寸为b×h=200mm×500mm,环境类别为一类。试求:所需纵向钢筋截面面积。

解:已知M=90 kN-m, b=200mm, h0=465mm, fc=146N/mm2 fy=300N/mm2.

由公式:A0=M/bh02 fc=/200*4652*146=0.014.

根据A0=0.014查表得:r0=0.993。

由公式:As=M/ fy*r0 h0=/300*0.993*465=649.709 mm2.

答:所需纵向钢筋截面面积As=649.709 mm2.

单选

1、《混凝土规范》规定混凝土强度等级应按(A:立方体抗压)强度标准值确定。

2、、钢筋混凝土结构计算时,软钢取(C.屈服强度)作为设计强度的依据。

3、钢筋混凝土轴心受压构件,两端约束条件越好,则稳定性系数(A越大)

4、如果能考虑箍筋约束混凝土的横向变形作用,轴心受压短柱的轴压承压力(B.有所提高)

5、混凝土材料的强度标准值与强度设计值二者关系为( B:标准值大)。

第三章

1、当混凝土开裂后,截面上混凝土与钢筋之间应力的调整,称为截面上的应力重分布

2、钢筋混凝土受压构件中,配置箍筋的作用是:防止纵向钢筋的压屈和保证其位置正确,形

3、梁的正截面破坏形态根据配筋率的大小可分为三种破坏形态:适筋梁、、超筋梁和少筋梁。

4、T型截面梁按中和轴所在位置的不同分为两类∶第一类T型截面为x ≤hf,第二类T型截面为xфhf

5、适筋梁从加荷到破坏经历了弹性阶段、,带裂缝工作阶段、和破坏阶段三个受力阶段。

6、一般混凝土受弯构件的跨高比,而的粱通称为深受弯构件。

7、沿截面的两个主轴平面均作用有弯矩,的受弯构件称为双向受弯构件

8、纵向钢筋的配筋率是、纵向受拉钢筋截面面积、与截面有效面积的比值

9、混凝土结构的破坏,可以分为延性破坏和脆性破坏。

二、

1、答:进行受弯构件截面受力工作阶段的分析不但可以使我们详细地了解截面受力的全过程,而且为裂缝、变形以及承载力的计算提供了依据。截面抗裂验算是建立在I阶段的基础之上,构件使用阶段的变形和裂缝宽度验算是建立在第II阶段的基础之上,而截面的承载力计算则是建立在第IIIa阶段的基础之上的。

2、答:1) 截面的平均应变符合平截面假定

2) 混凝土的应力—应变关系

3) 钢筋的应力—应变关系

4) 不考虑混凝土的抗拉强度

3、答:由于受拉钢筋首先到达屈服,然后混凝土收压破坏的梁,称为适筋梁。这种梁的破坏特征是钢筋屈服处的临界裂缝显著开展,顶部压区混凝土产生很大局部变形,形成集中的塑性变形区域。在这个区域内截面转角急剧增大,预示着梁的破坏即将到来,其破坏形态具有”塑性破坏”的特征,即破坏前有明显的预兆----裂缝和变形的急剧发展.钢筋屈服后,梁破坏前变形的增大表明构件具有较好的耐受变形的能力----延性。

三、计算题

1、已知某单筋矩形截面梁受均布荷载作用,截面尺寸为b*h=200*400mm,已知混凝土ft=1.27N/mm2,fc=11.9 N/mm2,a1=1.0,纵向受力钢筋As=1473mm2,fy=300 N/mm2, ?min=0.2%, az=35mm, §b=0.550,要求承受弯矩设计值M=100KN-m的作用,试验算该梁截面的承载力是否满足要求。

解:已知b*h=200*400mm,ft=1.27N/mm2,fc=11.9 N/mm2,a1=1.0,纵向受力钢筋As=1473mm2,fy=300 N/mm2,

ρ=As/bh0=1473/200*(400-35)=0.0202.

ρmax=§b* a1* fc/ fy=0.55*1.0*11.9/300=0.0218.

ρmin <ρ<ρmax,故为适筋梁。

由公式得:b*h=ρ* fy/ a1* fc=0.0202*300/1*11.9=0.509.

由公式得:Mu=ρ* fy*b*h02(1-0.5§)

=0.020*300*200*3652*(1-0.5*0.509)==120KN? m

答:理论计算值Mu=120KN?m>100KN-m,故该梁截面的承载力满足要求。

2、某矩形截面简支梁跨中承受的最大弯矩值M=240KN?m,截面尺寸为200mm*550mm,采用C25混凝土。截面受压区配有2根直径为18mm的HRB335级钢筋。求受拉钢筋面积As.

已知条件=1.27 N/mm2,fc=11.9 N/mm2,fy=fy1=300 N/mm2,

a1=1.0,?1=0.8,§b=0.55,a=60 mm(双排筋),

as1=35 mm, ρmin=0.2%,且不小于45ft/ fy%,M=240KN?m。

解:令X=2* as1=2*35 mm=70 mm,根据公式(4-65)

MU= fy* As* h0(1- as1/ h0)得:

As=MU/ fy* h0(1- as1/ h0)

=240,000,000 /300*(550-60)*(1-35/(550-60)

答:受拉钢筋面积As=1758 mm2。

3、已知单筋矩形截面梁。截面尺寸b*h=250mm*500mm,混凝土为C30级,纵向受拉钢筋为4根d=16mm(As=804mm2)HRB335级钢筋如图所示。求截面的承载力。

解:已知As=804mm2,b*h=250mm*500mm,fy=369 N/mm2,

h0=467 mm,

由公式得:§b=0.8/(1+ fy/0.0033Es)

=0.8/(1+369/0.0033*)=0.513.

ρ=As/bh0=804/250*467=0.0069.

ρmax=§b* a1* fc/ fy=0.513*1*14.3/369=0.020.

ρ<ρmax, 故为适筋梁。

§=ρ* fy/ a1* fc=0.0069*369/1*14.3=0.178.

由公式:Mu=ρ* fy*b*h02(1-0.5§)

=0.0069*369*250*4672*(1-0.5*0.178)

=126,464,200.=126KN?m.

答:此截面承载力为Mu=126 KN?m.

单选

1、受弯构件斜截面承载力计算公式是以( B:剪压破坏)为依据的。

2、、单筋截面梁抗弯计算中,必须满足( A:ρmin≤ρ≤ρmax )

3、双筋矩形截面梁,正截面承载力计算公式的第二个适用条件X大于等于2a'的物理意义是(C保证受压钢筋达到规定的抗压设计强度)。

4、混凝土结构中常用的有物理屈服点的钢筋为:( C、热扎钢筋)

5、为使钢筋在加工成型时,不发生断裂,要求钢筋具有一定的(A.冷弯性能)

6、截面尺寸和材料强度一定时,钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是(C、当配筋率在某一范围内时,配筋率越大,正截面承载力越大)。

第四章

填空题

1、按柱长细比的不同,钢筋混凝土偏心受压柱可以分为短柱、长柱和细长柱三种。

2、短柱、长柱和细长柱中,短柱的破坏属于材料破坏。

3、梁中一般配置以下几种钢筋:主筋、弯起钢筋、腰筋、架立筋和箍筋。

4、偏心受压构件中,当ξ<ξb时,属于大偏心受压构件。

5、偏心受压构件正截面破坏形态在大偏心受压破坏和小偏心受压破坏两种。

6、大偏心受压破坏前的破坏有预兆,属界限破坏,小偏心受压破坏前,变形和裂缝均不明显,属脆性破坏。

7、偏心受拉构件,当轴向力N作用在钢筋As和As'之间时,为小偏心受拉;当轴向力N作用在钢筋As和As'之外时,为大偏心受拉。

1、答:由于荷载偏差,施工误差等因素的影响,偏心受压构件的偏心距e0值会增大或减小,即便是轴心受压也不存在e0=0的情况,偏心距的增加会使截面的偏心弯矩M增大,考虑这种不利影响,故列入附加偏心距ea.

