文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV等级电力变压器技术规格书

110kV等级电力变压器技术规格书

110kV等级电力变压器技术规格书
110kV等级电力变压器技术规格书

CDP 油气储运项目设计规定

CDP-S-GU-EL-004-2009/B

110kV等级的电力变压器

技术规格书

2009-11-26发布 2009-11-30实施

中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言

为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。

本文件适用于油气储运工程110kV电力变压器采购。

本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容:

——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改;

——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货;

——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。

本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。

本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司

本文件主要起草人:柴芬义王磊杜庆山

本文件评审专家组:孙宗源高秀春

本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。

联系人:杜庆山

联系电话:

本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至:

中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心

地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053

联系人:陈怡静

联系电话:

电子邮箱。

中国石油天然气股份有限公司

天然气与管道分公司CDP 文件编号:CDP-S-GU-EL-004-2009/B 第1页共 14页

110kV等级的电力变压器技术条件

目录

第一部分基本要求 (3)

1范围 (3)

2 名词定义 (3)

3项目总体要求 (3)

第二部分通用技术要求 (5)

1采用规范、标准及法规 (5)

2供货范围及界面 (6)

3设计与制造 (6)

4材料 (9)

5检验与测试 (9)

6备品、备件及专用工具 (10)

7铭牌 (11)

8涂层、包装和运输 (11)

9提交文件 (12)

10技术服务 (13)

11验收 (14)

12保证和担保 (14)

第一部分基本要求

1范围

本技术规格书对110kV电力变压器的功能设计、材料、结构、性能、安装、试验和采办提出了最低要求.。本技术规格书适用于油气储运工程。本文件并不能免除供货商应对所提供的设备及其辅助系统配置齐全、性能要求合理、可适用性和可靠性负责。

2名词定义

本技术规格书用到的名词定义如下:

业主:项目投资人或其委托的管理方;

设计:承担项目工程设计任务的设计公司或组织;

供货商:是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家;

分包商:负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家;

技术规格书:业主和设计提供的完整的技术规定,包括技术要求、数据单、技术评分表;

技术条件:各工程项目通用并统一的技术要求;

数据单:是指根据各工程项目实际情况,填入的用于订货的参数;

技术评分表:技术评分表是招标投标过程中通用的技术组评分标准;

质保期:是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段。

3项目总体要求

3.1供货商资质要求

3.1.1供货商证书要求

供货商所提供的110kV电力变压器应是制造厂的标准的、技术先进的成熟产品,符合相关国标或行(部)标规定,有合格证。

供货商及分包商应具有国家认证机构颁发的有效ISO9001质量体系认证证书。

3.1.2供货商业绩和经验要求

供货商所提供的110kV电力变压器应有类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历。

供货商必须提供产品的应用历史和该产品近三年内类似工程的业绩,包括用户名称和地点,联系电话,供货年份等信息资料。

供货商应能对现场进行技术服务。投标书中应说明投标者的维修能力和方式。

3.2强制技术条款

供货商所提供的产品应是制造厂的标准产品,并且最少有类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历。供货商在投标时应同时提供产品样品及产品说明书,若供货产品如与样品不一致,业主保留退货的权利。

110kV电力变压器必须满足技术规格书要求。

制造商应具有ISO9001质量保证体系认证证书。

3.3投标承诺

3.3.1供货商职责

供货商应对110kV电力变压器的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验负有完全责任。

供货商应对提供110kV电力变压器的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等作出承诺。

由业主方签发的对110kV电力变压器设计和制造变更的提议或建议,并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。

3.3.2提供资料

供货商应提交下列证书的复印件:

1)制造和销售及其配套产品的营业执照

2)检验报告和合格证

3)ISO9001认证书

3.3.3质量承诺

供货商应对110kV电力变压器的设计、制造、供货、检查和试运负有全部责任,保证所提供的110kV电力变压器满足国家和行业有关标准和规范以及规格书的要求。

110kV电力变压器所选用的材料和零件应该是全新的、高质量的,不存在任何影响到性能的缺陷。

业主使用时发生性能不合格,误差超过范围等质量问题和运输中出现问题,供货商要赔偿由此带来的所有损失和费用。要求供货商对上述情况做出保证。

在业主选用设备适当和遵守保管及使用规程的条件下,在质保期内因供货商设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时,供货商应该免费为业主更换或者修理设备零件,如因此而造成业主人身和财产损失的,供货商应对其予以赔偿。

供货商应从系统长周期运行的角度来统筹设计、选择、制造、供应设备,以及提供售后服务和技术支持,应利用目前最适当的技术确保设备的安全可靠运行。对现场安装、维修、检查,供货商应有一定的技术支持能力。

3.3.4进度承诺

供货商应对110kV电力变压器供货进度与相关责任进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。

3.3.5报价

供货商应根据本规格书要求提供报价清单,报价清单应注明规格型号、生产厂商和原产地,并提供在指定地点现场交货单价和总价。

供货商应提供安装材料、专用工具和技术文件的清单及报价。

供货商应提供技术服务(测试验收、工厂检验、技术文件)的清单和报价。

3.3.6其他

供货商对本规格书必须逐条做出明确答复,应逐条回答“满足”或“不满足”,并给出所提供产品的详细技术数据,对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的,应写出具体技术数据、指标和做出详细说明,不得仅以“满足什么的标准”或“满足”为答复。如有异于本规格书要求的,应论述其理由。

