计算机机房建设标准

机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。计算机机房的设计应符合下列规定:★设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。

★设备间的地面面层材料应能防静电。

★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。

★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、N O2等)侵入,并应有良好的防尘措施。

★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至8 0%。

★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。

★机房内的尘埃要求低于0.5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。

★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于12 0dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。

★计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。

★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。

★防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。

机房建设所涉及系统

★机房装修系统

★机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线)

★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)

★机房防雷接地系统

★机房保安系统(防盗报警、监控、门禁)

★机房环境监控系统

★机房专业空调通风系统

★机房网络设备放置色设备(机柜、机架等)

★机房照明及应急照明系统

★机房UPS配电系统

机房环境

1.空调

机房环境温湿度:

温度:冬季:20±2℃夏季:23±2℃

温度变化率≤5℃/h 相对湿度:50%±5%

洁净度:符合标准ASHRAE52-76,粒度≥0.5mm,个数≤10000粒/ dm

噪声:关闭主设备的条件下,在工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A).(GB)

机房单位面积的冷负荷为:257w/m2h

系统控制室单位时间换气数:≥23次/h

数据中心机房单位时间换气数:≥22次/h

2.防火

防火系统基于以下原则建设:

- 采用高灵敏度火灾自动报警系统;

-采用环保型FM200气体灭火系统;FM-200气体火火系统保护区及存储环境温度为0~54℃,存储压力25kg/cm2

-本气体灭火系统能以自动、机械手动和远程启动三种方式启动;设有备用电源,操作时间为24小时。

-所有气体灭火保护区的维护构件满足一定的抗压要求,其允许压强差不低于1.2kPa。防护区的隔墙和门的耐火极限均不低于0.6h;吊顶的耐火极限不低于0.25h

-灭火系统在启动前能自动检测被保护区区是否有人员存在;

- 火灾发生时,自动声光报警,警示相应区域人员撤离。

防火动作原理:

当防护区火灾发生,感烟探测器报警时:火灾自动报警系统报警,闪灯、警铃动作,提示工作人员撤离火灾发生区域;当感烟探测器报警和感温探测器同时报警时:火灾自动报警系统报警,防护区外闪灯、蜂鸣器动作,控制联动系统切除非消防电源、关闭相应区域防火阀等联动设备,同时启动红外探测系统;当红外探测系统确认相应保护区无人员存在时,启动气体灭火系统进行灭火。

防火系统建设的标准和规范:

建筑设计防火规范GBJ16-87

火灾自动报警系统设计规范GB50116-98

电子计算机房设计规范GB50174-93

3.门禁

系统选用系列感应卡式门禁设备,并具有联机管理功能

4.防雷

满足执行10/350us坡形,可防护雷电流150kA对建筑物的破坏。建筑物内部的计算机机房用电器可承受10/350us 75kA的雷电流的冲击[IEC1 312的标准]。雷击建设可满足如下相关标准。

GB2887-89《计算机场地安全要求》

GB50174-93《电子计算机房设计规范》

GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

GB50054-95《低压配电设计规范》

GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》

GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》

GB11032-89《交流无间隙避雷器》

邮电部《通讯产品入网检定认证细则》

IEC1024-1∶1990《建筑防雷》

IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护.通则》

ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》5.地板抬升系统

阻燃性:60REI

抗静电性:105-109

隔音:大于32DB

集中承受力2000-7000N

地板抬升高度≥350mm

分散承受力15000-35000N/ m2

施工标准为:国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》(GB6650-86)

6.漏水检测系统

漏水检测系统可提供24 X 7X365的实时检测。

7.布线

布线系统在每个机架上提供结构化布线槽,为每个机架提供局域接入服务。机架布线槽有两种规格:16端口或8端口。

综合布线系统采用下走线方式布线。

伟伯数据中心综合布线系统建设采用的标准如下:

中华人民共和国建筑物结构化布线标准:建筑与建筑群结构化布线系统工程设计规范修订本(CECS 72:97)

中华人民共和国建筑物结构化布线标准:建筑与建筑群结构化布线系统工程施工及验收规范修订本(CECS 89:97)

中华人民共和国行业标准:城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准(YD/T2008-93)

中华人民共和国通信行业标准:总配线架技术要求和试验方法(YD/T6 94-93)

中华人民共和国通信行业标准:通信设计安装抗震设计暂行规定(YD2 003-92)

中华人民共和国邮电部部标准:市内通信全塑电缆线路工程设计规范(YDJ9-90)

中华人民共和国邮电部部标准:电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定(YDJ44-89)

中华人民共和国邮电部部标准:市内电话程控交换设备安装工程施工及验收暂行技术规定(YDJ50-88)

中华人民共和国邮电部部标准:市内电话线路工程施工及验收技术规范(试行)(YDJ38-85)

ISO/IEC 11801国际商用建筑物布线标准

EIA/TIA 568商用建筑物电信布线标准

EIA/TIA 569电信通路和空间商用建筑标准

EIA/TIA 570住宅和轻工业建筑布线标准

IEEE 802.3、IEEE 802.4、IEEE 802.5、IEEE 802.12

欧洲标准EN 50167、EN 50168、EN 50169

8.机房接地系统

根据计算机系统的要求,提供的接地包括交流工作地、安全保护地及防雷保护地,计算机专用直流工作地,其接地电阻<1。机房的静电电压<1K V。镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均进行了可靠接地。

