编制依据

1.2《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置)DL/T5210.4-2009;

1.3《电力建设施工及验收技术规范》(热工自动化)2004版;

1.4《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂2002版;

二、作业任务

2.1工程概况及作业范围

塞山发电有限公司2×600MW级机组安装工程目前集控楼电子间夹层、汽机房、锅炉房等区域施工已基本完毕,现场具备电缆桥架安装的条件。

热控电缆桥架安装范围包括:山西华电西塞山发电有限公司2×600MW级机组A标段热控电缆桥架安装。

2.2工程量

3号机热控桥架安装主要工作量:

1.集控楼电子间夹层、汽机房、锅炉房桥架安装;

2.凝结水精处理等区域桥架安装;

以上区域热控桥架安装总量约二百吨。

三、作业准备及作业环境条件

3.1作业人员的资格要求、劳动力组织

序号

工种

人数

工作内容

负责人

1

技术员

1

负责安全技术交底,质量进度控制,一、二级验收

张敏

2

热控安装工

5

负责材料的领用,基础与支架制作,设备的安装杜林

3

焊工

2

负责基础与支架的焊接工作及管路连接的焊接工作4

辅助工

6

协助安装工完成施工任务

5

安全员

1

负责现场安全监督

熊运海

3.2施工工器具准备序号

名称

型号规格

数量

1

电动角向磨光机

Φ100

2台

2

切割机

1台

3

建筑机电安装工程标准化施工做法图集(145页,图文并茂)

机电安装工程施工典型做法图集机电安装工程施工典型做法图集

机电安装工程施工典型做法图集 《机电安装工程施工典型做法图集》编制组 组长:张志明 副组长:沈文斌倪金华 编制人员:王海兵姜会浩李冉付培江张洪涛赵冰陈承伟王振国杨金龙李兆俊付强武思进刘丽梅杨国李军杨丽

机电安装工程施工典型做法图集 前言 为提升局机电安装工程施工作业标准化、规范化水平,在整合已有的企业标准和图集的基础上,编制了《机电安装工程施工典型做法图集(2014版)》(以下简称《图集》)。 《图集》以规范化、标准化为出发点,力求统一性和可操作性,以机电安装工程中细部节点的做法为重点进行编写,内容共包括3 大分部110个分项,旨在突出现有国家规范、标准中未表述或表述不清楚的典型做法。 《图集》适用于我局承接的建筑机电安装工程施工项目,《图集》的编制依据均为现行的国家标准、规范、图集及行业建设标准,不涉及地区及其他标准。 《图集》在编写过程中,局属各单位和业内专家提出了许多宝贵的意见和建议,在此表示衷心的感谢,由于编制时间仓促,编者水平有限,《图集》存在不足之处在所难免;在执行过程中,敬请各单位和业内专家及时反馈建议和意见,以利继续修订和完善。

机电安装工程施工典型做法图集 编制依据: 《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程CECS153-2003》《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》《建筑给水塑料管道工程技术规程CJJ/T98-2003》 《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006》《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006》《建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50601-2010》 《工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-1997》 《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》 《建筑给水薄壁不锈钢管道安装10S407-2》