2、答:当ξ≤ξb时,属大偏心受压构件;当ξ>ξb时,属小偏心受压构件。

3、

4、

三、计算题

1、解:已知:fy=300N/ mm2,M=150KN·m,截面尺寸250*500(h0=470 mm),混凝土强度为C25。

A0= M/ b h02 fc=150*103*103/250*4702*11.9=0.228,

根据A0=0.228查附表3-2得r0=0.87

As= M/ fy·r0·h0=150×103×103/300×0.87×470=1223mm2.

答:梁的纵向受拉钢筋截面面积为1223mm2.

2、解:已知:as= as′=35mm, 混凝土强度为C25,截面尺寸200*500,fc=9.6N/mm2,钢筋

HRB335,

fy=fy′=300N/ mm2.

1)、判别大小偏心

e0=M/N=50KN·m/500KN=100 mm.<h/2- as=250-35=215mm.,轴向力作用在两侧钢筋之间,属小偏拉。

3).求As、As′

e=h/2- e0- as=500/2-100-35=115mm.

e′=h/2+ e0- as′=500/2+100-35=315mm.

As′=Ne/ fy(h0- as′)=500*103*115/300(465-35)=445mm2>ρmin′b h0=0.002*200*465=186mm2

As=Ne′/ fy(h0′- as)=500*103*315/300(465-35)=1221mm2.

答:As′=186mm2,As=1221mm2.

五到六章

一.填空

1.影响受弯构件斜截面破坏形态的主要因素有:剪跨比、砼强度和配筋率。

2.受弯构件斜截面有三种破坏形态斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏。

3.在有腹筋梁的受剪承载力计算中,截面**条件是为了防止斜压破坏。

4.受扭构件的破坏形态随配筋率的不同有四种类:适筋破坏、少筋破坏、超筋破坏和部分超筋破坏。

二.简答题:

1.什么叫配筋率,它对梁的正截面受弯承载力有何影响?

答:纵向受拉钢筋总截面面积AS与正截面的有效面积bhD的比值称为纵向受拉钢筋的配筋百分率,用p表示,简称配筋率。控制适当的配筋率可使梁发生适筋破坏,这种破坏有明显的破坏预兆,属于延性破坏。而当配筋率过大或是过小时,则会发生超筋破坏和少筋破坏,这两种破坏都属于脆性破坏,是不允许发生的。

2.如何防止将受弯构件设计成少筋构件和超筋构件

答:要从控制配筋率入手。最好是使配筋率控制在下列范围:,避免出现少筋构件和超筋构件。

3.在什么情况下可以采用双筋截面梁,双筋梁的基本计算公式为什么要有适用条件?

答:在下列情况下可采用双筋截面梁:(1)当截面的弯矩设计值超过单筋适筋构件能够承受的最大弯矩设计值,面截面尺寸、混凝土的强度等级和钢筋的种类不能改变;(2)构件在不同荷载组合下,截面的弯矩可能变号;(3)由于构造上的原因,在截面的受压区已经配置一定数量的受力钢筋。双筋梁的基本计算公式的适用条件:x≤ξbho和x≥2a`。第一个适用条件是为了防止超筋破坏;第二个适用条件可防止受压区纵向受力钢筋在构件破坏时达不到抗压强度设计值。

4.纯扭构件控制T≤0.25fcwt的目的是什么?当T≤0.7fcwt,应如何配筋?

答:纯扭构件控制T≤0.25?cWt的目的是为了保证构件破坏时有一定的延性,防止完全超筋破坏,规定截面尺寸不能太小。而当T≤0.7?cWt时,构件可按配筋率的下限及构造要求配筋。其中最小配箍率为0.055?c/?yv,最小纵筋配筋率为0.08?c/?y。同时配筋还应符合规范规定的构造要求。

1. 某矩形截面梁受集中荷载作用,横截面尺寸b×h=250×500mm, 采用C20砼,HPB235级箍筋,fc=9.6N/mm2, ft=1.1N/mm2, fyv=210 N/mm2 ,h0=465mm,由集中荷载产生的支座处最大剪力设计值V=150kN,剪跨比λ=3.2,现配有直径8mm双肢箍箍筋,Asv=101mm2,试求所需的箍筋间距S.(Smax=200mm)

答:

某矩形截面梁受集中荷载作用,横截面尺寸b×h=250×500mm, 采用C20砼,HPB235级箍筋,fc=9.6N/mm2, ft=1.1N/mm2, fyv=210 N/mm2 ,h0=465mm,由集中荷载产生的支座处最大剪力设计值V=150kN,剪跨比λ=3.2,现配有直径8mm双肢箍箍筋,Asv=101mm2,试求所需的箍筋间距S.(Smax=200mm)。

解:剪跨比λ=3.2>3.0,取λ=3.0进行计算

Vc=1.75×f t×b×h0/(λ+1.0)=1.75×1.1×250×465/(3.0+1.0)=55945N

V-Vc=-55945=94055N

S=(nAsv1×1.0×fyv×h0)/(V-Vc)=(2×1.0×210×465)/94055=210mm>Smax=200mm,取S=200mm。

2. 钢筋混凝土矩形截面纯扭构件,承受的扭矩设计值T=12kN.m,截面尺寸b×h=250mm×500mm。混凝土ft=1.27 N/mm2 ,fc=11.9 N/mm2 ,纵筋fy=300N/mm2,箍筋s=200mm,fyv=210N/mm2。取bcor×hcor=200mm×450mm,ζ=1.2。求此构件需要配置的受扭纵筋和箍筋截面积。

解:(1)验算截面积

Wt=b2(3h-b)/6=2502(3×500-250)6=13.02×106mm3

验算:0.25?cWt=0.25×11.9×13.02×106=38.73×106N-mm>T=12×106N-mm,符合要求。而:0.7?tWt=0.7×1.27×13.02×106=11.6×106N-mm3.0,取λ=3.0进行计算

Vc=1.75×ft×b×h0/(λ+1.0)=1.75×1.1×250×465/(3.0+1.0)=55945N

V-Vc=-55945=94055N

S=(nAsv1×1.0×fyv×h0)/(V-Vc)=(2×1.0×210×465)/94055=210mm>Smax=200mm,取S=200mm。

选择题

1.当V>0.25fcbh0时,应采取的措施是(C:提高箍筋抗拉强度或加配弯起钢筋)。

2.在纯扭构件承载力计算中,定义为纵筋和箍筋的配筋强度比,即纵筋与箍筋的(C:强度比和体积比的乘积)。

3、根据试验资料,《规范》取混凝土开裂扭矩的计算公式为( C:0.7ftx(b2/6)(3h-b) )。

4、在大多数情况下,大偏心受拉截面的破坏是从( C:受压区混凝土压碎)开始的。

5.轴心受压构件的稳定系数主要与( C:长细比)有关。

6.配置螺旋箍筋的轴心受压混凝土柱试件,其抗压强度高于fc,是因为( C:螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形)。

第七到十二章

1、先张拉预应力筋,然后浇筑混凝土的施工方法称为(先张法);先浇筑混凝土,后张拉预应力筋的施工方法称为(后张法)。

2、预应力混凝土受荷后,根据拉区混凝土的应力状况,可将预应力混凝土分为3类:全预应力混凝土、(有限预应力混凝土)和(部分预应力混凝土)

3、《混凝土规范》规定,总损失值σ1不应小于下列数值:先张法构件σ1≥(100)N/mm2;后张法构件σ1≥(80)N/mm2

4、轴心受压短柱,在钢筋屈服前,随着压力的增加,混凝土压应力的增长速率比钢筋(慢)

5、混凝土立方体抗压强度比混凝土柱体抗压强度(大)