机柜外壳、金属管道及支架等均接地,中性线则只在变压器处。

9.机架系统

采用19英寸标准网络机柜,机柜高度为42U,机柜深度为800mm,机柜采用全钢材料,承重为600KG。

机柜提供可选的风扇单元,可支持冗余的六个风扇。可选走线槽,托隔板,线管理器。

10.监控系统

监控系统可对整个数据中心的工作空间进行监视。人员主要出入口及设备较为集中的房间(空调室,机房)设置固定式彩色CCD摄像,在走道等设置旋转式彩色CCD摄像机。

存储系统支持对图像进行五个小时的记录、存储。

11.装修

具体施工指标遵循如下相关国家标准:

《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

《电子计算机机房工程施工及验收规范》(SJ/T30003-93)

《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)

《电子计算机机房设计规范》GB50174-93

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

《低压配电设计规范》GB50054-95

《计算站场地安全要求》GB9361

《处理保密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》BMB3-1999 《通讯机房静电防护通则》YD/T754-95

《环境电磁卫生标准》GB9175-88

《电磁辐射防护规定》GB8702-88

电力供应

1.强电系统

采用双路强电引入,每个机架都通过配电柜引出单独的供电线路到机架,每个机架可用电源功率≥5KVA。

2.UPS系统

机房UPS系统和备用柴油发电机系统共同提供IDC冗余电源。UPS 系统的建设容量为断电后满足以下系统用电15-30分钟。

机房设备用电;应急照明;门禁系统用电;空调用电;消防系统用电。

3.备用柴油发电机系统

柴油发电机系统设计为N+1冗余备份系统,额定功率N≥IDC各系统功率之和。设计储油满足油机系统运行时间≥8小时。

设计规范

建筑内部装修设计防火规范(GB 50222一95)人民防空工程设计防火规范(GBJ98一87)

卤代烷1211灭火系统设计规范(GBJ 110一87)火灾自动报警系统设计规范(GB50116一98)

卤代烷1301灭火系统设计规范(GB 50163一92)建筑灭火器配置设计规范(GBJ140一90)

建筑物防雷设计规范(GB 50057一94)二氧化碳灭火系统设计规范(GB 50193一93)

水喷雾灭火系统设计规范(GB 50219一95)自动喷水灭火系统设计规范

水利水电工程设计防火规范(SDJ 278一90)

电子计算机房设计规范(GB50174-93)

建筑设计防火规范(GBJ16一87)飞机库设计防火规范(GB50284-98)

施工验收规范

火灾自动报警系统施工及验收规范(GB 50166一92)气体灭火系统施工及验收规范(GB 50263-97)

自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-96)泡沫灭火系统施工及验收规范(GB 50281-98)

中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范GB50174-93 (1993年2月17日国家技术监督局、中华人民共和国建设部联合发布1993年9月1日实施)

中国电子计算机机房设计规范(GB50174-1993)

中华人民共和国国家标准 电子计算机机房设计规范GB50174-93 Design Code for Electronic Computer Ro (1993年2月17日 国家技术监督局 、中华人民共和国建设部联合发布1993年9月1日实施) 第一章 总则 第1.0.1条 为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 第1.0.2条 本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3条 电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第二章 机房位置及设备布置 第一节 电子计算机机房位置选择 第2.1.1条 电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 第2.1.2条 电子计算机机房位置选择应符合下列要求: 一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁; 二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 三、远离强振源和强噪声源; 四、避开强电磁场干扰。 第2.1.3条 当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。 第二节 电子计算机机房组成 第2.2.1条 电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。 第2.2.2条 电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定: 一、主机房面积可按下列方法确定: 1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算: A=K∑S (2.2.2-1) 式中A--计算机主机房使用面积(m2); K--系数,取值为5~7;

TPM设备标准化建设

TPM设备标准化建设 一、设备维修体制简介 1、事后维修----BM(Breakdown Maintenance)这是最早期的维修方式,即出了故障再修,不坏不修。 2、预防维修--PM(Preventive Maintenance)这是以检查为基础的维修,利用状态监测和故障诊断技术对设备进行预测,有针对性地对故障隐患加以排除,从而避免和减少停机损失,分定期维修和预知维修两种方式。 3、改善维修--CM(Corrective Maintenance)改善维修是不断地利用先进的工艺方法和技术,改正设备的某些缺陷和先天不足,提高设备的先进性、可靠性及维修性,提高设备的利用率。 4、维修预防--MP(Maintenance Prevention)维修预防实际就是可维修性设计,提倡在设计阶段就认真考虑设备的可靠性和维修性问题。从设计、生产上提高设备素质,从根本上防止故障和事故的发生,减少和避免维修。 5、生产维修--PM(Productive Maintenance)是一种以生产为中心,为生产服务的一种维修体制。它包含了以上四种维修方式的具体内容。对不重要的设备仍然实行事后维修,对重要设备则实行预防维修,同时在修理中对设备进行改善维修,设备选型或自行开发设备时则注重设备的维修性(维修预防)。 二、什么叫TPM? 1、什么是TPM?TPM的提出是建立在美国的生产维修体制