3.4对供货商应答的验证手段和欺诈处理

在开标以后的所有时间内,业主保留对供货商提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力,如发现与事实不符,可立即废除该标书;对于已经授予中标函的,招标方有权取消授标函,并将视对工程的影响保留索赔的权利;对于已经签定合同的,招标方将保留索赔的权利。

第二部分主要通用技术要求

1采用规范、标准及法规

1.1本技术规格书中没有给出的资料将在数据表中列出,从总体上对电力变压器进行定义。

1.2 所列的标准和规范均为最新有效版本,包括修订本和特殊部分。

1.3 供货商应该满足或超过下列最新版本标准和规范的要求。当出现几个标准和规范阐述同一内容情况时,请遵循最严格的描述。若有本技术规格书和其他技术文件相矛盾的阐述,请向业主和设计部门咨询。

GB/T 2900.15 电工术语变压器互感器电抗器调压器

GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 1094.4 电力变压器和电抗的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T 13499 电力变压器应用导则

GB/T 15164 油浸式电力变压器负载导则

GB1094 电力变压器

GB2536 变压器油

GB10230.1 分接开关第一部分:性能要求和实验方法

JB/T 10088 6kV~500kV级电力变压器声级

DL/T 572 电力变压器运行规程

IEC60076-1~5 电力变压器

IEC60085 电气绝缘等级和热值

IEC60099 避雷器

IEC60214 有载调压开关

IEC60542 有载调压开关应用导则

IEC60076-7 油浸变压器负载导则

IEC60076-10 变压器和电抗器的声级测量

2供货范围及界面

2.1供货范围

供应商的总供货范围为110kV电力变压器和有载调压开关(若需要)。

3设计与制造

3.1 运行条件

3.1.1 额定工作方式

若在数据表中没有指明,变压器应设计为连续工作制的方式。

3.1.2供电条件

A.供电电源应为对称的近似正弦波电压。

B.供电电压、频率变化范围不超过如下值:

电压:±10%;频率:±5%;

3.1.3 额定值

变压器在不超过允许温升的条件下应能连续运行,不同运行条件下的额定输出功率参见制造厂的推荐值。

A.变压器满负荷连续运行不低于30000小时。

B.非有载调压变压器分接头范围不超过±10%。

C.温度不超过规定温度10K时,最大连续功率不应小于额定功率。

D.变压器在105%额定电压下应能持续输出额定电流。

3.1.4 露置大气过电压

在数据表中应指明露置绕组的大气过电压。除了部分机械标明有“露置”以外,绕组只有部分露置,其余非露置部分也应承受大气过电压,这应该在“露置”绕组上通过脉冲实验来检查。

3.2 结构特性

3.2.1 绝缘水平

变压器采用全绝缘,其绝缘水平见表1。

表1

3.2.2 温升

变压器在连续额定容量稳态下的温升限制如下:(不允许正偏差)

铁心任一点的表面温升不应超过80K,即使电压分接开关在主抽头上,供电电源为105%的额定电压和次级绕组为100%的额定电流,也不应超过该值。

●顶层油温升为60K。

●绕组平均温升为65K;绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件的温升不超过80K。

●套管接线端子连接处,在空气对空气的温升≤ 55K,在油中对油的温升≤ 15K。

如果数据表中“设计运行条件”所给定的最高环境温度/冷却介质温度/安装位置海拔高度与正

常使用条件不一致时,上述温升应按照制造规范进行修正。

3.2.3 承受短路的能力

A.短路阻抗值应在GB/T 6451规定的相应范围内,详见数据表。

B.箱体的电焊连接处和中性点套管应能承受2s的变压器零序电流的热、动稳定效应。

3.2.4 损耗

A.变压器的损耗值应在GB/T 6451规定的相应范围内,详见数据表。

B.供货商应提供变压器的损耗值。其中,空载损耗是在额定电压和额定频率下测得;负载损耗是在额定电流、额定频率、主分接位置和参考温度75℃时的值。

3.2.5 空载电流

A.变压器的空载电流值应在GB/T 6451规定的相应范围内,详见数据表。

B.供货商应提供额定电压、额定频率下的空载电流以及110%额定电压下的空载电流。

3.2.6 地震应力的承受能力

若数据表中未特别注明,变压器安装处地震引发的地面加速度范围为:水平方向≤3m/s2;垂直方向≤ 1.5m/s2。

3.2.7 套管和外部连接端子

A.外部连接附件的类型(接线箱、连接端子等)见数据表。

B.所有保护箱和连接箱应可开启,便于检查和维修。另外,箱内应有一个抗氧化材料制成的、直径≥10mm的螺栓,便于电缆铠装和屏蔽层的接地。单芯电缆的隔离板应采用非磁性材料。供货商应按照设计操作条件和结构特性的要求,在与空气隔绝的保护箱和连接箱中提供热电偶控制的防冷凝加热器。如未指明,连接电缆按照多芯铠装电缆考虑。

C.安装套管的箱盖开孔直径见表2。

表2

D.套管的安装位置和相互间距应便于接线,其带电部分的空气间隙见表2。并保证绕组端部位于变压器油液面以下。

3.2.8 冷却方式

A.若数据表中未注明,冷却方式应为下列的一种。

自然风冷(AN)