6混凝土结构的(耐久性)是指结构或构件在预定设计工作寿命期内,在正常维护条件下,不需进行大修即可满足正常使用和可靠功能要求的能力

7、受弯构件截面上通常有弯矩和剪力共同作用而(轴力)可以忽略不计的构件

选择题

1、在进行承载能力极限状态设计时,对安全等级不同的建筑结构,采用一个重要性系数进行调整,安全等级为二级的一般建筑物,其重要性能系数取为(C 1.0 )。

2、与预应力先张法相比,后张法( B 不需要台座等较大设备)。

3、普通房屋和构筑物结构设计使用年限是(C 50年)。

4、下列哪种状态出现时,可认为结构超过了承载能力极限状态?(A 整个结构作为刚体失去平衡)

5、结构在规定的时间内,在规定的条件下完成预定功能的能力,称为结构的(D 可靠性)。

6、结构在正常使用荷载作用下,具有良好的工作性能,称为结构的( B 适用性)。

高层建筑结构大作业

作业 说明:《高层建筑结构》是应用性较强的课程,为了培养学生的设计能力,掌握核心知识点,同时也为了较大程度地减轻学生的课业负担,这次作业没有考虑大型设计作业,而是采用了分散的题型,请大家在规定的时间内完成作业。 一、基础题 1,一幢10层的框架结构,柱网尺寸为8m×8m,混凝土强度等级C30,试完成下列各题: (1)按高规6.4.2条估算底层中框架柱的截面尺寸。 (2)假设天然地基承载力设计值fa=120kPa,确定底层中框架柱的基础尺寸(独立基础)。 答:(1)《高层建筑混凝土结构技术规程》P66,6.4.2抗震设计时,钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表6.4.2的规定:对于VI类场地上较高的高层建筑,其轴压比限值应适当减小 框架结构三类抗震等级,柱子轴压比限值为0.85.根据《混凝土结构设计规范》可知,当选用HrB400钢筋时,竹子的配筋率最小为0.55%,最大为5%。珠子配筋率选为4% 。则混凝土柱承受的最大轴向应力值σ=0.04*360+0.96*30=43.2MPa。 《高层建筑结构设计》P13,楼层竖向荷载值取13KN/m2.仅考虑柱子受竖向荷载作用,则每根珠子承受的竖向荷载值N=10*64*13=8320KN。柱子的截面积S=8.32/(0.85*43.2)=0.227m2,设柱子截面为方形,边长a=0.48m。 (2)8320./120=69.3m2,设独立基础为方形,边长b=8.3m。 2,确定上海市奉贤区海湾镇、南桥镇和徐汇区的徐家汇等区域的地面粗糙度。答:《高层建筑结构设计》P13提到,地面粗糙度应分为四类:A类指近海海面和海盗、海岸、湖岸及沙漠地区;B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;C类指有墨迹建筑群的城市市区;D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

钢筋混凝土结构大作业一

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 “受弯构件正截面及斜截面承载力计算”大作业一 姓名: 学号: 专业班级: 成绩: 教师评语: 年月日 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 某矩形截面简支梁(如图所示),两端支承在240mm砖墙上,计算跨度L0=6m,净跨Ln=5.76m,截面尺寸b×h=250mm×600mm,粱上作用着两个集中荷载,各距邻近的支座中心线距离为1.5m,荷载设计值为300kN,(未计入梁的自重).活载q K=20KN∕m,恒荷载按截面尺寸计算自重(混凝土重度25KN/M3),请完成下面几项计算。 一、按照荷载效应计算方法计算弯矩、剪力设计最大值,画出弯矩 图,剪力图。 二、选定纵筋箍筋及混凝土等级,按正截面受弯计算配置纵筋数 量,并画出截面配筋图 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