的基础上,同时也吸收了英国设备综合工程学、中国鞍钢宪法中里群众参与管理的思想。在非日本国家,由于国情不同,对TPM的理解是:利用包括操作者在内的生产维修活动,提高设备的全面性能。 2、TPEM:Total Productive Equipment Management 就是全面生产设备管理。这是一种新的维修思想,是由国际TPM协会发展出来的。它是根据非日本文化的特点制定的。使得在一个工厂里安装TPM 活动更容易成功一些,和日本的TPM不同的是它的柔性更大一些,也就是说你可根据工厂设备的实际需求来决定开展TPM的内容,也可以说是一种动态的方法。 三、TPM的特点 TPM的特点就是三个“全”,即全效率、全系统和全员参加。全效率:指设备寿命周期费用评价和设备综合效率。全系统:指生产维修系统的各个方法都要包括在内。即是PM、MP、CM、BM 等都要包含。全员参加:指设备的计划、使用、维修等所有部门都要参加,尤其注重的是操作者的自主小组活动。 四、TPM的目标 TPM的目标可以概括为四个“零”,即停机为零、废品为零、事故为零、速度损失为零。 1、停机为零:指计划外的设备停机时间为零。计划外的停机对生产造成冲击相当大,使整个生产品配发生困难,造成资源闲置等浪费。计划时间要有一个合理值,不能为了满足非计划停机为零而使计划停机时间值达到很高。

标准化库房建设方案

标准化库房建设方案 1、建设必要性 为进一步规范库房管理,建立健全完善的库房管理体系,按照“制度健全、归类有序、帐物相符”的原则对库房进行规范化管理。严格执行出入库手续,做好固定资产建账工作,定期进行盘点。对库房物品按物料种类、规格分区堆放整齐。健全相关制度,对出库相关物品统筹调配,本着“节约、节俭”的原则,教育相关人员在使用过程中爱护物资,确保物尽其用。 2、库管员职责 (1)负责物资的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 (2)负责物资的装卸和搬运。 (3)负责对废品进行处理 (4)负责检验物资以及处理有缺陷物资。 3、物资验收及入库原则 (1)物资到达项目部库房后,库管员根据清单上所列名称、数量、型号和规格进行核对,经相关负责人员对质量检验合格后,才可入库。如发现和清单不符或有损坏,应立即和厂家联系进行处理。 (2)库管员对入库物资填写入库单,并报请相关领导人签字。 (3)物资管理要严格把关,出现以下情况时要拒绝验收和入库: A、未经项目经理或物资设备部批准的采购。 B、与合同计划或请购单不相符的物资。 C、与要求不符合的采购物资。 (4)因生产急需或其他原因不能入库的物资,库管员应到现场核对验收,并及时补填入库单。 4、物资保管原则 (1)物资入库后,应按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。因库房大小使得不同的物资需要叠放,必须坚持坚固结实的物资在下面。 (2)仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 (3)对库房中码放的各类物资必须贴明标示,以方便管理。码放物资时必须整齐,不同类别之间应留有空间方便移动存取。 (4)保持货物清洁,对长期存放的货物须定期打扫灰尘,货物上不能放置任何与货物无关的东西。

计算机机房建设组成及划分标准【最新版】

计算机机房建设组成及划分标准 1、功能划分 数据中心机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,机房面积可根据计算机设备数量或占地面积进行估算。 一般机房设计,除考虑主机房用房外,还要考虑到配置各种辅助用房,具体包括以下几类:辅助工作间类,如网管监控、终端数据录入、备份介质存储等。硬件维护、软件调试、培训教室、办公室等工作用房。配套动力用房,包括配电间、发电机房等。辅助用房,厕所、楼梯、电梯等用房。 2、结构与装修 数据中心机房在结构上应设独立的出入口,当与其它部门共用出入口时,应避免人流、物流交叉;宜设门厅、休息室和值班室。人员出入主机和基本工作间应更衣换鞋。机房与其他建筑物合建时,应单独设防火分区。计算机房安全出口不应少于两个,并尽可能设于机房两端。机房装修包括地板、吊顶、墙壁装修以及隔断、防火金属门建设;机房装修要体现机房区域的特点,从内部看,要重点体现高科技的工作环境、严谨的科学气氛、简洁大方的装修线条、庄重典雅的装

修色彩、以及以人为本的环保装修理念。机房装修要严格按照国家相应的标准规范执行。 3、供配电系统 根据运行负荷的重要性程度确定供电电源等级。机房电气系统包括机房区的动力、照明、监控、通讯、维护等用电系统,按负荷性质分为计算机设备负荷和辅助设备负荷,计算机设备和动力设备应分开供电。供配电系统的组成包括配电柜、动力线缆、线槽及插座、接地防雷、照明箱及灯具、应急灯、照明线管。应独立设置计算机设备专用配电柜和辅助设备配电柜。 雷击一般分为直击雷和感应雷,在机房防雷系统设计中主要避免感应雷,在配电柜进线侧面的三条火线、一条零线分别并联一个过电压保护装置。 4、机房空调系统 根据数据中心机房环境及设计规范要求,主机房和基本工作间,均应设置空气调节系统。其组成包括精密空调、通风管路、新风系统。流送回风所采用下送上回、上送下回、上送侧回等方式。新风宜采用经温湿度、洁净度预处理后的新风,与回风混合后送入机房。