强制风冷(AF)

B.制造厂应计算验证两种冷却方式的额定温升。

C.若采用AF方式,应配置控制箱,安装在变压器上,并满足如下要求:

冷却系统应按负载情况自动投入/切除相当数量的冷却器。

当切除故障冷却器时,备用冷却器自动投入运行。

冷却系统电源故障或电压降低时,自动投入备用电源。

当投入备用电源、备用冷却器和切除冷却器、电动机损坏时,均应发出信号。

采用AF方式的变压器,若冷却系统因故障全部切除时,额定负载下可运行20min;若油温未达到75℃,允许达到75℃,但切除冷却器后的运行时间不得超过1h。

3.2.9 噪声水平

噪声水平用外部声压等级表示,测量单位为dB(A)。

制造厂应提供强制风冷方式变压器运行时的最大声压水平,以及保证的最大正偏差范围。

3.3其它要求

对于油枕变压器,在极端温度环境下运行,油枕容积应能盛装变压器油的膨胀部分。并配备密封的油液位指示表。

油枕底部应有收集和排放水和杂质的设施。

应配备带硅胶吸湿器和油封的呼吸阀。

若设计要求用分隔式油枕(针对有载调压变压器),应提供防止油与空气接触、水分污染的措施。

散热片与油箱连接处应配备进油和出油阀,该阀应采用挂锁或要求使用专用工具操作。

变压器油箱顶部设充油过滤阀,底部设放油过滤阀,该阀应采用挂锁或要求使用专用工具操作。

应配置带气体释放阀的瓦斯继电器,法兰和阀门拆卸时不需放油。继电器与辅助接线箱之间采用电缆相连,在油箱外壁上固定。

附件

对其所列设备供货商应提供详细技术资料,以便业主确认。

表5

4材料

4.1 绕组

绕组应整体绝缘,绕组导体采用铜材料。分接头应设置在高压绕组上。变压器内部绕组连接方式应为压接。

4.2 铁心

铁心应采用冷轧晶粒取向的硅钢片,三相三柱式结构。

4.3 箱体和散热器

A.变压器箱体为牢固的焊接钢结构,并能防止水驻留。油箱机械强度要求见表3。

表3

表4

C.散热器与油箱采用螺栓连接,并配有必要的垫圈。连接处设置可卸阀门便于排油和注油。

D.油箱内壁应能承受油温升到110℃。

E.油箱下部应设足够大的放油阀。

F.为便于检查和试验,根据变压器的外形尺寸和数量,配置箱盖和活动部分的装卸工具。

G.变压器主体框架或油箱上应设置两个接地端子,包括M10的螺栓、螺母和垫圈。端子位于变压器相对两侧,尽量靠近接线箱。

H 变压器油应该符合国标GB 2536-90的相关规定。

5检验和测试

5.1 质量标准

供货商在投标文件中应包括:

·质量证书、即 ISO9001认证

·质保体系、检查和试验的计划

·用户清单

5.2 产品试验

5.2.1 试验分类

·型式试验

·验收试验

·特殊试验

5.2.1.1 型式试验

型式试验的目的是保证变压器同参考规范和原始设计一致性。应在变压器的定型产品上进行,

厂家对型式试验负全责。对供货范围内与定型产品相似的变压器,业主不应排除在验收责任之外,并有权查询部分型式试验的执行情况。

型式试验的内容包括:

A.温升试验

B.雷电冲击试验

C.局部放电试验

5.2.1.2 验收试验

验收试验的目的是通过检查资料和执行有限但重要的检查和试验来保证变压器的原始设计和业主/设计方要求的定型产品的一致性,包括检查材料和制造上的缺陷。验收试验应对供货范围内的所有变压器进行。

例行试验的内容包括:

A.绕组电阻测量

B.电压比测量和联结组标号检定

C.短路阻抗和负载损耗测量

D.空载电流和空载损耗测量

E.绝缘例行试验

F.有载分接开关试验

G.绝缘油试验

5.2.1.3 特殊试验

特殊试验是不同于型式试验和验收试验的检查和试验,业主随时有权要求检查和试验。

5.3 检查

5.3.1 在制造期间和完成后,全部的设备及材料应接受业主/设计检查人员的检查。

5.3.2 任何设备和材料如被业主/设计检查人员拒绝接受,供货商应予以替换,且不能提出价格上的要求。

5.3.3供货商应提交明确的试验复印件和试验相关的其他数据,只有在业主/设计批准试验证明后才能发货。

5.3.4在电力变压器启运前14天通知业主/设计以便组织最终的检查。

6备品、备件及专用工具

6.1 总则

供货商应依据可靠和实用的原则,分别提出2年质保期内和质量保证期后10年期间所需要或推荐的备品备件清单,并标明序号、名称、型号、规格和数量以及相应的分项报价。该内容将是投标文件的一个重要组成部分。备品备件应与安装的组件相同,配备包装便于长期保存。

6.2 供货商推荐推荐为安装和试运所需的备件

·低压绝缘子 0.1n(最少2套)