钢筋混凝土结构期末复习重点

徐变:在长期荷载作用下,混凝土的变形随时间而增加,亦即在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长,这种现象称为混凝土的徐变。 收缩:在混凝土凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间的推移而减小的现象称为收缩。 松弛:钢筋受力后长度保持不变,钢材的应力随时间增长而降低的现象称为松弛。 立方体抗压强度标准值(f cu,k);柱体混凝土抗压强度标准值(f ck);混凝土抗拉强度标准值(f tk)。规定以每边边长为150mm的立方体为标准试件,在20℃±2℃的温度和相对湿度为95%以上的潮湿空气中养护28d,依照标准制作方法和试验方法测得的抗压强度值(以MPa为单位)作为混凝土的立方体抗压强度。 结构的可靠性:结构的安全性、适用性和耐久性这三者总称为结构的可靠性。 结构的可靠度的是指结构在规定时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。 极限状态:当整体结构或结构的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能要求时,则此特定状态为该功能的极限状态。 混凝土结构的耐久性:是指结构对气候作用、化学侵蚀、物理作用或任何其他破坏过程的抵抗能力。 最小配筋率是少筋梁与适筋梁的界限。最大配筋率是适筋梁与超筋梁的界限配筋率。 界限破坏:当钢筋混凝土梁的受拉区钢筋达到屈服应变εy而开始屈服时,受压区混凝土边缘也同时达到其极限压应变εcu而破坏,此时被称为界限破坏。 张拉控制应力是指预应力钢筋锚固前张拉钢筋的千斤顶所显示的总拉力除以预应力钢筋截面积所求得的钢筋应力值。 预应力度:为由预加应力大小确定的消压弯矩Mo与外荷载产生的弯矩Ms的比值。 预应力混凝土:就是事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力,且其数值和分布恰好能将使用荷载产生的应力抵消到一个合适程度的配筋混凝土。作用:使构件不致开裂或推迟开裂或减小裂缝开展的宽度。 换算截面:将整个截面换算为单一材料组成的混凝土截面(或钢截面),通常将这种换算后的截面称为换算截面。 纵向弯曲系数:把长柱失稳破坏时的临界压力与短柱压坏时的轴心压力的比值,叫纵向弯曲系数。 疲劳强度:对于桥梁结构,通常要求能承受200万次以上的反复荷载并不得产生破坏,以此作为混凝土疲劳强度的f f c标准,一般取f f c≈0.5f c。 作用的代表值是指结构或结构构件设计时,针对不同设计目的所采用的各种作用规定值,包括标准值、准永久值、频遇值。 作用是指使结构产生内力、变形、应力和应变的所用原因,它分为直接作用和间接作用。 公路桥涵结构上的作用分类:永久作用、可变作用、偶然作用。永久作用:在设计使用期内,其量值不随时间变化,或其变化与平均值相比可忽略不计的作用。 全梁承载力校核根据:弯矩包络图、承载能力图。 裂缝的种类分为:正常裂缝或荷载裂缝、非正常裂缝或非荷载裂缝。 锚具的分类:依靠摩阻力锚固的锚具、依靠承压锚固的锚具、依靠黏结力锚固的锚具。 混凝土的变形分为两类:一类是在荷载作用下的受力变形(单调短期荷载作用、重复荷载作用变形、长期荷载作用变形);另一类是不受力变形。 结构的功能:安全性、适用性、耐久性.。 极限状态分为:承载能力极限状态、正常使用极限状态。 加筋混凝土结构的分类按照预应力度分为:全预应力混凝土结构、部分预应力混凝土结构和钢筋混凝土结构等三种结构。 超筋截面应采取的措施:提高混凝土级别;修改截面尺寸;改用双筋截面等措施重新设计。 钢筋混凝土受弯构件正截面的工作分为:整体工作阶段、带裂缝工作阶段和破坏阶段三个阶段。 钢筋按加工方法分为:热轧钢筋、精轧螺纹钢筋、碳素钢丝。 钢筋的强度与变形:钢筋的拉伸应力应变曲线分为有明显流幅的和没有明显流幅的。 钢筋混凝土轴心受压构件按照箍筋的功能和配置方式的不同可分为两种:1)配有纵向钢筋和普通箍筋的轴心受压构件(普通箍筋柱)。2)配有纵向钢筋和螺旋箍筋的轴心受压构件(螺旋箍筋柱)。 普通箍筋柱设置纵向钢筋的目的:(1) 协助混凝土承受压力,可减少构件截面尺寸;(2) 承受可能存在的不大的弯矩;(3) 防止构件的突然脆性破坏. 钢筋混凝土受弯构件正截面破坏形态有哪些?有何特征?(1)适筋梁破坏——塑性破坏。特点是当荷载增加到一定程度后,受拉钢筋首先屈服,然后受压混凝土被压碎,属塑性破坏。(2)超筋梁破坏——脆性破坏。特点是裂缝一旦出现,即很快形成临界斜裂缝,并迅速延伸至梁顶,使混凝土裂通,梁被拉断而破坏,属脆性破坏。(3)少筋梁破坏——脆性破坏。特点是随着荷载的增加,受压混凝土首先被压碎,受拉钢筋未屈服,属脆性破坏。 钢筋和混凝土能够有效的结合在一起共同工作的主要是由于:(1)混凝土和钢筋之间有着良好的黏结力,使钢筋和混凝土能可靠的结合成一个整体,在荷载作用下能够很好的共同变形,完成其结构功能。(2)钢筋和混凝土的温度线膨胀系数也较为接近,因此当温度变化时不致产生较大的温度应力而破坏两者之间的黏结。(3)混凝土包围在钢筋的外围,起着保护钢筋免遭锈蚀的作用,保证了钢筋与混凝土的共同作用。 钢筋混凝土受弯构件斜截面的破坏形态有哪些?有何特征?(1)剪压破坏;特点是:当荷载增加到一定程度后,构件上先出现的垂直裂缝和细微的倾斜裂缝,发展形成一根主要的斜裂缝,称为“临界斜裂缝”,属塑性破坏。条件:多见于剪跨比为1≤m≤3的情况下。措施:按计算配腹筋。(2)斜拉破坏:特点是:斜裂缝一出现,即很快形成临界斜裂缝,并迅速延伸到集中荷载作用点处,使混凝土裂开,梁斜向倍拉断而破坏,属脆性破坏。条件:这种破坏发生在剪跨比较大(m>3)时。措施:控制腹筋最少用量。(3)斜压破坏;特点是:随着荷载的增加,梁腹被一系列平行的斜裂缝分割成许多倾斜的受压柱体,这些柱体最后在弯矩和剪力的复合作用下被压碎,属脆性破坏。条件:剪跨比较小(m<1)时。措施:控制最小截面。钢筋混凝土适筋梁正截面受力全过程可划分为几个阶 段?每个阶段受力主要特点是什么?答:钢筋混凝土 适筋梁正截面受力全过程可划分为三个阶段:(1.)第Ⅰ 阶段:整体工作阶段:梁混凝土全截面工作,混凝土 的压应力和拉应力都基本呈三角形分布。纵向钢筋承 受拉应力。混凝土处于弹性工作阶段,即应力与应变 成正比。第Ⅰ阶段末:混凝土的压应力基本上仍是三 角形分布。受拉边缘混凝土的拉应变临近抗拉极限应 变,拉应力达到混凝土抗拉强度,表示裂缝即将出现。 (2)第Ⅱ阶段:荷载作用弯矩达到开裂弯矩后,在梁 混凝土抗拉强度最弱截面上出现了第一条裂缝。这时 在有裂缝的截面上,拉区混凝土退出工作,把它原承 担的拉力转给了钢筋,发生了明显的应力重分布。钢 筋的拉应力随荷载的增加而增加;混凝土的压应力不 再是三角形分布,而形成微曲的曲线形,中性轴位置 向上升高。第Ⅱ阶段末:钢筋拉应变达到屈服时的应 变值,钢筋屈服。(3)第Ⅲ阶段:钢筋的拉应变增加 很快,但钢筋的拉应力一般仍维持在屈服强度不变。 这时,裂缝急剧开展,中性轴继续上升,混凝土受压 区不断缩小,压应力也不断增大,压应力图成为明显 的丰满曲线形。第Ⅲ阶段末:压区混凝土的抗压强度 耗尽,在临近裂缝两侧的一定区域内,压区混凝土出 现纵向水平裂缝,随即混凝土被压碎,梁截面破坏。 短柱的破坏是一种材料破坏,即混凝土压碎破坏。长 柱的破坏来得比较突然,导致失稳破坏。 影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素:剪跨比、 混凝土抗压强度、纵向钢筋配筋率、配筋率和箍筋强 度。 钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算的基本假定有 哪些?答:受弯构件正截面承载力计算的基本假定有: (1)构件变形符合平截面假定(2)不考虑混凝土的 抗拉强度(3)材料应力-应变物理关系①混凝土的应 力-应变曲线,采用的是由一条二次抛物线及水平线组 成的曲线②钢筋的应力-应变曲线采用简化的理想弹 塑性应力-应变关系;(4)混凝土压应力的分布图形取 等效矩形应力图。 矩形截面偏心受压构件正截面强度计算的基本假定是 什么?(1)截面应变分布符合平截面假定(2)不考 虑混凝土抗拉强度(3)受压区混凝土的极限压应变, 强度等级C50及以下时取εcu=0.0033,C80时取0.003, 中间按内插法确定(4)混凝土压应力图形为矩形,应 力集度为f cd,矩形应力图高度x=βx0,受压较大的钢 筋应力取f’sd.(5)受拉边的钢筋应力。 正截面强度计算的基本假定?(1)截面应变分布符合 平截面假定(2)不考虑混凝土的抗拉强度(3)受压 区混凝土的极限压应变,强度等级C50及以下时取ε cu =0.0033,C80时取0.003,中间按内插法确定(4) 混凝土压应力图形为矩形,应力集度为fcd,矩形应力 图高度X=βX0(5)钢筋的应力视为理想的弹塑性体, 各根钢筋的应力根据应变确定。 斜截面抗剪承载力验算的截面位置的确定:(1)距支座 中心h/2处的截面(2)受拉区弯起钢筋起点处的截面, 以及锚于受拉区的纵向主筋开始不受力处的截面(3) 箍筋数量或间距改变处的截面(4)受弯构件腹板宽度 改变处的截面。 影响裂缝宽度的因素有哪些?(1)受拉钢筋应力:在 使用荷载作用下的受拉钢筋应力与最大裂缝宽度为线 性关系。(2)受拉钢筋直径:裂缝宽度随直径而变化, 最大裂缝宽度与直径近似于线性关系。(3)受拉钢筋 配筋率:裂缝宽度随受拉钢筋配筋率增加而减小,当 配筋率接近某一数值时,裂缝宽度接近不变。(4)混 凝土保护层厚度:保护层越厚,裂缝间距越大也越宽, 有害物质也越难入侵,钢筋越不容易被锈蚀。(5)受 拉钢筋粘结特征:钢筋与混凝土间的粘结力对裂缝开 展存在一定的影响。(6)长期或重复荷载的影响:构 件的平均及最大裂缝宽度随荷载作用时间的延续,以 逐渐减低的比率增加。(7)构件形状的影响:具有腹 板的受弯构件抗裂性能比板式受弯构件稍好。 试述钢筋混凝土梁内钢筋的种类、作用。答:(1) 纵向受力钢筋:承受拉力或压力;(2)箍筋:箍筋除 了帮助混凝土抗剪外,在构造上起着固定纵向钢筋位 置的作用,并与纵向钢筋、架立钢筋等组成钢筋骨架。 (3)弯起钢筋:抗剪;(4)架立钢筋:架立箍筋、固 定箍筋的位置,形成钢筋骨架。(5)水平纵向钢筋: 水平纵向钢筋的作用主要是在梁侧面发生裂缝后,减 小混凝土裂缝宽度。 简述钢筋预应力损失的估算?答:1)预应力筋与管道 壁间摩擦引起的应力损失(σl1)2)锚具变形、钢筋 回缩和接缝压缩引起的应力损失(σl2)3)钢筋与台 座间的温差引起的应力损失(σl3)4)混凝土弹性压 缩引起的应力损失(σl4)5)钢筋松弛引起的应力损 失(σl5)6)混凝土收缩和徐变引起的应力损失(σ l6)。先张法:23456 后张法:12456. 什么是先张法、后张法?简述其施工方法及主要设 备?(1)先张法,即先张拉钢筋,后浇筑构件混凝土 的方法。先在张拉台座上,按设计规定的拉力张拉预 应力钢筋,并进行临时锚固,再浇筑构建混凝土,待 混凝土达到要求强度后,放张,让预应力钢筋的回缩, 通过预应力钢筋与混凝土间的粘结作用,传递给混凝 土,使混凝土获得预应压力。(主要设备:张拉台座、 张拉千斤顶、临时锚具)。(2)后张法是先浇筑构件 混凝土,待混凝土结硬后,再张拉预应力钢筋并锚固 的方法。先浇筑构件混凝土,并在其中预留孔道,待 混凝土达到要求强度后,将预应力钢筋穿入预留的孔 道内,将千斤顶支承于混凝土构件端部,张拉预应力 钢筋,使构件也同时受到反力压缩。待张拉到控制拉 力后,即用特制的锚具将预应力钢筋锚固于混凝土构 件上,使混凝土获得并保持其预压应力。最后,在预 留孔道内压注水泥浆,以保护预应力钢筋不致锈蚀, 并使预应力钢筋与混凝土粘结成为整体。(主要设备: 制孔器、穿束机、千斤顶、锚具、压浆机)。后张法是 靠工作锚具来传递和保持预加应力的;先张法是靠粘 结力来传递并保持预加应力的。 结构的功能:所有工程结构在设计时,必须符合安全可 靠、适用耐久、经济合理的要求。 (1)安全性。在规定期限和正常状况下,结构能承受 可能出现的各种作用,在偶然事件发生时,结构发生 局部损坏但不至于整体破坏和连续倒塌,仍能整体稳 定。(2)适用性。在正常使用下,结构具有良好的工 作性能,结构不发生过大的变形或震动。(3)耐久性。 在正常维护状况下,材料性能随时间变化,但结构仍 能满足预订的功能要求。构件不出现过大的裂缝,在 生物和化学作用下,不导致失效。 混凝土加钢筋后结构性能变化:1.大大提高机构的承 载力2.结构的受力性显著改善 钢筋混凝土结合工作原因:1.钢筋和混凝土存在良好 的粘结力,荷载作用下,可以保证两种材料协调变形, 共同受力2.具有相同温度线膨胀系数,不会发生过大 的变形而导致两者间的粘黏性破坏 钢筋混凝土优点: 1承耐能力能力相对较高。省钢材 2.耐久性好,耐火 3.可模型好,便与结构形式的实现 4.整体性好,刚度大 5.就地性好经济性好 缺点:自重大,抗裂性差,施工工期长,工艺复杂, 受环境限制