关于学校食堂标准化建设设施设备标准

关于学校食堂标准化建 设设施设备标准 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

附件1 供餐人数300人以上的学校 (含托幼机构)食堂硬件要求 一、选址要求 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区,不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场(站)、旱厕等污染源25m以上,并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。(***) 二、场所设置、布局、分隔和面积要求 (一)设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、面点制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所,以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各场所均设在室内。(***) (二)粗加工、切配、烹饪、餐用具清洗消毒为独立隔间的场所。(*) (三)进行食堂备餐,设置相应操作专间。(***) (四)各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局,并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。(**) (五)用于原料、半成品、成品的工具、用具和容器,有明显的区分标识,存放区域分开设置。(***)

(六)食品处理区面积与就餐场所面积之比,以及最大供餐人数符合《餐饮服务食品安全操作规范》等要求。(**) (七)切配烹饪场所面积≥食品处理区面积50%(全部用半成品烹饪的可适当减少)。(*) (八)加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域(或距离25m以上)。(*) 三、食品处理区地面与排水要求 (一)地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设,且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑,并有排水系统。(***) (二)地面和排水沟有排水坡度。(*) (三)排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。(**) 四、食品处理区墙壁、门窗要求 (一)墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料,粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。(**)

计算机房建设标准

计算机机房建设标准 机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。计算机机房的设计应符合下列规定:★设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 ★设备间的地面面层材料应能防静电。 ★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 ★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、N O2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 ★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至8 0%。 ★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。

★机房内的尘埃要求低于0.5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 ★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于12 0dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 ★计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 ★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 ★防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 机房建设所涉及系统 ★机房装修系统 ★机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线) ★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

IT机房建设标准

I T机房建设标准 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

IT机房建设标准 一、基本配置设备 门禁系统:监控及门禁; 通风制冷:新风机、、排烟机; 供配电:UPS、; 环境监测设备:探测/检测器; 核心业务:服务器、防火墙、交换机等 二、配置要求 核心设备考虑高可用,核心交换、供电、空调、通讯链路均考虑一主一备。 三、具体标准细则 1、机房选址 机房必须具备防尘、防潮、防雷、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音等物理环境,防盗设施齐全,应避开强磁场的干扰,应选择设在建筑物的中间层,方便管理和布线。避免设在最高层、地下室和用水设备下层。 2、机房装修 吊顶:机房应采用金属天花板吊顶,梁、顶应做防尘处理。 墙体:墙面应进行隔音、防火、防水、防尘、防辐射和屏蔽处理,墙面刷高档防火乳胶漆。 地面:机房地面必须平整。并做防水处理。地板采用架空防静电可拆卸地板,高度为15cm至35cm之间。

门窗:在IT机房进出口应安装防火防盗门,机房窗户应安装防盗防护窗,同时外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入,窗帘采用双层结构,外层应采用防光隔热窗帘材料,避免阳光直接照射。 照明:主机房的平均照度不低于300 lx(距地面处) 3、机房配电 供配电系统是机房整个工程的重点,采用双回路供电(照明、空调等通用设备由市电供电,服务器等专用设备经UPS后供电,所有线路分相独立走线)。机房采用独立接入的三相五线制或单相三线制电源。 4、UPS配置 UPS作为中心机房建设的基本设备,应采购UPS设备为机房提供稳定、持续的供电,并在断电情况下保障机房一定的供电时间。UPS容量应是总用电功率的倍进行预留,在线备用时间应大于2小时 5、机房强电插座 机柜需配置相应的UPS,PDU标准插座,至少在8位以上。 6、机柜采购及安装 网络设备、服务器、配线架等设备统一安装到机柜里面。机柜应整齐排放,机柜与墙体的距离不小于(如房间面积允许,宜留1m),方便管理和维护服务器机柜标准:1000*650*2000,交换机机柜标准:600*600*2000。 7、机房空调系统 应根据实际面积或空间进行配置空调,至少满足有一主一备。空调的冷凝水排放,不得在机房内。以免溢水损坏设备。 8、综合布线系统

一个详细的计算机机房设计方案

一个详细的计算机机房设计方案 计算机机房建设方案 设计宗旨 (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 室内装璜部分的设计原则:体现作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。 在选用装修、装璜材料方面,要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保因素,有利于工作人员的自身健康。 一、机房的布局要求 根据《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)、《计算站场地技术要求》(GB2887-89)和《计算机站场地安全技术》(GB9361-88)要求, 1、计算机机房的使用面积应按照S=KA 式中:S——计算机机房的面积,平方米; A——计算机机房内所有设备台(架)的总数;(包括服务器、路由器、防火墙、交换机等主要设备 K——系数,取值(4、5~5、5)平方米/台(架)。

2、机房位置要有利于人员的进出和设备的搬运。机房包括主机房、UPS电源房及其它辅助房间等。 3、机房高度要求梁下最小高度不低于3米,以防机架过高,不利于设备的安装、维护。机架前后至少留有1、2m的空间,以方便设备的安装、调试及维护。 4、机房地板要能够承受足够的重量,尤其是楼上机房对于较重的设备(如直流蓄电池)要在机架下面垫上槽钢来分散重力。 5、机房顶、墙、门、窗、地面应不脱落、不起尘,装饰材料应为不可燃材料,凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。门窗密封性良好,以防止尘土、有害气体或其它物质微粒侵入造成金属接点接触不良或短路,影响设备工作性能。墙面、天花板应涂防尘漆。 6、机房内的环境必须保持一定的湿度和温度,并有良好的通风条件。为此,机房应配备专业空调及抽风机,满足设备正常工作时对温度、湿度的要求。设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度保持60%至80%。 7、机房应有防静电措施。铺设防静电地板,地板安装有接地铜带。 8、机房应有可靠的工作接地、保护接地、防雷接地。(良好的接地是设备正常运行的必要条件,同时它也是防静电、防雷击、抗干扰、消除感应电的重要手段)防静电和防雷击是机房最主要的预防灾害。