·大约150℃水银温度计 1套/每台变压器

·密封垫 1套/每个安装类型

·修整漆 2kg/每种颜色

其中,n表示供货范围内安装在同一变压器上可互换的相同部件数量。

6.3 供货商推荐推荐为保证安全运行2年所需的备件

·低压绝缘子 0.1n(最少2套)

·大约150℃水银温度计 1套/每台变压器

·密封垫 1套/每个安装类型

·修整漆 2kg/每种颜色

其中,n表示供货范围内安装在同一变压器上可互换的相同部件数量。

6.4工具

6.4.1 应为电力变压器提供专用工具,这些工具的数量和类型应达到能完成现场电力变压器的安装和维修。

6.4.2每站提供完整的专用工具用于电力变压器的搬运、试运、试验和维护,这些工具需有一个专用的工具箱。

7铭牌

铭牌及连接销须采用不锈钢,铭牌上至少应包括以下数据及信息:

·变压器的名称和用途

·制造年月和厂名(包括国名);出厂序号和定单号

·相数及额定容量、额定频率

·各绕组额定电流、额定电压和分接范围

·联结组标号

·短路阻抗实测值

·冷却方式

·总重和绝缘油重、器身重、运输重量

·油箱及储油柜的真空耐受能力

需拆卸后装运的零部件应用字母标号,并在零部件上附上永久性不锈钢铭牌。

供货商应准备好零部件拆卸和再装配图纸,用字母标号标注上要拆卸的零部件所处位置,该图纸的一份复印件应和设备放在一起,附加复印件应交给用户。

标识牌上至少应有刻印或打印上的零部件识别号和采购订单号。

供货商应用不锈钢制标识牌标注仪表和零部件,供货商的零件号和型号、供货商的序号(如果有)、设定点及使用范围。这些数据应刻印或打印到标记牌上。

容器和其它部件须按适用的规范、准则和标准做标记。

铭牌上的文字为中文(或英文),单位制采用SI制。

8涂层、包装和运输

8.1 油漆和防护涂层

变压器表面喷漆应符合制造商标准,满足户外使用的防腐要求。

油箱内壁、箱盖、接线箱、散热片的喷漆应有效防止变压器油或合成液体的腐蚀。

在喷漆前外表面处理应至少满足以下要求:

A.散热片和波纹钢油箱应采用热浸锌。

B.油箱和其它部件应采用热浸锌,若工程量太大可采用镀锌喷涂。油箱箱壁的表面处理应采用符合ISO 8503 SA2.5-3的喷沙除锈措施。

C.焊接处应加厚喷漆,如油浸变压器油箱箱盖边缘等处。

制造商应提供有关表面处理、镀锌、底漆、中间漆和面漆的文件,包括每层的厚度、对规范的适应性等。面漆颜色应由制造厂向业主提供色标并得到确认。

8.2 运输要求

供货商必须遵守下列要求,除非有用户的书面指示,无任何例外:

(1)不允许不经验收就发运货物;

(2)供货商应将订单中规定的由供货商提供的货物的安装、调试和试运工具、配件和消耗品与货物一同发运;

(3)装箱资料应包括:

●·装箱单;

●·合格证(包括配套设备的合格证);

●·产品使用说明书;

●·出厂试验报告;

●·安装时必需的技术图纸。

(4)按合同规定的成套供货范围及时间将货物安全运到指定地点。

8.3 包装要求(大件设备)

在预制/制造大尺寸设备时,供货商应从用户获得和遵守公路运输的尺寸限制,以保证货物能顺利的抵达目的地。

每个货物的集装箱、板条箱、包装箱都必须在上面或侧面用油漆或其它方式刷上清晰可读的运输防护标志,如防水、防晒、不准倒置等标志,并标识吊装重心,并在装卸时严格遵守

9提交文件

供货商的所有文件必须提供中文版本,同时可根据业主需要提供相应的版本,但最终以中文版本为主。

9.1投标文件

在投标过程中,供货商应向业主提供如下文件(但不限于此):

1)供货商应在投标技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应,做出必要的解释并列出技术

偏差表。

2)投标商应逐条解释投标货物为满足技术规格书和数据单的技术要求所采取的措施。

3)供货商在投标技术文件中必须按照本技术规格书中的要求提供相关技术资料或图纸。其中包括:

A.结构类型和冷却方法:

B.在规范给定的标准操作条件(环境)和数据表给定的设计运行环境下的额定特性;

C.与绕组励磁有关的制造材料特性;

D.预计的尺寸数据,包括附属设备和附件;

E.预计的重量

4)与设计、制造、测试和验收相关的技术标准;

5)其他业主需要的文件。

9.2订货后提交文件

订货后2周内提交的文件(8份),这些文件至少应包括如下内容:

1)变压器外型尺寸及安装尺寸,包括附件

2)变压器外型前视、后视、侧视图

3)保护、控制和指示的仪表、设备结构特性

4)风扇和强制通风系统的特性和图纸

5)其他附件和附属设备的特性

6)推荐两年备品清单

9.3设备安装和使用文件(最终技术文件)

除了供货商和分包商的产品目录和样本以外,最终技术文件应包括下列参考资料:

A.供货商名称

B.用户名称

C.用户设备编号

D.设备设计制造的详细技术文件

E.设备有关型式试验和出厂的检验报告

如果最终技术文件不能满足技术规格书和数据表所给的要求,供货商有责任进行变更和修订,并在接到用户/设计意见的十五天内反馈给用户。最终文件分为下面三个部分:A.设计和安装手册