钢筋混凝土结构课程设计》大作业

网络教育学院 《钢筋混凝土结构课程设计》题目:重XXX厂房单向板设计 学习中心:XXXX奥鹏学习中心 专业:土木工程 年级:2014年秋季 学号: 学生: 指导教师:

1基本情况 本设计XXXXXXXXX ,进行设计计算。重庆三元玩具厂房采用钢筋混凝土内框架承重,外墙为370mm 砖砌承重。采用单向板肋梁楼盖。 楼面做法:20mm 厚水泥砂浆面层,钢筋混凝土现浇板,15mm 厚石灰砂浆抹灰。 荷载:永久荷载,包过梁、柱、板及构造层自重,钢筋混凝土容重253kN/m ,水泥砂浆容重203kN/m ,石灰砂浆容重173kN/m ,分项系数 1.2G γ=。可变荷载,楼面均分布荷载为7.53kN/m ,分项系数 1.3K γ=。 材料选用:混凝土采用C30(c f =14.32N/mm ,t f =1.432N/mm ); 钢筋主梁、次梁采用HRB335级(y f =3002kN/m )钢筋,其它均用HPB300级(y f =2703kN/m )钢筋。 主梁沿房屋的横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度是5.7m,次梁的跨度是4.8m 。梁每跨内布置两根次梁。其间距是1.9m 。楼盖的布置如图1-1。 根据构造要求,板厚取1900 8047.54040 l h mm mm =≥≈= 次梁截面高度应满足48004800 26640018121812 l l h mm === 取h=400mm ,截面宽度取为b=200mm 。 主梁的截面高度应满足5700 5700 380~570151015 10 l l h mm == = 取截面高度h=500mm ,截面宽度取为b=250mm 。 图1-1楼盖布置图

混凝土结构识图题库

一、填空题 1、在柱平法施工图中,应按规定注明各结构层的楼面标高、结构层标高及相应的结构层号,尚应注明上部结构嵌固部位位置。 2、当墙身所设置的水平与竖向分布钢筋的排数图纸未标注,这时墙体水平与竖向分布筋排数如何确定2排。 3、梁平面注写包括集中标注与原位标注,施工时,原位标注取值优先。 4、剪力墙拉筋两种布置方式为:双向和梅花双向。 5、当剪力墙水平分布筋不满足连梁、暗梁及边框梁的侧面构造钢筋的要求时,应补充注明梁侧面纵筋的具体数值,其在支座的锚固要求同连梁中受力钢筋。 6、JD 1 800×300 +3.100 3Φ18/3Φ14 表示1号矩形洞口,洞宽800、洞高300,洞口中心距本结构层楼面3100,洞宽方向补强钢筋为3Φ18,洞高方向补强钢筋为3Φ14 7、地下室外墙集中标注中OS代表外墙外侧贯通筋,IS代表外墙内侧贯通筋。其中水平贯通筋以H打头注写,竖向贯通筋以V打头注写。 8、地下室外墙底部非贯通钢筋向层内伸出长度值从基础底板顶面算起;地下室外墙顶部非贯通钢筋向层内的伸出长度值从板底面算起;中层楼板处非贯通钢筋向层内伸出长度值从板中间算起。 9、当抗震结构中的非框架梁、悬挑梁、井字梁,及非抗震设计中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,用“/”将其分开。注写时,先注写梁支座端部的箍筋,在斜线后注写梁跨中部分的箍筋间距及肢数。 10、梁侧面钢筋为构造筋时,其搭接长度为15d锚固长度为15d;为受扭纵向钢筋时,其搭接长度为ll或lle ,锚固长度为la或lae,其锚固方式同框架梁下部纵筋。 11、非框架梁、井字梁及板的上部纵向钢筋在端支座的锚固要求分两种,非别为当设计按铰接时和当充分利用钢筋的抗拉强度时。

钢筋混凝土结构课程设计大作业

钢筋混凝土结构课程设 计大作业 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

网络教育学院 《钢筋混凝土结构课程设计》 题目:重XXX厂房单向板设计 学习中心: XXXX奥鹏学习中心 专业:土木工程 年级: 2014年秋季 学号: 学生: 指导教师:

1 基本情况 本设计XXXXXXXXX ,进行设计计算。重庆三元玩具厂房采用钢筋混凝土内框架承重,外墙为370mm 砖砌承重。采用单向板肋梁楼盖。 楼面做法:20mm 厚水泥砂浆面层,钢筋混凝土现浇板,15mm 厚石灰砂浆抹灰。 荷载:永久荷载,包过梁、柱、板及构造层自重,钢筋混凝土容重253kN/m ,水泥砂浆容重203kN/m ,石灰砂浆容重173kN/m ,分项系数 1.2G γ=。可变荷载,楼面均分布荷载为3kN/m ,分项系数 1.3K γ=。 材料选用:混凝土采用C30(c f =2N/mm ,t f =2N/mm ); 钢筋 主梁、次梁采用HRB335级(y f =3002kN/m )钢筋,其它均用HPB300级(y f =2703kN/m )钢筋。 主梁沿房屋的横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度是5.7m,次梁的跨度是4.8m 。梁每跨内布置两根次梁。其间距是1.9m 。楼盖的布置如图1-1。 根据构造要求,板厚取19008047.54040l h mm mm =≥≈= 次梁截面高度应满足4800480026640018 121812l l h mm = == 取h=400mm ,截面宽度取为b=200mm 。 主梁的截面高度应满足5700 5700 380~57015 1015 10 l l h mm = == 取截面高度h=500mm ,截面宽度取为b=250mm 。 图1-1 楼盖布置图