设备机房规范化管理

设备机房管理标准 一、目的 通过制定本标准,使各项目对设备机房的管理达到规范化。 二、适用范围 服务中心所辖的变、配电室、消防中控室、保安监控室、电话机房、生活水泵房、消防水泵房、电梯机房(根据数量确定1-2个)。 三、机房、值班室环境布置 1.机房环境 1.1地面: 设备机房铺浅色防滑地砖,规格可按机房面积大小在600×600(单位为mm)之间选取,有防静电要求的机房应选取防静电地板。 1.2 配电室警戒线:警戒线刷黄色荧光漆,线宽在80-100mm之间,警戒线与设备之间的距离为1米。 1.3排水沟:机房内设有排水沟的必须安装铁箅子,并统一刷黑色防锈漆。 1.4配电柜:机房内所有配电柜(箱、盘)下面,必须铺黑色绝缘橡胶板,尺寸可根据现场情况定,原则上以确保操作者安全为准。 1.5档鼠板:档鼠板规格:高度为600mm;宽度按门的尺寸确定。 1.6 机房墙面应统一粉刷白色防火涂料,生活水泵机房墙面有条件的可贴白色通体瓷砖,规格为200×300(单位为mm)。 1.7标识标牌:设备机房应设置系统设备设施简介展板、系统流程图(强电系统除外),设备及配套设施必须悬挂或粘贴设备卡片、管道标识、安全警示牌、安全提示标牌(设备操作提示由各服务中心根据各自设备特点确定内容)、设备运行/停用提示牌。上述标识标牌尺寸规格由项目统一制订,祥见[各专业标示标牌一览表]。住宅项目除必须配置设备卡片、安全警示牌、安全提示标牌外,其他标识标牌可根据项目情况选用。 1.8消防器材:统一设置消防灭火系统的设备机房必须配备灭火器材,规格品种由公司消防督导制订。 2.值班室环境: 凡设有值班室的设备机房,地面应铺白色玻化砖,规格在600×600 mm,有防静电要求的值班室应选取防静电地板。墙面统一粉刷白色涂料,顶面未设吊顶板的可统一粉刷白色涂料。 2.1物品配置:值班室岗位物品配置通用部分可参考公司[公司办公环境标准]执行,专业所需物品参见[各专业物品配备一览表],由项目列出报采购部,采购部统一制订规格型号并采购。

电子计算机机房设计规范-GB-

电子计算机机房设计规范-GB-

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电子计算机机房设计规范 来源:发布时间:2004-5-23 16:27:22 电子计算机机房设计规范GB50174-93 主编部门:中华人民共和国电子工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年9月1日 关于发布国家标准《电子计算机机房设计规范》的通知 建标[1993]123号 根据国家计委计综〔1987〕2390号文的要求,由电子工业部会同有关部门共同制订的《电子计算机机房设计规范》,已经有关部门会审。现批准《电子计算机机房设计规范》GB50147-93为强制性国家标准,自1993年9月1日起施行。 本规范由电子工业部负责管理,其具体解释等工作由电子工业部第十设计研究院负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1993年2月17日 编制说明 本规范是根据国家计委计综〔1987〕2390号文的要求,由电子工业部第十设计研究院负责主编,并会同有关单位共同编制而成。 在本规范编制过程中,规范编制组进行了广泛的调查研究,认真总结了我国电子计算机机房设计的实践经验,参考了有关国际标准和国外先进经验,针对主要技术问题开展了科学研究与试验验证工作,并广泛征求了全国有关单位的意见。最后由我公司会同有关部门审查定稿。 鉴于本规范系初次编制,执行过程中,希望各单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和充实之处,请将意见和有关资料寄交电子工业部第十设计研究院(北京307邮政信箱,万寿路27号,邮政编码:100840)《电子计算机机房设计规范》国标管理组,以供今后修订时参考。 中国电子工业总公司 1991年11月 第一章总则 第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140㎡的电子计算机机房的设计.本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3 条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第二章机房位置及设备布置 第一节电子计算机机房位置选择

计算机机房建设标准

计算机机房建设标准 安装场地准备 在准备安装场地时,可参考如下国家标准: 1、GB50173-93《电子计算机机房设计规范》 2、GB2887-89《计算站场地技术条件》 3、GB9361-88《计算站场地安全要求》 机房的要求 机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。 机房地面负荷:每平方米不小于450kg。 机房净高:2.7米以上。 机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。 具备通风设备。 机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易积灰,并能防尘砂侵入。要求屋顶不漏水,不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃材料。 各种沟槽采用防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明线与电力管线应尽量采用暗铺设。 机房颜色:墙、顶颜色以明朗淡雅为宜,涂料应为无光漆或不含硅化物的油漆。 机房地板:水泥地面应铺设防静电地板,防静电地板应经限流电阻及连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值为1MΩ。 机房地面平整光洁。 电源已接入机房,满足施工要求。 机房内应有地线排,以便设备地线连接。 机房环境的要求 环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。 防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×104粒/m3,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。