电缆桥架设计优化

电缆桥架设计在施工中的优化 【摘要】本文主要阐述现场电气安装工程师如何对桥架设计图纸进行审核和优化,合理布置桥架的层数、大小及走向,对现场的一些特殊情况做因地制宜的设计。 【关键词】电气安装技术电缆桥架安装技术电缆桥架设计桥架设计优化; 在冶金建设工程中,电缆桥架安装是电气安装工程的一大主要分项工程,是电缆敷设工程的必要条件。电缆桥架设计的是否合理,既关系到桥架施工的质量,又制约电缆敷设工程,会影响整个工程的电气施工进度。由于设计院的桥架设计图纸缺乏现场因地制宜的条件。因此在桥架施工中,现场的电气工程师需对桥架设计图纸根据现场实际情况进行审核,对桥架的设计合理性进行考虑和修改,以便于电缆敷设工程顺利进行,避免在电缆敷设过程中发现桥架设计不合理,出现电缆桥架路径不通、桥架容量不足等情况,从而需要对桥架进行修改,这样会导致如下三个不良后果:其一,造成返工打破工程施工的连续性,延误工期;其二,对桥架的修改破坏了桥架的连贯性、整体性,桥架施工质量大大降低;其三,在电缆敷设中再次动火作业将对电缆敷设工程造成安全隐患。因此必须对桥架的设计进行合理及建设性优化。 电缆桥架、立柱是电缆桥架安装的两大主要部件,在桥架施工中首先焊接的是立柱,立柱需要确定其长度、走向及焊接位置,立柱布置完成后,整个桥架的走向就已成雏形,在电缆桥架的安装中可以根据桥架的连通情况根据施工规范增加立柱。其次是电缆桥架安装,需确定电缆桥架的层数、间距、电缆桥架的规格及桥架的连通形式。同时在冶金工程建设中,电缆桥架施工可分为电气室部分、电缆隧道部分,电气室电缆桥架的布局相对比较复杂一点,因为电气室设计的系统较多,也是全场电缆出线源头,因此也对这两种不通的安装地点进行不同的考虑。 电缆桥架的设计是一个系统工程,不能孤立的思考某一区域的电缆桥架布局,而应该以全局观去统筹考虑,把握整个工程的电气系统,从整个电气系统的线路设计考虑电缆桥架的布局,因此要合理优化电缆桥架设计就得对整个电气的高压系统、低压动力系统、变频传动系统、自动化控制系统做到心中有数,我们

电缆桥架安装规范及验收要求009模板

槽式电缆桥架的介绍 电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。 槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。 槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架产品的选用要点: 1、槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。 2、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。 3、在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。 4、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。 5、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。 6、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。 7、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。 8、对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。 9、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。 10、槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。 玻璃钢桥架安装相关规定 玻璃钢桥架安装应符合以下规定:

电缆桥架作业指导书

1.编制目的 为了规范电缆桥架的安装作业,指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、 高效的完成电缆桥架的安装工作。 2.适用范围 本作业指导书适用于中电四会2×400MW级燃气热电冷联项目2号标段电缆桥架的安装。 3.编制依据 3.1.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 3.2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 3.3.《火力发电工程建设标准强制性条文实施指南》2013年版 3.4.《工程建设标准强制性条文电力工程部分》2011年版 3.5.《电力建设安全工作规范第1部分:火力发电》DL5009.1-2014 3.6.《中电四会2×400MW级燃气热电冷联产项目工程#2标段电气专业施工组织设计》3.7.广东省电力设计研究院施工图纸 3.8.经业主工程师确认的设计变更等有效文件 4.作业项目概述 本项作业项目包括2号机主厂房及辅助车间、联合车间的电缆桥架及其立柱、托臂 的安装工程。 5.工作准备 5.1.技术准备 5.1.1.桥架安装的位置、标高已经确定。 5.1.2.已将桥架安装图纸和有关的土建、热机设备与管道、电气设备及热工仪表等图纸 进行图纸会检。 5.1.3.土建已完成交安,桥架立柱安装前,土建预埋件已标准清晰。 5.1.4.施工图纸已经过专业会审,作业指导书已审批,单位工程开工报告已经过审批。 5.1.5.到现场的桥架已进行清点和质量验收。 5.2.资源配备

5.2.2.主要工器具配置 5.2.3.计量器具配备 5.3.作业准备 5.3.1.从事电缆桥架安装的施工人员已经过三级安全教育培训,且考试合格; 5.3.2.从事电缆桥架安装的施工人员已经经过身体检查合格; 5.3.3.从事电缆桥架安装的施工人员对作业指导书的内容已经学习,并已充分掌握其内 容,且各种证件齐全; 5.3.4.根据作业方法领取电缆桥架安装所需的工器具,并检验合格,且合格证在有效期 范围内; 5.3.5.电缆桥架安装所需的材料数量、型号齐全,并检验合格,仓库管理员已经登记;