钢筋混凝土的特点及应用

钢筋混凝土的特点及应用 一、钢筋混凝土的基本原理 钢筋混凝土之所以可以共同工作是由它自身的材料性质决定的。首先钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。其次钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,有时钢筋的表面也被加工成有间隔的肋条(称为变形钢筋)来提高混凝土与钢筋之间的机械咬合,当此仍不足以传递钢筋与混凝土之间的拉力时,通常将钢筋的端部弯起180 度弯钩。此外混凝土中的氢氧化钙提供的碱性环境,在钢筋表面形成了一层钝化保护膜,使钢筋相对于中性与酸性环境下更不易腐蚀。为保证钢筋与混凝土之间的可靠粘结和防止钢筋被锈蚀,钢筋周围须具有15~30毫米厚的混凝土保护层。若结构处于有侵蚀性介质的环境,保护层厚度还要加大。 由于混凝土的抗拉强度远低于抗压强度,因而素混凝土结构不能用于受有拉应力的梁和板。如果在混凝土梁、板的受拉区内配置钢筋,则混凝土开裂后的拉力即可由钢筋承担,这样就可充分发挥混凝土抗压强度较高和钢筋抗拉强度较高的优势,共同抵抗外力的作用,提高混凝土梁、板的承载能力。 二、钢筋混凝土的特性 混凝土的收缩和徐变(蠕变)对钢筋混凝土结构具有重要意义。由于钢筋会阻碍混凝土硬化时的自由收缩,在混凝土中会引起拉应力,在钢筋中会产生压应力。混凝土的徐变会在受压构件中引起钢筋与混凝土之间的应力重分配,在受弯构件中引起挠度增大,在超静定

结构中引起内力重分布等。混凝土的这些特性在设计钢筋混凝土结构时须加以考虑。 由于混凝土的极限拉应变值较低(约为0.15毫米/米)和混凝土的收缩,导致在使用荷载条件下构件的受拉区容易出现裂缝。为避免混凝土开裂和减小裂缝宽度,可采用预加应力的方法;对混凝土预先施加压力。实践证明,在正常条件下,宽度在0.3毫米以内的裂缝不会降低钢筋混凝土的承载能力和耐久性。 在从-40~60°C的温度范围内,混凝土和钢筋的物理力学性能都不会有明显的改变。因此,钢筋混凝土结构可以在各种气候条件下应用。当温度高于60°C时,混凝土材料的内部结构会遭到损坏,其强度会有明显降低。当温度达到200°C时,混凝土强度降低30~40%。因此,钢筋混凝土结构不宜在温度高于200°C的条件下应用:当温度超过200°C时,必须采用耐热混凝土。 三、钢筋混凝土的分类及强度划分 1、按密度分类:混凝土按密度大小不同可分为三类: 重混凝土:它是指干密度大于2600kg/m的混凝土,通常是采用高密度集料(如重晶石、铁矿石、钢屑等)或同时采用重水泥(如钡水泥、锶水泥等)制成的混凝土。因为它主要用作核能工程的辐射屏蔽结构材料,又称为防辐射混凝土。 普通混凝土:它是指干密度为2000~2600kg/㎡的混凝土,通常是以常用水泥为胶凝材料,且以天然砂、石为集料配制而成的混凝土。它是目前土木工程中最常用的水泥混凝土。

钢筋混凝土结构作业

一. 请举例说明现实生活中遇到的轴心受压构件都有哪些。 答:所谓偏心受压构件和偏心受拉构件,实际就是相当于轴心受压、轴心受拉构件同时存在了一个弯矩作用的构件。 1、偏心受压构件一般大多为竖向构件:如框架柱(所有的框架柱基本上都是偏心受压构件)、带牛腿的排架柱、剪力墙、排架梁 二. 影响钢筋混凝土结构矩形截面抗剪承载力的因素有哪些。 答:1,剪跨比;2,混凝土强度;3,箍筋配筋率;4纵筋配筋率;5,斜截面上的骨料咬合力;6,截面的尺寸和形状。 3. 收缩徐变的基本定义,以及为什么会出现混凝土的收缩徐变。 答:徐变是物体在荷载作用下,随时间增长而增加的变形,与荷载的大小关系不大。一般提到的徐变都是指商品混凝土的徐变。影响商品混凝土收缩和徐变的因素很多。概括地讲,主要因素有材料特性、构件性质、环境条件和荷载条件等。 1、商品混凝土是由胶凝材料、骨料、水、添加辅料组成。骨料又分为粗骨料和细骨料。骨料材质决定骨料的吸水率。再是骨料相对于硬化后水泥的硬度比。商品混凝土在硬化过程中失水量决定了水泥浆体积变化的程度。一看来说,高吸水率、低强度骨料比地吸水率、高强度顾恋拌合的商品混凝土收缩与徐变大。 2、由于各类水泥搀和材料不同,其需水量、凝结时间、早期强度、强度上升速率都有所不同。膨胀水泥混凝上的收缩较小,高强、早强水泥的后期徐变较大。水泥成分对商品混凝土的自生收缩的影响要比对干燥收缩的影响大。水泥品种对商品混凝土徐变的影响,在于其对商品混凝土加载时的强度的影响。当加载龄期、应力和其它条件相同时,导致商品混凝土强度发展较快的水泥将导致较低的徐变。 3、水灰比,就是商品混凝土的含水率,对商品混凝土收缩徐变的影响有密切的关系。含水量对水泥胶体及商品混凝土的干燥收缩有较大的影响。单位水泥用水量愈大则收缩也愈大。另一方面,当含水量不变时,单位体积的水泥用量愈大则收缩愈大。在其它条件相同时,商品混凝土的徐变随水灰比的增加而增大。这是因为低水灰比的商品混凝土的相对初始强度的发展速度小于高水灰比的商品混凝土。 4、商品混凝土环境温度、湿度对商品混凝土收缩徐变的影响。湿度愈大,吸附水的蒸发量愈小,水泥的水化程度愈高,水泥凝胶体的密度也愈高,收缩和徐变也愈小。相对湿度对加载早期的徐变影响更大。 5、构件体表比决定了介质湿度和温度影响商品混凝土内部水分溢出的程度,随构件体表比的增大,商品混凝土的收缩和徐变较小。 6、荷载加载时商品混凝土的龄期也存在重要原因。加载龄期愈小,水泥的水化愈不充分,商品混凝土的强度愈低,商品混凝土的徐变也愈大。 二、商品混凝土收缩是指在商品混凝土凝结初期或硬化过程中出现的体积缩小现象。一般分为塑性收缩(又称沉缩),化学收缩(又称自身收缩),干燥收缩及碳化收缩,较大的收缩会引起商品混凝土开裂。 收缩的原因分以下几点。 1、干燥收缩,干燥收缩是指商品混凝土环境湿度远小于自身湿度时,商品混凝土内部水分通过毛细孔和凝胶孔逸散而发生的不可逆收缩,它不同于干湿交替引起的可逆收缩。这种现象在商品混凝土刚拆模后表现尤为明显,这时商品混凝土的强度很低,干缩却非常大,同时由于商品混凝土拆模后和空气接触使周围空气温度上升,由此导致周围空气的湿度降低,进一步加大了商品混凝土干缩。影响商品混凝土干燥收缩的主要因素是:骨料、水灰比、单位

大工18春《钢筋混凝土结构课程设计》大作业及答案

网络教育学院《钢筋混凝土结构课程设计》题目:某厂房单向板设计 学习中心: 专业: 年级: 学号: 学生: 指导教师:

1 基本情况 本章需简单介绍课程设计的内容,包括厂房的尺寸,板的布置情况等等内容。 1、工程概况 广东省某厂房,设计使用年限为50年,厂房采用砖混结构,楼盖要求采用整体式单向板肋梁楼盖。墙厚370mm,柱为钢筋混凝土柱,截面尺寸为?。 400400 mm mm 2、设计资料 (1)楼板平面尺寸为19.833 ?,如下图所示: m m 楼板平面图 (2)楼盖做法大样图及荷载 楼盖做法大样图