机房内需安装空调,设备在长期工作条件下,室内温度要求15℃~30℃,相对湿度要求40%~65%。 噪声:室内噪声≤70分贝 照明采光:应避免阳光直射,以防止长期照射引起电路板等元件老化变形,平均照度为300~450LX,无眩光。 无线电干扰场强,频率为0.15-500MHz时,应不大于126dBv/m;磁场干扰场强应不大于800A/m(相当于10奥斯特)。 大气压要求:1.08×105至5.1×104pa(-500mm至+500mm)。 空气污染要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止吸烟。 安全要求 施工现场应有性能良好的消防器材。 机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。 机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。 楼板预留孔洞应配有安全盖板。 地线 地线的具体指标要求:交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1 Ω。 终端设备接地要求:给计算机终端提供交流电源只需火线与零线,计算机终端保护地线不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。 总配线架防雷地线要求:能泄放异常情况引起的过剩电荷,满足国标对配线架的接地的要求,外线电缆屏蔽层在总配线架处应与防雷地相连。 接地处理 从接地桩到设备上接地螺杠的连接电缆应采用铜芯,尽可能缩短长度。 所有的接地连接件应加防腐保护。 接地螺杠必须用机械方法加以紧固 在准备安装场地时,可参考如下国家标准: 1、GB50173-93《电子计算机机房设计规范》 2、GB2887-89《计算站场地技术条件》 3、GB9361-88《计算站场地安全要求》 机房的要求 机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。

工地标准化建设标准

合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线工地标准 化建设管理规定 1、项目部机构设置 项目部机构设置应设综合管理、工程技术、质检、合同计划、安全环保、工地实验室、物资设备和财务等职能部门。 2、项目部建设 项目部设置地点以方便工作为原则,宜靠近工程项目现场的中间位置,满足安全、环保、水保的要求,交通、通信便利水电设施齐全。项目部选址由项目经理负责在进场前组织相关人员按照安全和管理的要求进行调查,确定建设方案后报驻地监理工程师审查,经总监理工程师审批,报项目办备案后方可实施。 2.1安全要求 ⑴不受洪水、泥石流和台风威胁,避开坍方、落石、滑坡、危岩等地段。 ⑵避开高压线路及高大树木。与通信线路保持一定距离。 ⑶避开取、弃土场地,必须离集中爆破区 500m 以外。 ⑷锅炉房、发电机房、厨房等与其他临时房屋的距离不得小于10m,其中锅炉房应用非燃烧材料建造,并远离易燃物品,

设在下风口,烟囱上安装防火帽。存放易燃易爆品的临时库房距其他施工设施和人员住房应在有关规定的安全距离之外。 ⑸项目办公、生活区宜采用封闭式管理,应有固定的出入口。出入口应设置专职保卫人员,制定专门的管理制度。 ⑹项目部要做好消防措施,设置消防池,配备必要的消防器材,每40m2应设置一个灭火器,悬挂于门口外墙上。 2.2管理要求 ⑴靠近现场,管理方便,不受施工干扰。 ⑵交通便利,尽量靠近公路,缩短引入线。 ⑶通信畅通,交通便捷,满足建设单位办公自动化要求。 ⑷选址禁止占用互通区、服务区永久用地范围。 2.3 项目部硬件设施要求 ⑴生活区域应与办公区域分隔开来。项目部办公室人均面积不小于7m2,会议室不少于80 m2,档案资料室不小于40 m2,生活用房人均面积不小于7 m2,餐厅面积不小于40 m2,厨房不小于20 m2,实验室不小于310 m2,一线工人业余学校面积不小于50 m2。 ⑵采用拼装式活动房的,搭建不超过两层,每组最多不超过10栋,组与组之间距离不小于8m,栋与栋之间距离不小于4m,屋顶排水通畅。周围有排水沟(硬化),保证不积水。 ⑶驻地院内未硬化地面应全部绿化,绿化面积不少于15%,

计算机机房建设方案

机房建设方案 一、设计的主导思想 针对该教室的建设要求,并以机房设计规范为依据,对该教室进行设计。主要对教室的配电系统、防静地板、消防、电脑桌椅等几方面进行着重设计。教室设计的主导思想:首先需要保证教室设备安全可靠地运行,主要考虑它的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足教室的设备对环境的要求,主要考虑环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对电脑教室的特点,还要考虑教室照度的足够和防眩光处理要求。在保证设备安全运行和满足设备的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对教室空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现教室的装饰特点,又能营造良好的学习氛围,旨在重点突出教室机房装饰的高科技形象,体现设计的人性化特点。针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 整体构成: 一个全面的机房建设应包括以下几个方面: 1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统 4.门禁系统 5.监控系统 6.消防系统 1、机房装修 1、一般规定 计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