建筑机电安装 工程细部做法图文详解

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解 目录 一、屋面工程安装 二、隐蔽工程安装 三、配电箱、开关、插座安装 四、卫生器具安装 五、管、电井道内安装 六、走廊、大厅平顶上器具安装 七、地下室车库、配电间设施安装 八、地下室机房、泵房设施安装 九、室外消防接合器、避雷测试点安装 十、管、电、风细部安装 第一部分 屋面工程安装(管/电风/设备等) 搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护 采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音

屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。 屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。 屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命 屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅。 排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置 屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。 保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水

保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。 屋面空调管道布局合理、阀门高度统一 屋面管道用途、流向、色标标识齐全。 人性化提示:小心碰头、请勿踩踏。屋面管道支架排列整齐、浑然一体 屋面管道、支架设置规范,排布整齐,与屋面浑然一体。 保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显。 成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。 通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。 蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排

电缆桥架制作安装方案

、工程概况 华电西部生态产业园分布式能源站项目,由省电力设计研究院设计,中国电建集团核电工程公司负责施工。A 标段电缆桥架安装工程施工围主要包括主厂房、燃机岛、电气综合楼、锅炉补给水站、厂前区、水工、管廊等区域。 二、编制依据 1、省电力设计研究院图纸 3、电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ?5161.17-2002 5、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB 50168-2006 6、电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB 50169-2016 三、主要工作量 1、电缆桥架:80 t 2、电缆支架:20 t 4、[10 镀锌槽钢:10 t 5、各种三通、四通、水平弯通若干。 四、施工准备 1、工器具、计量工器具(均应校验合格,并且在有效期以):临时电源盘、套筒工具、力矩扳手、活口扳手、卷尺 (5m )、直角拐尺、水平尺、线坠。 2 、安全用具:安全帽、安全带、绝缘手套、防护眼镜、焊工防护罩、焊工手套若干。 3 、机械:交流电焊机、无齿锯、手电钻、磨光机。 4 、劳力组织:技术员1 名,安装工8 名,焊工2 名。 五、施工工期 开工日期:2017 年12 月05 日 竣工日期:2018 年03 月10 日 六、主要施工案 1、根据图纸设计情况,以及现场施工的实际情况,桥架的施工采用现场组装、现场安装的式进行。 2 、桥架在组装前对立柱、托臂、吊架进行验收,合格后可安装桥架,桥架应保持平直,无变形。桥架安 装横平竖直,水平误差w 5mm,垂直误差w 5mm,横撑间距误差w 30mm,下料误差w 5mm,桥架接地 符合设计要求,支架朝向一致。 专业资料

住宅地下车库电缆桥架施工方法范本

工作行为规范系列 住宅地下车库电缆桥架施 工方法 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-48379住宅地下车库电缆桥架施工方法 Construction method of cable bridge for residential underground garage 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 住宅及地下车库电缆桥架施工方法 1、电缆桥架安装 (1)施工工序 (2)电缆桥架的分类和结构 1)分类电缆桥架可分为梯形电缆桥架和槽形电缆桥架及金属线槽三大类。 2)结构电缆桥架的主体部件包括立柱、底座、横臂、梯架或槽形钢板桥、盖板及一、二、四通弯头等。 a.立柱是支承电缆桥架从电缆全部负载的主要部件。 b.底座是立柱的连接支撑部件,主要用于悬挂式和自立式。 c.横臂主要同立柱配套使用,并固定在立柱、支承梯架

或槽形钢板桥。 d.梯架或槽形铜板桥用连接螺栓固定在横臂上。 e.盖板盖在梯形桥或槽形钢板桥上起屏蔽作用,能防尘、防雨、防晒或杂物落入。 f.垂直或水平的各种弯头可改变电缆走向或电缆引上、引下,并有防止导线或电缆移动的措施。 (3)准备工作 1)各型桥架产品经国家的桥架专业质量检测机构检测与认证,其结构应满足强度,刚度及绝缘性要求,符合生产厂给出的允许荷载要求。 2)各型的桥架的材料、规格应符合要求。 3)桥架所用的材料,如立柱和托臂应平直无显着扭曲,焊接处牢固,全部配件应进行防腐处理。 4)熟悉图纸,了解同一安装场所所各专业设备的布置和线路走向。 (4)安装方法 1)电缆支架,所有支架应平直,无明显变形,下料后长短误差应在5mm范围内,切口处应无卷边毛刺,不得用电焊