B.运行手册

C.维护手册

10技术服务

10.1技术支持

供货商在投标时应提交现场技术服务计划和周进度时间表,内容包括施工、安装、起机、试运

行直至投产和现场验收试验,如果收费还应提出分项报价。

供货商按照商务合同规定的时间和地点要求,派遣技术人员,在现场提供技术服务。如果现场服务需收费,则应在投标时应提出单独报价。

工程设计阶段,供货商宜与设计以召开联络会形式进行设备技术和制造的沟通,以便最终设备符合工程的技术要求。召开设计联络会的次数和地点由业主/设计和供货商根据工程需要协商后确认。

10.2培训

供货商应为业主的技术人员和运行、维护人员进行技术培训,以使他们全面了解本项目设备的基本原理、技术特点、控制保护功能、运行维护要求以及常见故障的排除方法等。

供货商应在规定期限内,根据合同规定的方式,组织对业主选派的运行操作及管理人员进行技术培训,其中在供货商工厂或培训中心进行工程师培训,在中国国内供货商培训中心或工程现场进行运行维护人员培训。

供货商应当在投标文件中提出详细的针对电力变压器的原理、操作、简单运行维护的详细培训实施计划。业主将对供货商提出的培训计划进行评估。对于准备不充分,缺乏细节的培训计划将影响对其投标的评价。

11验收

11.1工厂验收

业主将在供货商发货前按照本技术规格书和数据单进行工厂验收。

11.2到货验收

1)业主将在货物到达工地后进行现场验收测试,其测试程序将在开始前通告供货商。

2)现场验收的测试项目将由业主在技术规范书中任意选择,其测试结果由业主和供货商双方签字认可。

3)在上述测试中,若发生任一项指标不符合技术规范书要求,供货商应在一周内更换其不合格产品。如果指标不合格系由供货商原因造成,则所有费用由供货商负担。

11.3 最终验收

1)业主将在设备安装调测完毕后进行最终验收测试,其验收测试程序将在开始前通告供货商。

2)测试结果由业主和供货商双方签字认可。

3)在上述测试中,若发生任一项指标不符合技术规范书要求,供货商应在两周内更换其不合格产品。如果指标不合格系由供货商原因造成,则所有费用由供货商负担。

12保证和担保

供货商所提供的产品在使用期间保证不会出现材料、设计和制造工艺等方面的缺陷。若在使用期间有任何上述缺陷,供应商应免费进行必要的更换和维修。在质保期内,如果出现任何缺陷或故障,供应商应免费提供更换、维修和装运以及现场劳务服务。质保期应从电力变压器安装测试完毕

且技术指标验收合格,合格证书签发之日算起计算,至少为三年。在所供货产品使用期间(该期间不受质保期的限制)因所供货产品质量问题造成业主的其它经济损失,业主保留向供货商索赔的权利。

数据单技术规格书编号:

CDP-S-GU-EL–004-2009/B 数据单编号:

××××××(工程名称)项目号:

设计阶段:

第1页共6页版

110kV等级的电力变压器数据单

版次说明编制校对审核日期

目录

第一部分工程概况 (3)

第二部分现场条件 (3)

1 安装场所 (3)

2安装环境条件 (3)

第三部分数据表 (4)

第一部分工程概况

××××××××××××××××

工程概况应针对技术规格书所属专业在工程中的应用进行概述。

第二部分现场条件

1 安装场所

室内(或室外)。

2安装环境条件

2.1设备及其组件应适合数据表中描述的安装地点的环境条件。

2.2 应考虑所有对设备寿命和安全有影响的环境因素,例如:

·最低和最高温度;

·温度和湿度的综合影响(凝露的形成);

·海拔高度;

·水(安装在户外还是室内等);

·固体、沙、尘土;

·腐蚀和污染物;

·植物和/或霉菌;

·太阳辐射;

·风;

·地震效应;

·直接或间接雷电冲击;

·机械应力和振动;

·电磁干扰;

·爆炸及火灾危害。

2.3 组成110kV变压器的机械零件和装置要能承受运输过程中的振动和冲击,应考虑在最低储运温度条件下的载重平衡。没有其它说明时,所采用的最低温度值是数据表确定的设计环境条件。需考虑以下加速度:

第三部分专用技术要求

针对特定工程与该技术规格书定制或修改相异的说明。

第四部分数据表

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

115、变压器型号、铭牌的含义详解

引自电气设计工程师培训班资料 变压器型号、铭牌的含义详解 变压器型号含义 第一部分干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。 (2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。 (3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。 (4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。 (5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。 (6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。(7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。 (8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。 (10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。 第二部分变压器型号 一、电力变压器型号说明如下:

箱式电力变压器安装作业指导书

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第8 部分:配网工程 190 第8 部分:配网工程 箱式电力变压器安装作业指导书 编码:DLBYQ-03

DLBYQ-04 台架式电力变压器安装作业指导书 目次 1 适用范围 (167) 2 编写依据 (167) 3 作业流程图 (167) 4 安全风险辨析与预控 (167) 5 作业准备 (13) 6 作业方法 (6) 7 质量控制措施及检验标准 (9) 191