楼面均布活荷载标准值为:7kN/m2 楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面,γ=20kN/m3, 板底及梁用20mm厚混合砂浆天棚抹底,γ=17kN/m3 楼盖自重即为钢筋混凝土容重,γ=25KN/m3 ④恒载分项系数1.2;活荷载分项系数为1.3(因工业厂房楼盖楼面活荷载标 准值大于4kN/m2) ⑤材料选用 混凝土:C30 钢筋:梁中受力纵筋采用级钢筋;板内及梁内的其它钢筋可以采用Φ级钢筋。

2 单向板结构设计 2.1 板的设计 本节内容是根据已知的荷载条件对板进行配筋设计,按塑性理论进行计算。 2.1.1 荷载 板的永久荷载标准值 80mm 现浇钢筋混凝土板 0.08×25=2 kN/m 2 20mm 厚水泥砂浆抹面 0.02×20=0.4 kN/m 2 20mm 厚混合砂浆天棚抹底 0.02×17=0.34 kN/m 2 小计 2.74 kN/m 2 楼面均布活荷载标准值 7 kN/m 2 永久荷载分项系数取1.2,因工业厂房楼盖楼面活荷载标准值大于4kN/m 2 ,所以活荷载分项系数取1.3。于是板的荷载总计算值: ①q=G γk g +?Q γk q =1.2×2.74+0.7×1.3×7=9.658kN/m 2 ②q=G γk g +Q γk q =1.2×2.74+1.3×7=12.388kN/m 2 由于②>①,所以取②q=12.388kN/m 2 ,近似取q=12kN/m 2 2.1.2 计算简图 次梁截面为200mm ×500mm ,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm ,取板在墙上的支承长度为120mm 。按塑性内力重分布设计,板的计算跨度: 边跨0l =n l +h/2=2200-100-120+80/2=2020mm<1.025n l =2030mm ,取0l =2020mm 中间跨0l =n l =2200-200=2000mm 因跨度相差小于10%,可按等跨连续板计算。取1m 宽板带作为计算单元,计算简图如图所示: 板计算简图 2.1.3 内力计算 板厚 h=100mm ,

钢筋混凝土结构网上作业题

钢筋混凝土结构网上作业题 第一章 一、填空 1. 按化学成分的不同,钢筋和钢丝可分为______和______两大类。 2. 含碳量增加,能使钢材强度______,性质变____,但也将使钢材的______和______降低,焊接性能也会变差。 3. ______是软钢的主要强度指标。软钢钢筋的受___强度限值以它为准。 4. 热轧钢筋按其外形分为热轧______和热轧______两类。热轧______亦称变形钢筋。 5. 钢筋拉断时的应变称为______,它标志钢筋的______。 6. 水利水电工程中,钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于______;当采用HRB335钢筋时,混凝土强度等级不宜低于;当采用HRB400和RRB400钢筋或承受重复荷载时,混凝土强度等级不应低于。预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于_____。 7. 软钢从开始加载到拉断,有个阶段,即______阶段、______阶段、______阶段 与______阶段。 8. 与大致成_____,两者比值/的平均值为______。考虑到实际结构构件与试件的制作及养护条件的差异、尺寸效应以及加荷速度等因素的影响,实际结构中混凝土轴心抗压强度与立方体抗压强度的关系为=_____。 9. 混凝土的变形有两类:一类是有外荷载作用而产生的_____;一类是由温度和干湿变化引起的______。 10. 为了保证光圆钢筋的粘结强度的可靠性,规范规定绑扎骨架中的受拉光圆钢筋应在末端做成______。 二、选择题 1. 水工钢筋混凝土结构中常用受力钢筋是( )。 A. HRB400和HRB335钢筋 B. HPB235和RRB400钢筋 C. HRB335和HPB235钢筋 D. HRB400和RRB400钢筋 2. 热轧钢筋的含碳量越高,则( )。 A. 屈服台阶越长,伸长率越大,塑性越好,强度越高 B. 屈服台阶越短,伸长率越小,塑性越差,强度越低 C. 屈服台阶越短,伸长率越小,塑性越差,强度越高 D. 屈服台阶越长,伸长率越大。塑性越好,强度越低 3. 硬钢的协定流限是指( )。 A. 钢筋应变为0.2%时的应力 B. 由此应力卸载到钢筋应力为零时的残余应变为0.2% C. 钢筋弹性应变为0.2%时的应力 D. 钢筋塑性应变为0.2%时的应力 4. 设计中软钢的抗拉强度取值标准为( )。

钢筋混凝土的基本原理特点及应用

钢筋混凝土的基本原理特点及应用 钢筋混凝土之所以可以共同工作是由它自身的材料性质决定的。首先钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。其次钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,有时钢筋的表面也被加工成有间隔的肋条(称为变形钢筋)来提高混凝土与钢筋之间的机械咬合,当此仍不足以传递钢筋与混凝土之间的拉力时,通常将钢筋的端部弯起180 度弯钩。此外混凝土中的氢氧化钙提供的碱性环境,在钢筋表面形成了一层钝化保护膜,使钢筋相对于中性与酸性环境下更不易腐蚀。为保证钢筋与混凝土之间的可靠粘结和防止钢筋被锈蚀,钢筋周围须具有15~30毫米厚的混凝土保护层。若结构处于有侵蚀性介质的环境,保护层厚度还要加大。 由于混凝土的抗拉强度远低于抗压强度,因而素混凝土结构不能用于受有拉应力的梁和板。如果在混凝土梁、板的受拉区内配置钢筋,则混凝土开裂后的拉力即可由钢筋承担,这样就可充分发挥混凝土抗压强度较高和钢筋抗拉强度较高的优势,共同抵抗外力的作用,提高混凝土梁、板的承载能力。 钢筋混凝土的特性 混凝土的收缩和徐变(蠕变)对钢筋混凝土结构具有重要意义。由于钢筋会阻碍混凝土硬化时的自由收缩,在混凝土中会引起拉应力,在钢筋中会产生压应力。混凝土的徐变会在受压构件中引起钢筋与混凝土之

间的应力重分配,在受弯构件中引起挠度增大,在超静定结构中引起内力重分布等。混凝土的这些特性在设计钢筋混凝土结构时须加以考虑。由于混凝土的极限拉应变值较低(约为0.15毫米/米)和混凝土的收缩,导致在使用荷载条件下构件的受拉区容易出现裂缝。为避免混凝土开裂和减小裂缝宽度,可采用预加应力的方法;对混凝土预先施加压力。实践证明,在正常条件下,宽度在0.3毫米以内的裂缝不会降低钢筋混凝土的承载能力和耐久性。 在从-40~60°C的温度范围内,混凝土和钢筋的物理力学性能都不会有明显的改变。因此,钢筋混凝土结构可以在各种气候条件下应用。当温度高于60°C时,混凝土材料的内部结构会遭到损坏,其强度会有明显降低。当温度达到200°C时,混凝土强度降低30~40%。因此,钢筋混凝土结构不宜在温度高于200°C的条件下应用:当温度超过200°C 时,必须采用耐热混凝土。 钢筋混凝土的分类及强度划分 1、按密度分类:混凝土按密度大小不同可分为三类: 重混凝土:它是指干密度大于2600kg/m的混凝土,通常是采用高密度集料(如重晶石、铁矿石、钢屑等)或同时采用重水泥(如钡水泥、锶水泥等)制成的混凝土。因为它主要用作核能工程的辐射屏蔽结构材料,又称为防辐射混凝土。