电缆桥架安装作业指导书

1目的 指导电缆桥架的安装,提高施工工艺水平,实现过程质量控制,保障安全生产。2适用范围 本作业指导书适用于厂二期工程(2×900MW机组)#6标段汽机房电缆桥架安装。3编制依据 3.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 3.2《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇) 3.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 3.4**电厂二期工程(2×900MW机组)#6标段《施工组织设计》 3.5**电厂二期工程(2×900MW机组)#6标段《电气专业施工组织设计》 3.6**电厂二期工程(2×900MW机组)#6标段电缆桥架图纸。 3.7经业主工程师确认的设计变更等有效文件。 4工程概况 本工程安装的电缆桥架为热浸镀锌桥架(包含电缆桥架附件),电缆桥架总数量 约为402t,其中桥架约220t,立柱约160t,托臂约22t。 5施工准备 5.1所有施工人员均须通过三级安全教育。架子工、电工、电焊工须有认证机关颁 发的有效操作证。 5.2凡参加高空作业的人员应进行体格检查,经医生诊断有不适宜高空作业病症者 (如高血压、头晕等),不得进行高空作业。 5.3施工人员应熟悉安装图纸和质量要求。 5.4了解有关的土建、热机设备与管道、电气设备及热工仪表等图纸,并与桥架图 纸进行核对。 5.5对桥架路径进行实地考察,发现问题,及时通知有关部门。 5.6准备好电焊机、磨光机、开孔机、切割机等器具及线锤、拉线、水平尺、钢尺 等检测工具。 5.7根据安装需要搭好施工用脚手架,并经验收挂牌。 6开工条件 6.1人员配备 施工负责人 1人

技术负责 1人 技术员 1人 安全员 1人 质检员 1人 安装工20人 6.2运输设备 汽车吊1部 汽车1辆 6.3工器具配备 电焊机 2台 无齿锯 1台 拉孔机 1套 卷尺 3把 棕绳 100米 磨光机 5只 手枪电钻1台 冲击电钻 1台 线锤 3个 水平尺 3把 板手10把 榔头3把 钢锯2把 6.4设备材料已按供应计划运抵施工现场。并经检验合格。 6.5安装图纸和设计制造文件已提供。 6.6各类机械具备使用条件。工器具已经检查,状态完好。计量器具在有效期内。7施工方法与工艺要求 7.1桥架立柱的安装 7.1.1固定在侧墙上的立柱安装 7.1.1.1根据图纸测出桥架水平标高,再根据桥架水平标高确定立柱安装高度。 7.1.1.2按设计要求尺寸用膨胀螺栓和角固定板安装好首末和转角处的桥架立柱,同

室内电缆桥架安装方法

室内电缆桥架安装 一、施工准备 1、作业条件 (1)、技术准备:审阅设计,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路段;电缆桥架途图纸径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 (2)、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定: A、电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装。 B、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。 C、梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 D、桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。 E、电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: (A)、桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;

(B)、电力电缆桥架间不应小于0.3m; (C)、控制电缆桥架间不应小于0.2m; (D)、弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。 F、下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: (A)、l kV以上和l kV以下的电缆; (B)、强电、弱电、控制电缆; (C)、应急照明和其他照明电缆; (D)、向一级负荷供电的双路电源电缆。 G、几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。 H、电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为 1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。 I、电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 J、电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。 K、直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568