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第 8 部分:配网工程 192 1 适用范围 1. 1 电压等级 35kV 及以下配网工程。 1.2 电气类别 箱式变压器(变电所)的安装。 2 编写依据 表 2 编 写 依 据 3 作业流程图 4 安全风险辨析与预控 图 3-1 作业流程图 4.1 箱式电力变压器安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施 工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与箱式电力变压器安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码: DLBYQ-03-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票, 安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业 人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用 10 天,超过 10 天须

kVkV电力变压器技术规格书定稿版

k V k V电力变压器技术 规格书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

景德镇市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程有限公司2017年3月

电力变压器10/0.4kV 干式、线绕、浇注 1.概述 本规格书用于规定10kV级系列环氧浇注线绕干式电力变压器的技术条件和技术规格,包括使用条件、基本参数、技术要求以及试验项目、标志、包装、吊装、运输及储存等。未述及的技术细节尚应符合以下现行有关国家标准、行业标准的规定。 2.引用标准 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规格书,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 GB/T 2900.15 电工名词术语变压器、互感器、调压器和电抗器

GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T 18380.3 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级 3.使用条件 3.1系统标称电压:10kV 3.2电源系统接地形式:不接地。 3.3安装场所:户内。 3.4海拔高度:≤1000m 3.5运行环境温度:户内-5℃~+50℃;户外-45℃~+50℃ 3.6运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。

变压器型号含义大全

变压器型号的含义: 第一个字母:O表示为自耦; 第二个字母表示相数:S为三相,D为单相; 第三个字母:表示冷却方式,F为油浸风冷;J油浸自冷;P强迫油循环; 第四个字母:表示绕组数,双绕组不标;S为三绕组;F为分裂绕组; 第五个字母:表示导线材料L为铝线,铜线不标; 第六个字母:表示调压方式Z有载,无载不标; 数字部分:第一个表示变压器容量,第二个表示变压器使用电压等级. 根据的SJ-560/10,应该是3相油浸自冷容量为560KVA电压为10KV的变压器 一、SII-M-220KV A S11-变压器型号,11为设计序号,节能型产品。 M-全密封。 220kVA-表示额定容量为220千伏安 叠铁心无励磁调压油浸配电变压器,220KV A 二、scr9-500/10,s11-m-100/10 S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV) m--密闭 r没查着 三、电力变压器型号定义 变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构DDG-单相干式低压大电流变压器 四、SFSZ9-31500/110

S:三相 F:风冷 S:三绕组 Z:有载调压 9:设计序号9型 31500:容量为31500kVA 110:一次侧额定电压110kV 变压器型号含义 干式变压器;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。2:电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。不对的地方请各位专家朋友指正。 变压器型号 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?

电力变压器招标书技术部分完整版

电力变压器招标书技术 部分 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

编号国家电网公司集中规模招标 电力变压器 招标书(范本) (技术部分) 武汉高压研究所 中电技国际招标有限责任公司

货物需求一览表 说明: 1.交货期:自合同签字之日起,设备运至买方指定地点。 2.未经买方同意,交货期不得更改。

目录货物需求一览表 1 总则 1.1 一般规定 1.2 投标厂商应提供的资质文件 1.3 工作范围 1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 1.5 标准和规范 1.6 必须提交的技术数据和信息 1.7 备品备件 1.8 专用工具和仪器仪表 1.9 安装、调试、试运行和验收 2 工程概况 3 使用条件 3.1 环境条件

3.2 系统条件 4 性能要求 4.1 结构型式 4.2 额定值 4.3 绝缘水平 4.4 温升 4.5 损耗和效率 4.6 短路阻抗的允许偏差 4.7 局部放电水平 4.8 电晕和无线电干扰水平 4.9 在额定频率下的过激磁能力及允许的工频电压升高 4.10 变压器承受短路能力 4.11 噪声水平 4.12 变压器油箱的机械强度 4.13 密封要求 4.14 变压器的负载能力

4.15 耐受直流偏磁能力 4.16 变压器的寿命 5 组部件要求 5.1 套管 5.2 套管电流互感器 5.3 分接开关 5.4 冷却装置 5.5 变压器油 6 结构要求 6.1 布置要求 6.2 铁心和绕组 6.3 储油柜 6.4 油箱 6.5 冷却装置 6.6 套管 6.7 套管电流互感器

变压器技术规格书

1 钢铁基地焦化工程 配电变压器 技术规格书 62001ED-03 室主任: 审定人: 编写人: 2013-1

用途 在10千伏三相交流50HZ输变电系统中用来分配电能,变换电压。 1、操作环境 安装场所:变压器室(户内无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所) 2、技术规格 2.1变压器类型:全密封节能电力变压器S10-M系列 2.2相数:三相 2.3频率:50HZ 2.4绝缘液体:矿物油 2.5安装场所:户内安装 2.6冷却方式:油浸自冷 2.7绕组导线材质:铜 2.8额定容量:见表 2.9额定电压:初级电压10kV;二次电压0.4kV。 2.10分接:无载调压,调压范围±5% 2.11系统的接地方式:高压侧中性点不接地,低压侧中性点直接接地。 2.12联结组标号:D,yn11 2.13 800KVA及以上变压器具有报警和跳闸端子的气体继电器 2.14阻抗电压:见表 2.15空载损耗:见表 2.16短路损耗:见表 2.17空载电流:见表 2.18外形尺寸:见表 2.19色标:卵石灰 RAL7032