设备房标准化建设

标题:设备房标准化建设颁布日期:2016年月日 编号:修订日期:/年/月/日 版本:2016版页数:4 编写:物业品质管理部评审:集团人力行政中心 批准:集团副总经理致:物业各部门、各子(分)公司 设备房标准化建设 1.目的 为规范邦泰物业设备房标准化管理,提升物业服务品牌及提升业主满意度。2.范围 本制度适用于四川邦泰物业服务有限公司各项目。 3.设备房标示、标牌 3.1参照集团VI标示、标牌统一制作(设施设备类) 4.设备房制度墙 4.1上墙制度背景(配电室、发电梯房、水泵房、消防泵房、电梯机房), 4.2上墙制度(应急预案,设备房运行管理制度,操作流程)

4.3设备房三表(外来人员登记表、设施设备巡检表、设施设备运行记录表)及设备房责任人 4.4安装制作要求 4.4.1按照设备房大小来定制作尺寸,(如设备房墙面尺寸不够,制度及巡视表单可拆分制作上墙) 4.5设备房须配电子计数式温湿度计。 5.标准化建设内容 序号设备 房名 称 配置要求楼面 (地 面) 内墙面顶棚 面 保障设施安全设施标识参照图例说明 1 消防 监控 室 消防控制 室和安防 监控室应 在统一房 间布置, 消防控制 室配有通 风设施 防静 电地 板 刮白(光 滑) 刮白 (光 滑) 消防控制室 应安装空调 设防鼠挡 板,通风 设施,通 风设施安 装不锈钢 丝网,配 备灭火器 有消防、监 控总坪示意 图 2 电梯 机房设备房应 有窗户保 障通风 普通 防滑 地砖 或环 氧树 脂 刮白(光 滑) 刮白 (光 滑) 排风扇(应 有时空开关 或温控开关 控制 设防鼠挡 板,通风 设施、通 风口安装 不锈钢丝 网,配置 灭火器 设施设备警 示线标识清 楚,制度健 全 3 高低 压配 电室室内防水 防潮良 好,满足 消防要 求、墙面、 地面、顶 面无孔 普通 防滑 地砖 防潮腻 子、防霉 涂料(光 滑) 防潮 腻子 防霉 涂料 (光 滑) 设开关照明 和220V16A 五孔检修插 座,水泵房、 监控室、配 配电室设 绝缘地 胶,设备 高于地面 20-30厘 米并设积 水坑,电 各设备、设 备间应设置 名称、流向 标志、配电 室应配置与 现场相符的 一次接线 图,接地带 1、工器具摆放 有序 2、绝缘靴、绝 缘手套、绝缘操 作棒、接地线等 工器具必须按 照国家相关规 定进行年检

计算机机房建设要求

信息中心计算机机房建设要求 一、计算机机房选址: 1、机房要求设在办公区内,晚上下班后便于工作人员进出。 2、远离大负荷用电设备、远离强震源和强噪声源。 3、要考虑便于安装空调外挂机。 二、机房建设的需求 首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 三、机房房间的设置及面积要求 计算机机房一般设有服务器室、终端室、设备室、人员值守室,总面积应不小于60平方米。

要求服务器室与设备间要相邻,服务器室与终端室间采用玻璃割断。各房间的面积可根据实际需要确定。 服务器室内通道与设备间的距离应符合下列规定: 1、两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m; 2、机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m; 3、走道净宽不应小于1.2m。 服务器室净高,应按机柜高度和通风要求确定,宜为2.4~3.0m。 四、服务器室的基本要求: 服务器室是机房系统中的核心部分,对环境的要求较高。对施工的具体要求有: ①、地面要进行防尘处理并铺设防静电地板,防静电地板要有可靠的接地措施; ②、有条件时墙面、天棚也要采取防静电措施; ③、静电地板下要分别设有强电线槽、弱点线槽。 ④、墙壁上要均布足够的10A的三孔插座,地板下要设有若干个10A 的三孔插座,均由UPS供电。另外在墙壁上再设一个非UPS插座。这些线路在控制柜中都要有独立的开关。 ⑤、要采用单独的精密空调系统,要有新风装置; ⑥、不宜设采暖散热器。如设散热器必须采取严格的防漏措施。 ⑦、有必要的消防措施,要采用气体灭火,不可使用液态或固态灭火。 ⑧、服务器室的上层地面要采取防水措施。

加强标准化建设,提升车间管理水平

加强标准化建设 提升车间管理水平 一、概述 为了进一步贯彻落实科学发展观,加快产业结构调整,车集选煤厂压滤车间全车间人员本着安全生产的原则,坚持以效益为中心,以建设标准化车间为目标,积极参与标准化车间建设,狠抓生产管理,加强设施、设备的维护保养,不断提高车间卫生标准,通过生产模式科学、管理模式有效、各种制度细化、技术管理创新、奖惩机制创新等多种举措,牢固树立了“没有标准化建设就没有安全生产的良性循环”的思想观念,扎扎实实的推进了车间的标准化工作,并以此推动压滤车间的创新管理。 二、实施背景: 质量标准化就是企业自觉贯彻落实安全生产法律法规和国家、行业对标准规范、建立健全包括企业内部安全生产日常管理等在内的每个环节的安全生产工作标准、安全规程和岗位责任制,实现与安全生产相关联的每个岗位管理的标准化和规范化。质量标准化的实质是通过制定、发布和实施标准,达到统一,其目的在于获得最佳秩序和社会效益。《中华人民共和国标准法》于全国人民代表大会常务委员会第五次会议于1988年12月29日通过,1989年4月1日起实施,是我国标准化工作的基本法。加强标准化工作是加强安