2021版电缆桥架安装作业指导书

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版电缆桥架安装作业指导书

2021版电缆桥架安装作业指导书导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 编制依据 1.2《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置)DL/T5210.4-2009; 1.3《电力建设施工及验收技术规范》(热工自动化)2004版; 1.4《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂2002版; 二、作业任务 2.1工程概况及作业范围 塞山发电有限公司2×600MW级机组安装工程目前集控楼电子间夹层、汽机房、锅炉房等区域施工已基本完毕,现场具备电缆桥架安装的条件。 热控电缆桥架安装范围包括:山西华电西塞山发电有限公司2×600MW级机组A标段热控电缆桥架安装。 2.2工程量 3号机热控桥架安装主要工作量:

1.集控楼电子间夹层、汽机房、锅炉房桥架安装; 2.凝结水精处理等区域桥架安装; 以上区域热控桥架安装总量约二百吨。 三、作业准备及作业环境条件 3.1作业人员的资格要求、劳动力组织 序号 工种 人数 工作内容 负责人 1 技术员 1 负责安全技术交底,质量进度控制,一、二级验收张敏 2 热控安装工 5

电缆桥架选型设计方案

电缆桥架选型设计方案 智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V), 有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并 结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。 一、桥架结构 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。 为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86,按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。 二、桥架荷载及荷载特性 1、电缆桥架的荷载 电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

电缆桥架购买合同样板

合同编号:2021-xx-xx 合同/协议模板 合同名称: 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

电缆桥架购买合同样板 甲方(需方):__________ 乙方(供方):__________ 依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规之相关规定,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方向乙方购买电缆桥架事宜,经友好协商达成一致,订立本合同。 一、供货时间:__________ 1.1甲方根据自身安装项目的施工进度情况,于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。 1.2乙方必须严格按照甲方提供的计划,准时将所购电缆桥架送到施工现场,分楼号卸至指定地点。 二、本合同总价款:__________ 暂定人民币 ________元(大写:__________ 人民币________元整。本合同所约定的单价费用为包干价不再调整。最终结算时实际供货量如有增减,按投标报价中的对应型号价格结算。 三、购买的产品名称、型号、数量、单价、总额:__________ 运费、装卸费、包装费、配件等费用均包含在单价中,且此单价不随市场原材料的价格波动而变化,货到施工现场时,无论市场原材料价格上涨还是下降,在本合同内单价均

不做调价。 四、结算及付款方式:__________ 乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场,经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后,十日内付至全部电缆桥架总款额的90%,余款在竣工验收合格后一次性付清。 五、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任 5.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准,并满足图纸设计要求。 5.2乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定,同时乙方必须出具相应的批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。 5.3乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。 5.4若乙方未按期交货,则视为乙方违约,由乙方向甲方支付________元/天的违约金,并按甲方的要求重新组织材料进场,并承担由此给甲方带来的一切经济损失。 5.5甲方不按合同约定支付价款,按每日________元/天支付违约金。 5.6若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货,交货日期相应顺延。 5.7在质保期内,乙方应做好质保工作。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题,乙方应在接到甲

电缆桥架作业指导书新版

1. 编制依据 1)西北电力设计院及厂家相关资料图纸 2)府谷清水川低热值燃料资源综合利用项目2X300M电厂工程1#机组安装工程施工合同B标段)。3)府谷清水川低热值燃料资源综合利用项目2X300M电厂工程施工组织总设计。 4)《1号机组热控专业施工组织设计》U-TS-R 5)《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 6)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 7)《火电施工质量检验及评定标准》(热工仪表及控制装置篇1998); 8)《电力建设施工及佥收技术规范》第五?分热工自动化(DL/T5190.5-2004; 9)《电力建设安全工乍规程》第1部分:火力发电厂DL5009.1-2002 10)《电力建设施工及验收技术规范》(焊接篇)。 2. 工程概况 府谷清水川低热值燃料资源综合利用项目X 300M电厂工程位于陕西细俞林市府谷县境内,属府谷县清水乡,距现有冯家塔煤矿直线距离绚.5km距府谷县城约22km工程场地处在府谷规划的清<川工业集中区内,东近温家峁村,西靠府准公路,交通较便利。本工程系新建电厂,不再考虑扩建条件。 本作业指导书仅适用B标段热控专业电缆桥架电缆槽盒、电缆竖井施工及保护管的施:,期中主要工乍量包括:锅炉侧电缆桥架、电缆竖井,汽机侧电缆桥架,除氧给水系统电缆桥架,空冷系统电缆桥架,凝结水经处理系统电缆桥架。 3. 施工应具备的条件 3.1.1 施工图纸已经过会审。 3.1.2施工作业指导书、任务单审批完毕。 3.1.3完成对施工人员的安全、技术交底,双方签字完毕 3.1.4物资供应部门材料采购完毕,并已经验收合格。 3.1.5 施工现场已具备施工条件。 3.1.6 施工所用的工器具准备齐全,计量器具检验合格。 3.1.7 施工现场清理整齐无安全隐患,运输道路畅通。 4工期要求及劳动力分配 4.1 工期要求:2012年12月03日至2013年01月20日