2.20轨距:见表 2.22附图:共7张 2.23结构要求:本产品铁芯采用优质冷轧晶粒取向电工钢片,450全斜接缝无冲孔结构,芯柱与铁轭等截面。芯柱采用半干性玻璃粘带绑扎或刷固化漆,使片与片粘合在一起。铁轭用槽钢本身的钢性及旁轭螺栓同时夹紧。绕组采用高温度的缩醛漆包圆铜线或纸包扁铜线。高压绕组为层式,低压绕组为双半螺旋式双螺旋式。油箱结构合理杜绝渗漏油,散热器为片式散热器。 2.24 放油阀全铜产品 3、设备制造遵守有关规范及标准 制造设备遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 《电力变压器》 GB/T2461《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763 《交流电压电器在长期工作的发热》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 GB7354 《局部放电量测量》 10)GB7328 《6~220kV变压器和电抗器的声级测定》 12)DL/T586《电力设备用户监造技术导则》 13)GB/T16927.1~2-1997《高压试验技术》 4、偏差 由我公司在投标文件中提出,在签订合同时由买方(业主)确认。 5、供货范围:

电力变压器技术规格书

一.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》 三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:≤1000m。 5. 运行环境温度:户外-25℃~+45℃ 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。 8. 地震烈度:不超过8度。 四.主要技术参数

变压器绕组接线组别及各分接的电压比调试作业指导书

变压器绕组接线组别及各分接的电压比调试作业指导书 1.概况及适用范围 本作业指导书适用于35KV及以下的油浸、干式变压器交接性试验时变压器绕组接线组别及各分接的电压比试验。 2.编制依据 本作业指导书如要依据和参考了如下文献编制而成: 《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验》 3.知识拓展 3.1常识 3.1.1在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”,反之则为异名端,记作“-”。 3.1.2 Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数 Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数 为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。 3.1.3标准组别的应用 Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电

给动力和照明的混合负载; Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中; YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中; Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 3.1.4 变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。 “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中

电力变压器基本型号及参数知识

电力变压器基本型号及参数知识 干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思就是箔式绕组,如果就是R则表示为缠绕式绕组,如果就是L则表示为铝绕组,如果就是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示就是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思就是一次额定电压,0.4KV意思就是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。(2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。(3)绕

组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下:

110kV等级电力变压器技术规格书

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-004-2009/B 110kV等级的电力变压器 技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程110kV电力变压器采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人:柴芬义王磊杜庆山 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 电子邮箱。

变压器型号及含义

变压器型号及含义

例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I 级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:w 1000m 5. 运行环境温度:户外—25°C?+ 45°C 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的川级。 8. 地震烈度:不超过8 度。四.主要技术参数 1技术规格 1.1型式:户外油浸自冷式 1.2 额定电压:10± 5% /0.4 kV

电力变压器分接方式(doc 10页)

电力变压器分接方式(doc 10页)

中华人民共和国国家标准 UDC 621.314.222.6 电力变压器GB 1094.4—85 第四部分分接和联结方法代替1094—79 Power transformers Part 4:Tappings and connections 国家标准局1985-11-22 发布1986-07-01 实施 本标准参照采用国际标准IEC 76-4(1976)《电力变压器第四部分分接和连接方法》。 1 范围 本标准适用于变压器的一对绕组间只在一个带分接的绕组上进行调压的情况。对于自耦 变压器,分接位置在线端还是在中性点须在订货时注明。 有关电压相位移的分接变换,本标准不予考虑。 2 各种调压的要求 2.1 总则 如无明确要求,则变压器不提供分接头。当需要分接头时,应指明它们是用于无励磁调

压或用于有载调压。 2.2 主分接 除非另有其他规定,当分接位置数为奇数时,主分接(见GB1094.1—85《电力变压器第 一部分总则》第3.5.1 款)系指中间分接。当分接位置数为偶数时,主分接系指分接绕组的 两个中间分接位置中有效匝数较多的一个。 如果这样下定义的分接不是满容量分接,则主分接应是靠近的一个满容量分接(见GB 1094.1 第3.5.4 款,主分接是满容量分接)。 2.3 分接范围的表示 分接绕组的分接范围按下述方式表示: 如果有正、负两种分接:±a%或+a%,-b%; 如果只有正分接或只有负分接:+a%或-b%。 2.4 短路阻抗的表示 与短路阻抗有关的绕组应按下述方式表示: 对双绕组变压器,表示出与短路阻抗有关的绕组即可。以H.V.表示高压绕组阻抗,L.V. 表示低压绕组阻抗H.V./L.V.成对绕组间的短路阻抗,例如折算到H. V.绕组的,就称为H.V./L.V. 阻抗(H.V.下面划横线)或称为H.V./L.V.成对绕组间的H.V.侧阻抗。若折算到L.H.绕组的,就