钢筋混凝土结构构件配筋图的表示方法讲解

对学习平法施工图识读的总结 钢筋混凝土结构构件配筋图的表示方法有3种:详图法、梁柱表法和平面整体表示法。详图法和梁柱表法都属于传统的施工图绘制方法,传统的结构施工图表示方法将创造性劳动和非创造性劳动混为一体,不仅有出图量大的缺点,而且图中还有大量的重复性工作,绘图过程中容易出错,也不易修改,从而导致设计效率低,质量难以控制。 平法则是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,使之构成一套新型完整的结构施工图,平法的优点是标准化程度较高,直观性强,可提高工作效率一倍以上,减少图纸量65%—80﹪,减少错漏碰缺现象及校核方便,易于更正。 在课堂上我学习的主要是梁、板、柱的平法表示方法,通过学习,我对平法也大致有了一些认识,对于一些简单的配筋图也可以看明白了,下面我就对这段时间对平法的学习做一个总结: 一.板平法施工图。板平面注写有两种方式:板块集中标注和板支座原位标注。板块集中标注的内容主要包括板块编号、板厚、贯通纵筋及板顶面标高高差。如(YXB2 h﹦160/100 B:Xc﹠YcФ8﹫200 T:XcФ8﹫200 )表示的是2号延伸悬挑板,板根部厚度为160㎜,端部厚度为100㎜,板下部双向均配置直径为8㎜间距为200㎜的构造钢筋,板上部X向配置直径为8㎜间距为200㎜的构造钢筋。板支座原位标注内容主要包括板支座上部非贯通纵筋和纯悬挑板上部受力钢筋。 二.柱平法施工图。柱平法施工图表示方法分为柱列表注写方式和截面注写方式。柱列表注写方式是指在柱平面布置图上,分别在相同编号的柱中选择一个或几个截面标注该柱的几何参数代号;在柱表中注写柱号、柱段的起止标高、几何尺寸和柱的配筋值,并配以各种柱截面形状及其箍筋类型图的方式表示柱平法施工图。截面注写方式是指在各标准层绘制的柱平面布置图的柱截面上,分别在相同编号的柱中选择一个截面,将截面尺寸和配筋数值直接标注在其上的形式。 三.梁平法施工图。梁平法施工图表示方法有梁平面注写方式和截面注写方式。梁平面注写方式是指在梁平面布置图上,分别在编号不同的梁中各选一根梁,将截面尺寸和配筋的具体数值标注在该梁上来表达梁平面的整体配筋。平面注写方式又包括集中标注和原位标注,集中标注必须标注梁编号、梁截面尺寸、梁箍筋、梁上部通长筋或架立筋、梁侧面纵向构造钢筋和受扭钢筋的配置,选注值为梁顶面标高高差;原位标注,当梁上部和下部纵筋多于一排时,用斜线自上而下分开,直径不同时中间用加号相连。梁截面注写方式是指在分标准层绘制的梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选择一根梁用剖面号引出配筋图,并在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的表示方式。

混凝土结构设计原理大作业

第一章设计任务介绍 1.1 设计要求 现欲设计一个净跨为13米的T型钢筋混凝土梁,全梁承受均布荷载。T型钢筋混凝土梁抗弯能力由纵向钢筋提供,抗剪能力由箍筋和弯起钢筋(纵向钢筋必须弯起)共同提供。设计完成后,绘制T型钢筋混凝土梁的配筋图并统计各种材料的用量,以便于进行工程造价估算。 1.2 已知条件 混凝土强度等级为c30:fc=14.3N/mm2,ft=1.43N/mm2,ɑ1=1.0, 2,,纵筋HRB335钢筋:fy=300N/mm2,fy′=300N/mm2,箍筋HRB235钢筋:fy=210N/mm2,fy′=210N/mm2。纵筋保护层C=25mm,跨度l0=13m,ξb=0.550 第二章正截面承载力计算 2.1 截面尺寸选择 bf′=800mm(已知),h f′=100mm,h=600mm,b=250mm,a s=60mm h0=h-a s=600mm-60mm=540mm 截面面积:A T=800100+250500=2.05mm2 梁总体积:T T=2.0513=2.665 2.2 荷载设计值计算 混凝土梁自重标准值g k 恒载设计值: 活载设计值: 支座反力

2.3 验算T型截面类型 故该截面位二类T截面。 2.4计算二类T截面受压区高度 解出x=133.21mm(另一解不合实际) 2.5计算纵向受拉钢筋面积 查钢筋表得:选取 2.6 正截面承载力验算 计算截面的可承受的最大弯矩值 配 计算截面的实际弯矩值M

故该截面正截面承载力安全。 2.7 验算是否超筋 故该截面未超筋。 2.8 验算是否少筋 故该截面未少筋。 第三章斜截面承载力计算 3.1复核梁的尺寸 属一般梁。 截面尺寸符合要求。 3.2验算可否按照构造配筋 故应按计算配置箍筋和弯起钢筋 箍筋配置选用双肢箍,并按照最小配箍率配箍。

钢筋混凝土结构的特点

一、 钢筋混凝土结构的特点? 优点1.钢筋混凝土结构的耐久性好。2.钢筋混凝土结构可以整体浇筑也可以预制配置,施工灵活。3.沙石比重大可以就地取材降低工程造价。 缺点1.钢筋混凝土结构的抗裂性能差,带裂缝工作。2.钢筋混凝土结构的界面尺寸大,自重大。3.钢筋混凝土结构受气候影响大。 二、什么是立方体抗压强度标准值? 采用按标准低方法制作、养护28d龄期的边长为150mm立方体试件,以标准试验方法测得具有95%保证率的抗压强度。 三、什么是轴心抗压强度? 采用150mm*150mm*450mm的棱柱体作为混凝土的轴心抗压实验的标准试件,按标准低方法制作、养护28d龄期,以标准试验方法测得具有95%保证率的抗压强度。 四、什么是条件屈服强度? 一般取残余应变为0.2%所对应的应力&0.2为无明显屈服的强度限值。 五、钢筋的塑形性能?延伸率和冷弯性 六、松弛:钢筋受力长度保持不变的情况下,应力随着时间的增长而降低的现象。 七、冷拉硬化:钢筋经冷拉后,屈服强度提高,但塑形降低。 八、钢筋的接头:焊接、机械连接、邦扎连接.。 九、黏结力的构成:摩擦力、胶着力、咬合力。 十、结构的可靠性是:安全性、适用性、耐久性。 十一、结构的可靠度:度量结构可靠性的数量指标。 十二、结构可靠度的定义(〉95%):结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。 十三、极限状态分为:承载能力极限状态和正常使用极限状态。 十四、承载能力极限状态:对应于结构构件达到最大的承载能力或者出现不适于持续承载的变形或位移。(已破坏,安全性) 十五、正常使用极限状态:对应于结构或者构件达到正常使用或者耐久性能的某规定的限值。(适用性) 十六、裂缝宽度应小于规范的某一限值(0.1----0.2mm) 十七、行车道板:跨间厚度不应小于120mm,悬臂端厚度不应小于100mm 人行道板:就地浇筑的混凝土板不应小于80mm,预制的混凝土板不应小于60mm 空心板梁:底板和顶板厚度不应小于80mm 十八、板的钢筋由主钢筋和分布钢筋组成 主钢筋布置在板的受拉区,行车道板内的主筋直径不应小于10mm,人行道板内的主筋直径不应小于8mm,板内主筋的间距不应大于200mm。 十九、矩形梁的高度比一般为2.5----3.0。T形简支梁桥的梁高与跨径之比约为1/20--1/10。腹板宽度与配筋有关:当采用焊接骨架配筋时,腹板宽度不应小于140mm,一般取160--220mm; 二十、荷载-挠度的关系:1.弹性2.弹塑性3.塑形4.破坏 二十一、正截面的破坏形式:适筋梁塑形破坏,超筋梁脆性破坏,少筋梁脆性破坏。 二十二、适筋梁塑形破坏:受拉钢筋的应力首先达到屈服强度,受压区混凝土应力随之增大达到抗压强度而出现塑形,当压应变达到极限压应变梁宣告破坏。 超筋梁脆性破坏:受拉钢筋应力尚未达到屈服强度之前,受压区混凝土边缘纤维的压应变达到混凝土抗压应变的极限值,由于混凝土局部压碎而导致梁的破坏。