电缆桥架支架安装作业指导书修改

作业指导书 工程名称:纳雍电厂4×300MW机组新建工程 名称:全厂电缆桥架、支架安装 编制单位: 编制人: 专职工程师: 施工管理科: 质量管理科: 安全管理科: 总工程师: 贵州电力建设第一工程公司纳雍电厂项目分公司 编制时间 2002年 2月 22日

目录1.编制依据 2.概况和特点 3.范围 4.施工进度计划 5.作业条件 6.劳动力计划 7.机工具配备 8.材料、设备要求 9.操作工艺流程图 10.作业程序、方法 11.质量标准 12.安全文明施工措施

1.编制依据 钠雍电厂新建4×300MW工程施工组织总设计; 电自工程处专业组织设计; 电缆桥架、支架敷设图; 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50194—93; 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169—92; 安全文明施工手册; 电力建设职工安全施工手册。 2.概况和特点 2.1施工范围 2.1.1主厂房电缆桥架、支架安装。 2.1.2电除尘电缆桥架、支架安装。 2.1.3厂区电缆沟电缆支架安装。 2.1.4由电自工程处所承担施工任务的辅助厂房内的电缆支架、桥架安装。 2.2特点 本工程电缆桥架全部采用梯形桥架,电缆支架部分采用∠40×40×4、∠50×50×5的扁钢加工制作的E型、F型支架。具体安装情况如表2.2。

表2.2 3.范围 3.1工程范围 3.1.1电缆支架加工 3.1.2将所安装的电缆桥架、支架及高压电缆保护管的接地引至主网。 3.1.3主厂房施工区域包括锅炉房内电缆沟电缆支架安装、汽机房内电缆沟电缆支架安装、主隧道电缆桥架安装、6KV电缆半层间电缆桥架安装、380/220V电缆半层间电缆桥架安装、集控室电缆半层间电气桥架安装、竖井电缆桥架安装(安装至煤仓层同综合二处安装部分接通)及其他诸如汽机房、锅炉房等电气电缆桥架安装。 3.1.4电除尘工程范围包括电除尘配电室内电缆沟电缆支架安装、电缆半层间电缆桥架安装、竖井电缆桥架安装、控制楼外电缆沟电缆支架安装、电除尘本体电缆桥架安装。

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

电缆桥架安装作业指导书(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电缆桥架安装作业指导书(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电缆桥架安装作业指导书(通用版) 编制依据 1.2《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置)DL/T5210.4-2009; 1.3《电力建设施工及验收技术规范》(热工自动化)2004版; 1.4《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂2002版; 二、作业任务 2.1工程概况及作业范围 塞山发电有限公司2×600MW级机组安装工程目前集控楼电子间夹层、汽机房、锅炉房等区域施工已基本完毕,现场具备电缆桥架安装的条件。 热控电缆桥架安装范围包括:山西华电西塞山发电有限公司2×600MW级机组A标段热控电缆桥架安装。

2.2工程量 3号机热控桥架安装主要工作量: 1.集控楼电子间夹层、汽机房、锅炉房桥架安装; 2.凝结水精处理等区域桥架安装; 以上区域热控桥架安装总量约二百吨。 三、作业准备及作业环境条件 3.1作业人员的资格要求、劳动力组织 序号 工种 人数 工作内容 负责人 1 技术员 1 负责安全技术交底,质量进度控制,一、二级验收