变压器型号

SSGB10-1250KVA/2*0.27KV S-三相;S-三线圈。10是设计序号,不是电压 S-三相绕组; SG-三相干式自冷; B-低压箔式线圈; 10-设计序号; 变压器容量是1250KVA; 2*0.27-额定高压电压。 干式变压器;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。10的意示是设计序号,也叫技术序号。1000KVA 则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)DDG-单相干式低压大电流变压器 表1:变压器的型号和符号含义 型号中符号排列顺序 含义 代表符号 内容

变压器干变产品合格证

产品合格证 型号:编号: 容量: kVA 电压: kV 出厂日期年月 根据干式电力变压器技术条件: GB/T 1094.11-2007和GB/T10228-2008的规定。 经检验合格准予出厂。 检验员: 变压器有限公司

产品合格证明书 产品名称:干式电力变压器型号: 出厂序号:

产品参数:出厂序号:额定容量:kVA 额定电压:10 ±2×2.5%/0.4 kV 额定电流:/ A 冷却方式:AN/AF 频率:50 Hz 相数: 3 电压比测量和联结组标号检定: 开关位置 电压(kV) 计算变 比 K 测量偏差% 高压绕组低压绕组AB/ab BC/bc CA/ca 联结组标号 1-2 10.50 0.4 26.25 Dyn11 2-3 10.25 25.625 3-4 10 25 4-5 9.75 24.375 5-6 9.5 23.75 ///// /////绕组电阻测定:T= ℃ 高压绕组(Ω)最大不 平衡率 (%) 低压绕组(mΩ) 开关位置 AB BC CA ao bo co 最大不平衡率(%) Ⅰ合格 合格Ⅱ 5 合格 Ⅲ合格 Ⅳ合格 ab bc ca 最大不平衡率(%) Ⅴ合格 Ⅵ////合格Ⅶ//// 绝缘试验:T= ℃ 试验位置绝缘电阻电压(kV) 感应耐压t=60s R60(MΩ)T=60S施加电压L.V. (kV) 0.8 高压对低压及地2500 35 感应电压H.V. (kV) 20 低压对高压及地2500 3 频率(Hz) 100 性能试验: 空载电流Io(%) 空载损耗Po(W) 负载损耗Pk120℃(W) 短路阻抗Uk120℃(%) 局部放电测定(单位:Pc): 电压(1.3Um/√3) (3min) A相_ B相_ C相_ 结论:本产品试验符合GB/T 1094.11-2007和GB/T10228-2008的规定, 试验合格. 试验:审核:报告日期:年月

变压器的接线方式

变压器的接线方式、过载能力等介绍 接线方式 1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。 2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照 2-2.5A/min2电流密度配置为宜。 3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A 相、 B 相、 C 相,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。检查输入输出线,确认正确无误。 4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。 5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。 过载能力 干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。如何利用其过载能力呢?这里有两点供参考:(1)选择计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性--尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小变压器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。(2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的变压器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保对主要负荷的安全供电。 选型 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

电力变压器型号说明

变压器型号:SPFPSZ9-120000/220 三相、设计序号为9,容量为120000KV A,高压侧额定电压为220KV的变压器 电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。 下列电力变压器型号代号含义: D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-有载调压SC-三相环氧树脂浇注SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)DDG-单相干式低压大电流变压器 注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。 例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏 电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KV A)/高压侧电压 例如2:S7-315/10变压器 即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KV A,设计序号7为节能型. 例如3:scr9-500/10,s11-m-100/10 S--三相C--浇注成型(干式变压器)r缠绕型9(11)--设计序号500(100)--容量(KV A)10--额定电压(KV)m--密闭 型号含义:SCZ(B)9-XXXX/** SC--三相固体成型(环氧浇注)Z--有载调压B--低压箔式线圈9--性能水平代号XXXX--额定容量(kV A)**--额定高压电压(按额定值填入) 变压器的型号: 变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。 例如4:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KV A,高压侧额定电压为110KV的变压器。 例如5:SCB9-2000/10 SC----三相固体成型(环氧浇注) B-----低压箔式线圈 9-----性能水平代号 2000--额定容量 10----额定高压电压 SG:绕组采用NOMEX纸绝缘线或双玻璃丝包绝缘线,分敞开通风式及半包封式两种,一般绝缘耐热等级为H级。低压亦可用铜箔,层间绝缘多采用NOMEX纸。绕组采用H级浸渍漆真空浸漆。SCB:高压绕组一般采用H级漆包线或铜箔,层间绝缘为DMD或聚脂薄膜,低压用铜箔,层间绝缘为DMD;为环氧树脂浇注式包封绕组,环氧树脂又可分带填料及不带填料两种;绝缘耐热等级有F级及H级两种

变压器的接线方式及钟点数

变压器的接线方式及钟点数的确定 判断变压器的联接组别方法 在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。 三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组,更显示出它的优越性。下面以实例来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。 1 用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图 首先画出原边三相相电压矢量A、B、C,以原边A相相电压为基准,顺时针旋转到所要求的联接组。 如图1所示,Y/△-11的联接组别,顺时针旋转了330°后再画出次边a相的相电压矢量,此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B的合成矢量上,由于原次边三相绕组A、B、C和a、b、c相对应,我们把次边a相绕组的头连接次边b相绕组尾,作为次边a相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了次边a相的连结,其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。因此根据原次边相电压矢量便可画出Y/△-11组接线图,如图2所示。

相关文档
相关文档 最新文档