全生产工作的一项带有基础性、长期性、前瞻性、战略性、根本性的工作,是提高企业安全素质的一项基本建设工程,是落实主体责任、建立安全生产长效机制的根本途径,是实践科学发展观在安全生产工作的具体体现。 无论是当前还是今后,开展标准化工作对企业和全社会来说,都有着十分重要的意义。 三、如何做好标准化工作 为扎实搞好质量标准化建设工作,加强安全基础管理,科学组织生产,全面实现质量标准化建设目标,车间成立标准化管理领导小组: 组长:张兴亮 副组长:宫文升 成员:张玉萧王慧芬、石林林、杨凯、陈彦兰 实施办法: 1、加强生产组织管理,认真执行压滤车间各项生产制度,严格按照厂下达的各项生产计划,加强生产环节的衔接,注重内外协调,科学合理调度。 2、对设备进行超前维护,进行有计划的检修,要求机修工经常巡回检查,发现问题及时处理,及时地对设备加油

如何建设机房

如何建设机房? 一、设计和布局 (1)选址,一般要考虑防震、防潮、防尘、防磁等因素。在具体选址时,应避开以下区域:低洼、潮湿、落雷区;尘埃、有害气体污染区;强电场或磁场区;临近火灾、强振动源及噪声源区等,并且最好建在二、三楼,一来安全方便,容易保湿;二来能防潮、防尘。< BR> (2)布局,一般应有主机室和若干个终端室及配电室、缓冲室等。主机室可安放主机、打印机、控制台终端等设备,为系统管理员工作间;终端室主要放置终端,处理日常业务;配电间用于电源安装;缓冲室用于更衣、换鞋,存放备用品、业务资料及各类消耗品等等。在机房内各间可采用铝合金玻璃墙隔断。 二、装修 (1)选用铝合金框架玻璃门窗把机房内各间隔断,一可增加透明度,便于观测设备运行情况;二可防噪音、防尘、,达到安静、清洁、美观的效果。 (2)机房门应保证进机房的最大设备能进出,一般朝外开,采用双层密闭玻璃窗,防止空气自然对流,保持室内温度、湿度,减少尘埃和污染,铝合金门扇要求密封性好,不留间隙,并能灵活开关。 (3)墙面应选择不易产生尘埃,也不易吸附尘埃的材料来装饰。(4)地面最好采用防静电的活动地板。要求光滑、平整、美观,以防尘、防静电为原则、但切忌铺地毯,因地毯易积尘,更易产生静电,而静电是看不见的“杀手”,有条件者,地板也应考虑接地系统。

(5)选用质轻、防水、防潮,吸音,不起尘轻铝合金吊顶板。吊顶能降低机房净高,改善保温性能;在顶棚、吊顶间能安装各种电缆、通讯管道及灯具设施,还能防止灰尘下落。 (6)机房应有一定的照明度,在离地0.8m处,照明度应不小于200LX (勒克斯),在有吊顶的房间可选用嵌入式荧光灯,在无吊顶房间用吸顶式或吊链式荧光灯。 三、供电系统 (1)机房内电缆线要有多股铜线,不得用铝线,插座应安装在方便使用的位置,火线、零线,接地线应齐备;供电采用三相五线制。(2)配置合适的UPS不间断电源,供电方式采用“市电——UPS——计算机”。 四、接地系统 计算机机房的接地有防雷保护接地、交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地等四种接地方式。接地电阻的要求:①交流工作地的接地电阻<4Ω;②安全保护地的接地电阻<4Ω;③防雷保护地的接地电阻<10Ω;④计算机直流工作接地电阻的大小、接法以及诸地之间的关系,应依不同计算机系统的要求而定。 五、空调系统 机房的温度、湿度和清洁度对计算机正常运行及使用寿命都有很大影响,在机房建设中应选择合适的空调系统。要求: (1)机房温度应控制在16~26℃范围内。温度过高,会使系统内电源及某些元器件发热,导致使用寿命下降,逻辑电路产生逻辑错误。

计算机机房建设方案

一拖集团中心监控机房建设方案 第一章中心机房建设要达到的几点要求 第二章机房装修方案说明 第三章机房设备防雷系统说明 第四章机房电气系统配置方案说明 第五章机房空气调节系统说明 第六章机房安全感应门禁系统说明 第七章机房中心监控大屏安装说明 第八章机房设备清单及装修报价(附装修效果图)

第一章中心机房建设要达到的几点要求 一拖集团中心监控机房是要集数据中心、网络服务中心,安全快速反应指挥中心于一体的监控机房。机房设计与施工的优劣直接关系到机房内监控系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 一拖集团中心监控机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长系统使用寿命,又能为管理人员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

第二章机房装修方案说明 一、设计的主导思想 针对机房建设的要求,并以机房设计规范为依据,对的机房进行设计。主要对机房的装饰、电气、空调、消防、感应门禁、闭路监控等几方面进行着重设计。 机房设计的主导思想:首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 在保证机房设备安全运行和满足机房的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对机房空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现机房的装饰特点,又能营造良好的机房办公氛围,旨在重点突出机房装饰的高科技形象,体现机房设计的人性化特点。 针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 二、平面功能布局