张敏 2 热控安装工 5 负责材料的领用,基础与支架制作,设备的安装杜林 3 焊工 2 负责基础与支架的焊接工作及管路连接的焊接工作4 辅助工 6 协助安装工完成施工任务 5 安全员

电气安装细部做法图文集锦

电气安装细部做法图文集锦 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。 2、避雷带支架安装细部做法 ⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查。

⑵预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图: 预支女儿墙挑檐避雷针带支架 ⑶女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法如下图:

⑷女儿墙挑檐用石材等装饰材料包住后,避雷带支架在石材上的固定做法如下图: ⑸屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法:

3、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法 ⑴户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体必须跟主体结构一块进行预埋,所以要在开工前根据图纸把户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体先定做好。 ⑵户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体制做的板材厚度δ≥2mm,也就是说壳体抗变形强度必须超过剪力墙内混凝土的压力,保证壳体不变形。 ⑶壳体在安装时,壳体对地的标高一定要找准确,切记结构和建筑上的标高差。 ⑷壳体在剪力墙钢筋网上安装固定时,要用水平尺找壳体的垂直度和水平度(壳体的垂直度小于1.5mm/m,水平度小于2mm/m)。 ⑸壳体口必须要紧贴模板,具体做法就是在壳体两侧各加焊一根ф10的顶筋,顶筋长度与剪力墙体厚度相同,顶筋一端与壳体口焊齐,合模前沿壳体口边缘粘贴25mm宽、10mm厚海绵条,保证在合模时壳体口与模板接触上。保证拆模后壳体口露出来与墙体齐平。 ⑹这种做法最合适在高层住宅清水混凝土剪力墙内的地方,做法图示如下:

电缆桥架的选型与设计-8页word资料

技术总结报告 ——电缆桥架的选型与设计电缆桥架是工程设计中用于敷设电缆的一种重要工具,本文将就选型、设计过程中的一些问题分以下五方面做一个总结。 一、确定电缆桥架走向 我们需要根据设备用电点分布情况和土建条件,结合其它专业管线和电气管线设置情况并考虑方便维修因素,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路径。室内桥架一般在专用电缆沟内架设,或者在无吊顶处结合结构柱支架安装、靠墙支架安装、屋架下弦构件上安装或沿梁底吊装,在有吊顶处吊顶内吊装或靠墙支架安装。如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。设计中必须与各专业协调,避免与工艺和其它设备管线发生矛盾。 二、电缆桥架型式及品种的选择 首选应进行荷载计算,通过计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量,来确定电缆桥架的最大荷载、支撑间距。最大荷载、支撑间距应小于允许荷载和支撑跨距。 广义上的电缆桥架包括桥架、线槽和支架三种不同类型。电缆支架用于主电缆(110kV及以上或低压动力大电缆)的敷设,桥架则用于低压部分或小直径电缆及控制电缆敷设,线槽用于导线敷设。 金属线槽和槽式电缆桥架的区别很模糊,其高宽比和密封性能要求并无不同。各规范对其定义为: GB/T19215.1-2019(IEC61084-1:1991)对电缆槽系统的定义:

将绝缘导线、电缆、软线包围起来和/或为适应其他电器设备而设的由一可拆卸的盖板和一底座组成的密闭性包封系统。 QB/T1614-1992对线槽的定义为:横截面为方形的、有可拆的盖和底板座,能将安装在其中的电线全部包围起来的装置。 CECS31-2019对桥架定义为:由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支撑电缆线路的具有连续钢性的结构系统。 由此可见,金属线槽和槽式电缆桥架本质上没有区别,分别在于金属线槽用在室内、主要用于支路和导线敷设、宽度尺寸不大于200mm、刚性一般(线槽支撑点2米一个),而电缆桥架室内外皆可、主要用于干线和电缆敷设(如果走导线的话要穿管)、尺寸不小于100mm、刚性比线槽好(大跨距桥架可以做到每6米一个支撑点)。 桥架型式包括托盘式、槽式、梯级式,材质有铝合金、镀锌钢、不锈钢、复合环氧树脂、拉挤玻璃钢等。根据使用区域的环境,腐蚀情况、防爆等级、防火等级、桥架内的电缆重量等因素,桥架选择原则如下: 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖板)。 2、腐蚀性环境应采用铝合金、镀锌钢、玻璃钢电缆桥架,强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

电缆桥架安装合同

施 工 承 包 合 同 合同编号: 签订日期:年月日 第一部分:合同商务条款 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程内容 1. 2.水蓄冷系统所需的桥架及电气的安装,具体包括:设备配电柜到设备间的电气(强弱电)安装。 二、承包方式及价款

1、孵化园8号楼项目水蓄冷系统工程采用承包清工的方法,费用的结算办法按贝龙公司预算部要求,做好实际用料和用工的原始记录,具体见附件。 2、合同暂定总价为120000.00元,(壹拾贰万圆整)。 三、合同价款的支付方式 3.1 本合同结算时使用的币种为人民币。发包人应严格按照双方约定付款时间付款。 3.2 付款方式:银行电汇方式,双方付款均支付于合同约定的指定账户。 3.3进场后支付合同暂定总价的30%作为预付款,即人民币36000.00元(叁万陆仟圆整),开始施工后,工程按月工程量支付,支付额为为工程量的85%,同时按比例(增加这3个字)扣除30%的预付款。(同第12页21.2和21.3) 3.4安装结束经验收合格后,工程结算完成,扣除结算金额5%作为质保金后,剩余款项一次性付清。 3. 5 对于上述每一笔款项的支付,承包人应当先向发包人依法出具每一笔款项的合法有效的工程所在的税务部门开具的建安发票,发包人在收到前述的发票之后再支付款项。 四、其他 1、合同质保期:竣工验收合格后2年。 2、本合同未尽事宜双方协商解决或参照主合同相关条款解决。 3、本合同正本4份,双方各执2份。 五、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章) 传真: 第二部分合同通用条款 一、词语定义及合同文件 l、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义: 1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于承包工程施工的条款。

电缆桥架电缆敷设建筑施工办法

精心整理 榄坝站10kV联通数据中心甲线、乙线电缆线路新建工程 (东江西岸至联通数据中心段) 电缆桥架安装施工技术方案 编制人:

精心整理 目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况及工程量 (3) 三.作业前的条件和准备 (3) 四.作业程序、方法 (7) 五.质量管理、强制性条文及洁净化管理 (14) 六. 七. 八.

一.编制依据 1.1《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2-2009 1.2《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇)5190.5-2004 1.3《电力建设安全工作规程》DL 5009.3-2002 1.4强制性条文 二.工程概况及工程量 2.1.工程概况 2.1.1 工程概况 榄坝站10kV联通数据中心甲线、乙线电缆线路新建工程(东江西岸至联通数据中心段),沿临江东江大桥桥梁箱涵北侧附着2线电缆桥架,敷设2回中压

3.1 技术准备 3.1.1设计院及厂家提供图纸资料齐全 3.1.2施工图纸会审完毕,出现的问题已经解决 3.1.3作业指导书编制并审批完审,核批准合格后组织施工人员学习。 3.1.4 电缆桥架、电缆竖井、电缆支架、槽钢、槽盒、角钢及其附件等检验、清点完好,镀锌层应完整,并向监理报验,报验合格后方可使用

3.2.3 作业人员职责分工和权限 序号岗位名称职责分工和权限 1. 负责组织安排施工人力,物力。严格按照作业指导书的施工工艺 要求,质量要求和安全环境要求进行施工。全面负责质量、安全工作。 负 长 4.做好班前交底、班后总结及各种施工记录。 1.全面负责电缆桥架的技术工作,组织施工图纸和技术资料的学习, 技编制作业指导书,主持技术交底。 3术 2.深入现场指导施工,及时发现和解决施工技术问题。 员 3.主持质量检查和验收工作,整理施工记录。 4.参加隐患有事故分析整改,制定改正和防范措施。